文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CFG桩基检测施工方案

CFG桩基检测施工方案

CFG桩基检测施工方案
CFG桩基检测施工方案

CFG桩基检测施工方案

一、工程概况

二、编制依据

三、施工方案的选择

四、施工工期、进度计划

五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划

六、主要施工机具安排计划

七、主要材料需用量计划

八、冬、雨季施工措施

九、保证工期、质量、安全、文明施工

减少扰民降低环境污染和噪音的措施

(一)工期保证措施

(二)质量保证措施

(三)安全生产与文明施工措施

(四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施

十、工地临时用电专项方案

十一、材料管理制度及节约措施

十二、质量标准与验收方法

十三、通病及事故处理措施

十四、合理化建议

十五、施工现场平面布置图

前言

按照青岛思远石化公司溶剂油项目CFG桩工程施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案及施工组织设计。该工程位于青岛市黄岛经济开发区内。本工程采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)复合地基加固处理。

一、工程概况:

(一)工程名称:青岛思远石化公司溶剂油项目CFG桩工程;

(二)工程地址:青岛开发区黄张路与淮河路交叉处;

(三)桩基形式:原料储罐地基采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)——单桩设计施工长度13.00m,桩径600mm,桩距1800mm;

(四)工程量:CFG桩——约计1600棵(原料储罐按10个计算)、累计设计施工20800.00延长米,约计灌注砼7641.58m3;

(五)现场地质情况:

根椐中国石油天然气华东勘察设计研究院2001年5月提供的《青岛长鸿石油化工有限公司岩土工程详细勘察报告》,桩长范围内的岩土地层分部如下(具体详见勘察报告):第一层土,人工填土:由素填土和粉煤灰冲填土两个亚层组成,固结程度较低,呈饱和、欠固结、高灵敏度。厚度约为4m。

第二层土,粉质粘土:呈饱和、流塑~软塑状态,具高压缩性、高灵敏度地层。厚度约为6.0m。

第三层土,粉质粘土:呈饱和,可塑性状态,属中压缩性地层。厚度约为2.7m。

第四层土,花岗岩全风化带:呈饱和,可塑~硬塑状态,属中~低缩性地层。厚度约为3.1m。

二、编制依据

(一)青岛思远石化公司溶剂油项目CFG桩工程施工要求;

(二)类似工程施工经验;

(三)采用的主要规范:

(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002;

(2)《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》SH3528-93;

(3)《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》DB13(J)31-2001;

(4)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;

(5)《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2002;

(6)《混凝土质量控制标准》GBJ5064-2002;

三、主要施工方案的选择

(一)施工工艺的选择:

根据设计要求,本工程原料储罐区地基采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)复合地基处理,

CFG桩复合地基区别于桩基的主要特点就是:充分考虑发挥桩间土的承载力,所以施工中应尽可能减小桩间土的扰动,又根据本工程场地地质资料,场区地层上部主要由饱和、具高压缩性、高灵敏度的粉质粘土构成,施工中受到触动影响变化比较大。因此,为保证桩身施工质量,尽可能减小桩间土的扰动,确保本项目的顺利进行,合理的选择机械施工工艺,是这次CFG桩施工项目顺利进行的关键。

原大炼油项目(1993年)在本项目北侧施工油罐底座地基处理方案选用D400mm挤密碎石桩,沉管成孔、灌注拔管,间隔跳打;因地质属饱和黏性土,桩质量未能得到保证,严重缩颈率达46%,浅层断桩率22%。后采取间隔水泥粉喷桩,钢筋砼桩加固。

目前,CFG桩的成桩施工方法大体有三种:振动沉管灌注成桩、长螺旋钻孔灌注成桩、长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,其中:长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,具有施工速度快、桩体密实度高、环境噪音影响较低、对周围桩间扰动影响较小、特别是适合地下水位以下的高灵敏度地层等特点,因此:本CFG桩工程施工工艺拟采用长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩工艺。水下泵送砼,边压砼边拔管,采用置换加固,穿透力强,单桩承载力高,不会受到第二层呈饱和,流塑~软塑状态的粉粘土影响。并且能够达到设计承载力的要求(单桩承载力特征值≥600kN,复合地基承载力≥210KPa),对桩的质量有保证。

CFG桩试桩

为保证工程质量,根据设计要求选择地质条件有代表性的两台罐作为试桩区,每试验区压三根状或单桩复合地基。

由于施工场地附近加载重物以解决,建议采用锚桩作反力,在试桩施工时,锚桩要安放钢筋笼,试桩布置如下:(图见附件)

(二)施工顺序:

结合原料储罐CFG桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取:从中心向外推进施工(圆环形布桩方式)或从一边向另一边推进施工(正方形或梅花形网格状布桩方式),根据具体情况,更进一步为了尽可能减小桩间土的扰动,控制施工工艺,发现特殊情况,做出具体的改变,必要时采用间隔跳打的施工方式。

(三)设备选配:

采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台;QZ-60型混凝土输送泵2台;500型强制式搅拌机1台;装载机2台;电、气焊设备1套;水准仪、经纬仪1套等及其他配套设备。

(四)施工工艺:

CFG桩:定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头钻进到设计桩底标高、同时进行混合料的搅拌→开动混凝土输送泵灌料、同时启动卷扬机提升钻杆直至施工设计桩顶标高→成桩完毕→停机移位至下一桩位。

CFG桩工艺流程图:(图见附件)

(五)主要分部工程的施工方法:

(1)、定位:将桩机移到指定桩位,对中。当地面起伏不平时,应调整支腿或平台基座,使桩机底座保持水平、钻杆保持垂直。一般桩位误差不宜超过2.0CM,钻杆垂直度偏差不超过1.5%。

(2)、钻进成孔:关闭钻头阀门,启动卷扬机下放钻杆至钻头触及地面时,启动钻机锤头,将钻杆旋转下沉至桩底设计标高。

(3)、混合料搅拌:按设计配合比配制混合料,严格控制粗骨料粒径,一般选为小10mm-30mm 或更小,必要时掺加泵送剂及其它外加剂,混合料坍落度宜为180mm-220mm。

(4)、灌料、提升:当钻机钻至桩持力层时,开动混凝土输送泵灌料,当输送管及钻杆芯管充满混合料后开始启动卷扬机匀速提升钻杆,边灌料、边提升,直至施工设计桩顶标高,提升速度宜控制在2m/min-3m/min,严禁先拔管后灌料,掌握好灌料与提钻的时间差,尽量避免提升灌料过程中停机待料现象。在流塑性土中要控制提钻速度,保证成桩质量。

(5)、停灌桩顶标高、移机下一桩位:尽量控制好桩顶标高停灰面这一环节,在达到技术要求的条件下,做到尽可能少浪费混合料。

四、施工工期、进度计划

本工程拟采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台,工期自签定施工合同、施工现场达到开工要求时开工:本工程CFG桩施工1600棵、累计设计总长度20800.00延长米,计划30棵/每台每天,30天完成任务。(详见工程进度计划横道图)(图见附件)

五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划

1、施工组织机构如下:(图见附件)

2、主要管理人员及责任如下:

项目经理主持该项桩基工程的全面领导工作,全面负责桩基施工生产过程中的人员组织、材料计划、施工安排、各环节的协调等,在施工生产过程中对工期、质量、安全等负全面责任。充分利用人力和物力,有效的利用时间,以确保此项桩基工程保质保量按期完成。

技术负责配合项目经理做好、管理好生产技术工作,科学的组织生产施工,带领其他技术人员充分发挥各自的技术优势,详细制定施工技术保证措施,确保工程质量,提高生产施工效率,积极配合建设单位、监理单位及检测单位进行工程验收工作。

质检主管负责原材料的取样送检、校核桩位,在施工中及时对混合料的配制、搅拌、输送等工序进行检查、验收,并将检查情况及有关资料及时反映给技术负责人,以便及时处理存在的问题,做到工程施工准确无误。

安检主管负责检查施工场地安全用电,杜绝施工机械、消防等方面的隐患,定期组织员工进行安全教育,对发生事故后的处理要做到“四不放过”:一是事故原因不清不放过;二是员工及事故责任人受不到教育不放过;三是事故隐患不整改不放过;四是事故责任人不处理不放过。

材料主管对各种材料要严把质量关,负责计划好各种材料的用量,做到供应及时,对建设单位供应的材料要提前报计划,及时领取。

3、劳务人员安排计划:

六、主要施工机具安排计划

七、主要材料需用量计划

CFG桩体混合料成分为水泥、粉煤灰、碎石外加少量掺合剂,本工程CFG桩材料拟选用42.5R 级矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰、小10mm-30mm碎石、复合防冻早强剂。

CFG桩——1600棵,桩设计施工长度13.00m,桩径600mm,本次施工累计设计总长度20800.00m;约计灌注砼7641.58m3(施工充盈系数按1.3考虑);设计要求复合地基承载力标准值fsp.k不低于210Kpa。在选用材料均应符合相应标准要求,且配合比无试验室资料的情况下,现根据施工经验及常规配合比粗略分析材料需用量如下(根据设计要求CFG桩桩体强度≥C15、单桩承载力特征值≥600KN)。

(配合比:水泥粉煤灰砂碎石水复合外加剂)

(3009070010002108)

材料用量:水泥——2293T.粉煤灰——688T。

砂——3566m3.碎石——4246m3。

水——1600m3.复合外加剂——62T。

实际材料需用量最终以试验室配合比资料分析为准。

八、冬、雨季施工措施

1、水泥的存放要严格防雨、雪,做好防潮、防雨措施,所进材料应按照规定位置堆放并做好防护措施,防止受冻、受潮。做到筑高台-下铺上盖;机电设备采用防雨、雪、防淹措施,安装接地装置,机械电闸、箱的保护装置要可靠。

2、冬季施工,混合料搅拌过程中根据要求加入适量防冻早强剂,施工用水要加温,防止因冻结堵管造成的工程进度低或桩身质量问题。

3、冬季施工要做好其他方面的防冻、防寒措施,水管保温、特殊机械特殊部位保温、工人发放防寒服等。

CFG桩基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (6) 五、CFG桩施工 (7) 六、安全文明措施 (9) 一、工程概况 (2) (一)、工程概述 (2) (二)、设计概况 (2) (三)、主要材料 (2) 二、编制依据 (3) (一)、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)、CFG桩成孔质量控制措施 (3) (二)、商品混凝土的供应及质量控制措施 (4) 四、施工准备 (6) (一)、技术准备 (6) (二)、劳动力组织准备 (6) (三)、施工机械准备 (7) (四)、材料准备 (7) (五)、施工现场临时用电准备 (7) (六)、试验计量工作计划 (7) 五、CFG桩施工 (7) (一)、施工总体顺序 (7) (二)、施工流程图 (8) 37519 928F 銏28142 6DEE 淮37157 9125 鄥20636 509C 傜22507 57EB 埫40644 9EC4 黄G25463 6377 捷

(三)、桩施工和质量技术要求 (8) (四)、质量保证措施 (9) 六、安全文明措施 (10) (一)、危险源辨识及预防措施 (10) (二)、安全文明目标制度 (12) (三)、安全、消防、保卫技术组织措施 (12) (四)、文明措施 (12) 一、工程概况 (一)、工程概况 本项目分为两块地(A5地块和A6地块,其中A5地块为1#、2#、3#、5#楼所在地,A6地块为6#、8#、9#、10#楼所在地块)。总建筑面积62223.92㎡,其中修建人防地下室建筑面积11039.73㎡(其中防空地下室5723.79㎡,地下室空间开发兼顾人防5315.94㎡)。防空地下室战时分3个二等人员掩蔽工程防护单元,防护等级为甲类常6核6级,防化等级为丙级;兼顾人防地下室面积5315.94㎡,战时分为2个配套工程(物质库)防护单元,防护等级甲类常6核6级,防化等级为丁级,平时用途为车库。地下室以上共有8栋住宅楼,均为框架结构。1#、2#、6#、8#楼为11层,9#10#楼为12层,3#楼为17层,5#楼为18层。 (二)、设计概况 根据基坑机械钎探成果可知,1#、2#场地内局部范围分布有土洞及软弱下卧层,软弱下卧层主要为③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土,需进行地基加固处理,目的为消除土洞及软弱下卧层对地基的影响,处理后复合地基承载力特征值不小于190kPa。3#场地内分布的③-2层硬塑~坚硬状红粘土,③-3层可塑状红粘土及③-4层软塑状红粘土地基承载力均达不到设计要求,需进行地基加固处理,采用加固处理后的复合地基作为建筑基础持力层,复合地基承载力特征值不小于

CFG桩施工方案

新建铁路南京南站站前工程NJZQ—Ⅰ标 CFG桩 施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁四局南京南站站前工程项目经理部 二00八年七月一日

1、编制依据 (1)新建铁路南京枢纽南京南站站场站前工程施工图纸。 (2)国家及相关部委颁布的法律、法规和铁道部颁布的现行设计规范、铁路工程质量验收标准及其它有关文件资料。 (3)工地现场调查、采集、咨询所获取的资料。 (4)我单位类似工程施工积累的施工经验及设备。 2、工程概况 2.1 工程简述 本工程为新建南京南站工程,位于江苏省省会南京市长江以南的雨花区双龙街以西的黄金山。地质情况自上而下主要有杂填土、粉质粘土、含砂砾粉质粘土、全风化泥质粉砂岩及泥质砂岩,地下水位较高,地下水非常丰富。 南京南站由三个场组成:京沪高速场(10股道)、沪汉蓉宁杭场(12股道)、宁安城际铁路场(6股道)。 其中路基作业范围为: (1)京沪高速铁路上下行线: DK1018+877.476~DK1019+650,合计长度:77 2.524m (2)宁杭铁路上下行联络线: L3XDK0+000~L3XDK0+706、L3SDK0+000~L3SD K0+698.89,合计单线长度1404.8m (3)宁杭城际上下行线:NHDK0+336.78~NHDK1+197.83,合计长度:861.05m (4)沪汉蓉至京沪高速上下行联络线:L2SDK0+000~L2SDK0+698、L2XDK0+00 0~L2XDK0+600,折合单线长:1298m (5)南京南站至仙西站的仙西联络线上下行线L1XDK0+349.353~L1XDK1+220. 58,合计长度:871.227m 2.2 CFG桩施工范围: (1)京沪高速铁路上下行线: DK1018+870.51~DK1019+650段; (2)宁杭城际上下行线:NHDK0+372~NHDK0+484.59、NHDK0+534.66~NHDK0+ 634.82、NHDK0+818.855~NHDK0+897.72段; (3)南京南站至仙西站的仙西联络线上下行线:L1XDK0+349.37~L1XDK0+509.86、L1XDK0+735~L1XDK0+785、L1XDK0+834.12~L1XDK0+938.9段。 2.3工程地质及水文地质概况: (1)地形地貌:岗地及坳谷,地形略有起伏,多辟为田地。

CFG桩基施工方案

一、CFG桩 示意图 CFG桩是英文CementFly-ashGravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG 桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。 CFG桩的施工,应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 材料要求: 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 其他注意事项: 1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。 2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。 主要技术指标: 根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料

CFG桩施工方案81055

浐灞.新都汇住宅楼工程 CFG桩基工程施工方案审批:

审核: 编制: 陕建五建集团浐灞新都汇住宅楼项目部 2015年8月25日 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、CFG桩施工前期准备 (3) 四、组织机构、机械、劳动力、用水用电计划 (4) 五、施工工艺、施工技术方法 (7) 六、施工质量要求及主要控制措施 (9)

七、质量技术保证体系及措施 (10) 八、安全目标及措施 (11) 九、环境保护及文明施工 (12) 一、编制依据 1、CFG桩设计图纸 2、有关规范、规程、主要有:

(1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (3)《建筑地基处理规程》(JGJ79-2012)(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑工程施工手册》第五版 二、工程概况 1、工程地点:位于西安市矿山路与东二环十字东北角; 2、设计概况:本工程1#~5#高层住宅楼地基处理均为CFG桩复合地基,采用长螺旋钻孔灌注成桩; 1#、2#楼桩径400mm,桩距1400mm,桩长16.0m,桩端置于⑦——粗砂层;单桩承载力为790KN,处理后复合地基承载力特征值不应520KN/㎡.打桩工作面标高:-10.9m,碎石垫层顶标高:-11.17m,桩顶标高:-11.4m.桩身砼强度等级为C30,试桩砼强度等级为C35. 3#楼桩径400mm,桩距1600mm,桩长15.0m,桩端置于⑦——粗砂层;单桩承载力为750KN,处理后复合地基承载力特征值不应400KN/㎡.打桩工作面标高:-10.5m,碎石垫层顶标高:-10.77m,桩顶标高:-11.0m.桩身砼强度等级为C30,试桩砼强度等级为C35. 4#、5#楼桩径400mm,桩距1400mm,桩长17.5m,桩端置

CFG桩施工工艺

CFG桩施工工艺 一、适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 二、术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。 2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 三、基本规定 1.CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 2.CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 3.技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 4.施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。 四、施工准备 (一)技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件 (1)建筑物场地工程地质报告和必要的水文资料; (2)CFG 桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明; (3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料; (4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料; (5)具备“三通一平”条件。 2.施工技术措施 (1)确定施工机具和配套设施; (2)编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量; (3)试成孔应不小于2 个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技

术参数; (4)按施工平面图放好桩位; (5)确定施打顺序及桩机行走路线; (6)施工前,施工单位放好桩位、CFG 桩的轴线定位点及测量基线,并由监理、业主复核。 (7)在施工机具上做好进尺标志。 (二)主要机具设备 1.长螺旋钻机性能见表2.4.4.3。 2.振动沉拔桩锤规格与技术性能见表1.6.4.2。 3.泥浆护壁所采用的钻机见本标准2.2 节。 五、材料和质量要求 (一)水泥 1.根据工程特点、所处环境以及设计、施工的要求,选用强度等级为32.5 以上的水泥。 2.施工前,对所用水泥应检验其初终凝时间、安定性和强度,作为生产控制和进行配合比设计的依据。必要时,应检验水泥的其他性能。 3.水泥应按规定堆放在防雨、防潮的水泥库内。如因储存不当引起质量明显下降或水泥出厂超过三个月时,应在使用前对其质量进行复验,并按复验结果使用。 (二)褥垫层材料 褥垫层材料宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等。最大粒径不宜大于30mm。不宜选用卵石,卵石咬合力差,施工扰动容易使褥垫层厚度不均匀。 (三)碎石 碎石粒径20~50mm,松散密度1.39t/m3,杂质含量小于5%。 (四)石屑 粒径2.5~10 mm,松散密度1.47t/m3,杂质含量小于5%。 (五)粉煤灰 粉煤灰应选用Ⅲ级或Ⅲ级以上等级粉煤灰。 六、施工工艺 (一)工艺流程 1.CFG 桩复合地基技术采用的施工方法有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内

CFG桩施工方案37702

河南汝州赵庄城中村改造安置房建设项目工程CFG桩基施工 方案 编制: 审核:

中铁六局集团赵庄城中村改造项目经理部

目录 第一章编制依据3 第二章 (3) 第一节甲方提供的施工图 (3) 第二节主要规程规范 (3) 第三节主要标准 (3) 第四节国家、地方有关法规 (3) 第二章工程概况 (4) 第一节工程概况 (4) 本工程为汝州市煤山街道洗耳河片区赵庄城中村改造工程,工程地点位于河南省平汝州市煤山街道西环路与北环路交叉口,占地约128亩,工程用地北至北环路,西至西环路,东至富盈街,南至公园用地幸福渠。该工程是汝州市2017年重点工程,总建筑面积:284200平方米(分两个地块,0-14-13-05地块建设用地面积52713.9㎡,建筑面积177680㎡,地上建筑面积140440㎡,地下车库建筑面积37240㎡;0-14-13-04地块建设用地面积30892.6㎡,建筑面积106520㎡,地上建筑面积87620㎡,地下车库建筑面积18900㎡),0-14-13-4号地块有5栋住宅楼,一栋商业楼.11#楼为地下一层,地上23层,地下负一层层高4.35米,一层层高5.6米,二层层高4.2米,其余各层层高均为3米。12#楼为地下两层,地上23层,地下负二层层高2.7米,地下负一层层高2.8米,一层层高4.8米,二层层高4.2米,其余各层层高均为3.0米。13#楼为地下一层,地上23层,地下负一层层高4.75米,一层层高3.72米,其余各层层高均为3米。15#楼为地下两层,地上23层,地下负二层层高2.7米,地下负一层层高2.8米,其余各层层高均为3.0米。16#楼为左单元地下两层,层高3米,地上23层,各层层高均为3米。右单元地下一层,层高4.5米,地上23层,首层层高4.5米,其余各均为层层高3米。17#楼为商业用房,建筑规模地下一层,地上四层,地下室层高5.8米,一层层高5.1米,二层层高4.8米,三层,四层层高4.2米。 (4) 第三节施工内容和主要工程量 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节质量目标 (7) 第二节项目部组织机构 (7)

长螺旋钻杆CFG桩施工方案

湘潭县档案馆综合楼及地下室建设工程长螺旋钻孔灌注桩基础 施 工 组 织 设 计 湘潭县第一建筑有限公司

目录 一、工程概况: (3) 本工程为湘潭县档案馆综合楼及地下室建设工程,位于飞鸽路南侧、湘潭县党校北侧、湘潭县公安局西侧、湘潭县消防站东侧。湘潭县档案馆综合楼为10层框架结构,建筑总度38.2m。抗震设防小于6度,地上建筑面积:9805.50㎡,地下3707.28㎡。本工程采用长螺旋钻孔砼灌注桩基础,桩径Φ500mm,桩底持力层为全风化砂砾岩③,桩底进入全风化砂砾岩③的深度≥15m,桩长约15m,单桩竖向抗压承载力特征值950KN(根基础采用长螺旋钻孔灌注桩,直径为500mm,设计桩长为15m,单桩竖向承载力设计值为950KN,工程桩总桩数为519根,在大面积施工之前必须先打试桩,不少于3根,在试桩合格后才能进行大面积施工。工程桩静载检测不少于1%,动载检测不少于20%。 (3) 二、方案编制依据: (4) 三、主要施工机械数量表 (4) 四、长螺旋桩施工方案 (4) 五、施工进度计划及保证措施: (13) 六、质量保证控制措施 (13) 七、安全保证措施 (16) 八、施工环保、水土保持措施 (19)

一、工程概况: 本工程为湘潭县档案馆综合楼及地下室建设工程,位于飞鸽路南侧、湘潭县党校北侧、湘潭县公安局西侧、湘潭县消防站东侧。湘潭县档案馆综合楼为10层框架结构,建筑总度38.2m。抗震设防小于6度,地上建筑面积:9805.50㎡,地下3707.28㎡。本工程采用长螺旋钻孔砼灌注桩基础,桩径Φ500mm,桩底持力层为全风化砂砾岩③,桩底进入全风化砂砾岩③的深度≥15m,桩长约15m,单桩竖向抗压承载力特征值950KN(根基础采用长螺旋钻孔灌注桩,直径为500mm,设计桩长为15m,单桩竖向承载力设计值为950KN,工程桩总桩数为519根,在大面积施工之前必须先打试桩,不少于3根,在试桩合格后才能进行大面积施工。工程桩静载

cfg桩施工工艺及规范要求

cfg桩施工工艺及规范要求CFG桩施工工艺及规范要求 CFG桩是水泥粉 煤灰碎石桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑和砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 与其他桩基相比,由于CFG桩桩体材料可以掺入工业废料粉煤灰、不配筋以及充分发挥桩间土的承载能力。工程造价一般为桩基的1/3—1/2,经济效益和社会效益非常显著。 CFG桩复合地基80年代多用于多层建筑处理,目前大量用于高层和超高层建筑地基的加固。桩身强度等级多在C15-C25之间。 CFG桩复合地基施工流程图 设备、人员进场?测放桩位、材料采购?试桩施工?桩基顺序施工?清槽至桩顶标高凿桩头?检测?褥垫层施工?退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位?钻孔?终空至设计深度?压灌混凝土?提钻并压灌砼至孔口。 施工工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打人地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔,成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过O.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm:垂直度偏差小于1,。 3、砼灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通知司泵开始灌注砼并保持连续灌注。灌注砼至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高.70cm左右(至槽面上3 0cm左右),以保证桩顶标高和桩顶砼质量均符合设计要求:灌注砼之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第1根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌砼时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查砼灌注质量及意外情况的处理:商品混凝土进场后应立即灌注(2 小时内),严禁长时问搁置;保证桩身混凝土至少24小时养护,避免扰动; 施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块1,2组。 下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~ 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。 一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年 _________ 月_________ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。 五、社会保险和福利:

CFG桩基础施工方案详解

灵璧县惠众苑四期一标段工程(28号楼地基与基础工程CFG桩) 专 项 施 工 方 案 安徽远发建筑工程有限公司

水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案报审表 工程名称: 灵璧县惠众苑四期一标段28#楼工程编号: 致: 河南元方工程监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案的编制,并经我单位 上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方 总包单位(章):分包单位(章): 项目经理:项目经理: 日期:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:年月日 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期:年月日

专项施工方案审批表 工程名称灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程建筑面积 19190㎡ 施工方案名称水泥粉煤灰碎石桩(简称 CFG桩)专项施工方案 结构类型框架剪力墙结构施工单位安徽盛世建筑安装工程有限公司编制人韦秀良 编制部门 项目部: 年月日 安全生产部意见 负责人: 年月日 质量技术部意见 负责人: 年月日 公司审批意见 总工:(盖单位公章) 年月日

灵璧县惠众苑四期一标段28#楼CFG桩工程专项施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方案的选择 四、施工工期、进度计划 五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 六、主要施工机具安排计划 七、主要材料需用量计划 八、冬、雨季施工措施 九、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施(一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施十、工地临时用电专项方案 十一、材料管理制度及节约措施

冬季施工方案(CFG桩)

编制审核 CFG桩工程 冬季施工方案

审批 山西冶金岩土工程勘察总公司 2017年10月 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5C以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个 5d?的日平均气温稳定在5C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是1d内2、8 14和20时等4次室外 气温观测结果的平均值,地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得),为保证冬季施工的顺利进行,特编制冬季施工方案。对于CFG桩工程冬季施 工质量方面主要控制混凝土搅拌、运输、压灌,安全方面主要控制机械设备安全运行、防火、防煤气中毒等。 一、编制依据 《建筑工程冬期施工规程》( JGJ/T 104-2011 ) 《建筑地基处理技术规范》( JGJ 79-2012) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB 5066-2011)

《建筑地基基础工程施工治理验收规范》(GB 50202-2002) 二、编制原则 (一)冬季施工中认真贯彻业主的相关要求以及响应建筑工程有关冬季施工要求,做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量合格、安全可靠、按期完工。 (二)冬季施工遵循的基本原则 1.确保工程质量,做到安全生产; 2.冬季施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3.冬季施工应考虑所需的热能及材料有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 三.CFG桩施工工艺框图

四、冬季施工特点 (一)冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 (二)质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补, 重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 (三)冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 五、冬季施工的准备工作 (一)冬季施工的组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产技术质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效的进行,避免由于冬施工作组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。进入冬施前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对混凝土造成伤害。 冬季施工领导小组机构设置如下: 组长:--- 成员:--- --- --- (二)冬期施工的生产准备工作

CFG桩施工工艺流程【最新版】

CFG桩施工工艺流程 CFG桩 一.简介 通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。 二.适用范围 应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉

土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 三.材料要求 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 四.技术指标

CFG桩专项施工实施方案(最终版)

CFG桩专项施工方案(最终版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称:编号: 一、施工组织设计(方案)编制概况 编制人电话:项目经理电话: 项目技术负 责人 电话:送审日期 分公司(项目)审核意见: 注:分公司或分包工程施组或方案报审时填写,其他工程不填。 (可附页)审核人(签字):审核日期: 二、公司审核审批内容及审批意见 送审部门审核、审批内容审核审批意见负责人签字 技术中心 完整性、合理性 (工程概况及特点、编制依 据、总体部署、现场平面布 置、进度计划、主要施工方 案及技术措施、人材机组 织、技术进步)(可附页) 质量部质量目标及质量控制措施 (关键工序及特殊工艺) (可附页) 安全部重大危险源、安全文明施工 目标、安全技术措施及专项 方案(可附页) 安全(专项)方 案公司安全部 必须签字认可 成本控制部人力资源部(协助)有关成本降低措施及管理 机构设置等 (如有时) (可附页) 总工

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工方案 (4) 七、主要人员、劳动力、机械设备、材料进场计划 (8) 八、质量保证措施 (9) 九、确保工期的技术组织措施 (16) 十、确保安全文明施工的技术组织措施 (17) 十一、雨季施工的技术组织措施 (19)

一、工程概况 1.1工程简介 该工程的范围包括桩基、土方、主体建筑及附属设施的土建、给排水、强电、暖通、园林景观(含小区道路及绿化)、智能化、通信网络、电梯、消防工程(含防火门)等工程;不包括政府相关部门施工的高压强供电、供水、有线电视、煤气工程。工程施工图纸均由机械工业第六设计研究院有限公司出图。 本工程结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基采用CFG桩复合地基,桩径400mm,有效桩长15.00m施工桩顶标高高出设计桩顶标高≥0.5m,处理后的未经深度 修正的复合地基承载力特征值≥550kpa,单桩竖向承载力特征值≥790KN,桩身采用 C20混凝土。桩数1#楼为748根、2#楼为713根。其工程量如下表1: 表1 序号项目名称桩径(mm)桩长(m)桩数(根)工程量(m) 1 1#楼400 15.00 748 2 2#楼400 15.00 747 3 3#楼 400 15.00 366 4 5#楼 400 本工程1#楼23楼±0.000相当于绝对标高程105.600。3#楼±0.000相当于绝对 标高程105.800。5#楼±0.000相当于绝对标高程106.00 1.2水文条件及地形条件 工程设计正负零标高为绝对标高105.900米,原现场场地标高为以现场标高方格 网测量为准。根据岩土工程勘察设计院所出的郑州市朱屯村城中村改造项目A-01-2地块场地的《岩土工程勘察报告》。桩端持力层为第○6层粉质粘土层。 本工程地下水位埋深17.0~18.0米,水位变化于黄海高程87.5~88.5米。现场 用电来自于发包方提供的临时变电所。电源用电杆架空接入现场可保证供电。临电设 施布置详见《临电施工组织设计》。现场用水由发包方提供,我方自行接入工地。临 水总管采用Φ100PPR管,支管采用Φ50PPR管,接到每栋号楼边。 二、编制依据 1、甲方提供的图纸及相关资料

CFG桩施工工艺流程

C F G桩施工工艺流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

CFG桩 一.简介 通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。 二.适用范围 应根据现场条件选用下列施工工艺: 1、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. 3、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基. 三.材料要求 1、混凝土、和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。

3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 四.技术指标 1、混凝土、和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰,均应符合相应标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定. 2、严格按照配合比配制混合料。 3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. 4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 五.施工流程 1.测量放样 在测量班将施工边桩与施工基桩交底后,进行桩位布置。用白灰撒出左、右边线,按桩位布置图逐桩放样。 2、桩机就位、对中

cfg桩施工方案.doc

沈海复线宁德漳湾镇至连江浦口高速公路(宁德段)A1合同段 CFG桩施工方案 制: 复核: 审批: 中铁航空港集团沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路 A1项目经理部 二零一三年十一月

第一章编制说明 1.1编制内容及范围 本施工组织设计根据设计方案、图纸等要求进行编制,内容包括项目组织机构设置及项目管理目标、施工部署、劳动力计划及主要设备材料构件的用量计划、施工进度计划及保障措施、施工平面布置、主要施工方案和技术措施、质量保证体系及措施、安全生产和文明施工及环境保护措施、应急处理方案等,涵盖了工程施工的各个环节。 1.2编制依据 本施工组织设计主要依据国家现行规范、规程、行业、地方标准及业主提供的岩土工程勘察报告、设计方案、图纸及其它资料,同时综合考虑整体工程结构施工组织需要而进行编制。 主要规范、规程、标准

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程位于宁连高速A1标段K13+370~K13+490,总共120米。本段路基位于丘陵沟谷地段,以淤泥地层为主。设计为CFG桩进行软土地基处理。 2.2工程地质 场地所在区域依据勘察单位提供的《地基勘查报告》,上层土层主要耕植土成灰褐色厚0.6-1.7m;下层为淤泥成深灰色,饱和,流-软塑厚约0-2.5m;粘土夹粉砂成灰色,饱和软塑厚约1.5-3.5m;粉质粘土成灰黄色夹灰绿色,饱和可塑厚约1-2m;砂质粘性土成灰白色,饱和可塑厚约1.3-6.5m;全风化花岗岩及砂土状强风化花岗岩。详见《地基勘查报告》。 2.3地下水位情况 根据地质勘查报告描述,拟建路基段沟谷中雨季时发育小股水流,地表水主要表现为农耕用地中的田中滞水,地下水主要为第四系孔隙型潜水及岩层风化带孔隙裂隙水。

CFG桩施工方案(毛冬林)

北岗花园一期二标段工程施工CFG桩复合地基处理工程 专项施工方案 河南省第五建筑工程(集团)有限公司 2011年8月

目录 一编制依据 (2) 二工程简介 (2) 三场地工程地质、水文地质条件 (3) 1.工程地质条件 (3) 2.水文地质条件 (3) 四本工程特点 (3) 五施工方案 (4) 1.施工组织管理体系的建立 (4) 2.材料、机械、劳动力计划 (5) 3.施工准备 (6) 4.施工工艺及控制 (7) 5.CFG桩施工关键过程及质量控制 (10) 6.工期目标、进度计划及控制 (10) 7.雨季施工措施 (11) 8.冬季施工措施 (11) 9.文明施工与环保措施 (11) 10.安全施工措施 (13) 11.施工平面布置 (13) 六工程协调与联系 (14) 1.与业主、监理单位的协调 (14) 2.与总承包单位的联系 (14)

一编制依据 1.合肥新站区《北岗花园岩土工程勘察报告》,合肥建材地质工程勘察院,2010年9月; 2.《北岗花园9#、10#楼结构设计总说明》,广东华玺建筑设计有限公司,2010年10月; 3.《北岗花园9#、10#楼CFG桩布平面置图》,广东华玺建筑设计有限公司,2010年10月; 4.国家行业规范规程 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程施工技术管理规程》(DBJ01-80-2003) 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5.我公司施工类似地基处理工程施工经验。 二工程简介 拟建工程位于合肥市新站区北部,南临淮海大道,西侧为铜陵北路,东临卧龙路,北临玉皇山路。 拟建工程包括7栋26层框剪结构住宅单体、2栋28层框剪结构住宅单体,以及部分人防地下室、学校、幼儿园以及社区中心等内容;其中高层公寓为框架剪力墙结构,筏板基础;其余为框架结构,独立基础。 本工程2栋28层分别为9#、10#楼号CFG桩设计参数为:

CFG桩专项施工方案

***** CFG桩施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: ***项目部 2017年12月10日

一、编制依据 (2) 1.1 施工图纸 (2) 1.2 主要规范、规程、标准 (2) 二、工程概况 (3) 2.1 工程总体概况 (3) 2.2 建筑概况 (3) 2.3 结构概况 (3) 2.4 水文地质概况 (4) 2.5 CFG桩基概况 (4) 三、施工准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2 现场准备 (5) 3.2.1 地表清理 (5) 3.2.2 生产条件准备 (5) 四、CFG桩施工方法 (6) 4.1 施工工艺流程 (6) 4.2 施工工艺 (6) 五、施工质量控制 (9) 5.1 质量标准 (9) 5.1.1 成孔施工的允许偏差应满足下表要求 (9) 5.1.2 成孔的控制深度应符合下表要求 (9) 5.1.3 混凝土质量检测 (9) 5.1.4 复合地基检测 (10) 5.1.5 水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准 (10) 5.2 质量控制 (10) 5.3 冬期施工质量控制 (11) 5.4 常见问题处理 (11) 5.4.1 问题出现原因 (11) 5.4.2 处理方法 (12) 六、安全文明施工 (14) 6.1 安全施工 (14) 6.2 文明施工 (15) 七、环境保护 (16)

一、编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程、标准

二、工程概况 2.1工程总体概况 2.2建筑概况 2.3结构概况

2.4水文地质概况 1、冻土层 2、土层分布 2.5CFG桩基概况 本工程采用CFG桩复合地基,根据地质勘探报告,桩端持力层为第六层细砂,桩端进入持力层不得小于800mm。施工桩顶标高应高出设计桩顶标高不小于500mm。当桩体强度达到要求后,将桩顶高出设计要求的桩头凿除,并人工清除高出设计标高的桩间土,清土和截桩时,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。各楼号CFG桩设计参数见下表:

CFG桩施工工艺标准

CFG桩施工工艺标准 1.6.1 总则 1.6.1.1 适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填 土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 1.6.1.2 编制参考标准及规范 1.中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001);2.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- 2002); 3.中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 4.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)。 1.6.2 术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。 2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高 黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 1.6.3 基本规定 1.6.3.1 CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 1.6.3.2 CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 1.6.3.3 技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量 标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 1.6.3.4 施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关 规定进行工程质量检验和验收。 1.6.4 施工准备 1.6.4.1 技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件 (1)建筑物场地工程地质报告和必要的水文资料; (2)CFG 桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明; (3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料;(4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料; (5)具备“三通一平”条件。 2.施工技术措施 (1)确定施工机具和配套设施; (2)编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量; (3)试成孔应不小于2 个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技 术参数; (4)按施工平面图放好桩位; (5)确定施打顺序及桩机行走路线; (6)施工前,施工单位放好桩位、CFG 桩的轴线定位点及测量基线,并由监理、业主 复核。

CFG桩施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、CFG桩施工前期准备 (2) 四、组织机构、机械设备及劳动力计划、用水用电计划 (3) 五.施工工艺、施工技术方法 (6) 六、施工质量要求及主要控制措施 (11) 七、质量技术保证体系及措施 (14) 八、安全目标及措施 (17) 九、环境保护及文明施工 (20) 十、施工进度计划安排 (22)

一、编制依据 1、CFG桩设计图纸 2、有关规范、规程、主要有: (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 二、工程概况 1、工程位于呼和浩特市南二环路南部,后巧报路以东,兴安南路以西, 原棉纺厂西侧,大台变电站以北地块。 2、根据《呼和浩特市永泰城大商业项目岩土工程勘察报告》进行复合地 基设计,依据地勘报告CFG桩进行地基处理,地基处理要求如下:设计桩径为400mm,有效桩长18.0m(施工桩18.5m)。砼标号C30。 本工程因为工期较紧,为了争取工期,CFG桩施工时基底土方挖至-9.6m。 本工程±0.000标高相当于绝对标高1051.800m,C、D、E座槽底标高为-14.85m,桩顶标高-15.110m。因此空桩部分长度达到 5.01m(局部达到 8.01m)。 三、CFG桩施工前期准备 (一)、施工技术准备 1、熟悉建筑场地的情况,包括临近的高压电缆、管线等资料、建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料。 2、组织有关人员对图纸进行会审,收集各项技术参数及资料,编辑详细施工方案,报监理工程师审批。

CFG桩施工方案

广东电白二建集团有限公司河池碧桂园一期 B 标段 CFG 桩施工方案 河池碧桂园一期 B 标段五号住宅楼 CFG桩施工方案 广东电白二建集团有限公司 2014 年 12月

目录 1.工程概况 2.拟建场地地层结构 3.编制依据 4.设计要求 5.工期进度计划 6.施工工艺 7.桩基检测 8.安全文明施工 9.施工配合协调

1.工程概况 本工程东临城西大道,交通便利。 2.拟建场地地层结构 地层结构及地下水位情况详见地矿梧州地质工程勘察公司提 供的《岩土工程勘察报告》 3.编制依据 3.1 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 3.2 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 3.3《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) ; 3.4《建筑桩基技术规范》(JBJ94-94) ; 3.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 3.7《场地详勘报告》 4、设计要求 1.地基处理设计依据:处理后复合地基承载力特征值不小于 300Kpa。模量 Es 2.打桩时,桩顶标高高出设计标高 500mm,待混合料达到设 计强度后截桩,不得造成桩顶设计标高以下桩身断裂和扰动桩间土层。 3.桩垂直度偏差不应大于1%,桩位偏差不得大于0.25 倍桩径。 4.本工程设计桩径 400mm,设计桩长 15--20 米,桩体强度等 级为 C25。

广东电白二建集团有限公司河池碧桂园一期 B 标段 CFG 桩施工方案5、工期进度计划 工序名称 CFG 桩施工 截桩头、桩间土清运褥垫层铺设、压实复合地基检测 备注 施工天数 12天 3天 3天 6天(三板静载荷试验) 因静载荷试验需混凝土达到 28 天龄期,所以 34 天后,才能进行下道工序施工。 6.施工工艺 6.1 CFG 桩施工工艺流程和技术要求6.2.1工艺流程