⑴排水管道安装位置偏移、积水

①现象

管线中心线与高程出现超过允许偏差,出现积水,与上下游不能顺接。

②原因分析

施工测量时控制精度低,误差大,导致高程、位置出现较大偏差。同时,施工中因混凝土浇筑不规范、雨季沟槽泡水导致漂管,造成管道得位移与积水。

③预防措施

测量放线得质量控制:测量员定出管道中心线及检查井位置后,要进行复测,确认无误后才能进行下步施工。

严格混凝土浇筑管理,做好管道得固定;雨季施工时及时回填沟槽,配备足够得排水设备,防止沟槽积水。

⑵管道渗水、漏水

①现象

管道漏水、渗水,管道与检查井周围土体受水浸泡,路面等发生沉陷。

②原因分析

A施工中由于地基不均匀下沉,穿线管道断裂或接口开裂,导致管道渗水。

B管材质量差,管道存在裂缝或局部混凝土松散,抗渗能力差,从而产生漏水。

C管道接口施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂引起管道渗水。

③预防措施

A严格管材进场验收,对其进行抽检试验,发现不合格管材,立即进行隔离、标识,并且按照不合格控制程序进行处理。

B安装完成管道接口后,对管道接口进行检查;回填土完成后再检查一遍。发现问题立即采取措施,确保管道得密封性。

C采用法兰与胶圈接口时,安装应按照施工方案严格控制上、下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度与深度。

⑶砌体检查井渗漏

①现象

检查井渗漏,导致检查井井周路基沉陷,闭水试验不符合要求,导致地下水被污染。

②原因分析

井墙砌砖通缝、砂浆不饱满、抹面空鼓裂缝;砌块内混凝土填充不密实。。

③预防措施

严格控制井墙得砌筑质量。井壁必须竖直,不得有通缝;灰浆要饱满,每砌筑一层砖后,用1:1水泥浆灌缝,砖缝要平整;抹面要压光,不得有空鼓、裂缝等现象。

砌块内用高流动性得细石混凝土填充,振捣密实。

处治措施:进行返工返修,防水堵漏,严重情况下,拆除检查井重新进行施工。

⑷HDPE聚乙烯装配式检查井渗漏

①现象

检查井与管道接口处焊接部位损坏,马鞍接头出现倒坡,接口渗漏。

②原因分析

施工前接口未清理干净;检查井井座与管道连接安装顺序不符合安装要求。

马鞍接头得安装,未采用专用工具在井壁上开孔,安装马鞍接头倒坡;检查井座与管线不同轴,坡度不一致。

③预防措施

A 接口前,先检查胶圈就是否配套完好,确认胶圈得安放位置然后将接口范围得工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物。

B接口作业时,先将橡胶圈严密地套在一侧管口,调整另一侧管使两侧管在同一轴线上,然后套上橡胶圈,调整橡胶圈接圈使其与管外壁结合紧密,最后套外固管箍。

C检查井井座与管道连接安装顺序应先从接户管上游段起始安装,按照井→管→井顺序安装,逐渐向下游支管、干管延伸。

D井座与汇入管、排水管连接需要变径,采用异径接头连接时,当汇入管管径小于井座接口管径时,应管顶平接,排出管接口大于下游管道时,管道连接应管内底平接。

E马鞍接头得安装,应根据井筒尺寸与连接管道得直径采用专用工具在井壁上开孔,安装马鞍接头不准倒坡。

④处治措施

A检查井与管道接口处渗漏水,查找原因,对渗漏水处进行处理。

B接口处焊接损坏,拔出接口处管道,重新进行接口施工。

C马鞍接头出现倒坡,拆开倒坡处,重新进行焊接施工。

⑸塑料管道在回填中出现损伤现象与变形

①现象

塑料管道在回填中出现损伤与变形,造成管线接口出现渗漏、开裂,管道破损,影响使用功能、危及道路安全。

②原因分析

运输中管道多层码放,未增加竖向支撑;回填过程中,管道未增加竖向支撑,没有防止移动滚动措施;回填过程中未对管道变形进行检测,回填操作不符合规范要求。

③预防措施

A管径大于等于800mm得柔性管道,在运输过程中,应增加竖向支撑,码放高度不得大于2层。

B回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换;管内径大于900mm得柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑。

C合理选用回填材料,宜选用中粗砂回填。管基有效支撑角范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触。胸腔土方回填应严格按照设计要求执行。

D施工中应及时测量并记录管道变形率。

④处治措施

钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%、但不超过3%时,化学建材管道变形率超过3%、但不超过5%时:挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换,重新夯实管底部得回填材料。钢管或球墨铸铁管道变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理。

⑹燃气、热力金属管道焊缝外形尺寸不符合要求

①问题表现

焊缝外形高低不平;焊波宽窄不齐;焊缝增高量过大或过小;焊缝宽度太宽或太窄;焊缝与母材之间得过渡不平滑等。

②原因分析

焊缝成型不好,出现高低不平、宽窄不匀得现象。产生这种现象得原因主要就是焊接工艺参数选择不合理或操作不当,或者就是在使用电焊时,选择电流过大,焊条熔化太快,从而不易控制焊缝成型。

③正确做法

选择合理得坡口角度(45°为宜)与均匀得装配间隙(2mm为宜);保持正确得运条角度匀速运条;根据装配间隙变化随时调整焊速及焊条角度;视钢板厚度正确选择焊接工艺参数。焊缝外观质量需满足设计及规范要求。

⑺燃气、热力金属管道焊缝接口渗漏

①问题表现

管道通入介质后,在碳素钢管得焊口处有返潮、滴漏现象,这将严重影响其使用效果,应对其进行必要得处理。

②问题分析

在管道焊接中,一般得小管径多采用气焊(一般管子壁厚应小于4mm),大管径则采用电弧焊接。但就是,焊缝得缺陷种类很多,既有外部缺陷(一般用肉眼或低倍数放大镜在焊缝外部可观察到),又有内部缺陷(用破坏性试验或射线透视来探测)。其产生原因如下:

A咬肉

在焊缝两侧与基体金属交界处形成凹槽。咬肉减少了焊接得有效截面,因而降低了接头得强度。同时还易产生压力集中,引起焊件断裂,所以这种现象必须加以限制。产生得原因主要就是焊接工艺参数选择不合理,焊接时操作不当以及电焊时焊接电流过大。

B未焊透

未焊透就是指母材与母材之间,或母材与熔敷金属之间局部未熔合得现象。

在电焊中产生未焊透得原因主要就是电流强度不够,运条速度太快,从而不能充分熔合;对口不正确,如钝边太厚,对口间隙太小,根部就很难熔透;另外氧化铁皮及熔渣等也能阻碍层间熔合,焊条角度不对或电弧偏吹,从而造成电弧覆盖不到得地方就不宜熔合;焊件散热速度太快,熔融金属迅速冷却,从而造成焊头之间未熔合等现象。

C烧穿与凸瘤

所谓烧穿就是指在焊缝底部形成穿孔,造成熔化金属往下漏得现象。特别就是在焊薄壁管子时,烧穿就更容易出现。由于烧穿,就很容易出现凸瘤。这种缺陷同样会引起应力集中,降低接头强度,特别就是凸瘤还会减小管道得内截面。

D夹渣

焊件边缘及焊层之间清理不干净,焊接电流过小;熔化金属块凝固太快,熔渣来不及浮出;操作不符合要求,熔渣与钢水分离不清;焊件及焊条得化学成分不当等。

E气孔

气孔就是指在焊接过程中,焊缝金属中得气体在金属冷却以前未来得及逸出,而在焊缝金属内部或者表面形成了孔穴。焊缝金属中存有气孔,会降低接头得强度与严密性。

产生气孔得主要原因有:熔化金属冷却太快,气体来不及逸出;焊工操作不良;焊条涂料太薄或受潮;焊件或焊条上粘有锈、漆、油等杂物;基体金属或焊条化学成分不当等。

F裂纹

指在焊接过程中或焊接以后,在焊接接头区域内所出现得金属局部破裂现象。裂纹有纵向裂纹、横向裂纹、热影响区内部裂纹。

产生裂纹有多种原因,如焊接材料化学成分不当;熔化金属冷却太快;焊件结构设计不合理,在焊接过程中,阻碍了焊件得自由膨胀与收缩;对口不符合规范要求等均能造成裂纹。

③正确做法

A为防止焊缝尺寸产生过大偏差,除选择正确得焊接规范与正确地进行操作外,还应满足对口形式及组对要求得相关规定。

B预防咬肉缺陷得主要措施就是根据管壁厚度,正确选择焊接电流与焊条。操作时焊条角度要正确,并沿焊缝中心线对称与均匀地摆动。

C为防止烧穿与结瘤,主要措施就是在焊接薄壁管时要选择较小得中性火焰与较小电流,对口时要符合规范要求,间隙较大容易产生结瘤。

D正确选择对口规范就是预防未焊透得主要措施,并注意坡口两侧及焊层之间得清理。运条时,随时注意调整焊条角度,使熔融金属与基体金属之间充分熔合。对导热性高、散热大得焊件可提前预热或在焊接过程中加热。此外还应正确选择焊接电流。

E选择适宜得电流值就是预防产生气孔得措施,但运条速度不应太快,焊接中不允许焊接区域受到风吹雨打,当环境温度在0℃以下时可进行焊口预热。焊条在使用前要进行干燥,操作前要清除焊口表面得污垢。

F确定焊缝位置时要合理,减少交错接头就是预防焊口裂纹得措施。对于含碳量较高得碳钢,焊前要预热,必要时在焊接中加热,焊后进行退火。点焊时,焊点要具有一定尺寸与强度,施焊前要检查点焊处就是否存在裂纹,若有应铲掉重焊。勿突然熄弧,熄弧时要填满熔池。避免大电流薄焊肉得焊接方法,因为薄焊肉得强度低,在应力作用下容易出现裂纹。

G夹渣得预防首先要注意坡口及焊层间得清理,将高低不平处铲平,然后才可进行施焊。为避免焊渣多于钢水而引起夹渣,操作时运条要正确,弧长适宜,使熔渣能上浮到钢水表面,避免焊缝金属冷却过快,选择电流要适当。

⑻塑料管道热熔、电熔连接出现裂纹、碰伤。

①问题表现

聚乙烯(PE)塑料管有裂纹、碰伤等质量缺陷,或安装后接头处有漏气现场,影响其安装质量及管道正常运行。

②原因分析

存放或运输不当导致聚乙烯塑料管有裂纹、碰伤。接头连接时操作方法不符合要求造成安装后接头有漏气现象。

③处理方法

聚乙烯塑料管存放、运输应符合规范要求。机械设备吊装直装时,必须采用非金属绳(带)吊装。管材应水平堆放在平整得支撑物或地面上。当直管采用三角形式堆放或两侧加支撑保护得矩形堆放时,堆放高度不宜超过1、5m;当直管采用分层货架存放时,每层货架高度不宜超过1m,堆放总高度不宜超过3m。

聚乙烯塑料管连接时,应保持管端清洁,避免杂物留在接头中。应将聚乙烯管材或管件得连接部位擦拭干净,并铣削连接件端面,使其与轴线垂直,切削平均厚度不宜大于0、2mm,切削后得熔接面应防止污染。对口安装错边不应大于壁厚得10%,焊接应符合焊接工艺要求。

管道回填土中不得含石块、杂物、硬物等,避免砸伤管道。

市政工程常见质量问题处理及处罚措施

市政道路工程常见质量问题处理及处罚措施 各劳务公司及班组: 为规范各各劳务公司、班组在市政道路施工中的行为,确保工程质量,特制定本措施。 一、路床土过湿或有“弹簧”现象的处理 1、现象:路床土层含水量超过压实最佳含水量,以致大部或局部发生弹软现象。 2、治理方法: (1)雨季施工土路床,要采取雨季施工措施,挖方地段,当日挖至路槽高程,应当日碾压成活,同时还要挖好排水沟;填方路段,应随摊铺随碾压,当日成活。遇雨浸湿的土,要经晾晒或换土; (2)路床土层避免填筑粘性较大的土; (3)路床上碾后如出现软弹现象,要彻底挖除,换填含水量合适的土。 3、处罚:出现以上情况对劳务班组处以现金罚款50-100元/处/次。 二、铺砌道板与路沿石顶面衔接不平顺 1、现象:铺砌道板与路沿石顶面出现相对高差,有的局部高于路沿石,有的局部低于路沿石,一般在0、5~1、0cm之间。 2、治理方法: (1)如果先安路沿石,要严格控制路沿石顶面高程与平顺度,当砌道板时,步道低点高程即以路沿石顶高为准向上推坡;

(2)如果先铺砌道板,也应先将路沿石轴线位置与高程控制准确,道板低点仍以这个位置的路沿石顶高程为准,在安路沿石时,路沿石顶高程即与已铺砌道板接顺。 3、处罚:对劳务班组处以现金罚款50-100元/处/次。 三、铺砌道板塌边 1、现象:靠近路沿石背处的道板下沉,特别就是步道端头,在路口八字道立沿石背后下沉现象较多。 2、治理方法:凡后安路沿石部分,路沿石前路沿石背均应用小型夯具在接近最佳含水量下进行分层夯实。 3、处罚:出现以上情况对劳务班组处以现金罚款50-100元/处/次。 四、人行道纵横缝不顺直,砖缝过大 1、现象: (1)在纵横缝上出现10mm以上的错缝与明显弯曲; (2)在弯道部分,也依曲线铺砌,形成外侧过宽的放射形横缝。 2、治理方法: (1)水泥混凝土道板,要根据路的线型与设计宽度,应事先作出铺砌方案,作好技术交底,做好测量放线;为了纵横缝的直顺,应用经纬仪做好纵向基线的测设,依据基线冲筋,筋与筋之间尺寸要准确,对角线要相等; (2)单位工程的全段铺砌要按统一方案施作,不应“各自为政”; (3)弯道部分也应该直砌,再补边。

市政雨污水管道工程施工常见问题和防治措施

市政雨污水管道工程施工常见问题和防治措施 【摘要】雨污水管道是城市雨污水系统的主要组成部分,其安装的施工方法和工艺本身比较简单,但是由于在市区的施工地形和环境复杂,即有的位置地下可能有电缆或其他管线,有的地方还要考虑到交通方面的问题,给施工造成了一定的难度,现根据现场经验,提出常见的问题和防治措施与大家探讨。 概述: 市政污水管道是市政建设和人民生活相关的设备,它是保障市政设备正常使用的重要设施。因此,正确的施工设计,并在施工过程中保证施工的质量是特别关键的。由于大部分的雨污水管理的建设工程项目都建设在市区,并在市区进行施工。而市区环境比较复杂,这就对工程施工提出了严峻的挑战,怎么样才能最快速、保质保量地完成施工任务,如何来克服施工的难度,就十分重要。 1 管道平面产生位移,立面坡度不顺 问题产生的原因:在测量放线的时候,管道的平面会产生相对的位移,致使立面上的坡度不平顺。产生上面的根本原因是在测量的过程中出现重大的过失,在施工走样与不能准确的避开原有的建筑物,并在平面上发生位置上的偏移。 解决办法:如果想解决这个问题,则在施工之前一定要认真地按照施工的测量规范以及规程开始交接桩的保护欲复测。施工放样时应结合相应的水文地质条件,并按照设计要求、埋置深度和有关的

规定进行放样,而且一定要复测检验它的误差是否符合要求,才能交付开始施工。施工的时候,要严格按照样桩来进行,平基与沟槽要做好纵坡测量和轴线的验收工作。在工程施工时,如果因为意外碰到别的建筑物,必须进行避让的时候,则应该在比较合理的位置上加设连接井,可以用直线来进行连通,其连接的井转角不应大于135度。 2 从历次的经验看,在管道的位置常会出现积水或者偏移 问题产生的原因:通常是由测量上的差错导致的,施工在走样与意外的避让以往的构建物,在立面上会产生积水、滑坡。在平面上还会产生位置上的移动。 解决办法:防止测量和施工造成的病害措施主要有:a:施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。b:施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。c:施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。 3 管材存在裂缝或局部砼松散,抗渗能力差,容易产生漏水。问题产生的原因:管材的质量把关不严格。 解决办法:要解决这个问题,就必须严格审核管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料。管材外观质量要求表面平整无松散露骨和蜂窝麻面现象,硬物轻敲管壁其响声清脆悦耳。在安装

常见质量问题警示条文

暖卫工程常见质量问题警示条文 一、塑料给水、采暖管道弯曲变形,管道固定卡间距大,配水点处 卡子固定不牢。 二、塑料排水管材与管件有明显色差,高层建筑排水塑料管道不按 设计要求设置阻火圈或防火套管。 三、排水支管用堵头代替清扫口时与墙面距离不足400mm,在转角 为90度的污水横管上不用两个45度三通和弯头连接。 四、卫生器具洁具不配套;冷热水嘴标志混乱。 五、地漏水封高度不足,洗衣机地漏安装方式或选型错误。 六、各种套管、保护管安装高度混乱,填料选材不符合规范要求, 填料不密实。 七、钢管、暖气片、铸铁管等防腐层不均匀,管道井等隐蔽部位未 做防腐。 八、消防箱栓口朝向、标高不对。 九、室外工程不完善,给水井底做法不对,排水井导流槽深度不足, 采暖入口装置不完善,各种井盖标志混乱。 通风、空调工程常见质量问题警示条文 一、铁皮风管与法兰采用铆接连接时,翻边不平整,宽度不一致, 咬缝与四角处有开裂和空洞,矩形风管法兰不按规范要求采取 加固措施,法兰连接不设置满垫。 二、水平悬吊的主、干风管长度超过规范要求时,不设置固定支架。 三、矩形风管法兰的四角部位没有螺孔,螺栓间距超规范、不匀、

螺栓过长。 四、矩形风管或设备保温钉分布不均匀,其数量少于规范规定。 五、风口与柔性短管的连接处压接不严密,柔性短管没有适当的松 弛度。 六、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,不装防 护罩(网)或不采取其他安全措施。 七、机房内总、干管的支、吊架不用承重防晃管架;与水泵、制冷 机组的接管不设柔性接口,与其连接的管道不设独立支架。八、空调水管道穿墙、楼板处漏做保温;凝结水管道坡度不按设计 要求敷设。 九、支、吊架漏刷防锈漆,吊架不顺直、位置不正确。 建筑电气安装工程常见质量问题警示条文 一、电线导管扁折、断开,管路不通;管内穿线“死线”。 二、金属导管随意对口焊接,接口及管口有铁屑毛刺;穿线不设护 口,致导线损伤。 三、吊顶内、装修饰面内线管敷设随意,管盒连接不牢固,导线裸 露,无保护管;波纹软管超长。 四、不同回路导线随意合穿一根管;管内、线槽内线缆填充率超规 范规定;灯具处汇集配管及导管根数太多;导线的颜色不正确。 五、导线压线帽压接不紧固,帽外露裸芯线;焊接连接“拧麻花”, 搪锡不饱满,绝缘恢复达不到要求。 六、强、弱电线路及与其他管道之间间距小于规范规定。

市政工程管线保护专项方案

长阳现代产业服务区CSD配套路网工程(独义组团)独义二路 编制人: 日期:

目录 1、现状道路基本概况 (1) 2、给排水系统基本概况 (1) 第二部分管线保护方案 (1) 7、施工质量保证措施 (7) 8、施工期间的管线维护、检查措施 (8) 9、管线保护应急预案 (9)

一、工程概况 1、现状道路基本概况 独义二路工程位于长阳镇独义组团北部,是一条东西走向的城市道路,现况无路。西起长周路,向东经高佃一路、老长韩路、高佃二路,止于沿堤路,规划为城市支路。红线宽20米,全长米。道路为横断面为一幅路形式,路面宽12米,机非混行,两侧人行横道各宽4米。 2、给排水系统基本概况 长周路在独义二路相交路口预留有给水(DN300)、中水(DN200)、雨水(d1600)、污水(d500)支管线,除此以外规划红线范围内现状无给排水大市政管线,需要新建。 二、管线保护方案 本工程属于新建路段,且物探资料不完善,原来的地下管线不明,施工时只能边挖边看。为使本工程早日竣工和保证施工质量,从完全角度考虑,如有管线,则按本方案进行保护。 1、管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 2、管线保护责任制 为了切实做好地下管线保护工作,强化“谁承包,谁负责”的原则,本工程实行地下管线保护责任制,项目经理为本工程的地下管线保护责任人。

组长:王仕新 副组长:毛力军 成员: 4、管线保护的前期调查分析 首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 (1)从技术上引起重视:我部技术负责人在制定施工组织设计方案时,已从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据物探图,摸清现状各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化后管线的走向。并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时,管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。(3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。

土建工程常见的质量问题与防治

土建工程常见的质量问题与防治 摘要土建工程是土木工程和建筑工程的总称。其涉及的领域非常广泛,大到水坝,核电站,桥梁,小到房屋,下水道。可以说有人的地方就有土建工程,没有土建人类将无法正常生活。由此可见土建工程对人类发展有着重要的意义。随着社会飞速发展,土建越来越显得举足轻重。社会发展的形式以及土建工程的地位对当今土建的质量提出了新的要求。但是由于技术等一系列原因,在我国诸多土建工程中,还存在各种各样的质量问题。如果这些问题得不到重视,就会严重阻碍我国土建的发展,从而影响人民的生活乃至国民经济的增长。 关键词土建工程;质量问题;防治措施 数量众多的高层建筑工程解决了居民住房紧张的问题,而且提高了土地利用率、增加了城市绿化面积,与此同时高层建筑工程的质量也成了人们关注的重点,如果建筑工程出现质量问题,将会影响人们居住的舒适度。而只有对高层建筑工程可能会出现的问题进行了解,才能对高层建筑工程可能会出现的问题进行预防,保证高层建筑的工程质量。 1 土建工程常见的质量问题 由于土建工程涉及的领域非常广泛,其工作内容也是非常复杂,所以工程中出现的质量问题也是五花八门。比如:刚建好的桥梁,投入使用不到半年,桥墩就出现巨大的裂缝,其安全问题不容乐观;建成的水坝出现漏水现象;高速公路软基地段高填方路基出现严重塌陷;竣工后的房屋隔音效果不好,阴天下雨会反潮等。以上质量问题严重损害了土建企业的名誉。不但如此,还耗费了大量的人力物力。更有甚者会对人的生命安全带来巨大隐患[1]。 2 导致土建工程出现问题的原因 2.1 材料和设备的管理问题 在材料的管理上,企业之间的管理水平不尽相同,缺乏标准的管理模式。在施工过程中所使用的材料种类很多,一些建筑企业施工现场的工地对于材料的存放比较混乱,没有按照材料的不同性质进行分类存放,而是将很多不同类型的材料都存放在同一地方,使得材料之间相互影响,大大降低了材料的使用性能和使用效率。在设备的管理上,很多的建筑企业在其施工工地对于设施设备的选用及组合存在着许多的不合理现象。例如,对于即将安装的设备,不加防护遮挡,露置于雨雪,扬尘环境;且小型设备和线缆等极易出现失窃现象。 2.2 质量监督信息化水平较低 随着信息技术的发展,对建筑质量监督工作提出了较高要求,如果在具体工作中引入信息化技术,实现网络化管理,可为质量监督工作奠定坚实的技术基础,

市政工程常见质量问题汇总

市政工程常见质量问题汇编 一、道路工程 1、路基 (1)路基填筑前未按设计要求清表。 (2)路基填土中含淤泥、腐殖土等有机质。 (3)路基填土的塑性指数不符合设计要求,含水量过大。 (4)路基填土未分层回填、分层厚度过大。 (5)路基石方分层厚度过大、碾压遍数不够或按试验段测定的质量控制参数进行施工质量控制。 (6)路基石方上边坡部稳定,有松石、险石。 (7)填方没有区分不同土质而选用适宜的压实机具。 (8)路床表面有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。 (9)干砌预制混凝土制品,有松动、浮塞等现象。 (10)砌筑边沟的勾缝出现局部脱落、漏勾等现象。 (11)土工合成材料的锚固长度小,达不到设计要求。 (12)现场填土土质与标干试验所用土质不同,压实度试验数据没有代表性。 (13)部分抛石挤淤的石料未风化片石。 (14)排水沟的断面尺寸、坡度达不到设计要求。 (15)路肩线不直顺,路肩表面部平整、有裂缝及阻水现象。 (16)路基边坡、排水沟边坡有贴破现象。 (17)强夯夯点的夯击次数、夯击遍数、夯击点位置部符合设计要求。 (18)软基处理用砂的质量和规格不符合设计要求。 (19)土工合成材料的铺设方法、锚固长度等不符合设计要求。 (20)真空预压的沙砾厚度和渗透系数未进行检测或检测结果部符合设计要求。 (21)路床未进行弯沉值检测。 (22)未进行压实度检测,或检测频率部符合质量验收规范的规定。 2、基层 (1)砂石及碎石基层有浮石、粗细料集中等现象。 (2)石灰的有机钙、镁含量达不到材料组成设计时送检石灰的钙镁含量,而现场未据实调整。 (3)石灰土中含有粒径超过50mm的土块,石灰粉煤灰碎石中有粒径超过30mm的粉煤灰团块。 (4)砂石、碎石、石灰土、水泥稳定土粒料等基层所用材料的品种、规格、强度等不符合设计要求,混合料配合比不符合设计要求或未按设计要求的强度进行配合比试验。 (5)石灰土、石灰粉煤灰稳定砂砾、水泥稳定碎石等基层的胶结材料剂量达不到试验室出具的配合比要求。 (6)石灰土、水泥稳定粒料等基层未按规范规定留置无侧限抗压试件,抗压强度试验结果达不到设计要求。 (7)基层混合料拌合不均匀、色泽不一致,对卸料过程产生的明显离析没有采取任何措施。 (8)砂石、碎石含泥量超标。 (9)砂砾的级配及破碎率不符合设计要求。 (10)沥青碎石基层、级配碎石基层、级配砂砾基层等未进行弯沉值检测,或检测结果

掌握市政管道工程中常见的质量问题

掌握市政管道工程中常见的质量问题 1、掌握市政管道工程测量放线常见问题和措施 1.1现象:管道中心线位移超过允许偏差,造成验收不合格,管道内积水,无法与上游和下游管道相接。 1.2原因:测量差错或意外地避让原有构筑物,使管道在平面上产生位置偏移,在立面上坡度不顺。 1.3危害:达不到设计要求,无法进行竣工验收,管内积水,运行中管内出现砖块、淤泥等杂物,造成堵塞,与上下游无法连接。 1.4预防措施:控制措施 对放线要进行复测,测量员定出管道中心线及检查井位置后,要进行复测,其误差符合规范要求后才能允许进行下步施工;施工中如意外遇到构筑物须避让时,与监理单位和设计单位协商,在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。 1.5处治措施:发现管线偏移后,及时向建设单位、监理单位、设计单位汇报,研究解决办法。可以经过设计变更、返工、返修、拆除已建管道重新进行施工等方法。 2、市政管道工程沟槽开挖常见问题和措施 2.1现象:在开挖过程中或者开挖沟槽以后,出现局部或者大面积的坍塌和滑坡,槽底隆起,被水浸泡或者受冻。 2.2原因分析:在沟槽开挖过程中经常会出现边坡塌方、槽底泡水、槽底超挖、沟槽断面不符合要求等一些质量问题。 2.3危害:由于塌方易使边坡塌方失去稳定,沟槽内作业人员和机械处于危险状态,影响沟槽边附近的建筑物或者沟槽边的地下管线的安全,严重的情况下,附近地上地下建筑物(构筑物)裂缝、倾斜、折断,无法运行使用,造成人员伤亡。 2.4预防措施: 1)根据现场土壤类别,土的力学性质确定适当的边坡编写施工方案,超过3米

深度的编制专项施工方案,超过5米深度的或者地质复杂的地段,编写专项方案并应实施专家论证,按照专家意见对专项施工方案进行修改,严格按照方案进行施工;当地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内、沟槽不设支撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合表(深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度);当沟槽无法自然放坡时,边坡应有支护设计,并应计算每侧临时堆土或施加其他荷载,进行边坡稳定性验算。 深度在5m以内的沟槽边坡最陡坡度 2)施工前开挖探坑,探测地下水情况,做好降水排水方案,提前准备排水物资,做好地面排水系统,充分掌握地下水位深度,严格按照方案进行施工。 3)沟槽边1)2米以内禁止堆载物资和土方,1)2米土方高度不得超过1)5,沟槽边行走机械和车辆,车辆外轮距离沟槽边不得大于2)0米。 3)发现土质变化,立即停止施工并向上级汇报,及时约请勘察单位、设计单位、建设监理单位进行现场确认,由设计单位提出变更意见。

隧道施工中的常见质量问题

1隧道工程施工中的常见质量问题 隧道出现的质量问题主要有隧道渗漏水、衬砌开裂、衬砌背后空洞、渗漏水、混凝土强度劣化、通风照明不好等。隧道渗漏水在中国的公路隧道中较为普遍,不仅增加了隧道内湿度,降低路面抗滑性能,造成电路短路等事故,危及隧道运营安全而且还易引起其他病害。由于隧道渗漏水、积水,会造成衬砌开裂,使原有裂缝发展变大,加重衬砌裂损;当地下水有侵蚀性时,会使衬砌混凝土遭受侵蚀,并且随着渗漏水的不断发展,侵蚀程度日益加重。而二次衬砌拱背混凝土灌注不满,导致拱顶厚度不够严重时外层钢筋裸露、拱顶脱空。在浇筑过程中,往往材料供应跟不上,发生机器故障、停电、出现间隙浇筑、又没有按要求进行处理,新老混凝土交接面呈水平状。其次,由于忽视初喷作用,初期支护初喷严重滞后或不作初喷。围岩情况较差时,多数情况是先立钢拱架,一次完成喷混凝土,特别是分部开挖时,尤为突出。另外,在采用台阶或分部开挖时,下半断面护挖的纵向距离过大,接长的钢架拱脚没有支撑在稳定地基上,拱脚悬空,暴露时间过长,造成拱顶下沉量过大,甚至出现塌方。 如何完善隧道工程的质量 1强化施工人员的质量意识 工程质量是项目各方面、各部门、各环节工作质量的集中反映。提高工程项目质量依赖所有施工人员的共同努力。所以质量控制必须充分调动项目所有人员的积极性和创造性。这就要求加强员工质量意识的培训工作。隧道很多分项属于隐蔽工程,特别是工程地质不良、需设置仰拱的地段,锚杆的数量、喷射混凝土的厚度都应符合设计要求,这就要求驻地监理人员有很强的责任心。此外,由于建筑业劳动力密集、知识含量低,因此建筑业的质量意识培训必须得到特别的重视,让质量意识深入人心。企业可以对现场施工人员加强质量教育,开工前技术交底,进行应知应会教育,严格执行规范,严格操作规程,分项工程开工前按合同要求执行先试验再铺开的程序,开工前按技术规范向监理工程师报送试验报告,经监理工程师审核批准后再铺开施工。企业还可以通过召开施工现场观摩会,树立样板工程,推广先进经验,发挥典型引导作用。对工程质量事故要严肃处理,狠抓不放,要召开现场质量分析会,帮助承包商分析原因总结教训,制定改正措施,使其他施工单位引以为戒,不再重犯。同时还可以建立工程质量举报制度,鼓励所有参建人员、包括附近居民,对工程质量、特别是隐蔽工程的内在质量问题进行举报,一经查实,给予重奖,形成人人关心工程质量的局面。 2严格监控量测工作 地质学是非常复杂的,受地质运动及诸多环境因素的影响,需要人们通过量测数据、现象观察来分析、判定岩体稳定状态,因此监控量测是确保施工质量的重要措施之一。监控量测是新奥法施工的重点,是保证隧道现场施工安全和进行信息化设计施工的基础。通过对施工现场量测数据和对开挖面的地质观察以及地质超前预报等预测、预报资料的分析,对隧道围岩力学性能进行评价,进而对隧道施工方法(包括常规的、特殊的、辅助的施工方法)、断面开挖步骤及顺序、初期支护的参数等进行合理调整,真正做到信息化设计施工,保证施工安全、围岩稳定、支护经济、质量良好。隧道施工监控量测的内容主要有:地面变形、拱顶下沉、周边收敛、围岩压力、围岩位移、钢拱架变形、混凝土应变、锚杆内力等。监控量测的主要记录表格有:隧道开挖断面地质监测记录表、隧道周边收敛量测记录表、拱顶下沉量测记录表、隧道周边变形量测数据分析表、洞内观察记录表、施工意外情况(塌方、岩爆等)

管道施工常见问题

管道施工常见问题 室外排水管道属基础工程,受自然因素和施工环境影响较大,要在有限的工期内保证质量,工序的安排和施工措施的正确与否十分重要。 一、正常的施工工序安排 开挖管道沟槽→清槽→浇筑条形基础砼→安置管道→浇筑管座砼→抹带、养护→人工回填土至管顶以下50cm→机械全面回填至设计标高。 二、施工过程中应注意的问题 1、管沟在开挖以前,应做好地表排水工作。开挖区内的水沟和管道应改道,以防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土被破坏。 2、应从设计标高最低处向高处 开挖,根据土质情况决定是放坡还是打支撑。如果开挖至地下水位以下,而且地下水较丰富,要考虑设置集水井和排水沟。集水井应设置在最下游,管线较长时, 可以每隔30m 设置 1 个,井的大小根据水流量而定,深度一般为基底以下50-100cm,并且在井底铺厚约10cm 的碎石。排水沟可设置在距槽壁和条基各20-30cm 处(过分靠近土壁,可能会造成塌方;过分靠近条基,会由于水流冲刷而导致基底悬空并下沉),沟宽以20-30cmO 为宜。3、采用机械挖土时,切忌“一步到位”,应留置30cm 厚,用人工清理至设计标高。开挖后不能马上进行下一道工序施工时,应留置15-30cm 不挖,以防下层土被扰动。如果超挖,应根据实际情况选用1:1 的级配砂石或20-30cm 的细颗粒填至设计标高。4、选用粒径6-8cm 的碎石做基础垫层较为适宜。浇筑管座宜选用粒径0.5-2cm的碎石配制砼.污水管道接口处所用砼应具有防水性能.5、污 水管道和雨水管道的铺设由于污水管道对抗渗要求较高,所以不能像雨水管道那样先打垫层后铺管,而是要先用预制好的楔形砼块将砼管垫起来(目的是留出一 定空间处理管道接口),然后再将垫层砼和管座砼一次性浇筑。6、一般接口形式有以下两种。(1)沥表油膏拉接口。这种接口属柔性接口,适用于污水管道。施工时,插口外壁及承口内壁均应刷净,涂冷底子油一道,然后填沥青油膏。冷底子油参考配合比(重量比)为 4 号沥青:汽油3:7。沥青油膏参考配合比

市政道路改造工程地上、地下障碍物、管线保护措施

市政道路改造工程地上、地下障碍 物、管线保护措施 目录 第1节地上、地下障碍物及现况管线调查及分析 (2) 第2节地上设施加固 (2) 第3节地下现况管线的保护 (3)

第1节地上、地下障碍物及现况管线调查及分析 根据招标图纸及现场实地管线调查,本标段地上障碍物主要是线杆、路灯杆、树木、公交车站及房屋,地下现况管线主要有电信、雨水、污水、直埋电缆及上水管线,现况管线纵横交错,与拟建规划管线多处交叉,部分现况管线须拆改移。 进场后,对现况管线进行详细的调查及物探、坑探,将现况管线类型、位置、埋深等标识在地面上,并绘制详细的地下管线图,同时根据设计图纸,放出规划管线位置,对规划管线和现况管线交叉点,核算现况管线和规划管线高程,若有冲突,及时联系设计单位、业主或作洽商变更设计高程或积极与管线管理单位联系,编制详细的拆改移现况管线方案,待业主和管线管理单位批准后实施;若高程不冲突,则编制详细的管线保护方案报业主、管线管理单位和监理,审批后对管线进行加固、悬吊等保护措施。 第2节地上设施加固 ⑴地面上需要加固的设施主要包括沟槽附近的强电弱电线杆以及绿化树木。对于开槽后距槽边较近的线杆、树木、建筑物等设施需进行加固,防倾倒或滑入槽中,一般采用拉纤或支撑两种方式。 ⑵开槽前,先对沟槽附近的设施进行可靠的加固处理。首先从地表高度用两根工字钢将被加固线杆或树木夹住,工字钢间用螺栓对拉,将被加固线杆或树木紧紧夹住;然后用两根工字钢在与扫地工字钢相垂

直的方向,给被加固物打斜撑,确保线杆或树木不发生倾倒。 ⑶开槽后,注意观察加固线杆或树木的位移情况,发现问题,及时处理。 对于槽边有大型建筑物不能拆除,则需在开槽前进行打砼桩加固或开槽后喷护壁保护等。 第3节地下现况管线的保护 ⑴施工区域存在大量的现况管线,我单位将把对现况管线的保护作为施工的重点,在沟槽开挖前,投入一定力量进行现况管线的调查摸底工作,制定切实可行的管线保护措施,开槽前在现场作出明显标识,防止意外损坏,保证各条现况管线在施工期间正常运行。 ⑵根据设计要求需要进行改移的管线,提前与管线所属单位联系,及早向业主、监理及管线所属单位上报管线改移方案,争取尽快得到批复,保证工程顺利进行。 ⑶开槽施工时,在接近现况管线的位置,禁止使用机械开挖,采取人工开挖,避免损坏管线。 ⑷管线的悬吊保护计划采用工字钢横跨沟槽,作为主要承重结构,被悬吊管线用均匀分布的槽钢加以支撑,通过长杆螺栓,可靠地固定在工字钢上。 ①上水、天然气等钢质管道悬吊方案 对于上水等钢质管道,采用工字钢横跨沟槽悬吊,工字钢下垫10*10

市政管道常见问题措施

市政管道施工常见问题措施 一、掌握市政管道工程测量放线常见问题和措施1. 现象:管道中心线位移超过允许偏差,造成验收不合格,管道内积水,无法与上游和下游管道相接。2. 原因:测量差错或意外地避让原有构筑物,使管道在平面上产生位置偏移,在立面上坡度不顺。 3. 危害:达不到设计要求,无法进行竣工验收,管内积水,运行中管内出现砖块、淤泥等杂物,造成堵塞,与上下游无法连接。4. 预防措施:对放线要进行复测,测量员定出管道中心线及检查井位置后,要进行复测,其误差符合规范要求后才能允许进行下步施工;施工中如意外遇到构筑物须避让时,与监理单位和设计单位协商,在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。 5. 处治措施:发现管线偏移后,及时向建设单位、监理单位、设计单位汇报,研究解决办法。可以经过设计变更、返工、返修、拆除已建管道重新进行施工等方法。

二、市政管道工程沟槽开挖常见问题和措施 1. 现象:在开挖过程中或者开挖沟槽以后,出现局部或者大面积的坍塌和滑坡,槽底隆起,被水浸泡或者受冻。 2. 原因分析:在沟槽开挖过程中经常会出现边坡塌方、槽底泡水、槽底超挖、沟槽断面不符合要求等一些质量问题。 3. 危害:由于塌方易使边坡塌方失去稳定,沟槽内作业人员和机械处于危险状态,影响沟槽边附近的建筑物或者沟槽边的地下管线的安全。 4. 预防措施: 1)根据现场土壤类别,土的力学性质确定适当的边坡编写施工方案,超过3米深度的编制专项施工方案,超过5米深度的或者地质复杂的地段,编写专项方案并应实施专家论证,按照专家意见对专项施工方案进行修改,严格按照方案进行

建设工程常见质量问题及处理方法

试论建筑工程常见质量问题原因分析及处理方法 【摘要】由于建筑工程具有结构类型多、露天作业多、施工环境条件多变、交叉施工等特点,在施工过程中稍有疏忽,极易发生工程质量问题。因此,当发生质量问题时应先查找原因,然后通过分析、论证,制订出科学的处理方案尽快予以处理,并认真总结经验教训,使今后不再发生类似质量问题。 【关键词】建筑工程;质量问题;原因分析;处理方案 建筑工程项目由于具有产品固定、产品结构类型多样、露天作业多、环境条件多变、材料品种多、交叉施工等特点,因此,对工程质量影响的因素多,在施工过程中稍有疏忽,极易引起某一分部(分项)出现质量变异,进而发生质量问题或严重的质量事故。因此,当发生大小质量问题时,首先必须进行认真查找和分析原因,然后采取科学、有效措施进行及时处理,并认真总结经验和教训,使今后不再发生类似质量问题。 建筑工程项目的质量问题其表现形式多种多样,比如:建筑构件错位、变形,部分构件开裂、渗漏水,某些构件断面尺寸不准、强度不足,整个建筑物发生倾斜甚至突然倒塌,等等,究其原因,大致可归纳为以下几方面。 1 建筑工程常见质量问题原因分析 1.1 违背建设程序 有些建设项目未经可行性研究、论证,不作调研就拍板定案,未作地质勘察就仓促设计、盲目开工;或无证设计、无图施工;施工中任意修改设计图纸,竣工验收前不作预验或未经竣工验收就交付使用,致使工程项目从一开始就埋下质量隐患。 1.2 工程地质勘察方面的原因 有些建设项目未进行认真的地质勘察,所提供的地质资料有误;未能查清地下软弱土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造等,均会导致设计人员采取错误的地基处理和基础设计方案,造成地基不均匀沉降、失稳等,使上部主体结构和墙体开裂、倾斜、破坏甚至倒塌。 1.3 设计计算问题 某些建设单位未经公开招投标,擅自请无相应资质的设计单位甚至私人稿设计,致使因设计考虑不周,计算简图错误,计算荷载取值过小,结构构造不合理,变形缝设置不当,或悬挑结构未进行抗倾覆验算等等,导致工程项目施工过程中质量问题接二连三出现,使工程项目变成烂尾楼、豆腐渣工程。 1.4 建筑材料和构配件不合格 有些工程项目由于施工企业质量意识淡薄,唯利是图,采购工程所需建筑材料和构配件时,未通过公开招标方式,选择有相应资质的正规厂家所生产的合格产品,而是采购质次价廉、以次充好甚至假冒伪劣产品,比如,物理力学性能不符合国家标准的劣质钢材、小窑小厂生产的廉价水泥,受潮、过期、结块和安定性不合格的处理水泥、砂石级配不合理且含土量超标、外加剂和掺合料性能不良、掺量不符合要求,等等,均会严重影响混凝土拌和物的和易性、密实性、抗渗性和强度,最终导致混凝土结构构件出现裂缝、蜂窝麻面、露筋等等质量通病;预制构件断面尺寸不足、支承或锚固长度不够、钢筋少放或错放、板面开裂等质量问题。 1.5 施工质量和施工管理问题 很多建筑工程质量问题往往是由于施工质量不达标或施工管理不善以及交付使

市政管道工程常见质量问题预防和处

市政管道工程常见质量问题、预防和处理措施 ⑴排水管道安装位置偏移、积水 ①现象 管线中心线和高程出现超过允许偏差,出现积水,与上下游不能顺接。 ②原因分析 施工测量时控制精度低,误差大,导致高程、位置出现较大偏差。同时,施工中因混凝土浇筑不规范、雨季沟槽泡水导致漂管,造成管道的位移和积水。 ③预防措施 测量放线的质量控制:测量员定出管道中心线及检查井位置后,要进行复测,确认无误后才能进行下步施工。 严格混凝土浇筑管理,做好管道的固定;雨季施工时及时回填沟槽,配备足够的排水设备,防止沟槽积水。 ⑵管道渗水、漏水 ①现象 管道漏水、渗水,管道和检查井周围土体受水浸泡,路面等发生沉陷。 ②原因分析 A施工中由于地基不均匀下沉,穿线管道断裂或接口开裂,导致管道渗水。 B管材质量差,管道存在裂缝或局部混凝土松散,抗渗能力差,从而产生漏水。 C管道接口施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂引起管道渗水。

③预防措施 A严格管材进场验收,对其进行抽检试验,发现不合格管材,立即进行隔离、标识,并且按照不合格控制程序进行处理。 B安装完成管道接口后,对管道接口进行检查;回填土完成后再检查一遍。发现问题立即采取措施,确保管道的密封性。 C采用法兰和胶圈接口时,安装应按照施工方案严格控制上、下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度和深度。 ⑶砌体检查井渗漏 ①现象 检查井渗漏,导致检查井井周路基沉陷,闭水试验不符合要求,导致地下水被污染。 ②原因分析 井墙砌砖通缝、砂浆不饱满、抹面空鼓裂缝;砌块内混凝土填充不密实。。 ③预防措施 严格控制井墙的砌筑质量。井壁必须竖直,不得有通缝;灰浆要饱满,每砌筑一层砖后,用1:1水泥浆灌缝,砖缝要平整;抹面要压光,不得有空鼓、裂缝等现象。 砌块内用高流动性的细石混凝土填充,振捣密实。 处治措施:进行返工返修,防水堵漏,严重情况下,拆除检查井重新进行施工。 ⑷HDPE聚乙烯装配式检查井渗漏 ①现象

研究市政道路给排水管道施工的常见问题及应对措施

研究市政道路给排水管道施工的常见问题及应对措施 发表时间:2019-06-21T16:51:46.577Z 来源:《工程管理前沿》2019年第06期作者:吉祥[导读] 针对市政道路给排水管道工程实际情况,对其沟槽开挖、管道安装和沟槽回填过程中可能产生的问题进行分析,并提出行之有效的应对措施 摘要:随着经济和各行各业的快速发展,针对市政道路给排水管道工程实际情况,对其沟槽开挖、管道安装和沟槽回填过程中可能产生的问题进行分析,并提出行之有效的应对措施,通过实践得出本工程针对几个常见问题所采取的应对措施和合理有效的结论,为类似工程项目提供参考借鉴。 关键词:市政给排水管道;管道施工;常见问题;应对措施引言 市政道路给排水施工有两个部分,一是市政给水工程,二是市政排水工程。在市政道路给排水施工过程中,城市环境的特点是重要的考虑因素。由于市政道路给排水施工与人民群众的生活息息相关,任何一方面的施工不当都会影响人民群众的日常生活,造成不良的社会影响,同时在工程施工的过程中由于存在较多的限制因素,因此对于工程的施工技术有着一定的水准要求,由于施工不当导致的工程质量问题,一定会增加后期市政道路给排水管道的维修成本,增加人力物力消耗。因此,在施工过程中一定要严格执行技术要求,规范施工操作,保证施工质量。 1城市道路建设方面给排水施工常遇到的问题 1.1市政道路给排水管道选择问题 市政道路给排水管道安装涉及到非常多的领域,工程相对复杂,很多管道都要经过长距离的运输和处理后才能够进行使用。常见的问题主要有以下几个方面:1)诸如钢管、铸铁管道等材质的管道具有非常多的接口,接口过多,会使得管道渗漏的几率增大。2)某些工程施工中,没有对工程施工现场的地质状况进行勘察,导致管道材质的强度等性能指标无法满足工程需求,最终导致施工中管道出现凹坑以及穿孔等质量问题,使得管道工程整体质量未能达到设计预期。3)管材运输到施工现场之后,堆放过程不科学,导致管材出现锈蚀、老化等问题,使其使用寿命降低,影响了管道的排水性能。 1.2市政道路给排水管道安装施工过程中存在的质量问题 第一,在安装施工过程中,可能会因为测量误差、施工走样和意外避让原有建筑物等因素,导致市政道路给排水管道位置在平面上产生偏移及积水,严重地可能出现倒坡现象;第二,由于对施工现场地基处理不合理导致基础出现不均匀沉降,以及其他管材接口施工质量差、闭水段封堵不严密等一系列因素导致市政道路给排水管道出现漏水现象,从而存在严重的安全隐患。 2市政道路建设方面的给排水工程施工问题应对措施 2.1严格把关所选管材的质量 管材是工程质量把关的核心步骤,棺材质量的好坏直接影响着后期的维修情况,因此在进行市政道路给排水施工前准备管材时,一定要严格选取合适管材,严格遵循设计规范进行管材的安装以及处理管材的接口,确保在给排水管道施工过程中不留施工缺陷。管材的质量低下,即便施工流程规范、施工技术严格落实,后期也易出现管材断裂等质量问题,大大增加后期人力物力的消耗,增加成本。因此在选用施工管材时,对于管材的选购成本不能过度压缩,采购管材时一定要严格执行工程设计要求,施工材料的检验手续必须正规合法,检验结果必须符合工程要求,在投入使用之前要进行污泥杂质的清理等。 2.2加强对市政给排水管道施工图纸了解 设计单位、监理机构、建设单位以及业主之间要进行对施工图纸的交流审查工作,结合实际的工程情况讨论管线长度的确定、管道的走向、管道直径的选用以及开挖地点的选择等情况,确保工程的设计图纸严谨合理,取得共识,让大家对市政给排水管道施工工程基本情况有一个周详的了解;其次,为确定施工图纸的设计方案所选取的施工环境与工程开始施工的时间存在差异,因此在施工前需要对施工环境进行再次勘察以避免在时间差内可能发生的地貌变化对工程施工带来的不利影响。施工图纸确定的桩号设计走向为避免差错出现要进行复测其水准测流程,避免由于外界环境改变导致的工程造价增加;再次,在图纸设计时保证将设置的符合必和检验测量标准和国家规定标准的水准高程控制网的参照点设置在不易被破坏的施工位置,便于对市政给排水管道施工过程的实地测量。 2.3地面开挖注意事项 市政道路的给排水施工是对地下管道的安装,因此需要破开地面下挖沟渠进行埋管操作,而在城市中的地面以混凝土、砖石、柏油等硬化地面为主,松软的土壤较少,所以常规的施工方法所需的施工周期较长,施工进度的进展较为缓慢,以及工程完成后的维护还原成本大,人力物力成本的增加也会造成一定的资源浪费,因此市政道路的给排水施工常用的施工方式为顶管施工。顶管施工的过程是施工前先破开规划地点的硬化地面,再按照施工图纸对开挖的路线进行标记,远离已经存在的电缆、煤气管道等周边建筑地下设施。当开挖深度2.5m已经得到允许后,使用路面切割机将选定路段与外界隔断并隔离,通过挖掘机清理开挖路面,在开挖长度和开挖深度达到顶管施工的要求后,干燥排水管道安放的环境,随后按照图纸设计的管线以及市政道路走向进行施工,避免坍塌和碰撞事故的发生。因此顶管施工是一种比较适合城市地面施工的技术。 2.4沟槽开挖及支护 沟槽开挖工作要通过各有关管线部门地下管线分布资料提前掌握地下管线,并结合工人的勘察开挖情况,确保所选地域没有额外地下管线后才能进行开挖施工,在挖掘过程中发现的其他管线要做好及时准确的记录,防止破坏地下管线。开挖沟槽的过程中挖到土质强度较差的地段可以采用分层开挖,避免因土质强度差挖槽深度过大而导致的塌陷事故。施工时结合顶管施工的注意事项,槽底宽、槽深等设定要符合管道需求和环境要求,要在人行道边设置警示牌和临时排水沟,来保证行人安全和排水畅通,防止因开挖的基坑导致的行人摔落受伤和因雨水积蓄而出现质量问题,保障基坑的干燥性。基坑开挖前要在沟槽外两侧堆土堤来截水,防止地表水倒灌进入施工的沟槽内产生基坑内污水承积。同时在沟槽内两侧要设置集水井和排水沟并填充碎石,保证由于外界情况导致的坑内蓄水可以被抽水机进行快速的抽水排水,进一步保证基坑的质量。 2.5回填土选择及严密性测试

管道支架制作与安装常见质量问题及对策

管道支架制作与安装常见质量问题及对策 管道安装工程是建筑业不可分割的组成部分。在施工中,由于支架的构造及制作不当,设置的位置不妥,导致管道的走向不顺、排列不整齐和管道固定性能差、噪声大等缺陷,管道的使用功能得不到最佳发挥。现对管道安装工程中支架质量问题进行一些简要分析及浅谈一下防治的对策。 一、管道支吊架是管道安装中不可缺少的组成部分。支吊架的功能可概括为三个方面:承受管道载荷(包括管道内的介质荷重)、限制管道的位移和控制管道振动(管道内介质流动发生变化和设备运转变化时所产生的振动)。其中以承受管道重力荷载为支吊架最主要、最普遍的功能。正确选用支吊架,可以减小管道体系的应力及管道对设备的推力和力矩。使管道和没备能够长期安全运行。 二、支吊架的制作好坏直接影响到承受管道载荷功能的作用。在现场发现的支吊架制作质量问题,大体存在以下几个方面: 1.支吊架型钢连接方式不妥; 2.焊接的焊缝不符合施工规范要求,没有达到应全长焊接的要求; 3;有的支吊架、焊渣和型钢表面的锈蚀都没有清理干净,就进行油漆涂刷工作; 4.有的支吊架下料时采用焊割,孔洞采用烧割; 5.有的支吊架连红丹漆都没涂刷就安装上去了; 6.角钢、槽钢的平面在下面,而翻边、槽口向上; 7. 成排的支吊架外形尺寸不一致等问题。 8.支架角未磨边。 三、要克服支吊架制作时的缺陷出现,首先在施工前,必须注意以下几个问题: 1.确定符合施工图要求和现场管道经统一排列所需要的支吊架结构形式。 2.根据支吊架结构形式和管道荷载的需要,选择型钢进行备料工作。 3.在支吊架的制作时,下料一定要准确,使支吊架的拼接平直,下料、钻孔时均不得用焊割、气烧,每个支吊架的尺寸要准确,外形规矩。 4.同一规格的支吊架要求几何尺寸一致,大小相同。

市政管线保护措施

市政管线保护措施 根据市政有关部门提供的图纸,目前我公司在施工范围内存在市政给水、污水、雨水、消防等管道。这些管道是重要的市政基础设施,承担着北京市市政工程的相应任务,因此我们必须妥善进行保护。我公司结合多年施工经验,按照施工现场管线实际布置情况,采 取如下保护措施。 (1)成立由建设单位、施工单位等相关单位有关人员参加的现场管线保护领导小组,定期开展活动,检查管线保护的落实情况及保护措施的可靠性,研究施工中出现的新情况、新 问题及时完善保护方案。 (2)贯彻执行北京市有关管线保护条例、办法和制度,落实管线保护工作,由项目部机电 部分管该项工作。 (3)摸清地下管线情况,根据现状管线图,校核管线位置、走向、性质,进一步向管线单位了解情况,完善管线资料。实施管线层层交底制度,执行三卡一单、双监护办法。加强对施工作业工人的教育,提高管线保护意识,管线位置设置醒目标志、管线保护警示牌, 避免无意中损伤管线。 (4)对保留的管线根据其性质,采取相应的保护措施。对一般性质的软管保护,采用常规手段,有必要进行施工时,想尽办法开管线或开样洞,使之暴露,靠管侧采用支撑办法,以防位移;对一般性质的硬管保护,首先确定其性质,向管线单位咨询允许沉降范围,施工时应加强监测,使之位移控制在规定范围内。 (5)施工过程中发现管线有异常现象或管位有差异,对管线的维修和使用有影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后,方可继 续施工。 (6)施工中发现不明管线应及时报告建设单位,并会同相关管线单位专业人员,实地鉴定,确定相应的施工方法和处理方法,不准擅自处理。

(7)随着冬季的临近,气温在逐渐降低,为防止市政管线受冻影响正常使用,现场 对市政管道给予相应的保温措施。 (8)施工过程应切实配合监测工作,根据监测结果适时调整施工进度及工作流程,一旦出现异常情况马上停止施工,组织技术及施工力量进行分析研究,采取相应措 施,确保管线安全后恢复施工。 (9)工程施工监测以仪器监测数据为主,目测为辅,观测人员应该是专业人员,仪器固定,所有数据及时会成图表,观测数据变化时,增加监测次数。 (10)现场所有污水必须经过沉淀池沉淀后排入市政管网,以防排水管道阻塞。在必要的施工时,除了在开挖前采取有效的加固措施外,还应备好注浆材料,根据监测数据采用双液跟踪控制注浆,调节管线曲率和控制沉降。 (11)在施工过程中对可能发生意外情况的地下管线,事先制订应急措施,配备好抢修器材,以便在管线出现危险时及时抢修,做到防患于未然。

建筑工程常见质量问题控制规程征求意见稿

福建省工程建设地方标准 DBJxx-xx-xxxx 建设部备案号: Jxxxxx-xxxx 建筑工程常见质量冋题控制规程 Specificati on for Con trol the popular defect of quality of building Engineering 发布 实施 福建省建设厅发布

福建省工程建设标准 建筑工程常见质量问题控制规程 Specification for Control the popular defect of quality of building Engineering DBJxx-xx-xxxx 建设部备案号: Jxxxxx-xxxx 主编单位:中建海峡建设发展有限公司福建省华荣建设集团有限 批准部门:福建省建设厅 2014 年月日 2014年福州

、/. — 前言 本规程是根据“福建省建设厅关于印发2014 年全省建设系统第二批科学技术项目计划的通知” (闽建科[2014]21 号)的要求,由中建海峡建设发展有限公司、福建省华荣建设集团有限公司会同有关单位和人员共同修订而成。本规程以现行国家规范作为基本依据,针对我省气候、环境、地域的特点,总结各方面的经验,就建筑工程中影响安全、使用功能和外观质量的问题,从设计、施工等方面提出控制方法,经过五年多的使用和检验,能有效地指导建筑设计、现场施工、工程监理和监督,对建筑工程质量通病的防治具有很好的效果,减少建筑工程质量投诉热点问题。但由于材料和工艺的进步与发展,本规程此次修订针对一些不太适宜或需补充完善的条款,并更新引用的标准目录。 本规程的主要内容有:共分13 章,分别为:1、总则;2、术语;3、基本规定;4、地基与基础工程;5、混凝土结构与砌体结构工程;6、地面与楼面工程;7、建筑装饰装修工程;8、建筑屋面工程; 9、建筑防水工程;10 、建筑给水、排水及采暖工程;11、建筑电气工程;12、通风与空调工程;13、建筑节能工程。 为进一步提高标准质量,请各单位在执行本规程的过程中,注意总结经验和积累资料,随时将意见反馈给省建设厅科技处(地址:福州市北大路242 号,邮政编码:350001),以供今后修订时参考。 主编单位:中建海峡建设发展有限公司 福建省华荣建设集团有限公司 参编单位:福建省九龙建设集团有限公司 福建省闽南建筑工程(集团)有限公司 福建厚德投资有限公司 福建工程建设监理公司中建海峡建筑设计院福州市建筑工程质量监督站福建省建筑工程质量安全监督总站主要起草人员:主要审查人员:

相关文档
相关文档 最新文档