风机(低噪音风机箱低噪音排烟风机箱轴流风机低噪音混流风机

轴流高温排烟风机)商务要求:

1、注册资本不得少于1000万人民币。

2、设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证。

3、设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机

构。

技术要求:

1、采用合资进口产品,并提供产品的国家级检测部门检测报

告,风机应具有AMCA 认证或采用与其标准接近的其它先进工

业国家的标准生产。

2、符合设计及有关规范、标准要求:

1)每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及

有关的技术数据等资料的标志铭牌。

2)提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺

寸、安装方位及性能。

3)提供风机及其附件的完整样本及制造图、标明运行工况点的

全风量性能曲线、噪音频谱特性。

4)风机所配用的电机应为名优品牌,不低于二级能效,供电条

件为:3Φ/380V/50HZ或1Φ/220V/50HZ,允许电压偏差:+6%,

转速:≤1480rpm,绝缘等级:F级, 防护等级:IP55。

5)风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。

3、工艺要求:

1)轴流(混流)风机:

①安装方式、外形尺寸和基本参数详设计图纸。

②消防风机应有消防部门认证。

③风机出口最大风速不超过15m/s。

④机壳应有至少60微米厚的烤漆或热镀锌。应使叶片边缘与机

壳间的缝隙最小且各处保持均匀。筒身应靠整体翻出90度的法

兰边来保证其圆度。

⑤风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可

靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心—即使叶片边缘与筒身

保持均匀的间隙。为考虑使用的调整,应在不变机壳及风管结

构的前提下,适当考虑电机的加大。

⑥风机应在厂内全部组装好安装支架(吊装或座装)及进、出

口配套法兰。

⑦叶轮应采用铝合金或铸铝等金属材料制作,叶片及轮毂采用

精密模压工艺分别一次成型,叶轮应经动、静平衡试验进行校

正。防排烟轴流风机可采用钢制叶片。

⑧叶片与筒身间的运转间隙,普通风机应不大于叶轮直径的

1%;高温时由于机械膨胀系数与常温不同,其间隙应不大于2%。

风机制造商应提供叶片与机壳均匀间隙装配的试验模型。

⑨叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应靠通过锥

套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。

⑩电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP 55的保护等

级。

科禄格、专风(上

虞专用)、南泰

(南方风机)、

亿利达、英飞、

金盾

2)低噪音离心风机箱:

①离心风机的综合效率应大于60%。

②消防排烟离心风机应有消防部门认证。

3)离心风机安装方式、外形尺寸和基本参数按设计图纸要求。

4)箱式离心风机的静压/全压比不小于0.7,且出口最大风速

不超过15m/s。

5)低噪音离心式风机箱:

机箱骨架为高强度铝形材,并采取防腐蚀处理。外板应是不小

于1.0mm镀锌或彩色钢板,中间为25mm的发泡层或为30mm吸

音专用玻璃棉吸音板,内板应是不小于0.5mm穿孔率不小于30%

的穿孔镀锌钢板(内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板,用于

排烟时采用镀锌板)。机箱应是板式结构组合而成。为维修或服

务,其结构应可以较快及较容易地拆散及组装。不可以用焊接

的机箱;仅用于通风时,电机安装在箱体内,用于排烟时,电

机应置于箱体外。

6)风机及电机技术要求:

①风机应是双进双宽(DIDW)、前弯或后倾叶片的离心风机。

②风机蜗壳及边板应有不小于0.6微米厚度的烤漆层除非其材

质为镀锌钢板、不锈钢板或铝质等。

③风机壳体应有适当的厚度以避免产生振动及噪声。风机蜗壳

应与边板连续咬口啮合或焊接。叶轮及进口导风环应为流线型

设计及结构,制造商应标出最好的特性及效率。

④风机轴的尺寸应可以满足最大的转速运行极限,且安全运行

范围为不超过临界转速的75%。任何在制造商提供的样本上未

列出的非标准产品的应用,其临界转速及细节的计算应征得制

造商的核准。

⑤轴承应采用进口品牌产品,并配有标准润滑油注入口;轴承

应是自对心调整型锥套轴承。轴承应是自润滑密封免维护型球

轴承。轴承寿命基于ISO 281的L10标准,其寿命应不小于

75,000小时。应提交轴承寿命计算书。

⑥电机安装功率应不小于吸收功率(轴功率)的130%,且应有

足够的启动力矩使风机可以顺利地启动及连续运行。电机与风

机的传动转速比≤1.75。

⑦皮带及带轮应至少能承载电机功率的150%。

⑧离心风机和驱动电机安装在共同机架上,机架应有双向调节

功能(电机壳前后左右调节);该共同机架底部与箱体之间应设

置减振机构。

7)减振机构:机组内减振采用阻尼弹簧或尼龙减振,各减振点

经严格选型计算,保证减振效率95%以上。当采用弹簧减振器

时,应设置防止高频失效措施。

8)风机出口软连接:采用进口工程专用涂胶玻璃纤维帆布,符

合消防要求,且在潮湿环境下可保证较长寿命。

4、风机须有原厂配备用于现场安装的减震装置。

排风扇、风商务要求:松下、科禄格、

幕机1、注册资金500 万元及以上;

2、设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证、ISO14001

环境管理体系认证及全国工业产品生产许可证

3.必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构

技术要求:

1、符合国家或行业的生产技术标准;符合设计及有关规范要求。

2、电机:电机转轴采用高精度镜面加工,能持久润滑,永不生

锈,难以磨损。应采用合理的电机结构,散热快,能延缓产品

材料老化,确保长久的使用寿命。

3、选择低噪声、产品质量稳定的产品,产品噪声要求在40~

45dB(A)。

4、全金属或塑料外壳及叶轮。外表美观,富有装饰感。拆装方

便,易于清理。

5、应选择采用滚珠轴承的排气扇。排气扇应设有止回阀。带超

温保护。

三菱消防

风机1、采用国产名优产品, 风机制造商经由AMCA或ISO9002

质量认证,并至少需要10年生产同类型的风机经验;

2、符合设计及有关规范、标准要求;

3每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号

及有关的技术数据等资料的标志铭牌;

4、如无特别标明,所有风机电动机应采用国产名牌或进口

产品,应是全封闭、E级绝缘及IP54保护设计,可在≦40℃,

相对湿度≦90%的环境下连续操作;所有风机在装配后都

做静动平衡试验,风机叶轮的动、静平衡需达到ISO G2.5

级振动要求;

5、工艺要求:

①轴流及混流式风机:轴流风机、轴流式隧道风机、混流

风机、轴流式消防高温排烟风机和轴流式屋顶排烟风机的

风筒法兰应采用整体翻边旋压而成;叶轮应采用钢板或铝

合金等金属材料制作,叶片及轮毂采用精密模压工艺分别

一次成型,叶轮应经动、静平衡试验进行校正。

②低噪音离心式风机箱:箱体采用框架和箱板拼装结构,

框架采用钢或铝合金材料,框架采用夹层复式板,外板和

内板采用镀锌板(内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板,

用于排烟时采用镀锌板)、彩钢板或冷轧板,中间采用玻璃

棉或岩棉板作隔声降噪材料,厚度不得小于30mm;仅用于

通风时,电机安装在箱体内,用于排烟时,电机应置于箱

体外;风机叶轮应经动、静平衡试验进行校正;进出风口

应配带接口法兰。

③离心式管道风机:采用箱体结构,内置低噪音离心风机。

6、轴承应采用国产名牌或进口产品,使用寿命不少于

200000小时,并配有标准润滑油注入口;

7、皮带及皮带轮:皮带应采用国产名牌或进口产品。皮带

传动装置至少需2根皮带组成,且在其中一根皮带失效的

情况下,风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安

科禄格、专风

(上虞专用)、

南泰(南方风

机)、亿利达、

英飞、金盾

全保护外罩,并预留检查孔作为测量转速之用;

8、风机表面应作防腐处理,漆层应牢固、色泽均匀,无起泡、缩皱和剥落现象;

9、风机在正常使用情况下寿命至少为15年(易损件除外),第一次大修前的安全运转时间应不少于24000h;

10、风机供货厂家应通过质量体系认证,并提供产品的国家级检测部门检测报告。

11、送排风机控制箱需提供手/自动状态、运行状态、故障状态、启/停控制等无源干接点。接点应避免引入高电位,配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开、单独设置。

风机技术要求

风机技术要求 一、说明 1、基本原则 1.1 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求,所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。招标方不保证提出的全部技术参数合理完整,投标方有责任根据工程(设备)功能及设计图纸提供符合生产工艺技术并且是技术价格性能比最好的产品。 1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合,如提出修改,具体事项由中标人与招标人另行商定。 1.4 投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。 1.5投标人应根据货物清单内的技术资料、数量及类别提供所需的风机。而货物清单内所标注的风机参数、及数量只为初步设计概算仅作招标参考,确实所需的风机参数及数量须由供货单位根据招标图纸重新复核计算确定。并在设备生产前将计算书呈交招标人工程师审核。 1.6 投标人应承诺中标以后,在供货前投标人应安排厂家技术人员根据本投标项目实际情况,对所提供的产品进行图纸深化设计,包括设备基础图,设备大样图(含接管方式,进出风口方向,检修门方向等必须满足本项目设计要求)交予业主方审核。设备大样图必须经业主审核确认后方可生产。 投标人应承诺中标以后,按项目施工进度计划及现场实际进度分批供货,每批次供货设备 数量及相应参数(含接管左右方式,进出风口方向等)必须按经业主审核并确认的采购单进行 生产,并保证每批次设备的供货周期,与投标人承诺的设备供货周期相同。 1.7 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及品种选取而提供合适的风机。风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力,并同时提交风机转速,轴承寿命等相关参数。 1.8 风机在设计文件要求的运行工况下,应满足风机节能评价值(GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》)。 1.9 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10米/秒(防排烟风机除外)以减低噪音产生。 1.10 所有排烟风机应自带一个直接启动风机的手动按钮。 2、所遵循的标准和质量保证 2.1 制造厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,并且风机须符合相关技术要求。而且需要具有超过十套已成功运行五年或以上的同类型和相若功能的设备生产经验和纪录。投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和行业标准。 2.2 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准要求进行设计及试验。 2.3 风机应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准进行测试。

罗茨鼓风机技术规范书

山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司罗茨鼓风机技术规范书 需方:山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司 设计单位:山西省煤炭规划设计院 供方: 二○一一年三月 编制:审核:批准:

目录 1总则 (3) 2设计条件和使用条件 (6) 3设备主要参数 (6) 4对设备的主要技术要求 (7) 5技术文件及技术图纸 (7) 6质量要求 (8) 7对供货范围要求 (9) 8售后服务 (12) 9其它 (12) 10包装和运输 (13)

1总则 1.1供方须知 本技术规范书适用于山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司罗茨鼓风机的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求,供方必须有权威机构颁发的ISO-9001:2000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。供方应设计、制造和提供同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,具有近5年不少于100套及以上同类型设备在国内大中型煤矿企业应用的业绩;设备制造商在专业技术、加工制造、质量控制、经营管理、售后服务等方面具有相应的资格和能力。 1.1.1供方应仔细阅读本技术规范书。供方提供的设备的技术规范应与本规范书中提出的要求相一致。 1.1.2本规范书提出了设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.1.3本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.1.4本规范书所使用的标准及规定的条款如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.5如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.1.6本规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

-风机安装施工标准做法

-风机安装施工标准做法

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

15 风机安装施工标准做法 1 工艺原理 利用支吊架等将柜式、管道式风机固定在楼板下或设备基础上。 2 工艺流程 2.1 落地式风机安装工艺流程 基础验收减振器(垫)安装风机安装风机与风管连接 2.2 吊装式风机安装工艺流程 吊装位置确认吊架及减振器(垫)安装风机安装风机与风管连接 3 施工要点 3.1落地式风机安装 3.1.1对基础的强度、尺寸、预埋件等进行验收,基础边到风机底座边的距离尺寸以100mm为宜。减振器安装采用设计要求的胀锚螺栓或地脚螺栓固定。如设计无特别说明采用胀锚螺栓。 3.1.2风机设备安装就位前,按设计图纸并依据建筑物的轴线、边线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土和螺栓预留孔内的杂物清除干净。 3.1.3风机安装在有减振器的基础上时,地面要平整,各组减振器承受的荷载压缩量应均匀, 高度误差小于2mm,不偏心。 3.1.4每台风机减振器的型号、数量根据风机参数(外形尺寸、电机位置、风机运行重量等)确定。 3.1.5风机安装在无减振器基础上,风机支架下垫橡胶减振垫(厚度按照风机厂商技术要求选择),找平找正后固定风机。 3.1.6风机与风管连接 (1)风机与风管之间应采用帆布软接头连接,防排烟风机软接头材料为不燃材料。 (2)软接头尺寸应与风机进出口尺寸一致。当风管与软接头尺寸不一致时,采用变径将风管与软接头连接。 (3)风机进出口法兰与软接头法兰间采用螺栓连接,螺栓孔须机械加工。螺栓的大小、间距与同系统同尺寸风管法兰的连接一致。 (4)帆布与法兰的压边:压条宜采用1.0mm厚的镀锌钢板,压条及帆布在法兰连接端翻边5mm,采用铆钉固定,铆钉间距100mm为宜。

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求 一、产品性能要求: 1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并 在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的 曲线应满足下列规定: a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。 b)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。 二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6 级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。 三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T6445的要求进行超速试验,超速转速为最 高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。 五、结构要求: 1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使 用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等

级应不低于F级。 2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐 高温电缆。 3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔 热结构。 六、装配要求: 1、轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值: 当机号≤No.10时,间隙值≥3.5mm;机号>No.10,间隙≥4.5mm。 2、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径 向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。 七、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T6886的规定。通风机所选 用的油漆在通风机输送280℃的介质后,油漆基本不变色。 八、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠, 并具有防松措施。 九、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上 (含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

通风风机技术规格书精讲

陕西未来能源化工有限公司 兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目 锅炉房通风风机 技术规格书 编制: 审核: 批准: 专业(能化)公司专业部门(章): 专业(能化)公司专业技术负责人: 陕西未来能源化工有限公司 二零一三年七月

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、技术要求 (5) 4、设备质量保证 (9) 5、供货范围 (10) 6、设备验收 (10) 7、技术服务 (11) 8、技术资料 (12) 9、备品备件 (14) 10、清洁、油漆、包装、运输 (14) 11、交货进度 (15)

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目锅炉房风机,规范了设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本技术规格书和标准的成熟优质产品。 1.3投标方须执行本技术规格书所列标准,投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准,与标准矛盾时,有招标方确定。 1.4本工程设备投标方保证招标方不承担有关设备知识产权的一切责任。 1.5投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,且通过ISO9001质量体系认证。 1.6投标方提供高质量的设备,这些设备必须是全新、成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同合同设备制造、运行的成功经验。 1.7如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中,否则,将视为无偏差。如投标方要求变更的,必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料,并报招标方审查,但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。 1.8在合同签订7日内,投标方书面提供风机的各种参数包括外形尺寸、装配图等提供给招标方,由招标方确认。 1.9 招标方或招标方委托的第三方对设备的检验、监造不能免除投标方的一切责任。 1.10投标方的外购设备必须先通知招标方,招标方有权参加投标方分包、外购设备的招标和技术谈判。工程范围内的主要设备、电气、仪表、材料品牌在投标方招标过程中招标方有权参与,最终品牌需招标方认可。 1.11投标方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求,对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.12投标方供货范围内为了实现屋顶轴流风机安全、技术性能和完整性必不可缺少的设计供货漏项、缺项,无论何时发现,投标方都必须及时补充设计并免费供货,不得影响招标方的工程进度。 1.13在签订合同后,投标方执行招标方提出的因标准和规范发生变化而产生的一些补充

(一)-空调机组、新风机组技术规格及要求

技术规格及要求 一、本文件包含的服务范围 工作内容:新风机组制造、性能检测;运输供货;现场组装、定位及安装;调试及试运行;人员培训;售后服务。 为保证本项目的完整性,并满足使用要求,投标人应提供设备能正常有效使用而所必须的所有必要配件、设备及服务。 二、产品标准和规范 1 设备的材料、制造、试验等,应采用适用于该项目的相 应质量标准、试验规格和技术标准以及在本技术规格书中规定的任何其它标准。 2 本次招标采用如下规范及标准: 《组合式空气处理机组》GB/T14294-2008、AR1410标准、JISA标准、BS*EN1886-1998 《组合式空气处理机组安全要求》 GB/10080-2001( GB10891-89)《空调用通风机》GB/10080-88 《组合式空气处理机组噪声极限》GB/T13326-91 《空气冷却器与空气加热器》GB/T14296-93 《盘管耐压试验与密封性检查》JB/T9064-1999 《整体式机电一体化空调机组》JB/T-8544-1997 三、项目概况 本工程位于北京市西城区人民大会堂内。

四、技术要求 1.新风机组质量要求: 1.1.箱体: 材质优良,坚固(有相当的强度、刚度和耐持久性)、保温(有防冷桥措施)、防潮(表面无凝露滴下)、耐腐蚀、气密性好,箱体装配形式灵活,可反复拆卸,不影响机组美观度。检修门严密、灵活、高强度,外开应有泄压装置,并能锁紧。安装拆卸方便,分段组装时厂方应提供密封垫料及连接夹件。 箱体必须设检修门,门扇整体发泡成型,且密封条整体发泡成型,保证密封效果,要求无变形、无漏点,检修门数量根据现场情况定。 检修门框架材质:铝合金型材或经防腐处理的钢质框架。 面板材质:三明治夹心式面板,内层面板为优质热镀锌钢板;外层为彩钢板/锌铝合金板;钢板厚度不小于0.5mm;中间为聚胺脂发泡保温材料,材料应无毒、无腐蚀、无异味、并具有难燃或自熄性和不易吸水特性。室内型机组壁板厚度不小于60mm,室外型应加厚到同样热工性能的尺寸。应具有优越的紧固、密封方式,确保面板和箱体框架紧密结合,气密性好,漏风率不大于1%。 空调箱需考虑机箱内的减震问题,并配备机箱安装的减

风机技术规范书f

XXXX 工程 风机 技术规范书 设计单位:XX X X设计院2010年10月

一、总则 本期工程安装1台75t/h循环流化床锅炉,本期配套1台一次风机、1台二次风机、1台引风机、2台返料风机。特编制本技术规范书,以下空白部分由供方填写。在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 1、本技术协议适用于XXXX工程中风机项目。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。供方的工作范围包括(但不限于)风机设备的设计、制造、涂漆、试验、检查、包装、运输和安装指导、监督,并提供本规范书所描述的服务。 2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。供方保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 二、技术参数 a.一次风机(送风机) 型号: 流量:58600 m3/h 介质:空气 介质温度:常温 全压:15160 Pa 转速:1480r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:355KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左90°1台

b.二次风机 型号: 流量:50914 m3/h 介质:空气 介质温度:常温 全压:10255 Pa 转速:1480r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:220KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左90°1台 c.引风机 型号: 流量:187487m3/h 入口压力:-4000 Pa 烟气温度:150℃ 全压:5266 Pa 转速:960r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:400KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左135°1台 d.返料风机(送风机) 型号: 流量:1538 m3/h

新风空调机组标准操作规程

新风空调机组标准操作规程 目的:制定新风空调机组标准操作规程,规范开机,关机程序,保证设备正常运转,使生产关键区域给排风系统达到工作标准。 范围:适用于新风空调机组的操作。 责任:岗位操作人员、车间管理人员 正文 1.人员素质要求: 具有初中以上文化程度,经过专业技术培训且考核合格,或具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握本机结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。 2.设备工作原理与结构: 中药饮片新风空调机组由郑州晶康净化设备安装有限公司按照河南省医药设计标准制作。整个机组由空气过滤器、表冷器、风机组成。可通过加热及冷却实现生产关键区域的温度,温度调节,通过新风送风系统和车间内部房间排风系统实现空气质量调节,以满足操作人员舒适度的要求。 3.操作程序 3.1开机前检查准备 3.1.1检查新风空调机组内外清洁情况和密封完整性; 3.1.2检查电气线路是否正常; 3.1.3检查送风叶轮有无卡阻现象,运转是否平稳,有无异常声响。

3.1.4检查风机的主轴等各转动部件的紧固、润滑情况; 3.1.5检查送风机传送带、调节松紧适中; 3.1.6检查蒸汽,冷却管道是否有泄露现象,检查表冷加热器内部完好情况; 3.1.7检查空气过滤器清洁和更换情况; 3.1.8关门各功能门。 3.2开机运行 3.2.1打开总电源开关,按下电气控制箱启动按钮,机组开始运行; 3.2.2开机时,先开风机,后开水汽; 3.2.3记录初效过滤器初阻力值,保证室内温度和湿度满足操作人员的舒适度要求。一般来说温度在18-26℃之内,相对温度45-75℃之内,否则开启相应阀门调节; 3.2.4当新风温度低于零度时,开机前应先开蒸汽预热盘管,再开风机进行调温,防止机组内盘管冻裂; 3.2.5避免未开机组进风口、出风调节阀、防止箱体出现高压或负压,致使箱体变形; 3.2.6检查空气过滤器阻力,当达到初阻力2倍时,及时清洗或更换过滤装置; 3.3停机 3.3.1按控制箱停止按钮,新风空调机组自动停止运转; 3.3.2停机时,先关水汽,后关风机; 3.3.3停机时,如环境温度低于0度时,应排尽管内存水,以免管道冻裂; 3.3.4关门新风阀和送风阀; 3.3.5按该设备清洁规程要求进行清洁; 4.注意事项: 4.1运行过程中注意电机电流电正是否正常; 4.2严禁送风,新风阀门在关闭状态下启动机组;

风机安装及验收要求规范

六、风机安装及验收规范 一、一般规定 1、风机的安装应检查其基础、消音装置和防振装置并应符合 工程设计的有关要求。 2、风机的开箱检查应符合下列要求: 2.1应按设备装单清点风机的零件、部件和配套件并应齐全. 2.2应何对叶轮、机壳和其它部位的主要安装尺寸,并应与设计 相符. 2.3.风机进口和出口(或角度)应与设计相符,叶轮旋转方向和 定子导流叶片的导流方向应符合设备技术文件的规范. 2.4风机外露部分各加工面应无锈蚀;转子的叶轮和轴颈、齿轮 的齿面和齿轮轴的轴颈等主要零件、部件的重要部位应无 碰伤和明显的变形. 2.5整体出厂的风机,进气口和排气口应有盖板遮盖.并应防止 尘土和杂物进入. 3、风机的搬运和吊装应符合下列要求: 3.1整体出厂的风机的搬运和吊装时,绳索不得捆缚在转子和 机壳上盖或轴承上盖的吊耳上. 3.2解体出厂的风机绳索的捆缚不得损伤机件表面; 转子和齿 轮的轴颈、均不应作为捆缚部位,转子和机壳的吊装应保 持水平. 3.3.转子和齿轮不应直接放在地上滚动和移动.

4、风机组装前应按下列要求进行清洗和检查 4.1设备外露加工面、组装配合面、滑动面、各管道、油箱各 容器等应清洗洁净、出厂已装配好的组合件可不拆洗.清洗的方法及清洁度的检查应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工收通用规范》的规定。 4.2润滑、蜜封、液压和冷却系统的管道应进行清洗,并应按有 关规定进行严密性试验,不得有渗漏现象. 5、风机机组轴系的找正应首先选择位于轴系中间的或重量 大、安装难度大机器作为基准机器进行调平;其余非基准机器应以基准机器作为基准找正调平,使机组轴系在运行成为两端扬度相当的连续曲线。机组轴系的最终找正应以实际转子通过联轴器进行并达到上述要求。 6、风机的进气、排气管路和其它管路的安装,除应按现行国 家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》执行外,尚应符合下列要求: 6.1风机的进气、排气系统的管路、大型阀件、调节装置、冷 却装置和润滑油系统等管路均应有单独的支承,并与基础或其它建筑物连接牢固; 6.2与风机进气口和排气口法兰相连的直管段上,不得有阻碍 热胀冷缩的固定支撑; 6.3各管路与风机连接时,法兰面应对中并平行; 6.4气路系统中补偿器的安装,应按设备技术文件的规定执

循环风机技术规范书(20130930)

华西钢铁有限公司余热利用发电工程 循环风机设备采购招标 技 术 规 范 书 买方:江阴华西钢铁有限公司 二〇一三年十月八日

目录 1.总则 (1) 2.基本设计条件 (2) 2.1.厂址条件...................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.气象、水文资料 (2) 2.3.设计分工及界面 (2) 3.设计、制造、验收标准 (3) 4.技术要求 (5) 5.供货范围 (7) 6.技术资料及交付进度 (9) 7.设备监造(检验)和性能验收试验 (11) 7.1.检验 (11) 7.2.监制 (12) 8.设备的包装、运输 (13) 9.设备的开箱验收 (14) 10.设备安装、调试和验收 (15) 11.设备的功能考核和设备质量保证期 (16) 12.技术服务 (17)

1.总则 1.1本技术规范书适用于华西钢铁有限公司余热利用发电工程增配的一台循环风机招标的设备,它给出了对招标的设备的参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本技术规范书中仅提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方不但要提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,同时所提供的设备及技术服务必须符合国家有关安全、职业健康、和环境保护的法律、法规、规定等的要求,满足国家有关机械与环保等强制性标准的要求。 1.3卖方提供的标的设备应符合本技术规范书所提的及卖方投标书所承诺的要求。 1.4卖方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.5卖方如中标,在签订合同后15 天内,卖方提出用于合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护的标准清单给需方,供需方确认。 2卖方提供的标的设备还需符合买方现场工程的实际要求。 3 设计和运行条件 3.1系统概况和相关设备 本次招标的设备为华西钢铁有限公司余热利用发电工程用,本工程利用厂内多余的资源产生蒸汽后通入汽轮发电机组发电,装机规模为4炉2机,额定发电量为20.526MW。

风机安装规范

风机安装规范 2风机 2.1一般规定 2.1.1本章适用于离心通风机、离心鼓风机、离心压缩机、轴流通风机、轴流鼓风机、轴流压缩机、罗茨和叶氏鼓风机、防爆和消防排烟通风机的安装。 2.1.2风机的开箱检查应符合下列要求: 1按设备装箱单清点风机的零件、部件和配套件及随机技术文件,并应齐全; 2应核对叶轮、机壳和其它部位的主要安装尺寸,并应与设计相符3、风机型号、输送介质、进、出口方向(或角度)和压力应与设计相符;叶轮旋转方向、定子导流叶片和整流叶片的角度及方向应符合随机技术文件和设计的规定; 4风机外露部分各加工面应无锈蚀;转子的叶轮和轴颈、齿轮的齿面和齿轮轴的轴颈等主要零件、部件的重要部位应无碰伤和明显的变形; 5风机的防锈包装应完好无损;整体出厂的风机,进气口和排气口应有盖板遮盖,无尘土和杂物进入。 2.1.3风机的搬运和吊装应符合下列要求: 1整体出厂的风机搬运和吊装时,绳索不得捆缚在转子和机壳上盖及轴承上盖的吊耳上; 2解体出厂风机的搬运和吊装绳索的捆缚,不得损伤机件表面;转子

和齿轮的轴颈、测量振动部位,均不应作为捆缚部位;转子和机壳的吊装应保持水平; 3输送特殊介质的风机转子和机壳内涂有的保护层,应妥善保护,不得损伤; 4转子和齿轮不应直接放在地上滚动或移动。 2.1.4风机组装前应按下列要求进行清洗和检查: 1设备外露加工面、组装配合面、滑动面、各种管道、油箱和容器等应清洗洁净;出厂已装配好的组合件在防锈保质期内可不拆洗。清洗的方法和清洁度的检查应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231和随机技术文件的规定; 2输送介质为氢、氧气等易燃易爆气体的压缩机,凡与介质接触的零件、部件和管道应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定进行脱脂,其油脂的残留量不应大于125mg/m2;脱脂后应采用干燥空气或氮气吹干,并应将零件、部件和管件两端管口做无油封闭; 3润滑系统、密封系统中的油泵、过滤器、油冷却器和安全阀等应拆卸清洗; 4现场组装时,机器各配合表面、机加工表面、转动部件表面、各机件的附属设备均应清洗洁净;当有锈蚀时应清除,并应防止安装期间再发生锈蚀。5调节机构应清洗洁净,其转动应灵活。 2.1.5风机机组轴系(指驱动机、变速机和风机的轴)的找正,应选择位于轴系中间的或质量大、安装难度大的机器作为基准机器进行调

智能新风系统技术规范书

2013年中国联通节能技改工程 (智能新风系统)设备投标规书 第一部分技术规书 一、概述 1.本部分为中国联通省分公司基站用智能新风节能系统招标文件的技术规。本次采购的基站智能新风系统额定送风量要求为2000m3/h,要求额定送风量偏差≤±10%。 2.投标方必须对本规书的每一款作出明确答复,应答方式为“优于”、“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出详细的技术数据和指标且提供有效依据。否则视为无效应答。 3.投标方参加投标的设备应充分考虑基站的实际环境情况。 4.本文件的解释权属于招标方。 二、主要技术要求 以下规定了本工程所采购的基站智能新风系统的技术要求。投标方必须对以下要求点对点应答,所提出的任何替代指标应不低于本技术规书的要求。 1.规性引用文件 YD/T1969-2009 通信局(站)用智能新风节能系统 GB 10080-2001 空调用通风机安全要求

GB 10891-89 空气处理机组安全要求 YD/T 282-2000 通信设备可靠性通用试验方法 YD/T 1173 通信电源用阻燃耐火软电缆 YD/T 1363.3-2005 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分:前端智能设备协议 YD/T 1429-2005 通信局站防雷系统的技术要求和检测方法YD/T 1821-2008 通信中心机房环境条件要求 YD/T 1969-2009 通信局站用智能新风节能系统 YD 5098-2005 通信局站防雷与接地工程设计规 2. 系统组成 新风系统主要由进风装置、过滤装置、排风装置、控制器、环境监测传感器和其它安装附件组成。 3. 技术要求 3.1环境条件 3.1.1适用环境条件 新风系统在下列环境条件下应能正常工作: 室环境温度:5℃~45℃; 室外环境温度:-30℃~45℃; 相对湿度:≤90%; 海拔高度:<2000m,超过2000m需降额使用或与用户协商。

一次风机技术规范书资料

本次食品股份有限公司热电联产二期扩建工程 一次风机 技术规范书 设计: 检查: 审查: 我设计研究院有限公司 2016年11月

1 总则 1.1总则 本规范书中提出了最低限度的技术要求,并规定技术要求和通用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应的服务,并符合国家有关安全、环保等强制性要求。 如果投标人未提出偏差,我们将认为投标人承诺提供的产品是满足本规范要求的,即:不满足本招标文件要求的必须列在差异表中。空白部分由供方填写。 本技术规范用于本次食品股份有限公司热电联产二期扩建工程1台90t/h CFB 一次风机设备。本技术规范包括一次风机的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 如果供方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,那么需方可以认为供方提供的产品应完全符合本技术规范的要求。 1.3 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.4 本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高要求的标准执行。 1.5 产品应在相应工程或相似条件下有2台运行并超过两年,已证明安全可靠。 2 厂址气象和地理条件 拟建场地处于山东省某镇。 (1)降雨量 最大年降雨量为: 1234. 8mm: 最少年降雨量为: 337. 3mm:

多年平均降雨量: 638. 2mm: (2)日照 多年平均日照: 2732h: 多年平均冰冻期: 151天: (3)风速 最小风速多年平均极值: 1.8m/s; 最大风速多年平均极值: 3m/s; 多年平均风速: 2.5m/s; 多年瞬时最大风速: 22.Om/s:年平均大风日数: 32.9天 全年主导风向: SSE (4)气温 极端最高气温: 40.6℃: 极端最低气温: -18.5℃: 多年平均气温:. 12℃: (5)气压 夏季平均气压: 1300hPa; 冬季平均气压: 960hPa; (6)蒸发量 多年平均蒸发量: 1805.8mm; (7)湿度 多年平均相对湿度: 68%; 多年最小相对湿度: 59%; 多年最大相对湿度: 76%; (8)冻土 多年最大冻土深度: 0.60m;

泵、风机类技术规范书XXXX1227

内蒙古鑫旺再生资源有限公司 1000Kt氧化铝项目 潜水排污泵、稳压泵、消防泵、废水自吸泵、卸酸泵、卸碱 泵、罗茨风机 技术规范书 批准: 审核: 编制: 生产准备处 2011年12月

1 总则 1.1 本技术规范书仅限于内蒙鑫旺氧化铝工程除盐水站、水喷雾消防雾站潜水排污泵、 稳压泵、消防泵、废水自吸泵、卸酸泵、卸碱泵、罗茨风机设备。它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术条件所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术条件书和有关现行工业标准的产品。 1.3 如果供方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议,那么需方将认为供方提供的 产品完全符合本技术条件的要求。 1.4 在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和 规程发生变化而产生的一些补充修改要求,需方应遵守这个要求,具体款项内容由甲乙双方共同商定。 1.5 本技术条件所使用的标准,如与需方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。如果 本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文,供方应及时书面通知需方进行解决。 1.6 本技术条件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.7 只有需方有权修改本技术条件书。合同谈判将以本技术条件书为蓝本,并列入需方认 可的技术偏差,修改后最终确定的技术协议将作为合同的一个附件,并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件也与合同文件有相同的法律效力。 1.8 设备到货要求在2012年3月15日之前。 2 工作自然条件 多年平均气温 6.7 ℃ 极端最高气温 40.2℃ 极端最低气温 -34.5℃ 最大积雪深度 380mm 第13时湿球温度: 21.6℃ 多年平均相对湿度 52 多年平均气压 892.2kPa 多年最高气压 901.7hpa

风机安装规范

风机安装规范 Revised by Petrel at 2021

风机安装规范2风机? 2.1一般规定 2.1.2风机的开箱检查应符合下列要求: 1按设备装箱单清点风机的零件、部件和配套件及随机技术文件,并应齐全; 2?应核对叶轮、机壳和其它部位的主要安装尺寸,并应与设计相符3、风机型号、输送介质、进、出口方向(或角度)和压力应与设计相符;叶轮旋转方向、定子导流叶片和整流叶片的角度及方向应符合随机技术文件和设计的规定; 4风机外露部分各加工面应无锈蚀;转子的叶轮和轴颈、齿轮的齿面和齿轮轴的轴颈等主要零件、部件的重要部位应无碰伤和明显的变形; 5风机的防锈包装应完好无损;整体出厂的风机,进气口和排气口应有盖板遮盖,无尘土和杂物进入。 1整体出厂的风机搬运和吊装时,绳索不得捆缚在转子和机壳上盖及轴承上盖的吊耳上;

2解体出厂风机的搬运和吊装绳索的捆缚,不得损伤机件表面;转子和齿轮的轴颈、测量振动部位,均不应作为捆缚部位;转子和机壳的吊装应保持水平; 3输送特殊介质的风机转子和机壳内涂有的保护层,应妥善保护,不得损伤; 4转子和齿轮不应直接放在地上滚动或移动。 2.1.4风机组装前应按下列要求进行清洗和检查: 1设备外露加工面、组装配合面、滑动面、各种管道、油箱和容器等应清洗洁净;出厂已装配好的组合件在防锈保质期内可不拆洗。清洗的方法和清洁度的检查应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231和随机技术文件的规定; 2输送介质为氢、氧气等易燃易爆气体的压缩机,凡与介质接触的零件、部件和管道应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定进行脱脂,其油脂的残留量不应大于125mg/m2;脱脂后应采用干燥空气或氮气吹干,并应将零件、部件和管件两端管口做无油封闭; 3?润滑系统、密封系统中的油泵、过滤器、油冷却器和安全阀等应拆卸清洗; 4?现场组装时,机器各配合表面、机加工表面、转动部件表面、各机件的附属设备均应清洗洁净;当有锈蚀时应清除,并应防止安装期间再发生锈蚀。 5调节机构应清洗洁净,其转动应灵活。

主扇风机安全技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主扇风机安全技术规范(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

主扇风机安全技术规范(标准版) 一.设计选型、到货验收及保管 1.?设计选型必须符合国家有关技术政策,所选设备具有可靠性高、运行费用低、维修方便等特点。选购的设备必须有鉴定证书和生产许可证。 2.设计选型必须由分管领导组织有关部门进行设计审查后组织实施。 3.?设备到货后,有关部门必须按照设备装箱单进行验收。查验设备、附机、随机配件及技术资料,验收发现缺件、破损、严重锈蚀、资料不全等问题,由采购部门负责解决。技术资料应具备: ⑴出厂合格证、使用说明书。 ⑵设备总装图、基础图、易损零部件图。 ⑶电气原理图、安装接线图。 ⑷主要设备试验报告。

⑸主要部件的探伤报告。 4.?查验合格的设备应及时安装调试,投入使用。暂时不使用的设备必须入库妥善保管,防止日晒、雨淋、锈蚀、损坏和丢失,并定期维护保养。设备严禁拆套、拆件使用。 二.设备安装及验收 编制设备安装技术措施和验收大纲,工程完毕后,由安装单位按有关标准进行自检验收,合格后向主管部门提出申请,由主管部门组织交接验收和评定。 1.安装措施及技术要求 ⑴工程开工前,必须制定施工安全技术措施,明确保证工程质量的要求。 ⑵设备安装依据设计部门和厂家提供的设备装配图、安装图、基础图、平面布置图、原理图,控制及保护线路图等图纸,按照安装程序、装配工艺要求、调试和注意事项进行安装调试。 ⑶质量标准:符合设计要求、安装工程质量验收标准、设备随机技术要求等。

风机技术要求

风机技术要求 4.1 总则 4.1.1 说明 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 4.1.2 一般要求 (1) 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及风机类型选取且提供合适的风机。任何对系统因须满足所列的功能和空间而引起的须对部份设备(如风机、电动机、控制组件、电缆等)作修改或更换以匹配时, 费用一概由分包商负责, 除非修改是由更改指示所致。 (2) 有关设备,无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 (3) 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10 米/秒以减低噪音产生。 4.1.3 质量保证 (1)厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,而且有关风机须符合有关技术要求。 (2) 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA 或其它国际认可机构/组织所制定的标准要求进行设计及试验。 (3) 风机应按照美国AMCA 标准第210 的最新版本的要求或其它国际认可机构组织所制定的标准进行测试。 (4) 风机运行时所产生噪音应达到美国AMCA 标准或其它国际认可机构/组织 所制定有关送风设备噪音调试的要求和不超过环保局所订定的标准。 (5) 每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志名牌。 (6) 系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合我司所提供的规范/标准。 4.1.4 资料呈审 (1) 提交由原厂所编印的风机特性曲线,显示有关风机的总负荷功能,空气流量与压头,风机功率,噪音水平等技术资料。 (2) 提供完整的设备配件表及原厂建议的后备配件表。 (3) 提供有关风机于工地所进行的试验报告,内容须包括试验时所得的数据和结果。 (4) 提供每一风机在指定的工作条件下所产生由63HZ 到8000HZ 频带的噪音数据。 (5) 提交由原厂编印的安装、操作及维修手册。 (6) 提交安装大样图包括风管接驳,避震弹簧,吊架及其它土建要求。 4.2 产品 4.2.1 概述 (1) 风机应在其整个操作范围内具有无超负荷的特性。 (2) 大型离心式及轴流式风机须设有吊眼以协助安装。 (3) 风机须在静态及动态进行平衡调试。 (4) 所有离心式风机的驱动轴末端须预留测试孔以便转速测试。 (5) 如无特别标明,电动机转速不可超过1450 转/分钟。 (6) 所有风机及其电动机于正常操作情况下,不能产生太大的震动和噪音。如发

新风系统技术标准007

新风系统技术标准 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。 一、类型 (一)按送风方式分类 1、单向流新风系统 单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。单向流新风系统包括单向流正压新风系统和单向流负压新风系统。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。 2、双向流新风系统 双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。 二、国家标准 (一)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

脱硫氧化风机技术规范书

仪用空气压缩机技术协议书

目录 1 总则 2 设备运行环境和条件 3 设备规范 4 技术要求 5 质量保证及验收 6 供货范围 7 技术文件

1、总则 本协议书用于山东众泰发电有限公司(4X150MW)机组工程4台16m3/min空气压缩机(仪用)和2台20m3/min空气压缩机(检修)订货招标。 本技术协议书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。 供方如对本技术协议书有异议,应以书面形式明确提出,在征得需方同意后,可对有关条文进行修改。如需方不同意修改,仍以需方意见为准。 如供方没有以书面形式对本技术协议书明确提出异议,那么需方认为供方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 本技术协议书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本技术协议书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 在签定合同之后,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,供方应允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 2、设备运行环境和条件 工程条件及设备运行环境 厂址: 电厂海拔180~190m(黄海高程) 累年平均气温 12.8℃ 累年极端最高气温 38.1℃ 累年极端最低气温 -19.8℃ 累年平均气压 99340Pa 累年平均相对湿度65% 累年平均风速 2.2m/s 累年最大风速 18.0m/s 累年最大积雪深度 19 cm 地震烈度Ⅶ度(地震加速度a=0.1g) 场地土类别Ⅱ类

设备安装位置:空气压缩机房内 室内环境温度5~45℃ 3、设备规范(空白部分由投标方填写) 仪用空气压缩机 型式:单级、螺杆式空气压缩机 压缩介质:空气 排气量: 16m3/min(吸入状态) 数量:4台 排气压力:~(g) 排气温度:≤40℃ 型号: 压缩机轴功率:额定排气量时,空载时 16KW 。 电动机型号及参数: . 冷却方式:水冷 冷却水量:(按25℃冷却水温度计算,按36℃进行校核,冷却器面积应有20%的裕量): -2.0升秒换热面积: 空压机尺寸(长×宽×高mm): 2779x1600x1990 重量(kg): 2515kg 最大部件重量(kg): 1000kg 噪音标准(分贝):≤75 电源: 380V 50Hz 压缩机排气质量(油、尘、水)含量:含油:≤m3 含尘: 3 μm 含水:饱和水 检修空气压缩机 型式:单级、螺杆式空气压缩机 压缩介质:空气 排气量: 20m3/min(吸入状态) 数量:2台 排气压力:~(g) 排气温度:≤40℃ 型号: 压缩机轴功率:额定排气量时 105 KW ,空载时 19 KW 。 电动机型号及参数: . 冷却方式:水冷 冷却水量:(按25℃冷却水温度计算,按36℃进行校核,冷却器面积应有20%的裕量): -2.5升秒 . 换热面积: 空压机尺寸(长×宽×高mm): 2779x1600x1990