文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)施工临时用电方案

(完整版)施工临时用电方案

(完整版)施工临时用电方案
(完整版)施工临时用电方案

先进光源技术研发与测试平台公辅系统设备采购及安装项目

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:北京金港建设股份有限公司编制时间: 2018年8月3日

目录

第一章工程简介及临电编制说明 (3)

第一节工程简介 (3)

第二节编制说明 (3)

第二章、临时用电设计 (4)

第一节初步设计 (4)

第二节施工现场临时用电量计算 (5)

第三节电线电缆、电器具的选择 (6)

第三章临时用电各项保证措施 (9)

第一节安全用电措施 (9)

第二节安全用电管理制度 (9)

第三节电气防火措施 (10)

第四章施工用电布置平面图 (12)

第一章工程简介及临电编制说明

第一节工程简介

工程名称:先进光源技术研发与测试平台公辅系统设备安装采购及安装项目

建设单位:北京怀柔科学城建设发展有限公司,中国科学院高能物

理研究所

设计单位:中国电子工程设计院,清华大学建筑设计研究院有限公司

监理单位:北京建扶工程建设监理有限责任公司

施工单位:北京金港建设股份有限公司

工程地点:北京市怀柔区雁栖开发区内中关村雁栖高新技术创新基地

第二节编制说明

1、编制依据

(1)本工程图纸及业主提供的施工现场所处的地理位置及周边环境;(2)本工程所编制施工组织设计提供的机械设备配置;

(3)参考规范:

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012;

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2015

2、编制目的

《临时用电施工方案》是施工现场临时用电指导性文件,临时用电设计是否合理直接关系到用电人员的人身安全,同时也影响施工现场的用电质量和工程进度。为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,满足施工现场设备容量功能要求,落实用电人员对临电使用的流程,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,针对进行本项目工程设计临时用电方案。

3、编制内容及步骤

(1)根据现场条件及工程平面布置方式,确定电源进线,配电箱的位置及走向;

(2)依照用电设备负荷计算,合理分配用电机具设备;

(3)选择机具设备,核算导线截面,;

(4)确定用电管理架构及人员;

(5)制定安全用电技术措施和防火措施;

第二章、临时用电设计

第一节初步设计

本工程为“先进光源技术研发与测试平台公辅系统设备安装采购及

安装项目工程”,施工现场内有总配电箱,为各施工单位提供施工用电提供电源。

1、本项目工艺设备及管道安装工程施工用电主要有:库房及临时加工区用电、施工安装用电。

2、供电系统采用三相五线制,三级配电,二级保护,分别使用工作接零、保护接零。其中二级保护要求为首端漏电不大于50mA,主要保护总配电箱至分配电箱电缆漏电,漏电时间保护系数不大于0.1s,开关箱和流动电箱漏电不大于30mA,漏电时间保护系数不大于0.1s,潮湿区域配电箱漏电不大于15mA,漏电时间保护系数不大于0.1s。

第二节施工现场临时用电量计算

1、施工现场全部机械总功率计算

(1)初步设计:

施工用电负荷计算

名称功率/台KW 台数用电容量(KW )使用情况

(2)施工现场布置原则:

1)本工程所在施工现场范围内采用埋地管线或架空敷设。

2)根据施工现场用电一级配电箱、二级配电箱位置,就近由指定配电箱接驳三级配电箱,有三级分配电箱按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012合理、合规的布置控制箱及使用电工工具及加工设备。3)按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012规定制定临电施工方案,接地电阻小于等于4欧姆,满足施工现场需求。

第三节电线电缆、电器具的选择

1、线路敷设

(1)架空线必须采用绝缘导线。

(2)架空线导线截面的选择应满足下列要求:

1)导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量;

2)线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%;

3)三相五线制线路的N、PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。

4)按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于6平方,相间距不得小于0.3m.

2、配电箱、开关箱

现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底距地面的距离大于1.3米,小于1.5米,配电箱内设置两级漏电保护,考虑到在总配箱装设总漏电保护器,容易产生误动作。在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,

以便实现两级漏电保护。

配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统宜使用三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220V/380V三相四线制供电。

(1)总配电箱分配,可设若干分配电箱;分配电箱分配,可设若干开关箱。

送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱;

停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱。

(2)总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的距离不超过3米、

(3)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

(4)动力配电箱与照明配电箱分别设置,动力开关箱与照明开关箱分设。

(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体物装机、强烈震动,液体飞溅及热源烘烤场所。

(6)配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

(7)配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4米-1.6米。

(8)配电箱、开关箱内的电气应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器

安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱内。金属电器安装板与金属箱应做电气连接。

(9)配电箱、开关箱内的电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

(10)配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

(11)配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做好绝缘包扎,不得有外漏带电部分。

(12)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电气正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线直接做电气连接。(13)配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应。(14)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。(15)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

3、用电设备

(1)配电器、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。

(2)分配箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。

(3)开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。(4)开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设

备的额定值和特性相适应。

(5)漏电保护器应装设在配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。

(6)漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》和《漏电保护器安装和运行的要求》的规定。

第三章临时用电各项保证措施

第一节安全用电措施

(1)施工现场供电采用三级保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10欧姆。PE线不能假设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线直接做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。

(2)施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s,潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15mA。

(3)配电箱实行一机一闸一漏,并应有过载、短路、及断路保护功能。(4)配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源进线处做固定。箱门内侧应标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责,配电箱周围不能有杂物。

(5)电气设备、配电系统由专业电工定期检修、检查,做好记录。

第二节安全用电管理制度

(1)建立安全检查制度,严格执行动火审批制度。

(2)建立技术交底制度,履行交底人与被交底人的签字手续。

(3)建立维修制度,做好维修工作日子,内容详细,记载时间、内容及处理结果,并有维修人员签字。

(4)建立安全用电责任制,落实到人。

(5)持证上岗,禁止非电工无证上岗。

(6)进行专业培训,提高电气作业人员的操作能力。严禁乱拉乱接电源电器,严防电器线路过载引起火灾。

(7)严格执行“十不烧”的规定。

第三节电气防火措施

1.电气防火措施

(1)技术措施

1)合理配置各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠保护。

2)电气设备集中场所应配置灭火器材,电气设备周围严禁烟火。 3)配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用火源。

4)电气焊时,周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离符合规范要求。

5)定期检测电气设备的绝缘程度。

(2)雨季期临时用电措施

1)雨季期对用电设备增加巡视次数。

2)下雨时,采取防雨保护措施好配电箱,防止进水。

3)雨后要对所有用电设备进行绝缘摇测,合格后方可使用。

1、接地注意事项

(1)不得使用铝芯导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用螺纹钢。

(2)施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

2、临时用电注意事项

(1)按用电要求设置保护接零系统,实施三相五线制。所有接零、接地处必须保证可靠的电气连接。PE线必须采用绿、黄双色线、与相线、工作零线相区别,严禁混用。

(2)各级配电箱通道不得堆放杂物。

(3)配电箱开关箱在使用过程中的操作顺序。送电操作:总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备。停电操作:用电设备-开关箱-分配电箱-总配电箱。

(4)各级配电箱必须固定设置,统一编号,写上电工姓名。

(5)所有电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零。

(6)每台用电设备应有专用电箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱制”。严禁使用一个开关接到二台以上用电设备。

(7)配电箱、开关箱,导线的进出线应设在箱底,严禁设在箱体上顶部、侧部、后面或门处。

(8)所有配电箱、开关箱每周检修一次,维修人员必须是专业电工。

检查维修必须穿绝缘线、手套、使用电工绝缘工具。

(9)一般场所应选用II类工具,并且装有动作电流不大于15mA,漏电动作时间不小于0.1s的漏电保护器。若采用I类手持电动设备,必须做保护接零。

3、电工操作规程

(1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他人员必须通过国家相关安全教育培训和技术交底,考核合格后可上岗工作。

(2)所有绝缘、检验工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。

(3)现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电器安全技术规程安装和架设。

(4)线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

(5)融化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。

(6)有人触电立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断;若来不及切断,应使用不导电的灭火器灭火。

第四章施工用电布置平面图

我公司工艺系统工程完全服从中建一局(集团)公司项目管理,依据中建一局总包临电平面布置图,深化布置我方加工区和1-4#楼三级箱平面布置图。附图如下

相关文档