[分享] 高压电气试验培训课件

第二章高压电气设备试验的特点及注意事项

2.1电气试验的作用和意义

电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全,经济运行的重要措施之一。“预防性试验”由此得名。

对于新安装和大修的电气设备进行的试验,称为交接验收试验,其目的是鉴定电气设备本身及其安装和大修的质量。交接验收试验和预防性试验的目的是一致的。

由于电力设备在设计和制造过程中,不免存在一些质量问题,而且在安装过程中也可能出现损坏,由此将造成一些潜伏性缺陷。电力设备在运行中经常处于热,化学,机械振动以及其他因素的影响,其绝缘易出现劣化,甚至失去绝缘性能,造成事故。

有关统计,电力系统60%以上的停电事故是由设备绝缘缺陷引起的。设备绝缘的劣化,都有一个发展期,在这个发展期,绝缘材料会发出一些物理,化学信息,这些信息反映出绝缘状态的变化情况。这就需要电气试验人员通过电气试验,了解掌握绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够及时准确发现缺陷并处理。

2.2电气试验的分类

按试验的作用和要求不同,电气试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。

2.2.1绝缘试验

电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压,过电压,潮湿,机械力,热作用,化学作用等等。

上述各种原因造成的缺陷,可分为两大类

(1)集中性缺陷。如绝缘子的瓷质开裂;发电机的绝缘局部磨损;电缆绝缘的气隙在电压

作用下发生局部放电。

(2)分布性缺陷。指电气设备的整体绝缘性能下降。如发电机,套管等绝缘中的有机材料

受潮,老化,变质等。

绝缘内部的缺陷存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过试验的方法,把隐藏的

缺陷检查出来。试验方法一般分两类:

(1)非破坏性试验。是指在较低的电压下,或在不破坏绝缘的基础上测量各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷。实践证明,这类方法是有效的,但由于试验电压较低,缺陷不能充

分暴露,目前还不能只靠它判断绝缘水平。

(2)破坏性试验,或称耐压试验。这类试验对绝缘的考验是严格的,特别是能揭露那些危险性较高的集中性缺陷。通过这类试验,能保证绝缘有一定的水平和裕度,其缺点是有可

能在试验中给被试设备的绝缘造成损伤。但目前仍是绝缘试验中的一项主要方法。

为了避免破坏性试验对绝缘的损伤,破坏性试验要在非破坏性试验之后进行。

2.2.2特性试验

通常把绝缘以外的试验统称为特性试验。这类试验主要是对电气设备的电气机械方面的某些特性进行测试,如变压器的变比试验,极性试验;线圈的直流电阻;断路器的导电回路

电阻,分合闸时间和速度试验等。

上述试验有他们的共同目的,就是揭露缺陷,但又各具一定的局限性。试验人员应根据试验结果,结合出厂及历年的数据进行纵向比较,并与同类设备的试验数据及标准进行横向比较,经过综合分析来判断设备缺陷或薄弱环节。

2.3电气设备试验的技术和安全事项

1.技术措施

(1)周密的准备工作。包括拟定试验程序,准备试验设备仪器等

(2)合理整齐的布置试验场地。试验器具靠近试品设备,带电部分互相隔开,面向试验人员并处于视线之内;活动范围按表1-1

2.3.2安全措施

交接和预防性试验中的多数试品装设在发电厂,变电站现场,由于试品的对外引线,接地装置易触及附近的带电设备,加之人员及外界的影响,均增加了工作的复杂性,因此,在

试验项目中,必须具备完善的安全措施。

1)现场工作必须执行工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断和转移及终结

制度。

2)在试验现场应装设遮拦或围栏,悬挂警示牌,并派专人看守。

3)高压试验不得少于两人,饰演负责人应由经验人员担任。开始前,负责人应对全体试验

人员详细交待试验中的安全事项。

4)因试验需要断开电气设备接头时,应做好标记,恢复后应进行检查。

5)实验器具的外壳应可靠接地,高压引线应尽可能短,必要时用绝缘物支持,为了在试验时确保高压回路的任何部分不对接地体放电,高压回路与接地体必须留有足够的距离。6)加压前须认真检查接线,表计量程,确认调压器处于零位,仪表开始状态正确无误,并通知有关人员离开被试设备,得到负责人许可后,方可加压。

7)变更接线或试验结束,应首先降下电压,断开电源,并将升压装置的高压部分短路接地。

8)未装接地线的大容量试品,应先放电再进行试验。

3.电气试验的总体要求

电气设备的预防性试验是判断设备能否继续投入运行,预防性设备损坏及保证安全运行的重要措施。凡电力预防性试验,均应根据《电气设备预防性试验规程》要求进行预防性试

验。

3.1《电气设备预防性试验规程》的各项规定是检查设备的基本要求,应认真执行。坚持预防为主,积极改进设备,使设备能长期。安全,经济地运行。

3.2坚持科学的态度,对试验结果必须全面综合分析,掌握设备性能变化的规律和趋势,要加强技术管理,健全资料档案,不断提高试验水平。

3.3额定电压为110kV以下的电气设备,应按《电气设备预防性试验规程》规定进行交流耐压试验。对于电力变压器和互感器,在局部和全部更换绕组后,应进行耐压试验。3.4进行绝缘试验时,应尽量将连接在一起的各种设备分离开来单独试验,同一试验标准的设备可以连在一起试验。为了便利现场试验,已经有了单独试验记录的若干统一试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,可以连在一起试验,此时,试验标准应采用设备中

最低标准

3.5当试验设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压的标准:(1)当采用额定电压较高的电气设备以加强绝缘者,应按照设备的额定电压标准进行试验;(2)采用额定电压较高的电气设备,在已满足产品通用性的要求时,应按照设备实际使用的额定工作电压的标准进行试验;(3)采用较高电压等级的电气设备,在满足高海拔或污秽地区要求时,应在安装地点按照实际地工作电压标准进行试验。

3.6在进行与温度,湿度有关的各种电气试验时,应同时测量被试物和周围空气的温度,湿

度。绝缘试验应在良好天气下进行。

4.预防性试验的要求和效果特点分析

每一项预防性试验项目对反映不同绝缘介质的各种特点及灵敏度各不相同,因此,对各项预防性试验结果不能孤立地,单独地对绝缘介质作出试验结论,而必须将试验结果联系起来,进行系统地,全面地分析比较,并结合各种试验方法的有效性及设备的历史情况,才能对被试设备的绝缘状态和缺陷性质作出科学的结论。

一般地说,如果电气设备各项预防性试验结果能结合《电气设备预防性试验规程》的规定,则认为该设备状况良好,能投入运行。但是,有些试验项目在规程中不作具体规定,有的虽有规定,试验结果却在规程范围内出现异常,及测量结果合格,增长率却很快,对这些情况,应使用比较法进行综合分析判断。综合分析判断包括下列几项内容:

(1)与电气设备历年试验结果相互比较。一般的电气设备都应定期进行预防性试验,如果设备绝缘在运行过程中没有什么变化,则历次的试验结果都应当接近,如果有明显的差异,

则说明绝缘可能有缺陷。

(2)与同类型设备试验结果相互比较。对同类的设备而言,其绝缘结构相同,在相同的运行和气候条件下,其测试结果应大致相同,若悬殊很大,则说明绝缘可能存在缺陷。(3)同一设备相间的试验结果相互比较。同一设备的各相绝缘情况应基本一样,如果存在差异明显,则说明有异常相的绝缘可能有缺陷。

(4)与《电气设备预防性试验规程》规定的“允许值”相互比较。对有些试验项目,《规程》规定了“允许值”,若测量值超过“允许值”,则应认真分析,查找原因,或再用其

他试验项目来查找缺陷。

下面对预防性试验的基本试验项目进行分析比较

(1)测量绝缘电阻

测量绝缘电阻是预防性试验的基本方法之一。它能发现电气设备贯通的集中性缺陷,整体受潮或有贯通性的受潮,它不能发现未贯通的集中性缺陷。

(2)测量吸收比

测量吸收比主要是用来判断电气设备绝缘是否受潮。它能发现受潮或贯通性的集中缺陷;

它不能发现未贯通的集中性缺陷,绝缘整体老化缺陷。

(3)测量泄漏电流

测量泄漏电流是预防性试验的基本试验方法之一。它较灵敏的发现贯通的集中性绝缘缺陷,整体受潮或有贯通的受潮部分缺陷;它不能发现未贯通的集中性缺陷,绝缘老化及游离缺

陷。

(4)测量介质损失角的正切值

测量介损是预防性试验的基本方法之一。它能发现绝缘整体受潮,劣化,小体积的被试品贯通及未贯通性缺陷;不能发现大体积的被试品集中性缺陷。

(5)工频交流耐压试验

工频交流耐压试验在预防性试验属于破坏行试验,是对电气设备进行的最后绝缘检验,也是鉴定电气设备绝缘强度的最有效方法。它能发现电气设备主绝缘中的所有缺陷,保证电

气设备的绝缘有一定的水平和裕度。

实验在物理学发展中的作用

物理学史作业 2012届 实验在物理学发展中的作用 学生姓名赵孟冬 学号 08103137 院系数理信息学院 专业物理学 指导教师余国祥 完成日期2012年12月19日 实验在物理学发展中的作用 摘要 物理学是一门以实验为本科学。物理实验不仅是物理学理论的基础,更是物理学发展的基本动力。伽利略的实验研究特别是他把实验和数学方法结合来研究物理规律使物理学开始走上了真正的科学道路。实验在物理学的发展中有巨大的推动作用,在物理学中,每个概念的建立,每个规律的发现,无不有坚实的实验基础,而且在物理学史上,许多关键的问题的解决,最终都要诉诸实验。本文介绍了近代物理学的发展中四个着名的实验以及其在物理学发展中的作用。 关键词物理学;物理实验;发展;作用 目录 摘要 (2) 引言 (4) 1. 发现新事物.探索新规律 (4) . X射线的发现 (4) X射线的发现的过程 (4) 产生的影响 (5) 2. 验证物理理论 (5)

. 光电效应的研究 (5) 光电效应的发现 (6) 勒纳德的新发现 (6) 密立根的光电效应实验 (6) 研究光电效应的意义 (7) 3. 测定物理常量 (7) . 基本电荷的测定 (7) 汤森德电解法 (7) 汤姆逊的膨胀云室法 (8) 威尔逊的平板电极法 (8) 密立根的水珠平衡法 (8) 密立根油滴平衡法 (8) e的精确值 (9) 4. 推广应用新技术 (9) . 核磁共振 (9) 从核磁矩的研究谈起 (9) 珀塞尔小组的共振吸收实验 (9) 布洛赫的核感应实验 (10) 实际中的应用 (12) 参考文献 (12) 引言 物理学是以实验为本的科学,在物理学的发展中起来重要作用。在物理学的工作者中有90%从事实验工作。而从伦琴获得诺贝尔奖以来的一百年,176位获奖的物理学家中有67%

高压电气试验的重要性及其发展初探

高压电气试验的重要性及其发展初探 摘要:当前形势下我国电力生产水平的日益提升,对实践应用效果良好的电力 系统及设备依赖程度逐渐加深。因此,需要在高压电气试验的作用下,为电力系 统设备性能优化及系统安全状况改善提供保障,从而使我国的电力技术含量得以 持续增加,确保电力系统实践应用有效性。同时,电力系统运行中技术人员应提 升对高压电气试验开展重要性的整体认知水平,并对其试验过程进行严格把控, 降低高压电气试验中的问题发生率,从而为我国供电企业的可持续发展打下坚实 的基础。 关键词:电力系统;高压电气;试验技术;重要性 1 电力系统高压电气试验技术问题的重要性 1.1进行测试装置接地不良的现象,造成介质发生耗损的现象加重 在电力系统当中,使用高压电气开展试验期间,同时要重视进行测试装置接 地不良的现象,这个现象的发生,必然会造成进行测试装置的能量出现十分严重 的损耗,进一步造成高压电气进行试验得出的数值不精准。普遍状况下,在对进 行测试装置实施高压电气开展的试验期间,要把电容式电压互感器,还有就是某 一电容器进行接地操作。可是,在实际对高压电气进行试验期间,普遍发生电容 式互感器,还有与之进行耦合的电容器之间出现连电问题,进一步造成进行测试 装置出现大量的能量损耗问题,此条件下实施对高压电气进行试验,得出的结果 必然不具备准确性,这对进行测试装置后期进行的维护工作造成极大的影 响。 1.2外界当中的环境因素,对高压电气进行试验期间产生的影响 在之前的电力体系对高压电气实施试验期间,进行测试装置的绕组直流电路电阻的数值,长期处在同一状态中。为了了解电力体系对高压电气实施试验有无 问题存在,与之有关的工作人员处于相同的环境内、进行测试装置的一致、运行 状态较为优良的装置,还有就是绝缘数据存在差异的装置,分别实施了此试验, 得出两个装置的绕组直流电路电阻的数值一样。得出:高压电气实施试验期间出 现了问题。工作人员在对所有试验流程进行分析之后,得出是因为高压电气在开 展试验期间,受到了环境因素的影响。因此,要想让电力体系对高压电气实施试 验期间的精准度得到提升,必须要注重外界当中的环境因素,对其产生的影 响。 1.3绝缘带部位存在的漏洞,对高压电气进行试验期间产生的影响 由于绝缘带会对试验开展期间的测试装置的绝缘数据产生,会造成进一步对 进行测试装置实施的判断产生影响。在对某一出现端口问题的电容器当中的介质 出现损耗的原因进行测试期间,反复进行试验,得出的结果普遍和规范数值出现 了极大的差距。因此得出,高压电气进行试验出现了某种问题。工作人员在对所 有试验流程进行分析之后,得出是因为塑料材质的绝缘带造成的。将其取出,开 展的高压电气进行试验得出了精准的介质出现损耗的原因。 2 电力系统高压电气设备试验技术 在进行电力系统的高压电气设备试验操作的过程中,电力技术人员往往借助 变压器线圈直流电阻的测试结果进行相关的分析工作。在实際的测量作业过程中,技术人员会依据电阻变压器线圈的实际大小而采取不同的措施进行试验。一般而言,在进行低于100欧姆的线圈测量作业时,技术人员借助双臂电桥法展开相关 的操作,而在对高于100欧姆的电阻状况进行测量的作业时,技术人员则利用单

分析电力设备高压试验的必要性和关键点

分析电力设备高压试验的必要性和关键点 发表时间:2019-11-19T15:27:30.297Z 来源:《河南电力》2019年5期作者:苏瑞祥 [导读] 本文对电力设备高压试验的必要性进行了概述,并对电力设备高压试验的关键点进行分析。 (广东电网有限责任公司茂名供电局 525000) 摘要:电力设备作为电力系统的重要组成部分,其可靠运行决定了电力系统的稳定运行,而高压试验是保证电力设备安全运行的重要措施,通过高压试验能够掌握电力设备的绝缘情况,及时发现其内部隐藏的绝缘缺陷并进行消缺,保证设备的稳定性,为电力系统的可靠运行提供保障。本文对电力设备高压试验的必要性进行了概述,并对电力设备高压试验的关键点进行分析。 关键词:电力设备;高压试验;必要性;关键点 引言 电力设备在电力系统中扮演着重要的角色,能够保障电力系统的稳定运行,保证正常的供电。通过高压试验对电力设备进行检测,能够判断设备的缺陷情况,及时地进行消缺保证设备的健康度,从而为电力系统的可靠运行提供强而有力的保障。在高压试验中,对试验的要求比较高,应根据不同的设备选择对应的试验类型,使试验能够有效地发现设备的绝缘缺陷,同时能够为同类电力设备的试验提供参考。通过对电力设备开展全面而有针对性的高压试验,对各项试验数据进行对比分析,能够发现设备的问题并及时进行消缺,有效地保证了设备的安全运行。 1电力设备高压试验的必要性 高压试验主要针对电力设备进行交接试验和预防性试验,通过对设备进行高压试验可以判断电力设备的质量,通过对电力设备质量的分析保证设备的健康度,确保设备能够正常地运行。在高压试验中,当发现设备存在质量问题的时候,需要对设备进行相应的维修调整,使设备能够恢复正常状态,并且符合电力企业的要求。在开展高压试验后,电力设备生产企业可以对设备生产中存在的问题,改善生产工艺,使设备的生产能够符合行业的要求,同时能够为优化企业的管理制度带来相应的参考,使生产体系能够更加的完善,提升设备的生产质量。由于设备在长期的使用中会受到日晒雨淋的影响,随着时间的推移会降低设备的绝缘性能,导致设备不能正常的工作。通过高压试验可以检测电力设备的健康状态,进一步了解设备在运行过程中绝缘性能变化情况。在对设备进行试验的时候,工作人员可以结合历次电力设备运行状态的试验数据来综合判断电力设备存在的问题,对存在缺陷影响系统可靠性的设备进行消缺,可以避免设备问题影响系统的稳定性,从而为设备的稳定运行带来保障。此外,在对设备进行试验的工作中,企业可以更好地了解不同的环境对设备造成的影响,通过对设备问题的分析采取有效的措施进行处理和保护,降低环境对设备的影响,保证电力系统能够安全可靠地运行。 2电力高压试验电压器使用过程中注意的内容 在电力设备高压试验中,应注意变压器的状态,保证在试验中采用的变压器处于良好的状态之中,这样才能使试验的结果更加的准确,同时能够有效地发现设备存在的问题。 2.1充分了解试验变压器的原理特点 电力生产中需要对设备的工作原理和特点进行了解,电力试验变压器的构件主要为初级线圈、次级线圈以及铁芯,利用电磁感应的原理对交流电压进行改变。在高压试验过程中,输入不同的一次电压,根据一二次线圈的匝数比,可以得到相应的二次电压,这样能够满足各种电力设备高压试验的要求,达到试验的效果。 2.2合理选择变压器容量及试验方式 高压试验中对变压器额定电流的选择非常重要,不能超过要求的电流范围,防止对设备造成影响,在使用中还需要判断试验设备的类型,根据不同的类型选择合适容量的变压器。同时我们还需要根据设备类型选择合适的试验方式,高压试验一般包括直流和交流两种方式,交流试验的电压、波形、频率和被试品绝缘内电压分布,一般与实际运行情况相吻合,能较有效地发现绝缘缺陷;而直流试验的电压在绝缘层中是按电导分布的,反映绝缘内个别部分可能发生过电压的情况。 2.3采取防过载方式进行管理 在一些工作中,电力工作人员没有按照要求进行操作,这使电力高压试验中变压器处于过载的状态下,在长期的过负荷作用下会造成线圈发热,使绝缘体老化,导致短路的问题,这种问题会使降低高压试验变压器的使用时间及寿命。因此,在高压试验变压器使用过程中,需要避免变压器长时间处于过载的状态,这样才能保证高压试验变压器的使用更加安全,同时也能够提高它的使用寿命。 2.4结合软件进行高压试验 结合电力设备的特点,采用软件对电力设备高压试验进行分析处理,现在的试验软件具备了录入和管理数据等其他功能,可以为试验带来有效的保障,同时也能够使数据的记录更加的便捷。结合数据库对采集的数据进行高效处理,并对试验设备进行全面的分析,既保证了高压试验的准确性,又提高了高压试验的效率,另一方面还可以为电力设备的使用和维护提供相应的参考,减少误差的出现。 3电力设备高压试验的关键点 为了保证电力设备高压试验能够顺利地进行,使设备处于正常的运行状态,需要对试验进行有效的管理,针对工作过程中可能出现的影响因素进行控制,使高压试验能够达到更好的效果,提供准确的结果。 3.1电力设备高压试验的管理 在电力设备高压试验中,需要制定规范的流程,结合不同的设备描述,了解设备在试验中的操作要求和规定。由于电力设备的现场中存在较多的影响因素,为了避免隐患的出现需要明确操作规范,制定应急方案,避免带来不良的影响。在检查设备的时候,需要加强现场的管理,对违规操作进行处理,严格监督设备使用。采取奖惩制度进行管理,对发现设备隐患的人员需要进行奖励,激发其积极性,针对存在错误的人员需要进行处罚,详细地报告问题内容,进行改进,结合完善的电力设备高压试验管理制度使试验能够顺利地开展,使其发挥出有效的作用。 3.2电力设备高压试验安全措施 安全作为高压试验中的重要要求,应加强安全管理,做好试验过程的风险评估和安全控制措施。在试验前需要经过安全培训,培训过

实验在物理教学中的作用

实验在物理教学中的作用 商镇中学孙永红 物理是一门以观察和实验为基础的自然科学。物理实验既是物理教学内容的一个重要的组成部分,又是物理研究的一种重要方法,同时也是激发学生学习兴趣、培养学生能力的前提。所有的物理知识都是在实验的基础上建立起来的,因此,在初中阶段对学生进行实验的养成教育,既贯彻了当前素质教育的要求,又有利于提高课堂效率。 一、充分利用物理趣味实验,创设问题情境,激发学生求知欲 兴趣是最好的老师。利用惊奇实验导入新课,能唤起学生的注意,引起学生思考,从而产生强烈的求知欲望。例如:“大气压”是比较抽象的概念,新课引入先演示窄口瓶“吞”鸡蛋的实验,这奇迹般的现象立即吸引了学生们的注意力,接着问学生这是什么原因?大气压将为你解开这个谜,在学生兴趣被激发的情况下转入新课教学。当学生明白大气压的概念后,为了加深印象,我将一只玻璃杯灌满水,用一张塑料卡片盖在杯口上,再按住卡片把水杯倒过来。当把手移开后,会产生什么现象?松手后学生惊讶不已。纷纷议论,这大气压到底有多大?为了满足学生的好奇心和求知欲,我将抽去空气的马德堡半球拿出来,叫学生推选两个力气最大的男生来拉,结果用尽力气也拉不开,再换四个不服气的同学,还是没有拉开,当我把进气阀门打开后,一个人就很轻松的把两半球拉开了。学生既惊奇又信服,对“大气压不但确实存在而且还很大”的结论深信不疑。 二、学生多动手实验的机会,培养学生的实验操作能力

实验是学生将来从事科学实践的起点。因此,在物理实验课的教学中,必须重视培养学生的实验技能和操作能力,指导学生弄懂实验原理,学会正确使用实验器材,掌握计数、读数和处理实验结果的技巧,通过分析、推理得出正确结论。使学生养成良好的实验习惯比如在电学实验中,教师要反复强调电流表、电压表的连接特点及“+”、“-”接线柱的接法,让学生学会用欧姆定律正确估算量程,避免量程过大使测量值的误差大,又避免量程过小而烧坏仪表。学生掌握了基本实验技能,就能独立动手操作,打好实验的基础,有了这种基础,学生就能自主的探究其他电学实验。此外,小实验、小制作也能使学生思维活跃,学习欲望高涨,如课本中“纸盒烧开水”、“自制电磁铁”等小实验、小制作,有很强的趣味性和知识性,十分贴近学生的生活,教师要鼓励学生做好这些课外小实验、小制作,并有意识地在教学中加以讲评。使班级中不同认知水平的学生的求知欲都能得到满足。同时,教师可以根据教材的要求,引导学生把对教学内容的学习和对小实验、小制作的学习结合起来,从而使教学内容的学习和小实验、小制作的学习达到某种程度的互补。这样,加深了学生对所学内容的理解和记忆,更重要的是能培养学生的动手操作能力。 三、设计不同的实验方案,培养学生的创新能力 物理教学要教会学生知识,不仅要求学生学会,还要学生会学。创新是一种高层次的知识迁移。在实验教学中,我注重给学生提供更多的思维机会和广阔的思维空间,激发学生求异创新的愿望。利用尽可能多的方法来设计实验方案,并对各方案进行评价,选择最佳方案,

电力系统高压电气试验技术问题的重要性探究 李伟涛

电力系统高压电气试验技术问题的重要性探究李伟涛 发表时间:2019-03-04T10:21:26.000Z 来源:《防护工程》2018年第35期作者:李伟涛 [导读] 与目前的电力系统高压电气试验技术相结合,对其进行全面优化,能够使电力行业快速发展,进一步完善我国现有的电力资源。国网石家庄供电公司河北石家庄 050000 摘要:高压电气试验技术是反应电力系统的设备是否正常运行的一项重要技术,其能够有效保护电力设备以及确保电力系统的合理运行。电气试验技术的调节、保护、测量等功能不仅提供了优质电能,也有效确保了用户的基本用电安全。进行电气试验的时候,通常会受诸多因素的影响使得试验失败,乃至安全事故的发生。基于此,本文主要对电力系统高压电气试验技术及其重要性进行了分析和探究。 关键词:电力系统;高压电气试验技术;重要性 前言:技术人员进行试验任务,必然会涉及到对高压电气设备绝缘性能的检测,根据最后的试验结果来对供电系统进行适当调整和优化,保证电气设备可以正常运行。在当前信息化技术广泛普及的形势下,电力系统高压电气试验所采取的试验方法、技术和设备等也更加先进。这样就大大降低了影响因素的干扰,降低了试验结果的误差。 1电力系统高压电气试验技术问题的重要性 1.1电力应用率 开展电力系统高压电气试验,是以电力输送保障为基础的,良好的绝缘能够避免传输过程中造成干扰,能够有效降低传输外部干扰,使得传输时更加稳定。除此之外,通过电力系统高压电气试验,还能够根据电力系统设备绝缘特性,提升电流输送空间,为后续的电流输送提供更多的安全保障,大大提升了整体系统输送的效率。 1.2确保高压电气设备具有好的绝缘效果 目前,在进行电力系统的高压电气试验的过程中,其核心内容在于对高压电气设备的绝缘特性展开检验和测试,其主要目的在于保障高压电气设备的绝缘效果得到最佳。如果保证了最佳的绝缘效果,就可以降低漏电问题发生的概率,提高其电力能源的使用率,进一步提升电力系统设备的可靠性和安全性,避免运行故障的发生,保障整个电力系统的正常平稳运行[1]。 1.3电力运行结构 随着电力系统资源向现代化方面前进,将电力系统高压电气试验落实好,也是电力结构重要的组成环节,能够进一步规范电力系统高压电气试验的流程。对电力系统进行检验时,传统方法有较大的不确定性,调试工作开展时也缺少依据,工作人员仅仅依靠工作经验进行判断,导致电力系统在试验时容易出现事故。进行电力系统高压电气试验,要重视前期的系统规划,对试验进行评价时,要有一定的标准参考,进一步完善电力系统内部结构;随着电力系统高压电气试验越来越专业化,使得安全管理在电力系统中发挥了真正的作用。比如,对于电力系统资源来说,提升了电力传输、继电器保护的功能,在试验时,检修人员能够及时发现其中存在的安全隐患,并能够及时处理,解决电流系统中的各项隐患,在技术层面上,落实好电力配送等。 1.4提高电气设备状态检修的科学化水平 检修人员在对电力设备进行状态检修时,为了保证高压电力设备性能的最大化发挥,还要对电气试验方法进行改进创新。这样可以有效促进电力设备的绝缘性能测试顺利进行,确保检测的高效率、高标准。一旦在进行检测工作时没有做好电力系统高压电气试验工作,就会留下很多安全漏洞,引发一系列安全事故,严重时,甚至还会直接引起电气设备损坏,影响到电力系统的正常运行,同时也会对试验检测的结果精确性造成影响,难以保证电力系统的持续、稳定运行。 1.5技术层面 电力系统高压电气试验技术为电力输送系统安提供了必要的技术保障,从技术层面来说,目前我国的电力系统高压电气试验正在向现代化的电力输送方面发展,检查绝缘鞋时也更加符合实际需求,对试验的开展具备更加宏观的意义;其次,随着我国科学技术水平的发展,电力系统高压电气试验技术得到了显著提升,绝缘性试验也向着相对应用技术转变,增加了电力系统绝缘性的专业程度[2]。例如,通过红外照射形式对电流输送线路进行绝缘检查,在检查继电器外部绝缘时则不需要使用红外照射形式,对继电器进行氧化分析,使得电力系统传输更加安全与可靠,专业性也得到显著提高,为技术创新提供了坚实的技术保障。 2电力系统高压电气试验现状 在信息技术的发展应用下,一些新的技术和工艺方法开始被应用到高压电气试验工作中,并且也取得了显著效果,同时也大大促进了电气试验新的发展。例如,现阶段电力技术人员采用GIS工具的局部放电超声波来实现对频带的检测,进而可以准确确定电气设备故障的发生位置,及时、有效地采取措施予以解决,提高了故障检修效率,而且有的技术人员也充分借鉴石油天然气工业中原油溶解气体的色谱分析法来完成简单的电气试验任务,并配合选择变压器绕组变形的结论来起到优化供电电路的作用,使检测测试的结果更具有说服力,为电力供电系统的运行创造安全良好环境[3]。在电气设备的抗干扰性能方面,很多技术人员是通过对频率0.1Hz的超低频试验电源的利用来强化电气设备的抗干扰能力,抗干扰能力的提升可以在很大程度上减少外界因素的影响,保证试验结果的准确无误,具有很好的参考价值,同时也减小了试验误差,误差的允许范围也会大大缩小。除此之外,电力技术人员还充分借鉴红外线技术,将其应用在电气试验工作中。这样可以保证整个电气试验过程中,高压电气设备是处于稳定、可靠环境中的。这就降低了结果误差,为后续电力系统检测维修工作的高效化开展提供科学依据。 3电力系统高压电气试验技术改进措施 3.1建立数据库 建立数据库是电力系统高压电气试验技术改进的关键措施之一,在高压电气设备的检测中,数据库有着非常重要的作用,一方面,它可以全面有效地分析和对比原始数据,进而获取设备的具体变化状况,进一步保证高压电气设备检测的可靠性和保障整个电力系统的整体稳定性。另一方面,有效对档案进行分类,确保检测结果足够精确,降低相关工作人员的工作量,进而提升他们的工作效率。 3.2在线监测技术 电力系统从计划检修的方式逐渐迈向更优化更先进的状态检修的关键技术方法还在于电力设备的绝缘在线诊断和检测。当下电网呈现

高压试验作用和意义

高压试验的作用和意义 电力系统包括众多的电气设备,由于材料或工艺存在瑕疵,操作人员误操作,湿度和温度等原因,在电气设备内部会留下潜伏性的缺陷。如将原有的缺陷设备投入电力系统运行,送电时即可能会发生事故。有些缺陷设备,虽暂时不发生事故,但运行一段时间后,也会发生事故,甚至会引起严重后果,如设备损坏,线路跳闸等,甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全,经济运行的重要措施之一。 为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,及时发现设备中潜伏的缺陷,必须对电气设备运行高压试验。 对于新安装和大修的电气设备进行的试验,称为交接试验,其目的是: 1.检验制造单位生产的电气设备质量是否合格。 2.检验电气设备在安装施工过程中是否受到损坏,安装质量是否符合要求。 3.检验新安装的电气设备是否满足投入运行的技术要求。 电气设备运行一段时间后,由于受电压、电流、温度和湿度等因素,在电气设备中可能产生潜伏性缺陷,通过试验能及时发现电气设备在运行中出现的各种潜伏性缺陷严重程度,以便对不合格的电气设备运行检修或更换,这为预防性试验。

高压试验的分类: 根据试验项目内容不同,分为绝缘试验和特性试验。 1.绝缘试验: 对电气设备绝缘状况的检查试验。设备外绝缘检查,绝缘特性根据测试和耐压试验,绝缘试验又分为非破坏性试验和破坏性试验。 a.非破坏性试验:用较低的试验电压(额定电压)(低于设备)或其它不损伤绝 缘的办法来测量绝缘,方法:绝缘电阻和吸收比测量,直流泄漏电流测量,绝缘介质损耗角正切值测量。 b.破坏性试验:用电压远高于设备运行时所承受的电源电压,来考核设备在过电 压时的承受能力,如绝缘裕度达不到技术要求,在耐压试验时会击穿。 耐压试验有:直流耐压、交流耐压、工频耐压和感应耐压。 1.工频耐压:利用工频交流电源通过调压装置,经升压变压器输出一个交流高 压,对被试物进行高电压试验。 2.感应耐压:利用变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应所产生的高压电对 自身进行的耐压试验,在变压器低压侧施加一个试验电压,在高 压绕组感应产生高电压。 c.冲击耐压试验:利用一个持续时间短的冲击波,根据冲击波的不同波形分为雷 电冲击波、操作冲击波、全波和截波。 2.特性试验:把绝缘试验以外的电气试验,称为特性试验。 目的:检验电气设备的技术特性是否符合技术要求,同一台电气设备可能有多个特性试验项目,如变压器(电压比、直流电阻、极 性或联结组标、空载电流、阻抗电压、空载和负载损耗等),对

实验室认可意义

为什么要进行实验室认可 1、什么是实验室认可 实验室认可:由权威机构对检测/校准实验室及其人员有能力进行特定类型的检测/校准做出正式承认的程序。 所谓权威机构,是指具有法律或行政授权的职责和权力的政府或民间机构。这种承认,意味着承认检测/校准实验室有管理能力和技术能力从事特定领域的工作。 因而,实验室认可的实质是对实验室开展的特定的检测/校准项目的认可,并非实验室的所有业务活动。 2、实验室为什么要申请认可 进行实验室认可,可以提高实验室自身的管理水平和技术能力,确保出具数据的准确性和可靠性,增加顾客对实验室的信任。具体而言,可以归纳为以下几个方面: (1)表明实验室具备了按有关国际准则开展校准/检测的技术能力。 (2)增强实验室在校准/检测市场的竞争能力,赢得政府部门和社会各界的信任。 (3)有机会参与国际间实验室认可双边、多边合作,得到更广泛的承认。 (4)获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认;

(5)列入《国家实验室认可名录》,提高实验室的知名度(6)可在认可的范围内使用CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标志。 3、实验室申请认可需满足什么条件? 根据CNAL的要求,申请认可的检测/校准实验室必须满足的条件包括:具有明确的法律地位,即实验室或所在母体应是一个能够独立承担法律责任的实体;按认可准则及其应用说明建立质量管理体系,且各要素(过程)都已运行并有相应记录,包括完整的内部审核和管理评审;质量管理体系运行至少六个月;在申请后三个月内可接受CNAL的现场评审;具有申请认可范围内的检测/校准能力,并在可能时至少参加过一次CNAL或其承认的能力验证活动;具有支配所需资源的权力;遵守CNAL认可规则、认可政策等有关规定,包括支付认可费用,履行相关义务。 CNAL能够向实验室提供全面的认可,包括对产品或材料进行监测、测试或评价的实验室,以及对检测仪器或测量装置进行校准的实验室。实验室认可机构许诺不对申请认可的实验室有任何的歧视行为,即不论其属性,为私有的,股份制的、行业的或政府的,也不论其人员数量的多少,规模的大小或检测/校准活动范围的大小,都一视同仁地提供认可服务。

物理实验的作用

让学生经历从自然到物理、从生活到物理的认识过程,经历基本的科学探究实践,使学生得到全面发展,成为新课程标准的新要求。 事实证明,实验教学更有利于学生各方面能力的培养。由于我们长期徘徊在“做实验不如讲实验,讲实验不如背实验”的老路中,把演示实验甚至学生实验课作为讲读课来上,根本谈不上什么探索性、开放性的实验课,从根本上有悖于新课标的要求,导致在物理的学习中很多同学产生了“四难”情绪,即难听、难学、难考、难用。如何才能解决这一难题呢?其重要途径就是实验教学,在此我想谈谈实验在教学中所起的作用。 一、物理实验能提高学生的学习兴趣 物理世界是一个充满神奇和兴趣的世界,大量的物理实验能显现多种奇异的物理现象,能折射出五彩斑斓的美丽图景,能激发学生学习物理的兴趣。例如鸡蛋放入水中要下沉,这是学生们常见的现象,可是当教师把鸡蛋放入装有浓盐水的玻璃水槽中时,鸡蛋竟浮在水面上,这时再往水槽中加一些清水,鸡蛋又会下沉,然后再加些细盐并轻轻搅拌,如果浓度适中的话,鸡蛋竟会停留在盐水中间。当学生们看到这些现象,就渴望知道“为什么”,这样引入就会引起浓厚的学习兴趣,从而收到事半功倍的效果。 二、实验教学有助于学生的感知和认识 在学习过程中,普遍认为概念和规律难以理解和掌握。对于这些难于理解的概念和规律,教师应一开始就让学生通过动手实验观察现象、分析推断,这样问题会变得简单明了。如学习滑轮一节,对于绳子自由端移动的距离与物体移动距离的倍数关系,学生很不好理解,教师可发给每个实验小组一把刻度尺、滑轮、钩码、细绳,让他们实际测量,这样会使学生获得清晰的认识,加深印象。 三、物理实验能培养学生的能力 培养学生实验能力是我国近些年来物理教学改革的重点内容之一。因此在实验的过程中要培养学生多方面的能力: 1.培养学生敢对身边的现象提出问题的能力 重视培养学生会提出问题的意识与能力,是促进学生自主学习能力进化的重要手段。例如测量小灯泡的电阻时,首先让学生观察桌子上不同型号的小灯泡,让学生提出自己想要知道的问题:(1)灯泡为什么能发光?(2)灯泡是用什么材料制成的?(3)灯泡有电阻吗?(4)灯泡的灯丝与定值电阻有什么不同?通过教师与学生的讨论引导学生发现问题,最终指向课堂所要探究的问题:测量小灯泡的电阻。 2.培养学生勇于猜想和假设的能力 教师在备课的过程中,要特别注意物理情境的设计,搭好台阶以帮助学生进行合理的猜想。如在《凸透镜的成像规律》的教学中,教师首先用实验创设情境:将点燃的蜡烛放在凸透镜前,使烛焰的像清晰地成在墙壁上,然后教师再改变蜡烛与凸透镜的距离,使像清晰地成在墙壁上。有了合理有趣的情境创设,加上教师巧妙的引导,学生的猜想也就不再会漫无边际,在课堂上学生的猜想和他说出的猜想依据会不时给教师带来惊喜。3.培养学生的实验设计能力 猜想实验方案的设计就是根据实验探究的目的和现有的实际条件来制定完成实验目的的具体计划。这个对于现在的学生来说是个大问题,很多学生不知道如何进行。所以老师要在教学过程中慢慢地培养学生的这种能力,包括器材的选择、器材的装配、具体的实验步骤和计划、科学探究方法的选取、实物的简化等。

关于高压电气试验的重要性及其发展

关于高压电气试验的重要性及其发展 发表时间:2019-04-01T15:24:33.643Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:于欢 [导读] 摘要:高压电气试验是电力系统运行中必须进行的过程,通过高压电气试验能够发现设备的不安全因素,这样能够在实际工作中及时改善和解决。 (宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司宁夏青铜峡市 751607) 摘要:高压电气试验是电力系统运行中必须进行的过程,通过高压电气试验能够发现设备的不安全因素,这样能够在实际工作中及时改善和解决。该试验在很大的程度上能够对系统的平稳运行提供有力的保障,而且这能够减少很多设备上的安全隐患。发展高压电气试验能够有效提高试验的安全性,而且在设备的检测上更加科学、高效。本文结合相关经验,探讨高压电气试验的重要性,探究高压电气实验发展过程中存在的问题以及相关策略。 关键词:高压电气;试验;重要性 随着时代的不断进步,电力设备产品也有了飞速的发展。伴随着电气设备的快速发展,同时也产生了一系列问题,但很多企业公司对设备的安全性能不够重视,未对设备定期进行高压试验,这使得设备的安全隐患不能及时别发现,这也是很多事故发生的一大原因。为了改善这种情况以及提高电力设备的安全性能,高压电气试验就非常必要。另外高压电气试验同样存在很大的风险,所以要遵守试验的规范标准,提高安全水准。高压电气试验的发展能够有效提高设备的安全水平,能有效保证试验者的安全。 一、高压电气试验的重要性 高压电气试验对电力系统的运行有着非常重要的保证作用,而且能够更好的监督电气设备的质量。高压电气试验主要是进行绝缘预防试验,这能够对电气设备有一个更加实际的评估。绝缘体被广泛用于高压电气设备,能够保证一定的安全性,而且电力工作效率得到了有效提升。在电气设备的安全性评测中该试验具有非常重要的意义[1]。同样是设备安全性能的重要依据。电气设备的寿命与绝缘体有着非常密切的联系,绝缘体的质量以及耐电压程度与电气设备的质量成正比。在电气设备的稳定性上,绝缘体占有非常重要的地位。绝缘体的性能测试属于高压电气试验的重要部分。设备的各项性能分析试验能够在很大的程度上估测设备的性能。比如绝缘体的热稳定性、化学稳定性等等,这样能够保证电气设备的绝缘体的质量。通过绝缘体的性能可以提高电气设备的维修水平,能够使设备更加安全稳定地工作。 二、电气设备的试验方法 因为绝缘体关系到电气设备的相关指标,所以对绝缘体进行针对性试验能够得出电气设备的稳定性,还能够保证设备的安全。通过对电气设备中绝缘体的试验分析确定设备的指标、性能。 (一)绝缘电阻绝缘试验 一般在耐压实验之前,需要进行绝缘电阻的测试,因为耐电压试验属于有损试验,如果局部处于轻微的失效状态,而直接进行耐电压试验,由于测试电压很高,将直接扩大损伤的程度,严重的将直接烧毁导线。而绝缘测量能及时发现绝缘失效情况,并且在测量过程中一般不会扩大绝缘的损伤。耐电压试验前进行绝缘电阻的测试,当发现绝缘电阻出现不合格情况时,进行维修可能比耐电压试验后发现击穿再修理的工作量少很多,对因潮湿造成的绝缘电阻较低,只要通过烘干等手段就能将其提高到正常状态,所以进行耐电压试验后还进行绝缘电阻的测试必要性不大。 (二)泄露电流试验 泄露电流试验需要采用一定的方法进行,这样能够更加科学、合理的测试出电流的情况。一是采用高压测量,电流采用直流。如果存在电流泄露的情况,电流泄露测量表会发生较大的变化,所以可以通过测量的数据来判断电路是否漏电。漏电不仅对电路与设备的损害很大,对使用者的安全也造成了一定的威胁,一旦电流过大会使使用者受到伤害。进行漏电测试,可以为电路的安全性提供保障,让使用者更加安全,也保证了设备在稳定的情况下电路不会出现状况。 (三)直流耐压试验 在测试中需要进行直流耐压测试,不同于交流电,直流电的电流趋于稳定。这样对设备的稳定性有一个直观、准确的认识。还有在额定的电流工作情况下,可以使设备达到额定的功率,通过计算得到功率的变化,再通过这些变化对设备的效率进行计算。个别设备的工作也会存在差异,这需要对大量的设备进行测试,这样才能够使数据更加准确,更符合统计学原理。 (四)交流耐压试验 交流耐压试验会进行电压上的变化,这样就存在突变电压,突变电压能够使设备中的缺陷显露出来。通过交流耐压试验能够将缺陷进行分析,然后企业可以根据这些缺陷生产出耐压的电气设备。这对设备的正常工作、运行有一个真实的评测。进行这项测试之前需要将绝缘性能测试好,只有符合该试验的相关指标才能够进行试验,不然不仅对设备造成损伤,还可能使操作人员受到伤害。 三、高压电气试验的发展方向 我国对电力的需求充分带动了电力设备的发展,而且电网的规模相较于以前来说也有着重大变化。随着技术的发展电力设备越发向着小巧、实用的方向发展,这方便了电力系统的建设发展。这些生产的设备具有更强的抗干扰能力,而且操作非常方便。电力电气的发展必需要增加安全措施,电力电气的试验需要先进的技术、方法来进行,这能够提高安全管理水平,而且更加科学[3]。我国高压电气试验已经有了重大的发展,这与先进技术方法的应用离不开干系。在以后的发展过程中,只有不断的引进先进的设备与技术,才能够有效推动电气试验的发展,这能够提升我国电气试验水平。先进的设备也需要进行检测,随之而来的设备检测技术也不断发展,而且与之相关的故障诊断系统比以前更加完善。所有这些都带动了高压电气试验的发展。 四、高压电气试验存在的问题 当前的高压电气试验中存在很多问题,这些问题的存在严重影响到了高压电气试验的发展。主要问题如下: (一)电气设备接地不良 电气设备在试验中需要严格接地,一旦接地不良将会对介质造成重大的损耗,可能会使设备介质超标,最终造成不良影响。 (二)运用TA、TV设备时,二次回路接地不良 高压设备的试验过程肯定要用到TA和TV高压设备,这两个设备遵循电磁波感应的定律,一般在使用的过程中特别容易出现接地不良的状况,最后使测试产生误差,严重会引发事故。

电力设备高压试验的必要性及关键点分析

电力设备高压试验的必要性及关键点分析 发表时间:2019-02-28T11:32:43.213Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第32期作者:谢培英 [导读] 作为电力系统中重要的一环,电力高压试验变压器能够显著提高电力系统运行的稳定性以及安全性。为确保电力系统更加高效的运行 谢培英 国网重庆市石柱供电有限公司重庆 409100 摘要:作为电力系统中重要的一环,电力高压试验变压器能够显著提高电力系统运行的稳定性以及安全性。为确保电力系统更加高效的运行,要对电力高压试验中变压器的控制技术进行大幅提升。在开展电力作业之前,需要对相关的设备进行运行前的试验,试验的主要目的就是及时的发现电力设备中存在的故障,防止带病运行的现象出现。本文就电力设备高压实验的必要性及关键点进行了分析。 关键词:电力变压器;高压试验;关键点 概述 随着社会对电力需求量的增大,电力企业能否保证生产过程的安全高效非常重要。电网能否进行正常的电能供应,最关键的一个因素就是电力设备能否正常的运行,就需要在电力设备运行之前对其进行试验,可以利用高压试验的方法对电力设备的运行状态进行检测,之后再对相关信息进行分析,能对电网工作的性能和安全系数有一个大致的了解,为后期安全运维工作的进行提供一定的理论依据。 1.对电力设备实施高压试验的重要性 大多数电力设备都是暴露在外部环境中,长期遭受风吹日晒、雨水侵蚀,长此以往,会出现各种各样的问题。所处环境的不同使得电力设备的老化速度也存在明显差异,设备老化就会导致运行性能存在缺陷,大幅降低电力设备的绝缘性能,给电力设备检修人员的生命安全造成严重的威胁。通过对电力设备实施高压试验,能够对设备的运行状态进行有效的监测,并且收集相关信息数据进行对比分析,能够发现当前电力设备运行过程中潜在的风险因素。因此,对电力设备实施高压试验极其重要。 2.电力设备高压试验方法 2.1截波冲击试验法 在进行电力设备高压试验操作的过程中,可以利用截波冲击法来作为主要的试验方法,在利用截波冲击法进行操作的过程中,根据截波的不同,可以将其分为尾波截断试验法和多级点火截断试验法这两种方法。尾波截断试验法主要是通过IEC标准棒状间隙来进行截断的,而多级点火阶段试验法是在波的信息基础上来获取更多的时间点,这主要是因为在进行截波时所截取的部位以及时间点之间存在着一定的差别。但是在实际使用截波冲击试验法进行操作的过程中,试验人员所面对的一般都是全波电压条件下运行的设备,在截波操作的过程中要能够控制好截波的时间,能更好的保障电力设备以及操作人员的安全。 2.2局部放电试验法 局部放电试验只适用于电力设备的局部检测,在实际检测过程中不需要考虑到电源等相关的问题,只需要对电力设备局部放电试验的操作顺序进行详细的核对,就能够对局部地区的电场强度进行检测分析。局部放电试验的操作方法主要有两种,第一种是使用预激磁电压系统来进行操作,这种试验方法检测的不是电压的放电量,所以说这种操作方法在实际使用的过程中有着一定的局限性,并不适合用来进行变压器的检测试验;第二种方法是工频电压作为预激磁电压,通过对工频电压的降低来达到预测局部电压的目的。 2.3操作波试验法 操作波试验法相比较于其它的试验方法,有着较高的试验要求,但是这种方法又是所有电力设备试验法中最为精确的一种方法,能够很好的测出设备的灵敏度以及数据的准确性。这种试验方法与其他几种试验方法相比较而言,更加适合用于电网设备前期的质量检查工作。除此之外,该方法还能够很好的感知设备绝缘片之间的安全间隙距离,所以说在变压器绝缘性能检测方面有着一定优势【1】。 3.电力设备高压试验的安全解决对策 3.1重视提升高压试验设计的安全性 在对电力设备进行高压试验的过程中,最为重要的工作就是对试验过程中安全操作的控制,这一点在高压试验进行的过程中是不容忽视的。在这一过程中,有一个关键性的影响因素那就是测量的最终结果和数据,其与试验自身的安全性有着非常密切的关系。所以,进行高压试验设计的过程中需要引起高度重视,要做好对各个方面的控制工作,尤其是需要将工作过程中的安全距离控制在一定的范围之内,同时在试验进行之前要能够明确试验的安全指数,保证其具有十分清晰的明确性。 3.2严格遵守各项规章制度 在试验工作进行的过程中,最关键的环节就是试验的具体过程。在高压试验工作进行的过程中,相关的电力部门必须要给予高度的重视,具体的操作流程要严格按照规定执行。尤其是在高压试验操作的过程中,为尽量的避免操作失误的出现,尽可能的保障试验进度的零影响,在进行线路的拆装之前应该做好标记,方便线路恢复工作的正常进行。 3.3完善危险点分析预控 在高压试验工作开始之前,要对施工现场进行相关的勘察工作,要对被试设备进行摸底排查工作,对现场的危险点进行详细的分析,制定一个详细的试验方案和危险点预控方案。在试验之前,听取各方建议,并根据经验对操作过程中可能存在危险的部分进行分析。在高压试验正式开始之前,要明确试验任务和目标,把试验各个环节可能存在的危险点一一列出来,实现试验与安全管理的一体化,为电力系统以及电力设备的正常运行提供保障。 3.4加强对工作人员的技能培训 在电力设备试验操作的过程中,总会出现一些大大小小的试验事故,纠其原因大多数都是因为操作人员的操作不当所引起的。所以说,除了要加大对电力设备高压试验的重视程度之外,还要加强对工作人员的技能培训。电力企业应该加大资金的投入,加大对工作人员工作技能的培训力度,还要积极的与地方的科研机构合作,将科研成果转化为实际的效能,通过提高技术水平来促进安全水平的提升

浅析高压电气设备试验重要性

一、高压试验的重要性 众所周知,电力生产的特点是发电、供电、用电同时完成。任何一个环节发生故障都会使用户停电,给工农业生产人民的生活带来损失。尤其在当前构建和谐的社会大气氛中停电将会带来更巨大的损失,为此电力生产必须安全第一。 安全生产,防止事故发生。控制手段就两条。一是人的因素,二是设备质量可靠程度本章主要从第二条设备质量可靠性程度。 电力系统内的发、供、用电设备除了长期在额定电压下运行之外,必须具备在过电压下的绝缘强度。过电压是指超过正常运行电压,它是电气设备或保护设备损坏的电压升高。在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。当绝缘有缺陷时若不及时发现排除,最终导致设备损坏造成停电事故。影响了生产和人民的安居生活。而高压试验的目的就是通过一定的手段依靠相关的检测设备采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度为安全发、供、用电提供可靠有力数据。 电气设备的绝缘的缺陷大致分为两类:一类是整体性缺陷如绝缘老化、变质、受潮和脏污等使绝缘性能完全下降;另一类是局部缺陷,如:绝缘局部受损、受潮和脏污等使绝缘性能下降。不论何类绝缘缺陷都能通过高压预防试验检查出来。所以电气设备在运行了一定时间都要进行定期检测试验。这是目前我国对电气设备安全运行采取的有力保证措施重要措施。通过高压试验掌握电气设备绝缘变化规律及时发现缺陷。采取相应的维护和检修措施,避免电气设备绝缘在额定电压与过电压的作用下击穿而造成停电事故。 电气设备的绝缘预防试验一般分为绝缘性能的特性试验和强度试验两种。前者又称为非破坏性试验,是指在较低电压作用下或用其他不损伤绝缘的办法。从不同角度对设备绝缘各种特性进行的试验。如绝缘电阻试验,泄漏电流试验和介质损耗因数试验等。后者又称破坏性试验,是对电气设备的绝缘在较高电压作用下的一种耐压试验。如直流耐压试验和交流耐压试验等。高压试验是判断运行中的电气设备安全的重要措施。 二、绝缘劣化学或损坏的主要原因: 目前高压电气设备安装在户外的还很多,受环境影响较大。因此电气设备的绝缘就容易损坏,电力系统中的事故很大部分就是由于设备绝缘损坏造成。造成绝缘劣化或损坏的原因很多。但归纳起来主要有化学、温度、机械和电气四种: 1) 化学原因: 电气设备的绝缘均为有机绝缘材料(如橡胶、塑料、纤维、沥青、油漆、蜡等)和无机绝缘材料(如云母、石棉、石英、陶瓷、玻璃等)组成。这些材料长期在户外工作耐受着日照、风沙、雨雾、冰雪等自然因素的侵蚀。在高压工作的电气设备还经常受温度、气压、气温的变化对绝缘产生的影响。在含有化学腐蚀性气体环境下工作的电气设备虽然有一定的抵御能力,但长期在这些因素环境中绝缘材料会引起一系列的化学反应。使绝缘材料的性能与结构发生变化,降低绝缘的电气和机械性能。 2)温度原因: 温度升高是造成绝缘老化的重要因素,电气设备的过负荷、短路或局部介质损耗过大引起的过热都会使绝缘材料温度大大升高,导致热稳定的破坏严重时造成热击穿。

探讨高压电气设备试验的重要意义

探讨高压电气设备试验的重要意义 发表时间:2019-04-13T12:47:32.267Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:苏泽民 [导读] 及时发现电力系统中存在的问题,并进行针对性排除和维护,降低电力系统故障发生几率,是保证电力系统正常运行的重要技术措施。 广东立胜综合能源服务有限公司 摘要:电力设备是由多个电气设备组成的,其中某一个电气设备存在问题或故障都有可能波及整个系统,因此电力系统建设完成后需要通过反复的高压电器试验来发现电器系统中存在的问题,进而进行及时解决,保证电力系统的安全和稳定,然而现阶段电气试验中存在一定的问题,需要技术人员进行解决,提高电气试验的质量。本文从电力系统中高压电气试验存在的问题入手,分析解决高压电气试验问题的对策,为我国电力系统建设提供思路。 关键词:电力系统;高压电器试验;意义 1 电力系统中的高压电气设备试验分析 1.1 电力系统中高压电气设备试验所包含的基本内容 其一,高压电气设备的绝缘性试验。通过开展电气试验的主要目的检查设备的绝缘性能是否合格。避免电气设备出现绝缘问题,导致电力系统出现严重的故障问题,致使电气系统无法进行正常运转。当前电气设备试验主要包括两方面内容,即破坏性试验与非破坏性试验。破坏性试验主要用于检测绝缘故障,通过检测结果制定相应的运行方案,降低重大绝缘事故发生的几率,为电力系统的安全运行提供重要的保障基础。而非破坏性试验、绝缘电阻试验、都是通常较为常见的试验方法。通过对上述试验数据来分析判断绝缘故障。 其二,高压电气设备的交接试验。通过开展其交接试验主要对电气装置的功能进行全面检测。主要检查电气设备是否存在设计方面的缺陷,并对电气设备实际安装中的问题进行检查,检查其是否存在安装质量问题。 1.2 高压电气设备试验过程存在的问题 通常情况下,高压电气试验是针对电力设备绝缘性能的测试,可以帮助技术人员进行参数测试、对比,帮助技术人员进行电力设备参数调节,保证电力设备的稳定、安全运行。 (1)接地问题。接地是电力设备重要的安全防护措施之一,若电力设备的接地能力下降,则会在电力设备发生漏电问题时出现金属外壳带电、部分绝缘体损伤等问题,不仅有可能对电力系统造成威胁,还有可能造成电力运维工作人员的人身伤害。且高压设备在使用 TV、TA 模式时,需要二次绕组接地,若不进行二次绕组接地有可能造成数据错误,导致高压电气试验无法正常进行。 (2)引线问题。电力系统由于自身运行特点,经常处于高压状态,设备的绝缘性能就决定了电力设备的运行效率和效果,也是技术人员对电力设备进行检测的重要指标。若电气设备本身存在引线连接问题,会影响互感器电容放电,在进行高压电气试验过程中就会出现检测结果偏差,影响技术人员的检测,影响电力设备的检修和运维。 (3)电压问题。电力系统进行高压电气试验是通常会进行降压试验,以保护电容器,但此种状态下,高压电气试验得到的电容值会较正常运行中可以得到的电容值有一定的差别,无法得到电力设备准确的电容值和绝缘状态,影响高压电气试验效果。因此,若在高压电气试验中随意降低电压,会导致试验结果有误,无法达到预计的检测效果。 (4)电气设备相关工作人员缺乏安全意识,不能够给予高压电气设备试验足够的重视,没有深刻意识到高压电气设备安全管理问题的重要性。并且相关技术人员在开展试验的过程中,并没有严格按照相关标准规定进行试验,导致试验操作不规范,试验结果缺乏一定的准确性。同时,相关技术人员没有充分利用试验结果,不能够将其作为相关工作开展的指导。 (5)电网系统在改建后,电网检查工作不断增加,并且工作环境不断发生变化。同时,安全风险系数在不断的提升,而相关工作人员尚未掌握最新的检修技术,缺乏对高压电气设备试验安全风险意识,导致电力企业在制定相关的安全防范措施时,缺乏科学的合理性,与实际的工作需要严重不符。 2 电力系统中高压电气试验问题的解决对策 2.1 重视接地安全 接地安全关系到电力设备的运行安全也关系到电力设备运维人员的生命安全,因此在进行高压电气试验前要进行接地确认,确保电力设备在进行高压电气试验时的稳定、安全运行。其中,电力设备在 TV、TA 状态中的二次绕组接地是比较容易出现问题的部分。技术人员需要首先确定应接地的线路正常接地,其次确定二次绕组正常接地,然后在进行高压电气试验时与正常运行状态下的电力设备数据进行对比,确定电力设备是在正常运行状态下进行测试的,保证高压电气试验数据的有效性。 2.2 保证引线连接正常 在高压电气试验中,引线与绝缘带会形成相互干扰的状态,在此种情况下进行试验得到的数据精度会受到影响,需要技术人员进行提前准备和处理,例如:加大引线与绝缘带之间的距离,用距离降低相互之间干扰的程度,提高高压电气试验检测精度;临时拆除绝缘带,提高高压电器试验检测精度,待试验完成后重新安装。在再次安装时,技术人员需要注意绝缘带与引线之间的距离,保证电力设备的正常运行,电力设备的避雷引线需要进行特殊处理,避免电力设备在试验后无法运行正常。 2.3 规范高压电气试验中所使用的电压 高压电气试验中,降压是通常会采用的措施,避免在试验中损伤电容器,以保护电力设备电容器不受伤害。技术人员在进行高压电气试验前需要结合技术规范进行,保证电力设备电容器和氧化层不会被烧毁,保证电力设备正常运行,提高高压电器试验的精度。技术人员首先应当重视电压升降过程中对电阻产生的影响,例如:电力设备双臂电桥电压较低会产生大量的电阻,电压较高则会导致绝缘层、氧化膜被击穿,不仅会影响高压电气试验的精度,还有可能导致电力设备无法正常使用。其次,应当重视电压处于高阶段时对电容器造成的影响,若进行高压电气实验时不断提升电压或使电压维持在较高范围,有可能导致电容器介质的损耗,不仅影响高压电气试验的数据精度,还会影响后续电力设备的正常使用。 综上所述,技术人员在进行高压电气试验时需要根据电力设备的实际情况调整电压,避免电压过高或过低导致数据精度下降,避免对

相关文档