文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 空调负荷计算

空调负荷计算

第2章 冷、热、湿负荷的计算

§2.1 夏季冷负荷的计算

§2.1.1围护结构瞬变传热形成冷负荷

1.外墙和屋面瞬时传热引起的冷负荷

在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:

)()()(R c c t t AK Q -=ττ (2.1)

空调负荷计算

式中:)(τc Q ——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W ; A ——外墙和屋面的面积,㎡;

K ——外墙和屋面的传热系数,W/(㎡·℃);

R t ——室内计算温度,℃;

)(τc t -——外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度,℃,其计算方法多样,计算过程也比较复杂,常用已有的计算结果,列表查取。

2. 内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷

当空调房间的温度与相邻非空调房间的温度大于3℃时,要考虑内维护结构间的温差传热对空调房间形成的瞬时冷负荷,可按如下传热公式计算: )(.)(c R m o i i t t t A K Q -∆+=τ (2.2) 式中: Ai ——内围护结构的传热面积,m ²;

Ki ——内围护结构的传热系数,W /( m ²·℃) ;

to.m ——夏季空调房间室外计算日平均温度,℃;

△ t ——附加温升,℃ 。

3.外玻璃窗逐时传热引起的冷负荷

在室内外温差的作用下, 玻璃窗瞬时传热形成的冷负荷可按下式计算: )()()(R c W W c t t A K Q -=ττ (2.3) 式中:)(τC Q ——外玻璃窗的逐时冷负荷,W ;

K W ——玻璃的传热系数,W /( m ²·℃);

A W ——窗口面积,㎡;

)(τc t ——外玻璃窗的冷负荷的逐时值,℃。

空调负荷计算

免费下载Word文档免费下载: 空调负荷计算