文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV消弧线圈技术规范书

35kV消弧线圈技术规范书

35kV消弧线圈技术规范书
35kV消弧线圈技术规范书

35kV消弧线圈

技术规范书工程项目:

广西电网公司

年月

目次

1总则

2使用条件

3技术参数和要求

4试验

5供货范围

6卖方在投标时应提供的资料

7技术资料及图纸交付进度

8包装、运输和保管要求

9技术服务与设计联络

1 总则

1.1本规范书适用于35kV消弧线圈,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。

1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。

GB 10229-1988 电抗器

GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则

GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升

GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验

GB 1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力

GB 2536-1990 变压器油

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术

GB/T 4109-1999 高压套管技术条件

GB 7328-1987 变压器和电抗器的声级测定

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程

GB 8923-1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

ISO 12944-1998 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程(广西电网公司企业标准)

1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有符合国家或行业规定的鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。

2 使用条件

2.1 海拔高度:≤1000m。

2.2 最大风速:35m/s(离地面高10m处持续10min的平均最大风速)。

2.3 月平均最高相对湿度(20℃):≯90%。

2.4 日平均最高相对湿度(20℃):≯95%。

2.5 最高气温:

历年1h平均最高温度:+55 ℃;

24h平均最高温度:+45 ℃;

年平均最高温度:+35 ℃。

2.6 最低气温:-10℃。

2.7 最大日平均温差:25K。

2.8 年平均气温:+22℃。

2.9 日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s)。

2.10 覆冰厚度:5mm。

2.11地震烈度:8 度:

地面水平加速度0.25g;

地面垂直加速度0.125g。

按IEC61166进行试验,地震波为正弦波持续时间三个周波,安全系数1.67。

2.12大气条件:大气中无严重侵蚀性和爆炸性介质

2.13系统的接地方式:35kV系统为中性点非有效接地。

3 技术参数和要求

3.1绝缘水平,见下表。

3.2 绕组温升:100K。(额定电流的最大通流时间为2h)

3.3调节范围及方式:

电感可变的消弧线圈,其额定电流对在额定电压下能够达到的最低电流的比值。

在额定频率下,相应于额定电压的电流,应采用下述方法来改变:通过接入绕组的附加部分,用无励磁分接开关或者有载分接开关,实现有限的级数的调节;范围不大于2.5∶1。

3.4消弧线圈铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地。

3.5消弧线圈油箱采用全密封结构型式,且具有足够的机械强度,在正常起吊和运输状态下不得有损伤和不允许的永久变形。

3.6消弧线圈应装有温度计的管座,管座应设在油箱顶部,并伸入油内为120±10mm。温度计的安装位置应便于观察。

3.7消弧线圈套管

3.7.1绝缘水平:等于或略高于消弧线圈的绝缘水平。

3.7.2套管的额定电流必须和消弧线圈额定电流相配合。3.8套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于50K,在油中对油的温升不大于15K。

3.9消弧线圈油为#25油,油的质量应符合有关标准规定,制造厂应提供注入消弧线圈前的油质指标。

3.10消弧线圈结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。套管的安装位置和相互位置距离应便于接线。

3.11消弧线圈应无渗漏油,所有暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层或采用不锈钢材料制成。钢材表面除锈等级达到或优于Sa2.5、St2,防腐耐久性达到H级(15年以上。至少达到M级中等水平,即10年以上)。直径12mm以下的螺栓、螺钉等应采用不锈钢材料制成,直径12mm及以上的螺栓宜采用不锈钢材料制成或应采用热镀锌。

3.12铭牌

每台消弧线圈均应提供用不受气候影响的材料制成的铭牌,并安装在明显可见的位置,铭牌应标出下述各项,所示项目应该用耐久的方法刻出(如用蚀刻、雕刻和打印法)。

3.12.1 所有情况下均应给出的项目;

a. 消弧线圈名称;

b.型号;

c.产品代号;

d.标准代号;

e.制造厂名称(包括国名);

f.出厂序号;

g.制造年月;

h.额定频率;

i.额定电压(包括辅助绕组和二次绕组的空载电压);

j.所有绕组的额定电流和通过时间;

k.绝缘水平;

l.冷却方式;

m.油重和总重量;

3.12.2某些情况下应给出的项目:

电感可变化的消弧线圈,用表格或图表表示其调节范围。

3.13 容许偏差:

其余未列出参数的容许偏差在合同签订时,供需双方作出规定。

3.14产品的设计和材料的选用应保证使用寿命不小于15年。产品从交接验收合格之日起,如运行单位按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用,当产品五年之内出现质量问题时,要求生产厂家免费更换新品或维修。

4 试验

4.1 出厂试验、型式试验和特殊试验的一般要求按GB 1094.1第8.1条的规定。

4.2 出厂试验

a.绕组电阻测量按GB 1094.1第8.2条的规定;

b.如果消弧线圈的电感是可变的,应进行整个调节范围内的电流测量,

见本标准第4.5的规定条;

c.有辅助绕组和二次绕组时,测量主绕组和辅助绕组,主绕组对二次绕组之间的电压比按GB 1094.1第8.3条规定;

d.绝缘试验见本标准4.8条的规定;

e.分接开关或铁心气隙调节机构的操作试验按GB 1094.1第8.8条的规定。

4.3 型式试验

a.绝缘试验见本标准第4.8的规定条;

b.损耗测量;

c.温升试验见本标准第4.7的规定条。

4.4 特殊试验

电压-电流特性曲线的测定,至1.1倍额定电压。

4.5 现场交接试验项目

现场交接试验按照Q/GXD 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》(广西电网公司企业标准)的要求进行,参见附录A。

4.6 电流测量

在额定频率和额定电压下,对整个调节范围内的电流测量。如果做不到这点,则试验电压应该尽可能选得高些。

4.7 空载电压的测量

在主绕组为额定电压时,对整个调节范围内辅助绕组和二次绕组的空载电压进行测量。

4.8 温升试验

按照GB 1094.2第3章,在辅助绕组和二次绕组的开路端进行测量。试验前消弧线圈的温度应该和环境温度一致。试验终止时绕组温度用电阻法确定。

4.9 绝缘试验

用下列绝缘试验来验证产品的额定耐受电压:

全绝缘消弧线圈:

a.外施工频耐压试验按GB 1094.3第10章规定(属出厂试验);

b.感应耐压试验按GB 1094.3第11.2条规定(属出厂试验);

c.雷电冲击试验按GB 1094.3第12.3.2条规定(属型式试验)。

分级绝缘消弧线圈:

a.感应耐压试验按GB 1094.3第11章规定(属出厂试验);

b.对主绕组接地端的外施工频耐压试验按GB 1094.3第10章规定(属出厂试验)。

c.雷电冲击试验按GB 1094.3第12.3.2条规定(属型式试验)。

对可变感抗的消弧线圈,在上述试验时,电流应该设定在最小值。

如果无法实施感应耐压试验,经制造厂与订货方协商可用雷电冲击试验代替,此时可允许电压波前时间较长,直至13μs。如果消弧线圈有带分接的绕组,雷电冲击试验应该在最大和最小分接进行。

5 供货范围

5.1 供货要求见附件。

5.2 合同设备(包括备品备件和专用工具)的交货时间指合同设备到达需方指定交货地点的日期。

6 供方在投标时应提供的资料

6.1 提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告(检测报告)、鉴定证书、型号使用证书等。

7 技术资料和图纸交付进度

供方应按下表的内容向需方设计单位提供技术资料。所有技术资料及图纸以中文方式标注,并注明是用于某中标段的变电所工程。资料和图纸一

8 包装、运输和保管要求

8.1 消弧线圈的包装,应保证产品、组件及零部件在运输和储存期间不能损坏和松动,并采取有效的防震防潮措施。

8.2 消弧线圈各个电气连接的接触面在运输和储存期间应有防蚀措施。

8.3 消弧线圈运输过程中应无严重振动,颠簸和冲撞现象。

8.4 产品在储存期间,应避免受潮,底座要高于地面50mm以上;制

造厂应明确长期储存的规定,储存处的环境温度应在-30℃~40℃范围内。储存期内应经常检查密封情况。

9 技术服务与设计联络

9.1合同签订后,供方应指定负责本工程的项目经理,负责协调供方在工程中的各项工作,如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

9.2供需双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。

9.3工程文件的交接要有记录,联络协调会议应有会议纪要。

9.4供方应向运行单位提供产品说明书等技术文件电子版。

附录A

(本附录选自广西电网公司企业标准Q/GXD 126.01-2006 《电力设备交接和预防性试验规程》)

5.8干式电抗器、阻波器及干式消弧线圈

干式电抗器、阻波器及干式消弧线圈的试验项目、周期和要求见表5.8。

5.9油浸式消弧线圈

油浸式消弧线圈的试验项目、周期和要求见表5.9。

ZMOAⅢ氧化锌避雷器直流参数测试仪产品技术规范书(参考Word)

Z M O A-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪 技术规范书 一、概述: ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物 避雷器做直流1mA电压(U 1mA )和0.75 U 1mA 下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品关键字: 无间隙避雷器测试仪、避雷器直流参数测试仪、避雷器测试仪 三、采用标准:

DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》

DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。 8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。 五、主要技术参数: 1.测量范围:电压:0~30kV 纹波系数:≤1.5% 电流:0~1000μA 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV

35KV真空断路器技术要求

35KV真空断路器技术要求 技术要求编号:2014-06 一、设备名称:35KV断路器 二、设备型号、数量:ZW7-40.5 /2000-31.5 7台 三、遵循的主要技术标准规范 供方须执行现行国家标准和行业标准。按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特征》 GH3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 四、配套设备情况:2组(6个)三相过电压保护器 五、使用环境条件: 1、海拔高度达到2000m; 2、环境温度:最高+40℃,最低-40℃; 3、风压达到700Pa以上(相当于风速34m/s); 4、地震强度达到8级以上; 5、污秽等级:Ⅲ级以上; 6、无火灾、无爆炸危险,有尘埃、烟、腐蚀性气体蒸汽的污染场所。 7、户外 8、使用环境湿度小于90% 六、技术参数和要求: (一)基本(关键)技术参数和要求

消弧线圈工作原理及应用

消弧线圈工作原理及应用 目录 摘要 (2) 一、引言 (3) 二、消弧线圈作用原理与特征 (4) 三、消弧线圈自动补偿的应用 (7) 四、消弧线圈接地系统小电流接地选线 (8) 五、消弧线圈的故障处理方法与技术 (11) 六、结束语 (13) 参考文献 (14) 谢辞 (15)

摘要 本文通过对配电系统中性点接地方式和配电网中正常及发生故障时电容电流的分析,阐述了中性点经消弧线圈接地方式在目前配电网系统中应用的必要性,并从消弧线圈的工作原理,使用条件,容量选择,注意事项和故障处理等方面进行了探讨,同时也对目前国内消弧线圈装置进行了简单介绍。 关键词:接地;中性点;消弧线圈;电弧;补偿;

一、引言 目前,在我国目前配电网系统中,单相接地故障是出现概率最大的一种,并且大部分是可恢复性的故障,6~35 kV电力系统大多为非有效接地系统,由于非有效接地系统的中性点不接地,即使发生单相接地故障,但是三相线电压依然处于对称状态,所以仍能保持不间断供电,这是中性点不接地系统电网的一大优点,但当供电线路较长时,单相接地电流容易超过规范规定值,造成接地故障处出现持续电弧,一旦不能及时熄灭,可能发展成相间短路;其次,当发生间歇性弧光接地时,易产生弧光接地过电压,从而波及整个电网。为了解决这些问题,选择在系统中性点装设消弧线圈接地已经被证实是一项有效的措施,对电网的安全运行至关重要。 二、消弧线圈作用原理与特征 2.1各类中性点接地方式及优缺点介绍 我国目前中性点的运行方式主要有两种: a)中性点直接接地系统 直接接地系统主要用在110KV及以上的供电系统和低压380V系统。直接接地系统发生单相接地故障时由于故障电流较大会使继电保护马上动做切除电源与故障点回路。中性点直接接地系统的优点是发生单相接地时,其它非故障相对地电压不升高,因此可节省一部分绝缘费用,供电方式相对安全。其缺点是发生单相接地故障时,故障电流一般较大,要迅速切除故障回路,影响供电的连续性,从而供电可靠性较差。 b)中性点不接地或经消弧线圈接地

消弧线圈检修质量与工作标准

消弧线圈检修质量与工作标准 1 总则 1.1 为了保证电网安全可靠运行,提高消弧线圈装置的检修质量,使检修工作制度化、规范化,特制定本规范。 1.2 本规范是依据国家、行业有关标准、规程和规范,并结合近年来市供电有限公司输变电设备评估分析、生产运行分析以及现场运行经验而制定的。 1.3 本规范规定了消弧线圈装置运行和日常维护所必须注意的事项。 1.4 本规范适用于市供电有限公司系统内的 l0kV 消弧线圈装置的检修工作。 2 引用标准 2.1 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 国家电网公司 2005[173 号 ] 文 国家电网公司《10kV~66kV 消弧线圈技术标准、规定汇编》 3 检查项目及处理 消弧线圈装置的检查周期取决于消弧线圈装置性能状况、运行环境、以及历年运行和预防性试验等情况。所提出的检查维护项目是消弧线圈装置在正常工作条件下,应进行的工作。 3.1 绕组检查及绝缘测试。绕组无变形、倾斜、位移、幅向导线无弹出,匝间绝缘无损伤;各部分垫块无位移、松动、排列整齐,压紧装置无松动;导线接头无发热脱焊。 3.2 引线检查。引线排列整齐,多股引线无断股;引线接头焊接良好;表面光滑、无毛刺、清洁;外包绝缘厚度符合要求,包扎良好、无变形、脱落、变脆、破损;引线与绝缘支架固定应外垫绝缘纸板,引线绝缘无卡伤;引线间距离及对地距离符合要求。 3.3 绝缘支架检查。无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤痕迹,否则应予更换,绝缘支架的固定螺栓紧固,有防松螺母。 3.4 压钉检查。压钉紧固,防松螺母紧锁。 3.5 分接开关检查。对无载分接开关要求转动部分灵活,无卡塞现象,中轴无渗漏;主触头表面清洁,有无烧伤痕迹。对有载分解开关参照DLIT 574 —1995《有载分接开关运行维修导则》。

35KV断路器规范书(1)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于35kV户外高压真空断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。本技术规范出版时,的示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》

中性点经消弧线圈并联电阻接地方案的实际应用

()[ ]C L X X j R I V -+?=110 ()[]C L X X j R I V -+?=220 中性点经消弧线圈并联电阻接地 消弧选线方案的实际应用 一. 工作原理 消弧线圈接在接地变压器或发电机中性点上,采取预调谐方式,系统正常运行时,装置对中性点电流进行快速采样,通过相位跟踪法测定系统对地电容的变化。为了防止系统发生谐振,消弧线圈串联阻尼电阻,在发生单相接地时自动短接。微机调谐是根据电网的脱谐度进行调节的。 ε=(I L -I C )/ I C 其中ε为脱谐度,I L 为消弧线圈电感电流, I C 为电网的电容电流。 由于I L 为消弧线圈上电感电流,为已知量,因此只要测量出系统对地的电容电流,即可计算出电网的脱谐度。 L 2档时,测量零序回路电流为I 1故: 由(1-1)和(1-2)即可求出R 和X C 。 U φ I C = X C 控制器以脱谐度和残流为判断依据的,投运前先将脱谐度的范围设定为ε=ε1~ε2,当系统的脱谐度超出此范围,调谐器发出指令,控制电机来调整消弧线圈的有载开关,使调整后的脱谐度及残流满足要求。 本篇推荐的DK 选线方法工作过程如下,系统发生单相接地后,对瞬时接地故障,由于流过消弧线圈的电感性电流与流入接地点的电容性电流相位相反,接地弧道中所剩残流很小,对于瞬间接接将自行消失。如果是稳定接地,延时60秒钟后(时间可以任意设定)由计算机控制投入并联电阻(投入时间小于1秒),产生一定的有功电流,该电流流向接地线路,计算机对所有出线 当系统正常运行时,其零序回路的等值电路图如图1所示。 其中: U 0:系统的不对称电压; C :系统对地的等效电容;R :回路电阻;L :有载调节消弧线圈。 图1 系统的零序等效电路 当消弧线圈在L 1档时,测量零序回路电流为I 1,当消弧线圈在

消弧线圈技术规范01

一、技术条件 1.1 总则 1.1.1 本技术规范书仅限于国电库玛拉克河小石峡水电站发电机中性点消弧线圈柜项目。它包括消弧线圈柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并且对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,要求满足其要求。 1.1.3 招标技术规范书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 1.1.4 合同签定后,供方应提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给买方,由需方确认。 1.1.5 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.1.7 本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.1.8 除非得到需方的认可,供方提供的设备、材料及零部件均不包含对人体有害的物质。 1.1.9 供方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.1.10 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2 技术要求 供方应遵循的主要现行标准 GB 4208 《外壳防护等级》 GB191 《包装贮运标志》 DL/T 620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB8287.1 《高压支柱绝缘子第一部分:技术条件》 IEC60815 《污秽绝缘子选用导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T13384 《机电产品包装通用技术条件》

避雷器技术规范

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB156—93标准电压 GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11032—89交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC71(93)绝缘配合 IEC99—4(91)交流无间隙金属氧化物避雷器 3名词术语、符号定义 名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

35kV断路器

35kV真空断路器 技 术 规 范 书 2008年8月太原

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1供货范围 2.2服务界限 2.3技术文件 3. 技术要求 3.1应遵循的主要现行标准 3.2环境条件 3.3工程条件 3.4基本设计要求 3.5 对设备的一般要求 3.6 电气要求 3.7 机械要求 4. 质量保证 5. 试验 5.1 型式试验 5.2 例行试验 5.3 现场验收试验 6. 包装、运输和储存 7. 卖方应填写的断路器规范表 8. 备品备件及专用工具 附表1 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范适用于山西地电股份公司35kV变电站35kv真空断路器,它提出了该断路器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应较高标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要求采购的真空断路器规范 每台断路器的供货范围包括: a. 断路器本体(包括支架、附件、基础螺栓); b. 操动机构及其辅助设备; c. 套管CT; d. 备品备件及专用工具等; e. 控制箱与断路器间的连接电缆。 2.2 服务界限 2.2.1 从生产厂家至变电站的运输全部由卖方完成。

消弧线圈工作原理分析

、消弧线圈的工作原理 配电系统是直接为用户生产生活提供电能支持的系统,其功能是把变电站或小型发电厂的电力输送给每一个用户,并在必要的地方转换成为适当的电压等级。国内外对于提高以可靠性和经济性为主要内容的配电网运行水平非常重视。影响配电系统运行水平的因素主要有网架结构、设备、控制策略和线路等,选择适当的中性点接地方式是最重要和最灵活的提高配电网可靠性和经济性的方法之一,因此进一步研究中性点运行方式对于提高配电系统运行水平有重要意义,中性点运行方式选择是一个重要且涉及面很广的综合技术经济问题,其方式对配电系统过电压、 可靠性、继电保护整定、电磁干扰、人身和设备安全等影响很大。 电力系统中中性点是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端。而电力系统中中性点接地方式主要分为中性点直接接地和中性点不直接接地或中性点经消弧线圈接地。两种接地方式各自优缺点:中性点不接地系统单相接地时,由于没有形成短路回路,流入接地点的电流是非故障相的电容电流之和,该值不大,且三相线电压不变且对称,不必切除接地相,允许继续运行,因此供电可靠性高,但其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的V 3倍,因此绝缘水平要求高,增加绝缘费用,对无线通讯有一定影响。 中性点经消弧线圈接地系统单相接地时,除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流,通过消弧线圈的感性补偿,熄灭接地电弧,但接地点的接地相容性电流为 3 倍的未接地相电容电流,随着网络的延伸,接地电流增大以致使接地电弧不能自行熄灭而引起弧光接地过电压,甚至发展成系统性事故,对无线通讯影响较大。 中性点直接接地系统单相接地时,发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此绝缘水平要求低,可降低绝缘费用,但短路电流大,要迅速切除故障部分,对继电保护的要求高,从而供电可靠性差,对无线通讯影响不大。 随着社会经济的迅猛发展,电力系统的重要性日益凸显。因而近几年电网的安全可靠运行倍受关注。在电力系统中发生几率最大的故障类型为单相接地故障。而在发生故障后及时确定及切断线路故障则显得尤为重要 配电网中主要采用第二种中性点接地方式。但是以前以架空线路为主的配电网采

10kV~66kV消弧线圈装置运行规范标准

目录 第一章总则 1 第二章引用标准 1 第三章设备的验收 2 第四章设备运行维护管理8 第五章运行巡视检查项目及要求12 第六章缺陷管理及异常处理15 第七章培训要求18 第八章设备技术管理20 第九章备品备件管理22 第十章更新改造22 第一章总则 第一条为完善消弧线圈装置设备管理机制,使其达到制度化、规化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规。 第二条本规是依据国家和行业有关标准、规程、制度及《国家电网公司变电站管理规》,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定。 第三条本规提出了对10kV~66kV消弧线圈装置在设备投产、验收、检修、运行巡视和维护、缺陷和事故处理、运行和检修评估分析、改造和更新、培训以及技术资料档案的建立与管理等提出了具体规定。 第四条本规适用于国家电网公司所属围10kV~66kV消弧线圈装置的运行管理工作。

第二章引用标准 第五条以下为本规引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB10229-1988 电抗器 GB1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB1094.10-2003 电力变压器第10部分声级测定 GB6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB6450-1986 干式电力变压器 CEEIA104-2003 电力变压器质量评价导则 GB/T14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T17626-1998 电磁兼容试验和测量技术 GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJ148-1990 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 DL/T 573-1995 电力变压器检修导则 DL/T 574-1995 有载分接开关运行维修导则 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 GB/T 16435.1—1996 远动设备及系统接口 (电气特性) 国家电网公司变电站管理规 第三章设备的验收

HY5W-72-186避雷器技术规范书[1]

HY5WZ-72/186变压器中性点特制复合外套氧化锌避雷器 技术规范 孙浩良 二00六年十一月

1范围 本规范规定了HY5WZ-72/186复合外套避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于复合外套避雷器的采购,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值。 2执行标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范执行时,所列版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应相应的执行下列标准最新版本。 GB156—93标准电压 GB311.1—97高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 IEC71(93)绝缘配合 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 3使用条件 3.1系统最高工作电压 与电力系统标称电压相适应的系统最高工作电压见表1(有效值)。 3.2系统额定频率 50Hz。 3.3海拔高度 不超过1000m。 3.4环境温度 最高温度不高于54℃; 最低温度不低于0℃; 最大日温差不大于25℃。 3.5最高相对湿度 25℃下为90%。 3.6最大风速 不大于35m/s。 3.7日照能量 在风速0.5m/s下为0.11W/cm2。 避雷器运行在该日照下,复合外套表面的温度一般不超过60℃。

3.8污秽等级 根据避雷器安装地区的污秽情况选用避雷器外绝缘污秽等级。见表2。 表2电力设备污秽分级标准 注:本规范执行污秽等级Ⅳ级。 3.9耐地震能力 地震烈度8度地区: 地面水平加速度0.25g; 地面垂直加速度0.125g。 4技术参数 4.1直流1mA参考电压 避雷器本体,应测量通过直流参考电流为1mA时的直流参考电压,其值不小于下表: 4.2 0.75倍直流1mA参考电压下的泄漏电流不大于50μA。 4.3避雷器雷电冲击伏秒特性 避雷器雷电冲击(波头时间1μs-10μs)伏秒特性曲线应比被保护的变压器中性点雷电冲击伏秒曲线低10%以上。 4.5额定拉伸负荷 避雷器应承受至少15倍避雷器自重的额定拉伸负荷1min不损坏,完全符合《GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器》标准要求。 4.6密封性试验 避雷器本体应有可靠的密封,在运行中不应有因密封不良而影响避雷器的性能。 4.7短路电流性能 保证在通过以下短路电流时,避雷器不发生损坏:

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

消弧线圈原理及 (2)

自动控制消弧线圈 继电保护所保护四班 范永德

消弧线圈的作用 消弧线圈的作用主要是将系统的电容电流加以补偿,使接地点电 流补偿到较小的数值,防止弧光短路,保证安全供电。降低弧隙电压恢复速度,提高弧隙绝缘强度,防止电弧重燃,造成间歇性接地过电压。中性点不接地系统的特点 选择电网中性点接地方式是一个要考虑许多因素的问题,它与电压等级、单相接地短路电流数值、过电压水平、保护配置等有关。并直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的安全运行以及对通信线路的干扰。10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员一般在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。 3、系统对地电容电流超标的危害 实践表明中性点不接地系统(小电流接地系统)也存在许多问题,随着电缆出线增多,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,当系统电容电流大于10A后,将带来一系列危害,具体表现如下: (1)当发生间歇弧光接地时,可能引起高达3.5倍相电压(见参考文献1)的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。

消弧线圈的作用

消弧线圈的作用 一个电网的存在必然存在着漏电.从那里漏的电呢? 电缆对地的电 容!我们知道,我们采用的是50Hz的频率.而且在传输的过程中是没有零线的,主要的目的是为了节约成本!代替零线的自然就是大地. 三相点他们对大地的距离不一样也就是对大地的电容也不一样! 既然电容不一样,那么漏电流也不一样.漏掉的电流跑到那里去了呢? 这要取决于那条线路距离大地最近.因为漏掉的电流要跑到另外的 线路中!假如A失去电流,那么B或者C就得到电流!容性电流=A- B|A-C 线路越长容性电流就越大!容性电流越大,当发生接地的时候弧光 就不容易熄灭!通过引入消弧线圈来保证整个变电站的接地时候的电流<5A就可以消灭接地弧光!当然:引入消弧线圈后,变电站的系 统有可能是过补(电感电流大于电容电流)或者是欠补(电感电流小于电容电流)但绝对不能相同(电感电流等于电容电流)!

交流所用电及消弧线圈操作规程

交流所用电及消弧线圈操作规程 第一节交流所用电 一、接线方式: 1.0.4KV ⅠV段接在1#站用变的低压侧。 2.0.4KV V段接在2#站用变的低压侧。 3.0.4KV Ⅰ、Ⅱ段禁止并列运行,当某一段检修时可有另一端带全部负 荷 二、站用电系统的监视、巡视检查: 1.站用变高压侧带电显示三相指示灯亮。 2.站用电电压、电流值。 3.站用变有无发热及异味。 第二节消弧线圈自动跟踪补偿装置 一、消弧线圈运行时一般要求 1)控制器装置的交、直流控制和操作电源严禁中断。 2)中性点经消弧线圈接地系统应运行于过补偿状态。 3)正常运行期间消弧线圈控制器调匝模式为“自动”。 4)当系统发生单相接地故障,运行人员应及时检查装置的动作信号、 信息,检查接地相别、接地电压、补偿电流、动作时间,并对微机自动调谐消弧线圈装置进行巡视。 5)微机自动调谐消弧线圈装置动作后的报告或打印报告应统一收存。 6)中性点位移电压是否超过15%相电压,档位输入是否正常 7)消弧线圈接地变压器二次绕组所接负荷应在规定的范围内。 8)停运半年及以上的消弧线圈装置应按有关规定试验检查合格后方可 投运。 二、消弧线圈的巡视检查 1)设备外观完整无损,无异常震动、异常声音及异味,外绝缘表面清 洁、无裂纹及放电现象。 2)一、二次引线接触良好,接头无过热,各连接引线无发热、变色。 3)外壳和中性点接地应良好。 4)金属部位无锈蚀,底座、支架牢固,无倾斜变形。 5)干式消弧线圈表面平整应无裂纹和受潮现象。

6)阻尼电阻箱内所有熔断器和二次空气开关正常,阻尼电阻箱内引线 端子无松动、过热、打火现象。 7)消弧线圈档位显示与实际档位一致。 8)各控制箱及二次端子箱应关严,无受潮。 三、消弧线圈装置的操作 1、送电操作 1)将各控制开关(PT、中性点电压、有载开关电源、阻尼箱电源等)合上。 2)检查消弧控制器运行在“自动调档”方式。 3)检查消弧线圈中性点隔离刀闸在合位。 4)将开关柜手车推至“工作”位 5)合开关柜断路器。 6)检查消弧一次、二次有无异常现象,如有异常马上停运。 7)消弧控制柜运行情况检查: A)中性点电压显示数值小于相电压的15%。 B)有载开关调档时,控制器能正确检测出电容电流,消弧线圈根据残流下限设置停在合适的档位。 2、停电操作:与送电顺序相反 3、合环并列操作 1)检查两消弧线圈控制器无报警信息,运行正常。 2)将其中一台消弧线圈控制器调匝“自动”模式调成“手动”模式。 3)合110kv母联。 4)合10kv母联。 5)合环操作项目完成。 6)拉开10kv母联。 7)拉开110kv母联。 8)将调匝“手动”模式下的控制器调回“自动”模式 4、并列切换操作 例:投3#消弧线圈,退出2#消弧线圈(只列出操作原则和方向不等价于倒闸操作票) 1)检查3#消弧线圈二次控制电源在合位。 2)检查3#消弧线圈中性点隔离刀闸在“合”位。 3)检查3#消弧线圈控制器调匝模式“自动”。 4)将2#消弧线圈控制器调匝模式调整为“手动”。 5)合3#消弧线圈开关560。 6)拉开2#消弧线圈开关550。 7)将2#消弧线圈控制器调匝模式调回“自动”。 四、消弧线圈装置异常处理 发现消弧线圈、接地变压器、阻尼电阻发生下列情况时应立即停运。 a、正常运行情况下,声响明显增大,内部有爆裂声。 b、套管有严重破损和放电现象。 c、冒烟着火。 d、附近的设备着火、爆炸或发生其它情况,对成套装置构成严重威胁时。 e、当发生危及成套装置安全的故障,而有关的保护装置拒动时。

NEKG-J2015-QL-013 35kV消弧线圈接地成套装置技术规范书

昌盛日电新能源控股有限公司35kV消弧线圈接地成套装置 技术规范书 买方:昌盛日电新能源控股有限公司

昌盛日电新能源控股有限公司35kV消弧线圈接地成套装置 技术规范书 201X年 X月

目录 1 总则 (6) 1.1一般规定 (6) 1.2投标人应提供的资格文件 (8) 1.3适用范围 (9) 1.4对设计图纸、试验报告和说明书的要求 (9) 1.5标准和规范 (11) 1.6投标人必须提交的技术数据和信息 (13) 1.7备品备件 (13) 1.8专用工具与仪器仪表 (13) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (14) 2 技术特性要求 (14) 2.1成套装置技术要求 (14) 2.2控制装置 (15) 2.3接地变压器及消弧线圈 (17) 2.4附属设备 (22) 2.5设备防护 (22) 箱式外壳(配置与否见表3) (22) 户外围栏((配置与否见表3)) (24) 2.6接口要求 (24) 3. 试验 (25) 3.1型式试验 (25) 3.2现场交接试验 (26) 3.3例行试验 (26)

4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (27) 4.1技术服务 (27) 4.2设计和设计联络会 (28) 4.3工厂检验和监造 (28) 5 项目需求部分 (28) 5.1货物需求及供货范围一览表 (28) 5.2备品备件 (30) 5.3图纸资料提交单位 (30) 5.4工程概况 (31) 5.5使用条件 (32) 5.6招标方技术差异表 (32) 6 投标人响应部分 (33) 6.1技术偏差表(投标人填写) (33) 6.2销售及运行业绩表 (34) 6.3主要组部件材料 (34) 6.4推荐的专用工具和仪器仪表供货表 (35) 6.5最终用户的使用情况证明 (35) 6.6投标人提供的试验检测报告表 (35) 6.7投标人提供的鉴定证书表 (36) 7质量保证 (36) 附录A:技术偏差表 (38) 附录B:技术规范书的基本响应方式 (39)

跌落式避雷器的专用技术规范

可拆卸跌落式避雷器专用技术规范

1、总则 1.1 投标须知: 1.1.1 本技术规范适用于10kV架空线路绝缘导线、裸导线的可拆卸跌落式避雷器技术规范书,提出了可拆卸跌落式避雷器的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。1.1.2投标人应仔细阅读本标书文件,投表人提供的设备技术规范应与本标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差; 1.1.3 投标人在投标文件中应提供有关资格文件; 1.1.4投标人必须以书面形式对本标书的条文作出应答,否则视为废标。如有异议,都应在投标书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述; 1.1.5本标书所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行; 1.1.6本标书经供需双方确认后作为订货合同的技术部份,与合同正文具有同等法律效力。 1.2 投标人在投标时应提供的技术文件: 1.2.1投标人应提供与本招标书中可拆卸跌落式避雷器的核心部件---(氧化性避雷器) 必须取得国家电网公司集中招投标活动供应商资质能力核实结果的证明函件; 1.2.2投标人应是防雷设计、施工等范畴的生产厂家(营业执照经营范围、专业证书); 1.2.3投标人提供的可拆卸跌落式避雷器应是避雷器需要检修或更换时,可在不断电的情况下,借助绝缘拉闸操纵杆对准避雷器原件上的圆环进行方便的操作,其操作方法等同跌落式熔断器; 1.2.4投标人提供的可拆卸跌落式避雷器产品在电网内无不良运行记录; 1.2.3投标人必须在投标文件中提供的产品图片必须与供货产品一致,如有偏差视为弃标; 1.2.6应提供投标书与招标书的差异表。 2、应遵循的主要标准 本标书中所有设备、备品备件,除本标书中的技术参数和要求外,其余均因遵循最新版本的有关标准(GB、DL、IEC和IEEE标准),这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 投标方提供的交流无间隙金属氧化物限流元件应遵循如下主要标准:

35KV断路器技术规范书

2006年河南省电力公司设备技术条件 35KV断路器 二○○六年八月 目录

1 总则 2 设备规范数量 3 使用环境条件 4 主要技术参数及要求 5 监造 6 质量保证及试验 7 供货范围 8 技术文件 9 其它 附件一投标方应填写的备品备件和专用工具表 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站工程35KV

断路器的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:35KV (真空/SF6)断路器 2.2设备清单 型号数量台 额定电流 1600A 额定短路开断电流 31.5KA 额定短路关合电流 80KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于(户/内)外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +45℃ 3.3 最低温度 -25℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 覆冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/KV,按最高工作电压计算。

避雷器泄漏电流带电测试仪技术规范书

避雷器泄露电流测试仪技术规范书 桂林供电局 2012年01月

目录 1. 总则 (1) 2. 技术性能要求 (1) 3. 供货范围 (2) 4. 供方在投标时应提供的资料和参数 (3) 5. 技术资料和交付进度 (3) 6. 技术服务与设计联络 (4)

1. 总则 1.1 本规范书适用于避雷器泄露电流测试仪技术规范书,它提出设备的功能设计、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 技术性能要求 2.1 技术参数 全电流测量范围:0~10mA有效值,50Hz / 60Hz 准确度:±(读数×5%+5uA) 阻性电流基波测量准确度(二次法不含相间干扰):±(读数×5%+5uA)电流谐波测量准确度: ±(读数×10%+10uA) 电流通道输入电阻:≤2Ω

35kV、10kv开关柜技术规范书

山西晋煤集团临汾新梦源煤业有限公司 35kV变电站新建工程 3 5 kV、10kV 开关设备 技 术 规 范 设计单位:临汾临能电力工程勘察设计有限公司 2012 年3 月 1、项目需求部分............................... 错误!未定义书签

货物需求及供货范围一览表........................... 错误!未定义书签 图纸资料提交单位. ......................... 错误!未定义书签 工程概况. ............................ 错误!未定义书签 2、总则................................... 错误!未定义书签 一般规定. ............................ 错误!未定义书签 对设计图纸、说明书和试验报告的要求....................... 错误!未定义书签 标准和规范. ........................... 错误!未定义书签 投标人必须提交的技术参数和信息......................... 错误!未定义书签 备品备件 .............................. 错误!未定义书签专用工具与仪器仪表. ........................ 错误!未定义书签 3、结构要求................................. 错误!未定义书签 开关柜技术参数. ......................... 错误!未定义书签 通用要求 .............................. 错误!未定义书签 开关柜的联锁要求............................ 错误!未定义书签 断路器 ................................ 错误!未定义书签 二次部分技术要求............................ 错误!未定义书签 站用变压器.............................. 错误!未定义书签 4、使用条件................................. 错误!未定义书签 5、技术参数和性能要求.............................. 错误!未定义书签 技术参数响应表. ......................... 错误!未定义书签 技术差异表. ........................... 错误!未定义书签

相关文档
相关文档 最新文档