文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018年版装置防冻防凝措施

2018年版装置防冻防凝措施

2018年版装置防冻防凝措施
2018年版装置防冻防凝措施

催化裂化装置冬季

防冻防凝防堵措施

进入冬季,气温将急剧下降,为了保证各装置安全过冬,防止各工艺管线及设备冻结事故的发生,各班组及车间各管理技术人员要加强巡回检查,对各设备和管线的冻凝要有预见性,从车间到班组,要抓严抓细,做到装置区不积水、不结冰、不挂冰、不冻凝管线和设备。现制定以下防冻防凝措施:

1、长期停用的设备,管线与生产系统连接处要加好盲板,并把积水排放后,吹扫干净。

2、运转和临时停运的设备,水管、控制阀要有防冻保温措施。

3、加强巡回检查脱水,各设备低点及管线低点检查脱水,泵冷却水不能中断,伴热、取暖保持畅通,压力表、液位计要经常检查。

4、开关不动的阀门不能硬开关,机泵盘不动车,不得启用。

5、冻凝的铸铁阀门要用温水或少量蒸汽慢慢加热,防止、骤然受热损坏。

6、施工和生活用水,要设法排到地沟或不影响通行的地方,冰溜子要随时打掉。

7、加强管理,建立防冻防凝台帐(包括审核后的方案,易冻凝设备、管线,防冻防凝措施落实表,检查表等)。

8、检修和停用的设备,管线、容器、冷却器、冷凝器、加热器等内部的存油、存水,必须彻底吹扫放空到干净,对死角应卸开接头放净。

9、所有的保温管线无裸露、无缺损。

10、加强检查非净化风、净化风是否存水带油,并在龙门架低点放空。

11、对重油管线应伴热且保温,所有伴热线要给汽伴热防止冻凝。

12、加强蒸汽的跑、冒、滴、漏的管理。

13、在各装置分管的防冻防凝管线的伴热保证给汽,且伴热管线的疏水保证畅通,伴热汽量也不能过大,以减轻冷凝水回收系统负荷。

14、设备、管线底部放空阀保温要做到安全可靠,以防止冻坏阀门。各水冷却器付线需微开。各岗位具体防冻防凝如下:

一、正常生产情况下的防冻措施

反应部分:

1、各风管线畅通,各风罐底排凝稍开。

2、钝化剂注入正常,罐内加热正常,疏水完好,液位计伴热疏水正常,除盐水伴热良好。

3、除氧器回水,上水正常,副线稍开,液位正常,玻璃板伴热良好。

4、余锅、除氧器上水副线稍开,排污稍开,B-601液位计正常,取样口畅通,冷却器水畅通,各吹灰器正常,小液封是否正常。吹灰器房暖气正常。P-601冷却水畅通。

5、双动滑阀电液执行机构正常,冷却器水正常,无死角。加热汽连通畅通。

6、消防蒸汽,事故蒸汽低点排空保持畅通,疏水良好。

7、原料、油浆进料和事故返回伴热是否正常,事故返回孔板是否畅通。

8、套筒事故蒸汽放空,加料器房暖气畅通,疏水畅通。

9、待、再待阀电流执行机构油温、油压正常,冷却水正常,冷却水连通开度适当。

10、斜管立管松动畅通。

11、下、中、上松动分配器松动,锥体松动、汽提蒸汽、防焦蒸汽,畅通无阻。

12、稀相喷汽畅通,伴热上水已切死,放尽存水,返回除氧器线法兰拆开。

13、过热蒸汽喷水两根部关,导淋梢开排空。

14、V-501上水副线稍开,排污稍开,取样口稍开,玻璃板液位正常无阻。取样冷却器水畅通。

15、所有管线保温完好,平台扶梯保持无积水挂冰。

16、反飞动管线保证畅通、稍开且每班内操小幅度活动二次。

17、风气连通放空小量放空。

18、卸V-108废催化剂时,允许给风卸剂,卸完后必须关死V-108底部第二、三道阀及V-103顶所有阀门,以防内漏,磨坏管线及阀门。

19、抽空器用完后,总阀关掉后打开总阀后放空以防管线冻坏。

20、因非净化风带水,再生器二层卸剂风总线放空稍开,以防冻坏风线。

21、V-501 、V-502至管网的放空应少许放空,以防投用时积水水击管线。

22、F-101燃烧油雾化汽总阀关死放空打开,以防冻坏管线。

23、V-501并余锅稍开。

24、气压机入口大放调节阀每周星期一白班活动一次,入口小放调节阀每天白班活动一次。

25、备用泵热备良好。

26、反应塔消防管线底部疏水完好。反应区消防炮、消防栓上水闸阀切死,阀后倒淋及消防栓(炮)开水阀打开放尽存水,反应塔消防水防冻水流适中。

27、装置西管架浇草坪、消防水线,放空打开,放尽存水。

28新装特阀电液执行冷却水一层给回水总阀切死后,阀后阀兰切开防冻。

29、反应终止剂线油放尽。

分馏部分:

1、原料、油浆、柴油、汽油、次品线、次品回炼线伴热畅通,疏水完好。

2、所有换热器、冷却器、副线稍开,冷却水连通稍开。

3、备用泵热备是否良好。

4、V-502上水副线稍开,新配排污副线稍开,取样口稍开,取样口循环水少量循环,并少许开取样冷却器排水。E-211/A、B底排污稍开以防冻凝。

5、备用冷换设备备用正常,E-212/AB循环水投用。循环水上加热汽关死二层切断阀,一层倒淋放尽存水。

6、经常检查空冷管束是否畅通,运行正常,平台扶梯有无结冰、积水。

7、适当控制柴油、液化气出装置温度,在30~40。C。

8、外甩线畅通,顶循、冷回流、中段、冷热路畅通。

9、搅拌蒸汽、防焦蒸汽、汽提蒸汽畅通。

10、E-211外甩吹扫汽根部阀关死。

11、油浆外甩框架处吹扫汽,T-202底、V-201底吹扫汽根部阀关死。

12、阻垢剂伴热良好、注入正常。

13、V-206每次收油后排水一次。

14、中段吹扫汽在油气管处总阀关死,阀上放空全开以防冻坏上部管线。

15、V-206充满-20#柴油且P-210每班启泵一次循环备用。

16、E-205、E-211吹扫汽总蒸汽根部关死且各换热器处吹扫汽倒淋放空。

17、T-201注水必须连续注入,停电、停注后必须放出汽油后再关阀。

18、T-201底前后消防栓上水闸阀切死,阀后倒淋及消防栓开水阀打开放尽存水,反应塔消防水防冻水流适中。

19、P-203、 P-208处混合器上水伴热良好,加热蒸汽稍开.

20、P-209净化水稍开、备用泵热备良好。

21、V-202界位直排酸性水井闸阀关死, V-205地罐上空倒淋打开放尽存水,保证管线畅通。

22、各框架、换热器倒淋放尽存水。

稳定、气压机部分:

1、S-302压油线畅通,伴热良好,加热汽正常。

2、碱泵房暖气良好,玻璃门窗完好,碱线伴热良好,P-401进口除盐水半热良好。除盐水管线放空不定时检查,以防冻凝。

3、V-403连续注水良好,冷却器循环正常。

4、各取样口畅通。

5、备用机泵热备良好。

6、地罐伴热畅通疏水完好。

7、各空冷运转正常,管束畅通,平台扶梯无积水、结冰。

8、各凝缩油罐压油线畅通,伴热畅通,疏水完好,罐内有水及时排放。

a)气压机油站加热器畅通,机房玻璃门窗完好,采暖良好。

b)冷凝器除盐水畅通少量补入、中间罐、V-301、S-301压油线畅通,伴热完好,玻璃板正常。

c)风动马达动力风畅通,中冷冷却水连通稍开。

d)蒸汽密封冷凝水管畅通。

9、V-302、V-303 、P-403伴热良好。

10、高压瓦斯、轻烃线伴热良好。

11、汽油、液化气出装置温度分别控在25-35℃、30-40℃。

12、气压机油站房内及房外油冷上水均投少许,以免冻坏油冷器。

13、气压机房新鲜水开少许。

14、必须保证V-403界位不超高或液化汽带水,以防冻住液化汽线。

15、气压机房玻璃门窗完好,采暖良好,疏水完好。

主风机:

1、机房玻璃门窗完好,采暖良好,疏水完好。

2、各油冷畅通,冷却水连通稍开,备用冷却器循环水少许投运。

3、烟机闸阀、碟阀吹扫风畅通。蒸汽关死。

4、电液执行机构冷却水畅通无死角,加热蒸汽根部阀关死阀后倒淋打开。

5、轮盘冷却蒸汽、密封蒸汽畅通,排凝管线畅通。

6、平台、地面、扶梯无积水、结冰、油污。

司泵:

1、所有机泵热备良好,盘车正常。

2、各机泵冷却水畅通且无飞溅。

3、吹扫汽两总阀全关,各泵吹扫汽放空阀全开,以防积水冻裂管线。

4、机房暖气畅通、疏水完好,玻璃门窗完好。

5、机泵冷却水全回热水井、原下水井堵死。

6、P-305/AB、P203/ABC水线倒淋少量放空。

7、泵区无积冰、积雪。

液化气精制部分

1、V-5211(水封罐)水线稍开,保证水少许排放;

2、配剂框架的防冻措施:配完剂后需要接氮气吹完残液;蒸汽吹扫线根部阀关死;

3、E-5202/A-D副线稍开;E-5203/A-B副线稍开,循环水连通稍开;E-5204

副线稍开,循环水连通稍开;

4、各塔、容器液位正常,玻璃板伴热良好;

5、各个取样口畅通,备用机泵热备良好;

6、各条伴热畅通,疏水完好。

7、新鲜水管线东头总阀关死,管架倒淋打开排尽存水。风少许防空。

8、现场水、风、汽线放空跟部第一道阀关死,放空阀全开。

班长岗位:检查、督促各岗位的防冻,并负责组织、解决防冻过程中存在的问题。

二、全厂停电时的防冻措施

1、班长的统一指挥下互相协调配合,合理组织处理。

2、反应岗位立即闷床,关所有松动器壁阀,同时所有松动打开靠器壁处放空少量排放,净化风、非净化风罐放空排凝,改好进料返回流程,利用蒸汽余压吹扫喷嘴,提升管底部放空适当打开,关掉蒸汽出装置阀、各并管网阀、供电厂蒸汽阀(先通知电厂)及时保压,并及时通过班长联系调度,来电时间,如短时间不能恢复,注意除盐水低点稍放空,除氧水上水低点放空稍开,注意蒸汽压力降低时,管内积水,必要时低点放空稍开。伴热线卸掉疏水阀适当排空,及时处理车间与上级下达的指示。

3、分馏岗位,及时停搅拌汽、防焦汽、汽提汽,同时在靠器壁处稍开放空,外甩线吹扫,T-201注水线放尽存水,恢复空冷、机泵开关到停止状态,联系来电时间,冷油线低点排放尽存水,如延期不能恢复,要用蒸汽余压吹扫重油管线,酸性水泵进出口放空,及时盘泵,通知各岗位及时盘所属区域各机泵,必要时打开冷油泵堵头放尽存水,卸掉各伴热疏水阀,适当放空,保证畅通,稍开冷却器进出口倒淋少量放空,V-502上水放空。

4、稳定气轮机岗位:关干气放火炬手阀保压,注意V-302脱水,脱尽存水,防止汽油脱出,冷却水放空打开,少量排放。及时恢复机泵、空冷开关至停止状态,保护好各伴热必要时卸掉疏水阀少量排放,和司泵工共同对机泵进行防冻,及时盘车,或打开堵头排尽泵内存水。气轮机注意联系维修盘车,中冷循环水适当排放,除盐水低点排放,复水循环管线低点少量排放,气轮机自保停机,蒸汽线放空稍开,注意中间罐,V-301、S-301罐底存水,必要时排尽存水。

5、主风机岗位:立即检查阀动作情况,组织盘车,注意电液执行机构冷却水,必要时低点排空,注意等轮盘温度降下来时,关掉烟机密封蒸汽、轮盘冷却蒸汽,然后打开放空少许,关掉高温闸阀、高温碟阀吹扫蒸汽,靠器壁处放空,注意机房采暖必要时卸掉疏水阀少量排放,短时间不能恢复供电时,各油冷循环水排放干净。

三、低压停电时

催化切料,短时间供电后,可单器流化。若短时间不能恢复供电时,各重油线应扫线,其余可按全厂性停电防冻防凝措施来防冻。

四、停风时

净化风、非净化风全停,且短时内无法供给时,及时切料处理,各路建立

循环,停各空冷。

五、停循环水

按紧急停工切料处理,吹扫各重油线,其余可按停电防冻措施进行防冻。

六、停除盐水

1、短时间(在各汽包液位未蒸干之前)能恢复供水时,不需切料处理,必要时降量。

2、长时间不能供水时,根据情况单器流化或闷床。

3、放净系统管线中存水(低点放空)。

4、重油线必要时可吹扫。

5、各空冷必要时停运。

6、其它可按停电防冻措施来处理。

七、停汽时

根据生产情况必要时关闭蒸汽进装置总阀和供电厂阀,用(外取热、余锅)自产汽维持生产。

八、60×104吨/年催化装置伴热线流程

九、本装置因设备故障或其它意外事故需停运或切料闷床时,可按停电防冻处理,必要时吹扫各重油线。

60t/h酸性水汽提装置冬季防冻防凝措施

一、正常运行时:

1、各伴热保证良好运行。

2、四号凉水塔上水线少量放空,水流不得超过放空管线三分之二处。

3、循环水一、二、三号凉水塔旁漏阀打开少许,保证少量流通。

4、各水冷管程付线略开防止冻裂管线,注意净化水冷后温度偏低时,控制水冷器管程出口水量;根据塔顶回流温度确定是否启用和开停风机个数。

5、各换热器、水冷器管、壳程付线若线路较长有必要时略开,防止冻裂垫子或管线、阀门;水冷进出口阀离付线较远时,为防止冻裂管线或阀门,进出口阀应略开少量过量。

6、净化水出装置流量不宜太低,冷却器循环水连通阀少量打开,保证少量流通。

7、各水、汽线低点少许放空。净化风低点少量放空。

8、各罐加热蒸汽线畅通,各玻璃板液位计伴热良好。

9、酸性气阻火器上下两组保证少量流通。

10、凉水塔消冰线阀开至合适水流,填料上挂冰时采取停风机的措施适当提高水温;

11、过滤器按正常操作流程,保证入过滤罐内循环水畅通,反冲洗线适当开,变速器机座排水阀打开,反冲洗排汽线适当开,并有少量水流过;

12、酸性水提升泵正常性况下保证酸性水泵出口流量平稳;

13、加药线保证出口流量平稳,不得出现抽空现象。

14、旧酸性水反应器加热线保证正、副线有气通过,脱臭罐顶微见冒气及可。

15、泵房内各暖气畅通,各洗手槽适当排水。

16、排碱线由常压装置内负责给汽,循环水操作工负责观察罐顶是否见汽,吹完后停汽或少量见气。

17、酸性水提升泵故障或停止运行时,打开低点阀门,排净存水,如要将酸性水送至调节罐,停止输送后,要在进调节罐管线低点打开放空排净存水。

18、高压瓦斯线、净化水线、原料水线、酸性气线、塔顶回流线等装置其它线保证伴热良好。

19、污油转油线在每次转油后,要从P-3405A进口管线处给气,经P-3405A 进口后至新污油罐内。

20、保护地沟、下水道畅通。

21、非净化风线炉区低点少量放空。

22、各调节阀付线管线内正常情况下不得存水,如有必要时要保持少量过量。

23、引用某一吹扫汽时,在使用过程中各低点少量放空,防止在使用过程中凝固,使用后重新落实防冻措施。

24、装置因停电停车时,来电后启用各机泵进行闭路循环,各伴热回水(凝结水)线组阀适当打开低点放空。

三、酸性水装置伴热线流程(略)

备注:以上规定各班组应严格执行,如因人为因素造成管线、机泵冻凝者或冻凝者按《生产系统管理考核制度》和《联合二车间管理考核制度》严格考核。

考核细则:因检查或措施不到位,人为因素造成工艺管线、伴热管线、

疏水设备、容器、机泵等冻凝者,必须由岗位负责人或本班组负责处理。如不影响正常生产,设备、管线没有损坏的,处罚责任班组或个人50~100元,并加扣班组0. 2 -0.5分,影响正常生产的,按事故另行处理。

另外,本防冻措施望各岗位人员能认真学习,也是10、11月份月度培训及考试重点内容。

后附:1、死角管线防冻措施及事故处理

2、联合二车间雨雪冰冻天气应急预案汇总

设备防冻防凝管理规定

.. 第一章总则 第一条为防止低温时节可能造成设备冻、凝损坏,有针对性做好防冻防凝工作,为了使这项工作做到有组织、有标准、有检查、有落实,特制订本规定。 第二条本规定适用于公司。 第二章管理职责 第三条机动处职责 1、认真贯彻执行集团公司、油田设备管理制度和要求,督促各单位制订出切实可行的设备防冻防凝管理规定并格执行。 2、对直属各单位的设备防冻防凝管理工作进行监督检查。 第四条直属各单位机动处门职责 1、认真贯彻公司有关设备防冻防凝管理规定和要求,全面负责组织、制定、落实、检查各项防冻防凝措施,做好宣传、教育工作,对存在的问题组织整改。 2、不断提高设备防冻防凝工作质量,对重大(关键)设备按要求做好特护,并认真做好记录。 3、每年10月30日前开展设备防冻防凝工作,对本单位的防冻防凝工作作全面检查、评估,对存在问题提出整改意见和措

施;11月10日前结合检查情况对职工进行一次防冻防凝工作重要性的教育,使全体职工清楚车间防冻防凝的围、特点、措施以及各自的责任;11月25日前完成各项防冻防凝措施的落实工作,并上报公司机动处。 第五条各单位基层生产车间(场站)职责 1、认真贯彻执行公司、厂的设备防冻防凝管理规定和要求,并结合本装置、车间(场站)设备的具体情况,制订出本装置、车间(场站)的设备防冻防凝工作实施细则,对防冻防凝实施人员必须做到有要求、有检查。 2、对自己辖区的防冻防凝工作负全面责任,组织岗位人员具体落实各项防冻防凝工作,督促岗位人员对防冻防凝的巡检、排放、盘车、保温等工作的落实和整改。 第三章设备防冻防凝的落实 第六条各单位在每年11月底之前完成防冻、防凝措施的落实和问题的整改。11月将编制的本单位易冻、易凝管线及设备部位清单交岗位人员,12月1日起具体执行至次年3月上旬。 第七条设备防冻防凝工作容及标准 1、在用机泵设备的防冻防凝 (1)当环境温度接近0℃及以下时,应增加机泵冷却水系统的检查次数,防止冷却水中断或管路堵塞断水。 - 2 -

化工装置冬季防冻安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1420 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 化工装置冬季防冻安全措施标准版本

化工装置冬季防冻安全措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 公司根据XX冬季高寒的特点,结合化工生产特点,结合公司实际,全员参与,制定正确措施,专人及时落实到位,确保冬季安全生产。 一、思想重视。公司围绕“冬季四防”工作,未雨绸缪,早计划、早安排。 根据冬季采购特点,采购周期长的特点,公司在5月份春检后就对生产系统进行全面梳理,对影响生产系统冬季安全稳定长周期运行的隐患找出来,制定整改方案,落实整改措施,制定采购计划,提前进行相关物质采购,保证秋季检修顺利进行。

二、从细节入手,抓严、抓细防冻工作。 化工企业因为管道或阀门上一个冻裂点而造成停产抢修的事例简直难以统计;从冻裂的管阀中溢出有毒、易燃的物料酿成中毒、爆炸等重大事故也不胜枚举。例如,吉林一家石化企业,因天气寒冷,套管结晶器内的原油凝结,使设备不能正常运转。当班工人用蒸汽去冲化,结果套管内温度急剧上升,使套管内液氨喷出,操作工被冲倒在油池中当场死亡。一家小化肥厂压缩车间水洗塔,由于低温造成塔的3层边缘发生脆性破裂而引起爆炸,造成重大恶性事故。本地区冬季气温在-20℃至-40℃,甚至到-50℃,防冻工作显得尤为重要,公司从细节入手,仔细排查,抓严、抓细防冻工作: 1、管道设计、施工中应尽可能利用系统内流体循环防冻,以避免增加伴热设施。

防冻措施

入冬后最强冷空气正在袭来!中央气象台预计,受强冷空气影响,预计21日至25日,中东部地区自北向南将出现大风和强降温天气。西北地区东部、内蒙古、华北、东北地区南部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南及西南地区东部的气温将先后下降6—8℃,华北北部、江南东北部及云南东部和南部等地局地降温幅度可达10—14℃;华北北部、长江中下游东部最低气温可能逼近1月历史同期极值。 在这样的严寒里,化工厂最重要的就是防冻!防寒工作未落实好,容易使水管、冷却管冻裂,为火灾、爆炸事故埋下隐患。今天为大家总结了30个化工厂防冻的小知识,多多积累,防患于未然! 同时,请所有工作在一线的员工、在现场检查的安监人,注意添加衣物、防寒保暖! 防冻是化工企业冬季安全生产的最大问题。 防冻的重要性操作员工都是明白的,现在的问题是在保证防冻?安全的前提下搞好节约,长流水不能开得过大。 消防管道装置加电伴热,节能减排是我们的重要问题,也是我们检查的重点。 企业应时刻关注当地的天气预报,根据天气变化,早做准备,安排好班组的注意事项,一般的防冻防凝措施规定都会根据自己装置的特点制定,应特别关注班组做不到或想不到的方面。做好水、汽、风、油等关键部位的放空排凝、伴热,保持畅通,定时巡检。设备管道系统自动电伴热;其余防冻管线持续电伴热。 化工厂冬天防冻,主要考虑的就是工艺正常运转,使其正常工作,那就看设备,管道里面的介质,在冬天温度低的情况下是否影响工艺要求,主要方法,就是用岩绵保温,或是内加电伴热加热。 冬季防冻有几种方式,一是加伴热和保温,伴热有两种电伴热和蒸汽伴热。 二是放空,有些不用的管线及时排空并吹扫干净。 三是在低点作小排放或打循环保证流动。防冻常用有蒸汽伴热、电伴热、保温材料、热水伴热。 关于化工厂防冻的30个小知识 1.做好个人防护工作,穿暖,装置巡查过程中做好上塔下塔防滑工作。 2.加强脱水工作及时排掉各个脱水点的水分预防冻堵。 3.注意仪表液位计现场的液位计上下部角阀有一个出现冻堵将会影响到真实的液位,远传液位计表头处出现冻堵将会影响机械转动,电流传导,影响真实液位。 4.循环水的温度不易控制过低,不能低于8度,低于八度后,会造成冷却器副线冻堵现象,严重时冻裂管道。

防冻防凝管理规定

*******股份有限公司 防冻防凝管理规定 为了保证公司生产平稳、设备安全过冬,防止各工艺管线及设备、设施冻结事件的发生,车间要加强管理,从车间到班组,从班组到班员,要仔细排查,认真进行巡回检查,做到装置区不积水、不结冰、不挂冰、不冻凝管线和设备,保证设备装置安全平稳过冬,特制定以下防冻防凝措施: 1、加强巡回检查管理,班组人员按时、按点、按要求、按岗位进行细查。要求对各电机温度、轴承温度、冷却水温度,做到心中有数,尤其是室外设备。发现异常情况及时查明原因,做到及时发现缺陷及时联系处理,确保各设备良好运行、备用; 2、保持取暖、伴热畅通,压力表、液位计要经常检查,处于正常状态; 3、检修设备,管线、容器等内部的存油、存水,必须彻底吹扫放空到干净,对死角应卸开接头放净; 4、防冻防凝管线的伴热保证给汽/热水/电,且伴热管线的疏水保证畅通,伴热蒸汽量不宜过大; 5、备用中的转机冷却水水量调小,保持流动状态,防止冷却水系统内积死水结冰后将管道、阀门冻裂; 6、加强蒸汽的跑、冒、滴、漏的管理; 7、所有的保温管线无裸露、无缺损; 8、下雪后,当班人员要及时组织清理积雪;

9、开关不动的阀门不能硬开硬关,机泵盘不动车,不得启用,必须用温水浇注解冻或用蒸汽少量吹扫解冻,不得在厂区采用明火加热; 10、加强班组管理,建立防冻防凝记录(包括易冻凝设备、管线,防冻防凝措施落实检查表等); 11、施工和生活用水,要设法排到地沟或不影响通行的地方,高处结冰要随时打掉,防止高空坠落发生事故; 12、停运的设备要定期盘车,运转的设备必须定期排放放净,防止因积液冻坏设备; 13、严禁用水冲洗设备、地面、楼梯、平台等,气温或室温低于零下时,尽量不要用湿拖把拖地。及时清理、清扫巡回检查路线和建筑物、设备管线上的积水、积冰、积雪; 14、责任考核:出现冻凝现象将按公司、车间相关考核制度考核。

化工装置冬季防冻安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 化工装置冬季防冻安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5852-21 化工装置冬季防冻安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 公司根据XX冬季高寒的特点,结合化工生产特点,结合公司实际,全员参与,制定正确措施,专人及时落实到位,确保冬季安全生产。 一、思想重视。公司围绕“冬季四防”工作,未雨绸缪,早计划、早安排。 根据冬季采购特点,采购周期长的特点,公司在5月份春检后就对生产系统进行全面梳理,对影响生产系统冬季安全稳定长周期运行的隐患找出来,制定整改方案,落实整改措施,制定采购计划,提前进行相关物质采购,保证秋季检修顺利进行。 二、从细节入手,抓严、抓细防冻工作。 化工企业因为管道或阀门上一个冻裂点而造成停产抢修的事例简直难以统计;从冻裂的管阀中溢出有毒、易燃的物料酿成中毒、爆炸等重大事故也不胜枚

仪表设备冬季防冻防凝管理方案

仪表设备冬季防冻防凝 管理方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

仪表设备冬季防冻防凝管理方案 为了确保各装置仪表安全平稳顺利过冬,保障各生产装置在冬季平稳运行,仪表专业管理组根据公司精神特制定了本生产运行部冬季仪表防冻防凝工作方案。 一、成立仪表冬季防冻防凝工作领导小组 组长 组员 二、小组成员职责。 组长:负责冬季仪表安全运行的全面工作;根据天气情况启动生产运行部应急预案;协调做好区域防冻防凝维护的管理工作。负责对维护区域的冬季维护进行考核。 组员:做好区域的冬季仪表防冻防凝工作,负责根据管理方案落实日常的维护; 三、冬季防冻防凝工作(安全生产)目标: 1、不冻坏一台仪表及仪表用管线; 2、不发生由于仪表冻凝造成的装置或大机组非计划停工; 3、做好伴热设备的维护,保证仪表设备安全运行。 4、完成新装置防冻防凝台账和预防性维护策略的建立。 5、完成化工仪表的停用的积水排放吹扫。 四、工作部署 将冬季安全生产工作安排分为四个阶段 1、前期检查及准备阶段(9月1日-9月30日) 要求下属仪表各部根据往年防冻防凝情况对仪表的保温伴热情况进行详细检查摸底,查找仪表隐患及缺陷,建立完善《仪表防冻防凝台账》,根据检查中发现的问题,制定详尽的防冻凝计划。 2、计划实施阶段(10月1日-11月10日) 在该阶段要求管理维护人员制定表格,并将责任具体落实到人。要求根据防冻防凝计划对前期检查发现的仪表隐患及缺陷进行彻底整改,对保温进行补充加厚,有问题的疏水器予以更换。落实冬季应急材料的准备。3、冬季运行阶段(11月1日-3月15日)总体要求:及时处理仪表引压管线及伴热管线的跑冒滴漏,以减少因仪表隔离液流失造成的仪表故障;加强巡检,及时发现仪表故障初期苗头,争取将仪表故障消灭在萌芽状态,并进一步采取相应防范措施。维护应突出重点,强化对联锁、控制等关键仪表的巡检,对关键仪表以及故障频繁的仪表进行主动性维护,定期置换隔离液,涉及仪表风和介质带水的的

设备防冻防凝管理规定

第一章总则 第一条为防止低温时节可能造成设备冻、凝损坏,有针对性做好防冻防凝工作,为了使这项工作做到有组织、有标准、有检查、有落实,特制订本规定。 第二条本规定适用于公司。 第二章管理职责 第三条机动处职责 1、认真贯彻执行集团公司、油田设备管理制度和要求,督促各单位制订出切实可行的设备防冻防凝管理规定并严格执行。 2、对直属各单位的设备防冻防凝管理工作进行监督检查。 第四条直属各单位机动处门职责 1、认真贯彻公司有关设备防冻防凝管理规定和要求,全面负责组织、制定、落实、检查各项防冻防凝措施,做好宣传、教育工作,对存在的问题组织整改。 2、不断提高设备防冻防凝工作质量,对重大(关键)设备按要求做好特护,并认真做好记录。 3、每年10月30日前开展设备防冻防凝工作,对本单位的防冻防凝工作作全面检查、评估,对存在问题提出整改意见和措

施;11月10日前结合检查情况对职工进行一次防冻防凝工作重要性的教育,使全体职工清楚车间防冻防凝的范围、特点、措施以及各自的责任;11月25日前完成各项防冻防凝措施的落实工作,并上报公司机动处。 第五条各单位基层生产车间(场站)职责 1、认真贯彻执行公司、厂的设备防冻防凝管理规定和要求,并结合本装置、车间(场站)设备的具体情况,制订出本装置、车间(场站)的设备防冻防凝工作实施细则,对防冻防凝实施人员必须做到有要求、有检查。 2、对自己辖区内的防冻防凝工作负全面责任,组织岗位人员具体落实各项防冻防凝工作,督促岗位人员对防冻防凝的巡检、排放、盘车、保温等工作的落实和整改。 第三章设备防冻防凝的落实 第六条各单位在每年11月底之前完成防冻、防凝措施的落实和问题的整改。11月内将编制的本单位易冻、易凝管线及设备部位清单交岗位人员,12月1日起具体执行至次年3月上旬。 第七条设备防冻防凝工作内容及标准 1、在用机泵设备的防冻防凝 (1)当环境温度接近0℃及以下时,应增加机泵冷却水系统的检查次数,防止冷却水中断或管路堵塞断水。

防冻防凝总结

装置防冻防凝工作总结 冬去春来,一年一度的防冻防凝工作算是告一段落,在过去的这一个冬季里,我们车间的防冻防凝工作取得了优异的成绩。我们班作为车间的一个班组,也为防冻防凝工作做出了自己应尽的职责,现就这一个冬天的防冻防凝工作进行一个总结。 在北方,到了冬季,生产装置的防冻防凝工作就成为安全生产的一项重要工作。说它重要是因为,我们从事的行业是一个具有高度危险性的行业——生产工艺复杂、生产介质都是高危化学物质、易燃易爆、有毒有害、一旦发生冻坏设备或管线的事故,后果将是极其严重的。因此,基层员工对它也会格外重视。 2013年的秋末,车间按照厂里的指示精神,要对装置的防冻防凝工作进行一些改进。这其中一项就是蒸汽直排的改造。所谓蒸汽直排——就是每到冬季,装置的蒸汽甩头、蒸汽线盲头为了不至于冷凝冻坏,都要稍开阀门,保持有少量蒸汽排出从而保持管线始终是热的。但是这样就会出现装置内到处冒蒸汽,到处有结冰,有时,高处挂着很多冰溜子,就像一把把尖刀挂在头上,这既不利于环保也不利于安全,还不利于节能减排。于是,大家都献计献策,积极投入到蒸汽直排的改造施工中,目的是,消除上面所说的不利情况,让蒸汽和凝结水都闭路回到系统中。为了应对这一情况,我要求班组的所有成员要先知先觉,在施工初期就要注意管线的各项改动,做到心中有数,发现不足还要积极提出,不要等到施工都结束了再去看,如果那样,有一些被保温包裹的部分将无法看到。在我的要求下,班组员工对蒸汽直排的34处改动有了很好的了解,从而为冬季的防冻防凝工作的顺利进行打好了基础。由于今年我班组的人员有了较大的变动,为了应对冬季的防冻防凝工作,在即将进入冬季时,我就提前对大家进行了责任区的划分,让大家及早的弄清自己负责的防冻防凝区域内的防冻防凝检查点,大家都积极地给予了回应,尤其是我班新来的大学生吴昊,由于是新员工,对防冻防凝没有直接的认识,当我安排他负责较高处的空冷区作为责任区域,他没有因此而抱怨,取而代之的是刻苦认真的学习,多次让我带他去责任区学习,让我给他讲授防冻防凝的相关知识,以此来弥补自己经验不足的缺陷。在他的努力下,整个冬季他在自己所负责的区域内三次预检发现问题,从而避免了冻坏设备、管线事故的发生,为车间和班组的防冻防凝工作做出了贡献,认真的履行了自己的岗位职责。 在这个冬季,我们班组的全体成员都做到了班前预检认真查,班中巡检不放松,外操不因天气寒冷而放松自己的职责,内操不因自己是内操,而放弃自己对外面装置的防冻防凝职责。在大家的共同努力下,我们的班组在这个冬天未发生一起冻坏设备、管线的事故,防冻防凝工作取得了很好的成绩。今后,我们将继续做好自己的工作,为企业的安全和发展添砖加瓦。

冬季施工保温防冻措施

编号:SM-ZD-75428 冬季施工保温防冻措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工保温防冻措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据施工规范要求,连续5天室外日平均气温低于5℃时即已进入冬季施工,为了确保施工质量,不留质量隐患,又不影响施工进度,经研究决定特制定如下冬季施工保温防冻措施。 一、冬季工程质量保证措施 1、及时掌握气温变化情况,制订防止冻害措施,并逐日作好气象记录。 2、混凝土冬季施工措施 (1)当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,应停止进行砼的浇灌及管道的压浆施工。如工期需要须及时进行砼施工时,混凝土的浇注和养生应注意如下事项。 (2)对拌和混凝土的原材料应采取加热措施,加热时优先考虑加热水的方法,但集料内不能有冻块。混凝土的搅拌温度,要求考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。

(3)投料前先用热水冲洗搅拌机,其投料顺序骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。并设专职试验人员对混凝土的出机温度、入模温度及养护期间温度进行监测。 (4)严格控制混凝土的水灰比和坍落度。 (5)选择最佳运输路线,缩短运输时间。采用砼泵送入模时,对泵送管道采取防寒保暖措施,减少运输途中的热量损失。 (6)结构物浇注完毕后,用草垫麻带、塑料薄膜等覆盖包裹保温。对于冬季施工的墩身,在墩身四周加挂保温帷幕,确保新浇混凝土的养护温度在允许范围内。 (7)在混凝土的配置过程中掺入适量的外加剂,如引气型减水剂(预应力砼除外)以减少用水量,提高砼的抗冻性,使混凝土在自然气温不低于-10℃、混凝土冰点在-5℃以内的条件下,低温-负温养护期间达到要求的强度;或加入早强减水剂,提高早期强度。 (8)严禁进行蓄水养护,应采取蓄热法进行养护,温度

防冻防凝措施

污水车间车间冬季防冻防凝措施 为了确保冬季300 t/h 污水处理装置安全平稳运行、150 t/h 污水处理装置完好备用,防止设备、工艺管线、安全设施冻结事故的发生,车间加大对设备和工艺管线防冻防凝的检查力度。要求各岗位做好本岗位工艺管线、伴热、设备防冻防凝工作,认真检查所属区域工艺管线、机泵及阀门以防冻结,确保150 t/h 污水处理装置完好备用、300 t/h 污水处理装置安全平稳运行,污水持续稳定达标排放。车间特制定以下防冻防凝措施: 150 t/h 污水处理装置 一、隔油岗位: 1、向原油罐区转油管线伴热线全部给汽,机修车间西南角、格栅池西侧马路管架下疏水阀运行良好。 2、污油井转油线伴热和3#隔油池收油管线伴热全部给汽(3# 隔油池顶给汽),污油罐区两疏水阀运行正常。 3、P3/1 进出口部分管线伴热全线给汽,保证疏水畅通,防止冻结。 4、隔油池污水退尽,不留余水,防治结冰冻裂。 5、格栅池加药水管线余水放尽,加药箱水彻底放完,防止冻结。 6、污水提升泵房暖气输水畅通,防止冻结。 7、预隔油系统停止供汽,P26/1、P26/2关闭进口阀,排尽泵 存水停用 8、污油罐出口管线伴热、立管及脱水管线伴热全线给汽,保证

疏水保持畅通,防止管线冻结。 9、污油罐加温时开度适当,以防开度过大影响立管及脱水管线 伴热疏水,停止加温时关闭疏水阀内侧阀门。 10、罐中罐收油、出水、排泥管线排尽,不留余水,防止冻结。 11、污油罐泡沫消防管线打开闷盖检查是否有冷凝水。 12、检查污水提升泵房南边消防栓是否漏水,阀体排水口是否堵塞。 13、回用水管线在中和池北侧管架上的阀门处加盲板,切断供全厂浇草水。 14、新鲜水浇草喷灌管线在格栅池西侧马路阀门井处加盲板。 15、中和池泄空阀打开,排尽余水。 二、气浮岗位: 1、一级气浮池、旧二级气浮池、新二级气浮池、各个溶气罐、 油泥浮渣池、非净化风管线、以及气浮池各进、出水管线、回流管线内余水退尽,防止冻结。 2、鼓风机房门前蒸汽导淋、非净化风导淋微开,防止冻结。 4、聚合氯化铝铁加药罐、聚丙烯酰胺加药大、小罐、加药新鲜水管线余水排尽,防止冻结。 5、一级气浮溶气泵、二级气浮回流泵、二级气浮提升泵、二级 气浮循环泵、二级气浮提升泵关闭进口阀,排尽泵内存水,防止冻结。 6、给加药所用新鲜水阀加盲板,位置在硫酸洗眼间内。 7、将过水管线至于地面以下的污水管线两端阀门打开,以防冬天管内污水结冰膨胀将管线撑破。

设备防冻防凝管理规定

. 第一章总则 第一条为防止低温时节可能造成设备冻、凝损坏,有针对性做好防冻防凝工作,为了使这项工作做到有组织、有标准、有检查、有落实,特制订本规定。 第二条本规定适用于公司。 第二章管理职责 第三条机动处职责 1、认真贯彻执行集团公司、油田设备管理制度和要求,督促各单位制订出切实可行的设备防冻防凝管理规定并严格 执行。 2、对直属各单位的设备防冻防凝管理工作进行监督检查。第四条直属各单位机动处门职责 1、认真贯彻公司有关设备防冻防凝管理规定和要求,全面负责组织、制定、落实、检查各项防冻防凝措施,做好宣传、教育工作,对存在的问题组织整改。 2、不断提高设备防冻防凝工作质量,对重大(关键)设备

按要求做好特护,并认真做好记录。 3、每年10月30日前开展设备防冻防凝工作,对本单位的防冻防凝工作作全面检查、评估,对存在问题提出整改意见和措范文. 施;11月10日前结合检查情况对职工进行一次防冻防凝工作重要性的教育,使全体职工清楚车间防冻防凝的范围、特点、措施以及各自的责任;11月25日前完成各项防冻防凝措施的落实工作,并上报公司机动处。 第五条各单位基层生产车间(场站)职责 1、认真贯彻执行公司、厂的设备防冻防凝管理规定和要求,并结合本装置、车间(场站)设备的具体情况,制订出本装置、车间(场站)的设备防冻防凝工作实施细则,对防冻防凝实施人员必须做到有要求、有检查。 2、对自己辖区内的防冻防凝工作负全面责任,组织岗位人员具体落实各项防冻防凝工作,督促岗位人员对防冻防凝的巡检、排放、盘车、保温等工作的落实和整改。 第三章设备防冻防凝的落实 第六条各单位在每年11月底之前完成防冻、防凝措施的落实和问题的整改。11月内将编制的本单位易冻、易凝管线及设备部位清单交岗位人员,12月1日起具体执行至次年3

冬季防冻安全基本知识

冬防安全基本知识 一、防冻、防凝、防滑和防中毒的一般要求 1、防冻、防凝、防滑跌和防中毒是冬季安全生产的 项重要工作,各级领导部门、单位必须认真对待,入冬前都要认真地做好冬防保温工作,落实防冻、防凝和防中毒措施,建立健全防冻、防凝防中毒巡回检查制度,明确检查路线、内容、时间,做好检查记录,并列入冬季交接班的重点内容。 2、入冬前各单位都必须根据新疆的气候条件,结合冬 季操作的特点和本单位的生产实际,对全体职工进行冬防安全知识和冬季安全操作规程的教育和考试,提高职工的技术素质和冬防意识。 3、加强冬季施工和交通的安全教育及管理工作,确保 施工和行车安全。 4、冬季在室外或不保温的厂房内停放的水冷的机动车 辆、设备等,要及时将水箱的水或冷却水放净,并实行挂牌。 5、精密仪表、化学品仓库必须指定专人调节室温,防 止冻坏或变质。 6、冬季有较强冷空气侵入时,要增加操作岗位的防冻 点检查次数,严防冻坏设备、管线和仪表。 7、处理冻结的管线或阀门时,要先用少量蒸汽加温,

然后加大蒸汽量,防止骤然升温而损坏设备。 8、斜梯走廊、平台、贮罐顶及巡回检查通道要保持清 洁,及时清除积雪,防止积水、结冰,人员巡检要带好劳动保护用品,巡检过程中不允许双手插进口袋中,上下梯子手应抓住护栏。 9、要及时清除框架、结构、设备上的冰棱,防止在天 气气温变化较大时砸坏设备或伤人。 1 0、凡使用有氮气和产生有毒介质的泵房、压缩机房、 化验分析室等封闭或半封闭的空间,必须要保持良好的通风,作业前,要立即对室内进行通风换气,作业过程中应进 行监测有毒有害气体的浓度。 1 1、冬季使用煤炉或液化气炉等消耗氧气的取暖用具, 室内一定要留有通风换气的气窗、气孔等,取暖炉具周围不得放置易燃物。 1 2、室外使用的机泵等装有润滑油的设备,入冬前, 必须换用符合冬季气候条件牌号的润滑油。 1 3、机动车辆入冬前,应提前将冷却系统内换装防冻 液,并使用冬季牌号的机油,燃用柴油的车辆,也应提前换用冬季牌号的柴油。 14入冬前,各单位应组织人员,对本单位所属的办公 室、操作室、工作间等的门窗进行检查修理,消除不保温的因素。 、设备的防冻措施及原则 设备防冻的重点是室外安装的动设备。如:各种泵、 压缩机等。这些设备大多是有冷却水的,主要从以下几方面做好防冻工作。

冬季防冻防凝措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冬季防冻防凝措施(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

冬季防冻防凝措施(2020新版) 1、按照巡回检查制中规定路线、内容进行检查,发现问题提前处理。 2、各职能部室督促、协助各车间做好防冻防凝工作。 3、检修停用的设备、管线、容器、冷却器、加热器等内部存水、存油,必须彻底吹扫干净。 4、室外的铸铁设备、配件必须保温,打开的设备要盖好,防止水进入冻裂,经常检查管架上各铸铁阀、蒸汽阀、管线死角要保温良好防止冻裂。 5、对于输送原油、渣油、催化料的重油线,要经常检查伴热线是否畅通,防止冻结. 6、经常检查净化风、非净化风管线是否存水,并在龙门架低点,净化风、非净化风罐处排尽存水,必要时加蒸汽伴热,防止风中带水,

造成仪表失灵。 7、气温大幅度下降时,适当提高处理量和冷换温度,检查处理失灵仪表。 8、所有水管线经常保持有水流通,管线死角稍开放空阀,防止冻结,经常注意水压变化,防止水压太低,水不流通冻坏管线、阀门和设备。 9、蒸汽管线稍开放空阀,防止冻结,但不允许带压排放。 10、所有伴热线给汽伴热,防止冻结。 11、备用热长期停用的机泵,关闭有关阀门,排尽管线、泵体、泵座油箱中存水、存油。 13、所有保温设备管线应保温良好无裸露,无缺损。 14、做好消防栓、消防蒸汽管线,灭火器材的保温防冻工作。 15、经常检查蒸汽管网流程、压力,控制好蒸汽用量。 16、冬季装置停工时,应将所有管线、设备内存水放净,并用风吹扫干净。 17、雪天应及时清扫塔、平台及梯子上的积雪,注意防滑。

设备防冻防凝方案

煤间接液化 设备防冻防凝方案 2009年10月

方案编审人员编制: 中心审核: 会审质量技术部: 机械动力部: 安健环部: 生产管理部: 审批公司领导:

装置防冻凝方案 1.目的 煤间接液化生产装置地处内蒙古鄂尔多斯高原,冬季寒冷,根据以往的历史气象统计资料,冬季极端气温为-31.4度,年平均严寒日期为41天(-10度以下)。历史记录:初雪日期9月25,终雪日期为5月12日。为防止装置冬季开车时管道和设备因存水冻结导致管线和设备冻裂等恶事故的发生,确保装置设备、管线安全过冬,特制定本方案。 2.总体要求 由于装置准备在今年冬季开车,现场工艺管线以及仪表伴热数量巨大,且目前尚有大量新增加伴热正在施工中,如何保证伴热、凝结水系统在冬季开车时正常投用,保证仪表、管线、设备顺利越冬,实现不冻坏一条管线、一台仪表、一台设备的目标,任务十分艰巨,考虑到装置目前的工程进度及施工状况,按照今年投产的目标特制定以下冬季开车防冻防凝方案。总体要求如下:2.1.伴热系统的完善 要保证装置冬季顺利开车,必须首先保证伴热及凝结水系统的正常投用,将目前施工检查中发现的管线、仪表、设备伴热漏项及未伴热死点必须全部增加伴热和整改,确保循环水、新鲜水、消防水、中低压蒸汽、凝结水及重质蜡、重质油管线均有切实可行的防冻防凝措施,避免因入冬前防冻防凝准备不足给冬季开车造成困难。 2.2.加强现场伴热施工 因施工单位部分伴热施工人员对工艺、仪表伴热施工要求不是十分明确,造成部分伴热管过长严重超出规范要求,造成压力降过大伴热管不通,管线伴热走向不合理,造成较多的U形弯形成气阻导致伴热不通,部分仪表伴热管从主管引出伴热点过多造成给汽量不足,达不到伴热温度要求,造成伴热胶泥施工不满足要求等情况,对于以上可能出现的问题已在三查四定过程中进行大量整改,并进行蒸汽吹扫试通,投用后加强巡检,可以确保伴热使用正常,系统运行正常。此外,加强10808单元夹套管伴热的施工和整改工作,在物料正式进系统前具备投用条件; 2.3. 管线、设备的保温

冬季防寒防冻措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7302 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季防寒防冻措施标准 版本

冬季防寒防冻措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的“六防”工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、防人身伤害事故 1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等

防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;2、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带;3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业;4、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。为保持防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。 二、防火灾事故防火灾事故防火灾事故防火灾事故 1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项

化工装置防冻防凝操作及巡检规定

防冻防凝管理规定 一、巡检频率及要求: 防冻防凝每年10月开始检查至下年度4月份结束(特殊情况临时通知)。 本检查记录本包括以下五项内容 1.蒸汽管网疏水检查表:每班一次,夜班需班长检查。 2.防冻防凝重点检查记录表:每班一次,夜班需班长检查。 3.电伴热回路表:12月至下年1、2月,第一个中班检查 (1)班组每班巡检时应观察电伴热报警灯状态,如故障灯报警应及时处理。 (2)专项检查:检查各回路是否按车间指令投用至“自动”或“手动”(相关 信息见巡检本“氧化二车间电伴热回路表”)。 (3)如遇大风降温或气温低于零下10℃,中班夜班增加巡检频率。 (4)根据车间指令增加巡检频率。 4.重要联锁控制点伴热检查:12月至下年1、2月,第二个中班检查。 (1)如遇大风降温或气温低于零下10℃,中班夜班增加巡检频率。 (2)根据车间指令增加巡检频率。 (3)重点检查保温完整程度,局部缺少的保温棉应及时填补,并做好记录, 班组交接白班彻底修复。 (4)检查保温箱后必须将保温箱关闭插好。 5.各班组负责区域蒸汽伴热:入冬刚投用按车间统一要求检查,未做要求情况 下按第一个白班,第二个中班,第二个夜班检查一次,如存在漏点记录在漏点台帐。 日常巡检应包括检查保温铝皮完整程度,按防冻防凝责任区域划分责任范围。 二、防冻防凝操作管理规定 1.检修拆除的保温,当班期间能够恢复的必须恢复,不能恢复的做好记录,具 备条件及时恢复,重要位置班组应采取临时措施,防止出现冻堵。

2.停用的凝液管线,采取排净或反向预热(E2-5202/E2-5204隔离排净, E2-313/F2-515AB/ F2-5305)。 3.蒸汽公用站疏水或直排及时投用并检查。 4.搅拌机油冷器停用的必须排净。 5.所有循环水必须保证有最小流量,循环水旁通必须有小开度。 6.此规定不含DCS的一些防冻措施,具体防冻防凝要求以车间整体方案为准。 三、奖惩制度 1. 巡检项目必须如实记录,如发现虚假填写,责任人每次扣100元,班长扣 50元,班组考核根据严重程度扣2-10分。 2. 如因巡检不到位或弄虚作假造成后果的,责任人扣除考核每次200元 班长扣100元,班组考核扣10-20分,根据严重程度给予其他处罚。 3. 因操作不当造成工艺防冻防凝事故的,责任人扣除考核每次200元 班长扣100元,班组考核扣10-20分,根据严重程度给予其他处罚。

2016年防寒防冻管理办法

公用动力中心水处理 防寒防冻管理办法 批准: 审核: 编写: 2016年10月

1.公用工程防寒防冻组织机构 1.1防寒防冻领导小组 组长:葛向辉 副组长:殷智初春生史红伟邸国庆 成员:王玉宝、王嘉慧、贾永波、吴磊、鲁思超、胡晓红、吕志强 2.防寒防冻责任划分 2.1防寒防冻领导小组 1、领导小组组长及副组长责任 (1)认真贯彻公司有关防寒防冻工作的指示、规定,将防寒防冻工作纳入季节性工作的重要议事日程。 (2)部署和组织本部门的防寒防冻宣传教育工作。 (3)组织制定和贯彻防寒防冻责任制和防寒防冻规定。 (4)督促防寒防冻检查组进行防寒防冻检查,对防寒防冻工作组成员加强管理教育。 (5)对本部门所辖范围内发生的设备被冻坏等事故,积极组织抢救和保护现场,并负责调查处理。 2、领导小组成员责任 (1)在组长、副组长的领导下,对自己专业所辖的防寒防冻工作全面负责。

(2)负责组织、提交专业范围内防寒防冻重点部位的普查,制定专业范围内设备系统的防寒防冻措施。 (3)负责对本专业提出的防寒防冻需要治理部位实施情况的检查与反馈。 (4)参加防寒防冻检查、抽查,及时发现问题,并进行解决,落实对防寒防冻设备及备品备件等材料的组织配制、管理工作。 (5)协助组长、副组长搞好防寒防冻工作,主持整改影响安全过冬的隐患和缺陷。 2.2防寒防冻工作组 1、在防寒防冻领导小组的领导下对生产现场防寒防冻工作全面负责。 2、定期检查各种防寒防冻设备、窗户玻璃、门帘等防寒防冻材料的安全好用。 3、按时检查并记录各温度检测点温度变化情况,及时上报威胁设备系统的防寒防冻相关问题。 4、维护现场供热、采暖设施,保证生产现场防寒防冻供热及采暖设备的运行稳定。 5、针对温度突变、防寒防冻设备损坏等情况,采取临时应急措施,并及时上报。 3.防寒防冻工作安排 1、以专业为单位查找生产现场防寒防冻存在的具体问题,其中涉及到封闭、设备系统方面的问题汇总后,提交机械动力部部防寒防冻负责人。

【精品】装置防冻防凝措施

装置防冻防凝措施 冬季防冻防凝工作是确保安全生产的主要手段,为严防一切冻凝事故的发生,根据装置特点防冻防凝工作也应按照“以防为主,以消为辅”的方针进行。加强对易冻、易凝物品的收、送使用与管理,遵守规章制度,以达到保证安全生产的目的,具体做法如下: (1)入冬以前,对装置进行一次全面检查,做好装置过冬准备工作,如设备和管线内保温蒸汽伴热,设备管线,阀门是否有死角及疏水阀排凝情况是否通畅,门窗、玻璃、暖汽等。 (2)冬季停用的设备和管线,必须首先用蒸汽扫净,不能用风扫的设备和管线,必须把低处排凝阀打开,把存水放掉. (3)冬季临时停用的设备,必须保证回水或蒸汽微量流通,避免冻凝管线. (4)在冬季操作中,主蒸汽线,上水及回水管线,伴热线上的疏水阀,根据气温情况,微开阀门,防止冻坏阀门和管线,疏水器保持畅通好用。 (5)各处消防蒸汽线的排凝阀或放空阀,应微开排汽,防止冻凝. (6)对装置的工业风及净化风,应加强检查切水工作,对各处的排汽的胶皮管应接至下水井排凝. (7)若发现阀门有冻结现象而开不动时,特别是铸铁阀,禁止用板手或其他工具敲击,应先把阀门关闭,再用蒸汽吹暖热(或用水暖热)后再开。 (8)在冬季各管线的伴热线,任何时候均要通汽通水,并保证畅通,通向大气的冷凝液水管及排水阀,要采取微量排汽、排水法。 (9)装置冬季停汽停水时,应用风将所有蒸汽线、水线,彻底吹扫干净,并与装置

外总线隔绝,或在适当地方排出。 (10)冬季停工期间,各加热设备,管线伴热线,各蒸汽一般均应继续微量给汽,各冷却器,冷水线也一般继续微量通水,使管线疏通,防止冻结管线。 (11)冬季里可视早、中、晚及气温状况来调节蒸汽及水排空程度,并经常检查,不能一劳永逸。 (12)发现仪表伴热线有问题时,及时通知仪修进行处理。 (13)加强防冻凝巡回检查,搞好平稳操作,安全生产。 (14)为了防止备用泵内介质冻凝,宜采用以下方法: a关闭进出口阀,打开放空阀和泵体排液丝堵,放净泵内积液. b。轻度打开泵出口止回阀的旁通阀,打开泵进口阀,将在用泵的流体经备用泵体回流防冻凝.

冬季防冻防凝措施详细版

文件编号:GD/FS-3159 (解决方案范本系列) 冬季防冻防凝措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

冬季防冻防凝措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、按照巡回检查制中规定路线、内容进行检查,发现问题提前处理。 2、各职能部室督促、协助各车间做好防冻防凝工作。 3、检修停用的设备、管线、容器、冷却器、加热器等内部存水、存油,必须彻底吹扫干净。 4、室外的铸铁设备、配件必须保温,打开的设备要盖好,防止水进入冻裂,经常检查管架上各铸铁阀、蒸汽阀、管线死角要保温良好防止冻裂。 5、对于输送原油、渣油、催化料的重油线,要经常检查伴热线是否畅通,防止冻结. 6、经常检查净化风、非净化风管线是否存水,并

在龙门架低点, 净化风、非净化风罐处排尽存水,必要时加蒸汽伴热,防止风中带水,造成仪表失灵。 7、气温大幅度下降时,适当提高处理量和冷换温度,检查处理失灵仪表。 8、所有水管线经常保持有水流通,管线死角稍开放空阀,防止冻结,经常注意水压变化,防止水压太低,水不流通冻坏管线、阀门和设备。 9、蒸汽管线稍开放空阀,防止冻结,但不允许带压排放。 10、所有伴热线给汽伴热,防止冻结。 11、备用热长期停用的机泵,关闭有关阀门,排尽管线、泵体、泵座油箱中存水、存油。 13、所有保温设备管线应保温良好无裸露,无缺损。 14、做好消防栓、消防蒸汽管线,灭火器材的

化工企业冬季防冻、防凝检查要点

化工企业 冬季防冻、防凝检查要点 防冻检查是冬季防冻工作的一个极其重要环节,定期进行防冻检查,可以及时发现、处理防冻过程中出现的问题,有效避免冻堵问题的进一步扩大。 防冻检查主要是检查防冻、防凝工作的效果,查漏补缺,进一步完善防冻、防凝工作。 主要检查内容及其方法如下: 1、蒸汽伴热管线定期检查疏水器疏水情况,发现疏水不正常的及时进行排查处理,无法直接查看疏水情况的(如集中至疏水回收站),可用测温枪或手点触疏水阀阀体(保温时需预留出检测孔),检查一般要求温度要30℃以上或有烫热感觉为正常,有时感触的温热情况并不一定确认疏水正常,尤其针对集中至疏水回收站情况,因附近正常疏水管线导热,往往会误导检查判断。 2、热水伴热,有水流指示计的检查水流情况,或者用测温枪、手点触电伴热带预留检查位置,检查电

伴热热带温度是否正常;伴热热水管线集中回收时,也应根据经验避免因附件正常热水管线导热干扰,影响检查判断。 3、有温度指示的电伴热不仅要定期检查温度指示值,而且还需要用测温枪或手点触电伴热带预留检查位置,以防止温度指示不准,保证电伴热热带温度正常,无温度指示的电伴热更应该检测温度。 4、密闭厂房应设置有温度表,定期检查门窗密封及暖气温度情况,根据室内温度调整室内暖气量;阀门井检查其保温密封情况,必要时监测其内温度。 5、定期检查排空的设备及管线低点是否有物料流出及冻堵情况,或用扳手敲击管线进行判断,若发现冻堵及时排查物料来源,并进行相应的处理。 6、定期检查设备及管线防冻循环跨线,有水流指示计或视镜的,观察指示情况是否正常;无有水流指示计或视镜用测温枪或手点触设备本体或相关防冻跨线,通过温度进行判断,难以通过温度判断的,也可用听棒判断设备或管线物料流动情况。对于采取少量外排循环防冻的物料,定期检查外排量是否正常。 7、仪表伴热,定期检查仪表伴热箱密封情况及其内的温度情况,同时根据伴热方式,按照上述办法检查仪表伴热;另外,可以通过现场及远传仪表进行对

催化车间防冻防凝安全规定详细版

文件编号:GD/FS-1266 (管理制度范本系列) 催化车间防冻防凝安全规 定详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

催化车间防冻防凝安全规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、停用的设备、管线与生产系统联接处应加盲板,并把积水排放后吹扫干净。 2、运转和临时停运的设备、水管线、蒸汽管线、控制阀要有防冻保温措施,或者采取少量长流水,少过汽的办法达到节约又防冻的要求。 3、水管线的阀门井,消防栓要采取措施,排净积水,加强防冻。 4、对冻结的铸铁阀门要用温水解冻,防止骤然受热损坏造成泄漏。 5、管架、平台下的冰溜子要随时打掉,以防掉下砸伤行人,处理高处积冰时要注意底下是否有行人经过,必要时拉好警戒线并安排专人负责警戒。

6、车间冬季生产要有专人负责防冻凝工作,制定具体的防冻凝措施。 7、对净化风、非净化风加强脱水、以防风中带水,引起仪表信号失灵。 8、各班要在交接班会上交接防冻防凝工作情况。 9、应加强各水线、蒸汽线、风线防冻防凝检查。 10、应加强备用热油泵的预热工作和备用冷油泵的盘车检查工作。 11、应做好对设备现场玻璃板和仪表引压管的伴热保温,巡检时及时将现场和远传进行校对。 12、冬季装置停工时,应将所有管线、设备内部存水放净,并用风或氮气吹扫干净。 13、要经常检查伴热线疏水器排空阀是否畅

相关文档
相关文档 最新文档