文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 竣工消防验收基本情况记录表

竣工消防验收基本情况记录表

竣工消防验收基本情况记录表
竣工消防验收基本情况记录表

第二页↓

1

附件:建设工程竣工消防验收记录表

表1建设工程竣工消防验收基本情况记录表(建筑防火部分)

2

消防验收评定规则》确定)

表1-1 建筑类别、耐火等级、总平面布局和平面布置验收检查记录

3

验收人员:年月日

4

表1-2 防火分隔、防烟分隔、防爆验收检查记录

5

验收人员:年月日

6

表1-3 安全疏散和消防电梯验收检查记录

7

验收人员:年月日

8

表1-4 建筑装修和建筑保温验收检查记录

9

验收人员:年月日

10

表2建设工程竣工消防验收基本情况记录表(消防设施部分)

编号:

11

注:此记录以单栋建筑为单元填写。

12

表2-1 消火栓系统验收检查记录

13

14

验收人员:年月日

15

表2-2 自动喷水灭火系统验收检查记录

16

17

18

19

验收人员:年月日

20

每 消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 检查 项目 月份

消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检 查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防工程竣工验收

XXX消防工程 竣 工 验 收 资 料 目录 1、图纸会审记录 2、施工方案及措施 3、施工组织设计(方案)审批记录 4、施工技术交底记录

5、工程开工报审表、开工报告 6、材料设备进场汇总表 7、工程材料/构配件/设备报审表及附件 8、见证取样送检委托书、检测报告 9、隐蔽工程记录 10、建筑设备安装工程 11、分部(子分部)工程质量验收记录 12、分项工程质量验收记录 13、各分项安装工程验收批质量验收记录 14、消防给水(自动喷水)灭火系统试压记录 15、消防给水(自动喷水)灭火系统冲洗记录 16、绝缘电阻测试记录、系统调试记录 17、火灾报警系统调试报告附表 18、火灾报警系统试运行记录 19、室内消火栓系统调试开通报告 20、系统联合试运转记录 21、工程质量事故报告 22、工程竣工报验单、施工质量验收申请报告 23、系统竣工检测报告 24、建筑工程竣工消防验收意见书 25、竣工图纸 图纸会审记录 (注:附图纸会审记录) 施工方案及措施 (注:后附施工方案及措施)

施工组织设计(方案)审批记录

施工组织设计/(专项)施工方案报审表 (监理[ 2016 ]施组/方案报审号) 工程名称:

施工技术交底记录 施工技术交底记录 注①执行标准名称及编号系指施工单位自选制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号; ②企业标准应有编制人、批准人、批准间时、执行时间、标准名称及编号③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用的标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只

消防工程竣工验收表格1.doc

附件4: 工程竣工验收报告

附件6 建设工程竣工验收消防备案申报表 建设单位(印章):填表日期年月日

说明 1.此表由建设单位填写并加盖印章,没有单位印章的,由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》,确知享有的权利和应尽的义务。 2.建设单位应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清楚,文面整洁,不得涂改。 4.表格设定的栏目,应逐项填写;不需填写的,应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定监理单位的,不填写相应栏目。表格中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的“□”内画√。申报局部验收的,在“其他需要说明的情况”中注明。 5.申报建设工程竣工验收消防备案的,应同时提交下列材料: (1)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; (2)消防产品质量合格证明文件; (3)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (4)消防设施检测合格证明文件; (5)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; (6)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (7)法律、行政法规规定的其他材料。 提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订,其中“证明文件”、“合格证”均为复印件,经申请人签名确认并注明日期,并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。 6.通过网上申报备案的,应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书

建设工程竣工消防验收记录表(45页)

建设工程竣工消防验收记录表 表1 建设工程竣工消防验收基本情况记录表(建筑防火部分) 编号: 工程名称 工程地址 现场检查日期 建设单位 建设工程消防设计审核意见书/备案凭证文号 联系人 联系电话 工程类别 □新建 □扩建 □改建(□装修 □建筑保温 □用途变更) 使用性质 火灾危险性 建筑面积(m 2) 占地面积(m 2) 建筑高度(m ) 层数 项目名称 结论 验收人签名 建设工程竣工消防验收(建筑防火部分)结论: □合格 □不合格: □资料核查 □建筑类别 □耐火等级 □总平面布局 □平面布置 □防火分隔 □防烟分隔 建设单位法定代表人(签名):

□安全疏散和消防电梯年月日 □防爆单位类别单位名称项目负责人签名□建筑装修设计单位 □建筑保温施工单位 □其他:监理单位 注:此记录以单栋建筑为单元填写。 表1-1 建筑类别、耐火等级、总平面布局和平面布置验收检查记录 单项名称子项名称内容和方法要求验收检查情况 子项评定单项 评定 重要程度是否合格 建筑 类别 建筑类别核对建筑物分类符合消防技术标准和消防设计文件要求 A 耐火等级耐火等级 核对建筑耐火等级,查看建筑主要构件燃 烧性能和耐火极限符合消防技术标准和消防设计文件要求 A 查看钢结构构件防火处理 A 总平面布局防火间距测量消防设计文件中有要求的防火间距符合消防技术标准和消防设计文件要求 A 消防车道 查看设置形式、宽度、坡度、承载力、转 弯半径、回车场、净空高度 符合消防技术标准和消防设计文件要 求,且严禁擅自改变用途或被占用,应 便于使用 A 消防车 登高面 查看是否有影响登高的裙房、树木、架空 管线等,首层是否设置楼梯出口,登高面 上各楼层消防救援口的设置位置、大小、 标识 A

消防工程竣工验收汇报资料

For personal use only in study and research; not for c o mme r c i a l u s e 袂玉环绿地财富大厦1#~3#及地下室 蕿消防工程 蒃峻 蚇收

膃报 薆浙江赋安安全设备责任有限公司羃2016 年 蒈

膈消防支队各位领导、各位专家: 羅市场消防工程自年月日开工以来,在各级领导、工程 建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。 蚃一、工程概况 薀本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度49.9 米,建筑面积42 万平方米。本工程由xxxx集团股份有限公司建设,xx市建筑设计总院有限公司设计,XXXX监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由x X建设集团有限公司施工,二标段xxxx建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由A区、B区、C 区、D区组成。其中A区、B 区由xxxx消防安全工程有限公司施工,C区、D 区由xxxx设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我 代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。 芆1、消火栓系统 蒅本工程按50 米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按3 小时计,室内消火栓用水量为40L/S ,室外消防用水量为40L/S 。本工程地下室设置620M 3消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。8

消防工程竣工验收

消防工程竣工验收需要准备的资料有什么 防工程竣工验收需要准备的资料有什么 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、施工图;施工图批复原件;竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 7、主要设备及材料的合格证; 主要设备有:①、火灾自动报警系统;②、室内消火栓;③、各种喷头、报警阀、水流指示器等;④、气压稳压设备;⑤、消防水泵;⑥、防火门、防火卷帘门;⑦、防火阀;⑧、水泵结合器;⑨、疏散指示灯;⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录;主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、 氧化碳、泡沫系 统等); 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录 15、电动门及防火卷帘门安装记录;

16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录 消防报验资料表 1消防验收申请书 2消防验收申报表 3消防设施检测报告 4监理资质证书 5消防及装修施工资质证书 6消防设计审核意见书 7钢门、防火门安装检验批验收记录 8吊顶天花的隐蔽记录 9吊顶、暗龙骨分项检验批质量验收记录

消防工程竣工验收报告

消防工程工程竣工验收报告 编制人; 审核人: 审批人: 北京市工程有限公司

二零一三年一月十六日

目录 一、工程概况: (3) 二、工程技术标准执行情况: (3) 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (3) 四、调试运行情况和重要使用功能情况: (6) 五、工程质量的控制情况: (6) 六、单位工程质量控制资料核查情况: (8) 七、工程材料情况: (7) 八、质量事故报告及处理情况: (9) 九、工程分部、子分部、分项、检验批评定情况: (9) 十、观感质量情况: (8) 十一、单位工程评定: (10)

一、工程概况: 1、工程名称:综合楼消防工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位:北京市工程有限公司 6、结构形式:框剪、框架结构 7、建筑面积:建筑面积47960平方米,檐高44.9米 8、工程合同质量目标:合格 9、本工程与2011年2月10日开工,与2012年12月28日竣工 (除附楼二层学术报告厅、主楼11层)。 二、工程技术标准执行情况: 在施工过程中,我司严格按照施工规范标准、强制性条文及设计图纸要求进行施工及验收,主要执行标准如下: 1、施工依据: 施工合同及《综合楼消防工程施工图纸》、 2、主要执行规范: 1.《建筑设计防火规范》GBJ16—87—2001年版;

2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 3.《汽车库、修车库、停车场设计设计防火规范》GB50067—97; 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005; 5.《人民防空地下室设计防火规范》GB50098-98; 6.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007; 8.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50198-94; 9.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007; 10.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 11.《办公建筑设计规范》GBJ67-89; 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (一)、工程简要内容: 本工程由火灾自动报警及消防联动系统、火灾应急广播系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、洁净气体灭火系统、消防防排烟及送风系统组成。 1、火灾自动报警及消防联动系统 消防中控室设置在附楼一层,中控室内设置消防报警主机,报警主机为集中报警系统,自动报警系统采用二总线制传输方式。报警主机由自动报警主机、消防电话主机、应急消防电源装置、多线控制盘等组成。消防报警系统在楼内每个房间内设置了感烟探测器。在楼层公共

每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。消防工程竣工验收表格样本

工程竣工验收报告

建设工程竣工验收消防备案申报表 建设单位( 印章) : 填表日期 年月日

说明 1.此表由建设单位填写并加盖印章, 没有单位印章的, 由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》, 确知享有的权利和应尽的义务。 2.建设单位应如实填写各项内容, 对提交材料的真实性、完整性负责, 不得虚构、伪造或编造事实, 否则将承担相应的法律后果。 3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印, 字迹清楚, 文面整洁, 不得涂改。 4.表格设定的栏目, 应逐项填写; 不需填写的, 应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定监理单位的, 不填写相应栏目。表格中的”□”, 表示可供选择, 在选中内容前的”□”内画√。申报局部验收的, 在”其它需要说明的情况”中注明。 5.申报建设工程竣工验收消防备案的, 应同时提交下列材料: ( 1) 工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; ( 2) 消防产品质量合格证明文件; ( 3) 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料( 含建筑保温材料) 、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; ( 4) 消防设施检测合格证明文件; ( 5) 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; ( 6) 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; ( 7) 法律、行政法规规定的其它材料。

提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订, 其中”证明文件”、”合格证”均为复印件, 经申请人签名确认并注明日期, 并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。 6.经过网上申报备案的, 应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书 消防设计质量承诺书 苏州市消防大队: 我单位严格按照消防法规及消防技术标准, 对胜诉加油站 迁建工程项目的建筑、水、电、暖通、内装修进行消防设计, 并对消防设计质量终身负责。 如该工程消防设计违反消防法规及消防技术标准强制性要求, 我单位自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 特此承诺! 设计单位( 盖章) :

消防验收检查记录表

消防设备设施定期检查表

表-1消火栓系统检查记录表 单项 名称 消火 栓系 统

测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换符合消防技术标准和消防设计文件要求 测试消防气压给水设备 系统气压下降到设计最低压力时, 压力变化信号启动稳压泵 查看消防水泵启动控制装置置于自动启动档 管网查看管道的材质、管径、接头、连接方式 及采取的防腐、防冻措施 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 查看管网不同部位安装闸阀、止回阀、减 压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄 压阀 查看设置的支架、吊架和防晃支架 室内消火栓查看同层设置数量、设置位置 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 查看消火栓规格、型号 查看消防竖管设置 查看标记及消火栓箱组件标记明显、组件齐全 水泵结合器查看数量、设置位置、标记,测试充水情 况 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 系统功能在屋顶层(或水箱间内)消火栓和首层消 火栓做试射试验(有条件时应测试在模拟 系统最大流量时最不利点压力) 流量、压力符合消防技术标准和消 防设计文件要求 测试启泵按钮动作情况 应启动消防水泵,并应有反馈信号 显示 测试消防水泵启动情况应有反馈信号显示

表-2自动喷水火火系统检查记录表 单项名 称子项名称内容和方法要求检查部位 检查 数量 验收检查情况 自动喷水灭火系统资料核查核对竣工验收资料内容完整,签字盖章齐全 供水水源 核对室外给水管网的进水管管径、供水能 力,消防水箱、消防水池设置位置、容量 符合消防技术标准和消防设计文件 要求 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术 措施、消防车取水高度、取水设施(码 头、消防车道) 消防泵房 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏 散门等建筑防火要求 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 测试应急照明正常照度 查看备用电源、自动切换装置 符合消防技术标准和消防设计文件 要求 消防水泵 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及 出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回 阀、信号阀等的规格、型号、数量,吸水 管、出水管上的控制阀状态 符合消防技术标准和消防设计文件 要求,吸水管、出水管上的控制阀 锁定在常开位置,并有明显标记 查看吸水方式 自灌式引水或其他可靠的引水措施 测试水流指示器、压力开关等信号装置的 功能 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 测试主、备电源切换和主、备泵启动、 故障切换 符合消防技术标准和消防设计 文件要求 测试消防气压给水设备 系统气压下降到设计最低压力时, 压力变化信号启动稳压泵 单项 评定

消防工程竣工验收需要准备的资料有什么

消防工程竣工验收需要准备的资料有什么 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、施工图;施工图批复原件;竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 7、主要设备及材料的合格证; 主要设备有:①、火灾自动报警系统; ②、室内消火栓; ③、各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、气压稳压设备; ⑤、消防水泵; ⑥、防火门、防火卷帘门; ⑦、防火阀; ⑧、水泵结合器; ⑨、疏散指示灯; ⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录; 15、电动门及防火卷帘门安装记录; 16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录; 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录 消防报验资料表 1 消防验收申请书 2 消防验收申报表 3 消防设施检测报告 4 监理资质证书 5 消防及装修施工资质证书 6 消防设计审核意见书

消防各项检查记录表格

☆消防安全重点单位消防管理记录(一) 消防安全例会记录 单位名称: 使用日期:20 年月日至月日 许昌市公安消防支队监制

填写说明 一、消防安全重点单位应当至少每周召开一次消防安全例会,特殊情况视情召开; 二、例会内容应当根据单位实际情况确定,主要包括以下方面: 1、单位消防安全制度、操作规程的制定和消防安全重点部位的确定; 2、单位消防安全管理人及各部门、岗位消防安全责任人的确定与变更; 3、制订单位年度消防工作计划,贯彻执行消防法律法规,日常消防安全管理工作的组织实施; 4、单位新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程消防设计的审核、消防验收或消防备案; 5、大型群众活动举办的审批及活动现场消防安全保卫措施的组织实施; 6、在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火的内部审批及施工现场消防安全措施的组织实施; 7、防火巡查、检查的组织及隐患整改; 8、消防设施、器材,标志的配置、检验、维修; 9、电气焊工和自动消防系统操作人员的培训及其他员工消防宣传教育培训; 10、灭火和应急疏散预案的制定与演练的组织实施; 11、单位内部火灾的讲评及其它相关火灾典型案例的学习; 12、与消防安全相关的其它工作。

消防安全例会记录 会议名称 (主要议题) 时间地点 主持部门主持人 出席人附表:﹙禹王广场消防会议参会人员签到表) 记录人:会议内容摘录

会议内容摘录(续) 主持人签阅意见 (可续表)

☆消防安全重点单位消防管理记录(二) 每日防火巡查记录 单位名称: 使用日期:20 年月日至月日 许昌市公安消防支队监制 5

消防工程竣工验收资料

建筑消防工程竣工验收 资 料 大 全

目录 1安全消防施工管理资料表格目录 2消防工程竣工验收资料样表大全(含施工) 3消防工程竣工验收资料表格大全 4消防工程竣工验收备案流程和消防验收内容大全

安全消防施工管理资料表格目录A施工准备阶段 A-1安全技术交底 A-1-1新工人安全生产须知交底 A-1-2安全生产六大纪律交底 A-1-3气割、电焊“十不烧”规定交底 A-1-4施工现场防火要求技术交底 A-1-5 管道施工安全技术交底 A-1-6冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底 A-1-7套丝切管机安全操作规程技术交底 A-1-8交流电焊机安全操作规程技术交底 A-2分包单位资质报审表 A-3开工复工报审表 A-3-1开工报告 A-4施工组织设计方案报审表 A-4-1施工组织设计 A-4-2施工组织设计审批表 A-5施工界面说明 A-6开工前材料计划表(内部) A-7工程款支付申请表 B施工阶段 B-1安全控制 B-1-1外来劳务人员管理登记表 B-1-2安全生产检查记录表 B-1-3安全生产检查整改通知 B-2质量控制 B-2-1工程材料报审表 B-2-2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 B-2-3室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 B-2-4喷洒设备及附件安装工程质量检查评定表 B-2-5消防喷洒管道工程质量检查评定表 B-2-6室外给水管道安装工程检验批质量验收记录 B-2-7消防水泵接合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表 B-2-8给水设备安装工程检验批质量验收记录表 正压送风、消防排烟测试记录 阀门调试记录 室内消火栓系统试射试验记录 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 设备试运转记录

消防安装工程检查验收记录交工表格

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录 建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录-- 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录-------------------------------------- 4、单位(子单位)工程观感质量检查记录--------- 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1 注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大。 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号。

一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消火栓系统分部工程质量验收记录----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓系统子分部工程质量验收记录-------------------------------------05-01 3、室内给水管道及配件安装分项工程质量验收记录---------------------------050101 4、室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录---------------------------------050101 5、室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录----------------------------------F.0.1-050102 6、室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录---------------------------------------050102 7、室内给水设备安装分项工程质量验收记录------------------------------------F.0.10-50103 8、室内给水设备安装工程检验批质量验收记录------------------------------------------050103 9、室外给水管网子分部工程验收记录--------------------------------------F.0.1-0506 10、室外给水管道安装分项工程质量验收记录--------------------------------------------050601 11、室外给水管道安装工程检验批质量验收记录-----------------------------------------050601 12、室外消防水泵接合器、消火栓安装分项工程质量验收记录-----------------------050602 13、室外消防水泵接合器、消火栓安装工程检验批质量验收记录-----------F.0.1-050602 二、自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录用表 1、自动喷水灭火系统分部工程验收记录----------------------------------------------表F.0.1 2、供水设施安装与施工子分部消防水泵和稳压泵安装分项工程质量验收表-------表C.0.1 3、供水设施安装与施工子分部消防水箱和消防水池施工分项工程质量验收表---表C.0.1 4、供水设施安装与施工子分部消防气压给水设备和稳压泵安装分项工程质量验收表---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------表C.0.1 5、供水设施安装与施工子分部消防水泵接合器安装分项工程质量验收表---------表C.0.1 6、管网及系统组件安装子分部工程、管网安装分项工程质量验收表---------------表C.0.1 7、管网及系统组件安装子分部工程、喷头安装分项工程质量验收表----------------表C.0.1 8、管网及系统组件安装子分部工程、报警阀组安装工程质量验收表---------------表C.0.1 9、管网及系统组件安装子分部工程、其他组件安装工程质量验收表---------------表C.0.1 10、系统试压和冲洗子分部工程、水压试验分项工程质量验收表--------------------表C.0.1 11、系统试压和冲洗子分部工程、冲洗分项工程质量验收表--------------------------表C.0.1 12、系统调试子分部工程、水源测试分项工程质量验收表-----------------------------表C.0.1 13、系统调试子分部工程、消防水泵调试分项工程质量验收表-----------------------表C.0.1

每月消防设施检查记录表

. 精选表格 艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 检查 项目 月份

精选表格 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外 观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。建筑消防工程竣工验收资料大全

建筑消防工程竣工验收资料大全 建筑消防工程 竣工验收 资 料 大 全

建筑消防工程竣工验收资料大全 目录 1安全消防施工管理资料表格目录 2消防工程竣工验收资料样表大全(含施工) 3消防工程竣工验收资料表格大全 4消防工程竣工验收备案流程和消防验收内容大全

安全消防施工管理资料表格目录A施工准备阶段 A-1安全技术交底 A-1-1新工人安全生产须知交底 A-1-2安全生产六大纪律交底 A-1-3气割、电焊“十不烧”规定交底 A-1-4施工现场防火要求技术交底 A-1-5 管道施工安全技术交底 A-1-6冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底 A-1-7套丝切管机安全操作规程技术交底 A-1-8交流电焊机安全操作规程技术交底 A-2分包单位资质报审表 A-3开工复工报审表 A-3-1开工报告 A-4施工组织设计方案报审表 A-4-1施工组织设计 A-4-2施工组织设计审批表 A-5施工界面说明 A-6开工前材料计划表(内部) A-7工程款支付申请表 B施工阶段 B-1安全控制 B-1-1外来劳务人员管理登记表 B-1-2安全生产检查记录表 B-1-3安全生产检查整改通知

B-2质量控制 B-2-1工程材料报审表 B-2-2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 B-2-3室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 B-2-4喷洒设备及附件安装工程质量检查评定表 B-2-5消防喷洒管道工程质量检查评定表 B-2-6室外给水管道安装工程检验批质量验收记录 B-2-7消防水泵接合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表B-2-8给水设备安装工程检验批质量验收记录表 B-2-9风管系统安装检验批质量验收记录表 B-2-10隐蔽工程验收记录表 B-2-11喷淋冲洗 B-2-12消火栓冲洗 B-2-13喷淋试压 B-2-14消火栓试压 B-2-15火灾自动报警设备安装质量评定表 B-2-16火灾自动报警配管、穿线工程质量评定表 B-2-17绝缘电阻测试记录表 B-2-18报警编码地址表 B-2-18-1报警主机标签 B-2-19报验申请表 B-3成本控制 成本核算(内部保密) B-3-1工程变更签证单 B-3-2批价请示单

建设工程竣工消防验收基本情况记录表(消防设施部分)

建设工程竣工消防验收基本情况记录表(消防设施部分)

表2建设工程竣工消防验收基本情况记录表(消防设施部分) 编号: 工程名称工程地址 现场检 查日期 建设单位建设工程消 防设计审核 意见书/备案 凭证文号 联 系 人 联系 电话 工程类别□新建□扩建□改建(□装修□建筑 保温□用途变更) 使用性 质 火灾 危险 性

建筑面积(m2)占地面 积(m2) 建筑高 度(m) 层数 项目名称结论验收人签 名建设工程竣工消防验收(消防设施部分)结论: □合格□不合格: 消防设施检测机构法定代表人(签 名): □资料核查□消火栓系统 □自动喷水灭火系统□其他灭火系统 □灭火器□消防电气

□火灾自动 报警系统 月日 □防烟排烟系统单位 类别 单位名称 项目负责 人签名 □消防产品现场核对建设单位 □其他:设计单位施工单位

监理 单位注:此记录以单栋建筑为单元填写。 表2-1 消火栓系统验收检查记录 单项名称子项名称内容和方法要求检查部位 检查 数量 验收检查情况 子项评定 单项 评定 重要 程度 是否 合格 消火栓系统资料核查 核对竣工验收申请报告、设计变 更通知书、竣工图 内容完整,签字盖章齐 全 C 核对工程质量事故处理报告内容完整 C 核对施工现场质量管理检查记录符合《建筑工程施工质 量验收统一标准》和《建 筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范》要 求 C 核对消火栓系统施工过程质量管 理检查记录 C 核对消火栓系统质量控制检查资 料 C 供水水源 核对室外给水管网的进水管管 径、供水能力,消防水箱、消防 水池设置位置、容量符合消防技术标准和消 防设计文件要求 A 查看天然水源的水量、水质、枯 水期技术措施、消防车取水高度、 取水设施(码头、消防车道) A 室外消火 栓 查看数量、设置位置、标记,符合消防技术标准和消 防设计文件要求 B 测试压力、流量 B 消防泵房 查看设置位置、耐火等级、防火 分隔、疏散门等建筑防火要求 符合消防技术标准和消 防设计文件要求 A 测试应急照明正常照度 A

完整版消防竣工验收资料目录.doc

消防资料目录(注:以下所有资料均需提供2份原件,除材料出场证明及 分项/检验批工程质量验收记录) 一、建筑工程消防验收申报表 二、竣工说明 三、消防图纸专项会审纪要 四、建筑设计消防审核意见书 五、四方意见书 六、建筑工程选用消防产品登记表 七、合格证、检验报告 (一)镀锌钢管、KBG管材料报审、合格证及检验报告(二)镀锌钢管材料报审、合格证及检验报告 (三)消防栓、喷淋材料报审、合格证及检验报告 (四)阀门材料报审、合格证及检验报告 (五)消防水泵、气压罐、消防设备材料报审、合格证及检验报告 (六)电线、电缆材料报审、合格证及检验报告 八、设备开箱检查记录 九、施工记录

(一)消防系统工程技术交底 (二)阀门强度及严密性试验 (三)管道设备强度及严密性试验 (四)消防系统管道清洗工作 (五)消防栓系统试射试验 (六)绝缘电阻测试工作 (七)消防水泵试运转工作 (八)风管严密性(漏光法检测)检测记录 (九)通风设备单机试运转 十、工程检验批质量验收记录 (一)室内消防给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (二)室内消防栓系统安装工程检验批质量验收记录(三)室外水泵接合器验批质量验收记录 (四)给水设备安装工程检验批质量验收记录 (五)电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录

(六)套接扣压式KBG钢导管敷设工程检验批质量验收记录 (七)电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录(八)电缆头制作、接线和线路绝缘测试 (九)火灾自动报警及联动系统分项工程质量验收记录(十)风管与配件制作工程检验批质量验收记录 (十一)通风机安装检验批质量验收记录表 (十二)风管系统安装工程检验批质量验收记录 (十三)通风与空调工程系统调试验收记录 十一、消防设施调试报告 (一)火灾自动报警调试报告 (二)自动喷淋灭火系统调试报告 (三)室内消火栓系统调试检验报告 (四)消防防排烟系统调试记录 十二、消防工程试运行情况报告 十三、消防工程验收报告 十四、竣工图

消防工程竣工验收记录

消防工程竣工验收记录 工程地址: 工程名称: 建设单位:(盖章)施工单位:(盖章) 日期:2013年4月

XXXXXXXXXXXXXXX分公司 消防工程竣工说明 XXXXXXXXXXXXXXXXXX分公司为楼地上1-3层面积11660㎡(均为商场),该项目(消防工程)由我公司负责施工调试,消防系统包括火灾自动报警系统、自动水喷淋系统、消火栓系统、高空水泡。 主要消防设备有: 一、秦皇岛海湾安全技术有限公司生产的: 设备名称设备型号数量 烟感探测器JTY-GD-G3 102 烟温感探测器JTY-ZCD-G3N 10 手动按钮J-SAM-GST9122 12 输入模块GST-LD-8300 20 控制模块GST-LD-8301 28 隔离模块GST-LD-I8313 4 消火栓按钮J-SAM-GST9124 10 声光报警器HX-100B 12 广播喇叭YXJ3-4A 8 消防电话分机GST-TS-100B 2 火灾报警主机JB-QG-GST5000

广播主机GST-GF300W 电话分机GST-TS-Z01A 二、生产的:(消防泵2台)设 计扬程50米、流量20L/s、火灾延续时间为2h,(喷淋泵2台) 扬程70米、设计流量40L/s、火灾延续时间为1h; 三、福建天广消防科技股份有限公司生产的: 设备名称设备型号数量 室内消火栓SG24A65-J 68套 水泵接合器SQS150-1.6 5台 水流指示器ZSJZ 150 9只 水流指示器ZSJZ 70 1只 水流指示器ZSJZ 80 1只 洒水喷头T-ZSTZ15 1797只 湿式报警阀ZSFZ150 4套 雨淋阀组ZSFY-80 1套 水雾喷头ZSTW15 12只 消防水炮ZDMS0.6/5S-FANT6301 2套 四、北京法安通电子科技有限公司生产的:消防高空水炮,型号 ZDMS0.6/5S-FANT6301 2台。 上述消防系统施工完毕后,调试合格,并投入试运行。目前,系 统运行正常,各消防设备性能稳定,内业资料、竣工图纸也已编制完

相关文档