一、割接说明

由于欣园小区机房现用艾默生开关电源容量不足,需要更换为中达开关电源。拟采用带电割方式,不中断通信业务。

目前,现用艾默生开关电源上有两组蓄电池,负荷共28A,其中包括综合柜1(3A)、ONU(10A)、385( 3.9A)、C220(3.6A)、MA5600( 4A)、综合柜2(3.5A)。

二、割接时间

时间定于二O一一年五月十一日九时开始。

三、割接前的准备工作

1.完成中达开关电源安装、加电、测试及监控接入工作。

2.确认原电缆长度是否够长,并对正、负、地线分别做好标记。

3.准备好绝缘梯,并将所用工具进行绝缘防护处理。

4.断开中达开关电源的电池及输出保险。

5.准备好相应线径的复连线、电源线和接线端子。

四、割接步骤

1.对设备、电源线、工具再次进行全面检查,确认无误。

2.完成第一组的割接。

(1)断开艾默生开关电源上的第一组蓄电池的保险,

拆除负线并进行绝缘包扎,然后接到中达开关电源的1号电池接线端子上;

(2)拆下艾默生开关电源第一组电池的正线并进行绝缘包扎,然后接到中达开关电源的正排上;

(3)合上中达开关电源第一组电池保险。

3.割接负荷(以综合柜1负荷为例)

(1)用复连正线将综合柜1的正线连接到中达开关电源正排。

(2)用复连负线将综合柜1的负线连接到中达开关电源10号输出端子上。

(3)测量两开关电源的压差,调整中达开关电源输出电压至压差小于0.2V,合上保险,测量10号保险输出电流值,确认正常后,断开艾默生开关电源的对应输出保险,观察综合柜1工作是否正常、中达开关电源输出是否正常。

(4)确认无误后拆下艾默生开关电源侧正、负线,分别接到中达开关电源的正排和1号输出端子上,合上保险,测量输出是否正常。

(5)确认正常后,断开中达开关电源10号保险,先将复连线从原供电电缆上拆下,对原供电电缆接线处进行绝缘包扎处理,综合柜1割接完毕。

(6)采用相同的方法将综合柜2、ONU、MA5600负荷逐一割接到中达开关电源上。

4.拆除中达开关电源上的复连线。

5.由于C220和385为双路供电,因此可其中一路电源线割接到中达开关电源双系统同时供电,然后再将另一路割接到中达电源。

6.将第二组割接到中达开关电源上。

7.关闭艾默生开关电源的输入开关,拆除设备和输入电缆。

8.割接完毕,清理割接现场。

设备维护中心

二O一一年五月十日

XXX通信机房搬迁实施方案

XXXX通信机房搬迁实施方案 XXXXXXX有限公司 二 O二 0 年五月

目录 1.概述 (3) 1.1项目背景 (3) 1.2项目目标与原则 (3) 1.2.1项目目标 (3) 1.2.2建设原则 (4) 2.需求分析 (5) 2.1搬迁设备需求 (5) 2.2搬迁时间要求 (6) 3.搬迁实施方案 (6) 3.1总体方案 (6) 3.2搬迁前准备工作 (6) 3.2.1机房环境检查 (6) 3.2.2搬迁设备、线缆统计 (7) 3.2.3系统关联性分析 (7) 3.2.4IP地址规划 (7) 3.2.5设备位置规划 (7) 3.2.6设备标签制作 (7) 3.2.7搬迁物流方案 (7) 3.2.8搬迁通知 (8) 3.3搬迁实施 (8) 3.3.1现场环境保护 (8) 3.3.2数据备份 (8) 3.3.3设备停机 (8) 3.3.4搬迁设备拆卸、清点 (8) 3.3.5监督设备搬运过程 (8) 3.3.6目的地设备清点、拆包、上架 (9) 3.3.7设备功能恢复 (9) 3.3.8启动应用系统 (9) 3.3.9系统功能测试 (9) 3.3.10光电缆割接 (9) 3.4搬迁后系统保障 (9) 4.方案关键步骤 (10) 4.1提前预测搬迁风险。 (10) 4.2充分调动一切资源。 (10) 4.4采用流程化搬迁方式。 (11) 4.5做好系统的充分验证。 (11) 4.风险及应对措施 (12) 5.应急预案 (13) 5.1.1搬迁过程中设备硬件损坏 (13) 5.2设备开机无法正常运行 (14) 附件一:机房搬迁工作量清单 (15) 附件二:搬迁实施计划表 (16) 附件三:施工图纸 (17)

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案 ******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工 作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2 楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人, 制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍

摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11 号机柜放服务器 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP 多模模块2块、网线若干、水晶头若干、网线钳2把、标签机1台、标签纸若干,A4打印机1台、A4打印纸若干、档案盒若干。 二、新设备的验收与安装、调试、培训(11月17-11月20日) 本项目中采购的新设备已全部到货,到货后由工作小组组织双方人员验收并登记签字。 厂家工程师到现场后对所有设备进行拆箱验收,由甲方、乙方、厂家工程 师3方人员共同验收后登记签字。 (一)防火墙安装: 1、由工程师了解现场情况,根据实际情况规划IP地址与策略; 2、甲方签字确认IP地址与防火墙策略; 3、山石网科工程师对防火墙进行配置调试,现场培训甲方维护人员; 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度; 5、双方签字确认防火墙安装效果。 (二)核心交换机安装 1、由华为工程师了解原核心交换机配置,根据实际情况重新规划IP地址、 VLAN等; 2、甲方签字确认IP地址与VLAN的规划; 3、华为工程师核心交换机进行配置调试,现场培训甲方维护人员。 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度;

大学机房建设方案

机房装饰工程

一、工程设计依据 (1) 依据中南民族大学容灾机房建设项目技术需求 (2)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) (3)《建筑设计防火规范》(GB50016) (4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222) (5)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367) (6)《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116) (7)《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145) (8)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325) (9)《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327) (10)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203) (11)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) (12)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209) (13)《防静电地面施工及验收规范》(SJ/T31469) (14)《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》(GB50242) (15)《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) (16) 中南民族大学容灾机房建设项目现场实际情况。 二、机房平面设计布置 1)机房平面设计:机房109 ㎡、操作间16㎡、配电间13㎡、电源室45.5㎡。 2)机房平面布置设计: a.主机房 设置接入机柜2台,机柜尺寸:800×450×2200mm;设置服务器机柜24台,

机柜尺寸:600×1200×2000mm,列头柜和网络核心柜为800*1200*2000(1期只配置12台服务器机柜、1台接入机柜和一台列头柜)。 设置UPS配电列头柜2台。 设置房间级精密空调2台(1主1备),制冷量不小于20KW。湿膜新风空调1台,风量不小 于7000m3/h,制冷量不小于20KW。 设置无管网灭火柜3套。 设计操作间进入主机房入口及应急门入口、货运通道3套门禁。 b.操作间 监控工作台2台,5P空调1台,资料柜2台,鞋柜一套,入口处设置1套门禁,。 c.配电间 设置配电柜5台:市电输入总柜、市电分配柜、UPS1输入输出柜、UPS2输入输出柜、两路 UPS输出ATS自动切换柜; UPS主机2台:不小于250KW模块化UPS。 设置无管网灭火柜1套,5P空调1台。 d.电源室 放置2台UPS后备时间4h所需的电池。 设置无管网灭火柜1套,5P空调1台。 三、机房壳体设计 采用焊接式屏蔽室,由优质镀锌冷轧钢板及各种型钢、异行龙骨焊接成形。支

机房设计方案要求

1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师, 及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之 地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。 1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案

******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人,制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM、交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11号机柜放服务器。

专业机房建设技术方案

机房建设方案

前言 现代科技的进步使计算机及网络技术飞速发展,提供越来越强大的计算机处理能力和网络通信能力。计算机及网络通信技术的应用大大提高了现代企业的生产管理效率,降低运作成本,并使得现代企业能更快速有效地获取市场信息,及时决策反应,提供更快捷更满意的客户服务,在竞争中保持领先。 一、工程概况 机房工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。其设计必须确保电子设备、计算机等系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。机房设计依据国家B级标准机房建设。 本机房装修总面积约为66M2,机房内配备网络机柜7台;标准机架式服务器机柜7台,UPS主机一台,UPS电池组2组,总体布置见平面布置图。 二、设计依据 国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》〔GB 50462-2008〕 国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 国家标准《供配电系统设计规范》〔GB 50052-95〕 国家标准《低压配电设计规范》〔GB 50054-95〕 国家标准《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 三、设计原则

数据中心机房搬迁方案

数据中心机房搬迁方案 随着信息系统规模的扩大,数据中心机房无论从面积、配套基础设施等各个方面都逐渐不能满足需求。针对这种情况,大多数供电局选择重建机房。如何将服务器、存储、网络等设备迁移到新机房,则是一个较为棘手的问题。 通过分析,发现机房搬迁存在两个难点:一是搬迁风险大,许多设备早已过保修期且比较陈旧,因此设备安全性和数据安全性的保障显得尤为重要。二是对用户有较大的影响,机房迁移对业务工作的开展影响较大,甚至是整个单位的业务中断,导致严重后果。因此,搬迁前要做好大量的准备工作,制定周密的搬迁计划,提供相应的预防措施、补救措施,最大程度保证数据和应用系统的安全。 1.搬迁方案 为了使搬迁对应用系统的影响降至最小,可采用在线搬迁的方式,即建立平滑的网络过渡环境,以数据存储为核心,保障网络和应用系统的稳定性、连续性,最大程度缩短系统运行的中断时间。搬迁方案包括以下几个方面:设备搬迁方案,主要内容为搬迁设备统计、搬迁配套工具、搬迁日程和人员安排、搬迁后设备位置平面图。 网络割接方案,包括网络割接流程以及割接前后网络拓扑变化。 系统及数据备份方案,包括备份方式以及时间。 应急方案,包括硬件故障、操作系统故障、数据库及应用系统故障、存储设备及数据故障应急方案。 在方案中,首先要确定需搬迁设备清单,并对设备进行分类;其次按照系统划分设备,安排合理的搬迁次序。核心系统可在周末或者工作日的晚上搬迁,非核心系统可在工作日搬迁。对于双机运行的设备可先对备用系统搬迁、调试、正

常运行后,再将主机搬迁至新机房。 2.搬迁步骤 搬迁前制定通知,把搬迁过程的停机安排统一发布,然后提供一个热线电话和信息部联系,负责协调各个专业的搬迁事宜。 信息发布:信息部门提前进行信息发布,告知具体搬迁时间计划。 网络互连:确定新数据中心机房和旧机房的光纤线路连通. 检查机房环境条件和可用性:检查新机房空调、供电、消防、综合布线等设备正常运行的条件具备,同时进行网络联通性测试,保证网络的可用性。 应用管理员检查确认应用是否正常运行,主机管理员检查确认主机是否正常运行。 数据备份:搬迁前,做好该系统的相关备份。 确认搬迁工具到位。 确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。 应用管理员退出应用,主机管理员停运主机,再由各搬迁组进行主机的拆卸、清洁、搬迁、上架及网络/KVM接入等工作,设备搬迁过程中应做好设备的防碰撞、防灰尘、防水等,同时必须严格按照设备布局图、设备背面接线图完成设备的上架、接线等工作。 主机管理员通电启动设备,并进行主机测试,应用管理员负责应用测试。 设备正常运行后,各搬迁组及时更新设备及连接线的标识。 建议人员变迁和系统搬迁分期进行。即人员在新大楼办公,系统在旧大楼,

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

机房建设方案建议书

机房装修设计系统建议方案书 摘要: 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 一、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。下面结合国家规范及我公司多年来在计算机机房工程设计和施工中的经验,来对贵单位调度所的计算机机房工程建设中所涉及到的机房总体设计、机房装修、机房环境监测三大部分内容逐一进行论述。供贵单位参考。 1.1、机房总体设计-就机房各功能区的整体规划问题进行讨论。本方案 力求在不改变建筑结构的基础上,根据贵单位的具体要求,按照功能与美观兼具的设计思想,建设一个现代化的,具备先进性、实用性、展示性、用料考究、施工严谨的机房。 1.2、机房装修-是机房建设的具体实现,是至关重要的一环。本方案书 先就天花、地板、墙面等进行说明;再按照天花、地面、墙体柱面等进行装修思想简述。 1.3机房环境监测-是起到保障机房整体系统安全而有效工作的作用。本 方案就温湿度、UPS电源、烟雾探测器、门禁系统、漏水侦测等各功能进行阐述。 二、机房总体设计 计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是电子行业与建筑装饰行业交汇与结合的新兴行业。 2.1机房建设方案的指导思想

机房搬迁中心系统搬迁方案

机房搬迁中心系统搬迁 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

系统搬迁方案 中心系统现状: 从上表看,有CAS系统、BOSS及业务接口系统、呼叫中心这三大系统必须且只能在切割当晚搬迁。

搬迁方案 1.CAS系统 a)概况: CAS系统没有办法在切割前搬迁,也不能在切割后搬迁。系统从2007年初使用到现在已经4年了,而服务器的安全运行期是3年,核心设备三台,两台服务器,一台加密机,有硬件风险存在。 b)故障点: 搬迁过程中三台核心设备中的任意一台出故障,都只能采用清流的方式播出。 c)方案: 考虑到搬迁的安全性,采取压缩的部分搬迁方式,将2台服务器压缩成一台性能稍高的服务器,将所有应用都部署到备份设备上,系统性能基本满足日常运营需要,只需要在搬迁前将系统调试正常,搬迁当晚只需要切信号就行,几乎没有风险。现用系统可以作为以后运营的备用设备,搬迁几乎没风险。 d)工程劳务费: e)工程进度表:

f)应急预案: 2.BOSS及相关接口系统 a)概况: 因为搬迁第二天要正常营业,所以只能在切割当晚搬迁,而且必须在第二天早8点前恢复。系统设备从2008年7月正式运行到现在也整满3年,并且都过了质保期。服务器6台,阵列一台,光纤交换机一台,千兆交换机一台,共计9台,设备多,搬迁故障风险比较大。 b)故障点: 这九台设备中任何一台出故障,都会影响营业,其中数据库服务器、住营业服务器、信合代收接口业务服务器故障影响最大,如果出故障,只能清流播出,否则到期用户无法收看,同时没法营业,否则就只能手工记账开票了。 c)方案1: 采取压缩的部分搬迁方式,本系统6台服务器,我们在搬迁方案中采用2台部署,其中交换机和阵列柜结果相对简单,如果搬运过程中保护手段合理,出故障的可能性应该比较小。在搬迁前将数据库和所有营业服务合理部署在这两台服务器当中,将所有业务调试成功,这样该系统的搬迁风险也很小。

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

机房割接方案

胜芳机房搬迁割接方案 一、割接目的: 由于胜芳机房搬迁,需将数字电视设备,数据交换设备等搬迁至新机房。 二、现网状况: 市县有线电视设备(两台光放,一台光纤分路器),市县数据交换设备(2826交换机,S5700交换机),政法网设备,OTN设备,专网光纤收发器,-48V电源。 三、割接方案: 1、协调工作 向省公司打机房搬迁割接申请;通知数据业务部主任王玄博;提前打电话兰科\环宇\中兴\润博公司技术人员到场 2、将原机房市县有线电视设备和市县数据交换设备搬迁至新机房内,机房之间新铺设 72芯光缆跳接使用。 具体准备跳线如下: ○1BRAS至OTN, LC /PC- LC /PC 4根25m ○23个光收发器至ODF,SC /PC-FC/APC 3根15m

○3S5700交换机至ODF(胜芳至霸州方向),LC /PC-FC/APC 1根15m ○4光放或分路器至ODF,FC/APC- FC/APC 4根15m ○52台光放间连线及分路器 FC/APC- FC/APC 2根3m ○6OTN设备,LC /PC- FC/APC 4根10m ○7政法网设备,LC /PC- FC/APC 4根10m 3、铺设BRAS至通信电源电缆,16平方4根15米. 4、把所有线缆按要求贴好标签,能接的都提前接好。新机 柜需要放设备的提前上好架子。 5、有线电视备用设备提前安装在A,B号机柜,连接好尾纤, 接好电源(经过UPS)运行并做好标签。 6、数据设备全部保存3遍配置,并备份配置。 7、安装备份5700设备,备份原5700设备所有配置。 8、凌晨开始通过主备线路切换,割接有线电视设备。 9、先割接胜芳至大成方向,拆装光放,熔光纤恢复后,再 继续割接胜芳至霸州、文安方向光缆,以免出现双断现 象。

计算机机房建设方案

一拖集团中心监控机房建设方案 第一章中心机房建设要达到的几点要求 第二章机房装修方案说明 第三章机房设备防雷系统说明 第四章机房电气系统配置方案说明 第五章机房空气调节系统说明 第六章机房安全感应门禁系统说明 第七章机房中心监控大屏安装说明 第八章机房设备清单及装修报价(附装修效果图)

第一章中心机房建设要达到的几点要求 一拖集团中心监控机房是要集数据中心、网络服务中心,安全快速反应指挥中心于一体的监控机房。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 一拖集团中心监控机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长系统使用寿命,又能为管理人员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

第二章机房装修方案说明 一、设计的主导思想 针对机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局

机房及网络系统建设方案设计

中心机房及网络系统建设方案word完美格式

word完美格式

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 word完美格式

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇word完美格式

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 word完美格式

第二章项目容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信word完美格式

机房搬迁实施方案

******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人,制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM、交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11号机柜放服务器。 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP

机房建设方案参考 -

目录 第一部分技术文件 (2) 1................................................................................................................................. 项目概述2 1.1 ..................................................................................................................................... 项目背景 2 1.2 ................................................................................................................... 项目现状与建设要求 2 1.3 ..................................................................................................................................... 建设目标 3 1.4 ..................................................................................................................................... 方案依据 4

机房设备搬迁及系统割接施工方案

机房设备搬迁及系统割接施工方案 1、搬迁准备 1.1新机房内的准备工作主要是对于机房环境的确认。 包括:市电供电系统环境确认,供电系统线路情况确认,各种电压测量,空调设备的正常运转情况。新场地的环境要达标,电压220V,零地电压小于1V,温度在22摄氏度正负2摄氏度之内。 1.2根据静电地板承重规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。 可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。 1.3UPS供电系统、电池供电性能检测,UPS主机参数确认,UPS供电输出参数测量。 有一点要注意,关键服务器的电源插座要参考老机房的插座标准制作,确保规格和型号保持一致。提前准备好电源,保证服务器到位能及时上电测试。 1.4网络环境确认 对新机房的外网要提前调试好,测试与远程各点的连通情况。内网布线调试工作提前做好,保证核心交换上架后内网能正常。 新机房的环境准备工作要提前做好,关键的电源、网络准备充分后,才能进行搬迁,否则一旦某个环节出现问题,将影响业务正常启用。 2、数据备份工作 所有关键数据(包括程序,数据库,各服务器的配置参数、操作系统等)的全备份。其中数据库数据备份前1天先做1套备份,备份出来的介质经验证可靠后单独存放,专人保管。 以上工作在搬迁的前几天可以分期完成,系统备份工作平时也是工作内容。 3、搬迁实施 3.1最后一次完整数据备份工作 所有关键数据(包括程序,数据库,各服务器的配置参数、操作系统等)的全备份。其中数据库数据备份做两套备份,备份出来的介质经验证可靠后单独存

放,专人保管。 在搬迁前(服务器关机下电前)要最后做一次完整的全备份。 3.2标记线缆和设备 对服务器和存储设备的连接进行打标工作,在设备的显著位置标记编号,在线缆的两头标记所连接的设备编号,并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。 3.3机房搬迁步骤(设备至新机房) 如果新、老机房的各项准备工作提前做好做细,机房的整体搬迁从进场准备到搬迁、测试完毕大概需要三天时间。大致可以安排在第一天各设备下架搬迁,第二天各设备上架加电测试,第三天整体测试。 4、系统应急与灾难恢复方案 4.1前提:所有的和数据备份完整无缺,容灾系统正常。 4.2具体内容: 当数据发生丢失的时候,使用备份数据来恢复; 当服务器硬件发生故障的时候,立即联系硬件供应商尽快更换备件,如果该主机有集群,把应用系统切换到集群系统备机上,如果是非集群主机,暂时调整应用,尽量使应用系统先运行起来。 发生严重灾难主备机都无法正常工作时,启用容灾系统,保证容灾系统网络正常。 如主机有硬件故障,从最近的备件库提取相应设备更换之。 4.3注意事项 (1)特别注意人身安全:首先注意不要触电;其次由于机柜、机架等都是金属,有较锋利边缘,易划伤手;机器等都很重易砸伤脚,要特别注意。 (2)搬迁前的准备工作一定要细致,对各个设备的布局和线缆的位置要了解清楚,并做详细的标注,包括出具结构拓扑图,位置示意图,设备和线缆的标记,系统重要数据的备份等等。 (3)搬迁时,尽量避免剧烈的碰撞,要做到轻拿轻放,在装车时,各个设备和设备与车厢之间要放置泡沫塑料或纸板来减轻运输途中的碰撞。

信息中心机房建设方案

XX省XX管理信息中心数据中心机房建设项目 项目概述 机房工程不仅是一个装饰工程,而是一个集建筑物装饰学、电工学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、消防专业等综合学科的系统工程,并涉及到网络布线工程等技术领域,因此机房的设计施工单位要有较全面掌握各系统专业知识、集成化和技术应用,并有较好的实施经验,才能确保主机房整个系统的正常运行工作和有良好的效果。 三、技术方案需求 3.1 总则 3.1.1 目标 本工程为建设一个全新的A级标准数据中心机房用于承载XX省XX信息化公共服务平台及金教工程等业务系统,为XX省各类XX信息化应用系统提供硬件运行环境。 本项目不考虑机房KVM管理系统和动力及环境监控系统的建设。 3.1.2 设计及验收标准 建设单位对计算机房建设与管理的要求 机房布局示意图 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《电子信息系统机房施工和验收规范》GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011 《计算机站场地安全要求》GB9361-89 《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95 《防静电地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《建筑电气工程施工质量标准》ZJQ 00-SG-024-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑物照明设计标准》GB50034-2004 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《智能建筑设计标准》GBT50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

计算机机房迁移方案

**公司 系统迁移方案2010年7月

目录 前言 (3) 一、迁移背景 (3) 二、迁移目标 (3) 三、迁移原则 (3) 四、迁移后的效果 (3) 一阶段迁移实施前准备 (5) 一、项目实施范围 (6) 二、项目实施准备时间安排 (7) 三、实施准备工作 (8) 1.网络迁移准备工作: (8) 2.音视频会议迁移准备工作: (11) 3.机房迁移准备工作: (11) 二阶段迁移具体实施 (13) 一、实施原则和流程 (13) 1. 实施原则....................................................................................错误!未定义书签。 二.实施流程和时间安排 (13) 三、具体迁移步骤 (15) 1.网络迁移具体步骤: (15) 2.音视频会议迁移具体步骤: (16) 3.机房迁移具体步骤: (17) 三阶段回退方案...............................................................................错误!未定义书签。 1. 网络迁移回退方案:................................................................错误!未定义书签。

前言 一、迁移背景 现有机房在17楼,机房面积小,通风、供电、消防均不满足标准机房建设要求,新建机房位于13层东北角。办公楼有互联网出口资源,也可接入各运营商专用线路。为满足公司搬迁后的办公需求,实现机房、网络与应用系统的平稳迁移,需对办公网络、机房、视频会议系统进行建设、改造和迁移. 二、迁移目标 此次迁移为了达到不影响用户的日常工作和会议,我们将投入广大的人力物力达到整个系统的无缝迁移。保证系统的运行良好,不让用户因为搬迁问题受到到很大的影响。 三、迁移原则 为了确保整个实施过程的高效和无误,客户方和实施方需建立专门的项目小组。实施方派出2工程师,参与迁移工作的实施过程。 客户方的人员须拥有跨部门协调和管理该项目整体的权利,数量为至少两人,作为负责迁移问题的专门小组,以便于今后工作的协调和管理,也利于建立和经销商、运营商间的联系渠道。 四、迁移后的效果 经过19日搬家后后,**公司的所有应用和网络全部搬入到圣仑大厦中,人员到位后,能立即开始工作,不会因为网络或应用系统的原因影响工作。同时视频会议的召开也可以在新的办公楼里举行,保证领导可以随时召开对上和对地市的视频会议。19日迁移后新楼拓扑如下所示:

机房建设方案完整版

机房建设方案 一、机房组建的必要性 随着信息技术的迅猛发展,电脑应用的越来越普及,电脑教育已成为各学校学生的必修课。电脑在未来一段时间或者以后将继续占领教育市场。因此,良好的电脑设施设备的建设将成为电脑教育成败的关键,所以我们需要建设配套设备良好的机房,以满足教学需要,同时使学生学的更好,教师教的更出色。 二、机房组建的目的 因要满足教学需要,本系需要组建两间计算机教学机房,以供5个班(08办公1、2;09办公1、2;09商务英语与文秘)的学生教学使用。 三、机房的用途 1、教学:机房的主要用途用于上计算机基础课(计算机基础和办公软 件等)和计算机专业课(PhotoShop、Dreamwear、数据库等)。 2、培训:用于办公软件培训,会计培训等多种培训。 3、考证:用于计算机基础,会计等证书的考试。 4、办公:用于教师办公使用。 5、外租:外租于外面的公司使用。 四、机房组建的总体布局

他 空调4000/台2台散热 音箱 200元/ 台 一对教师演讲电源插排60元/个22个教师演讲 无线麦克风系统300元/ 套 一套教师演讲 有线话筒40元/个二个教师演讲 教学、办公桌3套 教师演讲、 办公 网络布置 网线走地线,组网采用对等工作方式,管理维护较为方便。 装机 先在学生机和教师机中装好以下常用教学软件:

以装好的那台学生机为源,进行网络复制系统,在其他台学生机装上同样的系统和软件。接下来,根据地理位置,对60台学生机进行手动标号,再由此手动设置60台学生机的计算机名、IP地址,IP地址段从 192.168.11.1——192.168.11.60。最后设置教师机的IP地址为192.168.11.61。

相关文档