文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信光缆施工作业指导书

通信光缆施工作业指导书

通信光缆施工作业指导书
通信光缆施工作业指导书

目录

1 适用范围 (1)

2 主要编制依据 (1)

3 工艺流程 (1)

4 施工准备 (1)

5 施工内容与要求 (2)

5.1 通信光缆单盘检验 (2)

5.2 其它器材检验 (3)

5.3 光缆路由复测 (4)

5.4 光缆接头坑的设置与光缆配盘 (5)

5.5 硅管(光缆)沟开挖 (5)

5.6 光缆敷设的一般要求 (5)

5.7 光缆接续及测试 (7)

5.8 硅管(光缆)回填 (9)

5.9 埋设线路标石 (9)

5.10 光缆中继段测试 (10)

5.11 光缆线路穿跨越 (11)

5.12 光缆线路的防护 (13)

5.13 人孔设置与施工 (14)

5.14 冬、雨季施工措施 (16)

6 验收 (17)

6.1 埋深要求 (17)

6.2 光纤特性测试 (17)

7 施工注意事项 (17)

8 人员安全和环境保护 (18)

1 适用范围

该施工作业指导书适用于锦州?郑州成品油管道工程第三标段通讯工程线路通信工程(石家庄-邯郸段)光缆施工。

2 主要编制依据

2.1 锦州?郑州成品油管道工程第三标段通讯工程线路通信工程(石家庄-邯郸段)施工图;

2.2 通信光缆及设备厂家产品说明书;

2.3 《输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范》(SY/T4108-2012);

2.4 《通信线路工程设计规范》(YD 5102-2010);

2.5 《通信线路工程验收规范》(YD 5121-2010);

2.6 《通信工程建设环境保护技术暂行规定》(YD 5039-2009);

2.7 《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ 44-89)。

3 工艺流程

通信光缆工艺流程:

4 施工准备

4.1 按照施工总体部署的安排完成各营地设施的建设。

4.2 所需的施工小型机具、材料进入各施工点,并进行设备的保养、试运,达到施工的要求。

4.3 对参加施工的所有人员进行技术培训、安全操作培训。技术部门的有关人员及施工作业机组长应熟悉各项施工图纸,并对雇用的辅助工按培训计划的要求进行培训。

4.4 组织有关人员进行图纸会审,线路踏勘,并编制难点地段专项施工技术方案或特殊地段施工技术措施。

4.5 审核并确认各个工种的资格,做到持证上岗。

4.6 施工前准备正常施工所必须的各种警示标志、指示牌、护栏及其他标识物品等。4.7 各营地的电话、电传、网络及移动电话等通讯设施进入运行状态。

4.8 搞好各部门的组织协调,完善后勤保障系统,医疗救护设施要准备齐全。

5 施工内容与要求

5.1 通信光缆单盘检验

5.1.1 核对单盘光缆的规格、程式和制造长度应符合订货合同规定或设计要求。

1)光缆外观检查;检查外观包装有无损坏、压扁等情况。对包装有受损、保护层有损

伤的单盘,在测试时要重点检测。检查光纤出厂长度及光纤平均衰减(1310nm

/1550nm两个波段)是否符合出厂指标;光缆电气指标。根据到货清单,核对光缆的盘号、型号、规格、盘长、数量,应符合订货合同规定和设计要求。

2) 光缆单盘检测要求及测试方法:

3) 光缆单盘检测要求

a) 光缆现场单盘复测,按工程施工规范有关内容、按照工程操作规程严格进行,

其评价方式按平均统计值为准——每盘光缆的平均值、各根光纤平均衰减等,

它们均以合同书或设计规定值为依据,并以光缆厂家提供的光缆性能数据作为

参考。填充型光缆应检查填充物是否饱满,填充物在高低温下的物理特性应符

合国家标准的规定。

b) 光缆开头检验时,应核对光缆外端的端别,并在缆盘上做醒目标注、光缆端

别的识别方法应符合下列规定:面对光缆截面,由领示色光纤束管按顺时针方

向排列时为A端,反之为B端。收集、核对各盘光缆的出厂产品合格证书、产品

出厂测量记录等资料。复测后的单盘光缆做好记录,并在光缆盘上标明:盘号、

外端端别、长度、敷设地点等。复测合格后的光缆及时恢复封装,包括光缆端

头的密封处理、固定光缆端头、将光缆盘护板重新钉好,并将光缆盘置于安全

位置。对经复测发现不符合设计要求的测试值与出厂指标比较超标的光缆应登

记上报,对光缆、光纤个别损耗超出指标的,应进行重点测量确认以后返厂更

换。

4) 光缆单盘指标检测方法

a) 损耗的检测:

用OTDR检测光纤长度方向的衰减分布是否均匀、有缺陷否、光纤是否存在轻微裂伤等;对于质量好的光纤,一般衰减曲线均匀、观察时无异常,如衰减曲线有“台阶”、高损耗区、曲线斜率过大,尤其观察有无“菲涅尔”反射点(微裂)、非末端反射峰(断裂)。发现可疑时将曲线局部放大观察,确定是否为障碍点。当确认光纤存在微伤时,经监理确认以后,必须对光缆处理后方可使用。

b) 长度测量:

测量前严格按出厂资料设置好OTDR的折射率等参数,确保测试的准确性。

5.2 其它器材检验

5.2.1 硅芯管单盘检验

硅芯管单盘检验项目及标准:硅芯管的规格符合设计及出场技术规范术要求;硅芯管的外观要均匀,无缺陷,无刮痕;硅芯管的内壁应光滑平整,不得有气泡、裂口及显著的凹痕、杂质等;硅芯管的端面应与轴向垂直。

5.2.2 硅芯管的气闭性能检验

对物资中转站每一批到货的硅芯管,按盘数5%的抽测比率选取硅芯管(整盘),管内充气0.1MPa,24h 后压力降低应不大于0.01MPa。

5.2.3 硅芯管接头件的检验

5.2.3.1 剪取长约1m 硅芯管并垂直放置,硅芯管底端安装端头护缆膨胀塞,由硅芯管上面开口端加满水,静置保持1h,护缆膨胀塞在硅芯管下端口处无渗漏为合格。

5.2.3.2 硅芯管接头件主要技术性能应符合以下要求:

接头连接力:≥4300N;气密闭性能:≥1.6Mpa;橡胶密封圈应耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐环境应力开裂;硅芯管接头件应能重复开启使用,便于拆装和操作。在硅芯管敷设完以后要进行通棒和气闭实验。

5.2.4 光缆接头盒的检验

光缆接头盒的防水密封性能完好;光缆接头盒的绝缘性能良好;对光缆接头盒逐个检查,并抽样组装试验;对光纤热缩保护套管抽样检查试接。

5.2.5 吹缆机与空压机的检验

吹缆机与空压机应确保各部件无故障,并要良好的维护,操作人员要认真阅读各自设备的使用说明。液压油、机油、三滤是否更换,更换需按说明书使用厂家认可的产品。

5.2.6 对于不符和设计文件要求的器材应作好详细的文字记录。

5.3 光缆路由复测

5.3.1 光缆路由的复测应以批准的施工图设计为依据。

5.3.2 核定光缆路由、敷设位置、光缆接头点位置、牵引光缆点位置、间距,以及光缆长度。

5.3.3 复测的各项资料数据及时整理核对,为光缆配盘、材料供应提供准确的依据。

5.4 光缆吹缆坑的设置与光缆配盘

5.4.1 光缆吹缆坑

吹缆坑一般位于光缆路由前进方向的外侧。吹缆坑坑底应平整无碎石,铺100mm厚的细土或沙土并夯实。

5.4.2 吹缆坑的布置与光缆配盘原则

在地势平坦,地质情况良好,线路情况比较简单的情况下可以选用比较长的光缆配盘(例如2km左右的盘长);而在地质条件不好,线路情况相对复杂的地段,建议光缆的盘长不要超过2km左右的标准盘长。光缆配盘根据光缆吹缆坑的间距进行配置,光缆进场后要对光缆盘长进行确认。吹缆坑的位置要结合光缆的盘长统一进行考虑,如果恰好遇到河流、水塘、水渠、冲沟、公路、铁路等地段时,则此吹缆坑的位置应进行调整,把此吹缆坑设在岸边、堤外、路基或边沟之外比较稳定的位置。光缆配盘除需考虑接续人孔的间距外,还需考虑接头处的盘留、吹缆处的盘留、地形起伏余量、绕行阀室的长度和进出监控阀室的长度等。单独出图的定向钻穿越、大开挖穿越、顶管穿越中,定向钻穿越、大开挖穿越两端设置人孔用于光缆接续或辅助吹缆。

为提高光通信线路的整体指标,光缆敷设在满足以上要求的前提下,应尽量杜绝由于管道施工造成的光缆断头。

5.5 硅管(光缆)沟开挖

在一般地段,硅管(光缆)下沟须在输油管道下沟后进行,具体施工顺序为:在管道下沟后,然后敷设硅管(光缆),深度要满足施工图设计的埋深要求。

5.6 光缆敷设的一般要求

5.6.1 无特殊要求时光缆与输油管道管壁的水平净距不小于300mm;光缆的敷设位置位于管道油流前进方向右侧;光缆应埋设在冻土层以下,一般地段光缆埋设在与管道底部平齐的位置,同时,其敷设深度不应小于1.2m。

5.6.2 光缆应埋设在冻土层以下,光缆在沟内应平整、顺直,沟坎及转角处应平缓过渡。

穿越允许开挖路面的公路时埋深应距路边排水沟沟底不小于1.2m;穿越有疏浚、拓宽规划或挖泥可能性的小沟渠、水塘时埋深应在疏浚或挖泥计划深度以下1.2m;穿越溪流等易受冲刷的地段埋深应在冲刷线下1.2m;光缆在非岩石地段与管道管顶平齐;当与管道管顶平齐无法满足上述埋设深度时,光缆应往下敷设以达到上述敷设深度要求。光缆在通过断裂带处时宜弹性敷设而过或局部小S弯。

5.6.3 在Ⅱ型岩石地段光缆敷设应采用原土袋包裹敷设于沟底。光缆下方原土袋厚度不小于200mm。在Ⅰ型岩石地段光缆敷设于沟底,应先在沟底回填不小于200mm的细土。

5.6.4 光缆穿越挡土墙、护岸等水工保护设施时,光缆应穿φ75聚乙烯套管保护并放置于沟底。

5.6.5 光缆与其它建筑设施间距要求

表1 光缆与其它建筑设施间的最小净距

注:直埋光缆采用钢管保护时,与水管、煤气管、其它管线交越时的净距可降低为0.15m。穿越埋深与光缆相近的各种地下管线时,光缆宜在管线下方通过。

5.6.6 光缆安装敷设过程中,安装的最小曲率半径应满足:

1) 光缆敷设过程中最小曲率半径不应小于光缆外径的25倍;

2) 光缆安装固定后最小曲率半径不应小于光缆外径的12.5倍;

3) 施工中应根据实际情况,尽量增大光缆弯曲半径。

5.6.7 施工中严禁因受力过大而使光缆出现断面变形,屈服破坏等。

5.6.8 光缆必须平放于沟内,不得腾空和拱起。

5.6.9 光缆布放后应尽可能当天回填掩埋。

5.6.10 光缆在安装敷设中应保证光缆外护层的完整性,直埋光缆的对地绝缘电阻应满足出厂指标,光缆接续、回填24小时的测试,对地绝缘指标亦不应降低。

5.6.11 施工中,必须注意与管道施工配合并协调一致,同时应注意对管道及管道构筑物的保护,严禁出现损伤管道及相关构筑物的现象。

5.6.12 输油管道采用顶混凝土套管、顶箱涵方式穿越公路、铁路时,光缆施工应在输油管道布放前进行。

5.6.13 输油管道采用大开挖方式穿越公路、铁路、河流时,光缆施工应结合光缆保护和施工的需要,在输油管道稳管后、回填前或者拖放时进行。

5.6.14 光缆敷设完后,要对光纤进行测试,检查光缆敷设质量。

5.7 光缆接续及测试

5.7.1 应根据光缆的配盘进行光纤和光缆的接续。

5.7.2 光缆接续前要对光缆的程式、光缆吹缆坑的位置进行核对。光纤接续的环境必须整洁,在光缆接续点必须设置防尘、防雨措施。在环境温度过高(+40℃以上)或过低(+5℃以下)的地点接续时,应采取相应的降温或升温措施,以保证熔接机的正常工作,且升温或降温措施应避免对光纤接续造成尘埃污染。

5.7.3 光纤熔接机应经试接,确保设备熔接性能良好,加热器加热均匀。光纤熔接后应采用热熔套管保护,熔接机采用干电池供电时,注意热熔时间,确保接头热熔质量。光纤预留长度在盘纤盘中,应保证足够的盘绕半径和无挤压、松动。光纤接头损耗及纤长应在施工现场及时作好记录。

5.7.4 光缆接续时,要对光缆间的金属护层、加强芯等金属构件在接头处电气断开。接续时应对接头盒做临时接地。

5.7.5 光缆的接续应使用专用工具按规定方法操作。光纤接续采用熔接法,并用OTDR 设备做熔接损耗测试,在接续过程中按规范要求做单向监测、双向检测,并记录相关数据。中继段内一根光纤接头双向平均损耗应≤0.05dB,单个接头双向平均最大损耗不能超过0.07dB。

5.7.6 接头护套内光纤序号应做出永久性标记。光缆接续的方法和工序标准,应符合施工规程和不同接续护套的工艺要求。

5.7.7 在每个接头处,光缆都应做一定的预留(每侧光缆预留不少于12m)。光纤在接头盒内盘留不小于1.2m。光缆接续采用密封防水结构、防腐蚀的接头盒,完成接续的接头盒按照封装工艺的要求封装后埋在人孔里,接头盒与光缆线路埋深一致。人孔上方放置电子标识器。接头盒处用接头盒专用封堵材料封堵,并在接头处用防水胶带做防水处理。

5.7.8 在人孔中完成的光缆接续,接续后要求对光缆和光缆接头盒进行固定,并要用护缆塞将硅芯管管口和光缆之间的空隙封堵。人孔上方放置电子标识器。

5.7.9 为便于寻找光通信线路上人孔的位置,方便后期的抢修、维护,本工程在人孔处放置电子标识器。电子标识器埋深不得超过1.8m,放置在人孔盖的正上方。

5.7.10 光缆接续完毕后,应立即对光缆接头点采用手持GPS定位设备定位,误差精度应不大于15m范围,并且记录接续点的经纬度坐标和光缆预留长度。

5.7.11 光缆接续工序流程图

5.8硅管(光缆)回填

硅管(光缆)敷设完毕后,按照施工要求进行一次回填,敷设警示带(与管道同沟敷设光缆将利用管道标志带,在管道标志带上标注“下有光缆,注意保护”,不再单独敷设光缆标志带),并进行管沟大回填。

5.9 埋设线路标石

5.9.1 标石设置的原则

1) 本工程光缆全程采用硅芯管保护,沿线不设光缆对地绝缘监测标石。

2) 光缆全程除在通信人孔、吹缆坑处、翻越管道处、离开输油管道处等地点设置普

通标石外,其他地段利用管道警示牌、里程桩、标志桩和加密桩(100米一个),

光缆线路不再单独设置警示牌、普通标石。考虑与管道警示牌、里程桩、标志桩

和加密桩相结合,在所有管道警示牌、里程桩、标志桩和加密桩上加注光缆(硅

芯管)的信息。做法参见《油气管道线路标识通用图集》CDP-M-OGP-PL-008—

2010-1。

5.10 光缆中继段测试

光缆线路各段施工完毕后,要进行中继段测试。中继段竣工及验收测试主要包括以下内容:

5.10.1 中继段光缆线路衰减系数(dB/km)及传输长度。

5.10.1.1 中继段光纤线路衰减测量,应在完成光缆成端后,采用OTDR测试仪在ODF架上测量光纤线路外线口的衰减值。

5.10.1.2 采用OTDR测试,应采取双方向测量取其平均值的方式。

5.10.1.3 测试数据应包括:中继段光纤线路衰减(dB)、衰减系数(dB/km)和光纤线路传输长度(km)。测试结果及时记入中继段测试记录。光纤线路衰减系数应符合中继段内光纤单公里平均损耗的设计要求。

5.10.2 中继段光纤线路后向散射曲线。

中继段光纤后向散射曲线(即光纤轴向衰减系数均匀性)检查,应在光纤成端、沟坎加固等路面动土项目全部完成后进行。光纤后向散射曲线应有良好线性且无明显台阶,接头部位应无异常。光纤后向散射曲线检查可与光纤线路衰减测试同时进行。

5.10.3 中继段光纤通道总衰减(dB)。

中继段光纤通道总衰减,包括光纤线路损耗和两端连接器的插入损耗。应采用稳定的光源和光功率计经过连接器测量。一般可测量光纤通道任一方向(A-B 或B-A)的总衰减

(dB)。中继段光纤通道总衰减值应符合设计规定。测量值应记入中继段测试记录。光缆中继段各项测试合格后应及时做好记录,并填入相关的竣工测试中。测试记录应统一格式,格式参照《通信线路工程验收规范》(YD 5121—2010)附录A。

5.10.4 光缆线路检测

光缆线路敷设完成后,光缆线路埋深检测与输油管道外检一同进行。

5.11 光缆线路穿跨越

光缆穿越应尽量利用输油管道的穿越方式。光缆穿放保护管后,保护管两端应做严密有效封堵。敷设硅芯管时的最小曲率半径应不小于硅芯管外径的15倍。

5.11.1 定向钻穿越大中型河流

对于输油管道定向钻穿越大中型河流时,硅芯管采用定向钻方式穿越。采用硅芯管吹缆方式敷设,管道光缆在两端的人孔内进行接续。硅芯管(光缆)线路利用D114×5 20#无缝钢管穿越,D114×5 20#无缝钢管内穿放两根硅芯管,一根硅芯管用于吹放光缆,另一根硅芯管备用。两根硅芯管对齐捆扎组成硅芯管组,采用牵引方式拖入钢套管中。备用硅芯管伸出钢套管两侧,并延伸至一般线路段。钢套管及备用硅芯管两侧均做严密有效封堵。

5.11.2 钢套管组焊和硅芯管组的穿放两项工作是交叉进行的,施工时应与定向钻施工单位密切配合。

5.11.3 大开挖河流(大、中型)穿越

对于输油管道大开挖河流(大、中型)穿越时,光缆采用硅芯管吹缆方式敷设,管道光缆在两端的人孔内进行接续。硅芯管(光缆)线路穿越采用一根D114×5 20#无缝钢管保护,钢套管内穿放两根硅芯管,一根硅芯管用于吹放光缆,另一根硅芯管备用,备用硅芯管需伸出钢管两侧,并延伸至一般线路段。D114×5 20#无缝钢套管沿管沟沟底敷设,并与管道底部平齐。钢套管及备用硅芯管两侧均做严密有效封堵。D114×5 20#无缝钢套管采用水泥砂袋压重。

5.11.4 若输油管道采用现浇混凝土保护,硅芯管(光缆)保护套管应敷设在混凝土保护

层下,不需要再加水泥砂袋。若输油管道采用混凝土压重块压重时(穿越处水流较大,冲击较强)硅芯管(光缆)线路应敷设在水流上游一侧,这样可以以输油管道为依靠并辅以水泥砂袋进行压重以防止光缆及保护套管受冲刷外露。

5.11.5 大开挖穿越公路

当采用大开挖方式穿越非等级公路、乡村道路时,光缆采用一根φ75聚乙烯套管内穿放一根φ40/33 硅芯管保护穿越。φ75聚乙烯套管伸出道路边沟两侧各1m,硅芯管伸出φ75聚乙烯套管两端各2m。

5.11.6 顶混凝土套管、开挖加箱涵及大开挖带套管穿越公路、铁路

当输油管道采用顶混凝土套管、开挖加箱涵及大开挖带套管穿越等级公路、铁路、时,光缆采用一根D114×5 20#钢管内穿两根φ40/33硅芯管保护(其中一根用于穿放光缆,另外一根备用)。钢管应伸出混凝土套管或箱涵两侧各2m,硅芯管应出钢管外各1m。

5.11.7 光缆的保护钢管由管道施工承包方在向混凝土套管或箱涵中穿放主管道前穿放,钢管采用膨胀螺栓与管卡固定,每3米设置一个管卡,并要求在钢管内预穿φ

6.0 镀锌铁线,当混凝土套管较长时则预穿7×2.0钢绞线,以便于硅芯管的同期穿放。施工机组应同管道施工单位密切配合保证硅芯管在主管道敷设前敷设完成。

5.11.8 大开挖穿越小型河流、鱼塘

当采用大开挖方式穿越小型河流、鱼塘时,光缆采用一根φ75聚乙烯套管内穿放一根φ40/33 硅芯管保护穿越。φ75伸聚乙烯套管出穿越段两侧各1m,硅芯管伸出φ75聚乙烯套管两端各2m。光缆线路与硅芯管沿管沟沟底敷设,硅芯管底与管道底部平齐。φ40/33 硅芯管采用水泥砂袋压重。若输油管道采用现浇混凝土保护,φ40/33 硅芯管应敷设在混凝土保护层下,并加φ75聚乙烯保护套管,不需再压水泥砂袋保护。

5.11.9 大开挖穿越沟渠、水渠

当采用大开挖方式穿越沟、水渠时,光缆采用一根φ75聚乙烯套管内穿放一根φ40/33 硅芯管保护穿越。φ75聚乙烯套管伸出穿越段两侧各1m,硅芯管伸出φ75聚乙烯套管两端各2m。光缆线路与硅芯管沿管沟沟底敷设,硅芯管底与管道底部平齐。水面宽度等于及大于3m、及无水工整体防护的沟渠,φ40/33硅芯管采用水泥砂袋压重。

5.11.10 冲沟段和易塌方地段

光缆敷设在冲沟段和易塌方地段时,为防止光缆被冲刷出来,采用水泥砂袋压重,水泥砂袋布放间距为2个/m,水泥砂袋每袋重 35kg,由水泥和粗砂混合装入塑料编织袋,混合比为1:9(水泥:粗砂)。管沟沟底的土应平实,光缆不得悬空敷设。

5.11.11 穿越水工保护设施

硅芯管与管道同沟穿越水工保护设施(截水墙、浆砌石护岸、护坡、挡土墙、浆砌石堡坎)时需要针对每道水工保护设施采用φ75 聚乙烯套管保护将硅芯管(光缆)保护起来,φ75 聚乙烯套管伸出水工保护设施两侧各1m,光缆线路在连续穿越多道水工保护设施时敷设在管沟沟底。硅芯管及其保护套管需在管沟回填之前下沟。

5.11.12 穿越管线固定墩

输油管线在进出站场、阀室和某些大型穿跨越两侧建有管道固定墩。本工程管道固定墩设计中已经为硅芯管(光缆)线路预留了内径为125mm的穿越孔洞,预留孔比输油管道管顶低100mm,预留孔在管道前进方向的右侧,与管道的净距为300mm。因此硅芯管(光缆)线路在穿越管道固定墩时不需要再采用套管进行保护,也无需改变埋深,直接穿过即可。

5.11.13 翻越输油管道

当硅芯管需要翻越本工程管道时,采用原土袋保护后从输油管道上方通过。穿越点应选择在上覆土较厚的地段翻越,与输油管道最小净距应≥500mm,并同时满足硅芯管敷设埋设深度要求。

5.11.14 穿越地下光(电)缆、地下管道

硅芯管与地下光(电)缆、地下管道的最小净距应≥500mm。穿越处采用两段10号槽钢对扣对硅芯管进行保护。

5.11.15 通过单向阀室或手动阀室

当硅芯管敷设至单向阀室或手动阀室时,离开管道单独绕行敷设,绕过阀室后继续与管道同沟敷设。

5.12 光缆线路的防护

5.12.1 石质地段

在石方地段直埋光缆与管道同沟敷设时,如管道采用原土袋保护,则光缆采用原土袋上、下连续码放的方式进行保护,此时光缆应敷设在管沟沟底。原土袋布放间距为4个/m,每袋重25kg。

5.12.2 防强电

将各单盘光缆间的金属护层、加强芯等金属构件在接头处电气断开。在与高压电力线平行段,当进行光缆施工或检修时,应将光缆内的金属构件作临时接地,以保证人身安全。

5.12.3 光缆线路防雷

为了降低雷电可能带来的危害,在雷暴区光缆直埋线路将采用光缆接头处金属构件断开和站内光缆金属构件接防雷地线等措施进行防雷。

5.12.4 防水

光缆敷设完成后,所有利用钢管和聚乙烯套管保护光缆的地方,都要用油麻沥青及护缆塞对端口进行严密有效封堵。

5.13 人孔设置与施工

5.13.1 人孔设置

人孔设置原则上依据施工图要求及本工程单盘光缆订货长度2.08km,每1.95km±10m (光缆单盘长度使用计算2km=井间距1.95km±0.01m +光缆两端接头处预留0.03km(15m ×2)+光缆两端光纤盒盘留0.004km(2m×2)+光缆两端施工损耗及接续损耗0.02km(10m×2)+吹缆处盘留3m)设一个人孔,每两个人孔中间约1km处设一个吹缆坑,但在施工中要根据现场具体地形情况而定。人孔设置应考虑以下因素:

a) 应设置在光缆拖车易于进入的位置。

b) 应避开低洼积水地段,设置在相对地势较高的位置。

c) 应避开池塘、垃圾场、工业污染废料、公路路基、铁路路基、容易受洪水冲

击、滑坡、岩石和塌陷等地段。

d) 在地势高差大,管道转角处、大型河流两端等地段,应建议监理工程师增设人

孔,以便后续光缆的吹放。

5.13.2 人孔施工

1) 本工程采用有机复合材料人孔。人孔位置靠近硅芯管一侧,人孔孔壁靠近主管道

一侧距离主管道500mm。

a) 为加强工程质量管理,统一人孔安装的操作方法,明确施工工艺,特制订本

规程。

b) 本规程适用于公司承揽的通信光缆线路工程人孔安装施工。

c) 光缆接续与人孔安装应一次完成,避免二次进场。

d) 在特殊情况下执行本规程的条款确有困难时,应充分阐述理由,提出解决方

案,并呈报工程技术质量部审批。

e) 本规程未尽事宜,可参考现行相关验收规范及工程设计执行。

2) 吹缆坑开挖

a) 在光缆接续点由人工进行吹缆坑开挖。

b) 吹缆坑尺寸宜为2m×2m(长×宽),坑深1.5m—2m(根据现场实际情况操作)。

c) 在土质松软地段进行吹缆坑开挖时要进行放坡,并放置挡板,防止塌方。

d) 对开挖吹缆坑的地基进行夯实、平整。

3) 人孔安装

a) 将光缆接头盒固定在人孔底部。

c) 用气密接头将硅芯管与人孔的出口进行密封(光缆需在人孔两端各加1米长

的硅芯管作为保护套管,同时必须要将硅芯管与光缆的接入处进行封堵)。

d) 人孔两端穿入光缆,并按照设计要求进行盘留。

e) 完成光缆接续后,必须在接头盒两端进出光缆的底部以及光缆与人孔两端进

出口连接处的底部用软性材质垫平(建议使用泡沫板),以防止上方沙袋及回

填土施压后光缆变形,增大光纤衰减。

f) 在接头盒和盘留光缆的上方铺设防水塑料布(将上下分层,起到隔离沙袋的

作用),并在人孔内放满沙袋作为配重以固定人孔,防止漂移。沙袋规格:长

30cm、宽20cm,袋内填充2/3的沙子,以防止沙袋在长期的挤压过程中破裂。

5.14 冬、雨季施工措施

5.14.1 冬季施工措施

根据气象资料,室外日平均气温连续五天低于5 ℃时,工程即为冬季施工。

1) 及时了解当地气象情况,掌握气象变化调整施工安排。

2) 施工人员配发防寒工作服装,施工驻地采取取暖措施,避免由于天气寒冷造成施

工人员生病,影响施工正常进行。

3) 机械设备、车辆加注防冻油料,并做好防冻措施。路面如有积雪和冰霜时,车辆

应加防滑措施。

4) 硅芯管、聚乙烯套管在布放时,弯曲半径要大于硅芯管、聚乙烯套管曲率半径20%。

5) 吹放光缆施工尽量避开低于温度要求标准的时间段,如工期限制不得已在低温时

间段吹缆时,要使用空气管路加热器。

5.14.2 雨季施工措施

1) 及时了解当地气象情况,掌握气象变化调整施工安排。

2) 准备好水泵、砂袋等排水用具和雨衣、雨鞋等防雨用品。

3) 沟内积水较多时,要先排水、清沟,平整沟底后再敷设硅芯管及聚乙烯套管。

4) 人孔内积水较多时,要先排水,清理完成后,再进行光缆接续。

5) 管材下沟后如有积水,为防止漂浮,在符合要求的深度用砂袋压住,保证管材在

沟中平直。

6) 施工中,对于发电机、水泵、等带电设备要进行绝缘保护,防止触电等人身伤亡

事故发生。

7) 及时对敷设完毕的管材两端进行封堵,可用油麻沥青和纱布或硅管堵头进行封堵,

防止泥沙、杂物等进入。

8) 对易被洪水冲刷的特殊地段,在永久防洪设施没有建好的情况下,先用砂袋围堰

等临时方法对硅芯管加以保护,防止硅芯管及人孔被洪水冲毁。

6 验收

光缆施工中的器材检验、工程测量、土方工程、光缆敷设、工程验收等,必须符合《通信线路工程验收规范》(YD 5121-2010)的规定。

6.1 埋深要求

保证光缆埋深在1.2 米以下的要求。一般地段同沟敷设位置在与管道底部平的位置。

6.2 光纤特性测试

6.2.1 中继段光纤总衰减测试。

6.2.2 中继段光纤后向散射信号曲线的纪录。

6.2.3 中继段单模光纤总色散测试。

6.2.4 偏振模色散(PMD)测试。

7 施工注意事项

7.1 施工人员对光缆施工与管道协调作业的难度要有充分的认识,注意与线路管道施工协调一致,做好施工前的准备工作,减少光缆接头。决不允许以与管道施工配合难为理由,随意切断光缆,增加接头,造成全线通信系统整体指标的下降。同时,光缆施工也必须注意对输油管道及其相关结构的保护。

7.2 若输油管道采用现浇混凝土保护,保证光缆敷设在混凝土保护层下。

7.3 光缆在钢套管穿放时,应采取必要的措施以避免受到钢套管的损伤。

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

通信光缆施工方案(1)

、工程概况 1.工程名称 XXXXX 2.建设规模 光缆线路穿跨越统计表 该段线路穿跨越道路、河流、池塘多处,因与气管线同沟敷设,穿跨越方案均随气管线同具体数量详见下表: 光缆材料一览表:

3.建设地点 新民市、于洪区、沈北新区、铁岭市、抚顺市境内

4.工程特点 施工工期紧、工农关系复杂。 施工跨越冬季,冬季施工难度大。 二、编制依据 ⑴设计蓝图。 ⑵GB50369-2006《油气长输管道工程施工及验收规范》; ⑶SY/T 4108-2005输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范 、施工部署1、防腐施工人员及设备配备计划 一个通讯施工队主要人员配备计划

一个通讯机组主要设备配备计划 四、光缆施工方案 1、施工测量 施工测量工作包括: ⑴硅芯管路由的复测应以批准的施工图设计为依据。 ⑵核定硅芯管路由、长度、敷设位置、硅芯管接头点位置⑶核定硅芯管道穿越铁路、公路、河流、水塘、地下管线等障碍的具体位置和保护处理措施。

⑷核定接头坑及吹缆坑的开挖地点。 2、主要器材、设备检验 (1)硅芯管单盘检验 硅芯管的外观要求: a、均匀,无缺陷,无刮痕 b、内壁应光滑平整,不得有气泡、裂口及显着的凹痕、杂质等。 c、端面应与轴向垂直。 硅芯管的气闭性能: 选取一盘硅芯管,管内充气,24h 后压力降低应不大于。 (2)硅芯管接头件及其他器材的检验:硅芯管接头件主要技术性能应符合以下要求: a、接头连接力:》4300N b、气密闭性能:》 c、橡胶密封圈应耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐环境应力开裂。 d、硅芯管接头件应能重复开启使用,便于拆装和操作

室外通信光缆施工组织设计

室外通信光缆

目录 第一章编制说明 (1) 一、编制目的 1 二、编制依据和规范标准 1 三、编制原则 1 第二章工程概述 (3) 一、工程范围 (3) 第三章施工组织管理 (4) 一、......................................... 施工组织机构 4 二、........................................... 各部门职能 6 三、....................................... 各部负责人职责 6 四、......................................... 与甲方的配合 8 五、......................................... 与监理的配合 9 第四章施工部署 (11) 一、......................................... 总体指导思想 11 二、........................................... 施工前部署 11 三、......................................... 施工部署原则 12

四、......................................... 施工总体部署 12 第五章主要施工方法 (13) 一、....................................... 直埋光缆的敷设 13 二、................................. 通信管道敷设测量方案 14 三、..................................... 通信管道土方开挖 15 四、..................................... 通信管道土方回填 17 五、............................................. 砌筑工程 18 六、通信管道及光缆敷设方案 (18) 第六章安全保证措施 (20) 一、 .......................................... 安全目标20 二、 ........................ 安全管理组织机构及主要职责20 三、 ................................ 安全管理制度及办法23 四、 ...................................... 安全检查制度24 五、 .................................. 安全工作例会制度24 六、 .................................. 安全组织技术措施25第七章环境保护和文明工 (27) 第一节环境保护 (27) 一、 ...................................... 环境保护目标27 二、 ...................................... 环境保护措施27

架空管道直埋光缆线路工程施工规范

. 架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范 第一部分架空光缆线路工程施工规范 根据本工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制点。分公司应按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。 1、杆路 1) 路由复测 施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。 2) 立杆 (1) 电杆洞深

不同土质,水泥电杆的洞深亦不相同,施工时一定按规范要求,文档Word . 不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。监理按(一)表1规定的技术数据和偏差应小于-50mm的要求检查洞深。 (一)表1 水泥电杆洞深

杆距(2) 电杆间的距离按设计规定,允许±5m偏差,但不得随意加大设计杆距。 (3) 电杆的垂直度 利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂 50mm。直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于文档Word . 100~150mm。因地形限水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。 100~200mm. 终端杆竖立后应向拉线侧倾斜(4) 杆根装置 施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根装400mm处。”形抱箍固定在距地面杆置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U

光缆工程施工方案

光缆工程建设方案

目录 第一章系统设计方案 (1) 1.光缆铺设总体设计方案 (1) 1.1光缆敷设 (1) 1.2光缆熔接 (3) 1.3光缆调试 (4) 2.简易管道井系统设计方案 ......................................................................错误!未定义书签。 2.1新建简易管道井条件 ..............................................................................错误!未定义书签。 2.2新建简易管道井总体设计 ......................................................................错误!未定义书签。 2.3新建简易管道井详细施工设计..............................................................错误!未定义书签。第二章质量保证及售后服务 .......................................................................错误!未定义书签。 2.1 施工方法及工艺标准 ...........................................................................错误!未定义书签。 2.2 质量保证体系和措施 ..........................................................................错误!未定义书签。 2.2.1质量管理的标准 ..................................................................................错误!未定义书签。 2.2.2质量管理的环节 ..................................................................................错误!未定义书签。 2.2.3质量活动实施和控制的方法..............................................................错误!未定义书签。 2.2.4工程质量控制 ......................................................................................错误!未定义书签。 2.3 工期保证措施 ......................................................................................错误!未定义书签。 2.4 售后服务保证措施 ..............................................................................错误!未定义书签。 2.4.1工程保修服务 .......................................................................................错误!未定义书签。 2.4.2采购方人员的培训及技术支持...........................................................错误!未定义书签。 2.4.3保修期后的服务承诺 ...........................................................................错误!未定义书签。

2021年室外通信光缆施工组织设计

施工组织设计 欧阳光明(2021.03.07) 批准: 审核: 技术负责人: 编制人: 施工单位:北京康吉森交通技术有限公司 日期: 2014年6月15日 目录 第一章编制说明 (1) 一、编制目的 (1) 二、编制依据和规范标准 (1) 三、编制原则 (1) 第二章工程概述 (3)

一、工程范围 (3) 第三章施工组织管理 (4) 一、施工组织机构 (4) 二、各部门职能 (6) 三、各部负责人职责 (6) 四、与甲方的配合 (8) 五、与监理的配合 (9) 第四章施工部署 (11) 一、总体指导思

想 (11) 二、施工前部署 (11) 三、施工部署原则 (12) 四、施工总体部署 (12) 第五章主要施工方法 (13) 一、直埋光缆的敷设 (13) 二、通信管道敷设测量方案 (14) 三、通信管道土方开挖 (15) 四、通信管道土方回填 (17)

五、砌筑工程 (18) 六、通信管道及光缆敷设方案 (18) 第六章安全保证措施 (20) 一、安全目标 (20) 二、安全管理组织机构及主要职责 (20) 三、安全管理制度及办法 (23) 四、安全检查制度 (24) 五、安全工作例会制度 (2) 4 六、安全组织技术措施 (2) 5

第七章环境保护和文明施工 (2) 7 第一节环境保护 (27) 一、环境保护目标 (27) 二、环境保护措施 (27) 三、防止施工噪音污染措施 (28) 第二节文明施工 (28) 一、文明施工目标 (28) 二、文明施工措施 (28)

第一章编制说明 一、编制目的 我公司经过认真的阅读本工程设计施工图纸、招标文件和专业技术人员现场实际勘察,通过项目经理部的研究分析,对整个工程的施工进行了策划部署,在综合考虑了各方面因素的基础上,编制了本工程的施工组织设计,以使本工程的施工组织设计具有科学性、实施指导性和可操作性,确保本工程按期、优质、高效、安全地竣工。二、编制依据和规范标准 本工程施工组织设计编制的依据是: 1、甲方提供的本工程设计施工图纸,本工程所选择使用的国家标准图集及招标文件的规定。 2、国家和上级单位以及公司有关安全生产,文明施工的政策法令性文件、法规和规定。 3、施工现场的自然条件和具体情况。(现场地理环境、水文地质、气象环境、交通运输、供水供电等) 4、现行智能建筑、安装工程施工的有关规程、规范、验收标准及中华人民共和国国家行业标准。 《通信管道工程施工及验收技术规范》 GB50374—2006; 三、编制原则 本工程施工组织设计编制遵循以下基本原则: 1、以甲方提供的技术要求与图纸资料为参考,结合现场实际情况,用最佳设计方案体现最高的性价比。 2、依据本工程项目的内容,本着“适用、安全、经济、合理、先

光缆架空施工及验收规范

架空光缆施工技术及验收规范 一、杆路部分: 1、复测、核标: (1)复测工作应根据已批准的施工图设计文件的杆路路由图进行,非遇特殊情况不得变更原路由。 (2)复测中如遇有地形环境与设计有重大改变,影响原路由的安全或传输要求时,应与建设单位和总监理工程师联系处理,并办理设计变更手续。 (3)复测时,应在每个测定的杆位及拉线出土点钉上标桩,对角杆、分线杆、跨越杆、终端杆等,除应在杆位处钉标桩外,还应在标桩的邻近位臵作固定标志,并在测量登记薄上详细记载。 (4)复测时,除按设计选定的路由、地形和环境特点确定杆位,配臵电杆,一般情况下,市区线路的杆距为35-40m,郊区线路的杆距为45-50m。除应避免长杆档和急转弯外,电杆和拉线位臵的确定,还应符合下列要求: A、电杆在公路、乡村大路、机耕路交越时,交越点距路面垂直距离,必须保证一律达到5.5米的高度,与铁路交越时,为7.5米。 B、与高压输电线、各种火线、电气铁道馈电线、广播线和其它通信线平行接近或交越时应符合批准和施工

图设计文件的要求,并要保证垂直隔距;10KV以上高压输电线≥1.25米、380V火线走光缆上方≥0.6、220V 火线交越档改皮线走下方≥0.6米、一级通信线走上方≥0.6米。 另外,光缆杆路严禁在高压输电线或其它线路的拉线内穿过. C、电杆、拉线不宜设在建筑物的进出口处。 D、非特殊情况,电杆、拉线严禁设臵在公路路肩上或公路与排水沟之间,一般要求杆路路由应距公路平行隔距为50米左右,由于地形限制,平行隔距可限定为25米左右。杆路路由应尽量避开放炮采石、水库、跨河流、建房基地等地形不稳定及不安全地带。 E、水泥电杆角杆的角深,不宜超过7.5米。角深大于规定值时,应将一个转角分成两个转角,使每个转角的角深都不超过规定的数值时,两个角杆的角深宜相等。 在角杆复测中,相邻两角不宜有反转弯,在线路跨越铁路、河流时,不得用角杆兼作跨越杆。 F、在坡度变更的电杆上,如相邻杆位的地面高度差≥10米时,在坡顶的电杆,应在线路进行方向前后两侧装设顺线拉线,在坡底的电杆,应在向坡顶的一侧增设顺线拉线加固。 G、核标打洞时,杆距偏差≤30厘米时,杆位可不

光缆作业指导书

一、光缆施工 光缆施工属高风险环节,施工过程中,一定要注意施工安全。光缆施工主要分以下几步完成:光缆布放与光缆保护和分线箱安装分线箱接续(成端)与测试 步骤一:光缆布放与光缆保护 光缆布放与光缆保护工序活动操作人员 a)光缆盘测检验 2、管道光缆和子管敷设 光缆布放与光缆保护施工 光缆步骤 1 路由测量以及材料检验:根据《工程设计文件》的走线路由及现场情况确定是否需要布放子管或者架空以及光缆长度;光缆布放前要先进行盘测并做好记录。 2 管道光缆和子管敷设 3 光缆保护 注意事项

3、光缆保护 1 盘测检验:对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反 馈和报告,并予以清退; 光缆配盘:根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费 和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。 2 管道光缆和子管敷设:子管敷设要按当地局要求采用三色或四色敷设,多根子管按颜色顺序排列全路径一致,子管在井内出孔(PVC 大管孔)15-20厘米处截平,并套上塞鼓,不敷设光缆的空子管要套上子管端帽。管道光缆应按设计要求的A 、B 端敷设,敷设光缆的牵引力一般不宜超 过2000kN 。盘“8”字敷设时,其内径应不小于2m 。敷设后的光缆应平直,无扭转、明显刮痕和损伤等,曲率半径应大于光缆外径的20倍,并按设计要求紧靠人(手)孔壁绑扎固定。每个 人(手)孔内光缆均需挂标志牌,标明光缆的起止点及芯数。井内光缆的固定、余线的绑扎、挂牌均采用塑料扎带,不能用其它材料代替。 需要工具 1 抽水机/发电机 2 光测试仪/光功率计 3 螺丝刀/戒刀 4 光缆剪 5 开井工具 6 冲击钻 需要材料 1 PVC 子管 2 光缆 3 电胶布\铁线等 机房ODF 架接地(从ODF 架布放一条地线到光缆专用地线排,) ODF 光缆加强芯、铝护层接接地

管道工程通信线路光缆施工组织设计

某管道工程通信线路光缆施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计编制依据 (2) 第二部分施工组织设计 (3) (一)第二分册***—***支线 (3) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (14) 第三章工程施工方案 (20) 第一节施工流程图 (20) 第二节施工配合方案 (23) 第三节施工作业具体方案及技术措施 (26) 第四章光缆吹放及中继段测试 (37) 第五章施工准备工作 (50) 第六章施工总进度计划 (55) 第七章质量保证措施及HSE管理措施 (56) 第八章工期保证措施 (72) 第九章冬、雨季施工措施 (75) 第十章材料、设备的接、保、检、运措施 (77) 第十一章降低成本措施 (78) 第十二章信息及文控管理措施 (79) 第十三章主要经济技术指标 (81) 第十四章施工平面布置图 (82)

第一部分施工组织设计编制依据 1.招投标文件提供的资料 2.施工现场踏勘资料 3.设计文件及施工图纸 4.国家现行的法令、法规、地区、行业颁发的质量、健康、安全、环保、消防、文物等管理规定及《建设项目环境保护管理办法》《中华人民共和国野生动物保护法》。 5.施工技术标准及验收规范。 5.1《长途通信光缆塑料管道工程设计暂行技术规定》(YD5025-96); 5.2《长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定》(YD5043-97); 5.3《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39-90); 5.4《长途通信干线光缆数字传输系统线路工程设计规范》(YD5102-2003); 5.5《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ44-89); 5.6《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039-97) 5.7《本地电话网通信管道与通道工程设计规范》(YD5007-95) 5.8《通信电源设备安装工程验收规范》(YD5079-99) 5.9《程控电话交换设备安装工程设计规范》(YD5076-98) 5.10《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》(YD5012-2003) 5.11《光缆通信工程无人值守电源设备安装设计暂行规定》(YD5046-97) 5.12《会议电视系统工程验收规范》(YD5033-97) 5.13《通信设备安装抗震设计暂行规定》(YD2003-92)

架空光缆线路施工验收技术规范(摘要)

贵阳移动架空光缆线路施工技术规范 1复测 1.1架空光缆杆路路由,应选择在地势平坦、地质较稳定,尽量避免翻山越岭地段,符合城市发展规划要求。在规划部门批准的施工图设计路由基础上进行复测,非遇特殊情况不得变更原选路由。 1.2复测工作的内容: 1)丈量杆距,确定杆位、杆高、杆型及杆上装置。 2)确定拉线位置,复核拉线程式及数量。 3)测定长杆档、跨越杆等特殊杆杆位、杆距,选定杆型。 4)记录测定资料,绘制杆路路由图。 1.3与公路、通卡车的乡村大路、铁路及其他线路(电力线、广播线及其他通信线)平行接近或交越时,应根据批准的路由图的规定,复测平行接近距离和交越点垂直距离、交越角度值;不得任意改变。 1.4应根据批准的杆路路由及现场地形和环境的特点测定杆位、确定杆距(市区距30~40米,郊外标准杆距为50米),配置电杆,并应尽量避免长杆档和急转弯。电杆位置的确定,还应符合下列要求: 1)不宜设在建筑物的进出口处; 2)不宜设置在公路路肩上或公路与排水沟之间; 3)架空光缆杆路与其他建筑物或道路等的间距、交越角度值,均应符合附 录一的有关规定;进入市区时应符合附录二至附录四的有关规定。 1.5复测时如遇有地形环境、建设规划与批准的路由有重大改变(如新建水库、新设等高压输电线、新建开发区),影响路由安全或传输要求时,应联系建设单位予以处理,并办理路由变更手续。 1.6在跨越宽广的河流、山谷等飞线处,应着重选择理想的跨越点,用经纬仪复测河流山谷的宽度,确定跨越杆杆高拉线位置和拉线程式。 1.7复测时,应在每个测定的杆位及拉线出土点上钉标桩。对于角杆、分线杆、跨越杆、终端杆等重要杆还应在附近作固定标志,或以三角定标法标定杆位,并在测量登记簿上详细记录。 1.8在地形起伏变更的地点复测丈量杆距时,为保证测量数据的准确性,量地链所在位置和架空光缆在杆上的位置应一致。 1.9长途杆路与市话杆路关于角深的定义不一致,为提高和统一杆路强度,暂按长途杆角深的规定测量。

光缆施工作业指导书

光缆施工作业指导 书

第一章总述 一、工程概况 线路为110kV输电线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,终点为工业园区内新建110KV同心变,线路总长3.575km;其中1#-9#塔为电同Ⅲ回线与电丁线为同塔架设段,线路长1.577km,电同Ⅲ回线单回路架设1.998km. 110KV电丁线为圣雄工业园后期丁二醇项目的电源线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,本次架设终点为9#双回终端塔。 二、OPGW光缆的结构及技术特性: 1:OPGW光缆的结构: 最外层为铝镁合金,中间层为铝包钢线,光纤束置于中间部位,以承受最小的压力,光束可组成若干个单元,每个单元由纤间隔心、耐热绝缘带组成。为防止光纤束受到异常张力和挤压作用下不致于发生弯曲、断裂,在光纤束外套有护衬套管。 2: OPGW光缆的技术性能: 第二章 OPGW光缆的施工

一、机具的选择 1:架设OPGW光缆的机具选择: (1)张牵设备的选择 根据OPGW光缆外径范围,按照标准要求,张力机张力轮外径不小于616MM。 (2)牵引机摆放位置的确定 光缆的制造长度是根据设计规定采用对号定长度。每一条光缆的首端到尾端就是一个耐张段,因此,牵引场、张力场只能在地线耐张塔相邻选择。牵引机安装位置与相邻塔的距离应不小于 1.5倍塔高,且不小于130M。 (3)放线速度的控制 放线初始阶段应慢速牵引及光缆的行进状况,此时速度约为5M/MIN,正常运行后提速达30-50M/MIN,最大速度不宜大于60M/MIN,放线过程中,每基塔睛应有人监视,当旋转连接器经过滑车时应适当减速. (4) 光缆两端的控制 在光缆的首端厂家已固定一个铝合金压接式线夹,连一个旋转连接器(35KN)即可.光缆的尾端在线轴底层,当光缆展放完毕,应在光缆线尾端安装单头网套式连接器(俗称蛇皮套)与钢丝绳相连.需注意以下两点:A 缆尾端的光纤应注意封闭保护。B在光缆连接前应截除被蛇皮套夹过的光缆,以保护光缆质量。 光缆在耐张塔应预留的长度是塔高+15M以保证耐张塔光缆在地面的熔度。同时,应注意同一耐张塔段的两耐张塔光缆余线长度大致相同。(5)放线滑轮的选择:

道路光缆敷设施工方案

目录 1、总则 2、编制依据 3、施工工序 4、施工方案 5、光缆敷设 6、光缆线路穿越 7、光缆线路穿越 8、施工人员及设备 1、总则

本段光缆线路为湖州—杭州天然气输气管道工程B 标段,全线水平长约25.7km, 采取与管道同沟的敷设方式。在管道采用定向钻的东苕溪地段,光缆线路采取架空敷设的方式。 2、编制依据 YDJ14-91) 长途通信名线线路工程设计规范》 (YDJ 6-84 ) 长途通信干线光缆线路工程设计规范》YD2002-92) 通信工程建设环境环境保护技术规定》YD5039-97) 3、施工工序 光缆单盘测试 光缆线路测量 光缆配盘 光缆敷设 4、施工方案 4.1 光缆单盘测试:根据《长途通信干线光缆数字传输系统线路工程设计暂行技术规定》,对单盘光缆的光纤进行测试。 4.2 光缆线路测量:对光缆线路走向进行实地勘测,对单盘光缆通过的地形地貌及穿越路段做好相应施工准备。 4.3 光缆配盘 光缆配盘选用2km因此每2km要做光纤和光缆的接续,同时光每缆敷2km 要进行检测一次。 光缆接头应安排在地势平坦和地质稳固的地方,应避开水塘、河渠、沟坎、 道路等施工、维护不便的地点。施工中根据地形需要灵活调整。 光缆接续处要实现挖好接头坑,接头坑位于路由前进方向的右侧,坑底应平 整无碎石。 光缆接续应使用专用熔接机进行,中继段内一根光纤接头损耗平均值应小于 0.06db/ 个。 光缆接头采用密封防水结构、防腐蚀的接线盒,完成接续的接线盒埋在接头坑里,接头盒上 盖水泥盖板保护。 每个接头处,光缆预留长度不小于12m以备日后维修使用。

5、光缆敷设 敷设光缆时以首站方向为A端,末站方向为B端,与管沟同沟敷设,依次布 放。 光缆与管道平行放置,与管位间距为300m深度与管子顶部平齐:一般地段 其敷设位置位于介质流向(湖州一杭州)的右侧。其埋深应符合下表要求: 上面回填300mn细沙或细土,上敷光缆标志带。 布放光缆时,光缆有缆盘上方放出并保持松弛弧形,光缆布放过程中严禁扭 转、打小圈、浪涌等现象。 光缆一次牵引长度一般不大于1000m超长时应采取“8”字分段牵引或中间 加辅助牵引。 布放光缆过程中,光缆弯曲半径应不小于光缆外径的20倍。安装固定后应不小于光缆外径的10倍。施工中严禁因受力过大而使光缆出现断面变形、 屈服破坏等。 光缆敷设24小时后,应用CTDR M试仪进行检测。 光缆敷设72小时后,应用摇表测试金属护套对地绝缘电阻,应不小于出厂 指标的1/2。 光缆必须平放于沟底,不得腾空和拱起。 光缆敷设在坡度大于20度,坡长大于30米的斜坡上时,宜采用“ S”形敷 设或按设计要求的措施处理。

室外通信光缆施工组织设计[详细]

室外通信光缆 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 一、编制目的 (1) 二、编制依据和规范标准 (1) 三、编制原则 (1) 第二章工程概述 (3) 一、工程范围 (3) 第三章施工组织管理 (4) 一、施工组织机构 (4) 二、各部门职能 (6) 三、各部负责人职责 (6) 四、与甲方的配合 (8) 五、与监理的配合 (9) 第四章施工部署 (11) 一、总体指导思想 (11) 二、施工前部署 (11) 三、施工部署原则 (12) 四、施工总体部署 (12) 第五章主要施工方法 (13) 一、直埋光缆的敷设 (13) 二、通信管道敷设测量方案 (14) 三、通信管道土方开挖 (15) 四、通信管道土方回填 (17) 五、砌筑工程 (18)

六、通信管道及光缆敷设方案 (18) 第六章安全保证措施 (20) 一、安全目标 (20) 二、安全管理组织机构及主要职责 (20) 三、安全管理制度及办法 (23) 四、安全检查制度 (24) 五、安全工作例会制度 (24) 六、安全组织技术措施 (25) 第七章环境保护和文明工 (27) 第一节环境保护 (27) 一、环境保护目标 (27) 二、环境保护措施 (27) 三、防止施工噪音污染措施 (28) 第二节文明施工 (28) 一、文明施工目标 (28) 二、文明施工措施 (28)

第一章编制说明 一、编制目的 我公司经过认真的阅读本工程设计施工图纸、招标文件和专业技术人员现场实际勘察,通过项目经理部的研究分析,对整个工程的施工进行了策划部署,在综合考虑了各方面因素的基础上,编制了本工程的施工组织设计,以使本工程的施工组织设计具有科学性、实施指导性和可操作性,确保本工程按期、优质、高效、安全地竣工. 二、编制依据和规范标准 本工程施工组织设计编制的依据是: 1、甲方提供的本工程设计施工图纸,本工程所选择使用的国家标准图集及招标文件的规定. 2、国家和上级单位以及公司有关安全生产,文明施工的政策法令性文件、法规和规定. 3、施工现场的自然条件和具体情况.(现场地理环境、水文地质、气象环境、交通运输、供水供电等) 4、现行智能建筑、安装工程施工的有关规程、规范、验收标准及中华人民共和国国家行业标准. 《通信管道工程施工及验收技术规范》 GB50374—2006; 三、编制原则 本工程施工组织设计编制遵循以下基本原则: 1、以甲方提供的技术要求与图纸资料为参考,结合现场实际情况,用最佳设计方案体现最高的性价比.

架空光缆线路工程施工技术要求

光缆线路工程施工一般技术要求 一、架空光缆工程施工技术要求 为保证工程质量,我监理部根据(89)邮部字428号发布的《电信网传输光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》、YDJ38-85关于《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、省联通公司提供的《光缆敷设说明》等,制定如下施工技术要求,望监理员按此要求监理,施工单位按此要求施工。 (一)、器材的检验 1,电杆 (2)电杆顶部要用混凝土密封严实,底部应切除钢筋头并做防腐处理。(3)电杆上应有厂标和三米线或埋深线。 (4)合缝漏浆每处不大于30公分,累计不大于杆长的10%。 (5)不允许出现蜂窝。 2,铁件 把规格尺寸和是不是热镀锌作为检验重点。主要铁件的尺寸是: 地锚柄:16*1800 18(16)*2100 三眼单槽夹板:8*42*152 三眼双槽夹板:8*50*152 3.地锚石:规格:600*400*150 500*300*150 地锚石里应有配筋 4.光缆 光缆在布放前必须进行单盘测试,不合格不能布放。 (二)、路由的选定 1.施工单位在施工前应根据设计图纸进行路由复测,定杆位。路由需变更时,要和建设单位、监理单位有关人员重新勘测,并填报《设计变更单》,必要时请设计人员重新设计。 2.为避免线路迁改,路由的选定应满足以下条件:

(1)与公路的距离:杆路与公路平行时,必须立在国道控制线10米以外,省道控制线15米以外,县道10米以外;对没定型公路,要立在现有边沟20米以外。 (2)与其它平行杆路的间距:原则上按设计执行,设计没有说明的,间距一般不少于7米。特殊地段(如街道)的间距经监理认可后,可根据现场情况作适当调整。 (三)、立杆 1、电杆杆位:挖洞前应根据施工图校核杆位,确定无误后再进行打洞。 2、直线杆:应立在线路路由中心线上,电杆的中心垂线与路由中心线左右偏差应不大于5厘米,顺线偏差不大于5厘米。 3.角杆:应立在线路转角点以内(即线路夹角平方线)10-15厘米,杆梢不内倾; 4.终端杆:立起后,杆身应向张力反侧(即拉线侧)倾斜10-20厘米。 5、电杆埋深:7米杆洞深1。3-1.4米,8米杆洞深1。4-1.5米,10米杆洞深1.8米,12米杆洞深2.0米。洞底应平整,洞壁与洞底垂直。 6、杆距:标准杆档50米;特殊地段的杆档经监理认可后,可作适当调整。 7、号杆:面向公路(街道)侧;编号下端距地面 2.5米;字体规范清晰、大小适中;一般以一个中继段为号杆区间,以三位数为编号基础;从A端向B端编号。具体样式和尺寸按市分公司的要求。 8、杆高:基本杆为7米杆。高杆与7米杆间要立过度杆。 (四)装设拉线 1、拉线应比吊线至少大一个规格。除特殊情况外,拉线均使用7/2.6镀锌钢绞线;拉线棒出土2长度不大于30厘米,回土夯实. 2、直线杆每8根杆做一处人字拉线(防风拉),每32根杆做一处十字拉线(防凌拉)。遇特殊情况,经监理同意,拉线位置可前后调整1-3个杆档。十字拉的顺向拉线抱箍要低于吊线抱箍10厘米,侧面拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米;人字拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米。 3、拉线上把采用夹板法。用双槽夹板一块,隔5厘米用Φ3.0镀锌铁丝缠扎15厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线上把全长50厘米。 4.拉线中把采用另缠法。首节用Φ3.0镀锌铁丝缠15厘米,隔28厘米再缠10厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线

光缆施工作业指导书

第一章总述 一、工程概况 线路为110kV输电线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,终点为工业园区新建110KV同心变,线路总长3.575km;其中1#-9#塔为电同Ⅲ回线与电丁线为同塔架设段,线路长1.577km,电同Ⅲ回线单回路架设1.998km. 110KV电丁线为圣雄工业园后期丁二醇项目的电源线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,本次架设终点为9#双回终端塔。 二、OPGW光缆的结构及技术特性: 1:OPGW光缆的结构: 最外层为铝镁合金,中间层为铝包钢线,光纤束置于中间部位,以承受最小的压力,光束可组成若干个单元,每个单元由纤间隔心、耐热绝缘带组成。为防止光纤束受到异常力和挤压作用下不致于发生弯曲、断裂,在光纤束外套有护衬套管。 2: OPGW光缆的技术性能: 第二章 OPGW光缆的施工 一、机具的选择 1:架设OPGW光缆的机具选择: (1)牵设备的选择 根据OPGW光缆外径围,按照标准要求,力机力轮外径不小于616MM。

(2)牵引机摆放位置的确定 光缆的制造长度是根据设计规定采用对号定长度。每一条光缆的首端到尾端就是一个耐段,因此,牵引场、力场只能在地线耐塔相邻选择。牵引机安装位置与相邻塔的距离应不小于1.5倍塔高,且不小于130M。 (3)放线速度的控制 放线初始阶段应慢速牵引及光缆的行进状况,此时速度约为5M/MIN,正常运行后提速达30-50M/MIN,最大速度不宜大于60M/MIN,放线过程中,每基塔睛应有人监视,当旋转连接器通过滑车时应适当减速. (4) 光缆两端的控制 在光缆的首端厂家已固定一个铝合金压接式线夹,连一个旋转连接器(35KN)即可.光缆的尾端在线轴底层,当光缆展放完毕,应在光缆线尾端安装单头网套式连接器(俗称蛇皮套)与钢丝绳相连.需注意以下两点:A缆尾端的光纤应注意封闭保护。B在光缆连接前应截除被蛇皮套夹过的光缆,以保护光缆质量。 光缆在耐塔应预留的长度是塔高+15M以保证耐塔光缆在地面的熔度。同时,应注意同一耐塔段的两耐塔光缆余线长度大体相同。 (5)放线滑轮的选择: 展放OPGW光缆时应在各耐塔及直线塔上悬挂放线滑车,其滑车轮直径D应满足下式要求: D>T/3 式中的D——光缆放线滑轮最小直径 T——最大牵引力100KN 滑车底槽直径一般为600-800MM。由于滑车不仅用于放线,而且还用于紧线,一般采用以720MM槽径为主的单轮滑车放线。 对于光缆通过30°C以上的转角塔和悬垂角度大于30°的直线塔,必须改用挂设三轮复滑车,如下图10-3所示。在牵引引绳与角合力线作用下,使滑车向角倾斜。由于滑车自重影响,致使牵引绳或光缆处于滑车槽蝗上侧,对旋转器和防检器的顺利通过造成困难,并对光缆有磨损的危险。因此,必须采用预偏措施。如下图10-4所示,在铁塔地线支架上安装角钢挂职架,通过系于滑车上的调整绳,控制滑车预偏度,使牵引绳或光缆保持在滑轮槽底位置。

通信光缆工程施工设计方案

目录 一、工程概况 1 二、编制依据 2 三、施工部署 2 四、光缆施工方案 2 五、光缆气流吹放施工方案 6 ●光缆路由复测7 ●光缆配盘确认7 ●气吹点的选择8 ●光缆单盘检测8 ●光缆的吹放9 ●光缆接续 11 ●光缆中继段测试:12 六、质量保证措施 12 七、安全保证措施 13 八、环境保护措施 14

一、工程概况 1.工程名称 XXXXX 2.建设规模 2.1XXXXX 2.2光缆线路穿跨越统计表 该段线路穿跨越道路、河流、池塘多处,因与气管线同沟敷设,穿跨越方案均随气管线同,具体数量详见下表: 2.3光缆材料一览表:

3. 新民市、于洪区、沈北新区、铁岭市、抚顺市境内。 4.工程特点 4.1施工工期紧、工农关系复杂。 4.2施工跨越冬季,冬季施工难度大。 二、编制依据 ⑴设计蓝图。 ⑵GB50369-2006 《油气长输管道工程施工及验收规范》; ⑶SY/T 4108-2005 输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范 三、施工部署 1、防腐施工人员及设备配备计划 1.2一个通讯机组主要设备配备计划 四、光缆施工方案 1、施工测量 施工测量工作包括: ⑴硅芯管路由的复测应以批准的施工图设计为依据。 ⑵核定硅芯管路由、长度、敷设位置、硅芯管接头点位置。

⑶核定硅芯管道穿越铁路、公路、河流、水塘、地下管线等障碍的具体位置和保护处理措施。 ⑷核定接头坑及吹缆坑的开挖地点。 2、主要器材、设备检验 (1)硅芯管单盘检验 硅芯管的外观要求: a、均匀,无缺陷,无刮痕 b、内壁应光滑平整,不得有气泡、裂口及显著的凹痕、杂质等。 c、端面应与轴向垂直。 硅芯管的气闭性能: 选取一盘硅芯管,管内充气0.1Mpa,24h后压力降低应不大于0.01Mpa。 (2)硅芯管接头件及其他器材的检验: 硅芯管接头件主要技术性能应符合以下要求: a、接头连接力:≥4300N b、气密闭性能:≥1.6Mpa c、橡胶密封圈应耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐环境应力开裂。 d、硅芯管接头件应能重复开启使用,便于拆装和操作。 硅芯管与接头件、硅芯管与膨胀塞间的连接密封性能按以下方式进行检验: a、硅芯管与接头件间的连接密封性能 剪取两段长300±5m硅芯管,按使用要求连接到相应的接头件上,在常温20℃、硅芯管内充气0.1Mpa,24h后压力降低应不大于0.01Mpa。 b、硅芯管与端头护缆膨胀塞间的连接密封性能 剪取长约1m硅芯管并垂直放置,硅芯管底端安装端头护缆膨胀塞,由硅芯管上面开口端加满自来水,静置保持1h,护缆膨胀塞在硅芯管下端口处无渗漏为合格。 3 、硅芯管施工技术要求 (1)埋深要求:按设计图纸施工: a、硅芯管埋深与输气管道管底标高一致,光缆与管道同沟敷设,位于管道介质前进流向的右侧,管沟设计深度为公路和城建管理部门要求的深度。 b 石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm厚的细土或沙土。此时可将沟深视为光缆的埋深。 c 光缆与已有地下管线和建筑物之间的净距 光缆与已有地下管线和建筑物之间的最小净距应符合下表要求。

通信工程施工组织设计方案

通信工程施工组织设计方 案 Newly compiled on November 23, 2020

工程编号:14-GC-08063 施工组织方案 2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线 路工程 设计单位:广西通信规划设计咨询有限公司 施工单位:广东中人集团建设有限公司 项目经理: 二〇一四年十一月编

目录

一、工程概况 概况 1.本工程对XX市XX县XX村等地域进行宽带端口项目建设。 本工程从XX市XX县XX小学外墙上96芯分纤箱往XX县XX镇XX 方向敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,安装96芯分纤箱X个、32芯分纤盒3个。以上光缆光纤采用单模光纤光缆,采用架空、管道、直埋敷设方式,光缆型号为GYTS。本工程共敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,折合芯线千米。 本工程预算总投资为XXX元,其中:材料费为XXX元,施工费为XXX元,监理费XXX元,设计费为XXX元。综合工日共XXX工日,其中:技工XXX工日,普工XXX工日。 主要工程量表:

2.施工依据 (1)中国电信股份有限公司贺州分公司网络运营部下达的施工任务书。 (2)广西通信规划设计咨询有限公司出版的《2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线路工程》设计文件。 (3)建设单位和维护部门的意见和要求。 3.计划工期 本工程从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行施工,安排

相关文档