文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上锁挂牌管理规定

上锁挂牌管理规定

上锁挂牌管理规定
上锁挂牌管理规定

.

中润电解生产部上锁挂牌管理规定

目的1.在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设

隔离并锁定电能、备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,热能、势能、化学能、机械能等能量源,隔离或消除危险能量对人员及环境带来的危害。2.适用围适用于电解生产部所有设备检查、维修、安装、改2.1

造等工作。涉及人员包括电解生产部部检修、维修人员及外单2.2

位承包商人员。日常工作如:加润滑油、设备清洁等工作不适用于2.3

此规定。职责3. 维检工区3.1

3.1.1 负责制定上锁挂牌管理规定。负责上锁挂牌制度执行情况监督检查。3.1.2

负责锁具使用计划编制。3.1.3 负责锁具使用培训工作。

3.1.4专业资料Word

.

负责锁具管理,确保锁具完好,不丢失。3.1.5

各工区3.2

执行电解生产部上锁挂牌管理规定。3.2.1

3.2.2 负责上锁挂牌执行过程中的安全管理工作。

4.定义)、转动机械、高有害能量:是指电力(电压>24V 4.1℃)流体、高压流体(压20℃)流体、低温(<-温(>60)、有害化学品(有0.05MPa力>0.5MPa)、真空(<—毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。上锁:在进行检修、检查等非正常的生产操作时,4.2

需要在切断危险能源后上锁。为防止危险能量造成伤害事故,4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。

试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行4.4

试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保能量被隔离。规定5.由生产班长在进行检修、维护检查等非日常作业时,5.1确认是否需要执行挂牌上锁。和检修负责人共同评估其风险,如需要,在办理工作票及“五项作业”许可手续时,在安全措施一栏中写清楚需要挂牌的位置、编号及数量。锁具管理办法5.2专业资料Word

.

锁具、挂牌由维检工区负责管理,根据工作票情况5.2.1 发放、收集锁具及挂牌,并在上锁挂牌登记表上做好记录。锁具的钥匙在作业及非作业期间始终由作业人员5.2.2

个人保存,严禁转交给他人。个人的作为作业许可交接的一部分,5.2.3轮班更替时,

锁具应当同时更替,以确保锁具的连续有效性。必须立即报5.2.4 当发生钥匙或锁具有任何一样丢失时,

告,并同时将剩下的锁具或钥匙,交由工区进行销毁并给予配发新的同类型的锁具。禁止锁具持有人私自复制锁具的钥匙。5.2.5

必须由作业人员提出申如果需要进行破坏性开锁,5.2.6请,由工区负责人审核,由工区负责人批准后才可以进行,破坏后由工区配发新的同类型的锁具。各工区运行岗位根据日常维护清洁工作,需要上5.2.7

锁、挂牌的办理工作票,到维检工区登记领取锁具、警示牌,并做好上锁、解锁记录。电气隔离5.3电气隔离包括所有转动设备和各种带电体(如电气柜、电力电缆等)进行作业时,可能发生机械伤害和触电危害,进而对电气危险源进行隔离。专业资料Word

.

对于工作现场有控制柜的转动设备或带电体的断5.3.1电,可以直接在配电柜上进行断电、挂牌上锁,也可以在配电室实现断电、挂牌、上锁。必5.3.2对于在工作现场无配电柜的转动设备或带电体,须从配电室实现断电、挂牌、上锁。禁止无电5.3.3断电时必须由作业人员和电工一起实现,工证的人员单独实施断电。现场配电柜断电时由电工亲自将总进线开关拉下,5.3.4

由作业人员亲自将个人专用的锁具将配电柜门锁好,并挂牌警示。然由电工将相应的开关拉下,5.3.5工区配电室断电时,

并挂牌。后由作业人员亲自将个人专业锁具将配电室门锁好,在做完断电、上锁、挂牌后,在作业开始之前,5.3.6 必须由作业人员亲自试启动设备,确认设备确实已经断电。在作业人员确认所有的作业及收尾清理工作已经5.3.7

同样由作业人员和电工一起对电气系统进行摘锁、彻底完成,去牌、送电,并对设备进行试车。如果试车不成功需要继续对设备进行相关的检查5.3.8的要求执行挂牌、—5.3.7和维修时,必须重新按照上述5.3.1 上锁和试验程序,直至试车成功。工艺隔离5.4

专业资料Word

.

工艺隔离指对设备和管路系统进行各种检维修作业时,

可能存在暴露或接触危险品的风险,从而对系统的危险源进行的隔离。如果需要对危险能源的管路系统进行检维修作业,5.4.1

必须确认需要实行隔离的各阀门及需要断电的设备。对管路系统作业点相连的危险能源有可能的来源5.4.2

方向的第一道阀门实行隔离,即先关闭阀门,然后对阀门上锁、挂警示牌。和管路系统相关联的能够向正在进行作业的地点5.4.3

输送危险能源的动力设备也必须按照电气隔离的各项要求

做好停电、挂牌上锁。对作业点管路系统处进确认各种隔离工作完成后, 5.4.4 行排空,然后开始相关的非日常作业。不许排空的各种有害液体介质必须做好收集处理,5.4.5 直接排放到环境中。作业完毕,检查一切正常后摘除各挂牌,解锁,将5.4.6

被隔离的阀门转换到适当的状态进行试车。如果试车不成功需要继续对设备进行相关的检查5.4.7

的要求执行挂牌、—6.4.55.4.1和维修时,必须重新按照上述上锁和试验程序,直至试车成功。也应对相5.4.8 当设备系统上的安全阀需要临时去除时,

应的压力介质的管路系统或设备进行挂牌上锁隔离。专业资料

Word

.

进入受限空间隔离5.5

“进入受限空间作业安全许首先按照规定申请办理5.5.1 可证”。必须按照以上如果受限区域属于电气动力设备的,5.5.2

电气隔离的各项要求做好挂牌、上锁和试验工—5.3.65.3.1 作。工艺—5.4.5如果受限区域属于容器的,按照5.4.1 5.5.3 隔离的要求断开各相关管路。作业完毕,检查一切正常后摘除各挂牌,解锁,将5.5.4

电源恢复进行电气动力试车,将被断开的管路恢复至原状进行试车。如果试车不成功需要继续对设备进行相关的检查5.5.5的要求重新执行5.5.45.5.2—和维修时,必须重新按照上述挂牌、上锁和试验程序,直至试车成功。6、考核未及时记录上锁、挂牌情况,每次考核锁具管理人6.1

50元。元,造成人5006.2 未经允许擅自解开锁具考核当事人身及设备损坏事故的,根据事故通报进行考核。100元。6.3 工作完成后未及时上交锁具的考核当事人元,因疏忽造成锁2006.4 故意破坏锁具的考核当事人元。50具丢失的考核当事人专业资料Word

.

5006.5 未按工作票要求执行上锁挂牌的考核当事人元。附件7. 挂牌、上锁登记表

本规定从下发之日起执行7.

9日月年201711

专业资料Word

.

挂牌、上锁登记表单位:

专业资料Word

.

挂牌上锁管理程序

0 目录 1.批准列表 2、目得与范围 3、术语与定义 4。职责 5.流程 6。要求 7。相关文件 8.附件 1、批准列表 2. 目得PURPOSE 当有人在设备周围或设备上进行维护或其她工作时,该设备得动力源被意外启动将造成人员伤害,所以要建立上锁与挂牌制度用于切断动力源以保护人身安全。 本程序定义了徐州基地LOTO得基本概念与标准化得步骤。 3. 范围SCOPE: ********************工厂 4. 术语与定义 TERMS AND DEFINITIONS 上锁挂牌:就是一种用于在设备维护使防止能量意外释放得方法,该方法就是在工作开始前在能源隔离开关上挂上锁具与牌来达成得. 危险区域 :在设备(设备防护设施已移除,或者在外围护栏以内)三维空间内,由于设备带能或者部件或物料得移动可能造成伤害得地方 能量源:可能危及人员得能量,包括电得,机械得,液压得,压缩空气得,气得,蒸汽得,重力得,化学得,核得,热得,动力得或其她能量得来源、 能量隔离装置:能从物理上阻止动力得释放或传送得装置,它包括但不限于以下得装置:手动操作得电气断路器;手动操作得安全开关,它可以将设备得部分从电路中断开;管道上得阀门;堵头;其她类似可以堵住或隔离动力源得装置。按钮、选择开关与其她类似控制装置不能作为动力隔离装置。 授权员工:就是指对机器设备进行服务或维护操作,而实施上锁与挂牌得员工,她们必须就是经过上锁挂牌培训、考核合格并被授权得人。 受影响员工: 在上锁或挂牌得被服务或维护得设备附近操作或需要进行工作得员工 能量标签:安装在能量隔离点或释放点得标签。(形状同停止标志,大小为8 cm x 8 cm)。 能量:任何形式得能量,可以开动设备,导致运作或直接因能量造成伤害.常见动力有电、压缩空气、气体(煤气、天然气)、重力、弹力,带压水,液压,化学液体(苯、焦油、酸、碱等)以及蒸汽。 5. 职责RESPONSBILITIES

上锁、挂牌管理制度

上锁、挂牌管理制度 1.目的 防止在设备检修、安装调试、设备改造过程中或由于动力系统意外运行、有害能量源(如电.压缩空气,液压等)的突然释放,造成设备或人员伤害事故。 2.范围适用于公司全体员工及外单位人员在公司范围内进行的所有的设备检查、维修、维护作业。 3.职责 3.1安全生产管理部负责编制上锁、挂牌管理制度,并进行监督检查。 3.2生产运行部、设备管理部负责在作业过程落实上锁、挂牌制度,并进行直接管理。 3.3公司员工及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 4.定义 4.1特许作业人员(设备管理部安排专人):在上锁挂牌程序中,唯一可上锁撤锁以及唯一可重新启动能源及设备的人员。 4.2相关作业人员:在上锁挂牌程序中,从事与上锁控制的设备有关的维修保养人员。 4.3其他人员:在上锁控制设备周围工作,但与该控制设备无关的人员。 4.4能量源:电源、机械能、水压、气压、化学能、热源或其他可能造成人员伤害的能量。 4.5直接上锁方式:对于检修、检查工作需对1个或2个设备进行上锁的情况,无需通过现场上锁箱转换,而由特许作业人员直接将需上锁的设备直接上锁。 4.6集中上锁方式:对于检修、检查工作需对3个及以上设备同时进行上锁的情况,通过设置在工作现场的上锁箱里提供的锁具进行上锁,然后再将锁具的钥匙放回该上锁箱,最后所有参加工作的人员将自己的挂锁锁在该现场上锁箱上。 4.7现场上锁箱:用于放置公用的上锁锁具、多孔锁、警示牌。 4.8上锁工具:挂锁、剪刀锁、安全警示牌 5.管理要求 5.1要求 5.1.1在工艺设备或动力线路进行检修前,特许作业人员应将其供电线路开关断开用锁具锁住。如果用锁不可行,应在维护的设备上挂牌以表明设备正在维修。例外:对于在控制范围内的只有一个使用源的电源插座可以不上锁,但必须挂牌;在维护或设备调试时,如必须供电,则可以不上锁,但必须挂牌,且有监护人在现场监护,并填写检修作业确认单。 5.1.2如果必须将检修部分从设备中分离时,应断开机组对该部分动力供应,其中包括拆卸传送动力的传送带、链条、联轴节等传动装置。 5.1.3所有执行挂锁必须准确登记做好记录。 5.2锁具:检修用锁具包括挂锁和多孔锁板。挂锁和锁板由特许作业人员负责保管一把锁只能有一把钥匙,如果检修时涉及相关工作人员较多,应使用多孔锁板。 5.3上锁必须同时挂牌,警告其他人员勿随意拆牌卸锁,标牌统一。 5.4上锁挂牌的设置只能由上锁挂牌者去除,严禁其他人员使用。 5.5当换班或换人时,接替上班的有上锁挂牌权限的工作人员不要使用离开的工作人员上锁挂牌的设备和机器。

最新最全上锁挂牌管理程序

修改内容 会审 会签

1.目的 本程序的目的在于提供锁定/加标程序,使任何被授权人员在实施任何可能发生突发性激活、启动或存储能源释放并造成伤害的活动之前,其所面临的危险得以消除或被最小化。 适用范围 ●本程序适用于公司所有员工和承包商员工。 ●本程序适用于控制那些可对人身造成伤害的、与机器、设备、工艺和电路相关的危险能 源。 2.责任 安全专员将负责整个加标锁定方案的推行。以下人员将负责加标锁定的具体操作。 加标锁定用硬件准备:安全专员 培训:安全专员/维修技术人员 只有授权员工才可以在工厂范围内实施加标锁定。授权员工名单见<<授权员工名单>>。附件6 3.程序 4.1加标锁定程序 ?在进行建立,安装,建设,修理,调整,检查,操作或维任何设备或工艺时,如果有可能被意外地接通能源,启动,释放潜在的能量或有害材料,会造成人员伤害。在进行这些活动之前,所有潜在的危险能源必须被隔离并且加标锁定。这些危害能源包括但不仅限于电能,机械、液压、气压、化学、原子能、热能、重力或其他能源(包括势能和/或动能)。是否需要实施加标锁定,见附件四:防范危险能量的决策图。 ?在从事本程序所涉及的设备维修或服务活动时,不切断设备能源是不允许的,除非已完成风险评估,并建立了替代方法。 ?必须对于需要进行加标锁定的设备建立书面的设备专有加标锁定程序。设备专有加标锁定程序格式见附件一,设备专有加标锁定程序样本见附件二。 ?授权员工自行实施加标锁定,不可代替为其他人员实施加标锁定。 ?实施加标锁定的基本步骤为: a.在进行要求加标锁定的活动之前,所有受影响员工必须被通知到。必须通知这些 受影响的设备/系统的负责人,这些设备不能使用。 b.按照正确的设备/系统关闭程序,授权人员关闭所有的运行控制系统。 c.授权人员对于每一个能源隔离装置上加上适当的锁具,确保能源隔离在安全位 置。加锁并且放置红牌,表示设备正在维修活动中不能被操作。仅仅使用标签是 不够的,除非有风险评估文件表明不能够进行加标锁定,批准使用替代方法。如 果能源隔离装置不能够被锁定,或需要改造才可以锁定,可以通过风险评估,来 决定是否可以用加标的办法。

上锁挂牌管理制度流程

上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 生产和相关部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2山东纳米新材料有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。

4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4上锁挂牌

上锁挂牌管理规范标准版

上锁挂牌管理规范标准版 The document was prepared on January 2, 2021

1 范围 本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 危险能量 不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 隔离 将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 隔离装置 防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 个人锁 用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 集体锁 用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 上锁设施 保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 操作人员 对运行中的设备进行操作的人员。 作业人员 对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求 基本要求 在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 作业前,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。为确保作业安全,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 上锁挂牌后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 上锁步骤 辨识 作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有效隔离点。 隔离 根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编制隔离方案,明确隔离方式、隔离点及上锁点清单,能量隔离方案参见附录A。根据危险能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置。隔离装置的选择应考虑以下内容: ——满足特殊需要的专用危险能量隔离装置;

动能隔离上锁挂牌管理制度

动能隔离上锁挂牌管理制度 1、目的 为防止能量意外释放,规范设备设施在安装、检修、维护、保养以及卫生清理等作业过程中的安全管理,制定本制度。 2、范围: 本制度适用于公司范围内设备设施的上锁挂牌管理 4、基本要求 任何员工在检维修时将身体的任何部位置于或靠近一个携带能量设备前,必须先执行隔离和上锁程序。 5、锁具要求 5.1集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙打开。 5.2标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括姓名、电话、所属部门以及上锁理由、日期,标牌与安全锁配套使用,标牌使用后及时拆除、销毁,避免误用。 6上锁挂牌步骤 6.1准备:通知相关设备或工艺操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 6.2辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型选择匹配的隔离装置如开关、阀门或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单, 6.3隔离:关掉启动装置的动力和其它动力隔离装置,将启动装置和其它动力隔离装置可靠的置于“关闭”位置上,对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 7上锁挂牌 7.1单个隔离点多人操作:所有作业人员将锁具锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙属专人管理,然后将标牌挂在集体锁上。 7.2确认零能态:上锁挂牌后目视确认组件已断开、转动设备已停止转动;检查电源导线已断开。 8作业:初始作业时假定系统仍有能量残留,并据此穿戴个人防护用品和选

择作业位置,在作业过程中,需要对设备进行试运转、试送电,此时必须对上锁挂牌状态进行再次确认,作业人员在任何时候都有权利要求再次进行确认、测试。 9变动:如果作业人员发生变动,前来接替作业人必须先上锁,然后被接替的人才能取下锁。 10在任何情况下,如果发生安全锁和标牌需要摘掉,在重新上锁挂牌后必须进行测试。 11解锁:维修完毕再开启设备以前,必须检查、确认是否有人员处在危险的位置,在维修工具取走以后,防护装置要重新放回原来的位置,清点人数,然后把安全锁和挂牌去掉。

上锁挂牌管理制度范文

上锁挂牌管理制度 1、目的在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围公司本部各分公司、技术中心、污水处理中心(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂 牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 3.3浙江升华拜克生物股份有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符 合防爆要求。 4.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 432集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,

也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1 准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4上锁挂牌 5.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 5.4.2单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.4.3多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.5确认零能态:上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或去除,

挂牌上锁管理规定

挂牌上锁管理规定 1.0目的 为防止在设备检查、清洗维护过程中因动力释放而造成伤害,使用“上锁、标记、测试” 的办法。 2.0适用范围和发放范围 2.1发放范围:生产部,工程部,QA,EHS,供应链,维修办公室,北门卫室,开发实验室 2.2 适用于在xx基地工作的所有员工(包括临时工、雇员和承包商)。 2.3 适用于当需要进行设备检查、清洗、保养和维修时,可能使实施者带来危险的情况。 2.4 不适用于在正常的生产条件下能从事的操作。 2.5 对必须在设备运转的情况下通过另外的保护性方法能完成的操作不适用。例如: ?设备必须连续运转时 ?系统不能停机时 ?遵循了经过EHS审核的书面程序的要求 ?具有等同上锁的保护措施的设备或程序 2.6 不适用于用插头控制启动或用电、插头是否插入由维修者本人控制的电器设备(电动工具 等)。 3.0 定义 3.1 危险动力的种类例子如下但不局限与此: 机械能(如马达及用皮带及链子传动的设备) 液压动力(带压力的液体如:油、水、化学品) 气动动力(压缩空气或气体) 热能(热、蒸汽) 电力 势能(如:机械升降的物体、带有张力的弹簧、悬着的重物、杠杆、旋转的物体) 4.0 职责 4.1 厂长负责本程序得到执行、新员工得到培训。 4.2 EHS 经理负责管理本程序,并每年进行一次评估或修订,管理并保证本程序及时更新。 4.3 生产部负责在申请检修时关闭相关的阀门并挂牌并填写阀门挂牌上锁清单,电工负责电器设备的挂牌上锁并填写电器上锁清单,工程部负责在检修前确认阀门和电器开关已关闭并挂牌。 4.4 安全作业许可证填写人负责保证在工作开始前本程序书的第5部分的每一步得到执行。 4.5 雇员及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 5.0 程序内容

挂牌上锁管理办法

上锁挂牌安全管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 公司各部门、生产车间(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、锁具要求 3.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,由车间进行保管,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和标注,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在车间主任的办公室内。 3.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 3.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具, 3.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 3.3.2 集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙分开。 3.4 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、

电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 4上锁挂牌步骤 4.1 准备:通知相关设备或工艺的负责人和操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 4.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 4.2 停机:在控制室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 4.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 4.4 上锁挂牌 4.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 4.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.3 多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.4挂牌上锁设备要求:对低压设备,必须将相应的MCC柜抽出到试验位置,然后再挂牌上锁;对电气室中压柜的上锁,首先由检修人员通知电工,在电工的陪同下进入相应电气室,首先在上锁登记表上登记,对要上锁的中压控制设

上锁挂牌管理规范(标准版)最新版

上锁挂牌管理规范Q/SY1421-2011 1 范围本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 3.1 危险能量不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 3.2 隔离将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 3.3 隔离装置防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 3.4 个人锁用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 3.5 集体锁用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 3.6 上锁设施保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 3.7 操作人员对运行中的设备进行操作的人员。 3.8 作业人员对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求

5.1 基本要求 5.1.1在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 5.1.2作业前,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 5.1.3上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。 5.1.4为确保作业安全,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 5.1.5使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 5.1.6上锁挂牌后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 5.1.7隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 5.2 上锁步骤 5.2.1辨识作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有

上锁挂牌管理制度 (自动保存的)

生效日期 上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 公司本部各单位、部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置检、维修检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1 《中华人民共和国安全生产法》 3.2 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 3.3 《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。 4.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用

生效日期 安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5 上锁挂牌步骤 5.1 准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2 停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4 上锁挂牌 5.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 5.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.4.3 多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.5 确认零能态:上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或

挂牌上锁操作程序

挂牌上锁操作程序 一、上锁操作 1.申请人办理好停电申请单后用对讲机通知电气人员需挂牌上锁的设备名称、设备编号和地点; 2.电气人员接到通知并到达相应电气室后,与申请人一起对停电申请单的内容进行核对,要求内容填写清晰、准确(特别是:设备名称、设备编号、申请时间和申请人等);3.经双方确认申请单填写正确后,电气人员陪同申请人一起进入电气室(进入电气室请遵守《电气室管理制度》); 4.进入电气室后,电气人员根据申请单上的设备编号和设备名称确认需断电上锁的设备位置; 5.申请人根据电气人员确认的待操作设备核对其设备编号和设备名称是否与自己申请单上的设备编号和设备名称一致,任一项不符,双方都必须重新进行确认; 6.当双方对需停电设备编号和设备名称确认无误后,电气人员根据面板上指示灯或电流表确认该设备确已处于停机状态(如处于运行状态或不能确认已停机,申请人需与中控室联系进行确认),然后对该设备进行断电操作。高压设备停电后必须将地刀投入,并确认地刀合闸到位; 7.电气人员操作完毕,申请人确认该设备确已断电后,用自带合格挂锁对该设备进行挂牌上锁,并将挂锁钥匙取走,然后申请人离开电气室,该项挂牌上锁工作完成。 二、解锁操作 1、申请人检修完毕办理好送电申请单后用对讲机通知电气人员需解锁的设备名称、设备编号和地点; 2.电气人员接到通知并到达相应电气室后,与申请人一起对送电申请单的内容进行核对(核对时,必须找到对应编号的停电申请单),要求内容填写清晰、准确(特别是:设备

名称、设备编号必须与对应编号的停电申请单一致等); 3.经双方确认申请单填写正确后,电气人员陪同申请人一起进入电气室(进入电气室请遵守《电气室管理制度》); 4.进入电气室后,电气人员根据申请单上的设备编号和设备名称确认需解锁的设备位置;5.申请人根据电气人员确认的待操作设备核对其设备编号和设备名称是否与自己申请单上的设备编号和设备名称一致,任一项不符,双方都必须重新进行确认; 6.当双方对需送电设备编号和设备名称确认无误后,电气人员根据上锁设备的情况确认是否立即操作送电:只有当该设备所有锁具都已解除时,才执行立即给该设备送电操作。高压设备送电前必须将地刀切除,并确认地刀完全脱离; 7.电气人员操作完毕,申请人确认该设备解锁完成后离开电气室,解锁工作结束; 8.检修过程中,若遇到需临时送电试运转某设备,必须通知检修该设备的所有小组解锁,或者采用有效的隔离措施(如拆除联轴器等),具备设备试运转条件后再送电。

最新挂牌上锁管理程序

风险管理手册 职业健康与安全指南 4.6.2 - 4.6.5 运行控制 机器、设备或装置在以下情况需要上锁/挂牌: ——需要在机器、设备或装置上开展工作,但工作与其操作无关,也并非由其操作员完成,即:维护

操作、修复工作等 ——如果机器、设备或装置会对操作者构成危险且需要退出服务 为遵从现有指南及法律规定,工厂经理应起草一份书面的上锁/挂牌规程,此规程至少要指明以下几点:——上锁/挂牌的定义 ——对实施上锁/挂牌人员的培训及最低授权 ——上锁/挂牌开始前的活动和检查 ——上锁/挂牌中的预防措施 ——工作结束之后,将设备交还给操作员之前的活动和检查 提醒:在消防设备的特殊例子中,上锁/挂牌规程绝不能代替集团许可,根据集团指南(建筑和设备安全章节)DG4.6.3.3.2“停止安全装置使用的许可——保持警惕” 定义 上锁/挂牌:使一个机器、设备或装置保持安全的一系列措施(如有可能用物理设备),以便在没有相关方面蓄意行动的前提下,状态绝不会发生改变 上锁/挂牌设备例子 下锁/卸牌:使一个之前被上锁/挂牌的机器、设备或装置重新投入使用的一系列措施,并确保相关设备及操作员的安全 断开设备:能切断设备电源的装置 工作或服务管理者:由其雇主任命的来确保工作或服务被有效管理的人员,他还要负责执行必要的安全措施或安排并确保措施被执行。此人可单独工作或参与其管理的工作中 上锁/挂牌管理者:由其雇主任命的执行全部或部分上锁/挂牌规程的人员,他还要负责采取相应的安全措施或安排措施的执行 上锁/挂牌操作指南 上锁/挂牌需要遵从以下不可分割的步骤

1、切断:切断设备的能源(电源、压力、热能等) 2、挂牌上锁:锁上切断能源的设备并挂上牌子 3、消散或控制:排空所有残余能量,不能实现时就控制保存能量 4、检查并确认:检查是否已没能源 在根据集团DG 3.1.1指南“风险鉴定及相关影响评估”进行风险分析的基础上应具体问题具体分析 未经操作员允许不能擅自使设备停止工作,除非操作员处于危险之中 设备通过安上有标签(完全根据下面模型)的挂锁而被锁定。旨在从物理上不能再次启动设备,例如,一个被移开的空压机要想真正满足要求,就需在末端挂上牌子阻止其被连接 在特殊案例中,被切断能源的设备出于设计原因不能上锁时,就要挂上一个指明上锁状态和相关风险的牌子,然而,如果对人员的潜在风险很严重的话,就应安排对隔离的设备进行长期监控 排空残余能量的设备在隔离期间也要继续运转 根据挂牌上锁的目的,要执行以下规定 1、保护操作员远离机器、设备或装置危险的挂牌上锁情形 此情形中,单独使用或供集体使用的挂锁及其钥匙都掌管在一人手中,此人决定是否将存在问题的设备退出使用,且其名字也要记在牌子“上锁人”一栏中 2、保护在机器、设备或装置上执行工作的人员(非操作性)的挂牌上锁情形 a)挂牌上锁只保护一人: 挂牌上锁所要保护的人的名字要记在牌子上(即使此人是挂牌上锁的管理者)。卸牌下锁必须得到此人同意 b)挂牌上锁保护法雷奥中可能同时或连续干涉的几个人: 挂牌上锁所要保护的几个人的名字要记在牌子上。卸牌下锁必须得到每个人的同意 c)挂牌上锁保护属于同一家公司且在一名工作管理者的批准下行动的几个人: 挂牌上锁所要保护的工作管理者的名字要记在牌子上。卸牌下锁必须得到此人同意,如果管理者换人了,就要将牌子上前任管理者的名字更换为新管理者的名字 d)挂牌上锁要保护属于不同公司的几个人 挂牌上锁所要保护的每个公司的工作管理者的名字都要记在牌子上。卸牌下锁必须得到每个人的同意,如果管理者换人了,就要将牌子上前任管理者的名字更换为新管理者的名字 3、挂牌上锁所保护的工作开始前所要采取的措施 工作开始之前,挂牌上锁管理员要向相关人员(挂牌上锁后展开工作的人)介绍被隔离的设备以确保他们的安全 4、挂牌上锁后所开展的工作需要遵守的指南

上锁挂牌管理规定

山西中润电解生产部 上锁挂牌管理规定 1.目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源,隔离或消除危险能量对人员及环境带来的危害。 2.适用范围 2.1 适用于电解生产部所有设备检查、维修、安装、改造等工作。 2.2 涉及人员包括电解生产部内部检修、维修人员及外单位承包商人员。 2.3 日常工作如:加润滑油、设备清洁等工作不适用于此规定。 3.职责 3.1 维检工区 3.1.1 负责制定上锁挂牌管理规定。 3.1.2 负责上锁挂牌制度执行情况监督检查。 3.1.3负责锁具使用计划编制。 3.1.4负责锁具使用培训工作。 3.1.5负责锁具管理,确保锁具完好,不丢失。

3.2 各工区 3.2.1 执行电解生产部上锁挂牌管理规定。 3.2.2 负责上锁挂牌执行过程中的安全管理工作。 4.定义 4.1有害能量:是指电力(电压>24V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>0.5MPa)、真空(<—0.05MPa)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 4.2 上锁:在进行检修、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 4.4 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保能量被隔离。 5.规定 5.1在进行检修、维护检查等非日常作业时,由生产班长和检修负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,在办理工作票及“五项作业”许可手续时,在安全措施一栏中写清楚需要挂牌的位置、编号及数量。 5.2锁具管理办法 5.2.1锁具、挂牌由维检工区负责管理,根据工作票情况发放、收集锁具及挂牌,并在上锁挂牌登记表上做好记录。

挂牌上锁安全管理制度

文件修改记录Modification Record

目录 1目的 (1) 2范围 (1) 3定义 (1) 4职责 (1) 5相关文件 (1) 6总要求 (2) 7过程描述 (2) 8记录 (6) 9附件 (6)

1目的 彻底切断电力或其他能源的供应,避免检修、维护和工作人员在检修操作中由于他人误操作导致的设备运转或者不知道情况而受伤,保障员工避免受到机器中储存的潜在能量伤害,通过隔离、锁定、控制这些危险动力能源或者提醒的方法确保作业人员安全。 2范围 适用于受电/运转或准备运转的设备、管道、系统的维护,检查,试验工作。 3定义 3.1受影响的员工:处在LOTO(挂牌上锁)保护下正在检修的机械设备的操作人员或者附近工作的其他人员 3.2授权员工:被准许对设备/机械/系统进行挂牌上锁的人员或者在LOTO保护下对设备/机械/系统进行检查维护/维修的人员。 3.3上锁:按照既定的程序将锁具设施安放在能源隔离设施上,以确保能量隔离设施和设备受控不能操作直至锁具设施移除。 3.4上锁装置:通过积极的方式将能量隔离装置固定在安全状态并防止机械或设备启动。 3.5能量隔离装置:能防止能量传送或释放的机械装置。 3.6挂牌:按照既定的程序将警示标识安放在能源隔离设施上,以表明能量隔离设施和设备受控不应操作直至警示标识移除。 3.7挂牌装置:一种明显的警示标志,如标签及其附着物,可以被固定在能量隔离装置上,标识此设备及其能量隔离装置已被控制并禁止操作。 4职责 4.1EPC项目部工程部、调试管理部负责对挂牌上锁的相关要求组织实施; 4.2国内项目部工程部负责对施工过程中挂牌上锁相关要求组织实施;负责按照业主规定执行调试运行期间挂牌上锁相关要求; 4.3项目部HSE部负责对本项目挂牌上锁安全管理进行监督检查; 4.4安全环保部负责对公司挂牌上锁安全管理进行监督检查。 5相关文件 5.1上游文件 5.1.1《HSE运行控制程序》

挂牌上锁管理程序

0 目录 1.批准列表 2. 目的和范围 3. 术语和定义 4.职责 5.流程 6.要求 7.相关文件 8.附件 1.批准列表 2. 目的 PURPOSE 当有人在设备周围或设备上进行维护或其他工作时,该设备的动力源被意外启动将造成人员伤害,所以要建立上锁和挂牌制度用于切断动力源以保护人身安全。 本程序定义了徐州基地LOTO的基本概念和标准化的步骤。 3. 范围SCOPE: ********************工厂 4. 术语和定义 TERMS AND DEFINITIONS 上锁挂牌: 是一种用于在设备维护使防止能量意外释放的方法,该方法是在工作开始前在能源隔离开关上挂上锁具和牌来达成的。 危险区域 :在设备(设备防护设施已移除,或者在外围护栏以内)三维空间内,由于设备带能或者部件或物料的移动可能造成伤害的地方 能量源:可能危及人员的能量,包括电的,机械的,液压的,压缩空气的,气的,蒸汽的,重力的,化学的,核的,热的,动力的或其他能量的来源. 能量隔离装置:能从物理上阻止动力的释放或传送的装置,它包括但不限于以下的装置:手动操作的电气断路器;手动操作的安全开关,它可以将设备的部分从电路中断开;管道上的阀门;堵头;其他类似可以堵住或隔离动力源的装置。按钮、选择开关和其他类似控制装置不能作为动力隔离装置。 授权员工:是指对机器设备进行服务或维护操作, 而实施上锁和挂牌的员工,他们必须是经过上锁挂牌培训、考核合格并被授权的人。 受影响员工: 在上锁或挂牌的被服务或维护的设备附近操作或需要进行工作的员工 能量标签:安装在能量隔离点或释放点的标签。(形状同停止标志,大小为8 cm x 8 cm)。

上锁挂牌管理制度

上锁挂牌管理制度 1.目的 本制度规定在对设备或设施进行检修、清洗、检查等非日常的作业情况下,如何有效隔离或消除与之相联的危险能量对人员及环境带来的危害。 2.范围 适用于本公司各部门的设备和设施的检修、异常情况下的检查和清理维护。3.职责 3.1 EHS科:负责本制度实施的监督检查,负责“挂牌、上锁、试验许可证”的审批。 3.3各部门:负责有效实施本制度。 4.定义 4.1有害能量:是指电力(电压>48V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>0.5MPa)、真空(<—0.05MPa)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 4.2 上锁:在进行检修、清洗、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 4.4 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保设备电源被有效切断。 5.程序 5.1在进行检修维、清洗、检查等非日常作业时,首先办理各种需要的许可证,由EHS科管理员和作业负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,首先由作业部门提出申请,EHS管理员填写“挂牌、上锁、试验许可证”,确定挂牌上锁的范围。如果需要进行工艺隔离以及进入受限空间的作业,必须经EHS 科审核。 5.2锁具管理办法 5.2.1作业人员必须使用由EHS科给个人配发的专用锁具和挂牌。EHS科确保所配发的每把锁具只有唯一的一把钥匙。

5.2.2锁具的钥匙在作业及非作业期间始终由作业人员个人保存,严禁转交给他人。 5.2.3轮班更替时,作为作业许可交接的一部分,个人的锁具应当同时更替,以确保锁断的连续有效性. 5.2.4当发生钥匙或锁具有任何一样丢失时,必须立即报告EHS管理员,并同时将剩下的锁具或钥匙交给EHS管理员,由EHS管理员进行销毁并给予配发新的同类型的锁具。 5.2.5禁止锁具持有人私自复制锁具的钥匙。 5.2.6如果持锁人员离岗离职不适宜继续持有锁具时,必须将锁具交回EHS科。 5.2.7如果需要进行破坏性开锁,必须由作业人员提出申请,由EHS科审核,由EHS科长批准后才可以进行,破坏后由EHS管理员配发新的同类型的锁具。 5.3电气隔离 电气隔离包括在对所有转动设备和各种带电体(如电气柜、电力电缆等)进行的各种非日常的可能发生机械伤害和触电危害的作业。 5.3.1对于工作现场有控制柜的转动设备或带电体的断电,可以直接在配电柜上进行断电、挂牌上锁,也可以在配电室内实现断电、挂牌、上锁。 5.3.2对于在工作现场无配电柜的转动设备或带电体,必须从配电室内实现断电、挂牌、上锁。 5.3.3断电时必须由作业人员和电工一起实现,禁止无电工证的人员单独实施断电。 5.3.4现场配电柜断电时由电工亲自将总进线开关拉下,由作业人员亲自将个人专用的锁具将配电柜门锁好,并挂牌警示。 5.3.5车间配电室断电时,由电工将相应的开关拉下,然后由作业人员亲自将个人专业锁具将配电室门锁好,并挂牌。 5.3.6 在做完断电、上锁、挂牌后,在作业开始之前,必须由作业人员亲自试启动设备,确认设备确实已经断电。 5.3.7在作业人员确认所有的作业及收尾清理工作已经彻底完成,同样由作业人员和电工或仪表人员一同对电气系统进行摘锁、去牌、送电,并对设备进行试车。 5.3.8如果试车不成功需要继续对设备进行相关的检查和维修时,必须重新按照上述5.3.1—5.3.7的要求执行挂牌、上锁和试验程序,直至试车成功。

上锁挂牌管理规定

上锁挂牌管理规定-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

山西中润电解生产部 上锁挂牌管理规定 1.目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源,隔离或消除危险能量对人员及环境带来的危害。 2.适用范围 适用于电解生产部所有设备检查、维修、安装、改造等工作。 涉及人员包括电解生产部内部检修、维修人员及外单位承包商人员。 日常工作如:加润滑油、设备清洁等工作不适用于此规定。 3.职责 维检工区 负责制定上锁挂牌管理规定。 负责上锁挂牌制度执行情况监督检查。 负责锁具使用计划编制。 负责锁具使用培训工作。

负责锁具管理,确保锁具完好,不丢失。 各工区 执行电解生产部上锁挂牌管理规定。 负责上锁挂牌执行过程中的安全管理工作。 4.定义 有害能量:是指电力(电压>24V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>)、真空(<—)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 上锁:在进行检修、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保能量被隔离。 5.规定 在进行检修、维护检查等非日常作业时,由生产班长和检修负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,在办理工作票及“五项作业”许可手续时,在安全措施一栏中写清楚需要挂牌的位置、编号及数量。 锁具管理办法