文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计方案
临时用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计

l、现场勘探。

①了解建筑物的所处位置,待建与己建工程关系。

②测绘、地形、地质情况,地上有无上下水、管道或其它管线、周围有无外电架空线路,临建线路与外电线路的安全距离,是否满足规范要求,弄清高压线电压级别。

③确定电源进线位置,变配电箱位置。

④拟定出各种机械设备位置;

2、配电箱位置的选择。

①接近负荷中心。

②进出线方便。

③接近电源侧。

④尽量设在污源的上风侧。

⑤尽量避开多尘、震动、高温潮湿和有爆炸火灾危险场所。

⑥不应设在厕所、浴室或生产过程中地面经常潮湿和容易积水的场所的正下面。

3、进行负荷计算(按需要系数法)。

4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。

5、绘制电气平面图和接线系统图。

6、制定安全用电技术措施和电气防火措施。

例题:某中学建筑工程,已知条件:施工用电设备有混凝土搅拌机(400L)一台,电动机功率10KW;卷扬机一台,电动机功率7.5KW;振捣器4台,每台电动机功率2.8KW;电动打夯机3台,每台电动机功率1.1KW:塔式起重机一台,起重电动机22KW;行走电动机2×7.5KW;回转电动机3.5KW,该起重机铭牌上标明JC=25%。照明用电10KW,上述电动机及照明的额定电压为380/220V,电源有10KV高压架空线路经过工地,附近西北侧可以就近接用,环境温度取25℃。

设计步骤:

一、电力负荷的计算:

1、混凝土搅拌机,只有一台电动机 K=1 CosΦ=0.65 tgΦ=1.17

Pjsl=KPel=l×l0=l0KW; Qjsl =Pjsl·tgΦ=10×1.17=11.7KVAR

2、卷扬机只有一台电动机 K=l CosΦ=0.65 tgΦ=1.17

Pjs2=KPe2=l×7.5=7.5KW; Qjs2=Pjs2·tgΦ=7.5×1.17=8.78KVAR

3、电动打夯机机组: K=0.75 CosΦ=0.8 tgΦ=0.75

Pjs3=KPe3=0.75×(1.1×3)=2.475KW;

Qjs3=Pjs3·tgΦ=2.475×0.75=1.86KVAR

4、振捣器组 K=0.7 CosΦ=0.7 tgΦ=1.02

Pjs4=KPe4=0.7×(2.8×4)=7.84KW;

Qjs4=Pjs4·tgΦ=7.84×1.02=8 KVAR

5、塔式起重机组有4台电动机,往往要同时工作或满工作,需要系数取大一点:

K=0.7 CosΦ=0.65 tgΦ=1.17

P js5=KPe5=0.7×(22十2×7.5十3.5)=28.35KW;

Q js5=Pjs5·tgΦ=28.35×1.17=33.17KVAR

6、照明施工户外照明较多 K=0.35 CosΦ=1 tgΦ=0

Pjs6=KPe6=0.35×l0=35KW;Qjs6=Pjs6·tgΦ=3.5×0=0KVAR

总计算负荷量:对于低压干线可取KΣ=0.9

PΣjs=KΣ(Pjs1十Pjs2十Pjs3十Pjs4十Pjs5十Pjs6)

=0.9×(10十7.5十2.475十7.84十28.35十3.5)=53.69KW

QΣjs=KΣ(Qjs1十Qjs2十Qjs3十Qjs4十Qjs5十Qjs6)

=0.9×(11.7十8.78十1.86十8十33.17十0)=57.16KVAR

SΣjs=78.42KVA

二、选择变压器容量:有25%余量、78.42×25%=19.60KVA

78.42十19.60=98.025KVA

拟定选用SJL1-100/10型三相电力变压器,其额定容量Se=100KVA,额定电压10/0.4KV满足要求。根据实际情况总配电箱设在西北侧。

三、选择干线导线截面

IΣjs=l19.15A

查表:500V橡皮绝缘电力电缆的载流量XV29, 3×25十1×10允许载流量为120A,

满足要求,直埋地。

四、选择熔断器

经查资料:电动机铭牌可知

搅拌机10KW额定电流21.8A;卷扬机7.5KW额定电流17A

起重机22KW额定电流46A;振捣器2.8KW额定电流6.3A

回转电机3.5KW额定电流7.8A;行走电机7.5KW额定电流17A

打夯机1.1KW额定电流2.68A

取最大一台22KW 46A,系数取1.5倍。

即:总熔丝额定电流(A)=1.5×46十21.8十17十6.3×4十17×2十7.8十2.68×3=182.84A

选DW10 380V 200A/3自动空气开关。

假设把施工现场分成三个4回路,分别由三个配电箱供电,第一分配电箱卷扬机和打夯机,第二分配电箱搅拌机和振捣器,第三分配电箱塔式起重机,总漏电保护器安装在分配电箱中。

第一分配电箱设备选择:

计算负荷为:

1、卷扬机只有一台,K=1 CosΦ=0.65 tgΦ=1.17

Pjs1=KPe1=l×7.5=7.5KW

Qjs1=Pjs1·tgΦ=7.5×1.17=8.78KVAR

2、打夯机: K=0.7 CosΦ=0.8 tgΦ=0.75

Pjs2=KPjs2=0.75×(1.1×3)=2.475KW

Qjs2=Pjs2·tgΦ=2.475×0.75=1.868KVAR

总:KΣ=0.9

PΣjs=KΣ(Pjs1十Pjs2)=0.9×(7.5十2.475)=8.98KW

QΣjs=KΣ(Qjs1十Qjs2)=0.9×(8.78十1.868)=9.576KVAR

SΣjs13.13KVA

IΣjs==19.95A

查表选XV29 3×2.5十l×1.5,允许载流量为32A,直埋地。

选择熔断器,取1.5倍。

IRT=1.5×17十2.68×3=33.54A

选择PZ15 380V 60A刀闸,熔体选40A保险片。

单机选择:

1、卷扬机:K=l CosΦ=0.65 tgΦ=1.17

Pjs=KP e=1×7.5=7.5KW

Qjs=P js·tgΦ=7.5×1.17=8.78lKVAR

SΣjs=11.55KVA

IΣjs==17.55A

查表选XV29 3×1.5十1.5,允许载流量为24A直埋地。

选择熔断器,取1.5倍

IRT=1.5×17=25.5A

选开关HK1-40/3,熔体选30A即可。

选择漏电保护器:

I漏>1.4Ijs=3.4×17.55=24.57A

选DZ47L三极32A。

漏电动作电流值选择:

I总≥(1.5-2)I第二级·取1.5倍。

I总=1.5×30=45mA,即选50mA即可。

漏电分断时间小于0.1s。

2、打夯机单机选择:K=1 Cos9=0.8 tgΦ=0.75

Pjs=KPe=1×1.1=1.1KW

Qjs=Pjs·tgΦ=0.75×1.1=0.825KVAR

SΣjs=1.38KVA

IΣjs=2.1A

查表选XV29 3×1.5十1×1.5,允许载流量为24A直埋地。

选择熔断器,取2倍。

IRT=2×2.68=5.36A

选开关HK1-20/3,熔体选10A即可。

选择漏电保护器:

I漏>1.4Ijs=1.4×2.1=2.94A

选DZl5LE三极10A。

额定漏电动作电流:取1.5倍。

I总≥1.5×30=45mA即选50mA即可。

漏电分断时间小于0.1s。

同理:第二分配电箱和第三分配电箱计算方法同,略。

假设照明分成三个回路。

第一回路3KW,第二回路3KW,第三回路4KW,总计算电流:

Ijs=10/0.22=45.45A

选熔断器,单相自动开关DZl2 60A。

选XV29 3×6允许载流量为52A,直埋地假设把漏保护器安装在各分路回路中,第一回路:

Ijs=3/0.22=13.6A

选XV29 3×1.5允许载流量为24A,直埋地选单相自动开关C45N16A。

漏电保护器选:

I漏>1.4Ijs=1.4×13.6=19.04A

选DZLl8二极额定电流为20A,额定剩余动作电流30mA,漏电分断时间小于0.1s。

第二回路同上

第三回路:

Ijs=4/0.22=18.2A

选XV29 3×1.5允许载流量为24A,直埋地选单相自动开关C45N 20A。

漏电保护器选:

I漏>1.4Ijs=1.4×18.2=25.48A

选DZl5L 32A二极额定漏电动作电流30mA,额定漏电不动作电流15mA,漏电分断时间小于0.1s。

六、临时用电安全技术措施和电气防火措施

l、对于各种用电设备必须做好保护零线的连接。

2、明确安全电压操作范围,对下列特殊场所应使用安全电压。

①隧道、人防工程、有高温、导电、灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明电源电压应不大于36V。

②在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

⑧在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的工作的照明电源电压不得大于12V。

3、适当选择漏电保护器。

①施工现场必须设置两级漏电保护,而且两级漏电保护器的额定动作电流和额定漏电动作时间应作合理匹配,使之具有分级保护的功能。

②开关箱中必须设置漏电保护器,安装在设备负荷线的首端处,同时做好保护接零,

③开关箱的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

④在潮湿和有腐蚀介质场所使用的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

4、电气设备的设置应符合规范要求。

①分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

②配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

③配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

5、电气设备的安装防护应符合规范规定。

①在建工程不得在高低压线路下方施工,高低压线路下方不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具材料及其它杂物。

②施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1KV 以下时,其最小安全操作距离为4m,上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。

6、电气设备的操作与维修人员必须符合要求。

①必须持上岗证书作业。

②各类用电人员应做到:a.掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;b、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带"病"运转;c、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱:d、负责保护所用设备的负荷线。保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决;e、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

7、电气设备的使用与维修。

①施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查维修人员必须是专业电工。

②检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

③配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要做出分路标记。

④配电箱和开关箱应指定专人负责,并应配锁,施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。

⑤各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。

⑥熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

8、施工现场的电缆线路。

①电缆线路应采用穿管埋地或沿墙敷设,严禁沿地面明设。

②电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上层均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质的保护层。

③橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎,固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重,最大孤垂距地不得小于2.5m。

④电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

⑤在有高层建筑的施工现场,临时电缆必须采用埋地引入,电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每层楼不得少于一处,电缆水平敷设沿墙固定,最大孤垂距地不得小于1.8m。

9、室内导线的敷设及照明装置。

①室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不得小于2.4m。

②进户线在室外要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于2.5m。

③室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。

④金属外壳的灯具,外壳必须做保护接零,所用配件均应使用镀锌件。

⑤室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。

10、安全用电组织措施

①建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

②建立技术交底制度,向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图,技术内容和注意事项,并应在技术交底上、文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续。并注明交底日期。

③建立安全检测制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测。主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等。以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

④建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容。技术措施,处理结果,维修人员,验收人员等。

⑤建立工程拆除制度,建筑工程竣工后临时用电工程拆除应有统一的组织和指挥,并规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

⑥建立安全检查和评估制度,项目经理部和企业要按照JGJ59-99《建筑施工安全检查标淮》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

⑦建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作监护。维修分片,分块分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

⑧建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗,禁止无证上岗或随意串岗。

⑨强化安全用电领导体制,改善电气技术队伍素质。

11、电气防火技术措施

①合理配置、整定、置换各种保护电器,对电路和设备的过载短路故障进行可靠地保护。

②在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。

③配电室配置绝缘灭火器等,并禁止烟火。

④加强电气设备相同相和相--地间绝缘,防止闪烁。

⑤合理设置防雷装置。

12、电气防火组织措施

①建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

②建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。

③建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各类用电人员电气防火自觉性。

④建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

⑤强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。 三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。 ②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

临电施工组织设计方案

WORD格式可编辑 目录 、工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2临时用电线路布置 (2) 1.3 机械设备投入情况 (3) 1 . 4 施工现场总平面布 二、现场勘察 (4) 2 . 1 施工现场概况 (4) 2.2施工场地内地上、地下管道路径 (4) 2.3 建筑材料堆放场所及生产用临时建筑的位 … … … … … … … … … … … … … … … 4 2 . 4 用电设备布置 . 4三、.............................................. 电源进线,确定配电总用电量4四、................................................ 导线和配电器类型规格确定5 4 . 1 主干线导线确定............................ 5 4 . 2 分配电箱、开关箱内电器设备、导线截面的选择……… 五、绘制电气平面

六、安全用电技术措施 (13) 6.1 专业人员 (13) 6.2安全技术档案 (14) 6.3接地与防雷 (14) 6.4 配电室 (16) 6.5配电箱及开关箱 (17) 6.6 电缆线路 (20) 6.7施工机械与手持电动工具 (21) 6.8 照明 (23) 七、电气防火措施 (23) 八、安全用电管理制度 (24) 一、工程概况 1.1工程概况 临湘工业园区标准化厂房PPP项目工程,项目地址位于临湘工业园江南镇儒溪村 (滨江产业园区),4#~7#中厂房为3层标准厂房,其中办公部分为4层、总高度18.9 米。 10#~17#小厂房为4层标准厂房。24#邻里中心为3层建筑,内设大餐厅、包间及厨房及商铺,总高度18.3米,为本项目中的商业性质配套服务建筑。25#研发楼 为地上4层,地下1层建筑,为研发类的厂房建筑,地上总高度为18.8米,地下 室层高4.2米,主要功能为汽车库和设备用房,二标段建筑面积约111828.85卅。均为现浇钢筋混凝土框架结构,基础类型为预应力管桩基础,结构的设计使用年限为50 年。建筑结构安全等级为:二级。建筑抗震等级:4~7#T房厂房区域框架四级,办公区域框剪结构,框架四级剪力墙三级;10#~17#厂房框架四级;24#邻里中心框架四级;25#研发中心框架四级;辅助用房门卫等框架四级。建筑设计合理使用年限为50

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

附临时用电施工组织设计方案

***医附院外科楼工程 临时用电施工组织设计 审核: 编制: **省第六建筑工程公司四分公司 二三年十月二十五日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、现场用电设备及用电量 四、用电计算 五、变压器及导线选择 六、用电位置图 七、用电安全措施 八、电气防火措施

河南**大学第一附属医院外科病房楼工程建设地点位于河南省洛阳市涧西区景华路号。本工程地上十六层,总高度为68.米,地下室一层,基础埋置深度为9.0m。工程建筑基底面积为2631m2,建筑物总建筑面积为2,其中地下室建筑面积为2。结构形式为框架剪力墙。 二、编制依据 (一)河科大一附院外科楼工程施工组织设计。 (二)施工现场临时用电安全技术规范()。 (三)建设工程施工现场供用电安全规范()。 三、现场计划设备及用电量

四、用电计算 建筑工地临时供电包括动力用电与照明用电两种。 (一)工地所用机械设备数量及用电量见现场设备及用电量计划。(二)用电计算

式中—供电设备总需要容量() —电动机额定功率() —电焊机额定功率() —室内照明容量() —室外照明容量() cos—电动机平均功率因数,() 台 台 台 台以上 、塔吊、施工电梯线路计算,距离。 、总用电量 塔吊用电量 施工电梯 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面

、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:×××× 、钢筋机械、生活照明线路计算,距离。 a、总用电量 钢筋机械: 生活照明 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面 、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:××× 、砼输送泵、现场照明线路计算,距离。 、总用电量 砼输送泵用电量 现场照明

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:某某啤酒厂新建搬迁新建项目 2、工程地点:XXXXXXX 3、结构类型及面积: (1)联合主厂房结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积:约12506m2。 (2)综合仓库结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积: 1848m2。 4、项目部内有5个供电区域:1)塔吊;2)钢筋作业棚;3)作业区;4)钢筋对焊机;5)生活办公区。 主要生产用电设备18台,设计生产用电功率为194.6KW,办公及生活用电功率为30KW。 用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50kw以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、场地实地勘测 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所有机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。

三、电源引入设计方案及供电方案 1、施工用电采用地方电源供电的方式。场地内原配电房500KVA 变压器,由当地电力部门检测、安装,各项检测内容均符合国家工业用电标准。各用电区域的供电系统采用380/220V地埋和架空的方式,从变压器的低压侧总电源箱处引至各工点的配电箱。在总电源箱处做一组重复接地,接地电阻≤10欧姆。 2、配电房低压测电源箱至总配电箱。导线采用铜芯4*185+E95mm2或铝芯线缆150mm2双并(具体见供电负荷计算),在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω.配电箱分4个回路(P1~P4)控制施工现场各用电设备。 1)塔吊采用25mm2铜芯或50mm2铝; 2)钢筋棚采用35mm2铜芯或70mm2铝; 3)钢筋对焊机采用50mm2铜芯或95mm2铝; 4)作业面施工现场采用16mm2铜芯或35mm2铝。 四、供电系统设置 根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,选择链式与放射式结合的供电方式。由变压器总表箱至各工点总配电箱的线路为380/220铠装电缆地埋引入。所有设备实行一机、一闸、一箱、一漏保的原则,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器(漏电动作电流≥30mA、时间小于0.1秒)。所有金属配电箱及用电设备的金属外壳必须可靠接地。配电箱应有防雨、防潮措施。各配电箱的回路应有清晰的编号,注明使用设备的回路名称。停电或设备停用后配电箱

临时用电施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (4) 1、工程地点及环境 (4) 2、建筑设计概况 (4) 3、用电概况 (5) 二、编制依据 (6) 三、工程特点及部署 (9) 1、工程特点 (9) 2、施工部署: (11) 四、负荷计算 (13) 1、总负荷计算 (13) 2、分项总负荷计算...................... 错误!未定义书签。 五、设备开关及电缆导线截面选择 (15) 1、变压器下属低压配电箱、柜开关选择,电缆导线截面选择 (16) 六、冬、雨季施工时的措施 (39) 1、配电箱、开关箱: (39) 2、现场用电机械具及线路: (40) 七、防雷、接地措施 (41)

八、安全用电技术资料 (44) 1、安全用电技术档案必须齐全有效,包括如下内容: (44) 2、临时用电检查验收要紧内容 (45) 九、安全用电措施和注意事项 (47) 1、施工现场临时用电安全措施 (47) 2、施工现场临时用电安全生产注意事项 (50) 3、雨期施工安全用电措施和注意事项 (51) 十、电气防火措施 (53) 十一、触电事故应急预案 (54) 1、应急预备与响应操纵组织机构、职责: (54) 2、应急救援响应物资设备、人员预备: (55) 3、事故及紧急情况抢救、报告程序 (56) 4、应急救援预备报告程序、时限 (58) 5、应急救援预备与响应操纵措施 (59) 6、现场抢救常识: (59) 7、全员培训 (61) 8、抢险队演习训练 (61) 十二、讲明 (62) 十三、规章制度 (64)

1、施工现场用电安全治理制度 (64) 2、配电箱治理制度 (67) 3、施工现场电工值班制度 (67) 附:临时用电干线系统图 临时用电平面布置图

施工临时用电施工组织设计编制内容要求(内部使用文件)

浅谈施工现场临时用电施工组织设计编制 施工现场临时用电设备在5台及以上,或设备总容量在50KWA 及以上者,应编制临时用电施工组织设计,其内容应包括:编制依据、工程概况、现场条件概述、临时配电方案、临时配电系统设计、防雷装置设计、防护与安全用电及防火措施、临时用电工程图八部分。 1.编制依据 临时用电施工组织设计编制依据应包括相关工程施工图纸。相关规范标准的名称及常用参考资料。包括: (1)本工程施工组织设计。 (2)业主或其他相关方的要求。 (3)工程施工总平面布置图。 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (4)《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)(6)甲方提供的各项资料、施工现场固有的设备资源。 2.工程概况 (1)建设概况 1)正式工程的地理位置、结构形式及造价、建筑面积; 2)施工现场的地形、地貌等自然情况; 3)地上、地下有关管网和道路情况; 4)本工程特点(重点描述施工现场临时有电相关的内容)。

(2)施工用电统计 统计各施工阶段用电量。在基础、结构、装修等阶段连续施工时,可按其中最大用电量的施工阶段进行统计;用电量统计采用表1格式。 表1 主要机械设备用电量统计 注 3.现场条件概述 (1)场地条件 描述施工现场地理环境,排水状况,地下管线(电力电缆、水管、油气管线等)的规格、埋设标高、走向及位置,施工现场周围道路、 建筑物等。 (2)现场电源 建设单位在施工现场提供电源形式(变压器或配电室或总配电箱),位置及容量。 4.临时配电方案 应根据前2、3节所述的工程实际与临时供电需求,结合规范标 准中的相关规定确定本工程临时配电方案: (1)配电室(总配电箱)布置

临时用电施工组织设计(最新)

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 南和县建筑安装有限责任公司

目录 一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 二、临时施工用电量概算: 1、总用电量负荷计算 2、线路敷设 3、备用电源 三、工地临时用电计算书 一、施工条件 二、设计内容和步骤 三、绘制临时供电施工图 四、安全用电技术措施

一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 (1)严格按照现行国家标准规范《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)的规定,做到统一标准、规范编制。遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的剖实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。 (2)《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国计划出版社出版 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2、工程概况 本工程为南和县闫里乡段村小学综合楼项目,砖混,地上两层,建筑面积:699.5㎡。 二、临时施工用电量概算: 根据施工程序安排,本工程主要用电负荷为基础及主体结构工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对结构施工要小,为此,本方案用电量计算主要依据基础及主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。 1、总用电量负荷计算 业主提供的一个施工区域上总功率为350KVA的电力,能满足施工要求。尽量避免用电高峰期的长时间出现,保证正常施工。

临时用电施工组织设计方案范本

施工现场临时用电施工组织设计 一、工程概况: ************************************ 二、施工电源及用电设备: 由公司院内配电室供给380/220V三相四线电源,引至现场西侧,设总闸箱一处。全场主要用电设备见下表: 用电设备一览表 三、负荷计算: 汇总上表全场装机总容量为157KW,根据施工现场临时用电情况分析,全场需要系数定位:K X=0.47,功率因数COSφ=0.7。 全场用电总容量P ZD=157×0.47=73.8KW 考虑计算无功、无实际意义故省略。

四、线路的设置 4.1 导线选择 全场用电总电流I总=P总/U 线COSφ=73.8/0.46=160.4A 总闸箱电流采用VV-0.6/1-4×95+1×50塑力缆。现场配电线路分三路放射式敷设,一号回路计算负荷Pj1=42KW、Ij1=90A,采用BV-3×35+2×16塑钢线。2、3号回路需要负荷均不超过30KW,Ij不超过60A,采用BV-3×25+2×16塑铜线。 4.2 线路敷设 根据施工现场平面布置,总电源电缆由厂区配电室沿围栏明敷引至现场西侧总闸箱开关下口分三路,采用BV-500塑铜线穿管埋地敷设,分别引至1#、2#和3#及4#、5#分配箱(详见平面布置图)。由分配箱至开关箱及开关箱至设备的电源线,可用穿管埋地或橡胶电缆架空敷设。按照“JGJ-46-88”规范要求,视现场实际情况由现场主管电工决定。现场照明采用高架灯,局部或潮湿场所场所照明采用36V安全电压。此外为方便施工,尚需备用1~2台移动配电箱和相应的橡胶软缆,以备某些工程部位的临时用电。 五、配电装置 5.1为确保安全用电,本工程采用三级控制三级保护方式。为加强事故的选择性,避免总闸箱频繁动作,总配电箱采用动作电流300mA的漏电开关,分配箱采用动作电源40~75mA、0.15S漏电开关。开关箱采用动作电流15~30mA的漏电开关。特殊潮湿的场所的开关箱应选用动作电流不大于15mA 的漏电开关。(见配电系统图) 5.2 配电箱、开关箱均采用HDX系列户外铁制标准闸箱,固定安装,安装标高下底距地面不小于1.3m。 5.3开关箱严格遵守“一机一闸一漏保”的规定。 六、地装置和接零保护的设置 6.1 本工程低压配电线路采用三相五线制,TN-S接地系统,全场保护零线

相关文档
相关文档 最新文档