文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程建筑节能分部工程自评报告书

工程建筑节能分部工程自评报告书

工程建筑节能分部工程自评报告书
工程建筑节能分部工程自评报告书

京商商贸城I地块消防站建筑节能工程质量评估报告

编制:

审核:

审批:

中国建筑一局(集团)

2016年月日

京商商贸城I地块消防站

建筑节能工程质量自评报告

一、工程概况

1、本工程位于市新站区淮海大道与新路交汇处,由京商融合置地投资,新长安建筑设计,省城建设计研究院地质勘察,南巽建设项目管理投资监理,中国建筑一局(集团)承建。

2、本工程共3层,首层6.2m,建筑高度16.15m,建筑面积2469平方米。混凝土采用C30混凝土,外墙采用混凝土加气块砌筑,墙采用煤矸石多孔砖砌筑。

工程建设参建方:

工程名称:京商商贸城I地块消防站

工程地点:市新站区淮海大道

建设单位:京商融合置地

计单位:新长安建筑

勘查单位:省城建设计研究院

监理单位:南巽建设项目管理投资

施工单位:中国建筑一局(集团)

二、验收评估依据

1、京商商贸城I地块消防站工程项目设计文件;

2、相关工程建设的法律、法规和工程建设强制性标准;

3、《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210—2014

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013

5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2014

6、《建筑节能质量验收规》GB50411—2014

7、《外墙外保温建筑构造》皖2004J113

8、外墙保温工程施工合同;门窗工程施工合同。

9、建设项目所在地建设行政主管部门的相关规定。

三、法律、法规和工程建设强制性标准条文执行情况

本工程在施工过程中严格执行《中华人民国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全法》和工程建设强制性标准和有关建筑工程施工质量及验收规要求,强化施工过程的监督管理。

本工程的保温材料均按有关规定的要求进行见证取样检测,保温系统经有资质的检测单位现进行场拉拔实验,检测合格后方在本工程使用。现场的施工机具、临时用电符合安全生产的要求。

四、施工合同履行情况、工程质量监理情况

工程现场按照施工合同要求,组织专业工程师熟悉图纸、技术规及相关技术资料,学习国家现行的建筑工程质量验收规、标准,积极参加建设

单位组织的设计交底、图纸会审,严格按照上报的施工方案组织施工。施工所用材料实行进场报验制度,确保工程所使用建筑材料满足设计、质量要求和工程需要,本工程所用抗裂砂浆、网格布、膨胀珍珠岩保温板、锚栓等由铭源新型建材科技生产提供,门窗所用型材均为实德品牌,外窗中空玻璃为信义节能玻璃提供,各种原材料进场后均按有关规定实行见证取样送检,经检测合格后,方在本工程中使用。

在具体施工过程中,认真学习相关法律法规及工程建设强制性标准条文,并对监理及建设单位提出的要求和意见加以落实,认真贯彻、执行、落实岗位职责,建立健全项目组织机构,检查施工质量、安全等保证体系的运行情况,使工程质量一直处于受控状态。

五、外墙保温施工情况:

(一)、界面处理

在外墙经过验收合格后,对外墙基层进行处理,清除油污、脱模剂等妨碍粘贴的附着物,剔除空鼓、疏松部位。经验收合格后喷涂界面砂浆。(二)、防水砂浆层施工

界面剂涂刷完成后,分两遍抹20厚1:3防水砂浆保温层施工(三)、保温层施工

1、严格按照设计要求及企业标准配置膨胀珍珠岩保温板。

2、膨胀珍珠岩保温板在基层墙体上粘贴采用条框粘法、钻孔及安装锚栓、耐碱网格布。

(四)、抗裂防护层

1、待保温层验收合格后,方进行抗裂砂浆层施工。

2、在进行抗裂砂浆层施工时,严格按照设计要求控制抗裂砂浆的

含水率、厚度、平整度、垂直度等。

六、外窗节能:

1、建筑外窗的规格、品种符合设计要求和相关国家标准;并在进场前核查其相关质量证明文件,需要复试的采取现场见证取样送检,复试结果全部合格;

2、建筑门窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点符合设计要求,并其提供的相关质量检测文件;

3、中空玻璃等原材料符合设计要求

4、现场检测外窗的气密性,符合设计要求;

5、窗扇密封条和中空玻璃的密封条其物理性能符合相关标准的规定,密封条安装位置准确、镶嵌牢固,无脱槽,接头处无开裂,关闭外窗时密封条接触严密;

七、屋面保温节能:

(一)、施工准备

主体结构经过验收合格后,对屋面基层进行清理和找平,出屋面管道套管按图纸预埋固定好,轻质泡沫混凝土的边界砌好挡砖,做好厚度控制灰饼后方能施工。

(二)、轻质泡沫混凝土拌制

施工前,轻质泡沫混凝土应进行预拌制,配合比应符合设计及相关规要求,将拌制好的浆料制成试块,经检测合格后,方能大面积施工。(三)、保温层施工

1、轻质泡沫混凝土分两遍施工,最薄处为14cm,最厚处为29cm,故首层施工保温层厚度为7cm-15cm;待首层养护7天后再进行面层浇筑。

2、在施工过程中保证保温层的厚度、坡度、平整度等,发现误差超出规允许围的,立即进行整改。

3、保温层施工后在养护期之前,严禁上人作业。

八、工程验收资料

本分部工程技术资料和质量评定资料整理齐全、完整,施工纪录真实、完整;质量保证资料完整、真实、可靠。其中质量保证资料有:

1、保温板材合格证及检验报告1份;

2、保温砂浆试块报告1 份;

3、水泥原材料合格证及检测报告1份;

4、轻质泡沫混凝土试块报告1份;

5、塑钢窗型材出厂合格证及检验报告1份;

6、中空玻璃出厂合格证1 份;

7、外墙保温系统拉拔试验报告、钻心取样报告各1份;

8、塑钢窗四性检测报告1份。

八、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况

1、本分部工程所含子分部、分项工程质量验收情况

2、该分部、分项及检验批验收记录完整,人员签字齐全,评定合格。

3、质量控制资料完整齐全。

九、质量事故及处理情况

建筑节能分项工程没有出现影响结构安全和使用功能的质量事故。

相关文档