文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 港口旅游度假区工程建设施工组织设计方案【word版可编辑】

港口旅游度假区工程建设施工组织设计方案【word版可编辑】

【Word版,可自由编辑!】

第一章编制说明和依据

1.1 编制说明

本施工组织设计是依据xx岛旅游度假区陆岛交通码头扩建工程施工招标文件(招标编号:HZ2011-047),结合我局施工能力所编的。

1.2 编制依据

1、相关文件

xx市海达工程招标有限责任公司提供的《xx岛旅游度假区陆岛交通码头扩建工程(一期工程)招标文件》。

2、设计文件

天津水运勘察设计院《xx岛旅游度假区陆岛交通码头扩建工程》施工图设计说明,施工图册。

1.3 执行技术规范和标准

1、交通部《水运工程混凝土施工规范》(JTJ268-96);

2、交通部《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269-96);

3、交通部《水运工程混凝土试验规程》(JTJ270-98);

4、交通部《防波堤设计与施工规范》(JTJ298-98);

5、交通部《港口工程质量检验评定标准》(JTJ221-98);

6、交通部《港口航道护岸工程设计与施工规范》 JTJ300-2000;

7、交通部《重力式码头设计与施工规范》 JTJ298-98;

8、交通部《公路路基设计规范》 JTG D30-2004;

9、交通部《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTG D30-2003;

10、交通部《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004;

11、交通部《水运工程质量检验标准》 JTS257-2008;

12、其他本工程适用的国家技术标准。

上述标准或规范有修改或重新颁布,施工时将遵照执行。

第二章工程概况及自然条件

2.1工程位置

本工程位于xx市xx岛旅游度假区。

2.2工程规模范围

本工程码头部分为沉箱重力式码头长105米,滚装泊位一个宽15米,引堤部分全长462米,采用棱体回填,出水面采用斜坡式浆砌块石护面,潮差段迎水面采用栅栏板护面。

2.3结构形式及主要尺寸

码头采用沉箱重力式结构形式,码头顶面标高为+4.70m,泊位底标高为-4.50m。引堤采用块石回填边部理坡护面结构,顶面标高在0点到200m 的范围内从+14.7m坡降到+4.70m,(高程基面采用当地理论深度基准面)。

2.4工期及质量计划

1、工期安排:根据业主要求2011年9月13日开工,2011年12月1日完工,总计80日历天。

2、质量计划:达到合格工程标准。

2.5自然概况

2.5.1气象

根据资料提供,xx岛位于北纬40°28’18“至40°31’28”,东经120°46’08“至120°49’36”之间,xx岛因受海洋性气候影响,具有海洋性气候特征。其区域属亚湿带湿润半湿润季风气候区,夏天温暖潮湿,气温早晚凉,中午较热。冬末春初比较寒冷,空气干燥,冷空气势力较强。冬天常刮东北风,风力最大可达7—8级。因此海岛较大陆气温相差15天左右。平均气温9.9°,年平均降水量548毫米,年平均风速7.1米/秒。秋天霜冻也较大陆晚15天。海岛海岸线长27公里。

2.5.2.水文:

1、潮汐:

设计高潮位:+3.21m 设计低潮位:+0.23m

极端高潮位:+4.12m 极端低潮位:-1.32m 施工水位:+1.80m

第三章施工总体安排

一、施工平面布置

1、施工现场

工程施工现场陆域不平整,不具备施工场地,首先进行陆域回填及整平,与此同时进行施工现场布置及沉箱预制准备工作,在陆域整平进行到一定程度时,形成施工现场作业条件后在施工场地内设临建房及小型构件预制场地。

2、预制场

在经业主审批的场地内布置砼构件预制场及砼生产线、办公室、临时生产生活设施、仓库等。

3、施工总平面布置。

图3-1 施工总平面布置图

图3-2 预制场平面布置示意图

图3-3项目部平面布置示意图

二、主要工程数量

引堤工程数量表

三、施工总体安排

1、开工后,立即进行预制场建设,抓紧时间进行预制工作,与此同时立即进行引堤堤心填筑工作,分别自陆抛段与水抛段同时组织机械施工,尽早完成引堤堤心填筑,为沉降预留时间,保证后续工程施工。

2、堤心石与护面块石交替组织流水施工,尽量赶工期。

3、为加快施工进度,堤心石、山皮石回填全部采用端进法进行,水陆结合施工。

四、施工流程

图3-4 工艺流程图

第四章工程测量、试验及检测

4.1测量控制

1、平面控制体系

以图纸给定的坐标控制点为基点,建立起控制坐标系统,作为本工程的平面测量控制体系。

依据上述平面测量控制体系,结合码头轴线的走向和平面布局,施设施工平面测量辅助基线。在施工过程中可以直接而方便地以辅助基线对工程进行施工平面控制。辅助基线必须定期以平面测量控制体系为据进行技术复核。

沿码头纵向施设相关施工轴线、护岸坡肩线等纵向导标;结合码头起始点、终点和主要分段施设横向导标,从而建立导标网系,用于抛填施工

操作控制。

2、高程控制体系

以业主给定的高等级水准点为基点,若有必要时,增设附加基点,建立起本工程的高程测量控制体系。

结合本工程的平面布局,考虑到施工中的适应性,由高程测量控制体系,引设施工高程辅助基点。在施工过程中可以直接而方便地以辅助基点对工程进行施工高程控制。各辅助基点必须定期以高程测量控制体系为据进行技术复核。

3、潮位测量

在靠近工程并适宜的地点,设立验潮水尺,用于抛填施工操作控制和指导船舶作业。

4、沉降观测

场地回填施工前,按设计要求埋设沉降观测点,定期进行沉降观测。

5、主要测量人员配备如下:

测量工程师:1人

测量技工:3人

6、主要测量仪器配备如下:

全站仪:科利达442(2〃)台

经纬仪:DKM2A(1〃)瑞士产1台

水准仪:NA28(1.5mm)瑞士产1台

测深仪:HD-28广州产一台

GPS: 中海达一台

4.2工程试验

1、试验机构设置

为保证整个工程质量得到全面有效控制,使所有产品均满足业主、规范及设计要求,组建现场试验检测室,承担本工程所有试验和检测。

为及时有效控制工程质量,试验检测室如下:

试验检测室:包括混凝土检测室、标准养护室、办公室等3间房屋。

现场试验检测室配置足够的人员,仪器、设备等配置合理,满足需要。

2 试验检测人力资源

主要试验检测人员设置一览表表5-2

3

试验检测仪器、设备的配置均按工程需要而配置。按规定的周期进行专检或自检,取得计量合格证。所有的仪器、设备设有专人负责进行操作和保养,并且有操作规程和管理制度。

4、试验管理制度

1、岗位责任制

⑴主任岗位责任制。

⑵技术负责人岗位责任制。

⑶质量负责人岗位责任制。

⑷档案资料管理员岗位责任制。

⑸设备管理、计量员岗位责任制。

2、管理制度

⑴样品收发、保管制度。

⑵万能试验机操作规程。

⑶压力试验机操作规程。

⑷养护室定期检测制度。

⑸随机抽样制度。

⑹不合格材料报告及跟踪处理制度。

⑺委托试验管理方法。

⑻原始记录填写、试验报告审核及审批制度。

5、试验内容

根据本标段施工实际情况,为保证工程质量对以下试验项目进行检测。砼冻融试件送公司中心试验室做冻融试验。

6、其它主要事项

(1)、在本合同工程施工前,将试验检测人员、试验仪器、设备和管理制度以及试验计划等报监理工程师得到批准后,开始进行有关试验检测项目。

(2)、试验过程中,接受监理工程师的监督,严格执行规定的技术规范和标准及监理工程师随时的有关质量标准的指令。

(3)、为监理工程师的平行抽检提供帮助。

(4)、当试验室与监理工程师的平行抽样不一样时,以监理工程师核定的内容为准,并接受监理工程师的处理、指正意。

第五章主要工序施工方法

5.1码头部分

由于本工程地质条件优越,原地面恰好满足施工要求,不需要进行挖泥,因此直接在沉箱基础位置进行基床抛石。

5.1.1基床抛石

1、石料质量

a、基床抛石采用二片石石。

b、石料应干净、坚固、无风化、无杂土、无裂纹、不呈片状,单块石料最大边与最小边比不应大于3。

c、石料水中浸透后强度不低于50Mpa。

2、工艺流程

3、主要施工方法

抛石前对抛石基槽抛石设立基床中心导标和顶面的坡肩边导标,横向设分段标,并对基槽进行检查是否回淤,当回淤厚度大于30cm时进行清淤,当回淤厚度小于30cm或没有回淤时,在抛石位置设立定位船。

抛石前线进行试抛,掌握块石漂流与水深、流速的关系,根据情况定位抛石船。

抛石方驳装运二片石,运至抛石位置定位,用反铲挖掘机进行抛石,用水砣测量抛石顶面高程。

抛石时才用粗抛与细抛相结合,顶面以下20cm-30cm时采用细抛。

基床抛石后采取5m一个断面2m一个点对基床抛石顶高高程进行测量,并绘制平面图和断面图。

抛填示意图

4、质量标准

水下基床抛石允许偏差、检验数量和方法

抛石船:方驳 1艘

辅助船舶机械:测量船 1艘

潜水船 1艘

5.1.2基床夯实

1、工艺流程

2、主要施工方法

(1)船舶驻位:根据夯实宽度由陆上标志进行定位。

(2)夯实:采用重锤夯实法,在方驳上安设起重机吊重锤的方法进行夯实作业,夯锤重6t,底面压强40-60kpa,落距2-3m,每锤冲击能应>150KN.m/m2;

由于本工程基床抛石厚度不大于2.0m,因此做一层夯实,分段夯实搭接长度不小于2.0m;

采用纵横向相邻接压半夯,每点一锤,并分初、复夯各一遍,一遍四次夯。可采用两遍或多遍夯实的方法,以防止机床局部隆起或漏夯。夯击遍数由试夯确定,不进行试夯时,不宜少于八夯,并分两遍夯打;

基床夯实范围可按墙身底面各边加宽1m,夯实前对基床顶面适当整平(粗平),局部高差不大于300mm,以防止夯实时倒锤;

(3)检查验收:该施工段夯实后,任选一不小于5m的一段,复打一次夯,用水准仪测量其平均沉降量,在30mm以内即为合格,若大于30mm,则此施工段重新进行夯实,并重新选择验夯段验夯,直至合格。验收合格后进行5m一个断面、1-2m一个测点的水深测量,并绘制平面图,并同建设单位、监理工程师一起进行隐蔽工程验收,并组织工序的施工。

(4)补夯处理:当夯实后补抛块石的面积大于1/3构件底面积或连续面积大于30m2,且厚度普遍大于0.5m时,宜作补夯处理。

质量标准:平均夯沉量(复打一次夯)<30mm。

5.1.4基床整平

1、工艺流程

2、施工工艺

相关文档