文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程CAD制图标准

工程CAD制图标准

工程CAD制图标准
工程CAD制图标准

工程CAD制图标准

为了配合院生产组织模式,统一房屋建筑制图规则,保证制图质量,做到图面清晰,简明,符合设计、施工、存档的要求、适应工程建设的需要,并充分利用网络资源,解决资源共存问题,进一步提高设计效率。

一、适用管理范围

本标准适用于中国建筑技术集团有限公司河南建筑设计分院下属的从事设计各设计所及使用我分院设计资质的合作单位,并以CAD方式制图的初步设计,施工图设计阶段的设计文件。

本标准建筑制图的基本规定,适用于总图、建筑、结构、给排水、暖通空调、电气等各专业制图,各专业详细制图规定适用于本专业制图要求。

二、本标准引用标准

《房屋建筑CAD制图统一规则》GB/T18112—2000

《CAD工程制图规则》GB/T18229—2000

《房屋建筑制图统一规则》GB/T50001—2001

《建筑制图标准》GB/T50104—2001

《给水排水制图标准》GB/T50106—2001

《采暖通风与空气调节制图标准》GB/T50114—2001

《民用建筑工程建筑施工设计深度图样》

《工程建筑标准强制性条文房屋建筑部分》2002年版

三、基本要求

1、图框:

1.1 图幅与格式

1.2 标题栏、会签栏

图纸的标题栏、会签栏尺寸按照总公司要求,见图1、图2,标准图框中的标题栏

具备签字区,设计单位、工程、项目名称及代号区等,并作为统一标识不得随意修改。

图1 会签栏

图2 标题栏

注:1)以上标题栏、会签栏尺寸为出图后的实际尺寸,图纸的标题栏,会签栏在CAD制图时尺寸按照不同比例相应调整。

2)涉外及特殊工程项目的标题栏,会签栏根据实际情况相应调整,并报设计总院办公室备案。

3)标题栏中建筑注册人员必须在设计总负责人栏签字,其它专业注册人员在专业负责人栏签字即可。

4)工程名称栏填写工程全称,项目名称栏填写各分项工程名称。

5)工程号按照总公司要求河南建筑设计分院代号为AC3,分院代号AC3前面为工程设计年份,分院代号AC3后面为工程设计在本年度的第几项工程。

6)图别栏、填写方案,初步设计各专业分别填写,建初,结初、水初、电初、暖初。

施工图设计各专业分别填写,建施、结施、水施、暖施、电施。

7)版号第一次出图为A版,第二次出变更图或修改图为B版……

2、比例:

2.1 比例符号为“:”,比例应以阿拉伯数字表示如1:1、1:100

2.2 比例宜注写在图名的右侧,字的基准线应取平,比例的字高宜比图名的字高小一号或二号如图3。

平面图1:100 ⑥1:20

图3

2.3 绘图所常用的比例

3、字体:

3.1 字高,字宽

3.1.1 图面字高应一般采用2.5、3.5

、5、7、10、14、20mm 等七类字高,高宽比

设定为0.7

字体高宽比对应表

3.1.1 汉字字高应不小于3.5mm.。英文字符与数字高度应不小于2.5mm 。

3.1.2 一般情况下 图前栏中工程名称,项目名称及图名采用5mm 字高。

图别、版号采用4.5mm 字高,工程号、日期、英文、数字采用3.5mm 字高,

3.2 间距及行距

字间距宜使用标准字间距,行距宜采用1.5倍3行距。

3.3 体样式

图中文字及说明文字统一选用HZ S(长仿宋体)使用字体类型

STYLE定为ECADI(hzs.shx.hztxt.shx )天正字型参数与西文中文字体比例字宽0.7,字高0.9天框样式SHX.FON 采用SPRT.SHX,Bijfont 采用HZF.SHX 。

4、线形:

4.1 基本线形

4.2 线宽

线宽分粗(b)中(0.5b) 细(0.25b)三级、绘图时应根据绘图比例大小成级差组选用,严禁在同级内选用线宽,各专业应严格采用本专业的标准线宽组进行绘图,按照不同比例,各组线宽如下表所示:

图纸比例等于小于1:200时如1:300、1:500等

图纸比例大于1:200时如1:150 1:100 1:50 1:20等

5、符号:

5.1 轴线号

5.1.1 轴线号以细实线绘制直径为8mm,圆形平面中定位轴线的编号,其横向开间轴线宜阿拉伯数字表示,从左边下角开始向右边按顺序编写,其竖向进深

轴线宜用大写拉丁字母表示,从下向上按顺序编写,拉丁字母的I、O、Z

不得用做轴线编写。

5.1.2 组合较复杂的平面中定位轴线可采用分区编号,编号的注写形式应为“分区号—该分区编号”。分区号采用阿拉伯数字。

5.1.3 1号轴线或A号轴线之前的附加轴线的分母应以01或0A表示。

5.2 索引号

5.2.1 索引号以细实线绘制直径为9mm,引出线以细实线绘制,宜采用水平方向的直线,与水平方向成30度、45度、60度、90度的直线。

5.2.2 详图符号应以粗实线绘制,直径应为14mm,详图编号应按顺序有规律绘制,应与索引编号相对应.

6、尺寸标准:

6.1 尺寸标准字高采用2.5mm,尺寸界线距图样最处轮廓之间的距离通常为10mm,平行排列的尺寸线间距为8mm,各条平行排列的尺寸线间距应保持一致.

四、建筑制图统一措施及技术要求:

1、建筑设计图纸排序:

建筑施工图设计内容按以下顺序排列,分别为封面、目录表、建筑设计说明、节能设计说明等各种表格,地下各层平面图,地上部份各层平面图,立面图,剖

面图,平面节点详图,汽车坡道详图,电梯、楼梯详图,室外楼梯详图,厨房卫

生间详图,设备用房放大平面图,设备用房构造详图,门窗表及幕墙、门窗立面

图。(注:目录也可与建筑设计说明放在同一图纸中)

2、字体:

2.1 设计说明中,抬头字高采用10mm,宋体,分项标题字高采用6mm宋体,分项内容字高采用6mm“hztxt”字型。

2.2 室内土建装修做法表,电梯选型表,利用图目录表,户型技术经济等各种表抬头字体高度采用7mm,宋体,表中字体高度采用5mm.,“hztxt”字型。

2.3 图纸部分,各种图纸标题字高采用8mm,英文及字符及数字字高采用5mm,房间功能名称字高采用5mm,索引标注字高采用4mm。

3、比例:

3.1 平面图,立面图,剖面图采用1:100比例(在特殊情况可采用1:150,1:200比例)

3.2 屋顶排水图宜采用1:200比例,

3.3 电梯、楼梯详图、厨房、卫生间、设备用房详图、门窗立面图宜采用1:50 3.4 平面节点详图,墙身节点详图宜采用1:20比例(细部节点也可采用1:5 1:10比例)

4、线形颜色及宽度:

4.1 红线(red)绿线(green)线宽为0.18浅蓝线(cyan),白线(white)紫线(magenta)黄线(yellow)线宽为0.25,深蓝线(blue)线宽为0.35(0.4),8号线宽为0.9,255

线型(墙线)线宽为0.6.(扩初设计可适当宽度减小)

4.2 平剖面图线宽设定:墙线为0.6,小于100厚的轻质墙板为0.4,门窗线为0.25,

轴线及其它线型为0.18.

立面图线宽设定为:地线为0.9,轮廓线为0.6,凸出实墙线为0.35,阳台实心

栏板为0.25,窗线及其它线为0.18.

5、建筑基本图层名:

6、墙剖索引,主要在立面与剖面图中索引,参见《民用建筑工程建筑施工图设计深度

图样》。

7、平面图中大剖切符号下部注明“剖面详建施几”厨房、卫生间、楼梯及其它设备间

索引应表示为“1号卫生间详建施几”“1号楼梯详建施几”“水泵房详建施几”等(单个卫生间、楼梯不编写排号)

8、各层平面图中每层标题下部说明各层平面本层的建筑面积:指北针应在一层平面

图中标注:平面图有特除构筑物时(如异型柱)应在本平面图选位置索引局部放

大点。

9、楼梯间楼梯尺寸按步宽X步数=楼段长度尺寸及步高X步数=楼段尺寸高度,表

10、门窗设计编号:

10.1 门编号按以下类别编制

木门—M 塑钢门—SGM 钢门—GM 塑料门—SM 铝合金门—LM

卷帘门—JM 防盗门—FDM 防火门—FHM甲(乙、丙)防火隔声门—FGM 甲(乙、丙)防火卷帘门—FJM 门联—MLC

10.2 窗编号按以下类别编制

木窗—C 钢窗—GC 塑料窗—SC 塑钢窗—SGC 铝合金窗—LC 木百叶窗—MBC 铝合金百叶窗—LBC 钢百叶窗—GBC 防火窗—FHC甲(乙、丙)隔声窗—GSC 全玻无框窗—QBC 幕墙—MQ 玻璃隔断—GD 10.3 编号方法采用类别代号后加顺序号,例如“LCI、LCZ……M1、M2……”再在门窗表中注洞口尺寸。

五、结构制图统一措施及技术要求:

1、制图、计算:

1.1 图纸的幅面和图框尺寸以及图纸边长加长尺寸,须严格执行《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001表2.1.1和2.1.3的规定。

图幅的选择宜用A0、A1﹑A2、A3,由项目负责人根据具体情况确定,一个工程

采用的图副不宜超过两种。

1.2 结构出图顺序按基础﹑柱﹑剪力墙﹑梁﹑板﹑楼梯及其它构件的顺序排列。

1.3 图纸应简洁明了,如各层的板配筋能合并的尽量合并,略有不同的加文字说明或增画局部,板配筋应以配筋计算简图为准,在电脑自动生成的基础上加以整理

归并,且应标注与轴线的关系,以便于施工。

1.4 图字体:

1)图中标题部分字高500~800,标题下加单粗线。

2)中西文字型均用FF字体,字体宽高比0·8

3) 图中附注字高450,总说明字高550。

1.5 节点大样尽量按比例1:20、1:25或1:50,放不下可加折断线。

1.6 排板编号圆直径800,编号采用大写英文字母,字高500。

1.7 图纸名称:XX层板配筋图﹑XX层梁配筋图﹑列层高表,

X层楼面结构平面图(层号为向下看的楼面)﹑X层屋盖结构平面图。

1.8 统一符号:独立柱基础JCX﹑基础梁JLX﹑基础连梁JLLX﹑框架柱KZX﹑框支柱KZZX﹑梁上柱LZX﹑构造柱GZX﹑剪力墙暗柱AZX﹑剪力墙端柱DZX﹑剪力墙边框柱

BZX﹑框架梁KLX﹑一般次梁LX﹑悬挑梁TLX﹑一般板XBX﹑阳台板YTBX﹑雨篷板

YPBX﹑楼梯踏步板TBX﹑楼梯平台板PBX。

1.9 计算资料要求:

①荷载依据及计算步骤(特殊荷载书

②基础计算书

③程序计算结果应包括

1)计算总信息(TAT-M.OVT)

2)周期﹑位移计算结果(TAT-4.OVT)(扭平比,剪重比)

3)超配筋信息(GCPJ.OVT)

4)有薄弱层验算要求时应附薄弱层验算结果(TAT-K.OVT)

5)各层荷载简图

6)各层配筋简图

7)底层柱﹑墙最大组合内力

8)质量﹑质心﹑刚心等信息文件

1.10 基础梁板﹑楼梯﹑梁、柱配筋均按《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101规定表示,优先采用柱表(全楼只需一个柱定位图和柱

表),如层数少也可用平面表示法。梁定位尺寸在梁、板图上均应显示。

1.11 梁设吊筋位置应示出,其余均为箍筋加密;填充墙﹑构造柱或楼梯均在平面上示出;剪力墙结构暗柱以大样图平面表示;连梁可以梁表方式表示。

2、基础:

2.1 埋置深度:一般的粉土﹑粘土类天然地基及复合地基,基础埋置深度不宜小于

H/12~H/15,五层以下宜取H/10(H为建筑物地面至檐口高度)。桩箱或桩筏基础

的埋置深度(不计桩长)不宜小于1/18~1/20。

2.2 筋砼条形基础的构造要求:

(1)﹑翼板边缘厚度不应小于200mm,其坡度≤1:3,翼板根部厚度不宜小于悬臂板长度的1/4,且满足抗剪要求。

(2)﹑当条基宽度≥2.5m时,翼板主筋长度可取0.9B-50mm交错放置。

(3)﹑翼板的主筋直径不小于10mm,分布筋≥ф8@300并应符合单向板分布筋要求;

保护层厚度不小于40mm

(4)﹑基础底板2b类环境砼强度不低于C30,(根据砼设计规范中耐久性要求,新乡最冷月的平均气温为-0.1℃~-1.1℃,属寒冷地区)。

2.3 混结构的条形地基纵横墙之间存在竖向应力互相扩散传递问题,在纵横墙相交处还有基础面积重叠的部分,所以当墙体按各自的荷载计算出的基础宽度需调

整,调整系数参考1996年第9期〈〈建筑结构〉〉表格中给出的数值:横墙﹑外

纵墙1.15,有阳台的外纵墙1.3,内纵墙1.45。

2.4 筏基底版厚度应根据最大抗剪﹑抗冲切的要求计算取值,大开间板厚可局部取大。

2.5 柱下条形基础梁的高跨比一般为1/4~1/8,多数为1/4~1/6,在较均匀的地基上、上部结构刚度较好、梁的高跨比或平板式筏基板的厚跨比≥1/6,且相邻柱

荷载及柱间距的变化不超过20%时,地基反力可按直线分布计算,筏基可仅考虑

局部弯曲。

2.6 基础梁的另一方向应设置间距不大于12m的连系梁,连系梁设置在柱根为宜,梁高 h=(1/15~1/20)L,当兼作墙梁时h=(1/12~1/15)L。L为柱中心距。连系梁配

筋按柱轴力的0.1为拉力计算(取两柱大者),当承托墙体时,尚应增设抗

弯抗剪钢筋。

2.7 照建筑地基基础设计规范3.0.2条的要求,看是否需进行地基变形计算。

2.8 遇场地有液化土层,应按建筑抗震设计规范4.3.6条的要求采取抗液化措施。3、现浇板:

3.1 与支承梁整浇或嵌固在承重墙内的板,应沿周边配置不小于Ф8﹫200的上部构造筋,且应符合:

(1).与砼梁或墙整浇的现浇板,板边构造负筋截面积不宜小于跨中相应方向的1/3,伸入板内的长度,单向板不小于计算跨度的1/5,双向板不小于短跨的1/4。

(2).嵌固在砖墙内的现浇板、构造负筋伸入板内的长度,伸入板内不小于短边的1/4,其截面积受力方向不小于该方向受力筋的1/3,非受力方向可减少。

(3).单向板:分布筋截面积不小于0.15%,且不小于Φ6@250,有集中载的不小于Φ6@200。具体见规范GB50010-2002第127页。

3.2 板中受力钢筋的间距,当板厚h≤150㎜时,不宜大于200㎜;当板厚h>150㎜时,不宜大于1.5h,且不宜大于250㎜。

3.3 现浇板最小配筋率随砼强度等级的提高而相应增大,随钢筋受拉强度的提高而降低,受压构件一侧纵向钢筋不小于0.20%;受弯、受拉构件一侧的受拉钢筋不

小于0.2%和45ft/fy%;当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,每层每个方

向的最小配筋率为0.25%(C30砼Ф板厚 180)即450,双向双层Ф12 @250。

4、阳台:

4.1 阳台活载的值:不临街的按2.5KN/㎡ ,临街的按3.5KN/㎡;

4.2 阳台和上人屋面的栏杆顶部应考虑0.5KN/m(住宅、办公、医院)和1.0KN/m(学校、食堂、礼堂)的水平荷载,对于扶手边梁,除了考虑自重、窗重还应考虑防盗网

等荷载(防盗网约0.2KN/m);扶手纵筋160宽时2φ10,≥200宽时配3φ10;

4.3 栏板;应尽量采用陶砾板,GRC板等预制栏板,当采用现浇栏板时,高度≤1100 者取80厚,配φ8@150;

4.4 挑梁:

(1)挑梁入墙长度应由抗倾覆计算确定,应特别注意梁上无墙或有门窗的情况。

(2)挑梁纵向受力筋至少应有1/2伸入梁尾端,其他钢筋伸入支座的长度不得小于入墙长度的2/3。

(3)挑梁端宜设栏板小柱,通阳台可隔间设置。

5、圈梁:

5. 1 严格按照GB50011-2001《建筑抗震规范》中7.3.4条设置,8度区截面高度不小

于120mm﹑4Φ12﹑Φ6@200;基础圈梁,当楼房长度≤45m且地基较均匀时,圈

梁高度可采用180mm,当楼房长度大于45m时。圈梁高度不小于240mm,且应符合

抗震规范第7.3.4条三款情况。

5. 2 楼梯出入口圈梁降低可通过构造柱连接,应说明。

5. 3 楼梯间及门厅内墙阳角出的大梁支承长度不应小于500mm,并与圈梁连接。

5. 4 当圈梁兼过梁时宜按下列分类加筋:

洞口宽度L。≤1200时加2Ф10

1200<L。≤1500时加2Ф12

1500<L。≤1800时加2Ф14(梁高≥150)

L。>1800时根据具体情况计算确定。

5. 5 预制过梁伸入支座的长度不应小于240mm,否则应改为现浇。

5. 6 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,可不另设圈

梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。做法详见

省标《02YG001-1》第57页。

6、非承重墙:

6. 1 多层砖混结构中,后砌隔墙应沿墙高每500mm配2Ф6拉结筋与承重墙或柱拉结,

每边入墙500mm,墙长大于5m时,墙顶应与楼板或梁拉结;

6. 2 框架结构中填充墙在平面和竖向宜均匀对称布置,砂浆M5,应沿柱高每500mm设

2ф6拉筋,拉筋沿通长贯通,墙长大于5m时墙顶与梁宜拉结,墙高超过2倍层

高时宜设构造柱,墙超过4m时半高处需设水平系梁(现浇带);

6. 3 单层砼柱厂房的砌体隔墙和围护墙:隔墙与柱宜柔性连接,并设压顶梁;围护

墙宜采用外贴式并与柱可靠连接,围护墙每隔4m左右,在窗顶设一道圈梁,柱

顶和屋架上弦再设一道;山墙设卧梁,圈梁宜闭合,高度≥180mm,纵筋4Ф12,

Φ6@200;转角处柱顶圈梁4Ф14、Φ8@100并加三根水平斜筋;Ⅲ类场地时预

制基础梁应采用现浇接头,或在柱基顶面设连续现浇基础梁。

6. 4 现浇楼盖当设计未指明隔墙位置且隔墙重小于5.0KN/m时,可将隔墙每米重量的

30%作为楼面均布荷载进行计算,但取值不得小于1.0KN/㎡。

7、注意事项:

7. 1 砖混结构的伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧应设置双墙,不得开口布置;

7. 2 砖混结构不应做局部地下室;全地下室可不作为一层考虑,当半地下室虽开窗,

但窗井不连续且窗井间的横墙与周围挡土墙连接较好,半地下室顶板高出室外地

面在1.2m以内,地下部分大于1/2地下室层高时,也可不作为一层考虑而不计

入总高度。

7. 3 底框及底两框结构应严格按照抗震规范中7.5条设计,转换层的现浇楼板厚度

不小于120mm,,且满足横向最小配筋0.1%及最小配筋率0.15%通长设置的要

求。当地下室顶板框架梁除按电算结果配筋外,还应核对位于地下室顶板的梁柱

节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。

7. 4 钢筋的锚固、搭接长度应随钢材级别和砼标号而异;

7. 5 跨度大于4.8m的梁的支承面下应设砼梁垫;墙厚240时当大梁跨度≥6m时,其

支承处应加壁柱或构造柱;简支梁或连续梁当跨度≥6m时下部中间纵筋应弯起;

7. 6 跨度较大的现浇板应进行挠度验算,当梁跨度大于4m时模板应按跨度的3‰起

拱,悬臂构件应按5‰起拱,起拱高度一般>20mm且≤50mm;

7. 7 当梁的高度受限制时,要注意刚度复核;现浇板角筋的高度施工不易保证,配

筋应留有余地,特别是悬挑板的负筋;现浇连续板支座负筋与跨中正筋的比值不

宜过大,宜使跨中有较多钢筋;

7. 8 设计雨篷时如果内侧无现浇板,雨篷梁应注意抗倾覆验算,当内侧有现浇板时

应注意支座两侧弯矩相等;

7. 9 应注意与设备工种的配合,如设备管道不得横穿承重墙垛、消火栓箱、管沟等

是否削弱墙体、管道是否穿梁等,采取的相应措施是否合理。

7.10 其他未及事项均应严格按照〈〈工程建设标准强制性条文〉〉及现行相关规范和规

程执行。

六、给排水制图统一措施及技术要求:

遵守GB/T50106-2001《给水排水制图标准》。

1、统一规定:

1. 1 图线:

线宽度选自“天正给排水Ⅱ 2.0”软件所列值

1. 2 图例:按《设计深度图样》设置。

1. 3 比例:平面图—与土建平面图一致;

详图—1:50;

系统图—竖向1:100、横向基本上1:50,也可自定。

1. 4立管直径:

a、按“天正给排水ⅡV2.0”软件绘制;

b、CAD—给水立管Φ140

排水立管Φ140

1. 5 编号:

a 、管号形式--按《设计深度图样》设置。

b 、给水引入管或排水排出管按“图样”所示编号。

1. 6文字:

a 、字型仿宋体(hztxt),宽高比0.8;

b 、大小说明及其它700;

平面图标题700,图中500。

1. 7 管径标注:

焊接钢管、铸铁管用DN 表示,无缝钢管用DX壁厚表示,塑料管用De表示,钢砼管用内径d表示。

2、制图:

2. 1全套图纸规格不多于两种,图面紧凑布置合理。

2. 2平面图及系统图:

a、按“天正给排水ⅡV2.0”软件内容绘制;

b、用CAD 绘图时按平面及系统图绘图原理制图

2. 3六层{包括六层}以下工程绘系统图,六层以上绘原理图透视图。

2. 4给水管束:在一层或地下室平面图上绘全部管线{多根},在系统图上仅绘一根,

各楼层支管与立管脱开。

2. 5自动喷淋管线在平面图上应示出标高。

2. 6系统图及透视图上不标便小等等。

2. 7绘水泵房及水箱间给排水图时以剖面图为主系统图为辅。

附:《管束穿墙》、《给水配件图例》

七、暖通制图统一措施及技术要求:

八、电气制图统一措施及技术要求:

注:以上标准未例出部分应按照国家制图规范执行,在工程中需要另行统一的问题在进行补充。

CAD制图标准规范

CADS准制图规范 CAD制图规范 (一)、基本要求1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A. 图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。 B. 图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。 2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。3.打印图纸按需要,比例出图。(二)、常用制图方式。 一、常用比例 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:10 1 :15 1:20 1:25 1 :30 1 :40 1:50 1 :60 1:80 1:100 1:150 1:200 1:250 1:300 1:400 1:500 二、线型 1.粗实线:0.3mm 1. 平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图) 2. 室内外立面图的轮廓。 3. 建筑装饰构造详图的建筑物表面线。 2.中实线:0.15-0.18mm 1. 平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。 2. 室内外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。3.建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。 3.细实线:0.1mm 1. 填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。 4.细虚线:0.1-0.13mm 1. 室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。

2. 建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。 3. 拟扩建的建筑轮廓线。 4. 外开门立面图开门表示方式。 5.细点划线:0.1-0.13mm 1. 中心线、对称线、定位轴线。 6.细折断线:0.1-0.13mm 1. 不需画全的断开界线。 三、打印出图笔号1-10 号线宽设置 1 号红色0.1mm 6 号紫色0.1-0.13mm 2 号黄色0.1-0.13mm 7 号白色0.1-0.13mm 3 号绿色0.1-0.13mm 8.9 号灰色0.05-0.1mm 4 号浅兰色0.15-0.18mm 10 号红色0.6-1mm 5 号深兰色0.3-0.4mm 10 号特粗线:1. 立面地坪线 2. 索引剖切符号 3. 图标上线 4. 索引图标中表示索引图在本图的短线 三、剖切索引符号 1. m: ?12mm在A0 A1、A2、图纸) 2. m: ?10mm在A3 A4 图纸) 3. 特粗线到索引线为剖视方向 4. A:字高5mm在A0、A1、A2、图纸)字高4mm在A3 A4图纸) 5. B-01:字高3mm在A0、A1、A2、图纸)

建筑专业CAD制图标准

建筑专业CAD制图标准目录 一、总则 1、工作目标 2、工作范围 3、工作风格 二、制图 1、制图规范 2、图纸目录 3、图纸幅面 4、图面布局 5、图层 6、图线 7、字体 8、比例 9、尺寸标注 10、符号 11、常用图例 12、图样画法 13、其他

前言 为了进一步提高设计水平,使我公司的计算机辅助设计逐步实现规范化、标准化、网络化,通过对我公司近年来的计算机辅助设计工作的经验、提炼和总结,制订本标准,今后,我公司建筑专业施工图制图均需依照本标准进行。本公司各设计人员在其具体使用过程中,如发现需要修改、补充之处或有好的建议,请将有关意见及资料,提交给各室负责人处,以便对本标准进一步调整和完善。 一、总则 1、工作目标 1.1规范化——有效提高建筑设计的工作质量; 1.2标准化——提高建筑设计的工作效率; 1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我公司建筑专业的CAD制图。 3、工作风格 本标准为形成我院绘图风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的表达应规范、标准、统一,图面清晰、整洁、美观。 二、制图 1、制图规范 建筑专业工程制图除符合本标准的要求外,还应严格遵照国家现行《房屋建筑制图统一标准》《总图制图标准》《建筑制图标准》的要求进行制图,所有图面的表达方式均应保持一致。 2、图纸目录 建筑施工图图纸目录应按下列顺序编制: 建筑设计说明----室内装饰材料一览表----建筑构造作法一览表-----总平面及竖向图(根据工程情况取舍)--------门窗表;门窗大样。――--平面图(顺序为自下往上)-----立面图;剖面图;楼

CAD制图规范及技巧整理

基本要求 1. 所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。 A. 图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。 B. 图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。 2. 每图纸须编制图名、图号、比例、时间。 3. 打印图纸按需要,比例出图。 CAD制图规 常用制图方式 ※※※一、常用比例 1:1,1:2,1:3,1:4,1:5,1:6 ,1:10 1:15,1:20,1:25,1:30,1:40,1:50,1:60,1:80 1:100,1:150,1:200,1:250,1:300,1:400,1:500 ※※※二、线型 1. 粗实线:0.3mm 1)平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图) 2)室外立面图的轮廓。 3)建筑装饰构造详图的建筑物表面线。 2. 中实线:0.15-0.18mm 1) 平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。 2) 室外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。 3) 建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。 3. 细实线:0.1mm 填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。 4. 细虚线:0.1-0.13mm 1) 室平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。 2) 建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。 3) 拟扩建的建筑轮廓线。

4) 外开门立面图开门表示方式。 5. 细点划线:0.1-0.13mm 中心线、对称线、定位轴线。 6. 细折断线:0.1-0.13mm 不需画全的断开界线。 ※※※三、打印出图笔号1-10号线宽设置 10号特粗线: 1)立面地坪线 2)索引剖切符号 3)图标上线 4)索引图标中表示索引图在本图的短线 ※※※四、剖切索引符号 1. m:?12mm(在A0、A1、A2、图纸) 2. m:?10mm(在A3、A4图纸) 3. 特粗线到索引线为剖视方向 4. A:字高5mm(在A0、A1、A2、图纸) 字高4mm(在A3、A4图纸) 5. B-01:字高3mm(在A0、A1、A2、图纸) 字高2.5mm(在A3、A4图纸) 6. A为索引图号,B-01为索引图纸号,B-01为“ ”表示索引在本图 ※※※五、平、立面索引符号 1. m:?12mm(在A0、A1、A2、图纸)

CAD制图标准标准

如何使CAD制图规范(新手必看) CAD制图规范 (一)、基本要求 1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。 B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。 2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。 3.打印图纸按需要,比例出图。 (二)、常用制图方式。 一、常用比例 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100 1:150 1:200 1:250 1:300 1:400 1:500 二、线型 1.粗实线:0.3mm 1.平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图) 2.室内外立面图的轮廓。 3.建筑装饰构造详图的建筑物表面线。 2.中实线:0.15-0.18mm 1.平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。 2.室内外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。

3.建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。 3.细实线:0.1mm 1.填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。 4.细虚线:0.1-0.13mm 1.室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。 2.建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。 3.拟扩建的建筑轮廓线。 4.外开门立面图开门表示方式。 5.细点划线:0.1-0.13mm 1.中心线、对称线、定位轴线。 6.细折断线:0.1-0.13mm 1.不需画全的断开界线。 三、打印出图笔号1-10号线宽设置 1号红色 0.1mm 6号紫色 0.1-0.13mm 2号黄色 0.1-0.13mm 7号白色 0.1-0.13mm 3号绿色 0.1-0.13mm 8.9号灰色 0.05-0.1mm 4号浅兰色 0.15-0.18mm 10号红色 0.6-1mm 5号深兰色 0.3-0.4mm

国家标准CAD制图相关格式规定

国家标准CAD制图相关格式规定 图纸是设计成果不可或缺的一个重要环节,是设计成果的直观体现。但是制图过程繁琐,形式多样,目前绝大多数的制图都是由计算机软件绘制而成,为了规范设计的制图过程,现对CAD制图有关格式进行统一规定,详细说明如下。 1.图纸幅面 根据GB/T 14689-1993,标准幅面共有五种,其尺寸见表1,绘制图样时应优先采用这些幅面尺寸。 表1 图纸幅面及图框尺寸 (mm) 幅面代号 A0 A1 A2 A3 A4 尺寸L×B 1189×841 841×594 594×420 420×297 297×210 图纸幅面模板,共五种尺寸,每个图幅模板文件中均有四个幅面,上下幅面不同处为是否带装订线,左右幅面的不同处为横向和纵向。可根据需要酌情选用。 此外,总装配图必须采用A0或A1号图纸绘制,零件图建议采用A2‐A4号图纸绘制。 2.字体 A.字体:汉字统一采用“gbcbig.shx”字体,数字和字母统一采用“Romans.shx” 字体。 B.字体高度:根据GB/T 18229‐2000规定,不论图幅大小,图样中字母和 数字一律采用3.5号字,汉字一律采用5号字(这是新标准,旧标准是 A0和A1采用5号字,其它图幅采用3.5号字)。 C.字体宽度:汉字宽度为高度0.7,字母和数字不改动。 D.字体倾斜:汉字一般不倾斜,字母和数字可以写成斜体和直体,斜体字 的字头向右倾斜,与水平基准线成75°。 3.图线 A.线宽:根据GB4457.4-84中规定,工程制图的图线分为粗、细两种线宽。 图线种类一共有粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线细点划线、粗

点划线、双点划线八种。其中粗实线和粗点划线的线宽为b,其余为b/3。 结合CAD制图的实际输出效果,参照GB/T 14665-1998对线宽的规定, 设计图纸时,粗线的宽度取0.7mm,细线宽度取0.25mm(还有一种建议, 就是A0和A1图幅中,粗线取1mm,细线取0.35mm)。 B.图线颜色:图线颜色是图线在屏幕上的颜色,它影响到图线的层次感和 视觉效果。GB/T18299-2000中对图线颜色有明确规定,如表2.建议按照 新建不同的图层来分别设置图线的颜色、线型和线宽。 表2 线型、颜色及图层设定标准 序号 图线类型 线型 颜色 1 粗实线 Continuous 白色 2 细实线 Continuous 绿色 3 波浪线 Continuous 绿色 4 双折线 / 绿色 5 虚线 DASHED 黄色 6 细点划线(中心线)CENTER 红色 7 粗点划线 long-dash dot棕色 8 双点划线 DIVIDE 洋红 9 文字 Continuous 绿色 10 辅助线 Continuous 绿色 线型的含义 1.粗实线:可见的轮廓线。 2.细实线:尺寸线、尺寸界限、剖面线、引出线。 3.波浪线:断裂处的边界线、视图和剖视的分界线。 4.虚线:不可见的轮廓线。 5.点划线:轴线、对称中心线。 6.双点划线:假想投影轮廓线、中断线。 一般情况下,除非特殊要求,图纸全部按照黑白颜色进行打印,不保留 颜色深浅。可将打印样式改为“monochrome.ctb”。 4.尺寸标注 参照GB4458.4-84中对尺寸标注的规定,对尺寸的标注规定如下:可对AutoCAD中缺省设置的尺寸标注类型ISO-25进行部分修改後使用,修改内容如下(以AutoCAD2012为例): A.对于一般的类型尺寸: 在“标注样式管理器”中,将ISO-25样式设为当前标注样式,并对其进 行如下修改:

CAD制图标准说明

CAD制图标准说明 本说明旨在规范公司各部门CAD制图格式,对图幅、图纸比例、会签栏、图号编号、管道标注方式、基本制图习惯等部门之间共用的内容进行统一规范。对图层、颜色、线形、字体、字高等图内内容提供建议格式,各部门内部可根据实际情况自行更改,但同一部门内部需进行统一。 CAD制图标准具体说明如下: 1、图幅 (1)图纸的短边尺寸不应加长,A0~A3幅面长边尺寸可加长,但应符合《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2010)表3.1.3 的规定。 (2)平面图图幅一般采用 A2 ,平面过小或过大时适当调整,PID 图图幅无特殊情况与总平面图相同。 (3)图纸以短边作为垂直边应为横式,以短边作为水平边应为立式。A0~A3图纸宜横式使用;必要时,也可立式使用。 (4)一个工程设计中,每个专业所使用的图纸,不宜多于两种幅面(封面、目录均为A4,不计在内)。 2、图纸比例

图纸需根据设计内容的复杂程度选择合适的比例,以图面布置紧凑,能表达清楚为宜。优先选用常用比例。 (1)工艺流程图、系统图(轴测图) 可不按比例绘制。 (2)一般情况下,一个图样应选用一种比例。根据专业制图需要,同一图样可选用两种比例。 (3)特殊情况下也可自选比例,这时除应注出绘图比例外,还必须在适当位置绘制出相应的比例尺。 3、图线 (1)线宽 b选用0.5mm。图线的线宽依次为: 粗线线宽为0.5mm,用于图框层; 中粗线线宽为 0.35mm,用于建构筑物或主要设备的轮廓线; 中线线宽为 0.25mm,用于管路、标注、文字等; 细线线宽为 0.13mm,用于底图、填充线、中心线等。 (2)作为水处理系统中的主工艺管线,无论是压力流或是重力流,可见管线的图线均为粗实线,不可见管线的图线为粗虚线。 (3)在站房的总平面布置图中,主工艺设备的轮廓线根据复杂程度不同,图线可用粗实线或中粗实线表示;建筑、构筑物的轮廓线及其他辅助设施均为细实线。

工程设计CAD制图标准

DAO 工程设计 CAD制图标准

工程设计CAD制图标准 为统一公司设计部门制图格式,规范设计制图,推出本制图标准。 1.适用管理范围 适用于公司内部各事业部、分公司工程设计项目,并以 CAD方式制图的初步设计、施工图设计阶段的设计文件;方案设计阶段可参照执行。合作设计的项目可与合作方协商,然后确定该合作项目采用的 CAD制图规定。本标准未尽事宜参照国家制图标准执行。 2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 《道路工程制图标准》 GB 50162-92 《技术制图字体》 GB/T 114691-93 《技术制图通用术语》 GB/T 13361-92 《机械工程 CAD制图规则》 GB/T 14665-1998 《CAD通用技术规范》 GB/T 17304-1998 《技术制图图线》 GB/T 17450-1998 《CAD文件管理》 GB/T 17825.1~17825.10-1998 《房屋建筑 CAD制图统一规则》 GB/T 18112-2000 《CAD工程制图规则》 GB/T 18229-2000 《电气工程 CAD制图规则》 GB/T 18135-2000 《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2001 《总图制图标准》 GB/T 50103-2001 《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001 《建筑结构制图标准》 GB/T 50105-2001 《给水排水制图标准》 GB/T 50106-2001 《暖通空调制图标准》 GB/T 50114-2001 《风景园林图例图示标准》 CJJ 67-95 《城市规划制图标准》 CJJ/T 97-2003 3.制图要求 3.1电子制图文件的格式 所有的出图文件格式必须满足 AutoCAD2004的软件版本要求(文件格式 为 .dwg),如果AutoCAD的软件版本高于该版本,AutoCAD的制图面版本格式也默认设定为AutoCAD2004。

CAD制图标准标注样式

引用CAD制图标准标注样式(GB/T18229-2000)(GB/T13362.4-13362.5,GB/T 14691) 文字样式设置:AutoCAD中应优先考虑*.shx即AutoCAD的专用字体(SHX字体),下图是符合国标文字样式。 (中国国家标准汉字是长仿宋体) 尺寸样式的设置:第一步设置公共参数,第二步分别设 置各子样式的参数。 第一步:设置公共参数(1~5) 1,新建GB样式,在“直线和箭头”卡片上设置尺寸线、 尺寸界线等参数如图。 图中起点偏移量为建筑图的标准,如果是机械图,可以 按默认值不变。

2,选择尺寸文字样式 3,考虑标注比例因子(一般不选择)

比例因子DIMSCALE取比例的倒数,如出图比例为1:50,DIMSCALE=50;如出图比例为1:100,DIMSCALE=100……,这是在模型空间出图的情况。如果利用布局,则选择“按布局(图纸空间)缩放标注”,不必指定DIMSCALE的值。 图4 4,单位可以是缺省值

5,公共参数设置完毕,点击“确定”,返回上一级对话框, 看到新建的gb样式。 图6

第二步:分别设置各子样式(6~14):线性标注、直 径标注、半径标注、角度标注 6,设置线性尺性标子样式(机械类图纸不需要设置线性尺 寸标注样式) 紧接5继续“新建”,在“用于”下选择“线性标注”。 7,点击“继续”,为线性标注设置参数。 对于建筑图,只需修改箭头为建筑标记,同时将箭头大小的值改小一些。此处的值为斜线的水平投影长度,国标要 求斜线长2~3mm。 其他所有参数均按公共参数设置,如果为机械图,箭头 及其大小也不必改。

cad绘图标准及出图规范

内容摘要: 一、总则 1、工作目标 2、工作范围 3、工作风格 二、制图 1、制图规范 2、图纸目录 3、图纸深度 4、图纸字体 5、图纸版本及修改标志 6、图纸幅面 7、图纸幅面 8、图层及文件交换格式 一、总则 1、工作目标 规范化——有效提高建筑设计的工作质量; 标准化——提高建筑设计的工作效率; 网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD 制图。 3、工作风格 本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1、制图规范 工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 2、图纸目录 各个专业图纸目录参照下列顺序编制: 建筑专业:建筑设计说明;建筑设计统一说明;建筑构造统一说明;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯详图;建筑详图;门窗详图。 结构专业:结构设计总说明,基础布置图,剪力墙编号及剪力墙表,梁配筋图,板配筋图,楼梯图,大样图 3、图纸深度 工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。 4、图纸字体 建筑 用途字型字高宽高比: 图纸名称中文 10mm 图纸名称比例中文 7mm 说明文字标题中文 4.0mm 标注文字中文 3.5mm

说明文字中文 3.5mm 总说明中文 64f 5.0mm 标注尺寸西文 3.0mm 结构 用途字型字高宽高比: 图纸名称中文 10mm 图纸名称比例中文 7mm 说明文字标题中文 4.0mm 标注文字中文 3.5mm 说明文字中文 3.5mm 总说明中文 64f 5.0mm 标注尺寸西文 3.0mm 注:中西文比例设置为1:,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。其他符号内文字宜采用天正自动生成的字型,高度统一设置为。 5、图纸版本及修改标记 5.1.1施工图版本号 第一次出图版本号为0 第二次修改图版本号为1 第三次修改图版本号为2 5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号 第一次图版本号为A 第二次图版本号为B 第三次图版本号为C 图面修改标记 图纸修改可以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号,如下图。 简单或单一修改仍使用变更通知单。 6、图纸幅面 图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1图纸为主。图框文件放在单位的计算机网络服务器上(具体位置S:\\09年海口滨江帝景项目施工图汇总专用\01建筑施工图\公用\图框(2008[1].)。 图纸种类图纸宽度(mm)图纸高度(mm) 备注 A0 1189X841 A1 841X594 A2 594X420 A3 420X297 A4 297X210 主要用于目录、变更、修改等 特殊需要可采用按长边1/8模数加长尺寸(按房屋建筑制图统一标准)。 一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。 图纸比例 常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。 常用比例表表3 常用比例 1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000 可用比例 1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500

CAD制图标准

C A D里面制图的标准可以参考:目录 一、总则 1、工作目标 2、工作范围 3、工作风格 二、制图 1、制图规范 2、图纸目录 3、图纸深度 4、图纸字体 5、图纸版本及修改标志 7、图纸幅面8、图层及文件交换格式9、补充说明 一、总则 工作目标 规范化——有效提高建筑设计的工作质量; 标准化——提高建筑设计的工作效率; 网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。 画了六七年的规划图(学生时代也算哦),现在做项目的负责人了。不知道以后还会有多长时间自己亲自画图,特把自己的一些经验教训和心得告诉大家,让大家分享一下(工作六年以下的)或呕吐一下(限比我高很多的高手)。 东西比较杂,从大的工作方法到很细微的操作都有,有不成熟的地方请赐教! 第一章工作目标篇(最高层面) 我们为什么要画图:-------??? 不管你是用什么软件绘制或表达,有些废话我必须强调一下:画图时要时时刻刻记住自己的目的是什么?图纸是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们最后完成的东西一定是能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、表达一个规划师的观点,或者暴露一些我们想给大家展示的问题。 有了这个前提,我们就不难理解为什么大多数有价值的图纸其实是手绘的设计思路的原稿,因为它原始、纯粹、简洁,与设计者的脑袋更接近。 好的计算机绘制的图纸是什么样子的------??? 鄙人认为:""醒目、简洁、准确"(请大家体会一下排位次序)是好的计算机绘制图纸的标准。要让一套图纸保持大体风格统一,每张又有鲜明的特色。A3大小让人2米外轻度近视也能看见你要表达的主题内容,A1大小要让人在10米外灯光不足也能分辨个十之六七,不至于把工业区和居住区搞混淆,也不会把小学看成加油站。 要达到这个目的,需要有一些好的工作方法和习惯来支撑,无论是一个人搞定一个项目所有图纸还是一个工作小组合作,为了高效、高质量完成图面表达,都需要一些好的工作框架。第二章工作方法篇(战略层面) 作为项目负责人,必须作好三件事情(每个都跟画图息息相关):把握设计思路、控制图纸深度、明确工序分工。如果您是画图崽,碰到了一个疑似神仙大师的项目负责人(方案不做只吹,临汇报前一天通通搞定),那就有的你改的了。比方说是一个比较简单的控规,象这种情况不要花太多时间在后期photo身上,因为有的你改的。应当以完成cad总平面为第一要务,总平面要充分体现老板的疑似天柴的设计思想,与老板多多交流cad的总平面,得到充分肯定后,大家以此为基础分开绘制相应图纸。 项目进行到每个阶段都对应不同的图纸深度要求。假如分为三个阶段:初步方案----初稿----会审稿,画图前我们会大致估计一下要出哪些图纸,不到会审稿我一般不出photo(哈哈,让甲方有一个渐入佳境的感觉,哇,您们的图纸越来越漂漂啦......)。初步方案我只出现状、分析图和总平面,初稿基本都有,但都是cad的,而且不带分图则。会审稿就用photo处理一下,带上花花稍稍的一些东西和分图则,ok啦。

国家标准CAD制图有关格式规定

关于CAD制图有关格式规定 图纸是毕业设计成果不可或缺的一个重要环节,是设计成果的直观体现。但 是制图过程繁琐,形式多样,目前绝大多数的制图都是由计算机软件绘制而成,为了规范毕业设计的制图过程,现对毕业设计的CAD制图有关格式进行统一规定,并绘制了毕设图幅模板(见附件),今详细说明如下。 1.图纸幅面 根据GB/T 14689—1993,标准幅面共有五种,其尺寸见表1,绘制图样时应 优先采用这些幅面尺寸。 表1 图纸幅面及图框尺寸mm 幅面代号A0 A1 A2 A3 A4 尺寸B×L841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 附件中已提供标准毕设图纸幅面模板,共五种尺寸,每个图幅模板文件中均 有四个幅面,上下幅面不同处为是否带装订线,左右幅面的不同处为横向和纵向。可根据需要酌情选用。 此外,总装配图必须采用A0或A1号图纸绘制,零件图建议采用A2-A4号 图纸绘制。相关图纸的标题栏已经调整完毕,可以直接调用。如果特殊情况下,需要采用A1号图纸绘制零件图,可自行替换标题栏。 2.字体 1)字体:汉字统一采用“gbcbig.shx”字体,数字和字母统一采用“Romans.shx” 字体。 2)字体高度:根据GB/T 18229—2000规定,不论图幅大小,图样中字母和 数字一律采用3.5号字,汉字一律采用5号字(这是新标准,旧标准是 A0和A1采用5号字,其它图幅采用3.5号字)。 3)字体宽度:汉字宽度为高度0.7。字母和数字不改动。 4)字体倾斜:汉字一般不倾斜,字母和数字可以写成斜体和直体,斜体字 的字头向右倾斜,与水平基准线成75°。 3.图线 1)线宽:根据GB4457.4-84 中规定,工程制图的图线分为粗、细两种线宽。

CAD制图规范及快捷键

CAD制图规范 (一)、基本要求 1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。 A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。 B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。 3.打印图纸按需要,比例出图。 (二)、常用制图方式 一、常用比例 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100 1:150 1:200 1:250 1:300 1:400 1:500 二、线型 1.粗实线:0.3mm 1.平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图) 2.室内外立面图的轮廓 3.建筑装饰构造详图的建筑物表面线。 2.中实线:0.15-0.18mm 1.平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。 2.室内外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。 3.建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。 3.细实线:0.1mm

填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。 4.细虚线:0.1-0.13mm 1.室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。 2.建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。 3.拟扩建的建筑轮廓线。 4.外开门立面图开门表示方式。 5.细点划线:0.1-0.13mm 中心线、对称线、定位轴线。 6.细折断线:0.1-0.13mm 不需画全的断开界线。 三、打印出图笔号1-10号线宽设置 1号红色 0.1mm 6号紫色 0.1-0.13mm 2号黄色 0.1-0.13mm 7号白色 0.1-0.13mm 3号绿色 0.1-0.13mm 8.9号灰色0.05-0.1mm 4号浅兰色0.15-0.18mm 10号红色 0.6-1mm 5号深兰色0.3-0.4mm 10号特粗线:1.立面地坪线 2.索引剖切符号 3.图标上线 4.索引图标中表示索引图在本图的短线 剖切索引符号 1. m: ?12mm(在A0、A1、A2、图纸)

CAD制图实用标准标注样式

文字样式设置:AutoCAD 中应优先考虑*.shx即AutoCAD 的专用字体(SHX字体),下图是符合国标文字样式。 (中国国家标准汉字是长仿宋体) 尺寸样式的设置:第一步设置公共参数,第二步分别设置各子样式的参数 第一步:设置公共参数(1?5) 1,新建GB样式,在“直线和箭头”卡片上设置尺寸线、尺寸界线等参数如图 图中起点偏移量为建筑图的标准,如果是机械图,可以按默认值不变。

2,选择尺寸文字样式

3,考虑标注比例因子(一般不选择) 比例因子DIMSCALE取比例的倒数,如出图比例为1:50 , DIMSCALE=50 ;如出图比例为1:100, DIMSCALE=100……,这是在模型空间出图的情况。如果利用布局,则选择“按布局(图纸空间)缩放标注”,不必指定DIMSCALE的值。 图4 4,单位可以是缺省值

第二步:分别设置各子样式(6?14 ): 线性标注、直径标注、半径标注、角度标注 5, 公共参数设置完毕,点击“确定”,返回上一级对话框, 看到新建的 gb 样式 [1 TJ2SJ 預號:苗 壬局比例=100.0000,尺 移=2. OODO,尺寸箜同淫二 尺寸界建超出量-2.2500. 列出卽 I 所有祥式 H P 不刿出外部多腭冲闊样式如 ■ '.0 明 □-界 00 说 IS M- 化

6, 设置线性尺性标子样式 (机械类图纸不需要设置线性尺寸标注样式) 紧接5继续“新建”,在“用于”下选择“线性标注” 7, 点击“继续”,为线性标注设置参数。 对于建筑图,只需修改箭头为建筑标记,同时将箭头大小的值改小一些。此处的值为斜线的水平投 影 长度,国标要求 斜线长 2?3mm 。 其他所有参数均按公共参数设置,如果为机械图,箭头及其大小也不必改。 囲新建标崔样式;曲 矗桎 厂瞬 1 咖」 8,点击确定,看到gb 样式下的线性标注子样式。 直蹒和箭头|文字|调強|主单位]歩境单位|公差| 尺寸錢- 颤色茧- 跋宽a 预色⑥; 缰宽吵: ts 出尺寸线区、 ITU 二 i 隠藏:厂尺寸:灵緝I 富厂尺寸畀鋼Z -圆比标记 类2!也;|: ■ ;'. _J 大 *

【hot】设计院的CAD制图标准

设计院的CAD制图标准 一、总则 1、工作目标 1.1规范化——有效提高建筑设计的工作质量; 1.2标准化——提高建筑设计的工作效率; 1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD制图及软件开发。 3、工作风格 本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1、制图规范 工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 2、图纸目录 各个专业图纸目录参照下列顺序编制: 建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。 结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。 电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。 给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。 暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。

3、图纸深度 工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。 4、图纸字体 除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx (西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx (汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx (汉字单线)。 汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。所有中英文之标注宜按下表执行 常用字型表表1 用途字型字高宽高比 图纸名称中文St64f.shx10mm0.8 说明文字标题中文St64f.shx5.0mm0.8 标注文字中文Hztxt.shx3.5mm0.8 说明文字中文Hztxt.shx3.5mm0.8 总说明中文St64f.shx5.0mm0.8 标注尺寸西文Simpelx.shx3.0mm0.8 注:中西文比例设置为1:0.7,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出 图后的高度。 5、图纸版本及修改标记 5.1图纸版本 图纸修改等改用版本标志,停用原先采用用建修、结修、电、水、暖修等及其他编号标志。 5.1.1施工图版本号 第一次出图版本号为0 第二次修改图版本号为1

建筑专业CAD制图标准统一规定

建筑专业CAD制图标准统一规定 一.施工图制图标准: 1.墙、柱、及楼梯剖面加粗线颜色统一选用11号色, 轴线统一选用1号色,细线统一采用8号色(如填充线)。 2.施工图底图打图标准(以1:100为例,其余比例根据情况调整):粗线(墙柱 等)统一为0.45,中线采用0.22,轴线采用0.13,细线采用0.1。(具体线型规定等见标准cad图)。 3.施工图各种标注、索引、图名、文字等均采用天正建筑软件标准画法完成。 图中字体均采用Tssdeng.shx和hztxt.shx字体,宽度因子:1.0。 4.尺寸标注:三道尺寸线间距800,第三道尺寸标注线短于其他尺寸标注线,字体不得重合。 5.平面图需要注意的问题: 1)各房间名称应注明。住宅等应注明房间的使用面积等,储藏室库房等注明。 2)主要墙体轴线尺寸,门窗洞口尺寸。 3)变形缝做法。其余各部位做法索引。 4)平面说明:一般在平面图左下角。 5)标注平面标高。 6)在图名下方标注平面面积。

7)一层:图面右上角画上指北针;剖切号标注,注意方向和剖面一致。 散水、台阶、坡道等。 8)防火分区示意图及面积。 6.立面图需要注意的问题: 1) 立面需与平面严格一致,并注意不得反向。 2)两端轴线编号(可不标尺寸) 3)标高尺寸:第一道尺寸标注建筑中高度(含顶层楼梯间等),第二道 尺寸标注楼面高度,并注明楼层数,第三道尺寸标注该立面最近的窗尺寸。 4)立面材料做法 5)大样索引 6)在平面图中表达不清的窗编号。 7)立面外轮廓及主要转折线等加粗,线粗0.5-0.7。 7.剖面图需要注意的问题: 1) 剖切位置应是空间关系较为复杂的部位。 2)剖切的墙柱等轴线及轴号等。 3)门窗楼梯等看线。 4)剖面符号: 8.总平面图需要注意的问题: 1) 线型要求:地形采用251#线,60%灰度打印,0.1粗 4.新建建筑轮廓线采用0.5粗,用地范围线等采用0.5-1.0粗虚线,其他 0.22。(具体线型规定等见标准cad图)。 2)建筑轮廓线采用外墙边线。框内标注建筑层数、名称、建筑高度。 3)指北针或风玫瑰,标注在图右上角。 4)注明道路红线、用地红线、建筑控制线、地下室范围线等。 5)坐标:场地范围坐标、建筑坐标、道路坐标等。 6)消防车道和消防扑救场地应注明和画出。 7)竖向:建筑物0.000标高,室外场地标高,道路标高及坡度等。 9.图幅选用原则: 1,尽量选用2种及以内的图幅。 2,尽量少用选用A0的图幅 3,图幅尽量不加长,需要加长时:A+1/2A,A+1/4A,A+A 4,图纸比例尽量选用1:100,1:150等。 5,楼梯、卫生间大样图纸比例尽量选用1:50。 6,大样图纸比例尽量选用1:25,1:20等。

CAD制图标准与规范

CAD制图标准 看一下正规设计院内部的制图标准。中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的内部标准,要是粘帖上来可能表格不能用,但文件本身只有130K,太小,发附件不合算,看有需要情况再发附件或传邮箱。 一、建筑制图标准 CAD制图标准 第一章总则 第1.0.1条为规范我院CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,提高设计效率,特制定本规定,各专业可另规定与本专业有关的细则。第1.0.2条本规定适用于所有使用中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的图签,并以CAD方式制图的所有方案、初步设计、施工图阶段的设计图纸。 第1.0.3条本标准引用下列标准中的部分条文。 1.房屋建筑CAD制图统一规则GB/T 18122-2000 2.CAD工程制图规则GB/T 18229-2000 3.房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2001 4.建筑制图标准GB/T 50104-2001 5.建筑结构制图标准 GB/T 50105-2001 6.混凝土结构施工图

平面表示方法制图规则和构造详图03G101-1 7.给水排水制图标准 GB/T 50106-2001 8.采暖通风与空气调节制图标准 GB/T 50114-2001 9.电气制图 GB4728.1-85 10.住宅弱电设计标准图DBJT08-97-2002 11.住宅建筑信息通讯设计安装图 DBJT08-96-2002 第二章基本设置要求 第2.0.1条图框 图框采用竖版形式。 1.图幅与格式 幅面代号 A0 A1 A2 A3 A4 宽度╳长度 841╳1189 594╳841 420╳594 297╳420 210╳297 图框边距C 10 5 A0以及A1图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。其余图幅图纸均不允许加长。每个工程图纸目录和修改通知单采用A4,其余应尽量采用A1图幅。每项工程图幅应统一,如采用一种图幅确有困难,一个子项工程图幅不得超过二种。 2.标题栏 中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的图框统一格式已制成标准图块。标准图框中具备更改区、签字区、名称

CAD制图标准参考

CAD制图标准参考(设计院的大图) 看一下正规设计院内部的制图标准。中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 的内部标准。 一、建筑制图标准 CAD制图标准 第一章总则 第1.0.1条为规范我院CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,提高设计效率,特制定本规定,各专 业可另 规定与本专业有关的细则。 第1.0.2条本规定适用于所有使用中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的 图签,并以 CAD方式制图的所有方案、初步设计、施工图阶段的设计图纸。 第1.0.3条本标准引用下列标准中的部分条文。 1.房屋建筑CAD制图统一规则GB/T 18122-2000 2.CAD工程制图规则GB/T 18229-2000 3.房屋建筑制图统一标准GB/T 50001-2001 4.建筑制图标准GB/T 50104-2001 5.建筑结构制图标准GB/T 50105-2001 6.混凝土结构施工图 平面表示方法制图规则和构造详图03G101-1 7.给水排水制图标准GB/T 50106-2001 8.采暖通风与空气调节制图标准GB/T 50114-2001 9.电气制图GB4728.1-85 10.住宅弱电设计标准图DBJT08-97-2002 11.住宅建筑信息通讯设计安装图DBJT08-96-2002 第二章基本设置要求 第2.0.1条图框 图框采用竖版形式。 1.图幅与格式 幅面代号A0 A1 A2 A3 A4 宽度╳长度841╳1189 594╳841 420╳594 297╳420 210╳297 图框边距C 10 5 A0以及A1图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。其余图幅图纸均不允许加长。每个工程图纸目录和修改通知单采用A4,其余应尽量采用A1图幅。每项工程图幅应统一,如采用一种图幅确有困难,一个子项工程图幅不得超过二种。

机械工程CAD制图规则中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准 机械工程CAD制图规则 Mechanical engineering drawings rules of CAD GB/T14665-1998代替GB/T14665-93 1.范围 本标准规定了机械工程中用计算机辅助设计(以下简称CAD)时的制图规则。 本标准适用于在计算机及其处围设备中进行显示、绘制、打印的机械工程图样及有关技术文件。 2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 4458.4-84 机械制图尺寸注法 GB/T 10609.4-89 技术制图对缩微复制原件的要求 GB/T 13362.4-92 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号 GB/T 13362.5-92 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号数据集 GB/T 14691-93 技术制图字体 GB/T 17450-1998 技术制图图线 3.基本原则 3.1 凡在计算机及其外围设备中绘制机械工程图样时,如涉及本标准中未规定的内容,应符合有关标准和规定。 3.2 在机械工程制图中用CAD绘制的机械工程图样,首先应考虑表达准确,看图方便。在完整、清晰、准确地表达机件各部分形状的前提下,力求制图简便。 3.3 用CAD绘制机械图样时,尽量采用CAD新技术。 4.图线 在机械工程的CAD制图中,所用图线,除按照以下的规定外,还应遵守 GB/T17450中的规定。 4.1 图线组别

为了便于机械工程的CAD制图需要,将GB/T17450中所规定的8种线型分为以下几组,见表1。一般优先采用第4组。 表1 4.2 图线的结构 4.2.1 双折线 4.2.1.1 双折线的尺寸和表示见图1、图2、图3。

CAD制图标准(中英文)

中文标题 CAD制图标准 Chinese Title 英文标题 Standard of CAD drawings English Title 格式编号 ST-ITT003B 文件编号 ST-PER005A 文件属性□ISO Style SN File No. File Type ■No ISO 发行部门 PE 编制人董明亮 Dong Mingliang 文件类别 ■Rules □Procedure □Guide Issued by Prepared by File Class 部门审批批准 Checked by Approved by 评审 PE / PP / IT Reviewed by 发行日期 2007.3.14 文件等级□公司Corporation页数 7 Date Grading ■部门Department Pages CAD制图标准 Standard of CAD Drawings 为了使图纸更规范化,下面制定了一些相关的绘图规定: To better manage drawing making, here below are some drawing rules: 1 图纸规定 Drawing Rules 1.1 图框及周边 Drawing Frame and Periphery 图框线用粗实线绘制,周边线用细实线绘制。 Drawing frame is to be made in continuous thick line, and the periphery is to be in continuous thin line. 1.2 标题栏 Title 外框用粗实线绘制,其右边和底边与图框线重合,其余用细实线绘制。填写的文字,除名称中文用5号字、英文用3.5号字外,其余中文用3号字、英文用2号字,其中图号、材料也用5号字。 Frame is to be made in continuous thick line, with its right and bottom line overlapping the drawing

相关文档