1、设计资料

(1)设计题号6,设计轴号○B (○A 轴、○C 轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数)。

(2)柱底荷载效应标准组合值如下

○A 轴荷载:N k 165V m kN 275M kN 2310F k k k =?==;; ○B 轴荷载:N k 162V m kN 231M kN 2690F k k k =?==;; ○C 轴荷载:N k 153V m kN 238M kN 2970F k

k k =?==;; (3)柱底荷载效应基本组合值如下

○A 轴荷载:N k 204V m kN 286M kN 2910F k k k =?==;; ○B 轴荷载:N k 188V m kN 251M kN 3790F k k k =?==;; ○C 轴荷载:N k 196V m kN 266M kN 3430F k

k k =?==;; (4)工程地质条件

①号土层:素填土,层厚1.5m ,稍湿,松散,承载力特征值ak f =95kPa 。 ②号土层:淤泥质土,层厚3.3m ,流塑,承载力特征值ak f =65kPa 。 ③号土层:粉砂,层厚6.6m ,稍密,承载力特征值ak f =110kPa 。

④号土层:粉质粘土,层厚4.2m ,湿,可塑,承载力特征值ak f =165kPa 。 ⑤号土层:,粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值ak f =280kPa 。 (5)水文地质条件

地下水位于地表下3.5m ,对混凝土结构无腐蚀性。 (6)场地条件

建筑物所处场地抗震设防烈度为7级,场地内无可液化砂土、粉土。 (7)上部结构资料

拟建建筑物为六层钢筋混凝土框架结构,长30m ,宽9.6m 。室外地坪高同自然地面,室内外高差450mm ,柱截面尺寸400mm ×400mm ,横向承重,柱网布置图如下:

2、灌注桩基设计

建筑物基础设计方案采用混凝土沉管灌注桩,具体设计方案如下:室外地坪标高为-0.45m ,自然地面标高同室外地坪标高。根据建筑类型,该建筑桩基设计等级为丙级,拟采用直径为400mm 的混凝土沉管灌注桩,选用⑤号土层粉砂层为持力层,桩尖深入持力层0.6m (对于砂土不小于1.5d ),设计桩长15m ,桩尖长0.5m ,初步设计承台高0.95m ,承台底面标高-1.65m ,桩顶深入承台50mm 。 (1)单桩承载力计算

根据以上设计,桩顶标高为-1.65m ,桩底标高为-16.65m ,桩长15.0m 。 ①单桩竖向极限承载力标准值计算

uk Q =sk Q +pk Q =∑i sik p l q u +pk p q A ,查表4.2得:

sk Q =3.14×400×(0.35×22+3.3×28+6.6×45+4.2×20+0.6×75)=872kN

pk Q =4

1

×24.0×3.14×2400=301kN

uk Q =872+301=1173kN

②基桩竖向承载力设计值计算

承台底部地基土为较松软的填土,压缩性大,因此不考虑承台土效应,即承台效应系数0c =η,则有:

R=a R =

=K

uk Q 21173=586.5kN

根据上部荷载初步估计桩数为

n=

a

R k F =5.5862690=4.59,取设计桩数为6根。 3、桩基的验算

由于桩基所处的长度抗震设防烈度为7度,且场内无可液化砂土、粉土问题,因此可不进行地震效应的竖向承载力验算。下面进行桩基竖向承载力验算。

桩中心距取3.5d=1.4m ,桩心距承台边缘均为400mm ,根据桩数确定承台尺寸为2.2m ×3.6m ,矩形布桩(见下图)。

承台及其上填土的总重为k G =2.2×3.6×1.65×20=261.36kN 计算时取荷载的标准组合6

36

.2612690+=+=

n G F N k k k =491.89<R =?+?+=+=∑2

2max max 4.14)

23195.0162(89.491y

My N N k ik 566.53kN =?+?-=-

=∑2

2max min 4.14)

24895.0179(06.581y

My N N k ik 417.24kN 因此max k N =566.53 kN <1.2R=703.8kN

24.417min =k N kN >0

满足设计要求,所以初步设计是合理的。 4、承台设计

承台混凝土选用C25,2mm 27.1N f t =,2c mm 9.11N f =,承台钢筋选用HRB335级,2mm 300N f y =。 (1)承台内力计算

承台内力计算荷载采用荷载效应基本组合值,则基桩净反力设计值为

N y y M n F N i i y k 38.7084.144

.1)95.0188251(6379022'

max =???++=+=

∑ N y y M n F N i

i y k 96.5544.144.1)95.0188251(6379022'

min =???+==∑—— kN 67.6316

3790n F N ===

—‘

(2)承台厚度及受冲切承载力验算 为防止承台产生冲切破环,承台应具有一定的厚度,初步设计承台厚0.95m ,

承台保护层后50mm ,则m m 90050950h 0==—。分别对柱边冲切和角桩冲切进行计算,以验算承台厚度的合理性。

由于基桩为圆形桩,则换算成等效方桩截面边宽为

==d 8.0b p 320mm ,承台计算简图如下:

①柱对承台冲切

承台受桩冲切的承载力应满足

0000l )]()([2F h f a h a b t hp x c y oy c x βββ+++≤

冲跨比0

00h a x x =λ=9.034

.0=0.378(在0.25~1.0之间) 378

.09

.034

.00

00==

=

h a y y λ(在0.25~1.0之间) 冲切系数45.12

.0378.084

.02.084.00=+=+=x ox λβ

45.12

.0378.084

.02.084.00=+=+=

y oy λβ

截面高度影响系数hp β=1.0800

2000800

9501?---

=0.9875

0000)]()([2h f a h a b t hp x c y oy c x βββ+++

=2[1.45(0.4+0.34)+1.45(0.4+0.34)]×0.9875×1270×0.9 =4844kN >379003790F l =-=-=∑i N F kN

故厚度为0.95m 的承台能够满足柱对承台的冲切要求。 ②角桩冲切验算

承台受角桩冲切的承载力应满足下式

0111121l )]2

()2([N h f a c a c t hp x

y y

x βββ+

++

从角桩内边缘到承台外边缘的距离为 ==21c c 0.56m =x a 10.34,=y a 10.34

011h a x x =λ=9.034.0=0.378(在0.25~1.0之间) 0

11h a y y =

λ=0.378(在0.25~1.0之间)

969.02.0378.056.02.056.011=+=+=x x λβ

969.02

.0378.056

.02.056.011=+=+=

y y λβ

0111121)]2

()2([h f a c a c t hp x

y y

x βββ+

++

=)]2

34

.056.0(969.0)234.056.0(969.0[+?++?×0.9875×1270×0.9

=1597kN >708.38kN 故厚度为0.95m 的承台能够满足角柱对承台的冲切要求。 (3)承台受剪承载力计算

承台剪切破环发生在柱边与桩边连线所形成的斜截面处,对于Ⅰ—Ⅰ截面,

9

.034

.00

00=

=

h a y y λ=0.378(在0.25~3.0之间) 剪切系数:=+=+=

1

378.075

.1175.1λα 1.27 受剪切承载力高度影响系数

==25

.00

)800(h hs β0.971

Ⅰ—Ⅰ截面剪力为

V=2×238.708'

max ?=N =1417kN

则0bh f t hs αβ=0.971×1.27×1270×2.2×0.9=3101kN >V=1417kN 故满足抗剪切要求。 (4)承台受弯承载力计算 承台计算截面弯矩如下:

对于Ⅰ—Ⅰ截面,取基桩净反力最大值38.708'

max =N kN ,则

==∑i i x y N M 2×38.708×1.2=1700kN ?m =1s A 260mm 6996900

3009.01017009.0=???=h f M y x

因此承台长边方向选用22@120,则钢筋根数n=

=+1120

2200

19,实配钢筋2mm 72221.38019=?=s A ,满足要求。

对于Ⅱ—Ⅱ截面,取基桩净反力平均值kN 67.631N =—‘

进行计算, 此时=0h 950-70=880mm

则=??==∑5.067.6313i i y x N M 947.51 kN ?m

=2s A 26

0mm 3988880

3009.01051.9479.0=???=h f M y y

因此承台短边方向选用16@190,则钢筋根数n=

=+1190

3600

20,实配钢筋2mm 40221.20120=?=s A ,满足要求。

承台计算配筋简图如下:

(5)承台构造设计

混凝土桩桩顶深入承台50mm ,两承台间设置联系梁,梁顶面标高-0.7m ,与承台顶齐平,梁宽250mm ,梁高400mm ,梁内主筋上下共4

12通常配筋,

箍筋采用Ф8@200。承台底做100mm 厚C10素混凝土垫层,挑出边缘100mm 。 5、桩身结构设计

沉管灌注桩选用C25混凝土,预制桩尖选用C30混凝土,钢筋选用HPB235、级。

(1)桩身轴向承载力验算

桩顶轴向压力应符合ps c c A f N ?ψ≤max

∑++=2

max i

i

y y y M n G F N =

=???+++2

4

.144

.1)95.0188251(636.2613790752kN 计算桩身轴心抗压强度时,一般不考虑屈压影响,故取稳定系数1=?;对

于挤土灌注桩,施工工艺系数8.0=c ψ;C25级混凝土,2mm 9.11N f c =,

则ps c c A f ?ψ=1×0.8×11.9×0.25×3.14×0.4×0.4 =1196kN >m ax N =752kN 故桩身轴向承载力满足要求。 (2)桩身水平承载力验算 每根基桩承受水平荷载为6

162

n H k ik ==

H =27kN 桩身按构造要求配筋,桩身配6Ф12纵向钢筋,则桩身配筋率为

2

4.014.34

16

.678??==

A A s g ρ=0.54% 满足(0.2%~0.65%)之间的要求。

对于配筋率小于0.65%的灌注桩,单桩水平承载力特征值为

)1)(2225.1(75.00

n

t m k

N g M

t m ha A f N W f R γζρυαγ+

+=

桩身为圆形截面,故2=m γ,5.0=N ζ。 由于5

EI

mb =α,查表4.12,取桩侧土水平抗力系数的比例系数m=254m MN 。 圆形桩计算宽度m d b 99.0)5.05.1(9.00=+?= 根据085.0I E EI c =,200d W I =

,c

s E E

E =α ])1(2[32

2

020d d d

W g E ραπ-+=

=

])07.04.0(%54.0)110

8.2101.2(24.0[324

.024

5

2

-??-???+?π =6.5833310m -?

2

00d

W I =

=6.583310-?×0.4×0.5=1.3174310m -? 085.0I E EI c ==0.85×2.8×410×1.317×310-=31.342m MN

5

0EI mb =α=531.34

99

.025?=0.953m 柱顶最大弯矩系数M υ取值:由于桩的入土深度h=15m ,桩与承台固接。

3.1415953.0=?=h α>4,取4=h α,查表

4.11得M υ=0.926。

])1(1[4

2

g E n d A ραπ-+=

=

%]54.0)18

.221

(

1[44.02

-+?π =0.13

k N 取在荷载效应标准组合下桩顶最小竖向力(此时单桩水平承载力特征值最

小),)1)(2225.1(75.00

n

t m k

N g M

t m ha A f N W f R γζρυαγ+

+=

=

)

13

.01027.121089.4915.01)(0054.02225.1(926.010583.61027.12953.075.063

36?????+?+??????-=30824N

=30.82kN >ik H =27kN

故桩身水平承载力满足要求。 (3)配筋长度计算

基桩为端承摩擦型桩,配筋长度不小于桩长的

3

2

,同时不宜小于==

953.04

4α 4.2m ,则配筋长度取10m 。钢筋锚入承台35倍主筋直径,即35×

12=420mm 。

(4)箍筋配置

采用Ф6@200螺旋式箍筋,由于钢筋笼长度大于4m ,须每隔2m 设一道12焊接加劲箍筋。

6、估算○

A 、○C 轴线柱下桩数 (1)桩数估算

设计○A 、○C 轴线柱下桩基础的方法与○B 轴线柱下相同,单桩极限承载力标准

值1173kN ,基桩竖向承载力特征值586.5kN 。

○A 轴荷载:N k 165V m kN 275M kN 2310F k

k k =?==;; 根据初步估计桩数,即

n=

5

.5862310=R F k =3.94 则○

A 轴下设计桩数为4根。 ○C 轴荷载:N k 153V m kN 238M kN 2970F k

k k =?==;; 根据初步估计桩数,即

n=

5

.5862970=R F k =5.06 则○

C 轴下设计桩数为6根。 (2)承台平面尺寸确定

根据估算的桩数和承台构造要求,设计 ○

A 轴线承台尺寸为2.8m ×2.8m ,桩最小中心距1.4m ,桩心与承台边缘距离为0.4m; 设计 ○

C 轴线承台尺寸为2.2m ×3.6m ,桩中心距1.4m ,桩心与承台边缘距离为0.4m 。

○A 轴○C 轴承台布置如图:

灌注桩基础课程设计

灌注桩基础课程设计 1、设计资料 (1)设计题号6,设计轴号○B (○A 轴、○C 轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数)。 (2)柱底荷载效应标准组合值如下 ○A 轴荷载:N k 165V m kN 275M kN 2310F k k k =?==;; ○B 轴荷载:N k 162V m kN 231M kN 2690F k k k =?==;; ○C 轴荷载:N k 153V m kN 238M kN 2970F k k k =?==;; (3)柱底荷载效应基本组合值如下 ○A 轴荷载:N k 204V m kN 286M kN 2910F k k k =?==;; ○B 轴荷载:N k 188V m kN 251M kN 3790F k k k =?==;; ○C 轴荷载:N k 196V m kN 266M kN 3430F k k k =?==;; (4)工程地质条件 ①号土层:素填土,层厚1.5m ,稍湿,松散,承载力特征值ak f =95kPa 。 ②号土层:淤泥质土,层厚3.3m ,流塑,承载力特征值ak f =65kPa 。 ③号土层:粉砂,层厚6.6m ,稍密,承载力特征值ak f =110kPa 。 ④号土层:粉质粘土,层厚4.2m ,湿,可塑,承载力特征值ak f =165kPa 。 ⑤号土层:,粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值ak f =280kPa 。 (5)水文地质条件 地下水位于地表下3.5m ,对混凝土结构无腐蚀性。 (6)场地条件 建筑物所处场地抗震设防烈度为7级,场地内无可液化砂土、粉土。 (7)上部结构资料 拟建建筑物为六层钢筋混凝土框架结构,长30m ,宽9.6m 。室外地坪高同自然地面,室内外高差450mm ,柱截面尺寸400mm ×400mm ,横向承重,柱网布置图如下:

桩基础课程设计

《桩基础课程设计》课程设计

《桩基础课程设计》 题目:某实验室多层建筑桩基础设计 学生姓名:-------------------- 指导教师:-------------------- 考核成绩:-------------------- 建筑教研室

目录 一、课程设计任务书 (3) 二、课程设计指导书 (5) (一)课程设计编写原则 (二)课程设计说明书编写指南 1、设计资料的收集 (5) 2、桩型、桩断面尺寸及桩长的择 (7) 3、确定单桩承载力 (7) 4、桩的数量计算及桩的平面布置 (10) 5、桩基础验算 (11) 6、桩身结构设计 (14) 7、承台设计 (15) 三、附录 附录一:课程设计评定标准 (21)

《桩基础课程设计》 设计任务书 题目:某实验室多层建筑桩基础设计 时间及地点:2009年月日-- 月日(1周),教室 指导教师: 一、课程设计基础资料 某实验室多层建筑一框架柱截面为400mm×800mm,承担上部结构传来的荷载设计值:轴力F=2800kN,弯矩M=420kN·m,H=50kN。经勘查地基土层依次为:0.8m厚人工填土;1.5m厚黏土;9.0m厚淤泥质黏土;6m厚粉土。各土层物理力学性质指标如下表所示,地下水位离地表1.5m。试设计该桩基础。 表7-35 各土层物理力学指标 土层号土层名称土层 厚度 (m) 含水 量 (%) 重力密 度 (kN/m 3) 孔隙 比 液限 指数 压缩模量 (Mpa) 内摩 擦角 (0) 凝聚 力 (kPa) ①②③ ④⑤ ⑥人工填土 黏土 淤泥质黏 土 粉土 淤泥质黏 土 风化砾石 0.8 1.5 9.0 6.0 12.0 5.0 32 49 32.8 43.0 18 19 17.5 18.9 17.6 0.864 1.34 0.80 1.20 0.363 1.613 0.527 1.349 5.2 2.8 11.07 3.1 13 11 18 12 12 16 3 17 二、设计依据和资料(详见实例) 三、设计任务和要求 根据教学大纲要,通过《土力学地基基础》课程的学习和桩基础的课程设计,使学生能基本掌握主要承受竖向力的桩基础的设计步骤和计算方法。 本课程设计拟结合上部结构为钢筋混凝土框架结构的多层、高层办公楼,已知其柱底荷载、框架平面布置、工程地质条件、拟建建筑物的环境及施工条件进行桩基础设计计算,并绘制施工图,包括桩位平面布置图、承台配筋图、桩配筋图及施工说明。 桩基设计依据为《建筑桩基技术规范》(IGJ94-94)与《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。 四、课程设计成果及要求 设计成果包括说明书、桩基础设计计算及施工图内容。具体要求如下: 1)、说明书

基础工程双柱式桥墩钻孔灌注桩课程设计

目录 1设计任务书......................... 3 ........ 1.1设计目的...................... 3 .......... 1.2设计任务...................... 3 .......... 1.2.1设计资料.................... 3…… 122地质资料..................... 3…… 1.2.3 材料..................... 4 .......... 1.2.4基础方案.................... 4…… 1.2.5计算荷载.................... 4…… 1.2.6设计要求.................... 6…… 1.3时间及进度安排.................. 6…… 1.4建议参考资料.................... 6…… 2设计指导书......................... 8 ........ 2.1拟定尺寸...................... 8 .......... 2.2荷载设计及荷载组合................ 8 ?… 2.2.1荷载计算................... 8…… 2.2.2桩顶荷载计算及桩顶荷载组合 (8) 2.3桩基设计计算与验算................ 10… 2.3.1桩长确定及单桩承载能力验算 (10) 2.3.2桩身内力及配筋计算 (11) 2.3.3单桩水平位移及墩台水平位移验算12

3设计计算书1?…

桩基础课程设计终稿模版

桩基础课程设计 一、设计资料 1、上部结构资料 某教学实验楼,上部结构为七层框架,其框架主梁、次梁、楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级为C30。底层层高3.4m,其余层高3.3m。本工程安全等级为二级。 最大轴力组合: 最大弯矩组合: 最大轴力标准值: 2、建筑物场地资料 建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。 场地地下水类型为潜水,地下水位离地表2.1米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。 建筑地基的土层分布情况及各土层物理、力学指标见表。 表地基各土层物理,力学指标 3、设计依据 写你所采用的规范

二 、设计步骤 1、 选择桩型、桩端持力层 、承台埋深 (1) 选择桩型 因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大 ,不宜采用浅基础。 根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。 (2) 选择桩的几何尺寸以及承台埋深 依据地基土的分布,第③层是灰色淤泥质的粉质粘土,且比较厚,而第④层是粉土夹粉质粘土,所以第④层是比较适合的桩端持力层。桩端全断面进入持力层1.0m (>2d ),工程桩入土深度为h, 1.88.312123.1h m =+++= 由于第①层后1.8m ,地下水位为离地表2.1m,为了使地下水对承台没有影响,所以选择承台底进入第②层土0.3m ,即承台埋深为2.1m ,桩基的有效桩长即为23.1-2.1=21m 。 桩截面尺寸选用:由于经验关系建议:楼层 <10时,桩边长取300~400,350mm ×350mm ,由施工设备要求,桩分为两节,上段长11m ,下段长11m (不包括桩尖长度在内),实际桩长比有效桩长长1m , 图2-2桩基及土层分布示意图 这是考虑持力层可能有一定的起伏以及桩需要嵌入承台一定长度而留有的余地。 桩基以及土层分布示意如图。 2、 确定单桩极限承载力标准值 本设计属于二级建筑桩基,采用经验参数法和静力触探法估算单桩极限承载力标准值。 根据单桥探头静力触探资料Ps 按图确定桩侧极限阻力标准 50p +40 c 801000 g 15a h d 0.0 p s p s (kPa) f e . 025s 251251000. 016p s +20.450.02p s q s k (k P a ) 140120 60 20 b 图 s sk p q -曲线 由于除去杂土外,第②,③,④,⑤层土都是粘土,则采取图中的折线oabc 来确定桩侧极限阻力的标准值:

桩基础课程设计

目录 1 .设计资料 (2) (一)工程概况 (2) (二)设计资料 (2) 2 .选择桩型、桩端持力层、承台埋深 (4) 3 .确定单桩极限承载力标准值 (5) 4 .确定桩数和承台底面尺寸 (6) 5 .单桩竖向承载力验算 (7) 6 .柱下独立承台的冲切计算和受剪计算 (8) 7 .承台的抗弯计算和配筋 (15) 8 .基础梁(连系梁)的结构设计 (21) 9 .参考文献 (24)

1. 设计资料(本组采用的工况为ACE) (一)工程概况 凤凰大厦为六层框架结构,±0.00以上高度19.6米。底层柱网尺寸如图1所示。根据场地工程地质条件,拟采用(A)400×400mm2钢筋混凝土预制桩或(B)450×450mm2钢筋混凝土预制桩基础,要求进行基础设计。 Z1Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z1 Z1 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z1 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z3 Z3 123456789 D C B A 图1 底层柱网平面布置图 (二)设计资料 ①场地工程地质条件 (1)钻孔平面布置图 1 7 . 5 m 16.0m16.0m16.0m Zk5Zk6Zk7Zk8 Zk1Zk2Zk3Zk4

(2)工程地质剖面图 -1.8-2.0 -2.2-2.5 -5.1(-5.8) -9.5(-10.5) -18.4(-20.4)-3.0(-4.0) -15.5(-17.3) -4.5(-5.3) -8.6(-9.2) -20.5(-21.8) -6.0(-6.5) -9.0(-9.7) -20(-21.2) 杂填土 淤泥 粉质粘土 砾质粘土 -8.5(-9.8) Ⅰ—Ⅰ剖面 -1.8-2.0 -2.2-2.4 -4.9(-4.5) -10.0(-11.4) -14.5(-16.3)-3.0(-4.5) -8.0(-9.4) -17.0(-18.5) -5.5(-6.2) -22.0(-23.0) -6.5(-7.5) -9.5(-11.3) -21.5-(22.0) 杂填土 淤泥 粉质粘土 砾质粘土 -8.5(-10.7) Ⅱ—Ⅱ剖面

基础工程桩基础课程设计

基础工程课程设计 课程名称:桩基础课程设计 院系:土木工程系专业: 年级: 姓名: 学号: 指导教师: 西南交通大学

目录 一、概述 (3) 1.1 设计任务 (3) 1.2设计资料 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 二、设计计算 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1桩的计算宽度 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2桩的变形系数α ............................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3桩顶的刚度系数ρ1,ρ2,ρ3,ρ4。 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.4计算承台底面形心O 点的位移a,b,β........................................................ 错误!未定义书签。 2.5计算作用在每根桩顶上的作用力 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.6计算局部冲刷线处弯矩M0,水平力Q0及轴向力N0 ..................... 错误!未定义书签。 三、验算单桩轴向受压容许承载力 ......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1局部冲刷线以下深度y 处截面的弯矩 y M 及 y σ .................................. 错误!未定义书签。 3.2桩顶纵向水平位移计算 ................................................................................ 错误!未定义书签。

土木5桥梁桩基础课程设计word文档

桥梁桩基础课程设计任务书

1、桥墩组成:该桥墩基础由两根钻孔灌注桩组成。桩径采用φ=1.2m ,墩柱直径采用φ=1.0m 。桩底沉淀土厚度t = (0.2~0.4)d 。局部冲刷线处设置横系梁。 2、地质资料:标高25m 以上桩侧土为软塑亚粘土,其各物理性质指标为:容量γ=18.5kN /m 3,土粒比重G=2.70g/3cm ,天然含水量%21=ω,液限 %7.22=l ω,塑限%3.16=p ω。标高25m 以下桩侧及桩底土均为硬塑性亚粘土,其物理性质指标为:容量γ=19.5kN /m 3,土粒比重G=2.70g/3cm ,天然含水量 %8.17=ω,液限%7.22=l ω,塑限%3.16=p ω。 3、桩身材料:桩身采用25号混凝土浇注,混凝土弹性模量 αMP E h 41085.2?=,所供钢筋有Ⅰ级钢和Ⅱ级纲。 4、计算荷载 ⑴ 一跨上部结构自重G=2350kN ; ⑵ 盖梁自重G 2=350kN ⑶ 局部冲刷线以上一根柱重G 3应分别考虑最低水位及常水位情况; ⑷公路Ⅱ级 : 双孔布载,以产生最大竖向力; 单孔布载,以产生最大偏心弯矩。 支座对桥墩的纵向偏心距为3.0=b m (见图2)。计算汽车荷载时考虑冲击力。 ⑸ 人群荷载: 双孔布载,以产生最大竖向力; 单孔布载,以产生最大偏心弯矩。 ⑹ 水平荷载(见图3) 制动力:H 1=22.5kN (4.5); 盖梁风力:W 1=8kN (5); 柱风力:W 2=10kN (8)。采用常水位并考虑波浪影响0.5m ,常水位按45m 计,以产生较大的桩身弯矩。W 2的力臂为11.25m 。

图4 5、设计要求 ⑴确定桩的长度,进行单桩承载力验算。 ⑵桩身强度验算:求出桩身弯矩图(用座标纸画),定出桩身最大弯矩值及其相应截面位置和相应轴力,配置钢筋,验算截面强度(采用最不利荷载组合及常水位)。 ⑶计算主筋长度、螺旋钢筋长度及钢筋总用量。 ⑷用A3纸绘出桩的钢筋布置图。 二、应交资料 1、桩基础计算书 2、桩基础配筋图 3、桩基础钢筋数量表

桩基础课程设计报告书

桩基础课程设计题目:某机械厂粗加工车间桩基设计指导教师: ******* 班级: ******* 姓名: ******* 学号: ******* 组别: ******* 建筑工程学院 2014年 6 月 2 日

某机械加工车间桩基设计 一、设计资料 1、某机械粗加工车间上部结构(柱子300×400mm2)传至基础顶面的最大荷载为:轴力F k=2500KN,弯矩M k=300KN.m,剪力H k=30KN。 2、工程地质勘察报告中指出:地基土的工程地质条件。 (1)地形、地貌:该场地原建有平房两幢(现已拆除),场地地形平坦,相对高度不足1m。位于黄河泛滥平原,冲洪积形式,表层覆盖有少量植被和杂填土。 地层岩性: 根据钻探编录,室试验和标准贯入试验将场地所揭露的地层分为六层。其岩性自上而下为:表土、软而可塑粉质粘土、软塑粘土、流塑淤泥质粘土、软塑粉土、同一硬度粉质粘土,现分述如下: A、表土:以橘黄色粉土为主,局部为杂填土,含植物根、砖渣等,分布场地表面,厚度约0.3m(因为有高低之分,所以以剖面为准),据目测有机含量不高。 可塑、湿、中-压缩性 B、软可塑粉质粘土:褐黄色,褐灰色,含少量的铁质浸染和结核,含植物根,腐殖根,厚度约为2m,全区均有分布。 软-流塑、湿-饱和、高-中压缩性 C、软塑粘土:褐色,含少量的生物碎屑及铁质结核,厚度约为2.5m,分布于全区。 软-流塑、饱和、高-中压缩性

D、流塑淤泥质粘土:呈黑灰色,含多量的有机质,有臭 味夹有薄层粉砂或细砂,偶见贝壳,为三角洲冲积物。厚度约为5m。 软塑、饱和 E、软塑粉土:褐黄色,灰黄色,含砂质团块,自上而下颜色逐渐变深,有淡臭味,含少量的生物碎屑,云母片,该层厚约4.2m,区均有分布。(大于5d 可做持力层但需考虑。) 软-流塑、饱和、中等压缩性 F、同一硬度粉质粘土:呈棕红色,有紫红色和白色斑点,层厚很深。 硬塑、稍湿 (2)水文地质条件:据外业施工期间,测得地下水埋深约为0.5m其类型属于潜水,地下水流向自东北向西南。由于现在是枯水季节,到丰水期时,地下水位还会上涨约0.2m,场地局部会渗出地表。据邻近资料判断,该水不具侵蚀性。 3、地基土的工程地质性质评价 场地地层分布比较稳定,从水平方向上变化不大,垂直方向上变化有规律,因为地下水位较高,使地基(2)(3)(4)(5)层均为饱和状,呈软-流塑状态,地基强度较低,变形值高。 4、结论与建议 (1) 根据建筑物的情况,从经济、实用上考虑可采用柱下十字交叉梁基础或桩基础,但应特别注意承载力不足补偿和减少沉降值问题,建议建筑设计部门根据建筑物实际情况定酌。 第一层表土因其不均匀且厚度较小,本次勘察未加评价。

桩基础课程设计(仅供参考)

院系:土木学院 姓名: *** 学号: ********班号:土木1001指导教师:罗晓辉日期:2013年6月

目录 1.设计资料 1.1 上部结构资料 (4) 1.2 建筑物场地资料 (4) 2.选择桩型、桩端持力层、承台埋深 (4) 2.1 选择桩型 (4) 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深 (4) 3.确定单桩极限承载力标准值 (5) 4 确定桩数和承台底面尺寸 (5) 4.1 B柱桩数和承台的确定 (5) 4.2 C柱柱桩数和承台的确定 (5) 5. 确定复合基桩竖向承载力设计值(与非复合作比较) (5) 5.1四桩承台承载力计算(B承台) (5) 5.2五桩承台承载力计算(C承台) (7) 5.3 比较 (8) 6. 桩基础沉降验算 (8) 6.1 B柱沉降验算 (8) 6.2 C柱沉降验算 (8) 7.桩身结构设计计算 (9) 8. 承台设计 (10) 8.1四桩承台设计(B柱) (10) (1)柱对承台的冲切 (10) (2) 角桩对承台的冲切 (11) (3)斜截面抗剪验算 (11) (4)受弯计算 (11) (5)承台局部受压验算 (12) 8.2五桩承台设计(C柱) (12) (1)柱对承台的冲切 (12)

(2) 角桩对承台的冲切 (12) (3)斜截面抗剪验算 (13) (4)受弯计算 (13) (5)承台局部受压验算 (13)

1.设计资料 1.1 上部结构资料 某建筑方案,上部结构为五层框架,底层柱网平面布置及柱底荷载见附图。 B C 附图 1.2 建筑物场地资料 见附加资料 2.选择桩型、桩端持力层、承台埋深 2.1 选择桩型 采用预制桩(静压桩),这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务。同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深 依据地基土的分布,第⑤层为粉砂,压缩性低,所以第⑤层是比较适合 的桩端持力层。桩端全断面进入持力层1.0m(>2d),工程桩入土深度为h, h=2+2+4+8+1=17m。 初步选定承台埋深为2.1m。

课程设计-- 桩基础设计

课程设计-- 桩基础设计

邮电与信息工程学院 课程设计说明书 课题名称:桩基础设计 学生学号:6108130524 专业班级:土木工程五班 学生姓名: 学生成绩:

指导教师: 课题工作时间:2014.5.27 至2014.6.7

一、课程设计的任务或学年论文的基本要求: 1、设计条件 某办公大楼基础拟采用桩基础,有关设计条件和资料如下: 1、结构平面尺寸及上部结构传至基础的荷载如附图1所示; 2、工程地质条件 根据工程场地《岩土工程勘察报告》,各土层物理力学指标及桩侧阻力、桩端阻力特征值如表1和表2所示。 表1 各土层物理力学指标 序号土层名称 层底 埋深 m 含水量 % 重度 kN/m3 孔隙比比重 液 限% 塑性 指数 液性 指数 固结快剪压缩性指标 C kPa φ 度 a1-2 MPa-1 E s1-2 MPa 1 素填土 3.0 18.5 2 粉质粘土 2.0 22.7 19.6 0.670 2.74 27.1 11.5 0.62 26.4 12.2 0.21 8.0 3 淤泥质粘土8.5 40.5 17.8 1.160 2.72 39.0 18.0 1.02 11.0 14.0 0.60 2.54 4 粉土24 19.8 0.710 2.74 16.6 14.0 0.57 36.3 15.1 0.28 6.45 表 2 桩侧阻力、桩端阻力特征值kPa 序号土层名称混凝土预制桩 水下钻(冲)孔 桩沉管灌注桩干作业钻孔桩 人工挖孔桩 (清底干净 d=0.8m) 1 素填土14 13 11 13 13 2 粉质粘土32 31 26 31 31 3 淤泥质粘土1 4 13 11 13 13 4 粉土q sa42 40 33 40 40 q pa1400 500 1400 1000 1000 3、材料:C30混凝土,桩、承台及基础连梁内纵向受力钢筋采用HRB335级,其余钢筋用HRB235级。 2、设计说明书内容及要求 1、确定基础结构布置方案; 2、在结构布置方案的基础上进行单桩承载力验算; 3、桩、承台的内力计算及截面配筋设计; 4、写出完整的计算书,字迹要工整美观,并用钢笔写或打印,插图可用铅笔画。设计计算应符合现行有关规范规定;

桩基础课程设计--灌注桩基础设计

课程设计题目:桩基础课程设计 完成日期:2013年11月20日

灌注桩基课程设计 1.设计题目 本次课程设计的题目:灌注桩基础设计 2.设计荷载 (2)柱底荷载效应标准组合值如下。 ○A轴荷载:F k=2040kN M k=242kN.M V k=145kN ○B轴荷载:F k=2280KN M k=223 KN.M V k=158 kN ○C轴荷载:F k=2460kN M k=221kN.M V k=148kN (3)柱底荷载效应基本组合值如下。 ○A轴荷载:F k=2650kN M k=253kN.M V k=193kN ○B轴荷载:F=3560 kN M=228 kN.M V=175 kN ○C轴荷载:F k=3120kN M k=244kN.M V k=188kN 设计○C轴柱下桩基,○A、○B轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数。 3.地层条件及其参数 1). 地形 拟建建筑场地地势平坦,局部堆有建筑垃圾。 2).工程地质条件 自上而下土层依次如下: =95kPa。 ①号土层:素填土,厚度1.5m,稍湿,松散,承载力特征值f ak =65kPa。 ②号土层:淤泥质土,厚度3.3m,流塑,承载力特征值f ak =110kPa。 ③土层:粉砂,厚度6.6m,稍密,承载力特征值f ak =165kPa ④号土层:粉质粘土,厚度4.2m,湿,可塑,承载力特征值f ak =280kPa。 ⑤号土层:粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值f ak

3).岩土设计技术参数 表1 地基岩土物理力学参数 土层编号 土的名称 孔隙比 e 含水量 W (%) 液性指数 I l 标准灌入锤击数 N (次) 压缩模量 Es ① 素填土 - - - - 5.0 ② 淤泥质土 1.04 62.4 1.08 - 3.8 ③ 粉砂 0.81 27.6 - 14 7.5 ④ 粉质粘土 0.79 31.2 0.74 - 9.2 ⑤ 粉砂层 0.58 - - 31 16.8 表2 桩的极限侧阻力标准值q sk 和极限端阻力标准值q pk 土层编号 土的名称 桩的侧阻力q sk 桩的端阻力q pk ① 素填土 22 - ② 淤泥质土 28 - ③ 粉砂 45 - ④ 粉质粘土 60 900 ⑤ 粉砂层 75 4).水文地质条件 1. 拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性。

桩基础课程设计计算书

土 力 学 课 程 设 计 姓名: 学号: 班级: 二级学院: 指导老师:

地基基础课程设计任务书 [工程概况] 某城市新区拟建一栋10层钢筋混凝土框架结构的办公楼,长24.0m ,宽9.6m ,其1-5轴的柱底荷载效应标准组合值如下所示。建筑场地位于临街地块部·位,地势平坦,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。柱截面尺寸均为500mm ×500mm ,横向承重,柱网布置图如图1所示。场地内地层层位稳定,场地地质剖面及桩基计算指标详见工程地质资料,如表1所示。勘察期间测得地下水水位埋深为2.5m 。地下水水质分析结果表明,本场地地下水无腐蚀性。试按乙级条件设计柱下独立承台桩基础。 柱底荷载效应标准组合值 1轴荷载:5417;85.m;60k k k F kN M kN V kN ===。 2轴荷载:5411;160.m;53k k k F kN M kN V kN ===。 3轴荷载:5120;88.m;63k k k F kN M kN V kN ===。 4轴荷载:5300;198.m;82k k k F kN M KN V kN ===。 5轴荷载:5268;140.m;60k k k F kN M kN V kN ===。 图1 框架结构柱网布置图

(预制桩基础)--12土木1班 工程概况 某市新区钢筋混凝土框架结构的办公楼,长24.0米,柱距6米,宽9.6米,室内外地面高差0.45米。柱截面500×500mm。建筑场地地质条件见表1。 表1 建筑场地地质条件 注:地下水位在天然地面下2.5米处

目录 地基基础课程设计任务书........................................................................................................ - 0 - 工程概况.................................................................................................................................... - 1 - 1.设计资料................................................................................................................................. - 3 - 2.选择桩型与桩端持力层、确定桩长和承台埋深................................................................. - 3 - 3.确定单桩极限承载力标准值................................................................................................. - 4 - 4.确定桩数和承台尺寸............................................................................................................. - 5 - 5.桩顶作用效应验算................................................................................................................. - 5 - 6.桩基础沉降验算..................................................................................................................... - 6 - 6.1 求基底压力和基底附加压力...................................................................................... - 6 - 6.2 确定沉降计算深度...................................................................................................... - 6 - 6.3 沉降计算...................................................................................................................... - 6 - 6.4 确定沉降经验系数...................................................................................................... - 7 - 8 承台设计计算........................................................................................................................ - 9 - 8.1承台受冲切承载力验算............................................................................................... - 9 - 8.1.1.柱边冲切............................................................................................................. - 9 - 8.1.2角桩向上冲切................................................................................................... - 10 - 8.2承台受剪承载力计算................................................................................................. - 10 - 8.3承台受弯承载力计算..................................................................................................- 11 - 参考文献...................................................................................................................................- 11 -

桩基础课程设计报告书

目录 1 .设计资料 (1) 1.1 上部结构资料 (1) 1.2 建筑物场地资料 (1) 2 .选择桩型、桩端持力层、承台埋深 (1) 2.1 选择桩型 (1) 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深 (2) 3 .确定单桩极限承载力标准值 (3) 3.1 确定单桩极限承载力标准值 (3) 4 .确定桩数和承台底面尺寸 (4) 4.1 ①—C柱的桩和承台的确定 (4) 5 .确定复合基桩竖向承载力设计值 (5) 5.1 四桩承台承载力计算(①—C承台) (5) 6 .桩顶作用验算 (6) 6.1 四桩承台验算(①—C承台) (6) 7 .桩基础沉降验算 (7) 7.1 C柱沉降验算 (7) 8 .桩身结构设计计算 (9) 8.1 桩身结构设计计算 (9) 9 .承台设计 (10) 9.1 四桩承台设计(C柱) (10) 10.参考文献 (13)

1.设计资料 1.1 上部结构资料 拟建建筑物为六层钢筋混凝土框架结构,室外地坪标高同自然地面,室外高差mm 350。柱截 ,横向承重,柱网布置如图 面尺寸均为mm 500 mm500 1.2 建筑物场地资料 拟建建筑物场地位于市区,地势平坦,建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。场地地下水类型为潜水,地下水位离地表2.1米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。 建筑地基的土层分布情况及各土层物理、力学指标见表

续表 表3.2 桩的极限侧阻力标准值sk q 和极限端阻力标准值pk q 单位: 2. 选择桩型、桩端持力层 、承台埋深 2.1 选择桩型 因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大 ,不宜采用浅基础。 根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围 环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深 依据地基土的分布,第②层是灰褐色粉质粘土,第③层是灰色淤泥质的粉质粘土,且比较厚,而第④层是黄褐色粉土夹粉质粘土,所以第④层是较适合的桩端持力层。桩端全断面进入持力层1.0m (>2d ),工程桩入土深度为h 。 故:m h 8.221123.85.1=+++= 由于第①层厚1.5m ,地下水位为离地表2.1m,为了使地下水对承台没有影响,所以选择承台底进入第②层土0.6m ,即承台埋深为2.1m ,桩基得有效桩长即为22.8-2.1=20.7m 。 桩截面尺寸选用:由于经验关系建议:楼层<10时,桩边长取300~400,故取350mm ×350mm ,由施工设备要求,桩分为两节,上段长11m ,下段长11m (不包括桩尖长度在),实际桩长比有效桩

基础工程双柱式桥墩钻孔灌注桩课程设计

目录 1 设计任务书 (3) 1.1 设计目的 (3) 1.2 设计任务 (3) 1.2.1 设计资料 (3) 1.2.2 地质资料 (3) 1.2.3 材料 (4) 1.2.4 基础方案 (4) 1.2.5 计算荷载 (4) 1.2.6 设计要求 (6) 1.3 时间及进度安排 (6) 1.4 建议参考资料 (6) 2 设计指导书 (8) 2.1 拟定尺寸 (8) 2.2 荷载设计及荷载组合 (8) 2.2.1 荷载计算 (8)

2.2.2桩顶荷载计算及桩顶荷载组合 (8) 2.3 桩基设计计算与验算 (10) 2.3.1桩长确定及单桩承载能力验算 (10) 2.3.2桩身内力及配筋计算 (11) 2.3.3单桩水平位移及墩台水平位移验算 (12) 3 设计计算书 (13) 3.1 设计拟定尺寸 (13) 3.2 荷载计算及荷载组合 (13) 3.3 桩基设计计算与验算 (14) 3.3.1 承载能力极限状态荷载组合 (14) 3.3.2 正常使用极限状态荷载组合 (17) 3.4 桩基设计与验算 (20) 3.4.1 桩长与单桩承载力验算 (20) 3.4.2 桩的内力计算 (21) 3.4.3 桩身配筋计算……………………………

24 4 钢筋构造图 (29) 4.1 钢筋用量计算 (29) 4.1.1 纵筋用量计算 (29) 4.1.2 普通箍筋用量计算 (29) 4.1.3 横系梁主筋用量计算 (29) 4.1.4 横系梁箍筋用量计算 (29) 4.1.5 加劲箍筋用量计算 (29) 4.1.6 定位钢筋用量计算 (30) 4.1.7 伸入横系梁箍筋用量计算 (30) 4.1.8 钢筋总用量 (30) 4.2 配筋图 (30) 4.3 三视图 (30) 4 参考文献 (31)

桩基础课程设计知识讲解

桩基础课程设计

目录 1 .设计资料 (1) 1.1 上部结构资料 (1) 1.2 建筑物场地资料 (1) 2 .选择桩型、桩端持力层、承台埋深 (1) 2.1 选择桩型 (1) 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深 (2) 3 .确定单桩极限承载力标准值 (3) 3.1 确定单桩极限承载力标准值 (3) 4 .确定桩数和承台底面尺寸 (4) 4.1 ①—C柱的桩和承台的确定 (4) 5 .确定复合基桩竖向承载力设计值 (5) 5.1 四桩承台承载力计算(①—C承台) (5) 6 .桩顶作用验算 (6) 6.1 四桩承台验算(①—C承台) (6) 7 .桩基础沉降验算 (7) 7.1 C柱沉降验算 (7) 8 .桩身结构设计计算 (9) 8.1 桩身结构设计计算 (9) 9 .承台设计 (10) 9.1 四桩承台设计(C柱) (10) 10.参考文献 (13)

1.设计资料 1.1 上部结构资料 拟建建筑物为六层钢筋混凝土框架结构,室外地坪标高同自然地面,室内外高差mm 350。柱截面尺寸均为mm ,横向承重,柱网布置如图 mm500 500 1.2 建筑物场地资料 拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。场地地下水类型为潜水,地下水位离地表2.1米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。建筑地基的土层分布情况及各土层物理、力学指标见表 表3.1 地基岩土物理力学参数

续表 表3.2 桩的极限侧阻力标准值sk q 和极限端阻力标准值pk q 单位:kPa 2. 选择桩型、桩端持力层 、承台埋深 2.1 选择桩型 因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大 ,不宜采用浅基础。 根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围 环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。 2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深

桩基础课程设计

桩基础课程设计-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

桩基础课程设计

一、设计资料 1、地形 拟建建筑场地地势平坦,局部堆有建筑垃圾。 2、工程地质条件 自上而下土层依次如下: 号土层:素填土,层厚约,稍湿,松散,承载力特征值fak=95kPa 号土层:淤泥质土,层厚,流塑,承载力特征值fak=65kPa。 号土层:粉砂,层厚,稍密,承载力特征值fak=110kPa。 号土层:粉质黏土,层厚,湿,可塑,承载力特征值fak=165kPa。 号土层:粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值fak=280kPa。 3、岩土设计技术参数 岩土设计参数如表和表所示. 4、水文地质条件 (1)拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性。 (2)地下水位深度:位于地表下。 5、场地条件 建筑物所处场地抗震设防烈度为7度,场地内无可液化砂土、粉土。 6、上部结构资料

拟建建筑物为六层钢筋混凝土结构,长30m,宽。室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。柱截面尺寸均为400mm×400mm,横向承重,柱网布置如图所示。 图柱网布置图 7、上部结构作用 上部结构作用在柱底的荷载效应标准组合值如表所示,该表中弯矩M K、水平力V K均为横向方向。上部结构作用在柱底的荷载效应基本组合值如表所示,该表中弯短M、水平力V均为横向方向。 题号 F K(kN)M K()V K(kN) A轴B轴C轴A轴B轴C轴A轴B轴C轴 1125617651564172169197123130112 2135019001640185192203126135114 3165020501810191197208132141120 4187521602080205204213139149134 5204022802460242223221145158148 6231026902970275231238165162153 7256832253170293248247174179165 8267035503410299264256183190170 9292038603720304285281192202191 10313039703950323302316211223230题号F K(kN)M K()V K(kN)

基础工程灌注桩课程设计

课程设计 课程名称:基础工程课程设计 设计题目:灌注桩基础设计 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 完成时间: 制

目录 1.设计资料 3 2.桩的布置及截面尺寸确定 5 3.确定单桩竖向承载力特征值 6 4.确定桩数和承台尺寸 6 5.桩基础沉降验算 6 6.桩身结构设计计算 7 7.水平承载力校核 9 8.承台设计计算 9 9.连系梁设计 11 10.抗震设计 11

基础工程课程设计计算书 (任务要求:荷载序号;21号;计算位置:7轴+C轴;桩类型:灌注桩)1.设计资料 1.1岩土设计参数 某体型简单高层结构,柱截面 500×500mm2,C30混凝土。 1.2.工程地质资料自上而下土层依次如下: ①号土层:杂填土,层厚约 1.5,承载力特征值 fak = 110kPa。 ②号土层:淤泥质土,层厚 3.5m,流塑,承载力特征值 fak = 50kPa。 ③号土层:粉砂,层厚 4.5m,稍密,承载力特征值 fak = 120kPa。 ④号土层:粉质黏土,层厚 4.0m,湿,可塑,承载力特征值 fak = 175kPa。 ⑤号土层:粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值 fak = 270kPa。 1.3.岩土设计技术参数岩土设计参数如表 1 和表 2 所示 各层土重度依据《工程地质手册》表3-1-24规定: 土的名称 重度(KN/) 素填土18.7 淤泥质土17.1 粉砂19.5 粉质黏土19 粉砂层19.5

1.4水文地质条件 ⑴拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性。 ⑵地下水位深度:位于地表下 3.5m。 1.5场地条件建筑物所处场地抗震设防烈度为 7 度,场地内无可液化砂土、粉土。 1.6设计题目 1.6.1 桩基础设计 ⑴上部结构资料拟建建筑物为 8 层钢筋混凝土结构,柱截面尺寸均为 500mm ×500mm,柱网布置如图所示。

相关文档
相关文档 最新文档