利用系数法
此方法用于计算平均照度
(光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积
适用于室内,体育照明
利用系数(CU):一般室内取0.4,体育取0.3
1. 灯具的照度分布
2. 灯具效率
3. 灯具在照射区域的相对位置
4. 被包围区域中的反射光
维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8
举例 1:
室内照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
计算公式:平均照度=光源总光通×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
举例 2:
体育馆照明,20×40米场地,
使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
平均照度=光源总光通×CU×MF/面积
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
垂直照度1000Lux以上(视安装位置)
照度计算书
计算依据
根据《照明设计手册》第P149页公式5-39。利用系数根据《照明设计手册》、《建筑灯具与装饰照明手册》以及《民用建筑电气设计手册》中的提供的相关资料查找。
一、房间条件:
房间长42.0 米,宽18.6 米,面积A= 781.2 平方米
顶棚反射系数50 %,墙面反射系数50 %
工作面高度0.8 米,室空间比R CR= 1.7
二、灯具条件:
灯具名称WF2防爆防腐灯BF-N110WF2,灯具型号BF-N110WF2 光源类型高压钠灯,光源容量150W,利用系数0.51
灯具效率62.3%,光通量15000 LM,最大距高比A-A 1.80
最大距高比B-B 1.50,灯具安装高度 5.2 米
三、照度要求:
照度要求Eav= 100 LX,灯具维护系数K= 0.65
四、计算过程:
由Eav = NφUK / A
得N = (Eav A) / (φ U K)
= (100×781.2) / (15000×0.51×0.65) = 15.6 套
五、校核:
采用本灯具18 套,行数 3 ,列数 6
实际照度E = (N φ U K) / A
= (18×15000×0.51×0.65) / 781.2 = 115 LX
∵E >= Eav ∴计算照度达到平均照度要求。
LA-A = La / hj = 4.7 / 4.4 = 1.36
LB-B = Lb / hj = 6.0 / 4.4 = 1.06
LA-A ≤ LA-A max LB-B ≤ LB-B max
∴灯具布置合理
六、功率密度校核: