摘要

接触网是电气化铁路的重要组成部分,接触网的质量的优劣,将直接影响行车安全和运输经济效益,做好接触网的维修是确保接触网质量的重要手段。发生接触网设备事故后,供电部门的当务之急就是对其进行抢修,以最快的速度使其恢复供电。抢修人员到达事故现场后,面对破坏的设备,首先要解决的问题就是如何进行

抢修作业的组织和怎样才能达到“先通后复”的要求。因而,从事接触网运行和检修的人员迫切需要对事故案例要有个分析和技术指导。

针对现场实际,总结接触网多年运行经验和事故案例的分析进行了阐述:一是采用事故预想的方式,将可能发生的接触网事故进行系统归类,以针对性抢修方案的形式,简单明了的叙述了各类事故抢修的组织、方法、作业过程等,以提高抢修人员的实作能力和应变能力,提高抢修质量和速度。二是对各类事故发生的原因,社备可能损坏程度和范围、预防措施等做了详尽叙述,以使运营检修人员在日常检修和运行中高度重视设备的关键和薄弱环节,同时提高设备整体检修质量,以达到“修养并重、预防为主”的运行、检修要求。

关键词:接触网、先通后复、修养并重、预防为主。

目录

1概述...................................................................... .. (1)

1.1接触网设备事故分类....................................................................... . (1)

1.2接触网设备事故抢修...................................................................... (1)

1.3接触网事故抢修工作 (2)

2接触网相关案例及应对...................................................................... (2)

2.1大风倒树砸接触网...................................................................... . (2)

2.1.1事故概况...................................................................... . (2)

2.1.2原因分析...................................................................... . (3)

2.1.3存在问题...................................................................... . (3)

2.1.4教训及防范措施...................................................................... . (3)

2.2电力机车受电弓瓷瓶因大雾污闪烧断接触网 (3)

2.2.1事故概况...................................................................... . (3)

2.2.2原因分析...................................................................... . (4)

2.2.3存在问题...................................................................... . (5)

2.2.4教训及防范措施...................................................................... . (5)

2.3机车打弓事故...................................................................... (5)

2.3.1事故概况...................................................................... . (5)

2.3.2事故原因...................................................................... . (5)

2.3.3防范措施...................................................................... . (6)

2.4支柱下锚双环杆断裂事故 (7)

2.4.1事故概况...................................................................... . (7)

2.4.2原因分析...................................................................... . (7)

2.4.3事故教训...................................................................... . (8)

2.4.4防范措施 (8)

2.5刮弓事故........................................................................... . (8)

2.5.1事故概况...................................................................... . (8)

2.5.2原因分析...................................................................... . (8)

2.5.3事故教训...................................................................... . (9)

2.5.4防范措施...................................................................... . (9)

总结.................................................................................. . (11)

致谢........................................................................... (13)

题目:接触网常见故障处理及日常检修 1概述

1.1接触网设备事故分类

在电气化铁路区段,接触网是电气化规道交通所特有的、沿路轨架设的、为电力机车或电动车组提供电能的特殊供电线路,时候电气化轨道交通牵引供电系统的重要组成部分。

接触网是沿铁路露天设备,大气温度、湿度、冰雪、大风、大雾、污染、雷电等各类气候因素对接触网的作用十分明显。接触网的机电参数,如线索驰度、线索张力、悬挂弹性、零部件的机械松紧度及空间位置、设备的绝缘强度、线索的载流能力、弓线间的磨耗关系等都会随气象条件的变化而变化,突然的气候变化还可能造成重大行车事故。接触网的运营维护工作和接触网设计计算工作中绝大多数内容是与气象条件相关的。接触网是一个综合供电系统,由于技术和经济的原因,接触网设备是无备用的。无备用性决定了接触网的脆弱性和重要性,一旦出现事故,必将影响列车运行,造成一定的经济损失。当发生较大范围的接触网设备事故时,会严重干扰运输,甚至给国计民生带来不良影响。

接触网设备事故可分为供电事故和行车事故。在牵引供电系统中,凡由于工作失误、设备状态不良或自然灾害使牵引供电设备破损、中断供电,以及严重威胁供电安全者,均列为供电事故。由于同一原因同时构成行车和供电事故时,应分别上报,但供电段总事故件数仍算一件,统计为行车事故。按铁机字第124号文件中规

定,根据事故的性质和损失,供电事故分为重大事故、大事故、一般事故和障碍4种,根据发生事故原因,分为责任、关系及自然灾害3种- 1.2接触网设备事故抢修

接触网设备事故的抢修要遵循“先通后复”和“先通一线”的原则。“先通后复”,就是以最快的速度设法先行供电,疏通线路,必要时采取迂回供电越区供电和降弓通过等措施,尽量缩短停电、中断行车时间,随后要尽快安排时间处理遗留工作问题,使接触网及早恢复正常技术状态。“先通一线”,就是在双线电气话区段,按照上述“先通后复”的原则确定抢修方案外,要集中力量以最快的- 1 -

速度设置使一条线路先开通,尽快疏通列车。如果事故范围较小,抢修时间不长,无需分层作业时,应抓紧时间一次抢修完毕,恢复供电、行车。 1.3接触网事故抢修工作

在抢修工作中,特别要强调作业安全,要严格遵守《技规》和有关规定,要设置行车防护人员要思想集中,坚守刚位,履行职责,要认真、及时、准确地传递信号。

在攀杆登梯和车顶上高空作业时,除按规定有关执行外,要特别强调在接触网上整个作业过程中,必须系好安全带和戴好安全帽。在拆除接触网作业时,要防止支柱倾斜以及线索断线脱落等。在抢修恢复作业中对安装的零件,特别是受力部件要紧固牢靠,防止松脱断线引起事故扩大。

接触网事故原始资料的收集保存及事故的调查分析

在事故抢修过程中,工作领导人除了组织抢修,尽快恢复线路正常运行外,要指定专人写实事故及其修复的情况,包括必要的照片,有条件时可进行事故分析。特别是对于因事故拉断或烧断的线头、损坏的零部件等,应尽量保持原样不得任意改动。对典型事故的照片、报告、损坏的线头、零部件,应做为档案长期保存。

事故发生后要及时分析,除弄清事故原因查明责任制定防止措施、按规定填写事故报告向有关部门上报外,同时还要总结抢修工作中的经验教训。对抢修中采用的先进方法、机具等应及时推广,对存在的问题要认真研究制定改进措施,不断完善抢修组织和方法,提高工作效率。

2接触网相关案例及应对.

2.1 大风倒树砸接触网

2.1.1事故概况:

6月27日19:31分某变电所213DL跳闸,重合失败,两次强送失败,阻抗?段动作,故测距3km。

19:55分,××供电工区13人出动巡视,途中接通知:故障点

- 2 -

在686km+200处。经现场查看,因大风有3棵搭在接触网上,甲站137 ,回流线肩架严重弯曲。回流线脱落严重烧伤,甲--乙区间013号接触线、承力索轻微烧伤。共计回流线肩架弯曲变形7处,8处跨中有树枝,影响电力机车运行。

20:40分工区申请停电命令及封锁线路命令,同意后,用电锯分段将搭在网上及侵入限线的树段锯掉。临时处理回流线肩架,清理挂在接触网上的树枝,接触网恢复送电、线路开通,中断供电时间279分钟。

2.1.2原因分析:

大风所致;危树砍伐不彻底。

2.1.3存在问题:

某变电所保护装置显示故障点距离变电所为3km,实际故障点距所约15km,故标不准确,影响故障点判断。

2.1.4教训及防范措施:

1、立即与有关方协商对铁路两侧影响接触网运行的树木进行彻底砍伐。

2、与有关方面联系督促保护综合自动化厂家对保护装置尽快调整,力求故障测试仪显示准确。做好故测仪测量距离与实际故障点距离统计对比工作,为今后的运行积累资料。

3、抓好事故抢修演练工作,一旦发生设备故障要出动迅速,并做好信息反馈工作。

2.2电力机车受电弓瓷瓶因大雾污闪烧断接触网 2.2.1事故概况:

1月2日6时56分12秒,某变电所214DL跳闸,过电流保护动作,重合失败,故障测距10.58公里,故障电压:30.76V,故障电流: 2.94A,阻抗阻抗

角:10.41Ω?98.1?。

- 3 -

7时01分,电调远动强送214DL成功。

7时03分41秒,该变电所214DL再次跳闸,过电流保护动作,重合失败,故障测距9.05公里,故障电压:28.05V,故障电流: 3.01A,阻抗阻抗

角:9.31Ω?108.4?。

7时05分,××接触网工区接到电调通知,组织抢修。7时10分出发巡视线路,途中于7时12分接到故障位置准确通知“某站4道接触网断线”,受大雾天气影响,工区7时45分才到达该站,经巡视发现,4道接触线在44#定位点外约3m处发生断裂,接触线一端悬于空中距地面约3.5m、距电力机车前端约1.5m,另一端也悬于空中、距电力机车车顶约1m处,定位点一端接触线的断头有电流烧痕。电力机车前端距离44#接触网支柱约1.5m,电力机车为SS4型1034号,经与车站确认,该列车为D80608次货物列车。

8时17分电调给点抢修,抢修人员登上电力机车车顶对烧断的接触线进行了临时处理,并按规定设置了“升、降弓”,确认无误后于8时26分撤除接地线,8时27分消令,恢复送电。 2.2.2原因分析:

1、某站4道接触线断裂处的两个端头均有电流烧痕。

2、机车顶部绝缘子结霜严重,车顶有积雪,电力机车前弓有明显烧伤。

3、据现场铁路公安派出所警员介绍,电力机车进入4道时,用的是后弓,接触网无电时进行了降弓滑行,被迫停车后司机下车查看接触网无异常,登上机车后又升起前弓,受电弓与接触线接触时冒出火球,接触线随即断线。

4、机车入库后,经段安全检查室对机车顶部进行检查发现:机车后弓支持绝缘子有明显闪络、击穿痕迹(两个洞)。综合上述四点,这次接触线断线事故是由于当时天气大雾,机车在运行过程中其绝缘子上积雪过多,加之机车绝缘子脏污,造成机车后弓短路接地变电所跳闸并重合。司机盲目再升前弓,造成接触网再次短路接地,短路电流烧断接触线。

- 4 -

2.2.3存在问题:

对设备的要求应适当提高,以应对恶劣天气。

2.2.4教训及防范措施:

1、此次事故处理贯彻了“先通后复”的指导思想,处理方案正确。

2、信息沟通及时,为抢修赢得了时间。

3、与机务段沟通,采取大雾天气机车防止顶部绝缘子闪络的措施。

2.3 机车打弓事故

2.3.1事故概况:

2008年9月,兰武二线打柴沟车站25,道岔支柱处定位器坡度不够,造成双机牵引的第二列电力机车受电弓被打掉,中断行车一小时十五分钟。 2.3.2事故原因:

原25,支柱为道岔柱,双拉LL型安装形式,设计定位器坡度1/10,此时

接触导线下沿距定位器固定点(长定位环)的垂直距离为200mm。25,支柱

安装形式如下图2,1所示。

1

1400

200 2

3

4

1-长定位环;2-接触线;3-1500型定位管;4-DC定位器

图2,1 25,支柱安装形式示意图

- 5 -

由于兰武二线改造设计中,该处的渡线取消。电化施工单位在施工时将渡线支承力索、接触线拆除。

由于原25,定位处有两支接触线,导线高度为6450mm。在电力机车受电弓压力一定的情况下,两支接触线受受电弓的作用,抬高量在60,80mm。当第一列车通过该处后接触导线抬升80mm,第二列电力机车通过时,接触导线下沿距定位器固定点(长定位环)的垂直距离L为:

L=定位器坡度,受电弓抬升,200,80,120mm

此时第二列机车通过,在其受电弓压力作用下,又将接触线抬升80mm,此时接触导线下沿距定位器固定点(长定位环)的垂直距离L’为:

L’= L,第二列车受电弓的抬高量,120,80,40mm

即:第二列机车通过时受电弓顶端距长定位环有40mm的间隙,列车可以正常通过。

当取消一支渡线后,机车受电弓对单支导线的抬升量达到100mm,此时,当第一列机车通过后:

接触导线下沿距定位器固定点(长定位环)的垂直距离L,200,100,100mm

这是第二列车再将导线抬高100mm,则此时:

接触线下沿距定位器固定点(长定位环)的距离L’,100,100,0mm

也就是说,这是第二个机车的受电弓高度与长定位环底部等高,从而造成受电弓与长定位环发生碰触,造成打弓。

2.3.3防范措施:

发生此类事故的主要原因是接触网的技术参数没有调整到位,当现场技术条件发生变化后,应及时对接触网进行技术参数的调整和修改,以防由于接触网技术参数不符造成事故。

- 6 -

2.4 支柱下锚双环杆裂断事故。

2.4.1事故概况:

2004年5月29日下午,××地区刮起了大风,××接触网工区派人对辖区内设备进行巡视检查,19时35分,巡视人员发现××站下行1号下锚支柱的下锚双环杆裂断掉下,非支导线下垂影响行车,巡视人员立即奔向下行来车方向拦车,19时40分,将27083次拦停在K1066 + 710 km处(1号支柱东侧分相绝缘器中性区内),同时一边向供电段调度和分局电调汇报,一边通知工区撤回巡视人员,准备工具材料做抢修准备。20时00分抢修人员到达现场,20时08分根据电调77655号命令实施抢修,20时28分消令送电,设备恢复正常,抢修用时20分钟,中断××站下行供电20分钟。

2.4.2事故原因:

1. 该双环杆安装在××站1号下锚支柱导锚处,断头在靠近1号下锚处导

线下锚角钢鸭嘴侧,材质为直径16 mm的园钢煨弯焊接而制成,断点在

焊接处。

2. 断裂的双环杆断面为奇茬,断面处有明显的原焊接制作时的电灼点(暗

伤),约占纵断面的七分之一,外观检查无法发现,长期运行使双环杆

在此焊接点处发生裂变,强度下降。又加之29日傍晚该地区刮大风,1

号下锚支柱又处在高路堑风口处,受下锚导线和坠砣摆动力作用,导致

该双环杆从原电灼伤处折断。

3. 根据部102令,7天对接触网设备进行巡视检查一次,××接触网工区

于2004年5月26日对该段设备进行了巡视检查,未发现异常。断裂点

比较隐蔽,内部裂变,日常地面巡视和检修作业时外观检查不易发现。

4. ××站为繁忙的枢纽编组站,长期无停电“天窗”,无法上网对接触网

设备进行检查。

- 7 -

2.4.3事故教训:

1. 对无固定“天窗”设备没有采取保安措施,对设备存在的问题重视不够,

没有针对性的解决方案。

2. 放松了对设备受力部件检查,导致隐患长期滞留从而造成事故发生。

2.4.4防范措施:

1. 对受力部件,提别是定位线夹、定位环线夹、套管铰环线夹及下锚处双

环杆等的解体检查。对五“天窗”区段,加装钢丝套子以防断裂影响行

车。

2. 加强接触网日常巡视检查,特别是恶劣天气下的巡视检查,发现问题及

时上报、及时处理。

2.5 刮弓事故

2.5.1事故概况:

2005年3月30日20时35分,东站变电所212馈线跳闸,重合失败。20时36分,窑村接触网工区接电调通知后,准备工具材料,20时40分从工区出发,20时45分发现12002次本务机SS623号机车在窑村车站上行四道25号支柱东1 侧30 m处刮弓,且上方导线有烧伤痕迹,随即向电调进行了汇报,并申请停电进行处理。20时46分至21时15分对该处到先进行了补强,21时15分消令送电,处理用时29分,从机车司机处受电弓到21时25分,共中断供电50分钟。

2.5.2事故原因:

从现场情况看,该处为四道出战曲线处,接触网结构为软横跨,故障处正定位受拉,线夹为铸铜件,在两螺栓处有旧的断裂痕迹,经分析认为造成该次事故- 8 -

的原因是:25号支柱4道定位线夹因受力开裂,因螺栓挡住裂缝,工区在日常检查中未及时发现,是裂缝不断恶化,在受力和震动力的情况下突然断裂,导致了弓网事故的发生。

2.5.3事故教训:

1. 设备在日常维修和管理上,对侧线接触网设备巡视检查不足,重正线轻

侧线,重区间轻站场,造成侧线和站场存在的设备隐患未能及时发现和

消除。

2. 日常的设备巡视中不认真,存在为完成任务而走过场的现象。

3. 行车设备各类配件日常缺少有效的控制手段安装投入运营后,没有积极

有效的防范措施,为故障的发生埋下了隐患。

4. 领工区、班组对自己管辖范围内的设备运行质量,特别是一些关键的设

备配件,心中无数,不能按计划和周期对设备进行检修,在检修覆盖面

上存在着盲点和死角,使一些设备缺陷长期得不到发现和处理。

5. 职工业务素质不高,在日常检修和设备巡视时不能及时发现和处理设备

上存在的缺陷。

2.5.4防范措施:

1. 将此次设备故障立即通报全段,举一反三,认真吸取教训,避免类似故

障的再次发生。

2. 加强梯车巡视检查力度,重点对网上受力部件进行全面检查,及时发现

存在问题的受力部件,并予以及时更换,提高设备的质量,保证设备的

安全运行。

3. 各工区要对网上设备认真进行排查,发现问题及时上报处理,保证设备

安全运行。

4. 材料科要严把接触网零部件的入库检查关,杜绝不合格、无厂标等存在

问题的零部件入库。

- 9 -

5. 工区在每次作业前,要对所需用的零配件进行认真细致的检查,把好零

配件的上网关。

6. 在故障情况下,工区要加强与机车司机的联系,积极配合处理机车故障,

尽量压缩故障停时。

- 10 -

结总

本文结合了铁道出版社出版的《接触网》、《安全用电》、《接触网安全工作规程》、《接触网运行检修规程》的课本上的知识,以一些真实的事故案例为写作题材,认真对事故原因进行透彻分析,力求寻找一些切实可行的解决案。

创作本文,我查阅了大量的有关书籍,上网浏览了许多资料,也请教了一些前辈老师,感谢他们对我的批评指导,我从中受益匪浅。

通过撰写这样的一篇论文,使我对接触网有了更深的了解,巩固了以往在课堂上学习的知识,以往抽象难懂的问题变得清晰透彻。还使我对接触网的事故检修有了深刻的认识,在今后的工作中,积累了宝贵的经验。我会继续努力学习,不骄不躁,专心一致、踏踏实实的学好技术知识,提高自己的专业技术,做一个对社会、对人民有益的人。

人生一世,草木一区,大丈夫利于当下,应做一番事业,实现自己的价值,在属于自己的道路上奔向远方,这路上也许有坎坷、有阻碍,但我们要一如既往的坚持自己的心不动摇,刚刚步入社会的我们,还有许多东西要学,也有许多东西要承担,我们要受得住生活的考验,不在学校,更要学习,而且所学的东西要尽量博杂,先博后渊,使之相互之间融会贯通,方能立于浪尖之上。

梦,这是我们现在形容未来最多的词,多少年来,我们为了这个梦,付出了太多,追逐了太远,现在我们终于要实现这梦了,我会以我最佳的状态,面对所有的挑战。

通过这次论文写作,我体会到了我所学的知识还远远不够,自己的能力还有待提高,现实社会中还有很多的老师,我们会从他们身上同样能学到我们受用一生的东西,我学到了在工作中,安全始终是第一位的,良好的工作习惯、完善的安全措施、周密的工作预想是避免安全事故的有效手段,我们这一代人,大多都是独生子女,我们所受到的任何伤害都会带给亲人的无比伤心,所以我们工作中- 11 -

必须严格执行《安规》、《检规》、《技规》,保护好自己,保护好身边的人,做让父母放心的好儿子,领导放心的好员工。

回眸三年前,我们带着稚气,带着梦想来到了同一所大学,三年的同窗之谊给我吗留下了很多很多,离别时,大家悄然落泪,泪水落在地上,为我们的青春画上

了一个永不消逝的句号。现在的们应该带着自己的“青锋” 剑,去拼杀出属于自己的天空之城~

- 12 -

致谢

我的毕业设计已经顺利完成,但是我首先要感谢我的指导老师马莹莹老师在百忙之中来审阅~转眼间,我已在学校度过了三年时间,三年的光阴使我成长了很多,让我从青涩走向成熟。特别是在最后一年让我的人生有了不同的轨迹。

在这宝贵的三年求学生涯中,首先我要感谢指导老师,马莹莹老师的辛勤教导,马老师以其严谨的治学态度,其高度敬业和敏锐的思维给我留下深刻的启迪。毕业设计的每一个过程都离不开马老师的淳淳教诲,让我一点点的成长起来。因此,我要真诚的说声:“谢谢您,马老师~”同时,我还要感谢那些帮助过我的老师和同学。今后,我会继续努力,好好工作~好好学习~好好生活~再次,我要感谢我曾经生活过的母校——包头铁道职业技术学院,母校为我打开了一个走向成功的大门,让我不断地充实自己,我以感恩的心再一次感谢认识的每一个人,是你们让我的人生变得更加精彩辉煌~

高伟

2012-4-1

- 13 -

接触网运行检修规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 接触网运行检修规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

接触网运行检修规程(标准版) 铁道部文件接触网运行检修规程(摘录)铁运[1999]102号 第二章运行和管理 第4条接触网运行和检修工作实行统一领导、分级管理的原则,充分发挥各级组织的作用。铁道部:负责全路接触网运营管理工作,统一指导、统一规划,监督、检查;制定有关规章。铁路局:贯彻执行铁道部有关规章、命令和标准,组织制定本局有关细则、办法和工艺;制定各分局、供电段的管理和职责范围;规划全局的接触网运营管理工作;审批局管的新产品试运行和重要的设备变更;组织好日常维修,适时地安排好大修改造工程,增强能力,改善设备的技术状态,提高供电质量,适应运输发展需要,保证安全可靠地供电。 第8条电气化区段的接触支柱内壁或隧道一侧的边墙上标出轨面标准线、线路超高和侧面限界,作为供电和工务部门共同遵守的标

准;新建电气化铁路,由施工单位标出,开通前由供电、工务部门共同确认,以后每年复测一次,实际侧面限界与标明的侧面限界之差在任何情况下均不得大于30mm,实际超高和标明的超高之差在任何情况下均不得大于7mm,如大修、改造必须超过时,大修、改造的设计文件必须经铁路局批准,竣工后供电和工务部门共同重新测定,轨面标准线要用红色油漆划在支柱内壁或隧道边墙悬挂点的下方,供电段负责红线的日常管理,应保持清晰。轨面标准线、侧面限界、外轨超高每次测量后均应做出记录,共同签认,报分局备查。 第13条为保证电气化区段的可靠供电禁止由供电线、正馈线、区间接触网引接非牵引负荷。对当地无电源,只能利用接触网供电者,经铁路局批准,允许由车站接触网引接少量的非牵引负荷,其主管部门对设备要加强管理,认真维护保养,确保接触网的正常供电。 第14条为保证接触网检修作业安全,在接触网支柱上一般不应架设其他导线,确因径路困难不得不与接触网同杆合架者,应经铁路局批准。对未经批准擅自在接触网支柱上架设其他导线者,供电段有权拆除。

高速铁路接触网运行检修暂行规程1

高速铁路接触网运行检修暂行规程1-36条试题A(答案) 一、填空 1、高速铁路接触网的运行维护, 坚持“预防为主、重检慎修”的方针,按照“周期检测、状态维修”的原则,遵循精细化、机械化、集约化的检修方式, 2、《高速铁路接触网运行检修暂行规程》适用于工频、单相、交流25kV(含2×25kV)、列车运行速度200km/h及以上高速铁路接触网的运行维护。 3、铁道部:负责全路高速铁路接触网运行管理工作,确定运行维护的方针、原则,统一指导、规划接触网的检查、检测、维护方式和手段,监督、检查铁路局和设备维护单位的设备维护情况;制定、批准有关标准、规范和规章;审批新产品试运行和重要的设备变更。 4、铁路局:贯彻执行铁道部高速铁路接触网有关规程、规范和标准,制定接触网运行维护实施细则,审批接触网年度检查、检测计划和月度检修计划,监督、检查、指导、协调局管内高速铁路接触网运营管理工作。 5、设备管理单位:贯彻执行上级的有关规章、制度和标准,负责高速铁路接触网设备运行管理,定期分析设备运行状态,并提出改进措施;编制接触网年度检查、检测计划和月度检修计划报铁路局,并根据铁路局批准的检查、检测计划组织实施;组织管内接触网设备故障处理。 6、高速铁路接触网设备运行管理的主要任务是通过对运行设备的监测、检查、检测、试验和诊断分析,准确掌握设备技术性能、特性、运行规律和安全状态,及时对不满足安全运行的接触网设备状态或发生故障时,进行的必要修复,确保供电设备安全运行。 7、设备管理单位要建立接触网监测、检查、检测、试验和诊断分析制度。对动检车、弓网检测装置等提供的检测信息,按照检测数据分析、复核、整治、销号的处理程序,形成监测、检测、分析、诊断、维修、验收的运营维护闭环管理机制,实现设备质量有序可控。 8、开通前,设备管理单位应配齐监测、检测、检查、维修、抢修用交通、通讯工器具和材料。 9、一般不在运营的客运专线接触网设备上进行新产品试运行,特殊情况需要时,应经铁路局审核,报部批准。 10、每个工区要有安全等级(高铁)不低于三级的接触网工昼夜值班,负责接触网的运行管理和应急处理工作。值班人员应及时传达、执行供电调度命令和要求,每天按规定时间向电调报告次日工作计划,认真填写《供电(接触网)工区值班日志》。

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

接触网运行检修规程(摘录)范本

操作规程编号:LX-FS-A95527 接触网运行检修规程(摘录)范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

接触网运行检修规程(摘录)范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 铁道部文件接触网运行检修规程(摘录)铁运[1999]102号 第二章运行和管理 第4条接触网运行和检修工作实行统一领导、分级管理的原则,充分发挥各级组织的作用。铁道部:负责全路接触网运营管理工作,统一指导、统一规划,监督、检查;制定有关规章。铁路局:贯彻执行铁道部有关规章、命令和标准,组织制定本局有关细则、办法和工艺;制定各分局、供电段的管理和职责范围;规划全局的接触网运营管理工作;审批局管的新产品试运行和重要的设备变更;组织好日常维修,适时地安排

接触网的日常维护及其检修

接触网的日常维护及其检修 学生姓名: 学号: 专业班级: 指导教师:

西安铁路职业技术学院毕业设计(论文)格式规范 摘要 高速铁路是当今世界铁路发展的潮流,随着经济技术的发展和交通运输的激烈竞争,高速铁路以其独特的优点被许多国家作为大力研制和重点发展的目标。目前,我国铁路总体上与发达国家相比有相当大的差距,作为高速铁路牵引供电力系统的主体接触网,同时也作为铁路电气化工程的主构架,其性能的优劣直接决定着电力机车受电弓的受流质量,最终影响列车的运行速度与安全。因此,学习,借鉴国外先进技术,加大国内高速铁路接触网技术的研究和实施力度,对满足我国高速铁路建设的需要,适应未来高速铁路建设市场的竞争有十分积极的意义。本文在综合比较分析发达国家高速铁路接触网技术的基础上,结合我国在准高速铁路接触网技术领域的实践经验,对高速铁路接触网技术及应用展开研究。 电气化铁路中,接触网是向电力机车提供动力的关键设备,其可靠与否直接影响着整个铁路运输系统的安全与效率。由于接触网是露天架设,极易受环境、气候等自然因素的影响,而其负荷(机车)具有冲击性、不稳定性的特点,使接触网成为铁路牵引供电系统中主要的故障点。接触网设备是由多种部件组成的系统,各类部件在使用寿命、损耗特点、疲劳(老化)特性、故障的影响程度等方面都存在着较大的差异。接触网设备的故障种类繁多,既有电气原因引发的故障、又有机械原因引发的故障、还有自然灾害原因引发的故障。研究接触网设备的故障与维修特点、探索科学的接触网设备维修策略、在不断提高接触网设备可靠性的同时降低维修成本,对最大限度的提高铁路运能有着特殊的意义,也是本文所研究的方向。多年来,我国对接触网设备一直采用以计划修为主的维修策略,即根据经验安排检修周期,利用维修天窗时间组织作业。这种维修策略与组织模式针对性差、效率低。近年来,各铁路局对电气化铁路的管理体制和设备维修模式进行了不同的改革尝试,取得了较好的成果和经验。在目前众多的维修理论中,以可靠性为中心的维修(RCM, Reliability Centered Maintenance)是被广泛接受的一种全新的维修方法。RCM的基本目标是以最小的资源消耗保持设备的可靠性和安全性,能使维修项目具有很强的针对性,从而达到事半而功倍的效果。 关键词:电气化铁路;接触网;维护;检修

接触网问答题(含答案)

1.接触网运行和检修作业中必须遵守哪些规程? 答:接触网的运行和检修作业中,必须严格执行和遵守部颁《接触网安全工作规程》,《接触网运行检修规程》及其他部,局,段有关规程和规定。 2.对接触网设备进行巡视的方式有哪些?各种巡视方式的主要内容是什么? 答:对接触网设备进行巡视的方式有四种,即,昼间不行巡视,夜间不行巡视,乘车巡视和作业车巡视。 3.各种巡视方式的主要内容如下: 昼间步行巡视 每月不少于3次,主要检查有无侵入限界,妨碍受电弓运行的障碍;检查各种线索和零件烧伤,损坏情况;检查补偿器的动作情况;检查下部地线的连接状态;检查有无因塌方,落石,山洪水害,爆破作业等损伤接触网,危机供电和行车安全等现象。 (2)每季度不少于1次,主要观察有无过热变色和主导电回路放电现象。 (3)乘车巡视 单人或二人乘电力机车或其他车辆进行,每月不少于1次。主要观察接触悬挂及支撑装置和定位装置的状态。 (4)登作业车巡视 一般与检修作业同步进行。主要检查接触悬挂(接触线,承力索,吊弦,吊索,电连接器,中心锚结等),支持装置,定位装置,线岔,锚段关节,分段和分相绝缘器及其零部件的状态,连接是否牢固,有无损坏,裂纹,烧伤现象。 4.对接触网设备进行检修的作业方式有哪几种?各有什么特征? 答:有三种,即接触网停电作业,接触网间接带电作业和接触网远离作业。 5.施行V型“天窗”作业时接触网设备应具备什么羊的技术条件? 答:施行V型“天窗”作业时接触网设备应具备以下技术条件:

区间上,下行接触网带电体间距不应小于2m。 区间上,下行接触网带电梯距下,上行通过的受电弓瞬间距离不应小于2m。 所有上,下行间横向分段绝缘子,泄露距离要达到1600mm。 上,下行间分段绝缘器的空气间隙应达到300mm及以上,其主绝缘的泄露距离必须达到1200mm及以上,污染严重地区应达到1600mm。 不同供电臂的供电线,正馈线与接触网分杆架设。不同供电臂不应共用一条回流线,保护线及架空地线。 各站或区间上,下行间无并联连络隔离开关及负荷开关。 站场软横跨的分段绝缘子,上,下行间分段绝缘器及其他上,下行分界处均要装设警示牌。V型天窗作业区段内含有禁止V型天窗检修作业的设备时,应在平面图上标明,并在设备上悬挂相应标志。 5-1,高空作业使用安全带时应注意哪些事项? 答:(1)登高前必须检查安全带,各部件齐全,可靠,无损坏。 (2)安全带必须拴系在安全可靠位置。禁止将安全带拴系在支柱顶梢部,梯子上,梯车框架上,被拆卸的部件上,需要切断的线索及其他可能造成安全带滑脱的构件部位。 (3)安全带拴系的位置要适当,方便操作。 (4)操作前拴系安全带的步骤如下: 一手抓牢设备或构件可靠部位,另一手将安全带穿过拴系的位置。 将钩环钩好并检查确认。 扣好保险扣并检查确认。 双手抓牢设备或构件可靠位置,用力将身体向后靠仰确认安全带受力状态。 再次检查各部分完好密贴并确认。 (5)变换作业位置需重新拴系安全带时,要注意检查是否系劳。在接触线上行走时,必须将安全带拴系在承力索上。过渡支持装置,悬式绝缘子等时,要事先选好拴系安全带的位置。

接触网运行检修规程(摘录)正式样本

文件编号:TP-AR-L6253 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 接触网运行检修规程(摘 录)正式样本

接触网运行检修规程(摘录)正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。好大修改造工程,增强能力,改善设备的技术状态,提高供电质量,适应运输发展需要,保证安全可靠地供电。 第8条电气化区段的接触支柱内壁或隧道一侧的边墙上标出轨面标准线、线路超高和侧面限界,作为供电和工务部门共同遵守的标准;新建电气化铁路,由施工单位标出,开通前由供电、工务部门共同确认,以后每年复测一次,实际侧面限界与标明的侧面限界之差在任何情况下均不得大于30mm,实际超高和标明的超高之差在任何情况下均不得大于7mm,如大修、改造必须超过时,大修、改造的设计文件必须经铁路局批准,竣工后供电和工务部门共同重新测定,轨面标准线要用红色油漆划在支柱内壁或隧道边墙悬挂点的下方,供电段负责红线的日常管理,应保持清晰。轨面标准线、侧面限界、外轨超高每次测量后均应做出记

接触网运行检修规程(摘录)正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.接触网运行检修规程(摘 录)正式版

接触网运行检修规程(摘录)正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 铁道部文件接触网运行检修规程(摘录)铁运[1999]102号 第二章运行和管理 第4条接触网运行和检修工作实行统一领导、分级管理的原则,充分发挥各级组织的作用。铁道部:负责全路接触网运营管理工作,统一指导、统一规划,监督、检查;制定有关规章。铁路局:贯彻执行铁道部有关规章、命令和标准,组织制定本局有关细则、办法和工艺;制定各分局、供电段的管理和职责范围;规划全局的接触网运营管理工作;审批局管的新产品试运行和重要的设

备变更;组织好日常维修,适时地安排好大修改造工程,增强能力,改善设备的技术状态,提高供电质量,适应运输发展需要,保证安全可靠地供电。 第8条电气化区段的接触支柱内壁或隧道一侧的边墙上标出轨面标准线、线路超高和侧面限界,作为供电和工务部门共同遵守的标准;新建电气化铁路,由施工单位标出,开通前由供电、工务部门共同确认,以后每年复测一次,实际侧面限界与标明的侧面限界之差在任何情况下均不得大于 30mm,实际超高和标明的超高之差在任何情况下均不得大于7mm,如大修、改造必须超过时,大修、改造的设计文件必须经铁路局批准,竣工后供电和工务部门共同重新测

接触网运行检修规程(摘录)示范文本

接触网运行检修规程(摘 录)示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

接触网运行检修规程(摘录)示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 铁道部文件接触网运行检修规程(摘录)铁运[1999]102 号 第二章运行和管理 第4条接触网运行和检修工作实行统一领导、分级管 理的原则,充分发挥各级组织的作用。铁道部:负责全路接触 网运营管理工作,统一指导、统一规划,监督、检查;制定有关 规章。铁路局:贯彻执行铁道部有关规章、命令和标准,组织 制定本局有关细则、办法和工艺;制定各分局、供电段的管 理和职责范围;规划全局的接触网运营管理工作;审批局管的 新产品试运行和重要的设备变更;组织好日常维修,适时地安 排好大修改造工程,增强能力,改善设备的技术状态,提高供电 质量,适应运输发展需要,保证安全可靠地供电。

第8条电气化区段的接触支柱内壁或隧道一侧的边墙上标出轨面标准线、线路超高和侧面限界,作为供电和工务部门共同遵守的标准;新建电气化铁路,由施工单位标出,开通前由供电、工务部门共同确认,以后每年复测一次,实际侧面限界与标明的侧面限界之差在任何情况下均不得大于 30mm,实际超高和标明的超高之差在任何情况下均不得大于7mm,如大修、改造必须超过时,大修、改造的设计文件必须经铁路局批准,竣工后供电和工务部门共同重新测定,轨面标准线要用红色油漆划在支柱内壁或隧道边墙悬挂点的下方,供电段负责红线的日常管理,应保持清晰。轨面标准线、侧面限界、外轨超高每次测量后均应做出记录,共同签认,报分局备查。 第13条为保证电气化区段的可靠供电禁止由供电线、正馈线、区间接触网引接非牵引负荷。对当地无电源,只能利用接触网供电者,经铁路局批准,允许由车站接触网引

接触网维修作业指导书

接触线检调 一、周期 200km/h及以下区段正线检调周期为12个月,侧线为24个月。 二、适用范围 适用于接触线的线面校正、校直、磨耗测量和调整接触线位置、接触线补强等作业。 三、作业项目 校正接触导线线面、校正接触导线波浪弯、测量接触导线磨耗、检调接触线拉出值(之字值)、检调接触线高度、检查接触线补强 四、技术标准 1、在曲线区段,接触线与承力索的连线应该垂直于轨平面,直线区段接触线呈“之”字型布置。 2、接触线之字值、拉出值(含最大风偏时跨中偏移值)应符合: 200km/h以下区段:直线区段200-300mm;曲线区段根据曲线半径不同在0-350mm之间选用。 200km/h及以上区段:设计值±20mm,并保证在0-300mm间。 同时,应满足受电弓动态包络线的要求。 3、接触线高度应符合: (1)最高高度不得大于6500mm,最低高度不得小于5700mm。 (2)当隧道间距不大于1000m时,隧道内、外的接触线可取同一高度。 (3)符合设计要求,并结合接触线坡度同时调整。 4、接触线坡度(工作支)应符合: (1)标准值:120km/h及以下区段≤3‰;120~160km/h区段≤2‰;200km/h区段≤2‰;坡度变化率不大于1‰; 安全值:120km/h及以下区段≤5‰;120~160km/h区段≤4‰其他同标准值。 (2)160km/h及以上区段定位点两侧第1根吊弦应等高,相对定位点的高度允许偏差±10mm;但不得出现V字型。 (3)200km/h区段相邻两吊弦的高差不得大于10mm。相邻两悬挂点的高差不得大于30mm。 5、接触线不得偏磨和扭面。 6、接触线硬弯不得超过0.2mm。 7、200km/h及以上区段,正线接触线不允许接头。200km/h以下区段,正线接触线接头不超过2个,接头处必须有负驰度。 8、接触线接头距悬挂点的距离应不小于2m。 9、中心锚结所在跨距内避免出现接头,各接头距离不小于150m。 10、接触线磨耗和损伤后不能满足规定的机械强度安全系数时,若系局部磨耗和损伤,可以加补强线或切除损坏部分重新接续,若系普遍磨耗和损伤则应更换;接触线接头、补强处过渡平滑。该处接触线高度不应低于相邻吊弦点,允许高于相邻吊弦点0—10mm,必要时加装吊弦。(查表待定) 11、200km/h及以上区段,在电连接、中心锚结等集中负载处,接触线高度比相邻吊弦分别高出0-

接触网检修管理中存在的漏洞和不足

检修管理中存在的问题及预测、研判 一、检修管理中易出现的问题 1、责任心不强 工作责任感和责任心方面不到位,一直是推着往前走,严重缺乏工作主观能动性,在对工区的检修管理中只是一味的跟班,对于细小的安全环节不注重。 2、安全培训力度不够 车间在日常的安全培训和业务培训的力度不够,没有真正的把员工的思想和动手能力提上去,对工区的日常检查不严格。 3、对工区的检修质量没有提出具体要求 作为车间的管理人员,对工区的检修质量要提出高的标准和要求。不能以数量代替质量,在保证质量的同时提高作业效率。 二、安全预测、研判。 进入冬季剩余工作量要在12月底完成,同时工区作业采用联合方式,作业人员多,极易出现安全把控不牢的现象。作业采用轨道车作业,车辆也极易出现安全漏洞。所以车间要在工区联合作业中全程把控作业安全,有联合作业及使用轨道车作业的天窗,车间会派人进行盯控,对作业的各个环节进行把控。在作业前各个作业组、作业项目易出现的安全风向进行预想。 1、把控好人员登杆作业安全 冬季天寒,霜雪天气时有发生,工区作业人员登杆极易出现安全 隐患。出现作业人员发生高空坠落伤害,造成人身伤害。作业时要严格按照监护要求设置监护人员,加强监护,严禁出现无监护作业的现象。

2、把控好轨道车作业安全 轨道车作业时车间机械管理员要全程盯控,在作业车运行时,严防作业车超速、冒进信号及作业车零部件脱落。工区作业工料具在作业车上存放时也要放到驾驶室内,严禁在平台上存放。在作业时,要采取好措施,预想周到,防止出现作业车刮碰作业人员及作业车施工设备刮碰行车设备。 3、把控好配合施工安全 在有施工配合的作业一定要有车间的人去盯岗,时刻把控现场的作业安全,确保配合施工的安全。 三、入冬以后接触网设备的安全预测 1、进入冬季以后,温度下降明显,对于受温度变化较大的设备要加强巡视力度。补偿装置、线岔、隔离开关、避雷器引线、交叉线索等作为重点巡视设备。 2、进入冬季,昼夜温差较大,易出现大雾、霜雪等天气。易出现绝缘闪络现象。因此绝缘清扫工作不能懈怠,一定要保证绝缘清扫的质量。在作业中也易发生因天气原因,抓不牢固而发生的高空坠落现象,所以在平时的检修作业中一定要加强监护,把安全放在第一位。

接触网工区的日常职责

一、基本规章 1 《安规》中规定哪些人员要事先进行安全考试?答:(1)开始参加接触网工作的人员。(2)当职务或工作单位变更,但仍从事接触网运行和检修工作人员。(3)中断工作连续6个月以上而仍继续担任接触网运行和检修工作的人员。 2 《行规》中对接触网的安全距离有何规定?答:除接触网专业人员按规定作业外,任何人员及其所携带的工具、物件与接触网带电部分必须保持2m以上的距离,禁止任何与接触网带电部分小于2m距离的各种作业。 3 《安规》中对于接触网巡视工作有哪些规定?答:接触网的巡视工作,要由安全等级不低于三级的人员担任。在巡视中不得攀登支柱并时刻注意避让列车。 4 全局职工共同遵守的“四做到”有哪些?答:四做到:做到班前充分休息,做到工作精力集中,做到正确着用防护用品,做到横越线路“一站二看三通过”。 5 全局职工共同遵守的“七不准”有哪些?答:七不准:不准饮酒上岗,不准擅自离岗,不准飞乘飞降,不准随车捎脚,不准钻越车辆,不准抢越线路,不准走轨面、枕木头、线路中心和在车下坐卧。 6 《安规》中规定工作票中作业组成员更换时有哪些规定?答:工作票中规定的作业组成员,一般不应更换;若必须更换时,应经发票人同意,若发票人不在可经工作领导人同意,但工作领导人更换时仍须发票人同意,并在工作票上签字。 7 哪些位置需设置“接触网终点标”?答:在站场牵出线、安全线、避难线、装卸线及专用线的接触网终端应设置“接触网终点标”,该标志应设在接触线锚支距受电弓中心线400毫米的上方,通常设在终端下锚柱前方第一个支柱悬挂点上,机车受电弓不得越过此标。 8 接触网工作票分为哪几种?各用于哪种作业?答:接触网第一种工作票,用于接触网停电作业接触网第二种工作票,用于接触网带电作业接触网第三种工作票,用于接触网远离作业即距带电部分1m以外的高空作业和较复杂的地面作业。 9 接触网检修作业分为哪三种?答:(1)停电作业—在接触网停电设备上进行的作业。(2)带电作业—在接触网带电设备上进行的作业。(3)远离作业—在距离接触网带电部分附近的设备进行的作业。 10 工作票签发人在签发工作票时,要做好哪些事项?答:(1)所安排的作业项目是必要和可能的。(2)所采取的安全措施是正确和完备的。(3)所配备的工作领导人和作业组成员的人数和条件符合规定。 11 攀登支柱时有哪些注意事项?答:攀登支柱前要检查支柱状态,选好攀登方向和条件,攀登时手把牢靠,脚踏稳准。攀登支柱时要尽量避开设备,且与带电设备要保持规定的安全距离。 12 《行规》中对于接触网检修计划的提报做了哪些规定?答:接触网工区应于检修前一天10点前将其检修地段、作业内容、影响范围及作业领导人等检修作业计划,报告供电调度员。凡影响编组、区段站线路使用时,应于检修前一天10点前与车站核实计划,方便车站做好股道安排。由供电调度员汇总送分局调度所施工调度,经调度主任(副主任)审批后,纳入次日日(班)计划。

接触网检修管理中存在的漏洞和不足(正式版)

文件编号:TP-AR-L8025 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 接触网检修管理中存在的漏洞和不足(正式版)

接触网检修管理中存在的漏洞和不 足(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、检修管理中易出现的问题 1、责任心不强 工作责任感和责任心方面不到位,一直是推着往 前走,严重缺乏工作主观能动性,在对工区的检修管 理中只是一味的跟班,对于细小的安全环节不注重。 2、安全培训力度不够 车间在日常的安全培训和业务培训的力度不够, 没有真正的把员工的思想和动手能力提上去,对工区 的日常检查不严格。 3、对工区的检修质量没有提出具体要求

作为车间的管理人员,对工区的检修质量要提出高的标准和要求。 1、把控好人员登杆作业安全 冬季天寒,霜雪天气时有发生,工区作业人员登杆极易出现安全隐患。出现作业人员发生高空坠落伤

接触网接地装置检修作业标准

接触网接地装置检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网硬横跨的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网硬横跨的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2-4人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、手锤、钢卷尺、钢丝刷、砂纸、握弯器、断线钳、接地电阻测试仪、电锤等。 4.材料:接地线、接地线连接线夹、防锈漆、电力复合脂、地线弯卡等。

5.资料:接地装置安装图 四、质量标准 1.接触网支柱、隧道埋入杆等距接触网带电部分 5m 以内的所有金属结构(如电化段内的桥栏杆等)均应接地,支柱地线的安装应平直并与支柱紧贴,接地电阻不大于30欧姆。 2.架空地线集中接地时接地电阻不大于10欧姆,架空地线长度超过1000m时应增设接地极。支柱下部地线应紧贴地面,在行人较多的地方和旅客站台上,地线应埋入地下100~300mm。 3.独立支柱接地一般采用接地极的方式接地,接地电阻不大于 30欧姆。 4.接地线与绝缘体的距离、接地线与隧道壁间隙、地线固定间距符合设计要求。 5.接地极埋入地下深度不应小于600mm,地面部分涂防锈漆,连接处应除锈涂电力复合脂,连接牢固可靠。接地线采用圆钢时,露出地面的接地线直径不小于10mm ,埋入地下的接地线直径不小于12mm。 6.在隔离开关、避雷器等设备的底座应单独设接地极实现安全接地,接地电阻值不大于10欧姆。 7.下锚支柱处的接地线与拉线的最小距离不小于50mm。 8.避雷器接地极距通信、信号电缆应在3米以上,在地

高速铁路接触网运行检修暂行规程1.

高速铁路接触网运行检修暂行规程1-36条试题A(答案 一、填空 1、高速铁路接触网的运行维护, 坚持“预防为主、重检慎修”的方针,按照“周期检测、状态维修”的原则,遵循精细化、机械化、集约化的检修方式, 2、《高速铁路接触网运行检修暂行规程》适用于工频、单相、交流25kV(含2×25kV、列车运行速度200km/h及以上高速铁路接触网的运行维护。对动检车、弓网检测装置等提供的检测信息,按照检测数据分析、复核、整治、销号

接触网检修管理中存在的漏洞和不足参考文本

接触网检修管理中存在的漏洞和不足参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

接触网检修管理中存在的漏洞和不足参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、检修管理中易出现的问题 1、责任心不强 工作责任感和责任心方面不到位,一直是推着往前 走,严重缺乏工作主观能动性,在对工区的检修管理中只 是一味的跟班,对于细小的安全环节不注重。 2、安全培训力度不够 车间在日常的安全培训和业务培训的力度不够,没有 真正的把员工的思想和动手能力提上去,对工区的日常检 查不严格。 3、对工区的检修质量没有提出具体要求 作为车间的管理人员,对工区的检修质量要提出高的

标准和要求。接触网运行检修规程 铁道部文件接触网运行检修规程(摘录)铁运1999]102号 第二章运行和管理 第4条接触网运行和检修工作实行统一领导、分级管理的原则,充分发挥各级组织的作用。铁道部:负责全路接触网运营管理工作,统一指导、统一规划,监督、检查制定有关规章。铁路局:贯彻执行铁道部有关规章、命令和标准,组织制定本局有关细则、办法和工艺制定各分局、供电段的管理和职责范围规划全局的接触网运营管理工作审批局管的新产品试运行和重要的设备变更组织好日常维修,适时地安排好大修改造工程,增强能力,改善设备的技术状态,提高供电质量,适应运输发展需要,保证安全可靠地供电。 第8条电气化区段的接触支柱内壁或隧道一侧的边墙上标出轨面标准线、线路超高和侧面限界,作为供电和工务部门共同遵守的标准新建电气化铁路,由施工单位标出,开通前由供电、工务部门共同确认,以后每年复测一次,实际侧面限界与标明的侧面限界之差在任何情况下均不得大于30mm,实际超高和标明的超高之差在任何情况下均不得大于7mm,如大修、改造必须超过时,大修、改造的设计文件必须经铁路局批准,竣工后供电和工务部门共同重新测定,轨面标准线要用红色油漆划在支柱内壁或隧道边墙悬挂点的下方,供电段负责红线的日常管理,应保持清晰。 第16条对位于轨道侧的回流装置,其设备维修分工规定如下:吸上线与抗流变压器连接时连接钣属电务段,连接钣上的螺丝和吸上线属供电段。当吸上线与钢轨相连接时,吸上线及其与钢轨连接的附件属供电段,供电段作业时,必要时工务部门要派人配合。 第三章监测和清扫绝缘部件 第24条为贯彻修养并重,预防为主的方针,使检修更有针对性,必须按规定周期对接触网进行监测,监测分巡视、检查和检测。 第25条巡视和检查是对接触网及电力机车的取流状况进行外观检查,其周期和主要内容如下一、步行巡视:1.昼间:每周不少于1次。观察的主要内容:(1)应无侵入限界,妨碍机车车辆运行的障碍。(2)各种线索(包括供电线、回流线、正馈线、保护线、加强线、捷接线、吸上线和软横跨的线索等)、零部件等无烧伤和损坏。(3)补偿装置无损坏,动作灵活。 (4)绝缘部件(包括阀型避雷器的瓷套)无破损和闪络。(5)吸流变压器油位油色正常,无喷油、渗漏油,硅胶无变色,音响正常。(6)吸上线及下部地线

接触网运行与检修-教学大纲

接触网运行与检修-教学大纲 课程名称:接触网运行与检修 英文名称:Catenary operation and maintenance 学时:120课时 开课学期:第三、四学期 适用专业:电气化铁道供电 课程类别:理论课、实践课 课程性质:专业类必修课 先修课程:电工技术知识、铁道概论 教材:《接触网运行与检修》薛艳红刘方中主编中国铁道出版社 一:课程教学目的与要求: 本课程是电气化铁道技术专业的一门专业课。主要讲授接触网的基础知识以及与接触网运行检修有关的规章规程,书中系统阐述了接触网检修作业方式、作业程序、检修标准、接触网运行管理要求以及相应的技术资料及台帐记录的设置和填写标准,对接触网检修天窗管理、牵引供电调度管理、接触网状态管理、接触网大修管理和接触网事故管理也进行了重点论述。具体教学目标如下表。 本门课程与其它课程关系: 本课程为电气化铁道专业的重点专业课程之一。学习之前应具备一定的铁道概论和电工知识、接触网知识以及电类学科的专业基础知识等。 二:教学内容 第一章、电气化铁道概述(4学时) 第一节:电气化铁道简介 讲授要点:了解电气化铁道发展概述,国内国外电气化铁道发展状况及未来发展趋势。

第二节:电气化铁道组成 讲授要点:理解电气化铁道基本组成;掌握牵引回路的构成及电气化铁道的三大元件;熟知国内外电力机车的发展;理解接触网的组成以及各部分技术要求;掌握接触悬挂的类型,供电方式。 第二章、接触网运行管理(10学时) 第一节:牵引供电运行管理体制 讲授要点:了解牵引供电设备的运行管理体制的结构;理解接触网工区的概念。 第二节:牵引供电运行管理体制接触网有关的规章制度 讲授要点:了解一些接触网有关的规章制度;理解并熟记其中一些重要的接触网有关的规章条例。 第三节:接触网设备管理 讲授要点:理解接触网工区分工分界概念、正线公里概念、延长公里概念、换算公里概念;了解设备履历的结构,掌握其填写方式;掌握设备质量鉴定公式的使用。 第四节:接触网技术资料及台账记录 讲授要点:了解供电段技术资料包含的文件和资料,比如竣工资料、管理资料;了解供电车间、工区技术资料包含的文件和资料;掌握台账的设置、技术台账的填写。 第五节:牵引供电调度指挥 讲授要点:了解牵引供电调度体系结构;了解调度工作的要求;了解生产指挥的要求;了解供电调度停送电程序操作规范。 第三章、接触网检修管理(16学时) 第一节:检修作业方式 讲授要点:理解接触网检修作业的三种方式及具备的作业条件;理解V形天窗、垂直天窗的概念,V形天窗作业应具备的条件;理解V形天窗停电作业的要求、接地线设置的要求。 第二节:工作票制度 讲授要点:理解工作票三种种类、要求;三种工作票的填写标准。 第三节:检修天窗管理 讲授要点:理解天窗的概念;了解“天窗”修的组织分工、基本要求、组织实施;了解“天窗”修的作业项目内容。 第四节:接触网工区基本工作 讲授要点:了解接触网工区组织管理结构、相关岗位职责要求;了解接触网检修作业联系标准用语及程序、接触网停电检修作业标准化程序、接触网带电测量作业标准化程序。