1工程概况

本项目为北固山庄搬迁扩建工程,分为A、B两个区且均有游泳池。A区的游泳池位于1#楼一层○1-○3轴交○C-○D轴之间;B区的游泳池位于一层○17-○19轴交○A -○E轴之间。该工程的游泳池系统由回水管道系统、循环水泵站、水净化站(过滤)、消毒、PH值调整等水质处理站和加热等几个部分组成。游泳池的主要参数:循环周期为6小时,初次补水时间为24小时,放空时间按8小时计。

2游泳池水处理工艺流程

(1)循环方式:游泳池采用逆流式循环方式,池底设置泄水口,循环周期未6小时。

(2)消毒方式:采用全流量半程式臭氧辅助长效消毒剂消毒。

(3)循环工艺流程:池水溢过池顶溢流回水槽,通过水槽底均匀分布的回水口由回水管重力流入均衡水池;循环水泵(自罐式,流量为16m3/h,扬程20m,P=1.5KW(两备一用))从水箱中取水,在水泵吸水管道上设置毛发过滤器,在毛发过滤器前投加絮凝剂;池水经砂缸过滤器机械过滤;进行全流量臭氧消毒,循环水和臭氧经静态管道混合器充分混合后,进入反应罐进行处理,接着对循环水进行加热处理,并与未通过板式换热器的循环水进行混合。最后投加PH值调整剂和长效消毒剂。

3游泳池循环水处理系统的设备选型(砂缸过滤器)

(1)过滤器采用砂缸过滤器(直径900mm,流量为,滤速25m/h,过滤面积0. 64?)进行过滤,过滤速度按≤25m/h设计。

(2)臭氧发生器及配套设施:室内游泳池采用全流量臭氧消毒,辅助长效消毒剂消毒。

(3)加热系统:热媒为蒸汽,室内游泳池初次加热考虑补充水稳为5℃,加热至2 8℃,采用两台板式换热器为游泳池进行初次加热,恒温时两台板式换热器切换使用。

(4)成品药剂投加系统:根据实际要求进行投加絮凝剂,PH值调整剂以及长效消毒剂。

4游泳池常用药品的投加

4.1消毒剂:功效是杀灭水中的病菌和部分藻类,有效防止疾病的传播,常用的有氯气丸(三氯异氰尿酸片剂),还有次氯酸钙、次氯酸钠、漂粉剂等。

(1)消毒剂的投放方式有间接法和直接法两种:

【精品文档】

间接法:通过计量泵将调配好的药液投加到砂缸的出水管路上,应用于平时正常使用的状态下。

直接法:以人工方式将调配好的药液直接均匀撒入池内,应用于水中余氯含量极少或夏天长时间太阳暴晒后。

(2)消毒剂的投加剂量

因国家规定泳池水中余氯含量应保持在0.3~0.5mg/L,故应在水处理时投加消毒剂。根据经验值,每次按投加氯气丸0.6~1.0kg/1000m3即可。为保证池中余氯含量,每天应按时对池水中的余氯含量进行检测,若含量不足则应及时投加(适用于无水质监控仪系统)。

若泳池处于水中检测不到余氯或含量极低且急于使用的特殊情况时,可将氯气丸按1.0kg/1000 m3的使用量兑水溶解后直接均匀地撒入泳池中,等半个小时后即可正常使用。

4.2 PH值调整剂

国家对泳池水水质标准的PH值有相关规定,PH值应保持在(6.5~8.5)的范围内较为合理。在这个范围内,消毒剂的功效能有效发挥,游泳者舒适。故应经常投加PH值调整剂来保证水中PH值在合理范围内,常用的PH值调整剂有烧碱等。

(1)投加方式:通过计量泵将调配好的药液投加到过滤后的出水口总管上。

(2)投加剂量:应根据检测到的PH值结果,小剂量地分批投加药剂(每批约按0. 5kg/1000 m3计算),并在每批投加后均要重新检测PH值(适用于无水质监控仪系统)。

4.3絮凝剂

聚合氯化铝----它是无机高分子物,是出于氯化铝和氢氧化铝之间的产物,它是通过羟基而架桥聚合,其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含杂质而显灰黑色,黄色聚合氯化铝含氧化铝≥30%。液体产品含氧化铝8%左右。水解过程中伴随有电化学,凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程,除去水中悬浮物,除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除漂浮物等。其效果是明矾的五倍以上,目前使用此药最为普遍一般用量为5-10g/ m3。将药剂调制成药液后均匀撒入池中;跟着进行不过滤循环一个周期。然后让池水静置5-6小时,最后用吸污装置如水龟等将池底沉积物吸走。

4.4水质稳定剂

对泳池水的化学平衡起关键作用,它能抵抗泳池水PH值的改变,从而达到稳定水质的目的。用量:40kg/1000?水/次。并用总碱度测试剂测定一下泳池总碱度指标,如低于100mg/L,按上述用量加。

4.5抑藻剂

通常是亮蓝色粉末、易溶于水,可杀虫,抗微生物生长。用量1000 m3水放1~2 kg,注意投入次数不能多,每月投1~2次即可。

注:事实上所有药剂投加量是一个随机变量,它与游泳人数、天气情况、周边环境和药剂品种等诸多因素有关,很难确定一个准确的通用数值。准确的投加量应在系统运行中不断摸索出规律。

2

小区游泳池水处理规程(6)

小区游泳池水处理规程(6) 小区游泳池水处理规程(6) 1、为什么游泳池的水要进行净化? 游泳池的水绝大部分是自来水,自来水管道输送过程中,受到管道的污染,另外,我公司各会所的泳池是露天的,每天有大量的泳客下水游泳,人的皮肤会给水中带来许多的细菌和病毒,再加之空气中的尘埃也容易落入游泳池中,因此游泳池的水必须进行净化处理,才能保证泳客的身体健康。 国家对游泳池制定有质量标准(见表),游泳池只有经过净化处理才能达到国家标准。 游泳池水质卫生标准1987.4.1国务院”公共场所卫生管理条例 项目 内容 标准 1 室内游泳池池水温度 22~26℃,儿童池24~29℃ 2 PH值 6.5~8.5 3 混浊度 不大于5度或在两端能看清水深1.5m的池底第4、第5泳道线(25m×50m泳池) 4 耗氧量mg/l 不超过6 5 尿素mg/l 不超过2.5 6 余氯mg/l 游离态余氯0.3~0.5,化合性余氯1.0以上 7 细菌总数, 个/ml 不超过1000 8 总大肠杆菌, 个/ml 不超过18 9 有毒物质 参照TJ36—79«工业企业设计卫生标准»中地面水水质卫生标准执行实行 2、游泳池水净化处理采用那些方法? 游泳池水净化处理一般采用以下步骤: 混凝澄清吸池消毒循环过滤

混凝:利用铝盐、铁盐、高分子等混凝剂与水中的杂质通过絮凝和桥梁作用生成大颗粒沉淀物,然后通过吸污过滤予以除去。 澄清:通过混凝剂作用形成的大颗粒在游泳池内静止分离,沉淀物沉在池底,上层得到澄清水。 吸池:通过专用的游泳池吸污机,将沉在游泳池池底的沉淀物除去。 消毒:加入消毒剂,杀灭水中的细菌、病毒、藻类等。 循环过滤:将处理过的水,通过泵流经装有石英沙、活性碳或其他特殊过滤材料的装置,截留水中残留杂物,使水质进一步净化。 一般对泳池的水处理及施药方法为: 1)制止与防止青苔生长 投放硫酸铜,用量每1000m3水2~3Kg,每月投放1~2次(或发现小虫或青苔时使用)。 硫酸铜也称明矾,属杀藻药,为蓝色不对称三斜晶系结晶或粉末、易融与水,可杀、抗微生物生长,可使池水调节为海水样蓝色。投放硫酸铜2小时以后,进行以下操作:2)调节PH值(酸碱度),PH值调节药有两种: 碳酸钠(苏打),白色粉末或细粒,易溶于水,呈碱性,PH值偏低时使用此药,PH值约升高1度,1m3水15g。 盐酸,强酸性,在PH值达到8.2以上时,可按每1000m3投放5~10Kg。 当池水的PH值在7.5.~8.0时即为合适. 3)杀菌、消毒(见详细介绍)。 4)沉淀 使用聚合氯化铝(PAC)按1000m35~10Kg的剂量投放。投放后开放循环系统半小时,使水中出现雪花状后,,静止6~8小时,在进行吸尘。 5)吸尘 以上程序完成后,进行吸尘。 6)注意:在进行1-3步骤时,应打开循环系统,使药剂均匀地分散于水中,若没有循环系统,应想方设法使其均匀。 3、什么是混凝、混凝过程和混凝处理? 水中的微粒大多都带有负电荷,由于同性相斥,它们很难粘合起来成为较大的颗粒,只有向水中投入大量带有正电荷的混凝剂使得胶体之间相互聚结,这个过程叫凝聚。 向水中投入具有线性结构的混凝物(如聚合氯化铝),线的一段拉着一个胶体颗粒,另一个胶体颗粒在相距较远的两个微粒之间起着粘结架桥的作用,使得颗粒逐步变大,变成大颗粒的絮凝体(俗称矾花)这一过程称之为絮凝。 凝聚与絮凝合称为混凝。 所谓混凝过程是指在水处理过程中向水中投放药剂,进行水与药剂的混合,从而使水中其它胶体物质产生凝聚与絮凝的这一综合过程。 混凝处理是指在水中加入药剂后,产生电离子和水解作用,形成了胶体并与水中其它胶体颗粒进行吸附作用,使其絮凝成大的颗粒,最后产生沉降等的水处理过程。 4、什么是混凝剂? 常用的有哪些混凝剂? 在水处理中,能够使水中的胶体微粒相互粘合聚结的物质称为混凝剂。 1)、明矾:呈白色固体状,又称钾、铝矾,实际是硫酸铝、硫酸钾的复盐,主要成分AL2O3含量10%,呈块状,溶于水起水解作用生成氢氧化铝胶状沉淀,其用量20~25Kg/1000m3水,适应于PH值6~8,因效果差又有酸涩味,已很少用于水处理。 2)、聚合氯化铝(PAC):是无机高分子物。主要成分AL2O3含量30%+1为无色或黄色树脂颗粒状固体,其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含杂质而呈黑色。固体产品中

游泳池水处理方案

第二炮兵指挥学院 游泳馆水循环处理方案 一、公司简介 武汉航空仪表有限责任公司是生产、研制水处理设备和承接水处理工程的专业厂家,涉足水处理行业亦有30多年的历史。对游泳池循环水处理积累了丰富的经验。先后承接了50多项游泳池循环水处理工程,其中包括国际知名游泳场馆——世界跳水冠军周继红、伏明霞的培养地——湖北英东跳水馆、游泳馆,湖北省体工三大队游泳馆、武汉军械士官学校军体馆的循环水处理工程。各主要设备均由我公司生产。 我公司是位于东湖新技术开发区内的军工企业,是中国膜工业协会理事单位,中国海水淡化与水再利用学会副秘书长单位,反渗透超滤专业委员单位,国家环保产业协会废水处理技术委员会副主任单位,中国环保机械协会副会长单位,2001年中国环保产业骨干企业,2004年中国环保百强企业。企业已通过ISO9001质量管理体系认证。 为贯彻国家“军转民”方针,环保水处理系列产品已成为企业主导的产品,公司设有设计、试验条件完善的环保水处理技术装备。“九五”期间,承担完成国家重点科技项目《循环式厌氧—好氧生物膜水处理设备》项目,以及国家二期双加项目《水处理成套装置生产线技术改造》,水处理及膜技术产品的科研生产条件和能力得到进一步提高。三十余年来,公司共研制、生产环保水处理产品、膜技术产品5000多台(套),承接水处理工程1000多项。分布全国各地,部分产品进入国际市场。 二、游泳池循环水处理关键环节 对游泳池循环水处理有两个关键处理环节,一是水质过滤,二是水质消毒。这两个过程在游泳池水处理过程中缺一不可。水质过滤是指游泳池水通过循环水处理设备的过滤作用使池水得到净化。水质消毒是指在池水循环的同时加入化学药剂对其进行消毒、除藻等处理。只有这两个过程同时进行才能保证池水的水质达到国家标准,从而使

循环水处理技术

循环水术语: 1循环冷却水系统:以水作为冷却介质,并循环使用的供水系统,由换热设备、冷却塔、水泵、管道以及其它有关设备组成,分为敞开式循环水系统和密闭式循环水系统。 2敞开式循环水系统:是指循环冷却水与空气直接接触冷却的循环冷却水系统。 3循环水量:每小时用水泵输送的总水量,以Q表示,单位m3/h。 4保有水量:冷却水系统的总贮水量(包括凉水池、换器器、管网系统、旁滤等)。以V表示,单位m3。保有水量与循环量之间设计要求是:保有水量/循环量=1/3-1/5之间。 5 蒸发水量:循环水在冷却塔内通过蒸发而冷却,在此过程中损失的水量称为蒸发水量,以E表示,单位m3/h。E=a(R-B),a=e(t1-t2)(%)(e,夏季25~30℃时0.15~0.16,冬季-15~10时0.06~0.08,春秋季0~10℃时为0.10~0.12. 6补充水量:循环冷却水在运行过程中补充因蒸发、风吹、排污等损失的水量,以M表示,单位m3/h。M=N×B 7排污水量:为了维持一定的浓缩倍数,必须从循环冷却水系统中排放的水量,以B表示,单位m3/h。B=E/N-1 8飞溅损失:由于风力作用把水从系统中吹入大气,叫做飞溅损失。一般风吹损失可按1‰Q计算,以W表示,单位m3/h。 9浓缩倍数:循环水中的含盐量与补充水的含盐量之比值,

以N表示。常用来计算浓缩倍数的离子有钾离子、电导、氯离子、二氧化硅等。 10腐蚀速率:以金属失重而计算得的每年平均腐蚀深度,常用单位mm/a、mdd、密尔/年(可选用标准试片法、试管法进行监测) 11污垢沉积速率:模拟监测换热管内在一个月中所沉积的污垢总量。单位mg/cm2.月(mcm,可选用试管法进行监测))。12粘泥量:指微生物及其分泌的粘液与其它有机或无机的杂质混合在一起的粘浊物。单位mL/m3。 13异养菌:以细菌平皿计数法统计出第毫升水中异养菌落个数,单位个/mL。 水质参数:1、PH值;2、钙硬度;3、碱度;4、K+或SiO2; 5、总铁; 6、电导率; 7、浑浊度; 8、微生物; 9、生物粘泥量;10、污垢沉降速率;11、垢层与腐蚀产物的成分;12、腐蚀率;13、药剂浓度。 一、循环水术语

家庭小型游泳池的建造和日常水处理知识

家庭小型游泳池的建造和日常水处理知识 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于家庭小型游泳池的建造和日常水处理知识? 现在的高档住宅小区和别墅区里,一般都会有一个家庭小型的游泳池。这类家庭游泳池规模较小,一般最多可同时容纳 15人左右,是家人休憩娱乐的理想场所,因而兼具私密性。同时,小型游泳池具备了完整的游泳池水处理系统,即配有、、等设施。家庭泳池日常维护的关键是合理的水质管理。 小型游泳池的特点: 1. 外观活泼优雅,空间充分利用 在专业化厂家的积极参与下,小型游泳池可结合住户室内外的空间特点进行专业设计制作,其形状、色调、装饰、水景配置等诸项各具特色。游泳池的平面尺寸可结合庭院或室内大空间进行现场规划,水的深度既可设计成单一深度,也可设计成深浅两个区域。专业界认为,单一深度可确定为 m,即标准竞赛池的浅水区域。这个深度既适合成人活动,又能保证儿童安全。 2.施工安装方便 家用游泳池是成套型预制产品,属于拼装池,重量只有几百公斤。拼装池分为地上式泳池和地下式泳池两种。地上式泳池在安装时无须开挖地坑,从清平场地到安装完成仅须5~10 天;地下式泳池的施工周期

也仅为15~20 天。避免了在私家庭院中长时间施工给业主带来的烦恼。由于是拼装式,还实现了可拆移性和维护便利性。在结构上,同土建池的刚性相比,拼装池具有弹性,不易受温度等引起的各种应力的影响。 3. 配套设施完备,注重高科技 对应标准游泳池需要的各种设备,专业厂家已经生产出完整系列的小型化配件产品。包括回水口、溢水口、可调式布水口、沟道格栅、高压按摩泵、、、、真空吸污口、、投药器等。这些设备,设计精巧,运行效率高,质量可靠。以Magnum Plus型水泵为例,具有如下特点:高性能推动器/散射器能量充足,可有效带动1台砂缸和1套泳池清洁系统;新式的环锁(Ring Lock)结构实现了在不拆卸管配件的情况下就可以检修水泵;空气冷却降温系统使泵在空转情况下也不会对轴造成危害;密封孔可在推动器和散射器之间飘移,最大限度地提高水泵获得最优流量和压力的功效;外壳由强化玻璃及防腐蚀热塑材料整体浇铸,并配有2个便利排空塞;透明盖方便观察碎屑;过滤网前端的新式阻流板可以允许满流量的水通过滤网。 4.合理利用新材料 小型泳池大多采用高强铝合金或热轧钢作为结构材料,坚固耐用,且永无锈蚀烦恼。一些池体的内衬采用了100%纯聚合树脂,其构成包括聚脂橡胶层、UV抑制膜、聚硫橡胶层、抗杀菌剂层等。具有防腐耐磨、耐老化的特点,厂家的质量保证达15 a以上。泳池的保护层采用化学性

泳池水处理方案

游泳池水处理 设 计 方 案 二O一四年三月

1、概述 室内泳池,总水容积约480m3,循环周期为6小时,总处理循环水量为88m3/h。泳客可在水中尽情畅游,享受嬉水之乐趣。 2、水处理工艺 游泳池的一般水处理采用聚合氯化铝絮凝、过滤、消毒的工艺流程。 3、工艺流程及设备选用说明 3.1 泳池循环方式: 泳池的进回水方式,采用中间进水,底部回水和池面排水相结合的顺流循环方式,采用这种方式,既能有效去除沉积于底部的污物,又可去除浮于水面的毛发及其它轻质漂浮物。保证了全池水质的均匀。 3.2 水泵与毛发聚集器 泳池循环泵,其中内置快开式毛发过滤器,耐腐、高强度、噪音低、易维护适于长期工作。毛发聚集器的功能是为防止包括游客的头发等体积较大的杂物进入循环水泵,起保护水泵的作用。 3.3 高速过滤器: 主要功能是去除20微米以上的悬浮物,降低池水浊度。对每个过滤器来

说,直径和过滤面积是不变的,其过滤精度主要取决于过滤流速。砂缸的过滤就是通过薄膜过滤、渗透过滤及接触过滤过程,使水得到进一步净化。本方案采用高速缠绕式玻璃钢过滤器,当过滤达到一定时间后,滤层所吸附截留的物质增多,滤层前后的阻力增大,当增大至一定数值(即达到预先设定的阻力损失)时,反冲洗就自动开始进行。按照设定的冲洗强度,滤层有一定的膨胀度,颗粒相互之间通过磨擦及水力冲击等多种机理,可以将截留的污物从滤料上剥离下来,通过过滤器的反冲洗出水管排出,从而恢复过滤器的过滤功能。 3.4 混凝剂投加: 游泳池水中存在许多人体的代谢产物,如皮屑,以及油脂、化妆品等多种有机物质,还存在许多胶体物质。在这种情况下,如果仍然采用一般的过滤方式,必然会有许多胶体级的微细颗粒去除不了,给后续工艺甚至最后的出水水质造成极大的影响,为保证出水水质,同时为后续工艺创造有利条件,在此投加絮凝剂改善混凝条件。根据相关条件本方案采用絮凝剂为聚合氯化铝,聚合氯化铝在水解过程中拌有凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程,可以除去水中悬浮物、除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除漂浮物等,絮凝效果较好,目前使用此药最为普遍。正常投加量应在实际运行中调整,一般为5~10mg/l左右。 3.5 精密过滤器(保安过滤器): 筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,是采用成型的滤材,在压力的作用下,使原液通过滤材,滤渣留在管壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤的目的。精密过滤器具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点,可去除5微米以上的杂质

温泉水处理及SPA和泳池供水系统设计方案

SPA供水供热系统 设 计 方 案 云南健尔峰机电工程有限公司2012-7-1 一、方案概述

东四“御水龙庭“供水供热项目是一个包括室外泡池群、游泳池、别墅群的综合性给排水、供热及水处理系统工程。工程涉及面广,设备多,为便于描述,我们把项目化分为原水处理、恒压供水、终端給排水、别墅群生活热水供应、游泳池循环过滤以及自动控制六部分进行说明。 二、各部分组成及功能简述 第一部分:原水处理 原水处理包括原水的净化、输送、降温与存储 1、原水净化、输送、存储 原水采集于各天然温泉的汇流点,具有高温、高含沙量等特点,必须经过一系列的净化处理,才能供给泡池终端使用。 原水处理工艺流程如下: 图一:原水处理工艺流程图 1.1旋流除沙 旋流除沙是采用沙水比重不同进行分离的原理,一路是分离后的水输送到缓存水箱,一路是因重力下沉的沙。沉积沙需要定期进行人工清理。 1.2板式换热降温 85℃左右的原水经过旋流除沙器后,温度会降至80℃左右,仍远高于

过滤、净化系统温度承受能力,必须采取强制降温处理。为保证温泉水的物理性质不发生改变,我们设计采用逆流板式换热装置,把80℃左右的温泉水强制降温到50℃左右的温泉水。强制降温后的温泉水,再经过软水器、石英砂过滤装罐、活性碳吸附罐、紫外线消毒器后,输送到主供水箱存储,为后续工艺使用。为节约冷水资源,我们采用游泳池存储的水做为热交换介质。另外,为别墅群集中供热的水箱的加热和恒温也采用板换产生的热量,具体工艺图入下图所示: 图二:板式换热原理图 注意:由于板式换热前无法加装软水处理装置(软水器工作温度不能超过50℃),因此,板式换热无法避免的结垢会影响板换的工作效率。当板换

游泳池简单的水处理系统实例

游泳池工程技术具有自身的特点,它需用游泳池专门的技术、专用的设备,这些造就了专业性很强的游泳池行业,它具体表现在: 1.游泳池池水的循环过滤消毒就是再生水的利用,池水反复地循环和再生利用,也就是把已过滤和处理后的水(不管它有多么高的过滤精度和纯度)不断送入未过滤的含有污染物的池水中,使清浊混合的池水达到卫生标准,而后不断污染的池水再连续不断的进行循环、过滤、澄清和消毒;同时由于游泳者和周围外界给游泳池带进污染物,池内自生的细菌和藻类,因此池水也在不断的污染着;循环、过滤、消毒、澄清、污染处于动态的平衡状态。这种动态体现在游泳人数的不稳定、池水温度的波动、化学投加的变化、循环流量的变动等等。 2.游泳池池水(物理)处理的特点是循环过滤,而在其他的水处理工程较少考虑循环和循环周期等相关问题,还有给水口、回水口的分布以使均匀布水问题,死水区和短流的问题。

3.污染源的持续性和不稳定性,要求进行持续过滤和持续消毒。水质的物理处理和化学处理同时进行。还要重视池体结构和循环方式以及游泳池专用设备和管件的合理选用和布局。 4.保证游泳池水处理的安全、卫生、经济、科学、可靠、低碳环保和可持续发展,还要考虑其它池边设备、照明设备等的不同要求和功能。 在游泳池工程技术中,除去它自身的专业性理论、技术、设备和实践以外,一般

的水处理理论和技术也在游泳池工程的实践中得到了广泛的应用。例如:折点加氯,蓝氏饱和系数,甚至悬疑颗粒运动特征值的偏态分布,等等。

游泳池污染物 一.游泳池污染物的来源: a.人体脏物、细菌、病毒、尿素等 b.皮屑、发屑 c.化妆品 d.人体分泌物:油脂、汗液、口鼻腔分泌物 e.外来物:尘土、树叶、小虫 f.池内滋生的菌类和藻类 g.平衡水箱、均衡水箱、过滤介质、管阀内壁的生物膜所产生的污染。

室内游泳池循环水处理工程设计方案(优.选)

室内游泳池循环水处理工程设计方案 一、设计依据 1、《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002 2、《建筑给排水施工质量验收规范》 3、《硬质UPVC管道施工及验收规范》 二、设计工艺 泳池循环水处理采用河道推进循环方式,在泳池一端池壁水面以下处设回水口,另一池底设排水口,泳池水从排水口进入设备,经设备处理后通过进水管进入泳池。水处理工艺为:泳池水经排水管道进入水处理系统,经水处理系统对池水进行处理消毒后流回游泳池。 三:设计参数 A:游泳池的设计 1、游泳池水处理总量:面积为25m×16.5m水深1.4m~1.8m;平均水深为1.71m则总水量约为:705 m3 2、循环周期:7.84h 3、循环流量:90m3/h 本设计选用五套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备并行 B:戏水池设计 1、戏水池水处理总量:面积为15m×5m水深0.5m;则总水量约为:30m3 2、循环周期:2h 3、循环流量:15m3/h 本设计选用一套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备 四、设备报价 A:游泳池16.5x25 系统运营成本核算: 装机容量:循环过滤水泵:1.0 KW B:戏水池12x5 系统运营成本核算:

装机容量:循环过滤水泵:1.0 KW 五:工程总费用 游泳池+戏水池:325132.7 附件一:一体化设备配置清单

盒、多项阀 处理量18000L/h 工作压力2Kg/Cm2 滤速50m3/h/m2 过滤面积0.36m2 接口尺寸 1.5' 水泵220v 18m3/h H=8m 电源230V II 流量控制1个Top型多项阀 1.一体化无机房设计减少土建工程量,大大缩短施工周期. 2.超大体积一次注塑成型的外壳, KEOPS在欧洲是唯一一家拥有这样生产线的公司, 亚洲绝无第二家,因此能提供最优性价比的产品 3.一体式设计完美结合传统外循环过滤系统,集过滤,加药,监控于一体 4.独特的时钟设定器集成在控制盒内,方便用户设定,提供最舒适的泳池生活.没有日后维护的后顾之忧.时钟控制器可以根据客户预先设定要求,定时自动进行过滤,加药,保证水质的纯净安全.

电化学 循环水处理工艺介绍

项目概述 ***********厂内现有部分循环水排污水。 为了节约用水,减少排放,实现水资源再利用,公司拟对厂内的上述各系统循环水排污水进行处理后回用于厂内循环水系统作为补水,代替新鲜水的使用。设计处理水量为200m3/h。 一.设计基础 1.水质情况 1.1水质指标 注:混合污水水质即为经计算后原水水质指标。 1.2水质分析 由以上数据表可以看出,将几股循环水排污水及浓水混合后,其水质的主要问题是电导率、总硬度、总碱度较高,需要进行降低去除处理。

而对于水中含盐量的降低去除则必然涉及到膜法除盐技术,而膜脱盐设备对于进水水质有一定的要求标准,从上述水质表分析,其水质总硬度、总碱度等指标较高,均超过膜脱盐设备的进水要求,原水的结垢性较强,易在膜过滤过程中形成垢类物质沉积在膜表面,影响膜的正常运行。所以必需对原水进行预处理,降低水质的总硬度、总碱度等指标,使处理出水达到膜脱盐设备的进水要求,才能进入脱盐设备进行脱盐处理。 本方案设计工艺分为两部分,一部分是预处理,一部分是脱盐处理。预处理主要用于降低水中的总硬度、总碱度等,脱盐处理主要用于降低水中的含盐量。2.设计水量 设计处理水量为:200m3/h。 二.技术工艺说明 1.技术工艺确定 1.1 技术工艺确定 根据污水水质分析,处理工艺确定为“预处理+脱盐”。其中预处理工艺需要降低水中总硬度、总碱度等,使出水水质满足膜脱盐设备的进水要求。对于水中的上述指标,均可通过“三法净水”处理技术进行有效降低去除,同时还可以进一步去除污水中的浊度、悬浮物等颗粒杂质。 由于处理出水作为循环水系统的补水,对于水质的含盐量要求并不高(新鲜水补水电导450-500uS/cm),而且随着回用设备的投运,循环水系统的含盐量逐渐降低,水质将逐渐改善,所以选择适度脱盐设备进行脱盐处理,即JR-EDR 电渗析脱盐设备。同时,JR-EDR电渗析脱盐设备具有运行成本低、膜抗污染性较强的特点,更适宜应用于污水回用处理。 设计技术工艺为:“三法净水”一体化设备+JR-EDR电渗析脱盐设备。1.2工艺流程框图 加酸、杀菌剂

新型游泳池循环水处理系统

重力式泳池水处理设备—水力全自动高效曝气精滤机 西安言信环保科技有限公司 随着我国经济的快速发展,游泳场馆及戏水娱乐场所越来越普及,对于水质与水量的要求也愈来愈高,由于泳池水体中添加混凝剂、除藻剂和人体中尿素、油脂等污染物,使水体污染严重,传统压力砂缸过滤工艺已力不从心和难以为继,运用新技术工艺已成为泳池水质处理所亟待解决的课题。一、系统概述 全自动高效曝气精滤机是一种新型重力式过滤设备,系统结合各类水流特性控制理论,主体设备采用UPVC材质,自动化流体智能控制技术,全程运用物理过滤方法,多层过滤、自动反冲洗、高效溶氧、气液调控、有效去除水面悬浮物、水中有机物、重金属离子等物质,运行中不会产生或添加任何新的物质,更不会改变水的性状,因而是最安全的方式。系统运行可靠,设备操作和维护更加简便。根据不同用户的需求可设计为:单罐式、双罐组合式、三罐组合式、四罐组合式及多罐组合式重力一体化曝气精滤设备。 二、应用范围 全自动高效曝气精滤机应用范围包括:游泳池水处理,游泳馆水处理,海水游泳馆水处理,水上乐园水处理,冲浪池水处理,人工河湖水处理,鱼池水处理,景观水体净化处理,雨水回收循环利用,工业循环水处理,污水深度处理等水处理工程。 三、设备构造 水力全自动高效曝气精滤机包括进水管、进水配水槽、曝气融氧箱、气液分离管、布水板、过滤室、精滤层、清水箱、旋流曝气出水槽、出水管、虹吸上升管、虹吸辅助管、抽气管、水射器、虹吸下降管、破坏管、破坏斗和排污管,进水配水槽与曝气融氧箱连通,气液分离管连通精滤室,过滤室连通清水箱,清水箱连通旋流曝气出水槽,过滤室与虹吸上升管连通,虹吸上升管、虹吸下降管连通排污管,虹吸辅助管、抽气管、水射器与虹吸过渡管连通,破坏管与虹吸上升管、虹吸下降管连通,

冷却循环水处理方案

北京东方君悦大酒店循环冷却水处理方案 诚信绿洲 2016年12月

4.3 技术介绍 A)、不含重金属(Cr等),不以磷为基础的阻垢剂,排污水不造成公害,符合环境保护法规,可节省排污处理费用,并免除处理之麻烦。 B)、媲美铬酸盐法的防蚀效果。 C)、药品中所含之专用分散剂,克服了传统冷却水处理所常发生之结垢问题,碳酸钙阻垢能力达1200ppm。 D)、适合于循环水高倍浓缩操作,因此可节省水费及总操作费用。 我司处理方案分三部份,兹分别说明于后: a.结垢抑制 b.腐蚀抑制 c.微生物抑制 (A)结垢抑制 我司最新专用分散剂,可防止冷却水系统产生结垢物,甚至水中钙硬度高达1200ppm,亦有优异之分散作用,保持热传金属表面无结垢之虞,高浓缩情况排污水量减少,并产生下列优点: a. 降低成本:1、用水量减少。 2、用药量节省。 减废功能:水资源充分利用。 附带效益:因本处理方案可适应极差的水质,当补充水质较差时,本处理方案亦能有效因应,从而避免因水质变差导致停机或减量生产。 (B)腐蚀抑制 碳钢腐蚀抑制通常以无机磷酸盐作为阳极及阴极保护,形成坚韧之r-Fe2O3钝化保护膜,避免铁金属游离失去电子,有效抑制铁 材质腐蚀 Fe Fe2++2e- 另外,冷却水中磷酸钙及碳酸钙在阴极高pH位置形成覆盖性保护膜,避免水中O2来接受电子,阻止阴极半反应的发生,腐蚀问题将可彻底抑制 1/2O2+H2O+2e- 2OH- 如图所示 Fe + o-PO4(p-PO4) → r-Fe2O3 ANODIC ANODIC PASSVATION Ca + p-PO4→ Ca-p-PO4↓ CATHONIC

游泳池水处理的原理和方法

游泳池水处理的原理和方法 目前游泳池水处理技术已经完善许多,逐步提升了泳池水质,为保证广大游泳者的安全,建议游泳池管理员一定要了解泳池水处理的原理和方法。 游泳池工程技术具有自身的特点,它需用游泳池专门的技术、专用的设备和药剂,这些造就了专业性很强的游泳池水处理行业,它具体表现在: 1.游泳池池水的循环过滤消毒就是再生水的利用,池水反复地循环和再生利用,也就是把已过滤和处理后的水(不管它有多么高的过滤精度和纯度)不断送入未过滤的含有污染物的池水中,使清浊混合的池水达到卫生标准,而后不断污染的池水再连续不断的进行循环、过滤、澄清和消毒;同时由于游泳者和周围外界给游泳池带进污染物,

池内自生的细菌和藻类,因此池水也在不断的污染着;循环、过滤、消毒、澄清、污染处于动态的平衡状态。这种动态体现在游泳人数的不稳定、池水温度的波动、化学投加的变化、循环流量的变动等等。 2.游泳池池水(物理)处理的特点是循环过滤,而在其他的水处理工程较少考虑循环和循环周期等相关问题,还有给水口、回水口的分布以使均匀布水问题,死水区和短流的问题。 3.污染源的持续性和不稳定性,要求进行持续过滤和持续消毒。水质的物理处理和化学处理同时进行。还要重视池体结构和循环方式以及游泳池专用设备和管件的合理选用和布局。 4.保证游泳池水处理的安全、卫生、经济、科学、可靠、低碳环保和可持续发展,还要考虑其它池边设备、照明设备等的不同要求和功能。 在游泳池工程技术中,除去它自身的专业性理论、技术、设备和实践以外,一般的水处理理论和技术也在游泳池工程的实践中得到了广泛的应用。例如:折点加氯,蓝氏饱和系数,甚至悬疑颗粒运动特征值的偏态分布,等等。 游泳池污染物的来源: a.人体脏物、细菌、病毒、尿素等 b.皮屑、发屑 c.化妆品

泳池水处理方案

目录 一、概述 (1) 二、设计依据 (2) 三、设计原则 (2) 四、池水水质要求明细 (3) 五、水池用水及循环量参数 (4) 六、工艺流程说明及工艺特点 (4) 七、主要设备技术特征 (6) 八、工艺设备一览表 (13) 九、游泳池运费用 (14) 十、施工组织设计 (14) 十一、安装施工方案 (20) 十二、技术培训及技术服务 (22) 十四、合理化建议 (25)

一、概述 游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为:比赛游泳池、跳水游泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准,应设有完善的游泳池水净化、消毒设施,使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守《游泳池给水排水工程技术规程》(CJJ122-2008)的规定。 标准游泳池长50米,宽21米,水深大于1.8米。有8个泳道,每道宽2.5米,边道另加0.5米,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50厘米×50厘米。台面临水面前缘应高出水面50至70厘米,台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽一般标准为出发台端不小于5米,其余池岸不小于3米。正式比赛池,出发台池岸宽不小于10米,其他岸宽不小于5米。 本方案按长25m,宽16m,深水1.3m、浅水1.2m的池体进行设计。游泳池设计技术参数表

二、设计依据 1 、《建筑给水给排水工程技术规范》(GB50015-2003) 2 、《游泳池给水排水工程技术规程》 (CJJ122-2008) 3 、《游泳场所卫生标准》 (GB9667-88) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 5、《游泳池水质标准》(CJ244-2007) 6、《国际游泳联合会标准》(FIN1998-2002) 7、《水处理设备油漆、包装技术条件》(JB2932—86) 8、《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999) 9、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85) 10、招标方提供的相关参数。 三、设计原则 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用顺流式循环、全自动水质监控、全自动臭氧投加消毒辅以次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 确保泳池高峰时间经本系统处理的水质符合《游泳池水质标准》(CJ244-2007)及行业相关标准;化合性余氯、大肠杆菌、尿素

循环水处理方案

方宇润滑油循环水系统粘泥清除方案 1、方宇润滑油循环水系统现状 2014年8月30日系统出现泄漏情况,初步打压确认有三台换热器存在泄漏情况。31日查看打开的换热器情况,换热器中有大量粘泥沉积呈现灰白色,触感光滑,有油分,垢类以软垢形式存在,垢下换热器管程凹凸不平,有大量锈蚀。循环水呈现黄绿色,凉水塔池壁有大量藻类。系统情况见下图。 2、原因分析 粘泥沉积主要由于前期除油清洗后,排污不顺,进水管道(直径1米)和回水管道(直径1米)中残存的粘泥没有完全排除系统,再次运行期间逐渐沉积到管道中引起垢下腐蚀(主要是点蚀现象),腐蚀物沉积形成管道的凹凸不平的表面;前期工艺介质泄漏,油泥沉积对设备已经造成相当程度的腐蚀,后续粘泥沉积致使系统设备性能继续恶化,形成腐蚀穿孔;另外,可能换热器壳程内防腐不好,造成物料对管道的腐蚀引起泄漏。 3、处理办法 (1)确定泄漏设备的数量并更换或修复; (2)使用硫酸调节系统pH值在6左右; (3)加入氧化型杀菌剂200~250ppm运行6~8小时; (4)加入非氧化型杀菌剂200ppm,粘泥剥离剂200~250ppm运行12~24小时; (5)测定循环水浊度至不再上升或略有下降,大量排水置换至循环水浊度达到运行要求。 (6)打开换热器观察系统中粘泥附着情况,根据现状决定是否进行再一次的剥离。 (7)系统打压确定是否有其他设备泄漏,更换或修复。 (8)剥离完毕系统转入正常运行,补加阻垢剂和杀菌剂控制设备的腐蚀和结垢。 4、后续运行建议 (1)系统中换热器做好内防腐; (2)系统加设氧化型杀菌剂连续加药装置或二氧化氯发生器,实现系统中

氧化型杀菌剂的连续加药,保证系统水中余氯维持在0.5左右;(3)系统加设挂片器,检测系统水对设备的腐蚀速率; (4)系统补水线加设流量计,统计各补水的补充量,更好的控制系统的浓缩倍数; (5)系统做好排污。 山东化友化学有限公司 2014年9月1日

游泳池水质处理操作步骤

游泳池水质处理操作步骤 一、新水放入用泳池的水质维护 是指游泳池建好后首次放水进来或每个泳季的首次放水进来,放进来的水是未经过任何处理的即为新水。 新水处理请按以下步骤进行 1. 泳池的清洗 游泳池经过长时间的空置,很多都会在池壁(尤其是瓷砖缝隙处)长了青苔,因此必须放在水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时最好使用专用的游泳 池清洗剂,以彻底清除生长的青苔,否则放水后很容易会再生,到时就很难再彻底清除了。 2. 灭藻与抑藻 新水开始放入泳池时,只要泳池里开始有一小部分水就马上投入杀藻剂,投加量按泳池总水量计算并一次加完(每1000立方投入 2瓶(2KG ),投加时先将杀藻剂兑水稀释后均匀洒入)。 3. 杀菌消毒 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入杀藻剂 5个小时以后),投加消毒粉或消毒片进行消毒,投加量按泳池总水量计算,每1000立方投入4KG ,投加时,消毒粉请先用水溶解后均匀洒入,消毒片可直接洒入池中。 4. PH 调节 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入游泳池消毒剂3个小时以后),测试PH 值,如低于 7.2,请投加PH 调节剂将PH 调到7.2-7.6,投加量按1000立方投加 10KG 可以提高1 度进行计算。 5. 净水处理 做完以上几个步骤后,即可加入澄清剂进行澄清处理,投加量按每1000立方加1瓶(1KG )进行计算,投加时先将澄清剂兑水稀释后洒入,这时必须打开游泳池循环设备,澄清剂是通过盐粒子的吸附将水中的细小杂质形成稍大颗粒,使其随着水流进入循环系统,通过沙缸过滤使水变清。 二、游泳池水质的日常维护 指游泳池在泳季当中正常的水质维护或应急处理,请按以下步骤进行: 新水处理请按以下步骤进行 1. 杀菌与消毒 游泳池水消毒一般采用游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前1—2小时进行。这是每天必须做的,头则水质很容易变坏。 具体使用方法: 1)、晚上投药时,最少按4—6公斤/1000立方的量进行投加;如果水质已经发绿或泛白,则最好是加量投加。游泳池在开放前投加游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好提前0.5—1小时进行,投加前要先检测余氯,然后按每1000立方加入2公斤实际约能提高余氯0.5—1.0mg/L,那就要加1.0公斤的消毒片或消毒粉。 2)、中途补充加药可使用专用的投药设备,按100KG 水溶解1KG 游泳池消毒药后,自动投加。 2. PH 调节 每天在游泳池开放前检测水的PH 值,如PH 低于7.2则使用PH 调节剂(氢氧化钠)将PH 调到7.2-7.6,投加量按1000立方投加10KG 可以提高1度进行计算。 3. 灭藻与抑菌 1)、选用液体杀藻剂,一般是每10天到半个月左右按1000立方投加1瓶的量加一次杀藻剂,以预防藻类生长。如发现水体有发绿或池底池壁长青苔也可马上加入双倍的杀藻剂,并且在晚上收场时进行冲击性处理(即加入平时2—3倍的消毒药进行处理)。 2)、选用硫酸铜杀藻剂,一般是每10天到半个月左右按1000立方投加2—3公斤的量加一次杀藻剂,以预防藻类生长。如发现水体有发绿或池底池壁长青苔也可马上加入双倍的硫酸铜杀藻剂,并且在晚上收场时进行冲击性处理(即加入平时2—3倍的消毒药进行处理)。

游泳池水质处理操作步骤

游泳池水质处理操作步骤 一、 新水放入用泳池的水质维护 是指游泳池建好后首次放水进来或每个泳季的首次放水进来,放进来的水是未经过任何处理的即为新水。 新水处理请按以下步骤进行 1. 泳池的清洗 游泳池经过长时间的空置,很多都会在池壁(尤其是瓷砖缝隙处)长了青苔,因此必须放在水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时最好使用专用的游泳池清洗剂,以彻底清除生长的青苔,否则放水后很容易会再生,到时就很难再彻底清除了。 2. 灭藻与抑藻 新水开始放入泳池时,只要泳池里开始有一小部分水就马上投入杀藻剂,投加量按泳池总水量计算并一次加完(每1000立方投入2瓶(2KG ),投加时先 将杀藻剂兑水稀释后均匀洒入)。 3. 杀菌消毒 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入杀藻剂5个小时以后) ,投加消毒粉或消毒片进行消毒,投加量按泳池总水量计算,每1000 立方投入4KG ,投加时,消毒粉请先用水溶解后均匀洒入,消毒片可直接洒入池中。 4. PH 调节 新水放满后(如当天不能放满的,则在加入游泳池消毒剂3个小时以后),测试PH 值,如低于,请投加PH 调节剂将PH 调到,投加量按1000立方投加10KG 可以提高1度进行计算。 5. 净水处理 做完以上几个步骤后,即可加入澄清剂进行澄清处理,投加量按每1000立方加1瓶(1KG )进行计算,投加时先将澄清剂兑水稀释后洒入,这时必须打开游泳池循环设备,澄清剂是通过盐粒子的吸附将水中的细小杂质形成稍大颗粒,使其随着水流进入循环系统,通过沙缸过滤使水变清。 二、 游泳池水质的日常维护 指游泳池在泳季当中正常的水质维护或应急处理,请按以下步骤进行: 新水处理请按以下步骤进行 1. 杀菌与消毒 游泳池水消毒一般采用游泳池消毒片或游泳池消毒粉,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前1—2小时进行。这是每天必须做的,头则水质很容易变坏。 具体使用方法:

游泳池循环水处理解决方案

游泳池循环水处理解决方案 游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为:比赛游泳池、跳水游泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施,使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。 泳池水处理设备:https://www.wendangku.net/doc/5a11242194.html, 方案设计依据: 1、《建筑给排水手册》 2、《游泳池给水排水设计规范》(CECS14:89) 3、《人工游泳池水质卫生标准》(GB9667-96) 4、《生活饮用水水质标准》(GB5749—86) 游泳池给水系统 1.1循环过滤净化给水系统将使用过的池水按一定比例,经循环水泵抽回,并投加混凝剂,对其进行过滤净化、加热、消毒,使水得到澄清,符合“人工游泳池水质卫生标准”后再送入游泳池

重复使用。此给水系统应用较为普遍。 1.2直流过滤净化给水系统按计算所需的水量,从河流、湖泊、水库中直接取水,经过滤净化、消毒,使水质达到“人工游泳池水质卫生标准”,将该新鲜水连续不断送人游泳池内,再将同样量的使用过的池水,连续不断的排出游泳池外,使泳池水保持符合要求的水质。此系统要求当地有充沛的天然水源,收在夏季使用的露天游泳池使用较多。 1.3直接给水系统将符合“人工游泳池水质卫生标准”的水,连续不断的按计算所需的水量送入泳池内,再将同样量使用过的池水排出游泳池,使泳池水保持符合要求的水质。该系统适用于泉水、温泉水及地热水等天然水源充沛的地区,使用实例较少。 1.4定期换水给水系统每隔一定时问将池水全部泄空,再重新充满新鲜水,或每天排出一部分使用过的池水,补充所排出的水量的新鲱水以供使用。该系统池水污染严重且浪费水资源,规范已不推荐采用。 游泳池水的循环方式 2.1顺流式循环全部循环水量由泳池的端壁或侧壁的中部或上部送入池内,由游泳池底部全部流出回水。此方式能满足布水均匀要求,但池底易沉积污物,设计中还应使水流等行程以防止短流。这种方式的优点是管路简单,投资较少,新钢职工体育活动中心

游泳池水处理步骤

1 灭藻与抑藻 投放除藻剂,正常情况下的预防以每1000 立方水投放2kg 为宜,每月投放1次即可(且在此药投放2 小时以后才能做以下步骤)。但是随着游泳者的增加会带来一些有机物污染,下雨也会使水质发生变化引起藻类生长,此时就需要再次投放除藻剂。投放清水清杀藻剂,正常情况下的预防以每1000 立方水投放1 瓶为宜,每月投放1-2 次;如水已长藻发绿则需要按双倍的使用量投加(ORP值在650以上、余氯在3.0)12小时即可。 2 杀菌、消毒 游泳池水消毒一般采用速溶性三氯异氰尿酸消毒片或三氯异氰尿酸消毒颗粒。使用三氯异氰尿酸消毒剂(消毒颗粒或消毒片)来进行消毒,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前1—2 小时进行。 所有含氯消毒剂都有挥发性的,挥发的快慢与阳光、气温有直接的关系,夏天阳光猛烈,天气炎热消毒剂很容易挥发。在每天的收场后投加消毒剂的话,由于晚上气温相对较低,也没有阳光,可以使消毒剂保持更长的药效,这样可以更加彻底、有效地对游泳池的水体进行消毒;第二天根据各个游泳池场的开放时间不同,可在开放前1—2 小时检测余氯,如果余氯偏低的话,可适量补充投加消毒剂,以使余氯达到卫生要求。如过早投加消毒剂的话,很快就挥发完了,那到了开场时间余氯就达不到标准了。

2.1 三氯异氰尿酸消毒片的使用方法 消毒片的氯含量≥50%,为速溶的片剂,也就是说洒入游泳池后10 分钟左右就能溶解完了。 为了使泳池余氯达标并更有效地保持良好的水质,每立方水应加消毒片2~4 克。(2-4kg/1000 立方)。 消毒片加入游泳池后,余氯的计算公式:(以1 立方投1 克余氯1.0)就是说1 立方水如果加入1 g消毒片,如果没有消耗的话,其理论上的浓度为:1mg/L。 一般来说,加入消毒剂后,消毒剂肯定会与水中的细菌及藻类发生作用(也会被水中的有机物消耗一部分),各个游泳池由于水质状况不一样,因此加入相同数量的消毒片后不同的游泳池其可测余氯浓度也各不相同,水质状况好的,其余氯要高,水质状况差的,其余氯要低。因此我们建议,晚上投药时,最少按2 公斤/1000 立方的量进行投加;如果水质已经发绿或泛白,则最好是加量投加。 游泳池在开放前投加消毒片最好提前0.5-1 小时,投加前要先检测余氯,然后按每1000 立方加入2 公斤消毒片能提高1mg/L 的比例来计算其投加量。例如:500 立方的游泳池要提高0.5mg/L,那就要加0.5 公斤消毒片。 2.2 三氯异氰尿酸消毒粉的使用方法

游泳池循环水处理设计方案

一、基本参数 各种游泳池的尺寸: ━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━ │水深(米)│平面尺寸(米) 游泳池种类├─────┬──────┼─────┬───────── │浅端│深端│长度│宽度━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━ │≥1.8│≥2.2││ 比赛池├─────┼──────┤50│25;21 │≥2.5│≥2.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼───────── │跳台高│水深││ ├─────┼──────┤│ │0.5│≥1.8│12│12跳水池│1.0│≥3.0│17│17 │3.0│≥3.5││ │5.0│≥3.8│21│21 │7.5│≥4.5││ │10.0│≥5.0│25│25────────┼─────┼──────┼─────┼─────────公共游泳池│1.2│1.6│50;25│25;21;12.5────────┼─────┼──────┼─────┼─────────儿童戏水池│0.3│0.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────专用游泳池│1.2│││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────私人游泳池│1.2│││ ━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━本方案按长50m,宽25m,深2m的池体进行设计。

二、设计依据 CECS14:2002 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 GB/T13922.1—92水处理设备性能试验总则 GB/T3922.3—92水处理设备性能试验设备 JB2932—86水处理设备制造技术条件 ZBJ98003—87水处理设备油漆、包装技术条件 ZBJ98004—87水处理设备原材料入厂检验 CJ/T43-1999水处理用石英砂滤料 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范 GB150-1998钢制压力容器 JB/T2932-1999水处理设备制造技术条件 JB/T74-94管路法兰技术条件 JB/T74-94管路法兰类型 JB/T81-94凸面板式平焊钢制法兰 三、设计指导思想 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用逆流式循环、全自动水质监控、全自动次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; c. 为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料。 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《人工游泳池水质卫生标准》的规定。 4. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。