空调工程镀锌钢板风管的制作安装施工方案

空调工程镀锌钢板风管的制作安装施工方案
空调工程镀锌钢板风管的制作安装施工方案

空调工程镀锌钢板风管的制作安装施工方案

(1)施工流程

施工准备材料设备及部件检验现场放样支架制安风管制作风管检查验收风管安装漏光风试验暖通设备进场设备验收设备安装单机试运转各类接口镶接

各类风口镶接系统调试中间验收

(2)技术措施

1)施工前技术人员必须认真熟悉图纸和有关资料,对工艺流程工作介质压力温度等技术参数和使用的材料及附件的材质型号规格了解清楚

2)施工人员必须全面熟悉施工程序施工方法质量标准操作规程和安全技术要求,并在施工中严格执行

3)制作风管所使用的主材,镀锌钢材等,应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准,并应具有出厂合格证等有关质料证明

4)所有材料附件必须复核设计和国家现行产品标准,并应具有出厂合格证及材料质量保证等有关质料证明

(3)主要施工方法

1)角钢法兰镀锌风管制作安装

a.风管制作

所使用板材型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件镀锌薄钢板表面不得有裂纹结疤水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹

制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规范规定

为了保证风管及配件加工制作尺寸的正确性,在预制加工前要在施工现场进行实测绘制加工草图,确保风管预制符合安装的尺寸要求

镀锌钢板在制作过程中,应采取措施使镀锌层不受破坏;展开下料时,方法要正确,尺寸要准确,咬口拼接时咬口连接类型应符合规范规定,要根据板厚咬口开线和加工方法

不同,正确留出规定的咬口余量和法兰翻边余量;风管接缝应交错设置,矩形风管的纵向闭合缝应设在边角上,以增加强度

b.风管加强

圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施;矩形风管边长大于630 mm保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250 mm 或低压风管单边平面面积大于1.2 m2中高压风管大于1.0 m2,均应采取加固措施;非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行

c.矩形风管法兰的加工:

风管法兰表面应平整,法兰内径允许偏差为+2mm,不平度不应大于2mm

方法兰由四根钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径

下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔,孔距不应大于150mm

风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm,可采用翻边铆接,风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后将风管与法兰铆固,并留出四周翻边翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风管片压口前要倒角,咬口重叠处翻边时铲平,四角不应出现豁口

c.风管支吊架

支吊架敷设是确保风管安装质量的重要一环,支吊架的安装位置要正确,做到牢固可靠,风管水平安装直径或长边尺寸小于或等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m支吊架位置按风管中心线确定,其标高要符合风管安装的标高要求,支吊架位置不得错开在系统风口,风阀检视门和测定孔等部位

d.风管安装

要做好风管安装前的准备工作本工程因空调风管采用多功能消声风管,所以通风空调工程的主要工作集中在风管的安装上因此要做好掌握多功能消声管的技术特性,熟悉施工图,了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况,核实风管系统的标高,轴线预留孔洞,预埋件等是否符合安装条件备足安装用的各类辅助材料,准备好吊装机具和安装用的其它工具,对风管系统划线定位等工作

风管的组对:将成品或预制好的风管运至安装地点,结合实际情况进行检查复核,再按编号进行排列,风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后,即开始风管组对工作

风管各管段之间的连接采用法兰连接,接口处要求严密不漏风

一次吊装风管的长度要根据建筑物的条件,风管的壁厚,吊装方法和吊装机具配备情况确定,组对好的风管可把两端的法兰做为基准点,以中间法兰为测点,拉线测量风管的连接是否平直,偏差大时要进行调整,吊装前,要对风管支吊架,吊装机具,选用吊装机具的支吊点,是否正确牢固进行检查,起吊前要仔细检查,把杆滑轮绳索等是否

固定,绑扎可靠并要清除吊装范围内的各种不安全因素起吊时,首先要进行试吊,当离地200-300毫米时,停止起升,再一次对吊装机具进行一次全面检查,确认无误后,继续起升到所需高度把风管固定在支吊架上之后,才能解开绳索,拆移吊装机具

水平干管经找平找正并固定在支吊架上后,就可进行支管的安装立管可在水平干管安装前进行安装,支架间距不应大于4米,每根立管固定件不应少于二个风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3毫米,总偏差不应大于20毫米;风管垂直安装,垂直度的允许偏差每米不应大于2毫米,总偏差不应大于20毫米

2)防火阀安装

a.在安装前检查其结构,部件应灵活有效

b.边长大于等于630mm,应设独立支吊架

c.安装在防火墙一侧的防火阀,穿越防火墙与防火阀的连接的管段,采用厚度大于等于2mm的钢板制作,该管段在防火墙的孔洞用厚度大于等于2mm钢板封隔,且用不燃保温材料填实

d.安装时应注意防火阀开关操作位置是否确定,调换易熔片是否方便,气流方向是否正确

3)风口安装

a.风口与风管的连接应严密牢固,与装饰面相紧贴,风口表面应平整,不变形,风口调节阀应灵活可靠

b.同一厅室房间内的相同风口高度应一致,排列应整齐

c.明装无吊顶风口,水平度偏差不大于10mm;

d.风口水平安装水平度偏差不大于3/1000;风口垂直安装垂直度偏差不大于2/1000

e.风口到货后,对照图纸核对风口规格尺寸,按系统分开堆放,做好标识,以免安装时弄错

f.安装风口前要仔细对风口进行检查,看风口有无损坏表面有无划痕等缺陷凡是有调节旋转部分的风口要检查活动件是否灵活,叶片是否平直,与边框有无摩擦对有过滤

网的可开启式风口,要检查过滤网有无损坏,开启百叶是否能开关自如风口安装后应对风口活动件再次进行检查

g.在安装风口时,注意风口与所在房间内线条一致尤其当风管暗装时,风口要服从房间线条吸顶安装的散流器与吊顶平齐风口安装要确保牢固可靠

h.为增强整体装饰效果,风口及散流器的安装采用内固定法:从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙骨架或木框上,必要时加设角钢支框

i.成排风口安装时要用水平尺卷尺等保证其水平度及位置,并用拉线法保证同一排风口/散流器的直线度

j.外墙百叶风口安装时,必须设置防虫网防止飞虫通过风管进入室内,同时防止飞鸟通过风管进入风机,造成风机叶片的损伤

4)风管保温

a.风管保温采用铝箔离心玻璃棉板,风管管壁在保温后应形成一个不透气的保护层,以防送冷风时管外壁逃冷并结露

b.保温材料下料要准确,切割面要平齐,在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大面上保温棉敷设平整密实,板材拼接处用铝箔自粘胶带粘接,粘胶带的宽度不得小

于50mm,粘接时必须注意板材表面是否干净,如有灰尘油污,必须用干净纱布擦干净,确保粘胶带粘接牢固,注意粘胶带不得出现脱落和胀裂的现象保温材料纵向接缝不要设

在风管和设备底面

空调设计的一些注意事项

一空调负荷估算

1.1 室内外空气的空调设计参数

1室内空气的空调设计参数,在我国的采暧通风与空气调节设计规范中规定,舒适性空调的室内设计参数为:

夏季:温度:2428 ;相对湿度:40%65% ;风速:0.3 m/s

冬季:温度:1822 ;相对湿度:40%60% ;风速:0.2 m/s

2室外空气的空调设计参数(我国主要城市的室外空气气象参数查阅相关手册)

主要从两个方面影响系统的设计容量:

由于室内外存在温差通过建筑围护结构的传热量

空调系统采用的新鲜空气量在状态不同于室内空气状态时,需要花一定的能量将其处理到室内空气状态

几个术语:

冬季空调室外空气计算温度:采用历年平均不保证1天的日平均温度;

冬季空调室外空气计算相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度

夏季空调室外空气计算干球温度:采用历年平均不保证50小时的干球温度

夏季空调室外空气计算湿球温度:采用历年平均不保证50小时的湿球温度

夏季空调室外空气计算日平均温度:采用历年平均不保证5天的日平均温度

1.2 空调房间的冷负荷

空调房间的冷负荷包括:

建筑围护结构传入室内热量(太阳辐射进入的热和室内外空气温差经围护结构传入的热量)形成的冷负荷;

人体散热形成的冷负荷;灯光照明散热形成的冷负荷;设备散热形成的冷负荷;

食物散热形成的冷负荷;空气渗透带入室内的冷负荷

注:以上冷负荷的计算可参见<实用供热空调设计手册>

1.3空调房间的湿负荷

空调房间内的散湿量有人体散湿敞开水面蒸发散湿等

人体散湿量

W=0.001×n×n×g (kg/h)

式中:g为成年男子的小时散湿量(g/h);N为室内总人数;n为群集系数

敞开水表面散湿量

W= F (kg/h)

式中:为单位水面蒸发量

1.4建筑物空调冷热负荷的估算(待完善)

1.5典型城市住宅冷热指标(待完善)

二中央空调系统选择

1空调系统的分类

空调系统一般可按负担室内热湿负荷所用的介质分为全空气系统全水系统空气-水系统和制冷剂系统按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统半集中式空调系统和分散式空调系统按热量移动(传递)的原理来分可分为对流方式空调和辐射方式空调,按被处理空气的来源来分可分为封闭式系统直流式系统和混合式系统它们之间的主要关系见表2.1,

按空气处理设备的设置情况分类

集中进行空气的处理运送和分配

单风管系统;双风管系统;变风量系统

有集中的中央空调器,并在各个空调房间内还分别有处理空气的末

端装置

末端再热式系统;风机盘管机组系统;诱导器系统

每个房间的空气处理分别由各自的整体式空调器承担

单元式空调系统;窗式空调系统;

分体式空调器系统;半导体空调器系统

按负担室内空调负荷所用的介质来分类

全部由处理过的空气和水共同负担室内空调负荷

一次回风系统;一二次回风式系统

由处理过的空气和水共同负担室内空调负荷

再热系统和诱导器系统并用

全新风系统和风机盘管系统并用

全部由水负担室内空调负荷,一般不单独使用

制冷系统蒸发器直接放室内吸收余热余湿

单元式空调器系统;窗式空调器系统

分体式空调器系统

按集中系统处理的空气来源分类

全部为再循环空气,无新风

全部用新风,不使用回风

一次回风系统;一二次回风系统

按风管中空气流速分类

考虑节能与消声要求的矩形风管系统,风管截面较大

民用建筑主风管风速低于10m/s

工业建筑主风管风速低于15 m/s

考虑缩小管径的圆形风管系统,耗能多,噪声大

民用建筑主风管风速高于12 m/s

工业建筑主风管风速高于15 m/s

2常用空调系统的比较和适用性

分别以定风量全空气系统风机盘管(加新风系统)和单元式空调,作为集中式空调半集中式空调和分散式空调为代表比较其特征和适用性见表2.2

1空调送回风管系统复杂,布置困难

2支风管和风口较多时不易均衡调节风量

3风道要求保温,影响造价

1放室内时,不接送回风管

2当和新风系统联合使用时,新风管较小

1主机与空气处理设备可集中布置在机房

2机房面积较大,层高较高

3有时可以布置在屋顶上或安设在吊顶内

1只需要新风空调机房,机房面积小

2风机盘管可以安设在空调房间内

3分散布置,敷设各种管线较麻烦

空调房间之间有风管连通,使各房间互相污染当发生火灾时会通过风管迅速蔓延

各空调房间之间不会互相污染

可以严格地控制室内温度和室内相对湿度

对室内温湿度要求较严时,难于满足

可以采用初效中效和高效过滤器,满足室内空气清洁度的不同要求采用喷水室时,水与空气直接接触,易受污染,须常换水

过滤性能差,室内清洁度要求较高时难于满足

可以进行理想的气流分布

气流分布受一定的制约

设备与风管的安装工作量大,周期长

风机盘管吊装及水管安装的工作量大

可以有效地采取消声和隔振措施

必须采用低噪声风机,才能保证室内要求

空调与制冷设备集中安设在机房,便于管理和维修

布置分散,维护管理不方便水系统复杂,易漏水

1可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风,减少与避免冷热抵消2对于热湿负荷变化不一致或室内参数不同的多房间,不经济3部分房间停止工作不需空调时,整个空调系统仍须运行,不经济

1灵活性大,节能效果好,可根据各室负荷情况自行调节

2盘管冬夏兼用,内壁容易结垢,降低传热效率

3较难实现全年多工况节能运行调节

除主机外,空气处理器和风管造价均较高

除主机外,风机盘管电磁三通阀及水管的安装保温造价较高

1\建筑空间大,可布置风道

2\室内温湿度洁净度控制要求严格的生产车间

3\空调容量很大的大空间公共建筑,如商场/影剧院

1室内温湿度控制要求一般的场合

2多层或高层建筑而层高较低的场合,如旅馆和一般标准的办公楼

3家用中央空调系统比较(待完善)

4家用中央空调的适用范围和使用特点(待完善)

三设备的选择(8大系列,700多个品种)

1中央空调用冷(热)水机组的分类

下表制冷循环类别为压缩式蒸气制冷循环

冷(热)媒水温度()

风冷半封闭冷(热)水机组

风冷全封闭冷(热)水机组

中央空调采暖空调柜机

水冷开启式(半封闭)冷水机组

风冷式半封闭冷水机组

风冷半封闭冷(热)水机组

112~693(冷)

132~808(热)

32~1028(热)

1055~2100

1407~4503

2选型原则

1)主机选择

A一般以夏季冷负荷为选型依据,并以冬季热负荷为校核依据

B要考虑同期使用系数,对于住宅,客厅和卧室非同时开启,同期使用系数可取0.5~0.7,对于一个全部房间同时开启或同时关闭的房间来说,同期使用系数接近1

?C要考虑空调系统的形式

D要考虑当地的能源水源状况及气象条件

?E要考虑用户的要求

?F要考虑现场的安装情况

?G要考虑初投资和运行费用

?H要考虑机组的可靠性适用范围和使用条件

2)末端设备的选择

A根据空调房间计算冷负荷及风量确定末端设备

B对于住宅办公等以维护结构为主的房间,应考虑间歇负荷附加,其系数一般取1.1~1.2此外住宅还应考虑邻室无空调时温差传热所引起的负荷

C考虑装修的要求

?D选风机盘管时,一般按风机盘管的中档风速时的供冷量来选型号,也可按高档的供冷量的80%~85%来选择

?E选风机盘管时,还应校核冬季负荷

F选风柜或组合式空调箱时,应根据空气的处理过程的计算结果(风量和冷量)进行选型

四风系统设计

1全压动压静压余压

1)全压:又称风机的压头,指单位体积气体通过风机所获得的能量增量单位为Pa,或mmH2O

2)动压:指单位体积气体通过风机所获得的速度增加而导致能量增量其计算公式:

3)静压:静压=全压-动压

H =(2 )/2 或H =(v/1.3)2

注意:风机静压不是风机出口的静压,也不是风机出口与进口静压差

?4)机外余压:指空调设备出风口外的剩余压头实质是扣除空调设备的压头损失后的余压

?5)风管的阻力靠静压来克服

2风管内风速的确定

风管设计主要包括风管尺寸的确定及风管阻力损失的计算,而风速的确定与两者均有关,因此,首先应确定风速风速的确定与初投资系统运行费用和气流噪声有关,风速可参照下表:

风速选用表待完善

3风管尺寸的选择

1)风道截面积的确定

当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比阻法,假定速度法比较常用,现介绍之

首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速值(假定风道中的风速,再通过下式计算出风道面积

最后确定风道的管径(圆管直径或矩形管道的边长)

风道截面积计算公式:

F=L/(v×3600)m2

式中L--风量m3/h

?例如:某空调系统送风量L=7200m3/h,空调噪声值要求60dB,现安装主风管,试确定其风管尺寸

假定风速,查风速表可知,空调系统主风道风速推荐值为6~9m/s,现取8m/s

风道面积可计算求

F=L/(v×3600)=7200/(8×3600)=0.25 m2

A.若采用圆形风管,其直径可由下式计算出

式中圆周率=3.14

F风管面积m2

D=0.56m=560 mm

B.若采用方形风管,其边长应为

4常用风管尺寸及厚度

标准风管规格

a×b(mm)

1000×1000 1250×1000 1600×1000 1600×1250 2000×1000 2000×1250 5风管的阻力计算(待完善)

6保温

空调风管和设备在下列情况下需保温:(1)不保温,冷热损耗大,且不经济时;(2)由于冷热损耗大,使管内介质温度达不到要求时;(3)当管道通过室内空气参数要求严格控制的房间,而且由于管道散出的冷热量使室内参数不易达到规定值时;(4)管道冷表面可能结露时

?保温厚度:

一般空调房防凝露厚度: PEF板:10~15mm 玻璃棉:25mm

一般非空调房厚度:PEF板:25~30mm 玻璃棉:50~60mm

6风口阀门

五水系统

1空调水系统的设计原则

空调水系统设计应坚持的设计原则是:力求水力平衡;防止大流量小温差;水输送系数要符合规范要求;变流量系统宜采用变频调节;要处理好水系统的膨胀与排气;要解决好水处理与水过滤;要注意管网的保冷与保暖效果

水系统设计应力求各环路的水力平衡

a技术要求:空调供冷供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式

(2)防止大流量小温差

a造成大流量小温差的原因

设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5(或10)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行

水泵扬程一般是根据最远环路最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20%-50%

?在较大的水系统设计中,设计计算时常常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况热力工况失调象现只好靠大流量来掩盖

? b避免大流量小温差的方法

?考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡

?当遇到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵

水系统的膨胀补水排水及排气

a水系统的膨胀:封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为0.2-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管补水管溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀

?b水系统的补水与排水:水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,从而将管路系统中的空气由下往上通过排气阀和膨胀水箱排除许多工程安装为图省工省料,将膨胀水箱的膨胀管就近与较高处的回水管相接,致使系统中的空气难以排除而招致供水压力长时间不稳定水系统的排水阀应设在系统的最低点(集水器或制冷机水管路最低点),以便检修时能将管路系统中的水全部排除

c水系统的排气:安装在每层建筑物的风机盘管新风机组回水管路末端最高点,均应装设自动排气阀如支环路较长而使管路转弯较多时,或某些水管为躲避消防管新风管和装设在吊顶内的较大断面电缆等而有上下转弯时,均应在转弯的最高点设置自动排气阀旅馆水系统常见弊并之一就是水中带气,而气又难以排除,究其原因就是自动排气阀设置过少或设置不当所造成

水系统的水处理与水过滤

民用建筑空调水系统的水质处理,尚未引起一些设计人员的重视长时间循环使用的冷冻水和冷却水往往由于重碳酸盐细菌和藻类杂物等因素,使冷水机组中的蒸发器和冷凝器等热交换设备结垢或腐蚀,从而增大设备热阻降低制冷量和机组寿命

水处理:效果较好的有药物水处理法和电子水处理法药物水处理多用于冷却水系统的水质处理,有通用型缓蚀型和阻垢型而电子水处理不但适用于冷却水系统,而且也可用于冷冻水(冷媒水)系统的水质处理,不同规格的电子水处理仪可安装在管径为DN12-DN300的管路上,水处理效果非常明显,目前在一些工程上已广泛应用

水过滤:在水系统中设置水过滤器滤除循环水中的粉尘纤维砂石砖块植物性碎屑等极为重要常用的过滤装置有金属网尼龙网状过滤器,Y型管道式过滤器等在水系统运转期间过滤器要定期清结,以保证水路畅通无阻

管网的保冷与保温

?制冷空调管网往往由于保冷(保温)材质和厚度设计或施工不当,而造成冷(热)量损失,并在夏季可能产生大量冷凝水而影响环境

?A空调供冷水管的经济保冷厚度按国标GB50189-93的规定,不应小于下表所列数据

冷水管(或热水管)的公称直径

Dg[mm]

2水系统热稳定性问题(待完善)

3冷凝水系统设计(待完善)

4水泵的选择

选择水泵所依据的流量L和压头(或扬程)P如下确定:

L = K × L,[m3/h]

式中:L,为设计的最大流量[m3/h] ;K为附加系数,当水泵单台工作时取1.1;两台并联工作时取1.2

P = K × H [kPa]

式中:H管网最不利环路总阻力计算值,[kPa] ;K=1. 1~1.2;K为附加系数

? 一般对于供暖:管路阻力为80~200Pa/m,总管路阻力为60kPa,考虑到末端装置阀门除污器换热器等局部阻力,其总阻力约为190~30kPa

? 一般对于空调:对最远环路全长及为60~200m,一般按200~500Pa/m的比摩阻确定管径,总阻力约为100~350kPa

六噪声控制的措施

1空调系统噪声降低应采取以下几种措施

(1)主要考虑降低产生噪声的声源,选用空调设备时应选用振动小,噪声低的产品,如低噪声压缩机电机风机水泵空调机风机盘管等当空调系统中的风量一定时,选用风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力

(2)在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力,管道的局部阻力不可过大,尽量减少变阻管弯头三道风阀等的个数每个送风系统的总风量和阻力不宜过大,必要时把大风量系统分成几个小风量系统

?(3)尽量减小送风温差以减少送风量,风量减少了,风机也可能相应减小号数,噪声降低

?(4)风道内风速应尽量在合理的范围内减少,风速降低,噪声会减弱

?(5)在制冷空调设备上加设防振措施,以减小噪声

?(6)在风管内或弯头处加设消声设施,如消声器消声弯头等

?(7)在机房或空调机内增加消声材料吸收噪声

? (8)根据风道内的风量以及流速来确定消声器的有效流通截面积(通过室内消声器的风速不宜大于5m/s,通过消声弯头的风速不宜大于8m/s,通过其他类型的消声器风速不宜大于10m/s

通风空调风管制作安装施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部 二0一六年三月

目录

第1章编制说明 编制目的 为更好地与工程总体施工组织设计相结合,明确通风与空调工程风管制作安装分项工程的施工范围及主要的施工工艺,找出施工过程中主要的重难点,并提出相应的应对措施、注意事项等,避免施工过程中不必要的返工和整改工作,保证工程按照既定进度计划顺利保质保量完成,特编制此方案。 编制依据 本方案编制主要依据的规范、标准、图集及相关资料文件如表所示。 表编制依据 施工范围包括通风与空调系统及消防送排风(烟)系统风管及部件、消声器与静压箱等的制作安装。本工程通风与空调系统设计概况如表所示。 表通风与空调系统设计概况

技术准备 (1)施工前熟悉施工图纸,认真详细地研究,了解设计意图、设计要求,针对工程特点及实际情况做好图纸会审,力争将图纸问题在施工前解决,保证施工过程中不因或少因图纸问题而影响工程进度及质量。 (2)明确工程内容,分析工程特点、重点及难点,根据施工进度由机电责任工程师组织,机电主任工程师及有关人员及时编制切实可行的施工组织设计和分部分项施工方案。 (3)针对工程对施工队做好各项技术交底,不仅要编制详细操作要求,还要说明质量要求,工期要求。对于在技术上、工艺上有特殊要求或容易出现问题的项目,提前做好准备工作,防范于未然。 (4)根据施工图提出预埋件、半成品等材料加工计划,提早落实各种材料的货源,确定进场日期。同时要做好各种材料进场后的复试工作。 (5)为防止以后返工和浪费,争取在工程开始前及早发现各专业图纸相矛盾的地方,提前做好各专业之间的协调配合工作,对各专业的图纸进行对照,进行深化设计,并由设计单位及监理单位认可方可实施。绘制各专业综合图,包括与土建的配合图。 (6)对图纸中须深化设计或由专业单位扩展设计部分,应提示甲方尽早落实,配合设计尽早出图,尤其是对结构预埋有较大影响部位。 人力资源准备 (1)选择各专业技术工人进场,并选择参加过类似工程或大型工程建设的技术工人参加本工程的施工。本工程风管制作安装所需人员计划如表所示。 (2)根据工期进度安排,编制详细劳动力计划,配备充足的专业技术工人,保障工程施工的基础力量。

空调风管安装施工组织方案.doc

空调风管安装施工组织方案 一、空调工程风管安装施工规范 国家通风与空调工程安装规范对有关角钢型法兰风管的安装进行了较为详细规定,但对于机制成型法兰风管和插接法兰风管的安装还叙述得不够全面,为配合此风管的制作工艺,在本次三峡空调风管安装中高标准、严要求,特提出了一些新的要求。 (一)材料要求 1. 托架 在风管安装工程中,支、吊架的材料一般采用等边角钢,具体所使用的材料规格如下: * 特殊结构是指二~三道风管联合穿吊时的吊架形式。 托架表面应采用防腐处理,其表面应刷一道防锈底漆、一道面漆。 2. 吊杆 吊杆的制作材料为镀锌通丝螺杆,其规格一般为M8,特殊结构时的规格为M12。 3.闭孔橡胶密封条 此材料用于风管法兰之间的密封垫料,因其闭孔,所以气密性好,弹性强,永久变形量极小。选用规格视其使用场合而定,对于中低压空调系统和排风系统使用时其闭孔橡胶密封条规格为30×4。 4.连接带 连接带用于风管外管与外管间的连接,其材料采用热镀锌钢带内贴厚度δ=5mm的橡塑密封条。 (二)安装流程 1、风管的安装程序见“双层保温成型法兰风管编码顺序图”。 2、风管的内外管及保温材料的组成,原则上(绝大多数)是一体成型后进行 风管系统安装,少部分的(如三支管道外表间几乎贴近的部分)采用分部安装

的方式,按安装顺序逐节安装内管—保温层—外管,详见“双层保温成型法兰风管吊装形式图”。 (三)风管的安装工艺 a)双层保温矩形风管,其内管的法兰形式采用成型法兰或插接法兰形式。 b)成型法兰或插接法兰风管其管节间的连接,采用弹簧法兰夹或固定法兰夹进 行连接,其安装间距应依据其承载压力而定,三峡空调风管系统为中低压系统,其法兰弹簧夹或固定法兰夹的安装间距应不大于150mm。 c)连接成型法兰或插接法兰四角的不锈钢螺栓应均匀拧紧,其螺母应在同一 侧。 d)风管法兰间的密封条应采取搭接粘接,粘接牢固,不脱落,并且风管内壁不 得有密封条凸出现象。 e)外管的四角纵向拼装采用联合咬口工艺,横向(周向)采用热镀锌连接带内 贴橡塑密封条,在其连接带的四周用抽芯铆钉均匀分布,详见“双层保温风管内外管连接图”。少部分的(如三支管道外表间几乎贴近的部分)外管根据现场情况在其纵横向分别采用搭接抽芯铆钉连接工艺。 f)支、吊架安装应符合以下要求: 在确保三峡工程风管安装的高质量、高要求的原则下,本公司特别规定了高于GB50243-2002《通风与空调施工质量验收规范》的要求: a)水平安装的风管大边长小于400mm,其间距不超过2.0m(国家规 范为不超过4.0m),大于或等于400mm,其间距不超过1.6m(国 家规范为不超过3.0m)。大于或等于1600mm,其间距不超过1.4m (国家规范为不超过 3.0m)。二层或三层风管穿吊时,其间距不 超过1.2m。 b)垂直安装的风管支架间距为2.5m(国家规范为不超过4m),单根 立管上设置不少于两个固定件。 c)保温风管的支、吊架宜设在保温层外部,不得损坏保温层。 g)空调系统风管安装时应在风管与支、吊架之间放置垫木作为隔热层,其综合 厚度与保温层相同。垫木的表面应采取防腐措施。 h)水平风管安装后的水平度的允许偏差为3/1000mm;总偏差不应大于20mm。 垂直风管安装后的不垂直度的允许偏差为2/1000mm;总偏差不应大于20mm。 二、风管安装顺序 (1)现场的测量。包括楼层标高的测量、结构位置的测量等。

空调镀锌风管施工方案

空调镀锌风管施工方案 (1)施工流程 施工准备材料设备及部件检验现场放样支架制安风管制作风管检查验收风管安装漏光风试验暖通设备进场设备验收设备安装单机试运转各类接口镶接 各类风口镶接系统调试中间验收 (2)技术措施 1)施工前技术人员必须认真熟悉图纸和有关资料,对工艺流程工作介质压力温度等技术参数和使用的材料及附件的材质型号规格了解清楚 2)施工人员必须全面熟悉施工程序施工方法质量标准操作规程和安全技术要求,并在施工中严格执行 3)制作风管所使用的主材,镀锌钢材等,应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准,并应具有出厂合格证等有关质料证明4)所有材料附件必须复核设计和国家现行产品标准,并应具有出厂合格证及材料质量保证等有关质料证明 (3)主要施工方法 1)角钢法兰镀锌风管制作安装 a.风管制作

所使用板材型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件镀锌薄钢板表面不得有裂纹结疤水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规范规定 为了保证风管及配件加工制作尺寸的正确性,在预制加工前要在施工现场进行实测绘制加工草图,确保风管预制符合安装的尺寸要求镀锌钢板在制作过程中,应采取措施使镀锌层不受破坏;展开下料时,方法要正确,尺寸要准确,咬口拼接时咬口连接类型应符合规范规定,要根据板厚咬口开线和加工方法 不同,正确留出规定的咬口余量和法兰翻边余量;风管接缝应交错设置,矩形风管的纵向闭合缝应设在边角上,以增加强度 b.风管加强 圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施;矩形风管边长大于630 mm保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250 mm或低压风管单边平面面积大于1.2 m2中高压风管大于1.0 m2,均应采取加固措施;非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行 c.矩形风管法兰的加工: 风管法兰表面应平整,法兰内径允许偏差为+2mm,不平度不应大于2mm

通风空调风管制作安装施工方案完整版

通风空调风管制作安装 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部 二0一六年三月

目录

第1章编制说明 编制目的 为更好地与工程总体施工组织设计相结合,明确通风与空调工程风管制作安装分项工程的施工范围及主要的施工工艺,找出施工过程中主要的重难点,并提出相应的应对措施、注意事项等,避免施工过程中不必要的返工和整改工作,保证工程按照既定进度计划顺利保质保量完成,特编制此方案。 编制依据 本方案编制主要依据的规范、标准、图集及相关资料文件如表所示。 表编制依据 施工范围包括通风与空调系统及消防送排风(烟)系统风管及部件、消声器与静压箱等的制作安装。本工程通风与空调系统设计概况如表所示。 表通风与空调系统设计概况

技术准备 (1)施工前熟悉施工图纸,认真详细地研究,了解设计意图、设计要求,针对工程特点及实际情况做好图纸会审,力争将图纸问题在施工前解决,保证施工过程中不因或少因图纸问题而影响工程进度及质量。 (2)明确工程内容,分析工程特点、重点及难点,根据施工进度由机电责任工程师组织,机电主任工程师及有关人员及时编制切实可行的施工组织设计和分部分项施工方案。 (3)针对工程对施工队做好各项技术交底,不仅要编制详细操作要求,还要说明质量要求,工期要求。对于在技术上、工艺上有特殊要求或容易出现问题的项目,提前做好准备工作,防范于未然。 (4)根据施工图提出预埋件、半成品等材料加工计划,提早落实各种材料的货源,确定进场日期。同时要做好各种材料进场后的复试工作。 (5)为防止以后返工和浪费,争取在工程开始前及早发现各专业图纸相矛盾的地方,提前做好各专业之间的协调配合工作,对各专业的图纸进行对照,进行深化设计,并由设计单位及监理单位认可方可实施。绘制各专业综合图,包括与土建的配合图。 (6)对图纸中须深化设计或由专业单位扩展设计部分,应提示甲方尽早落实,配合设计尽早出图,尤其是对结构预埋有较大影响部位。 人力资源准备 (1)选择各专业技术工人进场,并选择参加过类似工程或大型工程建设的技术工人参加本工程的施工。本工程风管制作安装所需人员计划如表所示。 (2)根据工期进度安排,编制详细劳动力计划,配备充足的专业技术工人,保障工程施工的基础力量。

通风空调风管制作安装施工方案(完整资料).doc

十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程) 【最新整理,下载后即可编辑】 中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程) 通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部 二0一六年三月

目录 第1章编制说明 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 工程概况 (1) 第2章施工准备 (3) 2.1 技术准备 (3) 2.2 人力资源准备 (3) 2.3 机具及物资准备 (4) 第3章风管制作施工工艺 (6) 3.1 风管材质及连接方式选择 (6) 3.2 风管制作 (7) 3.2.1 风管制作工艺流程 (7) 3.2.2 共板法兰风管制作 (7) 3.2.3 角钢法兰风管制作 (9) 3.2.4 风管加固 (11) 3.2.5 风管配件制作 (12) 第4章风管系统安装施工工艺 (14) 4.1 风管系统安装施工工艺流程 (14) 4.2 风管支吊架制作安装 (14) 4.2.1 风管系统支吊架方案 (14) 4.2.2 风管系统支吊架安装 (17) 4.3 风管安装 (17) 4.3.1 风管组对 (17) 4.3.2 风管安装 (19) 4.3.3 风管部件及消声器静压箱安装 (22) 4.3.4 风管严密性测试 (23) 4.3.5 软风管安装 (24) 第5章成品保护及安全措施 (26)

5.1 成品保护 (26) 5.2 安全措施 (26) 第6章质量通病及防治措施 (27)

通风空调风管制作安装施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部 二0一六年三月

目录 第1章编制说明1? 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 工程概况 (1) 第2章施工准备 (3) 2.1 技术准备3? 2.2 人力资源准备......................................................................................... 32.3机具及物资准备.. (4) 第3章风管制作施工工艺 (6) 3.1风管材质及连接方式选择 (6) 3.2 风管制作................................................................................................. 7 3.2.1风管制作工艺流程7? 3.2.2共板法兰风管制作 (7) 3.2.3 角钢法兰风管制作 (9) 3.2.4 风管加固 (11) 3.2.5 风管配件制作1?2 第4章风管系统安装施工工艺 (14) 4.1风管系统安装施工工艺流程 (14) 4.2 风管支吊架制作安装 (14) 4.2.1风管系统支吊架方案.............................................................. 14 4.2.2 风管系统支吊架安装17? 4.3 风管安装17? 4.3.1 风管组对1?7 4.3.2风管安装 (19) 4.3.3 风管部件及消声器静压箱安装22? 4.3.4风管严密性测试?23 4.3.5 软风管安装2?4 第5章成品保护及安全措施2?6 5.1 成品保护?26 5.2 安全措施 (26) 第6章质量通病及防治措施?27

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案 1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程 施工准备阶段 技术资料准备 劳动力安 施工机具 设备材料 风管预制阶段 风管加工 法兰加工 材 料验收风管与法兰组 风管质量 风管安装阶段 预留预埋主干管 安装 支干管安装风口安 装 支吊架制风管运输 系统调试阶段 设备试运 转 系统试运转 风量测调 验收竣工阶段 系 统 验收 移交 技术资料 整理 各种记录整理 做竣工图 交工 设备安 装

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 0.9--1.2 10--12 9--10 领料 展开下 剪 切 倒 角 咬 口制 风 管折 成 型 方法兰下料 焊 接 冲孔打眼 找 平找 打 孔打 划 线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻 边 检 验

23、通风空调安装方案

通风空调工程制作安装方案 1、概况 安装工程要求,工作环境舒适性空调温度18-28℃,相对湿度65%。 2、目的和范围 本施工技术方案叙述了通风、空调系统设备、金属风管等施工步骤,以求保证施工质量和工程进度,指导工程施工顺利完成。 本方案适用于本工程通风空调专业安装。 3、编制依据 《通用与空调工程施工及验收规范》GB50243-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88 《组合式空调机组》GB/T14294-93 4、施工准备 4.1人员配备 施工人员应具备一定专业技能,能使本系统安装质量达到技术规范要求,本工程具体配备施工人员。暖通专业工程师一名, 工机具配备: 页脚内容111

页脚内容112

4.2材料配备:通风与空调制作安装使用的材料、满足使用附出厂合格证或质量鉴定文件,对制作风管及部件用的镀锌板、碳钢板、不锈钢板等材料的表面应光滑、洁净、平整、无锈蚀、无锌层剥落,镀锌层厚度满足0.02mm。型钢应等型、均匀、不应有裂纹、气泡、凹凸等质量缺陷。 4.3环境配备: 4.4.1现场配备有通风管道加工车间,构成制作风管、法兰的能力,配电设施完好; 4.4.2车间内备满足使用的确通风加工设备,机械性能和电气运转良好; 4.4.3要有堆放保管成品风管成品场地,和通到施工地点道路要保持畅通; 4.4.4暖通设备基础、风管托架基础,经有关部门验收后,方可安装; 4.4.5风管安装现场应具备安装条件。 5、操作步骤 页脚内容113

6制作安装要点 6.1板材划线下料 风管在划线下料前,应根据设计要求,图纸会审记录、施工验收规范等技术文件,结合现场实测的数据进行核对,以保证尺寸的准确性。 6.2板材机械剪切 板材机械剪切时,应精心操作,避免剪切歪斜现象,剪后的板件,应做好明显标记。 6.3管件、部件下料加工 6.3.1管件的加工 通风空调的管路系统中,采用的弯头、三通、异径管及来回弯等管件加工的使用材料规格、板材厚度及连接方法等与风管相同。因各类管件展开下料较为复杂,应认真仔细施工,不得马虎从事。管件制作对于园形弯管的弯曲半径(以中心线计)和量少节数应符合设计规定,园形风管的三通、四 页脚内容114

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 1、通风系统管道支吊架安装 (1)、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 (2)、玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。 (3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。 (4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。 (5)、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 (6)、吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。 (7)、安装期间,吊杆外留125px;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2-3扣。 (8)、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。(9)、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。 2、风管制作安装 (1)、施工流程

(2)、材料要求 ①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不平的现象。 ②、型钢:无弯曲、变形现象。 (3)、主要机具 ①、机具:联合冲剪机、剪板机、螺旋卷管、折方机、按扣式咬口折边机、电动剪刀等。 ②、工具:工作台、台虎钳、电动剪、气焊、气割工具、管钳、手锤、手锯、活动板手、电锤等。 ③、其它:钢卷尺、水准仪、水平尺、线附、石笔、小线等。 (4)、风管制作工艺 ①、画出加工草图:依据施工图纸绘制; ②、无法兰连接矩形风管制作:对于风管大边长在120~1250mm之间的矩形铁皮风管,选材应按照设计要求。 ③、焊接风管的制作:选择板材为2.0mm厚的冷轧钢板; (5)、风管安装流程 ①、风管安装前,先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确,是否牢固可靠。 ②、根据施工方案确定的吊装方法(整体吊装或一节一节吊装),按照先干管后支管的安装顺序进行吊装。 ③、水平安装的风管,可以用吊架的调节螺栓或在支架上用调整垫木的方法来调整水平。

中央空调安装施工方案

******中央空调系统 施工组织方案 提出单位:****技术部 监督单位:****质量管理部 审批:**** 一、工程概况 该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收2分项工程施工方法 风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不 得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。

实验室暖通空调安装施工方案与技术措施

实验室暖通空调安装施工方案与技术措施 (一)、镀锌钢板风管制作安装工艺流程 1.风管制作顺序:材料搬运一清除板面油污一展开下料一剪切、倒角一咬口制作一风管折方一成型一方法兰下料、焊接一找平找正一打眼冲孔一清理表面污物组合铆接法兰擦洗内表面检验闭管口成品堆放待用。 2.材料要求: 1.板材有材质保证书,外观检查达到平整光滑无锈蚀,无划痕,无锌层剥落。材料进场后须报请监理验收合格,方可入库、制作。 2.加工前,用中性的洗洁精清除板面上的油污,做到一摸,二擦,三查,确保将油污彻底清除干净。 3.法兰的加工除边长按规范要求外,还严格做到:型材达到国家标准,不得 有严重锈蚀,结斑或麻点。法兰组焊、对缝平整度不大于0.5毫米。铆钉必需 采用镀锌,其间距不大于100毫米,孔距准确,同规格法兰具有互换性。法兰上的焊渣、焊接飞溅物、浮锈彻底清除干净,并涂刷附着力强的防锈漆两道。 4.风管管段连接采用法兰连接,风管闭合缝采用联合咬口闭合,咬缝紧密,宽度要均匀。配件与法兰铆接要牢固,支管纵向咬缝错开,交错距离不得小于 50mm。 规格及钢板厚度()表 表

风管和配件的板材连接,钢板厚度小于或等于 1.2mm时,采用咬接 5.风管法兰材料规格见附表1.2: 6.法兰螺栓及铆钉的间距,低压和中压系统洁净风管小于或等于100m m;高 压系统风管小于或等于100m m。矩形法兰的四角处设螺孔。 7.风管与角钢法兰的连接,管壁厚度小于或等于 1.5mm时,采用翻边铆接, 铆接牢固。 8.风管上的测孔在风管安装前装设于设计要求的部位,其结合处严密牢固。 9.空气净化系统风管的制作,除满足有关规范要求外,也符合下列规定: ①风管的板材加工前选用中性清洁剂清洗去除板材表面油污及积尘。 ②施工现场保持清洁。风管部件和设备搬运时不得碰伤,存放时采取避免积尘和

空调通风复合风管安装施工方案

内蒙古君正化工动力分厂1×200MW工程 空调通风复合风管安装 施工方案 德州亚太集团有限公司 内蒙古君正项目部

第一章施工部署 1、工程概况 内蒙古君正动力分厂二_期扩建(1×200MW)机组主厂房和除灰综合楼通风空调风管安装工程, 2、方案编制依据: 2.1、设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; 2.2、计划文件:招投标(文件)书; 2.3、工程勘察资料:地形、地貌、(工程)气象等自然条件; 2.4、《采暖与空调设计规范》 GBJ19-87; 2.5、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98; 2.6、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98; 2.7、《通风与空调工程施及验收规范》 GB50243-2002; 2.8、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 2.9、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93; 2.10、《压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98; 2.11、施工现场临时用电安全技术规范;JGJ46-88; 2.12、《电气装置安装工程电缆线路及施工验收规范》GB50168—92 2.13、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—90 2.14、公司《质量、环境、职业健康安全管理体系》程序文件(2011版) 2.15、公司《质量、环境、职业健康安全管理体系》作业文件(2011版) 2.16、公司《质量、环境、职业健康安全管理体系》管理手册(2011版) 3、质量目标 3.1分部工程质量全部合格,优良率达到95%以上。 3.2观感质量的评定合格率100%优良率达到95%以上。 3.3工程质量标准:配合主体施工单位达到省优。 3.4本工程竣工交付使用时,应配合土建确保竣工后达到优质工程。

施工方案—通风空调工程施工方案

通风空调工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、工程概况: 工程名称:××××综合改建项目 建设单位:上海市×××有限公司 设计单位:××××建筑设计研究院 工程范围:通风与防排烟系统、空气调节系统 二、施工安装按照并执行以下规范: 1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 2.《民用建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2000) 3.施工图 三、总说明 辅楼办公室采用分体直接蒸发式冷暖型空调器, 主楼设集中空调 , 采用 VRV 空调系统, 裙房设集中空调。主楼、辅楼采用风机盘管加新风系统 , 变电站采用小型直接蒸发式风管机。空调水系统为双管制闭式机械循环系统 , 空调系统冷媒管采用紫铜管制作, 保温采用非燃烧材料, 风管采用超级风管制作;新风系统进风管采用镀锌铁皮制作。 四、施工顺序 熟悉图纸—→管材除锈、打底漆—→测量、预制—→立管安装—→各层支管阀门安装—→阀门前加盲板—→膨胀水箱制作安装、试压临时管线、各层支管预制—→连通管安装、管弄立管试压—→各层支管安装—→泵房管道安装、保温—→隐蔽验收—→各层支管试压—→支管补漆保温—→冷凝水管施工、风机盘管施工—→系统拉循环(清洗)—→镶接管保温—→中间交工。 五、施工要点: I.通风与防排烟系统: 1.施工准备: 1)空调风管、新风管及所有排气通风管道均采用镀锌钢板制作, 其厚度按照国家《通 风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 及民用建筑防排烟技术规程 (DGJ08-88-2000、 JI0035-2000)标准来选取。 2)施工前技术人员必须认真熟悉图纸和有关资料, 对工艺流程、压力、温度等技术 参数和使用的材料及附件的材质、型号、规格了解清楚, 做到心中有数。 3)施工人员必须全面熟悉施工程序、施工方法、质量标准、操作规程和安全技术要

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。风管板材厚度 (3)风管法兰规格按下表选取。 矩形风管法兰及螺栓规格

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 咬口宽度() 领料 展开下料 剪切 倒角 咬口制作 风管折方 成型 方法兰下料 焊接 冲孔打眼 找平找正 打孔打眼 划线下料 圆法兰卷圆 铆法兰 翻边 检验

焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。 (8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。(12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 矩形风管法兰铆钉规格及铆孔尺寸()

空调水系统管道和设备施工安装方案

1、空调水系统安装 按设计要求,空调冷凝水管道采用衬塑镀锌钢管,丝扣连接。空调冷冻水管和冷却水管管径D ≤70mm 采用镀锌钢管,丝接连接;80mm ≤D ≤450mm 采用无缝焊管,焊接连接;D >450mm 采用螺旋钢管,焊接连接。 (1)、空调冷却水与冷冻水系统安装方法 ①空调冷却水与冷冻水管道的施工流程操作工艺 ②材料进场检验 管道分规格分批运输到现场,经有关人员检验合格后,方可使用。 阀门等附件的规格、型号要核对其型号、参数是否符合设计要求,验证、收集、保存阀件的合格证书或测试报告,并抽检阀门进行单体试压,合格后,方可投入安装。 ③管道安装 管道安装前,施工班组应先熟悉设计图纸,同时了解施工现场情况,做好管道安装前的准备工作,无缝钢管在安装前需作除锈刷漆处理,并将管内的杂物和铁锈清除干净,保持内开 料 材料检验 除锈油漆 清洗管内壁 阀门安装 试压冲洗 保温(冷冻水) 阀门单体试压 支架制安 刷面漆(冷却水) 管道安装

外壁干燥。 A.管道制作、支吊架制作安装 a.根据图纸设计的要求,进行选材、切割、焊接连接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前一定要先涂好防锈漆。所有金属构件在涂漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要适当,要避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。 b.空调水管的支吊架采用角钢或槽钢焊接而成,管径小于DN300的用角钢,管径大于或等于300的选用槽钢。多管道共用支架,支架间距根据现场梁柱间距调整,并进行复核。一般管道的支吊架按国标88R420规定的形式及设计图中所示形式进行施工。 d.管道穿墙或楼板应设置钢制套管,套管口应与墙面和天花板面相平,比楼板高出20mm,套管内径应比母管外径大20-30mm,中间应用石棉或其它不燃材料填塞,焊缝不能置于套管中,套管不能做支架支承管子,应保证管道能在套管中自动移动。 e.管道上的对接焊口或法兰接口及其他连接部件必须避免与其支座、吊架重合,并不得紧贴墙壁和楼板。 f.管子对口应用对口器固定,在距接口200mm处用直尺测量,当公称直径小于100mm 时,允差σ<1mm,当公称直径大于100mm时,允差σ<2mm,但全长允差小于10mm,严禁强力对口或加偏心垫对口。 g.接立管与水平管道的接口时,同时在高位处与低位处安装排气阀、排污阀。接主机、冷却塔与立管的接口时,认清图纸、管路系统以免接错管路。 h.本工程空调水管较大,最大管道为?820×12的钢管,单根管道较重。安装主管和立管由起重班组配合生产班组进行。水平管道可以使用手动葫芦,吊装时要注意两端平衡起吊,以防滑落伤人;立管采用塔吊由管井顶部吊入手动葫芦协助施工,注意选择起挂点时其强度要有充分余量,管道安装在符合图纸设计的基础上,要与各有关专业协调,做好空间上的合理安排。实际施工前,结合施工环境特点,制定各部位的方案,经有关部门审核批准后实施。

空调风管路安装施工方案

空调风管路安装施工方案 (1)工艺流程 (2)风管的安装必须服从专用设备的安装。安装前,根据设备图纸进行核对,防止风管安装阻碍专用设备的安装。如果风管安装后,与专用设备安装位置发生冲突,必须及时对风管进行拆除;如果风管完后,对专用设备的运输通道、安装空间产生影响的,风管及时拆除后,在专用设备安装完毕后,再对风管进行恢复。 (3)风管及部件安装前,清除内外杂物及污垢并保持清洁。安装风管时,为安装方便,在条件允许的情况下,尽量在地面上进行连接,镀锌铁皮风管一般接至10~12m 长左右。 (4)风管吊装采用倒链将风管吊装到支架上,对大空间的部位,采用专用液压升降车及自治可移动平台对风管进行安装。施工过程要注意安全,特别高空坠落和触电。对施工空间较狭窄的地方,采用风管分节安装法,将风管分节用绳索或倒链拉到自治平台上,然后抬到支架上对正逐节安装。在连接风管时须注意不得将可拆卸的接口装设在墙或楼板内。

(5)风管法兰垫料按系统进行选用。空调、通风风管可采用闭孔海绵,排烟系统风管可采用石棉橡胶板作为法兰垫料。以上两种垫料具有密封性能好、不透气、不产尘等优点,同时施工也较为方便。 (6)法兰垫片厚度为3~5mm,垫片要与法兰齐平,不得凸入管内,以免增大空气流动阻力,减少风管的有效面积。 (7)法兰连接应平行、严密,垫料不得突出。紧固法兰螺栓时,用力要均匀,螺母方向一致。风管立管法兰穿螺栓,要从上往下穿,以保护螺纹不被水泥砂浆等破坏。玻璃纤维板风管所用的螺栓两边应带有平垫片。 (8)穿出屋面的风管设置防雨罩;穿出屋面1.5m 的立管必须可靠固定、完好无损,不得出现裂纹、咬口不严密以及空洞等缺陷,以免雨水从风管内漏入室内。 (9)穿越沉降缝风管之间连接及风管与设备连接的柔性短管采用外刷防火漆的帆布制作。在风管与设备连接柔性短管前,风管与设备接口必须已经对正,不得用柔性软管来作变径、偏心。安装柔性短管时应注意松紧要适当,不得扭曲。 (10)在安装防火阀前,拆除易熔片。待阀体安装后,检查其弹簧及传动机构是否完好并安装易熔片。防火阀、消音器按正确的方向安装且单独设置支吊架。 (11)风管安装完毕后或在暂停施工时,在敞口端用塑料薄膜封堵,以防杂物进入。 (12)风管安装轴线和标高应准确,风管与支吊架接触紧密牢固。 (13)风管安装偏差要求:

空调铜管安装施工方案

空调紫铜、黄铜管道安装工程施工方案 1 概述 本施工方案适用于工作压力为4MPa以下、温度为250~-196℃的紫铜管道和工作压力为22MPa以下、温度为120~-158℃的黄铜管道的安装工程施工作业指导。 2 施工准备。 2.1 常用材料: 2.1.1 管材:常用的有紫铜管(工业纯铜)及黄铜管(铜锌合金)按制造方法的不同分为拉制管、轧制管和挤制管,一般中、低压管道采用拉制管。紫铜管常用材料的牌号为:T2、T3、T4、TUP(脱氧铜);分为软质和硬质两种。黄铜管常用的材料牌号为:H62、H68、H85、HP659-1,分为软质、半硬质和硬质三种。 2.1.2 铜合金。为了改善黄铜的性能,在合金中添加锡、锰。铅、锌、磷等元素就成为特殊黄铜。添加元素的作用简述如下: 2.1.2.1 加锡能提高黄铜的强度,并能显著提高其对海水的耐蚀性能,故锡黄铜又称“海军黄铜”; 2.1.2.2 加锰能显著提高合金工艺性能、强度和耐腐蚀性; 2.1.2.3 加铅改善了切削加工性能和耐腐蚀能,但塑性稍有降低; 2.1.2.4 加锌能够提高合金的机械性能和流动性能;. 2.1.2.5 加磷能提高合金的韧性、硬度、耐磨性和流动性。

2.1.3 铜管的应用。紫铜管与黄铜管大多数用在制造换热设备上;也常用在深冷装置和化工管道上,仪表的测压管线或传送有压液体管线方面也常采用。当温度大于250℃时,不宜在压力下使用。 挤制铝青铜管用QAI10-3-1,5及QAI10-4-4牌号的青铜制成,用于机械和航空工业,制造耐磨、耐腐蚀和高强度的管件。 锡青铜管系由QSn4-0.3等牌号锡青铜制成,适用于制造压力表的弹簧管及耐磨管件。 2.1.4 铜管的质量:供安装用的钢管及铜合金管,表面与内壁均应光洁,无疵孔、裂缝、结疤、尾裂或气孔。黄铜管不得有绿锈和严重脱锌。 铜及铜合金管道的外表面缺陷允许度规定如下: 纵向划痕深度如表1-57所示;偏横向的凹入深度或凸出高度不大于0.35mm;瘢疤碰伤、起泡及凹坑,其深度不超过0.03mm,其面积不超过管子表面积的30%。用作导管时其面积则不超过管子表面积的0.5%。 2.1.5 铜及铜合金管件。铜及铜合金管件尚无国家通用的标准管件,弯头、三通、异径管等均用管材加工制作。 铜及铜合金管纵向划痕深度规定表1-57 注:用于作导管的铜及铜合金管道,不论壁厚大小,纵向划痕深度不应大于0.03mm。

通风空调管道安装施工方法

通风空调管道安装施工方法 通风、空调管道安装施工方法 1.材料要求 1)管道、管件必须具有制造厂的质量证明书,其指标必须符合现行国家或部颁标准。 2)管道、管件在使用前,应进行外观检查,要求其在表面无裂纹、缩孔、夹渣、折、重皮和不超过壁厚度偏差的锈蚀或凹陷且螺纹密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3)法兰、法兰坚固件、法兰垫片及油漆材料等的质量、性能均应符合设计及规格要求。 2.焊接连接 1)管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合有关规定,坡口应采用坡口机加工。 2)管径、壁厚相同的管子或管件对接口时,内壁应齐平;对口的平直度为1/100,全长不大于10mm。 3)管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。 4)管道焊缝表面应清理干净,并进行外观质量的检查。焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236 中第11.3.3 条的IV级规定。 a.对焊接管道的坡口形式、尺寸和组对间隙等应按设计要求及焊接工艺标准进行。 b.坡口清理:管口组对前,应用手提砂轮机或使用砂纸、锉刀对坡口表面及其两侧进行清理,除去毛刺、油、锈、漆等污物。坡口不得有裂纹、夹层等缺陷。清理和检查合格的组对管口应及时完成焊接工作。 5)组对与固定: a.组对宜采用螺栓连接的专用组对器。 b.焊接卡具的拆除宜采用氧一乙炔焰切割,残留的焊疤痕应用手提砂轮机打磨掉。 c.经卡具组对并固定好后的两管口中心线应在同一直线上,管径小于100mm时,其允许偏差为1mm。当管径大于或等于100mm 时,允许偏差为2mm。较长最大偏差不得超过10mm。 d.管道连接时,不得用强力对口,加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。 6)点固焊: a.点固焊缝长度为10~15mm,点焊高度应为2~4mm,且不超过管壁厚度的2/3。 b.点焊间距视管径大小而定,一般以50~300mm 为宜,且每个焊口不得少于三点。 7)焊接: a.焊接时应保护焊接区不受恶劣天气影响。 b.管道组对时,点固焊的焊接材料及焊接工艺应与正式焊接要求相同。采用根部点固焊时,应对焊缝认真检查,发现缺陷及时处理。 c.不得在焊件表面引弧和试验电流。 d.为减少压力和变形,应采用合理的施焊方法和顺序。 e.焊前应先进行试焊,调整好焊接参数后,方可正式施焊。 f.焊接中应注意起弧和收弧处的焊接质量,收弧时应将弧坑填满。多层焊的层间接头应错开。 g.除工艺上有特殊要求处,每条焊缝应一次连续焊完。若因故被迫中断,应根据工艺要求采取措施,再焊前必须检查,确认无裂纹后,方可按原工艺要求继续施焊。

空调通风工程施工技术措施和施工方案

空调通风工程施工技术措施和施工方案 一、施工准备 (一)、作业条件 1、一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。(二)材质要求 1、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷: 3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉,焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。 (三)工器具 主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 送、排风,防排烟,除尘系统 1、主控项目 (1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 (2)风管安装必须符合下列规定: 1)风管内严禁其他管线穿越; 2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口; 3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。