目录

1.总则

2.冬期施工准备工作

3.冬期技术措施

3.1 土方工程

3.2地基与基础工程

3.3 砖石工程

3.4 钢筋工程

3.5混凝土工程

3.6 模板工程

3.7 装修工程

3.8 屋面防水工程

4.现场布置

5.安全防火措施

6.测温制度和质检制度

7.安全文明施工

1.总则

1.1 ××住宅楼工程冬期施工中认真贯彻国家的技术经济政策,以及响应××市建筑工程公司关于冬期施工的文件要求,做到技术先进、经济合理,安全适用,确保质量和进度,制定此冬期施工方案。

1.2冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于5℃,解除冬期施工。

1.3冬期施工,遵循的基本原则:

1)确保工程质量,做到安全生产;

2)冬期施工的措施方案要经济合理,是增加的费用最少;

3)冬期施工应考虑所需的热能及材料有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。

2.冬期施工的准备工作

施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作:

2.1施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。

2.2组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。

2.3安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。

2.5对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。

2.7 编制冬期施工方案,结合本单位具体情况,11月份以前编制完成。冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。

3.冬期施工技术措施

3.1土方工程

A.土方工程不宜安排在冬期施工,如必须在冬期施工,施工方法应做到技术比较后确定。

B.安正确的施工方案周密计划,充分做好准备工作,做到连续施工。

C.安排在冬期开挖的土方工程,为防止土壤冬结,可根据气温条件翻松表土,或覆盖保温材料,对土壤进行保温防冻。

D.已冻结的土壤如需在冬期开挖,可根据土壤的冻结深度和实际条件采用融化土法和直接开挖的方法,收工时挖松一步土并采取防冻措施。

E.室外基槽回填土中冻块含量不得超过总体积的15%,冻块粒径不得大于15cm且应均匀分部。

F.室内的基槽或管沟不得采用含冻土块的土回填,回填时应连续进行并夯实,填方完成至地面施工前应采取防冻措施。

G.冬期施工的永久性的挖填方和排水沟工程,其边坡的修整与加固应在土壤解冻前进行。

3.2 地基与基础工程

A.对建筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设采取防止土壤冻胀、施工震动的措施,并定期复测校正。

B.将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留做回填时用。回填土坑时,回填处的冰雪要清除干净。

C.挖至槽底时,必须将基土覆盖严密,基底不得受冻。

D.地基土(灰土)垫层,室内地面的回填土的冬期施工,

应按下达的要求进行,回填土中不得含有冻块。

E.如回填土料含水率太小,施工适完至地面施工前采取防冻措应根据气温情况加入盐水。

F.回填土每层的虚铺厚度一般比正常温度小20%~25%。

G.地基土垫层宜昼夜连续施工,如不能连续施工时,虚铺20~25cm松土或用保温材料覆盖防止冻结。

H.灰土回填时,应随筛、随拌、随铺、随夯、随盖,填完至地面施工前采取防冻措施。

I.砖石基础可采用分段作业,随挖、随砌、随填土,防止地基和基础受冻。

J.钢筋基础视基础形式,工程量大小,可分别采用综合蓄热法、电热法、暖棚法施工。混凝土施工时收集测温资料,编写热功计算书经监理审核后指导施工。

3.3 砖石工程

A.砖石工程当预计连续5天内的平均低于+5℃时砖石工程均应安冬期施工有关规定进行;冬期施工期限期施工有关规定进行;冬期施工期限以外当最底气温底于-3℃时,也应按冬期施工有关规定进行。

B.冬期施工所用的材料应符合下列规定

1)砖石在砌筑前应清除冰霜,砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制。

2)遇水浸泡后受冻的砖块不得使用,当室外气温在0℃以上的普通黏土砖可适当浇水湿润,浇水不宜过多,一般以吸进1.5cm为宜,宜随浇随用,砖的表面不得有游离水,在0℃以下温度砌筑时应是用干砖。

3)石灰膏应防止冻结,如遭冻结,应融化后方可使用,受冻脱水、风华的石灰膏不得使用。

4)拌制砂浆的沙子不得含有冰块和直径大于1cm的冰冻块。

5)拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃ ,砂的温度不得超过40℃,砖在负温下砌筑时必须适当增加砂浆的稠度,一般控制在10~20cm。

C、冬期施工不得使用隔夜砂浆,冬期施工砖砌体应采用“三一”砌砖法操作,不应铺长灰砌筑。

D.砖石工程的冬期施工,应采用掺盐砂浆法,掺盐量可根据试验室提供的砂浆配比进行,砌体中配置的钢筋掺盐砂浆与预埋件应做防腐处理。现场宜设置两个容积相同的水箱,为掺盐砂浆提供准确的掺盐量和不见断拌合水。砂浆搅拌时间以2.5~3min为宜。搅拌机应设在不低于5℃的保温棚内,砂浆应随拌、随运、随用,不要积存过多,以免冻结。严禁使用以冻结的砂浆。

E. 砂浆在拌制之前应进行热工计算,施工过程中安安排专人进行温度测量砂浆使用时的温度不低于5℃,冬期施工中每日砌筑后在砌体表面覆盖保温材料。

F. 增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

3.4 钢筋工程

A.冬期施工尽量避免使用电弧焊,如必须使用时,应严格按有关规定进行操作,冬期负温钢筋焊接如在室外进行时,其环境温度不低于-20℃,风力超过3级时,应有挡风措施,焊后未冷却的接头,严禁碰到冰雪、积水。

B.负温闪光对焊

a.负温闪光对焊采用预热闪光焊或闪光-预热-闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时,采用预热闪光焊,端面不平整时,采用闪光冷却-预热-闪光焊。

b.负温闪光对焊采取如下措施:调伸长度增加10%~20%,增大加热范围,增加储备热量,降低冷却速度,改善接头性能,变压器级数降低1~2级,以保证闪光顺利进行为准。在闪光过程开始以前,可以将钢筋接触几次,使钢筋温度上升,以利于闪光过程顺利进行,烧化过程中期的速度适当减慢,预热时的接触压力适当提高,预热间歇适当延长。

C.钢筋冷拉可以在0℃以下进行,但其温度不得低于-20℃,如用控制应力时,冷拉控制应力应比常温提高。采用冷拉方法时,冷拉率与常温相同。

D.在负温条件下使用钢筋,施工时应严格加强检验,在运输和加工过程中,防止撞击和刻痕。

3.5 混凝土工程

A.混凝土工程施工之前应进行必要的热功计算,以指导施工。

B.原材料加热时,应优先加入拌合用水,水温过高时应先将水和骨料放入搅拌,然后再加入水泥,以防止水泥假凝。

C.水泥应优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。对于钢筋混凝土,水泥强度等级不宜低于32.5级,水灰比不宜大于0.6,但用水量在满足操作要求的条件下,应尽量减少。如做楼地面必须使用32.5级以上的普通水泥,不允许使用矿渣或火山灰水泥。混凝土最小水泥用量不得小于300kg/m3,但强度≤C10的混凝土不受限制。

D.砂石骨料应提前做好覆盖措施,防止冰雪堆积,低温冻结。

E.冬期浇注,混凝土外加剂宜使用减水剂,以提高混凝土的抗冻剂。外加剂由专人计量,掺加外加剂用量保证严格执行配合比,外加剂必须溶化成溶液剂量,用量具掺入,每盘搅拌时间适当延长。

F.混凝土冬期施工时要设专人检测水和粗细骨科入机温度,混凝土拌合出机温度(不底于10℃)入模温度(不低于5℃)(截面结构的混凝土入模温度不得低于10℃),一旦发现异常情况立即通知有关人员及时采取措施。

G.混凝土在浇筑之前清除模板和钢筋上的冰雪污垢,采用加热养护时,混凝土养护前不得底于10℃,为了保证混凝土的温度达到上述要求,必要时,所浇筑层混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前,不得底于2℃,整体式结构加热养护时,要注意防止产生过大的温度应力。

H.对于剪力墙结构,当平均温度小于10℃时,采用掺早强剂法,当平均温度底于5℃时,采用综合蓄热法养护,对于框架结构,当平均温度为0℃左右时,采用综合蓄热法养护,当平均温度小于5℃时,采用综合蓄热法兼加热

的方法养护。混凝土工程施工后,应立即防寒保温,施工现场必须备有必须的草袋等覆盖物,特别是构筑物的阳角、边棱部位及迎风面应采用草袋等覆盖物包裹,温度不高于5℃时,不准撒水养护,覆盖塑料薄膜养护。

3.6 模板工程

A.模板拆除应严格审批,要有同条件试块试验报告的情况下通过监理单位确认后方可拆模。

B.在拆模过程中,如发现有冻害现象,应暂停拆除,经处理后方可继续拆模。

C.模板拆除时,混凝土表面温度和自然气温之差不应超过20℃,否则应采取保温材料及时覆盖,使其缓慢冷却。

3.7 装修工程

A.抹灰工程当昼夜平均温度低于5℃时,抹灰工程应安冬期施工有关规定进行。

B.室内装修工程施工时,应有防寒措施,必须保证在+5℃及以上时才能施工,否则不准施工。室内抹灰保持10d +5℃以上室温才可停止供热。

C.室内抹灰采用冷作法抹灰,砂浆中宜采用氯化钠、氯化钙作为防冻剂。

D.室外抹灰宜在晴天正温下,当气温低于-5℃时,可以将砂浆或墙面适当加热(暖棚法),但加热温度不宜超过35℃,砂浆和墙面的温度差不得大于20℃,在室外温度低于-10℃时,不宜进行室外冷作法抹灰。

3.8 屋面及防水工程

A.卷材防水屋面工程一般不宜在冬期施工,如必须进行冬期施工,应选择晴天,在10:00~16:00之间利用日照,使之在正温下进行。施工时应采取措施,保证胶结材料的铺设厚度,铺好防水层,不得有龟裂及粘结不良现象。

B.基层含水率不能过大。

C.水泥砂浆找平层必须充分干燥,铺贴卷材时,表面不得有冻霜。

D.卷材刷掉防粘层应放在温度在15℃以上的采暖房间内预热,预热时间不少于2d。

E.冬期施工铺绿豆时,铺前绿豆砂必须预热。

4.现场布置

4.1凡进行冬期施工,现场必须11月10日前所有的准备工作完成,达到进入冬期施工条件。

4.2根据实物工作量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场。

4.3搭建加热用锅炉房,搅拌站保温棚,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热材料,设备检查其安全可靠性。

4.4计算变压器容量,接通供热用电源。

4.5工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。

4.6热源设备要通过安全部门,机械部门验收,节能、消烟、除尘符合标准,具备点火条件。

4.7外加剂有储备,保管好,无破裂。

4.8热水箱储量不小于2~4m3,加热设备齐全。

4.9供水消防管道,模板保温措施已完成。

4.10现场生活设施做好入冬准备,并符合消防要求。

4.11凡冬期停工工程,进入冬期施工前应停在合理部位。

5.安全防火措施

5.1在进入冬期施工前对工人进行安全消防措施交底工作。

5.2对职工进行安全,消防教育,贯彻冬期施工中防火、防煤气中毒、防滑、防冻措施,建立安全消防责任制,并落实到施工班组和个人。

5.3进入冬期施工前,应对冬期施工中使用的设备,热源设备、采暖设备、临时设备等进行安全检查和验收。

5.4严格用火审批制度,对于现场易燃的保温材料要加强管理,对于用的易燃品要及时清理。

5.5做好消息水源及器材的保温工做,使之具有良好的使用状态。

5.6现场火源要加强管理,电源开关,控制箱等要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。

5.7施工中如接触汽源、热水要防止烫伤。

6.测温制度和质检制度

6.1在进入冬,期施工前对掺加外加剂人员,测温、保温人员,锅炉人员和火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确责任,经考试合格后方可上岗工作。

6.2施工现场均应设置测温人员,定时测定,并做好以下原始记录:

(1)日期最高、最低气温。

(2)混凝土、砂浆搅拌前砂、石、拌合水加热温度。

(3)混凝土、砂浆的出罐、入模或铺砌阶段温度。

(4)混凝土结构或构件养护期间各界断的温度。

(5)暖棚或采暖工作环境地面以上50cm处气温。

6.3及时将每天的天气情况传达给工地施工管理人员,以防止寒流袭击。及时做好预防准备。

6.4施工前进行冬期施工技术交底,并做好检验工作,指导派专人负责,确保每个工序都能按规程执行。

6.5每一个工序结束后,专职质检员,要及时进行质量检查,发现问题及时处理,以防止冬期施工不利造成安全隐患。

6.6对本工程冬期施工方案要认真贯彻执行,如须变更冬期施工方案,要经原审批单位同意,并报冬期施工补充方案。

6.7组织不定期的冬期施工检查,发现问题及时解决,对于好的冬期施工检验要及时推广。

7.冬期安全文明施工技术措施

相关职能部门要对全体职工定期进行技术安全教育,结合工程任务在施工前要做好安全技术交底,配备好安全用品。7.1对新工人必须进行安全教育和操作规程教育,对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行冬期安全教育和安全技术交底。

7.2特殊工种(电工、架子工、起重工、锅炉工、焊工、机械工及司机等)必须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作,并按规范进行复核。

7.3如采用新设备、新机器、新工艺等应对操作人员进行机

械性能培训,操作方法等安全技术交底。

7.4本工程的冬期施工每分项工程均编制分项工程技术交底,否则不许施工。

7.5现场内的各种材料、模板、混凝土构件、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地要符合安全要求并加强管理。

7.6加强季节性劳动保护工作,做好防滑、防冻工作,脚手架、马道采取防滑、防冻措施,霜雪天后及时清扫,大风雪后及时检查,架子、马道、平台有松动下沉,及时处理。7.7冬期施工要特别注意防滑,不准在未清理干净积雪的平台、马道上施工。

7.8施工现场要做到文明施工,场地平整整洁,道路畅通,物料分类存放,标识清晰,灰、砂、石堆码成方,杂物废料及时清理出场外。

7.9工地生活设施,卫生条件达标,食堂、宿舍干净整洁,厕所卫生干净,楼内外无大小便。

7.10坚持做好建筑工地的“三宝四口”防护,施工作业高度离地面3m以上的周边按要求挂设安全网和立网,安全网下禁止堆放杂物。

7.11高空作业要系安全带,雨、雪和六级以上刮风天气禁止架上作业。现场人员不戴安全帽不准进入施工现场。

7.12提升架设置停靠和限位装置,钢丝绳应加强润滑保养,磨损或断丝超限的要立即更换,吊栏不许载人,不许超载,吊栏下不准站人。

7.13现场各种电器、电路、闸刀开关及提升设备,应确定专人检查,发现安全因素立即处理。

7.14现场临时电线移动,照明线路移动,移机具电缆必须避开人员、车辆通道,挂设牢固,不准随意拖动踏碾。

7.15现场机具设备确定专人使用操作,定期保养检查,卷扬机、搅拌机、拌和机要搭设防护棚,电锯要设防护罩,手持电器要有漏电保护装置。

7.16现场要做好人员车辆防冻防滑防护,确保冬期安全施工。

冬期施工方案(全)

冬期施工质量和安全技术措施 根据《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工阶段,应按冬期施工要求进行施工。目前气温逐渐下降,即将进入“冬施”阶段。各项目部要切实抓好施工、技术、质量、安全等措施。尽早做好准备。在此期间,要密切注意天气预报,以防工程质量在负温下遭受损害。 一、抓好“冬施”准备: 1、项目经理应对项目部所有人员进行一次冬期施工质量、安全教育。认真执行“冬施”措施,对任意改变或违反有关规定而造成事故者,必须追究责任。 2、根据各施工现场的具体情况,项目经理应召集有关人员共同研究制定落实措施。对可事先包扎、覆土的水管应及时包扎、覆土。并安排专人每天收听气象预报。 3、必不可少的“冬施”物资应提前编制计划,及时派人采购入库。 4、普查消防器材,做好防冻保暖工作,工地应管好火种,明确防火制度。集体宿舍、油漆库房、木工间、电焊间等应加强监督,落实到人。 5、加强试块养护房的管理与检查,主要工程项目要设临时养护箱(坑),以保证试块的养护温度(20℃±3℃)及相对湿度90%以上的养护条件,并按规定增加留置同条件养护试块。 6、在每一分项工程作业前,必须根据规范、规程和冬期施工要求,认真做好技术交底工作。 7、在安排生产计划时要采取以往有效措施,抓紧在正温度下施工,先外后内,朝东暮西,向阳操作。 8、要关心职工生活,特别对第一线的作业人员,一定要保证他们吃到热饭、热菜。集体宿舍要做好防风保暖工作。 二、土方工程 1、深基槽(坑)挖土,应做好排水工作,边坡两侧应放有足够坡度或加设临时支撑。 2、基础施工应连续进行,开挖完的基槽(坑)应采取防止基槽(坑)底部受冻的措施。当基糟(坑)挖完不能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温。 3、冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。预留沉陷量应比常温施工时增加。 4、室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得采用含有冻土块的土回填。 5、室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。回填土施工应连续进行,并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10~15cm。 6、室内地面垫层下回填土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实。填方完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 三、基础工程 1、冬期进行地基与基础施工时,应采取必要的措施,防止相邻地基土遭冻。 11

确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9281-55 确保后勤综合楼基础工程工期的技 术组织措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程甲方要求工期很紧,要在保证质量和安全的基础上,确保施工进度,以总进度网络为依据,按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标,以各项管理、技术措施为保证手段,进行施工全过程的动态控制。 第1节工期目标 总工期60天,严格按照甲方的工期要求进行施工,只能往前赶,不能往后拖!要在在没有不可抗力的情况下在60天内保质保量完成航空(集团)深圳公司机场后勤综合楼基础工程项目的施工。 第2节进度控制的方法 1、按施工阶段分解,突出控制节点。 以关键线路和次要线路为线索,以网络计划中心

起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则。达到保证控制节点的实现。 2、按施工单位分解,明确分部目标。 以总进度网络为依据,明确各个单位的分包目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。 3、按专业工种分解,确定交接时间。 在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。 4、按总进度网络计划的时间要求,将施工总进度计划分解为月度和旬期进度计划。 第3节施工进度计划的动态控制 施工进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程,施工现场的条件和情况千变万化,项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息,不断

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案 1、材料及主要机具: 1)天然级配砂石或人工及配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂(卵)石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾石的地区,可采用细砂级配应良好。 2)级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50㎜。 3)主要机具:一般应备有平板振动器、装载机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2米靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 2、作业条件: 1)设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准桩或标高桩,或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。2)在地下水位高于基坑(槽)底面的工程中施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无水状态。 3、铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 4、检查基槽(坑)、管沟的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 操作工艺: 找平验收

1、对级配砂石进行技术签定,如是人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 2、分层铺筑砂石 1)铺筑砂石的每层厚度,一般为15-20㎝,分层厚度可用样桩控制。2)砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5—1.0米,并充分压(夯)实。 4)铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 5)洒水:铺筑的砂石应级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。6)夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50㎝。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平和验收: 施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于试验所确定的贯入为合格。

褥垫层施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章劳动力进场计划及需用计划 (3) 第五章主要机械设备 (3) 第六章主要施工方法 (4) 第七章质量标准 (6) 第八章应注意的质量、环境和职业健康安全问题 8.1质量问题 (6)

第一章编制依据 第二章工程概况 本工程为中牟绿博文化产业园区绿博2号安置区工程,位于河南省郑州市中牟县广惠街西、中央大道北、永盛路南、紫薇路东,交通便利。占地面积1208亩,总建筑面积为1424078m2,地上18层和26层,地下一层局部二层,建筑总高度为18层55.8米,26层78.3米。基础为筏板基础和独立柱基。 第三章施工部署 3.1施工目标:严格履行合同,按设计图纸及有关规范、规程施工,确保安全生产,文明施工,杜绝伤亡事故。 3.2质量目标:确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格。 3.3施工准备 1 、资料准备 正式施工前必备的资料主要有:CFG桩检验合格,平面布置放线,施工图设计,施工组织设计,图纸会审纪要及设计变更等,在施工前搜集类似工程场地的设计、施工经验数据。 2、材料准备 根据设计要求准备充分的材料,所有材料均应有出厂合格证及检验合格证明

书,保证使用的产品均为合格产品,本工程褥垫层工程常用的材料有:砂、石等。 3、场地准备 场地应做到三通一平,保证机械的正常操作空间,有足够的材料搅拌场地等,材料的堆放场地。 4、机械准备 褥垫层机械设备主要有:搅拌机、平板振动器等,所有设备使用前应进行校准检修,在有效的使用期内使用,并且设备性能良好,使用正常。 第四章劳动力进场计划及需用计划 4.1劳动力计划表 劳动力计划表单位:人 4.2劳动力安排情况描述: 1、在进场施工前,根据项目经理部提出劳动力需用计划,根据需求总体部署劳动力。选择劳动技能好的专业施工队,特殊工种上岗人员持特殊上岗证。 2、劳动力进场后,经安全教育、质量培训、技术交底,并经专业知识考核后准予上岗。 第五章主要机械设备 5.1拟投入的主要施工机械设备

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团 土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程

工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积:23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。 3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。

褥垫层的施工方案设计

褥垫层及砼垫层施工方案 编制: 审批: *** 建设集团有限公司项目部 2011-12-13

1编制依据 (2) 2工程概况 (2) 3施工部署 (2) 3.1施工工序 (2) 3.2施工组织工作 (2) 4施工步骤 (1) 4.1施工准备 (1) 4.2操作工艺 (2) 4.3细部处理 (3) 5施工注意事项 (3) 6成品保护 (4)

1编制依据 1.1由设计研究院设计的《建筑物工程施工图纸》 1.2本工程投标施工组织设计 1.3国家现行的规范和标准 1.4结改2011-03施工图 2工程概况 本工程采用CFGS进行地基处理。桩顶下设200mm1-3碎石换填,桩顶上设200mm1-3 碎石厚褥垫层后再用(0.5mm石子),扩出基础外缘300mm选用最大粒径不大于30mm勺碎石。褥垫层虚铺后夯实。 3施工部署 3.1施工程序 3.2施工组织工作 由项目专业施工技术人员对施工班组长进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工, 所有施工工作由项目技术人员根据工程的进度情况进行安排。 具体做法是先深后浅,然后进行中间斜坡处理。 4施工步骤 4.1 施工准备 4.1.1 材料准备

4.1.1.1 碎石 自然级配的碎石混合物,粒级应在30mm以下,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含 泥量小于5% 4.1.2 施工机具 4.121 机械设备 立式打夯机,平板式振动器。 4.1.2.2 主要工具 铁锨、铁耙、胶管、铁筛、手推胶轮车等。 4.1.3 作业条件 4.131 对级配碎石进行检查,使之符合设计要求。 4.1.3.2 对基坑(槽)和基底土质、地基处理进行检查;并检查轴线尺寸、水平标高以及 有冻土等情况,办完验槽隐蔽验收手续。 4.1.3.3 在边坡及适当部位设置控制铺填厚度的水平木桩或标高桩。 4.2 操作工艺 4.2.1 工艺流程 砼垫层施工 4.2.2 桩间土挖除 由于在冬期施工,挖土在早晨9:00之后,天气较暖和时施工。采用小挖机挖除200厚桩间土,边挖工人边用平锹平整基底土面,在具有80卅左右工作面后及时施工碎石垫层,冬期施工一定要快速,以免地基土受冻。 4.2.3基底清理 铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,原有地基应进行平整。 4.2.4分层铺筑碎石 4.2.3.1 基坑内预先安好5m x 5m网格标桩,控制每层碎石垫层的铺设厚度。采用平振 法,桩下虚铺厚度300mm桩上虚铺200mm用平板式振捣器往复振捣。再用压路机碾压两遍,再虚铺(0.5mm石子)2cm厚度,再用压路机碾压一遍。 4.2.3.2 由于垫层底面标高不同,应按先浅后深再中间的顺序施工,搭接处应夯压密实

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人:

编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程 工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积: 23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。

3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。 3.5 工地上的临时供水管道及其他材料做好保温防冻工作。 3.6 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂试配试验工作。 4.施工方法 4.1 土方回填 4.1.1冬季土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少25%,预留沉降量应比常温时 增加。 4.1.2冬季填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以 内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。 4.1.3室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm, 含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。 4.1.4在冻结期间暂不使用的管道及场地回填时,冻土块含量和粒径不受限制,但融化后 应作适当处理。 4.1.5室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实,填土 完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 4.2 混凝土工程 4.2.1 砼所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。 本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。

4) 3.2劳动力组织 3.3施工计划 1)以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m。 2)架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。

3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。 1.搭设脚手架所用材料均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001及《脚手架安全技术操作规程》的有关要求。 2.脚手架地基应平整夯实,并有良好的排水坡度,防止积水浸泡地基。 3.脚手架外皮立杆距墙1400,里皮立杆距墙200,并应根据建筑物的平面凹凸形式保持与建筑物墙面距离为200,架子顶端高度必须超过女儿墙或檐板1.5米。 4.立杆纵间距1.5米,立杆横距1.2米,顺水间距按层高不同为1.5米~1.8米。大横杆与立杆交点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。当脚手架遇作业层时每跨应再增加一根小横杆。为加强脚手架的纵向整体稳定性,在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面夹角为450~600,底部斜杆下端应落地支撑在垫板上。 5.每根立杆下应设底座,底座下垫50厚通长脚手板,并设置纵、

褥垫层施工方案

大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼级配砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、《大同市智家堡城中村改造项目A区工程13#、14#楼施工图纸》 2、《建筑施工手册》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 二、工程概况 工程名称:大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼 建设单位:山西安家房地产开发有限公司 设计单位:山西凯的建筑工程设计事务所 监理单位:山西省煤炭建设监理有限公司 建设地点:大同市御河路与青年路交叉口西北角 勘察单位:山西省勘察设计研究院 主要功能:居住 1、建筑概况 1.1本工程地下一层,地上二十七层,地下一层层高为4.2m,一~二十七层为 2.9m,电梯机房为4.8m,建筑总高度为78.75m,室内外高差为0.450m,建筑面积为14062.1m2。 1.2基础形式为梁板式筏形基础,结构为剪力墙结构。 1.3本工程采用CFG桩进行地基处理,处理后复合地基承载力特征值不小于360Kpa,单桩竖向承载力特征值均不小于650KN。 1.4本工程13#楼±0.000=1053.85,14#±0.000=1053.45,级配砂石褥垫层底标高为-6.220m,褥垫层顶标高为-5.920m,厚度为300mm,褥垫层铺设范围为筏板外扩300mm,夯填度(夯实后的垫层厚度与虚铺厚度之比)不得大于0.9。 2、地质条件: 2.1根据建设单位提供的地堪资料显示,地基土的厚度、埋深如下表所示。

地基土厚度、埋深、标高统计结果表 2.2根据建设单位提供的地堪资料显示,本场地天然地基土承载力特征值如下表所示。 天然地基土承载力特征值一览表

褥垫层工艺性试验方案

新建怀邵衡铁路 褥垫层填筑工艺性试验方案 编制: 复核: 审批: 中国铁建大桥工程局集团怀邵衡铁路I标项目经理部 二0一五年十月

目录 1、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2编制依据 (1) 2、施工组织及安排 (1) 2.1施工准备 (1) 2.2施工组织机构设置原则 (1) 2.3机械设备配置 (3) 2.4材料 (3) 3、施工工艺及控制要点 (3) 3.1测量放样 (3) 3.2基底处理 (5) 3.3褥垫层填筑填筑 (5) 4、质量检测 (6) 5、质量控制和保证措施 (8) 6、施工环保及安全 (8) 6.1环境保护 (8) 6.2施工安全 (8)

褥垫层施工工艺性试验方案 1、工程概况 1.1工程简介 安江站场路基工程为DK40+048.26~DK42+118,褥垫层试验段里程为DK41+600~DK41+700。根据设计图纸要求, DK41+537~DK41+837桩顶面设厚0.6m褥垫层,内铺设一层双向土工格栅,每侧回折不小于2.0m,抗拉强度不小于110KN/m。 1.2编制依据 《新建怀邵衡铁路施工图路基工程设计及施工参考图集》; 安江站工点设计蓝图(怀邵衡施(站)-02-2) 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003; 《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ 202-2008号。 1.3编制目的 (1)明确地基处理中土工合成材料垫层施工作业的工艺流程、操作要点和相对工艺标准,指导、规范褥垫层作业施工。 (2)通过压实工艺性试验确定压实机械、压实遍数和虚铺厚度等参数。 2、施工组织及安排 2.1施工准备 ⑴施工前进行了施工场地勘查,该处没有架空电线电缆。 ⑵原材料进场经检验合格并备料充足。 ⑶机械设备进场安装及调试完毕,可以投入使用。 ⑷施工现场有各类施工标识。 2.2施工组织机构设置原则 根据工程内容、工程特点、施工条件、工期安排及施工方法的不同进行规划布置。确保重点突出、兼顾一般。

冬雨季施工方案

一、编制依据 1、施工设计图纸及招标文件; 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2001; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 7、安顺地区气温及雨季特点; 8、十九冶有关冬雨季施工的程序管理文件。 二、工程概况 1.项目名称:安顺黄铺物流园幺铺片区公路港项目(一期),用地面积460亩,约300000m2,建筑面积340000m2,其中地上建筑面积316000m2,地下24000m2。按相关功能分为A、B、C三块。整个工程总造价约5.8亿元。A地块:主要功能为大型货运停车场、堆场,车辆维护及相关辅助用房。B地块:主要功能为零担仓储、电商物流、及园区工业管理用房。C地块:主要功能为装备展示中心、物流仓储及汽配交易中心。 2.主要工作内容 (1)场地平整:B地块电商物流中心、综合办公楼、零担车站为挖方,物流仓库主要为填方;A地块全部为填方;C地块为挖方。 (2)基坑(槽)开挖:综合办公楼,地下室2层,深度大约-9米;装备交易厅,地下室1层,深度大约-4米。其余大多数采用独立基础,深度3米左右。桩基础为人工挖孔桩,深度大约20米左右。 (3)大多数房屋为钢筋砼结构,物流仓库、分拣包装车间为钢结构。结构施工完后,还需进行室内外装修及水电、暖通施工。 (4)园区道路及停车场施工。 三、安顺地区气候特征: 安顺市位于东经105.260~106.560,北纬25.350~26.620之间,海拔高度560~1500mm,属中国亚热带高原季风湿润气候。光、

综合楼桩基础工程施工方案

目录 第一章编制依据 ............................................................................................................ - 1 -第二章工程概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.1地质概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.2水文概况 ............................................................................................................ - 3 - 2.3气候条件............................................................................................................. - 3 - 2.4周边环境 ............................................................................................................ - 3 - 2.5主要工程量 ........................................................................................................ - 3 -第三章总体施工组织布置及规划 ............................................................................... - 4 - 3.1施工组织............................................................................................................ - 4 - 3.2施工准备 ............................................................................................................ - 9 - 3.3施工进度计划 .................................................................................................. - 10 - 3.4主要施工机械 .................................................................................................. - 10 - 3.5质量、安全、工期、绿色施工目标............................................................... - 11 -第四章施工工艺、方法及施工控制重点 .................................................................. - 12 - 4.1钻孔(旋挖)灌注桩施工工艺 ...................................................................... - 12 - 4.2(冲孔)灌注桩施工工艺 ............................................................................... - 18 - 4.3SMW工法桩施工工艺 ........................................................................................ - 27 - 4.4施工人员配置 .................................................................................................. - 33 - 4.5 质量控制措施 ................................................................................................. - 34 -第五章季节性施工防范措施 ...................................................................................... - 39 - 5.1桩基季节施工注意事项 .................................................................................. - 39 -第六章安全文明施工措施 .......................................................................................... - 39 -

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案

目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、施工准备 2 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 5 九、安全环保措施 6

2、材料及主要机具 (1)、选用人工级配砂石宜采用质地坚硬的中砂,质地坚硬粒径不大于30㎜的石子。 (2)、级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超过3%。 (3)、主要机具:静力振动器、压路机、挖掘机、装载机、手推车、平头铁锨、喷水用胶管、2米靠尺、小线、钢尺等。 四、施工部署: 1、级配砂石用机械搅拌,机械运输,边角用人工或人力车配合。 2、碾压用压路机,边角用振动器人工夯实。 五、操作工艺 1、用挖掘机拌合级配砂石,严格按3:7比例配制,其质量应达到设计要求或规范规定。拌好后直接运下槽边。 2、基槽内的级配砂石用挖掘机倒运、平摊(人工配合平整), 2、铺筑砂石 (1)、铺筑砂石的厚度为340㎜,宜采用8~12t压路机碾压密实。碾压后的厚度为300㎜ (2)、铺筑砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 (3)、分段施工时,接茬处应做成斜坡,每层接茬处的水平距离应错开0.5-1米,并充分压(夯)实。

(4)、铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 (5)、洒水:铺筑的级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。 (6)、夯实或碾压:夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯、平板振动器或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不少于500㎜,边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平或验收 (1)、施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于实验所确定的贯入为合格。 (2)、最后一层压(夯)完成后,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 六、质量标准 1、保证项目: 基底土质必须符合设计要求。 2、基本项目: (1)、级配砂石的配料正确,拌合均匀,虚铺厚度符合规定,夯压密实。 (2)、分层留接茬位置正确,方法合理,接茬夯压密实,平整。

搅拌桩砂褥垫层施工方案.doc

南水北调中线工程 汉江兴隆水利枢纽电站工程 深层搅拌桩砂褥垫层 施工方案 批准 审核: 编写: 中国水利水电第十一工程局有限公司 兴隆电站项目经理部 2010年8月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工程序 (1) 四、施工准备 (2) 五、土方开挖、桩头清理和褥垫层施工 (3) 六、质量技术资料 (2) 七、施工进度计划 (5) 八、施工方案图 (5) 九、资源配置计划 (4) 9.1人员配置 (4) 9.2设备配置 (5) 十、质量保证措施 (5) 十一、安全保证措施及管理 (7) 十二、文明施工措施 (7) 十三、附件...................................................................................................................................

一、工程概况 兴隆水利枢纽位于汉江下游湖北省潜江、天门市境内,上距丹江口枢纽378.3km,下距河口273.7km,由泄水闸、船闸、电站厂房、鱼道、两岸滩地过流段及交通桥组成,正常蓄水位36.2m,水库总库容4.85亿m3,灌溉面积327.6万亩,规划航道等级III级,电站装机40MW。 本标段主基础主要采用水泥土搅拌桩复合地基。桩径800mm,机组段及安装场桩长约5.2-7.8m,挡土墙及导沙坎均为8m。工程量约156433m。 二、编制依据 1、现有的水泥搅拌桩设计图纸。 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范。 3、中国建筑工业出版社2003年9月出版的《建筑施工手册》。 4、国家及地方有关法律、法规、规定。 三、施工程序 沙褥垫层施工程序框图

CFG桩褥垫层施工工艺

CFG桩褥垫层施工工艺 一、工程概况 路基经CFG桩加固地基后,在桩顶铺0.6m厚的碎石垫层,内铺一层双向土工格栅,其极限抗拉强度不小于80KN/m。从而使桩、土及碎石加筋褥垫层形成一个整体,共同承担上部荷载的复合地基。本工区褥垫层材料合计约1万方。 二、设计要求 1、褥垫层结构:具体设计形式自下至上为25cm(碎石)+5cm(中粗砂)+土工格栅+5cm(中粗砂)+25cm(碎石)。 2、填料材料:垫层中所采用的砂为天然级配的中粗砂,不含草根、垃圾等杂质。垫层中所采用的碎石最大粒径不宜大于25mm,在碎砾石中掺入10-12%的石粉或细颗粒,拌合均匀后进行填筑。碎石及石粉由临湘--采石场生产,中粗砂采用新墙河砂。 三、施工工艺 1、褥垫层施工工艺流程 褥垫层施工工艺流程图见下图。 2、施工准备 (1)CFG桩顶浮浆应清除干净,直到露出新鲜混凝土面。并按照《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》中规定的频率对CFG桩桩身质量、完整性进行检验。同时遵照武广客运专线有限责任公司第四十三期《工作会议纪要》中有关CFG桩检测指示精神办。 (2)按照设计图纸要求进行单桩承载力、复合地基承载力试验,

看是否满足设计要求。 (3)CFG桩桩间土在褥垫层施工前应检测其压实系数K是否≧0.9,如不能满足要求,应使用小型夯实机具或人工进行夯实。 (4)填料填筑前应进行填料级配实验和击实实验,取得级配曲线范围、最大干密度、最佳含水量等相关参数。 3、褥垫层现场施工 (1)填料拌和 按照碎石垫层配合比要求,将碎石、石粉和水在级配碎石拌合站

集中搅拌。 (2)底层碎石施工 测量人员放出填筑褥垫层路基中线及边线,边线加宽不少于0.3m。将搅拌合格的填料用自卸汽车运至现场卸料,填料松铺厚度约30cm,推土机进行填料初平,人工配合平地机精平,压路机静压两遍,底层碎石施工压实厚度为25cm。碾压完后进行K值、n值、Evd值的检测。 (3)砂层及土工格栅施工 在底层碎石垫层上进行第一层砂垫层施工。砂垫层采用新墙河中粗砂,第一层砂垫层铺设厚度为5cm,铺设完后采用压路机静压两遍。 在第一层砂垫层上铺设一层土工格栅,采用极限抗拉强度大于80KN/m的双向经编土工格栅。铺设时沿路基横向铺设,搭接宽度不小于50cm,铺设时路基坡脚两侧预留2m回折长度。土工格栅拉紧后采用插竹扦固定。 土工格栅铺设完成并经监理工程师验收后,进行第二层砂垫层施工。第二层砂垫层铺设厚度为5cm,铺设完成后采用压路机静压两遍。两次铺设砂垫层中厚度为10cm,土工格栅不计厚度。 (4)上层碎石施工 上层碎石填筑方法与底层碎石填筑方法一致,填筑完成后先用振动压路机静压两遍、然后弱振压实两遍,最后静压两遍,上层碎石压实厚度为25cm。并完成K值、n值、Evd值的检测。 4、施工检测

冬期施工措施方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K2985 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬期施工措施方案标准 版本

冬期施工措施方案标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、编制说明: 本工程施工工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工准备是按期高质量完成工程施工的重要保证。二零零八年冬季施工的主要内容是:焊接、管道、电气仪表等安装工程,故需根据冬季施工的规范和要求,采取特殊措施,避免和减少不必要的经济损失,特制定本方案。 本方案仅适用于陕化BDO项目工程二零零八年度冬季施工。 二、冬期施工的期限 根据渭南地区的气候特征,当日平均气温连续5

天在5℃以下时,即进入了冬季施工阶段,通常陕西渭南地区在每年11月15日,转入冬期施工阶段。当次年日平均气温连续5天在5℃以上后进入常温施工。 三、编制依据: 1、《冬季施工手册》中国建筑工业出版社 2、《冬季施工禁忌手册》中国建筑工业出版社 3、《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 6、《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-88 7、《石油、化工施工安全技术规程》

SH3505-1999 8、《质量、环境、职业安全健康综合管理体系程序》QG/13J003-2002 9、《质量、环境、职业安全健康综合管理手册》QG/13J002-2002 10、华山化工关于冬季施工程序文件 四、施工准备 1.冬季施工,必须克服寒冷天气对工程质量和安全生产的影响,关键要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作,每项工程施工前,技术人员要结合具体气象条件及工程任务特点,对施工人员进行冬季施工技术只是和安全知识的培训,详细地做好对施工人员的技术交底,保证每个施工人员了解每一步施工要求,并监督施工人员按施工方案的要求执行。

褥垫层施工方案

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 施工准备 (1) 3.1. 工期部署 (1) 3.2. 施工顺序 (1) 3.3. 劳动力筹备 (2) 3.4. 技术准备 (2) 3.4.1. 桩间土开挖及截桩的作业条件 (2) 3.4.2. 褥垫层的作业条件 (2) 3.5. 施工机具准备 (2) 3.6. 材料准备 (3) 3.7. 检验试验 (3) 4. 施工安排 (3) 4.1. 总体策划目标 (3) 4.2. 工期保证措施 (4) 4.2.1. 影响工期的因素分析 (4) 4.2.2. 工期控制措施 (4) 5. 施工工艺及方法 (4) 5.1. 施工工艺顺序 (4) 5.2. 挖桩间土 (4) 精品资料

5.3. 截桩 (4) 5.4. 褥垫层施工 (4) 6. 质量标准 (5) 6.1. 主控项目 (5) 6.2. 一般项目 (5) 6.3. 应注意的质量问题 (5) 7. 成品保护 (5) 8. 安全文明施工及环保措施 (6) 8.1. 施工安全措施 (6) 8.2. 环境保护措施 (6) 精品资料

1. 编制依据 序号名称编号 1 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068 —2001 2 建筑地基基础设计规范GB50007 —2011 3 建筑地基处理技术规范JGJ79 —2012 4 绿城沈阳全运Z-3 地块岩土工程勘察报告 2. 工程概况 绿城沈阳全运Z-3 地块工程是绿城房地产集团有限公司开发,工程位于沈阳市东陵区沈本大道沈阳全运村。建筑总面积约219631.68 ㎡,地下室1 层/2 层,建筑面积52149.65 ㎡(人防地库20108.8 ㎡,非人防地库10742.34 ㎡,主楼地下室含夹层21298.51 ㎡);地上14/15/16 层,建筑面积167482.03 ㎡(住宅及底商166111.39 ㎡,独立商业1370.64 ㎡)。结构类型为钢筋砼框架结构及剪力墙结构。 本工程地基为素混凝土刚性复合地基,桩径400-600 ㎜,褥垫层为250㎜厚级配砂石,CFG 桩头没入褥垫层50mm ,石子采用碎石,最大粒径不大于30㎜,掺量不大于30%,褥垫层采用静力压实法,夯填度不大于0.9,压实系数不小于0.97 ,褥垫层平面范围宽出筏板基础垫层500mm 3. 施工准备 3.1. 工期部署 序号部位计划开始时间计划完成时间 1 1#、2#、15# 、16# 、17# 楼2015 年5 月29 日2015 年5 月30 日 2 3#、10# 、11# 、12# 、13# 、 14# 楼 3 4# 、5# 、6#、7#、8#、18# 、 19# 、20# 楼2015 年5 月30 日2015 年5 月31 日2015 年6 月1 日2015 年6 月3 日 3.2. 施工顺序 根据建设单位土方开挖和打桩情况,计划清槽、褥垫层施工分为两个阶段:人防区和非人防区,非人防区分别有1# 和17# 楼依次向东各栋号推进;人防区由6#向西和南 精品资料