文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 气体灭火钢瓶更换技术标.

气体灭火钢瓶更换技术标.

气体灭火钢瓶更换技术标.
气体灭火钢瓶更换技术标.

江苏华电扬州发电有限公司330MW机组主厂房气体灭火系统高压钢瓶更换招标编号:JITC-1707AS0787

标段一、330MW机组主厂房IG541及CO2气体灭火系统高压钢

瓶更换

技术标(正本)

目录

一、项目概述 ........... .. (4)

二、工程范围........... . (4)

三、国家现行施工规范标准. ....... ..4

四、工期.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..5

五、承包方式.. .. .. .. .. .. .. .4~5

六、施工组织方案.. .. .. .. .. ..5~10

七、其它材料.. . .. . .. . .. . 11~36 1.拟投入本工程的项目经理简历

2.现场施工人员情况表

3.拟投入本工程的主要施工管理人员表

4.投标人预计的本工程月度资金流量计划表

5.拟投入本工程的主要施工机具一览表

6.临时设施布置及临时用地表

7.技术差异表

8.技术规范书要求提交的相关设备技术文件

八、附件. .. . .. . .. . .. . ..37~45

技术评标检索表

序号评标因素检索页码一技术投标文件响应性

1 钢瓶质量响应25~35

2 安全质量控制7~10

3 工作范围响应5-6

二施工方案合理性

1 总体方案和技术特长5~7

2 人员组织情况11~20

3 机械装备水平22~23 三质量验收措施9-10

四安全措施保证8-9、37、42

一、项目概述

1、项目名称:江苏华电扬州发电有限公司气体消防灭火系统高压钢瓶更换项目

2、招标单位:江苏华电扬州发电有限公司

a)本项目消防系统工作内容为:

330MW燃煤机组主厂房集控楼6.3米46只IG541气体钢瓶和7只启动钢瓶及35只CO2高压钢瓶和3只启动瓶的更换和充装。

3、工程地址:江苏省扬州市竹西路158号

二、工程范围

330MW燃煤机组主厂房集控楼46只IG541灭火药剂钢瓶和7只启动钢瓶及35只CO2高压钢瓶和3只启动瓶的更换和充装;旧瓶组拆除和启动管路拆除;新钢瓶更换安装和启动管路安装;系统调试和功能测试(包括瓶头阀、启动管路等组件的更换和灭火药剂充装)。

三、国家现行施工规范标准:

工程必须遵照以下国家现行施工规范标准进行施工:

《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007)

《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)

《钢制无缝气瓶定期检测与评定》(GB13004-2016)

《钢质焊接气瓶定期检验与评定》(GB13075-2016)

《建筑设计防火规范》

《高层民用建筑设计防火规范》 《火灾自动报警系统设计规范》 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《气体灭火系统施工及验收规范》 《电气装置工程施工及验收规范》

四、工期:施工起40天完工

附承诺书,见附件。

五、 承包方式:包工包料

工程量清单及材料清单:

六、施工组织方案

1、施工流程

序号

项目名称 项目特征

计量单位 工程数量 备注 1

IG541气体

储瓶更换 钢瓶拆装、药剂放空、钢瓶更换、管道气密、压力等测试、安装调试

及系统恢复 瓶

46

钢瓶规格HMP90,每瓶含药剂

2 G541气体启动钢瓶更

换 钢瓶拆装、药剂放空、钢瓶更换、管道气密、压力等测试、安装调试

及系统恢复 瓶 7 每瓶含药剂4L

3 CO2气体储瓶更换

钢瓶拆装、药剂放空、钢瓶更换、管道气密、压力等测试、安装调试

及系统恢复

瓶 35

钢瓶重量90.6kg ,每瓶含药剂48kg

4 CO2气体启

动钢瓶更换

钢瓶拆装、药剂放空、钢瓶更换、

管道气密、压力等测试、安装调试

及系统恢复 瓶 3 每瓶含药剂7.8kg

5 系统检测 水压、气密、性能试验

项 1 6 运费、保费、税金等

项 1 7

人工

1

(1)原有旧系统拆卸:组织专业车辆及人员对药剂瓶和启动瓶进行拆卸及搬运,妥善安置在甲方指定地点。

(2)原系统药剂处理:对钢瓶放气减压,将钢瓶与储液罐(药剂罐)连接并开启阀门放出药剂,拆卸接头将钢瓶内残余药剂放空。

(3)钢瓶更换:更换同等规格的,具有3C认证和检测报告的气体钢瓶,满足12年使用年限的要求。

(4)管道压力测试:对需要保留的原有管道及管件进行检查和压力、气密测试,保压验漏,并出具检测报告。

(5)部件试验:对电磁阀拆卸清洗加油,更换易损件后,进行气密试验;对阀芯清洗后,水压气密试验。

(6)放气试验:将备用钢瓶固定在放气支架上连接放气管路,连接启动瓶,给启动瓶送 DC24V 电打开瓶头阀放气。

(7)充装药剂:复位药剂瓶瓶头阀和启动瓶电磁阀,充装药剂和启动气体。

(8)系统复位:组织专业车辆(需要危险品特种车辆)及人员把瓶体运至现场、安装、调试、开通。

(9)系统交接:双方进行硬件钢瓶和软件资料的移交工作。

2、现场施工流程图:

作好气瓶安全措施

解除与火灾报警控制的联动

拆除驱动器电源

拆除相关阀门接头、拆除气瓶、放气

管道管件压力测试、检修

阀门、电磁阀检修更换

新设备到场、安装、调试、系统开通

放气实验

钢瓶充气复位

验收、移交

3、IG541和CO2气体灭火施工前系统组件的检查

(1)、气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组成件进行外观检查,并应符合下列规定:

A、系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

B、组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

C、组件所有外露接口均设有防护堵、盖,助理封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。

D、铭牌清晰。

(2)、气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存器内的充装量充装压力,且应符合下列规定:

A、灭火剂贮存容器内充装量不应小于设计充装量,不得超过设计充装量的

1.5%。

(3)、在气体灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查,并应符合下列规定:

A、电磁驱动装置的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活无卡阻现象。

B、气动驱动装置贮存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。

C、所有驱动装置中的单向阀芯应启闭灵活,无卡阻现象。

(4)灭火剂贮存容器的安装

(1)、贮存容器内的灭火剂充装与增压宜在生产厂完成。

(2)、贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。

(3)、贮存容器上的压力表应朝向操作面,安装高度与方向应一致。

(4)、贮存容器的正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号。

4、调试

(1)、气体灭火系统的调试,应对防护区进行模拟喷气试验

(2)、进行调试试验时,应采取可靠的安全措施,确保人员安全和避免灭火剂的误喷射。

5、安全措施

施工人员必须熟知《建筑安装工程安全技术措施》《建筑安装人员技术操作规程》中的有关规定。

(1)进入施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋,使用好“三宝”。

(2)在1.5米高处工作时应使用带牢固围圈的脚手架台。

(3)在3米以上的高处作业应系安全带,必要时应张挂安全网。

(4)禁止从高处向下抛工具、材料、绳索等杂物。

(5)认真做好“四口”“五临边”的安全防护措施。

(6)严禁酒后上岗操作。

(7)所有电气设备应有可靠的接地保护。

6、质量保证措施:

(1)从领导到施工人员从思想上重视工程质量,百年大计、质量第一,为确保工程质量达到精品名牌,必须建立和健全质量保证体系,建立以项目经理为主,主持和组织项目创优活动。质量管理工程师专职监察的内部质量监督和业主的质量监理控制相统一的组织保证机构,实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责质量责任制,使创优落实到个人和各项目具体工作中,做到上道工序不优,下道工序不开工,分兵把口,层层负责。

(2)做好施工全过程质量控制。开工前即组织技术人员和有关管理人员熟悉设计标准和相关施工规范。在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制办法,确保工程一次合格,一次创优。

(3)认真执行质量管理制度,实行施工图审签制、技术交底制、质量“三检制”(自检、互检、专检),隐蔽工程检查签证制、分项分部工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度。具体实施过程中要做到认真落实、相互监督、善始善终。

(4)技术人员要吃透图纸,熟悉资料,进行层层技术交底,使主管人员、现场管理人员及操作者了解整个工程的设计意图,清楚技术标准,掌握操作方法。对施工中出现的问题,积极配合现场监理工程师和设计单位调查分析,研究处理方案及时予以解决。

(5)坚持“预防为主、检验把关相结合”的方针,加强对原材料中单产品质

量的检验,杜绝不合格材料在工程中使用,按规定及时检验管材、电线等的质量。

7、文明施工及环境保护

为加强现场文明施工的管理,维护工地的环境保护工作,树立公司的文明施工形象,我们必须做到。

(1)认真执行《建设工程现场文明施工管理办法》;在市政府规定的时间进行施工。

(2)严禁向建筑物外抛掷垃圾,不得随意排放污水,定期搞好环境卫生,清理垃圾做到工完场清;

(3)减少施工噪音污染,防止粉尘污染,按规定向施工人员发放劳保用品;

(4)临时作业场、要求稳固、安全、整洁;

(5)安装用各种材料,要求堆放整齐,不乱占地妨碍交通;

(6)施工人员必须佩工作证,带安全帽,方可进场施工。

8、培训计划和内容

序号培训内容计划人月数

培训教师构成

地点备注职称人数

1、施工前技术交

底1

工程师 1 施工现场

2 系统启动方式 1 安全员 1 项目现场

3 平时点检内容 1 安全员 1 项目现场

4 使用及日常维

护1

工程师 1

施工现场及

会议室

9、竣工验收

(1)工程施工完毕,各系统外观检查合格;

(2)系统联动调试,并经过自检予验收合格后,正式试运行。

七、其它材料

1、拟投入本工程的项目经理简历

项目经理简历表

姓名吴建奎年龄50 学历本科

职称工程师职务经理拟在本合同任职项目经理

毕业学校 1989 年毕业于合肥工业大学学校材料成型与控制工程专业

主要工作经历 2005年至今工作于*****安全工程有限公司

时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话

2015年扬州电信云数据机房消防改造工程项目经理

2015年扬州国泰大厦气体灭火系统工程项目经理

2016年扬州发电厂气体钢瓶消防检测充装项目经理

本工程一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

投标单位(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期:2017年6月10日

此处省略一批图片————————————————————

2、现场施工人员情况表

现场施工人员情况表

姓名张永明性别男年龄51 学历大专

专业电气自动

化毕业学校扬州工学

职称助工职务班长

个人情况1、工作简历

1989年7月~2009.5月,在扬州曙光光电有限公司金工车间从事机修工作工作。2009年9月~2017.5月,一直在*****安全工程有限公司从事消防系统现场施工及管理工作。

2、相同和相近工程现场工作经历

扬州中国兵器大楼消防总包工程

扬州电信云数据机房消防改造工程

扬州国泰大厦气体灭火系统工程

扬州发电厂气体钢瓶消防检测充装

3、拟投入本工程的主要施工管理人员表

1)、安全员:

2)、检测人员证书及服务业绩:

证书:

业绩:

姓名沐武军年龄34 学历大专

检测调试

职称工程师职务

拟在本合同任职检验员

时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话2015年扬州电信云数据机房消防改造工程检验员

2015年扬州国泰大厦气体灭火系统工程检验员

2016年扬州发电厂气体钢瓶消防检测充装检验员

姓名王宏年龄38 学历大专

助理工程

职务检测助理拟在本合同任职检验助理职称

时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话2015年扬州电信云数据机房消防改造工程检验员

2015年扬州国泰大厦气体灭火系统工程检验员

2016年扬州发电厂气体钢瓶消防检测充装检验员

4.投标人预计的本工程月度资金流量计划表

本工程为一次性供货并投入资金,资金在组织供货的当月一次性付清。

5、拟投入本工程的主要施工机具一览表

表一:拟投入本项目的主要施工设备表

表二:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

序号 设备名称 型号规格 数量 国别产地 生产能力 用于施工部位 备注 1 万用表 VC89OD

1 中国 正常 气瓶间

2 管子钳 4 中国 正常 气瓶间

3 剥线钳 2 中国 正常 气瓶间

4 小推车 2 中国 正常 气瓶间 5

运输车

10t

1

中国

正常

装卸平台

序号

仪器、

设备名称

型号规格 数量 国别产地

生产能

力 用途

备注

1 瓶阀装卸机 BG-F2-1 3 中国 正常 装卸阀

2 电动试压泵 自制 1 中国 正常 钢瓶水压试验

3 气瓶清洗装置 自制 2 中国 正常 钢瓶清洗干燥

4 Ig541充装操作台 自制 1 中国 正常 混合气体充装 5

钢瓶混匀机

自制

2

中国

正常

钢瓶混匀

6.临时设施布置及临时用地表

因工程项目体量较小,无需搭设临时设施,施工用地就在项目现场。

7.技术差异表

序号招标文件投标文件

条目简要内容条目简要内容

1 无

8、技术规范书要求提交的相关设备技术文件(1)检测检验证明材料

气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件

气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

中电四川(江边)发电有限公司 江边水电站气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件批准: 审核: 初审: 编制: 气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件 一、工程项目概况 位于四川省甘孜藏族自治州东南部九龙县,是以发电为主的高水头引水式电站。电站闸址距九龙县城约62km,距州府康定308km,至凉山州冕宁县148km,至成昆泸沽火车站183km,闸址和厂址边均有215 省道通过,对外交通比较方便。 配套特种消防气体灭火系统,分别安装于地下厂房中央控制室、继电保护室、营地中央控制室共3套IG541钢瓶灭火系统;四号主变室、营地电气库房、弱电机房、档案室共配置5套七氟炳烷预制灭火系统。消防钢瓶设备于2011年安装至今,未进行过气体钢瓶检测。依据国家质技监局颁发的《气瓶检测监察规程》中第69条规定,盛装一般性气体的气瓶,每三年检验一次。(IG541气瓶、二氧化碳气瓶、七氟丙烷气瓶)消防中常用三大气体钢瓶属于其中。为防止气瓶出现不安全事件,需要对特种消防钢瓶进行检测。 二、服务范围 地下厂房、营地区域气体灭火系统消防气瓶及启动瓶检测充装

三、技术标准 本次检测招标必须符合以下标准规范的规定,未尽事宜按国家及行业现行的有关规范、规定、标准执行。 1.《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2002]第70号); 2.《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006-2014 3.《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号(行政法规)) 4.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)-2013 5.《特种设备安全技术规范》TSG R0004-2009 6.《特种设备安全法》; 7.《气瓶充装许可规则》 8.《特种设备检验检测机构管理规定》 9.《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 10.消防用无缝钢瓶检测相关标准及规定; 四、服务内容 1.本规范书提出该气体灭火系统气体钢瓶检测充装项目方面的技术要求。本检测项目外观检查,音响检查,内部检查,瓶口螺纹,重量与容积测定,水压试验,瓶阀检验,气密性试验。检测前,应挨个登记气瓶制造标志和检验标志,登记内容包括国别,制造厂名称代号,出厂编号,年月,公称工作压力,水压试验压力,实际容积,实际重量,上次检验日期。

气体灭火装置采购合同

XXXXXXXXX 限公司 配电室气体灭火装置采购合同 合同编号: 购货单位:XXXXXXXX以下简称甲方) 供货单位:XXXXXXXXXQ下简称乙方) 签订日期:2015年9月15日签订地点:公司办公楼 为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守' 、产品标准名称和编号:

二、质量标准: 供方提供产品必须符合国家及行业标准。使用依法实行强制性产品认证的消防产品的,须经具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。 三、出卖人对质量负责的条件及期限:供方对提供的产品进行一年的免费保修维护,质保期自安装调试完成经甲方验收合格之日起算。保修期内如因产品质量问题,造成需方无法使用的,应由供方及时无偿更换。产品最终质量以有专业检测资质的检测单位出具的复试报告为准。 四、包装标准、包装的供应与回收:包装符合运输条件,且包装物不回收。 五、随机必备品、配件、工具数量及供应办法:按照装箱单配有说明书、合格证、强制认证合格证书、产品资料齐全完整。并随所定产品同到。 六、合理损耗标准及计算方法: 无。 七、供货方式、地点、时间: 合同签订后7 个工作日内将合同约定所有货物运送至需方指定收货地点。 收货地点:韩城物流中心,收货人及联系方试:XXXXXXXXXXXXXXX 八、运输方式及到达站(港)和费用负担: 运费由供方承担。 九、付款方式:合同签订后设备到现场,经现场人员验货后无异议,支付合同总 价款的 60%即大写人民币:xxxxxxxxX作为设备款;供方进行现场安装完成后经现场调试验收确认后7日内支付合同总价款的37%卩大写人民币:xxxxxxxxxx 3%即人民币XXXXXXX为工程质保金,设备正常运行一年后付给供方。 十、验收标准、方法、地点及提出异议期限:按合同条款在交货地验收,需方对货物外观、品牌、型号、数量等进行检查,无误后确认签收。需方签收货物只表示需方收到合同约定货物。如有异议需方应在货到3 天内提出,供方应在3 天内解决。 十一、成套设备的安装与调试: 供方负责安装工作,安装完成通知需方,供方在接到通知后2 日内进行调试工作,调试完成正常运行后需方确认验收。供方协助配合需方进行公安机关消防机构的消防验收工作。供方负责调试、纠正及验收资料手续的办理。

气体灭火系统规范及标准

*气体灭火系统及部件 GB 25972 -2010 1 范围 本标准规定了气体灭火系统及构成部件的术语和定义、基本参数和型号编制方法、要求、试验方法、检验规则、使用说明书编写要求、灭火剂充装要求。 本标准适用于七氟丙烷(HFC227ea)灭火系统、三氟甲烷(HFC23)灭火系统、惰性气体灭火系统[包括: IG-01(氩气)灭火系统、IG-100(氮气)灭火系统、IG-55(氩气、氮气)灭火系统、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统]。 手动操作要求 容器阀应具有机械应急启动功能,按6.16 规定的方法进行应急启动手动操作试验,应符合下列要 求: a) 手动操作力不应大于150 N; b) 指拉操作力不应大于50 N; c) 指推操作力不应大于10 N; 1

b 指充装密度为950 kg/m3 时。 系统喷射时间 灭火系统的最大喷射时间为: a) 七氟丙烷灭火系统:10 s; b) 三氟甲烷灭火系统:10 s; c) 惰性气体灭火系统:60 s。 5.1.2 系统构成 内贮压式七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向 阀、选择阀(适用于组合分配系统)、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号回馈装置、安全泄放装 置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管件等部件构成。 惰性气体灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(不适用于直接驱动灭火剂瓶组的系 统)、单向阀、选择阀(适用于组合分配系统)、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反 馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管 件等部件构成。 同一系统各部件应固定牢固、连接可靠,部件安装位置正确,整体布局合理,便于操作、检 查和维修。 系统中相同功能部件的规格应一致(选择阀、喷嘴除外),各灭火剂贮存容器的容积、充装密 度或充装压力应一致。 *气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件

气体灭火系统气体钢瓶检测 充装技术文件 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中电四川(江边)发电有限公司江边水电站气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件 批准: 审核: 初审: 编制:

气体灭火系统气体钢瓶检测充装技术文件 一、工程项目概况 位于四川省甘孜藏族自治州东南部九龙县,是以发电为主的高水头引水式电站。电站闸址距九龙县城约62km,距州府康定308km,至凉山州冕宁县 148km,至成昆泸沽火车站183km,闸址和厂址边均有215 省道通过,对外交通比较方便。 二、服务范围 地下厂房、营地区域气体灭火系统消防气瓶及启动瓶检测充装 三、技术标准 本次检测招标必须符合以下标准规范的规定,未尽事宜按国家及行业现行的有关规范、规定、标准执行。 1.《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2002]第70号); 2.《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006-2014

3.《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号(行政法规)) 4.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)-2013 5.《特种设备安全技术规范》TSG R0004-2009 6.《特种设备安全法》; 7.《气瓶充装许可规则》 8.《特种设备检验检测机构管理规定》 9.《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 10.消防用无缝钢瓶检测相关标准及规定; 四、服务内容 1.本规范书提出该气体灭火系统气体钢瓶检测充装项目方面的技术要求。本检测项目外观检查,音响检查,内部检查,瓶口螺纹,重量与容积测定,水压试验,瓶阀检验,气密性试验。检测前,应挨个登记气瓶制造标志和检验标志,登记内容包括国别,制造厂名称代号,出厂编号,年月,公称工作压力,水压试验压力,实际容积,实际重量,上次检验日期。 2.在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 3.如果供方方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,投标方应提供完全满足本技术规范书要求的施工技术标准。 4.供方方须执行本规范书所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 5.供方方须在报名后第三个工作日联系招标方索取钢瓶技术参数,及时对投标文件进行补充。 6.供方方按国家有关法律、法规及政府规范性文件,国家和部颁标准、规范,电力行业标准、规范、地方性文件进行了检测,并出具符合国家国家质技监局颁发的《气瓶检测监察规程》中规定正规报告

气体灭火消防工程承包合同协议范本

编号:_____________气体灭火消防工程承包合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日 发包方(全称):(以下简称甲方)

承包方(全称):(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,甲方将____________________________________________工程发包给乙方,经共同协商,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 一、本工程概况 工程名称: 工程地点: 二、本工程承包范围及方式 1、工程内容及承包范围:____________________________________________施工图描述的内容、资料整编、包设计、包工、包料、包运费、包备案、包安装调试、包验收合格的大包干形式进行及不可预见的费用。 三、工期与工程总造价 1、合同签订后十天内施工完毕. 2、工程总造价:(大写:______________________),此工程合同总价为包干价格 四、工程质量标准、验收标准及售后服务 乙方按大包干的原则进行设计、施工、质量管理、中间和竣工验收和整改工作。 1、按国家有关消防规范的要求进行施工。 乙方应严格按照消防规范、设计要求进行施工,随时接受消防部门的检查和整改要求。双方协调解决施工中出现的问题。本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。 接受监理(业主)和甲方的检查,并提供检查方便。经消防部门验收,质量达不到规范要求的,业主甲方有权要求乙方返工修改直至符合要求为止,乙方应承担因自身原因所造成返工的费用,

气体灭火系统的控制方式

气体灭火系统的控制方式 管家科普系统具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种控制启动方式。 1自动控制方式: 当防护区长期无人值班或很少有人出入时,应将火灾报警控制器上的控制方式选择键置于“自动”位置,同时将防护区门外的手动\自动转换开关置于“自动”状态。此时控制系统处于自动工作状态,当防护区发生火灾时,气体灭火系统自动完成防护区内的火灾报测、报警联动控制及喷气灭火整个过程。防护区内的单一探测回路探测火灾信号后,控制盘启动设在该防护区内的警铃。同时向FAS系统提供火灾预报警信号。同一防护区内的两个回路都探测到火灾信号后,控制盘启动设在该防护区域内外的声光报警器,经过30秒延时后,火灾报警控制器输出24V直流电,启动灭火系统。灭火剂经管网释放到防护区,控制面板喷放指示灯亮,同时报警控制器接收压力讯号器反馈信号,开启防护区内门灯,避免人员进入,直至确认火灾已经扑灭。 设置于防护区门外的手动\自动转换开关应具有较强的抗冲击能力,且应采取有效防止误操作的措施。在系统处于自动工作状态下,当报警系统误报警进入延时时间时,手动\自动转换开关应能停止系统喷放灭火药剂。 2手动控制方式 当防护区经常有人工作时且有人值班的情况下,为了防止系统误动作,应将火灾报警控制器上的控制方式选择键置于“手动”位置,并将防护区门外的手动\自动转换开关置于“手动”状态。此时系统处于手动控制状态。当防护区发生火灾时,火灾探测器将探测到的火灾信号输送给控制器,控制器立即发出声、光报警信号,同时发出联动信号,但不会输出启动灭火系统信号,此时需要经值班人员确认火灾后,按下控制器上相对应防护区的紧急启动按钮,即可按预先设定的程序启动灭火系统,释放七氟丙烷气体进行灭火。这种手动控制,实际上还是通过电气方式的手动控制。手动启动后,系统将不经过延时而被直接启动,释放灭火剂。

气体灭火钢瓶更换技术标

华电发电 330MW机组主厂房气体灭火系统高压钢瓶更换 招标编号: 标段一、330MW机组主厂房IG541及CO2气体灭火系统高压 钢瓶更换 技术标(正本)

目录 一、项目概述 ........... .. (4) 二、工程围........... . (4) 三、国家现行施工规标准. ....... ..4 四、工期.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..5 五、承包方式.. .. .. .. .. .. .. .4~5 六、施工组织方案.. .. .. .. .. ..5~10 七、其它材料.. . .. . .. . .. . 11~36 1.拟投入本工程的项目经理简历 2.现场施工人员情况表 3.拟投入本工程的主要施工管理人员表4.投标人预计的本工程月度资金流量计划表5.拟投入本工程的主要施工机具一览表6.临时设施布置及临时用地表 7.技术差异表 8.技术规书要求提交的相关设备技术文件八、附件. .. . .. . .. . .. . ..37~45

技术评标检索表

一、项目概述 1、项目名称:华电发电气体消防灭火系统高压钢瓶更换项目 2、招标单位:华电发电 a)本项目消防系统工作容为: 330MW燃煤机组主厂房集控楼6.3米46只IG541气体钢瓶和7只启动钢瓶及35只CO2高压钢瓶和3只启动瓶的更换和充装。 3、工程地址:省市竹西路158号 二、工程围 330MW燃煤机组主厂房集控楼46只IG541灭火药剂钢瓶和7只启动钢瓶及35只CO2高压钢瓶和3只启动瓶的更换和充装;旧瓶组拆除和启动管路拆除;新钢瓶更换安装和启动管路安装;系统调试和功能测试(包括瓶头阀、启动管路等组件的更换和灭火药剂充装)。 三、国家现行施工规标准: 工程必须遵照以下国家现行施工规标准进行施工: 《气体灭火系统施工及验收规》(GB 50263-2007) 《气体灭火系统设计规》(GB 50370-2005) 《钢制无缝气瓶定期检测与评定》(GB13004-2016) 《钢质焊接气瓶定期检验与评定》(GB13075-2016) 《建筑设计防火规》

气体灭火系统原理程序方框图

一、气体灭火系统功能及动作原理程序方框图

二、 灭火系统结构示意图 1、 组合多区分配系统 1、灭火剂贮瓶框架 2、灭火剂贮瓶 3、集流管 4、液流单向阀 5、高压软管 6、瓶头阀 7、启动管路 8、安全阀 9、气流单向阀 10、选择阀 11、压力讯号器 12、启动阀 13、启动钢瓶 14、启动瓶框架 15、火灾自动报警气体灭火控制器 16、控制线路 17、手动启动控制盒 18、放气灯 19、声光报警 20、喷嘴 21、火灾探测器 22、灭火剂输送管道 23、低压安全泄漏阀 2、 单元独立系统 1、灭火剂贮瓶框架 2、灭火剂贮瓶 3、集流管 4、液流单向阀 5、瓶头阀 6、安全阀 7、高压软管 8、启动管路 9、压力讯号器 1 0、启动阀 11、低压安全泄漏阀 12、启动钢瓶 13、火灾自动报警气体灭火控制器 14、控制线路 15、手动启动控制盒 16、放气灯 17、声光报警器 18、灭火剂输送管道 19、喷嘴 20、火灾探测器

三、ZM(4.2)和ZM(2.5)系统技术参数 系统灭火方式:全淹没,最大单区保护面积:800m2;最大单区保护容积:3600m3; 系统公称工作压力(20℃):一级为2.5MPa、二级为4.2MPa; 系统使用最大工作压力:一级为4.2MPa、二级为6.7MPa; 系统使用最小工作压力:一级为2.0MPa、二级3.6MPa; 灭火剂最大充装密度:一级为≤1120kg/m3;二级焊接钢瓶为≤950kg/m3;二级无缝钢瓶为≤1120kg/m3启动瓶充装压力(20℃):6.0MPa; 喷头设计工作压力:一级≥0.6MPa;二级≥0.7MPa; 单支喷头保护半径R:喷头安装高度<1.5m时,R≤4.5m;喷头安装高度>1.5m时,R≤7.5m。 喷头保护高度:最大安装高度h≤6.5m;最小安装高度h≥0.3m 系统有延时启动功能:延时30S; 灭火剂喷射时间:≤10s; 灭火系统工作环境温度:0℃~+50℃; 系统启动方式:自动、电气手动、机械应急手动操作; 系统启动电源:DC24V±3V、1.1A; 灭火剂贮存瓶规格:70L、90L、120L、150L、180L。 四、系统型号规格和标记示例 1、系统型号规格 系统改进代号。如:A、B、C……。 20℃时系统公称工作压力(MPa)。如:4.2MPa;2.5MPa。 单个贮存容器容积(L)。 七氟丙烷灭火剂 自动灭火装置。 2、标记示例 例1标记:ZM70(4.2) 表示为七氟丙烷自动灭火系统,20℃时公称工作压力为4.2MPa,各贮存灭火剂容器容积为70L。 五、灭火系统工作原理 六、 1、自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 2、电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

气体灭火钢瓶更换技术标

江苏华电扬州发电有限公司 330MW机组主厂房气体灭火系统高压钢瓶更换 招标编号:JITC-1707AS0787 标段一、330MW机组主厂房IG541及CO2气体灭火系统高压钢瓶更 换 技术标(正本)

目录 一、项目概述 ........... .. (4) 二、工程范围........... . (4) 三、国家现行施工规范标准. ....... ..4 四、工期.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..5 五、承包方式.. .. .. .. .. .. .. .4~5 六、施工组织方案.. .. .. .. .. ..5~10 七、其它材料.. . .. . .. . .. . 11~36 1.拟投入本工程的项目经理简历 2.现场施工人员情况表 3.拟投入本工程的主要施工管理人员表4.投标人预计的本工程月度资金流量计划表5.拟投入本工程的主要施工机具一览表6.临时设施布置及临时用地表 7.技术差异表 8.技术规范书要求提交的相关设备技术文件八、附件. .. . .. . .. . .. . ..37~45

技术评标检索表

一、项目概述 1、项目名称:江苏华电扬州发电有限公司气体消防灭火系统高压钢瓶更换项目 2、招标单位:江苏华电扬州发电有限公司 a)本项目消防系统工作内容为: 330MW燃煤机组主厂房集控楼6.3米46只IG541气体钢瓶和7只启动钢瓶及35只CO2高压钢瓶和3只启动瓶的更换和充装。 3、工程地址:江苏省扬州市竹西路158号 二、工程范围 330MW燃煤机组主厂房集控楼46只IG541灭火药剂钢瓶和7只启动钢瓶及35只CO2高压钢瓶和3只启动瓶的更换和充装;旧瓶组拆除和启动管路拆除;新钢瓶更换安装和启动管路安装;系统调试和功能测试(包括瓶头阀、启动管路等组件的更换和灭火药剂充装)。 三、国家现行施工规范标准: 工程必须遵照以下国家现行施工规范标准进行施工: 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《钢制无缝气瓶定期检测及评定》(GB13004-2016) 《钢质焊接气瓶定期检验及评定》(GB13075-2016)

气体灭火专用合同

气体灭火专用合同 气体灭火专用消防系统工程项目合同书 合同编号: 签约地点: 甲方: 地址: 施工地点: 电话: 乙方: TEL: 地址: P?C: 关于工程项目合作事宜,经甲乙双方友好协商,特订立 本合同,以便共同遵守。 一、工程项目元 1 (大写)2、付款方式: 设备全部安装完毕并通过甲方和消防主管部门验收后三日年月日,开工具体时间按双方议定的施工方案和土建工程施工情况由甲方进行确定。并由乙方向甲方提供施工进度报告。 2、如遇设计方案改变、未按合同预付款、停电、停水及其它影响进场施工等情况发生,工期可相应顺延。因乙方产品质量不合格、逾期到货或乙方过错造成返工的,工期不顺延。 四、工程质量保证 1、乙方保证施工的设备是全新的,从未使用过的,能够满足甲方实际需要。质量规格、性能符合国家标准、合同约定,并能够达到消防管理部门的要求。

2、工程竣工后,经建设单位、消防监督部门验收合格后方可交付使用。乙方负责对甲方有关人员进行技术培训,并对消防设施的使用情况进行监测和检查,发现问题及时解决,确保设备正常运行。 五、材料设备到货验收 乙方保证在开工后的三日内完成材料设备的采购、进场,提供的材料设备应符合合同约定,附有产品合格证和准用证及必要的材料试验单、材质证明等,同时应当符合国家规定的技术质量标准。消 2 防设备应为公安部门备案准用产品。 六、工程验收标准和方式 1、按照GB50166-92《火灾自动报警系统施工工程验收规范》的有关规定和国家现行的消防工程验收规范执行。 2、工程竣工后,乙方应在三日内报请甲方组织验收,若该工程项目确须消防主管部门等其他外部机构进行验收,乙方应全权负责并保证工程项目能够顺利通过外部机构的验收。 七、变更约定 施工中遇设计变更,甲方应提前通知乙方。乙方及时出具变更核定单并及时签证。因变更而停工的工期可顺延,因变更增加或降低造价的据实结算。 八、甲乙双方责任 1、甲方责任 (1) 配合乙方办理有关工程进场方面的手续; (2) 协调工地建筑单位为乙方提供水、电、暖等现场施工条件及 与乙方施工的配合; (3) 甲方负责协调相关工种配合消防施工,提供消防设备所需的 双回路供电及现场双电源控制柜,符合消防验收用电的要求;

消防技术服务合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 消防技术服务合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(LTP-97-001) 建设单位:__________________________________________ 建筑名称:__________________________________________ 建筑地点:__________________________________________ 施工单位:山东省保安器材有限公司第一分公司 合同编号: __________________________________________ 山东省公安厅编制 山东省工商行政管理局监制 化工项目消防设施系统服务合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:山东省保安器材有限公司第一分公司(以下简称乙方) 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈山东省消防管理办法》之规定,甲乙双方本着各方白愿、平等、互利的原则,结合消防项目具体情况,达成协议如下:

第_条消防设施概况 (_)工程名称:恩贝生物工程消防安装项目 (二)建筑面积:m2 (三)系统服务范围: 1、消防设计。 2、消防设计图纸消防局建筑审核。 3、消防系统施工安装。 4、消防工程检测验收。 5、取得消防验收手续。 图纸范围内的全部消防系统材料和设备的采供、安装、调试、报检和验收, 为交钥匙工程。 第二条图纸交付 乙方负责为甲方设计或组织设计该项目的消防图纸,并取得相关消防局建审手续。 第三条合同价款、工程结算和拨款 按照每项完成的技术服务内容及安装工程量,甲乙双方按实际发生进行结 (二)工程结算办法 本工程结算方式采用〈〈山东省安装工程消耗量定额》08版及滨州市2008年价目表,设备材料、品牌及单价执行由甲乙双方按照材料进场时市场价格洽商价格;定额人工单价为55元/定额工日;取费等级按二类取费。 (三)工程拨款

气体灭火系统工作原理及控制方式(正式版)

文件编号:TP-AR-L3449 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 气体灭火系统工作原理 及控制方式(正式版)

气体灭火系统工作原理及控制方式 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急手动 和紧急启动/停止四种控制方式,但其工作原理却因 其灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控 制方式的不同而各不相同,下面列举部分气体灭火系 统分别进行介绍。 一、系统工作原理 (一)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙 烷灭火系统与惰性气体灭火系统 平时,系统处于准工作状态。当防护区发生火 灾,产生烟雾、高温和光辐射使烟感、温感、感光等

探测器探测到火灾信号,探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器,控制器自动发出声光报警并经逻辑判断后,启动联动装置,经过一段时间延时,发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开灭火剂瓶组的容器阀,各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈装置动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放警示灯和警铃。 另外,通过压力开关监测系统是否正常工作,若启动指令发出,而压力开关的信号未反馈,则说明系统存在故障,值班人员应在听到事故报警后尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。

 1.《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2002]第70号); 2.《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006-2014 3.《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号(行政法规))

4.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)-2013 5.《特种设备安全技术规范》TSG R0004-2009 6.《特种设备安全法》; 7.《气瓶充装许可规则》 8.《特种设备检验检测机构管理规定》 9.《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 10.消防用无缝钢瓶检测相关标准及规定; 四、服务内容 1.本规范书提出该气体灭火系统气体钢瓶检测充装项目方面的技术要求。 6.供方方按国家有关法律、法规及政府规范性文件,国家和部颁标准、规范,电力行业标准、规范、地方性文件进行了检测,并出具符合国家国家质技监局颁发的《气瓶检测监察规程》中规定正规报告 7.供方提供“三证”以外,必须具有《安全生产许可证》、并且取得公安部认定

消防技术服务合同范本

化工项目消防设施系统服务合同 (LTP-97-001) 建设单位: 建筑名称: 建筑地点: 施工单位:山东省保安器材有限公司第一分公司合同编号: 山东省公安厅编制 山东省工商行政管理局监制

化工项目消防设施系统服务合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:山东省保安器材有限公司第一分公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,甲乙双方本着各方自愿、平等、互利的原则,结合消防项目具体情况,达成协议如下: 第一条消防设施概况 (一)工程名称:恩贝生物工程消防安装项目 (二)建筑面积: m2 (三)系统服务范围: 1、消防设计。 2、消防设计图纸消防局建筑审核。 3、消防系统施工安装。 4、消防工程检测验收。 5、取得消防验收手续。 图纸范围内的全部消防系统材料和设备的采供、安装、调试、报检和验收,为交钥匙工程。 第二条图纸交付 乙方负责为甲方设计或组织设计该项目的消防图纸,并取得相关消防局建审手续。 第三条合同价款、工程结算和拨款 按照每项完成的技术服务内容及安装工程量,甲乙双方按实际发生进行结

算。 (二)工程结算办法 本工程结算方式采用《山东省安装工程消耗量定额》08版及滨州市2008年价目表,设备材料、品牌及单价执行由甲乙双方按照材料进场时市场价格洽商价格;定额人工单价为55元/定额工日;取费等级按二类取费。 (三)工程拨款 乙方每完成一份技术服务或分项安装工程,甲乙双方洽商确定设备、材料单价后,进行结算。或对技术服务价款进行洽商。确定该项服务或工程造价价款后,向承包人支付合同价款的90%。余款在整体通过消防验收后七日内支付。 第四条双方责任 (一)甲方责任 提供施工用水、电及材料、工具堆放场所。委派为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收和办理竣工结算。如需变更图纸或变更已施工的,甲方应以书面通知乙方,如现场临时变更,应在三天内补办并签认。 (二)乙方责任 施工前完成施工图设计,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。委派为现场管理代表,按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火管理,物件堆放整齐,道路畅通。负责施工所需的工具、设备、机械运输,设置安全设施标志。乙方服从甲方的有关现场文明安全施工的管理规定,严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工,接受甲方和质监部门的监督。做好施工原始记录,按时向甲方报送进度表,工程竣工移交资料、

气体灭火系统工作原理及控制方式(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气体灭火系统工作原理及控制 方式(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

气体灭火系统工作原理及控制方式(标准 版) 气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,但其工作原理却因其灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控制方式的不同而各不相同,下面列举部分气体灭火系统分别进行介绍。 一、系统工作原理 (一)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统与惰性气体灭火系统 平时,系统处于准工作状态。当防护区发生火灾,产生烟雾、高温和光辐射使烟感、温感、感光等探测器探测到火灾信号,探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器,控制器自动发出声光报警并经逻辑判断后,启动联动装置,经过一段时间延时,

发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开灭火剂瓶组的容器阀,各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈装置动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放警示灯和警铃。 另外,通过压力开关监测系统是否正常工作,若启动指令发出,而压力开关的信号未反馈,则说明系统存在故障,值班人员应在听到事故报警后尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。 (二)外储压式七氟丙烷灭火系统 控制器发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时加压单元气体瓶组的容器阀,加压气体经减压进入灭火剂瓶组,加压后的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火。

气体灭火系统钢瓶定期检验标准及工艺流程

气体灭火系统钢瓶定期检验标准及工艺流程气体灭火系统(常见有七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳灭火系统)其瓶组由阀门、钢瓶、压力表、虹吸管等组成。 气体灭火系统其灭火剂储存容器(即钢瓶)均为高压容器,长期处于高压状态下,使钢瓶本体过于疲劳容易损坏,导致密封不严,发生泄漏。应进行相应气瓶定期检验及评定标准方可继续使用。 因此气体灭火瓶组必须进行定期全面检测。 依据《特种设备检验检测机构管理规定》、《特种设备检验检测机构核准规则》 TSGZ7001-2004、《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》TSGZ7002-2004、《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》TSGZ7003-2004,XXXX消防科技有限公司合法取得检验检测资质,可进行消防用压力容器的检验检测。 XX钢质气瓶检验站 XX钢质气瓶检验站是XX一家专门从事消防用气瓶的定期检验的检验站,该站设备先进,检验质量可靠,检验人员经验丰富,此检验站严格按照质特种设备检验的质量管理体系运行,可检验全国不同生产厂家的气体灭火系统用气瓶。 检验的灭火系统用气瓶分类: 1、钢质无缝气瓶: ①二氧化碳瓶②氮气瓶 ③混合气瓶(IG55 IG541)④氩气瓶 ⑤三氟甲烷气瓶⑥IG100 2、钢质焊接气瓶: ①七氟丙烷气瓶②六氟丙烷气瓶

一、定期检测依据 1.《中华人民共和国消防法》 2.《气瓶安全监察规程》TSGR0006-2014 3.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 6.《钢质焊接气瓶定期检验与评定》GB13075-2016 7.《钢质无缝气瓶定期检验与评定》GB13004-2016 根据以上标准,一但气体灭火瓶组超过质保期壹年就必须进行相关检测,以确保瓶组及灭火系统安全。 二、气瓶定期检测强制规定节选 依据一:《中华人民共和国消防法》 依据二:《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014 7定期检验 7.4检验周期与报废年限 7.4.1各类气瓶的检验周期 气瓶的检验周期不得超过本条规定。 7.4.1.1钢制无缝气瓶、钢制焊接气瓶、铝合金 无缝气瓶: (1)盛装氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于 或等于99.999%的无腐蚀性高纯度气体的气瓶, 每5年检验1次; (2)盛装对瓶体材料能产生腐蚀作用的气体的 气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶,每2 年检验1次; (3)盛装其他气体的气瓶,每3年检验1次; 盛装混合气体的气瓶,其检验周期应当按照混 合气体中检验周期最短的气体确定。

气体灭火专用合同

气体灭火专用消防系统工程项目合同书 合同编号: 签约地点: 甲方: 地址: 施工地点: 电话: 乙方:TEL: 地址:P·C: 关于工程项目合作事宜,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。 一、工程项目内容 本消防系统工程项目的具体内容包括: 二、工程价款的支付和结算 1、工程造价: (1)本工程款项实行包工包料制,工程内容根据甲方提供的施工图纸内容中设计为准;如有设计变更及消防整改内容另行结算。 (2)合同金额采用一次性包价元

(大写) 2、付款方式: 设备全部安装完毕并通过甲方和消防主管部门验收后三日内,甲方一次性付清全款。 三、工程施工期限 1、工程竣工日为年月日,开工具体时间按双方议定的施工方案和土建工程施工情况由甲方进行确定。防设备应为公安部门备案准用产品。 八、甲乙双方责任 1、甲方责任 (1)配合乙方办理有关工程进场方面的手续; (2)协调工地建筑单位为乙方提供水、电、暖等现场施工条件及与乙方施工的配合; (3)甲方负责协调相关工种配合消防施工,提供消防设备所需的双回路供电及现场双电源控制柜,符合消防验收用电的要求;(4)为乙方提供现场施工所需的设备材料存放场地; (5)工程完成后,负责通知有关部门进行系统验收 (6)按照本合同的付款要求,按时支付工程价款。

气体灭火系统

气体灭火系统 ▲一、管网气体灭火系统的组件识别: 1、启动钢瓶 2、电磁瓶头阀 3、启动管路 4、低通高阻阀 5、选择阀 6、气体单向阀 7、瓶头阀 8、灭火剂储瓶(钢瓶) 9、高压金属软管 10、液体单向阀 11、集流管 12、安全阀 13、自锁压力开关 14、输送管路 15、喷头 二、管网(有管网)气体灭火系统启动方式的名称: 1、自动启动; 管网 2、手动启动; 3、机械应急操作。 三、预制(无管网)气体灭火系统启动方式的名称: 1、自动启动; 预制 2、手动启动。 ▲四、自动启动前提条件(要求): 1、控制中心报警主机设为全部自动.... ; 2、控制中心报警主机喷洒设为允许; 3、气体灭火控制器设为自动; 4、烟感温感先后动作。 过程:当防护区发生火灾时,烟感温感先后动作探测到火情,反馈信号到控制中心,控制中心再把信号反馈到气体灭火控制器。此时:①延时0~30s ; ②启动声光报警器; ③启动或关闭相应防护区的联动设备,延时结束后,气体灭火控制器发出24V 的直流电打开相应防护区的电磁瓶头阀……

▲五、手动启动前提条件(要求): 确认火情,疏散人员。 .......... 过程:1、通过紧急启停按钮:当发生火灾时,找到相应防护区的紧急启停按钮,有钥匙的用钥匙打开盖子,无钥匙可击碎玻璃,按下“启动喷洒”键,信号传送到气体灭火控制器。此时:①延时0~30s;②启动声光报警器;③启动或关闭相应防护区的联动设备,延时结束后,气体灭火控制器发出24V的直流电打开相应防护区的电磁瓶头阀…… 2、通过气体灭火控制器:当发生火灾时,找到相应防护区的气体灭火控制器,用手打开箱门,用钥匙把权限锁从“0档”调至“Ⅱ档”,按下相应防护区的“启动喷洒”键,并快速按下“确认”键。此时:①延时0~30s;②启动声光报警器;③启动或关闭相应防护区的联动设备,延时结束后,气体灭火控制器发出24V的直流电打开相应防护区的电磁瓶头阀…… 六、机械应急操作前提条件(要求): 1、确认火情,疏散人员; 2、关闭相应防护区的门窗; 3、启动或关闭相应防护区的联动设备; 过程:当防护区发生火灾时,手动打开相应防护区的电磁瓶头阀…… 七、气体灭火系统各组件的作用 1、低通高阻阀:防误喷; 2、安全阀:防止集流管爆炸; ▲3、自锁压力开关:①反馈信号到控制中心,②点亮放气指示灯; ▲4、放气指示灯:防护区正在喷放气体,提醒人员勿入; ▲5、声光报警器:提醒人员疏散。 八、气体灭火控制器 自动状态灯:亮则自动状态,灭则手动状态 启动控制灯:系统满足启动要求时,开启延时 启动喷洒灯:亮,说明气体灭火控制器发出信号,打开电磁瓶头阀 喷洒灯:对应防护区正在喷放气体 九、手动火灾报警按钮的使用和复位 1、可复位式:按下白色面板触发警报,用专用工具复位,并主机复位 2、玻璃击碎式:击碎玻璃触发警报,更换同等规格的玻璃,并主机复位 十、手动火灾报警按钮和消火栓按钮的作用 共同点:确认火情,人工发出火警信号 区别:消火栓按钮可以启动消防泵 ▲十一、气体灭火系统防护区的安全要求 1、防护区应有能在30s内人员可疏散完毕的走道和出口,走道与出口处应设应急照明和疏散指示标志。 2、防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭,且保证任何情况下均能从防护区打开。 3、灭火后的防护区应通风换气,通风不畅的防护区,应设机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并直通室外。