一、要求与注意事项

1、负责安装和拆卸塔吊的单位应具有省级安检部门颁发的相应资质证,在起重机的安装与拆卸时须按说明书规定的要求和顺序进行,由技术人员根据工地的实际情况制定书面安装或拆卸工艺顺序和规程,向操作人员交底。

2、在安装或拆卸过程中,工作人员应带安全帽,高空作业人员进现场还应穿防滑胶鞋,佩带安全带。

3、安装时,装配好的销轴端部的开口销必须按规定张开轴端挡板螺栓,钢丝绳卡螺栓以及其它连接螺栓必须可靠牢固。

4、塔机各零件之间的连接绳卡,螺栓螺母,开口销等标准件以及轴销挡板,轴销等必须使用合格产品,或按设计图纸制造的合格零件,不允许随意代用。压顶升时,接同泵站电源,顶升完毕后,及时将电源切断。

5、起重机应安装在符合设计要求的专用基础上,其基础及压重不得小于60T,基础及建筑物附着点予埋件与混凝土结合应牢固可靠,其承载能力应大于或大于说明书的规定,场地上空无任何架空线路及障碍(塔机中心距建筑物外墙距离为4000mm)。

二、塔吊安装顺序

1、整机安装(或)拆卸用大于12T的汽车吊,并配备相应的操作人员。

2、安装底架十字架:将已组装在一起的十字梁吊在基础上,找正后用压板地脚螺栓固定好,四个支坐水平且平面度误差≤1. 5mm 。

3、将标准节和支撑节连接好与十字架四个支坐用M30高强螺栓连接时,注意标准节有踏步的一面与建筑物垂直。

4、顶升套架组装好,套在装好的两个塔身节上,注意将爬爪担在标准节上,液压系统置于塔身后面一侧,接好临时线。

5、将下转台与套架及塔身连接在一起,然后把引进梁装在下转台端面上呈前后方向。

6、将下转台、回转支撑、上转台、回转机构、塔帽组装好吊起放在标准节上,并用塔身螺栓连接好。

吊装塔帽前分别将前后拉板及一节拉杆和平衡臂拉杆各一节安装在塔帽上。

7、将司机室安装在上转台上。

8、将平衡臂、起升机构、配电柜、平衡臂拉杆装好、接好各部分电线,然后将平衡臂水平吊起与上转台回转塔身后侧平衡臂铰点,用销轴连接好后,再继续起吊使平衡臂后端抬起成一角度,然后将平衡臂上的两节拉杆与事先装在塔顶上的两节拉杆分别用销轴连接好。然后将平衡臂放平,使拉杆受力。

9、吊两块平衡重,放在靠近起升机构一侧,起升机构接临时线。

10、将塔臂、牵引机构、变幅小车组装好,吊臂拉杆装在吊臂弦上,端部用铁丝扎牢。

注意:仔细检查各紧固件销轴,使用是否正确,联接是否牢固,开口销、挡板安装是否正确到位。检查无误后,水平整体起吊,二个吊点注意找准平衡位置并做好标记以备拆塔吊时用,到位后,用销轴与上转台回转塔身前侧的吊臂铰点连接好。然后,继续起吊使吊臂前端仰起10°-- 20 °。然后解下捆扎拉杆的铁丝,分别将吊臂上的前后拉杆与事先与装在塔顶上的二节前后拉杆用销轴连接好然后慢慢将吊臂放平使拉杆受力。

11、吊装平衡重,每次吊装一块,共六块(包括已装上的两块)总重6.16T。(用户可以自备配重块图纸见随机文件图)。

12、切断总电源,完成整机的电气连接,接线时参照电器原理图,电器布置图及电气接线图,接线后检测各个部件对地的绝缘电阻,其要求见说明书4.1、4.3条。检查无误后接通地面总电源,然后按期按起重绳穿绕图所示,将吊钩装好,绳头紧固于臂头端,绳卡3个按要求卡好。

13、顶升两个标准节后安装斜撑杆。

a、将吊臂调正到正前方向(与引进梁同向),并把要加的标准节按此方向在地面排好。吊起一个标准节挂在引进梁小吊钩上,这时卸下小节与标准节的8个M30高强度螺栓。将顶升横梁两端的轴头放入踏步的槽内,开动液压系统使活塞杆伸出20—30mm,使下转台与标准节结合面刚刚分开,然后再吊起一个标准节从臂根部向外走,同时观察套架前后方向的四个导轮与塔身间的间隙基本均匀(约2mm)时变幅小车即停住(司机应记准此平衡位置)。同时,要使回转电磁制动起作用以保证吊臂不再左右摆动。

b、操纵液压系统使活塞杆继续伸出,直至爬爪能担在上面一个踏步上时,操纵换向伐停止顶升而后转为活塞杆收缩,直到顶升横梁两端的轴头能放入上面一个踏步的槽内为止,然后再次使油缸外伸直到塔身上方恰好有能够装入一个标准节的空间。这时将挂在引进梁外端的标准节

引入套架内与塔身对正八个螺栓孔,然后缩回油缸至上下标准节连接面接触,用八根M30高强度螺栓将两标准节连接牢固(予紧立250KN,予紧立矩

1.356KN m)。将引进钓钩拉至最外端,然后油缸继续缩回,使下转台落在新加的标准节上,在对角线上用根螺栓连接牢固。

C开动小车把第二个标准节挂在引进钓钩上,重复以上过程,加入第二节后将下转台与塔身之间的八条连接螺栓都拧紧。然后在第三节的下部装好四个活动撑杆上耳座,然后用上下两销轴把四根斜撑杆分别连接到底架和塔身之间的对角线方向上。

至此塔机才算安装完毕,经过调试后即可进入正常工作状态。若还需加节按上述方法进行即可。顶升工作全部完成后遇到大风的季节或地区应将顶升套≠架降到塔身低部或最上一道附着架处并固定。

14、起重机的调试

a 回转限位器的调试:开动回转机构使电源电缆线处于不打绞状态。使吊臂向左回转180 °,这时调整限位器一个触点触头使其切断向左回转的电机线路,只能向右回转540°调整限位器另一触点使其切断向右回转的电机线路吊臂只能向左回转。调整完后反复试验三次,左、右回转限位灵敏可靠即可,否则继续调整至合格要求。

b起升高度限制器的调整:开动起升机构使钓钩顶端距变幅小车最近距离1m,调整限位器的一对触点触头使其刚刚切断起升电机各速度上升方向的电路,只能下降,使钓钩下降3-5m后重新上升至自动停机,检测钓钩顶端句距变幅小车最近距离,使其≤1cm 10%。重复三次以上动作都符合要求即可,%调整至合格要求。

c多功能限制的调整

幅度限制器的调整:开动变幅机构使小车从臂根向臂头方向以高速挡运行,当小车距臂头5m时使其转为低速运行,然后继续向前运行至最大额定幅度时调整限位器的一对触点触头,使其完全切断向前运行的电机线路而只能向后运

行。然后开动小车向后运行10m后再向前以低速挡运行并检测是否在最大额定幅度的2%内自动停车。重复三次以上动作直到都合格为止,然后以相同方法调试最小幅度限位,其误差控制 5%最小额定幅度之内。

起重量限制的调整:起升机构设有中、高速工作速度和一挡微动下降速度,中、低速的起重量是最大额定起重量,高速是空钩下降速度,起重量是最大额定起重量的40%。调整时采用定幅变码方式。调整时在10米处先用中速起吊最大额定起重量3t,离地200mm,这时使限位器的触头和触点刚接触但不带电。然后,每次增加25kg直至限位器断电,但吊重总增加量,不得超过

300kg起重量的中低速调整完后再调整高速。用高速起升1.2t,离地200mm,这时使限位器的触头和触点刚刚接触但不断电。然后每次增加25kg,直到限位器断电,但吊重的增加量不得超过120kg。调整完后应重复验证三次,均符合要求才算合格,否则要重新调试。

力矩限制调整:设有三个限位开关和三个可调节触头,其中一个K1,是力矩达额定力矩的90%时的予警限位开关,另两个限位K2、K3分别是按起重量和幅度调整的力矩达到额定起重力矩并小于其110%时控制起升机构和变幅机构,使起升机构只能下降不能上升,使变幅机构只能向里不能想外。祥FKDX 多功能限制器使用说明书。

15、起重机的试运转:起重机安装调试后应进行试运转,其试运转的方法顺序如下:

a空负荷运转:检查各机构运转是否正常,各限位开关是否灵敏可靠(回转限位、高度限位、幅度限位)各电器元件动作是否准确可靠。

b额定荷载实验:1、a 4倍率时,幅度46。8米时吊重0。79t,幅度3-10.96米时吊重4t:2、起吊4t,向外变幅10.96-12.06米之间应鸣铃报警,小车停止钓钩不能起升:4、起吊4t幅度小于7米,钓钩升起5米,升降三次作刹车试验:5、起吊4t,幅度10.96米左右各回转3次,并使小车从幅度10.96米处至3米处来回往返一次:6、起吊0.79t,幅度46.8米左右回转两次,并使小车由幅度46.8米处运行至3米处来回往返一次:7、起吊0.79t,同时进行起吊与回转两项运行的复合操作,再进行变幅及回转的符合操作。

三、塔机的拆卸

1、塔式起重机的拆卸顺序是安装的你过程,即后装的先拆,先装的后拆。但是塔机一般拆卸时是在工程基本完工,有的甚至是经过长期闲置后拆卸。因此在设备完好方面都存在一定问题,所以在拆卸前和拆卸过程中都应高度重视,应经仔细检查并采取响应措施后方可进行。

2、拆卸前应仔细检察各机构特别是液压顶升机构运转是否正常,各紧固部位螺栓是否齐全完好,各销轴挡班是否齐全完好,各主要受力部件是否完好,一切正常后方可进行拆卸。

3、将起重臂回转至标准节引进梁方向上,使回转电磁制动器定位。

4、拆下最上一节标准节与下转台相连的八条螺栓,开动泵站使油缸活塞杆伸出,顶升横梁轴头落在第二个标准节相应的踏步上并为微微顶起使下转台与第一节触面刚刚脱离。这时吊起一节标准节由臂根处向外运行,同时观察前后套架导轮与塔身的间隙,等间隙基本均匀时(大约1.5-2mm),小车停止运行并记住此平衡位置。

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联·紫金城C区 塔吊 搭 设 及拆 除 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 精品文档 目录 第一节、编制依据.................................................................................... - 2 - 第二节、工程概况.................................................................................... - 2 - 第三节、塔吊基本性能............................................................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工................................................................ - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备.................................................... - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试.................................................................... -

3 - 第七节、塔吊的拆卸................................................................................ - 5 - 第八节、附墙装置的拆装........................................................................ - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用.................................................... - 6 - 第十节、安全措施.................................................................................... - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正................................ - 7 - 第十二节、防碰撞措施............................................................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书.......................................................... 8- 8 - .

塔吊安装及拆除专项施工方案

塔吊安装及拆除专项施工方案

目录 第一章塔吊安装及拆除专项施工方案................................................................. - 1 - 1.1工程概况 (1) 1.2塔吊安装所需设备 (1) 1.3塔吊安装 (2) 第二章塔吊安装所需设备..................................................................................... - 8 - 2.1塔机中心位置布置 (8) 2.2塔机基础 (8) 2.3安装所需机具、工具的配置 (8) 2.4安装工艺流程(安装步骤) (8) 第三章塔吊安装..................................................................................................... - 9 - 3.1引言 (9) 3.2立塔的注意事项 (9) 3.3必须遵循立塔程序 (9) 3.4顶升加节 (10) 第四章安装单位................................................................................................... - 17 - 第五章塔吊的拆除............................................................................................... - 18 - 第六章防地雷接地安装....................................................................................... - 21 - 第七章安全技术措施........................................................................................... - 22 -

塔吊安装与拆除施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊安装与拆除施工方案 正式版

塔吊安装与拆除施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千牛。独立高度25M (吊钩高)。 2、安装塔吊组织机构: 1)现场总负责人(项目经理): 2)作业技术负责人: 3)机械负责人:

4)电气负责人: 5)安全负责人: 6)作业总指挥: 3、人员安排: 装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件。 专业电工:2名,负责施工现场电气部分的组装与调整,塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V±5%,50HZ三相五线交流电,塔机电源线采用电缆5×10

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊QTZ63安装拆卸施工方案资料

塔式起重机 安装(拆卸)专项施工方案 规格型号:QTZ63(5013) 型 制造厂家:郑州长城机器制造有限公司 安装单位:济南金梁建工机械有限公司 使用单位:重庆兄弟建设青海分公司 安装地点:格尔木市牛苦头矿区 编制人:侯贤审核人:高伟批准人:高伟编制单位(章):济南金梁建工机械有限公司 2016年08月11日

目录 一.编制依据 二.工程概况 三.现场塔机布置 四.塔机安装 五.塔机拆除 六.人员分工及职责 七. 塔机维修保养制度 八.安全技术交底 九. 塔机操作人员手册 十.塔机安全操作规程 十一. 塔机维护保养制度 十二. 塔机定期报检制度 十三. 塔机作业人员及相关运营服务人员培训考核制度 十四. 意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度十五. 塔机技术档案管理制度 十六. 塔式起重机附着装置安装拆卸操作规程

塔吊安装拆卸施工方案 一.编制依据 1.建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 2. QTZ63(5013)塔式起重机使用说明书 二.工程概况 三.现场塔机布置 根据建筑物平面形状、尺寸及高度,确定选用QTZ63塔机一台,QTZ63塔机最大回转半径为50m,最大吊重4T,预埋螺栓固定式最大起升高度40.5m。该工程塔机安装高度不超过50m。塔机安装位置:详见施工现场平面布置图,塔机安装采用固定式。塔机额定电压380V,采用三相五线制供电。 四.塔机安装(由具备塔机安装资质的济南金梁建工机械有限公司进行安装) 4.1安装前的准备工作 1)由塔机专业安装队会同项目物资设备部门、技术质量部门及项目部负责人查看现场,提出安全措施,制定塔机安装方案。 2)进行塔机基础的施工。 3)由塔机专业安装队组织安装小组全体作业人员进行特种作业安全技术交底,熟悉塔机安装方案及安全要求,根据《塔式起重机使用说明书》上的安装部件的重量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳及吊具、吊索。 4)由项目部负责配合,按《塔式起重机使用说明书》基础部分的要求,把预先加工好的预埋螺栓套在做好的木模上,并用螺栓固定,调平木模上平面的水平度,在1/500范围内预埋螺栓的下端固定在基础钢筋上,然后用混凝土浇筑,混凝土强度为C35,现场制

塔吊安拆专项施工专项方案(审核版)

工程名称专项施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、塔机设置 (1) 三、塔机安拆 (1) (一)、资源配置 (1) (二)、组装 (1) (三)、升塔(液压顶升机构) (2) (四)、调试 (3) (五)、拆除 (3) (六)、附墙装置的按拆原则: (3) 四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (3) 五、塔机的操作维护 (4) 六、安全措施 (5) 七、塔基计算(采用5.0×5.0×1.3的C30砼基础) (5) 八、塔吊平面布置示意图、基础示意图 (5)

塔吊安拆专项施工方案 一、工程概况 (略) 二、塔机设置 1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为QTZ-40,位于本工程西侧。(详 见平面布置图) 2、基础承载力大于200KN/m2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜 度和平整度误差小于1/500(基础顶面水平度小于1/500)。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 三、塔机安拆 (一)、资源配置 1、配置12T汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。(二)、组装 1、把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面, 并应与建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 3、组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的 爬爪搁在基础节最下面的一个踏步上。 4、组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安

装在套架上,并连接牢固。 5、安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 6、吊装平衡臂,用销轴与上支座连接,吊一块2T的配重设于从平稳臂尾部 往前数的第三位置上。 7、吊装司机室,接通电源。 8、在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆 的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝 绳,把起重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 11、安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重12.5T)。1.5T、 2T、2T、2T、2T、1.5T、1.5T 12、张紧变幅小车钢丝绳。 (三)、升塔(液压顶升机构) 1、将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2、调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以3-5mm为宜,当标准节放 到安装上、下支座下部的引进小车后,用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车约在距回转中心10m处),具体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准节相连的8个高强度连接螺栓。 3、将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4、拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸 使之与下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装 完3个标准节后,必须安装下部4根加强斜撑,并调整使4根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6、在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连 结,但可不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。

塔吊安装及拆除专项方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2地质情况 (1) 2编制依据 (2) 3施工计划 (2) 3.1施工周期安排 (2) 3.2总体进度计划 (5) 3.3拟投入机械、仪器设备 (5) 4塔吊安装 (5) 4.1塔吊安装准备 (6) 4.2塔吊的安装施工 (6) 4.3工艺流程 (10) 4.4塔吊安装注意事项 (10) 4.5塔吊安全验收与操作使用 (11) 5塔吊拆除 (12) 5.1塔吊拆卸准备 (12) 5.2塔吊的拆卸施工 (13) 5.3工艺流程 (15) 5.4塔吊拆除注意事项 (15) 6、QTZ63型塔吊计算书 (16) 6.1、塔吊的基本参数 (16) 6.2、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (16) 6.3、矩形承台弯矩的计算 (17) 6.4、矩形承台截面主筋的计算 (18) 6.5、矩形承台截面抗剪切计算 (19) 6.6、塔吊稳定性验算 (19) 7塔式起重机安装作业应急预案 (21) 7.1 安装作业应急措施的任务和目标 (22) 7.2 安装作业应急措施的开展 (22) 7.3 装拆要求与措施 (22) 8.起重机的维修和维护 (23) 8.1日常保养 (23) 8.2顶起保养 (24) 8.3定期检查 (24) 8.4液压顶升系统的维护保养 (25) 9安全措施 (25) 10文明施工措施 (27) 11环保水保措施 (28) 12附件 (29) 《起重机械产品合格证》 (29) 《特种设备制造许可证》 (29) 《起重机械制造监督检验证书》 (29)

安装公司资质证书及特种作业人员证件 (29) 相关图纸 (29)

塔吊安装及拆卸施工方案 p30

说 明 筑一生网,提供最新最全的建筑规范、建筑图集,最实用的 建筑施工、设计、监理咨询资料,打造一个建筑人自己的工具 性网站。 请关注本站微信或加入本站官方交流群,获得最新规范、图集等资料。 网站地址:https://https://www.wendangku.net/doc/5913883102.html, 本站特色页面: 规范更新 页面: 提供最新、最全的建筑规范下载 地址:https://https://www.wendangku.net/doc/5913883102.html,/gfgx 图集、构造做法 页面: 提供最新、最全的建筑图集构造下载 地址:https://https://www.wendangku.net/doc/5913883102.html,/tjgx 申明 : 建筑一生网提供的所有资料均来自互联网下载, 纯属学习交流。如侵犯您版权的请联系我们,我们 会尽快改正。请网友在下载后24小时内删除! 建 微信公

目录 一、编制依据————————————————————————2 二、工程概况————————————————————————2 三、塔机简介————————————————————————2 四、所用辅助设备工具机拆装人员——————————----———2 五、塔机拆装——————————————————---——-——3 六、安全装置调试————————————————————-—17 七、安全操作规程——————————————————-——20 八、塔机维护及保养—————————————————---——22 九、电气安装及使用——————————————————---—25 十、塔机防碰撞措施——————————————— ---———26 十一、雨季塔吊施工措施——————————————— --—26 十二、塔机顶升操作施工——————————————— --—27

塔吊安装拆除方案样本

大运城·白鹭源四号地块住宅项目 一标段 QTZ50 QTZ63 塔 吊 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南省亿达建筑安装有限公司 年月日

一、编制依据 1.《大运城·白鹭源四号地块住宅项目工程施工组织设计》 2.大运城·白鹭源四号地块住宅项目工程工程施工图纸; 3.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- ); 4.《混凝土结构设计规范》( GB50010-200) 4.《机械使用安全技术规程》(JGJ33- ); 5.QTZ50、QTZ80塔式起重机使用说明书; 二、工程概况 大运城·白鹭源四号地块住宅项目工程由郑州港荣实业有限公司投资建设, 河南省建筑设计研究院设计, 河南省亿达建筑安装有限公司总承包、河南正兴工程管理有限公司监理。 1、建筑面积: 合计建筑面积约166905.98㎡, 其中地下车库部分60383.51m2, 地上主楼部分98357.24m2, 综合用房及幼儿园部分8165.23㎡。地下室划分为5个防护单元, 总隐蔽人数4500人, 停车数量1813辆。 2、层高: 1#楼负二层3.8m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 6#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 7#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 8#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 9#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m。

根据工程规模、结构形式、公司现有机械装备及《施工组织设计》要求, 本工程选用两台QTZ63( TC5613)塔吊和三台QTZ50塔吊。其中1#、7#选用QTZ63( TC5613)塔吊; 6#、8#、9#选用QTZ50塔吊。QTZ63( TC5613)、QTZ50定位如下: 1#楼塔吊中心( H轴向北1520交11轴向西350) ; 6#楼塔吊中心( N轴向北3950交15轴向西1200) ; 7#楼塔吊中心( R轴向北1250交6轴向东1425) ; 8#楼塔吊中心( AB轴向南2800交2轴向东1550) ; 9#楼塔吊中心( AB轴向北3950交14轴向西1475) , 负责建筑物主体结构施工期间东半侧水平运输。塔吊具体布置位置参见《施工现场塔吊平面布置图》。 三、塔吊安装拆卸组织机构 塔吊的安装和拆卸是一项技术性很强, 危险性较高的工作, 为此项目部成立了专门的安装、拆卸组织机构, 确保塔吊的安装、拆卸工作万无一失。 组织机构: 河南金魁起重设备安装有限公司 安装负责人: 马丙顺 安装技术负责人: 张杰( 工程处机械安装负责人) 安全负责人: 张新州( 项目部安全员)

塔吊拆卸安全专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、地理位置 (2) 2、设计概况 (3) 三、施工现场及周边环境 (3) 四、拆卸设备的选择 (3) 五、塔式起重机拆卸的平面与立面图 (5) 六、塔吊拆卸施工计划 (5) 1、工期计划 (5) 2、人员配置 (6) 3、机械器具计划 (7) 七、塔吊拆卸 (8) 1、拆卸前准备 (8) 2、塔吊拆卸流程 (9) 3、塔吊具体拆卸过程 (9) 八、重大危险源和安全保障措施 (11) 1、塔吊拆卸危险源评价 (11) 2、塔吊拆卸安全保障措施 (11) 九、应急救援 (12) 1、应急救援小组及分工 (12) 2、应急救援物资 (13) 3、应急救援程序 (13) 4、应急预案 (14) 十、附录 (16)

一、编制依据 二、工程概况 1、地理位置 本工程是由贵州开磷房地产开发有限责任公司投资开发,工程处于息烽.开磷城A区,与A1、A2、A3、A4及会所为共用大底框,西侧紧邻A1、A2、A4,南侧紧邻会所,东侧距息烽县虎城大道约5m,总建筑面积约51892.76平方米。该工程结构类型为框架-剪力墙结构,分地上和地下两部分,地面以上共26层,

地面以下共2层,总高度为99.5米,裙楼部位塔吊于2015年4月18-19日施工班组报停,预计2015年4月21拆除。该塔吊位于裙楼1-18轴交A-M轴中部。 周边环境图 2、应介绍拆除塔吊情况 塔吊型号:QTZ40 安装高度:27m 大臂安装长度:40m 三、施工现场及周边环境 1、工程主体施工完成后,根据施工需要需拆除现场的 1 #和塔机。 1 号塔机均为外爬式。主体建筑南侧空地(地下室顶面面积㎡)作为塔机拆卸时各部件的摆放及转运场地,吊车进场前清理作业范围的场地,须保证吊装车辆正常通行。1号塔机起重臂长40 米,平衡臂长12 米。塔身由爬升套、9节标准节和底座节组成。 2、拆卸场地:该塔吊底部为负二层,根据工程结构设计,楼板承载7.5吨/平方米,25吨吊车如上楼板作业。在汽车吊下支腿的部位,楼板与支腿间用槽钢铺垫,增大受力面积,减小压强。支腿与槽钢之间用枕木垫脚,起到缓冲和防滑的作用。吊车支腿着力点选在梁或柱子上。汽车吊进场前,由工程承建方将负一楼梁和柱子的实际位子用灰线反映到汽车吊工作范围的楼面上。本塔机用25吨汽车吊解体装车完成作业施工。塔吊最后需要在群楼顶面拆卸,群楼顶面部位应保证平整无杂物;在部件解体拆卸后利用这片楼面场地临时堆放,随即转走。 3、交通状况:施工现场周边处于公路地段,交通压力比较大,故尽量运输车辆安排在夜间进场,要求运输车辆按照塔吊实际拆卸情况,合理安排,减少塔吊构件在现场存放时间。 四、拆卸设备的选择

塔吊安装加节拆卸施工方案

上海尖点精密工具有限公司迁建厂房 塔 吊 安 装 加 节 拆 卸 施 方 案 上海马陆市政工程有限责任公司 2007年05月10日

一、工程概况 本工程设置1座塔吊,布置在1#、2#厂房中间,塔吊高度在20米左右,吊点高度不少于15米,塔吊臂长47米。 二、塔吊承台施工 1、十字型承台施工技术要求 1)、承台内梁配筋:采用ф16-25的10根主筋,腰筋ф12,箍筋ф10。地脚螺栓M30*1200共16个,伸出基础430mm,罗纹长度85 mm,每根紧固2个螺母,根地脚螺栓底部弯钩中横贯一根HRB335材质的ф25罗纹钢,长度为1米 2)、承台混凝土等级,承台垫层为C15,承台混凝土为C30,商品混凝土。3)、钢筋保护层厚度,底层钢筋保护层厚度为100mm,上层钢筋保护层厚度为40mm,二侧保护层为40mm厚度。 4)、钢筋等级为HRB335 5)、承台内埋设塔吊一节标件,锚入承台内不少于2/3 2、承台施工质量 1)、浇筑混凝土:a、控制混凝土坍落度(按配比要求120±20mm)。b、混凝土振捣密实。C、表面压实抹光。D、加强浇水养护。E、混凝土试件不少于1组,强度必须达到设计强度100%,可安装塔吊。 2)、预埋件控制好水平标高,标准底节增加底座,焊接牢固。并加设Φ25钢筋斜撑,相互固定,以防混凝土浇注时移位,和偏斜。 3)、上层钢筋采用钢筋焊接骨架支撑,支撑架四边采用斜撑,稳定上下层钢筋。4)、塔吊承台必须按工程技术要求进行施工,检查验收。 3、塔吊基础施工附件 1)、桩机布置图 2)、承台施工图

3)、塔吊平面布置图 三、施工前准备工作及要求: 一)、对安全拆卸方的要求 1、参加塔式起重机(以下简称为塔吊)安装加节拆卸施工人员必须持有建设行政主管部门颁发的拆装资格证,必须全面理解本施工方案所含的内容; 2、参加塔吊安装加节拆卸施工的主要人员,必须熟悉该塔吊安装加节拆装的有关性能要求; 3、待进场的塔吊必须进行“转场维修”,并对零部件进行性能、质量验收(见“塔式起重机进场前验收、发了清单”)。但承接非本单位的塔吊安装加节拆卸施工除外; 4、对参观现场安拆人员进行“装、升、拆工作交底书”的交底,并须由参加安拆人员在理解“工作交底书”内容的基础上由每个人进行签注; 5、分别开具“安装、加节、拆卸工作令”。同时现场施工负责人或安全员必须在进行安装、加节或拆卸前检查工程方的“施工前准备工作”的落实情况,确保安装、加节、拆卸工作的顺利进行。 二)、对工程(工地)方的要求: 1、按“本施工方案”提供的基础图安置预埋件和浇筑混凝土,并进行隐蔽工程验收和提供该验收单(本项目的塔吊总质量为:G=); 2、按“本施工方案”提供附着架(内爬框架)的位置,进行附着杆(内爬框架)的埋件埋设,并进行隐蔽工程验收和提供该“验收单”(本工项目附着框架或内爬框架的单支点最大水平能力为:pmax= T); 3、现场作业区域内场地必须清理平整,道路必须坚实无碍大型、重吨位运输车辆的正常行驶; 4、近塔吊基础半径在5米处(内爬式随高度变化)设置供单台设备的带漏电开关功能的标准电箱。要求箱内能提供80伏与220伏的接插装置、断电装置、电

塔式起重机安装(拆卸)方案

塔式起重机安装(拆卸)方案 一、工程概况 某综合办公楼工程,框架结构二十层,建筑物长度66.6m,宽度14.34m,层高3.3m,总高度60.6m。主体施工垂直运输及水平运输选用QT240自升式塔式起重机,施工现场在塔机转半径60m范围内无建 三、塔吊与建筑物立面图

四、塔式起重机基础平面定位 地基土质应坚实,要求地基承载力≥150kP/m2.依据该工程业主提供地质报告反映,现场土质地耐力在建筑物±0.000以下,承载力为160 kP/m2,现场塔基位于自然地面下标高为-0.8m,塔基基础高900,按规定应高出地面100,实际基底标高为-1.30m,要求基底回填3:7灰土500厚,可满足要求,塔基基础及予埋件位置按新郑QTZ40自升式塔式起重机使用说明书附录基础详图施工,砼强度等级C30。 五、作业任务及作业人员组织 1、作业任务的有关情况: 塔机型号:新郑QTZ40C 起重力矩:40TM 臂长:40m 安装高度:15m安装位置:建筑物中间 设备编号:020125-066 顶升方式:液压顶升 使用工程:×××办公楼安(拆)时间:2002.6.6 2、作业人员组织: 总指挥:×××工地负责人:××× 技术负责人:×××安全监护:××× 技术交底:×××安全交底:×××塔吊司机:×××作业吊车司机:××× 信号工:×××电工:××× 作业人员:×××、×××、×××、××× 六、机械设备的配备: 根据该塔机安装高度15米及最重部件的重量(3.2吨),本次安装(拆卸)所需配备的机械的具体情况如下:

1、由塔机使用单位对施工现场的道路进行铺设与平整,并清除障碍等。 2、由塔机使用单位与塔机安装技术负责人按基础制作的技术要求共同对塔机砼基础进行验收,基础表面的平整度应不大于1/500。 3、由塔吊司机对塔机进行检查,检查内容如下: ① 钢结构件有无开裂与脱焊; ② 钢丝绳是否牢固可靠,是否合乎要求,绳扎头是否可靠; ③ 各部电路及电气元件是否正常; ④ 爬升机构导向轮是否转动灵活,与塔机间隙是否合乎要求 ⑤ 顶升液压装置是否正常; ⑥ 对需拆卸的螺栓及销进行浸油除锈处理,埋在地下部分要清除泥土; ⑦ 转动塔机安装前应认真进行检修、保养,对变形件及时修复,必要时全机作油漆。 4、按第二项要求做好人员的组织工作。 5、按第三项要求做好常用工具、索具及材料的配备。 6、由技术负责人对全体作业人员进行技术交底。 7、由安全监护人员对全体作业人员进行安全交底。 8、由机组人员对塔机基础(四角)找平,其平整度应控制在1/1000以内。 八、安装工序: 根据新郑建QTZ40C 塔机说明书的要求,制定如下安装程序: 1、安装底架:将已组装在一起的底架吊在混凝土基础上,用水平仪校正底架,并拧紧地脚螺栓。 2、安装基础节或标准节,并进行垂直度检验,其垂直度应控制在1/1000以内(基础上有踏步的一面要与建筑物垂直,图一)。 3、用吊车吊起一个标准节慢慢吊装在基础节或标准节上(安装时注意标准节上的踏步和梯子要和基础节相对应),拧紧四周的联接螺栓(图二)。 4、在地面上将爬升架的走台、栏杆等装好,并装上爬升机构、液压泵路,加好液压油,吊起后套装在基础节和标准节外面,调整导向滚轮,使滚轮与塔身的间隙为2-5mm,保证爬爪搁至塔身踏步的槽内(图三)。 5 、在地面上先将上、下支座以及回转机构、回转支承、平台等装成一体,然后将这一部件吊起,安 图四 图三 图一 图二

项目塔吊拆卸专项施工方案

目录第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章塔机概况 (2) 第四章场地准备 (4) 第五章汽车吊的确定 (4) 第六章塔式起重机拆卸工艺流程 (8) 第一节塔式起重机拆卸工艺流程图 (8) 第二节拆卸准备工作 (9) 第三节拆卸程序 (10) 第四节除选用钢丝绳 (12) 第五节拆卸计划 (14) 第七章组织机构与职责 (14) 第一节分包人员配备及职责 (14) 第二节安装单位人员架构 (14) 第三节分包人员配置及劳动力计划 (14) 第四节总承包单位人员架构表 (15) 第五节工作人员职责如下图所示 (15) 第六节塔式起重机的拆卸 (16) 第八章施工安全保证措施和注意事项 (18) 第一节塔机拆卸的基本规定 (18) 第二节重大危险源及其安全技术措施 (18) 第三节参加操作人员注意事项 (18) 第四节拆卸注意事项 (19) 第九章相关图纸 (20)

塔式起重机拆卸专项施工方案 第一章编制依据 表1:编制依据

第二章工程概况 第三章塔机概况 1.塔吊性能参数 表3.2 TC6013A-6塔吊性能参数表

2.塔吊主要部件重量表

表3.3 TC6013A-6塔吊每节性能参数表 第四章场地准备 4.1、将塔式起重机周围12米范围内的所有的砌筑材料、装饰材料及垃圾全部清理 4.2、留出塔式起重机进出场堆放场地及吊车、汽车进出道路、汽车吊拆卸位置,路 基必须压实、平整。 4.3、塔式起重机拆卸范围内上空所有障碍物及临时施工电线必须拆除或改道。 4.4、塔式起重机基础旁准备独立配电箱一只(塔式起重机拆卸时需用,容量:35kW)。 且符合一机一闸一漏一箱的规定。 4.5、准备工具间及休息间(尽可能独立),以供堆放塔式起重机零部件和操作 人员休息之用。 第五章汽车吊的确定 表5.1机械设备配置计划

塔吊安拆专项施工方案11

1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为 QTZ-40,位于本工程西侧。 2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜度和 平整度误差小于 1/500 (基础顶面水平度小于 1/500 )。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机 5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 二、塔机安拆 (一)、资源配置 配置12T 汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。 (二)、组装 把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面,并应与 建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的爬爪搁在 基础节最下面的 一个踏步上。 组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安装在套架 上,并连接牢 固。 安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 吊装平衡臂,用销轴与上支座连接, 吊一块2T 的配重设于从平稳臂尾部往前数的 第三位置上。 吊装司机室,接通电源。 在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝绳,把起 重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 塔吊安拆专项施工方案 2009-7-24 9:8 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、塔机设置 2、基础承载力大于 200KN/m

11 、 安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重 12.5T )。 1.5T 、2T 、 2T 、2T 、2T 、1.5T 、1.5T 12 、张紧变幅小车钢丝绳。 三)、升塔(液压顶升机构) 将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2 、 调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以 3-5mm 为宜,当标准节放到安装 上、下支座下部 的引进小车后, 用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车 约在距回转中心 10m 处),具 体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落 在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准 节相连的 8 个高强度连接螺栓。 将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4 、 拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸使之与 下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5 、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装完 3 个标 准节后,必须安装下部 4 根加强斜撑,并调整使 4 根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6 、 在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连结,但可 不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。 四)、调试 待升塔完毕后, 调试好塔机小车限位、 吊钩高度限位、 力矩限位、 起重限位、 回转限位, 保证各 限位灵敏、可靠,具体由电工负责调试。 五)、拆除 调整爬升架导轮与塔身立柱的间隙为 3-5mm 为宜,吊一节标准节移动小车位置 至大约离塔机中心 10m 处,使塔吊的重心落在项升油缸上的铰点位置,然后卸下支座与塔 身连接的 8 个高强度螺栓。 2 、 将活塞杆全部伸出,当顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连 接螺栓,稍升活 塞杆,使上、下支座与塔身脱离,推出标准节至引进横梁外端,接着缩会全 部活塞杆, 使爬爪搁在塔身的踏 步上, 然后再伸出全部活塞杆, 重新将顶升横梁挂在塔身的 上一级踏步上,缩回全部活塞,使上、下支座 与塔身连接,并插上螺栓。 以上为一次塔身下降过程,连续降塔时,重复以上过程。 5 、 当塔机降至地面(基本高度)时,用汽车吊辅助拆除,具体步骤如下: 配重吊离(留一块配重, 即平衡从尾部数起的第三个位置) 平衡臂—拆除起重臂 (整体) 至地面 — 吊离最后一块配重 —拆除平衡臂 —拆除塔帽 —上、下支座拆除 (包括拆除电源和司 机室) — 爬升套、 斜撑杆拆除 —拆除第三节标准节。 1、 3、 1、 3、 4、 拆除时,必须按先降后拆附墙的原则进行拆除。

塔吊拆卸方案

专项施工方案报审表

萍乡环球国际商务中心升降机施工专项方案 编制: 审核: 批准: 浙江伟安建设有限公司 年月日

目录 第一部分工程概况…………………………………………………………第二部分编制依据…………………………………………………………第三部分施工方案…………………………………………………………第四部分验收要求…………………………………………………………第五部分监控方案…………………………………………………………第六部分应急预案…………………………………………………………第七部分施工图……………………………………………………………第八部分设计计算书……………………………………………………… 附件-1: 附件-2: 附件-3: 附件-4: 附件-5:

第一部分工程概况 1.参建单位 业主单位:江西通和置业有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 施工总包:浙江伟安建设有限公司 2.工程简介 工程名称:萍乡环球国际商务中心 工程施工地点:萍乡市政府西北侧 结构形式:框剪结构 建筑层数:写字楼21层,酒店式公寓13层 建筑总高度:写字楼:89.25m;公寓楼:56.45m 建筑面积:总建筑面积49331.05㎡,其中地下室建筑面积14357.92㎡。 3.塔吊起重机类型 选用江西龙腾工程机械有限公司制造的TC5612自升塔吊起重机,(机械性能见附表),独立高度达到35 m,最高高度110 m。 4.塔吊起重机基础 采用预埋螺栓混凝土基础(固定式),塔机基础尺寸为5.6×5.6×1.5米 5、塔吊安、装拆 按《TC5612自升塔吊起重机使用说明书》 第二部分编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

塔吊安装拆卸专项方案

CA504 房屋建筑工程 工程专项施工方案及安全验算结果报审表 工程名称:编号:________________

注:本表由施工单位填写,一式三份,审核后由建设、监理、施工单位各留一份。 XXXX工程 塔吊安拆专项 方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

塔式起重机安拆技术方案 XXXXX工程,位于XXXXXXX,建筑面积XXXX平方米,结构为框架结构。 一、编制依据 1、施工现场的平面布置; 2、塔机的安装位置和周围环境; 3、塔机说明书; 4、塔机的拆卸方法。 二、塔机型号的选择 本工程楼全长XXXX米,高XXX米,一共需要1台QTZ-40型塔机才能满足使用要求。 三、塔机位置的确定 首先考虑方便施工,充分发挥设备的利用和效率,然后考虑便于拆装和施工,避开各种障碍物,选择最佳位置。本塔机安装在拟建建筑物中间位置,与楼相距1米。 四、基础处理 首先对塔机基础土壤进行实地勘察,尽量避开回填地段。如不得已采用时,应采取有效措施。基础下的泥土必须夯实,其承载力应符合塔机基础要求(>20N/cm2),基础上表面应高出地面200mm,其上表面平面度不大于1‰,钢筋绑扎达到验收标准方可浇灌C25砼,砼浇筑应留置试块,浇筑7天后,方可安装塔吊底座。(附:基础图) 五、拆装安装队伍及人员素质 1、拆装队伍选用具有多年的塔吊拆装经验,且成功拆除多台塔吊,拥有直接参加拆装职工12人,且配备信号工、起重工、电工、钳工,专职司机等操作人员。 2、拆除技术人员心须经过塔吊拆装技术的专业培训,考核合格持证上岗,熟悉塔吊拆装要求、质量及安全要求等方面知识。 3、拆装班组必须严格遵守岗位责任制,明确各操作人员职责范围。 4、做好安全技术交底,落实到人。 5、拆装人员须经医生诊断,高血压、心脏病、严重贫血以及其它不宜从事高处作业的病症人员,不得从事高空作业。 六、安装前的准备 安装人员在安装前应全面了解塔吊构造、性能技术要求,并了解施工现场情况,由此确定安装方