文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 信号表(分部分项工程划分国标)讲义

信号表(分部分项工程划分国标)讲义

信号表(分部分项工程划分国标)讲义
信号表(分部分项工程划分国标)讲义

第十一章信号工程

信号工程施工质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。

单位工程应按一个信号工程的独立设施、具有相当规模的施工范围划分,并按下列原则确定:

单位工程划分原则

分部工程按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分;分项工程应按工种、工序、设备等划分;检验批可根据施工及质量控制和验收需要划分。

信号工程的单位工程、分部工程、分项工程和检验批的具体划分及编号应符合下列各表的规定。

车站信号分部工程、分项工程、检验批划分及编号

(车站信号单位工程编号0801)

续表

区间信号分部工程、分项工程、检验批划分及编号

(区间信号单位工程编号0802)

驼峰信号分部工程、分项工程、检验批划分及编号(驼峰信号单位工程编号0803)

调度集中分部工程、分项工程、检验批划分及编号(调度集中单位工程编号0804)

运输调度指挥管理信息系统分部工程、分项工程、检验批划分及编号(运输调度指挥管理信息系统系统单位工程编号0805)

信号微机监测系统系统分部工程、分项工程、检验批划分及编号(信号微机监测系统系统系统单位工程编号0806)

高柱色灯信号机检验批质量验收记录表

说明

主控项目

1.信号机构及信号变压器进场应对其外观质量进行检查验收,并按照相关产品标准的要求对以下项目进行检测:(1)各灯室是否串光的检查;(2)机构门的严密性的检查;(3)信号机构光源焦距检测调整;(4)变压器输出电压测试;(5)绝缘电阻测试。

检验数量:施工单位全部检查,监理单位检查不少于10%。检验方法:检查质量证明文件,观察,检测,对于施工单位无能力进行检测的项目则由所属电务段或建设单位指定检测单位进行检测并出具检测报告,监理单位检查检测报告(记录)。

2.混凝土信号机柱进场应进行验收,组立后其质量应满足下列规定:(1)横向裂缝宽度小于0.2 mm,长度小于1/2周长;裂缝条数不超过5条,间距在200 mm以上。(2)纵向裂缝不超过1条,钢筋不得外露,宽度在0.2 mm以内,长度小于1 000 mm,混凝土面无剥落现象。(3)机柱的弯曲度不大于L/200者(L为机柱长度)。

检验数量:施工单位全部检查,监理单位检查10%。检验方法:检查质量证明文件,观察、刻度放大镜测量。

3.信号机构安装的型号、规格和灯光配列应符合设计规定,部件应齐全。

检验数量:施工单位、监理单位均全部检查。检验方法:观察检查。

4.高柱信号机应垂直于地面装设,在距离钢轨顶面4 500 mm高处,用吊线坠往下测量,倾斜量不应大于36 mm。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:测量检查。

5.高柱信号机托架的横向桁架底边高出钢轨面的限界,在非电力牵引区段不得小于6 000 mm;在电力牵引区段,应根据牵引供电的不同方式按设计规定设置。

检验数量:施工单位全部检查,监理单位抽检不少于10%。检验方法:测量检查。

6.高柱色灯信号机机柱类型、埋深、机构安装高度及安装限界应符合设计规定。信号机柱埋深不足时,应采取加固措施进行防护。

检验数量:施工单位全部检查,监理单位平行检查的数量,每站、区间按类型各抽检10%,并不少于2处。检验方法:观察、测量检查。

7.高柱信号机进路表示器机构的安装位置,应以列车允许显示(绿灯)灯位中心为中轴线,分清左右方向。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:观察检查。

8.信号机梯子基础、机柱卡盘、底盘等混凝土的强度等级应符合设计要求,表面平整光洁、不得出现露筋。

检验数量:施工单位全部检查,监理单位抽检不少于10%。检验方法:观察、测量检查。

9.信号机配线应符合下列要求:(1)采用7×0.52多股铜芯绝缘软线。(2)绝缘软线不得有损伤、老化现象。(3)绝缘软线不得有中间接头。(4)绝缘软线两端芯线可用爪形线环,铜线绕制线环或冷压接线端子压接等方式做头。(5)绝缘软线在机柱、电线引入管进出口处应加防护。采用橡皮电缆或塑料绝缘电缆时,可不加防护。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:观察、测量检查。

一般项目

1.同一机柱同方向安装的各个机构,各灯位中心应在一直线上(引导信号机构、柱下附调车信号机构及表示器等除外)固定托架应安装水平。

检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察检查。

2.混凝土信号机柱顶端及电线引入管口应用水泥砂浆封严。

检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察检查。

3.信号机柱的培土平面高度应与所属箱、盒的培土面等高。培土边缘距机柱边缘不应小于500 mm,并有一定的斜边坡。设在路基面较窄、坡度较陡的信号机,应采用片石、M5级水泥砂浆砌围,砌围边缘距信号机柱边缘不得小于800 mm,并向下砌成斜坡形,其高度与路肩相同,或用方形混凝土柱作围桩,方形混凝土柱埋深不得小于全长的50%。

检验数量:施工单位抽检20%。检验方法:观察、测量检查。

4.高柱信号机涂漆应符合下列要求:(1)机构内外部、遮檐、背板、托臂涂黑色调和漆,梯子涂灰色调和漆,无脱皮、反锈、鼓泡现象,颜色一致,厚薄均匀。(2)预告信号机及自动闭塞区段进站信号机前方第一架通过信号机的机柱正面,应涂黑白相间、宽200 mm的45°斜线3条,4显示自动闭塞区段进站信号机前方第二架通过信号机涂1条黑色斜线,斜线底端距钢轨顶面宜2 m。

检验数量:施工单位抽检20%。检验方法:观察检查。

5.信号机名称的书写应符合下列要求:(1)信号机(预告除外)名称在机柱正面、距钢轨顶面宜2m,名称符号应与竣工图相符。(2)字体为158 mm×112 mm、粗22 mm的直体字,底色为白色者写黑字,底色为黑色者写白字,字迹清晰、端正。

检验数量:施工单位抽检20%。检验方法:观察检查。

注:表中“施工单位检查评定记录”栏下填写信号机的编号或名称。

矮型色灯信号机检验批质量验收记录表

说明

主控项目

1.信号机构及信号变压器进场应对其外观质量进行检查验收,并按照相关产品标准的要求对以下项目进行检测:(1)各灯室是否串光的检查;(2)机构门的严密性的检查;(3)信号机构光源焦距检测调整;(4)变压器输出电压测试;(5)绝缘电阻测试。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

检验方法:检查质量证明文件,观察,检测,对于施工单位无能力进行检测的项目则由所属电务段或建设单位指定检测单位进行检测并出具检测报告,监理单位检查检测报告(记录)。

2.信号机构的型号、规格和灯光配列应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

检验方法:观察检查。

3.矮型色灯信号机安装高度、机构间距、基础埋深、安装限界应符合设计规定。埋深达不到设计要求时,应采取加固措施。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽查20%。

检验方法:测量检查。

4.矮型双机构信号机的进路表示器安装位置,应以列车允许显示(绿灯)灯位中心为轴线,分清左右方向。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

检验方法:观察检查。

5.矮型信号机混凝土基础的强度应达到设计要求,基础表面平整光洁并无明显丢边掉角现象。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

检验方法:观察检查,施工单位取样试验,监理单位检查施工单位试验记录。

6.信号机配线应符合下列要求:(1)采用7×0.52多股铜芯绝缘软线。(2)绝缘软线不得有损伤、老化现象。(3)绝缘软线不得有中间接头。(4)绝缘软线两端芯线可用爪形线环,铜线绕制线环或冷压接线端子压接等方式做头。(5)绝缘软线在电线引入管进出口处应加防护。采用橡皮电缆或塑料绝缘电缆时,可不加防护。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

检验方法:观察、测量检查。

一般项目

1.矮型信号机基础埋设应平稳。

检验数量:施工单位抽检20%。

检验方法:观察测量。

2.信号机构内部设备安装布置合理,设备安装牢固,不卡碰,各紧固件应上紧。

检验数量:施工单位抽检20%。

检验方法:观察检查。

3.信号机构及其部件内外部及遮檐应涂黑色调和漆,涂漆颜色应一致,厚薄均匀、完整。无脱皮、反锈、鼓泡现象。

检验数量:施工单位抽检20%。

检验方法:观察检查。

4.信号机名称应书写在机构中间或机构正面基础上,名称符号应与竣工图相符。字体为60 mm×40 mm的直体字,字迹清晰、端正。底色为白色者写黑字,底色为黑色者写白字。

检验数量:施工单位全部检查。

检验方法:观察检查。

注:表中“施工单位检查评定记录”栏下填写信号机的编号或名称。

信号标志牌检验批质量验收记录表

说明

主控项目

1.信号标志牌的规格、型号、安装位置及限界应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位均全部检查。

检验方法:观察检查。

一般项目

1.信号标志牌应清晰明显,埋设牢固可靠,便于瞭望。

检验数量:施工单位全部检查。

验方法:观察检查。

注:表中“施工单位检查评定记录”栏下填写标志牌的编号或名称。

安装装置检验批质量验收记录表

说明

主控项目

1.安装装置进场应进行验收,各组成部件应完好齐全,其质量及规格型号符合相关产品标准的规定及设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位均全部检查。

检验方法:检查质量证明文件,观察、量测。

2.安装在道岔上的安装装置的规格、型号及安装方式应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

检验方法:观察、测量检查。

3.安装装置的安装应符合下列要求:

(1)固定长基础角钢的角形铁应与钢轨密贴(轨腰除外)。

(2)长基础角钢应与单开道岔直股基本轨或对称道岔中心线垂直,其偏移不得大于20 mm。

(3)固定道岔转换设备的短基础角钢应与长基础角钢垂直。

(4)密贴调整杆、表示杆或锁闭杆、尖端杆、第一连接杆与长基础角钢之间应平行,其前后偏差各不大于20 mm。

(5)各部绝缘及铁配件安装正确,不遗漏,不破损。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

检验方法:观察、测量检查。

4.密贴调整杆动作时,其空动距离不得小于5 mm。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

检验方法:测量、试验检查。

5.固定接头铁的螺栓头部与基本轨不得相碰。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

检验方法:观察、试验检查。

一般项目

1.各部螺栓应紧固,开口销齐全,开口销双臂对称劈开角度应为60°~90°。

检验数量:施工单位全部检查。

检验方法:观察检查。

2.各种连接杆的调整丝扣余量,内外不得小于10 mm。

检验数量:施工单位抽验20%。

检验方法:观察、测量检查。

3.安装装置应涂灰色调合漆(丝扣部分及采用镀锌杆件除外),无脱皮、反锈、鼓泡现象。

检验数量:施工单位全部检查。

检验方法:观察检查。

注:表中“施工单位检查评定记录”栏下填写道岔编号。

电锁器及道岔握柄检验批质量验收记录表

分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的划分

附录B 分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程 的划分 表B.1 分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的划分表 序号单位工程 子单位 工程 分部 工程 子分部 工程 分项工程 1 立井井筒(含 暗井、60°以 上的煤仓) 年度 立井井筒 井颈 冲积层掘进、基岩掘进、模板、钢筋、混凝土 支护* 井身* (含 井窝) 无支护 井身* 基岩掘进* 锚喷支 护井身* 基岩掘进、锚杆支护*、预应力锚杆支护*、喷 射混凝土(含砂浆)支护*、金属网(含塑料网、 锚网背)喷射混凝土支护*、钢架喷射混凝土支 护* 砌块支 护井身* 冲积层掘进、基岩掘进、模板、砌块支护*、 防水夹层铺设* 混凝土 支护井 身* 冲积层掘进、基岩掘进、模板、混凝土支护*、 防水夹层铺设* 钢筋混 凝土(含 双层)支 护井身* 冲积层掘进、基岩掘进、模板、钢筋、混凝土 支护*、防水夹层铺设* 冻结冻结钻孔、制冷冻结* 钻井井筒钻进、预制井壁、井壁漂浮下沉*、固井 防治 水 地面预注浆、工作面预注浆 壁座基岩掘进、模板、钢筋、混凝土支护* 混凝 土帷 幕 槽孔、混凝土灌注

续表1 序号单位工程 子单位 工程 分部工程子分部工程分项工程 2 斜井(含暗 斜井)井 筒、平硐 年度 斜井井 筒、 年 度平硐 斜井井口* 平硐硐口* 冲积层掘进、明槽开挖、基岩掘进、模板、 钢筋、混凝土支护*、砌块支护* 斜井井身* 平硐硐身* 无支护井身 (硐身)* 基岩掘进* 锚喷支护井 身(硐身)* 基岩掘进、锚杆支护*、预应力锚杆支护*、 喷射混凝土(含砂浆)支护*、金属网(含 塑料网、锚网背)喷射混凝土支护*、钢架 喷射混凝土支护* 砌块支护井 身(硐身)* 基岩掘进、砌块支护* 混凝土支护 井身(硐身) * 冲积层掘进、基岩掘进、砌块支护*、防 水夹层铺设* 钢筋混凝土 支护井身 (硐身) 冲积层掘进、基岩掘进、模板、钢筋、混 凝土支护*、防水夹层铺设* 支架支护井 身(硐身)* 基岩掘进、刚性支架支护*、可缩性支架 支护* 连接处 (交岔 点)* 基岩掘进、模板、钢筋、混凝土支护*、 锚杆支护*、预应力锚杆支护*、喷射混凝土 (含砂浆)支护*、金属网(含塑料网、锚 网背)喷射混凝土支护*、钢架喷射混凝土 支护*、砌块支护*、刚性金属支架支护*、可 缩性支架支护* 水沟 冲积层掘进、基岩掘进、模板、混凝土砌 筑、预制混凝土砌筑、水沟盖板 附属工程 混凝土台阶、砌块台阶、混凝土地坪、砂 浆地坪、喷刷浆 防治水 砂浆防水层、卷材防水层、地面预注浆、 工作面预注浆

单位、分部、分项工程的划分表编码规则

单位、分部、分项工程划分表编码规则 (嘉宁公路) 为了规范各个编制者对单位、分部、分项工程的理解,我们针对这一问题,编制了《单位、分部、分项工程划分表》,它的目的是为了使单位、分部、分项工程规范、统一、清楚、明了,便于资料的分 (JTJ071-98),类、整理、归档。《单位、分部、分项工程划分表》的编制依据是《公路工程质量检验评定标准》 它的编码的构成为五级编码或四级编码(无子分项工程),由“单位工程”、“分部工程”、“子分部工程”、“分项工程”和“子分项工程”顺序组成。例如A2 LJ 01 2 1 001这个编号代表的是A2合同段第二个三公里段(2)的路基(LJ)土石方工程(01)分项工程的第一个分项工程土方路基(1)的子分项(1)(即第一个自然段),分解这六个编码代表的含义: 1、其中第一级编码“A2”代表A2合同段。 2、其中第二级编码“LJ”代表路基工程(单位工程)它是固定数,所有的路基工程(单位工程)都用“LJ”这个编码; 3、第三级编码“01”代表该单位工程的第一个分部工程(路基土石方工程)的第一个分部工程,即路基工程的路基土石方工程,它是一个固定数,如果是“A2-LJ-02”中的“02”表示A2合同段中路基工程的排水工程,依次按英文字母顺序依次类推,其依次代表《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)分部工程中的内容; 4、第四级编码“1”代表该单位工程的第一个分部工程(路基土石方工程)的第一个子分部工程,即本合同桩号的第一个三公里,它是一个变数,如果是“A2-LJ-01-2”中的“2”表示A2合同段中本合同桩号的第二个三公里,依次类推至“n”; 3、第五级编码“1”代表分项工程土方路基工程,“A2-LJ-01-1-1”表示A2合同段中路基土石方工程的第一个分部的第一个分项工程(以自然段来划分),其中的“1”是个固定数,它可以是“1”-“5”,如果是“2”表示第二个分项工程石方路基,其依次代表《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)分项工程中的内容,可根据实际情况增加项,序号依次从“5”增加,如果减少项的话,编号不变,没有的话可跳过去;例如该合同段没有石方路基,编完“1”土方路基,就接着编“3”软土地基。 4、第六级编码“001”代表该分项工程的一个子分项,“A2-LJ-01-1-1-001”代表路基土石方工程的第一个分项土方路基的第一个子项以第一个自然段来划分的土方路基,其中的第六级编码“001”是个变数,其代表第一个自然段的土方路基,又如:“A2-LJ-01-1-1-002”中的编码“002”第二个自

分部分项工程划分办法

单位、分部及分项工程划分办法 各施工单位、驻地办: 由于前期部分施工单位在单位、分部、分项工程划分标准理解不一致,造成划分结果多样;为了评定工作以及后续相关工作顺利进行,特制定本办法,请遵照执行。 划分依据:《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)及施工图纸。 一、单位工程划分 1、单位工程编号为X,路基工程作为第一个单位工程编号为X1,桥梁工程为X2,互通立交工程为X3,环保工程为X4。 2、一个标段的路基土石方工程若长度大于10km,在结构物处断开依次划分为X11、X12两个子单位工程;桥梁工程中特大、大、中桥每座作为一个单位工程,其编号按照里程桩号从小到大顺序依次为X21、X22、X23……X2n。 二、分部工程划分 分部工程编号为Y,按照评定标准附录A-1顺序依次编号为Y1、Y2……Yn,每个子分部依次编号为Yn1、Yn2……Ynn。 (一)路基土石方工程分部划分 1、路基土石方工程划分为六个分部工程,依次编号为Y1、Y2 (6) 2、路基土石方工程每自然段(结构物断开处)或最长每3公里

路段作为一个分部工程,编号为Y11……Y1n;排水工程每自然段(结构物断开处)或最长每3公里路段作为一个分部工程,编号为Y21……Y2n;小桥及符合小标准的通道、人行天桥、渡槽,每座作为一个子分部工程,编号为Y31……Y3n;涵洞通道每自然段(结构物断开处)或最长每3公里路段作为一个分部工程,编号为Y41……Y4n;砌筑防护工程每自然段(结构物断开处)或最长每3公里路段作为一个分部工程,编号为Y51……Y5n;大型挡土墙、组合式挡土墙每座作为一个子分部工程,编号为Y61……Y6n。 (二)桥梁工程分部划分 1、特大、大、中桥按照评定标准附录A-1顺序依次进行划分,编号为Y1、Y2……Yn。 2、特大、大、中桥每墩、台作为一个子分部工程。 3、桥梁上部构造预制和安装作为一个分部工程,每联或每跨作为一个子分部工程;上部构造现浇作为一个分部工程,每联或每跨作为一个子分部工程。 4、桥梁总体、桥面和附属工程作为一个分部工程,每联作为一个子分部工程,中桥可每座作为一个分部工程。 5、桥梁防护工程、引道工程各作为一个分部工程。 (三)互通立交工程分部划分 互通立交工程中桥梁作为一个分部工程,编号为Y1;每座桥梁作为一个子分部工程,编号为Y11,Y12……Y1n;主线的路基、路面工程作为一个分部工程,编号为Y2;匝道工程作为一个分部工程,

土建单位分部分项工程划分

页眉 表B.0.1 建筑工程分部工程、分项工程划分 序分项工程分部工程子分部工程就是具体到某一部位)(检验批是分项工程的细化号,无支护土方土方开挖、土方回填 排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水有支护土方泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工强夯地基重锤夯实地基成材料地基粉煤灰地基地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,地基处和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩基,夯实水泥土桩地锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、桩 孔、水下混凝土灌注地基与1 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层利税合式衬砌喷锚支护塑料板防水层地下防细部构造遂道盲沟排水地下连续墙盾构法隧道渗排水坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构混凝土基处砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌砌体基 劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝劲钢(管)混凝钢结构安装栓接钢结构钢结构制作焊接钢结构钢结钢结构涂装模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式混凝土结2主体结劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的劲钢(管)混凝土结接,劲钢(管)制作、安装,混凝土页脚 页眉 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体结构砌体,配筋砖砌体。钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构钢结构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构木结防网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐网架和索膜结整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层(铁水泥水磨砂浆面层水磨石面层防油渗面层屑面层,不发火(防爆的)面层;板块面层:基层砖面(陶瓷锦砖缸砖陶瓷地砖和水泥花砖面层大理石面层和花岗岩面层,预制板块面层(预制水地混凝土、水磨石板块面层),料石面层(条石、块,面层),塑料板面层,活动地板面层,地毯面竹面层:基层、实木地板面层(条材、块材面层)实木复合地板面层(条材、块材面层),中密度(建筑装地板面层(条材面层),竹地板面化)复3 装抹一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾 木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装门特种门安装,门窗玻璃安吊暗龙骨吊顶,明龙骨吊轻质隔板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔饰面板安装,饰面砖粘饰面板(砖玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕幕水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂涂 裱糊与软裱糊、软包页脚 页眉 橱柜制作与安装,窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装,门窗套制作与安装,护栏和扶手制作与安装,花细部

新版分部分项工程划分

建筑工程分部分项工程划分序 号 分部工程子分部工程分项工程 1 地 基 与 基 础 土方工程土方开挖,土方回填,场地平整 基坑支护 排桩,重力式挡土墙,型钢水泥土搅拌墙,土钉墙与复合土钉墙,地下连续 墙,沉井与沉箱,钢或混凝土支撑,锚杆,降水与排水 地基处理 灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基,粉煤灰地基,强夯地基,注 浆地基,预压地基,高压喷射注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥 土桩地基,砂桩地基 桩基先张法预应力管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩 地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,塑料防水板防水层,金属板防 水层,膨润土防水材料防水层;细部构造;喷锚支护,地下连续墙,盾构隧 道,沉井,逆筑结构;渗排水、盲沟排水,隧道排水,坑道排水,塑料排水 板排水;预注浆、后注浆,结构裂缝注浆 混凝土基础模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构裂缝处理 砌体基础砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,配筋砌体型钢、钢管混凝土 基础 型钢、钢管焊接与螺栓连接,型钢、钢管与钢筋连接,浇筑混凝土钢结构基础钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装 2 主 体 结 构 混凝土结构模板,钢筋,混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 砌体结构砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,配筋砖砌体,填充墙砌体 钢结构 钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加工,钢构件组装及预拼装,单层钢结 构安装,多层及高层钢结构安装,空间格构钢结构制作,空间格构钢结构安 装,压型金属板,防腐涂料涂装,防火涂料涂装、天沟安装、雨棚安装型钢、钢管混凝土 结构 型钢、钢管现场拼装,柱脚锚固,构件安装,焊接、螺栓连接,钢筋骨架安 装,型钢、钢管与钢筋连接,浇筑混凝土 轻钢结构钢结构制作,钢结构安装,墙面压型板,屋面压型板 索膜结构 膜支撑构件制作,膜支撑构件安装,索安装,膜单元及附件制作,膜单元及 附件安装 铝合金结构 铝合金焊接,紧固件连接,铝合金零部件加工,铝合金构件组装,铝合金构 件预拼装,单层及多层铝合金结构安装,空间格铝合金结构安装,铝合金压 型板,防腐处理,防火隔热 木结构方木和原木结构、胶合木结构、轻型木结构,木构件防护

水电分部分项工程划分表

5 建筑 给水 排水 及采 暖 室内给水系统 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道 防腐、绝热 室内排水系统排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装 室内热水供应系统管道及配件安装、辅助设备安装、防腐、绝热 卫生器具安装卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装 室内采暖系统 管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、金属辐射板安装、低温 热水地板辐射采暖系统安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热室外给水管网给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室 室外排水管网排水管道安装、排水管沟与井池 室外供热管网管道及配件安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热建筑中水系统及游泳池系统建筑中水系统管道及辅助设备安装、游泳池水系统安装 供热锅炉及辅助设备安装 锅炉安装、辅助设备及管道安装、安全附件安装、烘炉、煮炉和试 运行、换热站安装、防腐、绝热 6 建筑 电气 室外电气 架空线路及杆上电气设备安装,变压器、箱式变电所安装,成套配 电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装, 电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头 制作、导线连接和线路电气试验,建筑物外部装饰灯具、航空障碍 标志灯和庭院路灯安装,建筑照明通电试运行,接地装置安装变配电室 变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电 缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气 试验,接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设供电干线 裸母线、封闭母线、插接式母线安装,桥架安装和桥架内电缆敷设, 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电 缆头制作、导线连接和线路电气试验 电气动力 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及安装, 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线,低压电气动力 设备检测、试验和空载试运行,桥架安装和桥架内电缆敷设,电线、 电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、 导线连接和线路电气试验,插座、开关、风扇安装电气照明安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装, 电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配 线,钢索配线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,普通灯具 安装,专用灯具安装,插座、开关、风扇安装,建筑照明通电试运 行 备用和不间断电源安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装, 柴油发电机组安装,不间断电源的其它功能单元安装,裸母线、封 闭母线、插接式母线安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电 缆导管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地 装置安装 防雷及接地安装 接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电 位联结,接闪器安装 7 通风 与空 调 送排风系统 风管与配件制作;风管系统安装;空气处理设备安装;部件制作; 消声设备制作与安装,风管与设备防腐;风机安装;系统调试防排烟系统 风管与配件制作;部件制作;风管系统安装;防、排烟风口常闭正 压风口与设备安装;风管与设备防腐;风机安装;系统调试

公路工程 单位分部分项工程划分方法

6 单位、分部、分项工程的划分和质检台帐的建立 “质量评定”的过程就是质量控制的过程,同时也是项目文件收集整理编制的过程。 工程完工时,所有分项、分部工程质量评定均已完成,需要做的评定工作,仅是按评定标准的规定进行单位工程、合同段工程、建设项目质量评定。因此,工程开工之前承包人应按《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)附录A的要求进行单位、分部、分项工程的划分;施工过程中进行分项、分部质量评定,为项目文件归档做好准备工作。 分部工程、分项工程的划分,应从设计理念、计量单元、使用功能、施工阶段、结构构件等方面综合考虑。 承包人和总监办划分体系应保持一致,报总监办审批。经总监批准的工程划分方案作为施工单位、监理单位、质监部门进行工程质量评分的依据,应在第一次报送资料时向管理组报送完整全套的单位、分部、分项工程划分表。 6.1单位、分部、分项工程划分 6.1.1 单位工程划分 单位工程包括路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、绿化环保、交通安全设施、机电工程、房建等九大类单位工程,其中:路基、路面、绿化环保、交通安全、机电每一合同段的为一个单位工程,桥梁(小桥及互通立交的桥梁除外)、互通立交、隧道、房建为每座(处)为一个单位工程。 6.1.2 分部、分项工程划分 (1)路基单位工程 路基单位工程分为路基土石方,排水,小桥及渡槽(每座),涵洞、通道,砌筑防护,大型挡土墙工程等分部工程,其中:路基土石方,排水,涵洞、通道,砌筑防护每1~3km 为一个分部工程,并且,上述各分部工程的段落划分应相同。 小桥渡槽、大型挡土墙每处为一个分部工程。 在划分分部、分项工程中,注意以下几种情况: ①相邻标段接头桩号导致出现的小于1km长度的段落,归入相连的前、后公里的分项(部)工程。 案例1:1标与2标接头桩号为YK29+060。对于1标,yk28+000~yk29+060段土方路基分项工程,长度为1.060km;对于2标,yk29+060~yk31+000段土方路基分项工程,长度为1.940km。

高速公路单位、分部、分项工程具体划分要求

附件1: 单位、分部、分项工程具体划分要求 一、单位工程划分: 1、路基工程:每10Km或每标段划分一个单位工程; 2、路面工程:每10Km或每标段划分一个单位工程; 3、桥梁工程:每座整体式的特大桥、大桥分别划分为一个单位工程;每座分离式的特大桥、大桥按左右幅分别划分为一个单位工程;中桥不论整体式还是分离式,以每座桥划分为一个单位工程; 4、互通立交工程:每个互通立交工程划分为一个单位工程; 5、隧道工程:特长隧道可按左、右线划分为两个单位工程,每 座长隧道划分一个单位工程,一个合同段内多个中、短隧道可合并为—个单位工程; 6、环保工程:每个标段划分一个单位工程; 7、交通安全设施:每20公里或每标段划分为一个单位工程。 二、分部工程划分: 1、路基工程: 1)1-3Km路段的路基土石方工程、排水工程、砌筑防护工程均划分为一个分部工程,具体划分段落需考虑以大型结构物分隔,避免出现一段排水、砌筑防护、路基填方工程分为两个分部;如整体式路基土石方工程按整幅进行划分,分离式路基左右幅也为一个分部工程,划分应结合桥、隧分布情况和土石方自然段落进行合理划分,尽可能以桥梁、隧、互通立交起止桩号为界;分项工程的划分宜以自然

段、小型构筑物结合分部工程划分,软土地基直接明确到具体的处治形式,如:CFG桩、袋装砂井等;排水工程、防护工程的分部工程划分的长度,尽可能与路基土石方分部工程划分的长度相一致,分项工程划分段落与分部工程一致,并直接明确到具体的结构形式,除互通区外,不设立子分项工程; 2)每座小桥及符合小桥标准的通道、人行天桥、渡槽划分为一个分部工程,可将每个墩台作为一个子分部工程,分项工程根据实际情况参照桥梁工程分项工程的划分,除互通区外,不设立子分项工程; 3)当平均墙高达到或超过6m,且墙身面积不小于1200m2时,为大型挡土墙,每处可划为一个分部工程,悬臂式和扶壁挡土墙,桩板式、锚杆、锚碇板和加筋挡土墙每处可划为一个分部工程; 4)每1-3公里路段内的涵洞(通道)工程可划为一个分部工程, 每道涵洞(通道)划分为一个子分部工程。 2、路面工程:每3公里路段路面划分为一个分部工程,划分应结合桥、隧分布情况进行合理划分,尽可能以桥梁、隧、互通立交起止桩号为界。 3、桥梁工程:特大桥、大桥、中桥每座桥分左右幅每墩台的基 础及下部构造、每联上部构造预制和安装、每联上部构造现场浇筑划分为一个分部工程;每座桥左右幅总体、桥面系和附属工程划分为一个分部工程;每桥的防护工程、引道工程分别划分为一个分部工程;特大型桩基础可将每个墩台的桩基与承台分别作为一个子分部工程。 4、互通立交工程:互通区内的每座桥梁及1-3公里的主线路基

房建单位分部分项工程划分表.docx

单位工分部 序工程 子分部工程分项工程 程号 1. 东无支护土 土方开挖、土方回填 乌旗方 客运 综合地基处理 楼 2.子分部工灰土地基、砂夹石地基, 东乌程 旗机 桩基混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、混凝土灌注)。械化 地基 养路 与基地下防水水泥砂浆防水层 保养 1 础 点 3. 混凝土基 东乌模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土 础子分部 旗货结构缝处理 工程 物仓 库 4. 砌体基础砖砌体,混凝土砌块砌体, 东乌 旗客焊接钢结构、钢结构制作,钢结构安装,钢结 钢结构 运站构涂装

台雨 混凝土结 棚 5.模板,钢筋,混凝土,现浇结构 构 东乌 旗锅主 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体、填充墙砌 炉房体砌体结构 体 6. 温2 结 德日构 钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加工,单 锅炉层钢结构安装,钢结构涂装、钢构件组装,压 钢结构 房 7.型金属板 忙嘎 拉锅整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆 炉房建 面层 8. 东筑 地面 乌旗 装板块面层:基层,砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、 货场3 饰 陶瓷地砖和水泥花砖面层),大理石面层和花 办公 装岗岩面层 及休 修 抹灰一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝息9.

东乌 木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗旗货门窗 安装,特种门安装,门窗玻璃安装 场门 卫 吊顶暗龙骨吊顶 10. 东乌饰面板 旗调 饰面板安装,饰面砖粘贴(砖) 车室 及清幕墙玻璃幕墙 扫间 11. 涂饰水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰 东乌 旗货 细部窗台板,护栏和扶手制作与安装 物站 建 台雨 筑 篷卷材防水 保温层,找平层,卷材防水层,细部构造4屋面 12. 屋 温德 面

2017年分部分项工程划分最新版

附录B建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分B.0.1 建筑工程的分部(子分部)工程、分项工程可按表 B.0.1划分。 表B.0.1 建筑工程分部工程、分项工程划分

通风与空调 管绝热,系统调试 舒适性空调系 统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风 管与设备防腐,系统调试,组合式空调机组安装,消声器、静电除尘器、换 热器、紫外线灭菌器等设备安装,风机盘管、变风量与定风量送风装置、射 流喷口等末端设备安装,风管与设备绝热 恒温恒湿空调系 统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风 管与设备防腐,系统调试,组合式空调机组安装,电加热器、加湿器等设备 安装,精密空调机组安装,风管与设备绝热 净化空调系统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风 管与设备防腐,系统调试,净化空调机组安装,消声器、静电除尘器、换热 器、紫外线灭菌器等设备安装,中、高效过滤器及风机过滤器单元等末端设 备清洗与安装,洁净度测试,风管与设备绝热 地下人防通风系 统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风 管与设备防腐,系统调试,风机与空气处理设备安装,过滤吸收器、防爆波 活门、防爆超压排气活门等专用设备安装 真空吸尘系统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风 管与设备防腐,管道安装,快速接口安装,风机与滤尘设备安装,系统压力 试验及调试 冷凝水系统 管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道、设备防腐与绝热,管 道冲洗,系统压力试验及调试,板式热交换器,辐射板及辐射供热、供冷 地埋管,热泵机组设备安装 空调(冷、热) 水系统 管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道冲洗,管道、设备防腐与 绝热,冷却塔与水处理设备安装,防冻伴热设备安装,系统压 力试验及调试, 冷却水系统管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道、设备防腐与绝热,管道冲洗,系统灌水渗漏及排放试验 土壤源热泵换热 系统 管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道、设备防腐与绝热,管道 冲洗,系统压力试验及调试,埋地换热系统与管网安装 水源热泵换热系 统 管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道、设备防腐与绝热,官 道冲洗,地表水源换热官及官网安装,除垢设备安装,系统压力试验及调 试 蓄能系统 管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道、设备防腐与绝热,管 道冲洗,蓄水罐与蓄冰槽、罐安装,系统压力试验及调试压缩式制冷 (热)设备系统 制冷机组及附属设备安装,管道、设备防腐与绝热,系统压力试验及 调试,制冷剂管道及部件安装,制冷剂灌注 吸收式制冷设备 系统 制冷机组及附属设备安装,管道、设备防腐与绝热,试验及调试,系统真空 试验,溴化锂溶液加灌,蒸汽管道系统安装,燃气或燃油设备安装 多联机(热泵) 空调系统 室外机组安装,室内机组安装,制冷剂管路连接及控制开关安装,风 管安装,冷凝水管道安装,制冷剂灌注,系统压力试验及调试 太阳能供暖空调 系统 太阳能集热器安装,其他辅助能源、换热设备安装,蓄能水箱、管道及配件 安装,系统压力试验及调试,防腐,绝热,低温热水地板辐射采暖系统安装设备自控系统 温度、压力与流量传感器安装,执行机构安装调试,防排烟系统功能测 试,自动控制及系统智能控制软件调试 室外电气 变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)及控制柜安装,梯架、托盘和槽盒安装,导管敷设,电缆 敷设,管内穿线和槽盒内敷线,电缆头制作,导线连接,线路绝缘测试,普 通灯具安装,专用灯具安装,建筑照明通电试运行,接地装置安装 建筑电气

铁路分部分项工程划分表

铁路分部分项工程划分表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位、分部、分项工程划分表 单位工程分部工程(子分部工程)分项工程(子分项工程) 路基工程 (LJ) 路基土石方 工程 (A) 桩号按3公里 路段为单元划 分子分部 (A01, A02……) 土方路基(A)按自然段或整公里 石方路基(B)按自然段或整公里 软土地基(C)按自然段或整公里 土工合成材料处治层(D)按自然段或整公里 排水工程 (B) 桩号按3公里 路段为单元划 分子分部 (B01,B02…..) 管道基础及管节安装(A)按自然段或整公里 检查(雨水)井砌筑(B)按自然段或整公里 土沟(C)按自然段或整公里 边沟(D)按自然段或整公里 排水沟(E) 截水沟(F)按自然段或整公里 盲沟(G)按自然段或整公里 渗沟(H)按自然段或整公里 跌水(I)按自然段或整公里 急流槽(J)按自然段或整公里 水簸箕(K)按自然段或整公里 排水泵站(L)按自然段或整公里 集水井(M) 小桥及符合 小标准的通 道、人行天 桥、渡槽工程 ( C ) 桩号每座为单 元划分子分部 (C01,C02…..) 基础及下部构造(A) 上部构造预制、安装或浇筑(B) 桥面(C) 栏杆(D) 人行道(E) 涵洞、通道 (桩号按3 公里) (D) 每座为单元划 分子分部子分 部 (D01,D02…..) 基础及下部构造(A) 上部构造预制、安装或浇筑(B) 填土(C) 总体(D) 砌筑工程 (E) 桩号按3公里 路段为单元划 分子分部 (E01,E02….) 挡土墙(A)每处为单元(自然段起止桩号) 墙背填土(B)每处为单元(自然段起止桩号) 抗滑桩(C)每处为单元(自然段起止桩号) 锚喷支护(D)每处为单元(自然段起止桩号) 锥、护坡(E)每处为单元(自然段起止桩号) 导流工程(F)每处为单元(自然段起止桩号)

单位、分部、分项工程划分表(图)及说明

蕴川路道路新改建工程 4 标 单位、分部、分项工程划分说明书 、划分依据 1、《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 2、上海市蕴川路道路改建工程 4 标施工图 2 、排水工程划分为( 6+ 475~8+900 ):排水工程( 6+475~7+091.94 )、排水工程 ( 7+125.88~8+039.41 )、 排水工程( 8+073.35~8+900 ) 3个分 部工程。 3 、路面工程划分为( 6+475~8+900 ):路面工程( 6+475~7+091.9 4 )、路面工程 ( 7+125.88~8+039.41 )、路 面工程( 8+073.35~8+900 ) 3个分 部工程。 4、桥梁工程划分为:基础及下部构造、上部构造预制和安装、总体桥面和附属工程、引导 工程,共为 8个分部工 程。 四、分项工程划分 根据各分部工程的特点, 4 标共分为 75 个分项工程 1 、路基土方工程( 6+475~7+091.94 )分为:土方路基、间隔回填路基 2 个分项工程(土 方路基为主要分项工程) 。 2 、路基土方工程( 7+125.88~8+039.41 )分为:土方路基、间隔回填路基 2 个分项工程 (土方路基为主要分项工 程) 。 沟 4个分项工程(管节安装、检查(雨水)井为主要分项工程) 。 11 、排水工程( 7+125.88~8+039.41 )划分为:管节安装、检查(雨水)井、沟槽回填、 盲沟4个分项工程 二、单位工程划分 根据道路前进方向, 位工程,其中桥梁工程为 三、分部工程划分 按照实际施工情况, 1 、路基工程划分为 4标按路基工程、排水工程、路面工程、桥梁工程划分,总共为 2 个单位工程。 5个单 4 标共划分为 23 个分部工程 6+475~8+900 ):路基土石方工程( 6+475~7+091.94 )、路基土 石 方工 程 ( 7+125.88~8+039.41 )、 路基 土 石 方 工程 (8+073.35~8+900 )、3号护管桥、 4号护管桥 (6+863~6+888 挡土墙 4断,共 9 个分部工程。 )、 3 、路基土方工程( 8+073.35~8+900 )分为:土方路基、间隔回填路基 2个分项工程(土 方路基为主要分项工程) 4、 3号护管桥( 6+863~6+888 5、 4号护管桥( 8+339~8+362 )分为 :桩基、桥台、上部结构、桥面铺装 4 个分项工程。 )分为 :桩基、桥台、上部结构、桥面铺装 4 个分项工程。 6 、挡土墙( 7+116.219~7+300 )分为:钢筋绑扎、砼浇筑 2 个分项工程。 7 、挡土墙( 7+010~7+078.28 8 、挡土墙( 8+063.09~8+254 9 、挡土墙( 7+850~8+025.75 )分为:钢筋绑扎、砼浇筑 2个分项工程。 )分为:钢筋绑扎、砼浇筑 2个分项工程。 )分为:钢筋绑扎、砼浇筑 2个分项工程。 10 、排水工程( 6+475~7+091.94 )划分为:管节安装、检查(雨水)井、沟槽回填、盲

单位、单项、分部分项工程划分

单项工程:具有独立的设计文件,可以独立施工,竣工建成后,能独立发挥生产能力或使用效益的工程.单位工程:是单项工程的组成部分,是指具有独立的设计可以独立组织施工,但竣工后不能独立发挥生产能力或使用效益的工程. 分项工程(kinds of construction)是指分部工程的组成部分,是施工图预算中最基本的计算单位,它又是概预算定额的基本计量单位,故也称为工程定额子目或工程细目,将分部工程进一步划分的。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等确定的。 序号分 部工程 子分部工 程 分项工程 1 地 基与基础 无支护土 方 土方开挖、土方回填 有支护土 方 排桩,降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 地基及基 础处理 灰土地基、砂和砂石地基,碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,振 冲地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和 灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯 实水泥土桩地基。 桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、 水下混凝土灌注)。 地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支 护,复合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲 沟排水,隧道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注 浆 混凝土基模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝

础处理 砌体基础砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体、石砌体 劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接、、劲钢(管)与钢筋的连接,混凝 土 钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构、钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装 2 主 体结构 混凝土结 构 模板,钢筋,混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 劲钢(管) 混凝土结构 劲钢(管)焊接、螺栓连接、劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土 砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体、石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体 钢结构 钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装、钢构件 组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板木结构 方木和原木结构、胶合木结构、轻型木结构,木构件防护 网架和索 膜结构 网架制作、网架安装,索膜安装,网架防火、防腐涂料 3 建 筑 装饰装修地面 整体面层:基层,水泥混张土面层,水泥砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)悄面层,不发火 (防爆的)面层;板块面层:其层,砖面层(陶瓷锦砖、 缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层),大理石面层和花岗岩 面层,预制板块面层(预制水泥混凝土、水磨石板块面层), 料石面层(条石、块石面层),塑料板面层,活动地板面 层,地毯面层;木竹面层;基层、实木地板面层(条材、 块材面层),实木复合地板面层(条材、块材面层),中 密度(强化)复合地板面层(条材面层),竹地板面层抹灰一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝,涂料抹灰

高速公路单位、分部、分项工程具体划分要求

附件1: 单位、分部、分项工程具体划分要求 一、单位工程划分: 1、路基工程:每10Km或每标段划分一个单位工程; 2、路面工程:每10Km或每标段划分一个单位工程; 3、桥梁工程:每座整体式的特大桥、大桥分别划分为一个单位工程;每座分离式的特大桥、大桥按左右幅分别划分为一个单位工程;中桥不论整体式还是分离式,以每座桥划分为一个单位工程; 4、互通立交工程:每个互通立交工程划分为一个单位工程; 5、隧道工程:特长隧道可按左、右线划分为两个单位工程,每座长隧道划分一个单位工程,一个合同段内多个中、短隧道可合并为一个单位工程; 6、环保工程:每个标段划分一个单位工程; 7、交通安全设施:每20公里或每标段划分为一个单位工程。 二、分部工程划分: 1、路基工程: 1)1-3Km路段的路基土石方工程、排水工程、砌筑防护工程均划分为一个分部工程,具体划分段落需考虑以大型结构物分隔,避免出现一段排水、砌筑防护、路基填方工程分为两个分部;如整体式路基土石方工程按整幅进行划分,分离式路基左右幅也为一个分部工程,划分应结合桥、隧分布情况和土石方自然段落进行合理划分,尽可能以桥梁、隧、互通立交起止桩号为界;分项工程的划分

宜以自然段、小型构筑物结合分部工程划分,软土地基直接明确到具体的处治形式,如:CFG桩、袋装砂井等;排水工程、防护工程的分部工程划分的长度,尽可能与路基土石方分部工程划分的长度相一致,分项工程划分段落与分部工程一致,并直接明确到具体的结构形式,除互通区外,不设立子分项工程; 2)每座小桥及符合小桥标准的通道、人行天桥、渡槽划分为一个分部工程,可将每个墩台作为一个子分部工程,分项工程根据实际情况参照桥梁工程分项工程的划分,除互通区外,不设立子分项工程; 3)当平均墙高达到或超过6m,且墙身面积不小于1200m2时,为大型挡土墙,每处可划为一个分部工程,悬臂式和扶壁挡土墙,桩板式、锚杆、锚碇板和加筋挡土墙每处可划为一个分部工程; 4)每1-3公里路段内的涵洞(通道)工程可划为一个分部工程,每道涵洞(通道)划分为一个子分部工程。 2、路面工程:每3公里路段路面划分为一个分部工程,划分应结合桥、隧分布情况进行合理划分,尽可能以桥梁、隧、互通立交起止桩号为界。 3、桥梁工程:特大桥、大桥、中桥每座桥分左右幅每墩台的基础及下部构造、每联上部构造预制和安装、每联上部构造现场浇筑划分为一个分部工程;每座桥左右幅总体、桥面系和附属工程划分为一个分部工程;每桥的防护工程、引道工程分别划分为一个分部工程;特大型桩基础可将每个墩台的桩基与承台分别作为一个子分

单位 分部 分项工程划分表编码规则

单位、分部、分项工程划分表编码规则 (嘉宁公路) 为了规范各个编制者对单位、分部、分项工程的理解,我们针对这一问题,编制了《单位、分部、分项工程划分表》,它的目的是为了使单位、分部、分项工程规范、统一、清楚、明了,便于资料的分类、整理、归档。《单位、分部、分项工程划分表》的编制依据是《公路工程质量检验评定标准》 (JTJ071-98),它的编码的构成为五级编码或四级编码(无子分项工程),由“单位工程”、“分部工程”、“子分部工程”、“分项工程”和“子分项工程”顺序组成。例如A2 LJ 01 2 1 001这个编号代表的是A2合同段第二个三公里段(2)的路基(LJ)土石方工程(01)分项工程的第一个分项工程土方路基(1)的子分项(1)(即第一个自然段),分解这六个编码代表的含义: 1、其中第一级编码“A2”代表A2合同段。 2、其中第二级编码“LJ”代表路基工程(单位工程)它是固定数,所有的路基工程(单位工程)都用“LJ”这个编码; 3、第三级编码“01”代表该单位工程的第一个分部工程(路基土石方工程)的第一个分部工程,即路基工程的路基土石方工程,它是一个固定数,如果是“A2-LJ-02”中的“02”表示A2合同段中路基工程的排水工程,依次按英文字母顺序依次类推,其依次代表《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)分部工程中的内容; 4、第四级编码“1”代表该单位工程的第一个分部工程(路基土石方工程)的第一个子分部工程,即本合同桩号的第一个三公里,它是一个变数,如果是“A2-LJ-01-2”中的“2”表示A2合同段中本合同桩号的第二个三公里,依次类推至“n”; 3、第五级编码“1”代表分项工程土方路基工程,“A2-LJ-01-1-1”表示A2合同段中路基土石方工程的第一个分部的第一个分项工程(以自然段来划分),其中的“1”是个固定数,它可以是“1”-“5”,如果是“2”表示第二个分项工程石方路基,其依次代表《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)分项工程中的内容,可根据实际情况增加项,序号依次从“5”增加,如果减少项的话,编号不变,没有的话可跳过去;例如该合同段没有石方路基,编完“1”土方路基,就接着编“3”软土地基。 4、第六级编码“001”代表该分项工程的一个子分项,“A2-LJ-01-1-1-001”代表路基土石方工程的第一个分项土方路基的第一个子项以第一个自然段来划分的土方路基,其中的第六级编码“001”是个变数,其代表第一个自然段的土方路基,又如:“A2-LJ-01-1-1-002”中的编码“002”第二个自然段的土方路基,具体见后划分表。 “LJ-01-2-1-001”编码示意图

单位分部分项划分

单位、分部、分项工程具体划分要求 为了规范和统一各合同段的单位、分部、分项工程划分,保证建设单位、监理单位、施工单位按照划分好的单位、分部、分项工程进行管理,总监办根据《公路工程质量检验评定标准》,编写了“单位、分部、分项工程划分”的具体编制要求,具体要求如下: 一、单位工程: 1、路基工程:每10Km或每标段划分一个单位工程; 2、路面工程:每10Km或每标段划分一个单位工程; 3、桥梁工程:每座特大桥、大桥、中桥分别划分为一个单位工程; 4、互通立交工程:每个互通立交工程划分为一个单位工程; 5、隧道工程:特长隧道可按左右线划分为二个单位工程,每座长隧道划分一个单位工程,一个合同段内多个中、短隧道可合并为一个单位工程; 6、环保工程:每个标段划分一个单位工程; 7、交通安全设施:每20公里或每标段划分为一个单位工程。 二、分部工程: 1、路基工程: 1)1-3Km路段路基土石方工程、排水工程、砌筑防护工程均划分为一个分部工程; 2)小桥及符合小桥标准的通道、人行天桥、渡槽每座划分为一个分部工程;

3)当平均墙高达到或超过6m,且墙身面积不小于1200m2时,为大型挡土墙,每处可划为一个分部工程,悬臂式和扶壁挡土墙,桩板式、锚杆、锚碇板和加筋挡土墙每处可划为一个分部工程; 4)1-3公里路段内的涵洞(通道)工程可划为一个分部工程,每道涵洞(通道)划分为一个子分部工程。 2、路面工程:1-3公里路段路面划分为一个分部工程。 3、桥梁工程:每座桥基础及下部构造,上部构造预制和安装,上部构造现场浇注,总体、桥面系和附属工程,防护工程,引道工程划分为一个分部工程;斜拉桥、挂蓝悬浇桥每墩、台划分为一个分部工程。 4、互通立交工程:每座桥梁及1-3公里的主线路基、路面工程,每条匝道工程均划分为一个分部工程;一个分部工程内的路基土石方、排水工程、防护砌体各为一个子分部工程。 5、隧道工程:隧道分左右幅分别按总体、明洞、洞口工程,洞身开挖、洞身衬砌、防排水、隧道路面、装修和辅助施工措施划分为分部工程,人行横洞、车型横洞另划分为一个分部工程。 6、环保工程:绿化工程连续的按1~3Km划分为一个分部工程。 7、交通安全设施:标志,标线、突起路标,护栏、轮廓标,防弦设施和隔离栅、防落网按每5~10Km里划分为一个分部工程。 三、分项工程:具体划分项目以评定标准附录A分项工程项目进行划分。一个分项工程可根据实际施工组织及检验内容再划分为子分项或分项单元。

分部分项工程划分

附件: 佛山市公路工程项目单位、分部、分项工程划分 及检验项目、频率和数量规定 单位、分部、分项工程的划分及其检验项目、频率和数量表(以下简称“工程划分及检验表”)是工程质量保证体系的重要部分,是工程质量控制的重要环节,是工程质量等级评定和竣工资料收集整理的基础。《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2004)(以下简称《验评标准》)中明确要求“应在施工准备阶段按本标准附录A将建设项目划分为单位工程、分部工程和分项工程”,施工单位自检必须保证100%,其中5~10%要求送同时具有CMA资质和交通资质的试验检测单位进行;监理单位平行抽检频率按《公路工程监理规范》(JTG G10-2006);检测频率和数量应满足有关施工规范和招标文件中的要求。为督促施工、监理单位认真阅读施工图纸,确保工程质量,规范工程竣工资料的收集整理,促进工程项目的质量管理,我站要求凡属佛山市交通建设项目在工程开工前必须上报“工程划分及检验表”(含电子文档Excel表格)。现将有关要求综述如下: 一、上报时间 项目开工前,施工、监理单位应按要求完成“工程划分及检验表”(具体格式见表1),监理单位负责审查施工单位划分,建设单位负责监理单位划分,原则上不得随意更改,若需更改须原审查单位同意,审查完成后,建设单位统一上报我站备案,否则,我站将视为该项目不具备开工条件。 二、单位、分部、分项工程的划分 正确划分单位、分部、分项工程是公路工程质量评定及工程分部、分项工程资料归档的基础。 (一)、单位工程的划分: 按交通部《公路工程质量检验评定标准》附录 A 的单位工程的划分要求进行划分。 (1)路基工程,以每10km或每标段为一个单位工程。 (2)路面工程,以每10km或每标段为一个单位工程。 (3)桥梁工程(特大、大、中桥)每座为一个单位工程。 (4)互通立交工程,每座为一个单位工程。 (5)隧道工程:以每座为一个单位工程。 (6)环保工程:为一个单位工程。 (7)交通安全设施:以每20km或每标段为一个单位工程。

相关文档
相关文档 最新文档