文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构检验

结构检验

结构检验
结构检验

《结构检验》部分复习题参考答案

一、名词解释

1、静载试验与动载试验:结构静载试验是用物理力学方法,测定和研究结构在静力荷载作用下的反应,分析、判断结构的工作状态与受力情况;通过动力加载设备直接对结构施加动力荷载,了解结构的动力特性,研究结构在一定动力荷载下的动力反应,评估结构在动力荷载作用下的承载力及疲劳寿命等特性的试验称为结构动载试验。

2、刻度值与量程:刻度值指的是仪器的指示或显示装置所能指示的最小测量值,即是每一最小刻度所表示被测量的数值。量程是指仪器所能测量的最大范围。

3、应变计灵敏系数:表示单位应变引起应变计的阻值的变化。

4、测量电桥:用电阻应变仪测量应变时,用电阻应变仪中的电阻和电阻应变计共同组成的惠斯通电桥称为测量电桥。

5、正位实验与异位试验:在结构构件安装位置与实际工作状态相一致的情况下进行的试验称为正位试验;在结构构件安装位置与实际工作状态不相一致的情况下进行的试验称为异位试验;

6、结构振型与振幅:在结构某一固有频率下,结构振动时各点的位移之间呈现一定的比例关系,如果这时沿结构各点将其位移连接起来,即形成一定形式的曲线,这就是结构在对应某一固有频率下的一个不变的振动形式,称为对应该频率时的结构振型;振幅是结构振动位移曲线中离开平衡位置的最大距离。

7、基本频率和高阶频率:固有频率中最小的频率称为基本频率;除基本频率外的其他固有频率称为高阶频率。

8、强度退化与刚度退化:在循环往复荷载的作用下,当保持相同的峰点位移时,峰值荷载随循环次数得增多而降低现象称作强度退化;在循环往复荷载的作用下,当保持相同的峰值荷载时,峰点位移随循环次数的增多而增加的现象称为刚度退化。

9、滞回曲线与骨架曲线:滞回曲线是指加载一周得到的荷载--位移曲线,它是拟静力试验的典型实验结果;骨架曲线是将各次滞回曲线的第一循环峰值点连接后形成的包络线。

重力加载与液压加载重力加载就是利用物体本身的重量施加于结构上作为荷载,液压加载利用油压使液压加载器产生较大的荷载。荷载点数多,吨位大时使用

等效加载与加载图式等效加载使用集中荷载代替均布荷载并符合均布荷载产生的内力值

简化实验装置。加载图式指的是试验荷载的空间布置,加载图式应该模拟结构的设计荷载简图,或者模拟在实际荷载作用下结构的实际内力情况

重复荷载与往复荷载重复载荷是指不断施加并不断卸除的载荷,往复荷载不断施加并不断卸除的载荷的往复循环

抗裂性能与开裂荷载抗裂性能,凝土抵抗开裂的能力,开裂荷载断裂前物体所能承受的最大压力/拉力(合外力)

荷载频率与极限荷载荷载频率,荷载一定时间作用的次数。极限荷载,整个地基处于极限平衡状态时所承受的荷载

破坏荷载与极限荷载结构破坏时的荷载称为破坏荷载,极限荷载,整个地基处于极限平衡状态时所承受的荷载

位移与挠度,挠度受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移,位移;

基本频率与高阶频率;

恢复力与恢复力模型;

相似常数与相似条件;

缩尺模型与相似模型;

1.结构试验的目的及主要任务是什么?

目的:科学研究性试验、生产鉴定性试验。

结构试验的任务是:以结构试验为手段,通过使用测试仪器和试验设备,对结构物受作用后的性能进行观测,通过对量测数据的分析(如荷载、应力、变形、应变、温度、振幅、频率、裂缝宽度等)了解并掌握结构的力学性能,并对试验对象的结构性能做出评价,为验证和发展结构计算理论提供试验依据。

2.结构试验如何分类?

按实验对象:真型试验、模型试验

按荷载性质:静力试验,动力试验

按实验时间:短期荷载试验,长期荷载试验

按试验场合:实验室实验、现场试验

按破坏程度:破坏性试验,非破坏性试验

3.科研性试验与鉴定性试验有何区别?试验对象有何不同?

科研性试验:具有研究、探索、开发的性质,针对事件而不一定是具体结构。应用场合:验证结构计算理论及有关假定、推断等;为编制有关设计规范提供依据;推广应用新结构、新材料、新工艺。

生产性试验:非探索性、有比较成熟的计算理论、针对实际结构或构件。应用场合:检验结构设计和施工质量;检验已有建筑物的可靠性,推断剩余寿命;鉴定加固,改造工程的实际受力性能;为工程事故鉴定处理提供技术依据;检验结构构件或部位的受力性能。4.生产性结构试验一般常用于解决哪些问题?

检验结构设计和施工质量;检验已有建筑物的可靠性,推断剩余寿命;鉴定加固,改造工程的实际受力性能;为工程事故鉴定处理提供技术依据;检验结构构件或部位的受力性能。

5.结构试验的过程分为哪几个阶段?准备阶段的主要内容是什么?

结构试验的四个阶段1.试验规划与设计2.试验准备阶段3.试验实施阶段 4.试验数据分析与总结。

准备阶段内容为:试件的制作与安装、试验人员组织分工、仪器设备的检测与率定、材料力学性能的试验与测定。

6.为什么说试验规划阶段最重要?试验大纲包括那些内容?

试验规划是指导实验具体进行的技术文件,有明确的目的、针对性,对节约人力、财力、物力,提高试验准确度和效率有重大意义。

试验大纲的内容:1.试验的目的与意义2.试验构件设计3.试验装置与加载装置设计4.试验观测方案设计5.试验经费预算6.试验进度计划7.试验安全措施

7.结构试验的测试方案设计包括哪些内容?

1.观测项目的确定2.测点的选择与布置3.仪器的选择与测试方法

8.试验荷载产生的主要方法有哪几种?

重力加载法、液压加载法、机械加载法、特殊加载法、

9.液压加载系统有哪几部分组成?电液伺服加载有何优点?

液压加载系统由液压泵源、液压管路、控制装置和加载器组成。

a.电液伺服阀根据控制器发出的指令,可控制高压油流速和流量的大小,以便使加载器产

生不同的试验荷载。b.试验系统的伺服机构可利用反馈信号实现闭环控制。

10.试验室的竖向加载装置主要由哪几部分组成?

11.铰支座有几种形式?对支座有何要求?支座垫板和滚轴如何设计?

1.活动铰支座:活动铰支座容许架设在支座上的构件自由转动和在一个方向上移动。它提供一个竖向的支座反力,不能传递弯矩,也不能传递水平力。

2.固定铰支座:固定铰支座容许架设在支座上的构件自由转动但不能移动。

a必须保证结构在支座处能自由转动。b必须保证结构在支座处力的传递。c构件支座处铰

的上下垫板要有一定刚度d滚轴长度,一般取为试件支承处截面宽度e混轴直径,可按表

选用,并进行强度计算。

l2.量测仪器主要由哪三部分组成?画出组成框图。

(1)传感部分:由传感元件或传感器组成,它从试验对象的测点感受信号并传送给放大部分。(2)放大部分:也称放大器,它通过各种方式将传感器传来的

3/9页

信号放大并传送至显示部分。(3)显示部分将经过放大的机械信号或电信号通过指针、电

子数码管、显示屏等显示。13.机械式量测仪表与电子量测仪表有哪些相同与不同?最根本的区别是什么?

14.量测仪表的性能指标主要有几项?每项的含义足什么?

刻度值(最小分度值):指示或显示装置所能指示的最小量测值

量程:仪器可以测量的最大范围

灵敏度:仪器对被测物理量变化的反应能力

分辨率:测量被测最小变化值的能力

线性度:仪器校准曲线对理想拟合直线的接近程度

稳定性:规定时间内保持示值与特性参数不变的能力

重复性:重复测试同一数值时保持示值一致的能力

频率响应:动测仪器输出信号随输入信号变化的特性

15.结构静载试验对量测仪器的基本要求是什么?

1.试验荷载的作用方式必须使被试验结构或构件产生预期的内力和变形方式。

2.试验荷载传力方式和作用点明确,设备产生的荷载数值要稳定,且便于进行控制和测量。3.加载设备或装置不应参与结构的工作,不改变结构或构件的受力状态。4.加载设备本身应有足够的强度和刚度。

16.应变量测的基本原理是什么?在试验中1με的含义是什么?

应变的量测,就是在预定的标准长度范围(标距)L内,量测长度变化增量的平均ΔL,由

ε=ΔL/L求得,这就是应变测量原理。微应变,无量纲。为“十的负六次方”乘“应变”,对于一般的工程材料,其值大于0,和应变相比比较直观一些。微应变表示长度相对变化量:单位符号为με,Nμε=(ΔL/L)/10^(-6)微应变其实就是百万分之一

17.手持应变仪的工作原理是什么?

在标距两端粘接两个脚标(每边各一个),通过测量结构变形前后两个脚标之间距离的改变,求得标距(250mm)内的平均应变。

18.电阻应变计由哪几部分组成?电阻栅的作用是什么?

a.电阻丝敏感栅:它是应变计将应变转换成电阻变化的主要元件。b.基底:起保护和绝缘

作用。c.引线:通过引出线与应变仪相连接d.覆盖层:保护敏感栅。

19.电阻应变计的主要技术指标有哪些?

a.电阻值R:R=120Ωb.标距L:敏感栅的有效长度c.灵敏系数K:单位应变引起应变计

的电阻变化。

20.电阻应变计测量应变的原理及理论根据是什么?

21.静态电阻应变仪测量电桥的原理是什么?电桥输出特性是什么?

惠斯登电桥由四个电阻R1、R2、R3、R4组成,四个电阻构成电桥的四个桥臂。当四个桥臂的电阻满足:R1R4,电桥的输出电压为零,这种状态称为平衡状

态。假设初始状态为平衡状态,如果桥臂电阻产生变化,输出电压也将相应变化。对于等臂电桥,即 R1=R2=R3=R4

22.半桥测量与全桥测量的组桥方法有何在应变仪上如何实现半桥与全桥测量?

半桥测量:R1、R2为试件上的工作应变计,R3、R4为应变仪内的标准电阻,此时:

23.电阻应变测量中设置温度补偿的目的是什么?对补偿应变计有哪些基本要求?温度补偿的原理是什么?

目的:消除虚假应变,

对温度补偿应变计的要求:a.补偿块材料与试件材料相同。b.温度补偿应变计与工作应变计的型号、规格、阻值应完全相同。c.补偿块与试件应在同一温度场内。d.与应变仪连接导线的规格、长度应相同。

24.电阻应变测量中外设温度补偿片与工应变片温度互补有何不同?应用温度互补的条件是什么?

外设温度补偿片指在电桥外专设温度补偿应变片的方法;而互补法则是利用电桥本身相互关系将温度应变消去的方法。

采用温度互补法的条件:a.试件上R1与R2点的应变符号相

反,且比例关系已知。b.试件材料应为匀质材料(混凝土试件

不可用)。

25.用温度互补法测定下图受拉构件的轴向应变,要求:

(1)画出应变片布置图及桥路连接图。

(2)写出应变仪输出应变εr,与实际应变εn之间的关系,并论

述其测量原理。

26.用电阻应变片测量下图悬臂梁的弯曲应变,布片如图所示。试画出桥路图,并写出实际应变εp与应变仪读数εr之间的关系,并论述其测量原理。

27.用半桥法测量一轴拉构件的轴向应变,布片如右图示。试画出组桥图,写出

实际应变εn与仪器输入应变εr之间关系,并论述其测量原理。

35.测点的选择与布置原则是什么?

测点的数量和布置必须是充分合理的,同时是足够的。

44.结构动力特性试验测定方法有哪三种?简述共振法的测定原理。自由振动法,强迫振动法(共振法),捶击法。

原理:利用激振器连续改变激振频率,挡结构产生共振时振幅出现极大值,此时的激振器频率即是结构的自振频率。

51.在用回弹法检测砼强度时,是通过测定哪些参数来推定砼抗压强度?

用专用回弹仪在混凝土表面进行测试,测出混凝土的回弹值。同时用浓度为1%的酚酞酒精溶液测出混凝土的碳化深度值。根据回弹值和碳化深度值利用专用的测强曲线或强度换算表,即可得到混凝土抗压强度测试值。

57.抗震试验的方法有哪几种?

1.室内试验

(1)拟静力试验(低周反复荷载试验)

(2)拟动力试验(联机试验)

(3)模拟地震震动台试验

2.现场试验

(1)建筑物的强震观测。

(2)在多震区建立天然地震试验场并专门建造不同的试验结构。

(3)长期观测结构的地震反应。

58.试述拟静力试验荷载的特点,试验原理及试验目的。

特点:1.在正、反两个方向对试件进行反复加载和卸载。2.一般以试件的荷载值或位移值作为试验加载控制量。3.加载过程的周期远大于结构的基本周期。目的:获得滞回曲线、骨架曲线、强度、刚度、延伸系数、退化率等参数。

60.拟静力试验的一般加载方法有哪三种?变幅加载与等幅加载有何不同?a.变幅位移加载b.等幅位移加载c.变幅等幅混合加载

变幅加载:每一周以后增加位移的幅值。当对一个构件的性能不太了解,作为探索性的研究,或者在确定恢复力模型的时候,用变幅加载来研究强度、变形和耗能的性能。

等幅加载:在整个试验过程中始终按照等幅位移施加,主要用于研究构件的强度降低率和刚度退化规律。

61.绘出等幅位移加载、变幅位移加载、变幅等幅混合位移加载程序图。

62.拟静力试验的典型试验结果是滞回曲线,滞同曲线有何含义?

滞回曲线是指加载一周得到的荷载-位移(P-Δ)曲线,它是拟静力试验的典型试验结果。63.破损荷载与极限荷载有何关系?极限变形的含义是什么?

极限荷载Pu:试件达到最大承载能力时的荷载 Pu

破损荷载:试件经历最大承载力后,达到某一剩余能力时的荷载值。目前的试验标准和规程规定可取极限荷载的85%。

7/9页

64.什么叫“骨架曲线”?它有何含义?

在变位移幅值加载的低周反复加载试验中,骨架曲线是将各次滞回曲线的峰值点连接后形成的包络线。

65.结构延性系数的含义是什么?

延性系数μ是破损荷载点相应的变形δμ与屈服点变形δy之比。

66.结构强度退化率与结构的耗能能力有何关系?

退化率:结构强度或刚度的退化率是指在控制位移作等幅低周反复加载时,每施加一次荷载后强度或刚度降低的速率。

67.什么是滞回环?滞回环有哪几种基本形态?滞回环的面积与结构耗能能力有何关系?在反复荷载作用下,滞回曲线形成其面积大小反映试件的耗能能力的环叫做滞回环。a.梭形b.弓形c.反S形d.Z形

68.简单说明拟动力试验的试验原理。

拟动力试验是不需要事先假定结构的恢复力特性,而可以由计算机来完成非线性地震反应微分方程的求解,而恢复力值是通过直接测量作用在试验对象上加载器的荷载值而得到,所以这种方法是把计算机分析与恢复力实测结合起来的一种半理论半实验的非线性地震反应分析方法。

70.拟动力试验方法与伪静力试验方法的根本区别是什么?

72.地震模拟振动台试验有何特点?简述多次性加载试验方法的试验步骤。地震模拟振动台试验可以适时再现各种地震波对结构的作用过程,它可以模拟若干次地震现象的初震、主震以及余震的全过程。因此就可以了解试验结构在相应各个阶段的力学性能,使人们可以直观了解和认识地震对结构产生的破坏过程和破坏现象。

多次加载试验:

①动力特性试验。

②振动台台面输入运动,使结构产生微裂缝。

③加大台面输入运动,使结构产生中等程度的开裂。

④加大台面输入加速度的幅值,结构振动使其主要部分产生破坏,但结构还有一定的承载能力。

⑤继续加大台面运动,使结构变为机动体系,稍加荷载就会发生破坏倒塌。

五金结构件进料检验规范

五金结构件进料检验规范 五金结构件进料检验规范 1. 目的: 为确保供货商交货之品质,合乎本公司之规格需求,降低制程品质之不良率,特拟定本检验规范作为检验之标准依据对零件、半制程品之进料品质,予以稽核检查,以确保品质。 2. 范围: 凡本公司制造用之通讯类产品五金类零件均属之,针对所检验项目之品质,予以迅速判定允收或批退,其种类包括弹片,螺母,螺钉,屏蔽片, 转轴……….等。 3. 检验方式与基准: 准外观检验参照MIL-STD-105E 调整型计数值抽样检验计划AQL LEVELⅡCR=0, MA=0.65,MI=1.5;尺寸检验,则参照图面重要尺寸量测 3pcs 为基。 4. 使用仪器设备: a) 卡尺. b) 厚薄规. c) 样品. 5. 产品不良时的处理方法: 5.1 IQC 人员在检验或抽验时,发现之缺点应反映给主管。 5.2 IQC 人员应立即以相关文件以通知采购、材料供货商进行立即且有效地处理VQA 应对于厂商品质改善之情况做持续性追踪与确认。 5.3 检验后之处置: a) 在检验时,如发现不良品其数量在允收范围内,应将不良品贴上红色不良卷标,注明料号不良原因,置于不合格区并在验收单上扣除不良数量。 b). 在检验时,如发现不良品其数量超过允收范围内时,应整批批退并贴上红色不合格卷标,并将不良品集中,并在外箱上注明不良品并送至不合格区。 6 检验前准备: 6.1确认材料料号、厂牌之图面资料,承认书及检验注意事项。 6.2 核对料号与验收单之料号是否符合。 6.3 检验记录表。 7. 测试方法与步骤: 7.1 外观尺寸检查: a). 尺寸有无超出规格之外。 b). 螺丝孔径是否正确,位置有否偏移。 c). 螺丝牙径是否正确。 d). 螺母孔径有无毛边。 e). 电镀颜色是否正确。 f). 材质是否正确。 g). 螺丝有无黏合不开。 h). 电镀有无不良。 i). 有无生锈氧化。 j). 无刮伤。 k). 转轴底座有无变形。 l) 屏蔽片之平面度是否符合规格 7.2 机构部份: a) E扣有无松脱。 b) 弹簧松弛。 7.3 包装检验: a) 包装CARTON 有无标示机种型号、厂商料号、品名、规格与数量。 b) 机种是否正确有无混料情形。

钢结构检测报告

*** 服务区加油站 新建网架 检测报告 **************** 工程检测有限公司 ***** 年** 月

编号. 报告共**页 ******* 收费所新建网架 检测报告 位:*******钢结构有限公司 称:*******收费站新建网架 目:结构质量检测、承载能力检验、 结 构安全性评级 别:委托检测 甘口 ? ******* 现场检测人: ___________________________ 报告撰写人: ___________________________ 项目负责人: ___________________________ 审 核: __________________________ 批 准: _________________________ 委 托 单 工 程 名 检 测 项 检 测 类 报 告 日

*******工程检测有限公司

注意事项 1、 所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司” 印 章,否则视为无效。 2、 报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、 报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总 页数 自目录之后开始,不含目录)。 4、 对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我 单位 提出,逾期协商处理。 5、 对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批 量负责。 0******* 地址: ******* 邮政编码:0******* 03*******

目录 1概述 ..................................... 错误!未定义书签。 工程概况...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测依据...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测内容及方法................................................ 错.. 误!未定义书签 杆件尺寸及安装检测............................................. 错. 误!未定义书签 支座偏差、挠度测量............................................. 错. 误!未定义书签 承载力现场试验分析及承载力核验................................. 错. 误!未定义书签 检测仪器设备.................................................. 错.. 误!未定义书签 2钢结构质量检测 ............................ 错误!未定义书签。 整体外观普查................................................... 错.. 误!未定义书签 构件尺寸检测................................................... 错.. 误!未定义书签 支座中心偏移及高差检测........................................ 错. 误!未定义书签 挠度变形检测.................................................. 错.. 误!未定义书签 3钢结构承载能力检验 ........................ 错误!未定义书签。 测点布置....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验荷载....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验结果....................................................... 错.. 误!未定义书签 应力应变....................................................... 错.. 误!未定义书签 竖向位移....................................................... 错.. 误!未定义书签 4结构安全性评级及处理建议................... 错误!未定义书签。 结构安全性评级................................................ 错.. 误!未定义书

结构件外观检验标准

结构件检验标准 结构件检验标准 文件编号:生效日期:受控编号: 保密等级:版次:制作部门: 总页数: 9 正文: 8 附录: 0 编制审核:批准: 1、目的:用以规范和统一产品注塑、喷涂工艺标准,维护产品注塑、喷涂、电镀质量,指导生产人员和QA检验人员的依据。 2、适用范围:本标准建立了注塑喷涂工艺质量标准,适用于注塑喷涂质量检验,用于规范和统一产品喷涂外观检查标准。 3、编制依据:《可靠性试验程序》、《外观检验标准》、《QA结构测试标准》 4、测量面定义: A面:用户在使用经常看到和十分介意的表面 B面:除去A面的所有表面 C面:用户在使用中看不到的表面 5、缺陷定义 5.1 注塑件缺陷定义: 点缺陷:具有点形状的缺陷,测量时以其最大直径为尺寸。 异色点:在产品表面出现的颜色异于周围的点。 凹凸点:由于模具的损坏等原因造成塑料件表面上出现的高低不平。 颗粒:在喷漆件表面上附着的细小颗粒。 缩水:当塑料熔体通过一个较薄的截面后,其压力损失很大,很难继续保持很高的压力来填充在较厚截面而形成的凹坑。 熔接线:塑料熔体在型腔中流动时,遇到阻碍物(型芯等物体)时,熔体在绕过阻碍物后不能很好的融合,而在塑料件的表面形成一条明显的线。 顶白:由于塑料件的包紧力大,顶杆区域受到强大的顶出力,所产生的痕迹或白印。 白化:因脱模应力关系产生的注塑件表面或背面或筋、柱、槽、墙刻印等部位的发白的印记。 白化:因脱模应力关系产生的注塑件表面或背面或筋、柱、槽、墙刻印等部位的发白的印记。 破裂:因内应力或机械损伤而造成在塑料件表面上的裂纹。 油渍:在塑料件表面残留的油污。 翘曲及变形:塑料件成型时由于受力不均或应力而造成塑料件的形变。 飞边:由于注塑工艺或模具原因,造成在塑料件的边缘分型面处所产生的废边。细碎划痕:由于摩擦或滑划而造成产品表面留下点、线或块状的轻度残留线印记,目测看不出深度。 硬划痕:由于摩擦或滑划而造成产品表面留下点、线或块状的损伤。 碰伤:由于碰撞而造成产品表面有明显可视的缺损、变形或凹坑。 气泡:由于原料在成型前充分干燥,水分在高温的树脂中气化而形成气泡。 银纹:在塑料件表面上沿树脂流动方向上所呈现出的银白色条纹。 彩虹现象:指透明区域在反光条件下出现彩色光晕现象。 透明度差:指透明区域出现模糊、透明度不佳的现象。

钢结构主体验收报告

钢结构主体验收报 告

有限公司新建钢结构厂房 主 体 结 构 验 收 报 告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 9月29日 主体结构验收质量评估报告 各位领导、专家: 本工程土建工程于03月29日正式开始,钢结构主体工程施工日期为5月3日开始施工,我项目部各班组广大人员历经几个

月施工奋战,终于于今天迎来主体验收。在此我代表公司向各位领导、专家们在百忙中抽出时间参加今天的主体工程验收表示衷心的感谢,同时也感谢质监站、建设单位、监理单位在施工中的给予大力支持和指导,以下简单介绍一下本工程的施工和质量情况。 一、工程概况 1、项目名称:有限公司新建钢结构厂房 2、工程地点: 3、建设单位: 4、监理单位: 5、承建单位: 6、设计单位: 7、勘察单位: 8、建设规模:建筑面积约16 平方米, 二、质量评估依据 1、设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录、施工合同。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《砼结构工程施工质量验收规范》 4、《钢结构施工质量验收规范》 三、法律、法规建设性标准条文执行情况 本工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。

四、设计单位配合情况 对于工程上的技术问题,设计单位能够及时答复,设计修改通知单也能及时到达承建单位,避免了施工后返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五、现场监理情况 本工程现场监理工程师严格按照工程监理规范开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情,对我方施工中出现的问题及时提出积极有效的整改意见。对所有进场材料都进行见证取样送检,最大的保证了施工品质要求。 六、施工过程质量控制情况 为确保工程质量目标的实现,项目部组织了精干的项目管理班子和施工班组,编制合理具有针对性的施工方案,制定强有力的质量保证措施,且在施工过程中重点抓好以下几个方面的施工质量。 1、施工准备 (1)、清点构件的型号、数量,并按设计和规范要求对构件质量进行全面检查,包括构件的强度与完整性;外形和几何尺寸,平整度;埋设件、预留孔位置、尺寸和数量;埋设件的稳固程度和构件的轴线等是否准确,有无出厂合格证。 (2)、在构件上根据就位、校正的需要弹好轴线;±0.00线;屋架等构件在端头与顶面及支承处弹出中心线及标高线;屋面板或

结构检验-学习指南

结构检验 一、单选题 1.下列实验属于按试验对象分类的是() A.静力试验 B.真型试验 C.生产性试验 D.现场试验 2.在试验中,局部性的试件尺寸可取为真型的() 4~1 4~1/2 8~1/4 10~1/2 3.下列变形属于整体变形的是() A.转角 B.应变 C.裂缝 D.钢筋滑移 4.测定尺寸为20㎝×20㎝×20㎝的混凝土试块强度时,对结果采用的换算系数是() 下列不属于结构实验准备环节的是() A.试件制作 B.试件安装 C.仪器设备的检测 D.试验误差的控制 6.当滚轴受力为2~4kN/mm时,宜选用的滚轴直径为() ~40mm ~60mm ~80mm ~100mm 7.仪器最大被测值宜在满量程的()范围内 7~2/5 5~2/3 5~1/2 2~2/3 8.对于混凝土结构试验,在达到使用状态短期试验荷载值以前,每级加载值不宜大于其荷载值的() % % % % 9.下列因素不影响结构动力特性的是() A.结构形式 B.结构刚度 C.构造连接 D.外部荷载 10.回弹法测定混凝土强度时,对于每一试件的测区数目应不少于()个 11.回弹法测定混凝土强度时,每一测区的大小宜为()㎝2 12.回弹法测定混凝土强度时,每一测区的测点个数宜为()个 13.回弹法最终按余下的()个回弹值取平均值 14.回弹法中相邻测点的净距一般不小于()㎜ 15.以下不属于系统误差来源的是() A.随机误差 B.工具误差 C.环境误差 D.主观误差 16.下列不属于重力加载设备的是() A.加载重物 B.活塞杆 C.支座 D.分配梁 17.以下不属于液压加载设备的是() A.油缸 B.单向阀 C.滑轮组 D.球铰 18.以下不属于惯性力加载设备的是()

SGT钢筋混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验记录

SG—T055 钢筋混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验记录 四川省建设厅制

SG—T055填写说明 一、《钢筋混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验记录》表是混凝土结构子分部工程中结构实体检验的内容之一。其检验范围主要是钢筋位置可能显著影响结构构件承载力和耐久性的构件,如:梁、板类构件的纵向受力钢筋。由于悬臂构件上部受力钢筋位移可能严重削弱结构构件的承载力,故对悬臂构件上部受力钢筋保护层厚度的检验,规定其所占抽取构件数量的比例不宜小于50%。 二、钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符号下列要求: 1.钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 2.对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。 三、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表″性的部位测量1点。-四、钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验蚶,所使用的检测仪器应经过计量检验,检验操作应符合相应规程的规定。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。 五、钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋的保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为:+10 mm,-7mm;对选定的板类构件为:+8mm,-5mm。 六、对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 结构实体保护层厚度验收合格应符合下列规定: 1.当全部钢筋的保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判定为合格; 2.当全部钢筋的保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%时,可在抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判定为合格; 3.每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的1.5倍。 七、“有代表性的部位”是指该处钢筋保护层厚度可能对结构构件承载力和耐久性有显著影响的部位。对梁柱节'点等钢筋密集的部位,检验存在困难,在抽取钢筋进行检测时可避开这些部位。对板类构件,应按有代表性的自然间抽查。对大空间结构的板,可先按纵、横轴线划分检查面,然后抽查。 八、本表由施工、监理(建设)单位共同填写,一式三份,施工、监理和建设单位各一份。

钢结构竣工验收报告(范文)

******工程竣工验收报告 *******工程位于*********,该工程由*********投资兴建,由**************设计,***********监理,由************公司负责承建。 XXX公司具有XXXXX资质,受到贵州贞丰XXX公司委托后,承担了XXXX工程的厂房的建设工作,XXXX公司具有XXX资质,承担该工程的监理工作。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工,施工过程严格执行法律法规和相关规范,各分项工程检验批等经严格按要求完工,竣工工程满足设计要求,施工质量认定为合格,具体如下: 一、工程概况: 本工程的总建筑面积为********m2,结构质式为地上一层钢框架结构,建筑物总高度为**********m,本工程的建筑抗震设防为7度。本工程的基础类型为柱下独立柱基,独立基础承台垫层砼设计等级为c10,独立基础承台砼设计等级为c25,防撞柱砼设计等级为c25。±0.000以上砌体块材采用180厚的mu10.0多孔砖,砌筑砂浆采用m5.0混合砂浆。 二、工程进度情况: 本工程于*******年*月*日正式开工,于*年*月*日进行地基验槽,质量等级为合格,工程进展顺利。 三、建筑工程施工标准执行情况: 1、建筑工程施工质量按《建筑工程施工质量验收规范》gb50300-2002执行; 2、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002执行; 3、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002执行; 4、砌体工程按《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-2002执行; 5、钢结构按《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-2001执行。 6、屋面工程按《屋面工程质量验收规范》gb50207-2002执行; 7、建筑装饰装修工程按《建筑装饰装修工程质量验收规范》 gb50210-2001执行; 8、建筑给排水工程按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-2002执行; 9、建筑电气工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-2002执行。

外协加工件检验标准

外协加工件检验标准 一.目的及适用范围 规范外协加工结构件的检验标准,以使产品的工艺要求和一致性得到有效控制。本标准适用于公司结构件的检验,图纸和技术文件并同使用。当有冲突时,以图纸要求为准。 二.引用标准 1、依据中华人民共和国国家标准:GB/T706-2008《热轧型钢》。 2、依据中华人民共和国国家标准:GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 3、依据中华人民共和国国家标准:GB/T19804-2005《焊接结构的一般尺寸公差和行为公差》。 4、本标准的尺寸未注单位皆为mm,未注公差按国家标准IT13级执行 GB/T1800.3-1998 极限与配合标准公差和基本偏差数值表 GB/T1800.4 -1998 极限与配合标准公差等级和孔、轴的极限偏差表 GB/1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 未注形位公差按GB/T1184 –1996 形状和位置公差未注公差值执行。 三.原材料检验标准 3.1金属材料 3.1.1钣材厚度及质量应符合国标,采用的钣材需出示性能测试报告及厂商证明。 3.1.2材料外观:平整无锈迹,无开裂与变形。 3.1.3 尺寸:按图纸或技术要求执行,本司未有的按现行国标执行。 3.1.4 成份:钣材金属成份与图纸要求一直,出示材质单。 3.2通用五金件、紧固件 3.2.1外观:表面无绣迹、无毛刺批锋,整批来料外观一致性良好。 3.2.2尺寸:按图纸与国标要求。 3.2.2性能:试装配与使用性能符合产品要求。

四.加工件检验标准 4.1 外观:加工件表面平整,加工处无毛刺,凸起,裂痕等。不允许有翘曲、变形、裂纹、划伤、碰伤、凹凸不平及表面粗糙度符合要求。 4.2 尺寸:尺寸按图纸要求检验,图中公差未标注部分按国标执行。 4.3螺纹、孔的检验:采用牙规、塞规检验或用螺钉检验,螺纹的底孔不大于标准底孔的0.1mm。 4.4方向:加工件成品方向必须符合图纸要求,若出现看图错误,按残次品处理。 五. 喷涂件检验标准 5.1 外观检验(检测方法:目测、手感) 5.1.1 颜色与样板相符合(正常视力在自然光或日光灯60w下观测无明显 色差),同批产品无色差(注:色差包括颜色和光泽度); 5.1.2 涂层表面光滑、平整、均匀,表面不得有如下缺陷: a)不干返粘:表面干,实际未干透,表面有(或易产生)纹印,粘有织物 绒毛现象; b)流挂:表面有液体流淌状的突起,顶端呈圆珠状; c)颗粒:表面呈砂粒状,用手摸有阻滞感; d)桔皮:外观呈现如桔皮般凹凸不平,不规则波纹; e)漏底:表面透青,露出底材颜色; f)麻点:表面因收缩而呈现小孔(麻点),亦称针孔; g)发花:表面颜色深浅不一,呈花纹状; h)起皱:局部堆积凸起,呈皱纹状(皱纹粉除外); i)夹杂:涂层中夹有杂物; j)机械损伤:外力所致的划伤、刮花、磨损、碰伤。 评价方法:正常视力在自然光或日光灯下距产品1M处观测。 判定:可见的缺陷为不可接收缺陷,该零部件或产品为不合格零部件或不合格产品。 八.装配通用检验标准

结构试验与检测题库

在进行柱静力试验时,为了减少支座与柱端的转动摩擦以及加载过程中避免出现施力位置改变,柱子试验支座通常采用刀口铰支座。 (1.0分)1.0 分 正确答案:√ 我的答案:√ 2 按照试验时间的长短:短期荷载试验和长期荷载试验;按照荷载性质分:静力试验和动力试验 (1.0分)1.0 分 正确答案:√ 我的答案:√ 3 应变片检查分选属于应变粘贴过程。 (1.0分)1.0 分 正确答案:× 我的答案:× 4 超声波的波速与混凝土的密度的开方值成反比。 (1.0分)1.0 分 正确答案:√ 我的答案:√ 5 机械力加载设备中的弹簧加载设备常用于结构的持久荷载试验。 (1.0分)0.0 分 正确答案:√ 我的答案:× 6 电液伺服液压系统中,控制液压油流量和流向的是液压加载器 (1.0分)0.0 分 正确答案:× 我的答案:√ 7 使用应变计测应变值时,对于混凝土试件,标距应大于骨料粒径的2倍。 (1.0分)0.0 分 正确答案:× 我的答案:√ 8 疲劳试验的荷载上限是根据构件在最大标准荷载最不利组合下产生的剪力计算而得到的。 (1.0分)0.0 分 正确答案:× 我的答案:√ 9 结构静力试验的试验加载制度采用正弦激振加载。

(1.0分)1.0 分 正确答案:× 我的答案:× 10 压电式传感器能直接感知被测振动体的加速度。 (1.0分)1.0 分 正确答案:√ 我的答案:√ 11 当用一个液压加载器施加两点或两点以上的同步荷载时,可以通过反力架实现。 (1.0分)0.0 分 正确答案:× 我的答案:√ 12 土木工程结构试验中,常用生产鉴定性试验解决的问题是处理工程事故,提供技术依据。 (1.0分)1.0 分 正确答案:√ 我的答案:√ 13 支座的型式、构造以及试件的类型和实际受力和边界条件因素有关。 (1.0分)1.0 分 正确答案:√ 我的答案:√ 14 进行剪力墙构件的拟静力试验,在构件屈服荷载之前按照载荷控制加载;构件屈服后,采用变形控制加载,此种加载制度属于变幅加载。 (1.0分)1.0 分 正确答案:× 我的答案:× 15 对于量测振动频率、加速度等参数的动测仪表,要求仪表的频率、加速度量测范围小于被测动态参数的上限。 (1.0分)0.0 分 正确答案:× 我的答案:√ 二、单选题(题数:20,共40.0 分) 1 工程结构的模型试验与实际尺寸的足尺结构相比,不具备的特点是() (2.0分)0.0 分 A、 数据准确 B、

钢结构涂层厚度检测报告(20201101110720)

统表C02-102 钢结构涂层厚度检测报告

我国现行标准规范GB14907 £002《钢结构防火涂料》,对钢结构防火涂料的分类和质量要求作出了明确的规定。国家消防产品质量监督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料产品,分别进行2±0.2mm 、5±0.2 mm 和25±2mm 三个标准涂层厚度的型式检验,将检验结果(涂层厚度和耐火性能试验时间)作为该产品型式认可证书的产品名称和规格型号的证书内容。 一、钢结构防火涂料按使用场所可分为: a) 室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面; b) 室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面。钢结构防火涂料 按使用厚度可分为: a) 超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3 mm; b) 薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3 mm 且小于或等于7 mm; c) 厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm 且小于或等于45 mm。 二、涂层厚度与耐火极限 钢结构防火涂料的质量受多种因素的影响。不同的生产厂家,由于原材料、生产工艺、配方等因素,其产品质量是不同的。相同的生产厂家、相同类型的不同批次的产品,其产品质量也存在差异。如表 3 所示。 表3、某厂家钢结构防火涂料耐火极限检测数据涂料名称产品批次编号涂层厚度(mm) 耐火极限(min) 超薄型钢结构防火涂料CB -1 2.68 > 120 CB -2 1.80 > 90 CB -3 1.50 > 90 CB -4 2.53 112 CB -5 2.57 61 CB -6 0.68 > 30 CB -7 1.18 33 薄型钢结构防火涂料 B -1 4.68 > 160 B-28.20 141 B-3 4.80 120 B-4 4.80 120 B-5 3.39 > 90 B-6 3.50 87 B-7 4.70 110 B-8 1.20 > 32 厚型钢结构防火涂料H -1 30.0 212 H -2 30.8 130 H -3 26.0 > 180 H -4 37.0 > 180 H -5 30.0 180 H -6 38.7 182 H -7 20.0 > 120 H -8 17.8 98

工程项目的试验与检验

第四章、工程项目的试验与检验 第一节、材料试验

一、钢结构工程 1、钢材 、钢材订货时,其品种、规格、性能等均应符合设计文件和国家现行有关钢材标准的规定,常用钢材产品标准见下表 常用钢材产品标准统计表

、钢材的进场验收,应对属于下列情况之一的钢材进行抽样复验: (1)国外进口钢材; 对国外进口钢材,应进行抽样复验:当具有国家进出口质量检验部门的复验商检报告时,可以不再进行复验。 (2)钢材混批; 对于钢材经过转运。调剂等方式供应到用户后容易产生混炉号,而刚才是按炉号和批号发材质合格证,因此对于混批的钢材进行复验。 (3)板厚等于或大于40mm,且设计有z向性能要求的厚板; 厚钢板存在各种异性(X、Y、Z三个方向的屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击值等各指标,以Z向试验最差,尤其是塑料和冲击功值),因此当板厚等于或大于40mm,且承受沿板厚方向拉力时,应进行复验。 (4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构建所采取的钢材; 对大跨度钢结构来说,弦杆或梁用钢板为主要受力构件,应进行复验。 (5)设计有复验要求的钢材; 当设计提出对钢材的复验要求时,应进行复验。 (6)对质量有疑义的钢材。 1)对质量证明文件有疑义时的钢材。 2)质量证明文件不全的钢材; 3)质量证明书中的项目少于设计要求的钢材。 、钢材复验内容:力学性能试验和化学成分分析 (1)取样、制样及试验方法按下表所列的标准执行。 钢材试验标准

(2)复检的代表数量 当设计文件无特殊要求,钢结构工程常用牌号钢材复验检验批宜按下列规定执行1)牌号为Q235、Q345且板厚小于40mm的钢材,应按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批,每批重量不应于150t;同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t;且全部复验合格时,每批的组批重量可扩大至400t。 2)牌号为Q235、Q345且板厚大于或等于40mm的钢材,应按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批,每批重量不应于60t;同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t;且全部复验合格时,每批的组批重量可扩大至400t。 2、焊接材料

结构件通用检验规范

结构件通用检验规范 1、目的: 为确保公司物料品质,指导品检人员正常作业,特制定本规范。 2、适用范围: 本规范适用于板材类及结构件的品质检验。 3、表面等级分类 A级表面:功能面,装配后能直接正视到的外表面。透明塑胶件也属A级表面。两面有膜层保护的板材,两面均为A级面。普通板材类,质量较好的一面属A级面。 B级表面:除A级表面为外的所有表面。 4、检验条件: 4、1在自然光或光照度300-600LX的近似自然光下(约40W日光灯下,距离500mm处)相距500mm ,观10秒。且检查者位于被检查表面的正面,视线与被检表面呈45o-90o进行正常检验。要求检验者校正视力不低于⒈2。 4、2检验时所使用的仪器的工具量都必须经过正常校验,有校验合格的标示,且在有效期内使用。 5、术语和定义 5、1 基材花斑:因基材腐蚀,或材料中的杂质,呀微孔等原因造成的,与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑状花纹外观。 5、2 镀前划痕:电镀或氧化前因操作不当,或对明显缺陷进行人为处理后造成基材上的划伤或磨擦痕迹。 5、3 浅划痕:膜层表面划伤,但未划伤至底层(即底层未暴露);无膜层表面则是:目测明显,手指甲触摸无凹凸感,未伤及材料本体的伤痕。 5、4深划痕:表面膜层划伤,且已伤至底层(即底层已暴露);好无膜层表面则是:目测明显,手指甲触摸有凹凸感,伤及材料本体的伤痕。 5、5凹坑:基材缺陷,或加工过程中操作不当等原因而在材料表面留下的小坑状痕迹。 5、6 烧伤(焦):处理时因操作不当造成表面过热而留下的烧蚀痕迹。 5、7 水印:电镀或氧化后因清水未及时干燥不彻底所形成的斑纹、印迹。 5、8 露白:镀锌钝化膜因磨擦而被去除露出锌层,或因缝隙截留溶液导致的无钝化膜现象,呈现为区别周围的白色。 5、9 露底:无镀层或无涂层覆盖而导致露出基材底色的现象。 5、10 雾状:镀层表面模糊不清晰,不光亮的现象。 5、11 异物:因材料杂质或外来影响,而在表面形成的颜色与正常表面一致或明显不同的现象。 5、12 挂具印:在表面处理过程中,因装挂辅助工具而使其与零件相接触的部位局部无膜层的印痕。 5、13 起泡:因基材或加工工艺的原因,处理后的表面局部有明显的凸起,用手指压可以移动的凸点。 5、14 水纹:塑胶或压铸件成形时,溶液流动产生的条纹。 5、15 缩水:因材料、工艺等原顺使朔胶或压铸件表面出现凹陷的收缩现象。 5、16砂眼:塑胶或压铸件表面疏松、针孔。 5、17 披锋:压铸或塑胶件上浇口残留物取样后的毛刺。 5、18 积油:产品局部涂料喷涂过多的现象。 5、19 涂层剥落:因涂料,开油水附着力差或其它原因造成涂层用手可刮掉的现象。

钢结构检测鉴定报告

xxxxxxxxxxxxxxx 鉴定报告地址:xxxxxxxxxxxxxxx

注意事项 1、本报告未盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 2、本报告复印件未重新加盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 3、本报告涂改无效,有漏页无效、无骑缝章无效。 4、委托方对所提供的所有资料的真实性和完整性负责,我单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任作进一步独立调查,亦不会就此承担责任。 5、对本报告如有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

xxxxxxxxxxxxxxx 一层商铺新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定受xxxx委托,我公司组织技术人员于xxxx年xx月xx日~xx月xx 日对xxxxxxxxxxxxxxx一层商铺新增钢结构夹层与二层现浇板开洞的安全鉴定。根据现场调查及国家相关规范、标准,经综合分析后,出具此鉴定报告。 第一部分工程概况 受检商铺位于xxxxxxxxxxxxxxx一栋32层框剪结构住宅楼一层,整栋住宅楼于2013年竣工。铺面进深约14.3m,开间约6.4m,面积约为91.52m2。一层商铺层高为6.2m,新增钢结构夹层净高约为3.1m,平面布置较规则,大致呈矩形。另在二层现浇板上开洞,该现浇板厚为150mm,洞口形状为矩形,长2000mm,宽1150mm。钢结构夹层作为茶房使用,在现浇板上开洞以便安装楼梯。本次改造无设计、施工图纸资料可查。 外观图 新增钢结构照片 新增钢结构夹层平面示意图 二层现浇板开洞位置平面示意图

第二部分鉴定目的和范围 1、鉴定目的:房屋新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定。 2、鉴定范围:xxxxxxxxxxxxxxx。 第三部分鉴定依据 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999); 2、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 3、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 4、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 5、《混凝土结构后锚技术规程》(JGJ 145-2004) 第四部分现场检测、分析、鉴定 4.1、夹层钢结构 4.1.1、现场结构检测 现场对钢结构与原主体连接处进行检查,未发现因新增钢结构夹层导致混凝土构件出现明显裂缝和缺陷,混凝土未出现剥落、破损等情况。新增钢结构夹层螺栓孔尺寸较小,对原混凝土构件无明显影响。未发现原结构有因本次装修改造工程引起的构件连接处拉裂、扭转、承载力和刚度大幅降低的迹象,结构构件挠度也未发现超过规范要求。 钢结构加层结构材料及工程部位一览表 4.1.2、钢结构的布置 主梁采用H200×100×5.5×8的型钢,沿进深方向的间距为750mm。主梁之间采用H型钢或角钢焊接连接,H型钢与角钢交替布置,间距为600mm。

西交《结构检验》期末复习题

(单选题)1.回弹法每个测区的测点个数一般为()个。 A: 4 B: 9 C: 16 D: 25 正确答案: C (单选题)2.下列哪个不是电阻应变计的主要技术指标( ) A: 电阻值 B: 频率响应 C: 标距 D: 灵敏度系数 正确答案: B (单选题)3.弯矩或扭矩相似常数与长度相似常数的(???)次方成正比 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4 正确答案: C (单选题)4.工程结构试验的四个阶段中,哪一个阶段是整个试验工作的中心环节? A: 试验规划阶段 B: 试验准备阶段 C: 试验加载测试阶段 D: 试验资料整理和分析阶段 正确答案: C (单选题)5.用非破损检测混凝土强度等级,哪一种是不当的?( ) A: 用超声法测定混凝土强度等级 B: 用钻芯法测定混凝土强度等级 C: 用回弹法测定混凝上强度等级 D: 用超声一回惮法测定混凝上强度等级 正确答案: B (单选题)6.柱子试验中铰支座是重要的试验设备,试回答下列哪种铰支应比较可靠灵活? ( ) A: 刀口铰支座 B: 半球形铰支座

C: 可动铰支座 D: 圆球形铰支座 正确答案: A (单选题)7.在结构试验中应优先选择的结构就位形式是() A: 正位试验 B: 卧位试验 C: 反位试验 D: 原位试验 正确答案: A (单选题)8.下列哪一种加载设备属于机械力加载设备? A: 杠杆 B: 弹簧 C: 手动液压千斤顶 D: 水 正确答案: B (单选题)9.对于量测振动频率、加速度等参数的动测仪表,要求仪表的频率、加速度范围()被测动态参数的上限。 A: 大于 B: 等于 C: 小于 D: 大于等于 正确答案: A (单选题)10.下列参数属于结构动力反应指标的是( ) A: 自振频率 B: 振型 C: 阻尼比 D: 振幅 正确答案: D (单选题)11.低周反复加载试验中下列哪个参数不属于结构强度指标?() A: 开裂荷载 B: 屈服荷载 C: 破损荷载 D: 延性系数

钢结构竣工验收报告

钢结构竣工验收报告

单位工程竣工报告 篇二:钢结构工程竣工报告书 钢结构工程竣工报告书 致:贵州黔西桂箐煤矿开发有限公司 我单位承建的贵州黔西桂箐煤矿开发有限公司桂箐矿井地面轻钢结构工程已完工,工程质量经自检合格,现向贵单位作竣工报告,请予验收。 一、工程概况 桂箐矿井地面轻钢结构工程,其中机修车间建筑面积900m2,檐口高度9m;综采车间建筑面积918 m2,檐口高度11.37m;皮带走廊地面栈桥总长度161m;井口房建筑面积504 m2,檐口高度5.59m;污水间建筑面积243 m2,檐口高度10.165m。工程地址位于贵州省黔西县桂箐煤矿工业广场。 二、施工质量 我单位在施工中突出“质量第一”的指导思想,坚持按图施工,按标准、规范及规程施工,认真

执行监理指令,坚持工序质量把关,有力地保证了工程质量达到合格标准。 1、坚持按图施工,按设计施工。本工程的结构形式和形体尺寸均按贵州省煤矿研究设计院设 计的施工图施工,使设计意图得以实现,使用功能得以满足。 2认真执行国家现行施工质量验收标准、规 范、规程,本工程的施工主要执行下列相关内容: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》 gb50205-2001 (2)《钢结构用高强度螺栓连接是设计、施工及验收规程》 gb1228-91 (3)《建筑钢结构焊接技术规范》jgj8-2002 (4)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 gb50018-2002 (5)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》csc55102-2002 (6)《压型金属板设计施工规程》yxj216-88

(7)《钢结构工程质量检验评定标准》 gb50221-2001 (8)《钢结构设计规范》gb50017-2003 3、认真编制和贯彻《施工组织设计》,保证施工的正常进行。《施工组织设计》以施工图、国家现行标准、规范、规程和施工现场自然情况为依据,综合安排了施工组织计划、加工制作技术措施、安装技术措施、工期技术措施,质量保证体系及措施、安全生产管理措施等各方面的工作,并认真贯彻实施,使施工质量、进度和安全都得到较好的控制。 4、坚持工序质量把关,严格质量检验制度。从原材料进厂就认真把关,主要原材料(钢材)、焊接材料(焊条)、连接材料(高强度螺栓)均是符合国家标准的合格产品,并有产品合格证书。下料工序认真做到准确无误,确实保证精度的几何尺寸。焊接操作认真做到准确无误,确实保证结构的牢固安全。

工程结构试验与检测实验报告

实验一静态应变测量原理 在电阻应测量中,如在电桥中仅接入一个电阻应变片,则实际测量值中含有由于温度变化时构件产生的应变,这是实验中所不希望的,通过适当的接线方式,可消除温度的影响,在课本中有许多不同的接线方式,主要分为两大类,一是设置专门温度补偿片,这种方式又可分为公共补偿与单片补偿两种,二是通过工作片间互相补偿,称为互相补偿或自补偿,接线要有一定的技巧。掌握电阻应变测量中的温度补偿方式及不同接线方式的测量结果的区别是很重要的。 一、实验目的 1、熟悉电阻应变仪的操作规程; 2、掌握电阻应变仪测量的基本原理; 3、学会用电阻应变片作半桥测量的方法; 4、掌握温度补偿的基本原理。 二、实验设备及仪表 1、DH3819型静态电阻应变仪; 2、等强度梁; 3、电阻应变片,导线。 三、实验内容 进行两种电阻应变测量接线方法的实验,掌握电阻应变测量的不同接线基本原理,以及消除温度影响的方法,根据实验结果分析两种接线不同测量数值理论依据。 四、试验方法 1、1/4桥接线+公共补偿:

单片补偿接线方法:将应变片R1接于应变仪1组,Eg、接线柱,温度补偿片R2接于、0接线柱,则构成外半桥,另内半桥由应变仪内部两个标准电阻构成。输入应变片灵敏度系数,导线电阻,应变片电阻。 公共补偿接线方法:断开补偿组的连线,将公共补偿接线连接于该组,将等强度梁的上侧应变片R1接于1组的Eg、接线柱,将等强度梁下侧应变片R3接、0接线柱。 2、半桥接线 按应变仪的设计原理更换公共补偿端的接线方式,然后在每个测量桥路中接入两个电阻应变片。本试验中,在一个测量桥路中按半桥方式接入等强度梁的上下测应变片。 五、实验步骤 1、接上述接桥方法分别接通桥路; 2、将电阻应变仪调平衡; 3、作预加载1公斤,检查仪表和装置; 4、正式试验,每级加载1公斤,加三级,记取读数,重复三次。 六、试验报告 1、实验方案; 2、实验过程; 3、整理出实验数据,试验数据填入应变记录表。(表格见下表) 4、比较两种接线方法,分析原因,给出结论。 5、写出试验操作方法和体会。 6、回答后面的思考题。

结构试验与检测试题

结构试验与检测试题潘志庚 一、单项选择题。 1.在观测混凝土构件的裂缝时将测量仪交替布置在梁的受拉区段,如出现下列何种情形,则证明开始开裂。( B ) A.某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数也随之增大 B.某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数可能变小 C.某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然增大 D.某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然减小 2.结构试验中,常用科研性试验解决的问题是( D) A.综合鉴定重要工程和建筑物的设计与施工质量 B.鉴定预制构件的产品质量 C.已建结构可靠性检验、推断和估计结构的剩余寿命 D.为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验 3.下列参数属于结构动力反应指标的是( A) A.自振频率 B.振型 C.作用方向 D.振幅 4.下列各种试验方法中,属于静力试验的是( B) A.循环加载 B.弹簧和螺旋千斤顶机械加载 C.利用惯性力激振加载 D.地震模拟振动台加载 5.杠杆加载试验中,杠杆制作方便,荷载值稳定不变,当结构有变形时,荷载可以保持恒定,对于做下列何种试验尤为适合。(C) A.动力荷载 B.循环荷载 C.持久荷载 D.抗震荷载 6.冲击力加载的特点是荷载作用时间极为短促,在它的作用下使被加

载结构产生下列何种振动,适用于进行结构动力特性的试验。(B) A.弹性 B.自由 C.强迫 D.阻尼 7.支座的型式和构造与试件的类型和下列何种条件的要求等因素有关。(C) A.力的边界条件 B.位移的边界条件 C.边界条件 D.平衡条件 8.下列测试方法中不是混凝土内部空洞和缺陷的检测方法的是( C) A.对测法 B.斜测法 C.盲孔法 D.钻孔法 9.试件支承装置中各支座支墩的高差不宜大于试件跨度的( D ) A. B. C. D. 10.结构试验时,试件的就位型式最符合实际受力状态而应优先采用的是( A ) A.正位试验 B.反位试验 C.卧位试验 D.异位试验 11.结构静力试验的试验加载制度是( B) A.采用控制荷载或变形的低周反复加载 B.采用包括预加载、设计试验荷载和破坏荷载的一次单调加裁 C.采用正弦激振加载 D.采用模拟地面运动加速度地震波的激振加载 12.选择测量仪器时,最大被测值一般不宜大于选用仪器最大量程的( B) A.70% B.80% C.90% D.100% 13.钢结构试验时,持荷时间不少于( D)

土木工程结构试验与检测知识点整理.

土木工程结构试验与检测知识点整理(别太依赖……书还是要看个一两遍的…… 第一章绪论 【选择】 研究性试验【目的】 ①验证结构计算理论的假定 ②为制订设计规范提供依据 ③为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供试验依据 检验性试验【目的】 ①检验预制构件或部件的结构性能,判定预制构件的设计及制作质量 ②检验结构工程质量,确定工程结构的可靠性 【名词解释】 ①拟静力试验:利用加载系统对结构施加逐渐增大的反复作用荷载或交替变化的位移,使结构或构件受力的历程与结构在地震作用下的受力历程基本相似 ②拟动力试验:将地震实际反应所产生的惯性力作为荷载加在试验结构上,使结构所产生的非线性力学特征与结构在实际地震作用下所经历的真实过程完全一致 【选择】结构实验分类 ①根据试验目的:研究性试验与检验性试验 ②根据荷载性质:静力试验与动力试验 ③根据试验对象:实体试验与模型试验

第二章结构试验设计 【填空】研究性试验包括4个阶段:设计、准备、实施、总结 【填空】试件形状与尺寸要满足:在试验时形成和实际工作相一致的应力状态 【选择】试件数量决定了:试验目的与试验的工作量 试验数量受限于:试验研究、经费预算、时间期限 【名词解释】加载图式:试验荷载在试验结构构件上的布置(包括荷载类型和分布情况【简答】采用等效荷载时,必须全面验算由于荷载图式的改变对结构构件造成的各种影响;必要时应对结构构件做局部加强,或对某些参数进行修正;取弯矩等效时,需验算剪力对构件的影响,同时要把采用等效荷载的试验结果所产生的误差控制在试验允许范围内。 【简答】试验装置具体要求 ①应具有足够刚度 ②试验结构构件的跨度、支承方式、支撑等条件和受力状态应符合设计计算简图,且在 整个试验过程中保持不变 ③满足构件的边界条件和受力变形的真实状态 ④满足试件就位支承、荷载设备安装、试验荷载传递和试验过程的正常工作要求 【名词解释】加载制度:试验进行期间荷载与试件的关系 【选择】量测项目分类 ①反映结构整体工作状况的整体变形:梁的挠度、转角、支座偏移等

相关文档
相关文档 最新文档