文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机规程

发电机规程

发电机规程
发电机规程

1发电机概况

我公司2台660MW发电机采用由哈尔滨汽轮发电机有限公司引进美国西屋技术生产的汽轮发电机组,型号为QFSN-660-2,排列方式为室内纵向顺列布置,标高为13.7m。发电机的冷却方式为水、氢、氢。发电机的励磁型式为发电机出口接带励磁变的全静态励磁系统。

该发电机转子采用国内有成熟经验的气隙取气冷却方式,其他主要结构均保留西屋公司原有的成熟可靠结构,如穿心螺杆、磁屏蔽、分块压板固定的定子铁芯、上下层不同截面的定子线圈、刚-柔结构的定子端部固定、端盖式轴承、可倾瓦式、双流双环式密封瓦等以保证足够的运行可靠性。

发电机型号QFSN-660-2所代表的意义是:额定功率660兆瓦、二极水氢氢汽轮发电机。

QF——代表汽轮发电机

S——代表定子水内冷

2——代表2极

N——代表氢内冷

2发电机设备规范

附表

表1 发电机技术数据表

3发电机投运前的准备

1)汽轮发电机组油系统正常,不应有漏油现象, 各设备完好,油箱油位正常。检查冷油器出油温度,如果油温过低,将冷油器进水门关闭,出水门可在开启状态。冬季可适当提前投运电加热器预先加热。

2)检查发电机密封油系统正常。根据需要,进行氢置换。

3)检查发电机内冷水系统及氢气系统正常。

4)新装或吊芯检修后的变压器投运前经试验、合格。

5)投运前发电机碳刷的检查:

A)停机期间应取出电刷,以避免集电环的电腐蚀。

B)新电刷使用前必须研磨,使之与集电环轮廓相匹配,严禁电刷与集电环之间形成线接触或点接触。最好用外包砂纸的与集电环等直径的圆桶,沿转子旋转方向研磨电刷,如何用刀刮去电刷表面的沙粒,确保电刷不埋入沙粒。

C)导电配合面上堆积的任何氧化物可以用砂纸清除。

D)新电刷与刷盒的间隙是40-250微米。

E)弹簧压力是12-16N。

4发电机并网条件

1)确认汽机转速稳定在3000r/min,DEH系统运行正常。

2)汽机空负荷运行时各控制指标均无异常变化,辅机运行正常。

3)机组在3000r/min下进行的试验工作已结束。

4)蒸汽参数稳定。

5)锅炉燃烧稳定。

6)锅炉启动旁路系统正常。

7)应具备的条件

A)发电机声音正常,振动不超过0.125mm。

B)发电机冷却系统运行正常,无漏油、氢、水的现象。

C)调节氢气冷却器的冷却水量,投入氢温控制自动,冷氢设定值为45℃。

D)调节发电机定子冷却器出水温度,投入定子冷却水温控制自动,设定

值为46℃。

E)确认氢侧和空侧密封油冷却器出口油温在40℃—49℃之间。

F)确认发电机内氢气压力为0.5MPa左右,纯度为96.5%以上。

G)发变组出口断路器SF6气压正常,操作电源已送电。

H)发变组所有保护按照规定投入,试验正常。

I)发变组同期回路进行检修或同期装置更换部件,必须做假同期试验正

常。

J)发变组出口隔离开关合上。

5发电机停运后的保养

1)发电机内仍有氢气时密封油系统应连续运行,有关报警系统应投入。

2)停机期间发电机内充满氢气时,应保持机内温度≥5℃以及较低的湿度,以免机内结露。

3 )密封油冷却器出口油温应控制在27℃—52℃。

4)维持氢气纯度在96%以上,当氢气纯度低于96%时,应排污、补氢置换至合格。

5)定期检查定子冷却水导电率,应维持不超过1.5μS/cm。

6)发电机环境温度应维持5℃以上。

7)当发电机运行超过2个月,如遇停机机会,应对定子绕组进行正反冲洗,以确保水回路的畅通。

8)长期停运,应进行气体置换。

6事故处理

6.1 发电机有下列情况之一时,应紧急解列发电机

6.1.1 机组故障,保护或开关拒动。

6.1.2 发电机内有摩擦、撞击声,振动超过允许值。

6.1.3 发电机机壳内氢气爆炸、冒烟或着火。

6.1.4 发电机出口PT或CT冒烟或着火或爆炸。

6.1.5 发电机励磁变发生冒烟着火时。

6.1.6 大量向发电机内漏水、漏油。

6.1.7 发电机漏水且伴随有定、转子接地。

6.1.8 发电机定子线圈冷却水中断30秒或定子冷却水出水温度达90℃。

6.1.9 发变组主开关以外发生短路,定子电流表指向最大,电压严重降低,发电机后备保护拒动。

6.1.10 发生需要紧急停机人身事故。

6.1.11 机炉故障需要紧急停机。

6.2 发电机发生下列条件时,应申请停机

6.2.1 发电机由于某种原因造成无主保护运行(因工作需要短时停一套保护并能很快恢复,并有相应的措施除外)。

6.2.2 发电机层间温度大于90℃或线棒出水温度大于90℃,确认测温元件无误时。

6.2.3 转子匝间短路严重,转子电流达到额定值,无功仍然很小。

6.2.4 发电机铁心温度大于130℃,确认测温元件无误时。

6.2.5 发电机定子线棒出水温差大于12℃或线棒层间温差大于14 ℃,确认测温元件无误时。

6.3 发电机内有油水

6.3.1 事故现象:

1)报警窗显示“泄漏”。

2)CRT画面上检漏装置报警。

6.3.2 事故原因:

1)发电机油氢压差阀故障,导致油氢压差过大,密封油进入。

2)发电机密封油回油不畅。

6.3.3 事故处理:

1)汽轮机在起动或正常运行中,当出现发电机泄漏报警应立即检查发电机油氢压差阀调节状态是否正常,如不正常进行手动调节,然后再进一步分析原因。

2)就地检查发电机油氢压差阀氢油信号管、门是否正常,如不正常联系热控处理。

3)就地及时排污,若发电机氢压过低应及时进行补氢。

4)严密监视发电机氢纯度是否合格,并能做到及时补排,联系检修共同处理。

5)汇报值长,必要时可降负荷运行。

6.4发电机各部分的温度超过规定值

6.4.1 事故现象:

1)DCS报警窗报警。

2) 发电机定子线棒温度异常。

3) 发电机内冷水温度异常。

4) 发电机冷、热氢气温度异常。

6.4.2 事故原因:

1)发电机定子内冷水系统异常。

2)发电机氢冷系统异常。

3)发电机铁芯硅钢件部分短路。

4)发电机三相电流不平衡。

5)温度元件失灵。

6.4.3 事故处理:

1)监视发电机各部温度及各参数,确定异常参数的变化趋势。汇报值长。

2)发电机温度的任何突然改变、不稳定、或继续增加都说明情况异常,应立即降负荷,控制各部温度不超过规定值。

3)检查三相电流是否超过允许值,不平衡度是否超过允许值,如有三相不平衡电流按发电机三相电流不平衡处理。

4)发电机冷、热氢气出口风温度高,应检查氢冷却器系统,其冷却器的冷却水流量是否正常,如氢气冷却器冷却效率低,应检查冷却器内有无空气和堵塞。

5)发电机冷、热氢温度明显升高时,还应怀疑到铁芯硅钢件部分短路引起的可能性,如果冷氢温度自动调节不正常,应改用手动调节;如果是铁芯硅钢件部分短路应降负荷,作停机处理。

6)如发电机氢气压力低时,应查明原因并补氢。

7)定子线棒温度异常、定子内冷水温度异常,检查冷却水系统工作是否正常,如有异常进行调整。

8)若定子线棒某点温度突然明显升高时,除检查测温装置和测温元件外,如发现温度随负荷电流的减少而显著降低,应考虑到定子线棒通水支路会否有阻塞现象;此时应严格监视温度不超过正常运行值,当判明温度升高是由通水支路阻塞引起的,申请停机处理。

9)适当降低发电机无功负荷,但功率因数不得超过0.98(迟相),电压不得低于19kV。

10)查看相对应的出水温度及其它温度测点指示,进行核对,分析判断是否检测元件故障。

11)检查发电机测温元件接线端子板上的接线柱有无腐蚀、松动现象,以确定是否由其引起,如有异常通知检修处理。

12)适当降低发电机负荷,并加以稳定,观察其变化趋势,如在不同负荷工况下某元件始终显示异常,说明该热电偶及电阻元件可能损坏。

13)经上述处理无效或表明发电机内部异常时,应降低有功负荷,使温度或温差低于限额,并汇报值长,要求检修人员进行进一步检查确认。当发电机任何两个上层或下层线圈出水最高和最低温度温差达12℃,或任何线圈出水最高温度达90℃,或任何线圈层间最高最低

温度温差达14℃时(均确认测点及回路正常),应立即汇报值长,申请停机处理。

6.5发电机过负荷运行

6.5.1 事故现象:定子电流超过额定值。

6.5.2 事故处理:

1)发电机正常运行时不允许过负荷运行,只有在事故情况下允许短时间过负荷,但为防止发电机损伤,每年过负荷不得超过二次。其持续时间按下列规定:

2)当发电机定子电流超过正常允许值时,首先应检查发电机功率因数和电压,并注意过负荷运行时间,做好详细记录。

3)如系统电压正常,应减少无功负荷,使定子电流降低到允许值,但功率因素不得超过0.98(迟相),定子电压不得低于19kV。

4)如发电机电压低于19kV,不能减无功,应报告值长,降低有功负荷。

5)加强对发电机各测点温度的监视,当定子或转子绕组温度偏高时应适当限制其短时过负荷的倍数和时间。

6.6发电机漏氢

6.6.1 事故现象:

发电机氢压下降速度增快,补氢次数明显增加,补氢量增大。

6.6.2 事故处理:

1)汇报值长,立即寻找漏氢点并设法阻止漏氢的发展。

2)联系补氢,恢复正常氢压。

3)如氢压继续下降,补氢仍不能保持正常氢压时,则应降发电机负荷,使各部温度保持正常,并请示总工程师停机。

6.7发电机氢系统着火

6.7.1 事故现象:

1)氢气泄漏点发出轻微爆炸声,并有明火

2)发电机内部着火,有异常声音。

3)发电机内部各部温度升高。

4)发电机内部氢压波动较大。

6.7.2 事故处理:

1)采取措施,设法阻止漏氢。

2)停止向发电机补氢,用二氧化碳灭火。

3)若发电机内部着火、爆炸,应立即打闸停机、解列发电机,并排氢向发电机内充入二氧化碳灭火,并保持转子转速在300—500r/min。

4)维持发电机密封油及冷却系统正常。

6.8 发电机非同期并列

6.8.1 事故现象:

1)发电机各表计剧烈摆动。

2)发电机声音异常。

6.8.2 事故处理:

1)立即解列发电机,并对发电机进行全面检查,并进行必要的电气试验。

2)查明非同期并列的原因,检查发变组无异常,消除并确认无问题后,方可重新并列。

3)重新并列前必须使发电机零起升压,检查无问题后方可并列。

6.9 发电机变为同步电动机运行

6.9.1 事故现象:

1)发电机有功指示为负值,无功表指示通常升高。

2)系统频率可能降低,定子电流指示降低,定子电压、转子电压、电流表指示正常。

3)“逆功率动作”信号发出。

6.9.2 事故处理:

1)报警确认,汇报值长。

2)若逆功率保护动作发电机跳闸,检查确认厂用电切换成功。待查明原因,排除故障后,重新并网。

3)若逆功率保护未动作跳闸时,应立即将发电机解列。

6.10 发电机发生振荡或失步

6.10 .1 事故现象

1)发电机的有功、无功表指示在全范围内摆动。

2)发电机定子电流剧烈变化,有可能超过正常值。

3)发电机定子电压和500kV母线电压降低并剧烈变化,通常是降低。

4)发电机转子电压、电流在正常值附近摆动。

5)发电机发出节奏与表计读数摆动合拍的轰呜声。

6)可能发出发电机失步、失磁信号。

7)若同时有系统频率读数变化并摆动,而发电机电压、电流、有功摆动不剧烈则为系统振荡。

8)强励可能动作。

6.10 .2 事故处理

1)若振荡是由于发电机非同期并列或失磁引起,应立即将发电机解列。

2)若发电机运行中因系统故障引起发电机振荡,应尽可能地增加发电机的无功,提高系统电压,并适当降低发电机的有功负荷,将发电机拖入同步运行。

3)在AVR自动方式运行时,严禁干扰电压调节器工作,在AVR手动方式运行时,应尽可能地增加转子电流,直到允许过负荷值,此时,按发电机事故过负荷规定执行。

4)采取上述调整措施仍不能恢复同期时,应请示调度同意后,将机组解列。并及时调整频率与电压,按调令重新将发电机与系统并列。

6.11 发电机三相电流不平衡

6.11.1 事故现象:

1)当发电机负序电流达到8%额定电流值时DCS报警窗报警。

2)发电机转子温度升高。

3)机组振动。

6.11.2 事故原因:

1)机组内部故障引起。

2)厂用电系统缺相运行。

3)励磁系统交流侧缺相运行。

4)系统故障引起。

5)发电机出口CT及测量回路故障

6.11.3 事故处理:

1)报警确认,汇报值长。

2)对发变组进行全面检查。

3)在负序电流<8%额定电流值且定子最大电流未超过额定值时,允许连续运行。

4)当负序电流>8%额定电流值时,应向调度汇报,降低发电机无功负荷或有功负荷,将负序电流降至允许值范围内。

5)如果负序电流达到8.5%额定电流值时,负序保护将启动,延时将机组与系统解列,按事故停机处理。

6)若不平衡由于机组内部故障引起,则应停机灭磁处理。

7)若不平衡由厂用电系统、励磁系统缺相运行引起,应向调度汇报,并采取相应措施。

8)若发电机不平衡由系统故障引起,应立即汇报调度,设法消除。并在发电机带不平衡负荷运行的允许时间未到达之前,拉开非全相运行的线路开关,以保证发电机安全运行。

9)发电机在带不平衡电流运行时,应加强对发电机转子发热和机组振动的监视和检查。

6.12 发电机定子接地

6.12 .1 事故现象:

1)发出“发电机定子接地”信号报警。

2)故障录波器动作。

6.12 .2 事故处理:

1)汇报值长。

2)如保护动作发电机跳闸,按发电机事故跳闸处理。

3)如发电机未跳闸,应检查发电机有无漏水等故障,全面核对表计,如判明是发电机定子接地,应立即停机处理。

4)经检查判断接地点发生在发电机外部,则通知检修人员尽快设法消除。

6.13发电机电压回路断线

6.13.1事故现象:

1)有电压回路断线信号。

2)电压表、功率表指示下降。

3)PT高压熔断器熔断,可能有接地信号出现。

6.13.2事故处理:

1)记录时间,作为丢失电量计算的依据。

2)停用断线PT有关保护和自动装置。

3)检查PT一、二次回路,若一次熔断器熔断,应对PT进行检查,检查无异常后更换熔断器。

4)若二次侧小开关,更换二次侧保险。

5)应根据命令将励磁方式恢复到正常运行方式。

6.14 定子绕组进水压力低

6.14.1事故现象:

定子绕组进水压力低报警。

6.14.2事故处理:

1)检查阀门开启是否正确。

2)检查过滤器、水冷器是否堵塞并及时处理。

6.15 发电机定子线棒或导水管漏水

6.15.1事故现象:

1)定子线棒定子水压升高。

2)氢气漏气量增大,补氢量增大,氢压降低。

3)定子水箱压力升高。

6.15.2事故处理:

1)从发电机排污门放出液体化验,判断是否定子水泄漏。

2)检查定子水箱压力升高是否由发电机定子线棒或导水管漏水引起。

3)若确认发电机定子线棒或导水管漏水属实,则应立即解列停机。

6.16 碳刷发生火花的原因和处理

柴油发电机操作标准作业规程范本

工作行为规范系列 柴油发电机操作标准作业 规程 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27393柴油发电机操作标准作业规程 Standard operating procedures for diesel generator operation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.0目的 规范亚东物业管理服务有限公司所属管理处柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作柴油发电机。 2.0适用范围 适用于亚东物业管理服务有限公司所属管理处的各类柴油发电机的操作。 3.0职责 3.1维修部主管负责检查和监督本规程的执行情况。 3.2维修部电工依照本规程进行负责柴油发电机的操作。 4.0程序要点 4.1启动前检查 4.1.1检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内位置。

4.1.2检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右,不够加清水至上述位置。 4.1.3检查电池液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。 4.1.4检查电池电压是否在24伏左右,如偏低则更换新电池。 4.1.5清理发电机组现场,把有碍操作或运行的物品搬开,确保冷却通风道顺畅。 4.1.6确保柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 4.2钥匙启动控制屏柴油发电机启动、停机操作 4.2.1启动: 把钥匙从“0”位经过“1”位转到“预热”位,在预热位等7秒钟使空气预热,然后继续把钥匙放松,钥匙回复到“1”位; 钥匙在启动位置停留的时间最长不要超过5-7秒,如果在上述时间内柴油发电机不能启动,则应把钥匙立即回复到“0”位。间隔30秒钟后再行第二次启动,如果连续3次仍不能启动柴油发电机,则应查找原因并排除故障后才允许再

发电机操作规程管理制度范本

内部管理制度系列 发电机操作规程制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-28250发电机操作规程制度 Generator operation regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.0目的 规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作柴油发电机。 2.0范围 物业集团所辖物业富豪.潘达系列柴油发电机组的操作。 3.0职责 3.1值班机电工负责柴油发电机的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况。 4.0工作内容 4.1启动前的检查。 4.1.1检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内位置。 4.1.2检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右,不够加

清水至上述位置。若换水,一定要加注防锈水(加米高劲马一号)4瓶。 4.1.3检查电池液液位是否在极板面上15mm左右,不够加电解液至上述位置。 4.1.4检查电池电压是否在24V左右,如偏低则充电或更换新电池。 4.1.5清理发电机组现场,把有碍操作或运行的物品搬开,确保冷却通风顺畅。 4.1.6检查油箱中是否有足够的燃油以及燃油系统管路无渗漏,到引擎的管路是否畅通,如燃油存量过低添加进口或国产O#柴油。 4.1.7确保柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 4.2启动 4.2.1手动启动 a.在柴油机控制面板上把"MAN"(手动)/"AUT"(自动)/"TEST"(试验)置于"MAN"位上。 b.按下柴油机控制面板上的"START"按钮,即激发控制系统及启动系统,5秒后启动引擎,立即使"START"按钮复位,

柴油发电机安全操作规程

柴油发电机安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的±15%;频率变动范围不超过额定值±0.5,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 XX有限公司

小型发电机项目可行性研究报告

小型发电机项目 可行性研究报告 xxx实业发展公司

小型发电机项目可行性研究报告目录 第一章基本信息 第二章建设背景分析 第三章市场调研分析 第四章建设规划 第五章项目建设地方案 第六章项目工程方案分析 第七章项目工艺可行性 第八章项目环境分析 第九章职业保护 第十章风险应对说明 第十一章节能方案分析 第十二章实施安排 第十三章投资估算与资金筹措 第十四章经济效益分析 第十五章招标方案 第十六章评价结论

第一章基本信息 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx实业发展公司 (二)公司简介 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以 人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公 司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质 量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越 自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个 让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象! 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不 断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基 础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通 过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产 品可靠性。 (三)公司经济效益分析

上一年度,xxx科技公司实现营业收入12575.41万元,同比增长 13.42%(1488.22万元)。其中,主营业业务小型发电机生产及销售收入为11090.53万元,占营业总收入的88.19%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额2925.13万元,较去年同期相比增长580.28万元,增长率24.75%;实现净利润2193.85万元,较去年同期相比增长367.22万元,增长率20.10%。 上年度主要经济指标

柴油发电机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A17580 柴油发电机安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

柴油发电机安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.启动前的准备工作: (1)检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好; (2)操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; (3)向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20℃时,方可进行启动; (4)各系统管路闸门应处于工作位置; (5)传动机构的连接螺栓应紧固良好; (6)检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是

发电机安全操作规程完整

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 五、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 六、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整转速,在同步瞬间合闸。 七、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 八、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。

九、停机时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止运转。 十、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 十一、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。 十二、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 十三、机房内一切电器设备必须可靠接地。 十四、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 十五、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 配电室安全操作规程 1、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,必须具有劳动局和安检办颁发的电工操作证及技术等记证熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力;必须熟悉车间的电气线路和电气设备的种类及性能,对电气设备性能未充分了解,禁止违规作业。 2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,

柴油发电机组安全操作规程

柴油发电机组安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指 导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不 得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开 关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运 行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响?、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免 烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的土15%;频率变动范围不超过额定值土 0.5,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断 柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得 马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气 口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十^一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 电动葫芦安全操作规程 电动葫芦常用于单轨吊、旋臂吊和手动单梁行车上,由于其结构简单、制造和检修方便 、互换性好,操作容易,所以在工厂中广泛使用。如果它的安全装置不全,使用不当,会造成伤亡事故。因此,电动葫芦操作人员除按规定培训并持证操作外,还必须严守以下操作规定: 一、开动前应认真检查设备的机械、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等是否完好可靠。 二、不得超负荷起吊。起吊时,手不准握在绳索与物件之间。吊物上升时严防撞顶。 三、起吊物件时,必须遵守挂钩起重工安全操作规程。捆扎时应牢固,在物体的尖角角缺口处应 设衬垫保护。 四、使用拖挂线电气开关起动,绝缘必须良好。正确按动电钮,操作时注意站立的位置。 五、单轨电动葫芦在轨道变处或接近轨道尽头时,必须减速运行。 六、使用电动葫芦时不能频繁使用和反复频繁点动,否则可能会导致制动发热。

小型汽油发电机安全技术操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 小型汽油发电机安全技术操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4710-81 小型汽油发电机安全技术操作规程 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、使用前检查 1、检查机油,机油使用雅马哈专用机油或标号为SAE10W-30以上级别的机油; 2、使用90#以上汽油,根据所使用时间添加,最高加至油箱滤清器肩部,装好油箱盖; 3、检查各连接部件有无松动异常,机组各部件正常后方能启动机组。 二、安全注意事项 1、使用地点通风良好,以防止排出的废气中毒。 2、易燃、易爆物品应距发电机1米以外。 3、发电机停机后方能向燃油箱内加注汽油。 4、湿手不要触及发电机,以防触电。 5、发电机应可能接地。

6、发电机不要与其他电源相联并网。 7、两台发电机不要相互联接并网。 三、开机 1、起动汽油机前交流开关应向下置于关闭OFF 位置。 2、油箱开关置于开启ON位置。 3、将风门把手置于“关”的位置 4、缓慢拉动起动绳手柄,直至有拉紧感觉,然后再快速拉动起动手柄。 5、汽油机启动后,将风门置于“开”的位置,使汽油机保持平稳运转。 6、检查电压及机组运转是否正常,然后将电源开关置于向上打开ON位置开始供电。 四、停机 1、将交流开关向下置于OFF位置。 2、按下汽油机停机按钮STOP,直到汽油机停止工作。 3、风门把手恢复原位

柴油发电机运行规程(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 柴油发电机运行规程(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

柴油发电机运行规程(新版) 1.基本要求 1.1、实行值班制度,分管负责人每天定时巡查机房及机组设备。 1.2、每周至少空载试运行两次,每次10分钟,并检查电池液位、接线端子、外围设备运行情况,填写试运行记录表。 1.3、油箱内燃油应至少储备1.5吨,发现储备不足立即通知采购。 1.4、发电机带负荷运行时,每小时抄录运行数据一次。 1.5、当值电工每天打扫发电机房卫生一次,清洁机组及外围设备表面灰尘。 1.6、保持机房内的通风和照明设施良好,当值电工每天巡视完毕后填写巡视记录。 2.柴油发电机启动 2.1、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物。

2.2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。 2.3、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 2.4、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 2.5、检验配电柜的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 2.6、检查配电柜各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 2.7、启动排风机。 2.8、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。 3.并联供电 3.1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转正常。 3.2、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。 3.3、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。 3.4、观察同步指示器的指示灯及指针。 3.5、观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关。

备用柴油发电机安全操作规程示范文本

备用柴油发电机安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

备用柴油发电机安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目的 规范柴油发电机的操作,确保人员及设备安全。 操作规范 柴油机的操作应严格按厂家说明书要求且遵守《电业 工作安全规程》相关制度、规范。 启动前的检查 机油油位在标示刻度线以内,如不够加同型号机油至 标示线以内位置。 冷却液在水箱盖以下8cm左右,如不够加清水至上述 位置。 电池液液位在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至 上述位置。

电池电压在12V左右,如偏低则改换新电池或从厂用直流系统临时拉一路12V电源。 现场无杂物,冷却通风道顺畅。 柴油机排风口通畅。 停运15天以上的柴油发电机启动前还应查绝缘合格。 400V备用电源进线开关在断开位置。 柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 启动 2.1 在启动开关孔内插入钥匙,顺时针方向打到“ON”位置,此时预热指示灯亮起,持续约7秒后熄灭,然后顺时针方向转到“START”启动位置,令起动机带动发电机启动,最后松开开关即可。 3、柴油机启动后应立即检查柴油机运行是否正常,主要检查柴油机电压、频率、电流是否正常。 4、停止

柴油发电机操作规程

柴油发电机操作规程 一、启动前的检查 1、检查柴油机和发电机上有无其它异物。 2、检查水箱的水位高低和燃油的多少,如水位低于水位线必须加水,燃油低于燃油线必须加油。 3、检查储电池的开关是否闭合(应闭合)。 4、检查发电机配电箱总开关是否断开(应断开)。 二、启动 1、打开启动锁,按启动按扭,使发动机启动运转。发动机启动后,应调整调整器,使其运转在700/min以下,进行暖机(气温高于10℃可不进行)。 2、慢慢调整转速开关,使机组空载电压至400V,频率为50Hz。转动电压转换开关,检查三相电压是否平衡。 3、闭合发电机配电箱上主开关,机组将向负载供电。 三、机组的运行 1、发动机带载运行中应注意经常观察电气仪表(电流、电压、频率和功率)及发动机仪表盘各仪表的指示状况。根据规定要求,随时加以调整。 2、加、减负载应保持三相平衡。 3、按照发动机、发电机、控制屏等的使用说明的要求做好记录。 4、机组因故障停机或有异常声音时,应仔细查找故障原因,待故障排除后方可开机。 四、停机 1、机组停机前,应逐步卸去负载,然后使主开关处于分闸位置。 2、将转速开关慢慢置于“怠速”位置,使机组转速降至怠速。 3、待油温、水温降至40℃以下时,方可停机。 五、保养 1、在不长期使用的情况下,每半月合车一次,给蓄电池进行充电。 2、停机后,清洁柴油机部分和发电机部分。 3、新机维护

新机首次投入使用100h后进行 3.1 清洗曲轴箱、滑油箱、滑油过滤器并更换滑油。 3.2 擦除气缸头上平面的脏旧滑油。 3.3 检查各紧固件、松动情况。 4、日常维护 4.1 每24h应于气缸头罩壳上的两加油小孔,向进、排气阀处滴加滑油2—5滴,但不得多加,否则,能使气阀阀杆与导筒粘结,尤其是排气阀处,需在一定时间加些柴油或煤油。 4.2 注意检查各黄油滑脂情况,必要时应下旋加注或补充。 4.3 检查射油泵的滑油情况是否在规定平面。 4.4 每100h 4.4.1 旋转滑油过滤器盖上中心转轴数转。 4.4.2 清洗空气过滤器。 4.4.3 更换射击油泵滑油,以加至油尺标记为止。(此项可根据被柴油的稀释程度)。 4.4.4 旋开柴油过滤器下部的放污螺塞,放除积水和脏物。 4.5 检查各仪表是否工作正常。 4.6 消除日常所发生的故障并认真填入机器证明书。 5、一级技术保养 当柴油机累计工作300h后,除“日常维护”项目外,须增添下列项目: 5.1 清洗柴油示波器和喷油器进油管接之滤油器。 5.2 于滑油箱更换新滑油并清洗滑油示过滤器。 5.3 陆机须检查活络三角皮带的紧程度,必要时进行调整。 5.4 检查进、排气阀间隙,必要时时行调整。 6、二级技术保养 当柴油机累计工作1200h后,除按“一级技术保养”项目外,须增添下列项目: 6.1 检查各缸工作的平衡性,如条件具备而又必要时,可调整射油泵各缸喷油量均匀度。 6.2 拆下各气缸头,清除燃烧室积炭,检查进排气阀及充气阀密封锥面,不

小型水力发电机

斜击式小型水力发电机 斜击式小型水力发电机5KW,需要水头为15-50米左右,水流量为:0.047-0.014立方米/秒。可以选配永磁单相发电机和励磁三相发电机。斜击式小型水力发电机5KW配永磁单相发电机重量约为:150kg。 一、小型水力发电站简介:建微水电站是在有一定水头落差的地方,通过筑坝拦集小溪流水,通过管道等将水引入水力发电机组,推动水轮带动电机发电,然后通过输电线供给用电户。 二、斜击式水力发电原理:在有水落差比较高的地方,用水管将水从高处引往低处,由于水位差高,水产生比较高的压力,在高压力的作用下,水的流速非常快。在水轮机处装有圆形的小喷口,高压高速的水流喷射到斗状的叶片上带动水轮机高速旋转,从而带动发电机发电。在这里主要就是利用水的高压高速能量,因此,高落差非常重要。水位差,或者说水流落差,我们简称为水头。 三、功率计算:水流量和水头就可以决定安装发电机组的功率。水流量一般是指一秒钟内流出的水的体积。以立方米/秒为单位。理想理论上安装功率的计算公式为:水头(m)×流量(m3/s)×9.8=功率(KW)。实际上机组的效率并不是100%,因此要把机组的效率算上。一般水头我们以H来表示,流量以Q来表示,机组效率为η来表示,一般η取0.7左右。g表示重力加速度,功率以P来表示,那么安装功率的计算公式为:P = HQηg 例如:水流量为0.02m3/s,水头为10米高,那么可以安装的功率为: 0.02×10×9.8×0.7 =1.372(KW),即实际可以安装功率为:1千瓦左右。 流量比较难测量一般以估算法来测。首先估算出水的流速,然后再估算出水流的横截面积大小,即可算出水流量大小。 流量(m3) Q = Sv 其中S为横段面积(m2),v为流速(m/s) ①、首先测量得水沟的横截面积S,比如可量得水沟的宽、高粗略算出横截面积S,如要测得更准确,可对水沟的横截面积进行分割细分测得各小块面积,然后再相加得出总面积。 ②、水流速的测法,可直接丢一漂浮物在水面上,然后看它在一定时间内漂流过的路程,然后再计算出其1秒内流过的路程,即为水的流速。 ③、还可以用一个比较大的水桶来直接接水,然后计算出流量。 估测流量时,要多次测量取平均值,还要考虑到每个季节的水量变化情况。四、斜击式小型水力发电机结构:斜击式小型水力发电机是专门针对高水头设计应用的。一般用在水头为6米-50米之间。典型的应用场合如:高落差的小溪旁、小瀑布边、小山水边等。斜击式小型水力发电机构造非常简单,由两大部分组成:斗式水轮机和发电机同轴构成。详细结构说明参照图“斜击式小型水力发电机结构图”。 五、主要规格及技术参数

柴油发电机操作规程完整

柴油发电机操作规程 一、启动前的准备工作 1、检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好; 2、操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; 3、向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20℃时,方可进行启动; 4、各系统管路闸门应处于工作位置; 5、传动机构的连接螺栓应紧固良好; 6、检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位; 7、置离合器手柄于启动位置,并打开扫气泵的排污阀; 8、启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵,待循环水及油压符合要求时,一人操作,一人协助进行启动。 二、柴油机的启动和运行 1、停车超过24小时,须打开试动阀,并启动润滑油泵,长久停用(一般为七天)的发电机,励磁机应测量电机及操作回路的绝缘电阻符合要求。手动盘车转1~2圈,自由启动电机拖动柴油机空转数圈,以排出缸的油和水,然后关闭试动阀,方合好前离合器; 2、启动燃油泵,放出管路中的空气,其油压应在规定围之间,方可进行正式启动; 3、察看启动电源的电压是否正常后,按下“启动”按钮待柴油机着火后即松开。润滑油压力升到规定值以上时,停止启动滑油泵。并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器销钉; 4、不能启动时,应认真判明原因,原因不明,不应再次启动。连续起动不应超过三次,间隔时间不应少于2分钟,第三次仍不能起动时,应认真分析检查,确认排除故障后,允许第四次起动; 5、发电机启动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,严禁人体接触带电部分,如果需要带电作业,应遵守危险作业审批制度和电工安全操作规程;

6、在调整柴油机转速时,应注意发电机运转是否正常,滑环及整流子上的碳刷应无跳动,无冒火花现象,无异常声响,此外还要与电工人员配合。调整频率和电压,使之接近额定值; 7、当接到“准备并列”的信号后,发电机运转必须是正常、平稳的。而且达到频率相等,电压一样,相位相同,相序一致方能进行并列工作。并列时,以同步表为准,进一步调整转速,调节励磁。将电压和频率升至与系统电压、频率相接近。当自动励磁损坏改为手动时,其负载不宜过大,并随时监视有关工作参数。并列同步操作步骤如下: (1)合上发电机出线的刀开关; (2)若是三相四线制供电的发电机,应合上中性点接地刀闸; (3)合上同步指示开关,检验相序,进一步调节; (4)认真查看同步指示器信号,若基本同步,立即迅速合上主开关,向系统送电。 并列时采用自动准同期装置时,应参看说明书进行。采用手动准同期并列操作时,若发现同步表跳动(或不动),同步指示灯闪烁无规则(或亮度不变),不准合闸并列; 8、正常运行中,严禁使用故障停车开关或按钮,严禁擦试机组,如发现柴油机的超速保险装置脱开时,应通知电工人员卸除负荷,停车后,将超速保险恢复原位,然后再启动; 9、密切注意各种运行仪表,保护装置、绝缘监视和调速器的工作情况; 10、对于用压缩空气启动的气罐,应检查试验压力表和安全阀,是否保持灵敏可靠。 三、停车与维护保养 1、接到“准备解列”的信号,进行减速卸载。“解列后”使机器逐步减速降温,听机器有无异声并确定其部位和原因后停车; 2、正常停车关闭燃料泵(特殊情况可使用故障停车或紧急停车),关闭外循环水泵; 3、停车超过1小时以上时须进行甩车; 4、停车后,根据运行情况,进行维护保养,保持设备良好和清洁卫生; 5、每周至少一次对柴油机各运转部位进行一次全面检查,发现问题应及时处理。 四、注意事项

柴油发电机运行规程

柴油发电机系统柴油发电机组(GEP700—1)技术规范: 发电机规范:

柴油机规范:

电气性能: 发电机短时过载能力为150%额定容量,时间30s。 12小时内允许超载10%运行1小时。 蓄电池、充电器为浮充,电压低于25V时大电流恒充,高于25伏时改为小电流涓充,充电装置输入为220V交流电。 并网控制屏上设有四个切换开关: (1)、机组控制模式选择开关SW1有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择柴油发电机出口开关的控制方式。 (2)、系统控制模式选择开关SW2有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择启动柴油发电机的方式;“AUTO”为“远控”方式,“MAN”为“就地”方式。 (3)、并网系统模式选择开关SW3有“测试1”、“测试2”“自动”“试运行”、“OFF”位,用于有载试验、柴油发电机组备用、空载试转。

(4)、市电恢复选择开关SW4有“工作A”、“工作B”、“停止”位,用于选择保安A(B)段与工作PC A(B)段自动同期并列。 柴油发电机的运行方式: #1、#2机组各配置一台柴油发电机组,柴油发电机正常备用时,柴油发电机在“自动”位;并网控制屏上“并网系统模式选择开关SW3”在“自动”位,“机组控制模式选择开关SW1”在“AUTO(自动)”位,“系统控制模式选择开关SW2”在“AUTO (自动)”位。 每台机组有保安PCA段和PCB段两段母线,工作电源分别由380V工作PCA段和380V 工作PCB段供电,柴油发电机同时做为保安PCA段和PCB段的应急备用电源。 当任一保安PC段失电后,若另一保安PC段有电压,则发出信号并自动合上保安PC段联络开关;若无电压,则同时合保安PC段备用电源开关及柴油发电机配电盘进线开关,由保安变供电;若保安备用段无电压,则起动本机组的柴油发电机组,待转速和电压达到额定值后,合上柴油发电机出口开关及失电保安PC段备用电源开关,向失电的保安段供电。柴油发电机具有三次自启动功能,连续三次启动失败则发出失败信号,并闭锁自启动回路。 当保安段工作电源恢复后,若保安段由保安变带时,则采取先断后合的方法进行电源切换,具体为:先将保安段上所有负荷停运,退出此保安段失电联合此保安段联络开关、备用电源开关的联锁及压板,断开此保安段备用电源开关,再合上此保安段工作电源开关,再投入所退联锁及压板;若保安段由柴油发电机带时,则采取同期并列方式进行电源切换,详见柴油发电机组停运步骤。

柴油发电机组操作规程

柴油发电机组操作及并网运行规程 一、柴油发电机组自动状态 1、保持启动柴油发电机组的蓄电池组有电而且达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、柴油发电机组控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。 6、柴油发电机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、柴油发电机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 二、柴油发电机组手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。 2、检查柴油发电机组机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查柴油发电机组燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验柴油发电机组配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动柴油发电机组进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、柴油发电机组回复正

常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功 三、手动操作使柴油发电机组并网供电 第一回路、第二回路和发电机组高压出线开关必须电气闭锁。即只要一回路总控处于合闸状态,发电机组高压开关不能合闸;发电机组处于合闸状态,其它两回路总控不能合闸。 发电机组操作 1、待柴油发电机组的油温、水温、油压达到正常值,运转正常; 2、等柴油发电机组的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致; 3、把待柴油发电机组的同步器手柄打在“合闸”位置; 4、观察同步指示器的指示灯及指针; 5、观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关; 6、柴油发电机组进入运行状态,随后把其同步器手柄旋回“关断”位置; 7、如果同步器合闸后,同步器指针旋转太快或反时针旋转,则不允许并车,否则,将导致合闸失效; 8、手动并网成功后,应立即与低压配电房联系,落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再行操作; 配电室操作 1、配电室配电工拉开606#、963# 总开关柜上、下隔离,并加锁,挂“禁止合闸”牌,使两路进线电源不能反送电。 2、在确认不能反送电后,立即启动发电机组,操作人员严格执行操作规程。 3、在确认发电机组正常运转后,方可进行供电工作。合发电机低压开关,当机组高压进线柜电压显示正常后方可将转换开关打在“合闸”位置。

小型发电机安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 小型发电机安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

小型发电机安全操作规程(新版) 1开机前准备 1.1发电机摆放平稳、通风良好,以防止排出的废气中毒。 1.2清除发电机周围5米以内的杂物和易燃易爆物品。 1.3从燃油箱上部注口中加足油料。 1.4从油箱底部注口加足机油。 1.5检查空气滤清器是否堵塞。 1.6将发电机外壳接地,接地电阻不得大于4欧姆。 1.7检查输出导线和插头绝缘完好、无破损和短路,导线截面满足要求。 2启动发动机 2.1发电机应由熟悉其工作性能的人员进行操作。 2.2起动发动机前交流开关应向下置于关闭(OFF)位置。

2.3油箱开关垂直向下置于开启(ON)位置。 2.4启动向左搬动置于起动RVN位置。 2.5缓慢拉动起动绳手柄,直至感到有阻力为止,然后用力拉动起动手柄。 2.6汽油机启动后,将启动杆向右搬回原位,使汽油机保持平稳运转。 2.7打开风门开关,按照需要调节发电机输出,自动转换发动机的运转速度。 2.8关闭风门开关后,发动机按照恒定速度运转,保持额定输出。 3、送电 3.1待电压表指示正常,电流指示灯亮后,插入输出电源线插头,然后将电源开关置于向上打开ON位置开始供电。 3.2交流输出AC最大功率输出时间不得超过30分钟。 3.3按下直流保护器按钮,直流输出DC可给蓄电瓶充电(充电电压12伏,电流10安)。 3.4若发电机负荷超载,交(直)流保护装置会自动跳起,切断

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程 1、岗位安全职责 1.1.负责操作人员和机械设备的安全。 1.2严格按照安全技术交底和操作规程实施施工。 2、岗位任职条件 2.1接受过良好的专业安全技术及技能培训。 2.2持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1接受安全技术交底,内容清楚,包括:发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 3.2机房内一切电器设备必须可靠接地。 3.3机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 3.4房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 3.4发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 3.5移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 3.6发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中

的发电机不得使用帆布等物遮盖。 4、安全操作规程 4.1以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。 4.2发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 4.3启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 4.4发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 4.5发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 4.6准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 4.7接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整柴油机转速,在同步瞬间合闸。 4.8并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 4.9运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。

小型发电机安全操作规程

编号:SM-ZD-62915 小型发电机安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

小型发电机安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1开机前准备 1.1发电机摆放平稳、通风良好,以防止排出的废气中毒。 1.2清除发电机周围5米以内的杂物和易燃易爆物品。 1.3从燃油箱上部注口中加足油料。 1.4从油箱底部注口加足机油。 1.5检查空气滤清器是否堵塞。 1.6将发电机外壳接地,接地电阻不得大于4欧姆。 1.7检查输出导线和插头绝缘完好、无破损和短路,导线截面满足要求。 2 启动发动机 2.1发电机应由熟悉其工作性能的人员进行操作。 2.2起动发动机前交流开关应向下置于关闭(OFF)位置。

2.3油箱开关垂直向下置于开启(ON)位置。 2.4启动向左搬动置于起动RVN位置。 2.5缓慢拉动起动绳手柄,直至感到有阻力为止,然后用力拉动起动手柄。 2.6汽油机启动后,将启动杆向右搬回原位,使汽油机保持平稳运转。 2.7打开风门开关,按照需要调节发电机输出,自动转换发动机的运转速度。 2.8关闭风门开关后,发动机按照恒定速度运转,保持额定输出。 3、送电 3.1待电压表指示正常,电流指示灯亮后,插入输出电源线插头,然后将电源开关置于向上打开ON位置开始供电。 3.2交流输出AC最大功率输出时间不得超过30分钟。 3.3按下直流保护器按钮,直流输出DC可给蓄电瓶充电(充电电压12伏,电流10安)。 3.4若发电机负荷超载,交(直)流保护装置会自动跳起,切断输出电路。若减小负荷后,重新按下保护装置按钮

相关文档
相关文档 最新文档