1、工程概况与特点

1-1工程概况

XXXX,本项目总占地XXXX m2,总建筑面积XXXX m2,地上总建筑面积XXXX m2,其中住宅72181.62 m2,商业XXXX m2,物业和社区XXXX m2;地下总建筑面积XXXX m2,其中车库XXXX m2,其它4953.78m 2,容积率2.50,商业比1.10%,建筑占地面积4584.24 m2,建筑密度15.60%,绿化面积9000 m2,集中绿化率10.20%。分一、二标段进行开发,共计9栋楼,非人防地下车库和人防地下车库各一座,为高端精品住宅楼工程,结构形式为剪力墙+填充墙复合结构,结构抗震等级按四级考虑,抗震设防烈度为7度,2栋22层,2栋23层,2栋24层,3栋26层,顶部均设跃层,在1#楼处底层设商业,西部建游泳池一座,是一个高档住宅小区。

1-2工程特点

本工程的屋面防水等级为II级,防水层合理使用年限为15年,除按相关图纸的屋面构造施工外,卷材防水选用SBS防水卷材,厚度≥4毫米,所用粘结剂、嵌缝膏、保护层与所选卷材匹配,或与卷材生产厂指定的配套材料相一致,屋面为有组织排水。

保温上人屋面:现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),60厚挤塑保温隔热板,20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,40厚C20细石防水砼(内配Φ6@150双向筋)每隔6000设分仓缝。

不保温不上人屋面(用于楼梯间,电梯间,水箱间屋面):现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,配套铝基反光漆。

2.编制根据

1:屋面工程质量验收规范GB50207-2002

2:建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

3:建设工程监理规范GB50319-2000

4:施工图纸

5:专项施工方案

三、监理流程

1、检查挤塑板粘贴

2、检查白灰炉渣找坡方向是否符合要求

3、检查找平层

4、检查SBS粘贴尤其细部附加层做法是否符合规范要求

四、监理要点:

1. 施工的安排、组织和操作,应满足(规范)的基本要求。

2. 屋面工程所采用的防水,保温隔热材料应有建筑材料交易登记存档凭证,产品合格证和性能检测报告,材料的品种,规格,性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,进场的防水,保温隔热材料应见证取样送实验室进行复试。

3. 屋面防水层应由专业队伍进行施工,作业人员应有上岗证。

4. 屋面完工后,应进行淋水或蓄水试验。

a) 按分项工程划分,分项工程完工后,需经监理全面检查,符合设计及规范要求,验收合格后,方可进行下步施工。

b) 保温层施工:

i.挤塑板不上人屋面厚度为60厚,上人屋面厚度为60,应铺平垫稳。

ii.应采取排气措施,可采用φ50PVC管钻孔埋设在保温层内,屋面面积36m2范围设置一道,排气出口可伸入排风道内。

iii.白灰炉渣找坡应经过筛分,粒径控制在5—40mm。

iv.设计规定1:6找2%坡白灰炉渣,要坡向正确,流水畅通,最薄处30厚,应准确计量,拌合均匀,压实适当,表面平整。

v.保温层设置分隔缝不宜大于6m,并与女儿墙用挤塑板隔开,其缝宽不小于30mm。

c) 找平层施工:

i.使用砂浆或细石混凝土,配比应按设计要求,并认真计量。

ii.屋面找平层排水坡度必须符合设计要求,屋面坡度≥2%,排水口500mm范围内坡度≥5%。

iii.屋面突出部位及转角处的找平层应抹成平缓的圆弧形,半径控制在100—200mm,弧度应一致。

iv.上人屋面留分隔缝,应与保温层留缝,留在同一位置。

v.找平层施工完后,应设专人养护。

d) 卷材防水层施工:

i.基层必须清扫干净,干燥。

ii.热熔法铺贴卷材应符合(质量验收规范)的四点要求。

iii.铺贴方向和搭接宽度应符合规范要求。

iv.做好成品保护,特别是不上人屋顶,对“带着色涂料保护层”的表面保护,一定要洁净。

5. 细部施工具体要求:

除按设计规定做法和标准图要求外,细部做法应按以下规定条文要求执行。

a) 按规定应先做“附加防水层”的部位,必须到位。

b) 屋面水落口杯防渗漏做法,按(标准图)施工。

c) 卷材屋面防水层泛水收头防渗漏做法,按(标准图)要求施工。

d) 出屋面管边,按(标准图)要求施工。

e) 女儿墙压顶抹灰防开裂做法,按(标准图)要求施工。

f) 屋面泛水细部抹灰层防开裂做法,按(标准图)要求施工。

6. 屋面施工,高空作业,人身安全极为重要,必须采取安全保护措施。

五、监理工作方法及措施:

b) 材料进场严格把关,见证取样进行复试,并进行材料封样。

c) 严格按施工方案进行分步验收。

d) 防水工程细部做法与铺贴卷材施工进行旁站监理。

6.施工流程

自下而上为:钢砼基层清理→冷底油→2厚聚氨脂防水涂料隔气层→60厚挤塑型聚苯保温板

→1:8混凝土找坡层→30厚1:2.5水泥砂浆找平→4厚SBS防水卷材一道→无纺布一层→40厚C20细石砼面层。

6-1-1基层处理

基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净 并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。

6-1-2冷底子油

冷底油(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。

底胶涂刷:将配制矫的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.3kg/m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。

6-1-3、保温层施工

1)、工艺流程:

基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→找坡层施工

2)、基层清理:隔气层表面,应将杂物、灰尘清理干净。

3)、弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。

4)、管根固定:穿构造的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。

5)、隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。

6)、保温层铺设:

干铺板块状保温层:直接铺设在构造层或隔气层上,分层铺设时上下两层板块缝应错开,表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。

粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上,一般用水泥、石灰混合砂浆;聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。

6-1-5、找坡层:

保温上人屋面:现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚)随拌直至均匀。铺设保温层,虚铺厚度为设计厚度的130%,用木拍板拍实、找平,注意泛水坡度。

每隔6米以内设置排气沟,在排气沟交叉处设置排气管冒。

6-1-6、砂浆找平层

1)、工艺流程:

基层清理→管根封堵→标高弹线→洒水湿润→施工找平层→养护→验收

2)、基层清理:将构造层、保温层上表面的松散杂物清扫干净 凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。

3)、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。

4)、抹水泥砂浆找平层:

洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。

铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3,拌合稠度控制在7cm,找平层表面平整度的允许偏差为5mm。。表面应压实平整,不得有酥松、起砂、起坡现象。

5)、养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。

6-1-7、SBS卷材防水工程层

1)、工艺流程(热熔法施工):

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层

2)、清理基层:施工前将验收合格的基层表闷妇土、杂物清理干净。

3)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油选释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h 后,开始铺贴卷材。

4)、附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计酵屋面工程技术规范的规定。

5)、铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;

6)、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。

7)、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

6-1-8、细石砼面层

1)、工艺流程

基层处理

钢筋绑扎

洒水湿润

浇细石砼

抹面层压光

养护

2)、钢筋绑扎

钢筋Φ6@200双向钢筋,按6米设分隔缝钢筋断开。

3)、浇筑细石砼

A、细石砼的强度等级应符合设计要求,并按规定制作试块,每一层建筑地面工程不少于一组。当每层地面工程建筑面积超过1000平方时,每增加1000平方各增做一组试块,不足1000平方的按1000平方计。

B、面层细石砼的铺设:将搅拌好的细石砼铺抹到基层地面上,紧接着用2M长括尺顺着灰饼、标筋刮平,然后用滚筒往返,纵横滚压,直至面层出现泌水现象

C、最后再在面层上撒一层干拌水泥砂拌合料,要撒均匀,再用2M括尺括平。

D、抹面层、压光

当面层灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平,将干水泥砂拌合料与细石砼的浆混合,使面层达到结合紧密。

第一遍抹压:用铁板轻轻抹压一遍,直到出浆为止。

第二遍抹压:当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印但走上去不下陷时,用铁板进行第二遍抹压,把凹坑、砂眼填实抹平,注意不得漏压。

第三遍抹压:当面层砂浆终凝前,即人踩上去稍有脚印,用铁板压光无抹痕时,可用铁板进行第三遍压光,此遍要用力抹压,把一切抹纹压平压光,达到面层表面光洁密实。

E、养护:面层抹压完24H后进行浇水养护,每天不少于2次,养护时间一般不少于7d(养护期间禁止进入)。

XXXXXXXX项目部

Xxxx

屋面防水工程监理实施细则

台州市农副产品集配中心(农港城)项目 屋面防水工程 监理实施细则 编制: 审批: 浙江腾飞工程建设监理有限公司 台州市农副产品集配中心(农港城)项目监理部

二0一五年六月 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程特点 四、监理工作的控制要点及目标 五、监理工作方法及措施

一、工程概况: 工程名称:台州市农副产品集配中心(农港城)项目 建设单位:台州市农副产品集配中心有限公司 监督单位:椒江区建设工程质量安全监督站 设计单位:浙江中设工程设计有限公司 勘察单位:浙江山川有色勘察设计有限公司 监理单位:浙江省腾飞工程建设监理有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 工程地址:椒江区东环大道2389号 本工程为台州市农副产品集配中心(农港城)工程,总建筑面积约18万平方,局部地下一层,地上建筑共8栋,最高层B1九层,建筑高度为39.95米,其余7栋均为四层,建筑高度为23.95米。 本工程屋面按二级防水等级设计,采用两道防水做法。其中C2#出屋面机房及设备基础为平屋面(保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(保温)正置式屋面;C1#出屋面机房及设备基础为平屋面(无保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(无保温)正置式屋面;B2#屋面为平屋面(保温)正置式屋面,四层过道及庭院为上人平屋面(保温)正置式屋面;连廊顶为上人平屋面(无保温)正置式屋面,地下

室顶板为覆土植被屋面(无保温)。 二、编制依据 1、台州市农副产品集配中心工程施工图纸; 2、台州市农副产品集配中心工程监理规划; 3、建筑工程质量检验评定标准; 4、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 5、苏J36-2009《泡沫混凝土保温构造图集》; 6、09J03《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》 三:工程特点: 1、屋面设计特点 1.1、平屋面(保温)正置式屋面 (1)50厚C20细石混凝土随捣随抹平(配Ф4@100双向钢筋)(2)10厚低标号砂浆隔离层 (3)1.5厚三元乙丙防水卷材 (4)20厚1:3水泥砂浆找平 (5)泡沫混凝土(强度1.5Mpa)找坡层,最薄50厚 (6)1.5厚聚氨酯防水涂料 (7)现浇钢筋防水混凝土屋面板随捣随抹,闭水检验 1.2、上人平屋面(保温)正置式屋面

水泥灌浆施工监理实施细则模板

实施细则 第二章、水泥灌浆工程监理实施细则 一、总则 1.1 本细则依据工程承建合同文件、SL62--97《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》以及工程施工技术、设计图纸和工程验收规程规范编制。1.2 本细则适用于水工建筑物基岩固结灌浆、帷幕灌浆以及主体工程水泥灌浆工程项目。 1.3 结合本工程水泥灌浆的具体情况, 选择适应的机型, 尽量使其配套成龙, 提高机械化作业水平, 并应加强施工机械设备的管理和维修, 使其保持良好的工作状态。 二、开工许可证申请程序

2.1 施工单位应在灌浆作业工程的14天前, 结合现场的施工条件, 编制灌浆工程施工措施计划报送监理部批准。 其内容应包括: 1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等)。 2)灌浆工序、工艺和压力等。 3)灌浆材料及其品质。 4)施工进度计划。 5)机械设备配置与劳动力组织。 6)质量控制措施。 7)灌浆计量设备与灌入量控制方法。 8)作业原始记录资料收集与整理。 9)施工安全与环境保护措施。 2.2 施工单位必须按合同要求组织设备进场。运至施工现场用于作业的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其它辅助设备, 必须经过检查、率定、安装调试并经监理工程师认证合格, 方可使用。 2.3 施工单位应做好各种灌浆材料的检测和浆材配比的试验工作, 并于灌浆作业开始前将试验成果报送监理部批准。 2.4 上述报送文件连同审签意见单均一式三份, 经施工单位项目经理 (或其授权代表)签署并加盖公章后递交。 监理部审阅后限时返回审签意见单一份, 原文件不返回。审签意见包括”照此执行”、”按意见修改后执行”、”已审阅”、”修改后重新报送”四种。

防水卷材工程监理细则(1)a概要

珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程 (防水工程) 监理细则 编制: 审核: 珠海市英铭建设监理咨询有限公司 年月

防水卷材工程监理细则 一、工程项目概况 (1)项目名称:珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程。 (2)项目地点:联港工业区。 (3)建设单位:珠海市明宏实业有限公。 (4)施工单位:广东省八建集团有限公司。 (5)设计单位:兰州市城市建设设计院。 (6)勘察单位:珠海市建筑工程勘察设计院。 (7)建筑面积:总建筑面积18083m2 ,占面积40245m2,宿舍建筑面积6655.4M2。地上六层,建筑高度为24.3M (8)结构类型:结构类型为砼框架结构。设计合理使用年限为50年。 (9)基础类型:预制管桩。 二、编写依据 《地下室防水工程质量验收规范》——GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》——GB50108-2001 《SBS改性沥青防水卷材》——GB18242-2000 《水泥基渗透结晶型防水材料》——GB18445-2001 三、防水卷材施工准备阶段、事前控制 (一)审核防水卷材施工企业资质 具体审核内容主要有: 1、必须持有建设行政主管部门颁发的防水专业施工资质证书; 2、主要施工业绩; 3、施工机具情况; 4、对近期已完成在建工程进行实绩考察; (二)参加图纸会审、审核施工方案 防水卷材工程施工前对施工图必须经过图纸会审;监理单位应根据图纸要求和现场实际情况审核施工单位编制的施工方案或技术措施,其内容包括:施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、产品保护等。进场前对操作班组进行技术交底。 珠海英铭建设监理询咨有限公司

屋面防水监理实施细则【最新版】

屋面防水监理实施细则 1、工程概况与特点 1-1工程概况 XXXX,本项目总占地XXXXm2,总建筑面积XXXXm2,地上总建筑面积XXXXm2,其中住宅72181.62m2,商业XXXXm2,物业和社区XXXXm2;地下总建筑面积XXXXm2,其中车库XXXXm2,其它4953.78m2,容积率2.50,商业比1.10%,建筑占地面积4584.24m2,建筑密度15.60%,绿化面积9000m2,集中绿化率10.20%。分一、二标段进行开发,共计9栋楼,非人防地下车库和人防地下车库各一座,为高端精品住宅楼工程,结构形式为剪力墙+填充墙复合结构,结构抗震等级按四级考虑,抗震设防烈度为7度,2栋22层,2栋23层,2栋24层,3栋26层,顶部均设跃层,在1#楼处底层设商业,西部建游泳池一座,是一个高档住宅小区。 1-2工程特点 本工程的屋面防水等级为II级,防水层合理使用年限为20xx年,除按相关图纸的屋面构造施工外,卷材防水选用SBS防水卷材,厚度≥4毫米,所用粘结剂、嵌缝膏、保护层与所选卷材匹配,或与卷材

生产厂指定的配套材料相一致,屋面为有组织排水。 保温上人屋面:现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),60厚挤塑保温隔热板,20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,40厚C20细石防水砼(内配Φ6@150双向筋)每隔6000设分仓缝。 不保温不上人屋面(用于楼梯间,电梯间,水箱间屋面):现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,配套铝基反光漆。 2.编制根据 1:屋面工程质量验收规范GB50207-20xx 2:建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx 3:建设工程监理规范GB50319-20xx 4:施工图纸

帷幕灌浆监理实施细则

一、总则 1.1本措施依据《水利水电工程施工合同和招标文件示文本》及SL62—94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规》、SDJ249—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》编制。 1.2本细则适用于水库大坝帷幕灌浆工程 二、开工申请程序 2.1承包人应在灌浆工程实施前,根据设计文件和合同技术规要求的日期和容,编制详细的灌浆试验大纲报监理人审批。容包括:浆液试验和现场灌浆试验。选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。 2.2灌浆试验结束后,承包人应及时整理试验成果报告报送监理人审批。其容应包括: 2.2.1作业工序、布孔方式、孔深、灌浆分段、灌浆方法与采用的设备。 2.2.2材料及品质、浆材的可灌性、浆液配比及开灌水灰比。 2.2.3根据各类岩性地质构造及渗透性等所确定的随孔深而增加的灌浆压力等有关建议。 2.3承包人应在灌浆作业开工前,根据合同技术规要求的时间和容、灌浆试验成果和监理人的审批意见,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理人批准。其容应包括:(1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号

等)。 (2)灌浆工序、工艺和压力。 (3)灌浆材料及其品质。 (4)组织管理机构 (5)施工进度计划。 (6)机械设备配置与劳动力组织。 (7)质量控制措施。 (8)灌浆计量设备与灌入量控制方法。 (9)作业原始记录资料收集与整理。 2.4承包人必须按合同要求配制技术人员和进场施工设备。运至施工现场用于灌浆作业的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其他辅助设备,必须经过检查、率定、安装调试并经监理工程师认证合格,方可使用。 三、施工过程监理 3.1帷幕灌浆工程是一项隐蔽性工程,质量的好坏直接影响工程的使用,况且灌浆结束后无法直观判断其质量,并且灌入量也难以控制。针对此,帷幕灌浆工程必须采取全过程的旁站监理,并要求每台灌浆设备安装自动计量装置。 3.2承包人必须按设计和灌浆试验确定的序次、孔距施放孔位,并在实地注明各孔序号与孔号。承包人应凭证开钻,即在钻孔前,承包人应及时通知监理工程师验收,同意后方可开钻。钻孔应按设计和监理审批的序次进行,未经设计修改或监理工程师的同意,承包人不

深基坑工程监理细则详解

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审 1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。

3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案 5. 监测方案 6. 应急措施 7. 基坑工程进度计划 图-2.0 基坑工程监理工作程序

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

海晟·2014XP04地块项目 防水工程监理实施细则 编制人: 审批人: 厦门陆原建筑设计院有限公司 2016年3月17日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章质量控制的内容 (3) 1. 事前控制 (3) 2. 基层控制 (4) 3. 细部节点的控制 (5) 4.卷材防水质量控制 (8) 5.涂膜防水质量控制 (11) 一、工程概况 本工程屋面防水等级为一级,防水层耐用年限20年,二道防水设防。 防水层选用材料:厚聚乙烯丙纶复合防水卷材和厚合成高分子防水涂料。

本工程地下室除发电机房、变配电间及地下室种植土屋面防水等级为一级外,其余主体部分防水等级为二级,地下室防水设防采用抗渗钢筋砼和防水卷材或防水涂料二道设防、防水构造做法详见A(T)-03地下室防水构造表; 1. 3本工程卫生间防水采用厚合成高分子防水涂料; 1.4本细则适用海晟·2014xp04地块项目防水工程的施工监理。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2、《屋面工程质量验收范》50207—2012 3、本工程设计图纸 三、质量控制内容 防水工程施工前应具备的施工条件是:做好充分的施工准备,确定合理的施工程序,选择好适宜的气候,基层达到了规定的要求,细部节点已经处理完毕等等。 (一)事前控制 1、学习技术图纸 学习技术图纸的目的是为了领会设计意图,熟悉屋面构造、细部节点构造、设防层次、采用的材料以及规定的施工工艺和技术要求。 2、编制施工方案 防水工程施工方案应明确工段划分,明确施工顺序、施工进度,还应确定施工工艺,提出操作要点,三要有节点施工方法,保证质量的技术措施,质量标准,成品保护及注意事项等内容。 3、确定检验程序 防水工程施工前,必须先明确检验程序,定出哪几道工序完成后必须检验合格才能继续施工,并提出相应检验内容和记录。 4、建立施工档案 防水工程施工过程中应详细记录施工全过程,以作为今后维修的依据和总结经验教训的参考。记录应包括以下内容:

水泥灌浆工程监理实施细则

水泥灌浆工程监理实施细 则 The pony was revised in January 2021

水泥灌浆工程监理实施细则 总则 (1)本细则的编制依据: 1)工程施工合同文件、质量监理合同文件。 2)SL62-94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。 3)设计图纸、技术要求及其他有关规程、规范。 (2)本细则适用范围: 1)钻孔。包括灌浆孔、检查孔、观测孔和排水孔的钻孔,以及钻孔和灌浆所需进行的取芯和试验,钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口保护和孔口管埋设等全部 钻孔作业。 2)灌浆。大坝和溢洪道固结灌浆,大坝帷幕灌浆、导游洞堵头段回填灌浆、固结灌浆以及其他水泥灌浆。 14.2施工准备工作监理 (1)工程承建单位应在灌浆工程实施28天以前,根据设计文件和合同技术规范要求,选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。灌浆试验地区或部位、试验大纲均应事先报经监理机构批准。 (2)灌浆试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理机构审批。其内容应包括:

1)施工工序、施工工艺及方法与采用的设备。 2)材料及品质、材料的适用性、浆液配比及开灌水灰比,试验部位的可灌性。 3)根据各类岩性地质构造及渗透性等所确定的随孔深而增加的灌浆压力等有关建议。 4)特殊部位和特殊孔的处理方法。 5)抬动变形观测成果分析。 (3)承建单位应在灌浆作业开工的28天以前,根据灌浆试验成果和监理机构审批意见与设计、规范要求,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理机构批准。其内容应包括: 1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等)。 2)灌浆工序、工艺和压力。 3)灌浆材料及其品质。 4)施工进度计划。 5)机械设备配置与劳动力组织。 6)质量保证措施。 7)钻孔灌浆计量设备(包括自动记录仪、压力表、抬动监测仪、比重计等的规格型号、性能、生产厂家)。

世代家园止水帷幕监理细则

黄骅市世代家园止水帷幕工程 监理实施细则 (水泥土搅拌桩工程) 编制人:_______________ 审核人:_______________ 黄骅市工程建设监理有限公司 二0一一年二月

目录 一、工程况 (1) 二、监理控制据 (1) 三、监理工作控制标 (1) 四、监理控制点 (2) 五、水泥土搅拌桩监理控制流图 (2) 六、水泥土搅拌桩质量控制施 (2) 七、水泥土搅拌桩成桩质量检验与测 (4) 八、施工技术资料的监督理 (5) 九、旁站监理案 (5) 十、安全监理控制措施 (7)

为了止水帷幕工程施工阶段监理工作的顺利实施,根据《建设工程委托监理合同》和《监理规划(大纲)》的规定和要求,特制定本工程施工阶段监理工作实施细则。 一、工程概况: 本工程为黄骅市沈庄片区回迁安置楼(世代家园)止水帷幕工程,该工程位于黄骅东区,交通便利,基础条件良好。为保证周边已有建筑的安全和本小区的降水效果而进行的一项工程。 本工程由沧州市金龙桩基工程公司与黄骅市华中地基基础处理公司施工,黄骅市建筑设计院设计,黄骅市工程建设监理有限公司负责施工阶段的监理。 本工程止水帷幕采用水泥土搅拌桩,处理范围约1300米计3300 多根,设计桩径为600,有效桩长为14m设计水泥掺入比为15%水泥采用 32.5 级复合硅酸盐水泥。 二、监理控制依据:建设单位与施工单位签定的《建设工程施工合同》、建设单位与监理单位签定的《建设工程委托监理合同》、《岩土工程勘察报告》、设计图纸及说明、国家现行建筑施工及验收规范、质量检验评定标准等,如:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建 筑桩基技术规范》JGJ94-94、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003建设部有关工程建设的政策、法规、文件、规定等(包括《建设工程监理规范》),如:《建设工程质量管理条例》(国务院令279 号)、《工程建设监理规定》(建设部、国家计委

屋面防水监理细则.doc

(一)基本规定 1.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行 设防,并应符合下表要求。 屋面防水等级和设防要求(GB50207-2002规范表3.0.1) 2.屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重 要部位应有详图;对屋面保温层的厚度,应通过计算确定。 3.屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。 4.屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查 记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。5.屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管 部门颁发的上岗证。 6.屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能 等应符合现行国家产品标准和设计要求。 材料进场后,应按GB50207-2002规范附录A、附录B的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 7.伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安装完毕。层面防水层完工后,不得在其上凿 孔打洞或重物冲击。 8.屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水 或蓄水检验。 9.屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合下表的要求。 10.屋面工程各子分部工程和分项工程的划分,应符合下表的要求。

屋面工程各子分部工程和分项工程的划分(GB50207规范表3.0.11) 11.屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合下列规定: 1 卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程,应按屋面面积每100m2抽 查一处,每处10m2,且不得少于3处。 2 接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。 3 细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查。 (二)卷材防水屋面工程 1、屋面找平层 2、屋面保温层

水利工程帷幕灌浆监理细则

水利工程:帷幕灌浆施工监理实施细则 —、总则 1.1本措施依据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》及SL62—94《水 工建筑物水泥灌浆施工技术规范》、SDJ249-88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》编制。 1.2本细则适用于水库、水电站厂房、 二、开工申请程序 2.1承包人应在灌浆工程实施前,根据设计文件和合同技术规范要求的日期和内容,编制详细的灌浆试验大纲报监理人审批。内容包括:浆液试验和现场灌浆试验。选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。 2.2灌浆试验结束后,承包人应及时整理试验成果报告报送监理人审批。其内容应包括: 2.3承包人应在灌浆作业开工前,根据合同技术规范要求的时间和内容、灌浆试验成果和监理人的审批意见,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理人批准。其内容应包括: (1)工程概况 (包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等) 。 (2)灌浆工序、工艺和压力。 (3)灌浆材料及其品质。 (4)组织管理机构 (5)施工进度计划。 (6)机械设备配置与劳动力组织

(7)质量控制措施。 (8)灌浆计量设备与灌入量控制方法。 (9)作业原始记录资料收集与整理。 2.4承包人必须按合同要求配制技术人员和进场施工设备。运至施工现场用于灌浆作业的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其他辅助设备,必须经过检查、率定、安装调试并经监理工程师认证合格,方可使用。 三、施工过程监理 3.1帷幕灌浆工程是一项隐蔽性工程,质量的好坏直接影响工程的使用,况且灌浆结束后无法直观判断其质量,并且灌入量也难以控制。针对此,帷幕灌浆工程必须采取全过程的旁站监理,并要求每台灌浆设备安装自动计量装置。 3.2承包人必须按设计和灌浆试验确定的序次、孔距施放孔位,并在实地注明各孔序号与孔号。承包人应凭证开钻,即在钻孔前,承包人应及时通知监理工程师验收,同意后方可开钻。钻孔应按设计和监理审批的序次进行,未经设计修改或监理工程师的同意,承包人不得随意改变钻孔序次。 3.3钻孔作业中,承包人应对孔斜、孔深及时进行检查,保证钻孔质量,并认真填写钻孔班报。各孔终孔前,承包人应通知监理工程师参加终孔检查。检查时必须有钻孔原始记录,对于取芯钻孔(先导孔、检查孔),承包人还应及时填写岩心相关表”并出示保存完整的岩芯。终孔段必须报请监理程师参加进行测斜与方位角测定,并作好记录。 帷幕灌浆孔钻孔孔位偏差不得大于10cm,孔壁应平直完整。当孔深小于或等于60m时,其孔向偏差不得大于1.5%,孔深大于60m时,其孔向偏差不得大于2.0%。施工中应注意进行孔向测量,测斜宜在钻进5~ 10m量测一次,发现钻孔偏斜误差超过了误差限值,承包人应及时予以校正或重新钻孔。 钻孔遇有洞穴、塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆待凝处理后继续钻进。如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后再行钻进。

建筑防水工程监理实施细则

济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 防水工程监理实施细则 编制单位:山东建院工程监理咨询有限公司 仁恒世纪花园监理项目部 编制日期:2018 年 3 月日

监理细则报审表 工程名称:济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 我项目部已根据监理合同、监理规划的有关规定完成了济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目防水工程监理实施细则的编制,请总监理工程师予以审核 批准。 编制人: 日期:年月日 审批意见: 项目监理机构(章):仁恒世纪花园监理项目部 总监理工程师: 审核日期:年月日

目录 一、工程概况及特点 (5) 二、专业工程特点 (8) 三、编制依据 (8) 四、监理工作流程 (8) 五、建筑防水工程监理预控的内容 (9) 六、建筑防水工程监理质量控制要点 (10) 1、基层控制要点 (10) 2、防水层施工作业条件控制要点 (11) 3、刚性防水层施工要求: (12) 七、建筑防水工程施工质量验评标准 (13) 1、地下卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 2、屋面卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 3、防水涂料施工质量检验评定标准 (15) 4、聚合物水泥防水层的质量检验评定标准 (15) 八、建筑防水施工质量通病 (15) 1、材质及试验通病 (15) 2、基底(层)质量通病 (16) 3、卷材、涂膜材料防水施工质量通病 (16) 4、防水混凝土施工质量通病 (17) 5、聚合物水泥防水层施工质量通病 (19)

建筑防水工程监理实施细则 一、工程概况及特点 1.1 工程概况 工程名称平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目工程地点经十东路北侧、奥体西路以西 工程性质群体住宅工程 建设单位济南安齐房地产开发有限公司 监理单位山东建院工程监理咨询有限公司 设计单位山东同圆设计集团有限公司 勘察单位山东正元建设工程有限责任公司 承包单位龙信建设集团有限公司 质检单位济南市工程质量与安全生产监督站 开工日期2018年3月 1 日 竣工日 期 年月日竣工工期 天 质量目标合格合同价款承包方式总承包 1.2 工程简介 本项目地处经十东路北侧、奥体西路以西、规划 2 号路以西、规划 1 号路以北 本项目总建筑面积约89616.8㎡,其中地下面积6497.09,㎡地上面积83119.71 ㎡. ,高层住宅6#、7#、9#、10#、12#、13#、15#、18#共计8 栋楼,商业8#、11#、 14#、17#共计4 栋,会所一座,地下车库一个,换热站一座。 楼号建筑面积建筑 层数 建筑 高度 消防 定性 主要结 构类型 结构设计 使用年限 抗震防裂 度 防火等级防水等级 6# 13047.08 17 51.2 二类高 层住宅 剪力墙50 年七度二级一级5

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

屋面防水监理细则

屋面防水工程质量监理实施细则 一、工程概况 1、建设单位:港铁物业发展(深圳)有限公 司 2、设计单位:深圳市华阳国际工程设计有限公 司 3、施工单位:中建三局集团有限公 司 4、工程范围:白地(B01-B08及C01、C02)屋 面 5、工程内容:屋面防水工 程 6、施工工 期: 二、编制依据 1、本工程项目的监理规划; 2、监理合同及其他建设合同; 3、施工图设计图纸及设计变更、图纸会审等资料; 4、国家、地方法规、规范、标准等;

《屋面工程技术规范》GB50345-2004 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ-19-2006 深圳市《建筑防水工程技术规范》SJG19-1010 5、批准的工程建设文件; 6、业主合理要求; 7、招投标情况; 8、其他。 三、屋面防水工程质量目标 1、屋面工程各子分部工程和分项工程 屋面工程各子分部工程和分项工程的划分表3-1 2、.屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合下列规定: (1)卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面应按屋面面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。

(2)接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。 (3)细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查。 3、屋面防水分部工程质量目标 屋面防水分部工程质量目标表3-2 四、屋面防水分部工程特点及监理工作重点 1、本项目屋面防水等级为I级,防水使用年限20年。 2、屋面工程施工前,监理、施工、设计单位应进行图纸会审,并应在此基础上由施工单位编制屋面工程方案或技术措施,监理审核。

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则 一.工程概况 工程名称:昆山首创奥特莱斯中地块住宅项目(二期)工程 建设单位:首创(东兴)房地产开发有限公司 设计单位:苏州中海建筑设计有限公司、上海结建明防建设设计有限公司、江苏苏鑫装饰有限公司 勘察单位:昆山华一岩土勘察工程有限公司 监理单位:昆山沿沪建设项目管理有限公司 施工单位:红阳建工集团有限公司 建筑面积:约161344万平方米。 结构类型:框架结构。 二.编制依据 2.1工程设计施工图、设计交底及图纸会审纪要; 2.2《地下工程防水技术规范》(GB50108-2012); 2.3《地下防水工程质量验收规范》(GB20208-2012); 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2.5《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 2.5《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 2.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.7现行有关规范及规定。 三 .防水工程检验批的划分 3.1挡土墙、车库屋面按施工流水段划分检验批。

3.2厨卫检验批的划分按每六层划分为一个检验批,屋面按不同屋面高度划分检验批。 3.3电缆沟、地沟、集水坑等按不同楼栋号划分。 四 .防水工程的质量监理 4.1防水工程施工前,施工单位应根据图纸会审及相关技术要求,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制防水工程的施工专项方案。经业主及监理公司审核批准后,方可实施。 4.2防水工程必须由相应资格的防水施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或指定单位颁发的职业资格证书。 4.3防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的三检制度,并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 4.4防水工程所用防水材料,应有产品的合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。对进场的防水材料应按有关规范的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料不得在工程中使用。 4.5有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板接点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向以铺涂,并超过套管的上口,在靠近墙面处,应高出面层200~300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加附加防水隔离层。 4.6厨卫间或有防水要求的建筑地面,必须设置防水隔离层,楼面四周除门洞外应做砼翻边,其高度不应小于200mm,施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。防水隔离层严禁渗漏,坡向正确,排水通畅。防水材料

水泥搅拌桩止水帷幕监理细则修订稿

水泥搅拌桩止水帷幕监 理细则 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

上海新高桥开发有限公司 高桥新城B-3地块商品房项目 水泥搅拌桩止水帷幕 监理实施细则 监理单位(章):上海三凯建设监理有限公司高桥新城B-3地块商品房项目监理机构 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

水泥搅拌桩止水幕监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:上海高桥新城B-3地块商品房项目; 2、设计单位:中建国际(深圳)设计顾问有限公司; 3、建设单位:上海新高桥开发有限公司; 4、施工单位:上海住总集团建设发展有限公司 5、监理单位:上海三凯建设监理有限公司; 6、工程建设地点:东至张杨北路、南至夏碧路、西至莱阳路、北至春晖路 二、工程建设规模 用地面积:27227平方米 居住户数:314户; 地上计容积率建筑面积:平方米; 地上不计容积率建筑面积:平方米; 住宅建筑面积:平方米; 多层住宅建筑面积:平方米; 高层住宅建筑面积:平方米; 配套商业建筑面积:平方米; 配套公建建筑面积:平方米; 地下建筑面积:平方米; 地下机动车库:平方米; 1#-8#楼(住宅),9#楼(工建配套),南门卫,西门卫,人防地下车库及室外总体。 二、水泥搅拌止水帷幕工程设计要求:

1.由于施工场地的限制,靠北面近高宝路设计采用双轴水泥土搅拌桩。双轴水泥搅拌桩Φ700@950双轴水泥土搅拌桩,桩深。水泥搅拌桩的水泥掺量为13%,在暗浜区域,水泥搅拌桩水泥掺量应增加至16%,并设计轻型井点降水。 三、监理依据: 1、基坑围护设计方案,以及有关图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等。 2、工程招标文件、合同及补充协议。 3、上级及国家政府机关颁发的施工规范、规定。 4、国家及上海市施工验收规范。主要包括: 《地基与基础工程及验收规范》GBJ202-83 上海市标准《地基处理技术规范》DBJ08-40-94 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《软土地基深层搅拌桩加固技术规程》YBJ225-91 5、经审批的施工组织设计、施工方案等。 四、监理目标 1.质量目标: 一次验收合格。 2.进度目标: 力争在业主计划工期内竣工。 3.安全监理目标: 无重大安全事故和管线事故,争创市级文明工地。 五、监理准备工作 围护结构施工前,监理组向公司办公室提供资源配备申请,包括与本工程相配套人员、检测设备、规范、标准图集等。 监理组熟悉施工图纸、地质勘察资料及国家、上海市相应的规范标准等。 编写水泥搅拌桩止水帷幕监理细则并进行交底。

第章水泥灌浆工程监理实施细则

第章水泥灌浆工程监理实 施细则 Final approval draft on November 22, 2020

水泥灌浆工程监理实施细则 总则 (1)本细则的编制依据: 1)工程施工合同文件、质量监理合同文件。 2)SL62-94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。 3)设计图纸、技术要求及其他有关规程、规范。 (2)本细则适用范围: 1)钻孔。包括灌浆孔、检查孔、观测孔和排水孔的钻孔,以及钻孔和灌浆所需进行的取芯和试验,钻孔冲洗、压水试 验、灌浆前孔口保护和孔口管埋设等全部钻孔作业。 2)灌浆。大坝和溢洪道固结灌浆,大坝帷幕灌浆、导游洞堵头段回填灌浆、固结灌浆以及其他水泥灌浆。 14.2施工准备工作监理 (1)工程承建单位应在灌浆工程实施28天以前,根据设计文件和合同技术规范要求,选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。灌浆试验地区或部位、试验大纲均应事先报经监理机构批准。 (2)灌浆试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理机构审批。其内容应包括: 1)施工工序、施工工艺及方法与采用的设备。

2)材料及品质、材料的适用性、浆液配比及开灌水灰比,试验部位的可灌性。 3)根据各类岩性地质构造及渗透性等所确定的随孔深而增加的灌浆压力等有关建议。 4)特殊部位和特殊孔的处理方法。 5)抬动变形观测成果分析。 (3)承建单位应在灌浆作业开工的28天以前,根据灌浆试验成果和监理机构审批意见与设计、规范要求,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理机构批准。其内容应包 括: 1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等)。 2)灌浆工序、工艺和压力。 3)灌浆材料及其品质。 4)施工进度计划。 5)机械设备配置与劳动力组织。 6)质量保证措施。 7)钻孔灌浆计量设备(包括自动记录仪、压力表、抬动监测仪、比重计等的规格型号、性能、生产厂家)。 8)作业原始资料收集与整理。 9)施工安全与环境保护措施。

防水工程监理实施细则

A.0.4 徐圩新区地下综合管廊一期工程 监理实施细则 (防水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作要点 六、监理工作的方法及措施 七、安全文明施工监理

徐圩新区地下综合管廊一期工程防水工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段 2、建设单位:江苏方洋物流有限公司 3、设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 4、施工单位:嘉盛建设集团有限公司 5、工程地点:连云港市徐圩新区 6、设计使用年限:100年 7、工程概况:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段,自A1+140至A8+434,全场约7294米。综合管廊布置在江苏大道西侧绿化带下方,综合管廊设四仓。拟容纳的管线包括给水、再生水、污水、燃气、热力、220kv、110kv、和0kv 电力、通信等市政管线。防水等级为二级,变形缝处1米内防水等级为一级。变形缝部位采用带钢边橡胶止水带、聚硫密封胶等,主体结构底板、壁板和顶板采用自粘胶膜防水卷材,水平施工缝采用钢板止水带。 二.编制依据 1、工程设计施工图、设计变更、设计交底及图纸会审纪要; 2、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5、《建设工程监理规范》 GB50319-2013 6、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000 7、《地下建筑防水构造》10J301

止水帷幕监理细则

汉拿香邑花园三期工程 止水帷幕施工监理细则 监理工程师(编制)总监理工程师(批准) 北京建工京精大房工程建设监理公司 汉拿香邑花园项目监理部 2012年8月

错误! 未定义书签。 二、止水帷幕工程设计 错误! 未定义书签。 三、监理细则编写依据 错误! 未定义书签。 四、水泥搅拌桩止水帷幕 错误! 未定义书签。 监理内容 错误! 未定义书签。 搅拌桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 质量控制点的设置 错误! 未定义书签。 施工质量预控制 错误! 未定义书签。 搅拌桩施工过程质量监理 错误! 未定义书签。 竣工后质量控制 错误! 未定义书签。 五、高压旋喷桩 错误! 未定义书签。 旋喷桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 设置质量控制点 错误! 未定义书签。 施工质量控制 错误! 未定义书签。 施工过程控制 错误! 未定义书签。 安全文明施工监理控制要点 错误! 未定义书签。 目录 一、工程概况:

、工程概况:工程名称:汉拿香邑花园三期工程建设单位:汉拿(天津)房地产开发有限公司设计单位:天津市房屋鉴定勘察设计研究院监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程位于天津市东丽区成林道北侧,西至登州路,东侧为昆 俞路,北至程州路。建筑面积山2,住宅部分地上13层的为短肢剪力墙结构(5#?8#, 12#?15#, 19#?21#楼),层高,檐口高度;地下车库为框架板柱结构,层高,停车数为248辆。建筑防火等级二级,住宅主体地下室和地下车库防火等级为一级。屋面、地下室防水等级 为二级,配电间等电气房间及地下室住宅主体外种植顶板防水为一级。抗震设防烈度为七度;基坑安全等级为二级;使用设计年限年。 50二、止水帷幕工程设计 水泥搅拌桩止水帷幕采用双轴搅拌机施工, 单轴搅拌直径700mm, 单排水泥搅拌桩组间咬合200m组内咬合200mm搅拌桩使用级矿渣硅酸盐水泥,水泥参入比不小于15%。水泥搅拌桩与一二期交界处增加高压旋喷桩封闭。 附止水帷幕平面、剖面图:

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作的控制要点及目标值 六、监理工作的方法及措施 七、安全文明施工监理

一、工程概况 1、工程名称:中复光华城3#地块 2、工程地点:学海路东侧 3、各参建单位: 建设单位:蚌埠中复科技投资有限公司 设计单位:上海思纳建筑规划设计有限公司 监理单位:上海恒华建设监理有限公司 总承包单位:苏通建设集团有限公司 4、工程概况: 4.1本工程总建筑面积总建筑面积:275488.94㎡;地上建筑面积:220233.41㎡;地下建筑面积:5525 5.53㎡。 4.2建筑分类:住宅及所有地下室为一类建筑,耐火等级为一级;沿街商业服务网点为多层建筑,耐火等级为二级。 4.3建筑层数:1#-12#楼为30层建筑高度92.5m,13#-17#楼为24层,建筑高度7 5.1m;±0.000相当于绝对标高1#、2#、3#为2 6.65m,4#为26.9m;5#~12#为:2 7.2m;13#~17#为27.1m。 4.4结构形式:高层住宅主体为剪力墙结构,沿街商业服务网点为钢筋混凝土框架结构;抗震设防烈度:7度。 4.5地下室建筑防水等级二级,地下室防水混凝土抗渗等级P6;地下车库种植顶板防水等级为一级,地下室内设备用房及居住建筑的地下用房防水等级为一级;屋面防水等级为一级,防水层耐用年限15年。 二.编制依据 2.1工程设计施工图、设计变更、设计交底及图纸会审纪要;

2.2《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 2.3《地下防水工程质量验收规范》(GB20208-2002); 2.4《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 2.5《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 2.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.7现行有关规范及规定。 三、专业工程特点: 1、本工程地下室的侧壁及顶板防水采用SBS改性沥青防水卷材,该产品具有良好的防水性能和抗老化性能,高温不流淌,低温柔性好,不脆裂、拉伸强度和延伸率高,耐疲劳、抗老化、韧性强、施工操作简便、环境适应性广等特点,适应于地下室防水施工。 2、地下室底板部位防水工程采用防水砂浆施工。施工中必须严格控制防水砂浆中防水剂的掺入量。 3、铺贴防水卷材的基层表面必须平整、牢固、清洁、干燥,并经验收合格。 4、基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 5、基层应保持干燥,局部渗水部位用堵漏剂封堵。基层干燥程度的简单控制方法为:剪一块1200*1200防水卷材,空铺在基层,放置3~4h后,掀开观察,卷材表面及基层无水印即为合格。 6、基层与立面的转角处,如阴阳角、管根、预埋件等部位应用水泥砂浆抹平成半径25mm的圆弧。 7、基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分应铲除干净;阴、阳角等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。穿过地面或墙面的预埋管件、变形缝、后浇带等处必须符合设计和规范的规定。在铺贴防水卷材前进行隐蔽工

相关文档