1.1输电线路距离保护概述

输电线路距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。系统在正常运行时,不可能总工作于最大运行方式下,因此当运行方式变小时,电流保护的保护范围将缩短,灵敏度降低;而距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护范围稳定,常用于线路保护

电力系统稳定运行主要有符合要求电网结构、系统运行方式和电力系统继电保护来保证。高压及以上等级电网中,继电装置可靠性和速动性有双重主保护来保证,其选择性和灵敏性主要由相间接地故障后被保护延时段来保证。距离保护是以距离测量元件为基础构成保护装置,称阻抗保护。系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流负载电流,发生短路故障时,电压降低、电流增大。因此,电压和电流比,正常状态和故障状态有很大变化。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映保护安装处到短路点距离。所以按照距离远近来确定保护动作时间,这样就能有选择地切除故障。

当前微计算机硬件的更新和网络化发展在计算机控制领域。单片机与DSP芯片二者技术上的融合,主要体现在运算能力的提高及嵌入式网络通信芯片的出现和应用等方面。这些发展使硬件设计更加方便。高性价比使冗余设计成为可能,为实现灵活化、高可靠性和模块化的通用软硬件平台创造了条件。硬件技术的不断更新和微机保护设计网络化,将为距离保护的设计和发展带来一种全新的理念和创新,它会大大简化硬件设计、增强硬件的可靠性,使装置真正具有了局部或整体升级的可能。

1.2本文研究内容

本次课程设计的主要是输电线路的距离保护。计算和分析主要内容是计算保护1距离保护Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段整定值和灵敏度,计算灵敏度同时要注意每个保护的动作时间要精确,上述工作完成后接下来对设计提出的系统震荡和短路过渡电阻对系统的影响进行相应的计算分析,并确定距离保护的范围,并分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况。后用MATLAB仿真,验证计算的正确性。

第2章 输电线路距离保护整定计算

2.1 距离Ι段整定计算

距离Ι段动作阻抗的整定

距离I 段按躲开下一条线路出口处短路的原则整定

其中:8.0=I rel K

计算相间距离保护第Ⅰ段动作阻抗

断路器1、3、4QF 处距离保护第Ⅰ段的动作时间和灵敏度分别为:

0431===ⅠⅠⅠop op op t t t

%80431===ⅠⅠⅠsen sen sen K K K

确定动作时限:t=0S

整定阻抗角与线路阻抗角相等,保护区为被保护线路全长的80%。

2.2 距离Ⅱ段整定计算

距离II 段与相邻线路距离保护I 段相配合,或躲开线路末端变电所变压器低压出口侧出口处短路时的阻抗值整定。

(1)与相邻线路第Ⅰ段配合。

动作阻抗为:

:最小分支系数 8.0=∏

rel K AB I res I op Z K Z =1.Ω

=??==6.9304.08.01.AB I

res I op Z K Z I

op b rel AB II rel II op Z K K Z K Z 2.min .1.''+=min .b K

助增分支: 汲出系数为:1

总的分支系数为: 整定阻抗为:

灵敏度校验: 要求:≥1.3~1.5 满足要求

(2)躲开线路末端变电所变压器低压出口侧出口处短路时的阻抗值。

动作阻抗为: :最小分支系数 整定阻抗为: 灵敏度校验: 要求:≥1.3~1.5 满足要求 相间距离II 段整定值取上述两项中较小值。

整定阻抗为: 整定时间为:t=0.5S

2.3 距离Ⅲ段整定计算

(1)按躲过最小负荷阻抗整定

动作阻抗为: 整定阻抗为: (2)灵敏度校验

47

.2147.2.=?==汲助b b in bm K K K 47

.215

15

1210min min max =++=++=sB sB AB sA b Z Z Z Z K Ω=??+?=''+=64.392.1547.28.0120.82.min .1. Z K K Z K Z I

op b rel AB II rel II op AB

II

op II sen

Z

Z K 1

.=30.312

64.391

.===AB II op II

sen

Z Z K B

b rel AB II

rel II op Z K K Z K Z min .1.''+=m in .b K Ω=??+?=''+=68.855.3847.28.0120.8min .1. Z K K Z K Z B b rel

AB II

rel II op AB II

op II sen

Z Z K 1

.=

14.712

68.851.===AB II op II sen Z Z K Ω=??+?=''+=64.4272.1647.28.0120.82.min .1. Z K K Z K Z I

op b rel

AB II rel II op max ..min .39.0fh x e fh I U Z =Ω

=?==73.1703

35.01159.09.0max ..min . I U Z fh x e fh ss

re Ⅲ

rel fh III

set K K K Z Z min .1.=Ω=??==88.782.15.12.173.170min .1.ss re Ⅲ

rel fh III set K K K Z Z

近后备时: 满足要求 远后备时: 作为线路BC 远后备时: 满足要求。 作为变压器远后备时: 满足要求。

动作时间:

2.5S 1.51t 371=+=+=I ∏I ∏△OP OP t t

2.4 系统振荡和短路过渡电阻影响分析

2.4.1 系统震荡特性

系统振荡时,系统中各发电机电势间的相角差随时间作周期性变化,从而使系统中各点电压,线路电流以及距离保护的测量阻抗也将发生周期性变化,可能导致距离保护的误动作。但通常系统振荡若干周期后,多数情况下能自行恢复同步,若此时保护误动,势必造成不良后果,因而使不允许的。 (1)对系统振荡电压,电流的变化规律几点假设:

①.全相振荡时,系统三相对称,故可只取一相分析;

②.两侧电源电势M E .

和N E .

电势相等,相角差为)3600(??<<δδ; ③.系统中各元件阻抗角均相等,以d ?表示;

④.不考虑负荷电流的影响,不考虑振荡同时发生短路。

电流:2

sin 2)1(.

.

...

δ

δ

∑∑=-=++-=

Z E Z e E Z Z Z E E I M j M N L M N M

3.157.612

88.781.>===AB III op III

sen

Z Z K BC

b AB III op III sen Z K

Z Z K max .1

.+=2.19.22

.1511288.78max .1.>=?+=+=BC b AB III

op III

sen

Z K Z Z K 2.156.15

.3811288.78max .1.>=?+=+=B b AB III op III

sen Z K Z Z K

振荡电流的有效值随δ变化(包络线)

电压:M M M Z I E U .

..-=

N N N Z I E U .

.

.

+=

系统中总有一点的电压为最低,其值为由0向N M E E .

.

-相量所做的垂线的长度,

该点则称为振荡中心,以z 表示。

当N M E E .

.

= 且系统中各元件阻抗角相等时,振荡中心的位置在全系统纵向阻

抗的中点(即

2

Z 处)。 当?

=180δ时,0.

=Z U ,I 最大,相当于在线路z 点发生三相短路。

振荡周期:电压的一个最大值到下一个最大值所经历的时间,一般发生在0.25~2.5s 的范围内。

(2)系统振荡时测量阻抗时测量阻抗的变化规律。 M 侧:M j M M M

M M m J Z e Z

Z I

E I Z I E I

U Z --∑

=

-=-=

=

δ

1.

.

.

.

..

.

. 因为2

121δ

δjctg

e j -=

-

所以2

2)2()21(2.δδctg Z j Z Z Z jctg Z

Z M M m

J ∑--∑=--∑=

?=0δ,∞=2

δctg

,∞--=∑∑.2)2(

Z

j Z Z Z M J ?=180δ,02

ctg

,M J Z Z Z -=

2

?=360δ,∞=2

δctg

,∞+-=∑∑.2

)2(

Z

j Z Z Z M J 可见,当δ变化,J Z 幅值变化,阻抗角亦变化。

系统振荡时时距离保护的影响:

当测量阻抗进入特性圆内,阻抗继电器就要误动。全阻抗继电器误动的相角

14δδ-,方向阻抗继电器误动的相角23δδ-。

T t .360

1

41?

-=

δδ T t .360

2

32?

-=

δδ

因为T =0.25~2.5之间,所以S t bh 5.1≥就可躲振荡的影响。

(3)当N M E E .

.

= 且系统中各元件阻抗角相等时,振荡中心的位置在全系统纵向阻

抗的中点(即

2

Z 处)。 则Ω==

1.182

Z Z J 2.4.2 短路过渡电阻影响分析

过渡电阻的性质:

)2()3(,d d ————电弧电阻

)1()1,1(,d d ————电弧电阻,杆塔电阻,大地电阻

f d

g d

d d d

d

d g d J

J J Z Z R I I Z I Z I R I I U Z +=+

=+=

=

'

..

'

.'

..

.

.

其中f Z 为附加阻抗,α

j g d

d f

e R I I Z '= ,α为d I .超前'.d I 的角度。

讨论:①.0"

.=d I ,单侧电源网络

g f d d R Z I I ==,.

'

. 纯电阻性,J Z 增大。 ②. 0"

.≠d I . 双侧电源网络

受电侧α>0, f Z 电阻电感性,f Z 电抗部分增大。 送电侧α<0, f Z 电阻电容性,f Z 电抗部分减小。

依设计要求,当距保护1出口20km 处发生带过渡电阻Rarc=12Ω的相间短路时,观察保护1的三段式距离保护将作出的反应(设B 母线上电源开路)。

则可将系统视作单侧电源网络

Ω=+=+=8.20128.8f d J Z Z Z

1、相间距离保护I 段:

由于I

op J Z Z 1.8.20>Ω=

所以相间距离保护I 段不动作。 2、相间距离保护II 段:

由于II op J Z Z 1.8.20<Ω=

所以相间距离保护II 段动作。 3、相间距离保护II 段:

由于III op J Z Z 1.8.20<Ω=

所以相间距离保护III 段动作。

第3章 距离保护原理图的与动作过程分析

3.1 保护1各段距离保护的动作过程

系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况如下: 1、相间距离保护I 段:

由于I

op J Z Z 1.1.18>Ω=

所以相间距离保护I 段不动作。 2、相间距离保护II 段:

由于II op J Z Z 1.1.18<Ω=

t=0.5S<1.5S

所以相间距离保护II 段动作。 3、相间距离保护II 段:

由于III op J Z Z 1.1.18<Ω=

t=2.5S>1.5S

所以相间距离保护III 段不动作。

3.2 三段式距离保护的原理框图

三段式距离保护的原理框图如图3.1。

图3.1 三段式距离保护的原理框图

第4章MATLAB建模仿真分析

4.1距离保护MATLAB建模

目前电子计算机已广泛应用于电力系统的分析计算。MATLAB是一种交互式、面向对象的程序设计语言,广泛应用于工业界与学术界,主要用于矩阵运算,同时在数值分析、自动控制模拟、数字信号处理、动态分析、绘图等方面也具有强大的功能,其程序设计语言结构完整,且具有优良的移植性,它的基本数据元素是不需要定义的数组。它可以高效率地解决工业计算问题,特别是关于矩阵和矢量的计算。MATLAB 设计中,原始数据的填写格式是很关键的一个环节,它与程序使用的方便性和灵活性有着直接的关系。原始数据输入格式的设计,主要应从使用的角度出发,原则是简单明了,便于修改。

作为强大的计算平台,MATLAB集数值计算、符号运算及图形处理等强大功能于一身,它几乎可以满足所有的计算要求。另外,MATLAB还针对许功能强大的模块集或工具箱,如电力系统仿真工具箱等。一般说来,用户可以直接使用工具箱足学习、应用和评估不同的模型而不需要自己编写代码。当今社会高性能、低成本以及生产和更新换代周期短已经成为现代企业对产品设计的最基本要求,模块化、模型化以及动态仿真是产品设计者对设计工具的最基本要求,而MATLAB中的Simulink就是可以完全满足要求的几个工具软件之一。

本次课程设计在断路器处安装保护及启动原件,保护模块经封装成子系统,其输入信号为电压电流测量值和由启动元件发出的投切信号,输入信号送至断路器的控制端,以控制断路器的开合状态。信号1表示合闸,断路器的初始状态为合闸。气动元件是通过负序电流来判别系统是否发生故障,只有当故障发生时才能将整套保护模块迅速投入工作。使用元件库中的故障模块进行故障点的设置,可以方便的设置故障类型以及故障点起始时刻。为了简化系统,线路只有电感,总长为120km。Three-PhauseV-1measurement模块充当了由SimPowerSystem系统到Simulink系统的接口,相当于实际的电流和电压互感器。Three-Phause Fault模块可以模拟三相的各种故障,当设定某种故障时,运行仿真可以得到短路电流和短路电压,这是其他元件需要的数据,先经过一个三相滤波器消除衰减的直流分量。整个系统通过设定不同的整定值来得到不同的保护范围,因此可以将三个整定值不同的距离保护模块以及延时模块组成三段式距离保护,实现本线路的主保护和下级线路的后备保护。最后再设计一个启动原件来控制三段式距离保护的投切。输电线路距离保护的MATLAB仿真

电路图如图4.1所示。

图4.1 输电线路距离保护的仿真电路图

4.2距离保护仿真波形及分析

正常状态下的波形图如图 4.2所示,此时的波形是电压时三相对称,相角互差120度的波形。

图4.2 正常状态下时系统的电压波形图

系统发生设计中的线路故障时的各相电压波形如图4.3和图4.4所示。由于故障仿真属于暂态,故此时仿真起止时间为0-0.5s,故障的其实时刻为0.01s,。改变故障类型仿真得到如下结论:接地距离保护对于范围内的相间短路不会动作,并且各段中的相间距离保护对于保护范围内的单相接地故障也不会动作。

图4.3 故障线路的相间电压波形

图4.4 故障线路的相间电流波形

线路两相接地故障时的电压波形图如图4.5所示。线路两相接地故障时的电压波形图反映了系统发生两相接地故障的过程中,故障线路的电压变化,根据系统的发生故障后电流电压的变化,发现距离保护能够反映保护范围内的各种相间故障和接地故

障,实现了本线路保护和后一级级线路的后备保护。仿真结果表明,所建立的保护模型具有实时性和正确性,符合上文的计算结论。

图4.5 线路两相接地故障时的电压波形图

第5章课程设计总结

本文要求设计输电线路的距离保护。这对电力系统的稳定性至关重要。系统在正常运行时,不可能总工作于最大运行方式下,因此当运行方式变小时,电流保护的保护范围将缩短,灵敏度降低;而距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护范围稳定因此常用于线路保护。

这次设计的主要目标是针对系统的接线图和提出的相应问题,计算出保护1距离保护Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段的整定值和灵敏度,在计算灵敏度的同时要注意的问题就是每个保护的动作时间要计算准确,这对后续的计算至关重要。灵敏度的计算同时也是很重要的一环,这能影响到计算所得的灵敏度是否满足系统的要求。上述工作完成后接下来对设计提出的系统震荡和短路过渡电阻对系统的影响进行相应的计算分析,并确定距离保护的范围,并分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1的各段距离保护的动作情况。在计算中由于对概念和动作过程了解的不够详细,计算灵敏度的时候也出现了错误,导致后续的分析出了很大的问题。时候及时的修正路数据,才避免了后面的计算错误。计算出来的数据一定要留出一定的裕量,方便实际中的断路器和其他元件电气参数的合理选取。

第6章参考文献

[1] 贺家李等编著《电力系统继电保护原理》北京:中国电力出版社,1994.8

[2] 杨新民等编著《电力系统微机保护培训教材》北京:中国电力出版社,2000.6

[3] 何仰赞等编著《电力系统分析》武汉:华中理科技学出版社,2002.3

[4] 许正亚等编著《输电线路新型距离保护》北京:中国水利水电出版社,2002.8

[5] 陈桂明等编著《应用MATLAB建模与仿真》科学出版社,2001.3

[6] 崔家佩等编著《电力系统继电保护与安全自动装置的整定计算》北京:中国电

力出版社,1993.1

[7] 许建安编著《电力系统微机继电保护》中国水利水电出版社,2003.6

[8] 张保会等编著《电力系统继电保护》中国电力出版社,2005.5

[9] 黄家裕等编著《电力系统数字仿真》水利电力出版社,1995.5

[10] 张之哲等编著《微型计算机距离保护的自适应对策》中国电力出版社,1998.1

[11] 王梅义等编著《高压电网继电保护运行技术》北京:电力工业出版社,1981.3

[12] 吕继绍主编《电力系统继电保护设计原理》北京:水利电力出版社,1986.3

环境保护实施方案,(DOC)

济南章丘堤防加固和防浪 林工程 环境保护施工方案 济南市黄河工程局 黄河下游近期防洪工程(山东段)施工 济南市黄河工程局堤防加固和防浪林工程项目经理 部 2012年10月23日

审批表

环境保护专项实施方案 随着人民生活水平的不断提高,做好环境保护工作日益显示出其地位的重要性和迫切性。为了响应国家和业主对做好环境保护工作的号召,满足业主的相关要求,根据《国家环境保护法》、《济南市建设项目环境保护管理办法》等法律法规和规章制度,结合本工程施工特点,积极做好环保工作。 一、方案依据 (1)法律法规及部门规章 《中华人民共和国环境保护法》(1989 年 12 月 26 日); 《中华人民共和国水法》(2002 年 10 月); 《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年 2 月 28 日); 《中华人民共和国大气污染防治法》(2000 年 9 月 1 日); 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年 3 月 1 日); 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005 年 4 月 1 日); 《中华人民共和国土地管理法》(2004 年 8 月 28 日); 《建设项目环境保护管理条例》,1998 年 12 月 18 日国务院第 253 号令; 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000 年 3 月 20 日); 《国务院关于环境保护若干问题的决定》(1996 年 8 月); 《建设项目环境保护设计规定》(1987 年 3 月)。 (2)技术标准 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); 《环境空气质量标准》(GB3095-1996); 《声环境质量标准》(GB3096-2008);

输电线路环境保护水土保持方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 目录 一、目的.......................................................................................................................................................... 二、依据:...................................................................................................................................................... 三、环境保护及水土保持目标:.................................................................................................................... 四、环境保护、水土保持保障体系.............................................................................................................. 五、环境保护控制程序.................................................................................................................................. 六、本工程环境破坏因素分析...................................................................................................................... 七、本工程环境保护、水土保持措施..........................................................................................................

输电线路的距离保护习题答案

:___________ 班级: ___________ 序号:___________ 输电线路的距离保护习题 一、填空题: 1、常规距离保护一般可分 为、和三部分。 2、距离保护I段能够保护本线路全长的。 3、距离保护第Ⅲ段的整定一般按照躲开来整定。 4、阻抗继电器按比较原理的不同,可分为式 和式。 5、方向阻抗继电器引入非故障相电压的目的是为了__________________________________。 6、若方向阻抗继电器和全阻抗继电器的整定值相同,___________继电器受过渡电阻影响 大,继电器受系统振荡影响大。 7、全阻抗继电器和方向阻抗继电器均按躲过最小工作阻抗整定,当线路上发生短路时, _______________继电器灵敏度更高。 8、校验阻抗继电器精工电流的目的是__________________。 9、阻抗继电器的0°接线是指_________________,加入继电器的___________________。 10、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗,保护范 围,可能造成保护的。 11、根据《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》的规定,对50km以下的线路,相间距离保护中应有对本线末端故障的灵敏度不小于的延时保护。 二、选择题: 1、距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的。

(A)最小测量阻抗;(B)最大测量阻抗;(C)介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值;(D)大于最大测量阻抗的一个定值。 2、为了使方向阻抗继电器工作在状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。最有选择;(B)最灵敏;(C)最快速;(D)最可靠。 3、距离保护中阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的 是。 (A)全阻抗继电器;(B)方向阻抗继电器;(C)偏移特性的阻抗继电器;(D)偏移特性和方向阻抗继电器。 4、距离保护是以距离元件作为基础构成的保护装置。 (A)测量;(B)启动;(C)振荡闭锁;(D)逻辑。 5、从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有。 (A)零序电流保护;(B)负序电流保护;(C)相间距离保护;(D)相间过流保护。 6、单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是。 (A)使保护范围伸长;(B)使保护范围缩短;(C)保护范围不变;(D)保护范围不定。 7、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是。 (A)提高灵敏度;(B)消除正向出口三相短路的死区;(C)防止反向出口短路动作;(D)提高选择性。 8、阻抗继电器常用的接线方式除了00接线方式外,还有。(A)900接线方式? (B)600接线方式? (C)300接线方式? (D)200接线方式 三、判断题: 1、距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。() 2、距离Ⅱ段可以保护线路全长。() 3、距离保护的测量阻抗的数值随运行方式的变化而变化。() 4、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。() 5、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。() 6、在距离保护中,“瞬时测定”就是将距离元件的初始动作状态,通过起动元件的动作而固定下来,以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回,造成保护装置拒绝动作。()

外电线路安全距离和措施

外电线路安全距离和措 施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

外电线路安全距离和措施1、外电线路安全距离和措施 (1)避免在架空输电线路下进行施工,如有必要,应采取隔离防护措施或保持最小安全操作距离; (2)施工距离达不到要求,须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围护或保护网,并悬挂醒目的警示牌; (3)临时用电的电源线漏电保护装置要齐全; (4)各种熔断器的额定电流必须按规定选用。严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代。 2、架空线路的安全要求 (1)架空线必须采用绝缘导线; (2)架空线的档距档距为不得大于35m,线间距不得小于30mm;

(3)架空线的弧垂最大弧垂处与地面的最小垂直距离,施工现场一般场所4m、机动车道6m、铁路轨道7.5m; (4)各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上。 3、配电箱、开关箱 (1)施工现场的各种配电箱、开关箱必须有防雨措施,并应装设端正、牢固。 (2)固定式配电箱、开关箱的底部与地面的垂直距离应为1.3~1.5m;移动式配电箱、开关箱的底部与地面的垂直距离宜在0.6~1.5m. (3)配电箱、开关箱内应设置漏电保护器。 (4)电动建筑机械应有各自专有的开关箱,就近设置,实行“一机一闸”制。 (5)配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置。 4、施工照明施工现场的照明配电宜与动力配电分别设置,各自自成独立配电系统。照明采用电压等级应符合下列要求:

(1)一般场所为220V; (2)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m 等场所不大于36V; (3)在潮湿地点或易触带电体场所,照明电源不得超过24V; (4)在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内不大于12V。 5、手持电动工具安全 (1)采用安全特低电压,通过限制电压抑制通过人体的电流,保证触电时处于安全状态。 (2)手持电动工具应采用双重绝缘或加强绝缘结构的电动机和导线。 (3)非金属壳体的电动机、电器,存放和使用时不应受压、受潮,不得接触汽油等溶剂。

2018-2019-环境保护工作实施方案-word范文 (7页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 环境保护工作实施方案 篇一:201X年环境保护工作实施方案 201X年环境保护工作实施方案 为全面落实科学发展观,加强政府对环境保护工作的领导,落实政府环境保护的目标任务,促进经济、社会与环境保护协调发展,结合我镇实际,特制定本方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导,以改善环境质量为目标,以深化政府环境管理、推进环境保护工作及保障人民群众环境权益为重点,进一步强化环境管理和环境执法工作力度,从全镇经济社会发展的现状出发,以理性思维、务实精神,处理好加快发展与环境保护的关系。以污染减排为工作主线,坚持预防为主、综合治理、全面推进、重点突破的基本方针,着力解决危害人民群众身体健康的突出环境污染问题,重点抓好污染减排工作,增强工作的主动性,大力推进资源节约型和环境友好型社会建设,促进经济社会发展和环境保护相协调。 二、重点工作任务及责任分工 (一)综合指标 1、实行主要领导干部环保政绩考核,将环境保护指标纳入有关部门党政班子主要领导干部政绩考核内容。 2、深入开展环境宣教工作。围绕世界地球日、环境日等纪念日开展环境宣传活动;利用网络、电视等宣传媒体广泛宣传我镇环境工作取得的成果;利用辖区内电子屏、广告牌、乡镇墙报、板报进行环境公益宣传;开展环保宜居社区创建工作,并在社区内设立环境宣传栏或悬挂宣传标语。 (二)环境管理与治理 1、完成年度主要污染物总量削减计划任务。 2、以“打击环境违法行为,保障群众身体健康”为主题,开展专项整治行动。

输电线路对环境的影响及措施

输电线路对环境的影响及措施 【摘要】电力工业是关系国民经济的重要基础产业之一。社会对电力需求日趋增大,目前正处在输电线路建设的高峰时期,在高压输电线路的建设过程中不可避免的对线路周围生态环境产生影响。随着环境保护意识的增强,输电线路对生态影响的问题也日益突出,严重制约了高压输电线路的建设和发展。因此,如何在电力生产和使用过程中,降低消耗,减少环境影响,对我国电力工业保持高速发展,重要战略资源不断得到节约和优化配置,保护环境具有重大意义。 【关键词】输电线路;环境影响;电磁效应;保护措施 0.前言 电能的传输,它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。通过输电,把相距甚远的发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。输电线路按结构形式可分为架空输电线路和地下输电线路。高压、超高压输电线路的环境影响,一般包括对生态环境的影响、水土流失的影响,选线选址与相关规划的符合性和相容性,电磁环境影响,甚至景观影响等等。在高压输电线路的建设和使用过程中,不可避免的对线路周围环境产生影响。随着生态环境、电磁环境保护意识的增强,输电线路的问题也日益突出,使得近年来因输电线路建设、运行所引发的环境纠纷日益趋多,严重制约了高压输电线路的建设和发展。 1.输电线路电磁环境影响 输电线路提供大量电能,供应人民的生产、生活,也给线路所经地区的环境带来电场与磁场。近年来,输电线路电磁环境引发问题越来越突出。北京百旺家苑居民和众多煤体聚集,是产生较大社会影响的一次环境纠纷问题。在全国各地不断有居民上访、阻挠施工、到供电部门静坐等的情况出现。随着环境保护意识的增强,以及超高压输电线路的大规模建设,研究外电磁场对人体生态的影响是十分必要的。 1.1对通信线路的干扰影响 输电线路对通信线路的影响包括静电感应和电磁感应。由于静电耦合作用,输电线路的电场会在邻近的通信线路上产生感应电压,即静电感应。同样,输电线路的磁场也会在邻近的通信线路上产生感应电压。因为通信线路音频通道的工作频率一般为300-3400Hz,而输电线路中的许多谐波正好落在这个频率范围内,所以一般规定系统中的谐波等效干扰电压值应低于系统额定电压值的1%才能符合要求。 1.2对无线电、电视的干扰影响

输电线路的距离保护

课程设计题目35kv输电线路的继电保护 专业: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师:

目录 第一章:任务的提出与方案的提出 1.1前言 (3) 1.2绪论 (4) 1.3摘要 (5) 1.4基本原理 (6) 第二章:详细设计: 2.1最大负荷电流的计算 (7) 2.2短路电流的计算 (7) 2.3线路距离保护的设计 (7) 第三章:总体设计 3.1距离保护的优缺点 (10) 3.2继电保护装置的选择 (10) 3.3结论 (12) 第四章:结束 4.1设计感言 (22) 4.2参考文献 (13)

第一章 1.1前言: 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了五大部分,电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。

1.2、绪论 (一)电力系统继电保护的作用 电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的短路。在发生短路时可能产生以下的后果. 1.通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏; 2.短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损坏或缩短它们的使用寿命; 3.电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量; 4.破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振动,甚至使整个系统瓦解; 电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况属于不正常运行状态。例如,因负荷超过电气设备的额定值而引起的电流升高(一般又称过负荷),就是一种最常见的不正常运行状态。由于过负荷,使元件载流部分和绝缘材料的温度不断升高,加速绝缘的老化和损坏,就可能发展成故障。此外,系统中出现功率缺额而引起的频率降低,发电机突然甩负荷而产生的过电压,以及电力系统发生振荡等,都属于不正常运行状态。 故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。事故,就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。 系统事故的发生,除了由于自然条件的因素(如遭受雷击等)以外,一般者是由于设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要充分发挥人的主观能动性,正确地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可能大大减少事故发生的机率,把事故消灭在发生之前。 在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。

环境保护实施方案

环境保护监理实施方案 依据交通部的《开展交通工程环境监理工作的通知》、《交通建设项目环境保护办法》和《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法规、法律,结合过去在公路工程监理工作中的环境工作经验,制定环境监理的任务、方法和程序。 一、工程概况 珲乌高速公路吉林至荒岗段工程建设项目JS01合同段的路基、路面、桥梁工程施工。本合同段主线起点桩号为K4+700-K11+800,7.1km,吉林连接线K0+000-K4+641.84(K4+641.84=主线K4+700),4.642km;设大桥232m/1座,公铁立交桥2座(K2+565铁路桥607米,K8+451铁路桥307米),天桥1座,通道桥8座,跨线桥1座,匝道桥5座,涵洞31道(16道盖板涵、15道箱涵),圆管涵23道。路基挖方239.9万立方米,路基填方186.6万立方米,水泥稳定碎石基层35.9万平方米,面层40万平方米,其中:吉林北互通挖方总量122.7万立方米,现浇跨线桥1座,匝道桥5座,通道桥5座,涵洞17道。(工程量较大,需要边通车边施工,互通内还有石油管线2处,是我标段的重点和难点) 二、环境保护监理的控制目标: 认真宣传贯彻执行噪声污染防治法》、《中华人民共和国

固体废物污染环境防治法》和《交通建设项目环境保护管理办法》等的有关规定,提高项目并严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、按交通部、建设部等部委和吉林省的有关规定,对工程施工所带来的生态环境、水土流失、景观影响及环境污染及施工后期的场地恢复等问题进行有效监控和管理,达到环保验收目标。 三、环保工程监理概述 1、环保工程监理的内容 环保工程监理的内容包括污水处理设施、声屏障、排水工程、绿化工程等。 2、环保工程监理程序 3、环保工程监理工作内容 4、环保工程监理工作方式 以上内容类似于工程监理,只做简单叙述。 四、环保工程监理要点 (一)、声屏障工程监理要点 1、检查声屏障设计单位的环保专业设计资质。 2、检查声屏障两部分设计图纸(屏障、基础)的完整性。 3、声屏障的材质、尺寸检验 a、供货厂家提供监测报告,产品合格证;

110KV输电线路设计环境保护措施浅析

110KV输电线路设计——环境保护措施浅析 线路管理所——许洪明 1 输电线路环境影响分析 (2) 1.1 输电工程的环境影响特点 (2) 1.2 电磁环境影响分析 (2) 1.3 水土流失影响分析 (2) 2 电磁环境影响的环保措施 (3) 3 生态保护措施 (3) 3.1 合理布置根开节约塔基占地 (3) 3.2 噪声防治措施 (4) 3.3 水污染防治措施 (4) 4 水土保持措施 (4) 4.1 塔位永久占地 (5) 4.1.1合理选择塔位 (5) 4.1.2优化塔基断面测量 (5) 4.1.3优化基础设计 (6) 4.1.4 基面综合治理 (10) 4.2 塔基施工区 (13) 4.3 牵场地 (13) 4.4 人抬道路 (14) 4.5 对花木的保护措施 (14) 4.6 施工预防和管理保护措施 (14) 4.7 效益分析 (15) 4.7.1 减少林木砍伐保护生态措施 (16) 4.7.2 塔位基面环境保护措施 (16) 4.7.3 水土保持的社会经济效益评价 (17)

1 输电线路环境影响分析 1.1 输电工程的环境影响特点 输电工程的环境影响,一般包括对生态环境的影响、水土流失的影响,线路走廊的土地占用、选线选址与相关规划的符合性和相容性,电磁环境影响,甚至景观影响等。但是,当输电工程建成投入运行后,无环境空气污染物产生、无工业废水产生、无工业固体废弃物产生,电磁现象成为主要的环境影响问题。随着越来越多的新技术应用到输电工程中,使得输电设计建设更符合环保的要求,如采用海拉瓦技术优化线路路径选择,尽量避开自然保护区、风景名胜区、军事设施等环境敏感区;山区的杆塔采用全方位高低腿设计,配合高低基础,以减少土方开挖和植被破坏;导线架设采用力放线技术和高塔高跨,可以减少树木砍伐或避免砍伐,且导线表面光洁,减少了运行中的电晕效应;合理布置导线的排列和采用紧凑型线路,降低线路周围的工频电磁场等。 1.2 电磁环境影响分析 输电工程中,高压电力线路和高压设备带电运行时,周围存在着交流50Hz的“工频电、磁场”。电磁场对处在其中的人的作用,就是通常所说的“健康影响”或“生态效应”,工频电场与人体的作用将产生电荷在体的流动(电流),束缚电荷的极化(形成电偶极子)以及已经存在于组织中的电偶极子的转向。工频磁场与人体的相互作用导致感应电场和闭合的回路电流。感应电动势的幅值和电流密度正比于回路的半径、组织的电导率以及磁通密度的变化率。 1.3 水土流失影响分析 输电线路对水土流失的影响主要是由项目建设过程中塔位基面平整、基础坑开挖、人抬道路修建及施工牵场地的平整扰动地表,一

输电线路的距离保护习题答案42806资料

输电线路的距离保护习题答案42806

姓名:___________ 班级: ___________ 序号:___________ 输电线路的距离保护习题 一、填空题: 1、常规距离保护一般可分 为、和三部分。( ) 3、距离保护的测量阻抗的数值随运行方式的变化而变化。() 4、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。()

施工环境保护专项方案完整版

施工环境保护专项方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

1 工程概况 2 编制目的 为了有效保护工程沿线的的生态、自然、社会和人民生活环境,防止因工程建设引发新的水土流失,切实改善项目影响区的生态环境,为工程管理、项目运行创造良好的条件,确保正常施工、组织有序、管理规范;切实加强环境保护和水土保持,减少大气排放、水体排放、噪声排放、固体废物管理等环境污染和环境风险,结合本项目实际,制定本实施方案。 3 编制依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》 (2)《中华人民共和国水污染防治法》 (3)《中华人民共和国大气污染防治法》 (4)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 (5)《中华人民共和国水土保持法》 (6)《中华人民共和国水土保持实施条例》 (7)《交通建设项目环境保护管理办法》 (8)《环境空气质量标准》 (9)《污水综合排放标准》 (10)《地表水环境质量标准》 (11)《工业企业噪声卫生标准》 4 环境保护和水土保持总目标 环保目标:实现最大限度的保护、最小程度的破坏和最强力度的恢复。 水保目标:预防和控制项目建设新增的水土流失,并在工程顺利建设和安全的前提下,保护并合理利用水土资源,提高土地生产力,重建新的更好生态环境。 5 环境保护和水土保持管理机构及保证体系 项目环境保护和水土保持管理机构

成立环境保护和水土保持领导小组,专人专岗专职负责有关环境保护和水土保持施工管理制度的落实。 环境保护和水土保护领导小组见表1,项目环境保护和水土保持组织机构框图见附图1。 表1 环境保护和水土保持领导小组成员分工 环境保护和水土保持保证体 本合同段环境保护与水土保持保证体系见附图2。 6 环境保护管理办法 (1)项目部各部门、各施工作业班组等部门都应按本方案规定将环境保护工作纳入本部门工作任务。 (2)项目部环境保护部门,应协助监理及业主单位完成以下各项工作:? 1)落实环境影响评价工作;? 2)监督检查施工中与环境保护有关的设施落实情况; 3)监督检查施工项目施工中、施工后的环境保护设施运转情况和环境质量常规监测工作;? 4)定期报告有关工作情况。? (3)项目部在编制实施性环保方案时,应邀请项目所在地的地方政府部门环境保护部门参与环境保护篇章的审查。 (4)项目部环保工作人员必须熟悉各施工项目的生产工艺、污染物排放及治理技术,并具备工程分析能力。

环境保护措施19563

环境保护措施 环保措施有效性与可靠性是影响工程环境保护效果的关键因素,所采取的环保措施需达到工程建设过程中各种污染因子的达标排放,建成后评价范围内的敏感目标能够满足相应的环境质量要求。针对建设期和运行期的环境特点,应采取与之相对应的环保措施,从而将工程建设所带来的环境负面影响降至最低程度。 施工期污染防治措施 施工期空气污染防治措施 由于施工开挖,交通运输等而产生建筑粉尘和施工作业面的二次扬尘,在一定程度上影响了周围的空气质量。施工单位应在施工区内勤洒水,对临时堆放的土石料应用土工布围护,运输车辆减速行驶,车厢采用全封闭,可减少扬尘产生,则其影响程度和影响范围较小。施工期水污染防治措施 在变电站施工场地内分别连续布置体积为的隔油池和的沉淀池,隔油池处理机械维修油污水,并一起排入沉淀池,沉淀池处理施工机械设备冲洗、混凝土搅拌等废水,利用沉淀处理废水并复用,不外排,油污集中收集交由有资质的单位处理。 塔基施工废水产生量少,可采用沉淀池后复用。为减少施工废水的产生,建议采用商用混凝土。本工程跨越门夹头水道及穿越顶头水库水源二级保护区,在其两侧山上的塔基施工时,除采取以上措施外,更需要采取对施工材料用袋装碎石、圆木、钢板等容易清除的材料,施工废弃物日产日清的措施,避免水土流失影响以上水体水质。同时,

在门夹头水道、顶头水库水源二级保护区汇水流域两侧山坡不应布置材料堆场、取弃土场等可能影响水体水质的行为,并教育施工人员,禁止进入门夹头水道、顶头水库水源二级保护区汇水流域清洗工具、洗涤衣物及向水体倾到废物等行为。 施工期噪声污染防治措施 对混凝土搅拌等发出高频噪声的生产过程尽量不安排在现场施工;运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣喇叭,减少交通噪声;同时施工设备合理布局,合理安排施工活动。 施工期固体废物污染防治措施 妥善处理工程施工过程中产生的建筑垃圾,应进行分类处理,并尽可能回收利用,使之资源化,禁止乱堆乱放。 妥善处理施工期施工人员的生活垃圾,设置若干垃圾桶统一堆放、收集、运输垃圾,纳入城市垃圾处理系统。 不得将固体废物弃入门夹头水道水域范围内。 施工期生态环境保护措施 )设置挡土墙、排水沟、护坡、临时废水处理设施等生态防护措施,在施工过程中严格采取相应措施减缓水土流失。土地开挖时,应避开雨季,及时采取碾压、开挖排水沟等工程措施,避免水土流失,同时准备一定数量的遮盖物,遇突发雨天、台风天气时遮盖挖填土的作业面。 ) 设计时考虑地形情况,塔基采用不等高腿设置,尽可能减少植被破坏面积和土石开挖量,在开挖量较大的地点,要求做到文明施工,

输电线路的距离保护习题答案

姓名:___________ 班级: ___________ 序号:___________ 输电线路的距离保护习题 一、填空题: 1、常规距离保护一般可分为、和三部分。 2、距离保护I段能够保护本线路全长的。 3、距离保护第Ⅲ段的整定一般按照躲开来整定。 4、阻抗继电器按比较原理的不同,可分为式和式。 5、方向阻抗继电器引入非故障相电压的目的是为了__________________________________。 6、若方向阻抗继电器和全阻抗继电器的整定值相同,___________继电器受过渡电阻影响大,继电器受系统振荡影响大。 10、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗,保护范围,可能造成保护的。高压线和住宅的安全距离应该是多少

高压线和住宅的安全距离应该是多少? 距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1——10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66——110千伏 4.0米 154——220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏8.5米 距离500KV输电线路边导线正下方5米内的长期居住人的房屋才能够拆迁! 《工程建设标准强制性条文(城乡规划部分)》: 如果是高压走廊的话:(单杠单回水平排列或单杠多回垂直排列) 电压等级(KV)走廊宽度(M) 35 12~20 66、100 15~25 220 30~40 330 35~45 500 60~75 注意,这里的单杠的。高压线本身也有宽度的,一般高压铁塔的宽度在3~4米左右,所以得从边线往外算,不能从中心算。 低频磁场辐射的强度和累积量都会影响致病的概率。1992年,瑞士对 200KV-400KV高压输电线沿线500米范围内居住1~25年的50万名居民进行医学调查,发现肿瘤、特别是儿童白血病的发生与高压电磁场有直接关系。 关于“电磁辐射”的专家结论: 不超过0.4微特斯拉(μt)的电磁辐射为安全的 电磁辐射的判断: 220千伏的高压线在百米范围内; 132千伏的高压线在数十米范围内 11-66千伏的高压线在十数米范围内 埋藏在地下的高压线只在数米范围内 以上的电磁辐射强度均超过0.4微特斯拉。 另外再告诉风无泪一个如何判断高压线电压的标准: 两个指标: 1、绝缘子个数 为了提高远距离传输效率,一般采用高压低流方式传送,这样来降低电的损耗。瓷瓶的个数越多,相对电压越高。 在中国,高于380V就可以称为高压电。 电线杆越高,一般电压越高,城市里水泥普通杆子一般上万V 对于高压铁塔,看绝缘子个数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv

广西壮族自治区建设项目环境保护管理办法实施细则

广西壮族自治区建设项目环境 保护管理办法实施细则 (年月日桂环委字·号自治区环境保护委员会、自治区计划委员会、自治区经济委员会) 第一条本细则适用于本自治区境内的工业、交通、水利、农林、商业、卫生、文教、科研、旅游、市政等对环境有影响的一切新、改、扩基本建设项目和技术改造项目。(以下统称《建设项目》) 第二条《建设项目》的选址,必须注意布局的合理性,符合城镇的总体规划,使其对环境的有害影响减少到最低的程度。建设单位或主管部门在对《建设项目》进行厂址选择时,应会同环境保护部门参加,以便对《建设项目》的环境保护要求与其经济和技术问题一并作出决定。 第三条关于环境影响报告书和环境影响报告表的报批制度。 一、凡从事对环境有影响的《建设项目》的建设单位,都必须执行环境影响报告书(表)的报批制度。环境影响报告书(表)由建设单位或主管部门在进行《建设项目》可行性研究时同时提出。 二、按《建设项目》的设计规模或总投资额计算,符合区计委、建委桂建设字()号文《关于调整基本建设项目初步设计审批权限的通知》(以下简称《审批权限的通知》)所规定需报区建委(或由区经委)和国家审批的《建设项目》,原则上都应编报环境影响报告书。属下列情况之一的,经《建设项目》主管部门申报书面材料征得当地县级以上环境保护部门同意并报区环境保护局认可,可填报环境影响报告表:

(一)不排或很少排放污染物又无明显不良环境影响的非工业性项目,如交通、邮电、商业、粮食(不含粮油加工)、文教、科研、卫生、旅游、农林(不含围垦、垦荒、森林采伐)、城建(不含独立的煤气工程)等; (二)在特殊环境保护地区(即居民稠密区,水源保护区,名胜古迹,风景游览区,温泉、疗养区和自然保护区)建设的交通、邮电、商业、旅游、文教、卫生等不影响自然景观和不造成环境污染的非工业性项目,并经城市规划部门同意的; (三)根据项目建议书以及有关技术资料,从宏观上可判断排放污染物的种类和数量均较少而且毒性低的工业项目; (四)根据项目建议书以及有关技术资料,从宏观上可判断经过技术改造后可使企业排放的污染物种类与数量以及毒性将比原来明显减少的技术改造项目。 三、《审批权限的通知》中除区建委(或区经委)审批以外的《建设项目》以及乡镇、街道企业,原则上填报环境影响报告表。经项目所在地县、市级环境保护部门确认有下列情况之一的,要编制环境影响报告书: (一)排放污染物的种类与数量多而且在自然环境中不易分解或能在生物体内蓄积以及强致癌的剧毒污染物的工业项目; (二)在特殊环境保护区建设可能破坏自然景观或污染扰民的项目。 在执行前一、二款规定发生争议时,由《建设项目》主管部门与该项目所在地的环境保护部门协商解决,协商不能解决的,报上一级环境保护部门裁决。 四、应编制环境影响报告书的《建设项目》,由建设单项在进行可行性研究时委托持有“建设项目环境影响评价证书”的单位,按照环境影响报告书要求的内容进行环境影响评价工作。

高压输电线路的环境保护

高压输电线路的环境保护 发表时间:2017-12-11T17:13:42.973Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:廖雪峰 [导读] 摘要:本文针对高压线路建设过程及后期运行中产生的问题进行分析。 (湖南省送变电工程公司湖南长沙 410000) 摘要:本文针对高压线路建设过程及后期运行中产生的问题进行分析。结合各种实际情况,提出相关的防控措施,以此保证环境更加和谐,充分发挥电力建设与运营的优势,使之成为社会可持续发展的原动力。 关键词:输电线路;环境保护;电磁污染;治理措施 随着电网容量的不断增大、输电线路电压等级的不断提高、城市规模的不断扩大和用电负荷的不断增加,高压输电线路的架设总量不断增加。由此引发的各种环境问题也日益突出,并逐渐成为人们关注的热点。同时,随着人们对环保观念和法律意识的增强,高压输电线路所产生的环境问题成为投诉对象,甚至出现各种纠纷。 1高压输电线路的环境因素 电力输送过程主要由发电、输电、配电和用电四个环节构成。其中输电是指发电厂发出的电能通过高压输电线路输送到消费电能的地区,或进行相邻电网之间的电力互送,使其形成互联电网或统一电网,以保持发电和用电或两个电网之间供需平衡。输电方式主要有交流输电和支流输电两种。为达到输送电能的目的,一般需要建设架空输电线路。输电线路是从发电厂向消耗电能地区输送电能和不同电力网之间互送电能的联网渠道,它是电力系统组成网络的必要部分。输电线路一般由绝缘子、杆塔、架空线以及金具等组成。架空线是架空敷设的输送电能的导线和防雷的架空地线统称。生态影响是指外力作用于生态系统,导致其发生结构和功能变化的过程。 2 输电线路建设对生态环境影响 输电线路建设对线路沿线的生态影响主要有三方面,包括对土地的影响,对植被的影响和对动物的影响。 2 . 1 对土地利用的影响分析 输电线路建设对土地的利用包括临时占用和永久占用两类,两类用地对土地利用类型和土地功能的影响不同。 (1)输电线路施工期临时占地对土地利用的影响分析。 在输电线路建设工程中,临时占地只发生在输电线路施工期间。这些临时占地如发生在作物生长期,则可能会毁掉一部分农作物、林地和灌丛,对农林业生产带来一定损失,也会使其它自然植被遭到一定程度的破坏。但工程结束后,临时占地均可恢复原有功能,土地利用类型不会发生改变。所以,临时占用地对土地利用类型的影响是短期的。 (2)输电线路运行期永久占地对土地利用的影响分析。 输电线路永久占地主要指输电线路塔基占地。由于单个塔基占用土地较少(一般≤ 50m2)。因此,输电线路永久占地对土地利用类型的影响不大。 2.2 输电线路建设对植被生产的影响分析 输电线路建设过程中,会破坏沿线施工位置的植被,同时为保证建成后线路的安全运行,输电线路与线下树木垂直距离<4. 5m时,线下的树木需要砍伐。因此,输电线路在建设时将砍伐一定数量的树木,使林草植被遭到一定程度的破坏,对当地林业生产带来一定损失。现阶段220kV的输电线路在设计和施工过程中一般会对树木采用高塔跨越的方式进行,也就是在有树木的地方增加塔高,合理控制林木砍伐量。 2.3 输电线路建设对沿线动物的影响分析 输电线路建成后,对沿线动物影响主要体现在对鸟类的影响。当鸟类在飞行中遇到输电线或着落于输电塔时会造成死亡或受伤。大型水鸟和食肉鸟类最易受到影响。但在多数情况下,输电线引起的鸟类死亡可能性较小。如果输电线穿过鸟类主要的迁徙路径,则影响较大。减轻输电线对鸟类影响的措施有:各种类型的输电铁塔尽可能装设防护设施;认真研究当地的鸟类栖息情况,尽量根据其食物类型及捕猎现状,减少输电线路对其的影响;将输电线路设于地形较低的地区,减少鹰类通过输电线路的几率与死亡率。同时,必须结合电力生产、输送及环境保护等进行仔细的观察、分析,制定妥善的解决措施。 3 生态环境影响的保护措施 3.1 对生态环境影响的避免措施 (1)施工期尽量选择在非生产季节,即选择在秋收后至播种前,这样可以避免对农作物的破坏。 (2)在线路跨越林地和灌丛时,尽量采用高塔跨越的方式,对临时占地,应以尽量不砍树为原则。 (3)工程结束后,要把表土覆在地表,进行植被恢复,保证土壤质量不受影响,恢复土地原有功能。 3.2 对生态环境影响的减缓措施 (1)优化线路 为尽量减少输电线路对农业生产的影响,建议对线路进行优化,尽量使塔位不落入农田,或尽量在农田边缘立塔,以减少占用农田。 (2)因地制宜 为减少对林地的砍伐,建议在设计塔基定位时,要尽量绕过林地,或选择森林覆盖率较低的区域通过,或采取加高塔身方式跨越。在山地建立杆塔,应根据地形地貌,采用主柱加高基础,结合铁塔全方位高低腿使用,尽量减少对地表植被的破坏。 (3)安全生产 在施工期,尤其在山区施工时,要重视用火安全,严禁由于用火不当引发森林火灾。 3.3 线路水土保持措施 输电线路塔基施工具有沿线路布点分散及单个塔基开挖弃土量较小的特点,建设过程中应合理组织施工,尽量利用现有田间道路,减少占用临时施工用地。 (1)合理选定塔位 在山区线路的选线和定位时,尽量避开陡坡和易发生塌方、滑坡、冲沟或其他地质灾害的不良地质段。对地质不良低端尽量采用直线转角塔,以避开原直线上恶劣的地质地形,减少土石方开挖,减少水土流失发生的可能性。

某输电线路距离保护设计方案

某输电线路距离保护设计方案 1.1输电线路距离保护概述 输电线路距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。系统在正常运行时,不可能总工作于最大运行方式下,因此当运行方式变小时,电流保护的保护范围将缩短,灵敏度降低;而距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护范围稳定,常用于线路保护 电力系统稳定运行主要有符合要求电网结构、系统运行方式和电力系统继电保护来保证。 1.2本文研究内容 本次课程设计的主要是输电线路的距离保护。计算和分析主要内容是计算保护1距离保护Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段整定值和灵敏度,计算灵敏度同时要注意每个保护的动作时间要精确,上述工作完成后接下来对设计提出的系统震荡和短路过渡电阻对系统的影响进行相应的计算分析,并确定距离保护的范围,并分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况。后用MATLAB仿真,验证计算的正确性。

相关文档