文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强电维保工程施工组织设计方案

强电维保工程施工组织设计方案

强电维保工程施工组织设计方案
强电维保工程施工组织设计方案

XX站强电年度维保项目

市利业机电设备

目录

一、项目概述 (3)

1.1项目概况 (3)

1.2目的 (3)

1.3施工承包方式 (3)

1.4工程规模 (3)

二、维护人员组织架构 (5)

2.1目的 (5)

2.2维护人员组织架构图 (5)

2.3项目管理班子职责权限 (6)

三、施工方案 (8)

3.1高压环网柜维护检修保养 (8)

3.2变压器维护检修保养 (8)

3.3变压器维护检修保养 (9)

3.4电缆维护检修保养 (10)

3.5接地维护检修测试 (11)

四、检查修理措施 (12)

五、安全目标、安全保证体系 (13)

附表 (14)

附件 (15)

一、项目概述:

1.1项目概况:

工程名称

工程地点

工程围和容:

①、充电站强电年度维保维护;

②、充电站强电故障维修更换,报障强电正常运行。

1.2目的:根据国家能源局行业标准DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》、DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》等相关规定,结合公司实际情况,从维护强电系统长期稳定运行的角度出发,对供配电系统进行年度检测以便及时发现并消除潜在的隐患保证设备稳定运行,延长设备的使用寿命,保障场站安全运营。

1.3施工承包方式:包设备、包人工、包主、包辅料、包工期、包质量、包安全。

1.4.工程规模:

本次检修围为配电房(箱变)的高、低压设备设施,除设备设施清洁、紧固及感观判断故障外其他容如下:

(一)10KV高压环网柜:

A、负荷开关部分

1、清扫、除尘、外观检查;

2、各部位螺丝紧固检查;

3、带电显示器是否完好。

4、检查电气控制回路;

5、对地绝缘测试

6、工频耐压试验;

B、母线室:

1、清扫、除尘;

2、母排对地绝缘电阻测试;

3、所有连接处密封检查;

4、母排螺丝用力矩板手紧固、检查;

5、母排绝缘套开裂检查;

6、柜间缝隙密封检查;

7、母线室防锈漆有无脱落检查并补漆;

C、电缆仓:

1、电缆对各部位没有受压点检查;

2、电缆头端接检查,并用无水酒精清洗;

3、电缆绝缘件无变色检查;

4、电缆头无交叉排列检查;

5、电缆绝缘电阻测试;

6、电缆铠装接地的检查、测试;

7、电缆的直流耐压及泄漏电流测试;

8、漏电流试验;

(二)、变压器:

1、本体清扫、除尘:

2、高压侧电缆的拆除;

3、器身紧固螺栓的紧固、检查;

4、铁芯穿芯螺丝的紧固、检查;

5、铁芯一点接地检查;

6、高压环氧筒固定块紧固,完好检查;

7、变压器绝缘电阻的测试;

8、高压线圈各档位直流电阻测试;

9、低压线圈直流电阻测试;

10、变压器变压比测试;

11、变压器极性、组别试验;

12、变压器工频耐压试验;

13、温度检测仪的检查、测试。

(三)、低压开关柜:

1、柜体清扫、除尘;

2、主母排螺丝紧固检查;

3、机械部位添加油脂;

4、检查静触头、动触头插接状况,有无过热现象;

5、用力矩扳手紧固各部位紧固件;

6、检查进线开关主触头、辅助接点的接触情况;

7、机械和电动操作机构的检查、测试;

8、主开关本体绝缘检查;

9、主母线绝缘测试;

10、进线电流表检验;

11、进线电压表检验;

12、进线测量CT变比测试;

13、进线开关二次回路检查、测试;

14、电器补偿柜主开关检查、测试;

15、自动补偿控制仪检测;

16、电容器熔丝的检查;

17、接触器的检查;

18、电容器电容值的测试;

19、电容器绝缘电阻测试;

20、二次回路的检查、调试;

21、出线开关本体绝缘检查;

22、出线开关主触头的检查;

23、指示仪表的检查;

24、出线CT变比的测试;

25、出线端接的检查;

26、柜体密封检查;

(四)、电缆

A、高压电缆

1、高压电缆头的清尘;

2、用无水酒精清洗电缆头;

3、检查电缆头有无放电痕迹;

4、检查电缆头三相有无交叉排列;

5、电缆头密封检查;

6、电缆头与设备接触是否良好;

7、电缆绝缘电阻测量;

8、电缆直流耐压及泄漏电流试验;

9、电缆铠装接地线的检查;

B、低压电缆

10、电缆的除尘、清洗;

11、电缆端接检查;

12、检查电缆发热状况;

13、检查电缆有无放电痕迹;

14、电缆的绝缘电阻测试;

15、电缆零线的检查;

16、电缆接地线的检查、测试;

(五)、接地

1、测试各电气连接设备的接触电阻;

2、测试整个地网的接地电阻;

3、测试设备之间的接触电势;

4、测试各高低压配电室的接地电阻;

二、维护人员组织架构

2.1为确保工程按计划顺利实施和如期完成,达到优质工程和达标投产和要求,做到文明施工,安全检测维护,创无事故工程。施工现场设立项目经理部,实行项目经理责任制,项目经理全面负责施工过程中的现场管理,并根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任制,并组织实施。

2.2维护人员组织架构图

2.2项目管理班子职责权限

2.2.1项目经理

贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准,执行公司的各项管理制度;负责在本项目贯彻落实公司生产方针、质量管理体系及安健环目标,负责对施工项目全过程全面管理,组织制定项目部的各项管理制度;负责编制项目质量计划,项目管理实施规划,负责对施工项目的人力、材料、机械设备、技术、信息等进行优化配置和动态管理。强化现场文明施工,及时发现和妥善处理突发事件;组织现场调试、交接验收,是施工项目安全第一责任人。

2.2.2项目总工(技术负责人)

协助项目经理进行质量、安健环的管理工作,针对工程特点制定安健环技术措施,处理施工中的技术、质量、安健环存在的问题,以标准、规指导施工;负责编制施工组织设计、质量保证计划、施工专项方案、特殊(关键)工序作业指导书等,负责组织项目经理部施工管理人员学习、贯彻施工技术规、规程、规定、方法和标准等技术工作,督促施工班组按设计图纸、技术标准、施工方案及作业指导收进行施工,及时协调、解决施工中出现的技术问题,负责分项工程的技术、质量和安全交底,负责图纸会审、设计变更、材料代用等技术工作的处理。负责重要工序、隐蔽工程和分部分项工程的检验和验收。负责有关技术人员搞好工程技术档案和各种技术资料的及时办理、签证、审查、收集汇总、整理成册等工作。

2.2.3安全员

协助项目经理对工程施工的安全风险进行分析和评估,完善控制措施,对电网建设安全施工作业票进行审核,当风险等级与基准风险等级不一致时应立即上报项目经理,协助项目部组织相关人员重新进行风险评估并制定控制措施。对工程施工的各个工作环节进行全过程的监督、检查,把好安全关,协助工作负责人完善安全措施,制止违章作业,开工前完成工器具的检查,包括个人工具、劳动保障用品,对工程安全施工负责。

2.2.4技术员(施工负责人)

全面负责本项目施工管理工作。参与编制施工技术方案、质量及安全保证措施;组织建立质量管理体系,抓好质量管理工作;参与专业性图纸会审工作,主持施工现场安全、技术交底,编制施工技术措施。深入现场,实施工程的技术问题。参加项目工程施工计划的编制工作。正确安全的组织施工,结合实际进行安全教育,工作前对全体工作人员交代安全措施和技术措施,监护监督工作班组成员遵守安全施工相关规章制度,对工作班组成员及施工安全肩负直接责任。

2.2.5质检员

认真贯彻执行合同文件,贯彻执行国家和业主、监理及公司发布的各项技术规程、施工规,负责项目工程的质量核定工作,并对其工作质量负责,对施工项目进行预隐检验及主体结构验收并签证,以纠正违章施工;参加施工项目工程质量的定期检查,施工中间检查及工序间的交接检查。负责项目工程的质量总结和统计报表工作,建立分项、分部、单位工程质量台帐。对每批材料进场的把关,保证工程材料质量,制止在施工使用不合格的材料。参加工程设计图纸会审及设计交底,针对施工过程中容易出现的施工质量问题提出合理化建议和采取的措施。参加工程质量事故的处理,并建立事故处理台帐和不合格台帐,保证工程质量合格。

2.2.6机械员

负责组织编写施工机械设备使用规程和技术操作规程,并检查落实情况;负责施工机械设备保养、维修的检查工作,并按公司的相关要求进行登记备案。严格遵守机械的操作规程,施工前检查机械设备的运行状态是否正常,并检查机油、水及柴油等相关设备,作业时严格按机械安全技术规程操作作业。

2.2.6材料员

掌握本工程的材料构配件的汇总编制,根据材料计划按时供应施工现场,掌握材料的性能,质量要求,按检验批提供合格证或质量保证书给资料员,杜绝无材料合格证或质量保证

书的材料进场;进入施工现场的材料,要按施工平面布置图堆放,符合使用顺序,一次就位,减少二次搬运;具体负责管理使用现场材料的工作,建立料具采购台帐,定期进行采购价格成本分析;负责项目部周转器材的租退、管理。

三、施工方案

3.1高压环网柜维护检修保养

3.1.1操作前仔细阅读环网柜说明及注意事项,进入设备室操作时发须戴高压绝缘手套、穿绝缘鞋;操作时需二人进行,一人操作,一人监护。

1.2. 隔离开关必须在线路与电源切断即不带电的情况时,才准许进行检查。

1.3. 隔离开关分闸后,必须将附在机构上的轴销插入基座上的孔,并用锁锁住,以保证绝对的安全。

1.4. 检修中对绝缘子进行详细检查,有否损坏,触头接触是否良好。

1.5. 修理触头灼损之处,扫除尘垢,尤其是导电接触的部分及绝缘子表面,检查完毕后,在接触表面涂一层工业凡士林。

1.6. 检查紧固件,连接是否牢固,并检查接地部分是否良好(不允许接地螺钉松动和接触处有生锈的现象)。

1.7 检查触头、触刀如有严重损坏和压力弹簧发生残余变形者必须进行更换,方可使用。

1.8. 全部检修及安装完毕后须进行几次分合闸试验,若欠妥当,仍需重新调整后方可投入运行。

3.1.2日常保养步骤

2.1日常点检:1-1柜体:无变形、脏污;柜门:无开启、缝隙;柜顶:无异物、渗漏;观察窗:玻璃无破损;

1-2带电显示装置:循环闪动,显示正常;电流表:电流围正常;隔离刀闸:静、动刀口接触处无过热、变色;高压保险:无过热、变色形象。

1-3巡检过程中对环网柜柜顶、柜体、玻璃窗进行擦拭;

1-4保持绝缘胶板的干净整洁无灰尘;

1.2上视检查:带电指示装置工作正常;柜照明灯泡无松动,接线连接可靠;电缆无松动过热现象;仪表室保险无熔断过热现象;仪表室接线端子接线牢固,无脱落;

1.3日常保养周期:1次/日;

3.2变压器维护检修保养

维修保养:工作由工程师负责跟进、监督实施,将结果记录在《设备维修保养记录表》。

3.2.1外部维修保养:变压器外部进行一次清洁、保养。

2-1看外观。主要检查变压器外部是否存在渗油、是否存在零部件冒烟或放电现象。由于变压器外壳焊接不严密或胶垫不实都可能导致变压器漏油,若油面过低,将失去绝缘保护,导致导电部分之间或导电部分与外壳之间放电,严重时会烧毁变压器。所以应及时消除故障和补充油,确保油位保持在油标1/4-3/4处。对于零部件松动、接触不良甚至存在放电现象,应及时断开变压器跌落保险,消除隐患。

2-2听声音。正常运行的变压器会发出均匀而且细微的嗡嗡的声音,当变压器发生不同性质的故障,声音会发生变化。这时应根据现场情采取措施,查找故障原因。

2-3对配变油污和高低压套管上的尘埃的检查,及时清扫和擦除油污与尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污闪放电,造成套管相间短路,高压熔断器熔断,配变不能正常运行。我所要求巡视人员至少每2月清扫一次。

2-4摇测配变的绝缘电阻,检查各引线是否牢固,特别要注意的是低压出线连接处接触是否良好、温度是否异常。

2-5加强用电负荷的测量,在用电高峰期,加强对每台配变的负荷测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器及时进行调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备损坏,配变受损。联接组别为Yyn0的配变,三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,力求使配变不超载、不偏载运行。2-6定期检查更换一二次熔丝,严禁用铝丝代替保险丝。众所周知,一次熔丝对系统起到保护作用,二次熔丝对变压器起到保护作用,熔丝选择一定与变压器容量相适应。

2-7不允许私自调节分接开关,以防分接开关调节不到位发生相间短路致使烧坏配电变压器。2-8定期巡视线路,砍伐线路通道,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器的事故。

3.3低压开关柜维护检修保养

维修保养:工作由工程师负责跟进、监督实施,将结果记录在《设备维修保养记录表》见下附表。

3.3.1日常巡检

3-1各种表计应指示正确,表面清洁无灰尘;

3-2检查显示开关分合闸的指示应正确;

3-3检查进线柜及联络柜面板各控制开关是否在正确位置;

3-4查两段进线电压在370~420kv,电流在0~800A;

3-5检查两段功率因数补偿柜,功率因数在0.9~1cosφ;

3-6检查进线和母联柜继电器工作是否正常;

3-7检查低压柜控制面板有无报警指示;

3-8检查盘、柜的永久性接地线应牢固可靠;

3-9检查各设备、元件运行应正常,无异声异味;

3-10检查所有抽屉柜开关位置、运行声音、电流指示及指示灯工作是否正常。

3.3.2停电检修

3-2-1配电柜清扫除尘;

3-2-2检查开关柜合拉灵活程度并更换凡士林;

3-2-3检查开关、继电器、交流接触器、断路器等外表清洁、触点完好,固定可靠,动作是否灵活可靠无过热现象;

3-2-4检查进线断路器和联络柜断路器确保工作正常;

3-2-5校验所有表计, 检查继电器动作情况;

3-2-6检查功率补偿柜,检查电容容量、检查并修理接触器触头;

3-2-7母线排清扫紧固压接良好,色标清晰,绝缘良好;

3-2-8控制回路压接良好、绝缘无明显老化现象;

3-2-9指示灯、按钮转换开关外表清洁。标识清晰,牢固可靠,转动灵活;

3-2-10电容无功补偿柜电容接触器良好,电容补偿三相平衡,电容器无发热膨胀,接头不发热变色;

3-2-11配电柜对地测试接地良好。

3.4电缆维护检修保养

维修保养:工作由工程师负责跟进、监督实施,将结果记录在《设备维修保养记录表》见下附表。

4-1防止终端的绝缘套管的表面污闪

定期清扫绝缘套管表面的尘土。污秽严重的地方应相应增加清扫次数。

4-2检查高位差安装的电缆的外表

由于高位差电缆的护套等在重力和震动较大情况下,易产生疲劳和龟裂损坏,对电缆的使用影响很大。

a、外皮脱落40%以上或铠装层已裸锈,应涂防锈漆加以保护。

b、电缆的金属护套若有裂纹、龟裂和腐蚀等现象时,应先做暂时处理,并记好记录,以便计划检修安排更换。

c、电缆或保护管等若有撞伤现象,电缆的安装辅助装置若有缺少等,应即时修复。

4-3电缆终端的维护

a、终端有发热现象,应停电处理。

b、相色标示是否清楚,不清楚时应重标相色。

c、接地是否良好,若接地不良应重新处理,使接地件符合标准。

d、电缆铭牌是否完好和正确,如有损坏应重新更换。

e、终端壳体若有裂纹、沙眼等,应及时安排更换。

4-4负荷监测

a、定期测量电缆各相的负荷电流,分析负荷不平衡的原因。

b、定期测量电缆外表的实际温度,确定电缆是否过热,以防绝缘过早老化。

c、肉眼关擦电缆终端和其他电气设备的连接点是否有过热现象。一般铝金属的电气设备过热后呈灰白色;铜金属电气设备过热后呈浅红色。

4-5隧道、电缆沟、人井和排管的检查

a、检查门、锁是否开闭正常,各进出口、通风口防小动物进入的设施是否完好,发现问题必须立即解决。

b、检查有无渗水、积水,有积水应立即排除,并将渗漏处修好。

c、检查其的电缆、接头、接地情况是否正常。

d、测量接地电阻和电缆外皮的电位,防止腐蚀。电缆外表部分的检查同上述第2点。

e、检查支架上的电缆有无磕伤或擦伤现象,支架有否脱落等,有不良现象时,能处理的及时处理好,不能处理的应做好记录,安排计划及时解决。

f、检查通风、照明、防水设施是否良好,土建部分有否下沉和开裂,如存在问题应做好缺陷记录,并及时处理。

h、疏通备用排管、清除淤泥杂物,这是检查排管是否因地沉损坏的有效和简便方法。

3.4接地维护检修测试

4-1电缆

a.电缆绝缘电阻测试。

b.电缆铠表接地检查、测试。

c.电缆的直流耐压及泄漏电流测试,漏电流实验。

4-2 变压器

a.用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和时间),确认符合要求(在室温30℃时,10KV变压器高压侧大于20MΩ,低压侧大于13MΩ。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。

b.变压器线圈的直流电阻测试。

c.变压器的工频耐压实验。

d.装有阀式避雷器的变压器其接地应满足三位一体的要求;即变压器中性点、变压器外壳、避雷器接地应连接在一处共同接地。

e.测试接地电阻应≦4欧姆。

四、检查修理措施

为确保项目设备正常运维,预防检测设备故障,制定检测措施,以确保检修安全顺利地完成。

1、在工作前应先检查防护用品、工具等是否完好。

2、作业前,工作负责人应根据工作票作好停电、验电、接地等措施,断开所有电源

侧开关和刀闸,以及断开有可能返送电的电源开关和刀闸。

3、开始工作前,必须先在工作现场逐相验电,并挂接地线。验电时必须戴绝缘手套,

并有专人监护。断电检修高压电缆时,应先放电,电气设备与电力线路未经证实无电,不准触摸。

4、线路经验明确实无电后,工作人员应立即在工作地段两端及可能送电的分支线挂接

地线,挂接地线时,要先接地端,后接导线端。并挂“线路检修,禁止合闸:警示牌。

5、工作时,应戴好安全帽,穿戴好劳保用品。

6、工作结束后,工作负责人必须检查工作现场有无遗留的工具,材料等,通知并查明

全部工作人员已结束工作,然后指挥拆除现场接地线。拆除接地线时应先拆导线端,后拆接地端。

7、严格执行停送电制度,严禁约时停送电。线路送电前,确认线路、设备无误后,

先合隔离开关,后合负荷开关。严禁带负荷拉、合隔离开关。

8、局部检修时,与带电体必须保持一定的安全距离或采取相应的安全措施

并有两人方可进行,否则禁止作业。

9、电气设备检修后,应打扫作业现场,清点物品,防止物品遗忘在设备

上造成事故,并拆除接地线。

五、安全目标、安全保证体系

安全工作指导思想是:坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真执行国家及部颁有关安全生产的政策、法规以及业主的安全指令,落实各级安全责任制,确保工程安全。

4.1.安全管理

4-1配电设备的维修保养时间不允许超过8小时,如必须超过8小时,则由系统工程师填写《强电设备维修申请表》,经部门负责人审核、单位负责人批准后方可延时。

4-2对计划中未列出的维修保养工作,应由系统工程师尽快补充至计划中,对于突发性设备设施故障,先经部门经理口头批准后,可以先组织解决而后作出《质量问题处理档案》上报公司领导。

4-3对设备设施进行大中修或重要零部件进行更换时,应填写《设备大中修及零部件更换记录》并存档。

4-4值班电工应将上述维修保养工作清晰、完整、规地记录在《设备维修保养记录表》,系统工程师应于每月3日前将相关记录整理成册后交部门档案室存档,保存期为长期。

4-5停电管理;供配电设备设施因检修等原因需要停电时,由系统工程师填写《部通启》,经部门经理批准后通知客户服务部,如停电围涉及面大,影响业主正常生活时,须报公司主管领导批准。客户服务部提前24小时通知相关业户。如因特殊情况突然停电,按《紧急停电处理程序》执行,在恢复供电12小时向有关住户作出解释。

附表一:

附表二:

场站供配电系统年检计划表

2017-2018年供配电系统年检计划排期

1.附件

附表1:强电设备维修申请表

附表2:供应商评价表

附表3:高低压配电系统、维保、检测、施工容及规

A.附表1:强电设备维修申请表

强电设备维修申请表

B.附表2:供应商评价表

供应商评价表

编号:

附件一:

10kV电力变压器试验报告

四、变压比误差及接线组别测试:

五、工频交流耐压试验:

审核:试验人员:

附件二:

三、直流耐压及泄漏电流:

四、交流耐压:

审核:试验人员:附件三:

审核:试验人员:

附件四:低压成套设备试验报告

本报告盖章生效:

附件五:

接地电阻电气试验报告

某医院机电工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1. 总体指导思想 (2) 2. 工程概况 (3) 3. 施工组织部署 (12) 4. 项目深化设计 (21) 5. 各分部分项工程的主要施工方法与技术措施 (31) 6. 确保工程质量管理体系与措施..... 错误!未定义书签。 7. 确保安全生产、文明施工管理体系与措施错误!未定义书签。 8. 工程进度计划与措施及施工网络图 (205) 9. 确保工程进度计划及技术施工措施 (213) 10. 资源配臵计划 (230) 11. 施工总平面图及临时用地表 (238) 12. 施工中与其他单位的配合 (241)

13. 工程资料管理 (264) 1.总体指导思想 本工程工程量大,工期紧张,涉及的专业较多。针对其特点,本公司发挥人员、技术、机械设备、施工管理上的雄厚优势,运用先进的施工技术,采取科学的管理,精心组织施工。充分考虑与土建、装修工程及其他专业的施工配合,机电安装本着“先干管、后支管”的原则进行,先安装地下室部分主干管线、管井内立管,再安装各楼层水平干管,最后在末端设备安装完后进行支管的接驳。对于管井内的多根立管,应本着先里后外、先大后小的顺序安装。本工程单层面积较大,采取分层作业,各专业工序穿插进行的原则组织工程施工。以一流的管理、一流的施工,铸造过程精品,让业主满意总体目标。 1.1.编制依据 (1)中华人民共和国制定的有关工程建设的法律、法规。 (2)中华人民共和国建设部制定的现行政策、规范和标准。

(3)本工程的投标施工组织设计根据招标文件、施工蓝图、招标答疑,以及国家的现行的技术规范和安徽省的地方性文件及规程。 2.工程概况 本工程由给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防弱电工程等组成。 2.1.给排水工程 本工程的给排水工程包括给水系统、雨水系统、排水系统、消火栓系统、气体灭火系统、热水系统、自动喷淋系统。

道路维修施工组织设计

. 2标)红花岗区小街小巷改造工程(道理维修施工组织设计 编制 审核 审批

贵州富城建筑工程有限公司 2014年6月 文档资料Word . 目录 一、工程概 况 (4) 二、施工准备工 作 (4) 1、组织机构准 备 (4) 2、现场施工驻地准 备 (5) 3、现场机械准 备 (5) 4、现场材料准 备 (5) 5、现场用水、用电准备 ................................. 5 6、交通占道报批准 备 (6) 三、安全控制及目

标 (6) 1、建立安全生产责任 制 (6) 2、建立安全生产检查制度 ............................... 7 3、制定符合本项目的交通安全措施方案 .................... 8 4、安全生产的目 标 (8) 四、道路工 程 (8) 1、施工工艺流 程 (8) 2、工艺质量控制要 点 (9) 3、执行报监程 序 (12) 4、质量目 标 (13) 五、排水工程施 工 (13) 1、总

则 (13) 2、管道施 工 (14) 文档资料Word . 3、雨水口及检查井施工 ................................ 16 4、排水管道闭水试验 .................................. 17 5、管沟回 填 (18) 六、路灯安 装 (18) 1、老路基开挖 ....................................... 18 2、测量定位 ......................................... 18 3、基础土方开挖 ..................................... 19 4、基坑报检 ......................................... 19

弱电系统维保方案48326

弱电系统维保 项目名称:XX集团弱电系统年度维保服务 项目地址:XX经济技术开发区开发大路16号甲买方单位:XX北方电脑有限公司 维保单位:XXXX有限公司

“XX集团”弱电系统设备维护方案设计 1、维护方案 根据我公司“质量为本、精心设计、规范施工、用户至上”的质量方针并结合沈鼓集团弱电系统实际情况,特制定如下维护方案: 本项目需维护的弱电系统设备很多,而且分布在整个厂区,覆盖面比较广,要做好设备的维护是一项艰巨而重要的工作。首先,我们将对这些系统的组网方式及系统结构对专业维护人员进行培训、让每一个维护人员充分了解各个系统的构造。并将各个系统的设备进行分类建立设备数据,对故障率较高的设备制定出设备维护方案,并提供设备的故障率报告,以便于有针对性的采购备件备品,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 为了做好弱电设备的维护工作,本公司维护部将配备相应的人力、物力(常用工具、通讯设备、交通工具等),由专人负责日常对

系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障整个系统的长期、可靠、有效地运行。 我公司将安排1名技术人员长期驻点在厂确保第一时间解决故障问题,保障用户系统正常运行。 2、服务保障 1)建立专业人员与队伍来保证对客户的及时服务; 2)保证各类问题及时响应服务;安排一名技术人员驻扎在 现场,随时确保响应。 3)服务有电话支持、网络支持、现场服务: a)通过电话服务对客户的故障设备做出基本故障判 定、故障排除、操作指导的服务。 b)通过电子邮件等网络交流方式向客户提供技术支 持。 c)需现场服务的保证及时到位,排除故障。 4)为客户提供必要的维护档案和技术支持。 5)保证客户的系统及正常运行。 3、维护条件 系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

维修改造工程施工组织设计[001]

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

小区弱电维保方案

小区弱电系统维保方案 XX 小区位于,总建筑面积--- 万平方米,住宅有--栋单体,-- 个单元,总户数---户。 为保障各系统能正常运行,维护小区业主人身及财产的安全,现对小区弱电系统设备系统进行日常的维护。我公司通过对六个园区的 实际调查,根据园区弱电系统设备系统的实际使用情况,结合园区特点,为园区弱电系统制定了维保方案如下: 第一部分、园区弱电各子系统及基本情况 一、可视对讲系统 园区有--户对讲分机。各园区均采用联网可视主机,并相互独立。 二、电视监控系统 园区有--台彩色摄像机。 三、电子巡更系统 园区的信息钮有-个. 四、停车场系统 五、周界报警系统 园区分别有对双光束红外对射。 六、背景音乐系统 第二部分、维保方案

一、服务级别等级划分 1、特级服务 2、加急服务 3、一般性服务 4、特定服务 二、服务措施 我公司针对园区个系统的实际情况指定了如下措施: 1、签订维保服务合同后我公司安排技术人员对园区进行一次全面的“体检。对各系统设备进行一次全面的清扫以保证设备的正常运行、延长设备的使用寿命。排查个系统存在的问题和隐患, 并制定响应的整改措施。此项措施在维保服务期间每个季度进行一次。 2、服务期间,如遇以下情况按响应的响应时间、措施进行处理 (1)、如遇故障导致整个系统无法正常运行或全面瘫痪,我公司将在特级响应时间5个小时内立即安排技术人员赶赴现场查看并处理问题。 (2)、如遇故障导致部分设备不能正常运行,并对系统无关键性影响的,我公司将在12小时内安排技术人员进行处理。 (3)、如遇部分非关键性设备不能正常运行导致个别少数设备运行不正常,并对系统无关键性影响的,我公司将在24小时内安排技术人员进行处理。

建筑强电工程施工组织设计方案实例

建筑强电工程施工组织设计方案实例

第一章编制说明 第一节编制目的 本施工组织设计体现我公司对该工程施工的总体构思和布置。本方案着重从组织机构、管理体系、质量控制以及其它技术组织措施等几个方面进行详细阐述。 第二节编制依据 1.国家、建设厅等有关部门颁发的有关建筑规程、安全生产、质量管理、文明施工等方面的法律、法规、标准、规范、条例。 2._______省建设厅、质监站颁发的有关建筑规程、安全生产、质量管理、文明施工等方面的文件。 3.与本工程相关的工程施工验收规范、质量标准、技术规程等。 4.我公司按照ISO9001:标准建立的质量体系,以及我公司有关施工质量、安全生产、技术管理等方面的管理制度。 第二章工程概况 本工程位于 建筑类型:本工程为楼,共层,总高m,建筑面积

㎡,属高层建筑,质量要求为合格。 第三章施工总体规划 经过对现场的踏勘及详细研读设计文件、图纸,利用我公司人员、设备及丰富的强电工程施工经验等诸多优势,拟对本工程施工作以下规划: 第一节机构设置 本工程承建中,我单位将实行项目法施工,设置工程施工项目部。由项目部对安全、质量、施工人员等方面进行高效有计划地组织协调和管理,并配备先进的机具设备。以科学的手段、先进的技术,优质高效地完成本项工作。 1、项目部的组成 项目经理:代表单位负责本工程合同责任的全面履行,实施对本项目的全面管理,负责项目的行政、技术、财务和施工等各项管理工作,为本项目的管理核心。 技术负责人:协助项目经理负责所有技术与质量安全管理工作。 项目经理部共设五个部门,各部门职责如下: 技术部:负责项目部的施工技术、计划与方案;工程施工管理、统计与计量;图纸设计、竣工资料的整理、技术资料的

维修施工组织设计

目录 (1)主要施工方法 (1) (2)拟投入的主要物质计划 (12) (3)拟投入的主要施工机械 (12) (4)劳动力安排计划 (13) (5)确保工程质量的技术组织措施 (13) (6)确保安全生产的技术组织措施 (18) (7)确保工期的技术组织措施 (20) (8)确保文明施工的技术组织措施 (21) (9)施工总进度计划表 (24) (10)确保报价完成工程建设的技术和管理措施 (24) (11)施工总平面布置设计 (28) 施工组织设计 一、主要施工方法 (一)编制依据 根据GBTI 19002 idt ISO 《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》结合本

工程实际情况,为保证工程质量和进度,编制本施工组织设计。 裕祥小区室外工程依照IS09000:2000版标准和公司相关程序,依照工程所及相关施工验收规范,依照国家建设工程和园林建设工程质量检验评定标准,依据业主的招标文件和图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组作为贯彻指导施工管理全过程的指南。主要编制依据文件、文献: (1)裕祥小区室外道路工程招标文件及施工图纸 (2)建筑安装工程质量检验评定统一标准 [GBJ300-88] (3)建筑工程质量检验评定标准 [GBJ301-88] (4)建筑电气安装工程质量验收评定标准 [GBJ303-88] (5)土方与爆破工程施工及验收规范 [GBJ201-83] (6)建筑地基基础工程施工质量验收规范 [GB] (7)混凝土结构工程施工质量验收规范 [GB] (8)砌体工程施工质量验收规范 [GB] (9)钢结构工程施工质量验收规范 [GB] (10)建筑电气工程施工质量验收规范 [GB] (11)给水排水管道工程施工及验收规范 [GB] (12)城市绿化工程施工及验收及规范 [GJJT34-99] (13)城市园林苗圃育苗技术规程 [CJJ34-91] (14)中华人民共和国有关规范及行业标准 (15)中华人民共和国《环境保护法》 (16)园林、建筑所有材料质量、施工要求及验收规范 本施工组织设计,是根据有关施工图及国家规范、规程标准及文件编制的。它充分体现了我公司对本项目的重视及关于本工程的施工组织管理体系、施工部署、总进度计划控制、现场施工平面布置、主要的机械设备配置以及保证工程质量、安全、文明施工的措施。 (二)工程概况: 1、工程名称:裕祥小区室外道路改造工程 2、工程地点:位于阳泉市荫营镇煤矿 3、工程概况:裕祥小区室外道路工程位于阳泉荫营镇煤矿,总用地面积3.5万平方米, 室外道路工程主要内容包括道路施工、铺装面层、栏杆扶手、台阶、停车位以及维

某弱电智能化项目维保方案

某弱电智能化项目维保方案 对于楼宇对讲、防盗报警、监控、电子围栏、门禁、收银等工程项目的弱电维保服务,针对楼宇对讲、周界报警、监控、门禁、巡更、背景音乐、停车场系统作出方案如下; 一、维保内容 安防监控系统、可视对讲系统、停车场收费系统、门禁系统、周界防盗报警系统、背景音乐系统、电子巡更系统、网络集成系统、信息发布系统、多媒体系统。 二、实施方案 对各个系统恢复严格管理,建立完整的值班制度和维修保养规则,值班人员应认真监测系统运行状况,随时记录异常情况,及时报修。 1、按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查,测试,保养,维修,确保设备正常运行。 (1)对维保项目每周不低于1次进行检测。并填写巡查记录,发现故障及时排除或修复,并作为考核维保工作的依据。 (2)每月2次系统状态进行检查,每年24次。 (3)每季庶不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗,要及时排除修复。 2、须提供24小时维保热线,24*365天随时接受业主的服务请求;接到业主服务请求后,派专业工程师24小时内到达现场。 (1)维保技术人员对故障进行诊断后,按紧急程度不同划分,最迟在8小时提交解决方案。 (2)维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行,一般故障应当在24小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的,要立即向业主报告,并采取相应的应急措施,在此期间,系统中断运行不得超过12小时。 (3)系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。

3、设备更换:维护保养过程中需购买、跟换设备或配件的,应事先向业主报告,由业主代表签字确认后,方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行,应急修复需立既更换设备或配件的,必须在事后及时向业主报告,更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备(或器件)的型号参数不得低于原设备(或器件)型号参数,并记入设备维修(更换)记录单。 4、维保单位必须向业主提交详细的工作计划与工作安排,对每次检修、保养工作要认真做好记录,并交业主相关人员签字。 5、维保单位应切实加强现场管理,确保安全生产,在检修保修中发生人身、设备及第三者事故,甲方不承担任何责任。 6、维保单位不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作,必须遵守业主的相关规章制度,服从业主单位的管理。 闭路监控系统: 1、检查项目及目标: (1)前端设备: (a)摄像机:图像质量,视觉角度,红外图像清晰度; (b)云镜控制:云台水平、垂直转动;镜头调焦、聚焦、光圈调节功能; 解码器工作状态; (c)防护罩及支撑系统:密闭情况,牢固程度,是否锈蚀; (2)传输系统: (a)信号传输线路:线路连接状态,信号传输衰减,绝缘电阻大小,有无 线路干扰; (b)避雷装置:接地连接是否牢固,接地电阻阻值是否符合国家规范; (3)中心控制室: (a)硬盘录像机:视频录像、前端控制、图像显示、参数调试等功能是否 正常; (b)监控器:图像显示是否清晰,画面调试功能是否正常工作;

联动调试方案

联动调试方案 一、系统调试工作整体组织: 总指挥:消防施工单位 需要配合的专业施工方:防排烟系统、强电系统、土建、电梯等 二、系统调试准备工作: 1. 电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明系统自动投入功能正常。 2. 水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。 3. 风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。 4. 其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常,防火门闭门器功能正常。 三、系统调试步骤: 1. 自动报警系统 (1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。 (2)所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降的启动试验。 2. 消防广播通讯系统 事故广播及消防专用通讯试验:模拟报警试验时,主机收到报警信号通过报警主机自动开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散,音量要求达到

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

(完整版)电力抢修维护施工组织设计

第一章工程概况与工程实施条件分析 1.1工程简介与工程实施条件分析 1.1.1 工程简述 项目名称:抢修维护工程XXX。 项目地点:XXX管辖的区域 1.1.2 地质及地貌状况 本工程地形均为平原,地形变化不大。全线的交通条件较便利,主要利用。 1.1.3交通条件 本工程现场交通便利。经我方现场勘察,确定人力运输距离0.2km,汽车运输距离5km。 第二章项目施工管理组织机构及措施 为充分确保本工程中标后的顺利实施,公司根据本工程特点及公司企业性质、人员素质、管理水平,选择事业部式与矩阵式相结合的施工项目组织形式,由公司任命项目经理和项目技术负责人组成项目经理部。项目经理部的工作能迅速适应工程需要,同时能协调好各方各职能部门的关系。项目经理部下设经营部、工程部、质量部、安全部、后勤部共五个部门,在项目经理的直接领导下负责工程施工生产经营的管理,对项目经理全面负责,并对工程和项目法人全面、全过程负责。 公司选派甘文杰同志为本工程项目经理。以项目经理为管理核心,成立“抢修维护工程XXX项目经理部”,负责本工程的全面实施。为了有效地对本项目工程的质量、工期、进度、安全、成本、文明施工进行控制,项目经理、项目技术负责人具备较高的政治素质,拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,能胜任各职能岗位。

2.1 施工现场组织机构关系图(见图2-1) 图2-1 施工现场组织机构关系图

2.2 各部门职责 2.2.1 项目经理 项目全过程施工管理的组织者、指挥者和全权责任者。作为承包商的代表,接受并贯彻项目法人、监理工程师有关工程质量、安全及施工进度方面的指令,协调好项目部内外关系。认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策、法规和工程局的各项规章制度。自觉维护项目法人的及职工的合法权益,以确保项目法人的要求和公司针对本项目的各项经济、技术指标的全面完成。 2.2.2 项目总工 全面负责本项目技术管理工作。主持编制并批准施工组织设计、施工抢修技术方案、质量及安全保证措施;组织建立质量管理体系,抓好质量管理工作;主持重要工程项目的技术交底,审批施工技术措施。深入现场,解决工地范围内的技术问题。参加项目工程的年、季、月、周的工程施工抢修计划的审核工作,制订完成计划和技术经济指标的技术措施。组织编制并审核施工技术,按照《施工技术档案管理制度》的要求,组织建立施工抢修档案。主持本项目工程的技术会议,组织有关部门开发和应用新技术、新工艺、新材料、新设备,不断提高施工抢修技术水平。 2.2.3 经营部 负责工程项目施工预算的编制,对内、外进行工程结算;负责合同管理、计划统计;负责项目资金收支管理、成本核算和劳动分配等工作。 2.2.4 工程部 负责施工抢修过程中计划、统计、信息管理工作负责档案资料的管理。并按技术文件和有关质量标准对现场施工进行监控,对工程施工抢修记录进行搜集、整理。负责项目实施过程中的施工技术管理,生产调度、文明施工,质量管理、质量保证及安全监督检查。做好原材料的检验和试验工作。负责工程进度计划管理、设计变更管理、竣工资料的整理和移交工作。 2.2.5 质量部 负责项目施工过程中质量管理、质量监督检查及质量检验及验收;制定相应的管理制度并监督执行;配合监理工程师质量检查验收。负责制定相应的管理制度并监督执行;定期检查质量,组织工程中间验收和竣工验收检查工作,以及竣

弱电系统维保方案29345

XXX项目弱电系统 维保方案 XXX工程有限公司 2016年8月

目录 一、概述 (4) 二、弱电系统维保方案 (5) 1、本项目弱电系统维保服务主要内容 (5) 1)监控系统: (5) 2)巡更系统: (6) 3)报警系统: (6) 4)广播系统: (6) 5)楼宇自控系统: (7) 6)可视对讲系统: (8) 7)家居安防系统: (8) 1、无线对讲系统: (9) 8)电子公告系统: (9) 9)停车场系统: (9) 10)网络系统: (10) 11)会议室音视频系统: (11) 2、系统维护中的一般注意事项 (11) 3、系统常见的故障现象及其解决方法 (11) 4、弱电系统维保计划安排 (12) 5、报修服务 (15) 6、弱电系统维保服务工作重点 (16) 1)确保系统安全稳定运行 (16)

2)系统功能性全面复查 (16) 3)维护设备运行环境 (17) 4)提高资料准确性 (17) 5)提高隐患查找意识,积极提出解决方案和建议 (17) 6)加强巡检力度 (17) 三、弱电系统维保服务保障体系 (18) 1、维保工程技术体系 (18) 2、维保工程施工工序 (18) 3、维保工程安全措施 (18) 4、维保工程文明措施 (19) 5、质量保证体系及措施 (19) 6、计划投入的主要设备 (20) 7、计划投入的主要人员要求 (20) 四、弱电系统维保服务费用预算 (21)

一、概述 常XXX小区位于XX市中心XXX街、XXX街、XXXX街道区域繁华地带,是集商业、高档住宅一体化商住综合体。周边人流量大,入住的业主群体层次高,物业对住宅区实行封闭式管理,同时兼负对小区底层商业提供相关服务。业主对物业的服务响应要求高,不断完善和提高服务管理手段和服务管理水平,是物业管理部门的重要工作。 弱电智能化系统在小区安保管理,物业设施运行监控管理,业主使用服务,小区环境服务方面为物业管理部门提供了重要支撑手段。由于目前弱电智能化系统的免费维保期已到,所以对系统的日常维护、故障排除、升级改造等工作在有限的物业管理人员中抽调专业力量来完成此项工作,具有很大难度。 弱电智能化系统维保外包是现代社会分工细化的趋势,是物业管理现代化水平提升的重要标志。弱电系统涵盖的子系统较多,技术门类繁杂,需要专业公司、专业人员对系统进行有计划的维护保养,并能及时应对和解决突发状况。维保工作一方面保证了系统的正常高效稳定运行,另一方面客观的延长了设备使用寿命。

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

弱电系统维保方案说明

XXXX 弱电系统维保方案

项目名称:XXXXXX智能化系统维保建设单位:XXXXXXXX 编制单位:XXXXXXXX 联系电话:XXXXXXXX 编制时间:XXXXXXXX

目录 1、系统维护方案 (1) 2、服务保障机制的建立 (2) 3、维护基本条件 (2) 3.1备件齐 (2) 3.2配件齐 (3) 3.3工具和检测仪器齐 (3) 4、系统概述 (4) 4.1视频监控系统 (4) 4.2背景广播系统 (7) 4.3有线电视系统 (7) 4.4 BA系统 (8) 4.5 LED显示系统 (14) 4.6会议系统 (16) 4.7一卡通系统 (17) 4.8机房系统 (17) 5、维修质量保证 (19) 5.1质量目标 (19) 5.2质量保证体系 (19) 6、维保服务承诺 (21) 6.1人员配备 (21) 6.2排除故障 (21)

6.3技术培训 (22) 6.4正常保养 (22) 7、附件 (23)

XXXXXXXX弱电系统设备维护方案 1、系统维护方案 根据我公司“质量为本、精心设计、规范施工、用户至上”的质量方针并结合XXXXXXXX弱电系统实际情况,特制定如下维护方案:本项目需维护的弱电系统设备很多,而且分布在整个XXXX,覆盖面比较广,要做好设备的维护是一项艰巨而重要的工作。首先,我们将对这些系统的组网方式及系统结构对专业维护人员进行培训、让每一个维护人员充分了解各个系统的构造。并将各个系统的设备进行分类建立设备数据库,对故障率较高的设备制定出设备维护方案,向主管部门提供各种设备的故障率报告,以便于主管部门有针对性的采购备件备品,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 为了做好弱电设备的维护工作,本公司维护部将配备相应的人力、物力(常用工具、通讯设备、交通工具等),由专人负责日常对系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障整个系统的长期、可靠、有效地运行。 我公司将专门安排一名工程师负责,确保第一时间解决故障问题,保障用户系统正常运行。

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

水电施工组织设计详细版模板

水电施工组织设计 详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼, 位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角, 由铁通湖南分公司负责筹建实施, 占地面积为 1104.82m2, 总建筑面积15920.74m2, 地下一层, 地上十五层, 建筑高度64m, 属高层建筑一类工程, 地下室设地下人防设备层。一层门厅, 二层报告厅, 三层餐厅, 四至七层客房, 八至十二层办公室, 十三层智能网设备层, 十四层数据中心, 十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计, 由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW, 计算有效功率为1565KW, 大楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷, 采用电缆放射式供电。一级负荷, 采用双回路供电(如机房、 电梯、消防, 精密空调、通风、排污)在最末端, 配电箱双电源自动切换, 一级负荷, 供电采用耐火电缆NH-VV-1KV 。一般负荷采用阻燃电缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内, 穿地下室人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800 X 150。其于水平部份采用XQ-P-200 X 100。从主桥架至空调控制室采XQJ-P-400 X 150。强电井内垂 直桥架采用XQJ-P-800X 150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱, 屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯, 过道走

维修工程施工组织设计

中国国电集团公司 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司及国电石嘴山第一发电有限公司2017、2018、2019年度厂区公用系统建筑物年度维修工程 招标编号:GDCX04-JGZB16-0819-(01-01) 投标文件 技术卷 招标人:国电宁夏石嘴山发电有限责任 公司 招标代理机构:国电诚信招标有限公司 投标人:中建腾宇建设有限公司 2016年11月08日 目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章目标要求 (5) 第三章施工准备计划 (6)

第二节总体部署 (6) 第三节施工组织体系 (6) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (7) 第五节施工组织安排 (7) 第四章施工方案与技术措施 (8) 第一节主要施工顺序 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章质量管理体系与措施 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节质量保证体系 (25) 第三节质量保证措施 (27) 第六章安全管理体系及措施 (28) 第一节安全生产保证措施 (28) 第七章环境保护、职业健康安全管理体系管理体系与措施 (35) 第一节施工总平面管理 (35) 第二节文明施工措施 (36)

第八章工期进度计划与措施 (43) 第一节施工组织管理措施 (43) 第二节施工过程中工期管理措施 (43) 第九章资源配备计划 (46) 第一节材料需要用量计划 (46) 第二节劳动力需要用量计划 (48) 第三节机械设备需要用量计划 (48) 第十章施工平面布置及占地情况 (48) 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 (50) 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (51) 附表三劳动力计划表 (52) 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 (53) 附表五施工总平面图 (54) 附表六临时用地表 (55) 附表七安全体系 (56) 附表八质保体系 (56)

弱电维保方案

中国医科大学附属第一医院弱电系统设备维保外包项目 维 护 方 案

目录 1.中国医科大学附属第一医院弱电系统设备维护方案设计 (3) 1.1.系统概述 (3) 1.2.综合布线系统 (3) 1.3.视频监控系统 (4) 1.4.楼宇自控系统 (4) 1.5.有线电视系统 (4) 1.6.卫星电视接收系统 (5) 1.7.广播系统 (5) 1.8.病房呼叫系统 (5) 1.9.一卡通系统 (6) 2.1.系统维护方案 (6) 2.1.1.方案设计 (7) 2.1.2服务保障机制的建立 (8) 2.1.3维护基本条件 (8) 2.1.4设备维护中的一些注意事项 (9) 2.1.5系统常见的故障现象及其解决方法如下: (10) 2.1.6具体维护内容包括: (12) 一、综合布线系统 (12) 二、视频监控系统 (12) 三、楼宇自控系统 (14) 四、有线电视系统 (14) 五、卫星电视接收系统 (14) 六、广播系统 (14) 七、病房呼叫系统 (14) 八、一卡通系统 (14)

1.中国医科大学附属第一医院弱电系统设备维护方案 设计 1.1.系统概述 中国医科大学附属第一医院弱电系统已完工项目有门诊内科病房楼及急诊病房楼,其中门诊楼包含系统有:综合布线系统,视频监控系统,楼宇自控系统,有线电视系统,卫星电视接收系统,广播系统,病房呼叫系统,一卡通系统,急诊病房楼包含系统有:综合布线系统,视频监控系统,楼宇自控系统,有线电视系统,广播系统,病房呼叫系统。 1.2.综合布线系统 中国医科大学附属第一医院配备有几千门电话,因医院各部门电话用量频繁,而且医院会面临越来越多的电话系统的维护和管理的问题。如果不能及时有效地处理好,将会给医院正常工作带来很大的影响。

强电系统调试方案教学内容

强电系统调试方案

强电系统调试组织机构-

强电系统调试方案 一、调试准备及注意事项: 对调试时间作出妥帖安排,并通知各施工单位作好施工人员的安全指导工作及相关设备供应厂商相关技术人员到场协助调试。 保证成套配电箱、柜及各调试区域照度充分。 将安全警告标志牌,如“有电,请勿触摸”、“调试中、请勿合闸”等悬挂或置于醒目位置。 检查成套配电箱、柜及各配电设备内是否清扫干净,有无线头、灰尘等粘附于开关、线排、仪表等元器件上。 检查各终端回路设备(如灯具、开关、插座、电机等)是否接线完好,若有未接线之回路须将电源线分相、零采用绝缘胶带做好绝缘处理,以避免造成短路及损坏设备。 二、调试内容 -配电系统测试及调试 -干支线的电气调试; -各类泵的电气调试; -防雷接地电阻的测试。 三、调试程序: 配电系统测试及调试 1、互感器试验(电流互感器及电压互感器) 互感器的试验内容包括:测量绕组的绝缘电阻;绕组连同套管对外壳的交流耐压试验;测量电压互感器一次、二次绕组的直流电阻;测量电流互感器的励

磁特性曲线;测量电压互感器的空载电流和励磁特性;检查互感器的三相结线组别和单相互感器引出线的极性;检查互感器变化。 2、电力变压器试验(干式变压器和油浸变压器两种) 电力变压器的试验包括:测量绕组连同套管的绝缘电阻;检查所有分接头的变压比;检查变压器的三相结线组别;测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比;绕组连同套管的交流耐压试验;测量与铁芯的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;绝缘油的耐压试验;有载调压切换装置的检查和试验;额定电压下的冲击合闸试验;检查相位;测量噪音。 3、隔离开关、负荷开关及高压熔断器试验 隔离开关、负荷开关及高压熔断器的试验包括:测量绝缘电阻;测量高压限流熔丝管熔丝的直流电阻;测量负荷开关导电回路的电阻;交流耐压试验;操动机构的试验。 4、电力电缆试验 电力电缆的试验包括:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;检查电缆线路的相位。 5、电容器试验 电容器的试验包括:测量绝缘电阻;测量电容器的电容值;并联电容器的交流耐压试验;冲击合闸试验。 6、二次回路试验 二次回路的试验包括:测量绝缘电阻;根据设计图纸检查线路的准确性;交流耐压试验。 7、1KV及以下配电装置和馈电线路试验 1KV及以下配电装置和馈电线路的试验包括:测量绝缘电阻;电力配电装置的交流耐压试验。 8、低压电气试验 低压电气的实验包括:测量低压电气连同连接电缆及二此回路的绝缘电阻;低压电气动作情况检查;低压电气连同连接电缆及二次回路的交流耐压试验。 9、系统试验 配电系统的整体试验必须在所有设备的单体试验完成后进行。试验根据设

相关文档