柴油发电机房设计要点及思路

归纳总结柴油发电机房设计中电气专业相关的内容,介绍柴油发电机组的设置及运行流程、柴油发电机组主要特点,梳理柴油发电机设计思路,阐述施工图设计需注意的内容,并总结柴油发电机房的建筑、结构、暖通相关专业要求。

1 柴油发电机设计思路

1. 1 收集设计所需要的条件

a. 气象条件:柴油发电机的额定容量是按照40 ℃进行测试的,只要外围环境不长时间超过40 ℃,柴油发电机即可按照额定值进行设计。

b. 海拔高度条件:海拔的升高将导致柴油发电机组动力性能下降,如果在高原地区选择柴油发电机不建议考虑超负荷运行的可能。

c. 水质条件:水质太硬将引起水冷系统的循环水沉淀水垢,降低传导外壁的导热效果,使冷却水循环效率下降,导致机组温升过快,发生事故,所以硬水的地区设置柴油发电机组需考虑循环水提前进行软化。

d. 负荷容量等:设备容量的统计首先需要满足现行规范的要求,如一级负荷中特别重要负荷,然后满足建设方对于项目功能特点的个别要求,分别进行统计,设计时建议选择消防负荷与重要的平时负荷之较大者,作为柴油发电机组的额定容量。

1. 2 确定柴油发电机的使用类型

a. 常用型电站,为正常工作时使用的柴油发电机组。

b. 备用型电站,为发生停电事故时使用。

c. 应急型电站,重要负荷使用,如消防设备等,平时并不使用。

1. 3 进行初步设计

首先完成对柴油发电机的容量估算,根据笔者工程实践总结,初步设计阶段可以按变压器总容量的10 % ~ 15 % 进行估算,如4 000 kVA变压器总容量,可以选择500 kW的柴油发电机组;或也可以按建筑面积进行估算:如对于10 000

m2以上的建筑物可以按10 ~ 15 W / m2估算,10 000 m2以下的建筑物可以按15 ~ 20 W / m2予以估算,如40 000 m2的建筑物,可以选择630 kW的柴油发电机组。

完成柴油发电机组系统干线示意图:①首先确定柴油发电机采用单机运行还是并机运行。②然后确定重要负荷和消防负荷是否分别设置母线段,当需要不同时供电时,要求在消防状态下切断重要的非消防负荷,如这样的设计需求则要分别设置柴油发电机出线柜。③应急发电机供电开关与系统供电开关装设机械闭锁。图1为常见柴油发电机系统示意图。

进行设备布置,完成机房的初步平面布置,机组具体布置的间距要求参见JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规范》6. 1. 3条,本文不再细述,柴油发电机房布置如图2所示。

2 施工图设计

步骤与初步设计类似,只是设计的计算更加完善细致,计算方式也略有不同,完成度更高,图中应标明母线、电机、开关、设备等的型号、规格、参数等。完成柴油发电机房的平、剖面图,按比例绘制柴油发电机、进出线柜开关柜、母线、地沟、线槽、接地装置等平面布置、安装尺寸等。竖向配电系统图包括柴油发电机发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号等。

2. 1 施工图阶段柴油发电机负荷容量选取

若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,二级负荷不使用,而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用,所以建议分别计算消防负荷和重要的非消防负荷,以二者较大值作为确定发电机组容量的依据,该种做法需要同时满足消防部门及建设方的相关要求。另一种做法是设计时根据消防负荷和重要的非消防负荷总容量选择发电机,既能满足非消防时重要的负荷用电需要,又能保证消防时消防负荷工作需要,保障更高但机组容量也更大,造价也高,一般不建议采用。

2. 2 柴油发电机所带负荷

一般为以下部分,具体设置时需要以项目自身的情况按照甲方设计任务书的要求予以增减:

①客梯、消防泵、消防报警系统、弱电机房、冷库冰柜、污水泵、消防电梯排水泵、中水处理、生活水泵、消防风机、保安电源、消防广播、停车场系统的电力供电。

②照明需要柴油发电机提供的场所:消控室、交换机房、弱电机房、变配电室、服务中心、发电机房、消防泵房、消防风机房、电梯机房、楼梯间、电梯前室、疏散指示及其他公共区域应急照明。

2. 3 柴油发电机的容量计算

按照JGJ 16 -2008《民用建筑电气设计规范》6.1. 2条的要求,取计算值较大的一种作为柴油发电机容量选取的依据。

柴油发电机负荷容量的注意事项:按照最大计算值选择柴油发电机之后,仍需要注意以下事项:

①最佳的经济功率是额定功率的0. 75倍,是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率,在这个功率下运行时,燃油最省,故障率最低,所以P最佳= 3 / 4 ×P额定,即计算功率为0. 75倍额定功率较为合适。

②对写字楼等建筑类型,与UPS选择的规范要求类似,当电子计算机占据主要供电负荷时,其额定输出功率应大于所有计算机设备额定功率总和的1. 5倍,对其他用电设备供电时,为最大计算负荷的1. 3倍。

③设计中建议注明不允许柴油发电机组长时间运行在低于额定功率50 % 的情况下,因为在低于额定功率50%的情况下运行时,柴油发电机组机油消耗容易变大、柴油燃烧不充分易产生碳垢,使柴油发电机故障率升高,缩短机组的使用寿命。

④需要注意铭牌的标称工作功率是在12 h内的最大工作功率,而长期运行功率为标称工作功率的90 %,是在25 ℃时一个大气压(100 kPa)湿度为30 % 时的功率,设计选择柴油发电机时可将两个功率均作表示。

2. 4 柴油发电机组的系统设计

柴油发电机房常位于地下一层内,设置一台或多台柴油发电机组,机组采用单机运行或多台并机运行(并车的种类:自同期、粗同期、准同期),柴油发电机为

消防状态下还是事故状态下的设备进行供电,根据甲方的使用需求进行确定,如分开供电则需要考虑分别设置出线柜,如图3所示。

在配电系统中,一、二级负荷的电源为双路市电同时供电,当一路市电失电后,另一路市电可经过低压母联末端自投或手投供电,当两路10 kV独立高压电源均失电时,经ATS开关转换后,启动柴油发电机,启动信号送至柴油发电机房,信号延时0 ~10 s自动启动柴油发电机组,柴油发电机组15 s内达到额定转速、电压、频率后,投入额定负载运行。机组应处于常备启动状态,设有自动启动装置,保证建筑始终处于两个电源供电状态下,当市电恢复30 ~60 s后,自动恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机,当两路市电同时失电时柴油发电机的应急转换如图4所示。

在低压配电系统需要设置应急母线段,并单独设置应急母线室,以保证电源的可靠性,应急母线由柴油发电机组供电,以保证重要负荷的正常运行,柴油发电机的相序,必须与原供电系统的相序一致。

2. 5 柴油发电机的适用环境

柴油发电机机组可以满足市电故障时,15 ~ 30 s内柴油发电机启动,机组就地控制,并装设快速自启动装置,连续3次,其总计时间不大于30 s,同时发电机可以允许25 % 的短时超载,但对一级负荷中特别重要负荷允许中断供电时间小于15 s的用电设备,由于柴油发电机启动时间无法满足要求,可在末端设置在线式不间断电源装置,如需要做到毫秒级的供电,就需要先设置蓄电池静止型不间断电源供电装置(UPS),再设置柴油发电机组。

2. 6 柴油发电机的油箱设置

在机房内或贮油间要有供3 ~8 h连续运行的日用油箱,但油量超过1 000 L时,宜在室外另设置储油罐,且日用油箱容积不容许超过1 m3,超过时需在室外另设置储油罐,如未知条件时,可在室外设置15 m3埋地储油罐,其尺寸为3000 ×6 000 ×3 200 mm,总储油量一般可保证机组满负荷运行24 h以上,如两台1 200 kW的柴油发电机,设置15 m3的埋地油罐,可满足24 h燃油的需要,如图5所示。

柴油发电机房的油罐进出户管为一个日用油箱一根进户,另外设置一根备用管,如图6中所示,两个日用油箱设置两根进户管及两根备用,可预留4 ×Φ80 mm 进出户管至室外储油罐,室外储油罐的埋深可以为- 1. 0 ~ - 1. 3 m。

柴油发电机的耗油量的估算:①负荷率50 % 时,耗油量为0. 15 l / h ·kW。

②负荷率75 % 时,耗油量为0. 2 l / h ·kW。③负荷率100 % 时,耗油量为

0. 3 l / h ·kW。

油箱油罐估算示例:油箱体积估算可按照:V = P ×GT / A进行计算。式中:V——日用油箱的体积,m3;P——机组功率,kW;G——每kW每小时油耗,l;T——供给时间,h;A——充满系数。

示例:两台600 kW柴油发电机P = 1 200 kW,负荷率75 % 时取耗油量为G = 0. 2 l / h ·kW,T = 3 h,A = 0. 8,则V = 1 200 ×0. 2 ×3 / 0. 8 =900 l,即0. 9 m3,则选取1 m3的日用油箱就可以满足3 h的用油需求。

油罐体积估算同样可以采用上述办法:不同之处是T = 24 h或更高,其余选择不变,则V = 1 200 ×0. 2 ×24 / 0. 8 =7 200 l,为7. 5m3,选择10 m3埋地储油罐即可,如果要满足36 h或两台1 200 kW发电机组,则选择15 m3的油罐即可。

2. 7 柴油发电机系统的设备控制要求

①发电机的控制屏需设有短路、过负荷、接地故障及过、欠电压保护装置,开关一般为手动操作。

②监视或控制各种运行参数,保障机组正常运行,同时可发出预报警和故障报警信号。

③可具有符合开放性标准的可扩展现场总线(RS485或LonWorks等)接口的控制装置,并有通用的网关支持,可以接入楼宇BA系统。

④需要单独设置蓄电池组(电压24 V)作为控制电源,其容量应保证柴油发电机连续启动不少于6次,并设置整流充电设备,其输出电压应高于蓄电池的电压50 %,输出电流不小于蓄电池10h的放电率电流。

⑤机组能满载启动,电压调整率±0. 5 %。

⑥当检测到全部市电中断供电时,启动信号取自变电所内每组变压器低压主进开关之前电压互感器的辅助触点,信号经过逻辑计算后,发出信号送至柴油发电机控制柜,机组自启动,并在15 s内向负荷供电;当市电恢复正常后,电源自动切换,机组自动延时停机,由市电向负荷供电。柴油发电机组不能与市电并网运行。

⑦应急发电机供电开关与系统供电开关装设机械闭锁。

⑧静态特性是指柴油机所带负载由空载逐步满载时转速的改变,通常控制在额定转速n的5 % 以下,动态特性是指负载在空载和满载时忽然发生转速改变的变化特性,其中稳定时间为空载和满载忽然发生改变,从过渡开始至机组重新稳定的时间,稳定时间不大于7 s,一般可取5 ~ 7 s,另一项电压变化是由满载状态下由冷状态到热状态的输出电压变化,一般不大于额定电压2 %。

2. 8 柴油发电机组的接地

柴油发电机房一般应有3种接地:

①工作接地:按照《民规》的要求,当采用一台发电机组时需中性点直接接地,当两台机组并机时在不存在环流的可能下采用中性点经刀开关接地或采用加装限流电抗器接地。举例如某一项目采用两台柴油发电机组,当仅一台单独运行时,其对应的刀开关与接触器均闭合,实现单一机组运行中性点直接接地,这时另一机组的接触器断开;当两台机组并列运行时,机组的中性点经刀开关接地,由于采用了接触器互锁,两个接触器中只允许接通其中的一个接触器,另一机组的接触器必须断开,这样可以避免中性导体产生环流,可类似于变压器中性点接地线的选择,参考图集的参数(03D201 - 4《10 / 0. 4 kV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》中:“变压器低压侧出线选择”),如项目为1 200 kW柴油发电机则可选择YJV - 1 ×185 mm2接地电缆,相应刀开关及接触器额定电流选择为400 A,如图7所示。

②保护接地:柴油发电机组的正常不带电的金属外壳需接地。

③防静电接地:燃油系统的设备及管道需要接地。

④以上各种接地与建筑物的其它接地共用接地装置,即采用联合接地方式。

!如何设计柴油发电机房

如何设计柴油发电机房 作为应急发电设备,柴油发电机有着巨大的使用空间,特别是在电力机房、通信机房当中,更是有着举足轻重的作用。如何搭建发电机组设备、在机房当中,有哪些注意事项,这里带您具体了解下。 一、发电机房的位置选择: 1 发电机房宜靠近一级负荷或配变电所,可设置在建筑物的首层、地下一层或地下二 层。 2 当设置在地下室时,宜至少一面靠外墙的非主入口及背风侧,以便于的进出、通风 及排烟等。 3 应便于设备运输、吊装和检修。 4 应避开建筑物的主要出入口及主要通道;以免在机组定期维修、保养时,影响人员 进出。 5 不应设置在厕所、浴室等潮湿场所的下方或相邻,以免渗水影响机组运行。

注:表中尺寸为实际经验数据,在设计时不宜缩小,如机组按水冷却方式设计时,柴油机端距离c可适当缩小,如机组需要设消音装置时,尺寸需另外考虑。 二、发电机组的通风散热系统设计: 1 热风出口宜靠近且正对柴油机散热器; 2 热风管与柴油机散热器连接处,应采用软接头; 3 热风出口不宜设在主导风向一侧,若有困难时应增设挡风墙; 4 机组设在地下层,热风管无法平直敷设而需拐弯引出时,其热风管弯头不宜超过两 次; 5 当热风通道直接导出室外有困难时,可设置竖井导出; 6 当机组无法安排热风出风口时,可采用分体式散热机组,柴油机夹套内的冷却水油 泵送至分体水箱冷却; 7 机房应有足够的新风补充; 8 若空气的进、出风口的面积不能满足要求时,应采用机械通风并进行风量计算,发 电机的发热量应向生产厂家索取; 9 进风口宜正对发电机端或发电机两侧。 三、发电机组的排烟系统设计: 1 应满足环保部门的要求,排烟管道应引至屋顶室外高空处排放,或经过消烟除尘 处理后再行排放,以免污染环境。

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

发电机房安全管理制度及操作规程 编制单位: _______________________________ 编制9: ____________________________ 审核: ___________________________________ 批准: ___________________________________

期:_______________________________ 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人 员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止 工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内, 各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线 整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件,严禁 乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车 间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。 柴油发电机组操作规程 开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在 1.18~ 2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。

3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到1 OOKPa0 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“ 0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启动冷却 水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“ 0”位置,按“减速”或 “加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“ 7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343?0. 550MPa)后,旋开油滤清器阀 门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮使机组 缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750 转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送 电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hzo 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。 3.合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。 四.停机: 1.按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kW o 2.按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3-5分钟再停

柴油发电机室设计规范

柴油发电机室设计规范 篇一:柴油发电机消防设计规范 柴油发电机消防要求 一、消防设施配置的规定: (1)机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。 (2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。(2)设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。(3)机房内设有干燥消防沙池。 (4)与油库要有隔离措施。 (5)发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。 (6)有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。 二、对柴油发电机房位置的规定 : 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定: (1).柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

(2).柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。(3)采用独立防火分隔,单独划分防火分区; (4)应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应有通气管(室外); 如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。 篇二:柴油发电机组机房标准设计 柴油发电机组机房标准设计 标准机房的设置安装机组安装方案的第一步应是选定机组的安装地点,通常情况下,安装地点的选定多数是以使用的方便性和配电连接的经济性及有利于机组的使用和保养等为依据的。但是,安装位置的选定,还应兼顾以几个方面: ◎确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出的热空气导流出机房并阻止其回流; ◎确保机组运行时所产生的噪声和烟雾尽可能的少污染周围环境; ◎柴油发电机组的周围应有足够的空间,以便于机组的冷却、操作和维护保养。一般说来,周围1~1.5米,上部1.5~2米以内不允许有任何其它物体; ◎确保机组免受雨淋、日晒、风吹及过热、冻损等损坏;

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

柴油发电机室设计地要求规范

柴油发电机室设计规范 ?篇一:柴油发电机消防设计规范 ?柴油发电机消防要求?一、消防设施配置得规定: ? (1)机房外设有消防栓、消防带、消防水枪. (2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器与气体灭火器。? (2)设有醒目严禁烟火安全图标、与禁止烟火文字。 ?(3)机房内设有干燥消防沙池。 (4)与油库要有隔离措施。? (5)发电机组距建筑物与其它设备至少一米,并保持良好得通风. (6)有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。??二、对柴油发电机房位置得规定?? :?柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房得首层或地下一层,并应符合下列规定: ? (1)、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2、00h得隔墙与1、50h得楼板与其她部位隔开。??(2)、柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8、00h得需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭得甲级防火门. (3)采用独立防火分隔,单独划分防火分区;?(4)

应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应有通气管(室外);?如果所在建筑就是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。?篇二:柴油发电机组机房标准设计 ?柴油发电机组机房标准设计??标准机房得设置安装机组安装方案得第一步应就是选定机组得安装地点,通常情况下,安装地点得选定多数就是以使用得方便性与配电连接得经济性及有利于机组得使用与保养等为依据得。但就是,安装位置得选定,还应兼顾以几个方面:◎确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出得热空气导流出机房并阻止其回流; ◎确保机组运行时所产生得噪声与烟雾尽可能得少污染周围环境;?◎柴油发电机组得周围应有足够得空间,以便于机组得冷却、操作与维护保养.一般说来,周围1~1、5米,上部1、5~2米以内不允许有任何其它物体;??◎确保机组免受雨淋、日晒、风吹及过热、冻损等损坏; ?◎机组得周围杜绝存放易燃易爆物体。 高层建筑中柴油发电机组得选择与机房设计 一、设置原则 ?在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑得负荷等级谈起:? ①高层建筑中得消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(gb500

柴油发电机技术要求内容

技术要求-柴油发电机 1.一般要求 1)须按施工图纸相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工 程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。 6)整套柴油发电机组及配套部件的供货,现场安装及调试。通过当 地有关部门(环保、电力、消防)的验收并获取准用证。 7)所报价设备需满足本项目荷载、进风、排风、排烟、消音等要求, 保证任何情况下均能正常运行。 2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。

2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规及标准。如规/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)设备交货时需提供发动机、发电机原产地证明及进口报关凭证。 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.产品要求 1)具体性能要求如下: ◆额定输出电压:400/230V(380/220V负载)三相四线制 ◆额定频率:50HZ ◆额定转速:1500rpm ◆额定功率因数:0.8(滞后) ◆稳态电压偏差:≤±1% ◆瞬态电压偏差:-15%~+20%

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

发电机房安全管理制度及操作规程编制单位: 编制: 审核: 批准: 日期: 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防 止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火, 禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且 布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件, 严禁乱拆卸。

六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压 力应在1.18~2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启 动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速”

或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤 清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮 使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。 3.合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。 四.停机: 1.按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kW。 2.按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3-5分钟再 停机。 3.关闭散热器风机,水泵继续运行5分钟。 4.切断出线柜断路器,充足空气甁。 5.做好记录。

柴油发电机房设计要点与思路

柴油发电机房设计要点及思路 归纳总结柴油发电机房设计中电气专业相关的内容,介绍柴油发电机组的设置及运行流程、柴油发电机组主要特点,梳理柴油发电机设计思路,阐述施工图设计需注意的内容,并总 结柴油发电机房的建筑、结构、暖通相关专业要求。 1 柴油发电机设计思路 1. 1 收集设计所需要的条件 a. 气象条件:柴油发电机的额定容量是按照40 ℃进行测试的,只要外围环境不长时间超过40 ℃,柴油发电机即可按照额定值进行设计。 b. 海拔高度条件:海拔的升高将导致柴油发电机组动力性能下降,如果在高原地区选择柴油发电机不建议考虑超负荷运行的可能。 c. 水质条件:水质太硬将引起水冷系统的循环水沉淀水垢,降低传导外壁的导热效果,使冷却水循环效率下降,导致机组温升过快,发生事故,所以硬水的地区设置柴油发电机组需考虑循环水提前进行软化。

d. 负荷容量等:设备容量的统计首先需要满足现行规范的要求,如一级负荷中特别重要负荷,然后满足建设方对于项目功能特点的个别要求,分别进行统计,设计时建议选择消防负荷与重要的平时负荷之较大者,作为柴油发电机组的额 定容量。 1. 2 确定柴油发电机的使用类型 a. 常用型电站,为正常工作时使用的柴油发电机组。 b. 备用型电站,为发生停电事故时使用。 c. 应急型电站,重要负荷使用,如消防设备等,平时并不使用。 1. 3 进行初步设计 首先完成对柴油发电机的容量估算,根据笔者工程实践总结,初步设计阶段可 以按变压器总容量的10 % ~ 15 % 进行估算,如4 000 kVA变压器总容量, 可以选择500 kW的柴油发电机组;或也可以按建筑面积进行估算:如对于10 000 m2以上的建筑物可以按10 ~ 15 W / m2估算,10 000 m2以下的建筑物可 以按15 ~ 20 W / m2予以估算,如40 000 m2的建筑物,可以选择630 kW的柴油发电机组。

柴油发电机房通风参考资料

柴油发电机房通风、排烟的设计 柴油发电机房通风、排烟的设计 一、风冷发电机房的通风系统归纳起来有四套系统: 1、平时通风系统 发电机房通风换气用,就是一般10~15次换气次数的通风量,可仅设排风机 如果给排水有气体灭火,这套系统还要承担灭火完毕后的排风系统。 2、发电机工艺进排风系统 电机本身有个很大的排风管,这个是发电机自带的,我们配合提一个风井就可以,同时设计进风系统补充排风量和发电机组燃烧空气量(电气提资),设送风机,此系统风量很大。 这一套系统也有设计是预留风井而已。 3、发电机排废气系统 牵涉到环保问题,通常称之为“排烟管”,发电机自带,电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井,实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排出室外。 4、储油间排风系统 可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆通风 机。 二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。 平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。 工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。 柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。

柴油发电机安全管理制度

编号:SM-ZD-17056 柴油发电机安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

柴油发电机安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行--停止--自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。

2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。 (三)手动操作并联供电 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转

典型柴油发电机房设计要求

机房设计 1. 柴油发电机房的选址 考虑到柴油发电机组的进风、排风、排烟等情况,如果有条件时机房最好设在首层。但是,高层建筑造价昂贵,特别是首层通常用于对外营业,属黄金地带,因此机房一般都设在地下室。由于地下室出入不宜、自然通风条件不良,人机房设计带来一系列不利因素,设计中要注意处理好。机房选址时应注意以下几点:①不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道导出室外创造条件;②尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排烟、排风对其造成影响;③注意噪音对环境的影响;④宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能损耗,也便于运行管理。 2. 通风 柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室时更要处理好,否则会直接影响柴油机发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道有组织地进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,再由排风机抽出。机房内要有足够的新风补充。柴油机在运行时,机房的换气量应等于或大于柴油机燃烧所需新风量与维持机房室温所需新风量之和。维持室温所需新风量由下式计算: C= 0.078P T 式中: C——需要的新风量(m3/s) P——柴油机额定功率(kW) T——机房温升( °C)。 维持柴油机燃烧所需新风量可向机组厂家索取,若无资料时,可按每千瓦制动功率需要0.1m3/min算(柴油机制动功率按发电机主发电功率千瓦数的1.1倍配备)。柴油发电机房的通风一般采取排风设置热风管道,进风为自然进风的方式。热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正对散热器热风管理直接伸出管外有困难时可设管中导出。进风口与出风口宜分别布置在机组的两端,以免形成气流短路,影响散热效果。 机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求: S1≥1.5S S2≥1.8S 式中: S——柴油机散热面积; S1——出风口面积; S2——进风口面积; 在寒冷地区应注意进风口、排风口平时对机房温度的影响,以免机房温度过低影响机组的起动。风口与室外的连接处可设风门,平时处于关闭状态,机组运行时能自动开启。 3. 排烟 排烟系统的作用是将气缸里的废气排放到室外。排烟系统应尽量减少背压,因为废气阻力的增加将会导致柴油机出力的下降及温升的增加。排烟管敷设方式常用的有二种:①水平架空敷设,优点是转弯少、阻力小,缺点是增加室内散热量,使机房温度升高;②地沟内敷设,优点是室内散热量小,缺点是排烟管转弯多,阻力相对较大。高层建筑中常用的是水平架空敷设。排烟管应单独引出,尽量减少弯头。排烟温度在350~5500C,为防止烫伤和减少辐射热,排烟管宜进行保温处理。排烟噪声在机组总噪声中属

最新整理柴油发电机房火灾应急预案知识讲解

柴油发电机房油箱火灾事故应急预案一、适用范围 本预案规定了柴油发电机房油箱间发生事故时的应急处理程序、内容、要素等基本要求,为事故发生时提供应急处理措施。 二、柴油发电机概况 一期柴油发电机房油箱 1 个,二期柴油发电机房油箱 1 个。每个油箱可装柴油 500 升。油箱已做接地处理,各线路规范安全。 1、机房重大危险源的性质及危害: 1.1 油品性质:柴油燃点为300-380℃,其闪点>45℃,爆炸极限 0.6-6.5%,遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 1.2 油品泄漏、燃烧产生出有毒有害气体,人员吸入造成急性、慢性中毒事故。 1.3 油品发生泄漏及燃烧造成环境污染。 1.4 对建筑物设备危害程度的预测:柴油一旦着火,具有爆炸后的燃烧可能,燃烧中又有爆炸的特点,并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。 1.5 对人员危害程度的预测:一旦发生泄漏或爆炸,人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险,发生

火灾产生的热辐射造成人员灼伤,油品燃烧所产生的有毒有害气体使处于下风方向人员中毒、窒息。 2.机房内配备消防设施: 消防器材配备有3 公斤干粉灭火器6 个,消防沙桶2 个。 三、应急组织机构 1 应急救援机构各岗位职责 1.1 运行部部长:组织救援实施;指挥救援行动。 1.2 值长:拨打火警 6851119、上报火场情况;传达上级指示;保障通讯畅通。 1.3当班人员:发现各类火灾、自然灾害、紧急事故立即启动相关紧急预案,直接参与救灾、抢险,并严格执行预案要求,直至紧急情况结束待命为止。 四、应急处理措施: 1 加油过程发生滴油、漏油处理措施 1.1 应急原则: 1.1.1 一切行动听指挥。 1.1.2 尽量对冒、漏油品进行回收,减少事故造成的损失。

柴油发电机房安全管理制度

柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防 止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火, 禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机 房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且 布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件, 严禁乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核 对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入 本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。

柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压 力应在1.18~2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启 动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速” 或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤 清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮 使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。

小区发电机房管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD283 小区发电机房管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

小区发电机房管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、发电机房由配电房值班员管理,非工作人员进入发电机房,须经过机电主管或管理处批准后,由机电值班员陪同方可入内。 2、配电值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时应做经常性的巡视检查。 3、应经常检查发电机的机油位,冷却水水位是否符合要求,柴油箱中的储蓄油量应能满足发电机带符合运行8小时用油量。 4、发电机一旦启动运行,值班员应立即前往机房观察,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。 5、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。 6、各类检修、操作用具摆放整齐,配备齐全。 7、保持机房清洁,地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍,不得堆放杂物。 8、每月试运行一次,平时应将发电机置于自动启动状态。

发电机房设计要求规范

实用文档
发电机房设计规范
一、对柴油发电机房布置的规定:
柴油发电机房可布置首层或地下一层,
并应符合下列规定:
1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其他部
位隔开。
2、应单独设置储油间,储油量不超过 8 小时需要量,采取防泄、防漏油措施,
油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防
火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
3、采用独立防火分隔,单独划分防火分区。
二、消防设施配置的规定:
1、机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。
2、机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。
3、设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。
4、机房内设有干燥消防沙池。
5、与油库要有隔离措施。
6、发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。
7、有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。
《柴油发电机组机房设计方案》: 安装方案的第一步应是选定机组的安装地点,通常情况下,安装地点的选定多数 是以使用的方便性和配电连接的经济性及有利于机组的使用和保养等为依据的。 但是,安装位置的选定,还应兼顾以几个方面 ◎确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出的热空气导流出机房并阻止其回流; ◎确保机组运行时所产生的噪声和烟雾尽可能的少污染周围环境; ◎柴油发电机组的周围应有足够的空间,以便于机组的冷却、操作和维护保养。 一般说来,周围 1~1.5 米,上部 1.5~2 米以内不允许有任何其它物体; ◎确保机组免受雨淋、日晒、风吹及过热、冻损等损坏;
文案大全

柴油发电机房通风设计

柴油发电机房通风、排烟的设计 一、风冷发电机房的通风系统归纳起来有四套系统 : 1、平时通风系统 发电机房通风换气用,就是一般10~15次换气次数的通风量,可仅设排风机 如果给排水有气体灭火,这套系统还要承担灭火完毕后的排风系统。 2、发电机工艺进排风系统 电机本身有个很大的排风管,这个是发电机自带的,我们配合提一个风井就可以,同时设计进风系统补充排风量和发电机组燃烧空气量(电气提资),设送风机,此系统风量很大。 这一套系统也有设计是预留风井而已。 3、发电机排废气系统 牵涉到环保问题,通常称之为“排烟管”,发电机自带,电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井,实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排出室外。

4、储油间排风系统 可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆通风机。 二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。 平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。 工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。 柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。 柴油发电机排烟为有压排烟,烟气温度高,气流速度高,烟气需高空排放,烟管应考虑保温隔热,同时需设减震吊架。 柴油发电机房无需设置消防排烟。

浅议民用建筑柴油发电机房的平战结合设计

浅议民用建筑柴油发电机房的平战结合设计 发表时间:2018-05-29T14:35:09.290Z 来源:《防护工程》2018年第2期作者:张阳鸥[导读] 是否将平时柴油发电机房与人防电站结合设置,需要根据工程具体情况,分析对比之后确定。四川省建筑设计研究院 610000 摘要:应急柴油发电机作为消防负荷、保障负荷的备用电源,广泛的存在于民用建筑地下室。而根据相关规范要求,附建式人防工程大于5000平方米应设置人防电站。由于两者在设计规范上要求不同,故一般分开设置。但在一些特定条件下两者可以结合设置。本文就柴油发电机房的平战结合设计进行分析,以供参考。 关键词:柴油发电机房;平战结合 引言 随着我国城市化的不断发展,作为建筑物附属设施的附建式人防工程规模也逐年增加。附建式人防工程一般修建于建筑地下室内,平战结合使用:平时用于停车,战时通过临战转换,提供人员、物资、车辆掩蔽,保护人民生命和财产安全。为更好的实现人防工程战备效益、经济效益和社会效益,需要更好的将平时功能与战时功能紧密结合。独立设置的人防电站由于占地面积较大,平时不使用,如在符合相关规范的前提下与平时应急柴油发电机房结合设置,对提高地下室的使用效率具有较大意义。1柴油发电机房的战时功能 根据GB50038《人民防空地下室设计规范》要求,大于5000平方米的防空地下室应设置人防电站,战时使用的柴油发电机容量小于120kW时设置人防移动电站,大于120kW时设置人防固定电站或多个人防移动电站。大于5000平方米的地下室至少有两个防火分区。根据经验,即使不考虑上部建筑的消防或保障负荷,此等规模的地下室应急柴油发电机的功率也不会小于120kW。因而平战结合的柴油发电机房战时状态应为人防固定电站而不能采用人防移动电站的形式。 2电站的选址 根据《全国民用建筑工程设计技术措施》防空地下室分册要求,平战结合的人防电站宜设置在地下一层。处于防护角度的考虑,具有多层地下室的建筑,其防空地下室一般设置于底层。因此当建筑物仅有一层地下室时,可将柴油发电机房考虑为平战结合电站。为节约空间、方便管理,人防固定电站设置的控制室,可与平时配电房的管理用房结合设置。 3储油间设计 根据防火规范柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1立方米,而防空地下室规范要求固定电站储油量应保证7-10天供电的需要。这两者显然是难以同时满足的。因此,储油间设计考虑为平时储油间和战时储油间两个部分:平时储油间面积只考虑不大于1立方米油量的存储,战时储油间面积满足储存战时油量。战时储油间平时用防火墙砌筑为封闭空间,禁止平时使用,以满足平时防火的要求。4进排风系统 平时应急柴油发电机组冷却方式一般采用风冷,故作为战时人防固定电站时的冷却方式亦考虑为风冷方式。战时人防电站进风系统处于防护方面的考虑,空气通过风井经防爆波活门进入进风扩散室,再由进风机将空气送入柴油发电机房,排风排烟系统同理。防爆波活门和扩散室构成的消波系统可在战时有效的保护电站消除冲击波,避免电站受损,但在平时使用中,由于防爆波活门及进排风机的风量限制,制约了发电机的容量。因此平时与战时进排风虽可以共用风井,但平时进排风系统应避免通过人防消波系统进行进排风。5柴油发电机组的容量选择 平时作为消防、保障负荷备用电源的柴油发电机组,由于平时需要迅速启动并投入使用,一般都是单机运行。人防固定电站的发电机由于需要更高的可靠性,按规范要求需要至少两台发电机并列运行,且任意一台发电机应能满足战时全部一级负荷的供电需要。因此,战时需要增加发电机组并与平时使用的发电机组并列运行,为人防工程的战时一级、二级负荷供电。需要注意的是,根据GB50038《人民防空地下室设计规范》的要求,人防固定电站的发电机容量、型号宜相同,每台发电机容量且不宜大于300kW。而根据以往工程经验,若采用风冷方式的人防固定电站总容量大于300kW,消波系统、风管、风机之间的矛盾较大,经济性较差。因此,若平时使用的柴油发电机战时也要使用,其容量不宜过大,否则建议将其临战时拆除,更换为两台容量较小的同型号同容量的柴油发电机。6平战转换 临战转换时,按照国家《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》及本工程的平战转换预案进行平战转换。为达到平战转换要求,平时进排风通道上应设置防护密闭门,临战时关闭,改由通过消波系统进排风。战时储油间应拆除部分墙体并安装好防火门,储油箱应按战时要求加注柴油。为战时供电的柴油发电机应安装到位,并调试完成。 总结 在满足一定条件下,柴油发电机房设计为平战结合使用技术上是完全可行的,但由于其同时需要满足平时与战时的要求,战时储油间、消波系统、预留战时发电机位置等将大大增加柴油发电机房的面积。根据以往工程经验,平战结合的电站面积小于独立设置的平时柴油发电机房与人防固定电站面积之和,但往往会大于独立设置的平时柴油发电机房与人防移动电站面积之和。因此,是否将平时柴油发电机房与人防电站结合设置,需要根据工程具体情况,分析对比之后确定。 参考文献: [1]民用建筑柴油发电机房的通风与冷却设计[J]. 杨子学. 制冷空调与电力机械. 2010(02) [2]柴油发电机房的设计[J]. 罗畅. 建材与装饰(下旬刊). 2008(05) [3]浅谈某柴油发电机机房的通风设计[J]. 郑东. 福建建设科技. 2017(06)

发电机房管理规定(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 发电机房管理规定(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

发电机房管理规定(最新版) 发电机房管理规定 1.0发电机房重地,禁止非工作人员进入;平时机房门应加锁。 2.0发电机应处于随时投入运行状态,市电停电时,确保发电机迅速投入发电和送电。 3.0每月试开发电机一次,开机前应检查水、机油、柴油等,试机时间为10分钟。试机时,要检查电气部件、接触器、继电器、连接螺丝以及发电机、柴油机的主要部件,并按要求填写保养检查记录。 4.0柴油机启动用蓄电池,应及时充电保证足够的电压,并应经常清扫保持蓄电池的清洁。 5.0发电机组运行时应注意柴油机的声音是否正常,检查油温、油压、水温、电压、电流、频率,做好记录。 6.0保持发电机组的清洁,保持机房的环境清洁卫生。

7.0机房内禁止堆放和发电机无关的物品,更不准存放易燃易爆物品。 8.0发电机油箱内必须储备2/3的油量,并且还应有1-2桶油储备。 9.0机房内应保持消防设施完好,并有手持式气体灭火器材1-2个备用。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题

对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。 【关键词】应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地 随着社会的发展,人民生活水平的提高,在现代民用建筑当中,用电设备的种类和数量越来越多,在这些用电设备当中,不仅有消防泵、喷淋泵等消防设备,还有需要可靠供电的生活泵、电梯等用电设备,为满足这些设备用电的可靠性,当市政电网无法提供两路独立电源时,在设计中采用柴油发电机组作为备用电源的方法被普遍采用。 虽然柴油燃点较高,发生火灾危险性相对较小,但是在民用建筑中是将柴油发电机组设置在建筑物主体内,从理论上来说肯定还是有危险性的,再考虑到机组运行过程中通风、噪音、振动等问题,无疑需要我们全面考虑并采取充分的防范措施,具体作法包括以下几个方面。 1.发电机房位置的选择和布置: 1.1考虑到发电机房的进风、排风、排烟等情况,根据《民用建筑电气设计规范》的要求,柴油发电机房宜布置在首层,但是,通常大型公共建筑、商业建筑等民用建筑首层属黄金地带,并且首层会给周围环境带来一定的噪音,因此按规范规定,在确有困难时,也可布置在地下室,由于地下室出入不易,自然通风条件不良,给机房设计带来一系列不利因素,设计时要注意好,机房选址时应注意以下几点:

1.1.1不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道排出室外创造条件; 1.1.2 尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排风、排烟对其造成影响; 1.1.3 注意噪音对环境的影响; 1.1.4 不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方和贴邻;1.1.5 宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能的损耗,也便于管理; 1.1.6 不应靠近防微振的房间; 1.1.7 机房内设储油间. 1.2 机房的布置 1.2.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00小时的隔墙和1.50小时的楼板与其它部位隔开; 1.2.2 机房应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的要求,门应采取防火、隔音措施,并应向外开启。 1.2.3 机房四周墙体及天花板作吸声体,吸收部分声能,减少由于声波反射产生的混响声; 1.2.4 机房内设备的布置应满足《民用建筑电气设计规范》的要求,力求紧凑、保证安全及便于操作和维护。 2.进、排风的设计 柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室更要处理好,否则会直接影响发电机组的运行。机

相关文档