标准砖尺寸240×115×53 主要有烧结砖就说所说的标准砖(115*57*12 毫米),还有就是多孔页岩砖等. 规格可能不同. 九五砖没有听说过也没见到过. 沾土砖和粉煤灰砖主要是材料不同一个用的是沾土另一个用的是废弃物粉煤灰. 价格因地方而异. 抛光砖尺寸从300*300 300*600 500*500 600*600 800*800 1000*1000 1200*600 1200*1200 其中1200*600 以上适合挂墙不适合铺地如果铺地对瓦工技术要求很高、内墙瓷片尺寸 200*300 250*330 300*450 330*450 300*600 300*900 配套地砖尺寸300*300 330*330 仿古砖尺寸200*600 300*600 600*600 800*800 1000*1000 1200*600 进口仿古砖有 150*150 100*100 小造型块仿古砖的尺寸可以根据拼贴尺寸厂家代为加工。

理石的尺寸不固定都是按照设计加工的砖:烧结普通砖,P 型烧结多孔砖,M型多孔砖,多孔砖。

烧结普通砖:由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料经过烧制成实心或孔隙率不大于25%且外型尺寸符合规定的砖,尺寸 240mmX115mmX53mm. 烧结多孔砖:由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料,孔隙率不小于15%,孔的直径小而数量多,主要用于承重部位的砖。P 型 240mmX115mmX90mm M 型 190mmX190mmX90mm。

空心砖:由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料,孔洞较大,孔洞率大于35%的烧结空心砖,用于围护结构。

砌块:混凝土空心砌块,加气混凝土砌块,硅酸盐实心砌块。

混凝土小型空心砌块:(注:承重)它由普通混凝土或轻集料混凝土制成,规格尺寸:

390mmX190mmX190mm。空心率在25%-50%,一般简称混凝土砌块或砌块。

实心砌块:以粉煤灰硅酸盐为主,加工工艺与粉煤灰砖类似,主要规格:长880mm 580mm, 厚190mm,高380mm。

加气混凝土砌块:用加气混凝土和泡沫混凝土制成,由于自重轻,并可按使用要求制成各种尺寸,还可以在工地进行切割,因此广泛应用于民用建筑的维护结构。

当然是空心砖,空心砖不仅节约原材料,且有保温隔音的效果,所以如今应用越来越多空心砖的1/2 砖、1/4 砖是指长度而言,就是390 的1/2,1/4。高度和厚度不变。

设置1/2 砖、1/4 砖是为了满足墙体砌筑长度的需要,在墙体长度方向上的中间是不用1/2 砖、1/4 砖的。因此没有使用比例的要求和规定。

空心砖的标准尺寸240*115*90(毫米)

标准砖. 尺寸为240mm×115mm×53mm 排砖:砌筑前根据已弹出的门窗洞口位置墨线核对门窗间墙是否符合排砖墙,若不符合模数时,则考虑好砍及排放的计划。所砍的砖或丁砖应在窗中间或其它不明显的部位青砖的尺寸标准砖为长24 厘米、宽11.5 厘米、厚5.5 厘米一平方米24 墙需要128 块红砖。

砌长24 米,高1.5 米的24CM 墙需要3608 块砖。

常用95 红砖尺寸为长23 公分,宽11 公分,厚6 公分,所以每块砖侧面积为0.23*0.06=0. 0138 平方米,灰缝按1 公分计算,每块砖连灰浆厚度正侧面面积为0.015275 平方米,:以18 墙计,每平方米墙体实际用砖量为:1/0.0015275=66 块。

一般砌砖墙,计算方法是每平方一般的象牌325 号水泥8kg,普通粗砂(现在的中粗砂都太细,不能砌墙)24kg。

红砖68 块、325#水泥7。5 公斤、中粗砂0。0276 立方米(三项均含合理损耗)

一立方砖墙里有多少块砖?512 块. 砖的尺寸240*115*53,在 1 平方米面积砌砖横向4 块(4*240=960,灰缝40),纵向8 块(115*8 =920,灰缝80),16 层(53*16=848,灰缝152),砖的总量4*8*16=512 块普通砖的尺寸 (2009-02-04 10:45:28)

标签:

杂谈分类:建筑施工砖:烧结普通砖,P 型烧结多孔砖,M型多孔砖,多孔砖。

烧结普通砖:由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料经过烧制成实心或孔隙率不大于25%且外型尺寸符合规定的砖,尺寸 240mmX115mmX53mm。

烧结多孔砖:由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料,孔隙率不小于15%,孔直径小而数量多,主要用于承重部位的砖。

P 型:240mmX115mmX90mm M型:190mmX190mmX90mm 空心砖:由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料,孔洞较大,孔洞率大于35%的烧结空心砖,用于围护结构。

砌块:混凝土空心砌块,加气混凝土砌块,硅酸盐实心砌块。

混凝土小型空心砌块:(注:承重)它由普通混凝土或轻集料混凝土制成,规格尺寸:

390mmX190mmX190mm。

空心率在25%-50%,一般简称混凝土砌块或砌块。

实心砌块:以粉煤灰硅酸盐为主,加工工艺与粉煤灰砖类似,主要规格:长880mm,580mm,厚190mm,高380mm。

加气混凝土砌块:用加气混凝土和泡沫混凝土制成,由于自重轻,并可按使用要求制成各种尺寸,还可以在工地进行切割,因此广泛应用于民用建筑的维护结构。

砖块有多少种?每种的尺寸和材料是怎样的?

首先,那是很多的,不是一般的多,你还要具体的尺寸,材料,还要看图片,很难搞的。给你复制个你看看,这还只是一部分,我也还在收集。

普通砖的尺寸为240 毫米×115 毫米×53 毫米,按抗压强度(牛顿/平方毫米,N/mm2)

的大小分为MU30、MU25、MU20、MU15、 MU10、MU7.5 这6 个强度等级。粘土砖就地取材,价格便宜,经久耐用,还有防火、隔热、隔声、吸潮等优点,在土木建筑工程中使用广泛。废碎砖块还可作混凝土的集料。为改进普通粘土砖块小、自重大、耗土多的缺点,正向轻质、高强度、空心、大块的方向发展。

灰砂砖以适当比例的石灰和石英砂、砂或细砂岩,经磨细、加水拌和、半干法压制成型并经蒸压养护而成。粉煤灰砖以粉煤灰为主要原料,掺入煤矸石粉或粘土等胶结材料,经配料、成型、干燥和焙烧而成,可充分利用工业废渣,节约燃料。

烧结页岩砖烧结页岩砖作为一种新型建筑节能墙体材料,既可用于砌筑承重墙,又具有良好的热工性能,符合施工建筑模数,减少施工过程中的损耗,损高工作效率;孔洞率达到35%以上,可减少墙体的自重,节约基础工程费用。与普通烧结多孔砖相比,具有保温、隔热、轻质、高强和施工高效等特点。该

产品以页岩为原料,采用砖机高真空挤出成型、一次码烧的生产工艺.

烧结砖进场验收标准

) 烧结砖进场验收标准 一、编制依据 1、《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB13544-2011 2、《烧结空心砖和空心砌块》 GB13545-2003 3、《烧结普通砖》 GB5101-2003 二、验收标准 1、烧结多孔砖 尺寸允许偏差 ; 尺寸允许偏差应符合表1 的规定。 外观质量 砖的外观质量应符合表2的规定。 表 2 外观质量单位为毫米

泛霜 每块砖不允许出现严重泛霜。 石灰爆裂 1)破坏尺寸大于2mm且小于或等于15mm的爆裂区域,每组砖不得多于15处。其中大于10mm的不得多于7处。 2)不允许出现破坏尺寸大于15mm的爆裂区域。 # 欠火砖、酥砖 不允许出现欠火砖、酥砖。 2、烧结普通砖(实心砖) 尺寸允许偏差 尺寸允许偏差应符合表3的规定。 表3 尺寸允许偏差单位为毫米 砖的外观质量应符合表4 的规定。 : 表4 外观质量单位为毫米

优等品:无泛霜。 一等品:不允许出现中等泛霜。 合格品:不允许出现严重泛霜。 · 石灰爆裂 合格品: 1)破坏尺寸大于2mm且小于或等于15mm的爆裂区域,每组砖不得多于15处。其中大于10mm的不得多于7处。 2)不允许出现破坏尺寸大于15mm的爆裂区域。 欠火砖、酥砖和螺旋纹砖 不允许有欠火砖、酥砖和螺旋纹砖 3、烧结空心砖 尺寸偏差 < 尺寸允许偏差应符合表5的规定。 表5 尺寸允许偏差单位为毫米

外观质量 砖的外观质量应符合表6的规定。 { 表6 外观质量单位为毫米

泛霜 优等品:无泛霜。 一等品:不允许出现中等泛霜。 合格品:不允许出现严重泛霜。 石灰爆裂 合格品: 1)破坏尺寸大于2mm且小于或等于15mm的爆裂区域,每组砖不得多于15处。其中大于10mm的不得多于7处。 2)不允许出现破坏尺寸大于15mm的爆裂区域。 欠火砖、酥砖 不允许有欠火砖、酥砖。 三、合格率下限 对于分批进场的烧结砖依据上述的验收标准,当不合格率大于3%时进行退场处理,若连续3次同种类、同规格的烧结砖都不符合要求,则对该砖厂进行清场处理。

烧结普通砖产品标准

烧结普通砖(产品标准) 前言 本标准的第6章为强制性的,其余为推荐性的。 本标准是在GB/T5101-1998《烧结普通砖》的基础上,总结近年我国烧结普通砖生产使用的实际情况和发展趋势,参考美、英、德、俄、意等发达国家同类产品标准,经过调查、研究与验证后修订的。 本标准修订的主要内容如下: 对产品的尺寸偏差、外观质量、抗风化性能中的吸水率等指标进行了修改,较大辐度地提高了优等品质量指标。 对烧结普通砖的放射性物质镭-226、钍-232、钾-40提出了限制要求,保证产品安全使用。 本标准的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。 本标准由国家建筑材料工业局提出。 本标准委托西安墙体材料研究设计院解释。 本标准参加单位:江苏省南京市建筑材料研究所、浙江省建筑材料科学研究所、南京市江宁县淳化镇砖瓦厂 本标准主要起草人:王保财、周皖宁、蔡小兵、倪有军、陈新利、周炫。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: GB5101-1992、GB/T5101-1998

本标准负责起草单位:西安墙体材料研究设计院 烧结普通砖 范围 本标准规定了烧结普通砖的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料经焙烧而成的普通砖(以下简称砖)。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T2542 砌墙砖试验方法 GB6566 建筑材料放射性核素限量 JC/T466 砌墙砖检验规则 JC/T790 砖和砌块名词术语 术语和定义 JC/T790和JC/T466规定的术语和定义适用于本标准。 烧结装饰砖 FIRED FACING BRICKS

标砖尺寸

通常所说的标砖 通常所说的标砖即九五砖(包括煤矸石、页岩、粉煤灰、粘土等等烧结砖)尺寸:240×115×53mm ;另外还有八五砖尺寸:2l6×l05×43mm、七五砖尺寸:190×90×40mm 等等 空心砖的常见制造原料是粘土和煤渣灰,一般规格是 390×190×190mm多孔砖分为P 型(240mm×115mm×90mm)砖和M型(190mm×190mm×90mm)砖。 普通砖:240*115*53,砌块:(分盲孔,通孔)240*390*190,240*190*190,240*90*190,190*190*190,190*390*190,190*190*190,190*90*190,140*390*190,140*190*190,990*200*400,0*390*190,90*190*190,90*90*190。还有一种联锁式空心砌块:90*200*400,90*200*245,90*200*200,90*200*100,90*200*290,150*200*275,150*200*200,,150*200*100,150*200*290。 240*190*90中190指的是宽,是砖的尺寸,不是砌成以后墙的尺寸,240*240*115中240指的也是宽,一般是砌24墙用的 一块普通粘土砖的标准规格是长240mm、宽115mm、厚53mm。灰缝宽度按10mm考虑,这样标准砖的长、宽、厚度之比为(240+10)∶(115+10)∶(53+10)=4∶2∶1的比例关系。 1立方米体量砖砌体的标准砖用量为512块(含灰缝)。普通粘土砖每块重量在2.5公斤左右 240的选一砖墙,370的选一砖半墙 简单讲,就是200厚的墙用240*190*90,190是墙厚,加上抹灰就是200厚了;所谓的一砖墙是用240*240*115,240是墙厚;这些都是承重和非承重砖,还有标准粘土砖是240*115*60的。 承重砖都有哪些砖和哪些规格啊,---红砖、蒸压灰沙砖等,规格240*115*53;非承重砖有哪些和哪些规格---加气砼砌块、粉煤灰砌块,多空砖等,规格有:585*120*240,585*200*240,240*190*90等等。定额中240*190*90,190应该指的是宽,那190是砌成品200墙。抹灰能摸出来。定额中还有非承重240*240*115,240应该也是宽了,砌240厚的墙用的砖啊 240*115*90(多孔) 240*116*50 230*115*90 200*99*50 235*115*50 200*50*50 200*50*13 200*99*30 ......

烧结砖规格

作为现代园林铺装材料之一的:烧结砖,是利用陶土研制而成的,被现代人们广泛使用。它是传统与现代、自然与艺术的结合。它的艺术内涵和亲和力所表达的是质朴典雅、柔美含蓄、成熟大气、经典恒久和回归自然。 烧结砖有欧美系列和仿古系列。欧美系列陶土烧结砖之所以叫“欧美”,是因为它起源于欧洲、流行于欧洲,已成为欧洲建筑风格的经典代表;仿古系列的烧结砖外观古朴典雅,令许多怀古怀旧人群最终选择认可,尤其适合古建筑及古街区修复。 烧结砖常用规格: 一、工艺的先进性: 2002年公司从德国引进世界领先烧结地砖技术、设备和计算机控制系统、按着欧洲工艺制砖,生产欧美流行的烧结广场地砖、步行道地砖、车行道地砖,填补了国内市场的空白。 二、原料的节能性 按着国家有关部委和北京市政府对我公司的要求,引进德国生产工艺,主要解决北京矿务局在门头沟地区排放大量的煤矸石造成的环境污染问题。利用先进的生产工艺,消耗煤矿生产废料,为北京市发展环保生态旅游城市做贡献。 三、产品的独特性 1、属烧结制品。强度高(≥40mpa)、抗冻性、耐久性、耐候性极佳。色泽经久耐用。 2、“八面倒角”适应多种图案的铺设,欧美流行风格。 3、“双毛面”:一是具有防滑性(≥75BPN);二是具有耐磨性(32.9mm);三是两面都可以使用,特别适合以旧翻新,节约了资源和资金。 4、具有渗水、保水、吸水、呼吸性。渗透性>75ml/min,保水一周左右,吸水13%。能自然调解温度、湿度,雨后地面保持湿润一周左右时间,净化周边空气、保护了环境。被专家称为“看不见的人工湖”。 5、放射性:内照指数0.4,外照指数0.6。优越于石材、混凝土制品。 6、产品的环保性:主要原料是页岩、煤矸石等工业废弃物,属国家扶持推广的循环经济绿色环保A类产业产品。

烧结普通砖产品标准精编

烧结普通砖产品标准精 编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

 本标准参加单位:江苏省南京市建筑材料研究所、浙江省建筑材料科学研究所、南京市江宁县淳化镇砖瓦厂本标准主要起草人:王保财、周皖宁、蔡小兵、倪有军、陈新利、周炫。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为: GB5101-1992、GB/T5101-1998 本标准负责起草单位:西安墙体材料研究设计院 烧结普通砖 范围 本标准规定了烧结普通砖的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 GB/T2542 砌墙砖试验方法 GB6566 建筑材料放射性核素限量 JC/T466 砌墙砖检验规则

烧结普通砖

烧结普通砖、烧结多孔砖墙砌体 本章适用于一般工业与民用建筑承重结构的烧结普通砖和多孔砖的砌筑工程。 一、材料要求 (一)砖: 1品种、强度等级必须符合设计要求,且砖的强度等级不小于MU10,并有出厂合格证、产品性能检测报告。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。砂浆强度不小于M5。严禁使用粘土实心砖。 2基础不得采用多孔砖,可采用煤矸石页岩实心砖。 (二)水泥: 1 一般宜采用32.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2水泥进场使用前,应分批对其强度、凝结时问、安定性进行复验。 3当在使用中对水泥的质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按结果使用。 4不同品种的水泥不得混合使用。 (三)砂:用中砂,含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物,使用前应用5mm 孔径的筛子过筛。 (四)掺合料:混合砂浆采用石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等,磨细生石灰粉熟化时间不得少于7d。 (五)其他材料:拉结筋及预埋件、刷防腐剂的木砖等。 二、主要机具 搅拌机、磅秤、垂直运输设备、大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、2m靠尺、楔形塞尺,筛子、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 (一)基础墙砌筑: 1 基槽、混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2 已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 3 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,严禁砍砖合子找平。 (二)墙体砌筑: 1 完成室外及房心回填土,安装好暖气沟盖板。办完各项隐检手续。 2 办完地基、基础工程隐检手续。

陶土烧结砖的规格尺寸一般都多少

烧结砖一般是长方形,标准的尺寸大小为240mm×du115mm×53mm,加上砌筑用灰缝的厚度,就是4块砖长,8块砖宽,16块砖厚分别恰好为1m,故每一立方米砖砌体需用砖512块。常见的烧结砖有烧结多孔砖和烧结空心砖,两种砖块在规格上也有差异,具体尺寸大小如下: 烧结多孔砖尺寸规格有190 mm×190 mm×90 mm (M型)和240 mm×115 mm×90 m 圆孔直径必须≤22mm,非圆孔内切圆直径≤15mm,手抓孔一般为(30~40)×(75~85)mm。 烧结空心砖尺寸规格事长度为290,240,190mm,宽度为240,190,180,175,140,115mm,高度为90mm。常见烧结砖为长方体,其标准尺寸为240mm ×115mm×53mm,加上砌筑用灰缝的厚度,则4块砖长,8块砖宽,16块砖厚分别恰好为1m,故每一立方米砖砌体需用砖512块。但是不同规格的砖不仅用途不同尺寸也是不同的,下面就一一为大家分析下,以便大家进行了解。 1、烧结普通砖:由粘土煤矸石或粉煤灰为主要材料经过烧制成实心或孔隙

率不大于25%且外型尺寸符合规定的砖,具有全国统一的规格,其尺寸为240mmXl15mmX53mm,长度为290、240、190mm;宽度为240、190,180、175、140、115mm;高度为90mm。 2、P型:240mmX115mmX90mm;M型:190mmX190mmX90mm。P型多孔砖一般是指KP1,它的尺寸接近原来的标准砖,现在还在广泛的应用。 3、砌块:混凝土空心砌块,加气混凝土砌块,硅酸盐实心砌块。混凝土小型空心砌块:(注:承重)它由普通混凝土或轻集料混凝土制成,规格尺寸:390mmX190mmX190mm. 4、空心率在25%-50%,一般简称混凝土砌块或砌块。实心砌块:以粉煤灰硅酸盐为主,加工工艺与粉煤灰砖类似,主要规格:长880mm,580mm,厚190mm,高380mm。 5、烧结多孔砖(包括煤矸石、页岩、粉煤灰、粘土等等烧结砖)尺寸有:

砖的规格

空心砖的常见制造原料是粘土和煤渣灰,一般规格是390×190×190mm多孔砖分为P型(240mm×115mm×90mm)砖和M型(190mm×190mm×90mm)砖。定额中还有非承重240*240*115,240应该也是宽了,砌240厚的墙用的砖啊 240*115*90(多孔) 240*116*50 230*115*90 200*99*50 235*115*50 200*50*50 200*50*13 200*99*30 ......(路面,饰面) 秦皇岛发电有限责任公司晨砻建材分公司 欧尼特页岩烧结清水砖规格:抗压强度大于15兆帕,吸水率小于10%,容重1400千克中国标准尺寸:240*115*53;240*115*90劈开砖240*90(53)*20 日韩标准尺寸:230*90*75;230*70*75 俄蒙标准尺寸:243*117*88;243*117*65 欧尼特园林砖规格: 地面砖:240*118*50抗压大于25兆帕 收边砖水道砖:240*115*90 压顶砖:240*90*50

常见砖规格 基础知识

常见砖规格基础知识 空心砖的常见制造原料是粘土和煤渣灰,一般规格是390×190×190mm多孔砖分为P型(240mm×115mm×90mm)砖和M型(190mm×190mm×90mm)砖。灰缝宽度按10mm 考虑,这样标准砖的长、宽、厚度之比为(240+10)∶(115+10)∶(53+10)=4∶2∶1的比例关系。定额中还有非承重240*240*115,240应该也是宽了,砌240厚的墙用的砖啊 240*115*90(多孔) 240*116*50 230*115*90 200*99*50 235*115*50 200*50*50 200*50*13 200*99*30 ......(路面,饰面) 各国砖规格标准尺寸 中国标准尺寸:240*115*53;240*115*90劈开砖240*90(53)*20 日韩标准尺寸:230*90*75;230*70*75 俄蒙标准尺寸:243*117*88;243*117*65 欧尼特园林砖规格: 地面砖:240*118*50抗压大于25兆帕 收边砖水道砖:240*115*90

烧结普通砖的产品标准(转)

烧结普通砖的产品标准(转) 烧结普通砖(产品标准) 前言 本标准的第6章为强制性的,其余为推荐性的。 本标准是在GB/T5101-1998《烧结普通砖》的基础上,总结近年我国烧结普通 砖生产使用的实际情况和发展趋势,参考美、英、德、俄、意等发达国家同类 产品标准,经过调查、研究与验证后修订的。 本标准修订的主要内容如下: 对产品的尺寸偏差、外观质量、抗风化性能中的吸水率等指标进行了修改,较大辐度地提高了优等品质量指标。 对烧结普通砖的放射性物质镭-226、钍-232、钾-40提出了限制要求,保 证产品安全使用。 本标准的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。 本标准由国家建筑材料工业局提出。 本标准委托西安墙体材料研究设计院解释。 本标准参加单位:江苏省南京市建筑材料研究所、浙江省建筑材料科学研 究所、南京市江宁县淳化镇砖瓦厂 本标准主要起草人:王保财、周皖宁、蔡小兵、倪有军、陈新利、周炫。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为: GB5101-1992、GB/T5101-1998 本标准负责起草单位:西安墙体材料研究设计院 烧结普通砖 1范围 本标准规定了烧结普通砖的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料经焙烧而成的普通砖(以下简称砖)。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T2542 砌墙砖试验方法 GB6566 建筑材料放射性核素限量 JC/T466 砌墙砖检验规则 JC/T790 砖和砌块名词术语