一、施工准备:

1、技术准备

编制轻钢骨架石膏板隔墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及

安全交底。

2、材料要求

2、1轻钢龙骨、配件与罩面板均应符合现行国家标准与行业标准得规定。当装饰材料进场检验,发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范得有关规定时,严禁使用。

2、1、1轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求。

2、1、2轻钢骨架配件:支撑卡、卡脱、角托、连接件、固定件、护墙龙骨与压条等附件应符合设计要求。

2、1、3紧固材料:拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝与粘贴嵌缝材,应符合设计要求。

2、1、4罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲。

2、2填充材料:岩棉应符合设计要求选用。

二、关键质量要点

1、材料得关键要求

龙骨、配件与纸面石膏板材料均应符合现行国家标准与行业标准得规定。

2、技术关键要求

弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。固定沿顶与沿地龙骨,各自交接后得龙骨,应保持平整垂直,安装牢固。

3质量关键要求

3、1上下槛与主体结构连接牢固,上下槛不允许断开,保证隔断得整体性。严禁隔断墙上连接件采用射钉固定在砖墙上。应采用预埋件进行连接。上下槛必须与主体结构连接牢固。

3、2罩面板应经严格选材,表面应平整光洁。安装罩面板前应严格检查龙骨得垂直度与平整度。

三、施工工艺

1、工艺流程

弹线——安装天地龙骨——竖向龙骨分档——安装竖向龙骨——安装系统管、线——安装横向卡挡龙骨——安装门洞口框——安装第一层罩面板(一侧)——安装隔音棉——安装第一层罩面板(另一层)——安装第二层罩面板

2、操作工艺

2、1弹线

在基体上弹出水平线与竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装得位置、龙骨得平直度与固定点。

2、2隔断墙龙骨得安装

2、2、1沿弹线位置固定沿顶与沿地龙骨,各自交接后得龙骨,应保持平直。固定点间距应不大于600mm,龙骨得端部必须固定牢固。边框龙骨与基本之间,应按设计要求安装密封条。

2、2、2当选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨得开口上,卡距为400-600mm,距龙骨两端得为20-25mm。

2、2、3选用通贯系列龙骨时,高度低于3m得隔墙安装一道;3-5m时安装两道;5m以上时安装三道。

2、2、4门窗或特殊接点处,应使用附加龙骨,加强其安装应符合设计要求。

2、2、5隔断得下端如用木踢脚板覆盖,隔断得罩面板下端应离地面10-20mm;如用大理石、水磨石踢脚时,罩面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝要严密。

2、2、6骨架安装得允许偏差,应符合下表得规定。

隔墙骨架允许偏差

3、石膏板安装

3、1安装石膏板前,应对预埋隔断中得管道与附于墙内得设备采用局部加强措施。

3、2石膏板应竖向铺设,长边接缝应落在竖向龙骨上。

3、3双面石膏罩面板安装,应与龙骨一侧得内外两层石膏板错缝排列,接缝不应落在同一根龙骨上;需要隔声、保温、防火得应根据设计要求

在龙骨一侧安装好石膏罩面板后,进行隔声、保温、防火等材料得填充;一般采用玻璃丝棉或30-100mm岩棉板进行隔声、防火处理;采用

50-100mm苯板进行保温处理,再封闭另一侧得板。

3、4石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉得间距不应大于200mm,中间部分螺钉得间距不应大于300mm,螺钉与板边缘得距离应为

10-16mm。

3、5安装石膏板时,应从板得中部开始向板得四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面;钉眼应与石膏腻子抹平。

3、6 石膏板应按框格尺寸裁割准确;就位时应与框格靠紧,但不得强压。 G、隔墙端部得石膏板与周围得墙或柱应留有3mm得槽口。施铺罩面板时,应先在槽口处加注嵌缝膏使面板与邻近表面接触紧密。

3、7在丁字型或十字型相接处,如为阴角应用腻子嵌满,贴上接缝带,如为阳角应做护角。

3、8石膏板得接缝,一般应为3-6mm缝,必须坡口与坡口相接。

4、铝合金装饰条板安装

用铝合金条板装饰墙面时,可用螺钉直接固定在结构层上,也可用锚固件悬挂或嵌卡得方法,将板固定在轻钢龙骨上,或将板固定在墙筋上。

5、细部处理

墙面安装胶合板时,阳角处应做护角,以防板边角损坏,阳角得处理应采用刨光起线得木质压条,以增加装饰。

四、质量标准

1、主控项目

1、1轻钢骨架与罩面板材质、品种、规格、式样应符合设计要求与施工规范得规定。

1、2轻钢龙骨架必须安装牢固,无松动,位置准确。

1、3 罩面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷,安装必须牢固。

2、一般项目

2、1 轻钢龙骨架应顺直,无弯曲、变形与劈裂。

2、2 罩面板表面应平整、洁净、无污染、麻点、锤印,颜色一致。

2、3罩面板之间得缝隙或压条,宽窄应一致,整齐、平直、压条与接缝严密。

2、4 骨架隔墙面板安装得允许偏差

(见下表)。

骨架隔墙面板安装得允许偏差

五、成品保护

1、隔墙轻钢龙骨架及罩面板安装时,应注意保护隔墙内装好得各种管线;

2、施工部位已安装好得门窗,已施工完得地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。

3、轻钢骨架材料,特别就是罩面板材料,在进场、存放、使用过程中应妥善管理,使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。

六、质量记录

1、应做好隐蔽工程记录,技术交底记录。

2、轻钢龙骨、面板、胶等材料合格证,国家有关环保规范套求得检测报告。

3、工程验收质量验评资料。

七、轻钢龙骨隔断墙容易出现得质量通病:

质量通病:饰面开裂

1原因分析

1、1、罩面板边缘钉结不牢,钉距过大或有残损钉件未补钉

1、2、接缝处理不当,未按板材配套嵌缝材料及工艺进行施工。

2预防措施

2、1、注意按规范铺钉

2、2、按照具体产品选用配套嵌缝材料及施工技术。

2、3、对于重要部位得板缝采用玻璃纤维网格胶带取代接缝纸带。

2、4、填缝腻子及接缝带不宜自配自选。

2、质量通病:罩面板变形

2、1原因分析:

2、1、1、隔断骨架变形。

2、1、2、板材铺钉时未按规范施工。

2、1、

3、隔断端部与建筑墙、柱面得顶接处处理不当。

3、预防措施

3、1、隔断骨架必须经验收合格后方可进行罩面板铺钉。

3、2、板材铺钉时应由中间向四边顺序钉固,板材之间密切拼接,但不得强压就位,并注意保证错缝排布。

3、3、隔断端部与建筑墙、柱面得顶接处,宜留缝隙并采用弹性密封膏填充。

3、4、对于重要部位隔断墙体,必须采用附加龙骨补强,龙骨间得连接必须到位并铆接牢固。

轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺完整版

轻钢龙骨石膏板隔墙施 工工艺 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺 本工程采用100mm厚轻钢龙骨隔墙内填充防火隔音岩棉,具体做法如下:1)施工工序概述: 弹线--安装天地龙骨 -- 安装竖向龙骨-- 横撑龙骨安装--单面石膏板安装 --墙体内部填充防火隔音岩棉 --墙体内部隐蔽验收 --石膏板安装. 2)施工工艺及技术要点 参考节点标准图集:建筑构造通用图集[88J2六]; (1)墙体体系及构造 墙体石膏板选用设计指定厚度普通纸面石膏板;构造采用设计图纸 要求. (2)弹线找规矩 ①按设计图纸要求在地面上弹出墙体分隔线。在隔断与上、下及两边 基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线. ②对墙体分隔线经过确认后,方可进行后续施工。 (3)竖龙骨间距 竖向龙骨的间距为400mm(考虑间隙). (4)天地龙骨固定 天地龙骨与原结构楼地面固定,通常情况下使用射钉固定,如遇射 钉难以固定的情况时,可以采用钉木楔元钉的固定方式.有隔音要 求的墙体,沿地龙骨与楼地面之间必须安装了3~5mm橡胶带; 固定 沿顶,沿地龙骨的射钉间距600mm左右,并错线排列. (5)边框龙骨固定 与混凝土墙体,砖墙墙体连接时,通常使用射钉固定,如遇射钉难 以固定的情况时,可以采用钉木楔元钉的固定方式; (6)特殊位置处理 1、门口竖向边框使用附加龙骨(加强龙骨),安装要求加强龙骨与 竖向龙骨对装,并铆接。 2、两层石膏板之间要填充防火隔音岩棉,岩棉填充殷实。 (7)支撑卡设置 为便于石膏板安装,在竖向龙骨设置支撑卡,其间距不大于600mm. (8)石膏板安装后检查 ①石膏板应倒角朝外,竖向铺设,长边(即包封边)接缝应落在竖龙骨 上,板缝间距2~6mm.但曲面墙所用石膏板应横向铺设.

轻钢龙骨隔墙施工方案:

3、轻钢龙骨隔墙施工方案: 1.施工工序 2.施工工艺 2.1 材料 1)轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨。 2)轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护

墙龙骨和压条等附件。 3)紧固材料:射钉,膨胀螺栓,镀锌自攻螺丝,木螺丝和粘贴嵌缝料。 4)填充隔声材料:离心玻璃棉(50mm、32K) 5)罩面板材:纸面石膏板,规格根据工程有关要求由设计选定,规格如下: 长度:根据工程需要确定。 厚度:12mm 宽度:1200mm、900mm。 2.2 作业条件 1)在沿地龙骨底部加铺3mm厚橡皮条,后进行轻钢骨架的安装。 2)主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋木砖。 2.3 操作要点 1)放线:根据设计施工图,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。 2)安装门洞口框:放线后按设计要求,先将隔墙的门洞口框安装完毕。 3)安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,跟线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉间距为 600mm。 4)竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶、地龙骨

后按罩面板规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为453mm (隔声墙一律为453mm间距,并错位排列)。不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。 5)安装竖龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨两端上下插入沿顶及沿地龙骨,调制垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定; 靠墙柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙柱固定,钉距为1000mm。 隔墙高度大于3m时应加横撑。在门洞口应设置双道竖向龙骨。6)安装纸面石膏板: a)检查龙骨安装质量是否符合设计及构造要求,龙骨间距是 否符合纸面石膏板宽度的模数。 b)安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体 由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺丝固定,板边钉距 为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离 不得小于10mm,也不得大于16mm。自攻螺丝紧固时,纸 面石膏板必须与龙骨紧靠。 c)安装墙体内电管、电盒和电箱设备。 d)安装墙体内离心棉,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填 入。 e)安装墙体内另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石 膏板,其接缝应与第一侧面板缝错开。 f)安装双层纸面石膏板:第二层板的固定方法与第一层相

轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙体系施工详细做法图解

轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙体系施工详细做 法图解 1、轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙体系-优点 1.通过右面的隔声测定报告书可以看出,如果采用双面双层石膏板加隔音棉的话可以平均降低48分贝的噪音。 2.采用传统工艺,砌块填充墙的话,粉刷完后的完成厚度一般为 150MM,而且还是湿作业,施工周期很长,但是双层石膏板隔墙的话,厚度缩小了25MM。干作业还大大缩短了工期。施工现场的垃圾也减少了,也节省了材料。 二、轻钢龙骨石膏板隔墙系统–施工流程 材料及配件:轻钢龙骨主件、轻钢骨架配件、紧固材料、填充隔音材料、罩面板材

隔墙放线 根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线; 安装门洞口框 放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕; 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm;

竖向龙骨分档 根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm 或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处; 安装竖向龙骨 按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm ; 安装横向龙骨卡档 根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定; 安装石膏罩面板 检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数; 安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠; 安装墙体内电管、电盒和电箱设备;

轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺

轻钢龙骨石膏板隔墙工程 编号:GY-GQ-1 轻钢龙骨石膏板墙体是一种轻质隔墙,代替传统的湿作业法。减轻了建筑物自重,加快施工速度,为美化人们的生活提供了较便捷有效的方法。 一、施工准备 (一)材料准备: 1.满足设计要求的轻钢龙骨、石膏板、包括沿顶、沿地龙骨、加强龙骨、竖龙骨、横撑龙骨。支撑卡、卡托、角托连接件、固定件、密封条。 2.其它辅料:射钉(膨胀螺栓)、高强自攻螺丝、木螺丝及嵌缝石膏、嵌缝带等。 3.其它材料:设计要求的玻璃棉、岩棉等。 (二)机具准备: 主要机具为射钉枪、手枪钻、电锤、拉铆枪、砂轮切割机等,门式脚手架、马镫等,数量可根据施工隔墙数量及施工人员数量确定。 (三)施工作业的相关条件 1.轻钢龙骨石膏板隔墙施工前,外装修应先进行,石膏板安装应待屋面、室内地面、顶棚和墙面抹灰完成后,水、暖、通风、管道安装完后进行。 2.在与砖砌体墙相接处,在交接处按600MM 间距预埋木砖,以利用固定沿墙竖龙骨。 3.石膏板质脆、耐水性差,封石膏板前,会污染墙体的工序应先进行。 四、操作工艺 1.工艺流程:

2.施工措施 (1)放线:在结构楼板上放出隔墙位置线、门洞口线及沿顶龙骨位置线。(若做混凝土墙应放出导墙位置线)。 (2)安装天地龙骨:固定沿顶、沿地龙骨,在放出的隔墙位置线处,准确的将龙骨固定在混凝土楼板上(或混凝土导墙上),一般用射钉固定,射钉间距< 800MM,也可用膨胀螺栓、预埋木砖的方法固定。 (3)安装竖向龙骨:安装竖龙骨将竖龙骨的上下两端插入沿顶、沿地龙骨,按要求调整尺寸,尺寸一般根据石膏板的规格进行确定,石膏板一般规格为1200×3000MM2,竖龙骨分档尺寸为402或603MM,使同一平面两块石膏板留有5~8MM 伸缩缝。竖龙骨用抽芯铆钉与天地龙骨固定,固定后的竖龙骨要保证定位准确、垂直。对于有耐火等级的墙体,竖龙骨长度比上下之间实际距离短10~30MM,以便形成一个膨胀缝,竖龙骨可以与沿顶龙骨不固定。靠墙(或柱)的竖龙骨,用射钉将其固定、钉距<1000MM。 (4)封石膏板:安装单层石膏板墙先装一侧石膏板,从墙的一端开始,用φ3.5×25高强自攻螺钉进行固定,周边螺钉中心距<200MM,中间龙骨上螺钉间距<300MM。当内有电线管,封石膏板前线管应全部配好。封好一面石膏板后,将岩棉等填充料填入然后封另一侧石膏板。两侧石膏板的接缝应错开一个竖龙骨布置,石膏板可纵向铺设,也可横向铺设,但要使石膏板间接缝落在竖龙骨翼板中央。对于耐火等级的石膏板墙应纵向铺设,且不能将石膏板固定在沿顶、沿地龙骨上。 (5)封多层石膏板:安装双层或三层石膏板墙时,第二层(第三层)石板固定方法与第一层同,但第二层板(第三层板)的接缝不能与第一层板(底二层板)的接缝落在同一龙骨上。内层石膏板中间螺钉间距可为500MM,周边螺钉间距最大可为300MM。防水墙时,石膏板与沿地龙骨均不固定。 (6)石膏板嵌缝:一般采用刮嵌缝腻子,刮腻子前,先将缝内浮土清除干净,用小刮刀将嵌缝腻子均匀饱满的嵌入板缝,并在接缝出刮上宽约60MM厚约1MM 的腻子。随即贴上穿孔纸带,用宽约60MM的腻子刮刀,顺着穿孔纸带方向,将纸带内的石膏腻子挤出穿孔纸带。用宽为150MM的刮刀将石膏腻子填满楔型部

轻钢龙骨双面石膏板隔墙施工工艺

轻钢龙骨纸面石膏板隔墙施工工艺 一、施工准备: 1、技术准备 编制轻钢骨架石膏板隔墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 2、材料要求 2.1轻钢龙骨、配件和罩面板均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰材料进场检验,发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时,严禁使用。 2.1.1轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求。 2.1.2轻钢骨架配件:支撑卡、卡脱、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。 2.1.3紧固材料:拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材,应符合设计要求。 2.1.4罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲。 2.2填充材料:岩棉应符合设计要求选用。 二、关键质量要点 1、材料的关键要求 龙骨、配件和纸面石膏板材料均应符合现行国家标准和行业标准的规定。

2、技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平整垂直,安装牢固。 3质量关键要求 3.1上下槛与主体结构连接牢固,上下槛不允许断开,保证隔断的整体性。严禁隔断墙上连接件采用射钉固定在砖墙上。应采用预埋件进行连接。上下槛必须与主体结构连接牢固。 3.2罩面板应经严格选材,表面应平整光洁。安装罩面板前应严格检查龙骨的垂直度和平整度。 三、施工工艺 1、工艺流程 弹线——安装天地龙骨——竖向龙骨分档——安装竖向龙骨——安装系统管、线——安装横向卡挡龙骨——安装门洞口框——安装第一层罩面板(一侧)——安装隔音棉——安装第一层罩面板(另一层)——安装第二层罩面板 2、操作工艺 2.1弹线 在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。 2.2隔断墙龙骨的安装

轻钢龙骨隔墙施工工艺

轻钢龙骨隔墙施工工艺 The final edition was revised on December 14th, 2020.

轻钢龙骨石膏罩面板隔墙施工 1 范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨石膏罩面板隔墙安装工程。 2 施工准备 材料及主要机具: 轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、 卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。 龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂 口和毛刺,麦面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(2mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求。 填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等,按设计要求选用。 纸面石膏板:纸面石膏板应有产品合格证。规格应符合设计图纸的要求。一般规格如下:长度:根据工程需要确定; 宽度:1200mm、900mm; 厚度:、12mm、15mm、18mm、25mm。常用的为 12mm。 接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、白胶。 接缝腻子:抗压强度>,抗折强度>,终凝时间>。 中碱玻纤带和玻纤网格布: 布重>80g/m2,8目/in 断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N,纬向>150N

主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。 作业条件: 主体结构已验收,屋面已做完防水层。 室内弹出+50cm标高线。 作业的环境温度不应低于5℃。 熟悉图纸,并向作业班组作详细的技术交底。 根据设计图和提出的备料计划,查实隔墙全部材料,使其配套齐全。 主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋防腐木砖。 设计要求隔墙有地枕带时,应先将C20细石混凝土地枕带施工完毕,强度达到10MPa以上,方可进行轻钢龙骨的安装。 先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工。 3 施工工艺 工艺流程: 弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。 作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实。 固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。

轻质石膏板隔墙施工方案

目录 编制依据 (1) 方案概况 (2) 施工准备 (3) 施工工艺流程 (4) 操作要点 (5) 质量保证措施 (6) 安全注意事项 (7)

编制依据 1、甲方提供的租赁工厂图纸 2、建筑工程施工工艺标准 3、建筑装饰装修工程施工质量验收规范 方案概况 此次工程为南京延锋安道拓座椅有限公司外租厂房中,搭建厂中厂隔断,隔断为直角型,直角边分别为88米和60米,隔墙总长度148米,高度为3米。 本方案为一轻质石膏板隔墙方案,此方案80mm*80mm方管作为主体框架,采用轻钢作为龙骨,选用石膏板作为墙面。应甲方要求,此方案由甲方指定地点施工。 施工准备 1、根据设计施工和材料计划,查实隔墙全部材料,使其配套齐备。 2、所有材料必须有材料检测报告、合格证 3、具体材料见下表:

其余配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等配件 4、 机械设备:220V 直流电焊机、手提切割机、手电钻、螺丝刀、冲击 钻、水平红外线,角尺等。 施工工艺流程 → 操作要点 1、 放线:根据设计要求,在地面上放出隔墙的位置线。 2、 在标线处安装80*80方管框架,框架立柱高度3米,采用180*180*10mm 厚地脚钢板,膨胀螺栓固定地面上,立柱之间间隔4米,每个立柱间隔顶部用方管连接为一个整体。 3、 安装沿顶龙骨和沿地龙骨:在以经做好的钢架框架上安装顶龙骨和地 龙骨,用钻尾螺丝固定于主体上,其固定距为600mm 。 4、 竖龙骨分档:安装完顶地龙骨后,按照石膏板的规格1200板宽,分 档规格尺寸为400mm ,竖龙骨应从隔墙一端开始排列。

5、安装竖龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶和沿 地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠结构边的龙骨 用钻尾螺丝固定在钢架上,钉距为300mm。 6、安装通贯龙骨:根据设计要求,隔墙高度小于3m时应加一道通贯龙 骨,对通贯龙骨横穿各条竖龙骨进行贯通冲孔,需接长时应使用配套 的连接件 7、安装隔墙面板: (1)、安装两侧侧的隔墙石膏板,石膏板用自攻螺钉固定,板边钉距 为200mm,板中钉距300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm, 也不得大于16mm自攻螺钉固定时,隔墙板必须与龙骨紧靠。 (2)安装另一侧隔墙石膏板:安装方法同第一侧隔墙面板,其接缝 应与第一侧面板错开。 8、施工缝处理:首先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌入板缝, 板面填实刮平。 9、石膏板安装完成后,固定石膏板的自攻螺丝表面用黑水泥覆盖,防止 生锈,墙面变色。石膏板接缝处粘贴防裂绷带,上面再用拉法基填缝。 10、整体墙面批腻子粉两遍,干燥后砂纸打磨磨平,厚内墙涂料2遍粉刷。 质量保证措施 1、所有材料必须有材料检测报告、合格证。 2、各种隔墙面板整垛堆放,场地要求平坦、坚实,垛高不宜超过1.5m,

轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙体系施工详细做法图解

轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙体系施工详细做法图解 隔墙放线 1、轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙体系-优点 1.通过右面的隔声测定报告书可以看出,如果采用双面双层石膏板加隔音棉的话可以平均降 低48分贝的噪音。 2.采用传统工艺,砌块填充墙的话,粉刷完后的完成厚度一般为作 业,施工周期很长,但是双层石膏板隔墙的话,厚度缩小了短了工 期。施工现场的垃圾也减少了,也节省了材料。 150MM,而且还是湿 25MM 。干作业还大大缩二、轻钢龙骨石膏板隔墙系统-施工流程 材料及配件:轻钢龙骨主件、轻钢骨架配件、紧固材料、填充隔音材料、罩面板材 fW yl ,:、厂:MS 」耳I I , L U SF jl II i — ' ^1 」 I — --------- ■ 4 孑 ; 巧

根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线;安装门洞口框放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕安装沿顶龙骨和沿地龙骨按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距 为600mm ;竖向龙骨分档 根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板 宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处;安装竖向龙骨 按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后, 骨, 用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm ;安装横向龙骨卡档根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定安装石膏罩面板 检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度 的模数;安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般 用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠;安装墙体内电管、电盒和电箱设备; 安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填入; 安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错 开;

轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺

轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺

轻钢龙骨石膏板隔墙 一、工艺流程 墙位放线→墙基施工→安装沿地、沿顶龙骨→安装竖向龙骨(包括门口加强龙骨)、横撑龙骨、通贯龙骨→各种洞口龙骨加固。 二、施工工艺 1、检验轻钢龙骨是否符合设计要求,材质、规格、品牌必须符合国家现行标准。 2、在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要严密,同时要固定牢固,再按规定间距用射钉(或用电钻打眼塞膨胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。 3、射钉按中距0.6~1.0m的间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳深度:混凝土为22~32㎜;砖墙为30~50㎜。 4、将预先切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,现场切割时只能从上端切断,竖向龙骨接长可用U 型龙骨套在C型龙骨的接缝处,用拉铆钉或自攻螺丝固定。 5、吊垂直线,水平线,轻钢龙骨间距不得于40㎝。 6、隔断中间须得加防火、隔音岩棉,厚度不得低于5㎝。 7、自攻钉间距保持在12—15㎝之间。 8、自攻钉帽要做防锈处理。

屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。 2. 设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。 3. 根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。 4. 所有的材料,必须有材料检测报告、合格证。 四、操作工艺 1. 工艺流程轻隔墙放线—→ 安装门洞口框—→ 安装沿顶龙骨和沿地龙骨→ 竖向龙骨分档—→安装竖向龙骨—→安装横向龙骨卡档—→安装石膏罩面板—→施工接缝做法—→面层施工 2. 放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。 3. 安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。 4. 安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。 5. 竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在门洞框处。 6. 安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,

轻钢龙骨石膏板隔墙施工方案整理

中电投财务公司办公楼室内装修工程 轻 钢 龙 骨 石 膏 板 隔 墙 施 工 方 案 编制单位:北京韩建装饰有限公司 年月日 一、编制依据 中电投财务公司办公楼室内装修工程工程施工图 中电投财务公司办公楼室内装修工程工程施工组织设计 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 20210-2001《墙身-轻钢石膏板》 88J2(六)二、工程概况

本工程位于北京市西城区西直门外大街德宝二期5号办公、商业(金贸大厦)项目C1座办公楼,项目总建筑面积约30000平方米(其中办公用房平方米,地下一层产权车位104个、地下三层租用车位126个、地下一层租用房屋平方米、地下一层免费使用权50年物业用房平方米、地下二层免费使用权50年物业用房117平方米。)建筑高度米,建筑层数21层,其中地下3层,地上18层(另一层设有设备层)。建筑层高F1商业用房6米,设备层米;F2-F18办公用房层高米。 三、主要项目施工方法 轻质隔墙及隔断工程 3.1.1主要材料及配件要求 (1)轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。 (2)轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 (3)紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝等。 (4)填充隔声材料:按设计要求选用。 (5)罩面板材:12mm防火石膏板、12mm耐水石膏板。 (6)材料经监理甲方确认后方可进料施工。 3.1.2主要机具 直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。3.1.3作业条件 (1)轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。

轻钢龙骨防火隔墙施工工艺

轻钢龙骨防火隔墙施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨防火隔墙安装工程。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂口和毛刺,表面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。 2.1.2 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(20mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求。

2.l.3 填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等,按设计要求选用,须具备国家防火建筑材料监督检验中心的检验报告。 2.1.4 防火板:防火板应有产品合格证。规格应符合设计图纸的要求,具备国家防火建筑材料监督检验中心的检验报告。一般规格如下:长度:根据工程需要确定;宽度:1200mm、900mm;厚度:9.5mm、12mm、15mm、18mm、25mm。常用的为12mm。 2.1.5 接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、107胶。 2.1.5.1 WKF接缝腻子:抗压强度> 3.0MPa,抗折强度>1.5MPa,终凝时间>0.5h。 2.1.5.2 50mm中碱玻纤带和玻纤网格布:布重>80g/m2,8目/in、断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N、纬向>150N 2.1.6 主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。 2.2 作业条件:

轻钢龙骨石膏板隔墙的安装方法

轻钢龙骨石膏板隔墙的安装方法 轻钢龙骨石膏板隔墙安装一般应经过下列工序:墙位放线→墙垫施工→安装沿地、沿顶龙骨→安装竖向龙骨→固定门窗妆→安装墙的一面石膏板→安装另一面石膏价→接缝处理→墙面装饰。 1.墙位放线 根据设计确定的墙位,在地面上放出墙位线,并将线引至顶棚及侧墙上。 2.墙垫施工 先对墙垫与楼、地面接触部位进行清洗,涂以界面处理剂一道,随即浇捣C20混凝土墙垫,墙垫上表面应平整,两侧面应垂直。 3.安装沿地、沿顶龙骨 沿地、沿顶龙骨就位后,用射钉固定,射钉中距900mm,射钉位置应避开已敷设的暗管部位。 4.安装竖向龙骨 根据所确定的竖向龙骨间距,在沿地、沿顶龙骨上分档画线。依照画线竖向龙骨由墙的端开始排列。当隔墙上设有门窗时,应从门窗口向一侧或两侧排列。当最后一根龙骨距墙边的尺寸大于规定的龙骨间距时,必须增设一根龙骨。龙骨的上下端应与沿顶、沿地龙骨用铆钉或自攻螺丝固定。 5.固定门窗框 门窗框按设计位置就位,与竖向龙骨、沿地、沿顶龙骨连接。木门窗框可用木螺丝固定,钢、铝合金门窗框可用自攻螺丝固定。 6.安装石膏板 石膏板安装时,应采用竖向排列,龙骨两侧石膏板应错缝。石膏板与龙骨可采用自攻螺丝固定。12mm厚石膏板用长25mm自攻螺丝;两层12mm厚石膏板用长35mm自攻螺丝。自攻螺丝距石膏板边缘,应为纸面所包的板边内至少l0mm,在切割的板边内至少15mm。螺丝帽应埋人板内,但不得损坏纸面。自攻螺丝中距在板的四周应为250mm,在板的中部应为300mm。 7.接缝处理 除明缝以外,石膏板隔墙的横竖接缝(包括石膏板之间和石膏板与顶棚、侧墙的接缝)必须嵌缝并粘贴接缝带。 暗缝处理程序: (1)嵌接缝腻子:扫净缝中浮土,用小开刀将腻子嵌入缝内与板缝取平。 (2)刮底层腻子:嵌缝腻子终凝后,在接缝上刮约lmm厚的腻子并粘贴玻璃纤维带,再用开刀从上往下一个方向压刮平,使多余的腻子从带的网孔中挤出。 (3)刮中层腻子:待底层腻子凝固而尚处于潮湿时,用大开刀刮腻子,将玻纤带埋人腻子层中,并将石膏板的楔形棱边填满找平。 8.墙面装饰 轻钢龙骨石膏板隔墙的墙面装饰做法,可采用刷浆、油漆、涂料、裱糊或瓷砖贴面

轻钢龙骨石膏板隔墙方案

轻钢龙骨石膏板隔 墙方案

轻钢龙骨石膏板隔墙方案 1.施工准备: 1.1材料: 1.1.1主材:沿顶沿地龙骨、竖向龙骨、通贯龙骨、纸面石膏板 1.1.2固定材料;膨胀栓、拉铆钉、镀锌强攻丝。 1.1.3龙骨配件:支撑卡、端部支撑卡。 1.1.4填充材料:岩棉、玻璃棉等按设计要求选用。 1.2机具:电锤、手枪钻、金属切割机、砂轮机、气泵、气带、风批、拉铆枪、激光自动安平标线仪、施工线、墨 斗、盒尺、手锤、錾子、扫帚、龙骨钳子。 1.3施工条件: 1.3.1顶棚内空调、消防等设备安装完毕并调试验收。1.3.2各种材料及工具齐备。 1.3.3墙、顶、地面需找补的槽、孔、洞等湿作业完成。1.3.4大面积施工前,应做样板,对其结构及施工方法经认可后,方可进行大面积施工。 1.3.5轻钢龙骨体系的选择:根据地域不同可选择龙骨体系,南方如采购不到开孔竖向龙骨,可选择无通贯龙骨体系 安装。

无通贯龙骨体系通贯龙骨体系 2.操作工艺: 2.1施工顺序:放线——沿顶沿地龙骨安装——安装竖龙骨——安装纸面石膏板 2.2工艺要求: 2.2.1放线:根据设计及现场实际要求,在地面和顶面放出隔墙位置线,门窗洞口边框线,竖龙骨位置线。 轻钢龙骨隔墙构造示意图

2.2.2沿顶沿地龙骨安装:先将龙骨因搬运而变形部分进行校正,严重变形部分进行切除。按已放线位置安装沿顶沿 地龙骨,用膨胀栓固定于主体结构上,其间距为 800mm。 2.2.3安装竖龙骨: a.竖龙骨分档:根据隔墙放线洞口位置,在安装顶、地龙 骨按石膏板规格1200mm板宽,分档规格尺寸为401mm (301mm、602mm),不足模数的分档应避开门洞框边 第一块石膏板位置,使破边石膏板不在靠洞框处。 分档尺寸示意图 b.安装竖龙骨:按分档位置背对背安装竖龙骨,竖龙骨两 端上下插入沿顶及沿地龙骨内,调整垂直及定位准确 后,用抽心铆钉或龙骨钳子固定,每边不少于2个固定 点,竖向龙骨长度与天、地龙骨间腹板间距5-10mm。龙 骨长度不足时,应用沿顶地龙骨拉铆接法加长(或龙骨 钳子各边4点固定,如图)。靠墙柱边龙骨用膨胀栓与 墙柱面固定,间距为800mm。如墙中设有吊挂各种物件

轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺

轻钢龙骨石膏板隔墙 一、工艺流程 墙位放线-墙基施工-安装沿地、沿顶龙骨-安装竖向龙骨(包括门口加强龙骨)、 横撑龙骨、通贯龙骨-各种洞口龙骨加固。 二、施工工艺 1 、检验轻钢龙骨是否符合设计要求,材质、规格、品牌必须符合国家现行标准。 2、在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要严密,同时要固定牢固,再按规定间距用射钉 (或用电钻打眼塞膨胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。 3、射钉按中距0.6?1.0m的间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于 1.0m 。射钉射入基体的最佳深度:混凝土为22?32 mm;砖墙为30?50 mm。 4、将预先切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向石膏板方 向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,现场切割时只能从上端切断,竖向龙骨接长可用龙骨套在 C 型龙骨的接缝处,用拉铆钉或自攻螺丝固定。 5、吊垂直线,水平线,轻钢龙骨间距不得于40 cm。 6、隔断中间须得加防火、隔音岩棉,厚度不得低于 5 cm。 7、自攻钉间距保持在12 —15 cm之间 8、自攻钉帽要做防锈处理9 、石膏板用十字自攻螺丝固定于轻钢龙骨上,螺丝沉入地面,不 能破坏面纸,螺丝间

距四边为200 mm,中间为300 mm;如为四层石膏板,底层板用腻子嵌缝抹平,然后用自攻螺丝或胶粘剂固定面板。 10、墙面喷浆饰面的施工顺序:基层处理-接缝处理-涂刷防潮剂-满刮腻子两道- 打磨平整-喷浆两道。 11 、石膏板缝隙要均匀,间隙保持5-7 m ,隐蔽工程验收合格后方可封面板。 轻钢龙骨石膏板隔墙轻钢龙骨墙体材料有50 型、75 型、100 型、150 型等几种。墙体中可以填充保温材料--隔音材料(如岩棉板、岩棉毡、泡沬板)等,能起到很好的隔音保温效果。 一、主要材料及配件要求 1.轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计 要求。2. 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 3.紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。 4.填充隔声材料:按设计要求选用。 5.罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定。 二、主要机具直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、角尺等。 作业条件 1.轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。 2.设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨

轻钢龙骨隔墙施工工艺完整版

轻钢龙骨隔墙施工工艺 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

 1.2机具:电锤、手枪钻、金属切割机、砂轮机、气泵、气带、风批、拉铆枪、激光自动安平标线仪、施工线、墨斗、盒尺、手锤、錾子、扫帚、龙骨钳子。1.3施工条件: 1.3.1顶棚内空调、消防等设备安装完毕并调试验收。 1.3.2各种材料及工具齐备。 1.3.3墙、顶、地面需找补的槽、孔、洞等湿作业完成。 1.3.4大面积施工前,应做样板,对其结构及施工方法经认可后,方可进行大面积施工。 1.3.5轻钢龙骨体系的选择:根据地域不同可选择龙骨体系,南方如采购不到开孔竖向龙骨,可选择无通贯龙骨体系安装。

无通贯龙骨体系通贯龙骨体系 2.操作工艺: 2.1施工顺序:放线——沿顶沿地龙骨安装——安装竖龙骨——安装纸面石膏板2.2工艺要求: 2.2.1放线:根据设计及现场实际要求,在地面和顶面放出隔墙位置线,门窗洞口边框线,竖龙骨位置线。 轻钢龙骨隔墙构造示意图 2.2.2沿顶沿地龙骨安装:先将龙骨因搬运而变形部分进行校正,严重变形部分进行切除。按已放线位置安装沿顶沿地龙骨,用膨胀栓固定于主体结构上,其间距 为800mm。 2.2.3安装竖龙骨: a.竖龙骨分档:根据隔墙放线洞口位置,在安装顶、地龙骨按石膏板规格 1200mm板宽,分档规格尺寸为401mm(301mm、602mm),不足模数的

分档应避开门洞框边第一块石膏板位置,使破边石膏板不在靠洞框处。 分档尺寸示意图 b.安装竖龙骨:按分档位置背对背安装竖龙骨,竖龙骨两端上下插入 沿顶及沿地龙骨内,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉或龙骨钳子固定,每边不少于2个固定点,竖向龙骨长度与天、地龙骨间腹板间距5-10mm。龙骨长度不足时,应用沿顶地龙骨拉铆接法加长(或龙骨钳子各边4点固定,如图)。靠墙柱边龙骨用膨胀栓与墙柱面固定,间距为800mm。如墙中设有吊挂各种物件和装饰材料(较重的罩面板上贴磁砖)要求,除竖龙骨采用 1.5mm厚的加强龙骨外,其间距以300mm为宜,必要时(面积较大)附加角铁以于补强。 竖向龙骨沿地龙骨 拉铆钉

轻钢龙骨石膏板隔墙施工方案

唐兴医院装饰工程(牙科)轻钢龙骨石膏板隔墙 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西大工小匠装饰工程有限公司 2018年4月

目录 一、主要材料及配件要求 二、主要机具 三、操作工艺 四、成品保护 五、应注意的质量问题 六、质量标准

一、主要材料及配件要求 1. 轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。 2. 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 3. 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺钉、木螺钉和粘结嵌缝料应符合设计要求。 4. 填充隔声材料:按设计要求选用。 5. 罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定。 二、主要机具 直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。 2. 作业条件 (1) 轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。 (2) 设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。 (3) 根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。 (4) 所有的材料,必须有材料检测报告、合格证。

三. 操作工艺 (1) 工艺流程 轻隔墙放线——安装门洞口框——安装沿顶龙骨和沿地龙骨—竖 向龙骨分档——安装竖向龙骨——安装横向龙骨卡档——安装石膏罩面板——施工接缝做法——面层施工 (2) 放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。 (3) 安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。 (4) 安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。 (5) 竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm 或1200mm 板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。 (6) 安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺钉与墙、柱固定,钉距为1000mm。 (7) 安装横向卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m 时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定。 (8) 安装石膏罩面板 1)检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。 2)安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一

轻钢龙骨双面石膏板隔墙施工工艺

一、施工准备: 1、技术准备 编制轻钢骨架石膏板隔墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及 安全交底。 2、材料要求 2、1轻钢龙骨、配件与罩面板均应符合现行国家标准与行业标准得规定。 二、关键质量要点 1、材料得关键要求 龙骨、配件与纸面石膏板材料均应符合现行国家标准与行业标准得规定。 2、技术关键要求

弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。固定沿顶与沿地龙骨,各自交接后得龙骨,应保持平整垂直,安装牢固。 3质量关键要求 3、1上下槛与主体结构连接牢固,上下槛不允许断开,保证隔断得整体性。严禁隔断墙上连接件采用射钉固定在砖墙上。应采用预埋件进行连接。上下槛必须与主体结构连接牢固。 3、2罩面板应经严格选材,表面应平整光洁。安装罩面板前应严格检查龙骨得垂直度与平整度。 三、施工工艺 1、工艺流程 弹线——安装天地龙骨——竖向龙骨分档——安装竖向龙骨——安装系统管、线——安装横向卡挡龙骨——安装门洞口框——安装第一层罩面板(一侧)——安装隔音棉——安装第一层罩面板(另一层)——安装第二层罩面板 2、操作工艺 2、1弹线 在基体上弹出水平线与竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装得位置、龙骨得平直度与固定点。 2、2隔断墙龙骨得安装 2、2、1沿弹线位置固定沿顶与沿地龙骨,各自交接后得龙骨,应保持平直。固定点间距应不大于600mm,龙骨得端部必须固定牢固。边框龙骨与基本之间,应按设计要求安装密封条。

轻钢龙骨石膏板隔墙安装技术交底

施工技术交底单 ZX1_2 施工单位:上海市建筑装饰工程集团有限公司本交底单共页第页 工程名称山海天酒店一期客房区精装修工程施工班组一班组 分部分项 工程名称 轻钢龙骨石膏板隔墙安装技术交底班组长 交底时间年月日 主要成员 交底人 交底内容一、材料要求: (一)轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨的规格、尺寸及质量等应符合设计要求及国家《建筑用轻钢龙骨》标准的规定。 (二)轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、交托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件,应符合设计要求和有关标准的规定。 (三)紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料,应按设计要求选用。 (四)填充隔声材料:矿棉板、岩棉板等按设计要求选用。 (五)罩面板材:其材质、规格、性能、颜色应符合设计要求及国家有关产品标准的规定。普通纸面石膏板一般不宜用于厨房、厕所以及空气相对湿度大于70%的潮湿环境中。人造板的甲醛含量应符合国家有关规范的规定,进场后应做复试。 二、主要机具: 主要机具包括:电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。 三、作业条件: 1 骨架隔墙的罩面板安装待顶棚、墙面抹灰完成后进行。 2 根据设计图纸的隔墙位置测量放线并且经过质检部门预检验收准确无误后方可进行施工。 3 设计要求隔墙有地枕带时,应将地枕带施工完毕,并达到设计强度后,方可进行轻钢骨架的安装。 4 主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋木砖。 5 根据设计施工图和备料计划,配齐全部隔墙材料。

≤800d 沿地龙骨d 150四、 操作工艺: (一)工艺流程: (二) 操作工艺: 1.隔墙放线:根据设计施工图,在地面上放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。 2.地枕基座胶垫施工:将地面凿毛、清扫并放置与地龙骨等宽或略小于地龙骨宽度的胶垫。 3.安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,安装顶龙骨和地龙骨,长向的拼接应保持平 直。龙骨端部应固定牢固,固定点距端部应不大于150mm ,固 定点间距应不大于800mm 。 注意:在不同方向的墙的交汇点,沿顶沿地龙骨之间须留一个与 板厚一样的空隙。 4.安装门洞口框龙骨:放线后按设计要求,先将隔墙的门洞口框 龙骨安装完毕。 5.竖龙骨分档:根据隔墙、门洞口位置,在安装顶、地龙骨后, 按罩面板规格板宽确定分档尺寸,如板宽为1200mm 时,分档尺寸为 402mm 。不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。 6.安装竖龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽芯铆钉固定;靠墙柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm 。 7.安装横向贯通龙骨、横档及卡档龙骨:安装横向贯通龙骨。根据设计要求,隔墙高度大于3m 时应加横向卡档龙骨,采用卡卡固定。 8.门窗等特殊节点处骨架安装:对于隔断的转角等特殊部位,应按照图纸使用附加龙骨、斜撑或双根竖向龙骨等进行安装。装饰性木制门框一般可用螺丝与洞口竖龙骨固定,门框横梁与横龙骨以同样方法连接。 注意: 如果需吊挂重件时(如吊柜、空调、水箱等),则必须加密龙骨的排布,或在龙骨内装上木夹板或薄钢板,以将负荷转移到龙骨架上,避免板材受破坏。 隔墙放线 安装门洞口框的龙骨 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 竖向龙骨分档 安装竖龙骨 安装横向贯通龙骨、横撑及卡档龙骨 安装一侧罩面板 接缝处理 面层施工 安装墙体内电管、电盒和电箱等 安装墙体填充材料 安装另一侧罩面板 地枕基座胶垫