文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LNG充装站应具备条件

LNG充装站应具备条件

LNG充装站应具备条件
LNG充装站应具备条件

LNG充装站应具备条件

《液化气体充装站安全技术条件》规定:

一、充装站基本条件:

1、建站前,必须按照国务院颁布的《化学危险物品安全管理条例》中的规定,通过政府有关主管部门的审查批准。

2、必须经省、市级劳动部门锅炉压力容器安全监察机构审核验收、办理注册登记手续后方可从事气瓶充装工作。

3、应具有适合所充装液化气体种类的充灌设备、管道等成套设施及厂房建筑。

4、应按下列内容配备和建立有关确保充装质量和安全的管理制度:

(1)与所充装的气体、气瓶相关的国家标准、法规、规程等专业技术资料;

(2)安全操作规程、岗位操作法和岗位责任制;

(3)设备和仪器、电器、气瓶等安全技术管理台帐;(4)气瓶充装前确认瓶内介质种类并进行余压测试、剩余介质的纯度分析、重量检查和充装后重量复称制度;

(5)充装记录管理制度;

(6)设备、安全附件、仪表、计量器具的定期检查或检验制度;

5、充装站根据所充装气体的特性,必须设置相应的可进行置换、解毒、排放或回收处理瓶内可燃、有毒和其他液化气体残液的设施。排放的残气、液体必须符合GBZ1-2010中有

关规定的要求。

6、应根据GB 50140-2005中的具体要求,配置适用于所充气体的灭火器具及其他消防器材。

7、应建立与所充装的液化气体种类、规模相适应的事故抢险和消防灭火常设组织机构,并具有事故应急处理措施和抢险器具、设施。

8、站内应配备气体分析检测仪器和专门进行气瓶附件修理或更换的操作间。

9、充装站应根据气体特性,按照GB 2894中的具体规定,在站室内外醒目处设置安全标志。

二、充装站人员条件:

1、门站内必须配备一名有从事充装站工作三年以上经验的,并具有工程师以上技术职称(含工程师)的技术负责人。

2、应配备具有高中以上学历,经行业主管部门专业技术培训合格的专职或兼职安全员。

3、必须配备经过当地劳动部门专门技术培训并考核合格后的持证气瓶检查员,负责气瓶充装前的检查工作。

4、气瓶充装人员必须由经过当地劳动部门专业技术培训并取得认证资格的持证人员担任,且每班充装人员不得少于两人。

5、站内应配备适量的经当地劳动部门或行业主管部门专业技术培训合格的气体分析和气瓶附件检修人员。

三、充装站厂房和设备条件:

1、厂房建筑的耐火等级、厂区内防火间距、安全通道及消防用水量等安全防火条件必须符合GB 50016中的具体规定。

2、充装间、气瓶储存地点和液化气体贮罐厂房温度一般不宜超过30℃,并应设置通风、遮阳、蔽雨雪、防雷电、导除静电和防超温的设施。

3、充装容积为40L以上(含40L )的气瓶充装站,应有专供气瓶装卸的站台。

若在站台上存放气瓶,应做到:

(1)空瓶与实瓶必须分开放置,并设立明显标记。

(2)站台上必须留有宽度不小于2m的通道。

4、气体加压、分离、储存、计量等压力容器的设计、制造、安装、使用、检验和管理必须符合《压力容器安全技术监察规程》、《在用压力容器检验规程》和《压力容器使用登记管理规则》的规定,同时上述容器必须设有准确、安全、醒目的液面显示装置并有可靠的防超装、超压设施。

5、液化气体输送管道的安装和试验及管道附件、阀门的选型必须符合GBJ 235的规定,并根据介质

的类别按HGJ 34中有关要求在管道上喷涂相应的颜色标志。

6.6 充装接头的型式与尺寸应符合GB 15383-94附录A的规定。

6.了站内应配备与其充装接头数量相等的计量衡器。复检与

充装的计量衡器应分开使用。配备的计量

衡器应达到下列要求:

a) 计量衡器的最大称量值不得大于所充气瓶实重(包括瓶自重与装液重量)的3倍,且不小于1.5

倍。

b) 非自动称衡器的精度应符合JJG 1003中规定的中准确度等级要求;固定式电子衡器的精度应

符合GB 7723规定的3级称等级要求。日充装量大于10瓶的液氯、液氨气体充装站应配备具有在超装

时自动自断功能的计量称

6.8 管线、设备上配置的各种压力指示计,其精度不应低于1.5 级

6.9 充装间应设置在气瓶超装时可同时切断气源的联锁装置。

6.10 充装毒性和可燃性气体的充装站,应设置相应的气体浓度监测报警装置。

6门1 站内所有计量、监测、报警和设备管道上设置的压力表、安全阀等仪器、仪表、安全附件除配置齐

全、完好外,还应按《压力容器安全技术监察规程》、《在用压力容器检验规程》和GB 14193中有关规定

进行定期检查和校验。

7.1

特殊安全技术要求

充装毒性液化气体的充装站

了门门充装剧毒液化气体的充装站,必须配置在充装同时可防止气体逸出的负压操作系统。

了门.2 厂房内除设置一般机械通风外,还应备有事故排风装置。对排出含有大量有毒气体的空气必须

进行净化处理,使其符合TJ 36中有关规定的要求。

7.1.3 盛贮剧毒液化气体的容器应设置在室内,并设有可在容器四周形成水幕制止突发性事故而造成

毒性气浪的给水装置。

7.1.4 充装人员必须根据液化气体毒性特性配备相应的防毒面具,同时还应设专人对上述防毒面具和

滤毒罐定期进行检查与更换

7.1.5 应在专门指定场所备有急救药品并设专人定期检查以防失效,同时还应具有可靠的通信联络手

段和抢救、运送中毒人员的条件。

72 充装可燃性气体的充装站

7.2门厂区内火灾爆炸危险区的划分,变、配电所和控制室的设计,电气设备和装置的选型及机械排风

条件等安全技术要求必须符合GB 50058中的具体规定。

7.2.2 充装厂房内必须按GBJ 16中具体规定设置有足够泄压面积的安全排气装置。充装重度小于空

气的气体,泄压排气装置应安放在其室内顶部;充装重度大于或等于空气的气体,厂房内在靠近地面的

位置应设有机械排风设备。

7.2.3 站内电气装置的安装、验收必须符合GBJ 232中的有关规定。

7.2.4 站内应备有适应不同型号机动车辆用的阻火器。

7.2.5 操作人员着装应采用防静电衣服、底部无铁钉鞋具,并应避免使用可能产生火花的检修工具。

7. 3 充装腐蚀性气体的充装站

7.3.1 站内的设备、管道、阀门及连接件与密封件应根据所充装气体的腐蚀性,选用相应的耐蚀材料制

io i

GB 17265-1998

作。

7.3.2 设备及管道系统上安装的压力指示计应采用耐蚀膜片式如采用普通式压力表,检验周期不应

超过6个月。

7.3. 3 对于充装与水反应易形成强腐蚀性介质的液化气体气瓶充装站,应经常保持干燥环境,同时还

应备有对设备、管道、阀门、气瓶进行干燥的设施

7. 3.4 站内操作人员进行操作时,应配戴可靠的预防酸碱性灼伤的劳保用具。

7.4 对于充装同时具备上述两种或两种以上类型的液化气体气瓶充装站,必须同时具备上述所对应类

型的液化气体充装有关安全技术条件规定。

了.5 为防止气瓶超装,各类液化气体充装站必须采用逐瓶称重、充装同时进行的方法充装;禁止在无称

重情况下直接从贮槽或罐车往气瓶内进行充装。

相关文档