文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GW隔离开关说明书

GW隔离开关说明书

GW隔离开关说明书
GW隔离开关说明书

一、产品概述

型户外高压隔离开关是供高压线路在无载流情况下进行切换以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电高压线路进行电器隔离的单相或三相户外高压电器。

(D)型是增设有接地刀装置的户外高压隔离开关。

(D)型隔离开关和附装的接地开关,各自配用独立的操动机构,为了确保隔离开关和接地开关二者之间操作顺序正确,本产品本体装有机械联锁装置。

该产品的执行国家标准GB1985-2004《交流高压隔离开关》的有关规定。

二、型号及定义

三、使用环境

、海拔高度:不超过2500m(高原型不超过3500m);

、环境温度:-40℃~+85℃(高寒地区-60℃);

、风速:不大于34m/s;

、地震强度:不超过8度;

、覆冰厚度:不大于10mm;

、安装场所:无严重灰尘、污垢、易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动;

、安装基础应水平;

、隔离开关爬电距离:不小于GB/T5582规定Ⅳ级(或按用户要求)。

四、技术参数

五、结构简介

隔离开关结构简介

单级隔离开关呈V型结构,由成50度夹角的两个支座、支柱绝缘子、接线座、触头、接地静触头、接地刀闸、接线端子等部分组成。不同电流规格产品的结构形式以及底座、轴承座、支柱绝缘子等部件都是相同的,只是主导电回路稍有差别。

传动箱

传动箱供配用机构传动轴90°转动时使用。

操动机构

本产品配用的机构有CS17、CS17-G2人力操动机构或CJ6电动操动机构, CS17型人力操动机构其操动手柄转动角度为90°,机构上设有连锁板,以防止隔离开关的误动作。CS17-G2型人力操动机构是一种多用途组合式人力机构,它采用竖直90°操作并带辅助开关。CJ6电动操动机构为电动机通过减速装置驱动的电动操动机构。由电动机、传动齿轮、涡轮、涡杆、转轴、辅助开关及电动机控制附件等组成。

六、外形及安装尺寸图

七、订货须知:用户订货时请注明:

1) 隔离开关的型号、规格和数量;

2) 配用接地开关数量及形式(单接地或双接地);

3) 操作机构:

手动机构型号,辅助开关级数(4级或8级);

4) 要求提供备件的代号名称及数量。

5) 若有特殊要求,应由供需双方协商解决。上海昌开电器有限公司

GW4隔离开关使用说明书

G W4隔离开关使用说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

一、产品概述 型系列户外交流高压隔离开关适用于频率为50Hz,额定电压为的电力系统中,作为有电压无负荷时分合电路用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效的解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。产品分不接地、单接地、双接地。 本系列隔离开关满足GB1985《交流高压隔离开关与接地开关》、IEC60129《交流隔离开关与接地开关》和IEC60694《高压开关设备和控制设备共用条款》等标准的相关要求。 二、使用环境 1. 海拔不超过1000米; 2. 周围空气温度不高于+40℃及不低于-10℃; 3. 空气相对温度不大于90%的户内场所(当温度为+25℃); 4. 无导电性尘埃的环境中;无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体;无剧烈震动和冲击的地方;无燃烧与爆炸危险的环境中。 三、型号及定义 四、技术参数 五、结构简介 隔离开关本体 隔离开关均为双柱水平旋转式,由底架、支柱绝缘子、导电系统、接地开关(不接地除外)及传动系统组成: 1)底架:底架一端或两端焊有接地开关支座,备装接地开关。隔离开关有不接地、单接地及双接地三种形式;

2)支柱绝缘子:每级有两柱,按使用条件分为普通型与耐污型及高原型三种。支柱绝缘子下端固定在轴承座的转动板上,支柱绝缘子上端固定主导电部分。 3)导电系统:导电部分固定在支柱绝缘子的上端,主闸刀分成两半,接触部分在中间,接触部分触头合闸时圆柱形触头嵌入两排触指内,630A、1250A、1600A结构型式基本相同、仅导电杆截面及表面处理有所区别。 4)接地开关:产品所配装的接地刀组装于底座转动轴上,静触头装于主导电系统导电杆上,接地开关分Ⅰ型(单接地)与Ⅱ型(双接地)。 5)传动系统:配用CS系列机构。 六、外形及安装尺寸图

GW4-27.5电气化铁道隔离开关使用说明书

GW4C-27.5T(D)(W)(X)型电气化铁道户外交流高压隔离开关,垂直开启型,是频率为50HZ的户外高压电器设备,供交流27.5kV接触网高压线路在有电压无负载情况下进行换接,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电气隔离之用。也可用于分、合很小的电容电流和电感电流。(注:D-带接地刀,W-防污,X-消弧) 二、使用环境条件 1)海拔高度不超过1000m;2000m 2)环境温度:上限+40℃,下限-30℃; 3)风速不超过35m/s; 4)地震烈度不超过8度; 5)绝缘子污秽等级:防污型为Ⅲ级重污秽(盐密0.3毫克/厘米2) ; 6)安装场所:户外混凝土单极电杆上。 三、分类和技术数据 隔离开关的分类见表1

GW4C-27.5T(D)(W) 垂直开启型电气化铁道户外交流高压隔离开关性能可靠、结构简单、安装方式灵活、维修容易、适用范围广,通用性系列性强。 GW4C-27.5T 垂直开启型户外隔离开关是单极隔离开关组成的高压电器,又是派生其它结构的基本单元,以下称为普通型隔离开关。 GW4C-27.5T(D) 垂直开启型户外隔离开关是在普通型隔离开关上增设接地刀而成的,其中分一次操作型和二次操作型两种,以下称为接地型隔离开关。 GW4C-27.5T(D)W 垂直开启型户外隔离开关、是在普通型(接地型)隔离开关的基础上将普通型棒式柱绝缘子改成防污型棒式支柱绝缘子而成,适用于重污秽或高海拔地区。 1.隔离开关结构 单极隔离开关是由二个棒式支柱绝缘子分别固定在同一个底架上,外形结构见下图。 GW4C-27.5TW单极户外高压隔离开关 每极隔离开关由底座,绝缘支柱及导电部分组成。 隔离开关支柱绝缘子安装在同一底架上,主要由底架部分,绝缘子,主导电回路部分、传动部分等组成。基座部分由型钢焊接,表面经热镀锌处理而成;主导电回路主要由触头、触头座和导电

GW4—40.5GD型户外高压隔离开关安装使用说明书

For personal use only in study and research; not for commercial use GW4—40.5D型 户外高压隔离开关 安装使用说明书 1. 概述 GW4-40.5 (D) 型户外交流高压隔离开关(以下简称隔离开关),是三相交流50HZ户外高压开关设备,供高压线路在有电压无负荷时分合线路之用,宜作变电站出线隔离开关。 该型产品下列技术标准: GB1985—89《交流高压隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 IEC129(1984)《交流隔离开关与接地开关》 2. 使用环境条件 a. 海拔高度普通型≤1000m、高原型≤4000m。 b. 覆水厚度10

5. 主要结构 隔离开关为单极双柱式水平旋转结构,三极成组配套使用,亦可单极使用。隔离开关单极由底架、轴承座、支柱绝缘子、导电主回路、机械连杆等组成。隔离开关的三极用接头、联动拉杆、管接头、轴销、钢管(用户自备)、以及手力操动机构(以下简称操动机构)等连接成组。 隔离开关的底架一端或两端均可装设接地开关。隔离开关两端的接地开关由手力操动机构联锁控制,从而使隔离开关与接地开关按主分—地合—地分—主合的顺序实现防误动操作,产品外形参见图1、图2。 5.1 底架:由GB9787—88热轧角钢构成,在底架的两端安装有轴承座,内置2个圆锥滚子轴承以保证轴装配转动灵活,其结构和安装尺寸见图1、图2。 5.2 支柱绝缘子:有普通型、耐污型、高原型三种,其性能符合GB8287.1《高压支柱瓷绝缘子技术条件》、GB8287.2—87《高压支柱瓶绝缘子尺寸与特性》。耐污型还符合GB127744—91《耐污型户外棒型支柱绝缘子》。每极隔离开关配用支柱绝缘子两只,支柱绝缘子竖立安装在轴装配上,其上端固定导电主回路。 5.3 导电主回路:由接线座及左、右触头装配所组成。630A与3150A之结构基本相同,仅有导电管截面、表面镀层、触指数目及软导线上的区别。接线座内装导电杆及软导线装配,比传统滚动接触方式电阻小、导电性能好,如图3所示。左、右触头装配的构造及合闸到位后的接触状态见图4。 5.4 接地开关:接地开关装在隔离开关底架的端部,接地开关的静触头装在导电主回路的导电管上。 5.5 机械连杆:隔离开关由操动机构通过装在底架中间的操动轴操动,经过主轴拉杆驱动左触头侧支柱绝缘子旋转90°。联动拉杆驱使三极隔离开关联动分合闸。接地开关由操动轴带动地刀拉杆驱使地刀,向上(向下)旋转一定角度,完成合闸(分闸)。三极接地开关的每极之闸用φ32×3钢管连接实现三极联动。三极隔离开关联动φ25×2.5钢管连接实现三极联动。三极隔离开关联动用φ25×2.5钢管连接实现三极联动。隔离开关与操动机构用φ42×3钢管连接,钢管用户自备。 5.6 操动机构:隔离开关出厂时配用CS17手力操动机构。机构由底座、联锁板、手柄及辅助开关组成。辅助开关有4极、8极两种规格,分别有2对与4对常开常闭触点。供联锁及

GW4-27.5TW(D)(X)电气化铁道高压隔离开关使用说明书

每极隔离开关由底座,绝缘支柱及导电部分组成。 每极隔离开关有两个绝缘支柱分别固定在底座两端的轴承上(图2)、以连杆连结,每个绝缘支柱可以水平旋转,转角为90°,绝缘支柱上装有导电接线座(图3)、左、右触头(图4)。左、右触头通过导电管在两个绝缘支柱中间接触。 导电接线座按结构的不同分为硬连接型(图3a)和(图3b)连接型两种,根据用户订货要求确定。 主回路导电回路零件材质均为铜质,电流等级为630A时,导电部件表面镀锡;电流等级为1600A以上时,导电部件表面均镀银。 中间触头为“握手”式结构,其结构采用专利技术的触指刀口垫圈压紧技术,为

高压力、自净式,触指接触压力长期保持不变,触指弹簧无电流通过,长期运行安全可靠。 不同电流规格产品的结构型式及底座、支柱绝缘子等部件相同,只是主导电回路稍有差别. 底座部分见图2 轴承底座为封闭式、注油型,且上封面、下封面有轴承,确保开关润滑、动作自如、免维护,操作力矩轻,防腐蚀。 接线座部分见图3

中间触头部分见图4 接线板尺寸见图5

接地开关的结构 接地开关静触头固定在隔离开关的接线座上,动触头安装在底座上的接地闸刀钢管的端部。 1.单接地二次操作型隔离开关与接地闸刀的机械联锁 单接地二次操作型隔离开关与接地闸刀的机械联锁部分是通过CS8-6D型手动机构上的联锁盘来实现的。 2.手动机构的结构 本系列隔离开关配用CS11(不接地及单接地一次操作传动型)和CS8-6D(单接地二次操作传动型)两种手动机构。 CS11(见图6)及CS8-6D型手动机构(见图7),其操作手柄为水平旋转,转动角度为90°。

GN24隔离开关使用说明书

概述 GN24-12D(Ⅰ、Ⅱ),GN24-12D(Ⅰ、Ⅱ)C系列户内高压隔离开关为额定电压10kV,三相交流50Hz的户内装置。 结构形式: a、GN24-12D(Ⅰ1.2;Ⅱ1.2)O型隔离开关为动(或静)触头侧接地形式;主刀和接地刀组合在一整体框架上;1型为左边操作;2型为右边操作;O型为全工况产品,并可根据用户定货要求附装带电显视装置。 b、GN24-12SDⅠ、Ⅱ(C1.2.3)型隔离开关为动,静触头两侧接地形式,并可把动(或静)触头侧改为穿墙套管;(或两侧都改用穿墙套管)主刀和两组接地刀结合在同一框架上,其中一组接地刀可单独操作,也可同时用一台机构操作。使用环境条件 a.海拔:1000m; b.周围空气温度; c.周围环境相对湿度;日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; d.地震烈度不超过8度; e.没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场。 外形及安装尺寸 型号\尺寸(mm)\电流400A 630A 1000A 1250A 安装尺寸A B C D A B C D A B C D

GN24-12D Ⅰ 890 660 450 125 890 690 480 125 890 700 500 125 700×300 GN24-12D Ⅱ 890 660 450 125 890 690 480 125 890 700 500 125 GN24-12D Ⅰ 890 660 450 240 890 690 480 350 890 700 500 350 GN24-12D Ⅱ C 890 660 450 240 890 690 480 350 890 700 500 350 GN24-12D Ⅰ 920 780 450 125 920 790 480 125 920 790 500 125 GN24-12D ⅡC 920 780 450 240 920 790 480 350 920 790 500 350

高压隔离开关的用途,结构,操作 图文 民熔

高压隔离开关 ―、高压隔离开关的用途室外型的液压隔离开关,包括甲极隔离开关及三极隔离开关, 常用做供电线路与用户分开的第一断路隔离开关,室内型的高压隔离开关往往与高压断路器串联连接,配套使用,用以保证停电的可靠性。 此外,在高压成套配电设备装置中,隔离开关往往用做电压互感器、避雷器、配电所用变压器及计量柜的高压控制电器。 二、高压隔离开关的结构常用的高压隔离开关有GN19-10、 GN19-10C两种型号。 相对应,类似的老产品有GN6-10.GN8-10两种型号。 以GN 6 - 10T型号为例,如图6 - 1所示,主要有下述部分:

(1)导电部分:由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉和母线相连接,叫连接板,另一端较短,合闸时它与动力片(动触头)相接触。 两条铜板组成接触条(又称为动触头),可绕轴转动一定的角度,合闸时它吸合静触头。两条铜板之间有夹紧弹簧用以调蓄动、静触头间的接触压力,同时两条铜板流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动力,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性。 在接触条两端安装有镀锌钢片(叫做磁锁),它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生相互吸引力,加强触头的接触压力,提高隔离开关的动、热稳定性。 (2)绝缘部分:动、静触头分别固定在支持瓷瓶或套管瓷瓶上。为了能够使动触头与金属接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的传 动绝缘。 (3)传动部分:主轴、拐臂、拉杆绝缘子等。

(4)底座部分:由钢架构成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底座应接地。总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明显的断开点,其分、合状态很直观。 三、高压隔离开关的型号及技术数据隔离开关的型号,如GN6 - 10T/400,由六部分组成。 从左至右:第一位,该设备的名称,G 代表隔离开关;第二位,设备的使用环境,W表示户外,N表示户内;第三位,设计序号,有6、8、 19等;第四位(横线后),工作电压等级,以kV为单位,工作电压等级用数字表示; 第五位,其他特征,G表示改进型,T表示统一设计,D表示带接地刀闸,K表示快分式,C表示瓷套管出线;第六位,额定电流,以A为单位。 隔离开关在单线系统图中的图形符号有旧的和新的两种,常用高压隔离开关的主要技术数据见表6-l。 四、离压隔离开关的技术性能隔离开关没有灭弧装置,不可以带负荷进行操作。对于10kV的隔离开关,在正常情况下,它允许的操作范围是:

GW隔离开关说明书

一、产品概述 型户外高压隔离开关是供高压线路在无载流情况下进行切换以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电高压线路进行电器隔离的单相或三相户外高压电器。 (D)型是增设有接地刀装置的户外高压隔离开关。 (D)型隔离开关和附装的接地开关,各自配用独立的操动机构,为了确保隔离开关和接地开关二者之间操作顺序正确,本产品本体装有机械联锁装置。 该产品的执行国家标准GB1985-2004《交流高压隔离开关》的有关规定。 二、型号及定义 ? 三、使用环境 、海拔高度:不超过2500m(高原型不超过3500m); 、环境温度:-40℃~+85℃(高寒地区-60℃); 、风速:不大于34m/s; 、地震强度:不超过8度; 、覆冰厚度:不大于10mm; 、安装场所:无严重灰尘、污垢、易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动; 、安装基础应水平; 、隔离开关爬电距离:不小于GB/T5582规定Ⅳ级(或按用户要求)。 四、技术参数 ?

五、结构简介 隔离开关结构简介 单级隔离开关呈V型结构,由成50度夹角的两个支座、支柱绝缘子、接线座、触头、接地静触头、接地刀闸、接线端子等部分组成。不同电流规格产品的结构形式以及底座、轴承座、支柱绝缘子等部件都是相同的,只是主导电回路稍有差别。 传动箱 传动箱供配用机构传动轴90°转动时使用。 操动机构 本产品配用的机构有CS17、CS17-G2人力操动机构或CJ6电动操动机构, CS17型人力操动机构其操动手柄转动角度为90°,机构上设有连锁板,以防止隔离开关的误动作。CS17-G2型人力操动机构是一种多用途组合式人力机构,它采用竖直90°操作并带辅助开关。CJ6电动操动机构为电动机通过减速装置驱动的电动操动机构。由电动机、传动齿轮、涡轮、涡杆、转轴、辅助开关及电动机控制附件等组成。 六、外形及安装尺寸图 ?

GW8隔离开关说明书

一、概述 GW8系列户外交流高压隔离开关是单相交流50Hz户外高压电器,用于额定电压 40.5kV及以下的电力系统中,在有电压无负荷情况下,作为分合变压器中性点联线之用。该产品符合GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》、DL486《交流高压隔离开关订货技术条件》、DL/T593《高压隔离开关设备的共用订货技术条件》等国家标准和电力行业标准。 二、使用环境条件 1.环境温度:-30℃~+40℃; 2.海拔不超过1000m; 3.风压不超过700Pa(相对于风速不超过34m/s); 4.覆冰厚度一般不超过10mm; 5.防污型产品用于中等污秽地区; 6.地震烈度不超过8度; 7.安装场所应无经常性的振动及易燃、易爆物质和化学腐蚀的影响。 三、型号定义 四、技术参数 五、结构与工作原理 5.1 GW8型隔离开关由底座、支柱绝缘子、导电杆、触头、接线板等组成,如图1。

5.2 在支持瓷瓶上部有静触头及联接母线和接线板,在支持瓷瓶和绝缘瓷瓶之间有金属支架、操作拐臂、操作瓷瓶。CS8-5机构通过连杆、操作瓷瓶,拐臂带动闸刀作分、合闸运动。 5.3 由于采用绝缘瓷瓶和操作瓷瓶做绝缘,使中性点可以通过电流互感器和其它设备再接地。 5.4 隔离开关的静触头由一对静触指、弹簧、弹指座等部分组成。 5.5 GW8系列开关与机构的联装图2。

六、订货须知 用户订货时请注明: 1)型号、规格各数量; 2)额定电压、额定电流; 3)操作机构: 手动机构型号,辅助开关级数(4级或8级); 4)要求提供备件的代号名称及数量。 5)若有特殊要求,应由供需双方协商解决。 上海昌开电器有限公司

HGW9高压隔离开关GW9说明书

一、概述 HGW9-12(W)型系列户外交流高压隔离开关(以下简称隔离开关)单极结构。适用于交流50Hz、额定电压12kV的电力系统中,作为有电压无负载时分合线路之用。其中防污秽隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。 产品符合GB1985-1989《交流高压隔离开关和接地开关》等标准。 二、型号及定义 三、使用环境条件 1. 海拔高度:1000m及以下; 2. 环境温度:-35℃~+40℃,日温差不大于15K; 3. 风速:不超过35m/s; 4. 地震烈度:不超过8度; 5. 安装场所应无频繁的剧烈震动; 6. 普通型安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电性能的气体、蒸汽、化学性沉积、盐雾、粉尘及其它爆炸性、侵蚀性物质; 7. 防污型适用于III级污秽地区,但不应有引起火灾及爆炸等危险存在。 四、技术参数 五、结构说明 HGW9-12(W)型隔离开关设计成单极结构,在三相线路中进行分级控制时,使用单极隔离开关较为经济、方便。 HGW9隔离开关设计成单极结构,额定电流有400A、630A、1000A、1250A,其结构

均由支柱绝缘子、导电部分(触刀、触座)及钩板等组成。 本隔离开关采用闸刀式结构,单极由两片触刀组成,触刀两端靠近触座处装有压缩弹簧,并有调节螺母,以形成良好的接触压力,闸刀上装有钩板,合闸后即自锁,因而无论本身白重,震动或电动力的作用,都不会使其自动分闸,在正常运行或短路状态下,均能保证其电动稳定性及热稳定性。 本隔离开关用绝缘钩棒操动。 本产品外形尺寸及安装尺寸图见图1、图2及图3。

六、订货须知 额户订货时请注明: *产品型号、规格、额定电压及电流; *使用条件、普通型或防污型; *如有其他特殊要求可与本公司协商解决。上海昌开电器有限公司

GW5-35DW高压隔离开关使用说明书

一、概述: GW5-35GW(D)系列完善化型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备,额定电流:630A、1250A、1600A、2000A、2500A,供在有电压无负载时分、合电路之用,以及对被检修的高压母线、短路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。隔离开关分为一般型、防污型和特殊型三种:快分型产品与JW1型接地短路器联合使用,可代替终端变压器高压侧的断路器;防污型产品瓷瓶爬电比距为2.5厘米/千伏;特殊型产品分为倒装、侧装和倾斜25°三种安装方式。附装接地开关分单接地,双接地两种。接地开关按承受的短路电流能力又分ⅠⅡⅢ型。 二、使用条件: + 海拔:不超过3000m;+ 周围空气温度:上限40℃,下限-25℃;+ 风速不超过35m/s;+ 地震烈度不超过8度;+ 污秽等级不超过III级;+ 覆冰厚度不大于10mm;+ 安装场所应无易燃、易爆危险、无化学腐蚀及剧烈振动。

GW5系列隔离开关性能可靠、结构简单、安装方式灵活、维修容易、适用范围广,通用性系列性强。如配用传动箱分合闸操作更为灵活轻便、准确可靠;当附装电磁锁时,可有效地实现隔离开关、接地开关与断路器之间的电气联锁,以防误操作。 GW5一35型户外隔离开关是由三个独立的单极隔离开关组成的三相高压电器,又是派生其它结构的基本单元,以下称为普通型隔离开关。 GW5一35D型户外隔离开关是在普通型隔离开关上增设接地刀而成的,其中分单接地、双接地两种,以下称为接地型隔离开关。 GW5一35DW型户外隔离开关、是在普通型(接地型)隔离开关的基础上将普通型棒式柱绝缘子改成防污型棒式支柱绝缘子而成,适用于污秽地区。 1.隔离开关结构 单极隔离开关是由二个棒式支柱绝缘子分别固定在同一个底座上,交角为50°,呈″V″型结构,外形结构见。 每组隔离开关由三个独立的单极组成,每个单极是由底座,绝缘支柱及导电部分组成。 每极有两个绝缘支柱分别固定在底座两端的承座上、以伞型齿轮连结,伞型齿轮可沿轴上下移动,以调节两齿轮的齿合状况。 每个绝缘支柱可以水平旋转,转角为90°,绝缘支柱上装有导电带接线座、25°紫铜压板、左、右触头导电管,导电带接线座和25°紫铜压板通过4个M10六角螺栓将导电管压紧(紧固力矩为7-10 N·m,不允许超过10 N·m),左、右触头通过导电管在两个绝缘支柱中间接触。 主回路导电结构为铜管式软连接结构,中间触头为“握手”式结构,其结构采用专利技术的触指刀口垫圈压紧技术,为高压力、自净式,触指接触压力长期保持不变,触指弹簧无电流通过,长期运行安全可靠。 不同电流规格产品的结构型式及底座、支柱绝缘子等部件相同,只是主导电回路稍有差别.2.接地开关的结构 接地开关静触头固定在隔离开关的接线座上,动触头安装在底座上的接地闸刀铝管的端部。 3.隔离开关与接地开关的机械联锁 90°传动的隔离开关与接地开关的机械联锁部分是通过CS17型手动机构上的联锁盘来实现的。 180°传动的隔离开关与接地开关的机械联锁部分是通过传动箱的联锁来实现的。 4.手动机构的结构 本系列隔离开关配用CS17(90°传动)和CS17-G(180°传动)两种手动机构。 CS17型手动机构(见图6)分为不接地、单接地、双接地三种。其操作手柄为水平旋转,转动角度

高压隔离开关结构及说明书

高压隔离开关的结构以及说明书 学习目标: 通过本单元的学习,掌握各种隔离开关工作原理、构造,并能处理常见的故障和异常现象。 学习内容: 1、隔离开关的种类、构造、原理、型号及参数。 2、隔离开关的更新、运行与维护,检修与调试,及故障处理 隔离开关用途: 1、隔离开关实现电气隔离(隔离电源)有明显可见的足够大的断开点,确保运行和检修的安全。 2、隔离开关没有灭弧室,所以不能用来直接接通、切断负荷电流和短路电流。(运行证明,可以用来开闭电压互感器、避雷器、母线和直接与母线相连设备的电容电流,开闭阻抗很低的并联电路的转移电流。也可开闭励磁电流不超过2A的变压器空载电流和电容电流不超过5A。)。有压无载 其主要用途是保证电路中的检修部分与带电体之间的隔离以及用隔离开关进行电路的切换工作或关合空载电路。 隔离开关拉闸前,必须在断路器切断电路之后才能进行再拉隔离开关,合闸前,先合隔离开关再用断路器接通电路。 功能作用及类型 (一)主要功能

1、在分闸时:高压隔离开关是明显显示出电路的断开,并保证触头间的开距符合电气距离。 2、在合闸时高压隔离开关能承载正常的工作额定电流及在规定时间内的短路故障电流。 (二)主要作用 1、隔离电源:在电气设备停电或检修时,用隔离开关将需停电设备与电流隔离,形成明显可见的断开点,以保证工作人员和设备安全。 2 、倒闸操作(改变运行方式):将运用中的电气设备进行三种形式状态(运行、备用、检修)下的改变,将电气设备由一种工作状态改变成另一种工作状态。 3、拉合无电流或小电流电路的设备 高压隔离开关虽然没有特殊灭弧装置,但触头间的拉合速度及开距应具备小电流和拉长拉细电弧灭弧能力,对以下电路具备拉合。 (1)拉、合电压互感器与避雷器回路。 (2)拉、合空母线和直接与母线相连接设备的电容电流。 (3)拉、合励磁电流小于2A的空载变压器:一般电压为35kV,容量为1000KV A及以下变压器;电压为110kV容量为3200KV A及以下变压器。 (4)拉、合电容电流不超过5A的空载线路,一般电压为10kV,长度为5km及以下的架空线路;电压为35kV,长度为10km及以下的架空路线。

高压隔离开关的分类及使用方法

高压隔离开关的分类 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 高压隔离开关的使用方法 ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时应先拉中间相,后拉两边相,操作时必须使用绝缘棒来操作; ③分闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置,应缓慢操作,待主刀开关离开静触点时迅速拉开。操作完毕后,应保证隔离开关处于断开位置,并保持操作机构锁牢; ④用隔离开关来切断变压器空载电流、架空线路和电缆的充电电流、环路电流和小负荷电流时,应迅速进行分闸操作,以达到快速有效的灭弧; ⑤送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,顺序相反。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/593019133.html,/

GN19隔离开关安装使用说明书

GN19-12 GN19-12C型系列户高压隔离开关 安装使用说明书 高压隔离开关厂 2012.08.10

1 产品概述 GN19-10系列户高压隔离开关(以下简称隔离开关)为额定电压10kV,三相交流50Hz的户装置,作为有电压而无负载的情况下分合电路之用。 2使用环境条件及安装场所 a.海拔高度不超过1000米; b.环境温度不高于+40°C,不低于-30°C; c.相对湿度不大于90%,(+25°C); d.应无剧烈震动、摆动或冲击的场所; e.应无严重影响隔离开关绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性沉积、盐 雾、灰尘、污垢及其它爆炸性、侵蚀性物质。 3 技术参数 4 隔离开关结构及工作原理 GN19-12/400、630、1000、1250A型隔离开关的每一相导电部分通过两个支柱绝缘子固定在底架上,(GN19-12C/400、630、1000、1250A型隔离开

关则一个为支柱绝缘子,一个为瓷套绝缘子)三相平行安装、导电部分由触刀、静触头、触座(或导电杆)组成。每一相触刀中间均连有拉杆绝缘子,拉杆绝缘子与安装在底架上的主轴连接。主轴通过手柄与连杆(用户自备)和CS6-1型手力操动机构相连在一起连动。 触刀由两片槽型铜板组成,它不仅增大了触刀散热面积对降低温度有利,而且提高了触刀的机械强度,使开关的动热稳定性提高,触刀一端通过(销轴)安装在触座上(或导电杆上)。另一端与静触头相连接,而触刀的接触压力通过两端的弹簧来维持。GN19-12(C)/1000、1250A在接触处安装有磁锁板,加磁锁板的目的是,当很大的短路电流通过时增强了触刀两槽型触刀之间的吸引力。亦增强了接触处的接触压力,因而提高了开关的动热稳定性。GN19-12?/400、630A隔离开关通过的电流小,因此无需加磁锁板。 底架装配:由底架、主轴、限位板、停挡及挡圈组成。限位板主要用来保证导电触刀“分”“合”时所得到要求的终点位置。 5 安装与调整 5.1安装前的准备工作 5.1.1打开包装箱,按照装箱单检查产品备件及随机附带技术文件是否齐全,检查产品在运输过程中有无损伤。 5.1.2清除产品的灰尘、污物,仔细擦拭瓷绝缘子及底架表面。 5.1.3在所有机械摩擦部位涂上工业凡士林 5.2隔离开关与手力操动机构可垂直,水平或倾斜安装在开关柜或墙上。 5.3隔离开关安装高度一般为2.5-6米(隔离开关转轴至地面距离)手力机构的安装位置。手柄支点至地面距离为1-1.3米。

高压隔离开关详细介绍( 民熔) 图文

高压隔离开关 高压绝缘开关通常与高压断路器串联,并用于确保电力故障的可靠性。 此外,在一组高压输电装置中,绝缘开关通常被用作电压变压器、避雷器、电力分配变压器和计数器的高压调节器。 第二,高压绝缘子通常用于具有GN19-10、GN19-10C模型的高压绝缘子结构: 导电部分:静态接触由直角倾斜的铜板构成,该铜板的穿孔端可通过螺丝和总线连接,即连接板较短,与电源板(移动接触)接触时关闭两个铜板形成接触带(也称运动触点),它们可以在某一角度的轴上旋转,并在闭合期间吸收静态触点。 在两个铜板之间设置夹紧弹簧,以积累静态触点和两个铜板之间的接触压力,以便在它们之间产生相对于另一个吸引的电能。这增加了接触压力和可靠性操作镀锌钢板(“磁锁”)安装在接触带的两端。

由此,在磁锁通过短路故障电流磁化时,可以获得互相吸引,增加接触压力,提高绝缘开关的机动性和热稳定性。 绝缘部分:静态和移动接触分别固定在陶瓷瓶或管道瓶上,使用L’绝缘体陶瓷绝缘体来隔离驱动接触部分与金属物质的驱动接触。 驱动部分:主轴、旋转臂、牵引杆绝缘子等。 基本部分由「底盘」构成。钢瓶子或支撑套筒以及驱动轴固定在基础基础必须在土地摘要,绝缘开关结构简单,未关闭电弧装置具有一个明显的开启点。开启位置及其分离和对准状态是直观的。 高压绝缘开关类型及技术数据绝缘开关类型,如GN6-10T/400,包括六个部分。 从左到右:首先,设备名称G表示隔离开关;第二,设备使用环境W表示外部,n表示内部;第三,设计序列号6,8,19等;第四位置(“在侧线之后”)。操作电压电平以KV表示,工作电压电平以数字表示;第五,其他特性D,G,表示改进的类型,T,表示统一设计,D表示土壤刀栅,K表示快速分割,C表示瓷套出口;第六位置,额定电流,单位A

GW4隔离开关说明书

一、产品概述 GW4-40.5型系列户外交流高压隔离开关适用于频率为50Hz,额定电压为40.5kV的电力系统中,作为有电压无负荷时分合电路用。隔离开关有不接地、单接地及双接地三种形式; 2)支柱绝缘子:每级有两柱,按使用条件分为普通型与耐污型及高原型三种。支柱绝

缘子下端固定在轴承座的转动板上,支柱绝缘子上端固定主导电部分。 六、外形及安装尺寸图 七、订货须知:

GW隔离开关说明书完整版

G W隔离开关说明书 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

 二、型号及定义 三、使用环境 、海拔高度:不超过2500m(高原型不超过3500m); 、环境温度:-40℃~+85℃(高寒地区-60℃); 、风速:不大于34m/s; 、地震强度:不超过8度; 、覆冰厚度:不大于10mm; 、安装场所:无严重灰尘、污垢、易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动; 、安装基础应水平; 、隔离开关爬电距离:不小于GB/T5582规定Ⅳ级(或按用户要求)。 四、技术参数

GW4-110隔离开关说明书

GW4-110型户外交流高压隔离开关 安 装 使 用 说 明 书 泰子电力科技有限公司 目录

1.概述 (1) 2.结构和工作原理 (3) 3.安装和调试 (4) 4.使用与维护 (5) 5.包装、运输与贮存 (6) 6.随机文件 (6) 7.订货须知 (6) 8.附录A(补充件) (14) 1.概述 GW4-110型户外交流高压隔离开关(以下简称隔离开关)是三相交流50HZ户外高压电器,供高压线路有电压无负荷时分合线路之用。 产品使用环境条件 1.1.1海拔高度一般不超过1000m,特殊型不超过4000m。 1.1.2环境温度最高温度不高于+40℃,最低不超过-30℃. 1.1.3风速不超过35m/s.

1.1.4地震烈度不超过9度。 1.1.5覆冰厚度不超过10mm。 1.1.6耐污型产品适用于中等污秽地区。 1.1.7不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。主要规格和技术参数 1.2.1隔离开关主要规格和技术参数见表1.

注:括号内数据为产品实际达到值 隔离开关具有以下型号说明见表3

2.结构和工作原理 隔离开关本体 隔离开关为双柱水平旋转式,由底架、支柱绝缘子、导电系统、接地开关(不接地除外)及传动系统组成。 2.1.1底架:为一根槽钢,底架两端各安装有轴承座(图4)轴承座内有两个圆锥滚子轴承, 保证轴承座,保证轴承座上的杠杆转动灵活。底架之一端或两端焊有接地开关支座,装有接地开关,隔离开关有不接地。单接地及双接地三种形式。 2.1.2支柱绝缘子:每极有两柱,按使用条件分为普通型与耐压型及高原型三种,普通型支柱 绝缘子型号为ZS-110/400,耐压型支柱绝缘子型号为zaw-110/400,支柱绝缘子下端固定载轴承座上端的转动板上,支柱绝缘子上端固定主导点部分。 2.1.3导电系统:导电部分固定在支柱绝缘纸的上端,主闸刀分成两半,接触部分在中间、接 触部分触头(见图5)合闸时柱形触头嵌入两排触指内。630A,1250A结构型式完全相同,仅导电杆截面及表面处理有所区别,2000A与630A,1250A结构相似。出线端结构为滚动接触(见图6a、c)或软连接结构(见图)根据用户订货选供一种。 2.1.5传动系统:隔离开关操作由操作机构带动底座中部之转动轴旋转180°通过水平连杆带 动一侧之支柱绝缘子(安装于转动杠杆上)旋转90°并借交叉连杆使另一支柱绝缘子反和旋转90°,于是两闸刀便向一侧分开或闭合。接地开关操动机构分合时,借助传动轴 及水平连杆使接地开关轴旋转一角度达到分合之目的。由于接地开关转轴上有扇形板与紧固于瓷柱法兰上的弧形板组成连锁,故能确保主分一地合一主合的顺序动作。 隔离开关制成单极形式,通过相间而形成三极联动(间图la、图1b)亦可单极使用。 操动机构 隔离开关一般配用CS214G手动机构,亦可配用CJ6型电动机机构。CJ6型电动机构(间图3)详见CJ6型电动机构安装使用说明书。 接地开关配用CS14G型手动机构极附件,单接地配一台,双接地配两台。 CS14G型手动机构(见图2)主要由基座,手柄及辅助开关有4级、8级、12级、16级四种规格。分别为两对、四对、六对常闭及常开触头供连锁及信号用。配手动机构时,可根据用户要求供应电磁锁,安装时用户将电磁锁自行配装到手动机构的上部,以防止误操作。 3、安装和调试 本开关只适用于水平安装、安装前应对产品进行全面检查,证实完全无损后方可安装。 安装前检查

Egic 高压隔离开关选型手册

High Voltage disconnectors The specialists

As specialists, we have been dedicated to one single activity for over the past several dozen years:the HV disconnector As the safety device at the heart of each substation,the disconnector must: c preserve the insulation of the network’s 2 parts, even in the case of exceptional events (earthquakes, short-circuits, operation over-voltages,lightning) due to the network or to weather conditions c be capable of operating in the most extreme environmental conditions.Its dependability is thus primordial, only a specialist can guarantee you this.The range is the largest on the market: 7 types of devices from 36 to 800 kV an d from 1250 to 6300 A, not counting occasional adaptations. Trustworthy technology… Switchgear generally conforms to IEC standards. Some versions are also ANSI compliant and adaptations to other standards are possible.Conductive materials c Aluminium: castings an d activ e parts. c Bare or silver-plate d copper for contacts and HV terminals. Optimised protection: several procedures used c Rustproofness of the material.c Hot dip galvanization. c Zinc iron alloy electrogalvanizing. c 800 hours of successful testing for salty mist on operating mechanisms at high technology’s service. c Optimise d contact pressur e to limit contact resistance, to counter short-circuit electrodynamic stresses while limiting the operating torque.A spring for each contact finger for a permanent point contact. c Contacts designe d to tighten under th e effect o f high current flow. Demanding of ourselves, demanding of our supply partners Centred around the design, assembly and factory reception process,the component production process is assigned to our network of supply partners. The large majority of them has ISO 9001 certification and all of them meet our internal quality criteria: in-house QA certification,component control in all cases. Individual tests all along the assembly process allow material to be verified and approved (measurement of voltage drops, mechanical tests, etc.).Lastly, reception tests, which are conducted in your presence, guarantee that our disconnectors correspond to your expectations. Coelme and Egic:

相关文档