文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 酒店提升改造工程防水施工方案

酒店提升改造工程防水施工方案

酒店提升改造工程防水施工方案
酒店提升改造工程防水施工方案

目录

一、分项分部工程概况

二、施工部署

三、施工准备

四、施工工艺流程

五、施工方法和技术要求

六、质量标准及质量标准措施

七、环保及安全文明施工

八、成品保护措施

防水工程施工方案

一、分项工程概况{TC "2 分项工程概况" \f C \l "1" }

本工程为扬州瘦西湖酒店提升改造工程,工程地点在扬州。建设单位为瘦西湖酒店有限公司,设计单位为北京冠亚伟民用建筑设计有限公司,监理单位为扬州创业建设工程监理有限公司。其中设计地面防水采用高分子复合防水卷材,卫生间防水采用聚氨酯涂膜防水。其中设计屋面防水防水等,采用35厚SBS改性沥青防水卷材防水。

二、施工部署

项目应根据工期及进度合理安排防水班组作业,保证防水施工在雨季、冬季来临前施工完毕。任务安排是按照先地下后地上,先平面后立面,先卫生间后屋面的顺序进行。

三、施工准备

3.1技术准备

现场的技术管理人员首先应熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划。主要领导和技术人员到位,进行口头交底和书面技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并组织做好各班组施工衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行。

3.2材料准备

落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,并在现场做好鉴证取样送检工作;堆放在现场的防水卷材和防水涂料不得雨淋和暴晒。根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。

3.3机具准备

按计划组织进行施工的班组必须将施工用手工具在现场准备齐全,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。

现场配备的施工机具包括:液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备全、备齐,保证施工过程中能正常使用,在计划工期内完成施工任务。

3.4作业条件

1)地面、屋面、卫生间防水施工前主体已完工并通过验收。

2)材料进场,机具备齐,人员到位。

3)具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。

4)施工环境满足进场施工要求。

3.5劳动力安排

土建施工班组人员保证施工阶段有20人,防水保证保证施工阶段有10人进行施工。

四、施工工艺流程

4.1地面防水施工工艺流程:清理基层→浇筑60厚C25细石混凝土→20厚1:3水泥砂浆找平层→制备粘接胶→细部附加层→铺贴高分子防水卷材并上翻至墙体→破损处加强处理→检验卷材施工质量验收→保护层施工→隐蔽进行下道工序。

4.2卫生间防水施工工艺流程:清理基层→用1:3水泥砂浆做找坡层,坡

向地漏→制备防水涂料→细部附加层→涂刷第一遍防水涂膜→涂刷第二遍防水涂膜→闭水试验→保护层施工→进行下道工序。

4.3屋面防水施工工艺流程:基层清理→在基层上涂刷聚氨酯防水涂料→35mm厚聚苯乙烯挤塑板做保温层→在保温层上做30厚1:3水泥砂浆找平层,并将与墙体交接的部位做成R角→将烽火墙底部30cm高部位放线切割凿成5cm深凹槽→找平层上涂刷改性沥青防水油膏,并将油膏涂刷至烽火墙凹槽内部→改性沥青防水油膏表面热熔满铺SBS防水卷材,并做好防水搭接处理,阴角处先做一道附加层作加固处理,卷材上翻至烽火墙凹槽内→在已做好的防水层上面满铺高分子复合防水卷材→现浇50mm厚C30细石砼帶筋刚性防水层,(铺设φ4 150*150钢筋网片),浇作时两侧及水平面均要求预留分格缝(纵向不大于4m留一道分格缝),在已干固后的分格缝中灌填弹性密封膏→淋水试验及验收。

五、施工方法和技术要求

5.1地面防水施工技术要求

5.1.1 清理基层:基层必须清理干净,涂刷基层处理剂,露出原始砼面层。

5.1.2 混凝土层:60厚C25细石混凝土,随浇随抹平

5.1.2 找平层:防水层基层不平整处采用1 :3防水砂浆进行抹灰,防水粉掺量为3%。找平层与墙交接处应做半径为20mm的圆弧角,管根部做圆锥台上留10mm 宽的缝隙待防水层干燥后用密封膏嵌填。

5.1.3 制备粘接胶:SBC聚合物水泥专用粘接胶配料比例,水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。配合搅拌均匀,无凝块,无沉淀,无气泡即可使用,用排刷均匀地刷在基层及卷材表面上,按每平方涂刷3Kg(按实际用量为准)左右为宜。

5.1.4细部附加层:细部附加层应粘贴于管根、阴阳角等易渗漏的部位。将SBC聚合物水泥专用粘接胶用排刷在管道根部、阴阳角等部位均匀涂刷,

不得漏刷,管道根部、地面与墙面交接处,粘贴高分子防水卷材附加层,防水上翻不少于250mm。

5.1.5 铺贴方向为由里向外、由下往上进行,高分子复合防水卷材铺贴时,先在铺贴部位将卷材预放一部分,找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,一端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。铺贴方法:用刮板将聚合物水泥涂刮在和卷材相应的基层表面上,厚度为1mm(聚合物水泥应均匀,不露底,不堆集),然后粘贴卷材。并在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实,排出空气和多余的粘接胶,以保证防水工程质量。

5.1.6 高分子复合防水卷材的损伤、疪点处应做附加层一道,附加层卷材应宽出其周边120mm以上,并且满粘。

5.1.7 高分子复合防水卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。

5.1.8 保护层施工:高分子复合防水卷材外露时,为防止损坏,延长卷材使用寿命。采用聚合物水泥涂刷两道厚度为1mm的柔性保护层。

5.1.9 防水层施工完毕隐蔽前应通过外观验收合格。

5.2卫生间聚氨酯涂膜防水施工技术要求

5.2.1基层表面要抹平压光,不允许有凹凸、松动和起砂掉灰等缺陷存在。

5.2.2排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。

5.2.3管根、烟囱根、通风道及阴阳角部位应作成小圆角或钝角。

5.2.4防水基面要干燥,含水率小于9%为宜,以便涂料施工,简易检验方法为:将1 m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3-4h掀开检查,找平层覆盖部位未见水印即可。

5.2.5防水涂膜属非焦油、双组份、反应型防水涂料,甲料(主剂)为微黄色透明粘稠液体,乙料(副剂)为黑色发亮糊状物。

5.2.6一般甲料和乙料的重量比为1:3(甲料为1,乙料为3),应先把一定重量的甲料倒入搅拌桶中,然后倒入一定重量的乙料,要求计量准确,搅拌均匀。

5.2.7当搅拌均匀的混合物、涂刮防水基面时,应保持涂层与基层之间不露白、不见底、不留气泡,有利于提高涂膜与基层的粘接强度。

5.2.8当气温100C以下,特别是冬天或气温太低时,需快速固化,本厂可提供催化剂调节一下固化速度,施工时用0.3%----0.5%的催化剂添加在一定比例的甲料和乙料的混合物中,搅拌均匀后方可使用。

5.2.9当乙料有少量沉淀或分层时,先用搅拌机使其达到均匀后再用。对防水效果和质量没有影响。

5.2.10做立面结构防水施工时,涂刷时会产生流淌现象。应在使用前先将按一定比例混合料搅拌均匀后静置一会儿再用(夏、春、秋季一般为10分钟;冬季为20分钟左右)。

5.2.11第一道聚氨酯涂刷后,以不粘手为宜,进行第二道涂刷,第二道涂刷与第一道涂刷成90度方向涂刷。

5.2.12聚氨酯涂刷应根据设计要求,第一道涂刷用量应控制在(0.7----0.9)kg/m2,第二道涂刷应控制在(1.2---1.4)kg/m(以1.5mm厚度为例)。

5.3屋面SBS防水施工技术要求

5.3.1水泥砂浆找平层施工

1)找平层采用20厚的1:3水泥砂浆。

2)基层清理干净后,根据设计坡度,拉线做基准块。

3)操作前,先将底层洒水湿润,刮涂素水泥浆一遍。随刷随摊铺砂浆,表面光滑者应凿毛。

4)拌合好的1:3水泥砂浆,水灰比不能过大,应拌合成干硬性砂浆(即砂浆外表湿润,手握成团,不泌水分为准),经过用2m压尺刮平打实后,木磨板磨平,然后用铁抹子压实磨光。(最后一次压光应在砂浆初凝后,终凝前完成)要注意把死坑、死角的砂眼抹平。

5)基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为50mm为宜。

6)找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料,分格缝纵横的最大间距不宜大于6m,缝宽为20mm。

5.3.2基层涂刷处理剂

基层涂刷处理剂为聚氨酯防水涂料,要求涂刷均匀、不露底,在女儿墙根处涂刷高度应超过防水卷材泛水高度200mm。

5.3.3细部附加层:细部附加层应粘贴于管根、阴阳角等易渗漏的部位。将聚合物水泥专用粘接胶用排刷在管道根部、阴阳角等部位均匀涂刷,不得漏刷,管道根部、地面与墙面交接处,粘贴附加层,防水上翻不少于250mm。

5.3.4板块保温层施工要求

找平层经检查合格,应做好成品保护。并在找平层上面错缝铺设35mm 厚的保温板,要求保温板铺设平整,接缝严密。

5.3.5保温板上再用20厚1:3水泥砂浆找平

5.3.6 砂浆找平层上批刮改性沥青防水油膏一遍

5.3.7改性沥青防水油膏表面热熔满铺SBS防水卷材,并做好防水搭接处理,

卷材接头的粘贴:卷材铺好压粘后,将搭接部位的结合面清除干净,并采用与卷材配套的接缝胶粘剂在搭接缝粘合上涂刷,做到均匀、不露底、不堆积,并从始端开始,用手一边压合,一边驱除空气,最后用手持铁辊顺序滚压一遍,使粘接牢固;阴角处先做一道附加层作加固处理,卷材上翻至烽火墙凹槽内;在已做好的防水层上面满铺高分子复合防水卷材

5.3.8混凝土找平层施工

现浇50mm厚C30细石砼帶筋刚性防水层,(铺设φ4 150*150钢筋网片),浇作时两侧及水平面均要求预留分格缝(纵向不大于4m留一道分格缝),在

已干固后的分格缝中灌填弹性密封膏。

5.3.9防水层施工

1)基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。

2)在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。

3)对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等部位均应做附加层,一般宽为300mm,搭接为60—80mm。

4)卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出80mm 接茬、短边留出100mm接茬,相邻两幅卷材铺贴时短边搭接缝应错开1500mm 以上。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。

5)卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。

5.3.8淋水试验及验收

在屋面防水卷材施工完毕后,应在监理在场情况下雨后进行观察或采取淋水试验进行检查,保证无渗漏,方可办理认可手续。

六、质量标准及质量保证措施

6.1地下防水施工质量标准及质量标准措施

6.1.1 粘结剂的品种、标号、性能及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。

6.1.2水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。

6.1.3 用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在柔性保护层具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。

6.1.4 卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。

6.1.5 卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。

6.1.6卷材搭接宽度不得少于100mm,收头部位处理必须符合要求。

6.1.7防水层粘接牢固,接缝严密,无空鼓、气泡。

6.1.8防水卷材在做保护层前必须将有破损或有损伤处部位进行附加层加强处理。

6.2卫生间防水施工质量标准及质量标准措施

6.2.1按照工程的防水质量要求施工前做好工种安排,施工中认真检查执行情况,配备专职现场管理人员,及时反映各道工序中出现的问题,同时做好施工现场的衔接工作。

6.2.2搅拌料要按配比认真配料并做好记录,保证计量准确、搅拌均匀、涂

刷达到规定厚度、光洁、平整,以确保防水层质量。

6.2.3施工现场服从监理的管理,并对提出的问题及时纠正。

6.3屋面防水施工质量标准及质量标准措施

6.3.1质量标准:

本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。

6.3.2质量保证措施

1)基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工;

2)应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工;

3)防水施工班组要积极配合土建施工班组及项目技术、质量管理人员的检查工作,及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见,应及时与项目及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决;

4)做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可;

5)土建施工班组在进行下一道工序施工时,应注意防水层的保护,如有损坏,应及时通知防水施工班组,以便补救。

七、环保及安全文明施工

施工中必须做好如下环保及安全防护措施:

1)施工人员应按技术交底中要求做到工完、料尽、场清,不在施工现场留下施工垃圾,保证施工环境的整洁。

2)施工人员必须配戴安全帽,危险地带必须配备安全带;

3)严禁施工人员酒后施工;

4)在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施;

5)严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材;

6)大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。八、成品保护措施

1)每一道工序经检验合格后,应采取相应的保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。

2)防水卷材或涂膜施工完工经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知防水施工班组进行维修。若后继工序对防水层将造成较大影响时,后继工序施工班组在施工前应与项目现场管理人员和防水施工人员共同商讨,决定防水层采取的保护措施。

扬州瘦西湖酒店有限公司改造提升工程

编制人:

审核人:

审批人:

编制时间:

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

屋面防水改造施工方案(1)

屋面卷材防水改造施工方案 —、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚; C25细石混凝土40mn厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角 (转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破

损部位用水泥砂浆进行修整。 C)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺

人防工程防水施工方案

目录 一、编制依据 产品执行标准: GB18242—2008《》 设计及施工规范: GB50108—2008《》 GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》 GB50345—2004《屋面工程技术规范》 GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》招标文件及设计要求 本工程施工设计图纸 二、工程概况

人防地下车库建筑面积为㎡,战时功能为二等人员掩蔽所和物资库,平时为汽车库。共有3个防护单元,共设有7个出入口,其中1、3、5号口部为主要出入口,其余为次要出入口。抗力级别为常6级,防化等级为丙、丁级。抗震设防烈度为7度,7。本人防地下室为附建式乙类人防地下室,地下室一层。地下室耐火等级一级。地下室防水等级为二级。 地下室筏板防水自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材,外墙采用外防水+砼自防水,防水层为双层共7mm厚SBS改性沥青防水卷材;地下车库顶板防水层为:双层共7mm 厚SBS改性沥青防水卷材(防根穿刺材料)。 三、施工方案 1、施工组织 (1)、施工准备 砼垫层施工完毕且经监理验收通过。 1)、防水材料包装、贮存、保管应符合规定要求; 2)、防水材料必须具备出厂合格证及相关资料说明,且主要材料施工前进行见证送检复验合格。 (4)、人员准备 1) 、为确保质量,防水工程必须由专业防水队伍进行施工; 2) 、防水施工一般以3-4人为小组较为适宜。 3)、施工环境:施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。

2、防水方案设计 、地下室底板与外墙防水施工方案设计 本工程的地下室底板自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材.外墙防水层采用双层共7㎜厚SBS改性沥青防水卷材,防水层热熔满铺法施工的做法。两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。具体施工方法如下: 1)、施工工艺流程: 双层不少于7㎜厚SBS改性沥青防水卷材防水层施工工艺流程:基层清理→验收基层→铺贴卷材附加层→铺设第一层4㎜厚SBS改性沥青防水卷材→验收合格→铺设第二层3㎜厚SBS改性沥青防水卷材→卷材收边和搭接边的封边处理→验收。 2)、施工工艺材料: 选用材料 主体材料为:4㎜厚、3㎜厚SBS改性沥青防水卷材 辅材:配套底油 3)、防水卷材施工工艺要点: 施工工艺流程:基层清理→刷基层处理剂→复杂部位增强处理(铺贴卷材附加层)→大面积卷材铺贴→排气压实→卷材末端收头及封边处理→点粘350号石油沥青油毡一层→保护层施工。 基层处理:铺贴防水卷材前应将基层找平层清理干净,基层表面要求平整、牢固、无空鼓,阴阳角处应做成圆弧角或钝角,阴角圆弧半径宜大于50㎜,阳角圆弧半径宜大于10mm。穿过墙面、顶面的管道应做好防水措施满足设计及规范中的有关规定,基层报验监理经隐蔽验收合格后方可进行下道工序施工—防水卷材施工。 基层处理剂:找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂。 复杂部位增强:附加层厚度为3mm,每边宽度为250mm。在基层的转角、阴阳角、变形缝、后浇带位置附加一道防水卷材。 大面积卷材铺贴:卷材应先铺平面后铺立面。第一块卷材应铺贴在平面与立面相交的阴角处,平面和立面各占半幅卷材。待第一块卷材铺贴完后,根据卷材搭接宽度(长、短边均为100㎜)在第一块卷材上弹出基准线,以后卷材就按此基准线铺贴。待基层处理剂干燥后,即可铺贴卷材。在平面与立面交界部位,应先铺贴平面部位的半幅卷材,然后沿阴角根部由下向上铺贴立面部位的另一半卷材。立面与平面的的交接处,卷材的接缝应该留在平面上,且距离立面不能小于600mm。改性沥青防水卷材的接槎长度为150mm。卷材铺贴完毕后,对卷材长边和短边的搭接缝应用封边专用工具和喷灯进行封边处理。上、下2层和相邻两幅卷材的接缝应该错开1/3~1/2幅宽。立面与平面的交接处,卷材的接缝应该留在平面上,且接缝处距离立面不能小于600mm。底层3mm 厚SBS改性沥青防水卷材铺设完成后报验监理,待验收合格后再进行上层卷材的铺设,上层防水卷材铺设时要特别注意上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开幅宽且两层卷材不得相互垂直铺贴。上层铺贴完成后要及时报监理进行验收。

酒店防水工程施工方案与技术措施

酒店防水工程施工方案与技术措施 1、材料要求 本工程厨房、卫生间采用300g丙纶防水卷材。卷材应有出厂合格证(鉴定书、认证书、复试单)。 2.主要机具 电动搅拌器、铁棍、压滚、刮板、铁桶、笤帚、小线、钢卷尺、剪刀 3.作业条件 (1)卷材防水层的基层表面应平整,不得有开裂,起砂等缺陷,管根及阴阳角处,应抹成圆弧或八字角。 (2)基层表面应具有一定的强度,以上人踩不坏为准,泛水应符合设计要求,施工环境温度应不低于5℃。 (3)找平层连接的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部等边沿处,收头要圆滑,部件安装必须牢固,用密封膏封严,经检查并办完隐蔽工程验收。 (4)在通风条件较差,光线不足,操作困难的场所施工,应采取通风、照明等措施。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→细部检查、处理→细部做附加层→防水层→

蓄水试验→抹保护层 (1)基层表面必须平整、坚固、不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。 (2)防水层施工,应按照先低后高,先细部后整体的顺序进行。 (3)卷材上下搭接长度应不小于80mm,短边搭接不小于100mm,无翘边和空鼓等缺陷。 (4)卷材立面上卷不小于300mm (5)结合层的水泥胶浆要搅拌均匀,卷材与基层粘结牢固。 (6)丙纶防水层按设计要求施工完,水泥胶浆硬化并达到一定强度后,应进行蓄水试验,最浅处水深不少于100mm,48h后防水底面无渗漏为合格。合格后可进行保护层施工,出现渗漏情况,应进行修补,当保护层做完后,需进行二次试水,经有关人员验收合格后,方可进行下道工序的施工。 5.质量标准 (1)主控项目: 1)所用聚乙烯丙纶防水卷材的技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,每批产品应附有出厂证明及防水材料质量认证书,复试合格经报验同意后方可使用,否则不准使用。 2)防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

人防工程模板施工方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园)地下车库人防工程 人防工程 模板安装施工方案 天津住宅集团总公司双青新家园 9#地块(盛锦园)地下车库人防工程项目部 2013年6月10日

目录 第一章人防工程设计说明 3 第二章项目管理 9 第三章施工进度计划及劳动力安排 13第四章模板施工进度保证措施 13第五章主要施工机械、设备 14 第六章施工安排和措施 15 第七章人防工程模板安装 17 第八章模板工程质量保证措施 39第九章施工安全保证措施 41 第十章文明施工保证措施 44 第十一章人防施工应急救援预案 45

第一章人防工程设计说明 人防工程位于地下车库内,具备平时、战时两用功能。总建筑面积22024 ㎡,平时使用功能为汽车停车库和附属用房等,战时使用功能为人防地下室,乙类常6级二等人员隐蔽部和战时乙类常6级移动电站。主要结构为钢筋混凝土结构。 第一节工程概况 工程名称:北辰区双青新家园9#地块公共租赁住房项目1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电站、燃气调压站工程施工 工程建设地点:北辰区双青新家园9#地块。 工程设计单位:天津市房屋鉴定勘测设计院,勘察单位:核工业天津勘察院,建设单位:天津市保障住房建设投资有限公司。 1、人防工程基本概况: 人防工程位置在地下一层,建筑面积22024 ㎡,其中战时乙类常6级二等人员隐蔽部建筑面积21581㎡,战时乙类常6级移动电站建筑面积443㎡。建筑层高3.8m,覆土厚度 1.5m。防水等级为有种植土的顶板防水等级为一级,战时配电间防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。本工程共设12个防护单元体:防护单元一:建筑面积1576㎡,掩蔽面积1116㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1116人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积58㎡。 防护单元二:建筑面积1870㎡,掩蔽面积1276㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1276人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积18㎡。 防护单元三:建筑面积1770㎡,掩蔽面积1262㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1262人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元四:建筑面积1529㎡,掩蔽面积1016㎡,抗爆单元3个,掩蔽人数1016人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元五:建筑面积1964㎡,掩蔽面积1403㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1403人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积31㎡。 防护单元六:建筑面积1838㎡,掩蔽面积1332㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1332人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积24㎡。

外墙防水施工方案

一、 二、 三、工程概况 南湖花园工程位于长沙市天心区南湖路,由6栋高层住宅,1栋酒店式公寓、1栋办公楼及商业裙房、商业配套用房、幼儿园、垃圾站等构成;本工程±0.00米相对于黄海高程为74.15m(不含商业区)。住宅部分地上三十三层地下两层,建筑高度约99.8m,酒店式公寓地上三十层,地下两层,建筑高度约99.45m;办公楼地上二十五层,地下两层,建筑高度99.25m。 本工程由湖南金基投资置业有限公司投资建设,湖南省建筑设计院设计,湖南建科工程项目管理有限公司监理,中建二局第二建筑工程有限公司进行总承包管理。 四、编制依据 1、南湖花园施工蓝图 2、南湖花园施工组织设计 2、《防水工程施工质量验收规范(GB50208-2011)》 3、《地下工程防水技术规范(GB50108-2008)》 4、湖南省及长沙市相关技术要求、规范。 五、防水具体做法 本部分外墙防水主要施工范围为各栋号塔楼地上部位外墙。设计防水为JS 聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,根据规范和设计要求本工程外墙防水具体做法如下:外墙防水做法: ◆质感涂料(详深化设计); ◆ 1.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型; ◆抗裂纤维水泥砂浆抹灰(内挂钢丝网一道); ◆界面处理; ◆结构墙体。

六、JS聚合物水泥防水涂料 1.材料介绍 JS复合防水涂料由有机胶料和无机胶料符合而成的双组份防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料好等优点的新型耐久性、防水涂料,除覆层可形成高强度坚韧的防水涂膜,并可根据需要配制彩色层。 2.材料主要特点 1)能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工 2)涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异; 3)可加颜料、以形成彩色涂层; 4)无毒、无味、无污染、施工简单、工期短; 5)在立面斜面和顶面上施工不流淌; 6)耐高温140℃,尤其适用道路、桥梁防水; 7)与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。 3.适用范围 JS复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖面、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等基面上施工,对于新旧建筑物(例:房屋、地下工程)JS复合防水涂料按液料:粉料=10:15-20调腻子状,也可用作粘结密封材料。 七、施工准备 (一)材料准备 1、JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(合格证、检测报告齐全,质量达到国家规范和设计要求)。 2、其它辅助材料如水泥、107胶水或专用胶粉、玻纤网格布等。 (二)材料的贮存、运输 按防水工程需要进料,并应妥善贮存保管。材料应贮存在通风干燥的室内,

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

人防通道现场施工方法

人防通道现场施工方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

人防通道施工方案 1、编制依据 1.1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);1.3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002);1.4、本工程人防通道施工图纸;1.5、本工程《施工组织设计》。 2、工程概况 本工程13#、14#楼设计共用一条人防通道及出口。通道内净空尺寸为1800mm× 2400mm;通道为全现浇混凝土结构,底板、墙、顶板厚均为250mm;出入口地下地上各1层,主要设楼梯、管理房、卫生间及一部提升吊篮,出入口地下部分为箱形基础,底板厚300mm,地上部分为框架结构。12#楼设计单独一条人防通道及出口,通道内净空尺寸为1500mm×2400mm,其它均同14#楼;出口地下1层,地上1层,主要设楼梯、管理房及卫生间等;结构做法同14#楼人防出入口。人防通道及出入口±0.000相当于绝对标高为39.900,室外地坪-0.300,地下防水采用结构自防水加SBS卷材防水组合;所用钢筋的主要规格有Ф25、Ф20、Ф18、Ф16、Ф14、Ф12、?8、?6等,混凝土:地下部分采用 C25、S10抗渗混凝土,地上部分采用C25非抗渗混凝土。 3、各分项工程施工方案 3.1、地下防水施工 人防通道地下防水采用结构自防水加卷材防水组合,结构地下部位混凝土采用S10抗渗混凝土,在混凝土中添加微膨胀剂UEA,达到结构自防水的目的;防水卷材采用SBSⅢ+Ⅲ型改性沥青防水卷材。 、抗渗混凝土必须严格按照实验室试配的配合比进行投料,计量要准确,混凝土坍落度控制要准确,随时进行抽测进行坍落度调整。

酒店厨房防水改造施工方案

一、工程概况描述 酒店厨房地面向一楼出现漏水现象,经现场勘查并了解历史情 况,综合分析,厨房排水明沟无坡度,局部瓷砖破损渗漏水,地面下 200mm 厚焦渣垫层内积水饱和,原有结构上部防水层破损。因此, 需拆除厨房结构层以上附着物,对厨房重新进行防水处理。 二、施工方案 1、针对这个问题,拟采取以下方案解决: (1)二层厨房外围楼面砖局部破除; (2)地面破除至结构层; (3)对厨房结构层做防水处理; (4)按图纸要求做排水明沟。 2、施工工序: ( 1)二层厨房外围楼面砖局部破除: 墙面 0.3m 高墙面砖原墙砖是0.3m×0.45m)破除,尺寸: 60m× 0.3m=18m2。 (2)破除厨房内结构层以上并外运: 结构层至地砖拆除,原做法:结构板→200mm厚焦渣垫层→ 20mm 厚1:3 水泥砂浆找平层→水乳型橡胶沥青防水涂料一布四涂防水层→30mm厚 1:3 水泥砂浆保护层→ 20mm厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层→10mm厚铺地砖楼面。 (3)厨房地面恢复: 结构板→ 20mm厚 1:3 水泥砂浆找平(内掺建筑胶)→ 1mm厚

SBC120防水卷材→ 20mm厚 1:3 水泥砂浆保护→ 178mm厚水泥焦渣垫 层→ 20mm厚 1:3 水泥砂浆找平→ 0.8mm厚 SBC120防水卷材→ 30mm厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)→撒素水泥面(洒适量清 水)→ 10mm厚铺地砖楼面,干水泥擦缝,采用防滑地砖。 (4)厨房墙面砖恢复: 16mm厚 1:3 水泥砂浆抹平(内掺建筑胶)→1mm厚 SBC120防水 卷材(尺寸: 60m×0.3m)→ 9mm厚 1:3 干硬性水泥砂浆抹平(内掺 建筑胶)→4mm强力胶水泥粘接层,揉挤压实→ 10mm厚铺墙砖墙面(地 砖同原墙面)→白水泥擦缝。 (5)做排水明沟及铸铁篦子,排水沟做法见附图截面图,长度 是 21m;铸铁篦子做法见做法见图集07J306P28⑥。 三、 SBC120复合卷材的施工工艺 验收基层(找平层)清理基层(找平层)制备粘接胶处理复杂部位铺粘复合卷材检验复合卷材施工质量保护层施工。 1、基层要求 基层必须干净,不得有疏松、砂眼或空洞存在,无空鼓、掉皮。 施工前应剔除表面集灰和浮浆,对于残留的砂浆块和突出物应用铲刀 铲平。阴阳角应做成圆弧,确保防水材料与基层的粘接牢靠。使用 SBC120复合卷材,应控制好基层的含水率,保持基层相对潮湿而无 明显积水为最佳。 2、制备粘接胶

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

酒店防水施工方案

1、编制依据 1.1施工组织设计 1.2图纸 1.3规范 1.4图集 1.5法规 1.6其它

2、工程概况2.1建筑特点: 2.2结构特点:

本工程地下室防水等级一级。底板及侧壁防水采用卷材外防水与钢筋混凝土自防水相结合形式;底板、侧壁为C35防水砼,抗渗等级为S10。防水卷材采用3+3厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材。地下室桩头部位,加涂水泥基渗透结晶型防水涂料。 2.3水文地质情况 本工程下分布有三层不同深度的土质层,自然地平标高39.00m。土层分布为:表层1.69m厚的人工堆积的粉质粘土,以上至人工堆积层为第四纪沉积层,自上至下,主要由砂质粉土、粘质粉土、卵石、中砂、卵石混粉质粘土、重粉质粘土、砂质粉土等,土质较均匀。 场地自然地面下36.86范围内,主要分布有四层地下水,第一层为台地潜水,静止水位标高在30.57~36.86m,第二层为层间潜水,

静止水位标高在20.79~25.49m,第三层为承压水,静止水位标高在15.05~22.53m,第四层为承压水,静止水位标高在13.55~15.81m, 第三、四层地下水水质对混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性。 水位标高在基坑底标高以上,对基础施工影响较大,须进行人工降水,待基础回填土施工完方可停止降水。 3、施工安排 3.1质量目标:确保北京市结构长城杯,争创国家优质工程。 3.2进度安排: 酒店底板防水施工时间:2004年12月10日至2004年12月30日。立墙防水施工时间:酒店楼施工至±0.000时开始进行,时间20天。 由于本工程施工现场狭小,酒店楼范围内工程不能同时展开,根据施工组织设计要求,分段施工,先施工Ⅰ-Ⅳ段范围,再施工Ⅴ-Ⅷ段范围,酒店楼底板范围为1-23轴/(2-A)-(2-L)轴。 流水段图如下:

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

屋面防水工程施工方案.doc

屋面防水工程施工方案 1.编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 本工程《施工组织设计》 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 2.分项工程概况 本工程位于××省××县××镇东侧,共 4 栋楼(分别为19#楼、22#楼、23#楼及27#楼),屋面标高最低 处均为17.180m ,最高处均为20.180m。其中19#楼、22#楼及27#楼总建筑面积为1608.92 ㎡,屋面建筑总面积 为320 ㎡;23#楼总建筑面积为3223.61 ㎡,屋面建筑总面积为645 ㎡。本工程屋面为Ⅲ级防水屋面。本工程的 找坡为结构找坡,大屋面的坡度为3%,小屋面的坡度为2%,天沟坡度为1%。 3.施工准备 3.1 材料准备 (1)水泥:42.5 普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证、并经复检合格。 (2)砂:中砂,粒径为0.35 ~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。 (3)石:用粒径0.5 ~1.2cm 细石,含泥量不大于2%。 (4)Φ4 钢筋及Φ6 钢筋。 (5)防水材料: 3 厚BAC双面自粘防水卷材。 (6)隔热材料:40 厚挤塑聚苯板。 (7)斜檐面层材料:琉璃瓦,品种、规格、颜色符合设计要求。 3.2 施工机具准备 垂直运输井架四台,搅拌机 2 台,平板震动器 2 台,手提切割机 1 台及滚筒、手推车、铲、凿子、水平刮尺、水平尺、小天平、木批、钢批、灰桶等。 4.作业条件 (1)屋面主体完工并经验收通过。 (2)材料进场,机具备齐,人员到位。 (3)具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。 (4)施工环境满足进场施工要求。 5 施工工艺 5.1 施工程序 (1)平屋面具体做法: 基层清理→放标高→打灰点→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→ 3 厚BAC双面自粘防水卷材→40 厚挤塑聚苯板保温层→25 厚中砂隔离层,下部铺无纺聚酯纤维布一层→40 厚C20 细石防水混凝土表面压光, 内配@150Φ4 双向钢筋。 (2)坡屋面具体做法(斜檐铺瓦做法): 基层清理→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→内配@500Φ6 钢筋网→每排瓦均用双股18 号铜丝与钢筋绑牢→1:3 水泥砂浆卧瓦。 5.2 施工总要求 (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查

人防工程防水施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方案 (3) 1、施工组织 (3) 2、防水方案设计 (3) 四、防水施工的部分节点详图 (7) 五、防水验收标准及质量保证措施 (9) 六、现场料具管理措施 (11) 七、施工组织 (11) 1、雨季施工保证措施 (11) 2、内部协调 (12) 3、应急预案 (12) 八、消防保证措施 (12) 九、成品保护措施 (13) 十、安全文明施工措施 (13) 十一、安全文明保证措施 (14)

一、编制依据 产品执行标准: GB18242—2008《弹性体改性沥青防水卷材》 设计及施工规范: GB50108—2008《地下工程防水技术规范》 GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》 GB50345—2004《屋面工程技术规范》 GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 招标文件及设计要求 本工程施工设计图纸 二、工程概况 时为汽车库。共有3个防护单元,共设有7个出入口,其中1、3、5号口部为主要出入口,其余为次要出入口。抗力级别为常6级,防化等级为丙、丁级。抗震设防烈度为7度,7。本人防地下室为附建式乙类人防地下室,地下室一层。地下室耐火等级一级。地下室防水等级为二级。 地下室筏板防水自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材,外墙采用外防水+砼自防水,防水层为双层共7mm厚SBS改性沥青防水卷材;地下车库顶板防水层为:双层共7mm 厚SBS改性沥青防水卷材(防根穿刺材料)。

1、施工组织 (1)、施工准备 砼垫层施工完毕且经监理验收通过。 (2)、机具准备 (3)、材料准备 1)、防水材料包装、贮存、保管应符合规定要求; 2)、防水材料必须具备出厂合格证及相关资料说明,且主要材料施工前进行见证送检复验合格。 (4)、人员准备 1) 、为确保质量,防水工程必须由专业防水队伍进行施工; 2) 、防水施工一般以3-4人为小组较为适宜。 3)、施工环境:施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。 2、防水方案设计 2.1、地下室底板与外墙防水施工方案设计 本工程的地下室底板自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材.外墙防水层采用双层共7㎜厚SBS改性沥青防水卷材,防水层热熔满铺法施工的做法。两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。具体

酒店泳池防水专项施工方案

酒店泳池精装修工程 防水施工 专 项 施 工 方 案 编制审核批准 2016年12月

目录 一、工程概况———————————————2 二、施工流程及施工操作——————————2 三、质量保证措施—————————————6 四、安全文明施工措施———————————6 五、内部管理有关事项———————————7 六、工程样板间防水施工工序照片——————7

一、工程概况 工程名称:XXXX酒店项目层精装修工程 工程地址:XXXXXXXXX 泳池装修面积:250㎡ 开工日期: 2016年11月18日 竣工日期: 2017年4年15日 建设单位:XXXXXX发展有限公司 设计单位:XXXX装饰工程有限公司 施工单位:XXXXXX建设有限公司、XXXXX装饰有限公司、XXXXXX有限公司 XXXXXXXXX精装修工程位于舟山长峙岛,总建筑面积1000平方米,本工程卫生间采用聚氨酯防水涂料;该工程施工难度大、工期紧,应紧密配合安装施工单位的施工。 二、施工流程及施工操作 I、泳池防水施工 (1)施工流程 底部基层清理水泥砂浆找平→剪力墙栏板砼→水泥砂浆保护层结构砼浇筑找平处理→防水涂料涂刷→水泥砂浆保护层施工→中低部陶粒砼回填浇捣→水池底板结构砼浇捣→基层凉干清理修补→聚合物水泥防水涂料(JSA-101)涂刷→水泥砂浆保护 层。 (2)施工操作 A、基面处理 1.基面应结实平整无空洞、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及杂物。 2.对于有油污的基面应进行磨除或擦洗,再用清水冲洗干净;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷,表面层含水率应小于9%。 3.对于空鼓、松脱基面、尖锐凸出物都应铲除及用聚合物水泥砂浆进行修补及 烘干。 4.对墙体与地面的阴角用1:2水泥砂浆做R角(不超于完成面材料内边)修光 处理。 B-1-聚氨酯防水涂料涂刷1、防水基层要求坚固、干燥、平整,无杂物。凹凸不 平处及裂缝必须用水泥砂浆抹平; 2、使用适量稀释剂(200#汽油或二甲苯)稀释调配好的涂料,薄涂一层(0.2~0.3㎜厚)对基层进行预处理; 3、一般分三层涂刮,待头道涂膜实干(一般24小时)后再刷第二道。每层之间按垂直方向涂覆;

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

屋面防水维修施工方案

北京某小区住宅楼屋面 防水维修工程 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 200 20099年2月26日 北京东方雨虹防水工程有限公司BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF ENGINEERING CO.,LTD

目录 一、房顶渗漏工程现状 (2) 二、渗漏原因分析: (2) 三、治理方法: (6) 四、铲除范围及垃圾清理消纳: (8) 五、制定技术组织措施: (9) 六、施工组织机构 (13) 七、施工总体安排 (13)

一、房顶渗漏工程现状 北京某小区住宅楼屋面发生渗漏水,直接影响下部36楼住户房间的使用功能,通过分区蓄水试验后,发现渗漏点多,渗漏面广,需要进行整体屋面的防水维修。 二、渗漏原因分析: 1、女儿墙顶部无防水层,墙面固定件较多,容易成为渗水通道;女儿墙侧面抹灰层开裂,尤其在防水层收头部位有严重的裂纹和脱落,由于无泛水构造雨水直接流入防水层中,导致屋面渗漏;见图一 2、电梯机房立墙部位,立面无泛水构造,防水层收在电梯机房立墙槽内深度不够,防水层收头部位密封不好而开裂,导致雨水从该部位渗入;见图二 3、屋面标志牌槽钢支撑架根部防水层收头低于屋面面层或者收头高度不够,且密封不严,雨水容易从该部位进入防水层;见图三 4、屋面中间混凝土墙体立面部位槽深不够,原PVC防水层卷材收头没收好,导致渗水隐患;见图三 5、管屋面排气管与屋面的排气井接触部位,构造复杂,防水细部处理不好导致防水层失效而产生渗漏;见图四、图五、图六 6、屋面排气管、屋面排气井由于原防水细部处理处理不当,防水层交圈不严而产生渗漏;见图五、图六 7、屋面大排风道墩台高度太低,防水层收边也较低,防水层交圈不连续,雨水从该部 位进入防水层,导致屋面渗漏;如图七 8、屋面排风道大铁管与立墙交接部位周边无密封,雨水从该部位进入墙体,向下渗到