文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 入侵报警系统实用标准

入侵报警系统实用标准

入侵报警系统实用标准
入侵报警系统实用标准

入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定

大连万达集团股份有限公司

二〇一五年十一月

目录

一、系统技术要求 (1)

1.1 系统概述 (1)

1.2 系统基本要求 (1)

1.3 联动兼容性 (2)

1.4 接入要求 (2)

1.5 紧急报警装置 (2)

二、安装要求 (2)

2.1 通用要求 (2)

2.2 点位设置要求 (2)

2.2.1 商管 (2)

2.2.2 酒店 (3)

2.2.3 影城 (3)

2.2.4 儿童乐园 (4)

2.2.5 文旅营运项目 (4)

2.3 安装、验收流程 (5)

2.3.1 设备安装 (5)

2.3.2 集团检查 (5)

三、使用管理要求 (5)

3.1 防护区设置及撤布防时间要求 (5)

3.2 入侵报警系统运行情况检查、维护保养要求 (6)

四、考核 (7)

4.1 设备故障、布防考核 (7)

4.2 故意损坏、谎报考核 (8)

入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定入侵报警系统的建设、使用和运维,除满足国家、地方有关技术标准、规范和规定外,还须严格执行本规定要求。

一、系统技术要求

1.1 系统概述

入侵报警系统(intrusion alarm system)是用于探测设防区域的非法入侵行为并发出报警信号的电子系统或网络。入侵报警系统应包括前端设备、传输设备和控制/显示/处理/记录设备。前端设备包括一个或多个探测器;传输设备包括电缆或数据采集和处理器(或地址编解码器/发射接收装置);控制设备包括控制器或中央控制台,控制器/中央控制台包含控制主板、电源、声光指示、编程、记录装置以及信号通信接口等。

1.2 系统基本要求

(1)入侵报警系统中探测器与控制器之间的信号传输采用有线传输方式(特殊情况可用无线传输方式)。

(2)入侵报警系统的设计在技术上有适度超前性和互换性,为系统的增容和/或改装留有余地。

(3)入侵报警系统应能准确及时地探测入侵行为、发出报警信号;对入侵报警信号、防拆报警信号(可与入侵报警信号共用)、故障信号的来源有清楚和明显的指示,在入侵报警系统的电子地图上准确显示报警信息。

(4)入侵报警系统的响应时间应符合下列要求:任一防区报警到控制器接收到该信息并发出报警信号所需的时间不大于2s。

(5)入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置:

a) 瞬时防区和延时防区;

b) 全部或部分防护区设置布防与撤防。

(6)系统须有备用电源,其容量至少保证系统正常工作时间大于8h。

(7)入侵报警系统有防雷击措施;系统等电位接地;单独接地电阻不大于1Ω,联合接地不大于4Ω。

(8)入侵报警系统所使用的设备,其平均无故障间隔时间(MTBF)不应小于5000 h。

1.3 联动兼容性

入侵报警系统须能与视频监控系统联动。当与其他系统联合设计时,进行系统集成设计,各系统之间相互兼容又能独立工作。入侵报警的优先权仅次于火警。

1.4 接入要求

(1)商管、酒店、影城、文旅营运项目各业态分别单独设置入侵报警系统。

(2)儿童乐园业态内设置的入侵报警前端设备接入商管入侵报警系统。

1.5 紧急报警装置

(1)紧急报警装置安装在隐蔽、便于操作的部位,相同区域的报警按钮及玻璃破碎可共用防区。

(2)紧急报警装置设置为不可撤防模式,并具有防误触发措施,触发报警后应能立即发出紧急报警信号并自锁,复位须采用人工操作方式。

(3)残疾人卫生间紧急报警装置应现场设有声光报警。

二、安装要求

2.1 通用要求

前端设备安装牢固,不影响美观;所防护目标的5m范围内应无盲区。

2.2 点位设置要求

2.2.1 商管

2.2.2.2酒店群内别墅型或独立别墅型建筑

2.2.4 儿童乐园

2.2.5 文旅营运项目

2.3 安装、验收流程

2.3.1 设备安装

各项目公司应按模块化节点时间要求完成入侵报警系统的安装、调试及与慧云系统的对接。项目公司组织填写《入侵报警系统验收确认表》,并经营运系统各公司(影城除外)签确。

2.3.2

集团检查

集团安全监督部、系统总部安全监督部门在开业日/试营业/排练日前、日常检查时,对入侵报警系统进行检查。

三、使用管理要求

3.1 防护区设置及撤布防时间要求

(1)地方公司根据本规定,结合物业特点进行防护区设置;室内步行街公共区域防护区设置应按区域划分,不得因为闭店后施工造成整个公共区无法布防。

(2)地方公司应针对每个防护区制定明确的撤布防时间表,并严格按时间表要求对各个防护区进行撤布防操作。

(3)防护区撤布防时间要求

3.2 入侵报警系统运行情况检查、维护保养要求

(1)地方公司工程管理部门应定期对入侵报警控制器及图文系统进行检查,查看报警、撤布防功能、提示音、提示灯、电子地图显示等功能是否正常,是否存在故障点位(检查内容详见表1:入侵报警系统运行情况检查要求);发现问题应立即组织维修,并主动填报安全管理信息系统,故障修复不得超过15天。

(2)地方公司应定期组织对入侵报警系统前端点位进行报警功能抽测,并确保每季度全覆盖检测一遍。

(3)地方公司应定期组织对入侵报警系统进行维护保养,维护保养内容参见但不限于表2(入侵报警系统维护保养要求)的各项内容。

表1:入侵报警系统运行情况检查要求

表2

:入侵报警系统维护保养、测试要求

四、考核

4.1 设备故障、布防考核

发生如下情形的,按隐患录入安全管理信息系统,并按隐患等级进行考核:

4.2 故意损坏、谎报考核

故意损坏入侵报警设备、谎报设备故障的,一经发现,对地方公司按照重大隐患进行处罚,对当事人解除劳动关系处理。

入侵报警系统

入侵报警系统

2 周界防盗报警系统 目录 第一章. 工程概述 (2) 1.1. 系统概述 (2) 1.2. 系统设计原则 (2) 第二章. 系统总体方案设计 (4) 2.1. 系统设计依据 (4) 2.2. 系统设计 (4) 2.3. 系统功能 (5) 第三章. 设备选型...................................... 错误!未定义书签。 3.1. AL-300总线报警主机 (6) 3.2.红外对射探测器 (7) 第四章. 系统示意图 (9) 第五章. 布线规则 (10) 第一章工程概述 1.1.系统概述 1.1.1周界报警系统是目前园区安全防范系统的一个重要组成部分,是 实现整个建筑群现代化的安全技术防范与科学管理的一项重要措施和 必要手段。它利用现代电子技术设备,通过使用先进的技术,为园区营 造一个安全、良好、有序的工作环境。 1.1.2住宅小区周界报警系统应该是对园区内建筑物的四个基本要素, 即结构、系统、服务、管理及其相互联系给予最优化考虑和综合,以达 到最佳组合,从而获得投资合理、高效率的、高度安全、优雅舒适、便 利快捷的环境空间。要利用现代多媒体及数字化监测技术,形成一套先 进的数字化、网络化的安全防范系统。 1.1.3我公司本着竭诚为用户服务的宗旨,结合我们多年来在安防系统

3 专业工程中丰富的设计、施工经验,依照“系统先进,功能齐全,投资经济,使用方便”的原则,在深入了解投资者的具体需求后,我们为本工程做出最佳、最合理的方案。 据此,设计系统方案满足先进、合理、成熟、安全、稳定、可靠、冗余、高效、高性能价格比、易扩展、易管理的原则,与其它安防系统共同组建成一个完整、先进、高可靠性、高安全性的安防体系。所具性能如下: 合法性:方案设计和图纸符合国家、行业的有关规定和公安部门有关安全技术防范要求; 实用性:方案设计满足文件要求,充分考虑到园区管理部门的使用要求,使系统的功能尽可能完善并充分加以利用。 可靠性:系统设计、设备选型、安装调试等都严格贯彻质量条例,完全符合国家、行业的有关标准。 先进性:系统设计充分考虑安防领域技术的发展和设备的发展,选择了国际知名的周界报警设备。 扩充性:本着长远的观点,使系统可扩展、容量可扩充,尽量降低系统造价,以达到最佳的性能价格比。 第二章系统总体方案设计 2.1系统设计依据 此次周界报警系统遵循以下标准和规范: ?《小区外围墙平面图》 ?GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 ?GB 12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》 ?GB 15207-1994《视频入侵报警器》 ?GB/T 15408-94《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》 ?GB 16796-1997《安全防范报警设备安全要求和试验方法》 ?GA/T 368-2001《入侵报警工程技术规范》

入侵报警系统模拟试题(卷)

入侵报警系统模拟试题 一、选择题 1、入侵报警系统是由多个()组成的点、线、面、空间及其组合的综合防护报警体系。 A.探测器B.控制器C.报警器D.监控器 2、通常在安全技术防范系统中,是以()子系统为核心。 A.电视监控B.入侵报警C.出入口控制D.报警通信 3、检测、延迟、反应这三个基本防范要素之间的相互联系可以用()公式表示。A.T反应≥T探测十T延迟B.T反应十T探测≥T延迟 C.T反应≤T探测十T延迟D.T反应十T探测≤T延迟 13.入侵探测器在正常气候环境下,连续()工作应不出现误报、漏报。 A.1天B.3天C.5天D.7天 4、报警系统紧急报警、入侵报警及防破坏报警响应时间应不大于()。 A.2s B.3 s C.4 s D.5 s 5、入侵探测报警系统在正常工作条件下平均无故障工作时分为A、B、C、D四级,各类产品的指标不应低于A级的要求,A级要求的平均无故障工作时间为()小时。A.1000 B.2000 C.5000 D.10000 6专用线串行信号传输方式,又称()传输方式。 A.二线制B.四线制C.总线制 7、当一个或多个设防区域产生报警时,分线制入侵报警系统的响应时间不大于()s。 A.1 B.2 C.3 D.4

8、在入侵报警系统的传输功能中,应有与远程中心进行有限和/或无线通信接口,并能对通信线路的()进行监控。 A.信号B.数据C.声音D.故障 9、下列属于报警器的主要技术性能指标的有()。 A.探测率 B.分辨率 C.实时性 10、探测器的有效性可用()来表示。 A.可靠性B.探测范围C.误报率D.探测率 11、在下列报警器中选出属于被动式报警器()。 A.振动B.超声波C.微波 D .电场 12、在下列各个探测器中选出可使用于各种不同形状房间的探测器()。 A.微波多普勒B.被动红外C.超声波 13、在下列探测器中选出可用于室内也可用于室外的探测器()。 A.超声波B.主动红外C.被动红外D.平行线电场 14、主动红外报警器的报警时间阈值主要是根据()参数设定的。 A.正常人跑动的速度B.正常人的平均高度 C.正常人的体形D、正常人的体重 15、主动红外探测器在室外使用时,对其作用距离影响最大的有()。 A.雪B.雾C.大风D.大雨 16、对以常闭为警戒状态的磁控开关,舌簧管接点出现粘结现象会造成()。A.误报警B.漏报警C.仍正常工作 17、次声波探测器,检测的次声波来源于()。 A.入侵者走动扰动空气B.室内外温度差

入侵报警系统工程项目设计规范标准

入侵报警系统工程设计规范GB50394-2007

1 总则 1.0.1为了规范入侵报警系统工程的设计,提高入侵报警系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的入侵报警系统工程的设计。 1.0.3入侵报警系统工程的建设,应与建筑及其强、弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可一次建成,也可分步实施。 1.0.4入侵报警系统工程应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进,经济合理,实用可靠。 1.0.5入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规 2 术语 2.0.1入侵报警系统intruder alarm system (IAS) 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时,故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 2.0.2报警状态alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。 2.0.3故障状态fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。 2.0.4防拆报警tamperalarm 因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5防拆装置tamper device 用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.0.6设防set condition 使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7撤防unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。 2.0.8防区defence area 利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显示报警部位的区域。 2.0.9周界perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

入侵报警系统标准

入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定 大连万达集团股份有限公司 二〇一五年十一月

目录 一、系统技术要求错误!未定义书签。 系统概述错误!未定义书签。 系统基本要求错误!未定义书签。 联动兼容性错误!未定义书签。 接入要求错误!未定义书签。 紧急报警装置错误!未定义书签。 二、安装要求错误!未定义书签。 通用要求错误!未定义书签。 点位设置要求错误!未定义书签。 商管错误!未定义书签。 酒店错误!未定义书签。 影城错误!未定义书签。 儿童乐园错误!未定义书签。 文旅营运项目错误!未定义书签。 安装、验收流程错误!未定义书签。 设备安装错误!未定义书签。 集团检查错误!未定义书签。 三、使用管理要求错误!未定义书签。 防护区设置及撤布防时间要求错误!未定义书签。 入侵报警系统运行情况检查、维护保养要求错误!未定义书签。 四、考核错误!未定义书签。 设备故障、布防考核错误!未定义书签。 故意损坏、谎报考核错误!未定义书签。

入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定 入侵报警系统的建设、使用和运维,除满足国家、地方有关技术标准、规范和规定外,还须严格执行本规定要求。 一、系统技术要求 系统概述 入侵报警系统(intrusion alarm system)是用于探测设防区域的非法入侵行为并发出报警信号的电子系统或网络。入侵报警系统应包括前端设备、传输设备和控制/显示/处理/记录设备。前端设备包括一个或多个探测器;传输设备包括电缆或数据采集和处理器(或地址编解码器/发射接收装置);控制设备包括控制器或中央控制台,控制器/中央控制台包含控制主板、电源、声光指示、编程、记录装置以及信号通信接口等。 系统基本要求 (1)入侵报警系统中探测器与控制器之间的信号传输采用有线传输方式(特殊情况可用无线传输方式)。 (2)入侵报警系统的设计在技术上有适度超前性和互换性,为系统的增容和/或改装留有余地。 (3)入侵报警系统应能准确及时地探测入侵行为、发出报警信号;对入侵报警信号、防拆报警信号(可与入侵报警信号共用)、故障信号的来源有清楚和明显的指示,在入侵报警系统的电子地图上准确显示报警信息。 (4)入侵报警系统的响应时间应符合下列要求:任一防区报警到控制器接收到该信息并发出报警信号所需的时间不大于2s。 (5)入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置: a) 瞬时防区和延时防区; b) 全部或部分防护区设置布防与撤防。 (6)系统须有备用电源,其容量至少保证系统正常工作时间大于8h。 (7)入侵报警系统有防雷击措施;系统等电位接地;单独接地电阻不大于1Ω,联合接地不大于4Ω。 (8)入侵报警系统所使用的设备,其平均无故障间隔时间(MTBF)不应小于5000 h。 联动兼容性 入侵报警系统须能与视频监控系统联动。当与其他系统联合设计时,进行系统集成设计,各系统之间相互兼容又能独立工作。入侵报警的优先权仅次于火警。接入要求 (1)商管、酒店、影城、文旅营运项目各业态分别单独设置入侵报警系统。(2)儿童乐园业态内设置的入侵报警前端设备接入商管入侵报警系统。 紧急报警装置 (1)紧急报警装置安装在隐蔽、便于操作的部位,相同区域的报警按钮及玻璃破碎可共用防区。 (2)紧急报警装置设置为不可撤防模式,并具有防误触发措施,触发报警后应能立即发出紧急报警信号并自锁,复位须采用人工操作方式。 (3)残疾人卫生间紧急报警装置应现场设有声光报警。 二、安装要求

入侵报警系统技术要求概要.doc

入侵报警系统技术要求 入侵报警系统技术要求 类别:消费电子 前言本标准的全部技术内容为强制性。本标准非等效采用iec 60839-1-1《报警系统一般要求总则》(1988)。本标准与iec 60839-1-1(1988)的主要不同在于:1)根据我国安全技术防范行业的实际,对术语和定义进行了适当的增删。2)根据信息技术的发展和报警专业标准化的最新成果,在规范性引用文件中,除增加了91年出版的iec 60839-5系列标准外,还增加了2001年出版的iec 60839-7系列标准,这两个系列标准即将转化为我国标准。同时还引用了我国安防专业近来来制定的有关国家标准和行业标准。3)在原标准的基础上,更加强调系统的安全性、电磁兼容性和可靠性,增加了相关的技术要求。本标准由公安部科技局提出。本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(sacs/tc100)归口。本标准由中国兵器工业集团第二一二研究所西安北方信息产业有限公司、陕西省公安厅科技处技防办、sacs/tc100秘书处负责起草。本标准主要起草人:李天銮、万军、金巍、周明锦、刁群、康凤琴。1 范围本标准规定了用于保护人、财产和环境的入侵报警系统(手动式和被动式)的通用技术要求,是设计、安装、验收入侵报警系统的基本依据。本标准适用于建筑物内、外部入侵报警系统。本标准不涉及远程中心,也不包括入侵报警系统与远程中心之间通信数据的加载和卸载。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。gb 10408.1 入侵探测器第1部分:通用要求(idt iec 60839-2-2)gb 10408.2 入侵探测器第2部分:室内用超声波多普勒探测器(idt iec 60839-2-4)gb 10408.3 入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器(idt iec 60839-2-5)gb 10408.4 入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器(mod iec 60839-2-3)gb 10408.5 入侵探测器第5部分:室内用被动红外探测器(idt iec 60839-2-6)gb 10408.6 微波和被动红外复合入侵探测器gb 12663 防盗报警控制器通用技术条件gb 15207 视频入侵报警器gb 15209 磁开关入侵探测器gb/t 15211 报警系统环境试验gb 15407 遮挡式微波入侵探测器技术要求和试验方法gb/t 15408 报警系统电源装置、测试方法和性能规范(idt iec 60839-1-2)gb/t 16572 防盗报警中心控制台gb 16796 安全防范报警设备安全要求和试验方法gb/t 17626.2-1998 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验gb/t 17626.3-1998 电磁兼容试验与测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 gb/t 17626.4-1998 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验gb/t 17626.5-1999 电磁兼容试验与测量技术浪涌抗扰度试验gb/t 17626.11-1999 电磁兼容试验与测量技术电压暂降、短时中断及电压变化抗扰度试验ga/t 74 安全防范系统通用图形符号ga/t 75 安全防范工程程序与要

入侵报警系统工程验收

入侵报警系统工程验收

3.4.1任务目标 掌握入侵报警系统工程检查与测试的要点和方法,了解入侵报警系统工程验收的方法。 3.4.2任务内容 (1)入侵报警系统检测; (2)入侵报警系统工程验收。 3.4.3知识点 1.入侵报警系统的验收流程 安全防范系统(工程)的验收,主要是根据《条例》和《实施办法》规定,依照《规则》实行。《条例》和《实施办法》属行政法规,《规则》是强制性行业标准,属技术法规范畴,必须强制执行。(GA308—2001《安全防范系统验收规则》和GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》详细条款请查询相关文件资料) 《规则》为安全防范系统标准体系之一,是与公安部行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》的配套标准,执行时下列所有被引用标准中的相关条文也应强制执行。 国家标准GB 50198—1994《民用闭路监视电视系统工程设计规范》 国家标准GB 50057—1994《建筑防雷设计规范》 国家标准GB / T16676—1996《银行营业场所安全防范系统设计规范》 国家标准GB / T16571—1996《文物系统博物馆安全防范系统设计规范》 行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》 行业标准GA / T74—2000《安全防范系统通用图形符号》 行业标准JGJ / T16—94《民用建筑电气设计规范》 《规则》对安全防范系统(工程)的质量验收,提出必须遵循的基本要求。对一、二级工程的验收应严格执行《规则》的主要条款,三级工程的验收参照《规则》可适当简化。三级工程的验收可适当简化,标准中有明确说明的,按规定执行,标准中没有明确说明的,由验收委员会(验收小组)决定并执行简化操作。 (1)工程验收内容 工程验收内容包括:合格性指标、检测方法、检测设备、检测报告、不合格项处理,其中检测报告应包括:检测依据、检测设备、检测结果列表,不合格项处理包括系统基本合格应明确整改内容和措施。将整改结果作为系统检测报告附件,在系统验收时一并提交。系统不合格,必须限期整改。根据不合格的具体情况,确定整改期限,在整改后重新进行检测。 (2)检测机构 检测须由获得国家认可的相关检测机构承担,检测完成后由检测机构按规定格式出具检测报告。 (3)验收 建设方宜委托第三方机构进行;也可交由建设方组织的有关专家、检测机构代表和有关人员参加的验收组进行。 a)验收大纲 验收前,应编制验收大纲,验收大纲由测评机构或验收组提出。 b)验收条件 系统检测报告。 系统运行报告。 (4)文档 在对系统验收时应出具以下技术文档: a) 招标文件; b) 投标文件; c) 合同书; d) 系统工程设计文件; e) 施工组织设计文件; f) 材料设备接收单及合格证及关键产品质量检测报告; g) 工程变更说明文件;

防盗报警系统验收规范2013.8.16

变电站防盗报警系统 验 收 规 范 **************************** 二零一三年八月

目录 1、编写目标 (3) 2、编写内容 (3) 3、入侵报警系统的验收标准 (3) 4、入侵报警系统的验收流程 (4) (1)工程验收内容 (4) (2)检测机构 (4) (3)验收 (4) (4)文档 (4) (5)验收程序 (5) (6)验收结论 (5) 5、入侵报警系统的工程验收 (6) (1)检测内容 (6) (2)入侵报警系统检验项目、检验要求及测试方法 (6) (3)入侵报警系统验收的一般要求 (8) (4)检查项目 (9) (5)检查要求 (10) 6、系统移交 (11) (1)系统竣工图纸资料归档要求: (11) (2)系统竣工图纸资料修改、整理归档要求: (11)

1、编写目标 掌握入侵报警系统工程检查与测试的要点和方法,了解入侵报警系统工程验收的方法,更好的为入侵报警系统的质量和安全性作保障。 2、编写内容 (1)入侵报警系统检测; (2)入侵报警系统工程验收。 3、入侵报警系统的验收标准 安全防范系统(工程)的验收,主要是根据《条例》和《实施办法》规定,依照《规则》实行。《条例》和《实施办法》属行政法规,《规则》是强制性行业标准,属技术法规范畴,必须强制执行。(GA308—2001《安全防范系统验收规则》和GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》详细条款请查询相关文件资料) 《规则》为安全防范系统标准体系之一,是与公安部行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》的配套标准,执行时下列所有被引用标准中的相关条文也应强制执行。 国家标准 GB 50198—1994《民用闭路监视电视系统工程设计规范》 国家标准 GB 50057—1994《建筑防雷设计规范》 国家标准 GB / T16676—1996《银行营业场所安全防范系统设计规范》 国家标准 GB / T16571—1996《文物系统博物馆安全防范系统设计规范》 行业标准 GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》 行业标准 GA / T74—2000《安全防范系统通用图形符号》 行业标准 JGJ / T16—94《民用建筑电气设计规范》 《规则》对安全防范系统(工程)的质量验收,提出必须遵循的基本要求。对一、二级工程的验收应严格执行《规则》的主要条款,三级工程的验收参照《规则》可适当简化。三级工程的验收可适当简化,标准中有明确说明的,按规定执行,标准中没有明确说明的,由验收委员会(验收小组)决定并执行简化操作。

入侵报警系统完整方案

入侵报警系统 前言: 一篇基本的入侵报警系统方案,综合报价方案里面直接插入就可正文: 一、需求分析 入侵报警系统是安保系统中的一个重要组成部分,是一种先进的通用的现代化安全防范系统,系统通过安装在现场的报警探测器获取报警信号,经过各种方式传入控制设备,经处理后输出相应的报警信息。 为了保证大楼内财产的安全,在重要的区域设置不同数量的探测器来保证大楼内财产人生的安全性。 这些东西度娘多的是,我就不罗嗦了 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JCJ/T 16-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 《保安安保监控工程技术规范》GA/T 76-96 《安全防范工程费用预算编制方法》GA/T 70-94 这些东西也有很多,沾边的都可以写上 三、具体设计 1、探测器点位分布 大厦入侵报警系统主要针对在大厦的一层主要办公室及出入口、值班室、楼梯过道等重要位置设置探测器,进行探测报警。 主要布置如下:

1)在一层值班室、负一层2个值班室及无障碍卫生间分别设置1个紧急报警按钮,共设置4个紧急报警按钮; 2)在一层出入口楼梯过道设置2个红外双鉴探测器,自行车自行车库各入口设置6个红外双鉴探测器; 3)在裙房的一层和负一层楼梯入口、过道,以及塔楼的负一层至负三层的过道门处设置门磁,共设置24个门磁开关; 4)在每层的办公区域的住户智能箱内预留2路报警回路,作为备用,共设置八防区报警控制器111个; 红外双鉴探测器和门磁开关,在晚上下班后进行布防,一旦被入侵者触发立即发出报警;紧急报警按钮24小时布放,随时可以进行报警,便于保安及时处理。 2、系统组成及结构 大厦入侵报警系统采用总线制报警系统。本系统主要由前端报警探测器,信号传输部分,控制中心三部分组成,以下是对各部分的详细说明: 1)前端探测器 前端探测器主要为红外双鉴探测器、紧急按钮、门磁开关等,主要用于探测现场警情,当有入侵者闯入时,触发探测器发生报警信号,传至管理中心,由管理中心统一处理,可使住户人身及财产在第一时间内得到保障。 2)信号传输部分 本系统报警信号采用总线传输方式,这种传输方式结构简单,技术成熟可靠,安装方便,成本低。 本系统采用了总线制报警主机,主机总线采用RVV2*1.5 报警总线,电源线采用RVV2*1.5。

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案 设计单位:深圳ZJ装饰设计公司 设计人: 郑徐辉 日期: /3/2

目录 一、概述------------------------------------------- ----(3) 二、设计标准--------------------------------------- --(3-4) 三、设计原则--------------------------------------- --(4-5) 四、主要设备技术参数---------------------------- (6-13) 五、系统图----------------------------------------- ---(13) 六、平面图----------------------------------------- ---(14) 七、报价清单--------------------------------------- --(15)

一.概述 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 银行入侵报警系统设计主要是针对夜间非法入侵的行为及营业时间抢劫行为及时报警制止,建立有效的安防体系,系统采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备,具有先进性同时有较高的性价比。 系统由一套报警主机组成,该报警主机经过电话线与XX 110报警中心联网,在营业大厅、营业内厅、ATM室、机房安装防盗探测器,ATM机安装震动探测器,现金柜台及非现金柜台安装

入侵报警系统设计方案

入侵报警系统设计方案 设 计 技 术 方 案

一、入侵报警系统概述 系统采用总线制结构,每一个现场报警设备均有各自独立的地址,当发生非正常事件报警时,系统能够自动识别报警来源,并在电子地图上显示出报警区域位置,同时声光报警器发出报警声光提醒保卫人员及时处理警情; 保卫人员可以在报警主机根据不同时段需要进行布防、撤防等操作,可以在电子地图进行相应的操作。报警管理软件具有报警信息的记录、统计、打印报表等相应功能。 二、设计依据 《智能建筑设计标准》 GB/50314-2015 《智能建筑工程验收规范》 GB 50339—2003 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 GB/T 50356-2005 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》 GY/T155-2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》 GY/T157-2000 《演出场所扩声系统的声学特性指标》 WH/T 18-2003 《多通路音频数字串行接口》 GY/T187-2002 《剧场建筑设计规范》 JGJ57-2000/J67-2001 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 GB/T8898-2001 三、系统功能设计 在办公楼、培训信息楼设置报警系统,主控制设备设置在办公楼一层消防控制中心。 报警系统采用RS485总线方式传输,中心控制室设置报警主机,并通过电脑对报警主机进行管理以及电子地图直观的界面操作。可根据探测器布设区域的性质采取分区式布防,紧急按钮实时处于布防状态。

入侵报警系统技术要求GT—

中华人民共和国公共安全行业标准 入侵报警系统技术要求GA / T 368—2001 1 范围 本标准规定了用于保护人、财产和环境的入侵报警系统(手动式和被动式)的通用技术要求,是设计、安装、验收入侵报警系统的基本依据。 本标准适用于建筑物内、外部的入侵报警系统。本标准不涉及远程中心,也不包括入侵报警系统与远程中心之间通信数据的加载和卸载。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 10408.1 入侵探测器第1部分:通用要求(idt IEC 60839-2-2) GB 10408.2 入侵探测器第2部分:室内用超声波多普勒探测器(idt IEC 60839-2-4) GB 10408.3 入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器(idt IEC 60839-2-5) GB 10408.4 入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器(mod IEC 60839-2-3) GB 10408.5 入侵探测器第5部分:室内用被动红外探测器(idt IEC 60839-2-6) GBl0408.6 微波和被动红外复合入侵探测器 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 15207 视频入侵报警器 GB 15209 磁开关入侵探测器 GB/T 15211 报警系统环境试验 GB 15407 遮挡式微波入侵探测器技术要求和试验方法 GB/T 15408 报警系统电源装置、测试方法和性能规范(idt IEC 60839-1-2) GB/T 16572 防盗报警中心控制台 GB 16796 安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验与测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4—1998 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5—1999 电磁兼容试验与测量技术浪涌抗扰度试验 GB/T 17626.11—1999 电磁兼容试验与测量技术电压暂降、短时中断及电压变化抗扰度试验 GA/T 74 安全防范系统通用图形符号 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 IEC 60839—5 报警系统第5部分:报警信号传输系统技术要求1) IEC 60839—7 报警系统第7部分:报警传输系统中串行数据接口信息格式和协议1) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 报警alarm 生命、财产或环境面临严重威胁时的警告。[IEC 60839-1-1] 3.2 入侵报警系统intrusion alarm system 1)该系列标准即将转化为我国标准(等同采用)。

0093入侵报警系统检验项目、检验要求及测试方法

更改记录

入侵报警系统调试/检验项目、要求及方法

入侵报警系统调试/检验项目、要求及方法 出师表 两汉:诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。 臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。 愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。 今当远离,临表涕零,不知所言。

入侵报警系统工程设计规范概要

中华人民共和国国家标准 入侵报警系统工程设计规范 Code of design for intrusion alarm systems englneering GB 50394-2007 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7 年8 月1 日 1 总则 1.0.1 为了规范入侵报警系统工程的设计,提高入侵报警系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的入侵报警系 统工程的设计。 1.0.3 入侵报警系统工程的建设,应与建筑及其强、弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可一次建 成,也可分步实施。 1.0.4 入侵报警系统工程应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进,经济合理,实用可靠。 1.0.5 入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 入侵报警系统intruder alarm system(IAS)利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或 试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他譬急情况时,故意触发紧急报警装置)的 行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 2.0.2 报警状态alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。 2.0.3 故障状态fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。

2.0.4 防拆报警tamper alarm.因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5 防拆装置tamper device用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.O.6 设防set condition使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7 撤防unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。 2.0.8 防区defence area利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显 示报警部位的区域。 2.0.9 周界perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。 2.0.10 监视区surveillance area实体周界防护系统或/和电子周界防护系统所组成的周界警 戒线与防护区边界之间的区域。 2.0.11 防护区protection area 允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。 2.0.12 禁区restricted area 不允许未授权人员出入(或窥视)的防护区域或部位。 2.0.13 盲区blind zone 在警戒范围内,安全防范手段未能覆盖的区域。 2.0.14 漏报警leakage alarm入侵行为已经发生,而系统未能做出报警响应或指示。 2.0.15 误报警false alarm 由于意外触动手动装置、自动装置对未设计的报警状态做出响应、部件的错误 动作或损坏、操作人员失误等而发出的报警信号。 2.0.16 报警复核check to alarm利用声音和/或图像信息对现场报警的真实性进行核实的手段。 2.0.17紧急报警emergency alarm用户主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时,故意触发的报警。 2.0.18 紧急报警装置emergency alarm switch用于紧急情况下,由人工故意触发报警信号的开关装置。 2.0.19 探测器detector 对入侵或企图入侵行为进行探测做出响应并产生报警状态的装置。 2.0.20 报警控制设备controller 在入侵报警系统中,实施设防、撤防、测试、判断、传送报警信息,并 对探测器的信号进行处理以断定是否应该产生报警状态以及完成某些显示、控制、记录和通信功能的装置。

802入侵报警系统安装工艺标准

入侵报警系统安装工艺标准(Ⅶ802) 1 适用范围 本标准适用建筑工程中入侵报警系统的安装。 2 施工准备 材料、设备 前端设备:报警通讯主机、键盘、声/光报警器、警灯、警铃、计算机(内置系统管理软件)、打印机、不间断电源等。 传输部分:报警控制箱、电线、电缆等。 终端设备:门(窗)磁、主(被)动红外线探测器、微波探测器、超声波探测器、双鉴探测器、报警按钮、玻璃破碎探测器、电磁门锁、周界探测器等。 上述设备材料应根据合同文件及设计要求选型,对设备、材料和软件进行进场验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、“CCC”认证标识、安装及使用说明书等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书,进行全部检查,方可安装。 镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管。 其它材料:塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、对讲机、梯子、电工组合工具。 测量器具:250V兆欧表、500V兆欧表、水平尺、钢尺、小线。 作业条件 管理室内土建工程内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 管理室内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 技术准备 施工图纸齐全。 施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设计安装使用说明书,并进行有氏对性的培训及安全、技术交底。 3 操作工艺 工艺流程 操作方法 管路敷设:参见本册《闭路电视监控系统安装工艺标准》(Ⅶ803)的相关内容。 报警控制箱安装 报警控制箱安装位置、高度应符合设计要求,在无设计要求时,宜安装于较隐蔽或安全的地方,底边距地宜为。 暗装报警控制箱体箱时,箱体框架应紧贴建筑物表面。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管焊在一起。管入箱应用锁母固定。 明装报警控制箱时,应找准标高,进行钻孔,埋入金属膨胀螺栓进行固定。箱体背板与墙面平齐。 报警控制器箱的交流电源应单独敷设,严禁与信号线或低压直流电源线穿在同一管内。线缆敷设

表7.2.1 入侵报警系统检验项目、检验要求及测试方法

表7.2.1 入侵报警系统检验项目、检验要求及测试方法

[入侵报警功能检验说明]: 1、入侵报警系统可采用自动设防功能,但不应采用自动撤防方式,特别是在发生报警后,不得采用自动撤防方式,应采用手动复位,以保证值班人员及时对警情进行处理。同时注意对设防、撤防状态是否正常进行确认。 2、紧急报警装置应设置为不可撤防状态”就是要求紧急报警装置要采用24h设防。紧急报警装置要安装在隐蔽但是能操作到的位置,比如我们常把紧急按钮装在桌子面板下,脚挑开关装在桌子底下,所以要防止被人不慎动作触发,引起误报警。 3、入侵探测器中一般情况下其灵敏度越高覆盖范围也就越广。入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离不得小于5m,即保护目标的5m范围内无盲区 4、多路同时报警重点检验的是2-3路同时入侵的状况下,不得有漏报警。 5、声、光报警信息检验:为了防止有人故意破坏警号的喇叭(因为警号的报警声音很大,人们容易发现警情),或有一种报警信号出现故障,以防万一。所以要求必须是声、光两种报警信息。

【防破坏及故障报警功能的检验说明】: 我们的入侵报警系统应当是“既能防外也能防内”的,报警系统的设备保护再严密,系统如不具备检测传输线路断路、短路和故障的报警功能,系统将是摆设。 探测器、传输设备箱(包括分线箱)、报警控制设备或控制箱如不具备防拆报警功能,将导致探测器、传输、控制设备起不到应有的探测、传输、控制作用。在很多工程中,经常出现设备的防拆开关不连接,或入侵探测器的报警信号与防拆报警信号连接到一个防区,在撤防状态下,系统对探测器的防拆信号不响应,这种设计或安装是不符合探测器防拆保护要求的。因此,为保证系统使用的有效性,防止内外结合的技术性犯罪,标准规定,对于可设防/撤防防区设备的防拆装置,即探测器、传输设备箱(包括分线箱)、报警控制设备或控制箱等的防拆报警要设为独立防区,且24h设防。在任何状态下,即在不需要设防的状态下,若打开前端探测器或后端报警主机都应发出报警信号。防止人员在不设防的时候对其进行破坏或做手脚。

相关文档
相关文档 最新文档