变电站红外测温方法探究 发表时间:2019-09-21T15:49:10.453Z 来源:《基层建设》2019年第20期作者:陈昕玥1 潘明炜2 [导读] 摘要:伴随着中国电网发展步伐不断加快,红外测温技术已经逐步应用到电力设备的故障诊断中,本文通过介绍红外测温的基本原理及红外测温技术在变电站中的应用,分别分析了两种红外测温技术应用方式的优势和不足,并针对红外测温仪在变电站中的不足,提出了相应改进措施。 1国网山西省电力公司晋中供电公司山西省晋中市 030600;2山西锦通工程项目管理咨询有限公司山西省太原市 030006摘要:伴随着中国电网发展步伐不断加快,红外测温技术已经逐步应用到电力设备的故障诊断中,本文通过介绍红外测温的基本原理及红外测温技术在变电站中的应用,分别分析了两种红外测温技术应用方式的优势和不足,并针对红外测温仪在变电站中的不足,提出了相应改进措施。 关键词:红外测温技术;巡视;变电站 1 红外测温仪的特点及常用参数 1.1 红外测温仪的特点 测温范围广,非接触式测量,灵敏度高,响应速度快。但由于受被测对象的发射率影响,几乎不可能测到被测对象真实温度,只能通过对发射率的调整测得其表面温度。 1.2 红外测温仪的常用参数(以Fluke Ti25型红外测温仪为例) 1)热图像范围调整。范围选项主要是调整红外图像在不同温度对应的图像颜色,方便更直观的寻找热点,调整范围为-10℃~-250℃。对应不同的测温要求,可在此区间内选择合适的图像显示范围。 2)发射率调整。辐射率是一个物体相对黑体辐射能力大小的物理量,首先,与物体的材料形状、表面粗糙度、凹凸度等有关,其次还与测试的方向有关。不同材料不同温度条件下的发射率的选择参DLT664-2008附录。 2 电气设备发热及原因 电气一次设备,以及它们与母线、导线或电缆之间的电气连接部位,常常因某种原因产生发热,严重时将影响变电站的安全运行,应该引起我们的重视。 电气设备工作时,由于电流、电压的作用,将产生电阻损耗发热、介质损耗发热、铁心损耗发热等3种热源。电气设备的热故障可分为外部故障和内部故障,长期暴露在大气中的各种电气接头因表面氧化而接触不良,是电气设备的外部故障。而封闭在固体绝缘、油绝缘以及设备壳体内部的电气回路和绝缘介质劣化等,依据传热原理,从电气设备外部显现的温度分布热像图,可以判断为内部故障。 众所周知,金属导体都有一定的电阻,其电阻与其本身的电阻率和平均温度系数有关,且有相应的熔点。根据Q=I2Rt,当电气接头的接触电阻由于某种因素如接触表面状况不良、氧化程度严重、接触压力较小、有效接触面积减小而增大时,或电流增大时,其发热量(温度)将相应增大,电阻由于热效应而相应增大。电阻增大又使温度增加,如此恶性循环,将使接触面的温度超过熔点而熔化。 当系统发生短路时,随着短路电流的急剧增加,接头因超温最容易发生熔化或熔断,同时会扩大为火灾事故和绝缘破坏事故。导体之间接触面的接触电阻,除与环境温度和接触压力等因素有关外,还与接触面的材料、接触表面粗糙程度、接触面积的大小、接触表面氧化程度和接触压力等因素有关。如设备的导体与引线的接触面由于压接不紧或接触面较小,在通过一定电流时产生发热。发热后加速了接触面的氧化,使接触电阻增大;接触电阻增大后使发热更严重,导致接头处严重过热,造成接头烧坏或熔断。可见,电气设备的局部发热,若不及时发现和处理,发热点会逐步扩大,可能会导致严重后果。 3 影响红外测温的因素 任何物体由于其自身分子的运动,不停地向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定的温度场,俗称“热像”。红外诊断技术正是通过吸收这种红外辐射能量,测出设备表面的温度及温度场的分布,从而判断设备发热情况。 由于红外测温是非接触式的,这样我们在日常测量中,影响结果的因素很多,主要有以下几个方面: 3.1发射率 发射率也称辐射系数,是一个物体相对辐射能力大小的物理量,与它的材料、结构、尺寸、形状、表面性质、加热条件及周围的环境和其内部是否有故障、缺陷等诸多因素是密切相关的。不同的物质,发射率是不同的。物质处于不同状态,发射率也是不同的。例如:新铜的发射率为0.07~0.2,被氧化的铜为0.6~0.7,因重度氧化而变黑的铜为0.88左右。 3,2距离系数 距离数D:S,即测温仪到被测物体的距离与被测物体的直径的比值。此系数越大,表明在同样的距离下,能测更小的目标。由于温度是显示一定范围的平均温度,所以最有有一定的裕量,一般取1.5。例如距离系数是100的测温仪,在2m处可以测量2m/100=2cm的目标,为了测试准确,目标直径值应为2cm*1.5=3cm,工作中有人忽略了此事,造成测量误差。 3.3环境因素 当被测物体处于灰尘过多会影响红外线的传播;被测物体周围有温度比较高的物体,其辐射会严重影响测量结果。 3.4测试方向 测试的方向对测量结果也很敏感。当发射率在0.9以下时,测量仪最好垂直于被测物体的表面,至少使测量方向与被测物体法线保持在30°角之内,任何情况下不要超过45°角。否则误差会随着角度的增大变得越来越大。 从以上发射率、距离系数、环境因素、测试方向、仪器本身因素等对红外测温的影响,我们就能够分析我们不同人员在同一时间、同一物体会有不同的测量结果。只有掌握了红外测温的原理、必要的知识、良好的操作习惯后,才能正确判断电气设备状态,不出现误判情况。 4 应用效果和相应的改进措施 红外测温技术在变电站的应用对于变电站变电设备的有效监测和安全保障有着突出的作用。在变电站的日常工作中,为确保变电站运行的可靠性以及稳定性,通常都要开展一项重要的工作,即变电站的工作人员每天都要对变电站运行中的变电设备开展巡视检查工作。通过这种工作能够及时的发现变电站运行的变电设备存在的安全隐患及故障进行监测和检修,并且能够及时对变电设备的运行状态进行监

测温设备在变电站中的应用分析

测温设备在变电站中的应用分析 摘要 :变电站高压导流设备发热,是电力系统中常见的问题,利用高科技红外成像仪对变电站高压设备进行红外测温,可以及早为变电站高压设备预警。本论文从红外成像仪在变电站的应用效果、存在的问题、测温关键环节等几个方面进行分析,以利于更好的开展红外成像测温工作。 关键词 : 变电站测温应用分析 引言 变电站高压设备导流部位发热,是电力系统中常见的问题,在高温炎热,电网方式发生改变用电负荷突增等情况下,问题尤为突出。设备过温如果不能及时发现,而任其发展下去,将会造成设备损毁,轻则造成用户供电中断,重则导致全站失压等严重后果。因此,及时发现并处理设备过热对保证电网和设备安全运行是非常重要的。 1 黄石供电公司测温方式的发展 1.1 巡视目测法 在上世纪九十年代以前,受技术条件的限制,黄石供电公司运行人员对于变电站设备过热仅仅通过巡视目测来发现问题。主要方法有:(1)雨后比较设备上雨水蒸发程度来判断设备是否发热;(2)冬季观测设备积雪融化程度来判断设备是否发热;(3)正常巡视时观测引线接头是否因为发热而变色。 这种原始的目测手段需要运行人员具有较高的工作经验和工作责任心,在发热初期往往不能及时发现设备存在的问题。即使能够确认设备过热,但其发热程度也不能通过数据来量化。 1.2试温腊片法 该方法是在电力设备最易发热的关键部位放置试温片,当设备温度超过试温

片的熔点后,试温腊片融化滴落下来。但这种测温方法具有很大的局限性,隔离开关、断路器、电流互感器、主变套管等诸多设备的引线接头、设备线夹均是发热的关键部位,若想覆盖全站所有设备的关键部位,对变电检修人员和变电站值班人员来说,劳动强度将大大增加。表1为220KV姜家垅变电站主要设备及关键发热点放置试温腊片数量的统计。 表1 220KV姜家垅变电站主要设备测温点数量统计 主要设备名称总数(台/组)腊片放置位置关键点数量(个)断路器51 断路器两侧引线线夹307 隔离开关188 隔离开关断口、两侧引线线夹1692 电流互感器51 电流互感器两侧引线接头307 主变套管9 套管引线线夹27 电容器10 电容器套管线夹30 合计2363 1.3 Reytek红外点温仪测试法 设备过温缺陷具有隐蔽性,传统手段无法控制设备过热引发的电网和设备事故。为了解决这个问题,黄石供电公司于1997年为运行人员配置了Reytek点温仪,它通过红外射线逐点测量,来查找设备过热缺陷。 Reytek点温仪的配置,使运行人员摆脱了传统的目测及试温腊片测温手段,大大提高了运行人员的巡视质量,通过点温仪显示的温度,使发热点可以通过数据来量化发热程度。 虽然点温仪测温法革新了变电值班人员的 测温手段,但和试温腊片法一样,其作用非常有 限。以一个220KV变电站为例,其各电压等级的 一次导流体均有过热的可能,而Reytek点温仪 只能逐点测量,它无法完成全站所有一次设备导

变电站红外线测温制度

雁同变电站红外线测温制度 为了搞好安全运行,创造安全生产长周期,进一步规范设备带电测温工作,预防设备接头发热事故的发生,我站制定如下制度。 1红外线测温工作是防止设备接头发热事故的重要手段。能否坚持定期、规范化进行带测温直接关系到设备的安全运行,从而保证安全生产的连续性。 2各值应定期对站内的设备单元进行测温,并将所测异常点报工区,由生办安排进行复测。 3测温点类型 一类测温点,包括主变及500KV设备; 二类测温点,包括220KV与35KV断路器、隔离开关、CT以及站用变; 三类测温点,包括220KV耦合电容器、避雷器、PT与35KV避雷器及PT。 4测温周期的规定 一类测温点应每天测温一次;二类测温点应每周测温一次;三类测温点应每月测温一次。 5测温范围应包括站内下列内容: 5.1主变、开关PT、CT、阻波器、耦合电容器、电抗器的设备接线夹。 5.2刀闸的设备接线夹及刀闸闸口。 5.3站内设备单元的各种母线设备线夹。

5.4电缆出线接线头,穿墙、穿柜套管接头。 5.5站用电屏,直流屏各进出线线夹及刀闸。 5.635KV并联电抗器套管。 6导体材料的短时最高允许温度: A:铜:320℃铝:220℃钢:320℃ B:油浸纸绝缘电缆:a:铝芯10KV及以下:200℃ B:铜芯10KV及以下:250℃ C:交联聚乙稀电缆:a铜芯230℃ B:铝芯200℃ D:有中间接头的电缆:150℃ 7最高允许温度,一般不超过 +70℃,在计及太阳辐(日照)的影响时,按不超过+80℃来考虑。(环境温度为20℃) 8缺陷等级划分: 依照以上规定:导体温度(T)在80℃及以上视为缺陷。 +80℃≤T≤+150℃一般缺陷 +150℃≤T<200℃严重缺陷 T≥200℃危急缺陷 同时应考虑各种导体材料的短时最高允许温度及环境温度变化后的温度上下变化值。 9缺陷汇报 温度异常点定性后,依据缺陷管理制度统一登记在变电站缺陷记录

变电站遥视与红外测温系统技术方案

变电站远程红外测温系统 技术方案 河北恒泽电力科技有限公司 2011年12月

目录 1.系统概述 (3) 2.总体设计 (3) 2.1.系统设计原则 (3) 3.设计依据 (4) 3.1.系统设计遵循标准 (4) 3.2.环境条件设计依据 (5) 3.3.系统抗震设计依据 (5) 3.4.系统设备设计依据 (5) 3.5.机柜设计依据 (6) 4.系统组网与监测点分布 (6) 4.1.主控室监控 (8) 4.2.开关室监控 (8) 4.3.设备区监控 (8) 4.4.典型设备安装示意图 (8) 5.系统功能与特点 (9) 6.系统特点及特殊工艺 (11) 6.1.系统的先进性、成熟性 (11) 6.2.系统的可靠性 (11) 6.3.系统的开放性与兼容性 (11) 6.4.系统的合理性 (11) 6.5.系统的扩展性 (12) 7.产品技术指标和性能的详细描述 (12) 7.1.选用设备说明 (12) 7.1.1.监控中心设备 (12) 7.1.2.网络组网设备 (12) 7.2.设备技术指标说明 (13) 7.2.1.室外型红外测温仪 (13) 7.2.2.室内型红外测温仪 (14)

1.系统概述 近年来,随着电力系统管理体制不断深化改革,变电站的综合自动化技术不断进步。目前很多变电站,特别是110KV以下变电站已实现无人值守。遥视系统已逐步成为无人值班变电站必有的自动化项目。变电站红外测温系统正是结合遥视系统,利用数字云台、红外测温仪、网络视频服务器及监控软件等实现对变电站运行设备的远程测温。 本系统的最大特点是在变电站遥视系统中加入高精度的数字云台和红外测温仪,组成了视频、温度远程自动检测系统。当前变电站工作人员利用热成像仪,定期的对供电设备进行温度巡回检测,一是费时费力,并且不能及时发现设备的隐患;二是成本高,一套热成像仪动辄数十万元;三是受人为的因素影响大,很容易漏测。针对以上情况研发的变电站远程红外测温系统,能自动根据预定时间完成对设备的温度巡测,并通过网络将温度和现场图像实时传到监控中心。对于预置点的温度检测可设置高温和低温越限报警。系统将自动保存每次温度巡检的记录,并可同时进行视频录像。一旦系统检测到温度异常就会通过监控屏幕的闪烁和报警声音提示监控工作人员。显示、报警、预置、记录查询等都在监控中心实现。这样。即保证了测量的及时性,又减轻了人力、物力的消耗。 2.总体设计 随着音视频处理技术、数字传输技术和宽带网络技术的进一步发展,目前的嵌入式全数字网络硬盘录像机已经达到了接近工业级视频监控的技术要求,能够提供廉价、开放、性能良好和功能齐全的服务,其各方面性能指标和系统功能也完全可以满足变电站遥视系统要求。本系统完全以遥视系统为依托,红外测温仪通过站端的数字网络硬盘录像机与传输设备实现数据的采集、编码、传输,到达监控中心后,通过软件实现对站内设备远程测温的功能。 2.1.系统设计原则

变电站红外线测温工作标准

变电站红外线测温工作标准 一、红外线测温设备及管理 1. 以变电站的红外线成像仪(以下简称热像仪)为主要设备,各变电站、巡检班配备的红外线测温仪(以下简称测温枪)为辅助设备。 2. 热像仪平时在新会站保管,由新会站当值的值长负责管理。变电部制定各巡检班、变电站热像仪的使用计划时间表,各巡检班、变电站根据计划在指定时间段内向新会站借用及归还热像仪,由新会站当值值长负责交接及检查,并办理借用、归还登记手续。 二、每月定期红外线测温 1. 各变电站每月定期使用热像仪进行进行一次红外线测温,具体日期根据变电部的热像仪使用计划时间表确定。 2. 测温时利用红外线热像仪对所有设备进行扫描,无异常时不需要拍照(指定拍照点除外)。扫描重点参考《供电局红外检测工作管理规定》附件。对发现异常发热点时必须进行红外线拍照,注意记录当时流过发热点的电流及环境温度。 3. 要注意红外线扫描的次序,不能漏巡设备。对于高压场地的线路,宜从线路A架引落线夹开始,沿着电流的方向到线路刀闸、开关、CT、母线刀闸、母线T 型引落线夹。旁路刀闸带上负荷时应注意补测。特别不要遗漏10kV线路穿墙套管两侧、特别是户外侧的测温。 4. 需要对每台主变进行红外线拍照,从上(主控楼等高处)、前、后三个方向拍照三张。 5. 需要对220kV、110kV母线进行红外线拍照。每个设备间隔上的母线T型引落线夹(三相)一张;对于有两段母线的,只对设备接入运行(或热备用)的那段母线T型引落线夹拍照。另外,每组母线连接跳弓(三相)拍一张。 6. 需要对每组电抗器各拍一张红外线照片。主变电抗器因为不能开门进入的可以不拍照,但应尽量透过窗户进行红外线扫描。 7. 对设备进行拍照时,必须记录清楚设备名称、部位,以及热像仪自动生成的文件名,以便编写测温报告及检修。 8. 要注意时间性负荷的设备测温,特别是部分夜间负荷较大的10kV线路,应该选取设备负荷最大的时段进行测温扫描。 三、加强测温

变电站温度自动巡检系统介绍

变电站温度智能巡检系统 介绍 一、工程简况: 在国民经济建设中,供电网承担着非常重要地任务,供电网能否 安全运行就凸显地更加重要了.长期以来在10KV 至330KV 变电站中变压器、断路器、电抗器、隔离开关、避雷器、进出母线接头、导电母排、高压开关柜等地连接点,长期运行往往会因承载电流过大或 表面氧化等原因造成接触电阻值增大,进而引起接触点温度过高,尤其 是所有开、闭合导电活动部分最易发生高温过热故障.如得不到及时 处理可能会使绝缘部件性能降低,造成安全隐患,甚至导致输电设备击穿,造成供电网瘫痪、大面积停电,从而给国民经济带来较大损 失.b5E2RGbCAP 目前对高压输电设备连接点地温度测量,普遍采用红外点温计或 红外成像仪进行检测,这种方式巡检效率低、实时性差、检测人员劳动强度大、测量精度易受干扰、测量信息无法直观显示等缺陷.plEanqFDPw 为提高输变电站自动化水平,我公司经多年努力,同时汇聚了西安交通大学多项科研成果和众多有长年工作一线专家地参与,研制成功了变电站温度巡检系统,很好地解决了上述缺陷.DXDiTa9E3d 该系统可在线检测连接点地温度,并通过无线网络进行数据传输, 可及时、连续、准确地监测高压设备接头在运行中地温度变化,为持续地状态检修提供准确地科学依据.RTCrpUDGiT

相对于目前普遍采用地红外点温计或红外成像仪进行检测 ,该 系统具有巡检效率高,实时性强,检测自动化程度高,检测精度高等特 点 .5PCzVD7HxA 各种温度测量方式对比 工程 高压线路智能 无线测温系统 点温计测温 远红外测温 温度测量 直接测量 非直接测量 非直接测量 测温方式 自动化 人工 人工 温度显示 直接显示 : 直接显示 非直接显示 检测方式 连续 不连续 不连续 事故追忆 长期 r 不能 测量精度 ± 1 C ± 5C 不定 测量场所安全性 安全 不定 不定 仪器能量补充方式 自动充能 人工 人工 价格 中 低 高 高压线路智能无线测温系统构成如下图所示: 433MHz 无线数传 、 丸亍 RI'押熄& % 蔭电姑温庚巡检系统 构成示憲图 Kt 加址评计牌机 K 个 Rr?".,uur<^

变电站红外线测温技术的应用

变电站红外线测温技术的应用 摘要:随着电力系统的发展,红外测温技术在变电运行中的应用越来越广泛,尤其是在500kV变电站,一些高压设备隐蔽或发展中的缺陷无法直接发现,但可通过红外测温技术及时发现、准确的处理。文章结合典型案例进行了分析,为电力设备的状态检修提供了重要经验。 关键词:红外测温;电网安全;温差判断法;表面温度判断法;同类比较法 中图分类号:TM764文献标识码:A文章编号:1009-2374(2011)19-0122-02 变电站内的开关、刀闸、电压互感器(PT)、电流互感器(cT)、变压器、避雷器、套管和耦合电容器等各种设备,因为材质、工艺、安装、受潮、放电、老化等原因;存在着各种故障隐患,因此设备的状态检修日益为人们所重视。红外检测技术以不可比拟的非接触式优点,在电力系统安全生产中发挥着越来越重要的作用,给状态检修提供了重要的依据。 一、红外测温的基本原理

由于红外测温仪转换变电设备的辐射功率信号能反映 变电设备温度及温度变化,从而得知变电设备的状态。电力设备的每一种缺陷模式都有相应的表现,由于受环境温度变化、污秽、有害气体腐蚀、风雨雪物等自然力作用,再加上人为设备施工不当造成的设备老化、损坏和接触不良,这必将导致设备的介质损耗、漏电流和接触电阻的增大,从而引起相应的局部发热而使温度升高。红外测温可得到与景物表面热分布相应的实时的图像。检测到设备的特定部位的温度,根据温度信号及其变化,通过分析得到设备的缺陷类型,在掌握了设备缺陷类型的基础上,再由人或“专家分析系统”去处理,给出缺陷原因和解释。 二、红外测温的诊断方法 (一)表面温度判断法 主要根据测得的设备表面温度值,对照GB763的有关规定,可以确定一部分电流致热设备的缺陷,对于温度(或温升)超高标准的不能正常工作的设备,可根据设备温度超标的程度,设备负荷的大小,设备的重要性及设备承受机械应力的大小来确定设备缺陷的性质,对在小负荷下温升超标的设备和承受机械应力较大的设备缺陷要从严定性。 (二)温差判断法

110kV变电站无线测温系统的应用

110kV变电站无线测温系统的应用 安徽开发矿业有限公司针对总降压变电所触头发热不能很好的监测,成功应用了无线测温系统,使用效果良好,避免了多次事故的发生,提高了供电系统稳定性和可靠性,就此分析安徽开发矿业有限公司降压变电站安装无线测温系统的重要性和必要性。 关键字:无线;测温;变电所; 引言 供电系统能否稳定运行,在保证系统本身绝缘外,触头或连接部位温度直接影响变电所安全运行,变电所设备通常在大电流情况下工作,一旦接触不良或者过载,将直接导致触头异常发热,造成接触电阻变大,因接触电阻变大,又加剧发热,形成恶性循环,很容易引发事故。 通过安装AT-Ⅱ无线测温系统,实现接头在线监测、报警,保障了井下排水和通风安全,同时也为生产连续性创造条件。 1、现状分析 安徽开发矿业有限公司设有容量50MV A双圈变压器,配电采用KYN28-12型开关柜,变压器10kV低压侧出口和01进线柜峰值电流超2700A,变电所承担着井下排水和通风等一级负荷供电,同时也为全公司生产提供电能,供电设备的正常运行直接关系到井下安全和公司的正常生产经营。 近些年也出现了很多电力设备接头温度检测的新技术[1-2]。传统的对高压设备接触部位进行温度监测主要途径是通过示温蜡片和手持式红外线测温仪进行测温。该方式虽然能测量温度变化情况,但有很多的局限性,示温蜡片只能使用在肉眼能看到的部位安装,其发热程度不好判断,更换非常繁琐。红外线测温仪白天室外使用难度较大,点难找,温度值受测量人员及测量距离影响大,总体的测量精度较差,红外测温不具有穿透功能,对于高压柜动静触头、母线连接处、电缆连接处等部位在带电的情况下是无法进行测量的,为了避免事故的发生,对电力设备连接部位进行实时监测是必要的。 2、无线测温系统 武汉阿米特科技有限公司生产的AT-Ⅱ无线测温系统,采用433MHz-470MHz免申请频率,无障碍物可传输1000米,一台接收仪可接收几百米范围内最多256个点的测温数据,系统稳定可靠,无线数据不丢包;且能够远程修改ID地址,可根据不同设备设置不同的温度报警值,具有超温自动唤醒功能;对故障的发现更加及时,人机界面友好,兼容性强,安装简单方便。它的使用解决了传统测温的不足,为电气设备预防性检修提供了可靠的数据支撑,避

变电站无线测温在线监测系统技术规范书

变电站无线测温在线监测系统 技术规范书 批准: 审核: 拟制:

总则 1.本“规范书”明确了某城市供电公司35~220kV变电站无线测温在线监测系统的技术规范。 2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。 1.1 系统概述 在变电站或开闭所,母排、刀闸、高压开关柜、断路器、电缆、架空线路之间一般都采用插头连接,长期过载、接头松动、触头老化等因素容易导致接触电阻增大,可能发生触头升温过高甚至烧毁等严重事故。一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者变电站内开关柜、母排、电缆、架空线的分接头众多,呈网状及封闭结构,查找故障隐患非常困难,浪费了大量的人力,物力。 变电站无线测温在线监测系统主要包括开关柜内母排接头测温、站内输电线路和电缆接头测温,将监测点的接头温度、温度传感器的电池电压实时上报到变电站后台或远程主站系统进行显示、存储和越上下限预报警处理。当现场的接头接头温度越限和温升过快时,温度传感器会立即主动上报紧急告警信息到站内后台或远程主站系统,由软件系统给出声光报警并发出短信,通知运行值班人员处理。对于变电站的户外架空线路和电缆接头,还可以在线监测线路负荷电流、局部放电等运行状态。 1.2 总体要求 1.2.1正常运行时:系统能够及时掌握各监测点的正常运行情况,将站内 接头的温度、站内温度传感器的电池电压、户外架空线或电缆头的温度、户外架空线或电缆头的负荷电流、户外架空线或电缆头的对地电场等运 行信息发送到站内后台或远程主站系统,在计算机上能够方便地查询有 关实时信息和历史数据。为及时掌握各监测点在故障前的运行状态,预 防隐患的发生,保证设备的正常运行,并提供灵活的参数调整手段。 1.2.2异常运行时:系统能够及时掌握各监测点的异常运行情况,将各接 头的温度越限、温升过快和电池电压低等报警信息发送到站内后台或远

变电站红外检测作业指导书

变电一次设备红外测温标准化作业指导书 1 范围 本标准化作业指导书规定了变电一次设备红外测温作业的检测前准备、检测程序、检测内容及报告等要求。适用于各电压等级变电站一次主设备,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、套管、电容器、避雷器、电力电缆、导线及绝缘子串等。 本标准化作业指导书适用于变电一次设备红外测温作业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 19870 工业检测型红外热像仪 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 664 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 969-2005变电站运行导则 Q/GDW 1168 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW1799.1-2013 国家电网公司电力安全工作规程第一部分:变电部分 苏电运检[2013]1702号加强重要变电站管理实施细则 电运检[2014]60号变电设备带电检测工作实施细则(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 3.1 温升 被测设备表面温度和环境温度参照体表面温度之差。 3.2 温差 不同被测设备或同一被测设备不同部位之间的温度差。 3.3 相对温差

两个对应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分数。相对温差δt,可用下式求出: 式中: 和T1——发热点的温升和温度; 2和T2——正常相对应点的温升和温度; T0——环境温度参照体的温度。 3.4 环境温度参照体 用来采集环境温度的物体。它不一定具有当时的真实环境温度,但具有与被检测设备相似的物理属性,并与被检测设备处于相似的环境之中。 3.5 一般检测 适用于用红外热像仪对电气设备进行巡视检测。 3.6 精确检测 主要用于对全站主设备精确测温并记录所有设备红外热像,以及检测电压致热型和部分电流致热型设备的内部缺陷,以便对设备的故障进行精确判断。 4 检测前准备 4.1 准备工作安排 4.1.1 检测工作计划编制 一般检测工作计划按照变电站巡视相关要求(进行),重点关注下月停电计划设备。 精确检测工作计划编制应结合(年度、月度)设备停电检修计划安排,检测报告应在停电检修实施前提交给检修管理或实施部门,便于有针对性的制定检修方案。 4.1.2 检测前准备 一般检测按照变电站巡视相关要求执行。 精确检测需根据工作安排合理开展准备工作,准备工作内容见表1。 表1精确检测准备工作安排

变电站高压开关柜无线测温元件技术规范

变电站高压开关柜无线测温元件技术 规范 1

2

云南电网变电站开关柜无线测温元件 技术规范 云南电网电力研究院 二〇一一年十月 3

目录 1范围 ........................................................................... 错误!未定义书签。2规范性引用文件 ....................................................... 错误!未定义书签。3术语和定义 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.1平均无故障工作时间(MTBF) ..........................错误!未定义书签。 3.2无线测温装置.....................................................错误!未定义书签。 3.2前置温度传感器 ................................................错误!未定义书签。4功能要求 ................................................................... 错误!未定义书签。5技术要求 ................................................................... 错误!未定义书签。 5.1外观和结构要求 ................................................错误!未定义书签。 5.2工作环境要求 ....................................................错误!未定义书签。 5.3测温装置整体性能 ............................................错误!未定义书签。 5.4前置温度传感器 ................................................错误!未定义书签。 5.5无线接收及现场显示 ........................................错误!未定义书签。6检验项目 ................................................................... 错误!未定义书签。 6.1检验条件.............................................................错误!未定义书签。 6.2检验项目.............................................................错误!未定义书签。 6.3检验方法.............................................................错误!未定义书签。7检验规则 ................................................................... 错误!未定义书签。 7.1型式试验.............................................................错误!未定义书签。 7.2出厂检验.............................................................错误!未定义书签。 4

2018-变电站红外测温通讯稿-实用word文档 (13页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 变电站红外测温通讯稿 篇一:检修通讯稿 主变体检 为了进一步提高供电设备的健康水平,保证徐闻片区春节期间电网安全稳定运 行和供电可靠性,1月7日湛江供电局安排了110kV曲界变电站和35kV前山变 电站全站停电,对全站设备进行隐患排查和设备消缺的大修体检工作。 设备安全和检修质量是检修工作的重中之重,本次检修停电时间短、任务繁重,维护的设备多,范围广。为了全面、高效、高质、按期完成1月7日110kV曲 界变电站和35kV前山变电站全站停电的大修工作,单位领导非常重视这次的检修工作,组织了一支由检修一班、检修二班、吴川继保检修班、雷州继保检修班、廉江继保检修班组成的强大技术工作队的检修队伍去支援徐闻继保检修班 工作,使他们成为此次大检修的一支骨干力量。为确保这次工作能按时顺利完成,此次检修工作分成两大组,分别在两个站,两个站中再细分为各小组,每 小组分别负责不同的工作任务。同时选派技术水平高,工作经验丰富,责任心 强的工作人员担任各检修小组监护人,除此之外,单位领导更是亲自到检修一 线全程指导工作,把安全关,把质量关,随时协调处理现场遇到的问题。 在计划工作当天,在现场交底完成之后,技术人员在清晰明白自己的职责和相 关安全细节之后便开始了工作。在曲界站和前山站的每一个间隔、每一个设备 上都能看到我们检修人员的身影。他们灵活地使用着身边工具袋里的各种型号 的工器具和他们亲手制作的盛油小器具。 在不远处可以看到我们在刀闸上作业的技术员们,高空中腰身系安全带的他们 为了配合每个部件的拆卸,不断小心地变换着他们的动作。这体现了高空作业 的难度之高。他们在扭开机组螺丝或和螺母之前,都会给这些螺母和螺丝喷上 除锈剂,以除去固件之间的腐蚀部分,便于取出螺母与螺丝。检修人员在扭开 各个螺母后便开始对这些螺母进行检查和除锈。在一轮地细心打磨和喷漆除锈 之后,紧接着就是给齿轮加黄油、在连接的地方加机油,不断借助齿轮和连接 部分的来回转动,让润滑油均匀地分布。部分的检修人员将拆下的刀闸连杆移 至地上并对连杆进行了相应的护理工作。在刀闸部件全部保养工作完成后,检 修人们齐心合力将刀闸部件重新组装起来。每一个起吊都小心翼翼,每一个动 作都井然有序。在组装完后,检修人员对刀闸以及其开关机构进行了调试,直 到开关从分到合过程中的每一动作都符合相关要求。