文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压缩机日常维护保养内容

压缩机日常维护保养内容

压缩机日常维护保养内容
压缩机日常维护保养内容

压缩机维护保养内容

一、一般规定

1.一级保养每工作1000-1200小时进行一次,二级保养每工作3000-3500

小时进行一次。

2.使用单位至少有一名熟悉注气压缩机的专业技术人员现场指导或监督

维修。

3.承担保养工作的人员必须有一专业技术人员。

4.承担保养的工作人员必须进行专业培训,要有一定的设备维修资历,

承担二级保养的工作人员还要有三年以上的设备维修资历。

5.承担保养人员进入现场不得携带危险物品,须遵守油气区的有关规定。

6.所有参与维护保养的工作人员必须熟悉压缩机原理、结构、性能、用

途,会操作、会维护保养,会排除故障。

7.维修人员应具备一定的特种作业操作知识。

8.完成规定的修保工作量,发现的问题要逐一排除。

9.配备完整的工具和量具。

二、安全注意事项

1.向大气排出的天然气口,必须远离工作人员的工作位置,确保排气的

畅通。

2.切勿用挥发性的易燃液体作为压缩机的清洗剂,必须用安全的溶剂。

在装配之前,保证零部件干燥、安全。

3.无论在任何情况下压缩机停机修理时,必须采取有效的措施防止驱动

机无意中启动。警告信号或标志牌,应安装在驱动设备非常明显的位

置。

4.在压缩机组运转停机以后,如果估计有过热现象,在打开曲轴箱之前,

最少要有15分钟的散热时间,过早打开曲轴箱,可能导致曲轴箱爆炸。

在没有减少气缸内部压力或采取必要措施防止系统偶然在增压时,绝

不能打开压缩机气缸或压缩系统的其他零件。

5.当需要对压缩机非常危险的部位进行维修时,一定要采用防护板,双

重阀等防护措施将危险区域隔离开来,保证绝对安全。

6.当拆卸压缩机气缸盖时,一定要疏通气缸内排气孔,使活塞不致辞产

生压力。如果要清洗耳恭听排气孔,必须休取有效的安全防护措施。

7.压缩机的进排气阀门一定要安装正确,不得装反或泄漏,否则极度易

导致燃烧爆炸。

8.在压缩机组修理之后,为了保证机器内部没有机械故障,启动前必须

至少盘车两圈。转动时压缩机的调整和控制必须处于满负荷工作状态。

三、日常维护内容

1.负责设备的各运行参数的运行维护管理。包括压缩机转速、各级进排

气压力、压缩机排气温度、冷却水温度、压力、润滑油温度、压力。

发动机排气温度、油温、油压的检查分析。

2.负责洗涤罐液位的排放。

3.负责空气滤清器滤芯的吹扫或更换工作。

4.负责润滑油液位、冷却水液位的观察、添加补充。

5.检查润滑油路、冷却水管线、工艺管线阀门等无泄漏,如有应负责修

复。

6.机组在运转过程中,出现有任何异常声响,都要立即查明原因,并及

时排除。

7.检查自动排污阀工作是否能自动排污,否则应进行手动排污。

8.检查各处紧固螺栓无松动、滑脱等现象,如有应立即整改。

9.负责对日常运行中出现的各类故障的分析排除。

10.负责注气站站内设备卫生的清洁工作。

11.负责设备意外情况下的紧急处理。

四、一保内容

1.检查清理空气滤清器的过滤芯。

2.检查空冷器和水泵皮带有无松动。

3.给空冷器风扇轴承和水泵轴承加润滑脂。

4.检查机组的螺栓有无松动。

5.检查压缩机的进、排气阀。

6.检查并紧固压缩机气阀螺栓、汽缸体缸盖螺栓。

7.检查发动机空气入口阀。

8.检查气缸填料密封情况,填料处无泄漏,润滑良好,活塞杆填料无过

热现象。

9.检查注油器的工作正常,注油量合适,出油正常。

10.对压缩机仪表柜的接线进行紧固。

11.对空冷器的翅片进行吹扫。

五、二保内容

1.完成一级保养的所有内容

2.清洗发动机曲轴箱,更换机油。

3.清洗或更换机油滤芯。

4.检查各轴承磨损情况,加注润滑脂。

5.吹扫空冷器上的污物。

6.检查润滑油路畅通,无阻塞,无泄漏。

7.检查活塞、活塞环,十字头、填料、刮油环,检查磨损情况。

8.测量活塞杆跑偏、活塞前后死点间隙、十字头与滑板上下间隙。

9.检查压缩机气缸活塞环,如果超过磨损极限,应更换。

10.检查气阀泄漏情况,有泄漏应更换阀片或阀座。

11.对压缩机气阀、汽缸体、汽缸盖等关键部位的螺栓按规定扭矩进行紧

固。

12.检查发动机的点火情况,点火导线、线圈、火花塞接触是否良好。

13.检查风扇皮带松紧度,并进行调整。

14.检查并调整发动机气门间隙。

15.检查连锁报警装置是否灵敏。

16.对电机驱动压缩机,测试定子三相绕组的绝缘并做好记录。

六、常见故障排除

故障排除指南表

故障可能出现的原因采取的措施

设备维修保养的基本内容

设备维修保养的基本内容 设备维修的基本内容包括:设备维护保养、设备检查和设备修理。 一、设备维护保养 1、设备维护保养的内容是保持设备清洁、整齐、润滑良好、安全运行,包括及时紧固松动的紧固件,调整活动部分的间隙等。简言之,即“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”十字作业法。实践证明,设备的寿命在很大程度上决定于维护保养的好坏。 维护保养依工作量大小和难易程度分为日常保养、一级保养、二级保养、三级保养等。 (1)日常保养,又称例行保养。其主要内容是:进行清洁、润滑、紧固易松动的零件,检查零件、部件的完整。这类保养的项目和部位较少,大多数在设备的外部。 (2)一级保养,主要内容是:普遍地进行拧紧、清洁、润滑、紧固,还要部分地进行调整。日常保养和一级保养一般由操作工人承担。(3)二级保养。主要内容包括内部清洁、润滑、局部解体检查和调整。 (4)三级保养。主要是对设备主体部分进行解体检查和调整工作,必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。此外,还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录。二级保养、三级保养在操作工

人参加下,一般由专职保养维修工人承担。 在各类维护保养中,日常保养是基础。保养的类别和内容,要针对不同设备的特点加以规定,不仅要考虑到设备的生产工艺、结构复杂程度、规模大小等具体情况和特点,同时要考虑到不同工业企业内部长期形成的维修习惯。 二、设备检查 设备检查,是指对设备的运行情况、工作精度、磨损或腐蚀程度进行测量和校验。通过检查全面掌握机器设备的技术状况和磨损情况,及时查明和消除设备的隐患,有目的地做好修理前的准备工作,以提高修理质量,缩短修理时间。 检查按时间间隔分为日常检查和定期检查。日常检查由设备操作人员执行,同日常保养结合起来,目的是及时发现不正常的技术状况,进行必要的维护保养工作。定期检查是按照计划,在操作者参加下,定期由专职维修工执行。目的是通过检查,全面准确地掌握零件磨损的实际情况,以便确定是否有进行修理的必要。 检查按技术功能,可分为机能检查和精度检查。机能检查是指对设备的各项机能进行检查与测定,如是否漏油、漏水、漏气,防尘密闭性如何,零件耐高温、高速、高压的性能如何等。精度检查是指对设备的实际加工精度进行检查和测定,以便确定设备精度的优劣程度,为设备验收、修理和更新提供依据。

医用空气压缩机的全面详解

医用空气压缩机 医用空气压缩机(英文名:Medical air compressor)是为需要气源的医疗保健设备提供充足、洁净的气源,上海岭泉实业发展有限公司专业生产医用空压机,质量过硬,品质优良。适用于牙科治疗设备、制氧机设备、呼吸机设备、医药气动设备等。 概述 《2013-2017年中国医用空气压缩机行业产销需求与转型升级分析报告》数据显示,我国的医用空气压缩机行业的市场规模均为8%以上的增速增长,2010-2011年增长率甚至超过了28%,市场规模扩张迅速。随着空气压缩机的行业的不断发转,越来越多的企业进入气压缩机行业,越来越多的人对气压缩机行业青睐,同时很多企业脱颖而出,例如上海岭泉实业发展有限公司为一家专业空压机及后处理设备的知名企业,主要经营产品:医用空压机、一体式空压机、吸附式干燥机(吸干机)、模块式吸干机及过滤器等等,并可提供压缩空气系统解决方案。然而,在规模如此巨大的市场上,过去很长一段时间由外资企业掌握绝大部分市场。2009年度,我国医用空气压缩机行业共有生产企业近400家,其中内资企业数量接近90%,实现销售收入总额约为60亿元,占全行业的40%;外资企业数量接近10%,实现销售收入总额约为90亿元,占全行业的60%。 简介 医用空气压缩机主要是为需要气源的医疗保健设备提供充足、洁净的气源,适用于牙科治疗设备、制氧机设备、呼吸机设备、医药气动设备等。 工作原理 医用空压机是属于微型无油往复活塞式压缩机,电机单轴驱动曲轴错角为180°分布的两组曲柄摇杆机构,主运动副为活塞环,付运动副为铝合金圆柱面,运动副之间由活塞环自润滑而不需添加任何润滑剂。压缩机通过曲柄摇杆的往复运动使圆柱面气缸的行程容积发生周期性变化,电机运转一周,每组气缸的行程容积将各有两次方向相反的变化。当活塞向轴

空压机保养维护规定

空压机维护保养规定 为保证公司空压机的正常运行,保障公司正常生产秩序,特制订本规定。 一、保养规范 (1)运转至500小时做新机第一次保养(新机第一次保养内容) 1、更换油过滤器及螺杆油。 2、清洁空气过滤器。 3、清洁机组。 (2)运转至2000小时做小保养(小保养内容) 1、更换油过滤器和空气过滤器以及螺杆油。 2、检查进气阀动作及活动部分。 3、检查固定螺栓及紧固电线端子螺丝。 4、检查各部管路。 5、清洁机组。 (3)运转至3000小时做大保养(大保养内容) 1、更换油细分离器、螺杆油、空气过滤器和油过滤器。 2、清洗冷却器,检查并清洁进气阀,更换O型环。 3、检查各保护压差开关是否动作正常。 4、检查三向电磁阀。 5、检查泄放电磁阀。 6、检查压力维持阀。 7、检查启动器之动作。 8、更换被磨损件并清洁机组。 (4)往后按每运转2000小时做一次保养,每4000小时为一循环期 在4000小时循环周期中:前2000小时做小保养,后2000小时做大保养(保养内容同上),为了确保机器安全、可靠地投入运行,请您务必在使用本机器时按照正常的使用程序执行操作。操作者有责任保证机器在安全的条件下运行,如果认为机器有不安全的隐患,应及时检修。

二、日常运行维护

二、维护维修注意事项 压缩机的维护维修必须在有资格人员的指导下进行。 1、必须使用正确的工具。 2、必须使用本公司原装配件,否则由此引起的机器故障,本公司不负有任何责任。 3、必须使用正确的专用螺杆压缩机油,以免因油品达不到要求而引起机器故障。 4、压缩机工作时,其排气温度达到100摄氏度左右,某些部位变得很热,请不要用手触摸这些部位,以免被烫伤。 5、当需要维修机器时,必须切断主电源、关断与外部气路的连接,并确保系统无压力、无高温后方可进行。 6、日常运行到一段时间时需检查机器的油气桶液面,空气滤清器,油过滤器,油细分离器,并且注意机器的运转电流、运转电压、排气压力、排气温度、润滑油压力是否正常,以便及时发现故障,避免造成更大的损失。 .

往复式压缩机的日常维护与保养

往复式压缩机的日常维护与保养 良好的维护保养,是使压缩机组安全运行,延长使用寿命,并降低运行成本的基本保证。为此,机组的维护保养应按正确的操作规程进行。压缩机组的维护保养分为预防性维护、每班、每旬、半年、一年、三年维护保养。每次保养作业后应认真做好保养记录。 (一)预防性维护保养 1、在维护保养中,首先应做到清洁,无论是润滑油还是冷却水,都 应保持其清洁。 2、应保证曲轴箱和注油器内有足够的润滑油,并防止水或杂质进入润滑系统。 3、冷却系统应充满冷却水,不允许有气堵或泄漏。 4、机组启动前,使活塞处于不同的位置,手动注油器手压泵,以预 润滑气缸、活塞杆。 5、对于刚启动的机组,启动后不要马上加载,应使其空转,待机组 升温后再加载

6、在机组的运行过程中,应避免超载运行 7、对运转中发出的不正常响声和泄漏,应停机查找原因,排除后再启动运行。 (二)每班维护保养 1、检查并消除机组油、气、水泄漏现象,保持设备表面和环境的清 洁。 2、监视检查润滑油油箱、注油器、曲轴箱油位、机油泵工作情况; 机组各部位运转有无异响和振动。 3、检查压缩机系统进排气压力、温度和油压是否正常。 4、检查机组地脚螺栓和各连接部位紧固情况 5、检查并排除分离器积液。 6、检查各控制仪表工作是否正常。 7、检查电气设备工作是否正常。

(三)每旬维护保养(250小时) 1、每班维护保养的全部内容 2、检查联轴器连接情况。 (四)每月维护保养(700小时) 1、每旬维护保养的全部内容。 2、检查润滑油储油箱油位,适当补充新油。 3、检查润滑油滤清器压力降,允许压力降不大于0.042MPa,超过该 值时应对滤清器滤芯进行清洗 4、给水泵轴承加注规定牌号的润滑脂。 5、检查清洗压缩机进、排气阀,更换损坏零件 6、检查十字头销、活塞杆锁紧螺母的松紧程度。 7、检查清晰分离器滤芯及分离器排污装置。 (五)半年维护保养(4000小时)

隔膜压缩机维护保养规程

隔膜压缩机维护保养制度 1.安全注意事项 1.1设备操作人员应具备操作资质,压缩机组应由固定人员操作。 1.2有压力的压缩介质和油都有危险性,检修或维护保养时应确保整个空压机系统里压缩介质完全释放。 1.3压缩机运行过程中禁止将手接近风扇、皮带、联轴器等高速旋转的部件,以免发生危险。 1.4清洗机组零部件时,严禁使用易燃易爆、易挥发的清洗剂,应采用无腐蚀性的安全溶剂。 1.5压缩机的安装、操作、维修、保养工作应由培训过的专业人员进行。 2.设备简介 2.1隔膜机属于容积式压缩机,它是靠膜片变形改变气腔容积来实现对气体的压缩的。具有压缩比大、密封性好、压缩气体不受润滑油和其它固体杂质所污染的特点。因此适于压缩高纯度、稀有贵重、易燃易爆、有毒有害、具有腐蚀性以及高压等气体。 2.2在隔膜机膜头的缸盖和配油盘上各加工有一个曲面,与被夹于二者之间的膜片分别组成气腔和油腔,气腔与装于缸盖阀孔中的吸、排气阀相通,而油腔则通过配油盘上众多的导流孔与缸体中的油腔相通,螺栓将缸盖、膜片、配油盘及缸体紧固在一起。 2.3膜腔的容积变化是依靠膜片在膜腔中的挠曲变形获得的。油经过配油盘的导流孔进入油腔而作用在膜片上,使膜片在膜腔中产生挠曲变形;周期性的改变气腔和油腔的容积,油缸活塞的往复运动则由曲柄连杆机构驱动。 3 工作原理

3.1 压缩机的工作循环过程: 3.1.1 压缩机运行时,当活塞处于外止点时,此时膜片在压力油液作用下产生变形后紧贴缸盖曲面,气腔中的气体已被排出。 3.1.2 当油缸活塞向内止点方向运动时,油腔中油液压力逐渐减小直至消失,膜片两侧出现压差,膜片在气体余压和自身变形力作用下开始回缩变形,气腔容积逐渐增大。 3.1.3 当气腔内气压小于被吸气体压力时,吸气阀自动打开,吸气过程开始。 3.1.4 当油缸活塞运动到内止点位置并开始向外止点运动时,膜片挠曲变形至下极限位置后,吸气阀关闭,吸气结束。 3.1.5 活塞向外止点运行,膜片也向外止点方向变形,气腔容积逐渐变小,气腔内气体开始被压缩。 3.1.6 当气腔中被压缩的气体压力大于排气管道中气体压力时,排气阀自动开启,压缩过程完成并排出气体直至油缸活塞运动至外止点,膜片紧贴缸盖曲面,排气阀关闭,完成排气过程,至此完成一个工作循环。 3.2 在压缩机的每一工作循环中,油腔或油缸中的油液量会因油缸活塞等处泄露或因调压阀泄压时排出的油量略多等原因造成油量损失,从而可能出现不能建立或保持所需的油液压力,因此在每一工作循环中要向油腔或油缸中补充油液。 4 压缩机的日常操作 4.1准备与起动:起动前应进行例行检查,并检查机身内油量。 4.1.1初次起动准备与起动步骤: 4.1.1.1盘车;

压缩机的维护保养

压缩机的维护保养 良好的维护保养,是使压缩机组安全运行,延长使用寿命,并降低运行成本的基本保证。为此,机组的维护保养应按正确的操作规程进行。 压缩机组的维护保养分为预防性维护、每班、每旬、半年、一年、三年维护保养。每次保养作业后应认真做好保养记录。 (一)预防性维护保养 1、在维护保养中,首先应做到清洁,无论是润滑油还是冷却水,都应保持其清洁。 2、应保证曲轴箱和注油器内有足够的润滑油,并防止水或杂质进入润滑系统。 3、冷却系统应充满冷却水,不允许有气堵或泄漏。 4、机组启动前,使活塞处于不同的位置,手动注油器手压泵,以预润滑气缸、活塞杆。 5、对于刚启动的机组,启动后不要马上加载,应使其空转,待机组升温后再加载。 6、在机组的运行过程中,应避免超载运行。 7、对运转中发出的不正常响声和泄漏,应停机查找原因,排除后再启动运行。 (二)每班维护保养 1、检查并消除机组油、气、水泄漏现象,保持设备表面和环境的清洁。 2、监视检查润滑油油箱、注油器、曲轴箱油位、机油泵工作

情况;机组各部位运转有无异响和振动。 3、检查压缩机系统进排气压力、温度和油压是否正常。 4、检查机组地脚螺栓和各连接部位紧固情况。 5、检查并排除分离器积液。 6、检查各控制仪表工作是否正常。 7、检查电气设备工作是否正常。 (三)每旬维护保养(250小时) 1、每班维护保养的全部内容。 2、检查联轴器连接情况。 (四)每月维护保养(700小时) 1、每旬维护保养的全部内容。 2、检查润滑油储油箱油位,适当补充新油。 3、检查润滑油滤清器压力降,允许压力降不大于0.042MPa,超过该值时应对滤清器滤芯进行清洗和吹扫。 4、给水泵轴承加注规定牌号的润滑脂。 5、检查清洗压缩机进、排气阀,更换损坏零件。 6、检查十字头销、活塞杆锁紧螺母的松紧程度。 7、检查清晰分离器滤芯及分离器排污装置。 (五)半年维护保养(4000小时) 1、每月维护保养的全部内容。 2、检查所有安全保护装置和仪控、电控系统的工作可靠性、灵敏度,并予以调校。

空压机维护保养规程

螺杆式空压机使用保养规定 1.目的: 规范螺杆空压机使用保养,确保设施正确使用和维护保养。 2.适用范围: 适用公司的德科螺杆式空压机保养及使用。 3.职责: 设备使用部门负责设备的日常保养,包括设备表面清洁、点检、放水加油;工程部负责定期的维护、设备内部清洁、申请委外维护等。 4.管理规定: 4.1各主要部件的定期保养和维护: 为了使空压机能够正常可靠地运行,保证机组的使用寿命,须制定详细的维护计划,执行定人操作、定期维护、定期检查保养,使空压机组保持清洁、无油、无污垢。 4.2主要部件维护保养参照下表进行:

4.3按上表维修及更换各部件时必须确定:空压机系统内的压力都已释放,与其它压力源已隔开,主电路上的开关已经断开,且已做好不准合闸的安全标识。 4.4维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入压缩机主机腔内。操作时将主机入口封闭,操作完毕后,要用手按主机转动方向旋转数圈,确定无任何阻碍,才能开机。 4.5每次换油时,须同时更换油过滤器。第一次运行500小时换油一次,以后每运行2000小时换专用油、空滤、油滤、油气分离器;空压机在使用两年后,最好用润滑油做一次油“系统清洗”工作。 4.6安全阀: 安全阀在整机出厂前已调定,不允许用户自己调整安全阀。每年工程部需送技术监督局进行校验。 冷凝水的排放方法:(空压机系统排水阀门有三个:油气分离器、冷干机气水分离器、储气罐)

操作者应在机器停机、油气分离器内无压力、充分冷却、冷凝水得到充分沉淀后进行,如早上开机前。 ①拧出油气分离器(储气罐)底部的球阀前螺堵。 ②缓慢打开球阀排水,直到有油流出,关闭球阀。 ③拧上球阀前螺堵。 4.7日常检查维护工作。 ①每天(由使用部门负责): a. 检查机组有无异常声响和泄漏; b.排放冷凝水。 c. 检查仪表读数是否正确; d. 检查温度显示是否显示正常。 ②每月(由工程部负责): a. 检查机内是否有锈蚀、松动之处,如有锈蚀则去锈上油或涂漆,松动处上紧; ③每三个月(由工程部负责): a. 清除冷却器外表面及风扇罩、扇叶处的灰尘; b. 加注润滑油于电动机轴承上; c. 检查软管有无老化、破裂现象; d. 检查电器元件,清洁电控箱。 e. 检查冷却油液面高度是否在规定高度以内。 在运行状态下,压缩机的油位应保持在最低与最高油位之间,油多会影响分离效果,油少会影响机器润滑及冷却性能,在换油周期内,如果油

压缩机维护保养题目

新螺杆压缩机在运转1000小时后,维护保养项目有(A、B、C、D) A 检查进气阀导杆,并加注油脂 B 更换冷却液(油) C 检视管线街头、固定螺栓及紧固电线端子 D清洁空气过滤器 2、螺杆压缩机在运转2000小时后,维护保养项目有(A、B、C、D) A 检查并拆下清洗观油镜 B检查管路 C 更换空气滤芯 D更换油过滤器 3、螺杆压缩机在运转3000小时或1年,维护保养项目有(A、B、C、D) A 清洁进气阀和冷却器,更换O型环,加润滑脂 B 检查并三向电磁阀、泄放阀、压力维持阀及各压保护差开关和起动器 C 更换空气滤芯、油过滤器、油细分离器 D 电机加注润滑脂 4、螺杆压缩机在运转6000小时后,维护保养项目有(A、B、C、D) A 更换冷却液(油) B更换油细分离器 C 更换油过滤器 D更换空气滤芯 5、螺杆压缩机无法启动(电气故障灯亮)可能原因有(A、B、C、D) A 保险丝烧毁 B 保护继电器动作或启动继电器故障 C 启动按钮接触不良 D 电动机故障 6、螺杆压缩机运转电流高,空压机自行停机(电气故障灯亮) 可能原因有(A、B、 C、D) A 电压太低 B排气压力太高 C油细分离器堵塞(润滑油压力高) D空压机主机故障 7、螺杆压缩机运转电流低于正常值可能原因有(A、B、C、D) A 空气消耗量大(压力在设定值下) B 空气滤清器堵塞 C 进气阀动作不良,如卡住等 D容调阀调整不当 8、螺杆压缩机机头排气温度低于正常值(低于70℃) 可能原因有(A、B、C、D) A 环境温度低 B 无负荷太久 C 排气温度表不正确 D 热控阀故障 9、螺杆压缩机机头排气温度高,空压机自动跳脱,排气高温指示灯亮(超过设定值100℃) 可能原因有(A、B、C、D) A 润滑油量不足或润滑油规格不正确 B 环境温度高或空气滤清器不清洁或油过滤器阻塞 C 冷却器鳍片间堵塞或冷却风扇故障 D热控阀故障 10、螺杆压缩机使用中空气中含油分高,润滑油添加周期减短,无负荷时滤清器冒烟的可能原因有(A、B、C、D) A 回油管限流孔阻塞 B 排气压力低 C 油细分离器破损 D 压力维持阀弹簧疲劳 11、螺杆压缩机无法全载运转的可能原因有(A、B、C、D) A 压力开关或三向电磁阀或泄放电磁阀故障 B 进气阀或压力维持阀动作不良 C 控制管路泄漏 D 容调阀调整不当 12、螺杆压缩机排气量低于正常值的可能原因有(A、B、C、D) A 空气滤清器或油细分离器堵塞 B 进气阀动作不良 C压力维持阀动作不良 D 泄放电磁阀泄漏 13、螺杆压缩机空/重车频繁的可能原因有(A、B、C、D)

空压机维护保养规程

空压机维护保养规程 一、一般维护 1、经常保持空压机的清洁,每次启动空压机前必须进行检查。 2、经常检查机器各联接固定部位,螺栓紧固情况。 3、经常检查空压机的各种仪表、指示灯是否齐全、正常,不得随便拆卸。 4、运转200--300小时后应将空气滤芯取出,用0.2Mpa以下的低压空气由内向外吹干净。 5、运转700~900小时后清洁空气滤清器,检查管接头固定螺栓及紧固电线端子螺丝。 6、清洁空气滤清器、滤芯如果不能满足要求,随时进行更换。 7、运转1000小时或5个月后,检查各部管路,更换空气滤芯和油过滤器,对冷却器进行内外清洁并更换密封件。 8、运行3000小时或10个月后必须更换油细分离器,更换螺杆空压机冷却油。 9、经常检查空压机的附属设备和部件(进气阀、三向电磁阀、卸放阀、冷却器、空气滤清器、油过滤器、各种开关、门板等)是否完整、功能可靠,及时处理各类跑冒滴漏现象。 10、清理气管或油管时不可用火烧烤。 二、空压机润滑工作 1、必须使用复盛螺杆空压机专用冷却液。 2、经常观察油气桶桶侧的观油镜,重车润滑油的油位应在观油镜的高油位线和低油位线之间,油量不足及时添加。 3、停机20分钟以上,每次启动前应略为扭开卸油阀排出油气桶内沉淀的凝结水,以保证润滑油的质量。 4、严格遵守换油周期的规定: (1)新机运转300--500小时进行第一次润滑油更换。 (2)运转2500--3000小时,进行第二次润滑油更换,同时对电机加注润滑油脂。(3)正常使用的空压机换油周期为3000小时。 (4)加油时应确保盛油容器及加油孔的清洁,并且润滑油加入前应先用金属网过滤后才能使用。 (5)润滑油更换方法:应润滑油做一次油“系统清洗”工作,即在更换新润滑油后,将空压机运转,使油温上升到60℃时关机,当油气桶压力降至0.1--0.2Mpa时,慢慢打开卸油阀,放出润滑油,带出润滑系统中残存的各种有机成分,油放完后,关闭卸油阀,加入新油。 三、空压机的清扫工作 1、空压机机电设备要定期清扫,尤其是散热器和本体控制箱,同时检查各部有无油垢,如有应及时清除,并查明原因予以消除。 2、风冷式的散热器易受灰尘覆盖而影响冷却效果,排气温度过高会造成跳机,因此每月应用低压空气对冷却器翅片进行一次专门的彻底的清扫,务必确定完全清洗干净。 3、当环境温度和通风都正常的情况下,如果空压机工作排气温度还超过95℃,应及时对各部分进行清洗。 4、空气过滤器严格按照一般维护规程进行维护保养。

压缩机的维护保养(正式版)

文件编号:TP-AR-L7281 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 压缩机的维护保养(正式 版)

压缩机的维护保养(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、进行凝水得到应根据空气的湿度情况制定冷 凝水排放时间表。每次排放应在机器停机并充分冷 却,冷充分沉淀后进行。 2、当压缩机运行2500-3000小时时,应更换润 滑油。换油时应运行机器,使排气温度达到60- 80℃,润滑油充分被预热,然后停机等内压释放完毕 方可进行操作。 3、压缩机润滑油应采用专用螺杆压缩机润滑 油,不同牌号、不同厂家的润滑油不能混合使用。 (本机润滑油牌号LT3046 油的ISO黏度等级为46) 4、当压缩机运行2500小时应更油过滤器,或

者压差发讯器报警(压差大于0.13MPA)时应及时更换。 5、油精分离器位于分离油罐内,每运行2500小时更换,或者压差发讯器报警(压差大于 0.1MPA)时更换。 6、进气过滤器一般每运行1500小时更换,或者只要压差发汛器报警(压差大于0.005MPA)应及时更换,期间可以对虑芯表面进行清理。 7、单向节流阀用于回收油精分离器分离出的油份到主机的低压端,当油较赃时,单向节流阀容易堵塞,需要定期检查清理。(堵塞的判断方法:用手感觉回油管,如果温度较低,说明回油少,可能堵塞。) 8、安全阀安装在分离油罐上,应每年进行一次检查,或按当地劳动部门的规定。

设备维修保养的基本内容

设备维修保养方式的确定 设备维修可分为计划性预防维修,从保证设备安全运行角度来说,更应强调预防性维修。计划性维修是根据设备磨损规律和设备故障规律,制定设备的维修保养和维修方式。根据维修的作用不同,维修方式可分为保养、针对性修理、计划修理、项目修理、改造维修等,选择确定维修方式的依据主要是设备及其零部件的磨损程度、性能、精度劣化以及故障发生的可能性。 1.三难保养制 设备维护保养工作,依据工作量大小和难易程度,分为日常保养、一级保养和二级保养,所形成的维护保养制度称为“三级保养制”。 (1)日常保养 是操作工人每班必须进行的设备保养工作,其内容包括:清扫、加油、调整、更换个别零件、检查润滑、异音、安全以及损伤等情况。日常保养配合日常点检进行,是一种不单独占据工时的设备保养方式。 (2)一级保养 是以定期检查为主,辅以维护性检修的一种间接预防性维修形式。其主要工作内容是:检查、清扫、调整各设备的零部件;检查污水泵的叶轮、密封,离心泵的叶轮、密封、注油;检查配电柜线路、除尘、紧固;发现故障隐患和异常,要予以排除,并排除泄漏现象等。设备经一级保养后要求达到:外观清洁、明亮;无尘土;操作灵活,运转正常;安全防护、指示仪表齐全、可靠。保养人员应将保养的主要内容、保养过程中发现和排除的隐患、异常、试运转结果、运行性能等,以及存在的问题做好记录。一级保养以操作工为主,专业维修人员配合并指导。 (3)二级保养 是以维持设备的技术状况为主的检修形式、二级保养的工作量介于修理和小修理的部分工作,又要完成中修理的一部分,主要针对设备易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。二级保养要完成一级保养的全部工作,还要求润滑部位全部清洗,结合换油周期检查润滑油质,进行清洗换油。检查设备的动态技术状况与主要精度(噪音、震动、温升、表面粗糙度等),调整安装水平,更换或修复零部件,清洗或更换电机轴承,测量绝缘电阻等。经二级保养后要求精度和性能达到工艺要求,无漏油、漏气、漏电现象,声响、震动、压力、温升等符合标准。二级保养前后应对设备进行动、静技术状况测定,并认真做好保养记录。二级保养以专业维修人员为主,操作工参加。 (4)设备三级保养制的制订 为了使设备三级保养规范化,应根据设备各零部件的磨损情况、性能、精度劣化程度以及故障发生的可能性等,制订出各零部件的保养周期、保养内容和保养类别计划表,作为设备运行保养的依据。设备保养计划例表如表1所示,表中“Ο”表示保养检查。由于不同周期的保养类别和内容不同,在实际中可用不同符号来表示不同的保养类别,如“Ο”表示日常维护保养,“△”表示一级保养,“◇”表示二级保养等。 表1机械设备零部件保养计划例表

螺杆式空气压缩机的日常维护与保养

螺杆式空气压缩机的日常维护与保养 螺杆压缩机的维护工作比较规范明了,配件更换简单易行,日常维护工作主要有以下几个方面: 每月保养内容: 1、检查冷却器,必要时予以清洗; 2、检查所有电线连接情况并予以紧固; 3、检查交流接触器触头; 4、清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘; 5、清洗回油过滤器; 6、检查空气压缩机设定与运行是否一致。 每季度保养内容: 1、清洁主电机和风扇电机; 2、更换油过滤芯; 3、清洁冷却器; 4、检查最小压力阀、安全阀; 5、检查传感器。 每天保养内容: 1、检查油位; 2、检查空滤芯和冷却剂液位; 3、检查软管和所有管接头是否有泄漏情况;

4、检查易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换; 5、检查主机排气温度,达到或接近98℃,必须清洗油冷却器; 6、检查分离器压差,达到0.6 Bar以上(极限1Bar)或压差开始有下降趋势时应停机更换分离芯; 7、检查冷凝水排放情况,若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器; 8、检查空气压缩机是否有不正常响声。 每年保养内容: 1、更换润滑油及油气分离器滤芯; 2、更换空气过滤器滤芯,油过滤器; 3、安全阀校准; 4、检查弹性联轴器; 5、检查冷却风扇; 6、清洗自动排污阀; 7、补充或更换电动机润滑油脂。 润滑油检查与更换 润滑油对喷油螺杆压缩机的性能具有决定性的影响,若使用不当或错误,则会导致压缩机体的严重损坏。润滑油的更换必须及时,否则油品的品质下降,润滑性能不佳,容易造成因高温跳闸现象,同时因为油品的燃点下降,也易形成油品自燃而使空压机烧毁的事故。

当润滑油发生下述变化时,应换油: 1、含水量大于0.1%; 2、酸值大于 2 mg KOH/g; 3、运动粘度变化超过允许值的 10%; 4、颜色变化至棕黑。 换油时应在机组尚热、油气分离器卸压后,先放完油气分离器中的油,再将新油注入油气分离器内,待液面计的油位高于“70”处后,旋紧加油塞。注意不要注油太多,否则多余的油会被气带走。换油时应同时更换油过滤器。更换油过滤器时,在新油过滤器的橡胶密封圈上涂上一层油,旋紧即可。 通常矿物型润滑有在累计运行2500h后换油,但是在一年中如果运行不足2500h,一年后也必须换油。排放润滑油应在压缩机停车之后立即进行,这样可使悬浮在油中的微小颗粒随着润滑油一起排到机外。 注意:关于压缩机的维护保养详情, 请仔细阅读随机的使用说明书 螺杆空气压缩机的常见故障分析及处理 压缩机一旦发生故障,对压缩机原理和结构有比较熟悉的了解,那么对故障原因的分析及排除是不困难的。对故障的分析应从最容易、最方便的地方着手。以下介绍几种常见故障的分析及处理方法。

压缩机日常维护保养内容

压缩机维护保养内容 一、一般规定 1.一级保养每工作1000-1200小时进行一次,二级保养每工作3000-3500 小时进行一次。 2.使用单位至少有一名熟悉注气压缩机的专业技术人员现场指导或监督 维修。 3.承担保养工作的人员必须有一专业技术人员。 4.承担保养的工作人员必须进行专业培训,要有一定的设备维修资历,承 担二级保养的工作人员还要有三年以上的设备维修资历。 5.承担保养人员进入现场不得携带危险物品,须遵守油气区的有关规定。 6.所有参与维护保养的工作人员必须熟悉压缩机原理、结构、性能、用途, 会操作、会维护保养,会排除故障。 7.维修人员应具备一定的特种作业操作知识。 8.完成规定的修保工作量,发现的问题要逐一排除。 9.配备完整的工具和量具。 二、安全注意事项 1.向大气排出的天然气口,必须远离工作人员的工作位置,确保排气的畅 通。 2.切勿用挥发性的易燃液体作为压缩机的清洗剂,必须用安全的溶剂。在 装配之前,保证零部件干燥、安全。 3.无论在任何情况下压缩机停机修理时,必须采取有效的措施防止驱动机 无意中启动。警告信号或标志牌,应安装在驱动设备非常明显的位置。 4.在压缩机组运转停机以后,如果估计有过热现象,在打开曲轴箱之前, 最少要有15分钟的散热时间,过早打开曲轴箱,可能导致曲轴箱爆炸。 在没有减少气缸内部压力或采取必要措施防止系统偶然在增压时,绝不 能打开压缩机气缸或压缩系统的其他零件。 5.当需要对压缩机非常危险的部位进行维修时,一定要采用防护板,双重 阀等防护措施将危险区域隔离开来,保证绝对安全。 6.当拆卸压缩机气缸盖时,一定要疏通气缸内排气孔,使活塞不致辞产生 压力。如果要清洗耳恭听排气孔,必须休取有效的安全防护措施。

空压机维保规程

空压机维保操作规程 1、目的 规范厂房压缩空气系统运行和管理工作,确保空压机良好运行。 2、适用范围 适用于宁德新能源厂房压缩空气系统运行管理。 3、职责 3.1机电部主管工程师负责检查压缩空气系统运行管理的实施情况。 3.2机电部组长负责组织实施压缩空气系统的运行管理。 3.3责任区域的技术员具体负责压缩空气系统的维护保养。 4、程序要点 4.1巡视检查 4.1.1每天巡视压缩空气系统的运行情况四次,巡视部位包括(空压机主机、润滑油油位、控制面板各参数、 储气罐排水电磁阀、冷干机、吸干机、制氮机)。 4.1.2巡视检查的主要内容如下: a、检查润滑油油位(油位在油视镜1/3以上为正常) b、检查空压机运行时是否有异常振动或噪音。 c、检查空压机排气温度是否正常(80℃-96℃为正常、98℃-102℃偏高,此时要加强监控,及时清洗冷却 水Y格,或检查调整冷却水泵及水塔风扇、106℃报警、113℃停机) d、检查空压机加载电流是否正常(满载电流430A-500A为正常,满载电流长时间小于430A,有可能末端 负载变小,可考虑关停部分机组节能降耗,也有可能是压力调节器脏堵,需检修压力调节器或控制管路过滤器。满载电流达到520A-550A 时,为防止空气开关、接线端子、接触器触点超温发热,要做限流调节,需报告本部门主管工程师解决。 e、检查油气分离器、油过滤器压差是否正常(油气分离器压差小于0.7bar正常,油过滤器压差小于1.4bar 正常 f、检查并手动测试储气罐排水电磁阀,工作状态是否正常,电磁阀Y格、手动排水阀门是否正常(电磁 阀Y格每个月清洗一次,避免脏堵影响排水效果) g、检查并手动测试吸干机排水电磁阀,工作状态是否正常,电磁阀Y格、手动排水阀门是否正常(电磁 阀Y格每个月清洗一次,避免脏堵影响排水效果) h、检查压缩空气管线压力是否正常(报警点5.6kg以上为正常,根据经验压缩空气压力长时间波动在5.3kg 以下,要检查机组工况是否正常,若正常要考虑增加机组,不正常要排查原因,排除末端有漏气的可能,或报告本部门主管工程师解决,。当压缩空气压力长时间保持在6.3kg以上、机组电流保持在400A-450A 左右、有部分机组会卸载、三种情况会互相存在,此时可关闭部分机组节能降耗。) i、检查冷干机运行是否正常(冷却水的阀门不能全开,开度太小高压会报警停机,开度太大没有足够的冷 凝压力,冷凝效果不好。冷却水阀门的开度大小,根据压缩机高压来调节,高压在13-18kg为正常,低压在4-5kg为正常) J、检查吸干机A塔B塔运转程序、再生空气阀门、电磁阀、气动阀、流程指示灯、控制箱是否正常(根据经验再生空气阀门开度在1/3左右能满足工艺要求,阀门开度太大浪费能源,阀门开度太小低露点空气不达标,再生加热时没再生空气交换易损坏发热管,再生空气阀门必需管控常开。A塔B塔工作、再生50分钟一个周期。) k、检查制氮机A塔B塔运转程序、氮气流量计、电磁阀、气动阀、流程指示灯、电制箱是否正常。(目

空气压缩机的日常维护保养

空气压缩机的日常维护保养 维护保养空气压缩机的方法: 一、在空压机操作前,应该注意以下几个问题: 1、保持油池中润滑油在标尺范围内,空压机操作前应检查注油器内的油量不应低于刻度线值。 2、检查各运动部位是否灵活,各联接部位是否紧固,润滑系统是否正常,电机及电器控制设备是否安全可靠。 3、空压机操作前应检查防护装置及安全附件是否完好齐全。 4、检查排气管路是否畅通。 5、接通水源,打开各进水阀,使冷却水畅通。 二、清洁冷却器: 空压机长时间运行,为清除散热表面灰尘,需将风扇支架上的冷却器吹扫孔盖打开,用吹尘气枪对冷却器进行吹扫,直至散热表面灰尘吹扫干净。尚若散热表面污垢严重,难以吹扫干净,可将冷却器卸下,倒出冷却器内的油并将四个进出口封闭以防止污物进入,然后用压缩空气吹除两面的灰尘或用水冲洗,最后吹干表面的水渍。装回原位。切记!勿用铁刷等硬物刮除污物,以免损坏散热器表面。 三、排放冷凝水:

空气中的水分可能会在在油气分离罐中凝结,特别是在潮湿天气,当排气温度低于空气的压力露点或停机冷却时,会有更多的冷凝水析出。油中含有过多的水份将会造成润滑油的乳化,影响机器的安全运行,如:造成压缩机主机润滑不良;油气分离效果变差,油气分离器压差变大;引起机件锈蚀。因此,应根据湿度情况制定冷凝水排放时间表。 冷凝水的排放方法:应在机器停机、油气分离罐内无压力、充分冷却、冷凝水得到充分沉淀后进行,如早上开机前。 四、安全阀: 安全阀在整机出厂前已调定,不提倡用户私自调整安全阀。如确需调整,则应在当地劳动安全部门或本公司维修人员指导下进行。 五、空压机操作中,还应检查下列情况: 1、电动机温度是否正常,各电表读数是否在规定的范围内。 2、各机件运行声音是否正常。 3、吸气阀盖是否发热,阀的声音是否正常。 4、空压机各种安全防护设备是否可靠。 六、压缩机补油:

无油空压机的保养及维护

中山空压机的维修保养及故障排除 无油空压机的保养及维护 为了确保安全,中山空压机工作时严禁触及机上任何元件。 我们出售的是无油空压机,严禁加润滑油。 使用的环境温度为5℃-40℃。 清洗时绝对禁止往中山空压机上洒水,应用柔软干布擦净上面的灰尘,小心碰坏元件。 使用完毕后请切断电源开关,关闭气源。 故障分析及维修 中山空压机不运转,电机无嗡嗡交流声 插座无电源:开电源; 过电流保护器或压力控制器不接通:检查过电流保护器和压力控制器的接线是否接通。 中山空压机未到设定最高压力后停机 压力开关设定值低:调整设定值至要求值; 过电流保护器故障:更换过电流保护器。 不能正常启动,电机有转动后即停止,并可听到电机嗡嗡声 电压太低:1、增加稳压装置。2、待电压正常后使用。 缓冲罐内气体未排空后又启动,多见插头接触不良或中间停电时间小于5S:1、拔出插头。 2、更换插座保证接触良好。 卸荷阀(空压机配件之电磁阀)不排气:检查电磁阀是否有故障(方法:拔出插头,排空空压机气罐气体,插上插头,气压上升懂啊一定压力时拔出插头,电磁阀应排气)。 空压机电容损坏或容量减少:更换电容。 空压机故障:与我们中山信雄联系。 空压机连续运转中,但压力达不到停止压力或关闭排气球阀时,达到停止压力时的时间增长中山空压机及管路系统空气泄漏:各个接头处检查有无漏气现象。 空压机机头故障:打开缸盖检查阀门有无积碳,阀片是否翘曲,皮碗磨损,与中山信雄联系。 停机时关闭排气球阀,气压下降 气罐各个接头漏气:加胶拧紧接头。 单向阀不密封,反向漏气:清洗、清理阀芯或更换单向阀或阀芯。 超过压力最大设定值,空压机不停机 压力控制器坏:调整或更换压力控制器。 在空压机工作压力范围,安全阀排气 安全阀弹簧力减弱,调整螺母松动:调节安全阀调整螺母至安全阀工作压力排气,并锁紧螺母。更换新的安全阀。 保修方法: 当你从购买之日(以发票填写日期为准)起,在正常管理和使用的条件下,凡因产品本身的制造质量问题而照成不能正常工作(雷击、电压超过额定使用电压+10%以上、进水、人为损坏等现象除外),我们为您的中山空压机进行为期

螺杆式压缩机的维护和保养

螺杆式压缩机的维护和保养 ----------------初稿需进一步添加 根据国标贯例,对中央空调每年必须清洗保养一次,否则容易出现锈垢、水垢、生物粘泥堵塞,从而影响制冷、制热效果,造成能源的浪费,增加不必要的费用,同时还会降低空调的使用寿命,影响人类身体健康。中央空调的检修与保养不仅有利于人的身体健康,而且对延长机组的使用寿命,保证机组的正常运转,节约能源,都有积极的意义。 中央空调的检修与保养 一、中央空调系统检修: 1、空调器、风机盘管检修; 2、空调主机组检修; 3、末端设备检修服务; 4、空调冷却塔检修服务。 二、中央空调清洗: 1、制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统; 2、冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统; 3、风机盘管表冷器、凝结水管道设备。 三、中央空调保养: 1、空调器、风机盘管保养; 2、主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真实泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器; 3、冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等 维修保养周期 螺杆式压缩机的质保期为:1.产品运转12个月2.产品交货后18个月3.上述内容以先到期为准注意告知用户:根据惯例保修期内的所有保养项目均为有偿服务。 日常检查项目表

注:△检查或清理,○更换 依上表之保养周期,当需要更换容调活塞环或轴承时,应由经压缩机厂家认可的技术人员实施或由压缩机厂家派技术人员协助服务。 维修保养项目 1)电源及控制部分 1机组的工作电源是3N~,AC380V,50Hz。需检查电控柜中电源部分和控制部分有无异常并固紧接线端子包括总电源接线铜排,自动空气断路器(空气开关),Δ-Δ或Y-Δ压缩机启动电气装置,PLC触摸屏,靶流开关,冷冻,冷却水泵联动控制线(控制接点为无源接点),温度传感器,冷冻,冷却水泵,冷却塔联动控制线(控制接点为无源接点),电控仪表等等节点。 2检查电源电压:最大可允许的相电压不平衡为2%,相电流不平衡为10%。 比如:标称电压为3N~,AC380V,50Hz,测得U AB=376V,U AC=379V,U BC=385V。得出平均电压=(376+379+385)/3= 380V:确定与平均电压的偏差值:△U AB=380-376=4V,△U AC=380-379=1V,△U BC=385-380=5V,最大偏差值为5V,5/380=1.3%,得出最大相电压不平衡为1.3%。 注意告知用户:相电压不平衡大于2%时开机操作所引起的损坏,视作操作不当,不在本产品的保修范围内。 2)系统运行情况及外观(泄露,破损) 1确认系统没有泄露。 2检查动作顺序是否正常。 3检查压缩机接线是否正确有无松动。 4测量每台压缩机工作电流是否正常。

压缩机的维护保养正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 压缩机的维护保养正式版

压缩机的维护保养正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过 程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把 控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、进行凝水得到应根据空气的湿度 情况制定冷凝水排放时间表。每次排放应 在机器停机并充分冷却,冷充分沉淀后进行。 2、当压缩机运行2500-3000小时 时,应更换润滑油。换油时应运行机器, 使排气温度达到60-80℃,润滑油充分被预热,然后停机等内压释放完毕方可进行操作。 3、压缩机润滑油应采用专用螺杆压 缩机润滑油,不同牌号、不同厂家的润滑 油不能混合使用。(本机润滑油牌号LT3046

油的ISO黏度等级为46) 4、当压缩机运行2500小时应更油过滤器,或者压差发讯器报警(压差大于0.13MPA)时应及时更换。 5、油精分离器位于分离油罐内,每运行2500小时更换,或者压差发讯器报警(压差大于0.1MPA)时更换。 6、进气过滤器一般每运行1500小时更换,或者只要压差发汛器报警(压差大于0.005MPA)应及时更换,期间可以对虑芯表面进行清理。 7、单向节流阀用于回收油精分离器分离出的油份到主机的低压端,当油较赃时,单向节流阀容易堵塞,需要定期检查清理。(堵塞的判断方法:用手感觉回油

空气压缩机安全操作与维护保养规程(新版)

空气压缩机安全操作与维护保 养规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0980

空气压缩机安全操作与维护保养规程(新 版) 一、空压机操作人员必须充分了解机组的机械性能及维护保养方法等,方可操作。 二、开机前必须检查需要打开或关闭的阀门是否处于正确状态,开放管路中通向大气的阀门,打开冷却水系统,检查曲轴箱的油量是否满足运转要求。 三、检查空压机所有仪器、仪表是否齐全完好、灵敏可靠,水油管道必须畅通,一切没有问题方可开机。 四、机组在正常工作情况下,不允许按紧急停车按钮停车,正常停车采用延时停车,即按下停车按钮后约20秒机组自行停车。 五、机器运转过程中,每隔2小时应检查一次,察看电流、气压、冷却水、磨擦件的温度、声音以及设备的运转状态是否都处于

正常状态并做好记录,如有问题及时处理。 六、设备运转时,不得松动和拆卸任何连接部件,如需要拆卸时,必须切断电源和排空压力后方可进行,以免危及人身安全。 七、当车停止运行时,冷却水系统必须连续供水15分钟后,方可停止供水,冬季停机后,必须将气缸及冷却水系统内的水全部排除,以免冻裂机体。 八、保持机房及设备的清洁,工具摆放整齐,控制盘处不得乱放东西,以防发生事故。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

相关文档
相关文档 最新文档