低压电器可分为控制电器和保护电器,控制电器主要用来接通和断开线路,以及用来控制用电设备。刀开关、低压断路器、电磁启动器属于低压控制电器。

保护电器主要用来获取、转换和传递信号,并通过其他电器对电路实现控制。保护电器主要包括各种熔断器、磁力启动器的热断电器、电磁式过电流继电器和失压(欠压)脱扣器、低压断路器的热脱扣器等。继电器和脱扣器的区别在于:前者带有触头,通过触头进行控制;后者没有触头,直接由机械运动进行控制。

第一节保护电器

一、保护类型

保护电器分别起短路保护、过载保护和失压(欠压)保护的作用。

短路保护是指线路或设备发生短路时,迅速切断电源。熔断器、电磁式过电流继电器和脱扣器都是常用的短路保护装置。应当注意,在中性点直接接地的三相四线制供电系统中,当设备外壳接地时,短路保护装置应迅速切断电源,以防触电。在这种情况下,短路保护装置直接承担人身安全和设备安全两方面的任务。

过载保护是当线路或设备的负荷超过允许范围时,能延时切断电源的一种保护。热继电器的热脱扣器是常用的过载保护装置;熔断器可用作照明线路或其他没有冲击载荷的线路或设备的过载保护装置。由于设备损坏往往造成人身事故,所以过载保护对人身安全也有重大意义。

失压(欠压)保护是当电源电压消失或低于某一限度时,能自动断开线路的一种保护。其作用是当电压恢复时,设备不致突然启动,造成事故;同时,能避免设备在过低的电压下勉强运行而损坏。

二、熔断器

熔断器有RM系列的和RT系列的管式熔断器、RL系列的螺塞式熔断器、RC1A系列的插式熔断器,还有盒式熔断器及其他形式的熔断器。管式熔断器有两种,RM系列的是配用纤维材料管,由纤维材料分解大量气体灭弧;RT系列的是配用陶瓷管,管内填充石英砂,由石英砂冷却和熄灭电弧。填料管式熔断器和螺塞式熔断器都是封闭式结构,电弧不容易与外界接触,适用范围较广。管式熔断器多用于较大容量的线路。螺塞式熔断器多用于中、小容量的线路或设备。插式熔断器和盒式熔断器都是防护式结构,用于所在环境条件较好的中、小容量的线路或设备。

熔断器的熔体做成丝或片的形状。低熔点熔体由锑铅合金、锡铅合金、锌等材料制成。保护特性和分断能力是熔断器的主要技术指标。熔断器的保护特性是较陡的反时限曲线,而且有一个临界电流I b。熔体的额定电流小于其临界电流。熔断器的保护特性虽然带有反时限特性,但由于热容量小,动作快,仍宜于用做短路保护元件。

选用熔断器时,应注意其防护形式满足生产环境的要求;其额定电压符合线路电压;其额定电流满足安全条件和工作条件的要求;其极限分断电流大于线路上可能出现的最大故障电流;其保护特性应与保护对象的过载特性相适应;在多级保护的场合,为了满足选择性的要求,上一级熔断器的熔断时间一般应大于下一级的3倍。

同一熔断器可以配用几种不同规格的熔体,但熔体的额定电流不得超过熔断器的额定电流。在有爆炸危险的环境,不得装设电弧可能与周围介质接触的熔断器;一般环境也必须考虑防止电弧飞出的措施。应当在停电后再更换熔体;不能轻易改变熔体的规格;不得使用不

明规格的熔体;更不准随意使用铜丝或铁丝代替熔丝。

三、热继电器和失压(欠压)脱扣器

热继电器和热脱扣器也是利用电流的热效应做成的。

热继电器主要由热元件、双金属片、扣板、拉力弹簧、绝缘拉板、触头等元件组成。负荷电流通过热元件,并使其发热。在他近旁的双金属片也受热而变形。双金属片由两层热胀系数不同的金属片冷压黏合而成,上层热胀系数小,下层热胀系数大,受热时向上弯曲。当双金属片向上弯曲到一定程度时,扣板失去约束,在拉力弹簧作用下迅速绕扣板轴逆时针转动,并带动绝缘拉板向右方移动而拉开触头。

对于磁力启动器,热继电器的触头串联在吸引线圈回路中;对于减压启动器,热继电器的触头串联在失压脱扣器线圈回路中,而对于自动空气开关,热脱扣器直接把机械运动传递给开关的脱扣轴。这样,热继电器或热脱扣器动作就能通过磁力启动器、减压启动器或自动空气开关断开线路。热元件因其热容较大,动作不是太快,所以,只宜作过载保护,而不宜作短路保护。

失压(欠压)脱扣器也是利用电磁力的作用来工作的,线圈并联在线路上,电压正常时,衔铁处于闭合位置。当线路电压消失或降低至40%—75%时,衔铁被弹簧拉开,并通过脱扣机构使减压启动器或自动空气开关动作而断开线路。

第二节开关电器

开关电器的主要作用是接通和断开线路。闸刀开关、自动断路器、减压启动器、交流接触器、控制器等都属于开关电器。

一、刀开关

刀开关是手动开关。包括胶盖刀开关,石板刀开关、铁壳开关、转扳开关、组合开关等。刀开关只能用于不频繁启动的场合。用刀开关操作异步电动机时,开关额定电流应大于或等于电动机额定电流的3倍。

由于没有或只有极为简单的灭弧装置,刀开关无力切断短路电流。因此,刀开关下方应装有熔体或熔断器。对于容量较大的线路,刀开关须与有切断短路电流能力的其他开关串联使用。胶盖刀开关只能用来控制5.5kW以下的三相电动机。刀开关的额定电压必须与线路电压相适应。380V的动力线路,应采用500V的刀开关;220V的照明线路,应采用250V 的刀开关。对于照明负荷,刀开关的额定电流可大于负荷电流。还应注意刀开关所配用熔断器和熔体的额定电流不得大于开关的额定电流。用刀开关控制电动机时为了维护和操作的安全,应该在刀开关的上方另装一组熔断器。

低压配电盘上,经常用到熔断器式刀开关。这种开关具有高分断能力的RT0填料管式熔断器、静触头、杠杆操作机构和底座组成。熔断器作为动触刀,其上方和下方分别装有两个栅片灭弧室。在正常供电的情况下,由开关的触头接通或分断电路,线路短路时由熔断器分断故障电流。

二、低压断路器(自动开关)

按照结构形式,低压断路器可分为框架式(万能式)和塑料外壳式(装置式)两类。前者结构灵活多变,可装较多种类的脱扣器和辅助触头;后者结构紧凑、体积小、重量轻、使用比较安全;经常应用的还有具有剩余电流动作保护功能的漏电断路器等。

低压断路器主要由感受元件、执行元件和传递元件组成。感受元件感受电路中不正常的状态参量或操作人员的操作指令,经传递元件推动执行元件动作。过电流脱扣器、失压脱扣

器、分励脱扣器都属于感受元件。执行元件指触头和灭弧室。触头用来接通或断开电路;灭弧室用来配合触头熄灭电弧。传递元件是承担力的传递和变换的零部件,包括传动机构、脱扣机构、主轴、脱扣轴等。

低压断路器有很强的分断能力。例如,DZ10—100型断路器的额定电流为100A,而对交流380V,cosφ≥0.4电路的最大分断电流为12kA。低压断路器有良好的保护特性,能在极短的时间内,乃至在线路电流尚未达到稳定的短路电流之前即完全断开线路。其反时限特性能与被保护对象的过载特性理想地配合;其特性便于调节和整定,便于实现多级保护。低压断路器的自由脱扣机构有联锁作用,当线路未恢复正常,脱扣器未恢复原位时,不能合闸送电。由于低压断路器有以上优点,它广泛用于交、直流配电线路,控制线路的通断,并使之免受过电流、逆电流、短路、欠电压的故障的危害;低压断路器也可用于电动机的不频繁的启动以及电路不频繁的操作和切换。

我校低压进线柜、联络柜普遍采用的KFW2系列智能型万能式断路器系江苏凯帆电器有限公司生产。适用于交流50Hz,额定电压至690V,额定电流630—6300A的配电系统中,用来分配电能,保护线路、电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器配用的ST40—M型智能控制器具有三相电流、最大电流数码显示;短路瞬时脱扣,过流延时脱扣和接地故障脱扣等功能。其中脱扣电流和延时时长分别可调。智能控制器故障复位或断电后仍具有故障记忆功能,保留一次历史事件,以便于事后分析。只有当再次出现新故障时,原信息才被清除,并保存当前最新故障数据。

三、交流接触器

交流接触器在各种电力传动系统中,用来频繁接通、断开带有负载的主电路或大容量的控制电路,便于实现远距离自动控制。

交流接触器由电磁部分、触头部分和弹簧部分组成。主触头接于主电路中,电磁铁的线圈接于控制电路中。当线圈通电后,产生电磁吸力,使动铁芯吸合,带动动触头与静触头闭合,接通主回路。若线圈断电后,线圈的电磁吸力消失,在复位弹簧作用下,动铁芯释放,带动动触头与静触头分离,切断主电路。

我国生产的交流接触器有多种型号下面以新型常用交流接触器CJX1为例说明:

C J X 1 —□/ □□

││││││└以数字表示的动断辅助触头数量

│││││└───以数字表示的动合辅助触头数量

││││└─────表示在AC—3使用类别下额定工作

││││电压为380V时的额定工作电流值

│││└────────表示设计序号

││└───────────表示小容量

│└─────────────表示交流

└────────────────表示接触器

接触器为E字形铁芯,双断点触头的直动式运动结构:辅助触头可有一常开、一常闭或二常开、二常闭。接触器动作机构灵活,手动检查方便,结构设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落入接触器活动部位。接线端都有罩覆盖,人手不能直接接触带电部位,可确保使用安全,符合安全用电标准。接触器外形尺寸小巧,安装面积小。安装方式可用螺钉紧固,也可扣装在35mm宽的标准安装轨道上,具有装卸迅速、方便之优点。

主触头、辅助触头均为桥式双断点结构,触头材料由电性能优越的银合金制成,具有使用寿命长及良好的接触可靠性。灭弧室均呈封闭型,并有阻燃型材料阻挡电弧向外喷溅,保证人身及邻近电器的安全。

各等级接触器的磁系统是通用的,电磁铁工作可靠、损耗小、噪声低,具有很高的机械强度,线圈的接线端装有电压规格的标志牌,标志牌按电压等级着有特定的颜色,清晰醒目,接线方便,可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁。

交流接触器常见故障及处理

1、铁芯吸不上或吸力不足:电源电压过低,线圈技术参数不符合使用要求,线圈烧毁或断

线,卡住,生锈,弹簧弹力过大。

2、铁芯不放开或释放过慢:触头熔焊或弹力过小,卡住,生锈,磁面有油污或尘埃,剩磁

过大(铁芯材料或加工问题)。

3、线圈过热或烧损:铁芯不能完全吸合,使用条件不符,操作频率过高(交流),空气潮

湿或含有腐蚀性气体。

4、电磁铁噪声过大:电压过低,压力过大,磁面不平、有油污、尘埃,短路环断裂。

5、触头熔焊:操作频率过高或过负荷,触头表面有金属颗粒突起或异物,有卡住现象。第三节配电装置

一、低压配电屏用途

低压配电屏又叫开关屏或配电盘、配电柜,它是将低压电路所需的开关设备、测量仪表、保护装置和辅助设备等,按一定的接线方案安装在金属柜内构成的一种组合式电器设备,用以进行控制、保护、计量、分配和监视等。适合用于发电厂、变电所、厂矿企业中作为额定工作电压不超过380V低压配电系统中的动力配电、照明配电之用。

二、低压配电屏结构特点

我国生产的低压配电屏基本可以分为固定式和手车式(抽屉式)两大类,基本结构方式可分为焊接式和组合式两种。我校采用的低压配电屏大致有GCK、GCS、MNS几种型号。

1、GCK系列低压配电屏(G—柜式结构,C—抽屉式,K—控制中心)

GCK系列低压配电屏是一种工矿企业动力配电、照明配电与电动机控制用的新型低压配电装置。根据功能特性分为JX(进线型)和KD(馈线型)两类。

这种控制中心为全封闭功能单元独立式结构,防护等级为IP40级,它的保护设备完善,保护特性好,所有功能单元均可通过接口与编程程序控制器或微处理机连接,作为自动控制系统的执行单元。主母线电流3150A,垂直母线600A。

2、GCS型低压配电屏(G—柜式结构,C—抽出式,S—森源电气系统)

GCS型低压配电屏是原电力部、机械部委托森源电气有限公司组织电力部和机械部联合设计组,进行设计和研制的。产品具有接通与分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便等特点。结构类似GCK,主母线达4000A,垂直母线规格为1000A。

它适用于交流50(60)Hz、额定电压660V及以下、额定电流4000A及以下的电力系统中。在某些应用场合,能够满足与计算机接口,实现集中监测与控制的特殊需要。3、MNS型低压配电屏

MNS型低压配电屏是按照ABB公司转让技术制造的产品,是一种用标准模件由工厂组装的组合式低压开关柜。主母线电流可达5000A,垂直母线标准1000A,双母线2000A,性能好于GCS。装置适用于交流50Hz—60Hz、额定电压660V及以下的供电系统,用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。广泛应用于发电厂、变电所、厂矿企业和高层建筑的动力配电中心和电动机控制中心。加装智能仪表后,可以形成智能配电柜与上位机组成监控系统。

GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同。

除上述配电箱外,还有XL型和XM型的配电照明箱。

三、低压配电屏安装及投运前检查

安装时,配电屏相互间及其与建筑物间的距离应符合设计和制造厂的要求,且应牢固、整齐美观。若有振动影响,应采取防振措施,并接地良好。两侧和顶部隔板完整,门应开闭灵活,回路名称及部件标号齐全,内外清洁无杂物。

低压配电屏在安装或检修后,投入运行前应进行下列各项检查试验:

1、检查柜体与基础型钢固定是否牢固,安装是否平直。屏面油漆应完好,屏内应清洁,无

积垢。

2、各开关操作灵活,无卡涩,各触点接触良好。

3、用塞尺检查母线连接处接触是否良好。

4、二次回路接线应整齐牢固,线端编号符合设计要求。

5、检查接地是否良好。

6、抽屉式配电屏应检查推抽是否灵活轻便,动、静触头应接触良好,并有足够的接触压力。

7、试验各表计是否准确,继电器动作是否正常。

8、用1000V兆欧表测量绝缘电阻,应不小于0.5MΩ,并按标准进行交流耐压试验,一次回

路的试验电压为工频1kV,也可用2500V兆欧表试验代替。

四、低压配电屏巡视检查

为了保证对用电场所的正常供电,对配电屏上的仪表和电器应经常进行检查和维护,并做好记录,以便随时分析运行及用电情况,及时发现问题和消除隐患。

对运行中的低压配电屏,通常应检查以下内容:

1、配电屏及屏上的电气元件的名称、编号等是否清楚、正确,标识是否脱落,盘上所有的

操作把手、按键和旋钮等的位置与现场实际情况是否相符,固定是否牢靠,操作是否灵活。

2、配电屏上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示灯是否正确。

3、隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点接触是否牢靠,有无过热、变色现象。

4、二次回路导线的绝缘是否破损、老化。

5、仪表或表盘玻璃是否松动,仪表指示是否正确,并清扫仪表或其他电器上的灰尘。

6、配电室内的照明灯具是否完好,照度是否明亮均匀,观察仪表时有无眩光。

7、配电屏上标有操作模拟板时,模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。

8、巡视检查中发现的问题应及时处理并记录在册,若发现重大安全隐患,应立即向部门领

导汇报,请求指示。

五、低压配电装置运行维护

1、对低压配电装置的有关设备,应定期清扫和摇绝缘电阻(对工作环境较差的应适当增加

次数),如用500V兆欧表测量母线、断路器、接触器和互感器的绝缘电阻,以及二次回路的对地绝缘电阻等,均应符合规程要求。

2、低压断路器故障跳闸后,应检修或更换触头和灭弧罩,只有查明并消除跳闸原因后,才

可再次合闸运行。

3、对频繁操作的交流接触器,每三个月进行检查,测试项目有:三相触头是否同时闭合或

同时分断,检查时应清扫一次触头和灭弧栅,用500V兆欧表摇测三相触头间绝缘电阻。

4、定期校验交流接触器的吸引线圈,在线路电压为额定值的85%—105%时吸引线圈应可

靠吸合,而电压低于额定值的40%时,则应可靠地释放。

5、经常检查熔断器各连接点接触是否良好,有无烧损现象,并在检查时清除各部位的积灰。

6、检查三相瓷底胶盖刀闸是否符合要求,用做总开关的瓷底胶盖刀闸内的熔体是否已更换

为铜或铝导线,在开关的出线侧是否装有熔断器与之配合使用。

第四节低压带电工作的要求

低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上,带绝缘手套和安全帽,穿长袖衣,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

在高低压同杆架设的低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施。

在低压带电导线未采用绝缘措施前,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,要保证人体和大地之间、人体与周围接地金属之间、人体与其他导体或零线之间有良好的绝缘或相应的安全距离。应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。上杆前先分清相、中性线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开中性零线。搭接导线时,顺序正好相反。因低压相间距离很小,检修中要注意防止人体同时接触两根线头。

高低压配电装置工作安全程序实用版

YF-ED-J9012 可按资料类型定义编号 高低压配电装置工作安全 程序实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高低压配电装置工作安全程序实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为保障高低压操作员及维修员于设备维修 时的安全,负责工程师需参阅以下高低压维修 程序,以减低操作员及维修员因误会或疏忽所 产生的工业意外,并保障大厦设备的可靠及安 全。一、变配电值班人员 变配电值班人员必须严格遵守《员工手 册》和各项规章制度。 二、值班人员 值班人员必须持有合格技术证件,熟练掌 握本物业供电运行方式,线路向及设备技术性

能,并且具实际处理事故能力,方可上岗工作。 三、配电装置进行前的检查 配电装置运行前要进行下列检查: 1.所有瓷瓶清洁无裂纹,门窗防鼠设施是否完好。 2.屏面电表指示及各种装置显示正常。 3.母线清洁无杂物,接触良好,测定母线绝缘电阻正常,每千伏不低于一兆欧。 4.互感器的母线、二次线路及接地线应联接牢固、完好不松动,一次测应绝缘合格,二次测应接地良好。 5.避雷器的瓷套管应清洁无裂纹,接线及接地线接良好。 6.电力电容器的外壳应无膨胀漏油,绝缘

低压配电系统的供电方式

低压配电系统的供电方式 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下: 第一个字母表示电力系统的对地关系: T--一点直接接地; I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关; N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S--中性线和保护线是分开的; O--中性线和保护线是合一的。 1低压配电系统中的接地类型 (1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。 (2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种

是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 (3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。 (4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在: ①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。 ②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。 因此,TT系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。目前,TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。 (3)TN系统: 在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接零。 当电气设备发生单相碰壳时,故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。这将产生较大的短路电流,令线路上的保护装置立即动作,将故障部分迅速切除,从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。 1)IT系统:

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (2) 二、作业任务 (2) 三、作业准备及作业环境条件 (3) 四、施工进度安排 (3) 五、作业方法及施工要求 (4) 六、作业质量标准及检验要求 (7) 七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9

380V/220V低压成套配电装置安装 一、编制依据 1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等; 2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计; 3、380V低压开关柜的厂家资料; 4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版; 8、《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、作业任务 2.1 工程概况及作业范围 新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式,中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变(1000kVA)工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器(1600kVA)和PC段。全厂设两台公用变(1600kVA),互为备用,公用母线分为两段。在主厂房内,设一台备用变压器(1600kVA),作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变(1600kVA)及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。 2.2 工程量 380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量: a.基础槽钢安装。 b.母线桥安装。 c.盘柜柜安装。

低压配电系统精彩试题(理论部分)解析汇报

低压配电系统试题 (一填空题: 1.操作电器用于接通或断开回路,常用电器是、组合电器或自动空气断路器。 答案:交流接触器 2.电气设备一般采 用、、过电流继电器等作为短路保护措施。 答案:熔断器;自动空气断路器3.断路器既能切断负载电流,又可切断。 答案:短路电流 4.对于供电需求较大,且受高压供电线路容量或市电变电站容量的限制的通信局(站,如具有两路高压市电,一般采用的运行方式。 答案:分段供电 5.对于双向闸刀开关,其倒换前先负荷电流,才能进行倒换,因为闸刀开关通常不具有功能。 答案:切断;灭弧 6.隔离开关无特殊的装置,因此它的接通或切断不允许在有的情况下进行。 答案:灭弧、负荷电流 7.根据低压电器的组合原则,在供电回路中,应装有 和,对于装有交流接触器的回路还应有操作电器。 答案:隔离电器;保护电器

8.功率因数的定义为与的比值。答案:有功功率;视在功率 9.交流接触器的常闭触点是指。答案:不加电时触点闭合 10.熔断器的核心部分 是,它既是敏感元件又是元件。 答案:熔体、执行 11.熔断器是用来保护和的。答案:过载、短路 12.熔断器中的熔体是核心部 分,使用时把它在被保护 电路中,在发生过载或短路时, 电流过大,熔体受过热而熔化将 电路切断。 答案:串接 13.三相交流电A、B、C相分别 用、、 3 种颜色表示相序,中性线一般用 黑色做标记。答案:黄、绿、红 14.交流配电系统熔断器的温升 应低于。答案:80℃ 15.低压开关柜又叫低压配电

屏,是按一定的线路方案将有关低压设备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要 有、两大类。 答案:固定式、抽屉式 16.低压熔断器种类很多,按结构形式分有:系列封闭插 入式;系列有填料封闭螺 旋式;系列有填料管式。 答案:RC、RL、RT、 17.《全国供用电规则》规定: 无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置,并做到 随其负荷和电压变动时及时投入或切除。供电部门还要求通信企业的功率因数要达到 以上。答案:无功补偿设备;0.9 18.为了保证供配电系统一次设

最新低压配电系统送电方案

中国移动广东公司粤东区域生产中心一期建设项目 低压配电系统送电方案 一.基本要求 1. 严格按图,按现行相关规范施工,各设备房及场所土建工程已完工,符合规范要求的送电条件。 2. 做好送电前各相关场所的安全防护措施,做好专人监护、安全围护、警示牌等工作。 3. 做好参与人员的安全、技术交底、确保参与送电工作的相关人员、做到定员定职、工作目标明确。 4. 送电前须做好如下的基本工作 (1)系统相关设备及线路已按图、按规范施工完工,相关场所符合送电条件。 (2)检查线路至相关设备安装的正确性(既校对线路)并检查相关挂牌标识的正确性。 (3)准备送电的馈电回路各用电设备的总开关处在断开状态,专人检查校对并做记录。 (4)用电设备的控制箱已做单体模拟调试,绝缘性能良好,达到规范标准。 (5)单体模拟调试最基本要做到如下要求 ①绝缘性能测试 ②控制逻辑正确

③各开关操作正常 ④各指示功能、保护功能符合要求 5. 试送电要求 ①对准备送电的馈电回路专人巡查各开关状态断开 ②送电端及受电端有专人监护,并用对讲进行联络 ③对线路做送电前的绝缘性能进行检查 ④试送电,采用瞬间合断的方法,进行三次,确认无异常后,送电试运行,并做好警示挂牌工作。 6. 对整个调送电工作要做到有书面记录,严格校对图纸与安装内容的一致性,特别是对设备的型号、规格要认真校对无误。 7.做好试送电前的柜、箱检查后,组织分配工作人员,通过对讲机交流所需要人员为15人 8.试送电所需要工期为25天 9.试送电所需要仪表仪器 ①万能表 ②钳形电流表 ③绝缘电阻测试仪摇表

二.拟送电回路内容及顺序 (顺序可依据实际情况作相应调整) (一)一机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容 1. 园区室外照明回路 ①走向及编号:P1-5屏101 至门卫 屏的位置:一层高低压变配电2(1-3~1-C) ②未端设备:ALSW-1箱 ③消防时断电 2. 智能系统双电源回路 ①走向及编号:P3-6屏1009#,P2-5屏1010# 至智能消防控制中心 ②未端设备:1AP1-1箱→UPS ③供电范围: (A)第一路供B1~5层。箱共6台.即1APR B1~5 (B)第二路供6~10层。箱共5台.即1APR6~10 3. 6~10层应急照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1003#,P2-5屏1004# 至楼屋配电间 ②未端设备:1ALE6-1箱→2ALEW-DT1共6台 4. 1~5层应急照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1001#,P2-5屏1002# 至楼屋配电间 ②未端设备:1ALE1-1箱→1ALE5-1共5台 5. B1~5层走道照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1005#,P2-5屏1006# 至楼屋配电间 ②未端设备:1ALZB1-1箱→1ALZ5-1共7台 6. 6~10层走道照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1005#,P2-5屏1006# 至楼屋配电间 ②未端设备:1ALZ6-1箱→1ALZ10-1共5台 7. B1层~1层照明回路 ①走向及编号:P1-5屏1017# 至楼屋配电间

高低压配电装置安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD156 高低压配电装置安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压配电装置安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行与维护,高压巡视检查工作不得少于两人,每半年应进行一次停电检修和清扫。 2 、高压油开关的瓷套管应保证完好,油箱无渗漏,油位、油质正常,合闸指示器位置正确,传动机构灵活可靠。并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。 3 、停用或经修理后的高压油开关,在投入运行前应全面检查,在额定电压下作合闸、跳闸操作各3次,其动作应正确可靠。 4 、隔离开关应每季检查一次,瓷件应无裂纹及放电现象;接线柱和螺栓应无松动;刀型开关应无变形、损伤,接触应严密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触,前后相差不得大于3mm。 5 、避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验,并应测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷

低压配电设规范GB50054

低压配电设计规范GB50054-95 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1996年6月1日 关于发布国家标准《低压配电设计规范》的通知 建标[1995]325号 根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由原机械电子工业部会同有关部门共同修订的《低压配电设计规范》已经有关部门会审,现批准《低压配电设计规范》GB50054-95为强制性国家标准,自一九九六年六月一日起施行。原国家标准《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83同时废止。 该规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由中机中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九五年十二月二十六日 修订说明 本规范是根据国家计划委员会计综[1986]250号文要求,由原机械电子工业部负责主编,具体由原机械电子工业部中电设计研究院会同有关单位,共同对《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54—83)修订而成。在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 这次修订的主要内容是向国际电工委员会(IEC)标准靠拢,在配电线路的保护中,为了防止人身间接电击、电气线路损坏和电气火灾,全面采用了国际电工标准,对配电设备的布置,也参照国际电工标准修订了安全措施,在线路敷设中增订了电缆桥架、电缆竖井设计的规定,以及由于电气产品更新、换代等原因增补修改了有关条文。 本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送机械工业部中机中电设计研究院(地址:北京广安门外莲花河胡同1号;邮政编码:100055),并抄送机械工业部行业发展司,以便今后修订时参考。 机械工业部 一九九五年七月 第一章总则 第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。

低压配电系统施工组织计划

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83

低压配电装置及线路设计规范 GBJ 54-83 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 试行日期:1984年6月1日 第一章总则 (1) 第二章电器和导体的选择 (1) 第一节电器的选择 (1) 第二节导体的选择 (2) 第三章配电装置的布置 (3) 第一节一般规定 (3) 第二节对建筑物的要求 (4) 第四章配电线路的保护 (4) 第五章配电线路的敷设 (5) 第一节绝缘导线布线 (5) 第二节裸导体布线 (7) 第三节插接式母线安装 (8) 第四节电缆敷设 (8) 第一章总则 第1.0.1条低压配电装置及线路设计必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到保障人身安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理。 第1.0.2条低压配电装置及线路的设计,应做到安装维护方便。 第1.0.3条低压配电装置及线路的设计,应节约有色金属,并应认真贯彻以铝代铜的技术政策。 第1.0.4条本规范适用于新建工程的1000伏以下的配电装置及线路设计。 第1.0.5条低压配电装置及线路设计,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。 第二章电器和导体的选择 第一节电器的选择 第2.1.1条选择低压电器时,应符合下列要求: 一、符合工作电压、电流、频率、准确等级和使用环境的要求; 二、配电电器应尽量满足在短路条件下的动稳定和热稳定; 三、断开短路电流用的电器,应尽量满足在短路条件下的通断能力。 第2.1.2条验算电器在短路时的通断能力,应采用短路电流的周期分量有效值,并应考虑电动机的反馈影响。

第2.1.3条 确定短路电流时所采用的计算接线方式,应为可能发生最大短路电流的正常接线方式。同时,可只计及高压系统阻抗、变压器阻抗和低压线路阻抗,且考虑短路时低压侧短路电流不衰减。 第二节 导体的选择 第2.2.1条 绝缘导体和电缆的型号,应按工作电压和使用环境等要求选择。 第2.2.2条 选择导体截面时,应符合下列要求: 一、导体的允许载流量不应小于线路的负荷计算电流; 二、从变压器低压侧母线至用电设备受电端的线路电压损失,一般不超过用电设备额定电压的5%; 三、绝缘导线线芯的最小截面,应符合本规范第2.2.7条的规定。 第2.2.3条 三相四线制中零线的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流,同时还应符合本规范第4.0.3、4.0.4条的规定。用于接零保护的零线,其电导不应小于该线路中相线电导的50%。 第2.2.4条 导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正。温度校正系数应按下式确定: 2 101t t t t K --= (2.2.4) 式中 K ---温度校正系数; 1t ---导体最高工作温度(℃); 0t ---敷设处的实际环境温度(℃); 2t ---载流量数据中采用的环境温度(℃)。 此外,还应根据导体并列敷设根数进行校正。 第2.2.5条 导体敷设处的环境温度,应采用下列温度值: 一、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度; 二、敷设在空气中的裸导线,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取十年或以上的总平均值)。 第2.2.6条 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,如冷却条件最坏段的长度超过5米(穿过道路时可为10米),则应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面。但也可只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。 第2.2.7条 根据机械强度的要求,绝缘导线线芯的截面不应小于表2.2.7所列数值。 表2.2.7 绝缘导线线芯的最小截面

高低压配电装置检修作业程序

高、低压配电装置检修作业程序 为加强我公司高、低压配电装置的检修,提高设备检修质量,保障我公司电力设备的安全运行,特制定本作业程序。 一、主题内容与适用范围 本程序规定了高、低压配电装置检修作业前的准备,检修中注意事项、检修内容及修后的验收与试运行。 本程序适用于本厂高、低配电装置的检修。 二、总则 ㈠、加强配电装置的计划性; 1、配电装置检修,应按电力管理规程规定的周期,结合我公司配电装置的具体运行情况进行; 2、检修车间、工班、应根据公司检修计划安排检修工作,并事先与有关用电部门,变(配)电所取得联系,对检修时间、工作项目做出书面安排,一份交变(配)电所、一份交作业组,共同做好准备工作,以利检修顺利进行; 3、如变(配)电装置停电检修,需向地方供电部门取得联系时,应由公司有关部门负责到地方供电部门办理有关手续; 4、高、低压配电装置停电检修时,由变(配)电所负责通知有关用电部门。 ㈡、做好配电装置检修前的准备工作; 1、检修工班应提前作好材料、工具、仪器的准备和检查,使之满足安全和检修工作需要,并对检修人员进行合理安排、明确分工。检修人员应提前了解设备运行情况、鉴定情况,查看有关记录; 2、变(配)电所人员应按检修要求,制定倒闸作业程序和有关安全措施,并向检修人员介绍设备运行情况和设备存在缺陷; 3、工作票由变(配)电所工班长,工作领导人(执行人)应提前一天办会签手续; 4、开工前由值班员负责倒闸作业,办理安全措施,并向工作组员指明停电区段,和带电具体部位,工作领导人(执行人)复查无误后,双方会签,值班员方能许可开工。 三、检修作业程序 ㈠、根据检修内容,填写工作票,并进行停电倒闸作业。 ㈡、配电所按工作票要求,填写倒闸操作票并进行停电倒闸作业。 ㈢、工作许可人下达开工通知后,工作领导人或执行人应会同工作许可人共同检查安全措施是否完备无误。工作许可人向工作领导人(执行人)说明停电具体范围、带电部位及检修注意事项。 ㈣、开工前,首先由工作领导人或执行人宣读工作票,使每个工作组员明白

低压配电装置

低压配电装置的检查、清扫规定 一、刀开关的动、静触头应接触良好,无蚀伤、氧化过热痕迹,大电流的开关触头间可适量涂些导电膏;双投开关在分闸位置,动触头应可靠固定,不得使动触头有自行滑落的可能;铁壳开关闭锁应正常可靠,速断弹簧应无锈蚀变形。二、熔断器的指示的指示器方向应装在便于观察处,当瓷质熔断器安装在金属板上时,其底座应垫软绝缘衬垫;无填料式熔断器应紧固接触点,插座刀口应涂导电膏;当熔管内部有烧损时,应清除积炭,必要时应更换。 三、当空气断路器、交流接触器的主触头压力弹簧过热失效时,应更换;检查其触头接触应良好,有电弧烧伤应磨光,当磨损厚度超过1mm时,应更换;动、静触头应对准,三相应同时闭合;分、合闸动作应灵活可靠,电磁铁吸合应无异常、错位现象,应检查吸合线圈的绝缘和接头有无损伤或不牢固现象,若短路环烧损则应更换,应清除消弧室的积尘、炭质及金属细末。 四、自动开关、磁力启动器热元件的连接处应无过热,电流整定值应与负荷相匹配。可逆启动器连锁装置必须动作准确、可靠。 五、装有电源连锁的配电装置,必须做传动试验,动作应正确、可靠。 六、电流互感器铁芯应无异状,线圈应无损伤。

七、校验空气断路器的分励脱扣器在线路电压为额定值的75%~105%时,应能可靠工作,当电压低于额定值的35%时,失压脱扣器应能可靠释放。 八、校验交流接触器的吸引线圈,在线路电压为额定值的85%~105%时,应能可靠工作,当电压低于额定值的40%时,应能可靠释放。 九、检查电器的辅助触头有无烧损现象,通过的负荷电流有无超过额定电流值。 十、测量布线的绝缘电阻,其值应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596的规定;测量电力布线的绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表等断开。

低压配电系统设计

第四章低压配电系统设计 低压配电系统概述 配电系统设计的一般规定供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品. 设计原则 (1)配电系统应做到供电可靠,电能质量好,满足生产要求。对一级负荷应由两个独立电源;对二级负荷一般要有两个电源,可以手动切换,在条件很困难的情况下,允许只有一个电源。 (2)配电系统的接线力求简单灵活,便于操作维护,并能适应负荷的变化和系统的发展。同一电压的配电级数不宜多于两级。 (3)制定配电系统方案时,一般不考虑当一电源系统发生故障或检修停电时,另一电源进线也同时发生故障。 (4)制定配电系统方案时要充分考虑节约基建投资,降低运行费用,减少有色金属的消耗量。 (5)配电系统应考虑负荷的增长,预留必要的发展余地作出分期建设的规划。配、变电所的电源进线要有适当的富裕的供电能力。 设计的一般规定和要求 负荷分级 按对供电可靠性要求的负荷分类 我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分为三级,分别为一级、二级、三级负荷。 ⑴符合下列情况之一时,应为一级负荷 ①中断供电将造成人身伤亡时。 ②中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 ③中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 ⑵符合下列情况之一时,应为二级负荷 ①中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《低压配电设计规范》GB 50054-2011 前言 本规范是根据原建设部《二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制定、修改计划的通知》(建标【2002】85号)的要求,由中机中电设计研究院有限公司会同有关单位在原《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95)基础上修订而成的。 本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考了国家标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。 本规范共分7章和1个附录,主要技术内容包括:总则、术语、电气和导体的选择、配电设施的布置、电气装置的电击防护、配电线路的保护、配电线路的敷设等。 修订的主要技术内容有: 1.将规范适用范围的电压由交流、工频500V以下修改为交流、工频1000V 及以下; 2.取消了原规范总则中对于选用铜、铝导体材质的规定; 3.增设术语为单独一章,删除附录中的名词解释; 4.补充了功能性开关电器和剩余电流动作保护电器选择和安装的规定; 5.补充了选用具有中性极的开关电器的规定; 6.补充了IT系统中安装绝缘监测电器的规定; 7.补充了等电位联结用的保护联结导体截面积选择的规定; 8.将原第三章“配电设备的布置”中的第二节“配电设施布置中的安全措施”和第四章“配电线路的保护”中的第四节“接地故障保护”合并,并增加“SELV系统和PELV系统及FELV系统”一节,为第5章“电气装置的电击防护”; 9.在“配电线路的保护”一章中增加了“配电线路电气火灾防护”一节; 10.增加了关于“可弯曲金属导管布线”、“地面内暗装金属槽盒布线”、“矿物绝缘电缆敷设”、“预分支电缆敷设”的规定; 11.对原规范部分条文进行了补充、完善和调整。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

低压成套配电装置的分类及基本介绍

低压成套配电装置分类及基本介绍 一、PGL 型配电屏; PGL 系列交流380V 低压配电屏,可供城乡厂矿企业和农村用电的配电、动力、照明之用。 PGL 型配电屏按电气主接线方案和分断能力,分为PGL1型和PGL2型两个系列。 PGL P G L 工作条件为: (1) 周围环境温度不高于+40℃,不低于-5℃; (2) 空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时,不超过50%,在温 度较低时,允许有较高的相对湿度。例如:+20℃时为90%; (3) 海拔高度不超过2000m ; (4) 安装倾斜度不超过5度; (5) 无剧烈震动和冲击地方,以及不足以腐蚀电气元件的场所。 PGL 型配电屏结构为开启式、双面维护,用薄钢板及角钢焊接而成,屏前有门,屏面上方有仪表板,组合安装的屏与屏之间加有钢板弯制而成的隔板,防止事故扩大,屏后骨架上方,主母线安装于绝缘框上,上有防护罩,中性母线安装在屏下的绝缘子上。有良好的保护接地系统,骨架上方焊有主接地点,仪表门上也有接地点。 2、技术数据 绝缘电压500V ,主线路额定工作电压:交流380V 。辅助电路的额定工作电压为交流220、380V ,直流110、220V 。 额定电流:PGL1型配电屏主开关选用DW10型断路器(额定电流400~1500A )或DZ10型断路器(额定电流250~600A )。PGL2型配电屏选用DW15型断路器,额定电流600~1500A 。 分断能力:PGL1型分断能力为15Ka(有效值),PGL2型分断能力为主电路方案号 设计序号 动力用 电气元件固定安装、固定接线 低压开启式配电屏 辅助电路方案编号

高低压配电装置安全操作规程(2021)

高低压配电装置安全操作规程 (2021) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0906

高低压配电装置安全操作规程(2021) 1、施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行与维护,高压巡视检查工作不得少于两人,每半年应进行一次停电检修和清扫。 2、高压油开关的瓷套管应保证完好,油箱无渗漏,油位、油质正常,合闸指示器位置正确,传动机构灵活可靠。并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。 3、停用或经修理后的高压油开关,在投入运行前应全面检查,在额定电压下作合闸、跳闸操作各3次,其动作应正确可靠。 4、隔离开关应每季检查一次,瓷件应无裂纹及放电现象;接线柱和螺栓应无松动;刀型开关应无变形、损伤,接触应严密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触,前后相差不得大于3mm。 5、避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验,并应测量

接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。 6、低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。 7、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN -S接零保护系统。施工现场所有电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 8、施工现场低压供电线路的干线和分支线的终端,以及沿线每1km处的保护零线应作重复接地;配电室或总配电箱的保护零线以及塔式起重机的行走轨道均应作重复接地。重复接地的接地电阻值不应大于10Ω。 9、施工现场低压电力线路网必须采用两级漏电保护系统,即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,并应具有分级分段保护的功能。 10、漏电保护器的选择应符合现行国家标准《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB6829)的要求,并应按产品使用

低压配电系统型式 图解

低压配电系统型式(图解) 低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。? 一、IT型? 如下图? ? 必须说明:(略) 二、TT型? 如下图? ?

必须说明:? 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范:? 3.4.5采用TT系统时应满足的要求:? 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。? 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求:? 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样)? 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16? 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)? 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。? 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括:?

(1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:? 剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。? 剩余电流总保护器的动作电流整定:? 总保护整定? 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA阴雨季节为200mA? 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA阴雨季节为300mA? (2)剩余电流末级保护? 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。? 剩余电流中末级保护应满足以下条件:? Re×Iop≤Ulim? 式中:? Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω)? Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑)? Iop—剩余电流保护器的动作电流(A)? Iop整定值:≤30mA? 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。? 三、TN型? TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统? 1、TN—C系统? 如下图? ?

低压配电柜简单介绍

配电柜 配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。 1、分类 固定式配电屏:固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的

金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 2、配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1 3、配电柜型号意思 第一位:G-交流低压配电柜,P-开启式低压开关柜

交流低压配电系统的构成及常用电器

交流低压配电系统的构成及常用电器 来源:中国绿色数据中心作者:机房360更新时间:2009-7-20 14:46:06 摘要:低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,用作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载。 低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,用作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载。低压配电设备由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表及控制电路等组成。 配电设备产品主要指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明用的成套设备。如低压配电屏、开关柜、照明箱和电动机控制中心等。 配电系统的构成形式,可分为放射式、树干式和单独组装的控制屏三种类型。放射式配电系统从一个中心点放射式的向各负载供电,各负载与中心点之间用固定安装的电缆连接,向各负载供电的馈电系统成套装配在一起形成配电中心。该配电中心可以制成配电开关柜、开关板和组合式配电控制箱。树干式配电系统由敷设在金属或塑料线槽中的母线系统组成。这些母线和用电设备并排敷设,将电源送到用电设备附近,通过可拆式熔断器插入单元和很短的电缆与负载连接起来。单把配电设备都归入配电系统后,设备的控制系统也可以单独组装在一起构成配电控制屏安装在设备内部或近傍。 常用电器 (1)刀开关 刀开关是一种带有刀刃楔形触头的,结构比较简单而使用广泛的开关电器。

其主要作用是:在检修及维护其它方面的工作时,隔离电源,以确保线路和设备维修的安全,不濒繁地接通和分割小容量的低压电路或直接起动的小容量电动机。 刀开关的操作使用注意事项: ①刀开关应垂直安装在开关板或条架上,并使夹座位于上方,以避免在分断位置由于刀架松动或闸刀脱落而造成误合闸。 ②到开关做隔离开关使用时,要注意操作顺序。分闸时,应先拉开负荷开关,后拉开隔离开关。合闸时顺序与分闸顺序刚好相反。 ③到开关在合闸时,应保证三相同时合闸,并接触良好。如果接触不良,常会引发热而造成短路。如果负载是三相电动机,还会导致单相运行而损坏电机。 ④没有灭弧室的刀开关,不应用作负载开关来分断电流。有分断能力的刀开关,应按产品使用说明书中的规定的分断负载能力使用。否则,会引起持续然弧,甚至造成相间短路,造成事故。 (2)熔断器 熔断器是借助熔体当电流超过限定值而融化,分断电路的一种用于过载和短路的保护电器。由于它具有结构简单、使用维护方便、价格低廉、可靠性高的特点,因而无论在强电系统或弱电系统中都获得广泛的应用。 熔断器主要有熔体、触头插座和结缘底板组成,熔体是核心部分,它既是敏感元件又是执行元件。使用时把它串接在被保护电路中,在正常情况下,它相当一根导线,在发生过在或短路时,电流过大,熔体受过热而溶化把电路切断。 熔断器的熔断过程大致分为升温、熔化和蒸发、间隙的击穿和电弧的产生、电弧的熄灭四个阶段。 熔断器的操作使用注意事项: ①一定容量的负载宜接只对应容量的容体上,防止熔断器保险过大,当负载严重过流时,保险不起作用。匹配方法:2*负载电流=熔体额定电流。 ②在配电系统中,各级熔断器应互相配合以实现选择型。一般要求前级熔体比后一级熔体的额定电流大2-3级,以发生越级动作而扩大故障停电范围。 ③熔断器及熔体必须安装可靠,防止某相断开。熔断器周围介质温度与被保护对象的周围介质温度基本一致,防止保护动作产生误差。 ④使用时经常清除熔断器表面积有的尘埃,拆换熔断器时,应使用同一型号

低压配电系统设计

低压配电系统设计

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

第四章低压配电系统设计 4.1低压配电系统概述 配电系统设计的一般规定供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品. 4.2 设计原则 (1)配电系统应做到供电可靠,电能质量好,满足生产要求。对一级负荷应由两个独立电源;对二级负荷一般要有两个电源,可以手动切换,在条件很困难的情况下,允许只有一个电源。 (2)配电系统的接线力求简单灵活,便于操作维护,并能适应负荷的变化和系统的发展。同一电压的配电级数不宜多于两级。 (3)制定配电系统方案时,一般不考虑当一电源系统发生故障或检修停电时,另一电源进线也同时发生故障。 (4)制定配电系统方案时要充分考虑节约基建投资,降低运行费用,减少有色金属的消耗量。 (5)配电系统应考虑负荷的增长,预留必要的发展余地作出分期建设的规划。配、变电所的电源进线要有适当的富裕的供电能力。 4.3 设计的一般规定和要求 4.3.1负荷分级 按对供电可靠性要求的负荷分类 我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分为三级,分别为一级、二级、三级负荷。 ⑴符合下列情况之一时,应为一级负荷 ①中断供电将造成人身伤亡时。 ②中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程

相关文档
相关文档 最新文档