电力建设工程预算定额说明

第四册送电线路安装工程(2006年版)

中国电力企业联合会发布

2007-03-01实施

目录

(第一章)工地运输 (3)

(第二章)土石方工程 (6)

(第三章)基础工程 (8)

(第四章)杆、塔工程 (10)

(第五章)架线工程 (10)

(第六章)附件工程 (12)

(第七章)电缆工程 (12)

(第八章)电缆排管工程 (13)

总说明

一、《电力建设工程预算定额(2006版)》共分六册,包括:

第一册建筑工程(上册、下册)第二册热力设备安装工程

第三册电气设备安装工程第四册送电线路工程

第五册加工配制工程第六册调试工程

二、本册为第四册《送电线路工程》(以下简称本定额)。适用于由送电端变电站(或发电厂)构架的引出线起至受电端变电站(构架或穿墙套管)的引入线止的35~750kV交流电力架空线路、±500kV直流电力架空线路和35~220kV电力电缆线路的新建、扩建工程。

三、本定额共分八章,依次为工地运输、土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程、附件工程、电缆工程、电缆排管工程,其中第八章电缆排管工程为参考定额。

四、本定额是根据国家和国家有关部门发布的设计标准、技术规程、规范、质量评定标准和安全技术操作规程,按正常的施工条件及合理的施工组织设计进行编制的。

1.依据中华人民共和国国家标准:

(1) GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范

(2) GB 50173-1992 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范

(3) GB 50233-2005 110~500kV架空送电线路施工及验收规范

(4) GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

2.依据中华人民共和国电力行业标准:

(1) DL/T 5146-2001 35kV~220kV架空送电线路测量技术规程

(2) DL/T 5122-2000 500kV架空送电线路勘测技术规程

(3) DL/T 5219-2005 架空送电线路基础设计技术规定

(4) DL/T 5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定

(5) DL/T 5130-2001 架空送电线路钢管杆设计技术规定

(6) DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程

(7) DL/T 5217-2005 220kV~500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定

(8) DL/T 5049-2006 架空送电线路大跨越工程勘测技术规程

(9) DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定

(10) DL/T 5168-2002 110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程

(11) DL/T 436-2005 高压直流架空送电线路技术导则

(12) DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

(13) DL/T 832-2003 光纤复合架空地线

(14) DL/T 788-2001 全介质自承式光缆

(15) DL/T 5161.5-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程第5部分:电缆线路施工质量检验(16) DL/T 5161.10-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程第10部分:35kV及以下架空电力线路施工质量检验

(17) DL 5033-2006 输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程

(18) DL 5009.2-2004 电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路

(19) DL 453-1991 高压充油电缆施工工艺规程

(20) DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分)

(21)SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程

(22)SDJ 277-1990 架空电力线路内爆压接施工工艺规程

(23)SDJJS 2-1987 超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则

3.参考中华人民共和国国家电网公司企业标准:

(1)Q/GDW 102-2003 750kV架空送电线路设计暂行技术

(2)Q/GDW 112-2004 750kV架空送电线路铁塔组立施工工艺导则

(3)Q/GDW 113-2004 750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则

(4)Q/GDW 115-2004 750kV架空送电线路施工及验收规范

(5)Q/GDW 121-2005 750kV架空送电线路施工质量检验及评定规程

五、本定额是编制送电线路工程初步设计概算、施工图预算的依据,编审标底和投标报价的参考依据。

六、本定额是按现阶段国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织进行制订的。除各章节另有具体说明外,均不因上述因素的差异而对定额进行调整或换算。

七、本定额是按下列正常的施工条件进行编制:

1.材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。

2.正常的气候、地理条件和施工环境。

八、关于人工:

1.本定额的人工包括基本用工和其他辅助用工,不分工种、等级,均以综合工日表示。

2.综合工日单价为电力行业定额基准工日单价,本定额为33.1元/工日。

九、关于材料:

1.定额中材料包括直接消耗在安装工作内容中的使用量和规定的损耗量,其中周转性材料按摊消量计入定额。定额中材料单价按照北京地区2006年一季度材料预算价格平均综合取定。

2.装置性材料见各章节附注内有关说明,使用时应按设计用量加施工损耗另计,施工损耗率见表1:

注 1. 裸软导线、地线按送电线路设计用量计算,其施工损耗率不包括线路弛度及跳线等长度。

2. 导线损耗率中不包括与电器连接应预留的长度。

3. 电力电缆和控制电缆损耗率中不包括备用预留的长度,以及因敷设有弯曲或有弧度而增加的长度。输电用电力电缆不计算施工损耗。

4. 拉线的计算长度应以拉线的展开长度(包括制作所需的预留长度)为准。

十、关于施工机械:

1.本定额施工机械台班中均已考虑了上下班用车。

2.各章中的施工机械台班均是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化程度综合取定的,如实际与定额不一致时,除章节另有说明外,均不作调整。

3.施工机械台班单价执行《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》。

十一、本定额的工作内容,除各章节已说明的工序外,还包括工种间交叉配合的停歇时间,施工地点转移

的时间(含上下班用车、材料看护),临时移动水、电源,配合质量检查和施工,施工地点范围内的材料(成品、半成品、构件等)、工器具和机具的运输等。

十二、本定额对部分材料及施工机械名称、规格作了简化或合并,以"综合"表示。对费用比重较小的消耗性材料和施工机械,本定额未列消耗量,但其费用均已计入材料费和机械费。

十三、套用本定额时,同一子目出现两种及以上调整系数,除章节内有具体规定外一律按增加系数累加计算。

十四、本定额不包括线路参数的测定和试运行工作。

十五、本定额均按平地施工考虑,如在其他地形条件下施工时,在无其他规定的情况下,其人工和机械可按表2地形增加系数予以调整。

注 1. 各种地形的定义:

(1)平地:指地形比较平坦广阔,地面比较干燥的地带。

(2)丘陵:指陆地上起伏和缓、连绵不断的矮岗、土丘,水平距离1km以内地形起伏在50m以下的地带。

(3)山地:指一般山岭或沟谷等,水平距离250m以内,地形起伏在50~150m的地带。

(4)高山:指人力、牲畜攀登困难,水平距离250m以内,地形起伏在150~250m的地带。

(5)峻岭:指地势十分险峻,水平距离250m以内,地形起伏在250m以上的地带。

(6)泥沼:指经常积水的田地及泥水淤积的地带。

(7)河网:指河流频繁,河道纵横交叉成网,影响正常陆上交通的地带。

2. 套用说明:

(1)编制预算时,工程地形按全线的不同地形划分为若干区段,分别以其工程量所占长度的百分比进行计算。

(2)在确定运输地形时,应按运输路径的实际地形来划分,人力运输的路径可以参考工程地形。

(3)在高山、峻岭地带进行人力工地运输时,其平均运距的确定,应以山坡垂直高差的平均计算斜长和地形增加系数计列,不得按实际的运输距离计算。

(4)凡有盘山公路可利用汽车进行工地运输的地形,作为山地论。

(5)凡同一地段内,"河网"与"泥沼"并存时,则仅可套用泥沼地形的增加系数,两者不可同时取用。

(6)西北高原台地沿线路平台长度2km以内的工程地形按"山地"论。工地运输地形则按运输路径的实际情况而定,上台运输按"山地"论;台上运输按"平地"论。

(7)在城市市区架空送电线路除人力运输外参考丘陵地形计算。

十六、定额中不按电压等级划分的项目均适用于各种电压;按电压等级划分的项目,实际遇到23kV、66kV、154kV电压等级时,可套用相应上一级电压的定额。

十七、定额中凡采用"××以内"或"××以下"字样者均包括"××"本身,凡采用"××以外"或"××以上"字样者均不包括"××"本身。

十八、本说明内未尽说明的,以各章节说明和附注为准。

(第一章)工地运输

一、本章包括:"人力运输","拖拉机运输","汽车运输","船舶运输","索道运输"。

二、定额包括的工作范围:工地运输是指装置性材料自工地集散仓库(材料站)运至沿线各杆、塔位的装卸、运输及空载回程等全部工作。

三、定额中各类材料的含义:

1."混凝土杆"是指以离心式机制的整根及分节混凝土杆、混凝土套筒及混凝土横担等。

2."混凝土预制品"是指以人工浇制、机械振捣的混凝土制成品或半成品,如底盘、拉盘、卡盘、叉梁、盖板等。

3."线材"是指导线、避雷线、耦合屏蔽线、拉线、电缆、光缆。

4."塔材"是指铁塔钢材。

5."钢管杆"是指以钢板压制、焊接形成的整根或分节钢管杆。

6."金具、绝缘子、零星钢材"是指金具、绝缘子、电杆用的横担、地线支架、拉棒、拉杆、抱箍、连接金具、防震锤、间隔棒、铸铁重锤、接地管(带)材、螺栓、垫圈等。

四、装置性材料的单位运输重量按表1-1计算:

2.W为理论重量。

五、其他说明

1.工地运输的平均运距以千米为单位。凡用汽车、船舶运输时,其平均运距不足1km者,按1km计算;用拖拉机、人力运输时,其平均运距保留二位小数。

2.船舶、拖拉机、汽车运输中均已综合考虑了车、船型式,路面、河流级别和一次装、分次卸等因素,使用定额时不得另行换算。

3.钢管塔按塔材机械运输及装卸相应定额乘以1.3系数。

4.采用张力架线,线材不计人力运输。

5.计算塔材装卸、运输重量时,铁塔用螺栓、脚钉、垫圈等计入塔材重量。

(第二章)土石方工程

一、本章包括:"线路复测及分坑","电杆、拉线塔、拉线坑、电缆沟的挖方(或爆破)及回填","自立式铁塔基坑的挖方(或爆破)及回填","接地槽的挖方(或爆破)及回填","岩石嵌固基坑爆破","坚土坑掏挖","挖孔桩基坑开挖","井点施工开挖及回填","排水沟开挖","尖峰及施工基面挖方"。

二、土、石质分类如下:

1.普通土:指种植土、粘砂土、黄土和盐碱土等,主要用锹、铲、锄头挖掘,少许用镐翻松后即能挖掘的土质。

2.坚土:指土质坚硬难挖的红土、板状粘土、重块土、高岭土,必须用铁镐、条锄挖松,部分须用撬棍,再用锹、铲挖出的土质。

3.松砂石:指碎石、卵石和土的混合体,各种不坚实砾岩、叶岩、风化岩,节理和裂缝较多的岩石等(不需要用爆破方法开采的),需要镐、撬棍、大锤、楔子等工具配合才能挖掘者。

4.岩石:指不能用一般挖掘工具进行开挖的各类岩石,必须采用打眼、爆破或部分用风镐打凿才能开挖者。

5.泥水:指坑的周围经常积水,坑的土质松散,如淤泥和沼泽地等,挖掘时因水渗入和浸润而成泥浆,容易坍塌,需用挡土板和适量排水才能施工者。

6.流砂:指坑的土质为砂质或分层砂质,挖掘过程中砂层有上涌现象并容易坍塌的土质,挖掘时需排水和采用挡土板或采取井点设备降水才能施工。不需排水为干砂坑。

7.水坑:指土质较密实,开挖中坑壁不易坍塌,但有地下水涌出,挖掘过程中需用机械排水才能施工者。

三、施工操作裕度按基础底宽(不包括垫层)每边增加量:

1.普通土、坚土坑、水坑、松砂石坑为0.2米。

2.泥水坑、流砂坑、干砂坑为0.3米。

3.岩石坑有模板为0.2米,岩石坑无模板为0.1米。

四、各类土、石质的边坡系数见表2-1。

各类土、石质的边坡系数

以下各计算公式中字母含义:

V--土、石方体积(m3);

h--坑深(m);

r--半径(m);

a(b)--坑底宽(m)[= 基础宽+2×每边操作裕度];

a1(b1)--坑口宽(m)[= a(b)+2×h×边坡系数]。

1.杆坑、拉线坑、塔坑的土、石方量

(1)正方体(不放边坡)(图2-1):V =a2 * h (m3)

(2)长方体(不放边坡)(图2-2):V =a *b *h (m3)

(3)平截方尖柱体(放边坡)(图2-3):V=h/3 *(a2+a*a1+a12) (m3)

(4)平截长方尖柱体(放边坡)(图2-4):V=h/6 *[ab+(a+a1)(b+b1)+a1b1] (m3)

(5) 圆柱体(不放边坡)(图2-5):V=π*r2*h (m3)

(6)圆柱体连平截圆锥体(不放边坡)(图2-6):V=πr2h1 +[πh2+(r12+r22+r1r2)]/3 (m3)

2.其他土、石方量的计算

(1)无底盘、卡盘的电杆坑:V =0.8*0.8 *h (m3) 如果h≥1.5米时,按放坡计算。

(2)带卡盘的电杆,如原计算坑的尺寸不能满足安装时,因卡盘超长而增加的土、石方量另计;

(3)电杆坑和拉线坑的土、石方量,未包括马道的土、石方量,需要时按每坑0.6 m3另行计算;

(4)接地槽土、石方量的计算:V=0.4×长度×槽深(m3)

(5)采用井点施工的土方量计算,按普通土计量原则执行。

3.尖峰及施工基面

尖峰及施工基面土、石方量计算,应按设计提供的基面标高并按地形、地貌以实际情况进行计算。常见的计算方法如下:

(1)塔位立于山坡的施工基面(图2-7)。

1)不放边坡部分的体积(ABCDEF体积):Va =l*n*h' (m3)

2)放边坡部分体积由三个部分组成(为放坡系数),即上坡方向体积(CDEFJK体积):V2=μh*h*n/2=μh2n/2 左右二侧(ADMJA+BCKNB)体积:V3=2*(μh*h*l/6)=μh2l/3

3)基面总体积:V=Va+V2+V3

2-9 施工基面(山脊)

(2)塔位立于圆形山顶上的施工基面(图2-8),(可接近似椭圆球体积的一半计算) V=πlnh/6

(3)塔位立于山脊上的施工基面(图2-9).由于山脊两侧坡度的陡缓不同,不按近似长方体体积计算,但应乘以小于1的修正系数K,一般取0.6~0.4。因而:V=Klnh+μhhn=Klnh+μh2n

式中:μ--边坡系数

六、其他说明:

1.各类土、石质按设计地质资料确定,不作分层计算。同一坑、槽、沟内出现两种或两种以上不同土、石质时,则一般选用含量较大的一种确定其类型。出现流砂层时,不论其上层土质占多少,全坑均按流砂坑计算。

2.挖掘过程中因少量坍塌而多挖的,或石方爆破过程中因人力不易控制而多爆破的土、石方工作量已包括在定额内。

3.接地槽土、石方量计算中,如遇接地装置需加降阻剂时,当设计无规定时,槽宽可按0.6米计算。

4.回填土均按原挖原填和余土就地平整考虑,不包括100米以上的取(换)土回填和余土外运。需要时可按设计规定的换土比例和平均运距,另行套用尖峰挖方和工地运输定额。

5.余土处理,一般工程不予考虑,需要时,可考虑余土运至允许堆弃地,其运距超过100m以上部分可列入工地运输。余土运输量的计算:

(1)灌注桩钻孔渣土:按桩设计零米以下部分体积(m3)×1.7t/ m3(其中0.2t/ m3为含水量)计算;

(2)现浇基础基坑余土:按设计零米以下部分混凝土体积(m3)×1.5t/m3;

(3)掏挖式、挖孔桩基础基坑余土:按混凝土体积(m3)×1.5t/ m3计算。

6.泥水、流砂坑的挖填方,已分别考虑了必要的排水和挡土板的装拆工作量,套用定额时,不再另计。

7.人力开凿岩石坑是指在变电所、发电厂、通信线、电力线、铁路、居民点以及国家级的风景区等附近受现场地形或客观条件限制,设计要求不能采用爆破的地方施工。

8.几种特殊条件的规定:

(1)冻土厚度≥300毫米者,冻土层的挖方量,按坚土挖方定额乘2.5的系数,其它土层仍按地质规定套用原定额。

(2)岩石坑挖填,如需要排水,可按挖填方(岩石)人工定额乘1.05的系数。

(3)在线路复测分坑中遇到高低腿杆、塔按相应定额的人工乘以1.5的系数,三联杆定额乘以1.5的系数;跨越房屋每处另外增加0.7工日计算。

(4)挖孔桩基坑、掏挖式基础基坑若是岩石地质的套用岩石嵌固基坑开挖的相应定额。(原只针对自立式铁塔)

(5)挖孔桩基坑、掏挖式基础基坑若是松砂石地质的按相应的挖孔桩基坑、掏挖式基础基坑坚土定额乘以1.3的系数。

(第三章)基础工程

一、本章包括"预制基础"、"现浇基础"、"岩石基础"、"灌注桩基础"、"打预制桩基础"、"人工挖孔桩基础护壁"、"护坡、挡土墙及排洪沟砌筑"、"混凝土基础防腐"、"拉线棒防腐"。

二、本章定额不包括桩基的检测。

三、预制基础

1.底盘安装定额中,如遇有绞结连接的底盘,每基应增加工日:单杆为0.37工日,双杆为0.74工日。

2."底盘安装"、"拉线盘安装"中的"每块重量",取每组各块重量加权平均的原则计算。三联杆的预制基础安装定额,套相应的单杆定额乘以2.5的系数。

3."底盘安装"、"拉线盘安装"定额中,如组合块数(每组或每基)超过子目的规定时可按相应组合块数对单块同重量的定额进行调整。

4.套筒安装定额中,已包括二次灌浆工作,但未包括基础的底盘安装。如发生时应另外套相应的底盘安装定额。

四、现浇基础

1.基础钢筋加工及制作不包括热镀锌。

2."现浇基础"定额中的基础垫层,如"铺石"、"铺石并灌浆"、"铺石并加浇混凝土"、"灰土垫层"定额,是以垫层的实际量为计算单位。对石灰、砂浆或混凝土的用量应按设计规定计算,如设计未作规定时,其石灰、砂浆的用量可以按垫层体积的20%计列,混凝土的用量可以按垫层体积的30%计列。

3."混凝土搅拌及浇制(包括商品混凝土浇制)"定额是按照有筋基础计算的,若为无筋基础时定额乘以0.95的系数。

4.混凝土现场浇制中,洗石、养护、浇模用水的平均运距按100m计算,如果运距超过部分可按每立方混凝土500kg 的用水量另套"工地运输"定额。

5.混凝土搅拌及浇制(包括商品混凝土浇制)系数调整见表3-1。

表3-1 混凝土搅拌及浇制(包括商品混凝土浇制)系数调整

序号名称调整系数说明

人工材料机械

1 高低腿基础 1.15 1 1.15

2 基础立柱为斜、锥形 1.25 1 1.25

3 基础是插入式角钢、斜式地脚螺栓 1.05 1 1.05

4 基础立柱、承台、联梁高出地面1.0m以上,需要搭设平台施工 1.2 1.2 1.2 计算立柱、承台、联梁部分工程量

五、灌注桩基础

1.灌注桩钻孔土质分类:

(1)"砂土、亚粘土":指亚砂土和中、轻亚粘土;

(2)"粘土" 指重亚粘土、粘土和松散的黄土;

(3)"砂砾土":指重亚粘土、僵石粘土,并伴有含量不超过20%、粒径不大于15cm的砾石或卵石;

(4)凡一孔中有不同土质时,应按设计提供的地质资料分层计算。

2.灌注桩基础定额中,不包括基础防沉台、承台和框梁的浇制工作,如有就另外套现浇基础定额。

3.灌注桩基础定额中未包括余土的清理,需要时另套相应的施工基面挖方和工地运输定额。

4.挖孔桩基础、掏挖式基础、岩石嵌固基础坑深5m以上套用桩基础混凝土浇灌定额;坑深5m以内套用现浇混凝土搅拌及浇制定额。

5.灌注桩基础钻孔定额孔径不足1m按1m计取,孔径超过1m按实际尺寸根据相邻定额布局按插值法进行调整。孔径超过2m按实际尺寸根据1.5m、2m步距按趋势外推法计算。

六、几种现浇基础超灌量的规定。各类现浇基础的超灌量应按设计规定执行,如设计无规定时,其超灌量为:

1.灌注桩基础:超灌量为设计计算量的17%;

2.掏挖式基础、岩石嵌固基础、挖孔桩基础:超灌量为设计计算量的7%;

3.岩石灌浆基础:超灌量为设计计算量的8%;

4.现浇护壁:超灌量为现浇护壁设计计算量的17%;

5.掏挖式基础、挖孔桩基础采用人工挖孔基础护壁时不计算超灌量。

七、预制桩基础

1.打预制桩的体积,按设计全长乘以桩的截面面积,扣除桩尖的虚体体积。

2.送桩按桩截面面积乘以设计桩顶面标高至自然地坪另加0.5m长度计算。

3.接桩按接头个数计算。截桩按根数计算。

八、护坡、挡土墙及排洪沟砌筑

1.护坡、挡土墙及排洪沟砌筑定额内未包括挖土工作,需要时另套用"土、石方工程"中排水沟挖方定额。

2.锥形护坡和挡土墙内侧如需要填土时,可套用"土、石方工程"中2.0m以内普通土定额和相应的运输定额。

3.浆砌护坡和挡土墙砌筑中的砂浆用量,应按设计规定计算,如设计未做规定时,其砂浆用量可为护坡和挡土墙体积的20%计列。

九、在施工中,存在预制基础和现浇基础时,造成跳跃施工,定额中的人工和机械可按基础总量(不含高塔基础、护坡、挡土墙及排洪沟砌筑、基础防腐)乘以跳跃施工1.02系数。

十、混凝土和砂浆用料按下列配合比计算

1.现浇混凝土配合比表见表3-2:

表3-2 现浇混凝土配合比表单位:m3

序号混凝土强度水泥强度等级水泥中砂碎石水备注

t m3 m3 t

1 C10 32.5 0.250 0.550 0.830 0.180 碎石粒径为40mm以内

2 C15 32.5 0.310 0.490 0.840 0.180

3 C20 32.5 0.34

4 0.460 0.850 0.180

4 C2

5 32.5 0.405 0.410 0.850 0.180

5 C30 42.5 0.383 0.420 0.860 0.180

6 C35 42.5 0.411 0.400 0.860 0.180

7 C40 42.5 0.460 0.370 0.860 0.180

8 C20 32.5 0.397 0.460 0.790 0.215 灌注桩用,碎石粒径为15mm以内

9 C25 32.5 0.470 0.400 0.800 0.215

10 C30 42.5 0.451 0.410 0.800 0.215

11 C35 42.5 0.479 0.400 0.800 0.215

12 C40 42.5 0.536 0.370 0.790 0.215

13 C45 52.5 0.512 0.390 0.790 0.215

2.砂浆配合比表见表3-3。

表3-3 砂浆配合比表

项目单位水泥砂浆

砂浆标号

M15 M10 M7.5 M5 M2.5

数量

32.5 水泥 t 0.445 0.331 0.268 0.210 0.150

中砂 m3 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180

水 t 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

(第四章)杆、塔工程

一、本章包括"混凝土杆组立"、"钢管杆组立"、"铁塔组立"、"高塔组立"、 "拉线制作及安装"、"接地安装"。

二、由于杆、塔形式不同,造成跳跃施工,可将定额的人工、机械按杆、塔总量(不含高塔及接地)乘以1.02的系数。

三、本定额不包括杆、塔上涂刷交通警示漆。

四、混凝土杆组立:

1.定额中"每基重量"系指杆身自重与横担、叉梁、脚钉(爬梯)、拉线抱箍等全部杆身组合构件的总重量,不包括底、拉、卡盘的重量。

2.定额以杆型和组合重量的形式表示,已综合考虑了各种电压等级、结构型式、杆高和施工方法。使用时,不能由于施工方法的不同而调整定额。

3.使用中如出现三联杆组立,可按每根单杆重量套用相应单杆定额乘以2.5的系数。

4.钢环连接定额只包括钢环的连接与防腐处理。

5.本定额不适用于组合杆重在17t或单杆高在42m以上的电杆组立。如需要时,应按批准的施工组织设计另计。

五、钢管杆组立:

1.定额中"每基重量"系指钢管杆杆身自重与横担、螺栓等全部杆身组合构件的总重量。

2.定额已综合考虑了各种电压等级、结构型式、杆高和施工方法。使用时,不能由于施工方法的不同而调整定额。

六、铁塔组立:

1.定额中"每基重量"系指铁塔总重量

总重量=∑(铁塔本身所有的型钢、连板、螺栓、脚钉、爬梯等)×(1+3%)【公式4-1】

其中:3%为塔材以大代小增加量,钢管塔不计列。

2.定额对直线塔与耐张转角塔、自立塔与拉线塔作了综合考虑,适用于全塔高在70米以内的各种形式的铁塔。

3.紧凑型铁塔、钢管塔组立,按相应的铁塔组立定额的人工、机械乘以1.1的系数。

4.混凝土塔的基础及筒身使用建筑工程预算定额中的基础和烟囱部分。塔头部分的支架及横担(型钢)的吊、组装未专列定额,需要时可按塔头的总重量(t)与塔全高(m)的乘积计算工程量,其基价按每吨每米

5.4元计算,其中人工费占38%,材料费占15%,机械费占47%,并按塔位的所在地另计地形增加系数。

七、高塔组立:

1.定额适用于塔全高超过70m的高塔组立。

2.对于全塔重平均超过1.2t/m时,相应定额人工费和机械费按超重系数调整。

超重系数=(设计重量t/m-1.2t/m)÷1.2t/m 【公式4-2】

3.对于铁塔全高超过195m时,以195m高塔组立定额为基数,人工费和机械费按超高系数调整。

超高系数=(设计高度m-195m)÷195m 【公式4-3】

4.定额中不包括航空标志(航空警示灯、涂刷标志漆等)安装。

八、拉线制作及安装:

定额对不同材质和规格已作了综合考虑,它适用于单根拉线的制作与安装,若安装"V"型、"Y"型或双拼拉线时,应按2根计算。定额内拉线上把高度按40m以内考虑,如超过40m时,按每增高10m乘以1.10系数,杆塔高不足10m 按10m计列。

九、接地安装:

1.定额中不包括接地槽的挖方和填方。

2.接地极长度按2.5m考虑,如长度超过2.5m时,定额乘以1.25系数。

3.接地极之间的连接套用相应接地体敷设定额。

(第五章)架线工程

一、本章包括:"光缆、导线、避雷线架设","光缆、导线、避雷线跨越架设","耦合屏蔽线安装","光缆测量与接续","拦河线安装"。

二、光缆、导线、避雷线架设。

1.定额分一般架设和张力架设两种,使用时应根据施工图设计要求套用。

2.定额按导线和避雷线截面设置子目,并已包括跳线绝缘子串安装,不列电压等级。

3.架线工程量以线路亘长为准,且悬挂点高差角在10°范围以内。

4.定额中导线是按三相的交流单回线路工程考虑。如遇下列情况时,按相应定额乘以系数调整:

(1)两相的直流线路工程可按同型号线材截面的定额乘以0.7的系数。

(2)同塔架设双回、多回线路工程和临近有带电线路架线施工,定额按表5-1系数调整,其中:临近有带电线路架线,边线平行接近的控制距离见表5-2。

5.避雷线及光缆架线单独施工临近有带电线路(主要针对改建线路),按表5-1参照单回路调整系数。

6.张力架线定额中已包括牵张设备在施工过程中的装、拆和转移。

7.导线架设定额中综合考虑了耐张杆塔的耐张终端头制作和挂线、耐张(转角)杆塔的平衡挂线、跳线及跳线串的安装等工作,若工程中耐张杆塔每公里实际数量超过基准数量在10%以内时,定额不作调整,超过10%以上部分,定额基价调整系数按公式5-1计算:

m=1+n×[ B-C×(1+10%)] 【公式5-1】

其中:m――耐张杆塔调整系数,保留三位小数。

n――架线修正系数,一般放线1.25,张力放线0.52。

B-每千米实际耐张杆塔数量=B杆+B塔,保留三位小数:

B杆=0.7×耐张杆数/线路长度;

B塔=耐张塔数/线路长度

如果工程包括两个终端,则耐张杆(塔)数量减1;

C――每公里耐张杆塔基准数量,电压220kV以下,按0.250综合取定,电压220kV以上按0.200综合取定。表5-1 同塔架设双回、多回线路工程和临近有带电线路架线系数调整表

序号同塔回路数同时架设临近带电线路

人工材料机械人工材料机械

1 一回路 1 1 1 1.1 1 1.1

2 二回路 1.75 2 1.75 1.92 2 1.92

3 三回路 2.8 3 2.8 3.08 3 3.08

4 四回路 3.9 4 3.9 4.29 4 4.29

序号同塔二次架设回路数非同时架设临近带电线路

人工材料机械人工材料机械

5 一回路 1.1 1 1.1 1.21 1 1.21

6 二回路 1.92 2 1.92 2.11 2 2.11

7 三回路 3.08 3 3.08 3.38 3 3.38

表5-2 临近带电线路架线边线平行接近控制距离表

已建线路电压 220kV 330kV 500kV 750kV

接近距离≤(m) 30 40 50 70

8.耐张杆塔调整系数如与本章内其他系数同时计列时,与其他系数相乘。

三. 光缆、导线、避雷线跨越架设。

1.定额计量单位"处"系指在一个档距内,对一种被跨越物所必须搭设的跨越架而言。如同一档距内跨越多种(或多次)跨越物时,应根据跨越物种类分别套用定额。

2.对高压电力线跨越不同电压等级的电力线路时按表5-3系数调整计算。

表5-3 跨越系数调整表

被跨越电力线(kV)

新建线路电压(kV)10 35 110 220 330 500 750

35 0.67 1

110 0.56 0.83 1

220 0.45 0.68 0.82 1

330 0.4 0.6 0.72 0.88 1

500 0.36 0.54 0.64 0.79 0.89 1

750 0.32 0.48 0.58 0.71 0.81 0.91 1

3.单根线(避雷线、光缆)跨越架设只适用于单独架设或更换避雷线、光缆时使用,当带电跨越时,带电跨越措施费用按表5-4相应电压等级措施费的10%计列。

4.本章定额中所列电压等级,均指待建线路的电压。

5.本章定额仅考虑因跨越而多耗的人工、材料和机械台班。在计算总体架线工程量时,其跨越档的长度不应扣除。

6.跨越架设定额不包括被跨越物产权部门提出的咨询、监护、路基占用等,如需要时可按政府或有关部门的规定另计。

7.跨越铁路定额如遇电气化铁路时,跨越铁路定额乘以1.2系数。

8.跨越电力线定额是按停电跨越考虑的。如需带电跨越,另列带电跨越措施费,按表5-4规定计列。如被跨越电

力线为双回路、多回路时,措施费均乘以1.5系数。

表5-4 带电跨越措施费用表

单位:元/处

被跨越电压(KV)10kV 35kV 110kV 220kV 330kV 500kV 750kV

措施费(元)3500 12000 20000 32000 45000 65000 100000

9.跨越河流架线定额仅适用于有水的河流、湖泊(水库)的一般跨越。在架线期间,凡属人能涉水而过的河道,或正值干涸时的河流、湖泊(水库)均不作为跨越河流计。对于水面宽度虽然不大,但属通航河道,必须采取封港手段或水流湍急以及施工难度较大的峡谷,其跨越架线可按审定的施工组织设计,由工程主审部门另行核定。

10.定额中未列跨越房屋、果园、经济作物的项目。施工中遇到不拆迁的房屋及不砍伐的果园、经济作物等,架线时需采取防护措施,可按下面方法计算:

(1)果园、经济作物按60m为一处,套用跨越低压弱电线路定额乘以0.8系数。

(2)跨越房屋,以独立房屋为一处,套用跨越低压弱电线路定额,房屋高度10米以下乘以0.8系数。房屋高度10米以上乘以1.5系数。

11.跨越架设定额按单回路线路建设考虑,若为同塔同时架设双回路、多回路时,人工、机械均乘以1.5系数。

四、耦合屏蔽线安装。

屏蔽线按良导体考虑。如采用钢绞线作屏蔽线时,消耗材料定额乘以0.2系数。

五、拦河线安装。

定额中不包括拦河线所用器材的运输和混凝土杆的焊接。需要时可套本册"工地运输"和"杆塔工程"钢环焊接的相应定额。

六、光缆测量与接续

1.单盘测量在编制初步设计概算时,如果尚未进行光缆招标的工程,可按每轴(盘)4km计算。

2.光缆定额是按双窗口测试条件下考虑的,设计要求单窗口时,"接续"的有关子目乘以0.85系数。

3.接续工程量按接头的个数计算,只计算架空部分的连接头,前后两段的光纤进线或出线的架构接线盒至通信机房部分按《电力建设工程预算定额第三册电气设备安装工程》执行。

4.全程测试定额是按100km为一基本段考虑的,每增加50km,其人工、机械增加40%,不足50km按50km计。

(第六章)附件工程

一、本章包括"绝缘子串悬挂"、"导线悬垂线夹安装"、"均压环、屏蔽环安装" 、"防震锤、间隔棒安装"、"重锤安装"、"阻尼线安装"、"阻冰环安装"。

二、"绝缘子串悬挂"适用于直线、直线转角及换位杆(塔)的绝缘子串安装。

三、本章定额不包括耐张金具及耐张绝缘子串安装,耐张导、地线端头制作,跳线串安装,跨接跳线端头制作及安装,直线转角及换位杆(塔)地线的绝缘子串安装。以上工作内容均包括在架线工程中。

四、同塔非同时架设多回路或临近有带电线路时,在架设下一回时相应定额人工、机械乘以1.1系数。

五、阻尼线安装是按一般安装情况考虑。遇到大跨越、大档距杆塔,需采用超长阻尼线(每相扎花边13个以上)时,其人工、机械按相应的定额乘以3.0系数。

(第七章)电缆工程

一、本章定额包括"破路面","电缆敷设","电缆中间接头制作、安装","电缆终端头制作、安装","电缆附属工程"及"电缆常规试验"等部分。

二、本章定额不包括:

1.特殊水底电缆敷设及电缆中间接头制作、安装等。

2.冬季施工的电缆加温工作。

3.城市的夜间施工降效。

4.绝热设施。

5.110 kV及以上GIS终端头、变压器终端头的六氟化硫的收、充气。

6.电缆进变电站、工井管孔的防水封堵。

7.电缆沟、隧道、塞止井等的土建部分。

三、本定额已考虑了材料在100米范围内的场内移运。

四、计算规则及说明:

1.人行道预制板路面成"品"字形铺设时,路面宽度按平均宽度计算。

2.钢筋混凝土路面开挖按混凝土路面定额乘以1.18系数。

3.电缆沟槽的路基三渣、块石开挖定额单位为m3,包括挖方、填方。

4.电缆敷设定额按铜芯电缆考虑。

5.电缆敷设的计算单位为"100m/3相",对35kV交联单芯电缆,在套用定额中采用相同截面的定额乘以2.0系数。

6.电缆敷设中,如需沟内排出积水,按每敷设100m电缆增加人工2个综合工日,机械增加100以内污水泵1个台班。排管敷设中已综合考虑了排出积水,不得另增费用。

7.电缆敷设的长度以设计书中材料清单的计算长度为依据,包括材料损耗、敷设波形、接头制作和两端预留弯头等"附加长度"的因素。

8.国外相近类型电力电缆安装可参照使用。700mm2、845mm2电缆均套用800mm2定额。

9.电缆中间接头、终端头的制作安装,其计量单位为"套/三相"。

10.充油电缆压力箱安装数量由设计单位根据线路的需用量确定,本定额的压力箱数量为:终端头按每端3只考虑,塞止头按每两端6只考虑(两端供油)。压力箱的安装包括油路管、支架及风雨罩的安装。如实际发生压力箱数量超过上述规定时,每增加一组(3只)压力箱,其人工数量增加2个工日,机械8t汽车式起重机、5t载重汽车各增加0.2个台班。

11.玻璃钢管、PVC管、碳素波纹管等电缆过路保护管敷设,均套用塑料管定额子目。

12.交联电缆交流耐压试验220kV最大试验长度11km计算;110KV电缆主绝缘耐压试验按220KV定额乘以0.7系数;在同一地点做两路及以上试验时,从第二回路按60%计算。

五、其它:

1.电缆工程中的工地运输,按运输方式直接套用第1章有关子目。

2.电缆沟槽挖、填套用第2章有关子目。在同一沟内出现两种及以上不同土质时,则以含量较大的一种为准,且挖出的散土及路面碎块以堆放在沟边考虑,定额不包括余土外运工作。

3.除本章节另有说明外,构架、金属支架(包括吊架)、托架的安装,各种信号控制、示警装置的安装与调试套用《电力建设工程预算定额第三册电气设备安装工程》的有关子目。

4.空调机、去湿机安装中的接地、通风道的制作(板金工专业)套用其他有关册定额。

(第八章)电缆排管工程

一、本章电缆排管工程为参考定额,,由"排管浇制"、"工井浇制"、"支撑搭拆"三部分组成。适用于新建、扩建工程的电力电缆排管工程。

二、工作量计算规则

1.排管浇制,单位"m3",按实际混凝土量计算:

混凝土量=排管体积-内衬管体积【公式8-1】

其中:排管体积=排管宽×排管高×排管净长【公式8-2】

内衬管体积=∑(管材外径截面积×排管净长×同规格孔数) 【公式8-3】

2.工井浇制,单位"m3",按实际混凝土量计算。

(1)混凝土量=底部混凝土量+顶部混凝土量+井壁混凝土量【公式8-4】

其中:底部混凝土量=底板体积-集水井洞口体积-拉环坑洞口体积【公式8-5】

顶部混凝土量=顶板体积-人孔洞口体积【公式8-6】

(2)转角工井、开启井套用直线工井定额;

(3)三通工井、四通工井及其他异型工井在计取直线工井浇制定额的同时可另计凸口,但计算直线工井混凝土量时需扣除直线工井井壁上凸口孔洞的混凝土量。

3.支撑搭拆

(1)直线工井基坑支撑搭拆,单位"m",工程量按工井外沿周长计算。

(2)转角工井基坑支撑搭拆套用直线工井基坑支撑搭拆定额;

(3)三通工井、四通工井及其他异型工井基坑支撑搭拆在计取直线工井基坑支撑搭拆定额的同时可另计凸口。

(4)凸口基坑支撑搭拆,单位"个",按实际凸口数计算。

(5)沟槽支撑搭拆,单位"m",工程量按排管净长计算。

(6)除土方运输外,其余材料运输均已包括在定额中。

三、本章定额未包括的内容

1.排管沟漕、工井基坑的土石方开挖及工地运输,套用本册《送电线路工程》定额中的相关子目。

2.内衬管及开启井的止口角钢、盖板的槽钢、工井盖座的材料费。

3.施工中所需使用的车行便桥、人行便桥的费用。

4.路面修复及各类赔偿费用,可执行地方的有关规定

四、其他:本定额的排管和工井均采用现场搅拌混凝土,如采用商品混凝土时,可以另计价差。

电力工程建设施工合同标准版

电力工程建设施工合同标准版 Standard construction contract for electric power engineering 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

电力工程建设施工合同标准版 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方(发包方): 委托代理人: 乙方(承包方): 委托代理人: 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程范围:

三、材质要求: 四、技术要求: 五、工程说明: 六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 (1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。 (3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期:______个日历天。 2、安装工期:_____个日历天。

福建省建筑工程预算定额

附件1 《福建省建筑工程预算定额》(2002版) 说明及工程量计算规则修订内容 总说明 第十条后增加?层高在2.2米(含2.2米)以上计算层数,不足2.2米不计算层数,顶层与坡屋面之间的架空层不计算层数。?第一章土石方工程 一、说明增加第十六条?定额中的‘主墙’是指结构厚度在120mm 以上(不含120mm)的各类墙体。? 二、工程量计算规则第二条第7点取消。 三、工程量计算规则增加第九条?基础土方、石方开挖深度应按基 础垫层底面标高至交付施工场地标高确定,无交付施工场地 标高时,应按自然地面标高确定;管沟有设计基础时,平均 深度以沟垫层底面标高至交付施工场地标高计算,管沟无设 计基础时,直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地 标高的平均高度计算。? 第二章桩基础工程 一、说明第八条取消。 二、说明增加第十九条?泥浆护壁钻孔灌注混凝土桩采用泵送商品混凝 土时,每立方米混凝土定额消耗量扣除人工1.374工日,水 0.85m3,混凝土搅拌机0.075台班,钻孔机0.0136台班,定额 中混凝土消耗量乘1.005系数,其余不变;泥浆护壁钻孔灌注 混凝土桩采用非泵送商品混凝土时,每立方米混凝土定额消耗 量扣除人工0.853工日,水0.85m3,混凝土搅拌机0.075台班, 钻孔机0.0136台班,定额中混凝土消耗量乘1.005系数,其 他消耗量不变;混凝土单价按各设区市发布的商品混凝土单价 计算。? 三、工程量计算规则第十九条改为?预制钢筋混凝土方桩的混凝土与模 板工程量,按桩全长(包括桩尖)乘以方桩截面积,再乘以构 件制作、场内运输和打(压)桩损耗系数1.015(外购的损耗 系数为1.014)计算?。 第三章砌体工程

版电力建设工程概预算定额价格水平调整办法

版电力建设工程概预算定额价格水平调整办法 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

附件 2013年版电力建设工程概预算定额价格水平调整办法 第一章总则 第一条为规范电力建设工程概预算定额价格水平的测算、发布和实施工作,科学反映不同时间和不同地区价格水平差异,合理确定工程投资,特制订本办法。 第二条本办法适用于以《火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013年版)》、《电网工程建设预算编制与计算规定(2013年版)》(以下简称“预规”)和《电力建设工程概算定额(2013年版)》、《电力建设工程预算定额(2013年版)》(以下简称“定额”)为计价依据,编制电力建设工程概预算时,对定额内人工费、材料费和施工机械费价格水平的调整。 第三条本办法调整的主要内容包括:工程所在地编制基准期价格与概预算定额价格之间的时间差及地区差水平调整。 第四条电力建设工程概预算编制基准期价格水平与定额编制价格水平之间的价差计算:发电和电网工程的人工费均以系数的形式进行调整;发电安装工程和电网安装工程的材料及机械费以系数的形式进行调整;发电建筑工程和电网建筑工程按照本办法中给定的典型材料及机械种类、品种及规格等直接进行价差调整。 第二章人工费调整 第五条定额人工费每年调整一次,分别按照建筑工程和安装工程,采用综合系数法进行调整(见附件1)。不分工种(普通工、技术工)、安装工程不分专业(热力设备安装工程、电气设备安装工程、输电线路安装工程和调试工程),计算时按照对应定额基价中人工费总额乘相应的调整系数。

第六条各地区定额人工费调整系数是参照住房与城乡建设部发布的各地区人工信息价格,或当地定额与造价管理部门公布的本地区定额人工价格,但其组成内容要与电力建设工程预规和定额所规定的组成内容相一致,进行转化后综合取定。 第七条定额人工费综合调整系数计算公式: 建筑工程定额人工费调整系数=[(转化后当地建筑工程定额人工工日单价/定额普通人工工日单价)*] *100%-1 安装工程定额人工费调整系数=[(转化后当地安装工程定额人工工日单价/定额普通人工工日单价)*] *100%-1 第八条定额人工费调整金额计算公式: 定额人工费调整金额合计=建筑工程定额人工费调整合计 + 安装工程定额人工费调整合计 建筑工程定额人工费调整合计=建筑工程定额基价人工费总额*建筑工程定额人工费调整系数 安装工程定额人工费调整合计=安装工程定额基价人工费总额*安装工程定额人工费调整系数 此处安装工程包括热力设备安装工程、电气设备安装工程、输电线路安装工程和调试工程。 第九条在编制电力工程建设预算时,人工费调整金额汇入“编制基准期价差”,只计取税金,作为建筑安装工程费的组成内容。 第三章安装工程定额材料、机械费用调整

建筑工程预算定额

总说明 一、《建筑工程预算定额》(以下简称本定额)?是在《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《全国统一建筑工程基础定额(土建工程)》(GJD-101-95) 、国家《建设工程劳动定额》(LD/T72.1-11-2008)和2005年《山西省建筑工程消耗量定额》的基础上,结合我省设计、施工、招投标的实际情况,根据现行国家产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程编制的。 二、本定额是以量价合一的形式表现人工、材料、机械台班消耗量,并在执行过程中对价格实行动态管理的计价定额。省工程建设标准定额站负责人工、机械台班单价的动态管理,各市建经站(或标定站)负责材料价格的动态管理。 三、本定额是编制施工图预算、进行工程拨款、竣工结算、考核工程成本、编制企业定额的重要参考;是招标工程编制标底(或招标控制价),建筑企业进行投标报价的基础;是选择经济合理的建筑设计方案的依据;也是编制建筑工程概算定额及投资估算指标的依据。 四、、本定额适用于全省范围内的一般工业和民用建筑的新建、扩建、改建工程。不适用于修缮及临时性工程。 五、本定额是按照合理的施工组织设计和正常的施工条件,根据现行的建筑工程施工验收规范、工艺标准、安全操作技术规范、质量验收评定标准编制的。定额中的人工、材料及机械消耗量反映了我省当前建筑工程施工的技术和组织水平。除定额中允许调整或换算者外,不得因实体工程的施工组织、操作方法、人工、材料、机械消耗等于本定额的不同而改变定额。 六、人工工日消耗量及单价的确定: 1、本定额人工工日不分工种、技术等级,一律以综合工日表示。内容包括基本用工、?超运距用工、辅助用工和人工幅度差。其中基本用工以国家《建设工程劳动定额》(LD/T72.1-11-2008)为基础计算,缺项部分,参照我省现行《建筑安装工程补充劳动定额》计算。 ?2、人工单价是根据建设部、财政部建标【203】206号文件规定的人工费组成并结合我省劳动力市场因素综合确定的。 七、材料消耗量及价格的确定: 1.本定额中的材料包括主要材料、辅助材料、零星材料等。凡能计量的材料、?成品、半成品,均按品种、规格逐一列出数量,并计入相应损耗。对次要和零星的材料未一一列出,均包括在其他材料费内以元表示。 2.混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等半成品消耗量以体积(立方米)?表示,其配合比是按现行规范规定计算的。实际配合比含量与定额不符时,除“配合比定额”说明中允许换算者外,不得换算。设计要求采用的品种、强度等级与定额列项不同时,可以换算。 3.定额中已包括材料、成品、半成品的场内运输损耗和施工操作损耗。

电力工程建设施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电力工程建设施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

电力工程建设施工合同 甲方: __________________________________ 乙方: __________________________________ 签订日期: ________ 年M 日 电力工程建设施工合同 甲方(发包方): 委托代理人: 乙方(承包方): 委托代理人: 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同 —、工程概况 工程名称:

工程地点: 二、工程范围: 三、材质要求: 四、技术要求: 五、工程说明: 六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 (1) 本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2) 乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准 采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明 文件,并对材料质量负责。 (3) 、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期:个日历天。 2、安装工期:个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式

建筑工程预算定额的使用方法

建筑工程预算定额的使用方法

答案 一,定额的直接套用 当施工图设计要求与定额项目内容完全一致时,可以直接套用.套用时注意以下几点" 1) 根据施工图,设计说明,标准图做法说明,选择预算定额项目. 2)应从工程内容,技术特征和施工方法上仔细核对,才能准确地确定与施工图相对应的预算定额项目. 3)施工图中分项工程的名称,内容和计量单位要与预算定额项目相对应一致. 例1:试确定广州市M5水泥石灰砂浆砖基础的定额费用 (即定额基价)并求出50m3砖基础的定额分项费用 分析:查定额A3-1 看定额项目内容,刚好是水泥砂浆与题目相符合,直接套用.因此定额基价就是1491.65元/10m3.然后计算50 m3的定额分项费用:50×1491.65÷10=7458.25元例2:压预制管桩Φ300,桩长20m,(广州市区)求定额项目基价 查定额A2--20 看定额项目内容,刚好与题目相符合,直接套用.因此定额基价就是9890.75元/100m. ④直接套用还包括定额规定不允许调整的分项工程,虽然设计的与定额内容不同,但定额不允许调整仍直接套用如: A,屋面工程中的卷材屋面的接缝,收头,找平层嵌缝,冷底子油等人工材料已计入子目内,不另计算. B,膨胀水泥砼只换水泥,其他不变.等等 二,定额换算: 1,预算定额乘系数换算:根据定额的分部说明或附注规定,对定额基价或部分内容乘以规定系数. 换算后基价=定额基价+调整部分金额×(调整系数-1) (当只是定额中部分内容调整时)

换算后基价=定额基价×(调整系数) (当全部定额调整时) 例1:试确定广州地区M5混合砂浆一砖双面清水弧形砖墙的定额基价并求工程量为25 m3时的定额分项工程费用 分析:首先查定额分部说明:清水弧形墙按混水弧形墙相应子目人工乘以系数1.15 所以定额基价为:A3—17:1650.81+316.40×(1.15-1)= 1698.27元/10m3定额分项费 用:25÷10×1698.27=4245.68 例2:机械挖湿土(三类土)500 m3,试确定广州地区定额分项费用 分析:首先看分部说明:挖湿土按定额相应子目人工,机械乘以系数1.1. 所以挖湿土定额基价:A1—15: 1541.37+(108+1236.3)×0.1= 元/1000m3 定额分项费用:500÷1000× = 元 例3:机械挖地下室(三类土)深度6m,其中有5000 m3挖不到,试确定分项费用 见分部说明第8条的第1条和人工挖地下室超1.5m后所增加工作日: 5000×96%×1541.37÷1000+5000×4%×(606.37+11.77×18)÷100= 三,砂浆,砼强度等级,配合比换算: 当工程项目中设计的砂浆,砼强度等级,抹灰,砂浆及保温材料配合比与定额项目规定不相符时,可根据定额说明进行相应换算.在进行换算时,应遵循两种材料交换,定额含量不变的原则. 换算后基价=原基价+(换入单价+换出单价)×定额材料用量 例1:试确定广州地区M7.5混合砂浆砖台阶的定额基价 P130,定额中为M7.5水泥砂浆所以与题目不相符.应进行换算 A3-33换 3849.26+5.5(112.92-100.08)= 例2:试确定C15(碎石40石,325水泥)搅拌机拌制,现浇零星构件50m3的分项工程费分析:首先求砼浇筑费:A4-156 600.07×50÷10=3000.35元 然后求砼制作费:A4-68 1700.68×50×1.01÷10=8588.43元

电力建设工程预算定额版章节说明及计算规则

第1章土石方工程 1.土壤分类见附录G。定额中的普土为附录G中所列一、二类土壤;土壤中的坚土为附录G中所列三、四类土壤。 2.人工挖地槽、地坑定额深度为6m,若所挖深度超过定额规定时,可分别按相应定额,每增加1m,增加用工9%(不足1m者按1m算)。 3.干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定。含水率≥25%为湿土;或以地下水位标高为准,地下水位标高以上为干土,以下为湿土。堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或流砂)。人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时人工乘以系数 1.16,干、湿土工程量应分别计算,采用降水措施的土方按干土计算。 4.大面积换土套用填料碾压相关子目。 5.土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时套用相应定额另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。 6.支挡土板定额项目,分密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间隔不同时不作调整。 7.在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,人工工日数乘以系数1.39。 8.挖桩间土方时,按实挖体积计算(扣除桩体占用体积),人工工日数乘以系数1.45。 9.计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。 10.石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。 11.石方爆破材料定额是按电雷管导电起爆编制的。如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管2.12m计算。 12.人工挖冻土如需爆破时,每100m3冻土的人工工日数乘以系数0.5,同时增加实心工具钢6.6kg,硝胺2号炸药27.86kg,火雷管64个,导火索132.06m。 13.人工挖土方超过2m时,深度4m以内者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加11.06工日;深度4m以外者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加21.6工日。 14.岩石的分类详见附录G,附录G中Ⅴ为定额中松石;Ⅵ~Ⅷ为定额中次坚石,Ⅸ、Ⅹ为定额中普坚石,Ⅺ~Ⅻ类为定额中特坚石。

电力建设工程预算定额(说明)第六册讲课稿

电力建设工程预算定额

国家能源局关于颁布2013版电力建设工程定额和费 用计算规定的通知 国能电力[2013]289号 各有关单位: 为适应电力工业发展的需要,规范电力工程建设投资,维护工程建设各方利益,我局委托中国电力企业联合会组织编制了《2013版电力建设工程定额和费用计算规定》,具体包括《电网工程建设预算编制与计算规定》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程概算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、通讯工程、调试工程》,以及《电力建设工程预算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、线路工程、通讯工程、调试工程、加工配制品》。现印发你们,请遵照执行。 国家能源局(印) 2013年8月1日

电力建设工程预算定额 第六册 通 信 工 程

总说明 一、《电力建设工程预算定额》(2013年版)共分七册,包括: 第一册建筑工程(上册、下册) 第二册热力设备安装工程 第三册电气设备安装工程 第四册输电线路工程 第五册调试工程 第六册通信工程 第七册加工配制品 二、本册为第六册《通信工程》(以下简称本定额),适用于电力专用通信网、信息网及视频监控、电子围栏、门禁系统、输电线路在线监测、光纤入户等相关工程建设。 三、本定额是编制施工图预算的依据,是编制概算定额的基础,也是编制标底、最高投标限价和投标报价的参考依据。 四、本定额主要编制依据有: 1.GB/T7329-2008 电力线载波结合设备 2.GB/T7946-2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 3.GB/T18018-2007 信息安全技术路由器安全技术要求 4.GB/T50314-2006 智能建筑设计标准 5.GB50374-2006 通信管道工程施工及验收规范 6.GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 7.GA/T367-2001 视频安防监控系统技术要求 8.DL/T544-2012 电力通信运行管理规程 9.DL/T545-2012 电力系统微波通信运行管理规程 10.DL/T548-2012 电力系统通信站过电压防护规程 11.DL/T598-2010 电力系统自动交换电话网技术规范 12.DL/T788-2001 全介质自承式光缆 13.DL/T795-2001 电力系统数字调度交换机 14.DL/T798-2002 电力系统卫星通信运行管理规程

版定额输电线路定额问

版定额输电线路定额问公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

输电线路预算定额100问(截至2015年1月) 1. 输电线路工程人工工日怎么计算? 答:人工工日为八小时工作制,输电普通工单价为34元/工日,输电技术工单价为55元/工日。 2. 2013版定额输电线路定额怎么计算线路拆除费? 答:输电线路拆除执行电网技改拆除定额。 3. 定额中未计价材料在编制预算时采用什么价格? 答:采用中国电力企业联合会颁发的《电力建设工程装置性材料预算价格》(2013版)。 4. 编制预算时导地线计算长度如何确定? 答:按照设计所提的导地线长度(含与电气设备连接、跳线及弧垂等)另加上规定的损耗计算。 5. 电缆线路中输电电缆按什么价进入预算? 答:根据《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)第4.5.5条.按照设备费进入预算并计算设备运杂费。 6. 钢管杆怎么计算损耗? 答:钢管杆不计算损耗。 7. 定额中施工机械台班内不包括养路费和牌照税,你怎么办? 答:在当地电力定额站所发布的材机调整系数中已考虑,编制概预算时,按工程所在地电力定额站所发布的材机调整系数计算即可。 8 . 砂、石、水泥由于地形不同,其损耗率不同,编制预算时遇到多种地形情况下,你怎么办?

答:按工程中不同的地形比例,计算出综合损耗率系数,在工程中计列。 9. 同一定额子目遇有两种及以上调整系数时你如何处理? 答:按定额规定,凡各章无特殊规定者外,系数一律相加。 10. 一个工程有多种地形构成,地形系数如何调整? 答:按工程不同的地形比例,计算综合地形系数计算。 11.??汽车、船舶运输距离不足1km时怎么计算? 答:不足1km按照1km计算。 12.??OPGW光缆与线路同时施工时,光缆通信工程如何取费? 答:按输电线路工程的费率执行。 13.??OPGW光缆与线路不同时施工时,光通信工程如何取费? 答:按光缆线路工程的费率执行。 14. 线路工程在野外,作业点的材料看管费如何计取? 答:作业点的材料看管费已在线路工程定额中进行了综合考虑,不另计算。 15. 线路的参数测试费包含在什么地方? 答:包含在输电线路工程整套启动试运费中。 16. 工地运输包括的工作范围是什么? 答:工地运输指装置性材料从工地仓库或材料集中堆放点运到杆位的运输。 17. 光缆运输按什么材料的运输计算? 答:按线材运输计算。

电力工程建设施工合同范本2018

电力工程建设施工合同范本2018 (文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲方(发包方): 委托代理人: 乙方(承包方): 委托代理人: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程范围: 三、材质要求: 四、技术要求: 五、工程说明: 六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在

监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 (1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。 (3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、准备工期:个日历天。 2、安装工期:个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前 3 天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价:元整。大写。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的 95作为预付工程款,剩余 5作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

输电线路工程概预算

输电线路工程概预算 第一章电力工程预算体系与造价管理基本知识 一.电力工程预算体系分类 电力工程预算体系按专业内容划分为不同的预算定额体系: 1. 建筑工程 针对火力发电厂的建筑物和构筑物、变电站(所)的建筑物和构筑物、输电线路的辅助设施等工程内容 2.热力设备安装工程 针对火力发电厂热力系统和供汽系统、锅炉及辅助设备、汽轮机及辅助设备、燃料供应系统、除灰系统、水处理系统、供水系统等工程内容 3.电气设备安装工程 针对火力发电厂和变电站(所)的电气接线、变压器安装、配电装置、接地装置、控制、保护及测量装置、10KV及以下配电线路等工程内容 4.送电线路工程 针对35-750KV交流电力架空线路、500KV直流电力架空线路、35-220KV电力电缆线路等工程内容 5.加工配制工程 6.调试工程 解析说明: (1).以上各预算定额体系是各自独立的,应根住实际工程内容分别选择使用不同的定额体系。(各家人各进各门) (2). 各预算定额体系均有独立配套使用的预算编制办法和独立(不同)的计算标准,互不相同。因此,不同定额体系之间不得交叉使用。(各家人各带各客) (3).注意:工程项目名称和内容相同,可能因工程项目大类划

分不同而使用不同的定额体系。同一工程项目大类因项目内容不同而使用不同的定额体系。 * 10KV以下线路和35KV及以上线路 * 发电厂工程中有建筑工程、热力设备安装工程、电气设备安装工程、调试工程等(舞伴衣服身材) 二、电力工程管理制度及若干问题解析 1.电力工程建设纳入国家基本建设工程管理范畴,国家基本建设工程管理制度均应在电力工程中得到执行。 (1). 基本建设工程 基本建设工程是指利用国家预算内基建拨款,自筹资金,国内外基本建设贷款以及其他专项资金进行的以扩大生产能力或新增工程效益为主要目的,形成新的可以独立发挥作用的整体性固定资产的社会经济活动。(解析) 2. 基本建设工程按工程项目实施管理 (1). 工程项目是指在一个总体设计范围内,由一个或几个单位工程组成,在经济上实行统一核算,行政上具有独立的组织形式,并实行统一管理的建设单位。 (2). 工程项目国家实行分级管理制度 送电线路工程按项目规模分为大型项目、中型项目和小型项目三类。输电线路工程项目电压等级330kv及以上为大型;电压等级220kv 及110kv并且线路亘长250km以上为中型;电压等级110KV以下及线路亘长250km以下为小型。 送电线路工程按项目规模实行分级管理,大型项目由国家发改委审查,国务院批准。中型项目由各省(直辖市)发改委审查,国家发改委批准。小型项目由各地、市发改委审查,各省(直辖市)发改委批准。(问题解析) (3).工程项目划分 工程项目划分为单位工程、分部工程和分项工程几个层次,具体定义及说明如下:

浙江省建筑工程预算定额2010版

第一章和第二章 第一章土石方工程 说明 一、本章定额包括人工土方、机械土方、石方及基础排水。 二、同一工程的土石方类别不同,相互另有规定外,应分别列项计算。土石方类别详见土壤及岩石分类表。 三、土石方体积均按天然密实体积(自然方)计算,回填土按辗压夯实后的体积(实方)计算。土方体积折算系数见下表: 土方体积折算系数表 四、干、湿土的划分以地质勘察资料为准,含水率≥25%为湿土;或以地下常水位为准,常水位以上为干土,一下为湿土。采用井点排水等措施降低地下水位施工时,土方开挖应按干土计算,并按施工组织设计要求套用基础排水相应定额,不再套用湿土排水定额。 五、挖土方工程量应扣除直径800mm及以上的钻(冲)孔桩、人工挖孔桩等大口径桩及空钻(挖)所形成的未经回填桩孔所占一级。挖孔承台土方时应乘以相应的系数,其中:人工挖土方综合定额乘以系数1.08;人工挖土方单项定额乘以系数1.25;机械挖土方乘以系数1.1。 六、土石方、泥浆如发生外运(弃土外运或回填土外运),各市有规定的,从其规定,无规定的按本站阿哥相关定额执行;弃土外运的处置费等其他费用,按各市的有关规定执行。 七、人工土方: 1.人工挖房屋基础土方最大深度按3m计算,超过3m时,应按机械挖土考虑;如局部超过3m且仍采用人工挖土的,超过3m部分的土方,每增加1m按相应综合定额乘以系数1.05;挖其他基础土方深度超过3m时,超过3m部分的土方,每增加1m按相应定额乘以系数1.15计算。 2.房屋基础土方综合定额综合了平整场地,地槽、坑挖土、运土,槽坑底原土打夯,槽坑及室内回填夯实和150m以内弃土运输等项目,不适用于房屋工程的基础土方及附属建筑物内的设备基础土方、地沟土方及局部满堂基础土方,不适用于房屋工程大开口挖土的基础土方、单独地下室土方及构筑物土方,以上土方应套用相应的单项定额。 3.房屋基槽、坑土方开挖,因工作面、放坡重叠造成槽、坑计算体积之和大于实际大开口挖土体积时,按大开口挖土体积计算,套用房屋综合土方定额。 4.平整场地指原地面与设计室外地坪标高平均相差(高于或低于)30cm以内的原土找平。如原地面与设计室外地坪标高平均相差30侧面以上时,应另按挖、运、填土方计算,不再计算平整场地。 5.本章定额挖土方除淤泥、流砂为湿土外,均以干土为准。如挖运湿土,综合定额乘以系数1.06;单项定额向恒毅系数1.18。湿土排水(包括淤泥、流砂)应另列项目计算。 6.基槽、坑底宽≤7m,底长>3倍的款为沟槽;底长≤3倍底宽,底面积≤150㎡为基

2013版定额 输电线路定额100问

本帖最后由我是大哥大于2016-3-25 18:01 编辑 输电线路预算定额100问(截至2015年1月) 1. 输电线路工程人工工日怎么计算? 答:人工工日为八小时工作制,输电普通工单价为34元/工日,输电技术工单价为55元/工日。 2. 2013版定额输电线路定额怎么计算线路拆除费? 答:输电线路拆除执行电网技改拆除定额。 3. 定额中未计价材料在编制预算时采用什么价格? 答:采用中国电力企业联合会颁发的《电力建设工程装置性材料预算价格》(2013版)。 4. 编制预算时导地线计算长度如何确定? 答:按照设计所提的导地线长度(含与电气设备连接、跳线及弧垂等)另加上规定的损耗计算。 5. 电缆线路中输电电缆按什么价进入预算? 答:根据《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)第4.5.5条.按照设备费进入预算并计算设备运杂费。 6. 钢管杆怎么计算损耗? 答:钢管杆不计算损耗。 7. 定额中施工机械台班内不包括养路费和牌照税,你怎么办? 答:在当地电力定额站所发布的材机调整系数中已考虑,编制概预算时,按工程所在地电力定额站所发布的材机调整系数计算即可。 8 . 砂、石、水泥由于地形不同,其损耗率不同,编制预算时遇到多种地形情况下,你怎么办? 答:按工程中不同的地形比例,计算出综合损耗率系数,在工程中计列。 9. 同一定额子目遇有两种及以上调整系数时你如何处理? 答:按定额规定,凡各章无特殊规定者外,系数一律相加。 10. 一个工程有多种地形构成,地形系数如何调整? 答:按工程不同的地形比例,计算综合地形系数计算。 11. 汽车、船舶运输距离不足1km时怎么计算? 答:不足1km按照1km计算。 12. OPGW光缆与线路同时施工时,光缆通信工程如何取费?

河南省建筑工程预算定额

河南省建筑工程预算定额(土建、装饰部分)解释 河南省建筑工程预算定额(土建、装饰部分)解释 土建定额总说明 1、实验室出具的配合比与定额配合比不同时,能否调整? 答:不能调整 2、砌筑用砂浆M2.5、M5.0配合比如何调整? 答:《河南省建筑工程预算定额》、《全国市政工程预算定额河南省市政工程单位估价表》、《河南省仿古建筑及园林工程预算定额》等定额中M2.5和M5.0砌筑砂浆配合比作以下调整: (1) 砌筑用水泥砂浆,M2.5配合比的水泥用量由0.112t调整0.15t;M5.0配合比的水泥用量由0.18t调整为0.21t。 (2) 砌筑用混合砂浆,M2.5配合比的水泥用量由0.112t调整为0.117t;M5.0配合比的水泥用量由0.18t调整为0.194t。 上述配合比调整从一九九九年十月一日起开始执行,在此之前已办理过结算的工程不再调整。 建筑面积计算规则 1、无维护结构的底层阳台,但有挡墙(栏板或栏杆),起高度在1.2M以下者是否可计算一半建筑面积? 答:凡有挡墙(栏板或栏杆)的底层阳台都可按其水平投影面积的一半计算建筑面积. 2、单层建筑物内设有部分楼层建筑,如何计算建筑面积? 答:单层建筑物内设有部分楼层者,首层建筑面积已包括在单层建筑面积之内,二层及三层以上按其结构外围水平面面积计算建筑面积,但必须死活层高超过2.2M时才能计算建筑面积。对于地下室、半地下室,也要求层高超过2.2M时才能按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围的水平面积计算。 3、建筑面积计算规则“一、计算建筑面积的范围”中有哪些修改? 答:有部分规则作如下修改: (1)第2条改为“高低联跨的单层建筑物,而分别计算建筑面积时,应以结构外边线为界分别计算”。 (2)第5条改为“深基础地下架空层设计加以利用时,其层高超过2.2m,按围护结构外围水平面积计算建筑面积”。 (3)第7条改为“穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅,不论其高度如何均投—层建筑面积计算。门厅、大厅内设有回廊时,按其自然层的水平投影面积计算建筑面积”。?(4)第8条改为“书库、立体仓库设有结构层的,按结构层计算建筑面积,没有结构层的,按承重书架层或货架层计算建筑面积”。 (5)第16条改为“封闭式阳台、挑廊,按其水平投影面积计算建筑面积。无围护结构,只有栏杆、栏板或挡墙的凹阳台、挑阳台(包括底层阳台),按其水平面积一半计算建筑面积”。(6)第17条改为“建筑物外有柱和顶盖走廊、檐廊,按柱外围水平面积计算建筑面积,有盖无柱的走廊挑出墙外宽度在1.5m以上时,按其顶盖投影面积一半计算建筑面积”。(7)第18条改为“建筑物间有顶盖的架空走廊,按其顶盖水平投影面积计算建筑面积,无顶盖的架空通廊不计算建筑面积”。 (8)第19条改为“室外楼梯,按自然层投影面积之和计算建筑面积”。 (9)第21条改为“建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300mm以内者,均依其缝宽按

电力建设工程预算定额.doc

电力建设工程预算定额说明 第三册电气设备安装工程(2006年版) 中国电力企业联合会发布 2007-03-01实施 1.综合工日单价为电力行业定额基准工日单价,本定额为31元/工日。在编制 变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。 2.主要材料的损耗率如下: 2.安装与生产同时进行时,降效增加费用可按人工费的10%计算。 第一章变压器

1.?变压器的器身检查,4000kVA?以下是按吊芯考虑,4000kVA以上是按吊罩考虑,如果4000kVA以上的变压器需要吊芯检查时,J* 2.0。 2.干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的R*1.20; J*1.2 3.变压器、消弧线圈、油浸电抗器如需干燥按实计算。 第二章配电装置 1. SF6断路器安装:罐式断路器安装时,D*1.20。 2. SF6全封闭组合电器(GIS)安装:安装高度在10m以上时,R*1.05,J*1.20 3.户内隔离开关安装:户内隔离开关传动装置需配延长轴时,R*1.1; 4.户外隔离开关安装:户外隔离开关按中型布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均套用"安装高度超过6m"定额,如操作机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操作机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不作调整。 5. 电流、电压互感器安装:SF6互感器安装时按油浸式R*1.05。 6.110kV及以上设备安装在户内时,R*1.30 第三章母线、绝缘子 1.110KV及以上支持绝缘子户内安装时,R*1.30 2.软母线架设定额是按单串绝缘子悬挂考虑的,如设计为双串时,R*1.1 3.带形铜母线、钢母线安装,套用同截面铝母线D*1.40 4.管形母线伸缩节头安装,可套用带形母线用伸缩节头安装D*1.50。管形母线用T形金具及伸缩节头均按主要材料考虑,按设计用量加损耗计算。 5.支持式管型母线中,支柱绝缘子上的托架安装执行第4章钢构件安装定额。 6.带形母线伸缩节、铜过渡板、共箱母线、封闭式插接母线槽均按生产厂供应成品考虑,定额只考虑现场安装。封闭式插接母线槽在10m以上竖井内安装时,R*2.0; J*2.0 第四章控制、继电保护屏及低压电器 1.铁构件制作、安装适用于各类支架、底座、构件的制作、安装。轻型铁构件适用于结构厚度在3mm以内的构件。铁构件制作安装中的防腐处理按刷漆考虑,不包括镀锌。若需镀锌等其他防腐处理应另计费用。 2.模拟屏(YD4-8)按钢质屏面考虑,若采用马赛克屏面则D*1.5 第五章蓄电池 1.免维护蓄电池的支架由制造厂配套提供,安装按膨胀螺栓固定考虑,其安装工作内容已包括在该蓄电池安装定额中,不得重复套用本章第1节支架安装定额。 2.免维护蓄电池组补充电按同容量蓄电池组充放电D*0.2 第六章电机及调相机 1.交流电动机检查、接线:防爆型电动机检查、接线按电机相应的容量R*1.20 2.定额中的电机干燥是按一次干燥综合考虑的,实际不论电机是否干燥或干燥的时间长短均不作调整 第八章电缆 1.电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,R*1.3,该地段所需的材料按实计算。 2.电缆敷设及电缆头制作定额按铜芯铝芯综合考虑,无论铜芯、铝芯电缆均不作调整。

电力建设工程施工及验收规范

电力建设工程施工及验收规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力建设工程施工及验收规范、质量验评标准 编号名称原标准号现行有效标准 3.3.1.1.1 电力建设施工及验收技术规范(建筑 工程篇) SDJ 69-87 DL5190.1-2012 《电力建设施工技术规范第1部 分:土建结构工程》 3.3.1.1.2 电力建设施工及验收技术规范(水工 结构工程篇) SDJ 280-90 DL5190.9-2012 《电力建设施工技术规范第9部 分:水工结构工程》 3.3.1.1.3 电力建设施工及验收技术规范(锅炉 机组篇) DL/T 5047-95 DL5190.2—2012 《电力建设施工技术规范第2部 分:锅炉机组》 3.3.1.1.4 电力建设施工及验收技术规范(汽轮 机机组篇) DL/T 5011-92 DL5190.3—2012 《电力建设施工技术规范第3部 分:汽轮发电机组》 3.3.1.1.5 电力建设施工及验收技术规范(火力 发电厂焊接篇) DL/T 5007-92 DL/T 869-2012 《火力发电厂焊接技术规程》 3.3.1.1.6 电力建设施工及验收技术规范(热工 仪表及控制装置篇) SDJ 279-90 DL5190.4—2012 《电力建设施工技术规范第4部 分:热工仪表及控制装置》 3.3.1.1.7 电力建设施工及验收技术规范(火电 发电厂化学篇) DLJ 58-81 DL/T5190.4-2004 《电力建设施 工及验收技术规范第4部分:电 厂化学》 3.3.1.1.8 电力建设施工及验收技术规范(管道 篇) DL 5031-94 DL5190.5—2012 《电力建设施工技术规范第5部 分:管道及系统》 3.3.1.1.9 管道焊接接头超声波检验技术规程DL/T 5048-95 DL/T 820-2002 《管道焊接接头超声波检验技术规程》 3.3.1.1.10 钢制承压管道对接焊接接头射线检 验技术规范 DL/T 5069-96 DL/T 821-2002 《钢制承压管道对接焊接接头射 线检验技术规范》 3.3.1.1.11 火电施工质量检验及评定标准(第一 篇土建工程篇) 建质 (1994)114号 DL/T5210.1-2012 《电力建设施工质量验收及评价 规程第1部分:土建工程》 3.3.1.1.12 火电施工质量检验及评定标准(锅炉 篇) 建质 (1996)111号 DL/T5210.2-2009 《电力建设施工质量验收及评定 规程第2部分:锅炉机组》 3.3.1.1.13 (1)火电施工质量检验及评定标准 (汽机篇)(1998年版) 电综 (1998)145号 DL/T5210.3-2009 《电力建设施工质量验收及评定 规程第3部分:汽轮发电机组》(2)火电施工质量检验及评定标准 (第四篇汽机) (83)水电基火 字第137号 DL/T5210.3-2009 《电力建设施工质量验收及评定 规程第3部分:汽轮发电机组》

广西建筑工程预算定额

广西建筑工程预算定额 建筑面积计算规则 单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下列规定。单层建筑物高度2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2面积。 利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。 单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积。层高不足2.20m者应计算1/2面积。 多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算;二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2麦基;当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层,设计加以利用并有围护结构的,层高在2.20m及以上的部位应计算全面积;层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的1/2计算;设计不利用的深基础架空层、坡地吊胶泥架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。 建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。门厅、大厅内设有回廊时,应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。 立体书库、立体仓库、立体车库,无围护结构的应按一层计算,有结构层的应按其结构层面积分别计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 有围护结构的舞台灯光控制室,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2m者应计算1/2者应计算1/2面积。 建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。 建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 设有维护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,应按其底板面的水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。 雨篷结构的外边线至外墙结构的外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。