文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 温水溪110kV变电站改造工程10kv保护测控更换专项施工方案

温水溪110kV变电站改造工程10kv保护测控更换专项施工方案

温水溪110kV变电站改造工程10kv保护测控更换专项施工方案
温水溪110kV变电站改造工程10kv保护测控更换专项施工方案

兴文温水溪110KV变电站新建工程

综自改造

10kV线路保护测控装置更换专项方案

编制单位:中国能源建设集团湖南火电建设有限公司

水投集团EPC总承包三标段项目部(兴文)

编制日期:2016年10月1日

批准:年月日

审核:年月日编写:年月日

目录

一、工程概况 (3)

1、工程简介: (3)

2、综自改造——10kV保护测控装置更换现场工作任务 (3)

二、现场组织机构 (4)

1、现场施工组织 (4)

2、作业人员配置 (4)

三、作业工期与作业计划、作业人员配置分工、工器具配置 (5)

1、作业工期与作业计划 (5)

2、作业人员配置与分工 (7)

3、工器具配置 (6)

四、施工安全管理 (9)

1、工程安全管理目标 (9)

2、安全管理机构及主要职责 (9)

3、安全管理措施 (9)

五、施工技术方案 (10)

1、安全技术措施 (10)

5.1 展放增加所需二次电缆安全技术措施 (10)

5.2 二次电缆剥削、做电缆头、穿号管、挂号牌安全技术措施 (11)

5.3 在需要更换的配电柜上开保护测控装置孔安全防护 (9)

5.4 保护测控装置输入整定值、做调试与实验安全技术措施 (10)

5.5 人员安全意识教育 (13)

2、安全目标保证措施 (13)

编制依据;

1《温水溪110kV变电站改成工程初步设计》审定版

2 业主提供的本单项工程的可行性研究报告;

3 现场实际调查所收集的资料;

4 综自改造停电范围;

一、工程概况

1、工程扩建项目简介:

(1)综自改造:将温水溪站原恒星设备更换为北京四方。

(2)防雷改造、接地开挖检查改造。

(3)小电流接地选线、系统消谐建设项目、变电站消防监控系统信息接入工程。

(4)将1台S7-31500/110主变压器,更换为1台SZ11-40000/110的主变压器。

(5)隔离开关操作机构改造。

(6)电容补偿装置改造。

(7)将110kV、温石线、温莲线、马石线、周石线更换为光差保护。

(8)35kV线路PT改造

(9)相关土建工程

2、综自改造——10kV保护测控装置更换现场工作任务;

1)敷设10kV保护测控装置更换增加所需二次电缆,和前期准备工作。 2)二次电缆剥削、做电缆头、校线穿号管、挂电缆号牌。

3)在需要更换的配电柜上开保护测控装置孔。

4)停电拆除原电气设备和连接引线。

5)安装新保护测控装置。

6)连接二次接线。

7)保护测控装置输入整定值、调试。

二、现场组织机构

1、现场施工组织;

根据业主对工程质量、工期、安全的要求,我公司选派最优秀施工管理人员,技术骨干、施工人员组成一个10kV保护测控更换作业专项施工组织:施工总负责人:李黎明技术负责人:何治平

现场施工负责人:丁饶现场技术员:成文

现场安全负责人:蒲攀

2、作业人员配置;

根据现场实际情况,现场施工作业人员配置如下表

施工作业人员配置表

三、作业工期与作业计划、作业人员配置分工、及工器具配置

1、作业工期与作业计划

1)作业工期计划

计划前期不停电工作6天,停电安装调试奇数屏和隅数屏各单屏1天

7回10kV线路单台停电合计7天,10kV线路共需13天。

开工时间:2017年月日,计划完工时间:2017年月日。

1敷设增加所需二次电缆和前期准备工作2天;(备注;不停电)

2二次电缆剥削、做电缆头、校线穿号管、挂电缆号牌2天;(备注;不停电) 3在需要更换的配电柜上开保护测控装置孔2天;(备注;不停电)

4停电拆除原电气设备和连接引线1天;(备注;4.5.6.7.四工作合计1天) 5安装新保护测控装置1天;

6连接二次接线1天;

7保护测控装置输入整定值、调试实验1天;

(备注;4.5.6.7.四工作合计1天。及单台10kV出线屏柜需停电一天)

2)作业计划

由于温水溪110kV变电站综自改造工程中10kV保护测控更换,施工作业涉及面广(几乎涉及10kV所有的二次设备、须更部份电缆、拆除退出原原恒星二次设备

全部更换为北京四方设备、调试),且地处城市中心地段,电力负荷重,申请停电困难,部分工作需在不停电的情况下接入,危险性大;本站现场回路复杂,导致施工前准备工作量大。在施工过程中(拆除原有装置)应避免产生过大的震动,保证与其相邻运行屏正常运行,以免造成不必要的事故。因回路改造工作量大,施工过程中要防止造成电流回路开路、电压回路短路、直流接地、误跳运行设备事故。施工时需认真核对现场接线,与设计不同之处,及时反馈。(尽量减少作业工序数量,缩短停电时间)。

故本次对10千伏保护测控装置工作安排如下;

1.)对10千伏出线屏柜7回路按奇数屏和隅数屏分开施工,

2.)不停一二次电的时候作业:

1展放10kV保护测控装置更换增加所需二次电缆。

2二次电缆剥削、做电缆头、校线穿号管、挂电缆号牌。

3.在需要更换的配电柜上开保护测控装置孔。

3.)停本屏柜的一二次电(注意;但一次母线有电,二次柜顶小母线有电)的时候作业:

4拆除本屏柜原电气设备和连接引线;

5安装新保护测控装置;

6连接二次接线;

7新保护测控装置输入整定值、做调试与实验。

3、作业人与员具体分工

1)人员:一次;陈恒军王峰颜中旭

二次;杜向阳王翔

调试;成俊辉王强陈红军汤正才2)分工;

4、工器具配置

工器具配置配置表

四、施工安全管理

1、工程安全管理目标

本次10kV线路保护测控更换难度很大;作业空间狭小.带电距离近,停电时间短暂。故必须按安全目标进行施工。其安全工作目标是:不发生轻伤及以上事故和设备事故。

2、安全管理机构及主要职责

为了本次作业安全特成立现场安全小组;

组长;李黎明

副组长;蒲攀

成员;何治平丁饶成文

1)、安全管理小组组长:李黎明同志是本次10kV线路保护测控装置更换的作业安全第一责任人,是安全管理工作的主要决策人。

2)、安全管理小组副组长:蒲攀同志为本次10kV线路保护测控装置更换作业具体制定和实施工程质量管理办法、措施、奖惩条例;

3)、安全管理小组成员:何治平,丁饶,成文同志必须在此次10kV线路保护测控装置更换时在现场,对现场作业人员安全工作进行监督与监护,以保证安全目标的实现。

3、安全管理措施

1)、认真执行国家有关安全生产的方针、政策、法规、法令。认真贯彻执行《电力建设安全施工管理规定》,《电力建设安全工作规程》。

2)、建立健全安全管理机构,明确各级第一负责人为安全网络第一安全员,提高各级人员的安全意识、责任感,形成全体作业总动员,人人齐抓共管的良好作风,为本次10kV线路保护测控装置更换顺利完成。

3)、认真填写每天的安全工作票,特别是停电作业安全工作票,应清楚责任、落实人头,结合当天工作特点,提出针对性的安全措施和防范要求,由作业工负责人签字,产向全体作业人员宣读,进行安全交底。

4)、本次作业带电距离很近,必须要做好工器具、机械设备及安全防护用具的检查,鉴定工作,不合格的物品不得使用,确保施工作业安全,所有工器具不得以小代大。

5)、凡进入现场的作业人员必须戴安全帽.绝缘鞋等带电作业要求,对于违纪者,给予经济惩罚,执行强化管理。

五、施工技术方案

1、安全技术措施

5.1 敷设10kV保护测控装置更换增加所需二次电缆安全技术措施

(1)敷设10kV保护测控装置更换二次电缆前必须明白电缆沟的走向,明确展放作业各主要环节的安全。

(2)敷设二次电缆前必须对全体作业人员进行安全交底。

(3)对作业人员进行目视身体检查,如果发现身体不适及情绪不稳定人员,不能进行此作业。

(4)开启电缆沟盖板时,需要小心开启,开启盖板人员必须时时刻刻记住

电缆沟里其它电缆带电,避免盖板掉下砸断而造成一次开关跳闸和短路等事故。

(5)敷设二次电缆前,对展放架设备及所用具、等进行仔细检查,使其保持良好的状态。

(6)电缆敷设人员应戴安全帽,戴手套、穿防绝缘鞋.必要时带绝缘手套。

(7)敷设二次电缆前,对作业范围加安全围护栏标识带,禁止非作业人员入内。

5.2 二次电缆剥削、做电缆头、校线穿号管、挂电缆号牌安全技术措施;

(1)二次电缆剥削时,两头留头时注意长短,以免给下一道工序带来作业困难。

(2)二次电缆剥削时,剥刀应注意力度大小,以免划伤线芯绝缘。

(3)做电缆头时应美观实用,

(4)电缆头制作时注意热风枪的力度,以免烫伤电缆绝缘。

(5)校线穿号管、进行对芯,可采用“正反序”法对芯,若线芯上有数

字编号,也可利用数字来对芯,然后核实一遍,号头要套牢。每对完一根电缆,

应检查有无遗漏。

(6)挂电缆号牌时注意不能张冠李戴,必须一一对应。

5.3 在需要更换的配电柜上开保护测控装置孔安全技术措施;

(1)开孔时监护人必须在场不能离开,如需有必须离开的事情,应让具有监护能力的人担任监护。

(2)在需要更换的配电柜上开保护测控装置孔时,注意本屏一二次带电。

(3)选取孔位时注意面板背后面是否有二次线芯,对下一部安装保护测控装置是否有阻碍。

(4)开孔时不能损伤孔以外的漆面。

(5)开孔作业人员应戴带护目镜、安全帽、戴手套、穿防绝缘鞋.必要时带

绝缘手套。

(6)开孔时注意不能人为的把本屏的一次开关弄跳闸。

(7)开孔作业人员应该正确使用开孔器和手提式磨光机,如有操作不当监护人员应该及时制止。

5.4 保护测控装置输入整定值、做调试与实验安全技术措施;

(1) 安装接线是否符合规范和设计图纸

(2) 二次回路接线是否和设计图纸一致

(3) 操作设备及其二次回路检查

(4) 查操作回路中是否有电源交叉回路的情况

(5) 查各电器设备之间的电气联锁回路是否满足设计及防误要求

(6) 二次回路绝缘检查

(7) 查直流控制及信号回路对地的绝缘电阻,应满足规程要求

(8) 二次回路进行交流耐压试验。

(9) 绝缘检查时,要做好防误触电的措施,禁止在测量绝缘回路上有他人工作;

(10) 绝缘检查时,要做好防误触电的措施,禁止在测量绝缘回路上有他人

工作,禁止带电位测回路绝缘。

(11) 装置外部检查范围内的设备标志应正确、完整、清晰,表计、信号灯及信号继电器、光字牌的计量正确。

(12) 除去装置上备用连接片的原有标志或加注“备用”字样,所有连接片的连接应与图纸相符合。

(13) 装置外部检查范围内端子排上内部、外部连接线,以及沿电缆敷设路线上的电缆标号是否正确完整,与图纸资料是否吻合。装置外部检查范围内设备

及回路的接地情况是否符合国家规程和反事故措施要求。

5.5 人员安全意识教育

(1)长时间的施工作业使施工人员容易造成安全意识的麻痹,因此要长期坚持安全意识的教育,使安全始终在人的意识中占主导地位。

(2)此项作业时若需非专业人员副处时,但是非专业人员安全意识差,易发生安全事故,因此需要对非专业人员,进行如下工作。

1)对非专业人员进行安全交底。

2)分到作业队时应该由专业人员带领;不准单独从事技术、危险工作。(3)应加强一次作业人员,二次作业人员和调控测试试验作业人员安全用电教育,严格执行操作规定。

2、安全目标保证措施;

(1) 在施工作业中,严格遵守有关安全法律、法规及各项规章制度,严禁违规操作,违章指挥。

(2) 作业开工前,要求作业人员学习安全规范、制度、安全手册,才准进入作业场地工作。

(3)本次作业为特殊工种作业,所以本次作业人员还需要持有相应的《特种作业许可证》且在有效时间范围内才能上岗。

(4) 本次作业组在施工时,应进行安全技术交底。

(5) 所有进入作业场地的作业人员应戴好安全帽以及其它安全规范所要求的防护设备,并设安全网加以保护,严禁违章作业。

(6) 在本次作业现场,应设置醒目的告示牌,作业开关柜开关上挂《有人作业禁止合闸》,作业对方开关柜开关上挂《有人作业禁止合闸》,等防护设施,必要时设置警报装置。

(7) 在本次作业常用安全用具、劳动保护用品,如安全帽、绝缘手套、绝缘

鞋、验电器等,必须符合国家规定的质量标准,安全用具、劳动保护用品必须到人事劳动部允许生产的厂家去购买且必须经安全主管领导查验。

(10) 作业范围内停电设备应可靠接地,以确保安全,对永久设备的安装同样应接地良好,满足要求。

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司

水投集团EPC总承包三标段项目部(兴文)

编制日期:2016年10月1日

装配式电缆沟施工方案

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 湖北省送变电工程公司 卧龙500kV变电站新建工程项目部(章) 2015年 8月 3日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 审批页 批准:年月日 技术审核:年月日 质量审核:年月日 安全审核:年月日 编写:年月日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 目录 一.适用范围: (1) 二.编制目的: (1) 三.编制依椐: (1) 四.工程概况: (1) 五、施工工艺流程及操作要点 (1) 5.1施工准备 (2) 5.1.1、人员准备 (2) 5.1.2材料与设备准备 (2) 5.2 预制件加工 (3) 六、质量管理主要控制要点 (8) 6.1 质量工艺要求 (8) 6.2 质量检查项目及要求 (8) 6.3施工技术关键点控制 (8) 七、强制性条文的要求及安全文明施工主要控制要点 (9) 7.1全站施工电源的安装及管理 (9) 7.2工程施工使用机具、机械必须遵循《建筑机械使用安全技术规程》------JGJ33-2012中强制性条文的要求: (9) 7.3全站作业人员施工过程中必须遵循《电力建设安全工作规程(变电所部分)》---DL 5009.3—2013 (9) 7.4安装过程应自觉遵守DL 5009.3《电力建设安全工作规程(变电所部分)》的相关安全规定。 (10) 7.5主要危险源及安全技术措施 (10) 八、绿色施工和环境保护主要控制要点 (12) 8.1 节材措施 (12) 8.2 节水与水资源利用 (12) 8.3 节能与能源利用 (12) 8.4 职业健康与安全 (13)

装配式房屋施工方案

目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制说明 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 工程简述 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 施工人员组织 (2) 3.3 施工机具、仪器的配置 (2) 4 施工流程及工艺 (3) 4.1 地脚螺栓复测 (3) 4.2 钢结构的安装 (4) 4.3维护墙体的安装 (5) 4.4 门窗安装 (5) 4.5 内墙涂料 (6) 5 施工进度计划 (7) 6 质量保证措施 (7) 6.1 质量保证措施 (7) 6.2 强制性条文实施 (8) 6.3 质量验收标准 (8) 7 安全文明施工保证措施 (8) 7.1 安全保障措施 (8) 7.2 安全教育 (8) 7.3 施工安全技术交底 (8) 7.4 施工机械、机具管理规定 (9) 8 安全风险控制 (9)

220千伏坦界变电站工程 装配式建筑施工方案 1 编制依据及说明 1.1 编制依据 1.2 编制说明 为更好的指导装配式建筑的施工,确保安全、优质、高速地完成本工程的施工任务,特编制此施工方案。 本施工方案适用于220kV坦界变电站土建工程装配式建筑物的施工。 2 工程概况 2.1 工程简述 220kV坦界变电站站建于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km处,变电站围墙内占地面积约28730m2,站区总建筑面积1972m2。 本工程装配式建筑物主要为主控通信楼、水泵房及10千伏配室。 主控通信楼、水泵房采用钢框架作结构体系,其中主控楼外形尺寸36m×23.7m、水泵房外形尺寸9.24m×6.4m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18、H200×200×8×12,主梁钢梁为H 型钢HN300×150×6.5×9及HN400×300×8×13,次梁钢梁为HN300×150×6.5×9,墙框采用板块化设计,在工厂集成化制造。两端设柱间和屋面支撑。钢结构采用冷喷锌防腐,防火采用防火涂料,满足耐火等级二级。 屋面:50厚LC30+0.8厚土工布+50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板+复合防水层(防水卷材+防水涂膜)+20厚找平层+60厚陶粒混凝土+压型钢板底模。 外墙面:装饰纤维水泥FC板复合外墙 内墙面:纤维水泥FC板复合墙120厚(考虑涂料)。 10千伏配室采用钢框架作结构体系,外形尺寸75.5m×8.3m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18,主梁为焊热轧H型钢HN600×250×10×14,次梁为热轧H型HN300×150×6.5×9及

220kVxx变电站工程装配式围墙施工方案

UlSSlR. E国能建 广东火电工程有限公司GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION LIMITED 送变电工程公司

1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.施工组织和劳动力安排 (2) 4.主要施工机具及附材配备 (3) 5.主要施工工序及技术措施 (4) 6.质量目标及保证措施 (7) 7.安全保证体系及控制措施 (10) 1.工程概况 1.1 工程简介 220kV坦界站站址位于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km。

该变电站围墙采用预制装配式围墙,预制清水砼柱+墙板实体围墙,预制混凝土柱柱距约 为2.5m,柱两侧设置凹槽用于固定墙板,下侧置于地梁之上。墙面板采用整块的预制混凝土板,与预制混凝土柱相匹配,围墙顶部设置预制压顶,工厂化制作。预制清水砼柱采用工字形柱,截面尺寸有300X 300,预制混凝土墙板为70mm厚的整块清水砼墙板。 1.2施工范围 装配式围墙施工范围包括:站区围墙。 1.3工程量统计 2. 编制依据 2.1、浙江省电力设计院有限公司提供的《站区装配式围墙施工图》图纸; 2.2、《建筑施工手册》第五版(缩印本); 2.3、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276—2012 2.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2012年版); 2.6、《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第3册:变电土建》 Q/CSG411002-2012 3. 施工组织和劳动力安排 3.1施工组织机构设置

图3.1本工程施工组织机构图 3.2劳动力安排 表3.1计划劳动力安排表 4. 主要施工机具及附材配备 表4.1本工程主要施工机械及工具

装配式变电站建筑物土建设计探讨

装配式变电站建筑物土建设计探讨 发表时间:2019-05-16T15:04:12.303Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:冯大轩王晓语 [导读] 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 (河北电力工程监理有限公司河北石家庄 050021) 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 关键词:装配式变电站;建筑物;土建设计 引言 变电站是电力基础设施的重要组成部分,变电站的建筑物建造长期以来沿用了就地采购砂石、砖块、钢筋、水泥等建筑材料,现场绑扎钢筋、立模、拌制混凝土、浇筑、养护、砲筑填充墙并粉刷等传统模式,其中的缺点有建筑工人劳动强度大,生产效率低,施工速度慢,建设周期长,材料消耗多等,施工质量容易受到施工队技术水平和天气等因素影响。装配式建筑受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建造效率和质量。目前绿色建筑,装配式建筑等理念在民用建筑领域已被大力推广,同时国家电网公司要求全面推行变电站模块化建设,鼓励变电站采用装配式构件,减少施工湿作业,提高工程建设的效率,减少对环境的污染。这就要求变电站建设适应现代化的需要,采用装配式结构,采用新型建材,用新技术建房。变电站土建装配式应用范围主要有主控通信室、配电装置室等单层或多层建筑,以及构架、防火墙、电缆沟等构筑物。 1装配式的变电站土建设计基本原则 在设计和优化装配式变电站的土建项目时,要根据智能化变电站的实际设计要求和标准配置主动遵循理念创新、技术创新的原则,不断促进变电站施工工程的技术革新和施工技艺发展,突出工业化施工的核心优势,不断进行优化和调整。一般而言,在变电站的土建设计工作中,要始终坚持可持续发展和节能减排、保护生态环保的施工理念,在充分保障施工安全性和可靠性的基础上,提高信息技术和数据分析的支持力度,在多种设计方案的对比分析中选择优化最佳设计,把变电站的建设目标作为周期成本中的最优组合,从而进行有针对性的优化设计与统筹管理,并采用标准化的生产和检验形式实现对施工工序的整体串联与统一控制。 2?装配式的变电站在土建设计中的构件设计要点 2.1模数化设计 在装配式变电站土建设计中,为了实现建筑设计标准化、机械装配化以及建筑构件生产工厂化,首先需要满足模数化要求。为了提升装配式变电站工业化生产程度,减少生产模具数量,该变电站设计采用模数化设计方式,其中:柱网模数为7.2 m、外墙模数为1.2 m、外窗模数为0.6 m。通过应用规整柱网、归并构件的方式,最大程度上减少生产模具数量。 2.2装配式的变电站的防火墙设计要点 装配式变电站的防火墙在设计时要严格按照国家相关建设标准进行设计,保证防火墙具备足够的结构承载力和耐火极限。通常情况下,装配式变电站的防火墙会使用现浇的杯形基础,并在插入立柱以后用预先调制好的细石混凝土进行再次的灌浆填充,并采用包裹的方法保护钢柱两侧及顶部。 2.3装配式钢结构建筑物围护墙板 建筑物墙体是降低建筑能耗的关键因素之一,墙板材料及其构造,是模块化装配式建筑推广的关键技术之一。板材建筑因其具备质轻、防火、施工快捷等优点,在当前的装配式钢结构建筑中得到广泛应用。目前市场常见的预制大板材有:防火石膏板+保温棉、压型钢板复合墙板、ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)、铝镁锰板等。防火石膏板一般用于变电站内主控楼、配电装置楼的内墙板。防火石膏板具有轻质、高强、隔热、防火、加工方便等优点。压型钢板复合墙板的外板夹芯板系彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘强剂复合而成的保温复合围护板材。该板材保温隔热性优良,但连接件容易出现锈蚀现像、表面涂层易于老化,一般只有5~20年的使用年限,与国家电网提倡的60年全寿命周期变电站要求相差甚远,因此不适合应用于装配式变电站。ALC板是蒸压加气混凝土板的简称。ALC板材质量较轻,可有效减轻建筑物的自重。该板具有较好的保温隔热性能,适用于内外墙板、屋面板、防火墙等,是一种轻质高强围护结构材料。但缝材易老化,使用过程应注意维护。铝镁锰合金复合幕墙集成墙板由铝镁锰合金板、型钢龙骨、防火保温棉组合而成。由工厂进行单元幕墙板预制,现场进行模块化吊装,与主体结构使用螺栓固定和挂接。铝镁锰合金是一种轻型、耐候、稳定、环保的新型材料,使用寿命长,是未来装配式变电站着重发展的一种外墙围护材料。 2.4主体结构设计 装配式变电站土建主体结构设计存在着装配式建筑普遍存在的问题,即框架梁柱节点的设计构造及传力。在该装配式变电站土建设计中,优选主体结构,应用清晰的传力方式:框架柱为两层整体预制,采用型钢对节点进行加强处理,应用强柱弱梁以及强节点弱构件等概念设计,提升主体结构的抗震性,施工方式便捷,有利于提升施工进度;主梁和次梁采用叠合设计形式,梁端采用型钢与柱(梁)连接。在叠合层设计中,需提高混凝土结构剪切力,避免发生漏浆问题。在楼面板设计中采用格构筋叠合板,加强板的受力性能,增加新旧混凝土的咬合力。此外,为了提高土建主体结构的整体性能,可以将现浇混凝土作为粘合剂。外墙结构和主体结构应用铰接方式连接。 2.5装配式的变电站的电缆沟设计要点 设计装配式的变电站的电缆沟需要符合标准化、工厂化的施工要求,选择合适的设计思维保证混凝土预制工作的顺利进行。此外,要充分考虑电缆沟的预制长度,并根据预制长度合理选择运输途径和安装形式,在控制好电缆沟自重的前提下,保证现场施工的便捷性和防水需求,适当使用密封胶对电缆沟单体之间的缝隙进行密封。另外也需要在预埋的沟壁扁钢之上焊接能起到实际作用的电缆支架,并在每个电缆沟单体的底部位置设置不同的汇水沟槽,从而保证沟底具有一定的排水和防潮能力,为工程建设减少积水影响。 2.6装配式建筑物屋面 建筑楼面,屋面板体系是装配式变电站建筑物构件的受控要件,其性能同时要满足隔音,防火,抗撞击等性能,对于屋面特别要注意防水性能。单(多)层框架钢结构房屋的楼盖系统由楼(屋)面板和梁体系组成。楼盖结构不仅是承受和传递竖向荷载的重要结构体系,同时在传递由风荷载和地震作用所产生的水平力方面也起着重要作用,合理的楼盖结构布置可以有效地提高框架结构的抗侧刚度和整体行,协

装配式板安装施工方案

目录 一、适应围 2 二、编制依据 2 三、作业流程 2 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 2 五、质量验评及质量控制式 13 六、安全文明施工 14

一、适用围 本施工案适用于罗源东区110kV变电站工程生产综合楼彩钢岩棉夹芯板安装。 二、编写依据 三、作业流程

图3-1 装配式板施工作业流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 4.1作业准备 4.1.1、人员配备 工序名称工作人数负责人监护人 测量放线3人仁录星 板材就位6人存辉星 板材安装紧固8人存辉星 调整偏差4人存辉星 门窗洞口位置调整4人存辉星 泛水、收边板二次加工2人存辉星 泛水、收边板二次安装3人存辉星 密封2人存辉星 质量验收2人仁录、存辉星 4.1.2、材料准备 序号材料及要求 1 采用彩钢岩棉夹芯板应有产品合格证及复试报告,并根据工程量制定供料计划。 ⑴彩钢岩棉夹芯板,应符合《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》CECS304:2001 2 及《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T23932-2009中的有关规定。彩钢岩棉夹芯板应

4.1.3、主要工器具及仪器准备 4.1.4、技术培训及技术交底 生产综合楼外墙板采用彩钢岩棉夹芯板,施工组要进行系统全面的施工技术培训及技术交底,使施工人员掌握熟悉装配式板施工工艺标准、相关的技术要求、要领。组织施工人员熟悉施工图纸,明确施工法,掌握施工工艺,熟悉机具的使用。 4.2定位放线 根据变电站设置的建筑测量定位格网基准点,采用水准仪,拉线、尺量,定出该基准线。施工特点:本工程采用工厂成型彩钢岩棉夹芯板要求板材有效宽度为1000mm,长度为6000mm及8000mm,主变防火墙采用200mm厚彩钢岩棉夹芯板防火墙(耐火极限为3.0h),其它外墙为100mm 厚彩钢岩棉夹芯板。具体板材长度和构造节点做法由多维公司根据建筑图及结构图自行深化设计,并

全预制装配式变电站考察情况简述

2011年第10期2011年10 月 (总第73期) 0引言 电力是国民经济的基础产业,事关经济社会发展全局。加快全面建设小康社会和基本实现现代化步伐,建设“和谐社会”,必须有安全可靠的电力保障。城市电网是城市重要的基础设施,城市电网规划是城市总体发展规划的重要组成部分,城市建设要预留输变电工程建设的用地及线路通道。随着国民经济和社会的快速发展,能源需求越来越大。同时随着国家法律法规和制度程序逐步完善、公民维权意识加强,城市土地和空间资源越来越稀缺,电网规划中变电站的站址和线路通道的落实也愈加困难。电网项目建设难度加大、周期加长是1个必然趋势。因此根据城市化、工业化快速推进和经济快速发展的需要,电网规划要与城市经济和发展规划相适应,电网建设进度应与国民经济及社会发展相适应,要节约用地、保护生态环境。因此从城市电网的实际出发,要按照建设资源节约型社会的要求,进一步完善优化电网结构,不断提高装备技术水平和自动化水平,大力开发和推广节能新技术、新工艺,不断提高电力资源的利用效率,保护生态环境,使电力建设整体水平上新台阶[1]。 而全预制装配式变电站的实施,将能进一步减少变电站建设中的资源消耗和土地占用情况,提高工作效率,降低建设和运营成本,为质量控制、资金控制、工期控制并集中规范招标,甚至为变电站全新的制造模式等工作的开展,奠定坚实、开创性的基础。 1预制式装配变电所建造方式浅析 随着资源节约与环境友好型社会建设的逐步推进,变电站建设模式必须走向减少土地占用、降低变电站造价、缩短建设周期、与周围环境协调、提高运行可靠性、较少设备维护的发展模式,同时相关行业的技术发展也推动了变电站建设模式的发展。封闭式高压组合电器的出现实现了高压设备的模块化;电子技术和使综合自动化装置的体积大大缩小,分布式智能装置实现了综合自动化模块的工厂预制;永磁机构真空断路器及少维护、紧凑型开关柜的出现,提高了出线模块的可实施性。1.1建造目标 全预制装配式变电站的建造目标,是将从以往的土建“建造”模式提升到“制造”变电站模式。 全装配式变电站设计方案土建制造方式所讨论的土建部件,是排除了土方回填、道路路基、水工构筑物、建筑物基础这3个方面需要现场扎钢筋、立木模板或浇注混凝土的工作内容。对于“全装配式”包含以下3个方面的内容:a)可无条件实现装配式的部件,有各建筑物、围墙、电缆沟、防火墙、构支架;b)有条件实现装 全预制装配式变电站考察情况简述 朱文博,张芸 (西安供电局,陕西西安710032) 摘要:浅析了全预制装配式变电站的制造方式,叙述了对宁波市预制式装配变电站建设情况的考察情况,并通过分析对比,讨论了全预制装配式变电站的优点,阐述了实施全装配式变电站的巨大优势和重要意义。 关键词:变电站建设;全预制装配式变电站;两型一化;110kV杨柳变电站;建设方式;工期;优势 中图分类号:TM633+.3文献标识码:A文章编号:2095-0802-(2011)10-0020-03 Study of Prefabricated Substation ZHU Wen-bo,ZHANG Yun (Xi'an Power Supply Bureau,Xi'an710032,Shanxi,China) Abstract:This paper analyzed the manufacturing methods of the whole prefabricated substation,described in Ningbo substation construction,discussed of the advantages of prefabricated substations,describes the great advantage and importance of the prefab-ricated substation implementation. Key words:substation construction;all prefabricated substation;one of two types;110kV substation willow;construction methods;period;advantage 收稿日期:2011-08-30 第一作者简介:朱文博,1981年生,男,辽宁法库人,2004年毕业 于东北电力大学电力系统自动化专业,助理工程师。 20 ··

预制装配式变电站施工方案

3 工程实施方法 3.1 变电站施工流程 变电站施工流程见下图。 3.2 变电站土建主要施工方法 (一)施工测量 施工测量的工艺流程图: 7 栅栏安装 4 栅栏基础 14支架安装 8大门安装 13 沟壁砌筑 5 电缆沟基础 10设备安装 12电缆敷设 16 装饰工程 15 主体工程 19 给排水施工 17 电气调试 9 构架组立 18 水电安装 3 构架基础 6建筑基础 21 带电试运行 11主变就位安装 20 站内道路 2 主变基础 1 场地平整 9 测定基础细部线位 4 测定大角桩及轴线桩 14 测定±0.00以下同一标高的水平线 19 在各施工层,以投测的大角轴线,测定其他轴线 5 测定轴线控制桩 10 砼达到规定强度 15 测定±0.00以上各 1 建筑物的定位放线 11 各层的标高控制 6 建筑物的基础放线 2 确认或复查定位依 7 检测轴线控制桩 12 测定±0.00水准点 17 测定四大角轴线延 3 根据设计定位条件 测设“建筑物矩形控制图” 8 投测四大角及主轴线 13 测定±0.00以下各负(-)整米数水平线 18 以首层轴线位置为准,在四大角轴延长线上向上逐层投测 16 建筑物的垂直度控制

(二)场平工程 场地平整施工程序框图: (三)预制装配式构件施工方法: 本工程拟采用的预制装配结构是以预制构件为主要构件,经装配、连接而成的混凝土结构,是一项新兴的绿色环保节能型建筑结构。 1.工艺流程 本工程预制构件制作采用工厂化流水生产,各种预制构件全部采用定型模具。预制构件加工完毕后,运输至施工现场,结合钢结构安装知识,进行组装。 2.预制构件的运输 由于城市高架、桥梁道路的限制,建筑预制构件体形高大异犁、重心不一,一般运输车辆不适宜装载,因此需要进行改装,降低车辆装载重心高度并设置车辆运输稳定专用固定支架。 预制构件运输图 8边坡修整 9边坡验收 13场平验收 11浆砌石护坡 12完工资料整理 4 土石方开挖 5 边坡修整 6边坡验收 10废料 2 测量放线 1 施工准备 3 植被清理 7 土方回填

110千伏变电站工程临建工程施工方案

苏州金门110kV变电站新建工程 临建工程施工方案 苏州金门110kV变电站新建工程项目部 二零一五年十月

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日 技术审核:年月日 编写:年月日

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、施工准备 (2) 四、办公区与生活区施工方案 (2) 五、施工区、材料加工区、设备材料堆放区方案 (5) 六、临时用水现场排水布置及临时用电布置 (6) 七、施工现场消防布置 (7) 八、成品保护措施 (7) 九、安全保证措施 (7) 十、文明施工技术措施 (8) 附件: (8)

临建工程施工方案 一、编制依据 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015 《临时性建(构)筑物应用技术规程(试行)》(DGJ 08-114-2005) 《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009) 二、工程概况 苏州金门110kV变电站新建工程位于苏州市金门路以南,进站道路由西侧彩香路引接。 苏州金门110kV变电站新建工程临建房主要为单层彩钢板结构,进场的临建材料必须要有质保书,并且要符合厂家设计施工图要求。 苏州金门110kV变电站新建工程临时建筑物主要位于拟建变电站南侧,主要包括办公区、生活区及加工区。 办公区位于进站道路右侧,主要包括办公室、会议室、展览室、活动室、卫生间。生活区位于进站道路右侧,包括宿舍、厕所浴室、食堂等。生活区全部采用单层彩钢板结构,食堂、厨房、卫生间、浴室采用防滑地砖,其他房间采用水泥地坪,整个食堂区域均设置纱窗。加工区位于办公区和生活区与拟建变电站东侧围墙中间,包括仓库、危险品仓库及钢筋加工区域、模板加工区域、搅拌区域、钢管堆场区域。 临时建筑一览表见下表。 临时建筑一览表 区域序 号房间名 称 数 量 建筑面积结构类型屋面做法简单装 修 办1业主办 公室1 3.6×6.0×1间=21.60㎡单层彩钢板 结构 单坡彩钢板 屋面 防滑地 砖

220KV变电站新建工程绿色施工方案

崇礼王山坝风电场 升压站扩建工程 绿 色 施 工 计 划 保定京电电力建设有限公司

第一篇工程概况 依据绿色施工管理规范,为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会、通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,规范绿色施工管理,特编制本工程绿色施工方案。 第二篇绿色施工标准化管理 一、绿色施工组织管理 (一)组织机构 1、建立变电站新建工程“绿色施工施工标准化”工作领导小组,施工管理员明确岗位责任,奖罚兑现。 2、根据施工组织设计和公司要求,结合工地实际情况,制定工地绿色施工、文明施工标准化建设奖罚办法。 3、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作绿色施工施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确绿色施工管理目标,分解和细化后各自的责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 4、凡绿色施工措施不齐备,存在严重隐患,或管理人员违规指挥,违背绿色施工有关条例时,绿色施工管理小组成员有权令其停工,坚持一票否决制。(二)绿色施工管理目标 节地、节能、节水、节材和保护环境,高效利用资源,推进现代化、标准化建设。施工现场绿色施工合格率100%,优良率50%以上。 绿色施工全面达到“攀枝花市绿色施工施工标准化工地”标准,争创“攀枝花市绿色文明施工标准化工地”。 绿色施工目标年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实,考核到人。 (三)绿色施工基本要求 1、贯彻绿色施工新标准和规范,管生产必须管绿色施工,做到绿色施工工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,绿色施工措施提前施工,经验收合格后交付使用。 2、加强绿色施工的宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,全民重视绿色施工,全民参与绿色施工。 3、每月绿色施工领导小组作一次工地的绿色施工检查,平时针对存在的问题,及时组织开会教育,令其整改。 4、每天进行绿色环保施工检查,紧跟生产制度,进行监护,对违章作业,及时纠正,对违规作业,坚决制止。其教育或均需记录签字,以示慎重敲响警钟。(四)绿色施工管理基础资料 绿色施工档案资料是绿色施工基础工作之一,也是检查考核落实绿色施工责任制资料和反映工作情况的重要依据,同时是为绿色施工管理工作提供分析、研究、掌握绿色施工动态,以便改进工作,达到预测、预报、预防事故的目的,必须及时作好作全,真实反映情况。要作好的资料主要有: 1、工地的绿色施工组织机构及岗位责任制;

预制装配式变电站现场施工方法

3工程实施方法 3.1变电站施工流程 变电站施工流程见下图。 3.2变电站土建主要施工方法 (一)施工测量 施工测量的工艺流程图: 7栅栏安装 4栅栏基础 14支架安装 8大门安装 13沟壁砌筑 5电缆沟基础 10设备安装 12电缆敷设 16装饰工程 15主体工程 19给排水施工 17电气调试 9构架组立 18水电安装 3构架基础 6建筑基础 21带电试运行 11主变就位安装 20站内道路 2主变基础 1场地平整

(二)场平工程 场地平整施工程序框图: (三)预制装配式构件施工方法: 本工程拟采用的预制装配结构是以预制构件为主要构件,经装配、连接而成的混凝土结构,是一项新兴的绿色环保节能型建筑结构。 1.工艺流程 本工程预制构件制作采用工厂化流水生产,各种预制构件全部采用定型模具。预制构件加工完毕后,运输至施工现场,结合钢结构安装知识,进行组装。 2.预制构件的运输 由于城市高架、桥梁道路的限制,建筑预制构件体形高大异犁、重心不一,一般运输车辆不适宜装载,因此需要进行改装,降低车辆装载重心高度并设置车辆运输稳定专用固定支 架。 预制构件运输图 3.预制构件的堆放 施工现场须设计专用搁置堆放架后才能起用吊 装。 4.现场塔机布置 塔吊数量需根据构件数量进行确定(结构构件数量一定,塔吊数量与工期成反比);塔吊型号和位置根据构件重量和范围进行确定,原则上距离最重构件和吊装难度最大的构件最近。 5.预制构件的吊装 ①采用专用吊具将外墙板吊至结构安装位置,初步就位后随即设置临时支撑系统与固定限位措施。 ②采用专用吊具将预制叠合板与阳台板吊至已搭设完毕的临时固定与搁置排架上,逐块安装就位、再用专用吊具将核对编号后的预制后的楼梯段运至楼板预安装位置安装就位。 ③本工程主要拟采用吊索变距、支撑变幅和顶升变位的三维校正方法,使相邻构件平面装配误差不超过lmm ,高低误差不超过2mm ,达到建筑感观和顺。 6.施工质量控制 6.1预制构件质量控制 6.1.1预制构件加工精度 预制装配式混凝土结构中的梁、板和楼梯等构件采用工厂预制,预制构件精度要求高,在施工过程中如果精度无法满足要求将给后续的吊装工作带来巨大阻碍。 8边坡修整 9边坡验收 13场平验收 11浆砌石护坡 12完工资料整理 4土石方开挖 5边坡修整 6边坡验收 10废料 2测量放线 1施工准备 3植被清理 7土方回填

模块化变电站装配式建筑物施工工法

模块化变电站装配式建筑物施工工法 发表时间:2019-03-25T16:07:09.277Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:连军达选庭韩光臻严宇超[导读] 摘要:随着资源节约和环境友好型社会建设的逐步推进,减少土地占用,降低成本,缩短周期,提高效率,节能减排已成为变电站建设的趋势,模块化变电站深入贯彻落实2007年国建电网公司“两型一化”变电站建设要求,模块化变电站的特点就是装配式施工,有着选址容易,布置灵巧,工厂化生产,施工周期短。 安徽送变电工程有限公司安徽合肥 230022 摘要:随着资源节约和环境友好型社会建设的逐步推进,减少土地占用,降低成本,缩短周期,提高效率,节能减排已成为变电站建设的趋势,模块化变电站深入贯彻落实2007年国建电网公司“两型一化”变电站建设要求,模块化变电站的特点就是装配式施工,有着选址容易,布置灵巧,工厂化生产,施工周期短。如何提高模块化变电站装配式建筑的整体性、降低构件加工、安装的难度、提高构件安装质量、缩短构件安装时间、提高安装效率等已成为影响变电站装配式建筑产业化工程发展的主要因素。 关键词:模块化;变电站;装配式 安徽送变电工程有限公司所施工的宣城枫树(新杭)110千伏变电站工程和安庆小市110千伏变电站工程,这两个工程均为模块化变电站,设计采用装配式建筑物施工技术。安徽送变电工程有限公司在引进和学习其他地区模块化变电站装配式建筑物施工工法的基础上,拥有着成熟的项目管理经验和成套的施工技术,形成了模块化变电站装配式建筑物施工工法,并成功应用于安徽省多个变电站项目。 1工法特点 1.1标准化施工: 设计选型时,以每跨为单元,根据结构的特点和便于制作和安装的原则将结构进行拆分,如(钢框架、墙等),并绘制拆分图。相同类型构件截面尺寸一致的统计为一个种类,并对构件进行详细标准设计,便于标准化生产、安装和控制。 1.2现场施工机械化 现场施工主要是机械安装,施工速度快,施工人员少,方便现场管理,提高了施工效率,保证了有效工期。 1.3精度高 预制构件的加工要求构件截面尺寸误差控制在±3mm 以内,构件安装误差水平位置控制在±3mm 以内,标高误差控制在±2mm 以内。 1.4节能环保 装配式构件采用工厂化生产,现场采取机械吊装,除了基础和屋面采用现浇混凝土外,现场基本取消了湿作业,减少了建筑垃圾、节约了施工用水、施工用电、降低了噪声污染、扬尘污染,在节能环保方面具有显著优势。 2适用范围 本典型施工方法适用于模块化变电站装配式建筑物施工,其他类似工程的装配式建筑物也可参考此方法。 3工艺原理 装配式建筑物安装施工方法的核心在于工厂化生产,现场吊装施工,采用吊车吊装钢结构预制钢柱、预制钢梁、预制一体化墙板等构件,提高施工效率、缩短施工周期、减少建筑垃圾,主要原理如下: 3.1根据标准化设计要求,根据结构特点将建筑钢框架、墙体进行拆分,先在工厂进行标准化预制生产,现场采取吊车安装,形成整体结构。 3.2建筑物基础采用混凝土现浇,框架钢柱与基础采取螺栓连接。 3.3建筑物主体结构为钢结构,梁柱节点采用高强螺栓连接、主檩条全螺栓连接,采用吊装施工提高了施工效率。 3.4建筑外墙板采用一体化组合墙体,通过螺栓与钢结构框架相连,然后进行组装,大大减少了外墙装修的工作量,缩短了工期。 4施工工艺流程及操作要点 4.1施工流程图 模块化变电站装配式建筑物施工流程图如图4-1所示。 4.2 施工准备 4.2.1施工技术准备 1编写装配式建筑物施工方案,一体化墙板施工方案,结合设计资料确定构件重量,选择合理吊装方案。 2所有需在结构预埋埋件的施工方案必须在构件图绘制前将每个埋件进行定位,便于反映在构件图中。 3构件图出图后,第一时间必须对构件图中的预留预埋构件认真核对,确保无遗漏、无错误。避免构件生产后无法满足施工措施和建筑功能的要求。 4对现场的施工人员进行相应的技术交底和安全交底,交底重点在构件安装精度要求,高强螺栓连接要求、吊装安全注意事项等,特别要认识到构件精度的重要性,并形成交底记录。

装配式防火墙施工方案

卧龙500kV变电站新建工程装配式防火墙施工方案 湖北省送变电工程公司 卧龙500kV变电站新建工程施工项目部(章) 2015年 5月 9日

批准:年月日 技术审核:年月日 质量审核:年月日 安全审核:年月日 编写:年月日

目录 一.适用范围: (1) 二.编制目的: (1) 三.编制依椐: (1) 四.工程概况: (1) 4.1 建筑概况: (1) 4.2 结构概况 (1) 五、施工工艺流程及操作要点 (2) 5.1施工准备 (2) 5.2 预制件工厂化加工 (4) 5.3 防火墙柱安装 (5) 5.4 二次浇筑 (8) 5.5底梁及墙板安装 (8) 5.6防火墙柱头及顶梁连接点浇筑 (9) 5.7防火墙勾缝 (9) 六、质量管理主要控制要点 (9) 6.1 质量控制标准 (9) 6.2施工技术关键点控制 (11) 七、质量强制性条文的要求 (11) 八、安全文明施工及强制性条文要求。 (13) 8.1全站施工电源的安装及管理 (13) 8.2工程施工使用机具、机械 (13) 8.3全站作业人员施工 (14) 8.4安装过程 (14) 8.5主要危险源及安全技术措施 (15) 九、绿色施工和环境保护主要控制要点 (16) 9.1 节材措施 (16) 9.2 节水与水资源利用 (16) 9.3 节能与能源利用 (17) 9.4 职业健康与安全 (17)

一.适用范围: 本施工方案适用于卧龙500kV变电站工程主变防火墙施工。 二.编制目的: 通过本施工方案的指导,使各工序施工得以按施工规范执行,使施工质量达到满足国家现行施工验收规范,体现新工艺,新技术的优越性。 三.编制依椐: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》(Q/GDW1183-2012) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248-2008) 《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2015) 《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2015) 《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2015) 《国家电网公司关于开展输变电工程施工现场安全通病防治工作的通知》(国家电网科【2010】270号) 《电力建设安全工作规程(变电站部分)》(DL 5009.3-2013) 施工图纸:《主变基础及防火墙》(40-BA06501S-T0311) 四.工程概况: 4.1 建筑概况: 本工程采用预制装配式防火墙,基础采用杯口式基础。主变防火墙共6面,每面由4根柱,30块板,6块梁组成。梁顶与柱的连接节点区域现浇。 4.2 结构概况 防火墙柱、梁、板均采用强度等级C30混凝土预制,梁柱节点、杯口采用C35微膨胀细石混凝土,钢筋采用HPB300,HRB400。 截面尺寸:柱500*500mm,板180*760mm,梁250*500mm。 防火墙基础为杯口基础,板之间连接采用凸凹槽对接(连接处用砂浆填缝),板与柱采用卡槽连接(将板插入柱卡槽内)

相关文档
相关文档 最新文档