休宁县人民医院放射机房自查报告

为进一步加强放射诊疗防护工作,强化各科室放射诊疗防护意识,落实责任,切实维护患者和医务人员的健康权益。我院近期对机房环境进行了一系列的自查和监测工作,现总结如下:

我院放射科、CT室位于医技楼的2层,总面积平方(其中放射机房占地平方,CT机房占地平方)机房整体初建竣工时间为年月,防护保障设施竣工时间年月。

自开展放射诊疗工作以来,我院对放射工作环境方面相当重视,制订并严格执行放射诊疗科室质量保证管理相关制度,放射机房定期进行辐射水平检测,保证符合卫生防护标准,且放射诊疗场所设置电离辐射警告标志和在各机房门口设置连机工作指示灯并保证正常运行。门窗防护到位,机房安装了通风、消毒、除尘、加湿设施。放射工作人员配备了符合国家相应的标准防护衣、防护眼镜和铅手套。同时,按照相关规定加强对受检者及陪护者的放射防护。通过采取检查剂量控制,严格掌握适应征,加强对未成年人敏感腺体的放射防护,如:甲状腺、性腺、胸腺等,对必需入检查室陪护者采取穿着防护衣及其他护具等方法减少公众医疗放射的水平,保证公众的放射防护,切实保障受检者非照射的关键部位不受射线侵害。在危险废物管理方面,完全按照国家有关部门文件精神执行,正确保管和处理了放射工作中产生的危险废弃物,并有相关记录登记。

在本次自查中,机房防护方面很多问题凸显而出,我们立即提出整改方案并落实到科室:

1.放射警示标示部分不完善,需加设直观明了的警示标志,并在放射诊疗工作场所入口处显眼位置设置“孕妇和儿童对辐射危害敏感,请远离辐射警示牌;

2.对放射工作人员开展个人剂量监测、职业健康监护情况,并制定档案;

3.需要定期对机房功能维持设施进行稳定检测,校正和维护保养,并建立机器使用维修记录。某些附属设施使用时间较长,设备陈旧。需重新购置,保障机房通风、消毒、除尘、加湿的正常进行;

4.同时各种防护用品存在不足,需要补足更新。

总之,我院的放射工作在医院领导以及相关部门的监督指导下,开展情况良好。整体而言,在组织管理,制度管理,场所管理,设施管理,放射管理等各方面都做了细致和充分的工作,达到比较好的效果,但也存在一些不足之处。今后,我院将进一步在防护、监测设施设备上加大投入,在管理上加大力度,强化监测、防护、安全意识,从细微工作入手,让我院的放射工作进一步规范化,达到安全、有效、环保的工作目标,更好的为广大患者和公众服务。

自查完成时间:2013 年7月1日

机房监控建设方案.

一、什么是机房监控系统 机房监控系统是主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理而研制的,其监控对象主要是机房动力和环境等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、门禁、安防、消防、防雷等)。机房监控系统基于网络综合布线系统,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。 二. 机房监控功能特点及原理

1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数; 2、能远程地对监控现场被监控设备进行开/关机,远程在线调整监控设备的配置参数; 3、可根据告警确认、屏蔽和打印的规则,声光提示各告警,自动处理告警; 4、告警条件、告警等级及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改; 5、可根据告警类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括现场声光报警、电话、手机短信或E-mail 等; 6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表; 7、提供多级管理权限,确保系统安全; 8、有完善方便的维护、查询和统计功能; 9、自动完成在网络异常时的数据保存与恢复; 10、值班管理:自动排班、交接班日志、值班统计与事件查询; 11、系统可对设备故障告警的处理过程提供支持,提供各类设备故障处理的规范流程; 12、能对被监控设备相关的信息进行管理,为电源运行维护人员提供全方位的信息服务。 三、机房监控构成原理 1.动力设备监控 动力系统监控包括机房的全部电源设备,如高压配电、低压配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。

SensaphoneIMS-4000机房环境监控系统解决方案-广州置信机电教案资料

Sensaphone IMS-4000机房环境监控系统解决方案 广州置信机电科技有限公司 2008年1月

随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成计算机和通信设备报废,使系统陷入瘫痪,后果不堪设想。因此对中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。 随着计算机及网络设备的普及化,计算机及网络系统对企业的重要性愈来愈高,其配套的环境设备也日益增多。因此,机房的管理及监控是现代计算机及网络通信机房非常重要的一个环节。 IMS-4000是专为现代计算机及网络通信机房而设计的远程环境及网络监控报警系统。IMS-4000 除可监视机房内的环境参数外,更可监控网络上的IP设备。它可通过多种不同的通信方式发送报警信息。而且IMS-4000 已结合了网页服务器及电邮服务器的功能,用户可方便地在互联网或通过电子邮件得到机房的信息。 IMS-4000实现了机房集中分布式监控和智能化专家管理,在电信、金融、海关、税务、电力、公安、交通等许多行业的机房中得到良好的应用,其系统设计先进、运行稳定、操作方便获得用户一致好评。 1. 系统介绍 SensaphoneIMS-4000 远程环境与网络监控报警系统将改变计算机、网络机房的监控方式,包括环境条件和网络设备,系统将会随时告知机房状态,例如:温度、湿度、电压、漏水、服务器、UPS故障等。IMS 将及时地通知任何的被发现的问题,方式有:电话、传真机、传呼机、E-Mail等。主要功能: 1台IMS主机可扩展31个IMS副机。 每主机有8个传感器输入,以检测环境条件。 10 M网络端口与网络设备连接。 本地的配置RS-232 串联端口。 不间断的后备电池组。 噪音探测的麦克风。 允许机架、挂壁或桌面安装。 ConsoleView 软件设计,处理IMS系统。 1.1. 环境监控 IMS-4000可监控机房的各项环境参数,包括温度、湿度、烟雾报警、声音、漏水、门禁、红外线感应、电源及其它设备,如空调、UPS的报警等。IMS-4000更细微到检测机柜内、服务器、散热器或特定设备的温度,比监控空调设备或房间温度更准确。 1.2. IP网络设备监控与服务

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

机房综合监控系统方案()

机房动环综合监控系统 解决方案 北京纳米德奔科技发展有限公司 2016-6-14

一、系统概述 1.1概述 机房是整个信息网络工程的中枢,是数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心,因此机房的环现场境设备必须为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 建立远程环境监控系统可以大大降低人员维护成本和人员投入,为企业带来巨额汇报。 1.2项目需求 机房需要建立环境、动力、消防联网监控系统,统一接入中心控制中心。前端系统可以接入网络温湿度监测系统,实现对机房温湿度信息的采集。中心控制室具备前端所有监控网点集中管控功能,并通过中心大屏轮巡显示各网点监控信息,做出报警预警统计、联动等功能。 1、动环监控系统需提供机房温湿度监控、配电柜电量监控、配电柜开关监控、UPS监控、漏水监控、消防监控、空调监控、蓄电池、烟感监控、发电机监控等功能; 2、全部监控在信息中心集中监控,要求具备手机短信、电话、声光等报警功能; 二、建设目标 机房建立包括环境温湿度的监测系统,主要监控对象包括:机房全覆盖温湿度监测,实现全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台要能实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境; 系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。

机房维护方案71545

机房维护方案 一、机房维护的必要性 机房内的设备对工作环境有着非同一般的要求。 1、机房设备十分爱干净,对灰尘特别“感冒”。如果设备长期处于灰尘漫舞的环境中工作,很容易发生故障,因为灰尘会不知不觉地渗入设备的控制框中,并直接覆盖到它的电子线路中。时间一长,设备内部的工作电路就会散热不良,长此以往自然就容易出现故障。 2、设备都害怕潮湿。设备内部有电子线路,如果电子线路中的各个元器件长期在潮湿环境中工作,其电气性能会逐步下降,而且还有可能产生漏电现象,引发火灾事故。 3、设备对环境温度十分敏感。高于40℃的环境或低于0℃的环境会降低设备的工作效率,使它的潜能得不到充分发挥,从而减少使用寿命。 4、机房的硬件设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。 对于客户而言,往往因为专注于业务或者受成本所限,缺乏专业的机房维护人员以及充足的备件。如果说小故障尚可解决,那么,一旦机房发生突如其来的大故障,客户便会措手不及,或者无法找到症结所在,或者没有可更换的备件。此时,损失已经造成了。 为了做好机房设备的维护工作,我公司维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),确保中心机房正常运作,通过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。 确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护公司的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 二、维护内容 1、机房监控设备维护管理:供配电监测系统、空调环境检测系统、门禁设备系统、漏水检测、保安监控设备(包含摄像头、硬盘录像机)、监控主机; 2、机房空调与配电设备维护管理:精密空调机组、新风设备;UPS及电池、主配电柜、UPS 配电柜; 3、机房消防设备维护管理:各种探测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火剂的控制装置; 4、机房供水水路、电路及照明线路的维护管理:水、电路管线及接口的检查维修。 5、机房基础维护管理:机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、地板、墙面、吊顶、门窗及有关配套的维护管理 6、机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器、存储服务器);网络设备(路由及交换设备等);KVM系统; 7、机房运维管理体系建设:完善机房运维规范,优化机房运维体系; 三、维护具体需求 1、机房监控设备: 1)每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩、门禁、监控采集模块等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个擦干净,调整摄像头清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20 ℃~+60℃,相对湿度应在10%~100%;室内温度应控制在+5℃~+35℃,相对湿度应控制在10%~80%,留给机房监控设备一个良好的运行环境。 2)根据监控系统各部份设备的使用说明,每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,协助监控主管设定使用级别等各种数据,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。 3)对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发现老化现象应及时更换、维修,如视频头、采集模块等。

机房环境监测系统

机房环境监测系统

以太网 TCP/IP 网络跨地域实时温湿度变送器 (RJ45接口液晶显示) 产品概述: TYBC-RKETH-M-A是一款基于TCP/IP网络协议,具有液晶显示,通过以太网传输的工业级温湿度变送器,广泛应用于gsp、机房、弹药库等场合。它可以方便用户将当前不同位置环境的温度、相对湿度通过以太网传输到网络服务器上,以实现远距离、多节点、多地区的温度、相对湿度的采集、数据共享和远程传输。 客户只需要一台普通电脑、普通交换机与本公司的TYBC-RKETH-M系列温湿度变送器便可组建具备上千个温湿度采集节点的温湿度监控平台。如果电脑可以接入外网,在全球任何地点任何时刻通过网页即可查看本网络内任何节点的温湿度实时数据(曲线)、历史数据(曲线)、告警记录。 服务器端可将任意时段的温湿度及告警的历史记录进行EXCEL表格导出,方便用户进行数据管理和统计,可进行语音告警。 如接入我公司生产的短信猫,便可进行短信告警,短信温湿度查询,振铃告警,每一个测温节点均可配置3个手机号码,方便客户的使用。 当您的服务器不在当地时,只要温湿度监控点能够上网,您只需要把服务器的公网IP 或者服务器的域名配置到TYBC-RKETH-M设备上,TYBC-RKETH-M便可访问到服务器,我们支持跨网关,支持域名解析,并且支持数据同时最多上送到8个服务器上。 为了更好的服务机房装修、仓库监控、药房监控的客户,TYBC-RKETH-M设备可挂接我公司生产的市电检测、水浸告警、烟感报警器等设备,将遥信状态一同上送至监控平台与温湿度一同进行监控。 湿度监控平台具有完全自主知识产权,已申请软件著作权,为便于更好的服务客户,本温湿度监控平台免费升级。 TYBC-RKETH-M-A液晶型以太网设备集合了液晶显示方便和以太网数据传输的优点,客户既能在当地进行温湿度查看,又能在远端进行监控。为机房装修、药品库监控最合适的选择。 功能特点: 1、多节点温湿度采集。 2、内部集成TCP/IP协议栈,支持以太网传输,支持跨网关,支持域名解析。 3、温度测量范围:-40~+80℃ 温度精度:±0.5℃ 湿度测量范围:0~100%RH 湿度精度:±3%RH 响应速度:2S~60S 4、温湿度监控平台基于web架构,全世界任何区域通过浏览器即可实时观察各个节点的温度和相对湿度信息。 5、每一个TYBC-RKETH-M-A设备可同时将数据上传到多个服务器,服务器之间数据互为备份,免去用户单台服务器损坏而造成数据丢失的问题。 6、通过以太网便可在线对设备进行配置,简单方便。

机房环境监控建议方案

XX某县供电公司信息机房综合监控系统 (动力、环境监控系统) XX欣能控股XX编辑 建议方案书 二○一五年四月 1.1 用户现状3 1.2 实现目标3 1.2.1 系统总体功能需求4 1.2.2 子系统功能需求9 第2章系统设计12 2.1 设计原则12 2.2 设计依据13

2.3 设计思想14 2.4 系统选型15 第3章方案设计27 3.1 系统组成结构27 3.2 功能分解28 3.2.1 本地监控站29 3.2.2 远程浏览站29 3.3 系统结构特点29 3.4 各子系统功能描述30 3.5 双机热备、综合报表、维护流程管理的功能预留43 3.6 CM-Desk系统功能列表46 3.7 用户清单(部分)50 第4章监控系统的工程实施54 4.1 实施环境及人员资质54 4.2 测试及复核的技术条件55 4.3 测试调试的内容55 4.4 系统路由调试56 4.5 监控点测试56 4.6 设备调试56 4.7 上位机软件的调试56 4.8 时间进度安排57 第5章培训服务58

5.1 培训的目的59 5.2 设备维护管理人员的培训内容59 5.3 培训时间及地点安排61 第6章方案中涉及的部分产品清单及介绍62 6.1 系统清单62 6.2 主要设备参数62 用户需求分析 1.1 用户现状 XX电力县供电公司已建设有一个信息中心机房,配套设施有:精密空调、消防系统、、主机系统、网络系统、等。 随着 XX电力县供电公司的快速扩展,机房内配套的环境设备也日益增多,依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,面对数量众多、系统复杂的各种设备,有限的人力资源并不能有效的对整个机房环境进行实时监控,日常管理工作存在较大的安全生产隐患,当设备发生故障时报警信息不能及时传达,不能及时进行响应处理,这都将严重影响业务系统的正常运行。 1.2 实现目标 为提高XX电力县供电公司机房的各种管理上的水平,为更有效的对整个机房环境进行实时监控,发生故障时能及时报警通知管理员使之快速响应并处理,杜绝工作生产中存在的安全生产隐患,根据

机房环境监控系统设计方案

机房环境监控系统 设计方案 二〇一三年七月

目录厂家简介3 第1章方案概述4 1.1前言4 1.2工程概况4 1.3项目状况4 1.4监控对象错误!未定义书签。 1.5建设目标5 第2章技术方案优点5 2.1先进的系统设计5 2.2统一的软件、硬件、配件平台6 2.3先进的软件技术6 2.4全开放模式6 2.5优异的“防误报警”智能逻辑技术6 2.6优异的网络性能,带宽要求低6 2.7特有的系统快速恢复设计6 2.8优异的扩容能力7 2.9优异的分布式部署能力7 2.10高可靠嵌入式设备7 2.10.1 工业级嵌入式监控主机7 2.10.2 双网卡7 2.10.3 高集成7 2.10.4 无风扇,无硬盘、低功耗7 2.10.5 系统独立性好,实施风险低8 第3章系统设计方案8 3.1系统网络拓扑8 3.2软件部署9 3.3集中监控管理系统运行支撑平台要求10 3.3.1 硬件平台10 3.3.2 运行平台10 3.4IMCP综合监控管理平台功能模块介绍10 3.4.1 全功能组态平台10 3.4.2 电子地图功能13

3.4.3 权限管理14 3.4.4 告警管理14 3.4.5 日志管理15 3.4.6 报表及统计分析16 3.4.7 数据存储17 3.4.8 数据管理17 3.4.9 系统维护18 3.4.10 双机热备19 3.4.11 运维管理19 3.5各监控子系统功能介绍20 3.5.1 配电柜监测子系统20 3.5.2 配电开关监测21 3.5.3 UPS监测22 3.5.4 精密空调监测23 3.5.5 漏水监测(区域式)24 3.5.6 温湿度监测25 3.5.7 门禁监控25 3.5.8 视频监控26 3.6硬件产品介绍27 3.6.1 ZHT-NMS2056S动力环境监控主机27 3.6.2 三相智能电量仪30 3.6.3 市电&开关监测模块31 3.6.4 区域式泄漏检测控制器31 3.6.5 数字型温湿度传感器32 3.6.6 门禁控制主机32 3.6.7 红外半球彩色摄像机33 3.6.8 高清硬盘录像机35

机房综合监控系统方案(20210131100813)

机房动环综合监控系统 解决方案北京纳米德奔科技发展有限公 司2016-6-14 一、系统概述 1.1 概述 机房是整个信息网络工程的中枢,是数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心,因此机房的环现场境设备必须为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 建立远程环境监控系统可以大大降低人员维护成本和人员投入,为企业带来巨额汇报。 1.2 项目需求 机房需要建立环境、动力、消防联网监控系统,统一接入中心控制中心。前端系统可以接入网络温湿度监测系统,实现对机房温湿度信息的采集。中心控制室具备前端所有监控网点集中管控功能,并通过中心大屏轮巡显示各网点监控信息,做出报警预警统计、联动等功能。 1、动环监控系统需提供机房温湿度监控、配电柜电量监控、配电柜开 关监控、UPS监控、漏水监控、消防监控、空调监控、蓄电池、烟感监控、

发电机监控等功能;2、全部监控在信息中心集中监控,要求具备手机短信、电话、声光等报警功能; 二、建设目标 机房建立包括环境温湿度的监测系统,主要监控对象包括:机房全覆盖温湿度监测,实现全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台要能实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境;系统软/ 硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。 三、设计相关 3.1 设计原则 1) 技术先进性:选用国际最新的专业厂家产品 2) 系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品 3) 系统运行管理方便:软件系统中文化,操作方便 4) 技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善 5) 系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展 6) 系统选型具有高性能价格比

机房情况调查表

机房情况调查表 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

机房调查内容 一、基础结构 1、机房建筑:年机房___年竣工并投入使用 2、机房面积:_ _ ㎡(使用面积_ _㎡);目前使用面积 ㎡,机柜数量个; 3、机房层高:米;净高:米 4、机房区承重为 KG/㎡; 5、设计布局:(如:设备机房、配电间、空调间、更衣室、办公间等)机房,办公区 6、设备机房区间设计:(如:存储区、主机区、网络通讯区等)。 二、配电情况 1、机房电力供应情况: 1)由几个变电站提供单路/双路供电:双路供电, 2)是否后备有发电机数量有台; 2、UPS供电情况: 1)几路UPS为设备供电: 2)每路UPS的供电容量为多少KVA ; 3)现阶段UPS剩余供电容量为多少KVA ; 4)电池满负荷供电时间为小时; 三:机房空调情况: 是否为专用空调?;风/水冷类型; 2)机房内平均温度为℃;平均湿度为

四:机房监控情况: 是否采用视频监控系统与入侵报警系统配和的方式; 机房出入口采用控制的方式;(例如:IC卡,指纹等) 3) 是否有机房环境监控平台;(列如:温湿度监控,空调监控,UPS监控,配电柜监控等) 五:机房消防情况: 是否有窗?; 墙壁、门是否采用防火材料?; 灭火装置采用气体/液体?; 是否是七氯丙烷无毒气体灭火?;是有管网还是无管网方 式?; 六:接地情况 七:防雷情况: 八:设备运输通道情况: 九:设备类型:网络机柜;服务器机柜;存储机 柜。使用率 十:服务器组成:塔式个(性能);刀片个(性能);使用率:。 十一:存储总量:存储类型:,使用率 十二:主要业务应用: 十三:网络条件:核心交换:;光纤到厅局; 到市县;其他

机房动力环境监控实施方案

机房动力环境监控方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

*****公司 机房动力环境集中监控 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录

一、概述 1.1 工程概况 (1)项目名称: (2)工程地点:** (3)集中监控内容:UPS监测子系统、配电监测子系统、精密空调监控子系统、温湿度监测子系统、漏水检测子系统、门禁管理子系统、智能消防监测子系统、发电机组及发电机房环境监测子系统、电池房环境监测子系统、考勤子系统、图像监控子系统。 1.4 系统实施简介 以上提到动力环境监控的各个子系统均通过ICP7000系列工业采控模块采集数据,以RS485方式传输至现场智能控制器,进入现场工控机的多设备驱动板。多设备驱动板中有专用的通讯芯片,通过内部管理模块的控制,现场的数据按预先的安排,有条不紊地进入软件系统,由于响应的时间迅速,所以监控计算机能对现场设备达到实时监控,在现场设备异常报警时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时发出多媒体声音报警,并且自动拨打设定的电话号码,采用语音方式通知有关人员。监控主机通过网卡与用户内部局域网相连,系统的实时数据源源不断发送到客户端或WEB网页端,机房管理人员即可实行远程监控,实时了解机房内部的动态变化趋势。由此减少了机房管理人员的大量工作,工作效率的提高,增加了管理人员的反映灵敏程度,确保机房的长期稳定运行。 为了保证系统的可靠性与稳定性,动力环境监控部份与图像监控部份分成两套系统

独立运行。进口的高精度摄像机信号通过专业数字录像机的采集,连续不断地保存在高速稳定硬盘上,使机房内的每一个细节都记录在案,可随时进行查阅. 可利用局域网实现图像网上传输,管理人员直接在自己办公室监控系统内各只摄像机的清晰图像。远程接收的图像流畅清晰,绝无马赛克现象,平均帧率在25帧/秒,确保监控的质量。

机房环境综合监测方案

(七)机房环境综合监测方案 一、监测方案简介 我们正处于一个信息高速交换、传播的时代,信息网络已和我们的日常办公与生活学习紧密结合在了一起。机房作为一个信息处理与交换的重要场所,其位置就显得尤其重要。保证机房内各设备的正常运行就成了一项非常重要的工作,为此机房综合监测系统应运而生。接下来我们对机房综合监测系统做一些介绍。 (1)机房温湿度、洁净度和噪声监测 计算机机房、中控机房环境需要适宜的温度和湿度,以保证设备长期稳定工作。以下是机房环境的参照标准: 温度:机房温度一般在20±2℃(冬季),22±2℃(夏季)。 相对湿度:适宜的湿度可以防止静电危害并降低浮尘,一般情况下空气湿度应保持在40%RH~60%RH之间。 洁净度:符合标准ASHRAE52-76,空气中的尘粒数少于18000粒/升。 噪声:关闭主设备的条件下,工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A) (GB)。(2)除了(1)所述外,在机房环境监测中还常包括以下几方面: 漏水监测:主要监测地板下面、空调等是否有漏水现象,当有漏水发生时,及时报警。防火报警:当监测到烟雾达到一定浓度时,烟感器自动报警,会启动闪光报警及软件报警等。 防盗监测:配置红外探测器、玻璃破碎探测器等,用于监测非法侵入报警。 电力监测:包括强电/弱电的电流、电压、功率等参数监测。 电源监测:用于监测强电/弱电的供应情况,当发生电源故障时,发出报警。 UPS监测:对UPS的电量、工作状态、故障等方面进行监测。 视频监测;对于重要的设备和位置提供24小时视频录相。 (3)机房环境监测所执行/参照的技术规范和标准 GB2887-89《计算机场地安全要求》 GB50174-93《电子计算机房设计规范》 GBJ16-87《建筑设计防火规范》 GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 SJ/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》GB 50054-95《低压配电设计规范》 JJG874-2007《温度指示控制仪》GBJ93-86《自动化仪表选型规定》 HG20507-92《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50054-95《低压配电设计规范》 JB/T5243-91《工业控制计算机系统验收大纲》GB11032-89《交流无间隙避雷器》 《电信交换设备耐过电压和过电流能力》《用户终端耐过电压和过电流能力》 上述的技术规范和标准为我们机房综合环境监测提供了依据和参考,为全面实施机房环境监测提供了保障。 二、监测方案配置说明 根据监测功能的不同,机房监测方案配置也不同。 (1)机房温湿度是最常监测的参数,选用JCJ100N/JCJ300B/JCJ175,采用壁挂或螺钉固定,适于室内安装与测量。 (2)机房综合监测方案

中心机房巡检记录表.docx

中心机房巡检记录表 巡视人员维护日期 维护记录 序号条目 1UPS 运行情况 切换器运行情2 况 4消防系统情况 服务器运行情5 况 6网络运行情况7存储运行情况 路由器运行情8 况 内容(正常方框内打勾)备注 1、负载不大于 85%□ 2、查看运行日志是否有异常□ 3、三相输入、输出电压是否正常□ 4、电压范围是否正常□ 5、蓄电池是否完好,正常□ 1、切换器温度是否正常□ 2、切换器按钮是否正常□ 1、系统是否有告警日志□ 2、机房温感、烟感状态是否正常□ 1、CPU 运行状态是否正常□ 2、内存占用情况是否正常□ 3、硬盘空间是否足够□ 4、指示灯状态是否正常□ 5、网络连接是否正常□ 1、光猫指示灯状态是否正常□ 2、转换器是否正常□ 3、光纤是否破损□ 4、网络连通性是否正常□ 1、系统日志是否正常□ 2、指示灯状态是否正常□ 1、系统性能是否正常□ 2、指示灯状态是否正常□ 3、网络连接是否正常□ 4、子网端口是否正常□ 5、温度是否正常□

1、系统性能是否正常□ 中心交换机运2、指示灯状态是否正常□93、网络连接是否正常□ 行情况 4、子网端口是否正常□ 5、温度是否正常□ 1、校务管理系统是否正常□ 校园网管理平2、校园网站是否正常□ 3、Vod 视频点播系统是否正常□ 10 4、电子备课系统是否正常□ 台 5、电子图书系统是否正常□ 6、虚拟社区是否正常□ 序号事件记录处理过程处理结果备注1 2 3 4 5

网络机房日巡检记录 编号: JF-JL02 单位:自动化监测队 日期: 2020年月日—月日

网络机房日巡检记录表 日期: 201年月日巡检人: 巡检记录 序号条目内容(正常方框内打勾)备注 1、卫生面貌□ 2、异响□ 1机房环境3、异味□ 4、异常痕迹□ 5、照明可靠□ 6、窗户密闭□ 2空调运行情况1、空调可正常运行□ 2、机房温湿度正常□1、电压范围正常□ 3配电系统情况2、配电柜状态正常□ 3、防雷、接地设施完好可靠□ 4消防系统情况1、消防设备齐全完好□ 2、应急照明设施完好□ 1、光纤、防火墙、交换机连接正常□ 2、网络通讯正常□ 5网络运行情况3、数据指示灯正常□ 4、交换机端口及网线连接状况正常□ 5、设备标示、标签是否清晰牢固□ 存在问题 解决情况

机房动力环境集中监控系统设计方案

机房动力环境集中监控系统设计方案(图) 1 概述 1.1 中心机房前言 随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成计算机和通信设备报废,使系统陷入瘫痪,后果不堪设想。因此对中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。 在我国,机房监控起步较晚,中心机房动力及环境设备各自独立运行,并且普遍缺乏专职的设备管理人员和综合有效的管理手段。机房环境检测系统采用深圳市安之源技术有限公司开发研制的AZY2000机房监控系统软件,深圳市安之源技术有限公司在九十年代初开始研究机房监控管理,集多年监控系统开发之经验,结合最新自控和软硬件技术,针对机房场地的具体特点,自主开发了AZY2000机房监控系统,实现了机房集中分布式监控和智能化专家管理,在电信、金融、海关、税务、电力、公安、交通等许多行业的机房中得到良好的应用,其系统设计先进、运行稳定、操作方便获得用户一致好评。门禁系统采用台湾财鑫OCM-ACS门禁管制软件监测门的开关状态,刷卡开门的时间、门区及卡号,记录和显示进出门统计资料以及报警信息处理。 1.2 中心机房设计依据 ·计算机机房监控用户要求 ·《计算机站场地技术条件》GB2887-89 ·《计算站场地安全要求》GB9361-88 ·《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198) 1.3 中心机房设计原则 ·系统选型高起点: a. 技术先进性:选用国际最新的专业厂家产品 b. 系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品 c. 系统运行管理方便:软件系统中文化,组态开发,操作方便 d. 技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善 e. 系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩展与维护 ·投资少:系统选型具有高性能价格比 ·建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试 2机房监控系统介绍 2.1 机房监控系统组成

机房巡检报告.doc

v1.0可编辑可修改XXX机房设备巡检报告 培训楼机房 XXX股份有限公司 XX年XX月 XX日

v1.0可编辑可修改 目录 1.机房环境检查 ........................................................................................................................... - 1 - 2.设备连接线检查 ....................................................................................................................... - 2 - 3.设备巡检表(见附件) ........................................................................................................... - 3 - 4.设备故障记录 ........................................................................................................................... - 3 -

巡检报告 XX股份有限公司XX年XX月报告人:XXX 1.机房环境检查 检查项目检查结果备注有独立机房有无 机房安装有空调,且空调类型为风冷式水冷式立式空调窗式空调 无 空调漏水有无 机房实际温度5-40℃超过 40℃ 机房湿度10- 90%超过 90% 机房有独立防雷击地线有无接线松动机房整洁程度很整洁整洁一般较差 机房有保安或门禁措施有无 机房有良好的照明有无 机房供电系统配有稳压系统有无 机房对设备的供电由UPS供电有无 机柜中连线整齐是否 机柜与配线架间连线整齐是否

机房建设需求调查表

机房建设需求调查清单 一、土建及总体: 1、工程概况 工程性质:( 新建 改建 其他)、 ( 普通计算机房 IDC数据中心 电信机房 其它) 楼板荷载承重: (现行机房规范规定, 5~7.5m2,即510~765公斤/平米),如需加固,需用户提供大楼结构平面图. 建筑层数共层;机房及需设计部分是第层;区域 楼层净高米;最低梁高______米;窗台距地米;窗洞高米; 内窗至内墙面距离(如需新加一层内窗,需外窗立面图以便确定新增内窗分割); 如为改建工程,需明确机房内哪些管道、线槽无法拆除,其位置及标高。 机房人员主入口及设备运输通道、货梯等是否满足设备运输需求。 空调室外机安装位置及周围环境情况(是否为居民区),空调室外机位置及铜管路由。 大楼强、弱电井,新风井、排风井位置;如无通风竖井、则能从何处取风、排风。 请提供原建筑图,如无此条件请最好另附实测门窗、平面尺寸、地面标高、原地面标准等(请尽可能详细),如果有电子版本的图纸尽量提供电子版本。 机房总面积: m2 ,其中,各功能区(房间)及功能区(房间)面积分别为:主机房: m2 主控室: m2 带库室: m2 操作间: m2 钢瓶间: m2 更衣缓冲区: m2 值班室: m2 接待区: m2 开发室: m2 介质室: m2 空调室: m2 培训室: m2 UPS/配电区: m2新风室: m2 打印机区: m2网管中心: m2屏蔽室: m2 会议室: m2测试室: m2备件室: m2 2、计算机机型是否已确定( 确定 未确定) 如已确定,请提供设备参数清单:

3、包含专业内容 加固、装饰、空调、新风、消防排烟、电气、弱电(综合布线、安防、门禁、摄像监控、环境监控、大屏显示)、消防、屏蔽 4、用户方案的形式要求: 电子版本 白图 二、装饰 1.地板级别( 进口 国产) 2.地板类型( 复合地板 钢质地板 网络地板) 3.辅助功能房间地面形式:( 地砖 地毯 其他) 4.吊顶材质、技术规格: ( 铝合金 钢板 石膏板 矿棉板 其他 ) 微孔板是否带滤纸( 是 否) 5.墙壁: 乳胶漆 复合钢板 铝塑板 6.对隔断的要求( 玻璃隔断 石膏板隔断 会议室装修要求( 有 无) 如果有,具体要求是: 接待室要求( 有 无) 如果有,具体要求是: 监控室要求( 有 无) 如果有,具体要求是: 屏蔽室( 有 无) ,如果有,技术等级是: A级、 B级、 C级( 50 90 120dB)? 办公家具是否考虑, 具体要求是: 三、电气 1. 供给机房电源类型:

数据中心机房环境监控系统方案

数据中心机房环境监控系统方案4 数据中心机房环境动力监控系统 解决方案 目录 第1章概述(3) 1.1前言(3) 1.2建设目标(4) 1.3设计依据(4) 第2章总体解决方案(5) 2.1系统架构(5) 2.2系统性能(6) 2.3系统技术指标(7) 2.4实施方案(8) 2.4.1监控中心平台(8) 2.4.2 中心机房动力环境监控系统(12) 2.4.3 模块化机柜微环境监控系统(24) 第3章主要产品功能介绍(30)

3.1嵌入式监控主机(30) 3.1.1GNC-MI 网络监控主机(30) 3.1.2GNC-MIII网络监控主机(31) 3.1.3GNC-BM蓄电池监测仪(32) 3.2智能测控模块(33) 3.2.1GNC-HAM智能设备监控器(33) 3.2.2GNC-HEM电量监测仪(34) 3.2.3GNC-GFM多功能报警系统(34) 3.2.4GNC-HIN 通用输入模块(34) 3.2.5GNC-HIO通用输入输出模块(35) 3.2.6GNC-HTM 温湿度变送器(35) 3.2.7GNC-SWM开关监测模块(36) 3.2.8GNC-LS200 漏水探测器(36) 3.3门禁控制器(37) 3.3.1GNC-ICT网络IC卡控制器(37) 3.4视频监控(38) 3.4.1网络摄像枪(38)

3.5GNC-Manager监控中心管理软件(38) 3.5.1运行环境(38) 3.5.2主要功能介绍(39) 第1章概述 1.1前言 随着现代化进程的推进,各行业对计算机的依赖性日益提高,计算机系统已成为业务系统的重要组成部分,其数量与日俱增,配套的环境设备也日益增多。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。 数据中心各类设备的正常运行,服务器、网络设备及UPS 供电系统的正常运行是系统正常运行的必备条件,管理人员对供电、环境的情况较难管理。运维人员的工作量巨大。此外,模块组数量多,网络规模大,设备数量多、种类复杂,由于没有有效的监控和故障诊断工具,无法有效划分管理职责。对于数据中心运维有效及科学的管理,提高客户服务质量等方面都会造成一定的影响。 正是为了解决上述问题,广州网控通信公司应用自主生产的GNC机房环境监控系统对机房的各种环境设备实现了全方位的统一集中监控管理,提供美观友好的监控画面,发现异常即可通过网络,现场声光报警,手机短信和语音电话系统实现自动远程

机房环境检测的必须性

机房环境检测的必须性 计算机设备中,使用了大批的半导体器件、电阻器、电容器等。在计算机加电工作时,环境温度的升高都会对它们的正常工作造成影响。当温度过高时,可能会使某些元器件不能正常工作甚至完全失去作用,从而导致计算机设备的故障。因此,必须按各设备的要求,把温度控制在设备要求的范围之内,我们大型机房内的各设备机房的温度要求就不一样,如神威机房要求15℃左右,克雷机房要求20℃左右,IBM SP机房要求21℃左右。 为了确保计算机安全可靠地运行,严格控制温度之外,还要把湿度控制在规定的范围之内。一般地讲,当相对湿度低于40%时,空气被认为是干燥的;而当相对湿度高于80%时,则认为空气是潮湿的;当相对湿度为100%时,空气处在饱和状态。在相对湿度保持不变的情况下,温度越高,水蒸气压力增大,水蒸气对计算机设备的影响越大,随着压力增大,水蒸气在元器件或由介质材料表面形成的水膜越来越厚,造成“导电小路”和出现飞弧现象,引起设备故障。高湿度对电子计算机设备的危害是明显的,而低湿度的危害有时更加严重。在相同的条件下,相对湿度越低,也就是说越干燥,静电电压越高,影响电子计算机设备的正常工作越明显。实验表明,当计算机机房的相对湿度为30%时,静电电压为5000v,当相对湿度为20%时,静电电压就到了10000V,而相对湿度降到5%时,则静电电压可高达20000V。 所以需要在机房的各个重要部位,装设温湿度检测模块,记录温湿度曲线供管理人员查询,一旦发现温湿度越限即刻启动报警;提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况,系统也可自动调整空调的工作设置值。同时系统记录下的曲线可供机房管理人员参考;以方便根据当地的各季节的温湿度状况适时调整,及时防范因温湿度质量造成不必要的设备损坏;在问题发生后可根据历史曲线轻松找到问题所在,方便解决问题。 传统的温湿度检测方式为温湿度传感器输出电压或电流信号,通过模拟量采集模块传送至计算机,其电压或电流信号在传输过程中不可避免地受到线材质量、传输距离、电磁干扰等影响,造成不可避免的误差。为确保温湿度检测值不至于受上述因素的影响,我们选用485总线式温湿度变送器,传感器把检测到的温湿度的值通过以太网在本地直接转换成数字信号,最大限度地保证了温湿度检测的准确性。 机房综合监测系统做一些介绍 (1)机房温湿度、洁净度和噪声监测 计算机机房、中控机房环境需要适宜的温度和湿度,以保证设备长期稳定工作。以下是机房环境的参照标准: 温度:机房温度一般在20±2℃(冬季),22±2℃(夏季)。 相对湿度:适宜的湿度可以防止静电危害并降低浮尘,一般情况下空气湿度应保持在40%RH~60%RH之间。 洁净度:符合标准ASHRAE52-76,空气中0.5nm的尘粒数少于18000粒/升。噪声:关闭主设备的条件下,工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A) (GB)。(2)除了(1)所述外,在机房环境监测中还常包括以下几方面: 漏水监测:主要监测地板下面、空调等是否有漏水现象,当有漏水发生时,及时报警。