文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架专项施工措施

脚手架专项施工措施

脚手架专项施工措施
脚手架专项施工措施

目录

1.编制依据 (3)

2.工程概况 (3)

3.施工组织 (4)

3.1组织机构 (4)

3.2设计总体思路 (4)

3.3劳动力准备 (4)

3.4材料准备 (4)

3.5机具准备 (5)

3.6技术准备 (5)

4.脚手架的构造要求 (5)

4.1总的设计尺寸 (5)

4.2纵向水平杆 (5)

4.3横向水平杆 (5)

4.4立杆 (5)

4.5马道板和安全网 (5)

4.6拉结点和连墙件 (6)

4.7剪刀撑 (6)

4.8斜撑 (6)

4.9扣件 (6)

5.脚手架的搭设和拆除施工工艺 (6)

5.1脚手架搭设施工工艺 (6)

5.2脚手架的拆除施工工艺 (7)

6. 验收标准和质量要求 (7)

6.1脚手架的验收标准 (7)

6.2脚手架的质量要求 (7)

6.3脚手架的检查和验收 (7)

7.安全保证措施 (8)

7.1材质及其使用的安全技术措施 (8)

7.2脚手架搭设的安全技术措施 (8)

7.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (8)

7.4脚手架拆除的安全技术措施 (9)

8.文明施工和环境保护保证措施 (9)

8.1文明施工要求 (9)

8.2环境保护要求 (10)

9. 脚手架设计计算 (10)

9.1荷载传递路线 (10)

9.2横向水平杆强度计算 (10)

9.3纵向水平杆强度计算 (11)

9.4连接扣件抗滑承载力计算 (12)

9.5立杆稳定性计算 (12)

9.6连墙件验算 (12)

1.编制依据

●《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001,2002年版);

●《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

●《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

●本工程施工图纸及施工设计方案;

●本工程的施工组织设计。

2.工程概况

官地水电站大坝工程左右岸坝肩均为高边坡,左岸坝肩1334m以下马道宽5m,右坝肩马道宽3m。坝基开挖最低高程1166m,最大开挖高度54m,两岸坝基1166m至1173m高程开挖坡比1:1,左岸坝基1175m至1220m高程开挖坡比1:0.7,右岸坝基1175m高程至1220m高程开挖坡比1:0.5。右岸坝肩坡顶高程1344m,坡底高程1200m,垂直高度144m,设计开挖型式为台阶式,边坡设计坡度1:0.5~1:0.7,最大台阶高度34m。电站进水口边坡坡顶高程1334m,坡地高程1293.0m,1316m高程设置马道,马道宽度3m。1316m以上坡比1:0.7,1316m以下为直坡。台阶最大垂直高度23m。两岸坝肩每20~30m设置一马道,左坝肩1334m以下马道宽5m,右坝肩马道宽3m。坝基开挖最低高程1166m,最大开挖高度54m,两岸坝基1166m至1173m高程开挖坡比1:1,左岸坝基1175m至1220m高程开挖坡比1:0.7,右岸坝基1175m高程至1220m高程开挖坡比1:0.5。

厂房进水口开挖平台长约144.2m,平台宽度30m,进水口前沿宽约40~90m,进水口开挖底高程1293m,进水口边坡最大开挖高41m。进水口开挖1293.00m高程至1312.00m 高程为垂直开挖边坡,1312.00m高程至1334.00m高程开挖坡比1:0.3,在1312.00m高程设置3.00m宽的马道。

右岸1#滑坡体地质上称右岸进水口竹子坝沟两侧土滑,竹子坝沟右侧土滑位于进水口右侧,前缘高程1293~1320m,后缘为一陡壁,高程1337m,顺沟平均长约65m,该土滑坡体在进水口边坡开挖时已将其基本挖除,挖除后采用喷锚、挂网及锚索支护,并设置混凝土框格梁。

右岸2#滑坡体位于坝轴线下游右岸,距坝轴线约100m,其前缘高程1260.00m,后缘高程约1360.00m,顺坡向长约180m,顺河向宽约120m。对岸坡进行表面清理后,采用喷锚、挂网及锚索支护,并设置混凝土框格梁。

右岸3#小型土滑体位于消力池右岸,其以碎石土为主,为一沿基岩顶板的小土滑,清坡后采用喷锚、挂网支护。

左岸2#滑坡体位于坝轴线下游左岸约240m处,其前缘高程1320m,后缘高程1425m,顺坡向长140m,顺河向宽约80m。清坡后采用喷锚、挂网及锚索支护,并设置混凝土框格梁。

边坡支护型式主要采用喷锚支护,支护施工拟以脚手架作为施工平台,脚手架顺坡搭设,主要用于大坝标所有边坡钢筋网﹑喷混凝土﹑锚杆及锚索等支护施工。

3.施工组织

3.1 组织机构

边坡支护所用脚手架由所属施工局负责组织,支护队实施,支护队队长负责材料计划的编制,组织材料进场,按照技术措施进行脚手架搭设,安全部监督并负责脚手架的验收。

3.2 设计总体思路

单元工程开挖验收合格后开始进行边坡支护,在边坡底部沿边坡搭双排脚手架,坡度随开挖边坡坡度,并按要求使脚手架与边坡设计锚杆连接。

3.3 劳动力准备

搭设阶段沿边坡每100m需架子工16名,维护阶段共需架子工6名,拆除阶段共需架子工24名。所有架子工均需持证上岗,架子工由支护队提供。

3.4 材料准备

⑴搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,符合现行国家标准规定。

脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.5m,其它杆最大长度为9m,钢管的最质量不小于3.84kg/m。

钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。

钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。

⑵扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。

①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。

②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓进行更换处理。

③新、旧扣件均进行防锈处理。

⑶马道板用毛竹马道板,无发霉、腐蚀。

⑷密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。

单元工程搭设脚手架所用的钢管、扣件、马道板、密目安全网和其它材料根据需用数量,由工区上报,视所需情况进行采购或租赁。

3.5 机具准备

搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线等,由架子工自备。

3.6 技术准备

施工前应按要求向架子工作好技术交底,同时应做好安全交底,人员变动后应重新交底。

4.脚手架的构造要求

4.1 总的设计尺寸

施工脚手架在边坡坡脚的平台上搭设,施工前应对搭设平台基础进行夯实平整,钢管立杆间距1.5m×1.5m(局部有所调整,但均不大于1.8m),纵距1.5m,横距1.2m(马马道板板规格25cm×2.0m),内排架步距1.8m,外排架步距1.8m。马道层外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10m2300孔)。脚手架高度大于20m时,底部应采用双立杆,以保证脚手架稳定。

4.2 纵向水平杆

纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应在接头两端10cm处设置2个旋转扣件固定。本工程马道板使用竹架板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。

4.3 横向水平杆

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承马道板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。马道板平铺对接处的两条横向水平杆间距不能大于30 cm。横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上,横向水平杆内延伸端与坡面接触。(符合JGJ130-2001中6.2.3和7.3.6要求)。

4.4 立杆

内立杆距边坡面距离不大于25cm。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和9m杆相互错开。

4.5 马道板和安全网

作业层马道板应铺满、铺稳,离开边坡面距离大于150mm。

马道板应设置在三根横向水平杆上。马道板的铺设采用对接平铺,局部可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上。

作业层端部马道板探头长度取150mm,板长两端应与支承杆可靠固定。作业层必须铺满马道板,马道板铺设必须用铁丝与水平横杆绑牢,不得有空隙及探头板,马道层外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10m2300孔)。网与网之间必须严密,安全网采用尼龙绳绕孔眼与与钢管拉结牢固。

4.6 拉结点和连墙件

施工阶段架体按每层层高,高度方向隔步设置每3跨,水平方向每3跨,设置一个连墙点,设置连墙点菱形设置,连墙件预埋1.5m长Ф25mm螺纹钢,入岩1.0m,外露0.5m,与水平横杆以焊接型式连接。

4.7 剪刀撑

剪刀撑在外侧立面整个长度和高度连续设置,斜杆与地面的倾角按45°控制。每道剪刀撑宽度不应小于4跨。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。

4.8 斜撑

立杆与地面之间以设置斜撑,斜撑支撑立杆且与的落地架的扫地杆连接,但立杆的纵向荷载必须通过斜杆传递给地面,斜杆的角度为60°、水平方向每3跨设置一道。

4.9 扣件

扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N﹒m,且不应大于65N﹒m。

主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

对接扣件开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

5.脚手架的搭设和拆除施工工艺

5.1 脚手架搭设施工工艺

搭设的工艺流程:测量放线预埋钢筋套箍→安装定位工字钢梁→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→作业层铺马道板和挡脚板。

根据构造要求在坡脚用钢卷尺量出内、外立杆离坡脚的距离,并做好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。

双排架宜先立内排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,

互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

在施工过程中脚手架必须配合施工进度搭设,保证外架均必须比施工层高出1.5 m以上。

5.2 脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,一般的拆除顺序为:安全网→拦杆→马道板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。应保证拆除后架体的稳定性不被破坏,连墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形、失稳。当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。

6. 验收标准和质量要求

6.1 脚手架的验收标准

检查和验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版)8.1、8.2要求。

6.2 脚手架的质量要求

在主节点处固定横向水平杆,纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距(纵距)的1/3;对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件边的长度不应小于100mm;

允许偏差:立杆垂直度2m高±7mm,间距±20mm,纵距±50mm,横距±20mm,横向水平杆单根两端高差±20mm,同跨两根高差±10mm。

6.3 脚手架的检查和验收

1、脚手架应在下列阶段进行检查和验收:

①基础处理完毕后及脚手架搭设前;

②作业层上施工荷载前;

③每搭设达到设计高度后;

④遇有六级及以上大风或雨后;

⑤停用超过一个月。

2、每星期对脚手架检查下列项目:

①杆件的设置和连接,连墙点、支撑等的构造是否符合要求;

②扣件螺栓是否松动,底座是否松动;

③安全防护措施是否符合要求;

④是否超载。

7.安全保证措施

7.1 材质及其使用的安全技术措施

扣件的紧固程度不应小于40N.m,且不应大于65N.m。对接扣件的抗拉承载力为3kN。扣件上螺栓应保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

7.2 脚手架搭设的安全技术措施

脚手架的基础必须经过夯实处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷。搭设过程中应划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收。每两步验收一次。

7.3 脚手架上施工作业的安全技术措施

结构施工阶段外脚手架每次搭一层完毕后,经联营体安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

严格控制施工荷载,马道板不得集中堆料,施工荷载不得大于2kN/m,确保较大安全储备。

当作业层高出其下连墙件3.6m以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

7.4 脚手架拆除的安全技术措施

拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。

架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,需解开与另一人有关的扣件时,应先通知对方采取防范措施,以防坠落。

在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电。

所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

所有的马道板,应自外向里竖立搬运,以防马道板和垃圾物从高处坠落伤人。拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

8.文明施工和环境保护保证措施

8.1 文明施工要求

进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。护身栏、马道板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经主管工程师同意后

由架子工操作。不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面,不准推车在架子上跑动,塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和马道板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

要保证脚手架体的整体性,不得与井架一并拉结,不得截断架体。

施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱仍。不使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。脚手架堆放场应做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

施工人员应做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。六级以上大风、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查马道板上有无积水等物,若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

8.2 环境保护要求

安全网拆除时应避免扬尘,不允许从上往下抛掷安全网,清理架子上的杂物时,也应尽量避免扬尘。

9. 脚手架设计计算

9.1荷载传递路线

竖向荷载:马道板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆→基础。

水平荷载:立杆→立杆与连墙件的扣件→连墙件→边坡。

由于本项目脚手架均为爬坡式脚手架,坡度不一,因此按照直立式脚手架进行验算,脚手架贴坡搭设不考虑风荷载。

9.2 横向水平杆强度计算

施工均布活荷载标准值:按施工阶段一层作业,每层2kN/m2。

毛竹马道板均布荷载标准值:0.35kN/m2。

满铺马道板层横向水平杆间距:1.5m。

9.2.1 抗弯强度验算

横向水平杆上的线荷载标准值:qk=(2+0.35)×1.2=2.82kN/m 。

横向水平杆上的线荷载设计值:q=(1.4×2+1.2×0.35)×1.2=3.86kN/m 。

考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置,验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载。

最大弯矩:Mmax=28b ql =8

2.186.32

?=0.6948kN·m 。 ?=max M W =3610

08.5106948.0??=136.7N/mm 2

9.2.2 变形验算

按JGJ130-2001中5.1.8要求,挠度不应超过l/150=900/150=6mm 或10mm 。此处指不应超过6mm 。 v=45384k b q l EI =4

54

1019.121006.2384120082.25??????=2.887mm<6mm 满足要求。

9.3 纵向水平杆强度计算

a1取0.25m ,双排架纵向水平杆按三跨(每跨中部)均有集中活荷载分布计算

9.3.1 抗弯强度验算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值:

F=0.51b ql +2

1b a l =2.125.012.186.35.02+???=1.877kN Mma x=0.175a Fl =0.175×1.877×1.5=0.493 kN·m σ=max M W =36

10

08.510493.0??=97.047N/mm 2<205N/mm 2

满足要求。

9.3.2 挠度验算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值:

F k =0.51b ql +2

1b a l =2.125.012.182.25.02+???=1.744kN 按JGJ130-2001中5.1.8要求,挠度不应超过l/150=1800/150=12mm 或10mm 。此处

指不应超过10mm。

v=

3

1.146

100

k a

F l

EI

=

4

5

3

3

10

19

.

12

10

06

.2

100

1800

10

744

.1

146

.1

?

?

?

?

?

?

?

=0.478mm<10mm

满足要求。

9.4 连接扣件抗滑承载力计算

直角扣件、旋转扣件抗滑承载力设计值按JGJ130-2001中表5.1.7取R c=8kN。纵向

水平杆通过扣件传给立杆竖向力设计值:

R=(0.65+0.5+1)F=2.15×2.0=4.30kN<8kN

满足要求。

9.5 立杆稳定性计算

施工均布活荷载标准值按装修阶段一层操作层考虑:Q k=2kN/m2。木马道板自重标准值按满铺三层考虑:∑Q P1=3×0.35=1.05 kN/m2。操作层竹串马道板挡板自重标准值:

∑Q P2=0.35×0.25=0.088 kN/m2。密目安全网自重标准值:Q P3=0.005kN/m2。

验算长细比

查JGJ130-2001中表5.3.3(立杆横距1.2 m,连墙件二步三跨布置),长度系数取1.5。

长细比λ=kuh

i

,验算长细比时,应取k=1。计算立杆稳定系数时,应取k=1.155。k=1时,λ=

kuh

i

=

1

1.58

?1.5?180

=171<210。

满足要求。

k=1.155时,λ=kuh

i

=

1.155

1.58

?1.5?180

=197,根据此长细比查JGJ130-2001附录C

表C得稳定系数:?=0.186。

9.6 连墙件验算

9.6.1 扣件连接抗滑承载力验算

连墙件均匀布置,受风荷载作用最大的连墙件应在脚手架的最高部位,按高度36m处考虑,风压高度变化系数:μz=1.00。

ωk=0.7μz﹒μs﹒ω0=0.7×1.00×1.1375×0.35=0.279KN/m2

连墙件水平方向3步3跨设置,每根连墙件覆盖面积为:

S=5.4×4.5=24.3m

连墙件的轴向力设计值:

N1=N1w=N0=1.4×0.279×24.3+5=14.49kN<2Rc=16kN

连墙杆与外架的连接应采用双扣件,即连墙杆采用直角扣件与脚手架的内、外排立杆均应连接。连墙杆与墙体的连接应采用不少于两只直角扣件扣牢。

9.6.2 连墙杆稳定性计算

杆件两端均采用直角扣件连于脚手架及附加在建筑物上的短钢管上,因此连墙杆的计算长度可取脚手架距墙距离,即l 0=0.4m=40cm 。

长细比λ=0l i =401.58

=25.32<150,根据此长细比查JGJ130-2001附录C 表C 得稳定系数:?=0.933。

l N A ?=312.12?100.993?489

=26.57N/mm 2<205N/mm 2 满足要求。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

室内脚手架专项施工方案

室内脚手架专项施工方案 一、编制依据 (1)丁香家园社区服务楼及幼儿园室内装修工程施工组织总设计 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130— 2001) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》( DBJ80— 91) (4)《建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01—62— 2002) (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版 社 (6)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程位于合肥市蜀山区丁香家园社区,总建筑面积 5608.28 平米,室内精装修面积约为 5000 平米,其中办公楼 6 层,幼儿园 3 层。建筑高度 21.3 米,耐火等级为1 级,为二类建筑。 本工程进行室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚手架平台,高度大于 3.5m 采用立杆横向间距 1.5m,步距 1.8m 的脚手架,操作层满 铺 50 厚、 250 宽、 3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1材料准备 φ48× 3.5 钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、 50 厚冲压钢脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

3.2材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092)中规定的 3 号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m,步距 1.8m,操作层满铺 50 厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m 临边防护和一道 180 高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为 1.50m, 立杆距墙 300mm。相邻立杆的接头 位置应错开 , 布置在不同的步距内 , 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开 的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的 1/3 。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立 杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m, 上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的1/3 。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系 6 根立杆,与地面夹角为 45~60 度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4 个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上, 避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆结点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于 20mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 50cm,以保证架子稳定性。 5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏,护栏高 1.2m。

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

活动式脚手架专项施工方案最终版..

A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)) 幕墙工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

XXX设计工程有限公司 2014年5月26日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、脚手架方案选择 (4) 四、脚手架的材质要求 (5) 五、脚手架的搭设流程及要求 (6) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架搭设的劳动力安排 (14) 八、脚手架的检查与验收 (14) 九、脚手架搭设安全技术措施 (15) 十、脚手架拆除安全技术措施 (16)

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》; 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 工程名称:A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园))工程地点:北京市门头沟石龙经济开发区桥园路4号 建设单位:北京石龙经济开发区投资开发有限公司 监理单位:北京华夏工程项目管理有限责任公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 施工单位:深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 本公程为A1A2楼北京石龙经济开发区业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)A1号 楼24层门式脚手架工程,脚手架搭设高度9m,作业面上铺设脚手办,最后模板铺设。 建筑标高:107.2m 标准层高:4.05m

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

脚手架施工专项方案

脚手架施工专项方案

1 工程概况 2 编制依据 3 施工计划 4 施工工艺 5 施工安全保证措施 6、计算书

一、工程概况 1、桥梁上部构造本合同段所在区域沟谷众多,相对高差较大,桥梁较多,墩 柱 较高。主线大部分桥梁平面处于曲线半径400~4000m的曲线段,墩 高30m以内。在桥型方案选择时,除受地形或被交路交角限制处采用大跨径结构外,一般大桥采用结构连续体系,中、小桥梁采用简支体系,桥面连续的原则。本合同段桥梁无特殊要求时,桥梁上部结构均推荐采用经济的预制标准化、装配化程度高的中小跨径结构,注重墩高与跨径的协调,以降低工程造价、缩短建设工期。经技术经济比较并结合其它已建项目的工程经验,一般按如下原则选择上部构造跨径: 墩高20m以下时,优先选择20m跨径预应力混凝土T形梁;墩高40m以下时,优先选择30m跨径预应力混凝土T形梁;根据实际情况,桥梁上部构造主要采用L=16m空心板及L=20m 30m预应力混凝土 T梁;当桥梁跨越已建成原半幅高速跨径受控时,采用40m预应力混凝土 T梁。为改善行车条件,使行车平稳舒适,混凝土 T梁桥梁均采用先简支后结构连续体系。 2、桥梁下部构造本合同段地形相对高差较大,桥梁墩柱高度变化较大。桥墩视上部构造型式及桥墩高度采用双柱式墩、 Y 型墩及空心薄壁墩型式。对于30m 跨径以下的桥梁,当桥墩高度在30m以下时,考虑到施工 方便,一般采用双圆柱式墩,桥墩高度超过30m时采用丫型墩及空心薄壁墩;所选桥墩的型式和结构尺寸以满足强度及稳定性要求为原则,墩身的水平力按集成刚度法计算。 因本合同段桥梁纵、横地面线大部分处于较陡地段,为保证桥 梁安全,陡坡段桥台基本深入挖方地段一定安全距离,以防止路基边坡坍塌对桥

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

脚手架施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脚手架施工安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3847-17 脚手架施工安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 我标段现阶段需用脚手架进行高空作业的施工场地为竖井混凝土浇筑。浇筑作业面共分三期进行,每期浇筑最大高度6米左右,一期混凝土浇筑完成,混凝土达到一定强度后开始基坑回填;然后进行二期混凝土浇筑;依次浇筑 二、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它承受施工过程中各垂直和水平的荷载,因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性,在施工过程中,不产生失稳、倒塌,并不超过允许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 三、受荷情况: 本工程脚手架主要作安全保护及混凝土施工人员

工作平台作用,除人员走动及少量材料临时堆放外,基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外,其余各层脚手架上的物件如模板、少量钢筋、砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 四、脚手架的构造与搭设要求: 本工程采用钢管和扣件等构成脚手架,立杆、大横杆、小横杆等主要受力杆件和斜撑构件均采用钢管搭设。据体构造及搭设要求为: (1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心点至主节点的距离不宜大于步距的1/3;立杆顶端宜高出檐口 1.5m.纵向水平杆接采用搭接(搭接长度不小于0.5M),上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平,水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm,内立杆离外墙面250mm左右。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

脚手架施工专项方案

云南省牛栏江-滇池补水工程德泽水库 枢纽工程 边坡支护 脚手架施工专项方案 批准: 审核: 编制: 云南建工水利水电建设有限公司 德泽水库枢纽工程项目部 2010年2月

目录 一、工程概况.............................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据.............................................................................................................................. - 2 - 三、脚手架材料要求.................................................................................................................. - 2 - 四、施工措施.............................................................................................................................. - 3 - 五、脚手架搭设施工工艺.......................................................................................................... - 4 - 六、脚手架的拆除...................................................................................................................... - 5 - 七、脚手架稳定性验算.............................................................................................................. - 5 - 八、安全防护措施.................................................................................................................... - 11 -

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。