文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017年农村饮水安全工程监理细则最新

2017年农村饮水安全工程监理细则最新

2017年农村饮水安全工程监理细则最新
2017年农村饮水安全工程监理细则最新

金安区2017年农村饮水安全巩固工程

监理实施细则

编制人:_________________

审批人:_________________

第一章概述

1.工程基本情况 (1)

2.监理工作范围 (1)

3.监理工作目标 (2)

4.监理工作依据 (4)

5.监理工作方法 (5)

6.监理组织 (6)

7.监理职责 (6)

8.各阶段工作安排与技术管控 (7)

第二章工程的质量控制

1 .管道安装监理细则...................................... 1 0

2、土方开挖回填 (13)

3、统现场水压试验和冲洗消毒.............................. 1 7 第三章工程的进度控制.................................. 1 9 第四章投资控制. (10)

第五章竣工验收 (20)

六安市金安区2017 年农村饮水安全巩固工程

施工监理实施细则

第一章概述

1.1、工程基本情况:

本工程为2017 年农村饮用水安全巩固提升工程,工程范围涉及金安区11 个乡镇18个行政村,解决农村居民饮水不安全人口4万人。(1)横塘岗乡百子庵村管网延伸工程;(2)横塘岗乡周庵村管网延伸工程;(3)东桥镇何山村管网延伸工程;(4)翁墩乡四清桥村管网延伸工程;(5)翁墩乡孔树村管网延伸工程;(6)木厂镇孟岗村管网延伸工程;(7)三十铺镇太平村管网延伸工程;(8)淠东乡黄圩村管网延伸工程;(9)木厂镇潘新村管网延伸工程;(10)张店镇松岭岗管网延伸工程;(11)先生店乡松店村管网延伸工程;(12)椿树镇高岗村管网延伸工程;(13)椿树镇李圩村管网延伸工程;(14)先生店乡陈大庄子村管网延伸工程;(15)张店镇柽树俺村管网延伸工程;(16)椿树镇长堰村管网延伸工程;(17)施桥镇三口堰村管网延伸工程;(18)毛坦厂镇八角塘村管网延伸工程。建设单位为六安市金安区水利局;设计单位为六安市水利局勘测设计室;监理单位为江苏荣威项目管理咨询有限责任公司;施工单位:安徽省恒鑫建筑工程有限公司、安徽楚宸建设工程有限公司、安徽惠农建设集团有限公司。1.2 监理工作范围

按照监理合同中规定的六安市金安区2017 年农村饮水安全巩固工程建设项目监理范围内开展对本工程施工阶段进行全方位的管理和控制。其主要项目有:1.管沟开挖及管材安装工程、调试、回填、试运行的全过程监理,以及保修期内的监督和质量反馈。

2.管材采购:给水管道及管件采购管材标准质量、规格型号进行复检,对管道及其配件的物理、化学指标是否符合国家饮用水卫生标准送有检验资质单位进

行检验。

1.3、监理工作目标

本工程监理的总目标为合格工程、安全工程、环保工程,各项工程要求均达到合格。我们将以合同管理为基础,对工程质量、进度和造价实行全面控制,

加强信息管理和内外业协调工作。通过各种技术措施和监测手段使工程质量达到合格标准;依据工程施工合同和经审批的施工组织设计,抓好进度计划落实,确保合同工期的实现;根据业主授权,做好计量审核和支付签证工作,有效地控制工程造价,实现本合同工程的总目标。

1.4、监理工作依据

监理工作依据主要有:

■《村镇供水工程技术规范》(SL 一2004)

■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—85)

■《电气设备交接试验标准》(GB501 50—2006) ■《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—97) ■《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS 17:2000) ■《顶管施工技术及验收规范》(试行)、■《泵站安装及验收规范》(SL31 7—2004) ■《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999) ■《安徽省水利工程施工质量检验评定标准》

■《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2003) 。

■《六安市金安区2017 年农村饮水安全巩固工程招、投标文件》

■《六安市金安区2017 年农村饮水安全巩固工程监理合同》。■业主发出的有关书面指示和意见以及设计变更文件。

■本工程实施过程中,业主与监理单位组织召开或参加的有关会议纪要、

函件及其它文字记录,监理单位审核、批准的各种图纸、文件及指令等。

1.5、监理工作方法:

六安市金安区2017 年农村饮水安全巩固工程施工过程中,监理实行“测放

复检、严检材料、工序管理、巡回检查、重点旁站、报验认证”这一行之有效的控制方法,具体做法如下:

1.测放复检:对原有平面,高程控制的测放网点进行复测校验,对施工单位测量建筑物各部分的中心线,轮廓线、高程,进行抽检复查。

2.严检材料:对各种规格的管道及其配件进场前严格检查产品出厂合格证和检验证书,批准后才能进场,并分批量取样送有相关资质的试验单位进行物理和化学指标检测。对过河(沟)桥钢管道的架

设、金属结构焊接等设备安装由专职人员进行检验和监理人员验收

3.工序管理;对于工程的每道工序实施安全过程的跟踪管理,每一工序完成后,自检合格,向监理报验,经监理认可签证后方可进行下道工序施工。

4.取样试验:根据设计和规范要求,对不符合管道铺设要求的沟槽槽底需换土方的压实基础处理进行取样抽检试验。

5.巡回检查:在工程施工过程中不定时、不定点的检查监督,发现问题

即时纠正。

6.重点旁站:对于工程的关键部位,重要的隐蔽工程进行跟班旁站,确保工程质量。

7.报验认证:审核施工单位的报告,报表等,抽检合格认证。

8.发布指令:如开工令、暂停令、复工令等。

9.规定质量、进度、投资监控的工作程序。

以上各种方法灵活运用,并贯穿在整个工程建设之中确保工程

建设顺利进行。

1.6、监理组织:

监理组织人员见下表:

1.7监理职责:

1、审核承包人的报告、报表、向承包人发布指令。

2、核发施工合同的设计文件、施工图纸、修改设计通知等。

及时协调各方面的意见和建议,协调解决工程技术问题和工程变更设计问题,协调解决索赔争议事项。

3、审核施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工进度计划、安全措施,并监督检查实施过程。

4、审核承包单位申报的工程量月报表,控制工程进度计划。

5、审查承包单位申报的材料清单,核查其数量、规格、质量。

6、向承包单位移交现场水准点和控制网,并监控测量放样。

7、监督承包单位严格按标准、规范及设计图纸施工,核查主要部位、隐蔽工程的施工,检验签证、控制质量。

8、按合同规定,核查工程的进度、质量、数量,签发付款凭证,报业主审批。工程竣工后,审查工程结算款,处理索赔款项。

9、核签承包单位申报的分部、阶段、竣工验收报告,参加业主组织的最终验收。

10、定期召开监理例会,参加业主召开的有关计划会、协调会、专业会议。

11、监督承包方完成各种工程资料、定期向业主报告工程情况,向业主提交详细的工程监理报告,交业主存档。

1 2 、完成业主商议的其他监理工作。

1.8 各阶段工作安排与技术管控:监理巡视、旁站;定期和不定期的检查、抽查;见证取样与平行试验;测量;监理通知、指令;工地会议。作到实事求是、用数据说话,我部通过以上监理手段和方法对工程质量进行施工过程控制,及时处理施工过程中出现的质量问题,做到施工质量在事前、事中、事后得到全过程控制。

1)施工准备阶段

1、根据工程要求审查承包人配备的技术管理人员是否到位,人员

资质是否符合投标要求

2、审查试验室设备是否建立健全,人员资质情况,试验室所有设备、仪器必须经计量部门标定,由区水利质量监督站对其进行技术资质审查合格,并确定其“工地试验室临时资质” 的验收和试验范围后,方可进行试验检测工作。

3、审查承包人拟用于工程的原材料、半成品、构配件准备情况,质量和数量是否满足工程需要。

4、审查承包人拟投入工程的机械、设备准备情况,机械性能和数量是否满足进度要求。

5、抓方案审批。在单项或单位工程开工前要求承包商上报专项工程施工方案和技术措施;经监理审查签认上报业主同意后,方可用于指导工程施工。

6、审查承包人的施工总进度计划是否合理,是否满足总工期要求。

7、督促承包人建立健全质量保证体系和安全保证体系,并落实人员。

8、作好测量交桩工作,并对基准点、控制网点进行复核,确保放样准确。

9、分析工程地质及道路区环境状况以及可能对施工质量和安全带来的不利影响。

2)施工阶段

1、监理工程师和业主向承包人移交桩位和坐标、标高等资料后,

承包人应进行复测核对并交出自己的测量成果经监理工程师审查。

3)测量监理工程师审查测量方案,具体工作有:

1、审查测量放样所用的所有置镜点、后视点是否都是控制网桩点,不能用临时桩点作为放样的置镜点或后视点;

2、测量方案必须能保证足够的精度,在测量过程中不受施工的干扰;

3、所有定位放样的测量都必须有可靠的校核方法,以确保测量没有错误,误差在允许范围之内,所有计算都应准确无误;

4、施工水准点测设精度应达到四等水准测量的要求。

5、放样测量的报验表及测量放样计算要提交监理工程师审查,测量监理工程师对承包人的放样进行复测。

4)试验监理

1、试验检测工作是施工阶段监理工作的重要环节,试验结果是监理工程师评判工程质量的依据,加强施工过程中试验监理工作尤为重要。

2审查承包人工地试验室资质和试验人员资质,检查承包人工地试验室仪器设备和试验人员是否满足工程需要。

3审查承包人工地试验方案和质量保证体系。

4标准试验。标准试验必须在监理人员见证下进行,重要试验监理人员要进行旁站。

5严格坚持试验监理程序和抽检频率。

6严格按合同约定进行平行抽检试验。

5)原材料控制

原材料质量是确保工程质量的一项重要条件,监理组在开展工作时应对以下几方面进行重点控制:

1.控制材料的供应来源:对于管材、砂、石、水泥、等材料要有由业主、监理、施工单位共同对料场、生产厂家进行考察(本工程管材由业主提供),确认材料质量状况、生产能力、质量管理水平。2.坚持材料的报验程序:材料进场前,要求施工单位提交每批材料的质保书、出厂合格证及厂家的生产许可证等各种手续,经监理审查合格后同意进场。

3.材料进场后施工单位要对进场材料进行自检,监理要进行外观检查,符合要求后,按规定的抽检频率进行见证取样送检。经抽检合格后同意用于工程施工;4.不合格则应双倍取样复检,若仍不合格则应书面通知施工单位清退该批材料,重新组织材料,并上报业主;对该批材料的厂家进行重新审核。

5.施工过程中,试验监理工程师要随时检查现场材料的使用情况,杜绝不合格材料用于工程。

第二章工程的质量控制

1、管道安装监理

1.1、工前的监理工作:

检查施工单位的施工准备情况,包括质保体系。施工管理人员资

质审查;原材料、半成品构件、机械设备质量控制、施工进度计划、施工方法等审查;测量控制网点的检查、审查,做好开工前的设计交

底和图纸会审工作,审查开工申请报告把好开工关。

1.2 管材及管件验收和保管管材及管件的质量检验:管材和管件应具有有质量检验资质检验部门的质量合格证,并在管件上注明有标准、生产厂家。

管材及配件的颜色应一致,无色泽不均匀或分解变色线。管材和管件内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的裂纹凸变。

管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于1%。管材端口必须平整并垂直于轴线。

管件应完整,无缺损、变形、合模缝,浇口应平整无开裂。管材和管件的承插粘结面必须表面平整,尺寸准确。

管材应按不同的规格分别堆放,每捆应长度一致,且重量不宜

超过50kg,管件应按不同的品种、规格分别存放。

搬运管材和管件时应小心轻放,严禁剧烈撞击、抛摔滚拖。

管材和管件应存放在通风良好,温度不超过40 C。的库房或简易棚内,不得露天存放,应远离热源。

管材应水平堆放在平整的支垫物上,支垫物的宽度不小于

7. 5cm,间距不大于1m,管材两端外悬不超过0. 5m,堆放高度不超过1.

5m,管件分层码放,不得超高.

1 . 3 管道安装铺设

(1 )PE 管道热熔承插连接:

PE 管道安装是将管材外表面和管件内表面同时无旋转地插入熔接器的模头中加热数秒,然后迅速撤去熔接器,把已加热的管子快速地垂直插入

管件,保压、冷却的连接过程。一般用于4”以下小口径塑料管道的连

接。

连接流程如下:检查-切管-清理接头部位及划线-加热-撤

熔接器-找正-管件套入管子并校正-保压、冷却(1)检查、切管、

清理接头部位及划线的要求和操作方法与LIPVO管粘接类似,但要求管子外经大于管件内径,以保证熔接后形成合适的凸缘。

(2)加热:将管材外表面和管件内表面同时无旋转地插入熔接器

的模头中(已预热到设定温度)加热数秒,加热温度为260C,加热时

间见下表;

注:当操作环境温度低于0C时,加热时间应延长二分之一

(3)插接:管材管件加热到规定的时间后,迅速从熔接器的模头中拔出并撤去熔接器,快速找正方向,将管件套入管端至划线位置,套入过程中若发现歪斜应及时校正。找正和校正可利用管材上所印的线条和管件两端面上成十字形的四条刻线作为参考。

(4)保压、冷却:冷却过程中,不得移动管材或管件,完全冷却后才可进行下一个接头的连接操作。

1.4钢管安装

在跨河段及特殊位置段均采用钢管,小于等于DN150采用热镀锌焊接钢管。大于DN150采用螺纹焊接钢管,壁厚6mm。其中0 50、C 63采用D N80钢套管。0 75、0 90采用D N100钢套管。0 1 10采用D N1 25钢套管.0 200、0 250直接采用D N200、D N250钢管安装。

在跨河钢管须采用保温措施,采用70mm厚硬质聚氯脂泡沫塑料保温,

外包玻璃布保护层。

钢质管道及钢制件外壁刷环氧煤沥青漆加强级防腐,防腐构造应符合设计要求。

附:管道连接方式和试压等级

2、土方工程

2、1沟槽开挖、敷管、回填

1)根据设计单位的基坑开挖方案分为两道工序:一是主管网,采

用机械和人工协同开挖全线施工,二是支管网及其阀门井采取分段分

片施工。

2)沟槽底宽不宜小于管外径加0. 5m,以满足施工要求: 槽底深度:

①20—32mm管道埋深应大于0. 3m+管外径,

①50—75mm的管道埋深应大于0. 5m+管外径:

①90mm以上管道埋深应大于0. 7m+管外径。

①1 10mm以上管道埋深应大于0. 8m+管外径

附表:沟槽断面形式

3)管道必须敷设在原状土地基上,或开挖后经过回填处理使压实系数达到设计要求的回填土上,槽底内浮土应清理干;争后才能铺设管道。

4)沟槽经过含有树根、砖瓦、碎片等损坏管道的地方,应将槽底至少再挖15mm并将杂物清出槽外再用砂或细土回填至设计槽底高程。

5)基坑土方开挖完成后,施工单位应立即向监理报验经监理复查认可签证,进行下一工序施工

6)管道安装完毕后,在管道试压前,先将管下支承角范围内的肋角部分用砂砾或符合要求的原细土回填管道两侧。每次回填密实

后的厚度小于100mm,不大于200mm,且必须从管两侧同时回填,同时人工夯实后再回上一层,管顶以上回填高度不宜小于0. 5m,可留出管道接头0. 2m范围内不进行回填。在回填中,运土、倒土、夯土时均不得损伤管节及其接口,不得出现管道移位、转动现象。

7)管道试压合格后大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行。管道敷设后不宜长期空管状态。采用机械回填土时,机械不得在管道上方行驶。

8)土方回填应控制土料质量、粒径、含水量,回填土内不得含有机物、冻

土、砖块及大于20mm 石子。分层填筑压实、坯厚压实干容重要满足设计及规范要求。

9)土方施工前,建设单位应组织有关单位向施工进行现场交桩;

10)施工单位应会同建设等有关单位,核对管道路由、相关地下管道以及构筑物的资历料,必要时局部开挖核实;

11)施工前,建设单位应对施工区域内已有地上、地下障碍物,与有关单位协商处理完毕;

12)在施工中,燃气管道穿越其他市政设施时(如电信电缆),应对市政设施采取保护措施,必要时应征得产权单位的同意;

13)在雨期施工时,应采取排水措施,及时清除沟内积水;

14)在沿车行道、人行道施工时,应在管沟沿线设置安全护栏等安全防护措施,并应设置明显的警示标志。在施工路段沿线,应设置夜间警示灯,在交通不可中断的道路上施工,应有保证车辆、行人安全通行的措施,并应设有负责安全的人员;

15)混凝土路面和沥青路面的开挖应使用切割机切割;

16)管道沟槽应按设计规定的平面位置和标高开挖,人工开挖且无地下水时,槽底预留值宜为0. 05?0. 10m,机械开挖或有地下水时,槽底预留值不

应小于0. 15m,管道安装前应人工清底至设计标

高并请有关单位验收沟槽;

1 7)在无地下水的天然湿度土壤中开挖沟槽时,如沟槽深度不超过

F表的规定,沟壁可不设边坡:

1 8)沟槽侧临时堆土位置和高度不得影响边坡的稳定性和管道安

1 9)局部超挖部分应回填压实;

20)对软土基及特殊性腐蚀土壤,应按设计要求处理;

21)当开挖难度较大时,应编制安全施工的技术措施,并现场对施工人员进行安全技术交底;

22)管道主体安装检验合格后,沟槽应及时回填恢复地面或路面,

但需留出未检验的安装接口,对特殊地段,应经监理(建设)单位认可,并采取有效的技术措施,方可在管道焊接、防腐检验合格后全部回填;不得采用冻土、垃圾、木材及软性物质回填;

23)路面恢复后应及时在埋设管线位置的正上方设置路面标志(警

示桩、警示砖、警示钉或警示牌),一般应设置在管道转弯处、三通、四通处、管道末端等,直线管段路面标志的设置间距宜为30~50米。

3、统现场水压试验和冲洗消毒

1)管道严密性及强度试验必须以清洁水为介质,采用水压试验

法试验。严禁以气体为介质用气压试验法试验

2)试压管段长度,对无阀门等中间连接的管道不宜大于1.0km :对有中间连接件的管道可根据其位置分段进行试压。两种或两种以上材质的管道,应按不同材质的试压要求分段进行试验。

3)水压试验的静水压力不得小于设计值,且不得大于管材标注值。进行严密性试验时,外径大于1 10mm 的输水管道,应采用测定管道渗水量的方法判定。管道总长度小于100m 时,可采用降压方法判定。对外径小于90mm 的管道,一般采用压降方法判定。

4)试压前应检查试压管段除管道接口处外露外管顶回填土不小于0.5m 复土层的要求。检查水泵、压力表是否安装在试验段低点端与管轴线相垂直的进水管上。检查管道支墩是否设计强度,锚固设施是否牢固。检查试压段闸阀是否全启。检查排水疏导措施是否到位。检查安全措施是否准备充分。

5)管段水压试验应从低点缓慢灌入,灌入时在试验段的高点管顶设排气阀排除管道内的气体。管道充水后,宜在不大于工作压力条件下浸泡不少于12h 后进行试压。管道升压时,管道内气体应排除。升压过程中,如发现弹簧压力计表针摆动、不稳且升压较慢,应重新排气后再升压。应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时再继续升压。水压试验时严禁对管身、接头进行敲打或修补缺陷。遇有缺陷时应做出标记,卸压后修补。

升压达到设计压力值(业主确认值)时,应进行管道强度试验。保持恒压1 h 条件下检查管道各部位及所有接头、附配件等是否有渗漏或其它不正常现象。为保持管道内压力,可向管内补水,若无上述情

况,可判定为合格。

强度试验合格后,应停止进行加压,并将全部排气、排水阀门关闭,在保持恒压2h 内进行渗漏量测定的严密性试验。

如在保持恒压的前1h 内出现压力下降,应向管道内补水,使其保持规定

的试验压力;在恒压的后1 h 内应测定压降及补水量,该补水量为管道的实际渗水量。

在严密性试验时,对外径不小于1 10mm 、管道总长度小于100m 和外径不大于90mm 的管道,在恒压的二个1h 内,如压降不超过0. 05Mpa,可判定为合格。

6)管道冲洗和消毒管道试压合格后,在竣工验收前应进行冲洗消毒。冲洗水应清洁,浊度应在10ntu 以内,流速不小于1. Om/s。必须进行连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口进水相当为止。冲洗时应保持排水管路畅通、安全。

冲洗后应用含量不低于20—50mg/1 氯离子浓度的洁水浸泡24h,再次冲洗,直至水质符合饮用水为止。

第三章工程的进度控制

从2017年5月10 日开工至2017年9月10 日竣工。

首先,监理部实施宏观管理施工进度,审核施工单位申报的施工组织设计,认真分析总工程设计和各月的工程进度计划。

其次,在微观管理施工进度中,详细分析每个单元工程,每道工序所需要的工期,对照检查每月的进度计划,监控实际进度是否符合计划进度,如有滞后则要求施工单位在下月采取相应的赶工措施,把滞后的工期弥补赶上。

第四章投资控制

一、严格按照招标文件规定,执行合同计量支付的有关规定。

1、审核施工单位按月将完成的合格工程填报“月支付款申报表” 签发给

发包方,支付工程进度款。

2、根据招标文件和施工合同有关规定,逐月在月支付款中扣除工程予付款和扣除保留金。

3、额外工程及索赔争议事项,按招标文件和合同法等有关规定处理。

二、工程完工及工程责任保修期终止后,审查复核施工单位填报的“完工付款申请单和最终付款申请单”签证后报送发包人,结清工程款。

第五章竣工验收根据招投标文件和工程合同规定,施工单位完成全部施工任务和资料整理成档后,方可申请竣工验收。

一、工程竣工验收资料,除必须完成《单位工程施工质量检测资料核查表》(表1.2—1)的内容以外,还须提供:

1、工程竣工验收申请报告,工程施工总结和大事记

2、永久性的工程竣工图,工程质量检测资料。

3、列入保修期内的工程项目清单。

4、工程量清单、支付款申报表,工程总决算申报表。

5、监理部指定列入的其它资料,各类施工文件,原始记录,

录象、照片等。

二、工程竣工验收的事项:

1、监理部收到承包人申报的工程竣工验收申请报告后,进行详细审核。监理部审核同意后,在收到竣工验收申请报告后的28 天内,转报给发包方进行工程验收。发包方应在收到竣工验收申请报告后的28 天内签署工程移交证书,并颁发给承包人。

2、移交证书的实际竣工日期,由监理部与发包人、承包人协商核定。若发

包人在收到验收申请报告28 天后不及时验收,则发包人应承担28 天起的工程保管费用。

3、工程保修期:工程移交证书写明的工程完工日开始算起,保修期为一年。

4、保修责任:工程移交后,由发包方负责日常维护工作。在工程移交证书中的缺陷修复清单应由承包方修复,直至监理部检验合格为止。保修期内发现新的缺陷或缺陷或损坏、原修复的部位又损坏等,则承包方应按监理部指示负责修复,直至监理部检验合格为止。

5、在保修期满后的28 天内,若无工程缺陷修补,由发包人或授权监理人签署保修责任终止书,颁发给发包人。

6、工地范围的临时工程按合同规定拆除,场地按合同要求清理和平整,垃圾已全部焚毁、掩埋或清场。

7、工程竣工后,先由监理项目部组织初验。初验通过后报六安市金安区水利局。

8、工程最终验收由六安市金安区2017 年农村饮水安全巩固工程区水利局、涉及的乡镇、区水利质监站、设计部门以及监理部门组成的验收小组,对工程进行验收,作出最终工程竣工验收结论。

江苏荣威项目管理咨询有限责任公

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

应急水源监理实施细则

盐亭县2014年度抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 四川腾越建设监理有限公司2015年10月22日

盐亭县2014年抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 编制: 审批:

第一章四川腾越建设监理有限公司 2015年10月22日 概述................................................................ 1.1工程基本情况..................................................................... 1.2监理工作范围..................................................................... 1.3监理工作目标..................................................................... 1.4监理工作依据..................................................................... 1.5监理工作方法..................................................................... 1.6监理组织........................................................................... 1.7监理职责...........................................................................第二章工程的质量控制................................................. 2.1水源井监理实施细则............................................................ 2.2管理房及井室、阀门井、排气井和排水井监理实施细则监理实施 细则....................................................................................... 2.3输配管网安装监理实施细则.................................................. 2. 4机电设备及安装工程监理实施细则 ···································· ········ 2. 5蓄水池监理实施细则 ················································· ·· 第三章工程的进度控制 ······················································· 第四章投资控制 ··········································································第五章安全控制 ······································································

供水管网工程监理实施细则

中兴路(万洪路--陇海路)路段给水管网工程监理实施细则 编制人: 审核人: 河南宏业建设管理股份有限公司 中兴路路段给水工程项目监理部 2017年09月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 中兴路(万洪公路–陇海铁路)位于河南省中牟县汽车产业园区,中牟县城南部的一条主干道,为现状道路。本工程南起万洪公路,北至陇海铁路,与现状中兴路对接,红线宽50米,工程全长858.45m。沿线分别与万洪公路、通达路、盛园路、陇海铁路相交,其中万洪公路、陇海铁路为现状,通达路、盛园路为规划道路,因缺少规划道路资料,本次工程仅做位置示意。中兴路有现状雨水。本工程为配套给水工程。 本工程暂无规划,根据中兴路道路管线综合规划(商都大道–清溪街(2014.06)、中兴路道路管线综合规划(万洪公路–郑民高速辅路)(2013.01)《中牟新城水厂建设项目–配水管网总体布置图》(2014.01)中关于给水的规划以及业主单位意见,中兴路(万洪公路–陇海铁路)给水系统为:沿中兴路敷设一道DN800给水管并与中兴路(穿陇海铁路段)已设计DN800给水管,万洪公路现状DN300给水管、中兴路(万洪公路以南)现状DN800给水管连接,形成供水管系统。 经过查阅业主提供资料及现场勘查,中兴路(穿陇海铁路)段给水管位中西24.5米,万红公路现状给水分别为中南28米DN300给水、中北28米DN400给水,中兴路(万洪公路以南)段给水管位中东18米(渠化段中东21米)给水管径为DN800、DN1000;中兴路给水水源为7.5万吨/天的中牟县新城水厂,通过本工程及穿陇海铁路段给水管的建设,将中牟县新城水厂给水输送到城市中心城区。经与业主单位沟通,本次设计给水管位:路中西24.5,与中兴路(万洪公路以南)对接段管位中东23米。本工程一般采用开挖法施工,穿过现状道路段采用顶管法施工。 各参建单位如下: 建设单位:牟源水务发展有限公司

给排水工程监理细则

B13 国家开发银行股份有限公司江苏省分行新办公楼装饰改造工程 监理实施细则 (给排水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

给排水工程监理实施细则 为了更好地开展监理工作,加强建筑工程监督管理,实现工程监理目标,编制本监理细则。 一、专业工程特点: 本工程给排水工程包括生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 二、监理工作流程: 根据监理合同、施工合同文件内容,熟悉和掌握施工设计文件、图纸,施工操作规范和质量验收标准以及有关规程和条例内容,采取事前、事中、事后控制相结合,巡视、平行检查、旁站等监理手段,在合同授权范围内,独立、自主、公正地开展各项监理工作。监理工作流程图见附录一。 三、监理工作控制目标及控制要点: (一)监理工作控制目标: 根据我公司与业主签订的监理合同,监理部将对该工程施工阶段的质量、进度、投资进行全面监理,我监理部将按照国家和地方有关规范、规程和监理工作程序开展工作,督促施工单位实现施工合同约定的工程各项目标。 1、工程质量目标:工程质量必须符合设计图纸和国家现行施工质量验收规范,并达到委托人和承包人签订的施工合同约定的工程质量标准。 2、工程进度目标:满足工程施工合同约定的工期要求。 3、工程投资目标:确保投资目标的实现。 4、安全生产控制目标:力保本工程无安全事故发生。

5、文明施工控制目标:达到施工合同要求。 6、合同、信息与资料管理目标:按监理委托合同要求。 7、现场组织协调控制目标:按监理委托合同要求。 (二)监理工作控制要点: 1、事前控制要点:施工图纸会审,施工组织设计审查、材料设备进场验收。 2、事中控制要点:生活给水系统、生活污水系统、卫生洁具安装工程。 3、事后控制要点:各种管道的功能检测与试验、质量问题的整改意见、督促施工单位竣工资料整理及竣工图绘制、编制给排水分部工程质量评估报告。 四、监理工作方法及措施: (一)事前控制监理工作方法及措施: 1、参与施工图纸会审: (1)参与图纸会审和设计交底,领会设计意图。 (2)分析设计文件的经济合理性、安全性(含使用功能),可靠性。 (3)检查图纸的有效性、设计说明是否全面,图纸标高、尺寸、坐标是否有矛盾,错误或遗漏之处;图面表达方式是否明确,施工技术要求能否满足设计要求等。 2、审核施工组织设计或方案: (1)审查施工组织设计的有效性。申报编制人、审批人签字盖章手续应齐全; (2)审查施工项目经理部施工组织机构、质保体系、安全体系是否齐

应急水源监理实施细则

共享知识分享快乐 盐亭县2014年度 抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 四川腾越建设监理有限公司2015年10月22 日

盐亭县2014年抗旱应急水源工程项目 监理实施细则编制: 审批: 四川腾越建设监理有限公司 2015年10月22 日 第一章概述.................................................... 1.1工程基本情况.................................................... 1.2监理工作范围.................................................... 1.3监理工作目标.................................................... 1.4监理工作依据.................................................... 1.5监理工作方法...................................................

1.6监理组织........................................................ 1.7监理职责........................................................ 第二章工程的质量控制........................................... 2.1水源井监理实施细则.............................................. 2.2管理房及井室、阀门井、排气井和排水井监理实施细则监理实施 细则 ............................................................... 2.3输配管网安装监理实施细则....................................... 2.4机电设备及安装工程监理实施细则............................. 2.5蓄水池监理实施细则 ..................................... 第三章工程的进度控制 第四章投资控制 ...... 第五章安全控制....... 第六章管理与协调??… 第七章竣工验收...... 第一章概述 1.1工程基本情况 1.工程名称:盐亭县2014年度抗旱应急水源工程项目 2.建设地点:盐亭县 3.工程内容为:引调提水工程、备用水源井工程;输配水管工程;机电 设备及安装、金属结构设备及安装工程等 4.工程计划工期:100天。 5.工程质量要求:符合国家及行业标准;合格以上标准

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

建筑给水排水及采暖工程监理细则

编号: ___________ ________________________ 工程 (建筑给排水及采暖) 工 程 监 理 细 则 编制人:______________________________ 批准人:_____________________________ 批准时间:___________________________ 上海市有限公司 ________________________ 监理项目部 目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、执行的标准、法规 4、监理工作流程(框图)

5、监理工作的控制要点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、旁站监理项目内容方法及要求 8、现场监理检查记录表式

建筑给水排水及采暖工程 一、工程概况 1工程概况 本工程位于上海市浦东。工程建筑面积:169749.91 平方米(±相对于绝对标高),结构形式:6层为砖混结构,11层为框剪结构。抗震设防烈度7度,抗震等级三级。 本工程基础为钢筋砼地梁及砖砌体基础墙,土方采用大开挖,基坑深度一般在~1m 之间。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 本工程共有七个子分部工程,包括室内给水工程、室内排水工程、室内热水供应工程、卫生器具安装工程、室外给水管网工程、室外排水管网工程、供热锅炉及辅助设备安装工程。 2专业工程的特点 本工程生活及消防总用水来自路市政给水管网,二路进水压力为 1.5kg/cm2 ,生活给水由生活水池、水泵及屋顶水箱联合供水,生活水泵从独立的生活水池吸水,水 池有效容积为270m3高层每单元屋顶箱有效容积为8m3多层每单元屋顶冷水箱有效容积为10m3生活热水由每幢楼屋顶热水箱及热水泵,供水采用由每幢楼屋顶的燃气热水炉加热水源。 本工程消防总用水量为71L/S (其中室内消火栓为20L/S,室内自动喷水灭水系统为21L/S,室外消火栓为30L/S),消防二路供水所有单体室内均设置室内消火栓给水系统、员工活动中心内增设自动喷水

农村饮水安全工程监理管理办法(正式版)

农村饮水安全工程监理管理办 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

农村饮水安全工程监理管理办法 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、农村饮水安全工程监理一般规定 (一)水源工程及取水构筑物监理。对打井过程巡回监理。对于下井管和滤料, 引地表水的取水工程, 水厂泵房、清水池基础开挖等隐蔽工程, 要旁站监理, 并做好有关照片和记录备查。 (二)机电设备的安装监理。机电设备到工地后, 监理人员要对产品质量合格证、企业名称、产地进行认定和记录, 严禁使用三无产品;对于消毒设备, 必须具有卫生部门认证证书;设备安装要求实行旁站监理。 (三)管道施工及入户工程监理。管材到工地后, 监理人员要对产品卫生许可批件、法人单位组织机构代码证、企业法人营业执照、企业产品执行标准注册证书、质量认证证书等进行核查记录, 禁止不符合卫生标准、未经认证的产品进入饮水工程。管道施工安装实行巡回监理, 同时做好监理日记、月报工作。 二、农村饮水安全工程监理具体规定 (一)农村饮水安全工程要远离污染源, 管理设施必须单独成院。单村供水工程一般分为办公室、生产室、体息室三间;联村规模供水工程一般分为办公室、财务室、生产室、消毒室、化验室、体息室六间。 (二)管理院内绿化占地面积不小于管理院总面积的20%。

供水工程监理细则-范本

市政管网工 程 监 理 细 则

1. 编制依据及引用规范标准 2.1 绵阳市安县花荄给水工程的施工图纸和设计文件。 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.3 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 2.4《给水用聚乙烯(PE)管材技术规程》GB/T13663-2000 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.6城市供水排水工程建设标准强制性条文 2.7 《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.8 工程施工组织设计 2. 监理工作范围和监理工作目标 2.1 监理工作范围:工程项目建设施工阶段的监理 2.2 监理工作目标: 2.1.1 工程项目监理控制:质量目标、进度目标、造价目标 2.1.2 工程项目建设监理目标分解 3. 给水管道工程质量监理 本工程给水管道材质为PE管,对管材质量、管道接口有更严格的要求。 在每道工序开工前,监理员应督促承包人的每道工序具体准备工作、施工组织设计中的

施工措施和施工方案的落实情况,监理施工过程中的质量状况,在承包人自检的基础上,复查各工序的工程质量,发现不合格者,责令承包人返工直至合格,待给水管道工程全部施工完成后进行现场抽样检查,确认合格后,签认给水管道工程竣工验收证书。 给水管道工程质量监理工作流程,见图5-1。 3.1 给水管道工程测量放样质量监理 给水管道工程测量放样质量要求参照本细则排水管道测量放样质量监理要求进行。 3.2 给水管道沟槽开挖质量监理 给水管道沟槽开挖质量监理参照本细则排水管道沟槽开挖质量监理要求进行。 当施工组织设计中提出利用原状土作为管端堵头后背进行管道水压试验时,应检验预留原装土体的预留位置、厚度、物理力学性质是否符合施工组织设计提出的要求。 3.3 给水管道基础质量监理 给水管道基础施工质量监理参照本细则地基处理和排水管道基础质量监理要求进行。 当管道基础为混凝土以外的材质时,基础施工应按照设计要求及有关规范进行监理。 当承插式管道在垂直或水平方向发生转变时,应按设计规定对转变处支墩混凝土的施工质量进行监理。 3.4 给水管道安装质量监理 3.4.1 监理工作要点 3.4.1.1 审批承包人开工报告,检查人员、材料、机具进场情况,施工措施落实情况,现场施工条件是否具备等。 3.4.1.2 检查管材质量证书,对每根管子的外观均进行检查。 3.4.1.3 复查沟槽开挖排水情况,基础施工质量,以预防浮管事故发生,保证安管顺利进行。 3.4.2 给水管道监理工作流程,见图5-2。 3.5 给水管道接口质量监理 3.5.1 监理工作要点 给水管道接口因接口材质不同,其质量要求也不同。因此,监理工程师在审查承包人的施工组织设计时,要审查管道接口所选用的接口材质及其施工方案是否适用,在施工过程中应检查施工过程中是否按设计要求、规范规定和施工方案进行施工。 3.5.1.1 胶圈接口监理要点 a. 检查胶圈是否符合设计规定,满足现行的JC197要求。 b. 检查施工是否按操作规程进行。 3.5.1.2 HDPE管的接口,设计要求电熔承插口或热熔承插接口。先清除承插口的污垢,并检查焊线是否完好,按该管材的操作技术规程进行,满足不同型号的管道设定电流及通电时间,确保质量。 3.5.1.3 法兰接口质量监理工作要点 a. 监理人员要求承包人做到法兰盘试验压力应大于等于管道水压试验压力,盘面应平整、无裂纹,密封面上不得有疤、砂眼及辐射沟纹;螺孔位置应准确,法兰盘密封面与管轴线垂直,允许偏差在设计规定值内。 b. 监理人员复查承包人两法兰盘面应平行,法兰与管中心线垂直;管件或阀门等不产生拉应力。 3.5.2 管口接口监理工作流程,见图5-2。 3.6 给水管道水压试验质量监理 3.6.1 监理工作流程,参见本细则排水管道闭水试验质量监理工作流程。 3.6.2 比较长的给水管道应分段试压,每段长度按设计规定或不得超过1000m;湿陷

安全饮水工程单位工程监理工作报告

***2017年***镇金明村管网延伸及牌口水厂提质改造工程合同工 程验收 施工监理工作报告 湖南金地标工程项目管理有限公司 二0一八年四月

目录 一、工程概况 (1) 1.1 工程项目简介 (1) 1.1.1工程概况 (1) 1.1.2对外交通条件 (1) 1.1.3 工程建设规模和主要建设内容 (1) 1.2 工程项目投资及工程项目工期 (1) 1.2.1 工程项目投资 (1) 1.2.2 工程项目工期 (1) 1.2.3 工程项目组织机构 (1) 1.2.4 工程项目划分 (2) 二、监理规划 (3) 2.1监理依据 (3) 2.2 监理机构的设置、人员和投入的监理设施 (4) 三、监理合同的履行情况 (4) 3.1 施工准备阶段的监理工作 (4) 3.2 工程质量控制 (4) 3.2.1 质量控制目标 (4) 3.2.2 施工质量控制 (5) 3.2.3 工程质量的评定与验收 (6) 3.3 工程进度控制 (7)

3.3.1 施工进度控制目标 (7) 3.3.2 对工期不利因素的处理 (7) 3.3.3 施工进度控制措施 (8) 3.4 投资控制 (8) 3.5 合同管理 (8) 四、监理效果 (9) 4.1 工程质量控制综合评价 (9) 4.1.1 原材料及中间产品质量控制综合评价 (9) 4.1.2 工程质量评价与验收 (9) 4.2 工程资金控制综合评价 (10) 4.3 工程进度控制综合评价 (10) 五、经验与建议 (10) 5.1 经验方面 (10) 5.2建议方面 (11) 六、附件 (11) 6.1 工程监理大事记 (11)

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1、本项目给水排水工程的概况及特点 2 、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4 、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5 、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7 、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1、本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1 经批准的本项目的《监理规划》。 2.2 经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于):2. 3.1《建设工程监理规范》 GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4 承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5 其它 2.5.1《建筑工程质量管理条例》。

2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 2.4.3其他相关规定及政府文件。 3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 (2)是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3)有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4)按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的 工程材料/构配件/设备撤出现场。

给水管道工程施工监理实施细则

济源市高新技术产业聚集区七号路供水工 程 监 理 细 则 编制:王亚军 审核: 济源市规划建筑 2014年7月1日

一、工程概况与监理依据 一工程概况 1、工程名称:济源市高新技术产业聚集区七号路供水工程 2、建设地点:高新技术产业聚集区五号路---开南路 3、建设单位:济源市住建局 4、设计单位:市市政工程勘测设计研究院 5、施工单位:济源市管养公司 6、监理单位:济源市规划建筑 7.该工程南起五号路,起点桩号为0+016,北至开南路,终点桩号为1+737,全长1721米,道路红线宽36米,沿线与四号路、三号路、二号路、一号路、南环路相交,各个路口均预留接口。本次设计给水管均采用K9球墨铸铁管材。管道设计工作压力为0.4MPa,试验压力为0.8MPa。管道基础均采用素土基础,要求地基承载力为不低于200KP,管顶覆土高度不小于1000㎜;要求在施工中严格执行《地基与基础工程施工及验收规》和《给水排水管道工程施工及验收规》的要求,在管道回填土施工过程中,必须分层夯实,保证压实系数大于0.9。 二:监理依据 1.济源市高新技术产业聚集区七号路供水工程的施工图纸和设计文件. 2.《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97. 3.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002.

4.城市供水排水工程建设标准强制性条文. 5.《建设工程监理规》GB50319-2000. 第一章给水管道工程施工质量监理 第一节给水管道工程施工质量监理 1.给水管道工程测量放样质量监理 给水管道工程测量放样质量要求参照本章第四节排水管渠测量放样质量监理要求进 行。 2.给水管道沟槽开挖质量监理 给水管道沟渠开挖质量监理参照本手册第五章第三节排水管渠沟槽开挖质量监理要求 进行。 当施工组织设计中提出利用原状土作为管端堵头后背进行管道水压试验时,应检查损 留原状土体的预留位置、厚度、物理力学性质是否符合施工组织设计提出的要求。 3.给水管道基础质量监理 给水管道基础藏工质量监理参照本手册第五章第四节地基处理和排水管道基础质量监 理要求进行。 当管道基础为混凝土以外的材质时,基础施工应按照设计要求及有关规进行监理。 当承插式管道在垂直或水平方向发生转弯时,应按设计规定对转弯处支墩混凝土的施 工质量进行监理。 4.给水铸铁管道安管质量监理 4.1监理工作流程 4.1.1给水铸铁管道安管施工工艺流程,见图6—3。

农村饮水安全工程监理细则(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 农村饮水安全工程监理细则(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

农村饮水安全工程监理细则(新编版) 第一章概述 1.1、工程基本情况: 本工程为2017年农村饮用水安全巩固提升工程,工程范围涉及金安区11个乡镇18个行政村,解决农村居民饮水不安全人口4万人。(1)横塘岗乡百子庵村管网延伸工程;(2)横塘岗乡周庵村管网延伸工程;(3)东桥镇何山村管网延伸工程;(4)翁墩乡四清桥村管网延伸工程;(5)翁墩乡孔树村管网延伸工程;(6)木厂镇孟岗村管网延伸工程;(7)三十铺镇太平村管网延伸工程;(8)淠东乡黄圩村管网延伸工程;(9)木厂镇潘新村管网延伸工程;(10)张店镇松岭岗管网延伸工程;(11)先生店乡松店村管网延伸工程;(12)椿树镇高岗村管网延伸工程;(13)椿树镇李圩村管网延伸工程;(14)先生店乡陈大庄子村管网延伸工程;(15)张店镇柽树俺村管网延伸工程;(16)椿树镇长堰村管网延伸工程;(17)施桥镇三口堰村管

网延伸工程;(18)毛坦厂镇八角塘村管网延伸工程。建设单位为六安市金安区水利局;设计单位为六安市水利局勘测设计室;监理单位为江苏荣威项目管理咨询有限责任公司;施工单位:安徽省恒鑫建筑工程有限公司、安徽楚宸建设工程有限公司、安徽惠农建设集团有限公司。 1.2监理工作范围 按照监理合同中规定的六安市金安区2017年农村饮水安全巩固工程建设项目监理范围内开展对本工程施工阶段进行全方位的管理和控制。其主要项目有: 1.管沟开挖及管材安装工程、调试、回填、试运行的全过程监理,以及保修期内的监督和质量反馈。 2.管材采购:给水管道及管件采购管材标准质量、规格型号进行复检,对管道及其配件的物理、化学指标是否符合国家饮用水卫生标准送有检验资质单位进行检验。 1.3、监理工作目标 本工程监理的总目标为合格工程、安全工程、环保工程,各项

给排水工程监理实施细则1

柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)给排水监理监理实施细则 柳东新区竹尔屯棚户区改造 (南部片区居住安置三期)工程 给排水工程监理实施细则 中咨工程建设监理公司 柳东新区竹尔屯改造项目监理部 2017年12月 中咨工程建设监理公司0

柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)工程 给排水工程监理实施细则编制人: 审批人: 中咨工程建设监理公司 柳东新区竹尔屯改造项目监理部 2017年12月

目录 一、工程概况 (3) 1.1 给水系统 (4) 1.2 污水系统 (6) 1.3 雨水系统 (8) 1.4 消防系统 (8) 二、监理依据 (22) 三、施工准备阶段的控制 (22) 四、监理控制方式 (23) 五、施工过程的控制 (24) 5.1 给水、消防管道安装 (24) 5.2 排水管道的安装 (25) 5.3 消防管道安装 (26) 5.4 卫生洁具的安装 (27) 5.5 管道防腐与保温 (28) 5.6 水泵安装 (29) 5.7 水箱的安装 (30) 六、系统调试的准备 (32) 七、系统的调试和验收 (32) 7.1 给水系统试压 (32) 7.2 消防管道试压 (32) 7.3 开式水箱满水试验 (33) 7.4 给水冲洗 (33) 7.5 室内排水管道灌水试验 (33) 7.6 室内雨水管道灌水试验 (33) 7.7 排水通球试验 (33) 7.8 水泵试运转 (34) 7.9 给水系统调试 (34) 7.10 卫生器具通水 (34) 7.11 自动喷淋试验 (34) 八、技术资料管理 (35) 九、其事它项 (35)

给排水工程监理实施细则49970

黔龙国际家居建材城(给排水分部工程) 监 理 细 则 编制: 审批: 编制单位:重庆江河工程建设监理有限公司编制时间:2013年4月19日 目录

一、总则------------------------------------------------------------3 二、工程概况--------------------------------------------------------------3 三、监理工作范围------------------------------------------------3 四、监理工作目标------------------------------------------------3 五、监理工作依据------------------------------------------------3 六、监理人员组成及职责---------------------------------------4 七、工程特点------------------------------------------------------5 八、监理程序------------------------------------------------------6 九、管道安装控制内容、方法----------------------------------9 十、井室砌筑-----------------------------------------------------20十一、质量目标风险分析--------------------------------------20

2012年扎兰屯饮水安全工程监理规划2

2012年扎兰屯市中和镇库堤河村饮水安全工程监理规划目录 一、总则:--------------------------------------------------------------------------- 3(一)工程项目基本情况--------------------------------------------------------------- 3(二)工程项目主要目标-------------------------------------------------------- ------- 3(三)各参建单位--------------------------------------------------------------------- 3(四)监理工程范围和内容------------------------------------------------------ ------- 4(五)监理机构部门分工及职责--------------------------------------------------------- 4 (六)监理工作基本程序--------------------------------------------------------------- 5 (七)监理工作主要方法和主要制度----------------------------------------------------- 6 (八)监理人员的守则和奖惩制度------------------------------------------------------- 6二、工程质量控制(监理工作流程图见《监理实施细则》) ---------------------------------- 7 (一)质量控制的原则----------------------------------------------------------------- 7 (二)质量控制的目标----------------------------------------------------------------- 7 (三)质量控制的内容----------------------------------------------------------------- 7 (四)施工过程中的质量控制----------------------------------------------------------- 8 (五)质量控制的措施----------------------------------------------------------------- 8 (六)质量控制制度------------------------------------------------------------------- 8 三、工程进度控制--------------------------------------------------------------------- 9 (一)进度控制的原则---------------------------------------------------------------- 10 (二)进度控制的目标---------------------------------------------------------------- 10 (三)进度控制的措施---------------------------------------------------------------- 10四、工程投资控制-------------------------------------------------------------------- 10(一)投资控制的原则---------------------------------------------------------------- 10 (二)投资控制的目标---------------------------------------------------------------- 10 (三)投资控制的内容---------------------------------------------------------------- 10 (四)投资控制的措施---------------------------------------------------------------- 11五、合同管理------------------------------------------------------------------------ 12 (一)变更处理的程序和监理工作方法-------------------------------------------------- 12

路道路及给排水工程监理实施细则

**道路、给排水及绿化工程监理 实施细则 一、工程概况 (一)工程项目特征: 工程名称:**(**—**)道路、给排水及绿化工程。 工程地点:北京市大兴区**卫星城北区** 工程概算:1900万元。 资金来源:自筹 本工程开竣工日期:2004年8月11日至2005年5月10日。 本工程位于**北区,道路南起**,桩号K0+740,北至**,桩号K2+668.744,全长20188.744米;随道路同步敷设雨水、污水、上水等专业管线。 **道路设计标准为城市主干道,设计车速40km/h,设计年限为15年。道路规划红线宽为40米,横断面规划形式为:路中间设9米隔离带,两侧分别为12米宽机动车道、3.5米宽人行步道。道路平面交叉口路缘石曲线R=15米,树池周边采用120X12X15(厘米)砼构件。 本项目业主是北京兴创投资有限公司,在整个项目的实施过程中,将全面实行业主负责制、招投标制、工程监理制及合同管理制。 2.本工程项目建设实施相关单位: 建设单位:** 监督单位: *

设计单位:** 监理单位:** 施工单位: * 二、编制依据 1、政府批准的本项目的有关文件。 2、工程招、投标文件。 3、施工图及概算。 4、设计图纸及洽商变更文件。 5、市政基础设施工程资料管理规程(DBJ—01—71—2003)。 6、业主下发的有关文件、会议纪要等。 7、《工程建设监理规程》(DBJ01-41-2002)。 8、《北京市城市道路工程施工技术规范》(DBJ01-45-2000)。《北京市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000)。《市政道路工程质量检验标准》(DBJ01-11-95)。 《市政道路工程质量评定标准》(DBJ01-22-95)。 《市政排水管渠工程质量检验标准》(DBJ01-13-95)。 《市政排水管渠工程质量评定标准》(DBJ01-24-95)。 9、本公司的质量体系文件 10、已批准的《**道路、给排水及绿化工程施工组织设计》 11、已批准的《**道路、给排水及绿化工程监理规划》

相关文档