摘要:介绍应用钢模台车浇筑衬砌混凝土的施工工艺、存在的问题、原因和应对措施,钢模台车对提高施工速度、保证施

工质量所发挥的重要作用。

关键词:钢模台车;混凝土衬砌;施工措施

巴基斯坦马拉坎水电站位于巴基斯坦西北边境省白沙瓦地区达尔盖镇境内,离首都伊斯兰堡200 km,

属于引水式发电工程,装机容量8. 1万kW。水电站三

期主要水工建筑物有引水隧洞、明渠、沉砂池、厂房进

口前池、压力管道、地下式电站厂房、出口渠和废水渠。

引水隧洞属于关键工程,为加快隧洞混凝土衬砌速度,

改用钢模台车施工。

1 钢模台车工作特点

钢模台车是以电机驱动行走机构带动台车行走,

利用液压油缸和螺旋千斤顶调整模板到位及收模的隧

洞混凝土成型机械。通过台车的移位→模板到位→混

凝土浇筑→收模→养护,完成一段混凝土浇筑的施工

过程, 它具有结构可靠、操作方便、移动速度快、隧洞

成型面光滑等优点。本钢模台车由专业模板设计公司

根据设计断面和施工技术要求设计,在施工现场加工

制作而成。

引水隧洞混凝土衬砌均采用钢模台车为主、组合

小钢模为辅的浇筑方案,施工中共投入了2套钢模台车进行洞身混凝土浇筑。

洞身浇筑施工顺序:两底角先浇混凝土→边墙和

顶拱→底板。两底角混凝土采用组合小钢模立模浇筑;边墙顶拱混凝土采用钢模台车一次浇筑成型;底板混凝土采用组合小钢模立堵头模板浇筑。混凝土分块长度按15 m控制,局部采用12 m或9 m。边墙水平缝分在距底板面高40 m。施工从进口开始,便于钢模台车移位时顺坡易于移动。引水洞边墙顶拱单循环每仓混凝土工程量约为180 m3。钢模台车单循环工作时间平均为3 d。

2 出现的问题、原因及应对措施

2. 1 裂纹及其产生的原因

衬砌混凝土试验段,脱模后不久便发现衬砌混凝

土面存在多条长短不等的纵向和横向裂纹。例如在RD0 + 163处,约2. 5 m 长。在RD0 + 158 处左侧约5 cm长裂缝渗水,其余多处部位裂缝大都为水平裂缝及龟裂缝。裂缝宽度大多数在0. 5 mm以下,最大宽度1 mm。渗水裂缝占裂缝总长度的30%。

(1) RD0 + 035、RD0 + 060、RD0 + 072 处纵向裂缝。经钻孔检查和对照验收断面图发现,在裂缝两侧最大超挖量为60 cm,而在裂缝处超挖仅有10 cm左

右,且裂缝走向与超挖差边界线走向基本一致,因此该

裂缝是由于基岩面不平引起的裂缝。这是因为在混凝

土浇筑后,超挖较大处混凝土较厚,中心温升相对较

高,变形较大;超挖较小处,混凝土相对较薄,中心温升

较低且易散发,变形则较小。混凝土开始降温时,厚混

凝土收缩较大,此时薄混凝土受拉,在基岩突变引起的

应力集中共同作用下,薄混凝土随基岩突变走向而产

生裂缝。

(2) RD0 + 155至RD0 + 170段边墙上水平裂缝:

经检查混凝土浇筑台班记录,发现此块浇筑开仓7. 5 h 后,因停电中断4 h后才恢复浇筑。显然,先浇混凝土

已超过初凝时间。因此该处裂缝是因先后浇筑的混凝

土层间结合面未经处理造成的。

(3)在多处靠近边墙的顶弧段上出现多条水平向

裂纹。经分析,由于混凝土采用的是泵送混凝土,流动

性大,但收缩变形也较大。因此,该类裂缝主要是由于

边墙混凝土下沉收缩而顶弧混凝土下沉受限所引起

的。另外不排除钢模外部振动器不当振动引起对已初

凝混凝土的扰动损坏。

(4)局部渗水裂缝。经钻孔观察分析,主要原因

是浇筑前基岩就渗水,又未采取引流措施。浇筑后,由

于内部积水的渗透在混凝土间形成渗水通道,致使混

凝土终结后仍形成裂缝并渗水。

(5) RD0 + 040 - RD0 + 050与后几段相比龟裂较少。据查,当时仅用一个搅拌站供料,而后面因浇筑量较大,为加快浇筑进度,采用了两个搅拌站同时供料, 而两个搅拌站所用的水泥虽是同一品种(即普通硅酸盐水泥) ,但有散装、袋装区别。袋装水泥温度较低, 一般40℃左右,而散装水泥温度较高,高达70℃以上。因此,龟裂原因可能是因为混凝土入仓温度不均所引起的。

(6)拱顶多处存在纵向、横向浅表裂纹。经分析,

因为当地气候白天夜间温差较大,不排除拆模时混凝土表面温差过大造成的表面裂纹。另外,拆模后养护不及时、不充分而引起的混凝土干湿变形也是产生龟裂的可能因素。

2. 2 裂纹防止措施

(1)在衬砌混凝土施工前,先检查洞断面状况,对

不规则断面处,加强修整,尽可能使其平顺过渡。若超挖严重,例如超过支付断面线30 cm以上,则采取用浆砌块石或置放与衬砌混凝土相同等级的混凝土予以填充密实,尽可能使洞挖轮廓断面平顺,不留坑陷突变。

(2)控制顶模上附着式振动器的振动时间,避免

对已过初凝时间的混凝土进行不当振动。

(3)对于断面极不规则的洞段,采取小段施工,如

采用12m或9m一段进行施工。尤其是在断面变化较大的位置,应增设纵向施工缝。

(4)改进混凝土配合比设计。在混凝土中添加高

效减水剂和适量微沫剂,控制混凝土拌和物的坍落度在12~15 cm,含气量2%左右,以减少混凝土硬化后

的收缩变形,并提高混凝土的抗渗性能。

(5)安排在夜间浇筑混凝土,对骨料撒冷水降温,

在拌和水池中加冰块降低水温,严格控制混凝土的入仓温度不超过25℃。

(6)对同一洞段混凝土浇筑,只能使用同一搅拌

站供料,并确保混凝土原材料质量的均质性,以保证所供混凝土具有相同的性能。

(7)顶拱混凝土在边墙混凝土浇筑完成后留置约

1 h后再进行浇筑,并对主要处于顶拱处的边墙混凝

土实施二次振捣,以减少下沉变形量。

(8)对于有渗水的洞面,浇混凝土前用PVC管并

用专用堵漏水泥进行封堵引流处理,以防渗水渗入新浇混凝土中。

(9)混凝土浇筑过程中,加强管理。防止因混凝

土施工工艺不当引发混凝土裂缝;防止因停电、原材料供应不足等原因造成冷缝;对无法避免的施工缝,混凝

土面必须严格按施工规范要求处理,防止出现因施工缝处理不当引起混凝土裂缝。

(10)尽可能安排在白天拆模,避免拆模后的混凝

土表面因内外温差过大产生龟纹。

(11)拆模后,对混凝土面及时用温水进行保养,

养护用水水温在开始3 d不低于40℃。

(12)拱顶部空洞过大,混凝土不够密实。采取措

施为: ①减少封顶混凝土拌和物水为比,降低混凝土坍落度值; ②拱顶因空腔较小,在空腔内振捣作业人员活动困难,必须有吃苦耐劳精神才能把好输料与振捣密实质量关,因此,须加强对施工人员的职业教育; ③适时启用顶拱附着式振动器进行密实,但要掌握好启动时间,以防对已初凝混凝土的扰动破环。

3 结语

从马拉坎引水隧洞衬砌混凝土施工效果来看,对

于洞长、混凝土衬砌量大、工期紧的隧洞工程,采用钢模台车进行混凝土衬砌施工或为最佳选择。

10__

5、隧洞混凝土衬砌施工布置图及施工方法说明

5、隧洞混凝土衬砌施工布置图及施工方法说明

5隧洞混凝土衬砌施工布置图及施工方法说明 5.1隧洞混凝土衬砌施工布置图 隧洞混凝土衬砌施工布置见图5-1-1. 5.2隧洞混凝土衬砌施工方法说明 5.2.1混凝土衬砌施工方法 本标段围岩类别为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类。Ⅱ类围岩约1415m,Ⅲ类围岩段约950m,Ⅳ类围岩段约395m,Ⅴ类围岩段约45m。Ⅱ类围岩段衬砌厚度为25cm,Ⅲ类围岩段衬砌厚度为30cm,Ⅳ类围岩段衬砌厚度为45cm,Ⅴ类围岩段衬砌厚度为60cm。本标段隧洞的衬砌工作均通过1#支洞进行。 采用液压衬砌台车一次灌注,洞外机械搅拌混凝土,混凝土运输车运输,混凝土输送泵输送混凝土入模,插入式和附着式捣固器捣固。衬砌台车长10.5m,共计投入4套台车,月施工能力可达400m。 5.2.2混凝土衬砌工艺流程 其工艺流程为基础清理、钢筋制安、台车就位、混凝土浇筑、养护、拆模、缺陷处理。 (1)基础清理 在混凝土衬砌其它作业之前,首先进行基础清理工作,检查断面尺寸是否符合设计净空断面,否则进行断面处理。基础上的杂物、积水、虚碴等均应清理干净。 当洞内地下水较大时要排除积水。首先将浇筑仓的上游封堵,禁止水向浇筑仓内流动,然后在每仓的下游端头处设集水坑,将积水引入集水坑中,用水泵将水抽出,在混凝土浇筑至集水坑部位时,将水泵取出,用人工将集水坑中水排出。

(2)钢筋制安 1)钢筋材料要求 ○1每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单,在使用前,分批进行以下钢筋机械性能试验: 钢筋分批试验,以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,取样的重量不大于60kg; 根据厂家提供的钢筋质量证明书,检查每批钢筋的外表质量,并测量每批钢筋的代表直径; 在每批钢筋中,选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件(含屈服点,抗拉强度和延伸率试验)和一个冷弯试验,如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时,则另取两倍数量的试件,对不合格的项目作第二次试验,如有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格产品。 ○2不得使用冷拉钢筋。 2)钢筋施工 ○1钢筋的表面应洁净无损伤,油漆污染和铁锈等在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。 ○2钢筋应平直,无局部弯折,钢筋的调直应遵守以下规定: 采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%;Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%,圆钢筋制成箍筋,其未端弯钩长度见表5-2-1。

尾水主洞钢模台车设计安装施工方案

尾水主洞钢模台车设计安装施工方案 1工程概况 尾水主洞由三条尾水支洞从主机组引出,尾0+000.00为1#尾岔分界点,主洞总长度为1082.316m,尾0+099.06为起坡点,纵向坡度为5%,起点洞轴高程为178.898,终点洞轴高程为227.5。尾水主洞立面布置为缓坡洞,断面为圆形,衬砌后洞径为9.0m,全段采用钢筋混凝土衬砌,混凝土标号为C30F6W50,衬砌厚度0.8m~1.2m。 根据2016年进度调整计划,为加快确保施工进度,主洞增设2台2/3边顶拱钢模台车对隧洞进行衬砌混凝土浇筑,施工桩号为尾0+005~尾0+963。 2编制依据 (1)厂家设计图纸《10.2M液压钢模台车结构设计图》 (2)国标GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 3 钢模台车设计说明 钢模台车为全液压,自行式结构,行走电机7.5Kw四级电机四台台,液压站功率为5.5Kw。钢模台车模板长度10.2米,门架5榀,面板厚度10mm。门架内可供施工设备通行,设计已充分考虑隧道纵坡5%的情况,通过四轮驱动来满足。 钢模台车具有对中、抗浮的功能,顶升油缸下置,整体强度、刚度较油缸上置优越。台车增设“八”字千斤,防止模板与门架纵向位移,并配备2.2kw的振捣器8台,每侧各4台。为方便剩余部分的平移滑模施工,建议将剩余部分角度调整为90度,上浮力减小,也容易浇筑满。在转弯段时,台车拆分为4.5米,两端加上楔形模板,模板就可以通过转弯段。 4钢模台车受力验算 钢模台车的整个荷载(混凝土、台车自重、混凝土侧压力、混凝土震动捣荷载及混凝土入仓冲击荷载等)是以整个成型断面钢模板竖向、水平方向上各支承油缸及千斤传向于支承门架。钢模板本身承受浇注混凝土时的面荷载;门架承受台车行走及工作时的竖向及水平荷载(见台车总图),各荷载分项系数,除新浇混凝土自重及模板自重取1.2外,其余施工荷载分项系数取1.4。 台车结构受力分析应考虑工作及非工作两种情况下的荷载,由于门架是主要的承重物体,必须保证有足够的强度、刚度及稳定性。因此,强度校核时应以工作时的最大荷载为设计计算依据;非工作时,台车只有自重,结构受力较小,此种情况作为台车的行

钢模台车安装方案.

左岸导流洞混凝土衬砌施工钢模台车安装方案 批准: 审核: 校核: 编写: 二00七年十一月二十四日

左岸导流洞混凝土衬砌施工钢模台车安装方案 一、概述 文县水电站左岸导流洞衬砌后为12.0*14.0m (宽*高)的“城门型”断面,全长863.299m。根据本工程混凝土浇筑强度要求,共制做安装2台“侧顶拱” 式钢模台车,分别从导流洞进、出口向洞中对浇施工。1#台车在导流洞进水塔处安装,2#台车在导流洞出口挑流段安装。 钢模台车主要由行走部分、门架部分、侧墙部分、顶拱部分、液压系统及其它附助设施六部分组成,单台车总重约190.0T。 二、安装方法 1、安装程序 基础处理f轨道铺设f行走部分安装f门架安装f顶拱部分安装 f侧墙部分安装f液压系统安装f其它附助设施安装f调试。 2、安装方法 ①基础处理:对1#台车安装部位的导流洞进水塔基础开挖、回填至 EL704.9m=岩基开挖后采用碎石碾压、找平;土方处开挖后铺设不小于30c m厚碎石进行碾压,要求碾压次数不少于7 次。当大面基本整平后,人工配合振动碾进行统一碾压、找平,每次碾压搭接长度不小于30cm。2#台车所安装的溢洪洞 出口挑流段全为岩石基础,爆破到约EL700.2m(不得欠挖),然后铺设碎石碾压、找平至EL700.2m。 ②轨道铺设:待安装台车部位基础处理满足要求后,由测量人员放样标明左右轨道中心线,即导左+3.9m、导右+3.9m。沿测量放出的线垂直平铺枕木,要求枕木中心与测量放样的导左+3.9m、导右+3.9m线相吻合。台车每侧枕木两端3.0m 范围内枕木进行满铺,以防沉陷量过大;中间部分按中心线间隔50cm每根铺设。铺设过程中人工铺垫细沙,采用水准仪找平,确保所有枕木顶部共面。 枕木铺设完成后进行轨道安装。本工程台车行走采用双轨形式,即每侧枕 木上铺设两条轨道。行走轮单侧轮距为100 cm,沿枕木中心线两侧各50cm进行铺设

全液压混凝土衬砌钢模台车使用说明解读

横隔板混凝土衬砌 全液压钢模台车使用说明书 在使用前请仔细阅读说明书 目录 封面――――――――――――――――――――――――――1目录――――――――――――――――――――――――――2 1、构造形式―――――――――――――――――――――― 4 1.1、构件构成――――――――――――――――――――― 4 1.2、模板系统――――――――――――――――――――― 7 1.3、托架系统――――――――――――――――――――― 7 1.4、门架系统――――――――――――――――――――― 7 1.5、主从行走机构――――――――――――――――――― 7 1.6、托架液压千斤顶横移系统―――――――――――――― 7 1.7、托架螺旋千斤顶支承系统―――――――――――――― 8 1.8、门架液压千斤顶顶升系统―――――――――――――― 8 1.9、门架螺旋千斤顶支承系统―――――――――――――― 8

1.10、台车横向可调系统―――――――――――――――――8 2、机、液、电系统――――――――――――――――――― 9 2.1、机械系统――――――――――――――――――――― 9 2.2、液压系统――――――――――――――――――――― 9 2.3、电气系统―――――――――――――――――――――10 3、主要技术参数――――――――――――――――――――10 4、生产流程――――――――――――――――――――――10 5、使用事项――――――――――――――――――――――12 5.1、施工前准备――――――――――――――――――――12 5.2、拼装―――――――――――――――――――――――13 5.3、立模―――――――――――――――――――――――13 5.4、钢筋绑扎―――――――――――――――――――――14 5.5、混凝土浇筑――――――――――――――――――――14 5.6、脱模―――――――――――――――――――――――14 5.7、走行―――――――――――――――――――――――15 6、注意事项――――――――――――――――――――――15

隧道衬砌台车验收

南昆铁路南百段增建二线NBSG-3标 中铁四局项目经理部第二分部 隧道衬砌台车 验收资料 中铁四局集团有限公司 二0一五年八月 目录 1、工程概况 (1) 2、隧道衬砌台车基本原则 ............. 错误!未定义书签。 3、台车计划进场时间 (1) 4、台车要求 (1) 5、审批验收 (1) &二次衬砌 (2) 7、模板台车的强度刚度校核一台车受力验算 (6) 8、衬砌钢模板台车验收单........................................... ..13 9、隧道二衬台车安装验收记录表..................................... ..15 10、二衬台车检测记录表 (16)

隧道衬砌台车验收资料 1、工程概况 2、隧道衬砌台车基本原则 ①本标段为壹个长隧道,00 个洞口,每个洞口设置一台衬砌台车。 ②严格根据《南昆铁路南百建指施工标准化管理汇编》(隧道)中相关要求,对二衬台车执行准入制度,选择专业厂家进行生产。 3、台车计划进场时间 满足现场隧道二衬需求。 4、台车要求 为保证衬砌工程质量,隧道一般地段(含洞身、明洞、加宽段)的二衬施工采用全断面模板台车和泵送作业。 因隧道出口场地较狭窄,隧道台车难以直接拼装,需在桥台旁拓宽,搭建一个贝雷架平台作为台车的拼装工作面。 台车模板支撑桁架门下净空应满足隧道衬砌前方施工所需大型设备通行要求,设计台车净高为00m ,因此施工前须对过往机械进行通知,台车上标示明显的限高牌。桁架各层平台高度满足混凝土施工要求,利于工人进行安管、混凝土捣固等施工作业,安装上下行的爬梯。 按照《标准化管理指南》(隧道)中相关要求设置作业窗,窗口尺寸00cm xoocm,且整齐划一;作业窗周边进行加强,避免应力集中引起周边变形,窗门应平整、严密、不漏浆。 5、审批验收 台车的审批验收共分为两阶段,由监理单位组织成立专门的审批验收小组,对每座隧道的隧道二衬台车进行审批验收。 第一阶段(二衬台车进场前报批):我项目部进场后应立即着手进行二衬台车进场前的准备工作,现已向监理单位上报拟进场二衬台车的数量、台车长度、外观几

13 渠首隧洞砼衬砌施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (金光道建[ 2015 ]技案号) 说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

忠县金鸡水库泄水建筑物、取水建筑物工程渠首隧洞砼衬砌 施 工 方 案 编制人:黄同荣 审核人:喻晓波 编制日期:2015年12月25日

渠首隧洞砼衬砌施工技术方案 一、工程概况 取水建筑物布置于左岸坝前,距左坝肩约130m处,由取水口和渠首隧洞两部分组成,取水口为圆形取水塔,布置分层取水钢管取水。 渠首隧洞采用无压隧洞,为城门型。在取水塔之后设置消力池,其后布置无压引水隧洞,隧洞横穿大坝左岸山体,出口与总干渠相接,总长105.7m。隧洞净宽为1.8m,净高2.1m,纵坡1/1000,边墙及顶板衬砌厚度为0.3m,底板衬砌厚度0.20m(0.3m),边墙及顶板均为C20钢筋砼,底板视围岩情况,分别采用C20砼或C20钢筋砼。 二、主要编制依据 1、《水利水电工程施工组织设计规范》 SL303-2004 2、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 GBJ86-85 3、《土石方开挖施工规范》 GBJ201-83 4、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》 SL47-1994 5、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 SL62—94; 6、《水利水电工程锚喷支护施工规范》 SDJ57-85 7、《喷射混凝土施工技术规程》 YBJ226-91 8、《脚手架搭设施工规范》 JGJ130-2001 适用范围:本施工方案仅用于渠首隧洞衬砌施工工程。 三、技术方案 渠首隧洞的混凝土衬砌施工均采用定型组合木模板衬砌。混凝土的水平运输均采用人工手推车运送至作业洞内;混凝土入仓采用人工入仓。砼入仓后由混凝土工手持软轴式振捣器将砼振捣密实。待混凝土终凝后,安排施工人员进行洒水养护。浇筑分仓按施工设计图纸划分的结构段进行分仓浇筑。 原设计中在隧洞进出口部位安装有工字钢拱架,由于在施工中发现隧洞进出口部位岩石结构比较稳定,而中间局部岩石比较破碎,垮塌比较严重,对施工安

钢模台车安装施工方案

苏洼龙水电站导流洞工程及溢洪道边坡部分开挖支护工程钢模台车安装施工方案 (合同编号:JS-SWL-JJ/C-01) 中国水利水电第三工程局有限公司苏洼龙水电站工程施工局 2017年02月17日

批准:校核:编写:

钢模台车安装施工方案 1、工程概况 苏哇龙水电站工程导流采用围堰挡水、隧洞导流的导流方式。导流洞衬砌断面尺寸为15m×19m(城门洞型,宽×高),布置在右岸,进口高程为2379.0m,出口高程为2367.0m(消力池),洞身长896.53m,隧洞底坡坡度为i=-3.53‰,进口渐变段长30m,出口明洞段长10.68m。导流隧洞衬砌厚度分A~J型共十种类型,衬砌厚为0.8~3.2m。 根据本工程施工进度计划要求,需安装2台钢模台车,分别在洞内0+114~0+126、0+330~0+342进行安装,负责导流洞上下游段混凝土浇筑施工。钢模台车主要由行走部分、门架部分、侧墙部分、顶拱部分、液压系统及其它附助设施六部分组成,单台车总重约220.0t。 2、安装方案 2.1安装程序 基础处理→轨道铺设→行走部分安装→门架安装→顶拱部分安装→侧墙部分安装→液压系统安装→其它附助设施安装→调试。 2.2安装方法 (1)基础处理:对台车安装部位的隧洞保护层开挖完成后采用砼找平或浇筑底板混凝土进行找平; (2)轨道铺设:待安装台车部位基础处理满足要求后,由测量人员放样标明左右轨道中心线,按台车中心距离及台车正视图尺寸。沿测量放出的线垂直平铺枕木,要求枕木中心与测量放样相吻合。台车每侧枕木两端3.0m范围内枕木进行满铺,以防沉陷量过大;中间部分按中心线间隔50cm每根铺设。铺设过程中人工铺垫细沙,采用水准仪找平,确保所有枕木顶部共面。 枕木铺设完成后进行轨道安装。本工程台车行走采用双轨形式,即每侧枕木上铺设轨道。沿枕木中心线进行铺设QU50钢轨,钢轨采用鱼尾板配螺栓的形式进行连接。

钢模台车在箱涵工程中的应用

钢模台车在箱涵工程中的应用 作者:王立峰 【摘要】钢模台车是一种为提高箱涵混凝土表面光洁度和混凝土浇筑进度,并降低劳动强度而设计制造的专用设备。南水北调天津干线保定市1段有压输水箱涵混凝土浇筑全部采用钢模台车,整体浇筑施工中,极大地简化了混凝土养护、拆除支撑和模板等施工工序,有效地缩短了施工时间,降低了劳动强度,在很大程度上解决了箱涵施工组织中制约施工的模板支护问题,有力地促进了工程建设进程,同时也节约了成本,提高了输水箱涵混凝土施工的机械化程度。 【关键词】钢模台车箱涵工程应用 1、工程概况 南水北调天津干线保定市1段工程全线长45.68公里。工程主要以3孔4.4×4.4米现浇钢筋混凝土有压输水箱涵为主,工程等别为I等,主体建筑物为1级,设计输水流量为50立方米/每秒,加大输水流量为60立方米/每秒,输水箱涵采用3孔4.4×4.4米现浇整体结构,标准分节长度15米。钢模台车和定型模板采用定型设计,钢模台车行走系统采用电力拖动,定型模板升降采用液压传动、设置限位装置。 2、钢模台车组成及技术参数 钢模台车主要由台车骨架、钢模板、行走装置、侧向螺杆、竖向千斤顶及支撑系统以及门架等组成。 台车骨架采用槽钢焊接而成。钢模板分为顶模和侧模,厚度均为3mm,模板之间采用螺栓连接,背面采用槽钢加固,使用过程中不再拆开,以减少拆装的工作量,提高劳动效率。顶模的调整依靠支腿下的千斤顶完成;侧模内模板通过侧向螺杆与台车骨架连接,以调整丝杆来支撑侧墙内膜;侧模外膜既要考虑其自身的支撑与架设,又要考虑与内膜的连接与加固,还要能单独行走。因此,外膜的拆装、架设和行走由门架在轨道完成,与内膜板的加固采用内部螺栓对拉。 行走装置的动力系统是电机,依靠齿轮传动,完成行走。每孔不少于4台电机,以保证台车行走灵活、同步运行。 主要的技术参数:一是为保证模板的刚度,不致出现局部变形、扭曲,增长使用周期,模板的厚度要不低于3mm。二是钢模板应结合严密,相邻模板高差≤2mm,确保混凝土表面平整度≤5mm。三是台车所装配电机的功率不小于2.2kw。四是千斤顶配备数量以能满足实际需要为标准,伸缩范围0-200mm 。

钢模板台车受力分析

12米公路双线隧道液压衬砌台车刚度验算书 一、前言 该全断面钢模板砼衬砌隧道台车(简称台车)的整个荷载(混凝土、台车自重、混凝土侧压力、混凝土震动捣荷载及混凝土入仓冲击荷载等)是以整个成型断面钢模板竖向、水平方向上各支承油缸及千斤传向于支承门架。钢模板本身承受浇注混凝土时的面荷载;门架承受台车行走及工作时的竖向及水平荷载(见台车总图),各荷载分项系数,除新浇混凝土自重及模板自重取1.2外,其余施工荷载分项系数取1.4。 台车结构受力分析应考虑工作及非工作两种情况下的荷载,由于门架是主要的承重物体,必须保证有足够的强度、刚度及稳定性。因此,强度校核时应以工作时的最大荷载为设计计算依据;非工作时,台车只有自重,结构受力较小,此种情况作为台车的行走校核及门架纵梁的强度验算,本篇暂不考虑。 由于台车顶模、左右边模受力不同,其载荷分析可成两部分,然后再进行载荷组合,对门架进行强度校核。 二、模板载荷分析 由于顶模受到混凝土自重、混凝土侧压力、混凝土震动捣荷载及混凝土入仓冲击荷力等荷载的作用,其受力条件显然比其它部位的模板更复杂、受力更大、结构要求更高。由于边模与顶模的设计结构一样,边模不受混凝土自重,载荷较小,因此对其强度分析时只考虑顶模。 顶模板通过托架总成承受整个上部模板的载荷,而托架纵梁共由

12支承点(8个螺旋千斤、4个液压油缸、)承受竖向载荷并传力于门架。 顶部模板承受的载荷有最大开挖1.2米时的混凝土自重及注浆口封口时该处的挤压力。由于混凝土输送泵通过几十米的水平管道及竖直管道向台车输送混凝土,与注浆口接口处的局部挤压力较大,其它地方压力较小。因此,强度计算时,只考虑自重荷载的压力对模板影响这在工程计算中是不可行的,在实际设计时,局部加强顶模及考虑一定的安全系数。由于上部挤压应力没有确切的理证数据可作参考,台车设计一般根据国外类似结构及经验加以考虑。 台车顶模沿洞轴方向看是一个圆柱壳,只不过它是由多个1.5米高的圆柱形组合而成。计算时,假设顶模下托架支承立柱的刚度是足够的(18#工字钢),而顶模最危险处应在最顶部(由于灌注时的压力)。因此,其力学模型可取最顶部托架中间两根立柱间的顶模长度、一块模板1.5米宽的这部分进行受力分析及强度校核,其受力简图如下1。 图1、分析部分受力简图

xxx隧道衬砌台车结构计算书(建筑助手)

XXXXXXXXXX引水隧道项目衬砌台车计算书 编制: 校核: 审核: 2017年10月

xxxxx项目衬砌台车计算书 1.计算依据 1、《xxxxx施工图设计》 2、《衬砌台车结构设计图》 3、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 4、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2. 概况 xxxxx隧道衬砌模板系统及台车布置图如下图2.1-2.2。隧道二衬模板由一顶模、两侧模组成,模板均由6mm钢板按照二衬外轮廓线卷制而成。顶模模板拱架环向主肋采用I10工字钢,加工成R=1447mm,L=3650mm的圆弧拱形,拱架环向肋板间距1m,拱架纵肋采用∠45*45*6的角钢,间距30cm;侧模模板拱架环向肋板采用1524mm长的I14工字钢,侧模环向肋板在隧洞腰线以上部分加工成加工成R=1447mm,L=527mm的圆弧拱形,腰线以下加工成R=3327mm,L=997mm的圆弧拱形,拱架环向肋板间距1m,拱架纵肋采用∠45*45*6的角钢,间距30cm。 衬砌台车由顶拱支撑、台车门架结构、走行系统、顶升系统及侧模支撑系统组成,纵向共9m长。顶拱支撑采用H200×200×8.0立柱,纵向焊接通长的∠45*45*6的角钢组成钢桁架,焊接于台车门市框架主横梁上,支撑顶模。衬砌台车门式框架立柱采用H200×200×8.0型钢、横梁、纵梁均采用I20a工字钢焊接组成,其节点处焊接1cm厚的三角连接钢板缀片进行加固。本衬砌台车与顶拱支撑焊接为一个整体。进行顶模的安装及拆除时,在轨道两侧支垫20*20*60cm的枕木,枕木上安放千斤顶进行台车和顶拱支撑系统的整体升降。侧模支撑系统的螺旋丝杆,每断面设置4个。下部螺旋丝杆水平支承于台车的I20a 纵梁上,上部螺旋丝杆水平支撑于台车的I20a立柱上。三角板与构件之间焊接为满焊,焊脚高度10mm;焊缝不允许出现咬边、未焊透、裂纹等缺陷。模板系统及台车构件均采用Q235普通型刚。

引水隧洞混凝土施工方案

引水隧洞永久支护及砼衬砌施工方案 1 工程概况 引水隧洞合同段全长841m(引2+171~引1+330m),新增段长260m(引1+330~引1+070m),合同段和新增段共长1101m。其中Ⅲ类围岩段长831m,Ⅳ类围岩段长225m,Ⅴ类围岩段长45m。引水隧洞Ⅲ类围岩开挖断面为5.5×5.55m 城门型和4.54×6.2m马蹄型,边顶拱永久支护采用锚杆+挂网+喷砼的形式,底板浇筑C20砼20cm厚;Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖断面为6.2×6.2m城门型和4.54×6.2m马蹄型,砼衬砌断面为Φ2.6m的圆型,全断面衬砌,混凝土厚度为50~178cm,混凝土标号为C25。钢筋混凝土保护层厚度为5cm。 主要工程量:喷C20混凝土:1535m3,Φ22锚杆:6326根,底板C20混凝土856m3,C25混凝土:3500m3,钢筋制安240t,橡胶止水带500m,聚氨酯硬质泡沫板240m2,沥青油毛毡130m2。 2 Ⅲ类围岩永久锚喷支护施工方案 2.1 Ⅲ类围岩永久支护形式 (1)Ⅲ类围岩城门洞型(开挖断面:5.5×5.55m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土12cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 (2)Ⅲ类围岩马蹄型(开挖断面为4.54×6.2m):边顶拱采用系统锚杆Φ=22mm,L=3.0m,排距 1.5m,梅花型布置,边顶拱挂钢筋网ф=6.5mm,@=20×20cm,边顶拱喷C20混凝土15cm厚,底板浇筑20cm厚的C20素混凝土。 2.2 Ⅲ类围岩永久支护施工方法 2.2.1锚杆 锚杆为水泥砂浆锚杆,规格为Ф22,L=3.0m。 (1)“先注浆后插锚杆”施工主要适用于边墙施工。 “先注浆后插锚杆”砂浆锚杆施工工艺流程。

全圆针梁式液压钢模台车安装与使用施工组织设计.

XXX水电站 XX泄洪洞下平洞段工程 合同编号: 全 圆 针 梁 式 液 压 钢 模 台 车 安 装 与 使 用 组 织 设 计 XX水电工程局XXX工程指挥部工程技术办二OO五年十一月三十日

批准:审核:校核:编写:

1、工程概述 XXX水电站右岸旋流泄洪洞工程位于电站枢纽的右岸,由导流洞工程改建为水平旋流泄洪洞。根据设计混凝土断面要求,在导0+228.3~导0+270桩号布置一台φ10500mm、L=18944mm的全断面液压针梁式钢模台车对隧洞进行整体衬砌。该针梁台车衬砌隧洞为全圆断面,底、边、顶一次性成型,立模、拆模用液压油缸执行,定位找正由底座竖向油缸和调平油缸执行。全圆针梁式液压钢模台车主要由模板总成、针梁总成、梁框总成、水平和垂直对中调整机构、卷扬牵引机构、抗浮装置等组成。台车为自行式,安装在台车上的卷扬机使钢模和针梁作相对运动,台车便可前后移动。 主要技术参数: 钢模直径:Φ10.5m; 针梁长度: 18.944m; 理论混凝土衬砌长度: 6.3m; 额定电压: 380V; 油泵: CBY2016,Q=16.4ml/r; 油泵电机: Y160M-4,P=11KW,n=1460r/min; 摆线针轮减速器(一):XWD8-43-11,P=11 kw ,i=43; 液压系统工作压力: 16Mpa。 2、施工依据及主要工程量 2.1 施工依据 1、设计图纸《φ10.5M全圆针梁6.3米液压台车》总图 2、设计图纸《φ9.90M-10.5M收缩环模板》总图 3、设计图纸《液压原理图》、《电器原理图》 4、国标GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 2.2 主要工程量 主要工程量见表1~表6。

钢模台车安全操作规程

钢模台车安全操作规程 1.钢模台车运行必须指定专人负责,非指定人员不得运行钢模台车。 2.钢模台车运行的轨道必须采用膨胀螺栓或插筋固定。 3.钢模台车运行前,必须对电源进行检查,确定无问题后方和合闸。 4.钢模台车运行前,应对驱动装置、液压装置、制动装置进线检查,严禁带病工作。 5.钢模台车运行时操作人员不得擅自离开操作台,如需离开时必须现场负责人同意。 6.钢模台车运行时,操作人员应听从指挥人员的信号进线操作,如指挥人员所发信号不够清楚或将引起事故时,可拒绝执行,并通知指挥人员。紧急情况下,钢模台车操作人员对任何所发出的危险信号均应听从。 7.钢模台车行走时,必须在前后15m的范围外设置安全警示带,禁止行人通行,并挂“禁止通行”的标示牌;台车前进方向20m范围内严禁从事任何施工作业。 8.钢模台车行走时,应派专人负责主电源电缆的收放工作,以免造成电缆车轮压断或障碍物挤压或损坏。 9.钢模台车行走时,应配4~5名人员观察模板是否与洞壁、混凝土浇筑面接触、碰撞,协助指挥人员完成钢模台车的行走。 10.钢模台车立模时,先调节横移装置使钢模对中,然后升顶模装置至设计位置,顶紧上下螺旋撑杆,再伸侧模装置撑开侧模到位,顶紧上下螺旋,再伸侧模装置撑开侧模到位,顶紧侧部螺旋撑杆,再封堵浇筑。脱模时,先松开螺旋撑杆收回侧模,然后在降下顶模。

11.浇筑顶拱位置的混凝土时必须采取排气措施排放顶拱内的气体,以免由于压力引起顶部模板变形。 12.钢模台车立模、脱模时,应派专人观察和指挥,并统一指挥信号,以避免因操作和指挥不当,造成设备损毁和安全施工发生。 13.钢模台车使用工程中,每一仓砼浇筑完成,应及时对台车模板及内部混凝土及杂物进行清理。 14.钢模台车运行8~10个循环,应对部件进行检查,发生隐患,及时处理。 15.钢模台车在行走过程中停电时,应先将电源断开,然后将夹轨器加紧轨道、上撑杆撑紧轨道,安全挡块顶紧车轮。 16.当行走电机受潮时,应先用风扇将受潮部位吹干或凉干,在检查绝缘电阻,合格后方能进行台车运行,严禁电机带潮工作;行走电机、液压泵站在运行时不得进行任何调试或保养清洁工作。 17.钢模台车运行工作停止后,应切断电源,锁上开关箱。

隧道施工衬砌台车一般问题及解决办法

隧道施工衬砌台车一般问题及解决办法 1、台车安装前需做好哪些方面的准备工作? 台车运抵工地需准备好以下安装工作: (1)安装场地。视台车的大小,需留出堆放及安装场地,一般需 20m x 20m; (2)枕木和钢轨。枕木一般为15mm x 15mm x 800mm,钢轨为43kg级重轨; (3)起吊设备。大部台车安装门架时,可利用工地现有的挖机或装载机直接安装,但安装上部台架及模板时,必须用16吨及以上的吊机配合安装; (4)安装辅助人员6-8名,一般由厂家售后服务人员进行台车安装; (5)焊机、气割设备,处理台车运输过程中加固部件的连接件; (6)木板,一般要求厚5cm以上,用于搭架安装操作平台。 2、如何确定台车中线? 台车在定位时,必须先确定台车中线。确定中线的办法很简单,在顶部中心位置有一定位十字线,其交点即为厂家在制作台车就已定好的台车中线点,通过该点并引出重力垂线,即可找出台车中线。 3、顶升油缸设计在下面时,如何测量台车断面尺寸? 当顶升油缸设计在下面时,由于两侧油缸妨碍测量工具直接测量,故不好测量台车最宽点等尺寸。可在台车模板上引出一水平线,通过水平仪等工具,使其两侧位置高度一致,并焊接一杆件(如细螺纹钢等),再通过测量引出杆件,得出其断面宽度尺寸。 4、台车如何进行定位? 台车在进行衬砌工作前,必须要对台车进行定位,使台车轮廓断面尺寸与要求尺寸一致。台车行走至待衬砌断面后,通过以下几个动作进行定位:

(1)通过操作液压系统的平移油缸调节台车中线,使其与隧道中线对齐; (2)操作液压系统顶升油缸,使台车升至标准衬砌高度,然后旋紧基础千斤,之后复核高度尺寸; (3)操作液压系统,使侧向油缸活塞杆伸出并达到标准衬砌断面,然后人工扳动侧向支撑丝杆千斤,使之达到侧向油缸支撑位置并旋紧; (4)完成以上几个动作后,应进行断面尺寸的复核,以防有误。 5、台车如何脱模? 台车衬砌完一组后,需经过8-24小时才能脱模。脱模的动作与定位动作相反: (1)拆去挡头模板; (2)拆除边模侧向支撑丝杆千斤(一般去掉模板这头的千斤销子即可),并将侧向油缸收回到一定的脱模距离; (3)收缩顶升油缸,使台车下降到一定的位置后,脱模完成。 6、一般台车使用哪种脱模剂? 为了使台车衬砌后更好的脱模,且使衬砌好的混凝土表面光洁滑亮,一般都需要用到脱模剂,脱模剂的选择可视用户的具体情况而有所不同,一般有以下几种方式:专业脱模剂、机油、植物油、模板漆,其中模板漆可以衬砌三至五模后刷一次。 7、如何解决台车前后模搭接时局部出现弧度不吻合的情况? 台车模板在焊接、运输等过程中会发生局部的小的焊接变形及塑性变形,安装时售后服务人员会根据需要进行适当的调整,以使安装好后的台车其轮廓误差控制在3mm以内,模板间错台及错缝控制在1mm以内。衬砌最初两组时,由于最前及最后模板间存在的孔位误差,在一定程度上会促使模板局部产生较小的线性误差,造成前后端模板搭接时出现局部弧度不吻合的现象。这一现象是正常的,不影响台车的正常使用,当衬砌完第一组后,第二模

隧洞施工规范

隧洞开挖 隧洞进、出口的边坡开挖要按照所设计的洞脸开挖坡比进行,进、出口洞脸和两侧边坡宜避免边坡开挖,当无法避免时,要边开挖边支护;隧洞横断面的最小尺寸,一般情况下,圆形断面的内径不宜小于1.8m,非圆形断面的高度不宜小于1.8m,宽度不宜小于1.5m,可采用掘进机、架钻台车、钢模台车等较大型设备施工,但其断面尺寸应通过技术经济分析确定;为了确保施工安全及建筑物的安全,隧洞进洞之前,最好先施工洞外建筑(明洞或暗渠),稳定洞脸及提高洞口施工的安全系数;水利工程隧洞施工规范规定,洞室开挖严禁欠挖,控制超挖,径向超挖值不大于1 0cm,且所有松散岩块要彻底清除,超挖回填必须用同标号混凝土回填,且不予计量。 2隧洞支护与衬砌 隧洞支护形式与围岩类别、隧洞的工况、隧洞的大小、开挖形式及支护的材料和设备有着密切的关系。其开挖方式一般为全断面开挖、上下台阶开挖、先导洞开挖和眼镜法开挖等多种形式。其支护手段一般为:喷混凝土、锚喷混凝土、锚网喷混凝土、锚网结合钢支撑(或格栅钢架)喷混凝土、混凝土衬砌、钢筋混凝土衬砌等。针对软弱破碎喂岩,为确保施工安全,常常在掌子面进行超前预支护,其方法一般包括,超前锚杆、超前小导管、管棚、预衬砌、水平高压旋喷压注、围岩注浆等手段。另外对特殊洞段宜采用超前管棚、预注浆及钢拱架支撑等特殊支护措施。 隧洞衬砌形式与断面形状和尺寸、运行条件、内水压力、围岩条件(覆盖厚度、围岩分类、承担内水压力能力、地下水分布及连通情况、地质构造及影响程度)、防渗要求、支护效果、施工方法等因素有着密切的联系,其衬砌一般为平整衬砌、单层衬砌、锚喷衬砌、混凝土衬砌、钢筋混凝土衬砌和预应力混凝土衬砌(机械式或灌浆式);当隧洞在穿过断层、软弱破碎带以及和竖井交接处时出现较大的相对变位时,衬砌需要加厚应设置横向变形缝,围岩地质条件比较均一的洞身段只设施工缝;根据浇筑能力和温度收缩等因素确定沿洞线的分段长度,一般采用6~12m底拱和边拱,顶拱的环向缝不得错开。 3隧洞围岩的开挖与支护 ①隧洞V类围岩。Ⅴ类围岩选择上导洞先进、两侧面跟进的环形开挖法,采用喷钢纤维混凝土及挂网;在隧洞进口区明挖支护完毕后,进行隧洞开挖,采用大断面开挖;隧洞开挖炮孔布置,施工时的爆破参数应根据现场爆破试验确定。 ②隧洞Ⅲ-Ⅳ类围岩。Ⅳ类围岩采用上部台阶先进的分部开挖法,要求短进尺,弱爆破、多循环。可采用挂网锚喷;采用全断面开挖;钻孔深度3.50m,循环进尺3.20m,开挖炮孔布置,施工时的爆破参数应根据现场爆破试验确定。 ③隧洞Ⅱ类围岩。隧洞Ⅱ类围岩的开挖采用全断面开挖;钻孔深度3.50m,循环进尺3.20m,开挖炮孔布置,施工时的爆破参数应根据现场爆破试验确定。 4锚杆的施工技术 根据设计要求和喂岩情况确定孔位,并做出标记,开孔位置允许偏差为10cm;钻孔前要选好钻头尺寸,采用“选注浆后插杆”的程序,钻头直径应比锚杆直径大15mm以上,若采用“先插杆后注浆”的程序,孔口注浆时,钻头直径比锚杆直径大25mm以上,孔底注浆时,钻头直径应比锚杆直径大40mm以上;而钻孔的深度则由不同的锚杆而有不同的规定;在钻孔结束后,应清除干净孔内的岩粉和积水;在IV类、V类围岩及特殊地质围岩中开挖的隧洞,应根据现场情况先喷湖拧土或挂网喷混凝土,再安装锚杆,为防止塌孔,应在锚杆孔钻完后及时安装锚杆杆体,当成孔困难时,可采用自钻式注浆锚杆或管式锚杆。 5隧洞混凝土衬砌

钢模台车安装施工方案

钢模台车安装施工方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

苏洼龙水电站导流洞工程及溢洪道边坡部分开挖支护工程钢模台车安装施工方案 (合同编号:JS-SWL-JJ/C-01) 中国水利水电第三工程局有限公司苏洼龙水电站工程施工局 2017年02月17日

批准:校核:编写:

钢模台车安装施工方案 1、工程概况 苏哇龙水电站工程导流采用围堰挡水、隧洞导流的导流方式。导流洞衬砌断面尺寸为15m×19m(城门洞型,宽×高),布置在右岸,进口高程为2379.0m,出口高程为2367.0m(消力池),洞身长896.53m,隧洞底坡坡度为i=-3.53‰,进口渐变段长30m,出口明洞段长10.68m。导流隧洞衬砌厚度分A~J型共十种类型,衬砌厚为0.8~3.2m。 根据本工程施工进度计划要求,需安装2台钢模台车,分别在洞内0+114~0+126、0+330~0+342进行安装,负责导流洞上下游段混凝土浇筑施工。钢模台车主要由行走部分、门架部分、侧墙部分、顶拱部分、液压系统及其它附助设施六部分组成,单台车总重约220.0t。 2、安装方案 2.1安装程序 基础处理→轨道铺设→行走部分安装→门架安装→顶拱部分安装→侧墙部分安装→液压系统安装→其它附助设施安装→调试。 2.2安装方法 (1)基础处理:对台车安装部位的隧洞保护层开挖完成后采用砼找平或浇筑底板混凝土进行找平; (2)轨道铺设:待安装台车部位基础处理满足要求后,由测量人员放样标明左右轨道中心线,按台车中心距离及台车正视图尺寸。沿测量放出的线垂直平铺枕木,要求枕木中心与测量放样相吻合。台车每侧枕木两端3.0m范围内枕木进行满铺,以防沉陷量过大;中间部分按中心线间隔50cm每根铺设。铺设过程中人工铺垫细沙,采用水准仪找平,确保所有枕木顶部共面。 枕木铺设完成后进行轨道安装。本工程台车行走采用双轨形式,即每侧枕木上铺设轨道。沿枕木中心线进行铺设QU50钢轨,钢轨采用鱼尾板配螺栓的形式进行连接。

隧道二衬台车安装拆除施工方案完整版

隧道二衬台车安装拆除 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

光坑山隧道二衬台车安装拆除施工方案一、工程概况 光坑山隧道为分离式双线隧道,本A1标段起点为光坑山隧道YK23+026(ZK23+046),终点为YK23+570 (ZK23+561),隧道长544m (515m)。隧道最大埋深140米,进口采用端墙式门洞,隧道单幅宽度米,建筑限界净高。 二、台车概况 1、台车长度的确定 根据计算得最小半径圆曲线与9m直线弧弦距,考虑到台车净空尺寸放大10cm,现场采用9m长二衬台车能够满足设计及施工要求。 2、台车概况 根据隧道设计衬砌断面和施工具体要求,以及根据我部混凝土的施工方法,制定台车具体方案如图1。台车采用电机驱动整体有轨行走,模板采用全液压操作,利用液压缸支(收)模板,机械丝杆机械固定。 台车基本技术参数 模板最大长度L=9000mm 门架内净空高度4500mm

台车轨距B=15300mm 行走速度 6m/min 爬坡能力 3‰ 电源 3/1=380V/220V 总功率行走电机 *2=15KW 油泵电机液压系统压力Pmax=12MPa 图一 三、台车主要结构 台车由行走系统、门架系统、钢模板、加固系统、液压系统、电气控制系统、加固系统等部分组成。 1、行走系统 行走系统采用2台电机驱动,配32316轴承,20A链条驱动钢轮行走,共2套驱动装置,分别安装于台车门架立柱(下纵梁)下端,左右侧各一台,电机配减速齿轮箱,沿布好的轨道行走。 2、门架系统 台车门架设计共4榀,由双层门架横梁,上下纵梁,门架立柱,门架立柱连接梁,剪力架等部件组成。架体面板厚14cm。腹板厚12mm,能够保证足够强度。台车下不考虑行车,尽量减小门架横梁跨度,以减少门架横梁的受力,门架的各个部件通过螺栓连为一体,门架支撑于行走轮架上,下纵梁安装基础顶撑,衬砌施工时,混凝土载荷通过模板传递到门架上,在传递到下纵梁,并分别通过行走轮和基础顶撑传至轨道及

引水隧洞衬砌混凝土施工技术交底

引水隧洞衬砌混凝土施工技术交底 一、施工准备 二次衬砌采用全液压钢模衬砌台车施工,先墙后拱一次性浇注。衬砌施工工艺流程见下图: 首先进行施工准备工作:检查断面是否有侵限,对侵限部分凿除。对喷射混凝土面检查,不平处进行补喷。对凸出的锚杆、钢管头切除,并用砂浆抹平。对各种机械、设备进行检查、检修,确保设备能在施工期间正常运转。对上一循环接缝处的砼进行凿毛、清洗,并刷一层水泥浆以使新旧砼接合良好。 二、台车定位

模板台车就位前先准确定出隧洞中线及断面标高,在测量时要考虑混凝土浇注时的变形量5cm 。衬砌台车就位前必须整修、打磨光洁,涂刷色拉油,以便脱模。衬砌台车就位后进行测量控制,灌筑前进行复核。台车下部支垫稳固,上部及两侧面用丝杠支撑牢固,防止晃动、变形。按衬砌断面尺寸加工安装堵头模板,封堵端部混凝土。安装模板时注意安设止水带、止水条及预留孔洞的位置。回填灌浆管顶拱120o 范围设置,间、排距3m ,深入围岩50mm 以上。 三、止水带及止水条施工 1、止水带 止水带施工工艺流程: 挡头模板钻钢筋孔 穿钢 筋卡 放置止水带 下一环节止水带定位 灌注混凝土 衬砌止水布置图 A部大样图 纵缝止水带

拆挡头板下一环止水带定位 施作方法:环向施工缝止水带距迎水面20cm,纵向施工缝止水带距迎水面30cm;沿衬砌轴线每隔不大于0.5m钻一φ12的钢筋孔。将制成的钢筋卡,由待灌混凝土侧向另一侧穿过挡头模板,内侧卡进止水带一半,另一半止水带平靠在挡头板上。待混凝土凝固后拆除挡头板,将止水带拉直,然后弯钢筋卡紧止水带。 施工控制要点: ①检查待处理的施工缝附近1m范围内围岩表面不得有明显的渗漏水,如有则采取必要的挡堵和引排措施。 ②按断面环向长度截取止水带,使每个施工缝用一整条止水带,除材料长度原因外尽量不采取搭接,接头搭接长度不小于30cm。 ③止水带对称安装,伸入模内和外露部分宽度必须相等,沿环向每0.5m设二根φ6mm短钢筋夹住,以保证止水带在整个施工过程中位置的正确。止水带处砼表面质量应达到宽度均匀、缝身竖直,环向贯通,填塞密实,外表光洁。 ④浇注混凝土时,注意在止水带附近振捣密实,但不得碰止水带,防止止水带走位。 2、止水条 止水条施工工艺流程: 制作专用端头模板浇筑先浇衬砌段时形成预留槽浇筑下一段衬砌混凝土前安装止水条。 施作方法:环向施工缝止水带距迎水面40cm,纵向施工缝止水带距迎水面60cm;环向、纵向施工缝采用在端头模板上固定木条,混凝土浇筑后形成凹槽。槽的深度为止水条厚度的一半,宽度为止水条宽度。清洗后,在灌注下循环混凝土之前,将止水条粘贴在槽中。 施工控制要点: ①二衬混凝土初凝后,拆除端头模板,将凹槽压平、抹光,凹槽的 宽度略大于止水条的宽度。 ②止水条安放前,先已浇筑混凝土端部充分凿毛、清洗干净,安装前在凹槽

隧道钢模台车说明书

百胜山隧道钢模台车 使 用 说 明 书 在使用本台车前请仔细阅读说明书!电话:0591-2655 1081 地址:福建省连江县丹阳镇亿达科技园福州快连建工机械有限公司

目录 一、封面------------------------------------------------------------1 二、目录-----------------------------------------------------------2 三、主要技术参数-----------------------------------------------3 四、使用说明-----------------------------------------------------4 五、注意事项-----------------------------------------------------7 六、液压系统元件表--------------------------------------------8 七、电气元件表-------------------------------------------------8 八、台车例行保养----------------------------------------------10 九、液压系统安装、维护、使用说明------------------------12

主要技术参数 1.台车每模衬砌长度:L=12mm 2.净空尺寸:B×H=7800mm×4500mm 3.台车行走速度: 6-8m/min 4.单边最小脱模量: 100mm 5.水平调整量: 6.系统工作压力±100mm P=15MPa 7.轨中心距:8200mm±5mm 8.油缸最大行程: 竖向油缸:侧向油缸:水平油缸:300mm 300mm 200mm

相关文档