用电设备需要系数Kt 、功率因数cos&查询

返回计算书

用电设备组名称分类K x cosφtgφ单独传动的金属加工机床:

小批生产的金属冷加工机床0.12~0.160.5 1.73大批生产的金属冷加工机床0.17~0.200.5 1.73小批生产的金属热加工机床0.20~0.250.55~0.60 1.51~1.33大批生产的金属热加工机床0.25~0.280.65 1.17

锻锤、压床、剪床及其它锻工机械0.250.6 1.33木工机械0.20~0.300.50~0.60 1.73~1.33

液压机0.30.6 1.33生产用通风机0.75~0.850.80~0.850.75~0.62

卫生用通风机0.65~0.700.80.75泵、活塞型压缩机、电动发电机组0.75~0.850.80.75

球磨机、破碎机、筛选机、搅拌机等0.75~0.850.80~0.850.75~0.62电阻炉(带调压器或变压器):

非自动装料0.60~0.700.95~0.980.33~0.20

自动装料0.70~0.800.95~0.980.33~0.20干燥箱、加热器等0.40~0.6010

工频感应电炉(不带无功补偿装置)0.80.35 2.68

高频感应电炉(不带无功补偿装置)0.80.6 1.33