文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信管道 施工方案

通信管道 施工方案

通信管道 施工方案
通信管道 施工方案

项目经理培训教材

通信管道工程施工及验收技术规范讲义

通信管道工程施工及验收技术规范讲义

1.概述(P1)

通信管道工程施工及验收技术规范(以下简称规范),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规范(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。

1.1常用通信管道类型

目前常用通信管道按所用管材可分为三类:

其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。

1.2

通信管道工程施工流程

通信管道施工流程图

- 2 -

1.3通信管道工程常用术语

(1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种:

①P0.27.5(软练325#)

②P0.32.5(软练425#)

③P0.42.5(软练525#)

(2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表)

(3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表)

(4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。

(6)水准点:测量标高时选定的基准点。

(7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。

2.器材检验

2.1一般规定

2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。

2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。

2.2通信管道工程主要器材

2.2.1

通信管道工程中水泥预制品主要有水泥管块、通道盖板、手孔盖板、人孔上覆等。水泥预制品生产前,须按水泥类别、标号及混凝土标号做至少一组(三块)混凝土试块。

2.3塑料管材

管道工程中塑料管材的质量、规格、型号应符合设计文件的规定。常用PVC 塑管规格有∮60、∮63、∮75、∮1+00、∮110硬塑管。∮110双壁波纹管。

2.4钢材与铁件

管道工程用钢管有无缝和有缝钢管两种。钢管用于桥梁或过路。人(手)孔铁件有人孔铁盖、口圈、盖板(手孔)、拉力环、电缆托架、托板、积水罐等。其中人孔铁盖、口圈及手孔盖板分灰铁铸铁和球墨铸铁两种。球墨铸铁用于车行道,灰铁铸铁用于人行道或小

区内。人(手)孔铁盖装置(内外盖、口圈)的规格应符合标准圈

的规定。

2.5建筑材料

2.5.1通信管道建材:(1)烧结砖或混凝土砌块。

(2)砂(天然)。

(3)石料(碎石、天然砾石)。

通信管道工程中严禁使用耐水性能差、遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖等。

2.5.2使用推荐标准图纸中的混凝土砌块规格、强度等要求。符合推荐标准图纸中各项要求。

2.5.3管道工程用的石料,应符合规定

1、应采用天然砾石或我工碎石,不得使用风化石;

2、石料的粒径应符合设计规范中的规定;

3、石料中含泥量,按重量计不得超过2%;

4、针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%;

5、硫化物和硫酸盐类含量,按重量计不得超过1%;

6、石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物;

2.5.4管道工程用的砂应符合规定

1、通信管道工程应采用天然砂;

2、通信管道工程宜使用中砂;砂的细度模数(Mx)如下:

粗砂Mx为3.7—3.1,平均粒径不小于0.5mm;

中砂Mx为3.0—2.3,平均粒径不小于0.35mm;

细砂Mx为2.2—1.6,平均粒径不小于0.25mm;

特细砂Mx为1.5—0.7,平均粒径不小于0.15mm;

泥系指粒径小于0.08mm尘屑、粘土等。

3、砂中的云母和轻物质,按重量计不得超过3%;

4、砂中的泥土,按重量计不得超过5%;

5、砂中的硫化物和硫酸盐,按重量计不得超过1%;

6、砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。

3、工程测量

3.0.1通信管道工程的测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的红线、坐标和高程进行。

施工前复测包括基准点、中心线测量和设置高程基准点测量等。

通信管道高程误差不大于±10mm。

4.土方工程

4.1挖掘沟(坑)

4.1.1通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出。待有关单位提出处理意见后方可施工。

4.1.2管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意

地下原有管线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。

4.1.3沟深及人手孔坑超过3m时,采用放坡法或设倒土平台,确保人身安全。

4.2回填

4.2.1通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行.

通信管道工程回填土,除设计文件有特殊要求外,应符合下列规定:

1、管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5cm的砾石、碎石等坚硬物;

2、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实;

3、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实。

4.2.2回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。

管道工程回填土

5.人(手)孔、通道建筑

5.1一般规定

1、砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝;

2、砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8—12mm,同一砖缝的宽度应一致;

3、砌块砌体横缝应为15—20mm,竖缝应为10—15mm,横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象;

4、砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状,尺寸应符合图纸要求;

5、设计规定抹面的砌体,应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计规定;勾缝的砌体,勾缝应整齐均匀,不得空鼓,不应脱落或遗漏。

6、通道的建筑规格、尺寸、结构形式,通信内设置的安装铁件等,均应符合设计图纸的规定;

一般局内主机房引出建筑物的通道,不应越出局所院墙,其他地方的通信用浅埋通道,其内部净高宜为1.8m;

7

6.模板、钢筋及混凝土砂浆

6.1装拆模板

6.1.1

通信管道工程中混凝土基础、包封、上覆及人也壁、盖板等。

均应按设计图纸的规格要求支架模板。

6.1.2浇筑混凝土的模板,应符合下列各项规定:

1、各类模板必须有足够的强度、刚度和稳定性、无缝隙和孔洞,浇筑混凝土后不得产生变形;

2、模板的形状、规格应保证设计图纸要求所浇筑混凝土构件的规格和形状;

3、模板与混凝土的接触面应平整,边缘整齐,拼缝紧密,牢固,预

留孔洞位置准确,尺寸符合规定;

4、重复使用的模板,表面不得有粘结的混凝土、水泥砂浆及泥土等附着物。

6.1.3模板拆除的期限,应符合下列要求:

非承重混凝土构件拆模时间表

注:每24小时为一天

承重混凝土构件拆模时间表

6.2钢筋加工

6.2.1通信管道工程所用的钢筋品种、规格、型号均应符合设计规定。

6.2.2钢筋加工应符合下列各项规定:

钢筋表面应洁净,应清除钢筋的浮皮、锈蚀、油渍、漆污等;

钢筋应按设计图纸的规定下料,并按规定的形状进行加工;

1、盘条钢筋在加工前应进行拉伸处理;

2、加工钢筋时应检查其质量、凡有劈裂、缺损等伤痕的残段不得

使用;

3、 短段钢筋允许接长用作分布筋(构造钢筋)

,主筋(受力钢筋)

严禁有接头。

6.2.3钢筋排列的形状及各部位尺寸,主筋与分布筋的位置均应符合设计图纸的规定。严禁倒置。主筋间距误差不大于5mm ,分布筋间距误差应不大于10mm 。 钢筋绑扎

6.3混凝土浇筑

6.3.1配制混凝土所用的水泥、砂、石和水应符合使用标准。不同种类、标号的水泥不得混合使用;砂和石料的含泥量如超过标准,必须用水洗干净后方可使用。

混凝土浇筑

6.4水泥砂浆

6.4.1水泥砂浆的配比,必须严格按规定规定配制。(讲义附表二) 6.4.2凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须过筛后使用,不得有豆石等较大粒径碎石在内。 6.4.3水泥砂浆养护应执行6.3的相关条款。

7铺设管道 7.1地基

7.1.1通信管道的基地基处理应符合设计文件的规定。凡采用天然地基而设计又没有具体证明如何处理的,遇下列情况应及时向有关单位反映。待提出处理方案后方可施工。

1.地下水位高于管道及人(手)孔最低高程的; 2.土质松软,有腐蚀性土壤或属于回填的杂土层; 7.1.2

天然地基 7.1.3

通信管道沟底宽度

7.2基础

7.2.1通信管道一般宜采用素混凝土基础,混凝土的标号、基础宽度、基础厚度应符合设计规定。凡设计规定管道基础使用预制基础板或加钢筋的段落,应按设计处理。 管道基础

表7.2.3 管道基础进入人(手)孔窗口处配筋表

7.3管道铺设

7.3.1通信管道铺设前应检查管材及配件的材质、规格、程式和断面的组合必须符合设计的规定。

7.3.2改、扩建管道工程,不应在原有管道两侧加扩管孔,在特殊情况下非在原有管道的一侧扩孔时,必须对原有的人(手)孔及原有电缆等做妥善的处理。

7.3.3水泥管块的铺设应符合规定

水泥管群铺设

7.3.5水泥管块的接续方法宜采用抹浆法。

抹浆法接续水泥管块

7.3.6各种管道引入人(手

)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其管顶距人(手)

孔上覆,通道盖板底应不小于300mm 。

管底距人(手)孔,通道基础顶面应不小于400mm 。

7.3.7引上管引入人(手)及通道时,应在管道引入窗口以外的墙壁上,不得与管道叠置。引上管进入人(手)孔通道,宜在上覆盖板下200—400mm 范围内。

7.3.8弯管道的曲率半径应符合设计要求,一般不宜小于36mm 。其水平或纵向弯管道各折点坐标或标高均应符合设计要求。弯管道应成圆弧形。

7.3.9钢管通信管道的铺设方法、断面组合等均应符合设计规定;钢管接续宜采用管箍法。

钢管铺设规定

7.3.10通信管道采用塑管的,其铺设方法、组群方式、接续方式等均应符合设计规定。

塑管铺设

7.3.11通信管道的包封规格、段落、混凝土标号应符合设计规定,包封采用C15混凝土现场浇灌,要求铺管完毕随即浇灌,包封百厚度为8cm。

7.3.12通信管道的防水、防蚀、防强电干扰等防护措施必须按设计要求处理。

7.3.13各种材质构成的通信管道,最小埋深应符合下表:

通信管道最小埋深表

7.3.14通信管道与其它各种管线平行或交越的最小净距,应符合下表:

通信管道与其他管线最小净距值

(2)当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封;

(3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应

作包封;

(4)如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m

8.工程验收

8.1检验项目及内容

8.1.1通信管道工程可分段进行竣工验收。可按不小于一公里的整段管道为验收单元。

通信管道工程竣工验收内容

8.1.3通信管道工程的随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收的内容见下表:

随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收内容表

混凝土配合比表附表一

- 19 -

通信管道施工方案-(1)

第一章概况 1.1工程概况 本工程位于西安市沣渭新区石化大道(西三环至西咸分界处),是石化大道通信新建工程。道路段长5021米,规划路宽40米,西起西绕城高速路、东至西三环,道路南北两侧为规划工业区。工程为路南新建36孔通信管道(18孔波纹管+18根7孔梅花管)。管群位于路南距道路中心线19米隔离带上,管道全长4.460公里,计160.560孔公里。 1.2施工内容 沣渭新区石化大道通信管道工程,施工主要内容为施工测量、管道土方工程、管道垫层、管道包管及新设人孔井砌筑等,以及规划前期原有管道拆除及恢复。 1.3编制目的 根据施工现场实际情况,本工程为市政工程,牵扯工程征地及居民拆迁等众多问题;为确保工程在具备条件下能顺利、保值保量进行,结合我公司在以往通信工程施工的经验及公司在施工能力、技术力量、机械设备、装备情况,在经济合理、技术可靠的前提下,以安全、优质高效的宗旨,满足业主要求制定本方案,便于指导工程顺利进行。 第二章施工依据 2.1陕西通信规划设计研究院设计施工图及设计说明; 2.2?通信管道工程施工及验收规范?建设部GB50374-2006; 2.3?通信管道人孔和管块组群图集?YDJ-101; 2.4?电信工程制图与图形符号规范?原信息产业部YD/T5015-2007; 2.5?地下通信管道用塑料管?原信息产业部YD/T841-2008; 2.6设计人员现场勘探收集的相关资料; 2.7生产厂家(材料、设备等)的安装技术要求。 第三章施工安排 3.1施工准备 3.1.1技术准备

3.1.1.1接到施工图纸后,由项目经理组织施工技术人员认真熟悉图纸,检查图纸及资料是否齐全,了解工程特点、工程量和质量技术要求,掌握图纸设计意图,学习相关施工规范、验收评定标准和操作规程; 3.1.1.2在熟悉图纸的基础上,进行内部图纸会审,找出图纸设计存在问题及疑点,并及时与甲方和设计部分联系解决存在问题,组织相关技术人员进行技术交底; 3.1.1.3结合图纸设计,组织技术人员进行现场实地查看,然后根据管线所处实际位置以及技术要求编制专项施工方案,并上报监理工程师审核批准; 3.1.1.4及时办理相关报验报批手续; 3.1.1.5向参加施工的所有人员进行技术、安全交底; 3.1.1.6研究制定挖运土方及其他分项工程的施工方案,确定开挖路线、顺序、范围、标高及弃土点,提出需用的施工机具、劳力等。 3.2人员准备 3.2.1根据合同要求和我部总统规划,结合设计图纸工作量及当前施工环境,为顺利完成市政通信管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的技术人员担任项目工程管理及技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行监督施工。计划作业人员45人,组织岗前技术、安全学习培训。 3.2.2施工人员配置:管理人员8人、管工8人、砼工10人、模板工4人、钢筋工2人、电工1人、维修工1人,普工根据工程现场操作情况及时增加,合理安排,满足工程需要。 3.3办公、生活临时设施准备 3.3.1根据工程性质,本工程办公及生活设施采取固定租用民房; 3.3.2生产辅助设施,材料堆放场地采用业主指定范围内临时租用围护; 3.3.3生产、临时设施用电选用业主指定的临时用电点取电,部分地方采取发电机组发电; 3.3.4施工现场综合仓库,主要存放生产用工机具、辅助材料及劳保用品。 3.4主要设备准备

通信管道施工组织设计方案

通信管道管道施工组织设计方案 工程名称: XX通信管道工程 工程地点: XX 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9)

一、工程概况 本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、13孔(530m)、15孔(660m)。 二、工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收 暂行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2、安排施工队伍及材料进场 本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50 人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)

2、施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 四、施工技术措施及相关施工工艺 (1)本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进行包封。 为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于2.5‰。 (4)一般情况下,手孔内相对位置孔高度差大于0.5米。进入手孔的管道,管底距手孔基础面一般不应小于0.3米。 (5)塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为1CM,并将其间隙及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用10CM厚的100#混凝土全部包封。

电力及通信管道专项施工方案

电力及通信管道专项施工方案 (总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、70×90cm手孔井砌筑、90×120cm手孔井砌筑、120×170cm手孔井砌筑等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质(PVC管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规格(¢160,¢110)较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。

本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 (3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题,即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日

通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物之类

应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过 1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽,并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输:

管道工程通信线路光缆施工组织设计

某管道工程通信线路光缆施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计编制依据 (2) 第二部分施工组织设计 (3) (一)第二分册***—***支线 (3) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (14) 第三章工程施工方案 (20) 第一节施工流程图 (20) 第二节施工配合方案 (23) 第三节施工作业具体方案及技术措施 (26) 第四章光缆吹放及中继段测试 (37) 第五章施工准备工作 (50) 第六章施工总进度计划 (55) 第七章质量保证措施及HSE管理措施 (56) 第八章工期保证措施 (72) 第九章冬、雨季施工措施 (75) 第十章材料、设备的接、保、检、运措施 (77) 第十一章降低成本措施 (78) 第十二章信息及文控管理措施 (79) 第十三章主要经济技术指标 (81) 第十四章施工平面布置图 (82)

第一部分施工组织设计编制依据 1.招投标文件提供的资料 2.施工现场踏勘资料 3.设计文件及施工图纸 4.国家现行的法令、法规、地区、行业颁发的质量、健康、安全、环保、消防、文物等管理规定及《建设项目环境保护管理办法》《中华人民共和国野生动物保护法》。 5.施工技术标准及验收规范。 5.1《长途通信光缆塑料管道工程设计暂行技术规定》(YD5025-96); 5.2《长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定》(YD5043-97); 5.3《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39-90); 5.4《长途通信干线光缆数字传输系统线路工程设计规范》(YD5102-2003); 5.5《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ44-89); 5.6《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039-97) 5.7《本地电话网通信管道与通道工程设计规范》(YD5007-95) 5.8《通信电源设备安装工程验收规范》(YD5079-99) 5.9《程控电话交换设备安装工程设计规范》(YD5076-98) 5.10《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》(YD5012-2003) 5.11《光缆通信工程无人值守电源设备安装设计暂行规定》(YD5046-97) 5.12《会议电视系统工程验收规范》(YD5033-97) 5.13《通信设备安装抗震设计暂行规定》(YD2003-92)

6通信管道施工方案

新安路通信管线施工方案 第一章工程概况 本工程电讯管道专业施工作业应与其她专业相互配合,穿插进行。通信管道设在道路南侧人行道内,距道路中心线19、5米,主干线采用12根排管(3层*4),其中4根为?110PVC-U管,8根为7孔(7*?32)梅花管,通信管道采用塑料排架固定,内填细砂,排架间隔2米左右。 第二章施工组织方案 2、1施工准备 (1)备齐本工程采用的设计规范、施工规范、操作规程、检验标准及设计采用的标准图集。 (2)组织施工人员认真熟悉施工图纸及说明,准确领会设计意图,及时形成图纸内审记录。约请业主、设计、监理进行技术交底。配合业主整理技术交底记录。 (3)根据施工图纸及说明与业主的具体要求,认真编制施工组织设计。 (4)项目技术负责人向各工种专业施工员、材料员、施工班组进行技术交底。 (5)根据设计图纸及说明,拟定本工程各种施工配合比。并随着工程进度,提前进行试配与检验工作。 2、2主要施工机具、设备、仪器需用计划

2、3 施工工序 2、3、1 测量放线方案 1、测量前的准备工作 (1)由项目技术负责人就本工程控制对放线专业测量工程师与放线工进行技术交底。明确测量总体安排及具体施工方法、要求。 (2)计算施工测量控制网,并绘制出测量控制网图。再在现场根据控制网,利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将她们与附近的道路等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,建立高程控制点。控制点按半永久性要求设置,设置点应牢固、无沉降、变形及受现场施工影响的位置。建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑,基础与主体施工过程中均能应用所建立的施工控制网。并且在施工过程中经常复测校核,并将控制网延伸到施工影响区之外。 2、施工测量 (1)通信管道的施工测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标与高程进行。 (2)采用埋深测试仪对所有通信管道开挖位置进行测试,对就是否有原有通讯、消防、管道等设施进行精确探测,以防止在开挖过程中破坏原有设施。如遇原有设施阻碍通信管道安装,必须及时告知甲方、设计、监理等单位,以

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目 沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日 通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两 侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法 挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物

之类应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规 定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽, 并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米; 不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并 注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输: a、管道下车时,应轻拿轻放,不得直接自车上推下。 b、管道运至施工现场后,应堆码整齐,堆码高度小于1M。 c、管道存放应避免在太阳下长时间暴晒。 2 、管道安装: a、安装前对管材逐根检查,有无裂纹、弯曲质量等缺陷,按厂家技术要求进行安装。

电力-通信管道专项施工方案

目录 1 编制说明 (3) 2 工程施工和验收规范 (3) 3 工程概况 (4) 3.1 工程基本信息 (4) 3.2电力管道概况 (5) 3.3通信管道概况 (7) 4施工内容 (9) 4.1主要工程量 (10) 4.2 施工工期 (12) 4.3 工程质量标准 (13) 4.4工程重点难点分析 (13) 4.5综合管线分布断面图 (14) 5工程特点分析及关键技术措施 (15) 5.1 工程特点分析 (15) 5.2 关键技术保证措施 (16) 6 施工总体部署 (17) 6.1 施工人员组织、机械设备 (17)

6.2 施工准备 (19) 7 施工方法和工艺 (21) 7.1施工工艺 (22) 7.2施工方法 (24) 8、安全、文明及其他保证措施 (30) 8.1安全管理总目标 (31) 8.2 安全生产保证措施 (31) 8.3、思想保证措施 (33) 9工程施工质量保证 (37) 9.1 施工质量保证体系 (37) 9.2 质量保证措施 (39) 9.3 技术组织措施 (39)

1 编制说明 为了优质、高效的完成永泰县城区三环路站前段道路工程的电力、通信管道的安装,综合考虑本工程特点、施工技术要求,确定施工工艺流程,组织各工序紧密衔接的平行流水施工或交叉作业,合理安排施工作业,最大限度地避免工序间的干扰,以确保管道安装施工的安全生产施工进度要求实现。现针对电力、通信管道安装,制定本方案。 我们将信守合同,确保施工过程中的安全和工程质量,做好专业间、工序间的相互衔接和配合,确保施工工期的顺利实现。 2 工程施工和验收规范 a. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 b. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 c. 《公路工程质量检验评定标准》 JTGF80/1-2012 d. 《通信管道工程施工及验收规范》 GB50374-2006 e. 《电缆防火阻燃设计与施工》

某通信管道工程施工方案(DOC15页)

龙潭北庄通信管道敷设工程 专 项 施 工 方

案 编制人: 审核人: 编制日期:2012年05月5日

第一章概况1.2 工程概况 1.2.1 施工内容 龙潭北庄通信管道施工,破挖及恢复。

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市政地面管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。 2.1.1、工程管理、技术人员配置如下: 项目主管——孙美化技术主管——张许星 2.1.2、操作工人配置计划如下: 管道工:10人 砼工:2人 合计:12人 2.1.3、其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。

2.3 技术准备 2.2.1、技术文件:组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据各种管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案。 2.2.2、及时办理相关报验报批手续; 2.2.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。

第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供龙潭北庄通信管道工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2.3通信管道工程 1.龙潭北庄小区新建2孔梅花管道,根据通信要求,现建设2孔梅花管,详见图纸。 2.新建通信管道一般敷设在人行道上或绿化带内,主管道每隔50M设SK1手孔1个,每个楼道左右设SSK手孔,管道埋深一般在0.7——0.5m,采用波纹管固定敷设,管间隙必须用净中砂填实。 3.通信管道混凝土包封敷设 1).通信管道与其它专业管道交叉达不到规范规定的交叉净距时,本管道应在交叉点左右各做1m的混凝土包封; 2).所有进出手孔的管道,在出入两侧均应做1m的包封(规范规定通信管道与水管、燃气管、电力管的最小交叉净距分别为0.15m、0.3m、0.15m); 3).当通信管道在人行道上或绿化带内敷设埋深小于0.5m,在车行道上敷设埋深小于0.7m时需采用钢筋混凝土包封; 4).管道包封处地面必须达到95%以上的密实度。

通信管道施工方案及工艺方法

通信管道施工方案及工艺方法 1、施工流程 开工前准备工作→放样→开挖基坑→垫层施工→铺设管道→回填料并压实→清理场地。 2、测量放线 a.根据设计院交桩的导线点以及监理批复加密的控制点成果,全站仪放出管道中心线,直线段10m一点,曲线段5m一点,并测定出检查井的平面位臵及原地面高程。 b.开挖时根据图纸设计沟槽开挖断面图,按规定坡度放坡,并用石灰撒出开挖坡顶上口两边的边线。开挖时进行跟踪测量,沟底每隔10m测定出一个平面位臵及基底高程控制桩,严格控制好沟槽底的平面位臵及高程。测量资料需认真做好记录,测量成果及时上报监理工程师审核批复 c.开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 d.管道中心线不得大于±10㎜,直通型人(手)孔的中心位臵不得大于100㎜,管道转角处的人孔中心位臵不得大于20㎜。 。 e.通讯管道沟底宽度应符合下列要求: ①管道基础宽630mm以下时,其沟底宽度应为基础宽度加300mm(即每侧各加150mm)。 ②管道基础宽630mm以上时,其沟底宽度应为基础宽度加600mm(即每侧各加300mm)。 3、沟槽开挖 a.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性土壤时,应及时向监理和甲

方反应,待有关单位提出处理意见后方可施工。 b.管沟开挖时,与其他管线的间隔距离应符合设计要求,同时注意原有管线的安全。 c.沟深及人手孔坑超过超过3米时,采用设臵倒土平台(宽400㎜),确保人身安全。 d.据图纸设计槽底标高及土质确定开挖宽度和边坡放坡坡度(拟采用1: 0.5),采用挖掘机挖土人工配合的方法进行施工; e.机械开挖时严格控制标高,为防止超挖或扰动槽底原土,槽底应留10㎝厚的土层暂时不挖,由人工清理挖至标高。 : f.沟槽开挖在确保一侧堆土满足规定的同时,堆土坡角距槽口上缘距离大于 0.8m,堆土高度不超过1.5m。 g.挖掘不需要支护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与孔形状相同,坑的侧壁与孔外侧间距不应小于0.4m。 h.通讯管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行地基处理,否则严禁进行下一道工序施工。 i.挖掘通讯管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 j.堆臵土不应压埋消火栓、闸门、电缆(光缆)线路标石以及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施。 k.基坑开挖完成进行验槽,并做好记录,经监理检验合格后再进行下道工序。 4、基础垫层 a.管道基础垫层为10cm厚碎石,为保证混凝土质量的稳定,采用商品混凝土罐车运至现场,保证混凝土浇筑时塌落度符合要求,无离析现象。 》 b.通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大干±10mm:高程

通信管道工程施工组织设计方案(最全)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计方案 一、施工组织设计编制依据 1、设计工程量和设计图纸、答疑。 2、施工现场实地勘察、调查资料。 3、拟投入的人力、机械等资源。 4、中国电信浙江公司《通信管线工程施工企业合作管理办法》。 5、现行通信工程设计、施工规范、验收评定标准(《通信管道与通道工程 设计规范》,《通信管道工程施工及验收规范》,《通信建设工程安全 生产操作规范》等) 二、本工程使用的主要的规范 1、通信管道与通道工程设计规范GB50373-2006 2、通信管道工程施工及验收规范 GB50374-2006 3、通信管道人孔和手孔图集 YD5178-2009 5、通信管道和光(电)缆通道工程施工监理规范YD5072-2005 6、通信建设工程安全生产操作规范 YD5201-2014 7、工业和信息化部《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部通信[2015]406号); 三、编制原则 1、坚持施工技术的先进性、针对性、施工管理的科学性、有效性,做到技 术先进、设备齐全、科学管理、经济实用。 2、施工项目管理,通过对劳动、设备、材料、资金、技术、方案、时间与 空间条件的优化配置,并通过自始自终对施工现场进行全过程严密监控, 实施全方位动态管理,确保实现质量、工期、安全、成本及社会信誉的 预期目标。 四、工程概述 本工程位于宁波市鄞州区*******,根据通信发展需要,宁波电信经过调研,此道路周边主要以中高端商务楼为主,住宅为辅,为满足此片区域基础网络设施,需对*******的通信管道敷设。 本工程主要工程量如下:开挖普通土6.58百立方米,开挖硬土2.82百立方米,回填土方7.40百立方米,挡土板10百米,管沟抽水10百米,手孔抽水(弱)10个,混凝土基础(一立型,C15)8.63百米,铺设2孔塑料管道9.32百米,铺设2孔φ钢管管道4.2百米,管道混凝土包封(C15)35.53立方米,新建90×120手孔20个。

电力及通信管道专项施工方案

电力及通信管道专项施 工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电力及通信管道专项施工方案一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、70×90cm手孔井砌筑、90×120cm手孔井砌筑、120×170cm手孔井砌筑等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。 2.2关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。在工程施工前首先应解决排水沟问题,即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免

通讯管道施工方案模板

通讯管道施工方案

通讯管道及顶管施工方案 10月27日 一、编制依据 2、交通部颁布的现行《公路工程国内招标文件范本( )》、施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法。 4、我单位建设类似工程的施工经验、科技成果及用于本工程的施工设备和技术力量情况。 5、依据施工组织管理指导思想及目标, 采取平行交叉流水作业, 各相关工序及时转换衔接。

二、施工方案 ( 一) 、工程概况 1.1概况 本顶管工程。根据所提供施工图, 经过挖掘机实地挖掘得知, 顶管穿越的土层大部分为中砂及粉细砂层, 顶管所在土层极易产生流沙, 因此, 顶管施工工艺必须具有防流沙及机头迎面塌方措施, 选用气压平衡法较为适宜。但由于气压对于小口径顶管操作比较困难, 施工进度十分缓慢, 且安全隐患大, 而敞开式工具管头能够避免以上缺点, 因此可将气压式机头与敞开式工具管头综合考虑, 从而扬长避短, 充分发挥其优越性。 1.2工程地质及水文条件 根据实地挖掘后得到的资料, 地面以下5米范围内为人工填石层: 呈青灰、灰褐色, 主要由块石及碎石组成, 块石占60-80%, 块石粒径为0.3-0.8m, 成分主要为凝灰熔岩, 碎石粒径为2-3cm, 稍密-中密。5米-13米范围内为中砂或粉细砂, 中砂呈灰色或浅黄色, 饱和, 稍密, 石英质砾石约占10%, 级配较好, 粉细砂呈灰黑色, 饱和, 松散状, 含少量淤泥质粘土, 级配良好。 1.3工程特点 ( 1) 顶管要求较精确, 有流沙, 施工难度大; 1.4主要工程数量 ( 1) 顶管管材采柔性接口的Ⅲ级顶管专用管材总长度110米。 ( 二) 、工程组织

通信管道施工方案

目录 1、编制依据及原则1 1.1编制依据1 1.2编制原则1 2、工程概况2 2.1工程概况2 2.2主要工程数量2 3、总体施工方案3 4、施工进度计划安排3 5、施工准备工作3 5.1施工准备3 5.2人员、机械设备使用计划4 5.3项目组织机构框图6 6、主要施工方法6 6.1工艺流程6 6.2施工方案7 6.2.1测量放样7 6.2.2 沟槽开挖7 6.2.3验槽9 6.2.4管道基础施工9 6.2.5管道敷设9 6.2.6人(手)孔井及附属施工11 6.2.7沟槽、基坑回填13 7、质量保证措施13 7.1质量保证组织机构13 7.2工程质量保证措施14 7.3质量控制标准14 8、工期保证措施15 9、安全保证措施15 9.1成立安全组织机构15 9.2安全技术措施16 9.3安全注意事项16 10、文明施工保证措施17 11、环境保护管理措施18 11.1建立健全环保体系18 11.2实行环保目标责任制18 11.318 管理措施 1、编制依据及原则

1.1 编制依据 1、《通信管道与通信工程设计规范》(GB50373-2006); 2、《济南市城市总体规划(2011-2020)》(2016年); 3、《济南市轨道交通线网规划报告》(2013年5月); 4、《济南市轨道交通R2线工程可行性研究报告》; 5、《济南市轨道交通R2线管线物探图》; 6、《济南市轨道交通R2线工程地形图》; 7、车站主体施工图; 8、总体单位、各系统专业提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 9、业主提供的相关设计联系单、会议纪要和资料; 1.2 编制原则 1、遵守施工合同文件各项条款要求,全面响应合同文件,认真贯彻业主或监理工程师及其授权人或代表的指示和要求。 2、严格遵守施工合同文件明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。 3、根据工程实际情况,因地制宜制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工目标的圆满实现。 4、合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 5、积极采用、推广新工艺、新技术和新材料,增加产品的科技含量。 6、采用平行、流水施工方法和网络计划技术组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 7、本工程处于济南市市区内,必须按照济南市各政府部门有关文明施工及环保工地要求,在工地内外部环境、工地防治扬尘污染、防止水污染、防止噪声污染、施工现场卫生等六个方面采取切实可行的措施,坚持文明施工与环境保护。 8、全面推行贯彻ISO质量标准,并按质量手册及程序文件建立及运行质量体系,做到层层按标准管理,人人按标准做事,事事执行标准规范,处处按标准考核。 21 / 1 2、工程概况 2.1 工程概况 本工程为济南地铁R2线项目,由济南市轨道交通集团有限公司委托上海市隧道工程轨道交通设计研究院进行本段地铁工程设计。通信管线主要包括道路纵向管线、路口路段横穿管线及其他附设管线。主要供“电信”“移动”“联通”“数字电视”等通信运营商租用。 万盛北街站通信路由西起堤口路北侧,向西直行6.12m,向南转折36.5m,向东直行230.82m,向北转折32.51m,向西转折74.62m,从益康超市门前斜穿18.37m 与既有通信管线相连。万盛北街站通信路由均采用12×φ100ABS(4*3排管)管铺设。开挖宽度为750mm,开挖深度为除路面结构1000mm,管中心间距为150mm,管顶覆土深度550mm。 宝华街站通信路由西起堤口路南侧,向北直行24.84m,向东转折280.04m,向南转折23.62m与既有通信路由相连。宝华街站通信路由采用28×φ100ABS(7*4

市政通信管道工程施工方案.doc

省道S337线夏庄至罗山段改建工程 通 信 管 道 施 工 方 案 河南省洹通建设工程有限公司 省道S337线夏庄至罗山段改建工程S337XL-3项目部

第一章概况 1.1工程概况 本项目位于河南省信阳市息县境内,东起息县澺河东侧(K70+500),本次设计通信线路全部采用电缆排管埋地敷设,本次设计仅包含通信电缆排管及人孔井的设计。 1.2 施工内容 1.本次设计依据相关规划,综合考虑道路周边用地性质、用户容量及分布等因素,并结合道路设计中的管线综合设计确定通信电缆排管数量、走向、路径及敷设方式。 2.本次设计中通信管道预埋12根排管,其中8根为7孔梅花管,电缆管道的管材采用Φ110PVC塑料管(硬聚氯乙烯管),过路时预埋12根排管,(4根Φ110PVC+8根7孔梅花管),主干管过路井均调整为三通井,非过路井均为直通井,相交路口预留情况见通信平面设计图纸。通信管道断面形式参见图集YD/T5162—2007《通信管道横断面图集》。 3.K70+500-K73+170通信管道位于北侧2 4.5米,K73+170-K74+900通信管道位于道路南侧23米位置。 4.为了避免以后破路,本次设计根据情况向外预留支管,每处支管按2根PVC及2根7孔梅花管考虑;支管底部标高控制在0.9米左右,过路支管、过路干管埋深及位置具体通信竖向设计及平面设计图。支管预留到红线外1米,端部暂作封口处理或设手孔井备用。施工完毕后,做好标记,预留支管位置可根据道路两侧用户情况进行现场调整。 5、电缆排管向人孔井侧排水坡度不小于0.3%,各终端人孔井出线排管要做好防水处理。 6、通信电缆排管在人行道下最小覆土深度为0.5米,车行道下最小覆土深度为0.7米,覆土不满足要求时,需采用素土混凝土包封处理。

道路通信管道工程施工方案

道路通信管道工程施工方案 本合同段通信管道工程包括铺设6 孔Ф110HDPE 双壁波纹管11108米,Ф114×4 镀锌钢管4512 米,Ф89×4 镀锌钢管330 米;人孔109个、手孔2 个、紧急电话平台22 个。 5.13.1 工艺流程:测量放线→沟槽开挖→管道铺设→管道试通→人手孔浇筑→沟槽回填5.13.2 主要施工方法 (1)施工前,依据设计图纸和现场交底的控制桩点.进行复测钉设桩。自人(手)孔中心3.5 米处开始,沿管线每隔20-25 米设一桩。桩点附近有永久建(构)筑物时,可做定位桩点,并做好标志和记录。 (2)土方工程 管沟采用人工开挖,依据土质作适当放坡,其放坡应满足YDJ39.90《通信管道工程施工及验收技术规范》中的要求。人孔基坑开挖,坑的侧壁与人孔外壁的外侧间距不小于0.4 米。需支撑护土板的人孔坑,宜挖成矩形。人孔坑的长边与人孔壁长边的外侧(指最大宽处)间距应大于0.3 米,宽不小于0.4 米。 (3)管道铺设 ①双壁波纹管敷设:管道采用人工铺设,每6 米设接头,接头采用专用套管接续。施工时将套管两端内臂和插管端部外壁(约10cm)清洗干净,然后,在插入套管的一端装上专用的优质橡胶圈,使接头形成柔性接续,使之具有良好的密闭性且无渗漏现象,防止污水浸入管内腐蚀电缆。为增加管道组群的整体性且加重管道,以防管子漂浮,管道每隔6m 在接头处做C15 混凝土包填封,包封长度为0.5m。 ②钢管铺设:通信管道过桥梁采用6 根φ114mm 钢管,经托架分二层直接通过,钢管管群用扁钢管箍抱紧,管箍用螺丝固定在托架上。托架沿桥布设,每1.5m 布设一个。管箍、托架均采用热镀锌处理。铺管前先在管道基础上划出每根铺设的中心线,按中心线铺管。铺管时,按设计管道长配好管长,同层和上下层管之间的接头均应错开。钢管的连接采用套管焊接。在钢管接续前,必须检查端口是否有毛刺、断牙、缺口等,并将内口锥成圆形,以免损伤光(电)缆。接续完毕后应在套管两端周围抹以油灰。钢管斜插入人孔时应钢管切成斜面,保证管口与人孔孔壁平行。钢管进入人孔时,应缩入孔壁一定距离,并用水泥砂浆将管口抹成圆楞。(4)管孔试通 通信管道工程试通管孔,是通信管道工程质量评定的关键项目。管道试通应用比被试管孔标称直径小6 毫米、长900 毫米的拉棒试通。 (5)人(手)孔施工

通信管道 施工方案

项目经理培训教材 通信管道工程施工及验收技术规范讲义

通信管道工程施工及验收技术规范讲义 1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规范(以下简称规范),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规范(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 1.1常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。 1.2 通信管道工程施工流程

通信管道施工流程图 - 2 -

1.3通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ①P0.27.5(软练325#) ②P0.32.5(软练425#) ③P0.42.5(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 2.1一般规定 2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。 2.2关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工

完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。在工程施工前首先应解决排水沟问题,即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免发生洪涝;同时成立专门防洪领导小组,积极加强与当地防洪机构的联系,及时掌握天气和雨情变化,早作安排准备,防患于未然。 (4)针对本工程项目较多工期较紧的特点,并考虑到受台风、雷暴雨天气影响较大的实际,在工期上综合多方面因素予以安排,尽量抢在晴天施工,台风、雷暴雨天气采取满足施工技术、质量和安全要求的针对性措施。统筹平衡各分项工程的进度计划,并详细制订出完成各阶段计划的具体措施。 紧盯现场的施工进度,积极与土建及其他专业沟通,把控现场的进度,提前做好的人员,材

相关文档