一、工程概况

项目名称:天津市滨海新区文化中心(一期)能源站部分

建设地点:本工程坐落于天津市滨海新区文化中心商务区天碱片区,东至中央大道,南至紫云公园,西至规划旭升路,北至大连东道。能源站位于地块的东南侧。

建设规模:建筑面积3800㎡,全部位于地下。该能源站为文化中心五馆一廊提供集中区域供冷供热,服务面积194880㎡。站内设3个防火分区,消防覆盖区域面积为2564㎡,涉及喷淋、气体灭火和消火栓给水管道。工作区给排水包括室内给水系统、中水系统、排水系统和循环冷却水系统。本工程给水接自市政给水管网,供水压力0.2MPa。本工程自来水主要用于卫生间用水、冷却塔补水及空调管网补水。

二、编制依据

1.已批准的监理规划。

2.已批准的施工组织设计及施工方案。

3.设计文件。

4.标准、规定及施工规范:

⑴建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002?

⑵给水、排水管道工程施工及验收规范GB50242—2002?

⑶自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005?

⑸采暖与卫生工程施工及验收规范GB50242—2002?

⑹工业金属管道工程施工及验收规范GB50235—97?

⑺通风与空调工程施工及验收规范GB50243—2002?

三、监理工作流程

四、管道安装质量管理

1.监理工作内容

⑴ 审批承包人开工报告,检查人员、材料、机具进场情况,施工措施落实情况,现场施工条件是否具备等;

⑵ 检查管材质量证书,对每根钢管、管件、焊条质量均进行检查;

⑶检查纵环向焊缝间距、管节接口、焊接环境是否符合要求,检查焊缝的外观质量;

⑷丝接管道安装是否符合规范标准;

⑸对不同管径的管道进行不同的阀门选择和软接头选择,同时进行压力试验;

⑹依据不同管道系统的管道以及不同的管径,对保温厚度进行检查验收;

⑺管道支吊架安装。

2.质量标准

⑴管件的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定;

⑵管件表面应无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷;

⑶焊条的化学成分、机械强度应与母材相匹配,质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》、《低合金焊条》的规定;

⑷焊缝外观应饱满平滑,表面焊渣清除干净;

⑸法兰盘对应平行、紧密,垫片不使用双层,与管道中心线垂直。螺帽在同一面,螺栓紧固,露出螺帽的长度不大于螺栓直径的1/2。阀门安装紧固、严密,与管道中心线垂直,操作机构灵活、准确;

⑹丝接管道连接顺直,外露2-3丝,缠麻做防腐。

⑺给水管水平管道应有0.2%—0.5%的坡度向立管安装。

⑼阀门安装前应作强度和严密性试验,试验应在每批同牌号、同型号、同规格、数量中抽查10%且不少于一个。对于安装在立管、管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。

⑽给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m,室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于

0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。

⑾给中水管采用衬塑钢管,DN≥80沟槽连接,DN≤80丝接。明装管做30mm厚橡塑保温。埋地管道做三油两布防腐处理。中水管道应设置防止误饮误用措施,管道外壁刷浅绿色环,并打印中水非引用标识,阀门、水表均应有中水标识。

⑿卫生间至污水提升局部排水管采用机制离心排水铸铁管,承插A型连接。压力排水管采用内外壁热镀锌钢管,沟槽连接,明装管刷银粉两道,埋地管做三油两布防腐处理。⒀冷却循环水管道DN≤250采用无缝钢管,DN≥300采用螺旋焊接钢管。管道外壁刷防锈漆两道,再做50mm厚橡塑保温。

⒁消火栓、喷淋管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN≤50丝接,DN≥70沟槽连接,明装刷银粉两道,埋地管做三油两布防腐处理。消火栓、喷淋管道做30mm厚橡塑保温。

五、管道内外防腐质量监理

1.监理工作内容

⑴查内外防腐层的材料质量是否符合规定;

⑵查内外防腐层的施工工艺是否符合规范要求;

⑶检查内外防腐层的施工质量是否符合规范要求。

⑴涂底漆前管子表面应清除油垢、灰渣、铁锈,涂底漆前基面应干燥,基面除锈后与涂底漆的间隔时间不得超过8小时;

⑵沥青涂料熬制温度宜在230℃左右,涂刷温度不得底于180℃。

⑶涂一层沥青缠绕一层玻璃布,玻璃布的压边宽度应为3cm~4cm,接头搭接长度不得小于10cm,上下层搭接接头应相互错开。

六、管道水压试验质量监理

1.监理工作内容

⑴检查管道水压试验是否满足规范,落实试压打泵前的复查和准备工作。

⑵检验打泵盖堵及接口是否符合设计要求与有关规定。

⑶审查试压后背、管件、支墩是否符合设计规定,对所有后背、支墩必须进行最后检验,确认安全可靠时,方可进行水压试验,水压试验时,后背、支墩、管端等附近不得站人,待停止升压时才可接近检查。

⑷做好压力表的检验校正,做好放水排气设施等准备工作。

⑸水压试验时,应统一信号,统一指挥,明确分工,并对后背、支墩、接口、排气阀等都应规定专人负责检查,规定发现问题时的联络信号。

⑹水压试验开始时应逐步升压,每升一次以0.2Mpa为宜,每次升压后检查没有问题后,再继续升压。

⑺水压试验压力应按设计规定或参照《给水排水管道工程施工及验收规范》

(GB50268—97)规定执行。

⑻用放水法测定管道渗水量。

⑴给水、中水管道工作压力0.2MPa,试验压力0.6MPa。如管件阀门出厂压力小于管道试验压力,又符合设计要求时,可用盲板隔开,不参加试压。

⑵重力排水管道做灌水试验,灌水高度不低于本层层高,灌满水15分钟后,待水位下降再灌满持续5分钟,液面不下降,管道无渗漏为合格。

⑶压力排水管0.4MPa压力打20分钟,压力降不大于0.05MPa合格。

⑷冷却循环水管道工作压力0.3MPa,试验压力0.6MPa。

⑸消火栓管道和喷淋管道工作压力1.20MPa,试验压力1.60MPa。保压两小时无明显渗漏合格,严密性试验稳压24小时。

⑵放水法测定管道渗水量:试验结果管道未发生破坏,渗水量q值不大于规范规定的标准(2.2L/(min.km)),经监理工程师复查符合规定,即为合格,签认交工证书。

⑶非隐蔽性管道,在试验压力下,10min压力降不大于0.05MPa,且管道及附近无损坏,然后使试验压力降至工作压力,保持恒压2h,进行外观检查,无漏水现象认为严密性试验合格。

七、管道冲洗消毒质量监理

1.管道冲洗

审批承包人管道冲洗方案,制订管道冲洗质量标准,经审查同意后,承包人方可进行管道冲洗。

⑴复查承包人接通旧管放水冲洗的准备工作;复查接管施工组织是否做到明确分工,统一指挥,密切配合;复查关闸断水、支墩拆除、接管、做好支墩、开闸通水等具体要求,措施是否严密适用,要求承包人确保安全。

⑵复查承包人在放水冲洗前的准备工作、开闸冲洗、检查管道沿线有无异常、至关闸、存水、取样水质化验等各工序是否符合规定。

放水完毕,管内存水达24h后,由承包人取水样化验合格,经监理工程师书面认可后,不用消毒。

2.管道消毒

审查承包人的管道消毒方案和实施措施,并制定质量标准。

五、监理的工作方法及措施

为使工程质量能达到预期目标,我们重视做好事前预控、事中监控和事后检查验收工作,具体做法如下:

1.事前质量预控?

⑴专业工程施工前,监理部及时编制《监理实施细则》,督促施工单位编制施工方案,明确质量控制点,完善施工组织管理体制和质量保证体系,对易出现质量不稳定和隐患的关键部位要制定应急处理措施和预防措施。

⑵严把原材料、构配件及设备进场前报验关。所有管件在进场前都要履行报验手续,必须出具出厂证明、产品合格证及检验试验报告,只有符合设计要求并合格的管件才允许采购。

2.施工过程的质量监控?

施工过程是建成建筑产品的实体过程,由于在该过程当中人、材、机、环境、方法等因素的影响,工程质量存在不稳定因素,故该阶段是强化监理工作力度十分重要的过程。因此,我们从如下方面进行质量监控。

⑴严把工序交接验收关。工序交接必须经监理人员检查验收,前道工序不合格时,不得转入下道工序的施工。例如在天花封面板前,安装工程的管线敷设必须到位并且做严密性检测,找监理现场见证。

⑵按规定对主要材料实行取样送检制度。为保证使用材料符合要求,监理人员要按要求,在施工现场取样送检,确保符合要求的材料才允许使用。

⑶螺旋焊接管道的焊接工作。应对焊接工进行执业资质审查,焊缝需饱满,焊接过程中做出坡口,整个焊接过程操作规范,质量合格。

⑷严格隐蔽工程验收制度。暖通风管、水管,给排水管道,消防管道隐蔽前,要求施工单位自检,在自检合格的基础上,视工程的重要程度,召集业主、设计、施工方代表进行联合验收,保证工程有条不紊地推进。

⑸积极进行正常性的巡查工作。监理人员每天保证巡查工地不少于两次。在巡查中,发现质量不合格的或质次的材料,坚决要求施工单位返工重做。

3.质量整改和成品保护

工程质量,在事前和事中得到有效控制后,还必须督促施工单位严格按照《验收标准》自查自纠,高标准、严要求,反复整改和完善,才能出精品。监理人员要加强工地巡查力度,监理工程师采取巡查、抽查、检验和量测、指令性发文相结合,发现不合格者,及时指正,坚决要求整改。初步验收工作中提出的整改意见,要督促施工单位逐条进行整改和完善。同时,要求施工单位对已完成的部位采用适当保护措施。

4.安全生产和文明施工

定时召开专题会议和阶段性对工地进行安全评价,同时,在每次工地例会上监理部人员都要对安全工作重点提醒和强调,各专业监理工程师还要经常性地检查安全生产和文明施工措施落实情况,要求施工单位在醒目位置张贴或悬挂警示标牌和安全工作守则,严禁施工现场吸烟,及时消除人的不安全行为和物的不安全状态,确保装修工程安全生产。

5.进度控制?

为了使管道安装能实现工期目标,要做好如下事项:

⑴督促和检查施工过程中总进度计划落实情况,检查各专业安装工程隐蔽时间是否按计划进行,当发现不能按计划完成时,督促施工单位采取措施赶上计划进度的要求。

⑵会同业主及时召开施工现场进度专题会,采取技术、组织、经济、合同等办法落实加班加点赶进度的措施。

⑶督促施工单位加强施工组织管理,重视材料的采购工作,不要造成停工待料。

⑷及时对进场材料、设备进行检查验收,做到随到随验收,不能发生因监理工作不及时而耽搁和拖延施工进度的事情。

六、工程协调

本工程工作区部分标高低,空间小,管线多,协调工作量较大,在施工现场的同一工作面会有多个专业队在作业,平面、立面多工种交叉作业,稍有不慎就会造成时间、空间、专业工种之间的诸多矛盾,因而监理工程师的协调工作显得尤为重要,故特别要做好如下协调工作。

⑴坚持专题会议制度。根据工程进展情况,分阶段定期和不定期地召开工专题会议,协调解决各单位之间各专业之间的配合问题和现场施工中出现的问题。

⑵积极协调解决施工图纸与现场实际不符、设计深度不够、考虑欠周到的问题。每当碰到这些问题,要主动会同业主邀请设计人员来现场或陪同施工方代表前往设计院寻求解决。

⑶积极协调解决装修和专业安装单位之间的关系。如在天花平面布置上,及时督促装修单位综合考虑空调送、回风口、消防的喷淋和末端设备与检查口的安装位置,

这些就要靠专业监理工程师现场跟踪,及时发现问题,并积极地在现场协调解决。现场监理部在工程施工中要担当起总协调的作用。

天津滨海新区文化中心(一期)能源站部分监理部

石油化工管道安装监理细则.

德纳(南京 6万吨 /年环氧乙烷装置项目部 德纳(南京化工有限公司 6万吨 /年环氧乙烷装置工程 工艺管道安装 监理实施细则 项目监理部(章 : 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 一、工程概况、特点 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理工作的流程 (3) 四、监理工作的控制要点及目标值………………… 10 、 五、监理工作的方法和措施 (11) 六、工程竣工和验收 (13) 一 . 工程概况、特点 : 1.1 工程名称; 德纳 (南京化工有限公司 6万吨 /年环氧乙烷装置 1.2 工程概况:工艺管道共有米、工艺介质有二十二种、管道材质有三种,碳钢、不锈钢、低合金钢。

1.3 工程特点: 1.3.1 场地狭窄,作业空间小,交叉作业多,需要加大管线预制深度。 1.3.2 工艺介质为易燃、易爆、高温 ; 高压, 工艺管道错纵复杂, 工作量大, 施工难度大,施工技术要求水平高,工期紧。 1.3.3 高空作业多,交叉作业多,安全条件差,脚手架搭接的多。 二、编制依据: 2.1 SH3501-2002 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 2.2 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 2.3 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SH/T3523-1999 《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》 2.5 SH3022-2000 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 2. 5 GB 50126-2008 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 2. 6 JB/T4730-2005 《压力容器无损检测》 2. 7 HGJ229-91 《工业设备、工业管道防腐蚀工程施工及验收规范》 2. 8 GB50184-1997 《工业金属管道工程质量检验评定标准》 2. 9 SH/T3064-2003 《石油化工钢制通用阀门选用、检验用验收》 2.10设计图纸及相关技术资料 2.11 监理合同、监理规划、《石化建设工程项目监理规范》 三、监理工作流程

工艺管道监理实施细则1

岚山孚宝丙烯配套工程监理实施细则 (工艺管道安装) 项目监理机构(章): 监理工程师:田建太 总监理工程师:黄宗广

日期: 2009,8,18

目次 1 总则1 1.1 编写依据1 1.2适用围1 2 工程概况及特点 1 2.1 工程概况及特点1 3 监理人员职责2 3.1 监理工程师职责2 3.2 监理员职责2 4 监理工作流程错误!未定义书签。 5 监理工作的控制要点6 5.1准备阶段6 5.2施工阶段 7 5.3 交工验收阶段 8 6监理工作的方法、措施及目标值8 6.1 施工准备阶段8 6.2 施工阶段9 6.3 交工验收阶段10 6.4 质量控制目标10 7 质量控制点等级表10 8 本专业的监理资料清单 12 9 常见质量通病及防治措施13 附:本项目采用的主要标准、规:14

1 总则 1.1 编写依据 1;《赛鼎工程技术文件》; 2;《金属管道工程施工及验收规》;GB50235-97 3;《现场设备、业管道焊接工程及验收规》;GB50236-99 4;《油化工有毒,可燃介质管道工程施工及验收规》;SH/T3501-2002 5;《石油化工管道伴管和夹套管设计规》;SH/T3040-2002 6;《石油化工支吊架设计规》;SH/T3073-2004 7;《石油化工不锈钢;及复合钢焊接规程》;SH/T3527-1999 8;《石油化工施工安全技术规程》;SH3505-1999 9;《石油化工工程铬目耐热钢管道焊接技术规程》;SH/T3520-2004 10;《石油化工铬镍奥氏钢;铁镍合金;镍合金管道焊接规程》;SH/T3523-1999 11;《石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件》;SH3085-97 12;《钢制压力容器焊接工艺评定》;JB4708-2000 13;相关地方法规及岚山孚宝相关文件 1.2适用围 本监理细则适用于岚山孚宝码头工艺管道安装工程。 2 工程概况及特点 2.1 工程概况及特点 本工程为岚山孚宝仓储丙烯配套管道工程。由赛鼎工程设计。该工程位于岚山孚宝仓储院。共有工艺管线43110米。其中不锈钢管线7873,7米。碳钢管35236米。阀门194个。焊接工艺要求复杂。施工难度大。 PC总包单位: 中石化工建设。 建设单位: 岚山孚宝仓储。 监理单位:

顶管施工监理实施细则99581

一、工程概况和特点 南京市铁北污水处理系统一期工程服务范围北至长江,东至绕城公路,西南方向至紫金山山脉、经五路、迈化路及和燕路围合的区域,服务范围约为26.3平方公里。太新路污水管道工程总长2260米,1+004~1+154以及1+600~1+925段穿越铁路污水管不在本合同范围内。污水主干管管径为DN1000~DN1500,设计纵坡0.001。d1000污水管道设计充满度0.75,d1200污水管道设计充满度0.65。太新路支管管径为d800钢筋混凝土管顶管,管材为钢筋混凝土III级管,接口采用“F-B”型接口。W32~W36段顶管长度为285米,W36~W39段顶管长度为176米, W39~W40段顶管长度为150米。 为DN1200钢筋砼管,管道埋深13.97~17.00米,管顶覆土12.65~15.68米。管道外径为1.44m,爆破开挖管道直径为1.5m,W36为管道进口,W36至W32爆破开挖长度约240m,W36至W39爆破开挖长度约40m,W39至W40爆破开挖长度约40m,爆破方量约500方。爆破岩石为中风化细砂岩、粉砂岩:灰黄色,岩体比较完整,局部胶结较差,微裂隙发育,主要为较软岩和较硬岩,部分为软岩,岩体基本质量等级为III~IV,强度高(饱和单轴抗压强度最大为61.9MPa)。 二、监理工作的流程 一、监理工作依据 (一)、本细则适用于有关监理人员实施爆破顶管施工工艺施工监理,细则中各条款为顶管施工监理常用条款,未涉及的其他内容及与国家现行标准、规范、规程不符的地方,以国家现行标准、规范、规程为准。 (二)、给排水专业监理人员介入项目,进驻现场后,参照本细则展开现场施工监理工作。 (三)、本细则根据以下有关规范,规程与标准制定。 参考标准: 1、GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、GB50141-2008 《给水排水构筑物施工及验收规范》 5、JGJ 79-2002 《建筑地基处理技术规范》 6、JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 7、JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 8、JGJ107-2003 《钢筋机械连接通用技术规程》

管道监理实施细则

同心垃圾处理厂 给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程 监理实施细则 1.0概述 1.1引言: 为了切实搞好给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程监理的质量控制、进度控制,并确保业主的投资效益,针对同心垃圾处理厂地理环境和给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道工程的具体情况,结合国家现行的规范、规程及验评标准,特制定本细则。 1.2工程概况及特点: 雨水管网埋深2~4米,最大管径DN600,最小管径DN315;污水管为DN200;检查井采用Φ700重型铸铁井盖与井座。给水管道:循环水管道系统:工作压力0.325MPa,消火栓给水系统工作压力0.8MPa,消防炮给水管道工作压力 1.00MPa,生活给水工作压力0.45MPA工业给水工作压力0.3MPa,最大管径天然气管径为D325×8、D219×6、D48×4,埋地敷设管道中心距地0.8m,调压站进口压力0.3~0.4MPa,出口压力为0.1MPa,最大管径D1420×12,最小管径DN50(PPR管)。中压蒸汽管道工作温度390℃,最大管径D325×13,最小管径D22×3。润滑油管道最大管径D273×7,最小管径(高精密度冷拨无缝钢管)D6×1,室外事故油箱安装在汽轮发电机厂房3—6柱3—D列外,主油箱排污油和高位油箱排污油汇总排至事故油箱。

1.3监理依据: 1.3.1项目法人委托的项目监理合同; 1.3.2建设项目施工合同; 1.3.3项目监理规划(已批准的); 1.3.4承包单位的施工组织设计(方案); 1.3.5工程项目给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道施工图纸、技术文件和技术资料; 1.3.6规范、标准、法规: 1.3.6.1《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268—97; 1.3.6.2《建筑给排水设计规范》GBJ15—88; 1.3.6.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—88、 1.3.6.4《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88、 1.3.6.5《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90; 1.3.6.6《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97; 1.3.6.7《通风与空调工程质量验收规范》GB40243—2002; 1.3.6.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002; 1.3.6.9《城镇输配工程施工及验收规范》CJJ33—89; 1.3.6.10《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 1.4监理实施范围: 1.4.1厂区内给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程; 1.4.2外管线燃气、给水工程; 1.5施工单位必须向监理方呈报的有关资料;

工艺管道安装工程监理细则

工艺管道安装工程监理细则

XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目 工艺管道安装工程监理细则

编制人 总监理工程师 XX工程监理有限公司 XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目监理部 日期: 20 年月 目录 1编制依据………………………………………………………………… 0 3 2工程概况………………………………………………………………… 0 6 3管道专业监理范围与专业间配合 (07) 4管道工程质量控制点及检查频度 (09) 5管道安装施工准备阶段监理细

则………………………………………1 3 6管道安装工程施工阶段监理细则………………………………………1 3 6.1管道工程开工审 查 (13) 6.2管线定位测量报 验 (14) 6.3管道及管件材料质量监 控 (15) 6.4管道及管件加工质量监 控 (15) 6.5管道组对及安装质量监 控 (17) 6.6管道焊接及无损检测监 控 (20) 6.7管道吹扫、强度及严密性试验监 控………………………………2 6 6.8管道防腐、绝热及外保温质量监 控 (29) 6.9关键部位、关键工序旁站监理检 查………………………………3 1 7管道工程交工验收阶段监理细则………………………………………3 2

1 编制依据 1.1 XX市万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程委托监理合同 1.3万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程监理规划 1.4 国家和内蒙古地方有关化工石油建设工程和安全生产的法律法规与规定 1.5 国家工程建设标准强制性条文(房建、石油化工、电力等部分) 1.6 工业管道和建筑管道工程设计、 1.6 本项目施工及监理应执行的现行标准、规程、规范与规定,主要有: GB 50319-2000 建设工程监理规范 GB/T 26429-2010 设备工程监理规范 SH/T 3903-2004 石油化工建设工程项目监理规范 SY 4116-2008 石油天然气管道工程建设监理规范 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范

工艺管道监理细则

山东金诚石化科技有限公司MZRCC联产EMP项目工艺管道监理实施细则 编制:史兆迎李飞 审批:朱胜旺 安徽实华山东金城项目部 二〇一七年五月十五日

目录 一.工艺管道专业概况及特点...........................二.工艺管道专业监理技术规范.......................... 三.工艺管道专业监理流程及控制要点.................... 四. 监理工作的方法及措施.............................. 五. 质量通病及控制措施............................... 六、专业资料管理......................................

一、工艺管道专业概况及特点 1、工程概述 山东大王金泰集团有限公司超临界萃取油浆综合利用项目主要包括110单元40万吨/年催化油浆超临界萃取装置、120单元30万吨/年加氢预处理装置、130单元针状焦联合装置、141/142单元15万吨/年加氢精制联合装置、150单元30吨/时酸性水汽提装置、160单元硫化钠装置、311单元原料油罐区及泵房、312单元中间罐区及泵房、313单元成品油罐区及泵房、314单元液态烃罐区及泵房、315单元原料油及汽柴油装卸区、320单元全场工艺及热力管网、410单元锅炉房及脱盐水站、420单元空分站、431单元循环水场及生产生活消防水泵站、432单元泡沫消防泵站、434单元污水处理场、435单元事故水池、440单元总变电所及区域变电所、450单元中心控制室及场地机柜间、461单元火炬设施、462单元火炬气回收设施等。 2、工程特点 管道材质种类较多,如有20、20G、TP321H、1Cr5Mo、15CrMo、06Cr19Ni10、TP347H、P9管、1Cr9Mo等。 铬钼钢焊接质量控制难度大。易燃易爆、温度、压力较高,此部分管道焊接质量控制是本专业监理工作的重点,控制焊接一次合格率在96%以上。 施工单位较多,工作存在交叉,管理难度大。如加热炉安装单位、主装置施工单位、配套公用工程等施工单位等。 二、工艺管道专业常用技术规范

管道安装工程监理实施细则

众源绿能天然气有限责任公司 定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道安装工程监理细则 编制人 总监理工程师 威仕工程监理有限公司 定边L N G工程项目监理部

2010年10月10日 目录 1、管道安装工程概况及特点 (03) 2、本监理细则编制主要依据 (04) 3、管道施工监理工作围与相关配合 (07) 4、管道安装质量控制点及其检查频度 (08) 5、管道施工准备阶段的监理工作细则 (12) 6、管道工程施工阶段的监理工作细则 (13) 7、管道竣工验收阶段的监理工作细则 (30)

1. 管道安装工程概况及特点 众源绿能天然气有限责任公司·定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道安装工程主要容: 1.1 化工工艺系统管道:有冷剂压缩机厂房、工艺装置区、LNG罐区、空压制氮站、导热油炉、火炬等设施的工艺和公用工程各种管道安装,主要有天然气管道、冷剂管道、LNG管道、放空气和排液管道、冷却水管道、压缩空气管道、氮气管道、公用工程软管站;厂区管网(外管网)主要有工艺物料系统管道、压缩空气和氮气系统管道、热水采暖供热管道、导热油热媒系统管道等四个系统,连接空压制氮站、一期压缩机厂房、工艺装置、LNG罐区、锅炉房等设施的管。另有理化在线分析采样送样管共8路。工艺和公辅管道均采取架空敷设。 1.2 工业与民用建筑给排水及消防、采暖通风及热力管道工程:主要有工厂大门采暖通风、生活楼采暖通风、综合办公楼采暖通风、货运大门采暖、货运大门通风、中控楼采暖通风、综合仓库/维修间采暖通风、导热油系统燃气热媒炉房、燃气锅炉房管道的安装等。 给排水及消防管道主要有深井泵房((1#、2#)、工厂大门给排水及消防设施安装、货运大门给排水及消防设施安装、办公楼给排水及消防设施安装、生活楼给排水及消防设施安装、中控楼给排水及消防设施安装、综合仓库/维修间给排水及消防设施安装、消防设施安装水池配置及安装、LNG储罐给排水及消防设施安装、罐区围堰排水、总变电所给排水及消防设施安装、装置变电所给排水及消防设施安装、循环泵房/水池/冷却塔给排水安装、消防泵房/水池配置及安装、原料气压缩机厂房给排水及消防设施安装、制冷剂压缩机厂房给排水及消防设施安装、空压制氮站给排水及消防设施安装、燃气锅炉房给排水及消防设施安装、厂区地下管网(外网)等。 颁发《压力管道安全管理与监察规定》规定压力管道为受监察的管道。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”。国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用

[最新版]工艺管道安装工程监理实施细则(范本)

项目名称 工艺管道安装 监理实施细则 (范本) 批准:总监理工程师 编制:专业监理工程师 长沙xx建设监理有限公司 ×××项目监理部 2020年月日

工艺管道安装监理实施细则(范本) 1.专业工程的特点 1.1 工程概况 1.1.1工程名称; 1.1.2建设地点; 1.1.3设计单位; 1.1.4建设单位; 1.1.5施工单位; 1.1.6工程规模。 1.2 专业工程组成 1.2.1本工程安装的管道总工程量(一般以km数表示)、总造价(如设计文件中有); 1.2.2管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道/高温管道/高压管道等)不锈钢管道、耐腐蚀管道(包括搪瓷管道/衬里管道/玻璃钢管道)、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管等等。 1.3 编写依据 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319-2020、《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2020; 1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料; 1.3.3有关标准、规范、规程: 1) SH3501-2020《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工验收规范》 2)SH3010-2020《石油化工设备和管道隔热技术规范》 3)SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 4)SH/T3517-1997《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》 5)SH3509-1998《石油化工工程焊接工艺评定标准》 6) SH/T3040-2020《石油化工管道蒸汽伴管及夹管设计规范》 7)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 8)GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》

管道沟槽开挖工程监理实施细则

管道沟槽开挖工程监理实施细则 一、总则 1.1本细则依据牛头山水库向临海市沿海及椒北供水一期原水工程溪口水库—章安水厂段工程承包合同及有关规定、规范编制。 1.2本细则仅适用于牛头山水库向临海市沿海及椒北供水一期原水工程所涉及的所有管道沟槽开挖的监理控制。 1.3本细则所指管道沟槽开挖工程包括基础开挖、方井预制及安放、方井内外砂卵石回填和土工布铺设以及方井连系梁浇注等。 二、开工申请及相关资料的报批 2.1管道沟槽开挖工程开工前14 天,承包单位必须向监理单位提交分部工程开工申请,同时应提交下列资料: 1、施工措施计划,其内容至少应包括(但不限于): (1)工程概况和平面布置; (2)工艺流程; (3)设备配置; (4)原材料检验、配合比设计; (5)施工管理及人员配置; (6)质量安全保证体系; (7)进度计划。 2、测量控制点布设及精度资料 3、砼所用砂石、水泥、钢筋试验资料及配合比设计资料 4、施工中应遵循的有关技术要求及指标 5、单元工程划分桩位编号表

2.2分部工程开工7天前,承包单位应对轴线、桩位进行实地放样,并将结果报现场监理工程师,必要时现场监理将督促承包单位与监理一起到现场进行对照检查。 2.3分部工程开工前,施工单位应报请现场监理工程师对准备工作进行查验,查验的主要内容包括: 1、施工设备到位及性能 2、试验设备到位及性能,试验室资质及人员组成,岗位证书 3、临时设施情况 4、原材料质量及数量 三、施工过程监理 3.1施工单位必须按经批准的施工方案组织施工,在施工中若发现施工效果达不到设计或规范要求时,应及时修订施工方案,并报监理部批准。 3.2基础开挖高程以设计图纸高程为准,并注意预留一定厚度人工清挖,以免扰动槽底基础原状土。 3.3混凝土预制桩应严格遵守设计要求及规范进行施工,预制现场有质检和试验人员对施工工艺、质量进行指导和控制,并按规范要求制作试块。 3.4每道工序的检验,都必须依照设计要求在“三检”的基础上,报现场监理工程师认证,否则不得进行下道工序施工。 3.5管道支墩的浇筑,应依照砼工程监理实施细则中的相关规定执行。要求按设计轴线及桩号严格控制弯点和高程。 3.6承包方必须认真进行施工过程的记录和原始资料的整理,资料必须及时、真实、齐全,现场监理将在巡视中随时抽检。 3.7供水管道大部系隐蔽工程,承包单位必须严格按照规程施工,

牵引管(拖拉管)监理细则

监理实施细则 (穿越XX公路定向钻进敷设管道工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师:刘新林 总监理工程师:金鑫 日期:2010.1.13 一、工程概况 本工程是XX工程的一个组成部分,主要承担管线穿越宁通公路的作用。管道管材为DN600×8螺旋焊接钢管,工作压力0.5Mpa,试验压力1 Mpa,管线与XX公路基本正交,采用水平定向钻进施工工艺施工。管道全长139.5m,起点位

于大庆北路与宁通公路南辅道交叉口,终点为与之相对的宁通公路北辅道北侧路边。工程由江苏省农垦建筑设计有限公司设计,由江苏真州建筑装饰工程有限公司施工。 二、编制依据 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2、国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程: (1)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 (2)、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 (3)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50268-98 (4)、《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》--中国非开挖技术协会 3、工程项目文件和江苏省农垦建筑设计有限公司设计的图纸等设计文件资料; 4、业主与监理单位签订的工程建设监理委托合同; 5、监理招标文件和投标文件; 6、建设单位与承包单位签订的建设工程施工承包合同; 7、业主与监理单位签订的补充或修改文件; 8、施工单位的施工组织设计; 9、工程监理规划; 10、业主的各种指示、通知等。 三、工程特点 1、工程采用水平定向钻进施工工艺铺设管道,需专业施工队施工; 2、穿越的公路为宁通公路,是一条重要的国道高速公路,车流量大; 3、工程起点、终点周边环境复杂,两端造斜距离较为紧张,要做好安全防护工作; 4、拖拉的管道是DN600×8螺旋焊接钢管,出土造斜段需开挖后完成拖管施工。 四、监理工作流程 见附表。 五、监理工作控制目标及控制要点 1、质量控制目标:确保工程质量合格,宁通公路路面变形控制在规范允许范围内。控制要点:检查管道管材、管道焊接质量,检查管道防腐质量;审查施工方案;检查钻孔轨迹,施工方法,检查泥浆的失水量,检查造斜段以及管道外壁注浆充填密实情况。

管道安装工程监理细则

陕西众源绿能定边LNG工程 管道安装工程监理实施细则 陕西众源绿能天然气有限责任公司 定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道安装工程监理细则 编制人 总监理工程师 司限公有工武汉威仕程监理LNG工程项目监理部陕西定边日月年201010101

陕西众源绿能定边LNG工程 管道安装工程监理实施细则 目录 1、管道安装工程概况及特点 (03) 2、本监理细则编制主要依据 (04) 3、管道施工监理工作范围与相关配合 (07) 4、管道安装质量控制点及其检查频度 (08) 5、管道施工准备阶段的监理工作细则 (12) 6、管道工程施工阶段的监理工作细则 (13) 7、管道竣工验收阶段的监理工作细则 (30)

2 工程陕西众源绿能定边LNG 管道安装工程监理实施细则 管道安装工程概况及特点1. 定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道·陕西众源绿能天然气有限责任公司安装工程主要内容:罐区、空压制氮站、LNG1.1 化工工艺系统管道:有冷剂压缩机厂房、工艺装置区、导热油炉、火炬等设施的工艺和公用工程各种管道安装,主要有天然气管道、冷剂管道、管道、放空气和排液管道、冷却水管道、压缩空气管道、氮气管道、公用工程软管LNG站;厂区管网(外管网)主要有工艺物料系统管道、压缩空气和氮气系统管道、热水采暖供热管道、导热油热媒系统管道等四个系统,连接空压制氮站、一期压缩机厂房、工路。工艺8LNG罐区、锅炉房等设施的内管。另有理化在线分析采样送样管共艺装置、和公辅管道均采取架空敷设。工业与民用建筑给排水及消防、采暖通风及热力管道工程:主要有工厂大门采1.2 暖通风、生活楼采暖通风、综合办公楼采暖通风、货运大门采暖、货运大门通风、中控维修间采暖通风、导热油系统燃气热媒炉房、燃气锅炉房管道的楼采暖通风、综合仓库/ 安装等。##、工厂大门给排水及消防设施安装、)、2给排水及消防管道主要有深井泵房((1货运大门给排水及消防设施安装、办公楼给排水及消防设施安装、生活楼给排水及消防维修间给排水及消防设施安装、消/设施安装、中控楼给排水及消防设施安装、综合仓库储罐给排水及消防设施安装、罐区围堰排水、总变电LNG防设施安装水池配置及安装、冷却塔给//水池所给排水及消防设施安装、装置变电所给排水及消防设施安装、循环泵房水池配置及安装、原料气压缩机厂房给排水及消防设施安装、制冷排水安装、消防泵房/剂压缩机厂房给排水及消防设施安装、空压制氮站给排水及消防设施安装、燃气锅炉房给排水及消防设施安装、厂区地下管网(外网)等。国家颁发《压力管道安全管理与监察规定》规定压力管道为受监察的管道。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”。国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用于输送气体或者液

给排水管道工程监理实施细则

给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 xx工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日 目录

1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (17) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (18) 6安全及文明施工监理措施 (20)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.5《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.6监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.7其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 因部分相交道路尚未实施,本次设计排水管无法形成管网系统,故本次考虑近远期结合方案如下: 雨水:近期在管道出口处开挖明渠排至现状水系,远期待相交道路雨水管实施后,再进行管网衔接; 起点~城际铁路段:受现状地形及下游水位限制,部分雨水管道与过路箱涵交叉,此时将在涵洞内的雨水管断开,同时将涵洞内下游的雨水管端头封堵,以防发生湖水倒灌,若远期涵洞处水系废除,则再将封堵的端头重新启动。 污水:近期污水管道临时堵死或溢流到雨水管中,远期待下游污水系统形成后,再进行衔接形成系统。 1.标准段管道位置:雨水管位于道路两侧20.5m;污水管位于道路两侧23.5m。具体管位详见道排水平面图。 2.管道材料 ①雨水口连接管采用Ⅱ级平口式钢筋混凝土管,连接管采用C15混凝土包管,包封大样图参见附图。 ②雨污水管道

工艺管道安装监理实施细则

工艺管道安装监理实施细则 1.专业工程的特点 1.1 工程概况 1.1.1工程名称;新建500MW太阳能电池及600MW太阳能组件生产项目 1.1.2建设地点;山西省吕梁市文水县经济开发区 1.1.3设计单位;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司华东分院 1.1.4建设单位;晋能清洁能源科技有限公司 1.1.5施工单位;中国电子系统工程第二建设有限公司、泰宏建设发展有限公司 1.2 专业工程组成 1.2.1管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道/高温管道/高压管道等)不锈钢管道、耐腐蚀管道、PVC管道、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管等等。 1.3 编写依据 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000、 1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料; 1.3.3有关标准、规范、规程: 1)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 2)GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 3)GB50184-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 4)GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 5)GB50252-1994《工业安装工程质量检验评定统一标准》 6)GBJ126-1998《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 7)JB4730-2005《承压设备无损检测》 8)SH3518-2000《阀门检验与管理规程》 9)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 1.4 本专业的监理服务目标

工艺管道安装监理细则

编号:Wise s 鄂钢制氧-371015-200903 武汉威仕工程监理有限公司 2009年03月 鄂钢35000m3/h制氧机技改工程 制氧工艺管道安装工程监理实施细则 1.概述 1.1 一、工程概况 本工程是鄂钢制氧厂技改工程35000Nm3/h空分装置的一期工程,工程用地面积约6.8万㎡。第一期建造一套35000Nm3/h的空分装置,包括新建制氧主厂房、主控楼、空分系统、储罐、储槽及水处理设施、珠光砂仓库、综合楼、办公楼、道路等公辅设施。工程总投资约3.1亿元(其中建安投资约0.91亿元)。建设工期:2008年7月25日到2009年9月30日投产。生产规模:氧气为35000Nm3/h,氮气40000Nm3/h,液氩1170Nm3/h。 1.2制氧工艺专业监理工程师负责对本工程制氧站工艺管道安装工程和站外(去老厂区)氧、氮、氩管网安装工程的施工实施监理。制氧站内配置的3.0MPa中压氧、氮、氩气体储存(球罐)系统的管道、气体产品的液化装置和低温液体储存(储槽)系统的管道、液体汽化和气体加压及调压设施的管道、制氧站内热力(蒸汽)管道、给排水管道(循环水及水处理、建筑物室内给排水)等,工厂设计所包含的各种管道安装工程,均由工艺专业负责监理,故统一制订本细则。 工艺管道工程概量:碳素钢和不锈钢卷焊钢管管道,Ф1820~Ф273共有13种规格;管径≤Ф219,共有11种规格;不锈无缝钢管,管径≤Ф426,

共有14种规格;不锈无缝夹层真空钢管共有4种规格;管件、阀门、法兰、人孔、消火栓等;管道支座、独立和联合支架等;站区管道的绝热保冷结构包扎施工。 1.3 按制氧机制造厂家的设备图纸施工的冷箱及其内部的空分设备的安装与内部管道连接、制氧流程的单体设备安装、球罐和低温储槽安装以及站内各种机械设备的安装等,均由机械设备专业监理工程师负责监理;制氧站内的高、低压供配电系统安装、制氧流程及其附属辅助流程的过程检测及控制系统、火灾检测报警系统的安装工程等,均由电气和仪表专业监理工程师负责监理。 1.4 在上述岗位分工负责的范围内,本工程的各专业监理工程师全面履行国家《建设工程监理规范》所规定的相应职责。 2. 编制依据 1).《建设工程监理规范》GB50319-2000 2).《鄂钢35000Nm3/h制氧机技改工程监理规划》2008.7 3).《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-97 4).《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97 5).《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 6).《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 7).《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 8). 施工图及《总工艺施工说明》(中冶南方图:10-541R9-2) 9).《氧气、高纯及稀有气体管道施工说明》(中冶南方图:燃115) 10).制氧设备制造厂家(开封等企业)提供的本工程有关技术文件 3.监理实施细则 3.1工程准备阶段的监理 3.1.1 认真查阅本工程的委托监理合同、施工承包合同、设备供货合同

工艺管道监理细则

山东金诚石化科技有限公司MZRCC联产EMP项目 工艺管道监理实施细则 编制:史兆迎李飞 审批:朱胜旺 安徽实华山东金城项目部 二〇一七年五月十五日

目录 一.工艺管道专业概况及特点........................... 二.工艺管道专业监理技术规范.......................... 三.工艺管道专业监理流程及控制要点.................... 四. 监理工作的方法及措施.............................. 五. 质量通病及控制措施............................... 六、专业资料管理......................................

一、工艺管道专业概况及特点 1、工程概述 山东大王金泰集团有限公司超临界萃取油浆综合利用项目主要包括110单元40万吨/年催化油浆超临界萃取装置、120单元30万吨/年加氢预处理装置、130单元针状焦联合装置、141/142单元15万吨/年加氢精制联合装置、150单元30吨/时酸性水汽提装置、160单元硫化钠装置、311单元原料油罐区及泵房、312单元中间罐区及泵房、313单元成品油罐区及泵房、314单元液态烃罐区及泵房、315单元原料油及汽柴油装卸区、320单元全场工艺及热力管网、410单元锅炉房及脱盐水站、420单元空分站、431单元循环水场及生产生活消防水泵站、432单元泡沫消防泵站、434单元污水处理场、435单元事故水池、440单元总变电所及区域变电所、450单元中心控制室及场地机柜间、461单元火炬设施、462单元火炬气回收设施等。 2、工程特点 2.1管道材质种类较多,如有20、20G、TP321H、1Cr5Mo、15CrMo、06Cr19Ni10、TP347H、P9管、1Cr9Mo等。 2.2铬钼钢焊接质量控制难度大。易燃易爆、温度、压力较高,此部分管道焊接质量控制是本专业监理工作的重点,控制焊接一次合格率在96%以上。 2.3施工单位较多,工作存在交叉,管理难度大。如加热炉安装单位、主装置施工单位、配套公用工程等施工单位等。 二、工艺管道专业常用技术规范

管道安装监理细则(终审稿)

管道安装监理细则 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

天津市滨海新区文化中心(一期)能源站部分 管 道 安 装 监 理 细 则 编制人: 审核人: 审批人: 目录

一、工程概况 项目名称:天津市滨海新区文化中心(一期)能源站部分 建设地点:本工程坐落于天津市滨海新区文化中心商务区天碱片区,东至中央大道,南至紫云公园,西至规划旭升路,北至大连东道。能源站位于地块的东南侧。 建设规模:建筑面积3800㎡,全部位于地下。该能源站为文化中心五馆一廊提供集中区域供冷供热,服务面积194880㎡。站内设3个防火分区,消防覆盖区域面积为2564㎡,涉及喷淋、气体灭火和消火栓给水管道。工作区给排水包括室内给水系统、中水系统、排水系统和循环冷却水系统。本工程给水接自市政给水管网,供水压力0.2MPa。本工程自来水主要用于卫生间用水、冷却塔补水及空调管网补水。 二、编制依据 1.已批准的监理规划。 2.已批准的施工组织设计及施工方案。 3.设计文件。 4.标准、规定及施工规范: ⑴建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002? ⑵给水、排水管道工程施工及验收规范GB50242—2002? ⑶自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005? ⑸采暖与卫生工程施工及验收规范GB50242—2002? ⑹工业金属管道工程施工及验收规范GB50235—97?

⑺通风与空调工程施工及验收规范GB50243—2002?

三、监理工作流程 四、管道安装质量管理 1.监理工作内容 ⑴ 审批承包人开工报告,检查人员、材料、机具进场情况,施工措施落实情况,现场施工条件是否具备等; ⑵ 检查管材质量证书,对每根钢管、管件、焊条质量均进行检查;

工艺管道监理细则

茂名石化100万吨/年乙烯改扩建工程35万吨/年高密度聚乙烯装置工艺管道工程 监理实施细则 编写: 梁世兰 批准: 夏荣彪 时间: 2005年12月10日 茂名国信石化工程建设监理有限公司 100万吨/年乙烯改扩建工程第二监理部

目录 第一章:编制依据 (1) 第二章: 进度控制实施细则 (2) 第三章:施工阶段投资控制实施细则 (5) 第四章:施工阶段质量控制实施细则....................... 7

第一章:编制依据 一、国家和建设部颁布的有关基本建设的政策、法律、法规。 二、35万吨/年高密度聚乙烯装置工程施工承包合同。 三、35万吨/年高密度聚乙烯装置工程监理委托合同。 四、业主下达的有关工程建设的指导性文件。 五、茂名石化工程建设监理公司编写的《工程建设监理规划》。 六、《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《夹套管施工及验收规范》FJJ211-86 《石油化工低温钢焊接和规程》SH3525-1992 《石油化工异种钢焊接规程》SH3526-1992 《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 七、本细则编制所涉及的主要施工及验收规范(详见监理规划) 八、设计规定及要求。

第二章:进度控制实施细则 一、施工阶段进度控制的主要内容 (一)施工准备阶段 1、组织施工图技术交底和图纸会审 2、组织审查施工单位提交施工进度计划是否满足总体统筹控制计划的要求 3、督促施工单位落实材料的订货,确保主要材料及时到位 4、督促施工单位按计划完成现场材料配件堆放、打砂场所、管道配件预制场及施工机械到位,对特殊工种焊工、起重工合格证件审核,施工方案审核,设计文件落实,办公场所落实,使现场尽快具备开工条件。 5、向施工单位交清本装置危害特点,批复施工方案。 (二)施工过程 1、检查施工现场的各项准备工作,条件具备时,下达开工令。 2、检查施工单位劳动力的进场情况和施工机械、设备、仪器、工器具的准备情况,监督施工单位按批准的施工进度计划实施到位。 3、督促施工单位按计划将工程施工用料及设备及时组织到现场,满足施工需要。 4、根据施工合同的规定,对施工单位申报的已完成工程量进

工艺管道安装监理实施细则重点

工艺管道安装监理实施细则 1. 专业工程的特点 1.1 工程概况 新建 500MW 太阳能电池及 600MW 太阳能组件生产项目 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司华东分院 1.4 本专业的监理服务目标 1.1.4建设单位; 晋能清洁能源科技有限公司 1.1.5施工单位; 中国电子系统工程第二建设有限公司、泰宏建设发展有限公司 1.2 专业工程组成 1. 2.1 管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突 出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道 /高温管道 /高压管道等)不 锈钢管道、耐腐蚀管道、 PVC 管道、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管 等等。 1.3 编写依据 1. 3.1《建设工程监理规范》 GB50319-2000、 1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料; 1.3.3 有关标准、规范、规程: 1) HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 2) GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 3) GB50184-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 4) GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 5) GB50252-1994《工业安装工程质量检验评定统一标准》 6) GBJ126-1998《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 7) JB4730-2005《承压设备无损检测》 8) SH3518-2000《阀门检验与管理规程》 9) JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 1.1.1工程名称; 1.1.2建设地点; 山西省吕梁市文水县经济开发区 1.1.3设计单位;

工艺管道监理细则1

山东岚山孚宝丙烯配套工程 监理实施细则 (工艺管道安装) 项目监理机构(章): 监理工程师:田建太 总监理工程师:黄宗广 日期: 2009,8,18 2

目次 1 总则1 1.1 编写依据1 1.2适用范围1 2 工程概况及特点 1 2.1 工程概况及特点1 3 监理人员职责1 3.1 监理工程师职责1 3.2 监理员职责2 4 监理工作流程错误!未定义书签。 5 监理工作的控制要点4 5.1准备阶段5 5.2施工阶段6 5.3 交工验收阶段6 6监理工作的方法、措施及目标值 6 6.1 施工准备阶段6 6.2 施工阶段7 6.3 交工验收阶段8 6.4 质量控制目标8 7 质量控制点等级表9 8 本专业的监理资料清单 10 9 常见质量通病及防治措施11 附:本项目采用的主要标准、规范:12

1 总则 1.1 编写依据 1;《赛鼎工程有限公司技术文件》; 2;《金属管道工程施工及验收规范》;GB50235-97 3;《现场设备、业管道焊接工程及验收规范》;GB50236-99 4;《油化工有毒,可燃介质管道工程施工及验收规范》;SH/T3501-2002 5;《石油化工管道伴管和夹套管设计规范》;SH/T3040-2002 6;《石油化工支吊架设计规范》;SH/T3073-2004 7;《石油化工不锈钢;及复合钢焊接规程》;SH/T3527-1999 8;《石油化工施工安全技术规程》;SH3505-1999 9;《石油化工工程铬目耐热钢管道焊接技术规程》;SH/T3520-2004 10;《石油化工铬镍奥氏钢;铁镍合金;镍合金管道焊接规程》;SH/T3523-1999 11;《石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件》;SH3085-97 12;《钢制压力容器焊接工艺评定》;JB4708-2000 13;相关地方法规及山东岚山孚宝相关文件 1.2适用范围 本监理细则适用于山东岚山孚宝码头工艺管道安装工程。 2 工程概况及特点 2.1 工程概况及特点 本工程为山东岚山孚宝仓储有限公司丙烯配套管道工程。由赛鼎工程有限公司设计。该工程位于山东岚山孚宝仓储有限公司院内。共有工艺管线43110米。其中不锈钢管线7873,7米。碳钢管35236米。阀门194个。焊接工艺要求复杂。施工难度大。 PC总包单位: 中石化工建设有限公司。 建设单位: 山东岚山孚宝仓储有限公司。 监理单位: 上海金申工程建设监理有限公司 3 监理人员职责 3.1 监理工程师职责 a、负责编制本专业的监理实施细则;

相关文档
相关文档 最新文档