文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 额定电流125A电磁式剩余电流动作断路器的研制

额定电流125A电磁式剩余电流动作断路器的研制

额定电流125A电磁式剩余电流动作断路器的研制
额定电流125A电磁式剩余电流动作断路器的研制

低压断路器基本参数知识

低压断路器的几个基本参数 断路器的额定持续电流:Iu,额定持续电流Iu是制造商声明该设备可连续工作的电流值。当低压电器流过额定持续电流时,低压电器必须工作在长期工作制下,低压电器的各部件温升不超过极限值 断路器的额定电流:Ie,在规定条件下保证电器正常工作的电流值 断路器的额定短时耐受电流:Icw,额定短时耐受电流Icw是指在规定使用条件将处于闭合位置的低压断路器流过其能够承载的最大电流,同时对该电流流过断路器的时间也做了规定(1秒和3秒),断路器必须能够承载Icw 断路器的极限短路分断能力:Icu,断路器在额定工作电压下,按“打开→延时T→再次闭合→再次打开”的工作顺序O-t-CO执行操作,在执行顺序中的流过断路器的电流为最大短路电流,顺序后则不再要求断路器承载额定电流。其实此时的断路器已经损坏。 断路器的额定运行短路分断能力:Ics,断路器在额定工作电压和功率因素下,按“第一次打开→第一次延时T→第二次闭合→第二次打开→第二次延时T→第三次闭合→第三次打开”的工作顺序O-t-CO-t-CO执行操作,在执行顺序中的流过断路器的电流为短路电流,顺序后则要求断路器能继续工作并且满足承载额定电流的要求。显然,Ics是衡量断路器分断 短路电流的能力,是断路器动稳定性的指标。Ics和Icu的关系是:Ics≤Icu

断路器的额定短路接通能力:Icm,断路器在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数下能够接通的短路电流。 未完待续 问题描述 我们的问题是:在断路器的样本中已经指明只要断路器的极限短路分断能力Icu满足Icu>I k,则此断路器就能分断该电力变压器的短路电流。可是:变压器产生的ipk怎么办呢?难道它不会影响到断路器的分断能力吗? 4)Icm开始起作用了 额定短路接通能力Icm是断路器的重要技术指标,它的值约为Icu的2.0~2.2倍,所以尽管冲击短路电流峰值ipk是如此之大,但只要在足够短的时间内通过断路器,那么对断路器也就不会产生什么影响。 所以,在各大公司的断路器样本中都把Icu作为分断变压器产生的短路电流的主要技术指标。 5)知识扩充 我们已经知道,断路器一旦流过Icu以后,这台断路器就永久地损坏了,而断路器的额定运行短路分断能力Ics则不一样,断路器流过Ics后能够重复使用。那么为什么不将Ics作为断路器分断变压器短路电流的主要技术指标呢? 从Ics的定义中我们看到它的试验程序是O-t-CO-t-CO,其中C表示CLOSE(闭合)而O 表示OPEN(打开),所以Ics比Icu的测试条件要严酷的多。 目前在电气工程设计中有两种意见,第一种意见认为Ics有两个CO,Ics比Icu的保险系数更大,所以在工程中应当选用Ics;第二种意见认为应当认为Icu更重要。我个人的意见也赞同后者,理由如下: A)当短路线路中出现最大预期短路电流时,只要Icu大于此电流,则断路器就可以安全可靠地切断此电流。尽管此后此断路器已经损坏而必须更换,但考虑到线路中出现最大预期短路电流的机会少而又少,几乎在断路器的一生中都碰不到一次。 B)由于Ics小于Icu,因此会出现选用问题。 例如:若线路预期短路电流是60kA,则选用Icu是60kA而Ics为50kA。若选用Ics为60k A,则务必Icu更大,造成采购成本增加;另外,如果没有Ics=50kA同时Icu=60kA规格的断路器的化,势必要使用更大规格的断路器,造成不必要的浪费。 现在我们再看看Icw的问题。 Icw是短时耐受电流,一般时间是1秒,它是衡量断路器承受短路电流发热的冲击作用的物理参量。 我们知道热能Q可以表达为UIt,也可表达为RI2t。将热能除电阻就得到一个新的参量I2t,I2t参量表征了某元件容许流过的最大发热电流,其单位是电流的平方乘以时间,这个参量就是Icw。

断路器容量选择

用户选用产品方法简介 一) 断路器额定电流和漏电电流的作用 断路器作为配电保护开关,如何根据用电设备容量来选择恰当容量(额定电流规格)的断路器以及 相应 导线(电缆)截面。 用电设备分为单相和三相: 1、单相负载:功率P=UI COSφ I = P/UCOSφ 式中:U-单相220V COSφ--负载功率因数,一般取0.8 例如:单相负载用电设备总容量为20KW,计算电流 I =20000/(220x0.8) = 113.6A 则应选用额定电流In=140A的断路器。如果配电柜散热条件较差,则应选择160A断路器。因为断路 器的额定电流按标准考核 是单独安装,并在无外壳的条件下测试的,因此,安装在配电箱或配电柜中, 散热条件差,应降容为0.7~0.8使用。 家用空调机有1匹、1.5匹、2匹、3匹等,一般均指制冷功率,空调设备的用电功率除了制冷机(压缩机) ,还有风扇、室内 机等损耗,所以一般应按每匹1KW来计算。 例如:1匹空调机,工作电流 I =1000/(220X0.8) = 5.7A 一般柜式空调机名牌上有标明额定工作电流和恶劣条件下的工作电流,恶劣条件下电流大约为额定工作 电流的1.3倍。上述计 算方法所得结果介于两者之间。一般选择保护开关可以按上述方法计算,考虑空 调机 的起动电流,一匹空调应选择DZ47 D型6A 或C型10A。

2、三相负载(如三相电动机负载) 三相功率 P= UICOSφ I = P/( UICOSφ) 式中:U--380V COSφ- 一般取0.8 例:一台45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A 可选择额定电流In=100A断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A的断路器。 3、导线(电缆)截面的选择 导线(电缆)允许载流量,在电线、电缆生产厂的手册中都可以查到。载流量与使用环境、电缆数量 等有关。部分规格聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的允许载流量如表3(型号为VV、VLV 低压电缆 ,根据广东电缆厂样本) 铜 电 缆 表 允许载流量 A 标称截面 mm2 单芯 2芯 3芯 4芯 1.5 24 19 17 17 2.5 31 26 22 22 4.0 41 35 29 30 6.0 52 44 37 38 10 72 60 52 53 16 95 80 68 70 25 120 107 91 94 35 150 131 112 116 50 180 152 133 139 70 230 194 171 177 95 280 238 209 217 120 325 275 242 254

第三课:剩余电流动作断路器的应用

中国剩余电流动作断路器的应用 1 原理及作用 剩余电流动作断路器,其有两种组成类型: 一种是在塑壳断路器中加装漏电检测单元, 使之成为漏电保护断路器; 另一种是在小型断路器上配装漏电保护模块组成漏电保护断路器, 根据小型断路器的极数, 可构成单极、两极、三极和四极漏电保护断路器。漏电断路器的过载和短路保护特性与同类断路器相同, 而漏电保护特性取决于漏电检测单元或漏电保护模块。 漏电保护器的基本工作原理都是利用当发生漏电故障时穿过零序电流互感器的电流的矢量和不等于零。是基于事故状态下, 相电流矢量不等于零, 出现一个零序电流,当零序电流达到整定值, 便使脱扣器动作, 切断故障电流达到保护目的。漏电保护器是防止低压配电系统中相线和电气装置的外露可导电部分(包括金属的设备外壳、敷设管槽等) 、装置外可导电部分(包括水、暖管和建筑物构架等) 以及大地之间因绝缘损坏引起的电气火灾和电击事故的有效措施。 目前国内低压配电系统IT 系统、TT 系统和TN 系统均具有独立的PE 线, 剩余电流动作保护器其电流

互感器可包绕相线和中性线, 但不包绕PE 线, 保护器的整定值只需躲开被保护回路的正常对地泄漏电流。由于三相不平衡电流和谐波电流在磁路内被抵消, 其动作灵敏度得以大大提高,整定电流可以毫安计。高灵敏度的额定动作电流不超过30mA 的RCD , 还可用作直接接触电击防护的后备保护, 若用于手持式, 移动式等电击致死危险大的设备回路上, 对减少人身电击事故具有十分重要的意义。 2 在不同接地系统中的适用性 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为: IT系统、TT系统和TN 系统。GB 14050 - 1993 对接地系统的型式代号规定如下:第一个字母表示电力系统的对地关系: T—一点直接接地; I —所有带电部分与地绝缘, 或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T—外露可导电部分对地直接电气连接, 与电力系统的任何接地点无关; N —外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连

断路器的几个电流概念

极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数) 条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为0—t(线上)C0 (“0”为分断,t 为间歇时间,一般为3min,“C0”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压。 运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数) 条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为0—t(线上)C0—t (线上)C0。 短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0. 5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标 选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。 -- 作者:ZYP -- 发布时间:2005-4-7 11:52:00 -- 低压断路器的电流参数 摘要:本文分析低压断路器的各个电流参数的概念,提出选择低压断路器时就标定的电流参数和标定方法。 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。

断路器过流脱扣器额定电流的选择和整定

断路器广泛应用于低压配电系统中,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意断路器的选择性,对断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保充分发挥过电流脱扣器的作用;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。 1、断路器的几种电流参数 断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。 断路器壳架等级额定电流Inm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。它决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。例如,DW15—1600额定电流800A的断路器,1600 A是断路器的壳架等级额定电流Inm,断路器的额定电流In为800A。 过电流脱扣器可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,有长延时动作电流(Ir1)、短延时动作电流(Ir2)和瞬时动作电流(Ir3)之分。如正泰产DW15—1600的Ir1为(0.7~1)In,Ir3为(1~3)In,没有短延时脱扣器;常熟产CW2—1600A 的Ir1为(0.4~1)In,Ir2为(0.4~15)In+OFF,短延时时间0.1s—0.4s,共4级,Ir3为1.6KA~35 kA+OFF。 断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;也就是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 极限短路分断能力Icu的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA的短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路处于热备状态(试验按钮仍在按下状态),断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功。 额定运行短路分断能力Ics,是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,在按规定的试验程序O—t—CO—t—CO动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。它比Icu的试验程序多了一次CO。Ics是Icu的一个百分数。对于万能式和塑壳式断路器,

剩余电流断路器

乾龙电器乾龙 Q L L1系列 剩余电流动作断路器 (指针式漏电断路器) 使用说明书 工厂代码:A006030 产品符合:GB14048.2-2001 公司通过ISO90012000国际质量体系认证 杭州乾龙电器有限公司 HANGZHOU QIANLONG ELECTRONIC DEVICE CO.,LTD

一体式配电剩余电流综合保护装置 ——QLL1剩余电流动作断路器 ●空气断路器为主开关,分断能力大、分断时间准确。 ●一体式配电综合保护,体积小,安装使用方便。 ●动作值固定分档可调,操作简易,能适应各地用户、各种 环境,按需设定。 ●电源侧断零(中性线)保护:防止三相四线制供电线路中 性线断线时因三相负荷不平衡而造成相电压大幅度变化的现象。 ●电源侧缺相保护:防止三相电机缺相运行,电机烧坏的现 象。 ●可设控制接口:能进行远距离控制。 ●集过载保护、短路保护、缺相欠压保护、剩余电流保护、 漏电报警指示、断零线保护、重合闸于一体,特别适应城乡电网各级综合保护。 ●剩余电流动作值档位多,范围大,I△n从50mA到1000mA 设多个档位供用户选择。

1、概述: QLL1系列剩余电流动作断路器的设计思路来源于市场,来源于用户,来源于农网改造第一线,是本公司近年为适应我国农村安全用电实际环境而研制开发的专利产品,使用简便、经济实用,为国内首创。2002年由国家经贸委授予“国家重点产品”证书,2003年由浙江省科协等单位授予“浙江省优秀科技产品”证书。 QLL1系列剩余电流动作断路器即剩余电流综合保护器(以下简称漏电断路器)是集剩余电流继电器、空气断路器及交流接触器的功能于一体的多功能漏电断路器。适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压及缺相和断零等进行保护。 2、特点: 2.1功能多不但具有剩余电流、欠压、过电流、短路的保护功能。还有缺相、断零保护以及自动重合闸、剩余电流显示、动作状态指示等实用功能。 2.2体积小(由剩余电流继电器、交流接触器及空气断路器的组合变为一体式)。缩小了安装位置,简化了接线。具有功能特性选择装置,可按实际情况分别选择特作动作电流和分断时间调节等所需的保护功能。 2.3面板功能及外形、安装尺寸见图1、图2。 1-剩余电流指示2-手动操作手柄3-指示灯Array 4-分闸指示杆5-剩余电流动作值调节 6-功能选择开关7-试验按钮(超限、复位) 8-自动/手动转换旋钮9-安装孔 10-外接复位接线端子11-外接分闸接线端子

断路器选型指南

断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力. 分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics 现在可以做到Icu=Ics即100% 以前是Ics小于Icu 简单说就是断路器能够切断的最大的短路电流,如果电流值超过分段能力则断路器不起作用,导致严重后果。 分断能力的计算方法一般就是(变压器的容量/电压)/变压器出口到断路器上口部分的电阻,所得到的就是电路发生金属性短路的短路电流,断路器的分断能力要大于这个值保证安全 额定短路分断能力Icn:在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 额定极限短路分断能力Icu:在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 额定运行短路分断能力Ics:在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常关合的最电大短路峰值电流。 额定短时耐受电流Icw:在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 塑壳断路器分断能力的选择,取决于安装地点的短路电流值,要求断路器的分断能力应当大于安装地点的短路电流值,与所带负荷的大小关系不大。请计算安装点的短路电流水平(KA),然后选择断路器; 如果实在不会计算,此断路器如果安装在发电厂等大电力容量的地方,可以选择50KA,比较保险。如果一般工业,选择用25-35KA也可以了。 不是的。 分断能力与短路保护动作值完全是两个概念。 分断能力是指这个断路器可以安全断开电路的最大电流。超过此电流断路器可能发生爆炸、触头熔接而无法断开电路等现象,一般远高于短路动作值。 一般断路器来一下分断电流就报废了。 具体断路器的短路动作值要看相应的型号。一般远小于10000A。 一般在分断试验时,60KA的分断能力,断路器会在电流上升到10-20KA时会断开.一般断开时间在10ms之内(但这个没有具体要求) 正常的短路电流,因各类断路器器不同,短路断开的时间一般也会不同,一般在 20-30ms之内

剩余电流动作断路器QLKZ说明书

QLKZ系列 剩余电流动作断路器公司通过ISO9001 国际质量体系认证

QLKZ剩余电流动作断路器使用说明书 1.概述: QLKZ系列剩余电流动作断路器,是一种具有智能化数字编程控制电路的最新低压断路器。它适用于交流50Hz、额定电压380V,额定电流630A以下的低压电网。可作为线路的过载、短路保护之用,也可作为调控各相负载,实施负荷管理等不频繁转换之用。 2.特点: 2.1 采用单片微处理器组成智能化控制电路。主回路额定电流和各相负荷控制电流, 可按需进行调节和设置。 2.2 该剩余电流动作断路器设置普通型和负荷控制型两种模式,既可按变压器的大 小按需设定额定电流,又可按需调控用户用电负荷,做到有序用电。 2.3能监测各相负荷,并自动显示额定电流。按“显示”按钮,会依次显示额定电流、 剩余电流、各相实时负载电流、各相负荷控制电流等参数。而且因超限或过载跳闸时能显示超限或过载相的跳闸电流。 2.4该剩余电流动作断路器具有过载短路、缺相欠压、断零(电源侧中性线断开)、 报警等多种保护功能。零序互感器与主机采用航空插头可靠连接,方便用户使用。 2.5停电时,断路器能自动跳闸。停电后来电或缺相欠压恢复正常电压后具有自动复 位合闸功能。 2.6 具有外接控制接口,可进行远距离复位控制和分闸控制。 2.7 设有自动和手动操作转换旋钮,既能自动分合闸亦可手动分合闸。 3、正常工作条件: 3.1 环境温度 -5℃~+40℃ 3.2 相对空气湿度 大气的相对湿度:在周围空气温度+40℃时,不超过50%;在较低温度下可以有较高的湿度;在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的平均相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m

断路器的壳架电流,额定电流,脱扣电流

断路器不可能每种规格设计一种外壳和接线端子。不同额定电流(但相近)的断路器会使用同样一种外型体积甚至同样触头、同样的接线端子,这种外壳可通过的最大额定电流就是壳架电流。因此,同一壳架电流的断路器其额定电流可能不同,但其安装尺寸是相同的。 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。 额定电流分级是按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要;另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电

低压断路器的电流参数通用范本

内部编号:AN-QP-HT565 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 低压断路器的电流参数通用范本

低压断路器的电流参数通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。 低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货

电子式剩余电流断路器与电磁式剩余电流断路器对比分析简版

电磁式剩余电流断路器与电子式剩余电流断路器对比分析 1 产品结构: 跟据IEC61008或IEC61009标准,将剩余电流断路器分为脱扣与电源电压无关的剩余电流断路 器和脱扣与电源电压有关的剩余电流断路器,前者为电磁式,后者为电子式。 1.1 电磁式剩余电流断路器: 脱扣与电源电压无关的电磁式剩余电流断路器基本原理如图1所示, 图1 电磁式剩余电流断路器基本原理 对于电磁式剩余电流断路器的脱扣器A 是“永磁平衡式电磁脱扣器”,脱扣器的工作原理如图2所 示,当零序互感器二次线圈没有检测出剩余故障电流时,磁场力矩与弹簧力矩相等,脱扣器处于静 止状态(图2a );当零序互感器二次线圈检测出剩余故障电流时,电流产生的电磁力矩抵消原磁 场力矩,弹簧力矩大于磁场力矩使脱扣器动作,继而驱动开关机构分断电路(图2b )。由于脱扣 器与电源之间不存在电的连接,所以电磁式剩余电流断路器保护动作与电源电压无关,其动作能量 直接来自零序互感器的二次感应电流和断路器闭合时储存的机械能。 A 0286 a: 无剩余故障电流 b :存在剩余故障电流 图2 永磁平衡式电磁脱扣器的工作原理 A 0286

1.2 电子式剩余电流断路器: 脱扣器与电源电压有关的电子式剩余电流断路器基本原理和相应电子线路原理如图3、图4所 示。 胎换骨 图3 电子式剩余电流断路器基本原理 图4.电子线路原理图 电子式剩余电流断路器的脱扣器为“电压分励脱扣器”,当系统发生接地故障时,零序互感 器检出的剩余电流经电子放大器放大后驱动电压分励脱扣器动作,并推动开关机构分断电路。图5 所示了电磁式剩余电流断路器和电子式剩余电流断路器两类产品工作原理的区别,从中可以看出: 电子式剩余电流断路器与前者最大的差异是电子放大器和分励脱扣器工作及驱动均需用系统电源支 持。 图5.电磁式与电子式剩余电流断路器工作原理区别

断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

断路器的使用类别A和B的含义是什么? 使用类别A:没有选择性设计,在短路时无短路延时,因此不提供额定短时电流Icw。使用类别B:在短路条件下,提供选择性设计,通过可调的短时延时实现选择性。这种断路器必须规定额定短时电流Icw。 使用类别A和使用类别B的断路器有什么区别?如何理解? GB14048.2-2008和IEC60947-2都有写:使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性保护而规定。 请问,如何理解这句话?类别A的断路器就没有额定短时耐受电流了么? A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障要求速断,没有承载短路电流的要求,所以没有Icw的参数。 B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护,和下级短路器配合,做电流选择性,这样它就需要Icw,因为它需要承载一定时间的短路电流。 A类其实也有短时耐受Icw的参数,因为不要求,所以没有标注出来,你查IEC或者GB都能查到,在没有标注Icw的时候,如何确定这个数值。 关于断路器的使用类别等概念 关于断路器的使用类别等概念 1. 限流断路器: 分断时间极短,短到足以在短路电流达到预期峰值之前就可以分断的一种断路器。 2. 断路器的使用类别: 低压断路器规定了A和B两种使用类别: A类-不是专为选择性进行特殊设计的,即非选择型 不为短路情况下实现选择性而提供有意的短路延时, 不规定额定短时耐受电流Icw B类-是专为选择性进行特殊设计的,即选择型 通过可调的延时来实现短路情况下 对负载侧上串接的短路保护装置提供选择性,

必须规定额定短时电流Icw 3. 剩余电流断路器的类别:根据对故障电流的灵敏度, 剩余电流断路器可分为AC型、A型、B型三类 ①AC型:在无直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。 ②A型:在有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。 ③B型:在含有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流或因整流回路产生剩余直流时能够确保有效脱扣。 在带有计算机等电子类电气设备的情况下,可能含有脉动直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器; 在带有整流设备时,接地故障电流可能含有单相直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器、即AC 型只能因交流而动作;A型能因交流而动作,也能在脉动的直流分量条件下动作,还能在既含交流分量又含脉动的直流分量条件下动作;B型除了像A型情况一样外还能在纯直流条件下动作。 4. 反时限过电流脱扣器inverse time-delay overcurrent release 与过电流值成反比的延时后动作的过电流脱扣器。 注:这种脱扣器可设计成过电流很大时,延时接近一个确定的最小值。 5. (电路的和与断路器有关的)预期电 流prospective current(of a circuit , and with respect to a circuit-breaker) 如果断路器的每极用一个阻抗可忽略不计的导线代替时,在电路中流过的电流。 注:预期电流同样可以看作一个实际电流,例如:预期分断电流,预期峰值电流。 6. 预期峰值电流prospective peak current 在接通以后的瞬态过程中预期电流的峰值 注:此定义假定电流是由理想的断路器接通的, 即其阻抗瞬时地由无穷大转变为零,对电流可流过几个不同路径的电路, 例如多相电路,此定义进一步假定电流在所有极是同时接通的, 即使仅考虑一个极的电流。 7. (交流电路的)最大预期峰值电流

C45N系列小型限流断路器的额定电流参数

当产品内流过的电流达到这一安培值时,其已闭合的触点能长时间维持其闭合状态,从而保证电源向用电器供电。 在断路器的环境温度不同时,断路器内可以长期流过不会使断路器内的脱扣装置自动将已闭合的触点分断的电流值不同的。 当环境温度提高时,这一电流值下降,环境温度下降时,这一电流值提高。 C45N型断路器的额定电流是在环境温度在+40℃下定义的。 以额定电流为10A的断路器为例: 当环境温度为-30℃时,断路器内可以长期流过而不会使断路器已闭合的触点分断的电流将上升为10.8安。 当环境温度为+50℃时,断路器内可以长期流过而不会使断路器已闭合的触点分断的电流将下降为9安。 国内其它型号的断路器的额定电流一般是在环境为+25℃下定义的。 同样额定电流为10A的DZ12断路器在环境温度为+40℃时,就可能自动跳闸了。原因之一当然是因为在+25℃以上时,不会引起跳闸的最大允许流过电流下降了。原因之二是,不少DZ12的生产厂家为了避免超负荷时不能自动切断电路,从而引起事故,在生产DZ12时,把上述电流调在小于额定电流值的状态下,以使DZ12的”保安”灵敏度很高,事实上,这样做直接引起了不能满负荷供电的故障。 在一项建筑工程完工时举行的交工仪式上,所有的用电器都工作了,当供电操作人员合闸供电时,DZ12却自动跳闸了。是什么原因造成的呢?是建筑设计院的工程师设计有问题么?不!那些低质的DZ12根本不能在满负荷下运行。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注https://www.wendangku.net/doc/5f10897924.html,/

断路器参数说明

[摘要] 结合塑壳断路器MCCB的常用电气参数,提出了各种MCCB的正确选用方法,指出了各电气参数之间的内在联系。 [关键词]塑壳断路器选择使用 1.引言 塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流A,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流A,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值

断路器主要参数与特性

断路器主要参数与特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;

额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。 断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。 无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上

剩余电流剩余电流动作保护器的正确安装、接线

剩余电流剩余电流动作保 护器的正确安装、接线Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________

剩余电流剩余电流动作保护器的正 确安装、接线 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1剩余电流动作保护器的错误安装 (1)剩余电流动作保护器的安装位置不当: 一般情况下选保护器的辅助电源都取自被保护电源,因此应该把保护器的辅助电源接在熔断器前边,即电源T保护器T熔断器T用电设备,而不能安装在熔断器的后边。因为一旦熔丝熔断将会使保护器失去电源,发生触电时不能正确动作因而出现触电事故。对于不用辅助电源的保护器就不用考虑了。 (2)保护器零序TA安装位置不对: 配变外壳接地、中性线接地和避雷器接地,三者共接在一个接地装置上,通常称为"三位一体"。中性线应先穿过保护器的零序TA后,再和配变外壳接地线、避雷器接地线相连接共同接地。如果中性线接地线和避雷器接地线连接后再

如何选择低压断路器的型号规格

如何选择空低压断路器的型号规格及分断能力的选择 低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。 在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,低压断路器的基本知识 2.1,低压断路器的结构和工作原理 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。 当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 2.2,低压断路器的分类 低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。 2.3,低压断路器的主要参数

剩余电流动作断路器QLKZ使用说明

QLKZ系列 剩余电流动作断路器

公司通过ISO9001 国际质量体系认证

QLKZ剩余电流动作断路器使用说明书 1.概述: QLKZ系列剩余电流动作断路器,是一种具有智能化数字编程控制电路的最新低压断路器。它适用于交流50Hz、额定电压380V,额定电流630A以下的低压电网。可作为线路的过载、短路保护之用,也可作为调控各相负载,实施负荷管理等不频繁转换之用。 2.特点: 2.1 采用单片微处理器组成智能化控制电路。主回路额定电流和各相负荷控制电流,可按需进行调节和设置。 2.2 该剩余电流动作断路器设置普通型和负荷控制型两种模式,既可按变压器的大小按需设定额定电流,又可按需调控用户用电负荷,做到有序用电。 2.3能监测各相负荷,并自动显示额定电流。按“显示”按钮,会依次显示额定电流、剩余电流、各相实时负载电流、各相负荷控制电流等参数。而且因超限或过载跳闸时能显示超限或过载相的跳闸电流。 2.4该剩余电流动作断路器具有过载短路、缺相欠压、断零(电源侧中性线断开)、报警等多种保护功能。零序互感器与主机采用航空插头可靠连接,方便用户使用。 2.5停电时,断路器能自动跳闸。停电后来电或缺相欠压恢复正常电压后具有自动复位合闸功能。 2.6 具有外接控制接口,可进行远距离复位控制和分闸控制。 2.7 设有自动和手动操作转换旋钮,既能自动分合闸亦可手动分合闸。 3、正常工作条件:

3.1 环境温度-5℃~+40℃ 3.2 相对空气湿度 大气的相对湿度:在周围空气温度+40℃时,不超过50%;在较低温度下可以有较高的湿度;在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的平均相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m 3.4 污染等级3级 3.5 安装类别Ⅲ 3.6 周围磁场:安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍。 4、型号说明 - 壳架等级电流(100A、250A、630A) 智能型: 1)、控制电流可调,各相负荷控制电流可按 需设置。具有过载短路、缺相欠压保护 和外接控制、自动合闸等功能; 2)、装接零序互感器后,有剩余电流动作保 护功能; 3)、设置负控模式后,对用户有负荷控制功 能。 剩余电流动作断路器代号

剩余电流断路器知识知识讲解

剩余电流断路器知识

剩余电流断路器知识 在低压电网中安装剩余电流动作保护器(以下称为剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。 我国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。 2 剩余电流保护器的分类 2.1 根据动作方式分 2.1.1 电磁式剩余电流保护器 零序电流互感器的二次回路输出电压不经任何放大,直接激励剩余电流脱扣器,称为电磁式剩余电流保护器,其动作功能与线路电压无关。 2.1.2 电子式剩余电流保护器 零序电流互感器的二次回路和脱扣器之间接入一个电子放大线路,互感器二次回路的输出电压经过电子线路放大后再激励剩余电流脱扣器,称为电子式剩余电流保护器,其动作功能与线路电压有关。电磁式和电子式剩余电流保护器的性能比较如表1所示。 2.2 根据剩余电流保护器的功能分 2.2.1 剩余电流断路器

剩余电流断路器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,使主电路触头断开的机械开关电器。剩余电流断路器带有过载和短路保护,有的剩余电流断路器还可带有过电压保护。 2.2.2 剩余电流继电器 剩余电流继电器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,发出一个机械开闭信号使机械开关电器脱扣或声光报警装置发出报警的电器。剩余电流继电器常和交流接触器或低压断路器组成剩余电流保护器,作为农村低压电网的总保护开关或分支保护开关使用。 2.2.3 移动式剩余电流保护器 移动式剩余电流保护器是由插头、剩余电流保护装置和插座或接线装置组成的电器,它包括剩余电流保护插头、移动式剩余电流保护插座、剩余电流保护插头插座转换器等,用来对移动电器设备提供漏电保护。 2.2.4 固定安装的剩余电流保护插座 由固定式插座和剩余电流保护装置组成的电器,也可对移动电器设备提供漏电保护。 表1 电磁式和电子式剩余电流保护器性能比较 2.3 根据剩余电流保护器的使用场合分 2.3.1 专业人员使用的剩余电流保护器 这种剩余电流保护器一般额定电流比较大,作为配电装置中主干线或分支线的保护开关用,发生故障影响范围比较大,要求由专业人员来安装、使用和维护。剩余电流继电器和大电流剩余电流断路器属于这种形式的剩余电流保护器。

相关文档